文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深圳市泛海三江电子技术资料全

深圳市泛海三江电子技术资料全

深圳市泛海三江电子技术资料全
深圳市泛海三江电子技术资料全

火灾报警系统方案

一、主机联网说明:

JB-QGL-2100报警系统采用CAN总线组网,系统最多可连接20台火灾报警控制器,1台CRT图纹显示系统和中文打印机。其中CRT和控制器可以适时显示每一台控制器报警信息,并按现场编程的逻辑的关系发出联动控制信息。另外,系统通过RS-485接口连接火灾显示盘。

针对****项目,共116幢高层,9个组团,每个组团采用1台火灾报警控制器,形成9台主机联网。CRT图文显示系统、打印机、多线联动点、消防广播主机、消防电话主机都设在消防控制中心的报警主机内。系统组网构成如下:

二、布线方式:

1、分布智能报警网络以CAN总线连接;

2、CAN总线应采用双色双绞屏蔽线;

3、CAN总线应设置为串行连接,不可星形连接或环形连接。

三、系统特点及优势:

A、高稳定性、可靠性

a、国内首家采用32位CPU(军工级),ARM内嵌实时多任务操作系统完成任务调度,保证软件运行可靠性。

b、独有的抗干扰设计和工艺保障,使系统平均年探测误报率≤3‰(连续三年结超过3000余个工程的追踪统计)

c、有完善的防雷、防潮、防锈处理。回路保护增加了防雷装置,适合多雷击区域的环境。

d、具有智能对比分析功能和自适应环境变化功能,使误报率降至最低。

e、总线联动控制模块不用单独电源,可就地为设备取电,节省用线且保证设备稳定、可靠运行,特别适合于大型建筑的报警系统。

B、容量大,联网功能强

a、拥有完美的接口板扩展接口方案,控制器单机容量达15840点(远大于一般报警设备厂家的单机容量),特别适合于大面积开发的楼群系统和分期开发的项目工程使用。

b、支持20台主机无主从联网,所有信息完全共享,容量可达316800点。

c、单机多线联动扩展可达4000点,且采用三线制,是目前行业内控制消防设备用线最少的解决方案,低成本满足大工程需求。

C、通讯距离远、抗干扰能力强

a、火灾报警控制器总线探测距离可达3km,处于业界领先地位。

b、采用CAN2.0B总线,并且可变传输速度,且可加光纤传输,可传10KM以上的传输距离。

D、优秀的火警管理功能

a、采用仿Windows菜单/窗口,人机界面友好。

b、中文大屏幕液晶(LCD)显示。

c、支持PS/2标准键盘、鼠标接入,操控灵活方便。全中文拼音输入法,内置二级字库,实现自由中文输入。

d、电子表格内嵌图形系统,仅用鼠标就可完成所有设置,人性化设计。

e、具有现场数据备份功能,使用智能存储卡,可复制或恢复系统设置文件和记录文件。

方便设备维护,全现场编程。

f、黑匣子记忆每个探测器和模块一年的运行数据。

g、联动设置采用自然语言逻辑,可大大减少设置工作量,并且易于查错,提高稳定性。

h、支持在线软件升级。

E、方便的系统扩展功能

a、配备3个高速CAN-BUS接口,数据传输高速可靠。

b、模快化结构,根据实际需要可方便的扩充各种功能模块,增加系统容量,经济适用性强。

售后服务计划

主要内容应包括:

1、公司简介;

2、近三年类似工程实例;

3、合肥地区工程实例;

4、售后服务承诺。

1、公司简介

深圳市泛海三江电子有限公司是上市公司泛海建设集团股份有限公司旗下的全资子公司,创建于1985年,是我国最早从事火灾报警系统研发及生产的企业之一。公司是以开发/设计、生产、销售、安装火灾自动报警系统及报警系统维护、及应用软件开发为主的专

门化高新技术企业。目前拥有“·山泉”品牌。

2005年公司主营业务收入12600万元,2006年收入16400万元,2007年收入17800万元,并继续保持着强劲发展势头。公司探测器年生产能力超过130万只,2006年销售68万只。探测器远销40多个国家,连续几年销售量达到国内同行业前三名,总体年销售能力达到同行业第5名。

公司自1995年就取得“ISO9001:1994”认证,并一直严格推行这套先进的管理模式,恪守“培养优秀员工、生产优质产品、提供优良服务”的质量方针,坚持开发与生产同步,管理与发展并存。正是这种完善质量的不懈追求,使公司在国内消防行业中率先通过了“ISO9001:2000”的换证,产品质量在业界拥有良好的口碑。

公司现有员工620人,办公面积2000余平方米,厂房面积4000余平方米。拥有长期从事产品开发的专业技术人员50多人,包括教授级高工12人、高级工程师16人;具有大专以上的管理及技术人员320余人,构成了在国内外消防界享有较高声誉的人才队伍。公司主管部门包括经营部、开发技术部、生产部、质控部、用服中心、工程部、采购部、财务部、办公室等。

公司具有完备的科研、生产、质量检测设施,建立了一支高素质的专业化研究队伍,在生产方面拥有两套韩国三星表面贴装生产设备和探测器装配防静电净化室、高低温老化检测室、质量检验室的等完善的生产设施。

公司以客户为中心,以实施满意工程为宗旨,在广东大部分地区、合肥、湖南、沈阳、北京、山东、上海、江苏、浙江、福建、河南、湖北、江西、陕西等地设有二十几个商务及技术服务网点,承诺8小时内给出商务技术方案并安排人员到场处理,为用户提供售前、售中、售后全过程的服务,先进的技术和管理创造出高品质的产品和服务。公司产品已经被千余项工程所采用,并获得用户的普遍好评,作为中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司的配套产品,远销东南亚、西亚、北美、东欧、拉丁美洲等的40多个国家和地区。

