使用绝缘导线注意事项

在农网改造中使用绝缘导线,可以提高农村电网的安

全水平,降低农村电网的停电事件,减少农村各类客户的

触电伤亡事件,有着显著的运行效益。尤其在穿越林区、

人口密集区和房屋等设施时,可以明显减少运行维护的工

作量,降低日常的运维成本,提高安全生产的可控、能控

和在控系数。

但是,农村电网有着其自身独特的运行特点,比如客

户多而分散、供电线路长、维护资金有限等,在改造中使

用绝缘导线时,必须在坚持改造标准和管理要求的同时,

注意以下一些事项。

这样,才能够更显著地提高绝缘导线的运行效益。

1 线径选择问题

因为农村电网的供电线路长、供电设施多、维护资金有限,这就决定了有限的维护资金不可能对农村电网实施大范围改造。因此,在实施农网改造时,资金充足的条件下,要尽可能地提高建设改造标准,按照“改一个,成一个”的原则,保证所架设的绝缘线路、杆塔和各类金具、附件,能够满足配电变压器最终容量增至400 kVA 的需要进行选配。这样,以后再进行增容改造时,则可以省去再改造线路的麻烦,提高投资效益。对于400 kVA 的配电变压器,按照低压有2 回出线考虑,则每回出线的绝缘导线线径至少应在120 mm2 及以上(铝芯),最好选用150mm2。

2 接续件的选配问题

绝缘导线所使用的各类接续件(金具、附件)必须是专用的(不建议使用穿刺线夹),不能仅为了降低改造时

的工程造价,而使用非专用的接续件。在改造工程施工时,要坚持使用专用接续件的原则进行材料采购与施工;在竣工投运后的日常使用中,对于新增加的下户引线(包括新装客户和各类临时用电的情况),必须按照使用专用接续件的原则进行材料储备。这样,才能保证绝缘导线的安全使用寿命。

3 档距控制问题

为了建设和谐新农村,供电企业有义务多分接一些下户线,多安装一些2 表位和4 表位的电能表箱,减少客户的进户线长度,规范客户进户线的安装工艺,从根本上提高农村安全用电水平。为此,0.4 kV 农村供电线路在实施改造时,一定要尽可能多的布置与安装下户线。同时,考虑到绝缘导线及其金具、附件的自重较大,科学合理地控制档距,能够有效解决上述问题。原则上,绝缘导线的档距应控制在40 m 以内,最好能够结合农村客户(房屋)

的分布情况,考虑有利于安装下户线和减少客户进户线的情况,更加科学合理地设置档距。

4 下户线分接箱预装问题

由于新增客户、新增T 接线路等多种原因,架空绝缘线路在运行过程中,可能会出现要划破绝缘皮层,进行新客户和新线路的接续工作。如果此时承担该项工作的供电所(运维单位),没有事先储备有绝缘导线的专用接续件,则在处理绝缘皮层封堵时,可能会留下安全隐患,在以后运行过程中会发生断线的危险。为此,农网改造工程在方案设计时,要有意识地考虑以后可能出现的新增线路接续问题,在合适地点提前预装一定数量的分接箱,不给以后的接续工作留下安全隐患。

5 接地验电装置的预留问题

架空绝缘导线在施工过程中,通常会在终端杆、耐张杆上安装接地验电装置,以准备在线路检修时进行验电和

装设接地线。但是,在实际的运行过程中,多数绝缘导线发生检修及抢修任务时,都会觉得接地验电装置安装过少,有时还必须要重新划破绝缘皮层,才能在规定的地点进行验电和装设接地线。这样,就会给绝缘导线在日后的安全运行带来很多隐患。为此,可以在架空绝缘导线的施工过程中,在转角杆、分支杆上增加安装接地验电装置,为以后的检修和抢修工作提供便利。

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

使用绝缘导线注意事项正式样本

文件编号:TP-AR-L3644 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 使用绝缘导线注意事项 正式样本

使用绝缘导线注意事项正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 使用绝缘导线注意事项 在农网改造中使用绝缘导线,可以提高农村电网的安全水平,降低农村电网的停电事件,减少农村各类客户的触电伤亡事件,有着显著的运行效益。尤其在穿越林区、人口密集区和房屋等设施时,可以明显减少运行维护的工作量,降低日常的运维成本,提高安全生产的可控、能控和在控系数。 但是,农村电网有着其自身独特的运行特点,比如客户多而分散、供电线路长、维护资金有限等,在改造中使用绝缘导线时,必须在坚持改造标准和管理要求的同时,注意以下一些事项。

