1水池内衬方案:

根据本工程水池的腐蚀性要求,水池内衬采用二布三油环氧树脂玻璃钢作为防水防腐材料。

2环氧树脂玻璃钢物理力学性能和耐腐蚀性能指标

2.1 物理力学性能

环氧树脂类材料具有很好的黏结强度,这是由于环氧树脂结构中含有羟基、醚基及极为活泼的环氧基,使环氧树脂的分子和相邻界面之间容易产生电磁引力。

环氧树脂与固化剂是直接加成反应,因此在固化过程中没有副产物产生,也不会产生气泡,而且在液态时就有高度的缔合,因此固化产物的收缩率小。

环氧树脂类材料的物理力学性能表-1

2.2耐蚀性能:

环氧树脂类材料由于含有稳定的苯环、醚键,因此具有良好的耐蚀性,常温下耐盐酸、中等浓度的硫酸、稀的硝酸、大多数盐类介质和有机萃取剂等。由于环氧树脂的脂肪性基不与碱起作用,所以它在众多的树脂材料中具有最好的耐碱性能。

环氧树脂类材料在常温下的耐蚀性能,表-2

3环氧玻璃钢施工工艺

3.1 打底:内壁和底部的基层检查合格后,用环氧树脂胶料打底。分两次进行打底

施工,有利于加强环氧树脂与混凝土基体的结合力。

3.1.1先用环氧树脂:丙酮=100:100的比例刷涂第一道底漆,胶料尽可能要有流展性,目的使环氧树脂能渗入混凝土基体内。

3.1.2待第一道底漆渗入基体,加涂第二道底漆。此时主料的配方为环氧树脂:丙酮=100:700,加涂后目测检验,混凝土基体表面有油漆光泽为益。对蜂窝麻面处要用尖硬的工件将其扩大使第一道底料完全刷到,固化后检查有无缺陷,要完全渗入基体,使底料和水泥基体形成统一整体,要求涂刷均匀,不得漏涂、流淌,待固化后,用砂纸打平。

3.2 修补:打好底层的基础上,将凹陷不平处用环氧胶泥修补填充,转角处用胶泥抹成圆弧过渡槽头及下渣口处应仔细刮抹,对凹陷太深处,分几次修补填充,亦可用树脂砂浆修补,以防流淌,等固化后,用砂纸打平,保持胶泥表面的整体平整。

环氧胶泥配比为:环氧树脂:乙二胺(固化剂):丙酮:邻苯二甲酸二丁酯(增塑剂):石英粉=100:20:50:10:250。

3.3贴玻璃布:在环氧稀胶泥修补完全固化干燥24小时后,涂刷一道环氧树脂把0.18㎜玻璃布浸透后衬贴第一层,一边衬贴一边加刷一道环氧树脂衬贴第二层方法雷同,24小时固化后,用环氧腻子表面修整找平24小时固化后,涂刷环氧树脂面漆一道24小时固化后,涂刷环氧树脂面漆第二道验收交付。

3.4 玻璃布衬贴要求:每幅布上下左右之间搭接宽度不应小于50㎜,搭接应顺物料流动方向,壁和底之间的搭接为200㎜~300㎜。混凝土基体转角、附着建筑物接缝、阴阳角处及其它受力或受介质冲刷的部位,均应用环氧腻子圆滑过渡。衬布时,在贴衬玻璃布的部位先均匀涂刷一层和所衬玻璃布同宽的胶料,随即衬上一层布,玻璃布应密贴,赶走气泡,再在玻璃布上涂上一层胶料,后沿着混凝土基体逐步衬贴,用同样贴布方法衬贴。检查其质量,如有毛刺、流淌和气泡等缺陷,应马上清除。贴布原则大致是:先立面,后平面,先上后下,先里后外,先壁后底。应在前一次铺衬层完全固化后,再进行下一次玻璃布铺衬层的施工;铺衬到设计要求的层数后,应自然固化24小时后方可进行封面层施工。