现代科技日新月异,三江人也在不断的追究,本着为消防事业作贡献的精神,三江公司

将竭诚为广大用户提供优质的产品和一流的服务。

2、近三年类似工程实例

(1)黑龙江大庆市政:13台火灾自动报警主机联网。(2)北京东方雅苑:9台火灾自动报警主机联网。

(3)西宁市风临绿洲:8台火灾自动报警主机联网。

(4)深圳比亚迪村:5台火灾自动报警主机联网。

(5)东莞东翔商贸城:3台火灾自动报警主机联网。

(6)比亚迪汽车生产研发基地:2台火灾自动报警主机联网。(7)深圳公园大地一二期:2台火灾自动报警主机联网。(8)京基御景东方一二期:2台火灾自动报警主机联网。(9)比亚迪汽车城:3台火灾自动报警主机联网。

3、合肥地区工程实例

(1)合肥市仁和大厦

(2)合肥蒙悦琴行

(3)合肥市绿城桂花苑

(4)合肥市中国银行—蒙城路支行

(5)铜陵电厂气体灭火

(6)芜湖邮政局生产楼

(7)安徽教育学院培训中心

(8)合肥正大网络

(9)安然家园

(10)安徽安庆市通和别苑小区

4、售后服务承诺

为使安装我公司生产的火灾自动报警系统能顺利施工、调试、验收及验收后能完好、正常、可靠的运行,我们郑重作出以下承诺:

(1)、委派一名有经验的工程师为甲方、监理、施工单位提供现场的技术支持、协调和服务,服从甲方、监理单位的协调和工作安排,协助消防施工单位完成施工、调试、验收。

(2)、按业主及设计院的要求,根据三江产品的特点,配合设计院免费完成火灾自动报警系统的二次深化设计,符合规范要求并得到甲方、监理、施工单位的确认。

(3)、在设备安装,管线敷设之前,向安装单位提供设备安装手册,并进行如下工作:

a、系统设计交底;

b、对设备安装进行技术交底;

c、对设备安装进行实例安装示范及讲解。

(4)、在管线敷设期间,配合施工单位对管线敷设进行督导,对发现的问题及时协助有关方面解决。

(5)、货物免费送抵至工地后,按甲方、监理及施工单位的要求进行验货并向甲方提交验货报告,如发生质量,规格,数量等与合同规定不符或发生货品损坏,由我方负责免费更换,因设备质量引起的所有问题,我方将承担相应的责任,赔偿招标单位和用户的经济损失。

(6)、在设备安装过程中,对设备安装进行指导和检查,对安装存在的问题及时以书面形式向甲方报告并协助解决已发现的问题。

a、安装单位共同进行校线,检查检测总线、控制线、信号线等有无对地、短路、开

情况。

b、已完成设备安装的部分进行分段或分层测试,对测试中发现的问题如设备安装不当、线路对地、短路、开路等及时以书面形式向甲方、监理报告,并协助施工单位及时解决,为以后系统的全面调试以及系统的验收赢得宝贵的时间。

c、消防规范以及用户的要求编制全套系统监控软件,对系统设备进行全面调试,使

统达到正常运行状态,并将调试报告呈交甲方、监理审阅。

(7)、免费对自动报警及联动系统进行调试,直至消防验收合格。系统开通后,将

以书面的形式通知甲方,并作好准备协助甲方、监理、施工单位组织系统的预验收及正式验收。

(8)、消防系统验收后,将向业主提交以下技术文件以作竣工资料:

a、消防自动报警系统操作程序及维护手册

b、系统各相关设备说明书

c、系统端子箱接线图和地址码本

d、系统的测试记录报告

(9)、工程竣工验收后,免费培训物业公司消防管理值班人员,对“消防自动报警系统操作”要领掌握,至少二天时间,使其达到独立操作水平。

(10)、消防自动报警系统经当地消防主管部门正式验收后,从正式验收之日开始,我们将向业主提供2年的免费质量保证期及服务,2年保修期内及保修期满后,对本项目更换损坏器材或新增器材按不超过中标单价供应。

(11)、在保修期期间,我们将采取具体保障措施提供以下服务内容:

a、在我们已有维修部构架内成立由负责贵工程调试工作的工程师参加的服务组,专门负责贵工程系统的维护和保障。

b、每季度一次进行系统例行检测,将由上述服务小组对全国各地消防自动报警系统进行全面测试,若发现系统故障立即采取措施排除故障使系统恢复正常工作,并将处理结果以书面形式向业主报告,并输入我们项目维护计算机档案以备案。

c、突发性故障紧急服务:当消防自动报警系统自身出现突发性故障,致使系统无法进行正常工作而使用单位的技术人员无法及时排除时,可与我公司用户服务中心联系,我们在接到通知后8小时内派工程师到现场排除故障,使系统迅速恢复正常,并将处理结果以书面形式向业主报告并输入我们项目维护计算机档案以备案。

d、为了最大限度的保护用户的利益,作为生产厂家,我们在全国各地的商务中心备有常用产品的备品备件库,另外公司也有大量的备品备件,能充分保证用户在8小时内得到所需的备品备件,另外,我们在此郑重承诺,在产品的使用寿命内,按投标的设备单价向业主提供同型号规格的备品备件或兼容的升级换代产品,并终身免费对系统进行升级,调试以配合消防管理规定的要求。

质量保证承诺

A、我公司商标编号为291189,专利分为外观设计专利(专利号ZL 02 361589.3)和实用

新型专利(专利号ZL 02 248430.2),我方保证所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权。免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉,并在到货验收时,提供产品合格证、《检验报告》等质量保证文件。

B、我公司保证所提供的产品现货、全新2007年以后生产的、符合国家质量安全监测的标准,符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准,满足国家和深圳市有关自动报警和联动控制系统设备技术标准和相关要求,火灾报警产品通过了中国国家强制性产品认证,并在深圳消防局注册。