这样,才能够更显著地提高绝缘导线的运行效益。 1 线径选择问题 因为农村电网的供电线路长、供电设施多、维护资金有限,这就决定了有限的维护资金不可能对农村电网实施大范围改造。因此,在实施农网改造时,资金充足的条件下,要尽可能地提高建设改造标准,按照“改一个,成一个”的原则,保证所架设的绝缘线路、杆塔和各类金具、附件,能够满足配电变压器最终容量增至400 kVA 的需要进行选配。这样,以后再进行增容改造时,则可以省去再改造线路的麻烦,提高投资效益。对于400 kVA 的配电变压器,按照低压有2 回出线考虑,则每回出线的绝缘导线线径至少应在120 mm2 及以上(铝芯),最好选用 150mm2。

电线电缆规格型号代表的含义

一电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号 1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 2) BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线; RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR 聚乙烯绝缘软电线; BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY 聚乙烯绝缘软线; RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 3)电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;

电缆型号的解释大全

电缆型号的解释,本页面中包括3452种电缆型号和对应的名词解释以及电缆含义及其各个字母代表的含义给予充分说明,型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯

SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/ RVV2* BVR R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/ ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线 2、规格表示法的含义 规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

使用绝缘导线注意事项

使用绝缘导线注意事项使用绝缘导线注意事项 在农网改造中使用绝缘导线,可以提高农村电网的安全水平,降低农村电网的停电事件,减少农村各类客户的触电伤亡事件,有着显着的运行效益。尤其在穿越林区、人口密集区和房屋等设施时,可以明显减少运行维护的工作量,降低日常的运维成本,提高安全生产的可控、能控和在控系数。 但是,农村电网有着其自身独特的运行特点,比如客户多而分散、供电线路长、维护资金有限等,在改造中使用绝缘导线时,必须在坚持改造标准和管理要求的同时,注意以下一些事项。 这样,才能够更显着地提高绝缘导线的运行效益。 1线径选择问题

因为农村电网的供电线路长、供电设施多、维护资金有限,这就决定了有限的维护资金不可能对农村电网实施大范围改造。因此,在实施农网改造时,资金充足的条件下,要尽可能地提高建设改造标准,按照“改一个,成一个”的原则,保证所架设的绝缘线路、杆塔和各类金具、附件,能够满足配电变压器最终容量增至400kVA的需要进行选配。这样,以后再进行增容改造时,则可以省去再改造线路的麻烦,提高投资效益。对于400kVA的配电变压器,按照低压有2回出线考虑,则每回出线的绝缘导线线径至少应在120mm2及以上(铝芯),最好选用150mm2。 2接续件的选配问题 绝缘导线所使用的各类接续件(金具、附件)必须是专用的(不建议使用穿刺线夹),不能仅为了降低改造时的工程造价,而使用非专用的接续件。在改造工程施工时,要坚持使用专用接续件的原则进行材料采购与施工;在竣工投运后的日常使用中,对于新增加的下户引线(包括新装客户和各类临时用电的情况),必须按照使用专用接续件的原则进行材料储备。这样,才能保证绝缘导线的安全使用寿命。

常用绝缘导线种类

常用绝缘导线的种类及选用 一般常用绝缘导线有以下几种: 1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。 2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。 3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。 橡皮绝缘导线有铜芯、铝芯,有单芯、双芯及多芯。用于屋内布线,工作电压一般不超过5OO伏,其常用型号和主要用途见表。 常用导线简表: 名称型号规格标称截面用途 单芯硬线BV 1×1/1.13 1mm2 暗线布线 塑料护套线BVVB 3×1/1.78 2.5mm2 明线布线 灯头线RVS 2×16/0.15 0.3 mm2 不移动电器的连接 三芯软护套线RVV 3×24/0.2 0.75 mm2 移动式电器的连接 实物图: 标准产品型号表示法: 标准产品规格表示法:

导线粗细选择的原则: ⑴标称截面积相同,布线形式不同,安全载流量不同; ⑵工作电流相同,布线形式不同,应选择不同粗细的芯线; ⑶安全载流量与导线的标称截面积不成正比。实际应用中,第二种情况占多数。 说明: (1)电功率近似计算:空调1K-3KW,电冰箱150W左右,洗衣机350W左右,日光灯功率因数作0.5。 (2)护套线直接“入墙”敷设严重违章的理由:1.安全载运量减少;2.“低规”不允许,3.容易发生触电事故。 (3)明线改为暗线,必须“穿管”敷设;一般家用电器电源线宜采用三芯软护套线;增粗进户线。原1 mm2 导线改为2.5mm2 。进户后,因导线太粗不利施工时,也可将总电路分成2~3个支路,允许每支路使用1 mm2 的导线,以利于施工和分路控制,但不允许集中单路传送大电流。 (4)注意接地线地的粗细与绝缘颜色之规定。 线路敷设方式的标注 用瓷瓶或瓷柱敷设K 用塑料线槽敷设PR 用钢线槽敷设SR 穿水煤气管敷设RC 穿焊接钢管敷设SC 穿电线管敷设MT 穿聚氯乙烯硬质管敷设PC 穿聚氯乙烯半硬质管敷设FPC 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设KPC 用电缆桥架敷设CT 金属线槽敷设MR 塑料线槽敷设PR 用瓷夹敷设PL 用塑料夹敷设PCL

各类线型号解释汇总表

各类线型号解释汇总表 1、型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 2、A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线 2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) A VR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线 2、规格表示法的含义 规格采用芯数、标称截面和电压等级表示 ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV

10KV架空绝缘导线知识

10KV架空绝缘导线知识 随着配电网的飞速发展,供电区域被树木覆盖,严重的腐蚀、台风等诸多因素的影。向,使配电网的可靠性面临新的困难。受到自然界对配电网构成的这种或那种威胁,从而产生了分裂架空绝缘导线。架空绝缘导线与普通架空裸导线相比,具有许多优点,可解决常规裸导线在运行过程中遇到的一些难题,价格又比地埋电缆便宜得多,因此,在配电网中得到广泛的应用。 1 架空绝缘导线的主要特点 (1)绝缘性能好。架空绝缘导线由于多了一层绝缘层,比裸导线优越的绝缘性能,可减少线路相间距离,降低对线路的支持件的绝缘要求,提高同杆架设线路的回路数。 (2)防腐蚀性能好。架空绝缘导线由于外层有绝缘层,比裸导线受氧化腐蚀的程度小,抗腐蚀能力较强,可延长线路的使用寿命。 (3)防外力破坏。减少受树木,飞飘金属膜和灰尘等外在因素的影响,减少相间短路及接地事故。 (4)强度达到要求。绝缘导线虽然少了钢心,但坚韧,使整个导线的机械强度能达到应力设计的要求。 2 架空绝缘导线的规格 (1)线心。架空绝缘导线有铝心和铜心两种。在配电网中,铝心应用比较多,主要是铝材比较轻,而且较便宜,对线路连接件和支持件的要求低,加上原有的配电网也以钢心铝绞线为主,选用铝心线便于原有网络的连接。在实际使用中也多选用铝心线。铜心线主要是作为变压器及开关设备的引下线。 (2)绝缘材料。架空绝缘导线的绝缘保护层有厚绝缘(3.4mm)和薄绝缘(2.5mm)两种。厚绝缘的运行时允许与树木频繁接触,薄绝缘的只允许与树木短时接触。绝缘保护层又分为交联聚乙烯和轻型聚乙烯,交联聚乙烯的绝缘性能更优良。常用的lOkV架空绝缘导线如表1所示。 3 架空绝缘导线的敷设方式 (1)单根常规敷设方式。这种架设方式就是采用目前裸导线的常规水泥电杆、铁附件及陶瓷绝缘子配件,按裸体导线架设方式进行架设,比较适合于老线路进行改造和走廊较充分的区域。(2)单根敷设采用特制的绝缘支架把导线悬挂,这种方式可增加架设的回路数,节省线路走廊,降低线路单位造价。 4 架空绝缘导线应用区域 (1)适用于多树木地方。裸导线架设的线路,在树木较多的地段,往往线路的架设和维护与绿化和林业产生很大的矛盾。采用架空绝缘导线可减少树木的砍伐(架设初期及运行维护阶段),解决于许多难题,与绿化、林业等部门的矛盾也减少,保护好了生态环境,同时美化了市容,而且降低了线路接地故障。 (2)适用于多飞飘金属灰尘及多污染的区域。在老工业区,由于环保达不到标准,金属加工企业,经常有飞飘金属灰尘随风飘扬。在火力发电厂、化工厂的污染区域,造成架空配电线路短路、接地故障。采用架空绝缘导线,是防止lOkV配电线路短路接地的较好途径。 (3)适用于盐雾地区。盐雾对裸导线腐蚀相当严重,使裸导线抗拉强度大大降低,遇到刮风下雨,引发导线断裂,造成线路短路接地事故,缩短线路使用寿命。采用架空绝缘导线,能较好地防盐雾腐蚀。因为有了一层绝缘层保护,可减少盐雾对导体的腐蚀,延缓线路的老化,延长线路的使用寿命。