玻璃钢施工方案

(四)、玻璃钢加强防腐施工方法 (1)原材料的准备施工前必须检查原材料(如石油沥青、固化剂、溶剂、增塑剂、填料及玻璃布和其制品等)规格、质量是否合乎施工要求,是否在有效期内。一般对石油沥青进行试验,试验合格后,才能使用。原材料是保证玻璃钢衬里质量的基本因素,所以必须对每种原材料的质量严加控制,不得使用不合格的材料,以免影响玻璃钢衬里的质量。 (2)施工场地与工具的准备在室外施工时应设棚盖,防止灰砂雨露。在室内施工,也应采取措施,防止污染玻璃钢。施工现场温度一般不低于20℃,湿度不大于80%,以利于玻璃钢的成型和固化。若现场温度低、不宜施工的情况下,不得用明火加热,可采用蒸汽直接加热保温。 施工所用的工具一定要备齐应手,如所需要的各种计量器具、毛刷、压辊、铲刀、剪刀、刮板、大小胶液桶及抛光机、磨光机等。 (3)分层间断贴衬法施工 施工工艺流程: 1基层表面处理 2涂刷底漆底漆要求与基层粘结力强。 3刮腻子基层表面有不平整凹凸部分,可用腻子刮平或抹成圆弧过渡,固化后用砂布打平。 4贴衬玻璃布先在基层表面贴衬部位涂刷一层配好的胶液,涂刷胶液应均匀、仔细、迅速,纵横各刷1遍,可防漏刷。 一般玻璃布贴衬的顺序可与流体方向相反,从上到下、先壁后底、先衬管子后衬壁。在贴衬器壁的同时,应在进出口处先贴衬1块玻璃布,在全部施工完毕后,此处玻璃布已经固化,可以避免进出困难。

贴衬玻璃布时不要拉得过紧,使玻璃布基本上平直即可,两边不得有歪斜现象。贴衬平整后,应立即用毛刷、刮板(橡胶板或胶合板制的刮板)或压辊滚压,均匀地刮平、压实,从布的中央向两边赶除气泡,贴衬玻璃布必须做到贴实、无气泡和无褶皱。 玻璃布一定要被胶液浸透,使胶液从玻璃布孔眼里渗透出来。布的上下左右之间,一般搭接不小于50mm,各层搭缝应互相错开,不得重叠。圆角处应把玻璃布剪开,圆口翻边处也应将玻璃布剪开,然后翻贴于翻边上。 第一层玻璃布贴妥后,涂刷一层胶液,要求薄而均匀。贴衬以下几层玻璃布时操作同第一层,但每一层玻璃布的贴衬,应在前一层玻璃布表面的胶液初步固化而不粘手并将毛刺、突边、气孔整修检查合格后,方可进行施工。有时需在修整部位周围用铁砂布打毛,然后用乙醇擦净,干燥后再贴衬下一层。按同样方法贴衬玻璃布,直至达到设计规定的层数和厚度。 大型设备内衬里时可分批分段进行施工。圆形卧式容器衬里时,贴衬玻璃布可先贴下半部,翻转180°,再贴衬另外半部。施工中在贴衬接管时,为了方便施工,一般将已剪好的玻璃布用圆细棒卷好,由另一个人在设备外将卷好的布从接管外口伸向设备内,按布卷的反方向转动圆棒,将布贴衬在接管内壁,在法兰口及设备内壁外将玻璃布剪开,贴衬好,并压平。设备的转角、接管处、法兰平面、人孔及其他受力或受介质冲刷的部位,均应增加1~2层玻璃布,翻边处应剪开贴紧。 5面层贴衬玻璃布完后,固化24h修补缺陷,然后涂刷面漆。面漆每层厚度约为0.05~0.1mm。 (4)多层连续贴衬法施工 施工工艺流程:

玻璃钢管道施工方案

主要施工方法和技术要求 1 施工工艺流程 测量放样→沟槽开挖→基础处理→管道敷设及装配→接口严密性试验→固定支墩→管道回填→系统严密性试验→系统冲洗消毒 2 操作要点 测量放样 开工前应校测与本工程衔接的已建管道、构筑物等平面位置和高程。测量时先测量管道系统中心线和检查井、阀门井位置,在管道转弯、分支处设置施工控制桩并撒出石灰线以便开挖,在机械开挖施工时架设水准仪进行跟踪测量。 沟槽开挖 1、沟槽开挖前,应根据施工需要进行调查,掌握管道沿线的现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况以及工程地质、水文地质资料、排水条件,并编制排水方案。施工排水系统排出的水,应输送至抽水影响半径范围以外,不得影响交通和破坏道路、农田、河岸及其它构筑物。当管道未具备抗浮条件时,严禁停止排水。 2、沟槽开挖过程及时控制开挖深度,防止超挖;沟槽开挖后应及时恢复沟槽中心线和控制高程,采用设置坡度板来进行高程、中心线控制,随时检查坡度板设置位置和高程是否准确,确保沟槽中心线、坡度及附属构筑物位置正确。 3、沟槽的宽度应便于管道铺设、安装,以及夯实机具操作和地下水排出。沟槽的最小宽度应按下式计算确定: b≥D1+2S ()

式中 b――沟槽的最小宽度(mm); D1――管外径(mm); S――管壁到沟槽壁的距离(mm),按表确定。 4、沟槽边坡的最陡坡度应根据沟槽土质确定,必要时沟槽壁应设置支撑或护板,并编制应急预案。土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底,开挖过程严禁超挖,以防扰动地基。 5、在软土沟槽坡顶不宜设置静载或动载;需要设置时,应对土的承载力和边坡的稳定性进行验算。 6、当沟槽挖深较大时,应按机械性能合理确定分层开挖的深度。 基础处理 1、当土壤承载力为8~100KPa和非岩石时应采用原状土作为基础;当土壤承载力为5~70KPa时,应采用经夯实后的原土作为基础,夯实密度应达到95%。 2、沟槽底遇淤泥、卵石、岩石、硬质土、不规则碎石块及浸泡土质应挖除后作相应的管基处理。管道经过不良地质时应按设计要求进行管基加固。 管道敷设及装配 1、下管 在沟槽地基质量检验合格,并核对管节、管件位置无误后及时下管。下

水池施工方案

中水回用及浓进盐水提浓水池施工方案一、工程概况: 本工程为久泰能源甲醇深加工项目中水回用和浓进盐水提浓水池工程,其中中水回用包括浓水池、反渗透水池、超滤产水池、中间水池、V型滤池、高效澄清池,浓进盐水提浓包括回收水池、滤池反洗水池、中间水池、调节水池、超滤产水池、阳床水池、除盐水池、中和水池、V型滤池和高密度沉淀池等。所有的基础均为筏板钢筋混凝土基础,池壁和池顶为钢筋混凝土,中水回用设计为C30/S8防渗混凝土,浓进盐水提浓采用C35/S8防渗混凝土。 水池防水及防腐:20厚1:2防水砂浆,砂浆外刷水泥基渗透结晶防水涂料,外面做6层玻璃钢防腐。 二、钢筋工程; 1)根据现场情况,水池首次混凝土施工时浇注至底板上500mm处,要求钢筋施工时按规范要求甩槎。 2)所有梁钢筋连接采用套丝连接。钢筋的接头应设置在构件受力较小的部位。所有接头应符合设计和规范要求.当采用绑扎搭接时,在1.3倍钢筋搭接长度的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表规定 3)纵向钢筋的锚固,搭接长度:纵向受拉钢筋的最小锚固长度La及抗震锚固长