C、我方保证产品在合肥地区于业主入伙后成功应用三年以上,故障率低,业界口碑良好,客户投诉率低,用户服务中心投诉电话为:(0551)2303336。

D、元器件的采购及选用原则

a 选用通过GB/T19000-ISO9000系列标准获得认证证书的供应商;

b 国际知名品牌代理商。

c 所有元器件及设备均按“TH”两防标准生产,无“TH”按照进口元器件选取。

E、组装工艺(线路版制作,元器件焊接设备等)

产品生产采用最新SMT贴片技术,全自动波峰焊接和全自动超声波清洗。所有产

品通过严格的三防处理,产品组装均在密封式静化防静电车间进行。

F、成品的检测设备及过程

a 自制工装调试合格后,加电运行15日;

b 按国标进行湿热检验,带电运行3小时后,逐个吹烟;

c 按国标进行2小时高温检验;

G、所有的箱体按照统一的色标生产,表面处理为:静电喷涂。

H、我公司的年生产能力各类探测器130万只、各类模块85万只、控制器50000台,可以保证及时地供货,所有设备在收到买方的通知后能交货。

投标设备型号、规格、技术参数

一、布线说明

信号二总线用线:RVS-2×1.5mm2;信号线采用环型、树型、环型和树型混合布线

方式均可。

DC24V电源用线:竖井内RBV-2×2.5mm2

平面RBV-2×1.5mm2

RS-485通讯线必须采用线截面S≥1.5mm2的屏蔽线。

二、我公司提供的消防报警及联动控制设备所构成的系统的配置及先进性的介绍

消防报警系统能控制所有消防设备的启、停,并显示其工作状态;消防水泵、防烟、排烟风机的启、停,除自动控制外,还可实现手动直接控制;能显示火灾报警、故障报警的部位;能显示保护对象的重点部位,疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等;能显示系统供电电源的工作状态;设置了火灾报警装置、应急广播控制装置及消防通信设备;在确认火灾后,能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;在确认火灾后,能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。

JB-QGL-2100二总线分布智能火灾自动报警联动控制系统是我公司在十几年设计、生产火灾自动报警联动控制系统系列产品丰富经验的基础上,采用现代最新传感、自动控制、计算机、数据通讯技术和先进的嵌入式微机控制技术、探测技术、配合先进的电子工艺研制开发、生产的新一代高稳定、高可靠性能的全智能火灾自动报警控制高新技术产品。以下为其性能特点:

1、控制系统采用32位RISC高速MCU作为核心处理器,比传统51单片机处理速度提高60倍,寻址能力提高4000倍。

2、内嵌实时多任务操作系统完成任务调度,保证软件运行可靠性。

3、配备3个高速CAN-BUS接口,数据传输高速可靠。

4、移植FAN32文件管理系统,管理16M容量的存储体,保证数据可靠性。

5、7.4寸中文大屏幕液晶(LCD)显示。

6、采用仿Windows菜单/窗口,人机界面友好。

7、支持PS/2标准键盘、鼠标接入,操控灵活方便。

8、全中文拼音输入法,内置二级字库,实现自由中文输入。

9、提供CF卡接口,可复制或恢复系统的设置文件和历史文件,方便设备维护,全现场编程。

10、配备USB接口,可与PC机高速互联。

11、两总线智能报警联动模式,每个回路可连接200个智能探测器或者100个智能

探测器+100个智能模块。

12、超大系统容量:16000个探测器报警点或者8000个探测器报警点+8000个监视控制点。

13、可实现20台JB-QGL-2100控制器对等式多机联网,满足大规模建筑群的火灾监控需求。

14、多线联动控制/监视设备功能(最多4000点)。

15、总线手动设备联动控制功能。

16、黑匣子记忆每个探测器和模块一年的运行数据。

17、具有智能对比分析功能和自适应环境变化功能,使误报率降至最低。

18、用户可自定义设备类型,方便系统集成。

19、引入虚拟接口板的概念,实现通用语义的联动运算。

20、全中文热敏打印机,即时打印系统状态/报警信息。

21、可连接CRT中文图文终端,直观显示发生火警、故障的部位。

22、用户分级授权管理,对不同的管理操作人员提供相应的系统操作权限。

23、执行国家标准GB 4717-93《火灾自动报警系统技术条件》和GB 16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》。

技术参数

JB-QGL-2100分布智能系统单机最大可连接40块接口板(80个总线回路);单机总

线最大容量为16000点(报警控制点);单机多线联动控制/监视功能容量根据需求配置,最多4000点。20台主机互连组网,组网后总线最大容量320000点(报警控制点)。组网后系统中每台单机多线联动控制/监视功能容量根据需求配置,最多4000点。单机单次最大报警数量:火警信息500条,故障信息500条,设备反馈信息500

条。

针对用户的需求

三江公司研制了多种型号的智能编码探测装置

、输入/输出模块、智

能手动按钮及智能声光报警器等系统部件。这些装置均采用软件、硬件冗余相结合的方法,使产品的探测/监控性能大大提高。JB-QGL-2100分布智能系统的每一产品都经各种严格的环境测试实验,保证了系统工作的稳定性和可靠性。 三、部件特点说明:

1、智能光电感烟探测器

(1)对黑烟、白烟的处理功能:

光电感烟探测器的传感器为一对光管,烟尘颗粒 进入探测器迷宫后,对光管之间的红外光束产生

打印机

多(直)线模块手动控制盘

图形工作站

数据备份设备

报警主机组成框图

散射作用,使光电管接收到的光强度增强,经过

光—电转换、现场数据处理后,将烟浓度值传向

控制器,由主机判断探测器状态。由于各种烟尘

颗粒的直径不同,对光束的散射程度也就不同,从而影响到探测器敏感程度。

(2)有无探测器预处理信号功能,方式如何:

智能光电探测器内置微处理器,对采集到的模拟数据进行预处理,对多次采集到的数据进行加权平滑处理,丢弃由于外界信号干扰等原因出现的尖峰值。当烟的浓度增加时,探测器对持续的异常信号进行采样,并不断对不同功率下得到的模拟信号进行对比运算,只有达到规定阈值的烟雾浓度才能触发报警,同时探测器还对环境的缓慢改变进行数据补偿,大大降低探测器误报可能性。