常用的电缆电线规格型号分类说明

常用的电缆电线规格型号分类说明 以下是为大家整理的常用的电缆电线规格型号分类说明的相关范文,本文关键词为常用的,用的,电缆,电线,规格,型号,分类,说明,常用的,用,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 常用的电缆电线规格型号分类说明 电线电缆:用以输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品。 电线与电缆的区分

“电线”和“电缆”在概念上并没有严格的界限。狭义上,分为“电线”和“电缆”,广义上统称为“电缆”。通常认为: (1)单根叫“线”;多根叫“缆”。 (2)直径小的叫“线”;直径大的叫“缆”。 (3)结构简单的叫“线”;结构复杂的叫“缆”。 但随着使用范围的扩大,很多品种“线中有缆”,“缆中有线”。所以没有必要严格区分。在日常习惯上,人们把家用布电线叫做电线,把电力电缆简称电缆。 电线电缆主要包括裸电线、绕组线、电力电缆、通信电缆与光缆、电气装备用。 电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。 电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 命名原则 电线电缆产品的命名有以下原则: 1.产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征

基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2.结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3.简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(太长了!) “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)“电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为Zr-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。 型号说明 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或

电缆型号大全

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略)L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料YJ—XLPE绝缘 X—橡皮Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料 N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽 L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包 5)特征代号 B-扁平型R-柔软 C-重型Q-轻型 G-高压H-电焊机用 S-双绞型 6)铠装层代号 2—双钢带3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 7)外护层代号 1—纤维层2—PVC套 3—PE套 2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆 227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆 227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 JKLYJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆 YC、YCW—重型橡套软电缆 YZ、YZW—中型橡套软电缆 YQ、YQW—轻型橡套软电缆 YH—电焊机电缆 3、规格 规格又由额定电压、芯数及标称截面组成。 电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V; 中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15) kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。 电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。 标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2. 5、4、 6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产过程中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。 4、标准编号 我们现在生产的电线电缆绝大部分国家或行业都有明确的标准规定的,主要的目的当然为使设计、使用统一。我这里主要介绍几个与我公司生产产品相关的电线电缆标准编号。 1)GB 5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 2)JB 8734-1998额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 2)GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 3)GB/T 12706-2002额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件 4)GB/T 9330-1988塑料绝缘控制电缆 5、举例说明

绝缘电阻测试注意事项

摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。兆欧表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。兆欧表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。 常用的数字兆欧表有DMG2671D、DMG2671E、DMG2671F、DMG2671G等型号,兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500、5000V等几种,测量范围有2000MΩ、20GΩ、200GΩ等几种。新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定线圈的绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时,对线圈运行电压在500V以上者应使用1000-- 2500V兆欧表,500V以下者应使用 500V兆欧表。 一、变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定 1. 在变压器使用时所测得绝缘电阻值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于 50%。 2. 吸收比R60"/R15"不得小于倍。 符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。 测量变压器绝缘时应注意以下问题: 1. 必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点。 2. 变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。 3. 测量前应对地放电,测量后也应对地放电。 4. 测量使用的摇表应符合电压等级要求。 5. 中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。 二、配电变压器绝缘电阻的测量 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。 所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项: 1. 测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量; 2. 测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的兆欧表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级; 3. 测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值; 4. 测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。 三、用兆欧表测变压器、母线、开关、电缆绝缘电阻步骤 1. 由两人进行操作,戴绝缘手套; 2. 选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的兆欧表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的兆欧表); 3. 接线:G屏蔽线,L被测相,E接地; 4. 校表:摇动摇表开路为∞,短接为零; 5. 断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘); 6. 测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响);

电缆规格型号代表的含义.