(3)灵敏度调节方式及范围

灵敏度调节在控制器及探头双端实现,在探头一端,通过可调电位器调整来达到不同的灵敏度,探测器的灵敏度分Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。

(4)控制范围:符合点型感烟探测器的消防规范。

高度:层高H< 6m

保护面积:60m2

性能特点:

●适用于火灾初期无烟或少烟,并产生大量的热或以非正常速率升温场所(地下室

车库、厨房等场所的火灾探测)

●智能两总线工作模式

●内置单片微处理器,提高了探测器的智能水平

●采用高稳定性的数字传输通信接口协议,保证了数据传输的可靠性

●探测器的灵敏度由控制器现场操作设定

●对非火灾环境因素自动补偿

●从结构设计保证稳定性、抗干扰性及火警响应速度

●探测器的地址码采用电编码器进行编写,简单、可靠

●两个LED提供360°视角检查,正常巡检时灯闪亮、报火警时灯常亮

●探测器具有敏感元件的一致性、更换的可互换性、反复测试的可重复性

(6)探头尺寸

Φ=100mm H=50mm

2、普通光电感烟探测器

不占用模块地址,通过智能接口模块接入到报警回路上,其余技术参数及外形尺寸

与智能光电感烟探测器相同。

3、智能定温感温探测器

(1)探测器灵敏度调节方式及范围

调节方式:调节其内部的电位器,通过控制器

调节灵敏度

范围:Ⅰ级至Ⅲ级灵敏度

灵敏度级别:定温探测器灵敏度级别有Ⅰ级、

Ⅱ级、Ⅲ级可调,具体如下:

A、定温探测器:

Ⅰ级灵敏度:动作温度为54℃—62℃;

Ⅱ级灵敏度:动作温度为62℃—70℃;

Ⅲ级灵敏度:动作温度为70℃—78℃。

B、由响应时间确定灵敏度

(2)控制范围

高度:层高H< 6m

保护面积:30m2

(3)编址方式:

电编码方式

性能特点:

适用于火灾初期无烟或少烟,并产生大量的热或以非正常速率升温场所(地下室、车

库、厨房等场所的火灾探测)

●智能两总线工作模式

不占用模块地址,通过智能接口模块接入到报警回路上,其余技术参数及外形尺寸与智能定温感温探测器相同。

5、智能接口模块

性能特点:

●连接普通光电感烟探测器或普通定温感温探测器,

并把探测器报警信号传送给火灾报警控制器

●智能两总线智能工作模式

●内置单片微处理器,提高了智能水平

●采用先进、稳定性的数字传输通信接口协议,保证了数据传输的可靠性

●模块地址码采用电编写方式,简单、可靠、占用模块地址

●每个接口模块可带20个普通光电感烟探测器或普通定温感温探测器

主要技术参数

6、智能监视模块

性能特点:

●接收外部开关量输入信号,并把开关量报警信

号传递给2100增强型控制器

●智能两总线智能工作模式

●内置单片微处理器,提高了智能水平

●采用先进、稳定性的数字传输通信接口协议,保证了数据传输的可靠性●监视灵敏度由控制器现场操作设定

●模块地址码采用电编写方式,简单、可靠、占用模块地址

主要技术参数

7、智能控制模块

性能特点:

●用于2100 控制器向外部受控设备发出控制信号,

驱动受控设备动作

●两总线智能工作模式

●内置单片微处理器,提高了智能水平

●采用高稳定性的数字传输通信接口协议,保证了数据传输的

可靠性

●模块地址码采用电编写方式,简单、可靠

●占用模块地址

8、智能控制监视模块

性能特点:

●用于向外部受控设备发出动作/停止信号

并监视受控设备的动作状态

●两总线智能工作模式

●内置单片微处理器,提高了智能水平

●采用高稳定可靠性的数据传输通讯接口协议

●模块地址码采用电编写方式,简单、可靠占用模块地址

主要技术参数

9、手动报警按钮

性能特点

●用于火警的确认

●两总线智能工作模式,为“可恢复”型

●内置单片微处理器,提高了智能水平

●采用高稳定性数字传输通信接口协议,保证数据传输可靠性

●LED指使工作状态,巡检时闪亮,工作时常亮

●占用模块地址,地址码采用电编写方式,简单、可靠

●当手动报警按钮上的玻璃片被压下时用于火警的确认

●内置二线制电话插孔(圆形),更适合于工程的使用

10、消火栓按钮

性能特点

●用于火警的确认

●两总线智能工作模式,为“可恢复”型

●内置单片微处理器,提高了智能水平

●采用高稳定性数字传输通信接口协议,保证数据传输可靠性

●LED指使工作状态,巡检时闪亮,工作时常亮

●占用模块地址,地址码采用电编写方式,简单、可靠

●当消火栓按钮上的玻璃片被压下时用于火警的确认,且常开触点闭合启动消火栓泵

11、警铃

性能特点

●用于地区报警声响

●安装在疏散口、楼梯口及走廊等办公场所

●通过智能控制模块接入到火灾报警控制器

12、KZJ-LD-02 多线联动控制单元

多线联动控制模块是与火灾报警控制器(联动型)/消防联动控制柜配合使用的。

一个模块盒内包括两个控制模块点。

性能特点

●用于驱动联动设备并反馈其状态,与主机通讯

●提供两种输出方式:电平输出、脉冲输出

●两总线智能工作模式

●内置单片微处理器,提高了智能水平

●采用高稳定可靠性的数据传输通讯接口协议

●模块地址码采用电编码,简单、可靠

●能够手动启动和停止所控制的设备

●手动/自动,禁止/允许锁控

主要技术参数

13、消防广播(背景音乐)系统

性能特点

●多线制消防广播系统由音源、话筒、功率放大器、广播录放盘、广播分配盘与现场喇

叭(音箱)组成;

●广播具有滚层功能,可对该层及上、下层同时进行广播;

●广播分配盘以10路为一个标准单元进行扩展;

●可实现话筒、碟片插放以及外来音源的紧急广播;

●输出采用吸顶式扬声器或壁挂式音箱,美观大方,施工方便;

背景音乐/消防广播方案说明

●每层作为一个广播分区;

●由广播分配盘的按键控制相对应广播分区的广播输出;

●消防广播采用功放两套,和CD机的音源;

●平时播放背景音乐,按下相应的广播分区输出键,接通背景音乐广播;

●发生火灾时切换至消防广播音源,按下相应的广播分区输出键,接通消防广播;

●广播线采用截面积S≥1.5mm2 的阻燃铜线或专用音频线,

●消防广播定压输出100V,接线时应避免接错;

●消防广播输出线应单独穿金属管(线槽)或阻燃PVC管敷,以免引入干扰或影响其它

设备工作。

14、DH-DX消防对讲电话系统

性能特点

●电话主机任意呼叫指定分机功能;

●电话分机提机自动呼叫主机功能;

●电话主机具有群呼功能;

●电话分机(电话插孔)与电话主机由两条线连接;

●每个分区的电话分机可并联使用,电话分机后面可并接电话插孔;

●电话插孔并联使用,并联数量不限;

●每一路电话分机和电话主机由二条线连接(分机有地址);

●每一路电话分机占用电话主机一个地址;

●电话分机设置在主要设备间;

●电话插孔设置在走廊、楼梯等公共场所;

●以10路为一个标准单元进行扩展;

●迅速实现火灾现场的人工确认,并随时与总控制室保持联系;

泛海三江监视模块说明

JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZ-02智能控制模块、 KZJ-02智能控制监视模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮使用说明书 一、概述 1、 JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZ-02智能控制模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮(智能手报)是与智能二总线火灾报警控制器JB-QB (LD )- 9700配套使用的产品、KZJ-02智能控制监视模块是与智能二总线火灾报警联动控制器JB- LD - 9700配套使用的产品。 2、 所有智能模块和智能手报通过BM-9700编码器编写地址码。 3、 在同一报警回路,智能模块地址与智能探测器地址可以同号,但智能模块与智能模块之间、智能模块与智能手报之间的地址不能相同,否则系统可能工作不正常。 4、 当智能模块或智能手报地址设定且确认与控制器连接无误后才能接通电源。9700控制器设置此智能模块或手报地址后,该模块(手报)的红色信号指示灯(LED )进行闪烁。 5、 当JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZJ-02智能控制监视模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮(手报)处于监视报警状态下时,LED 常亮;KZ-02智能控制模块、KZJ-02智能控制监视模块处于被命令控制状态下时,LED 常亮;只有在系统复位或短暂掉电且又重新上电后,模块和手报上的常亮LED 才恢复闪烁状态。 6、 工作环境:温度:-10℃~+55℃ 相对湿度:< 95% 二、 使用说明 1、JS-02智能监视模块使用时的接线方法图 图中: L+ /L-:控制器输出报警回路信号正/负端; TO+ /TO-:负载接入点正/负端。 终 端 负 载 47K/0.25W

泛海三江火灾主机操作说明书

泛海三江火灾主机操作说 明书 The latest revision on November 22, 2020

J B-Q B L-M N/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时 间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消 音键,主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时 间 3、“总火警”灯亮。

4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理: 1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认) 后,按远音控制键,即完成声光报警器的消音。 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认) 后,按本机消音键,主机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与 维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位 键,使主机恢复正常监视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待 反馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时 处于打开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24 小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面 板控制按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60秒左右。

泛海三江火灾主机操作说明书

泛海三江火灾主机操作 说明书 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

泛海三江火灾主机操作说明书[1]

JB-QBL-MN/300 火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入 6 个 8,按 #键确认)后,按本机消音键, 主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理:

1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入 6 个 8,按 #键确认)后, 按远音控制键,即完成声光报警器的消音。 6 个 8,按 #键确认)后, 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入 按本机消音键,主机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与 维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入 6 个8,按 #键确认),按复位键, 使主机恢复正常监视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下 1 号或 2 号泵控制键,启动显示灯亮,待反 馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打 开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24 小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制 按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60 秒左右。

泛海三江火灾主机操作说明方案

J B-Q B L-M N/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理: 1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按远音控制键, 即完成声光报警器的消音。

2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,主 机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位键,使主机恢复正常监 视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待反馈显示灯亮起则水 泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打开或关闭状态,如 遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制按键,输入密码, 主机复位,复位时间需要60秒左右。

泛海三江火灾主机操作说明书[1]

JB-QBL-MN/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键, 主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理:

1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后, 按远音控制键,即完成声光报警器的消音。 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后, 按本机消音键,主机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与维 护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位键, 使主机恢复正常监视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待反 馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打 开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制 按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60秒左右。

深圳市泛海三江电子技术资料全

火灾报警系统方案 一、主机联网说明: JB-QGL-2100报警系统采用CAN总线组网,系统最多可连接20台火灾报警控制器,1台CRT图纹显示系统和中文打印机。系统组网构成如下: 二、布线方式: 1、分布智能报警网络以CAN总线连接;