型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编 75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线VV:双层护套线P屏蔽

2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线 2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线2、规格表示法的含义 规格采用芯数、标称截面和电压等级表示 ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面,0.6/1KV, 如:4**185+1*95 0.6/1KV ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

使用绝缘导线注意事项

仅供参考[整理] 安全管理文书 使用绝缘导线注意事项 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

使用绝缘导线注意事项 使用绝缘导线注意事项 在农网改造中使用绝缘导线,可以提高农村电网的安全水平,降低农村电网的停电事件,减少农村各类客户的触电伤亡事件,有着显著的运行效益。尤其在穿越林区、人口密集区和房屋等设施时,可以明显减少运行维护的工作量,降低日常的运维成本,提高安全生产的可控、能控和在控系数。 但是,农村电网有着其自身独特的运行特点,比如客户多而分散、供电线路长、维护资金有限等,在改造中使用绝缘导线时,必须在坚持改造标准和管理要求的同时,注意以下一些事项。 这样,才能够更显著地提高绝缘导线的运行效益。 1线径选择问题 因为农村电网的供电线路长、供电设施多、维护资金有限,这就决定了有限的维护资金不可能对农村电网实施大范围改造。因此,在实施农网改造时,资金充足的条件下,要尽可能地提高建设改造标准,按照改一个,成一个的原则,保证所架设的绝缘线路、杆塔和各类金具、附件,能够满足配电变压器最终容量增至400kVA的需要进行选配。这样,以后再进行增容改造时,则可以省去再改造线路的麻烦,提高投资效益。对于400kVA的配电变压器,按照低压有2回出线考虑,则每回出线的绝缘导线线径至少应在120mm2及以上(铝芯),最好选用150mm2。 2接续件的选配问题 绝缘导线所使用的各类接续件(金具、附件)必须是专用的(不建议使用穿刺线夹),不能仅为了降低改造时的工程造价,而使用非专用的接续件。在改造工程施工时,要坚持使用专用接续件的原则进行材料 第 2 页共 5 页

电缆型号大全附图

电缆型号大全附图HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层

33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 2)BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;BLVV铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线;

RVB铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR聚乙烯绝缘软电线; BYVR聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY聚乙烯绝缘软线; RYV聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 3)电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套

五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 有关电缆型号的问题 1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线物理发泡聚乙烯(绝缘)(锡丝铝)聚氯乙烯(聚乙烯) 3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装

电力公司架空绝缘配电线路使用的有关规定

电力公司架空绝缘配电线路使用的有关规定 第一章总则 1.1架空绝缘导线近几年在城网改造中大规模使用,但随着城市的改造、天气的影响,配电架空绝缘导线在配电运行中暴露出易遭雷击断线、绝缘老化等问题。为了规范架空绝缘导线在配网中经济合理使用,确保配电线路的安全、可靠运行,特制定本规定。 1.2本规定依据国家和电力行业有关的法规、规程和制度等规范文件,并结合安徽省架空绝缘配电线路的实际情况制定。如有与现有的国家和行业等标准相冲突的地方,以国家和行业等标准及规定为准。 1.3本规定适用于安徽省电力公司所属各供电公司架空绝缘配电线路的选用、设计与施工验收。 第二章引用标准 1、关于下发《安徽省电力公司城市配电网建设与改造工程管理办法》的通知(皖电生技[2007]98号) 2、DL/T5220-2005《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》 3、《电力安全工作规程》(电力线路部分) 4、SD 292-88 架空配电线路及设备运行规程 5、DL/T 601-1996架空绝缘配电线路设计技术规程 第三章架空配电绝缘线路选用原则 一、一般规定 1、城市一般主次干道应该以架空线路为主。 2、架空电力线路的导线,可采用绝缘导线和裸导线。 二、不同类型的架空导线使用要求 2.1下列情况可采用架空绝缘导线: 2.1.1线路走廊狭窄,架空线与建筑物的距离不能满足架空绝缘配电线路设计技术规程要求的地区; 2.1.2高层建筑邻近地段;