2、CAN总线应采用双色双绞屏蔽线; 3、CAN总线应设置为串行连接,不可星形连接或环形连接。 三、系统特点及优势: A、高稳定性、可靠性 a、国内首家采用32位CPU(军工级),ARM内嵌实时多任务操作系统完成任务调度,保证软件运行可靠性。 b、独有的抗干扰设计和工艺保障,使系统平均年探测误报率≤3‰(连续三年结超过3000余个工程的追踪统计) c、有完善的防雷、防潮、防锈处理。回路保护增加了防雷装置,适合多雷击区域的环境。 d、具有智能对比分析功能和自适应环境变化功能,使误报率降至最低。 e、总线联动控制模块不用单独电源,可就地为设备取电,节省用线且保证设备稳定、可靠运行,特别适合于大型建筑的报警系统。 B、容量大,联网功能强 a、拥有完美的接口板扩展接口方案,控制器单机容量达15840点(远大于一般报警设备厂家的单机容量),特别适合于大面积开发的楼群系统和分期开发的项目工程使用。 b、支持20台主机无主从联网,所有信息完全共享,容量可达316800点。 c、单机多线联动扩展可达4000点,且采用三线制,是目前行业内控制消防设备用线最少的解决方案,低成本满足大工程需求。 C、通讯距离远、抗干扰能力强 a、火灾报警控制器总线探测距离可达3km,处于业界领先地位。 b、采用CAN2.0B总线,并且可变传输速度,且可加光纤传输,可传10KM以上的传输距离。 D、优秀的火警管理功能 a、采用仿Windows菜单/窗口,人机界面友好。 b、中文大屏幕液晶(LCD)显示。 c、支持PS/2标准键盘、鼠标接入,操控灵活方便。全中文拼音输入法,内置二级字库,实现自由中文输入。 d、电子表格内嵌图形系统,仅用鼠标就可完成所有设置,人性化设计。 e、具有现场数据备份功能,使用智能存储卡,可复制或恢复系统设置文件和记录文件。

泛海三江消防主机9116简易操作说明

JB-QGL-9116简易操作说明 第一步:主机报警时先在主机上看报警的类型和部位。在主机上有中文显示,在CRT图文显示系统上可以看到具体部位.然后派人到现场确认。 第二步:如是误报,先按“消音”键,再到现场排除火警“如是探测器,将探测器内的灰尘吹掉;如是手动按钮或消火栓按钮,手动复位”。再到主机按“复位”键复位整个系统,复位到正常巡检状态。如果复位后还报火警,打电话给消防安装公司或厂家来处理。 注意:要复位时先要打开“键盘”,也就是主机上的“键盘”指示灯要点亮。打开方法:按一下“键盘” 键,再按四下“1”键,再按一下“确认”键。 第三步:如是真火警,消防中心值班人员先把“键盘”打开,打开方法同上。打开后按一下“自动/手动” 键,把主机打到自动状态,灯亮说明已经打到自动。 说明:“自动/手动”是控制除了声光报警器和警铃外其他所有的设备的联动。“总线手控”是控制总线手控盘,灯亮时总线手控盘才能操作。 JB-QGL-9116维护注意事项 我公司建议贵单位指定一个设备维护人,对设备进行日常维护。设备维护人有一个“系统管理员”密码,密码为“111111”,也就是六个一。此密码可以进入主机进行一些简单的设置(主机没有报火警和反馈信号才可以)。设备维护人得到密码后应更改密码,慎防泄露此密码。设备维护人变更时要注意交接好。我公司提供的使用说明书(光盘)设备维护人要认真阅读。 进入主机设置界面: 在键盘上同时按下“*”键,这时主机显示要求输入密码,输入初始密码8个2,再按“确认”键。 看到主机上的“键盘”灯点亮后,按主机上的“菜单”键就可以进入主机的设置界面了(主机有火警和反馈信号时不可以进入设置界面)。 一、在“系统设置”一栏里可以更改的是:时间设置、密码设置、打印机设置、LCD定时关闭。 1、时间设置:可以更改时间,直接把原来的时间删除,再重新输入新的时间,点击“确认”就可以 了。 2、密码设置:可以更改密码,也是真接把原来的密码删除,再重新输入新的密码,点击“确认”。(高 级用户可以更改本级和低级用户的密码)。 3、打印机设置:可以设置打印机打印和不打印。在登记“□”那里打“√”表示主机有打印机,主机 报警时打印机打印,打“X”则不打印。 4、LCD定时关闭:可以设置液晶显示屏是否使用省电保护模式,打√表示使用,不打√表示液晶显示 屏一直处在高亮状态。 二、在“操作”一栏里除了“自动登陆”外其他的都可以操作。在这里有些菜单功能和面板按键功能是一 致的。主要是取消隔离必须在这里取消。点击“取消全部隔离”就可以取消所有隔离了。 三、在“历史查询”一栏里可以查询历史记录。每项最多可以记录最新的1000条历史记录。历史记录可以 用主机带的打印机打印。 注意:除了上面说明的菜单功能可以进入设置更改外,其他的不可以进入更改,如进入更改所造成系统不能正常使用,本公司不负任何责任。

泛海三江产品性能及技术特点

投标产品性能及技术特点 1 产品特性 1.1可靠性 系统采用分层分布式模块控制结构。系统中任何设备的单个元件故障均不造成系统关键性故障或控制设备的误动作。产品均采用国际国内先进标准,产品设计符合国家标准、ISO系列国际标准。在器件选型方面,大量采用CE认证和UL 认证部件,充分保证其可靠性。 可靠性:平均无故障时间MTBF≥5000小时; 维修性:平均修复时间MTTR≤10分钟; 系统的可用率≥99.99%。 1.2配置灵活性 我司生产的火灾报警控制器满足于大中小型火灾自动报警系统的要求。控制器与探测器之间采用无极性信号二总线连接,控制器与各类编码模块采用四总线连接(无极性信号二总线、DC24电源线有极性)。火灾报警控制器具有较强的扩展能力,各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便。火灾报警控制器的任一地址编码点,即可由编码火灾探测器占用,也可由编码模块占用,在工程编码时可以混编。根据工程情况,可配置多块多线制控制盘及总线手动控制盘,多线控制盘最大可扩展到4000点,总线手动控制盘可扩展到3600点,完全能够满足各种项目对消防控制系统中重要设备的控制。 1.3便于操作性 系统采用7.4吋液晶作为显示部件,能同时显示火警、设备反馈、故障等信息,报警信息一目了然。操作界面采用仿Windows菜单及窗口界面,接近电脑

操作使用习惯,简单易学。用户通过鼠标就可以调出下拉式菜单即可非常快捷地进行测试、调试、配置、事件管理、监视和报告处理等工作。 1.4抗干扰性 1)在产品方面:产品设计参考了各行业的相关标准和IEC标准,在电磁兼容设 计方面,采用软硬件滤波、屏蔽和浪涌吸收等设计方法,抗辐射电磁场性能可达10V/m,符合IEC标准及国家有关标准规范的要求。可有效防止大气过电压、电磁波、无线电和静电等干扰侵入系统内部,造成系统设备的损坏和误动作。 2)传输信号线路上的措施:火灾自动报警系统信号总线可通过采用RVS双绞 线、电源线采用屏蔽双芯电缆,可有效抑制环境中的强电磁干扰,保证系统的可靠运行。 3)在系统电源上装有电涌保护器,减少系统由过电压冲击造成的危害。 1.5先进性 消防自动报警系统在满足集散分布式全智能结构形式系统要求,采用计算机数字通讯技术,符合火灾报警、计算机技术和网络通信技术的发展趋势,系统响应时间短,系统报警响应时间≤1秒。采用分布式智能火灾探测技术,报警及控制在同一总线回路中实现,系统通过总线,主机与探测器进行全双向信息交流,完善的智能化分析既考虑了火灾中参数的变化规律,又考虑了火灾中相关探测器的信号间的相互关系,从而使系统的可靠性提高到非常理想的水平。系统设备具有灵活、简便的特点,保证了在今后相当长的一段时间内不需更新换代。 1.6开放性 系统遵循开放系统的原则,提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、

泛海三江公司新智能疏散系统架构

公司新智能疏散系统架构 一、公司产品系统示意图 二、产品分类及架构 属于灯具采用集中电源供电的集中控制型 三、产品名称(未正式发布仅供参考) 1、应急照明控制器----SJ-C-xxW/B7100---型号、本身功率待定,与火报主机CAN 联网,应急控制器之间采用以太网联网,联网数量64台。每台应急照明控制器点位为3200。 2、集中电源----与应急照明控制之间采用CAN 联网,联网数量最多可以达到60台, 联网方 灯具采用集中电源供电方式的集中控制型系统 应急照明控制器 应急照明集中电源 集中电源集中控制型消防应急灯具 集中电源集中控制型消防应急灯具 应急照明集中电源 集中电源集中控制型消防应急灯具 集中电源集中控制型消防应急灯具

式与火报操作一致,手拉手连接,超过600米增加中继器。 3、灯具

四、产品参数 1、控制器---总点位--3200点,新规强制条款,不应超过3200点。 2、集中电源(相当于老款疏散系统中的集中电源与带A板的分配电整合在一起,可以视为一台带电池的壁挂主机) 4回路-总功率150W、300W两款----小型系统灯具4回路总功率不超过150W可以选择使用150W,对应的成本会降低。 8回路-总功率300W、600W两款----小型系统灯具8回路总功率不超过300W可以选择使用300W,对应的成本会降低。 集中电源每个回路108个地址点,总功率75W,建议使用60W 新规范要求,每个回路带的灯具总数不能超过60只 3、灯具分为照明灯具和标志灯具(具体见上面型号,新产品增加了9W、15W,后续大功率灯具还会有增加,留意公司的产品发布) 五、防护等级要求 1、集中电源安装在竖井中,防护等级应为IP33,连接线进出口在箱体下方。 2、地埋灯的防护等级IP67。

深圳市泛海三江电子技术资料

深圳市泛海三江电子技术资 料 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

XXXX年泛海三江火灾报警产品价格表

V2011.1 深圳市泛海三江电子有限公司 火灾报警产品价格表 说明: (1) 本价格表自2011年1月1日起生效,原价格表同时作废。 (2) 本价格表中所有产品的价格均为出厂价,不含特殊包装费、运费、保险费及调试费等费用。 (3) 本价格表的最终解释权归深圳市泛海三江电子有限公司所有。 (4) 价格单位:人民币元。 一、消防火灾报警及联动控制系统设备 火灾探测器及模块 序号 产品名称 型 号 单位价格备 注 1001 点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-930 套 390 带地址,电编码,内置CPU,无极性;适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器;含底座,吸顶式安装。 1002点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-930K 套 380 不带地址,内置CPU,无极性;适用于气体灭火控制器;可通过JK-952接入智能二总线报警控制器;含底座,吸顶式安装。 1003 点型感温火灾探测器(A2) JTW-ZD-920 套 375 带地址,电编码,内置CPU,无极性;适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器;含底座,吸顶式安装。 1004 点型感温火灾探测器(A2) JTW-ZD-920K 套 365 不带地址,无极性,适用于气体灭火控制器;可通过JK-952接入智能二总线报警控制器;含底座,吸顶式安装。 1005 探测器底座 DZ-910 只 30 适用于带地址型探测器。 1006 探测器底座 DZ-910K 只 30 适用于不带地址型探测器。 1007 输入模块 JS-951 只 330 带地址,电编码,内置CPU;单输入,输入一组无源开关量报警信号;适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器。 1008 输入模块 JK-952 只 340 带地址,电编码,内置CPU;可接不带地址探测器(最多25只)、不带地址手动报警按钮和不带地址消火栓报警按钮;适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器。 1009 输出模块 KZ-953 只 420 带地址,电编码,内置CPU;单输出,输出一组无源触点信号;适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器。 1010 输入/输出模块 KZJ-956 只 450 带地址,电编码,内置CPU;单输出单输入,输出一组无源触点信号、输入一组无源开关量反馈/报警信号,适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器。 1011 短路隔离器 GL-957 只 320 不带地址,自恢复型,二总线短路时起保护、隔离作用;适用于9000型和MN/300型智能二总线报警控制器。 附件一