2.1.3繁华街道或人口密集地区; 2.1.4游览区和绿化区; 2.1.5空气严重污秽地段; 2.1.6建筑施工现场; 2.1.7变电站出口配电线路。 2.2 下列情况宜采用架空裸导线 2.2.1容易发生雷击的区段。 2.2.2线路走廊通畅,无明显树木和建筑物障碍,且安全距离满足安规要求。 2.2.3中压配电线路跨越高速公路、铁路的。 2.3 对于2.1和2.2两种情况以外的地点,配电线路可根据情况选择,原则上宜采用裸导线架设。 第四章架空绝缘配电线路设计和规定 一、电杆、拉线和基础 1.1架空绝缘配电线路杆塔分为直线杆型、耐张杆型和混合杆型三类。直线杆型包括直线杆、直线转角杆;耐张杆型包括耐张杆、转角杆和终端杆;混合杆型包括T接杆、十字杆、电缆杆等。直线转角杆的转向不宜大于15度。 1.2绝缘线路一般采用水泥杆,条件不允许时亦可采用铁塔和钢管塔。 1.2.1 配电线路的钢筋混凝土杆,应尽量采用定型产品,电杆构造的要求应符合有关国家标准的规定。 1.2.2 需要接地的普通钢筋混凝土杆,应设置接地螺母。接地螺母与主筋应有可靠的电气连接。采用预应力混凝土杆时,其主筋不应兼作接地引下线。 1.3拉线应采用镀锌钢绞线,其强度设计安全系数应不小于3,最小规格不小于35mm2。 1.3.1配电线路的导线与拉线之间的最小净空距离:中压不小于

绝缘导线型号说明大全

产品型号说明 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆PVC insulated and sheath electric cable 型号、名称和使用范围 型号名称适用范围 VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电 缆不能承受压力和机械外力作用。 VV22 VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤 中,电缆能承受压力和其他外力作 用。 VV32 VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝 铠装聚氯乙烯护套电力电 缆 敷设在室内、矿井中,水中,电 缆能承受相当的拉力。 VV42 VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝 铠装聚氯乙烯护套电力电 缆 敷设在竖井、水下等垂直场合, 能承受相当的轴向拉力。 ZR-VV ZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电 缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV22 ZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护套阻燃电力 电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤 中,电缆能承受压力和其他外力作 用。 ZR-VV32 ZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝 铠装聚氯乙烯护套阻燃电 力电缆 敷设在室内、矿井中,水中,电 缆能承受相当的拉力。 ZR-VV42 ZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝 铠装聚氯乙烯护套阻燃电 力电缆 敷设在竖井,水下等垂直场合, 能承受上相当的轴向拉力。 聚氯乙烯绝缘护套耐火电力电缆 PVC insulated sheath fire-resistance electric cable 型号及名称 型号名称 NH-VV 聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆 NH-VV 22 聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆XLPE insulated electric cable 型号及名称型号名称 YJV YJLV 铜芯或铝饼交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电

施工现场临时用电各注意事项

[分享]施工现场临时用电各注意事项,很全面!发表于8分钟前1条回复13次阅读筑龙币 +50 搜索相似帖复制链接 只看楼主 筑龙币+50 筑龙建筑施工 标签:临时用电施工现场建筑施工 施工用电是指施工单位在工程施工过程,由于使用电动设备和照明,进行的线路铺设和维护等工作,而这些只在施工过程中使用,之后便拆除,期限短暂,又称临时用电。 另外,施工情况复杂多变,客观上又造成了临时用电的随意性,“乱拉乱接”成为一些工地的常态,现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理,少部分工地临时用电长期混乱,为触电事故埋下祸患。 下面我们通过三个方面,来看看施工现场临时用电的管理与规范!