泛海三江产品资料及技术优越性

投标产品的技术参数和性能叙述 一、布线说明 1、线路敷设:信号线,电源线,联动线均由消防控制中心穿镀锌钢管或阻燃塑料管明敷或暗敷。 2、信号二总线:室内采用ZR-RVS-2×1.5mm2铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘双绞型软电线,室外采用ZR-RVS-2×1.5mm2电缆。 3、DC24V电源线:室内主干线采用ZR-BV-2×4mm2的铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线,其他平面层采用ZR-BV-2×1.5mm2或2×2.5mm2的铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线,室外采用ZR-BVV-2×4mm2电缆。 4、多线联动控制线采用: NH-KVV-3×1.5mm2铜芯耐火型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。 5、消火栓启泵、点亮线:室内采用 ZR-BV-4×1.5mm2铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线,室外采用ZR-BVV-4×1.5mm2电缆。 6、消防广播线采用:室内采用ZR-BV-2×1.5mm2铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线,室外采用ZR-BVV-2×1.5mm2电缆。 7、消防电话线采用: ZR-RVVP-2×1.5mm2铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘及护套屏蔽软电缆。 8、消防广播线和消防电话线需单独穿管。 二、我公司提供的消防报警及联动控制设备所构成的系统的配置及先进性的介绍 消防报警系统能控制所有消防设备的启、停,并显示其工作状态;消防水泵、防烟、排烟风机的启、停,除自动控制外,还可实现手动直接控制;能显示火灾报警、故障报 警的部位;能显示保护对象的重点部位,疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟 图等;能显示系统供电电源的工作状态;设置了火灾报警装置、应急广播控制装置及消 防通信设备;在确认火灾后,能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应 急照明灯和疏散标志灯;在确认火灾后,能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。 JB-QGL-9000(或JB-QTL-9000)二总线分布智能火灾自动报警联动控制系统是我公 司在十几年设计、生产火灾自动报警联动控制系统系列产品丰富经验的基础上,采用现 代最新传感、自动控制、计算机、数据通讯技术和先进的嵌入式微机控制技术、探测技术、配合先进的电子工艺研制开发、生产的新一代高稳定、高可靠性能的全智能火灾自

泛海三江报警主机故障判断和处理

泛海三江报警主机故障 1、报火警后,警铃、声光警报器为何不动作? 可能原因有: a、主机面板上的“远音联动”未打开(“远音联动”指示灯未点亮)。 处理方法:打开面板控制权限,按一次“远音联动”按键,“远音联动”打开(“远音联动”指示灯点亮)。 b、主机上存在该被联动警铃或声光警报器的故障信息。 处理方法:排除故障信息,检查控制警铃的模块或智能型声光警报器的编码是否正确,接线是否松动。 c、直流24V电源没有供到相应的警铃或声光警报器。 处理方法:检查直流24V电源是否供到相应的警铃或声光警报器,将直流24V电源线按要求接好,接通直流24V。 d、警铃的输出模块类型没有设置成为远音或声光警报器。 处理方法:将控制警铃的输出模块的类型设置成远音或声光警报器。 e、在联动设置中没有设置警铃或声光警报器的相关联动输出。 处理方法:在联动设置中设置相应的联动关系,目标指向警铃或声光警报器。 2、报火警后,为何没有什么任何设备请求动作? 可能原因有: a、主机查面板上“一般联动”未打开(“一般联动”指示灯未点亮)。 处理方法:打开面板控制权限,按一次“一般联动”按键,“一般联动”打开(“一般联动”指示灯点亮)。 b、联动设置中无联动设置数据,或联动数据中“注册”项没有选定。 处理方法:进入主机联动设置项,按安求设置联动关系,并选定“注册”项。 3、报火警后,为何主机上的多线联动模块没有任何联动请求或动作? 主机上多线联动模块一般都是控制比较重要的消防设备,为防止误动作一股都有多重保护措施。自动联动除受“一般联动”开关的控制外,还受主机上“禁止/允许”锁控开关和“手动/自动”锁控开关的控制。在“禁止”状态下,任何操作都不能启动多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求。不论是“手动”或“自动”状态下,均可手动启停多线模块。同时还应检查相应联动关系是否设置正确。

深圳市泛海三江电子技术资料复习进程

深圳市泛海三江电子 技术资料

泛海三江远程监控操作步骤

第一步:局域网(内网)访问客户端的相关操作。 1.准备好一个路由器(如:TP-LINK.D-LINK)。DVR和电脑连入路由器,使得DVR和电脑获取IP。(注:DVR前面板网络指示灯闪烁,为DVR已经通网。) 2.进入DVR主菜单界面,如下图所示: 点击【系统】—【网路设置】,如下图所示:

手动设置IP(IP一定 要和电脑.路由器在同 一个网段 与路由器IP一样(如: 192.168.1.1或192.168.0.1) IP获取方式为手动设置,IP地址为内网IP,(注:内网 IP为手动设置IP和路由器在同一个网段,DVRIP与电脑IP 设置不能一样,)。默认网关为路由器网关(如:192.168.1.1 或192.168.0.1),其它设置为出厂默认设置,不需要改动。以 上需要改动为如上图红箭头所示,其它设置为出厂默认设置 不需要改动,点击【保存】就可以了。 3.设置完成以后,进入客户端,如下图所示:

请填写DVR里面手 动设置的IP。 用户名:admin 密码:8888 端口;5555 地址:DVR手动设置的IP(注:内网IP。) 输入完以后点击【登入】,出现如下图所示界面:

以上步骤为内网访问客户端进行远程监控。 第二部:外网(广域网)访问客户端或IE 的相关操作. 1..路由器端口映射。输入路由器地址19 2.168.1.1(注;路 由器以TP-LINK为例。)如下图所示:

上图为路由器出厂设置的用户名和密码,点击【确定】。如下图所示: 输入admin 输入admin 上图所示为【转发规则】——【虚拟服务器】显示界面 映射端口 DVR 手动设置IP (注:如图所 示IP 为DVR 出厂设置的IP 。)

相关文档
相关文档 最新文档