一、临时用电 内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业;

12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作 按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:

各种电缆型号全套整合

各种电缆型号大全 2009-12-28 10:22 电线电缆型号含义 绝缘层 导体 护套 外护层————— 额定电压(千伏) 线芯数×线芯截面(毫米2)+中性线芯(用“1”表示)×中性线芯截面(毫米2) 型号组成简单名称代号型号组成简单名称代号 绝缘层: 纸绝缘(Z) /橡皮绝缘(X) /聚氯乙烯绝缘(V) /聚乙烯绝缘(Y) /交联聚乙烯绝缘(J) 特征: 不滴流(D) 充油(CY) 滤尘器用(C) 导体: 铜/铝/ 不表示 L 外护层防腐: 一级(1)/二级(2) 护套: 铅包(Q)/铝包(L)/聚氯乙烯护套(V)/非燃性橡套(HF)/ 麻包(1)/铠装麻包(2)/ 钢带铠装麻包(3) 细钢丝铠装麻包(5)

相应裸外护层(0) 相应内铠装外护层(9) 聚氯乙烯护套(02) 聚乙烯护套(03) 特征: 统包型/分相铅包、分相护套 干绝缘(F)/ 不表示(P) 油浸纸绝缘电力电缆 油浸纸绝缘电力电缆类产品,以绝缘纸的字母“Z”代号列为首位,其余各项型号编制及字母含义如下: 类别、用途导体绝缘内护套特征外护层 Z-纸绝缘电缆T-铜 L-铝Z-油浸纸Q-铅套 L-铝套CY-充油 F-分相 D-不滴流 C-滤尘用02,03,20,21,22, 23,30,31,32,33, 40,41,42,43, 441,241等

注:a.数字涵义详见以下附表。b.铜芯代表字母T一般省略不写。 例如: Z Q D 02 纸绝缘电缆 铅护套 不滴流 聚氯乙烯外护套 铜芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 Z L L 32 纸绝缘电缆 铝线芯 铝护套 细圆钢丝铠装聚氯乙烯外套 铝芯粘性油浸纸绝缘铝套裸细钢铠装电力电缆 电缆外护层的型号按铠装层和外被层的结构顺序用阿拉伯数字表示。每一数字表示所采用的主要材料和意义见下表。 标记铠装层标记外被层 0 无0 无 1 - 1 纤维层 2 双钢带(24-钢带、粗圆钢丝)2 聚氯乙烯套 3 细圆钢丝3 聚乙烯套

使用绝缘导线注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 使用绝缘导线注意事项 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2872-38 使用绝缘导线注意事项(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 使用绝缘导线注意事项 在农网改造中使用绝缘导线,可以提高农村电网的安全水平,降低农村电网的停电事件,减少农村各类客户的触电伤亡事件,有着显著的运行效益。尤其在穿越林区、人口密集区和房屋等设施时,可以明显减少运行维护的工作量,降低日常的运维成本,提高安全生产的可控、能控和在控系数。 但是,农村电网有着其自身独特的运行特点,比如客户多而分散、供电线路长、维护资金有限等,在改造中使用绝缘导线时,必须在坚持改造标准和管理要求的同时,注意以下一些事项。 这样,才能够更显著地提高绝缘导线的运行效益。 1 线径选择问题 因为农村电网的供电线路长、供电设施多、维护

资金有限,这就决定了有限的维护资金不可能对农村电网实施大范围改造。因此,在实施农网改造时,资金充足的条件下,要尽可能地提高建设改造标准,按照“改一个,成一个”的原则,保证所架设的绝缘线路、杆塔和各类金具、附件,能够满足配电变压器最终容量增至400 kVA 的需要进行选配。这样,以后再进行增容改造时,则可以省去再改造线路的麻烦,提高投资效益。对于400 kVA 的配电变压器,按照低压有2 回出线考虑,则每回出线的绝缘导线线径至少应在120 mm2 及以上(铝芯),最好选用150mm2。 2 接续件的选配问题 绝缘导线所使用的各类接续件(金具、附件)必须是专用的(不建议使用穿刺线夹),不能仅为了降低改造时的工程造价,而使用非专用的接续件。在改造工程施工时,要坚持使用专用接续件的原则进行材料采购与施工;在竣工投运后的日常使用中,对于新增加的下户引线(包括新装客户和各类临时用电的情况),必须按照使用专用接续件的原则进行材料储备。这样,

常用电线电缆型号及编号说明

常用电线电缆型号及编号说明

常用电线电缆详细标注说明 电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层; 电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。 BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。 RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移

动和弯曲的场合。其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线这样说比较简单,容易理解!! 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。 电缆常见型号: VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V) YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22)型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线电线的型号较简单: BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线, BV--聚氯乙烯绝缘铜心线, BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线, BX--橡皮绝缘铜心线, RHF--氯丁橡套铜心软线。电缆常见型号: BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线)