度LaE详见《11G101-1》。 3)水池梁柱箍筋加密、钢筋连接构造及围护墙板钢筋连接构造详见图集《11G101-1~3》 4)为保证钢筋保护层厚度,在钢筋绑扎前用1:2水泥砂浆预制好各种厚度的垫块。用于池壁、梁边和柱侧的垫块必须在其中间插入22#绑扎丝,以便于固定垫块。 5)绑扎钢筋时,应采取临时固定措施(如:马凳,每平方米不应少于4个)。钢筋的规格、数量、接头、间距、保护层厚度等均应满足设计图纸及规范要求,所有的箍筋均应牢固地绑扎在主筋上。 6)水池底板为双层钢筋布置,为保证板钢筋网的厚度,在上下层钢筋网之间放置通长马凳,马登竖向间距1.5m,横向搭接3cm: 7)本水池的池壁、水槽、挑檐水平所用钢筋连接方式拟采用绑扎搭接,搭接长度必须满足规范要求,池壁高度小于4M的立筋采用整筋,当大于4M时采用搭接钢筋。钢筋同一截面接头数量不应大于50%。 8)为保证钢筋骨架间的排距尺寸满足设计要求,施工时可根据实际情况设置支撑筋与拉结筋,其形式尺寸,间距等由现场自行确定。 9)在中水回用和浓盐水提浓水池内均设有加强事带,对于加强带的绑扎先把主筋

完整版环氧树脂灌浆料施工方案

华茂1958 B区1#楼 环氧树脂灌浆料施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 上海同固结构工程有限公司2013年5月06日

一、编制说明: 本方案适用于安庆华茂1958 B区1#楼五层2/K~N轴、3/K~N轴、M/1~4轴、L/1~4轴后张预应力框架梁用灌浆料替代普通混凝土施工操作。 二、编制依据: 2、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《水泥基灌浆材料施工技术规范》(YB/T9261---98) 三、工程概况: 1、工程名称:华茂1958 B区1#楼 2、施工内容:提前对五层2/K~N轴、3/K~N轴、M/1~4轴、L/1~4轴四跨后张预应力框架梁用灌浆料连续浇筑且留好灌浆料和混凝土交界面施工缝。 3、建设地点:安庆纺织南路80号。 4、建设单位:安庆市华茂中辰置业有限公司 设计单位:安徽寰宇建筑设计院 监理单位: 总包单位: 分包单位: 5、质量标准:合格,单位工程质量一次合格率达100% 6、HSE要求:零事故、零伤害、零环境污染 四、施工部署 1、现场施工管理组织体系: 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是实现HSE总体目标的基础,

是达到安全无伤亡零事故的必然保障,为此以启东建筑公司项目经理为组长的施工和安全防护领导小组,其机构组成、人员及责任分工如下: 组长:范×××(项目经理)——负责协调工作 副组长:宋×××(施工员)——现场施工总指挥 成员:张×××(技术负责人)——方案编制、技术交底 黄×××(工长)-------现场的施工组织 施×××(安全员)——安全巡视检查 2、现场施工管理组织机构图(附图) 3、施工现场准备: 1)机具准备 拟投入主要施工机械设备情况表 2)材料准备 HGM—100型无收缩环氧灌浆料 3、技术准备: 针对该工程的特点,项目部做了如下技术准备工作: 1)、对项目部测量放线所需的各类测量仪器,包括水准仪、经纬仪、5米钢卷尺、5米塔尺等测量仪设备均己进行了自检,凡是已超过检定周期的全部重新送交相关部门校验,并报验合格后,方准使用,以保证项目所使用的各种测量仪器的准确性。 2)、根据设计蓝图进行认真核对,并对轴线及控制线复核,在复核准确无误的前提下方可进行下一道工序的施工。

环氧玻璃钢施工方案

一、施工工艺流程 表面处理------- 涂底漆------ 衬布层——按此方法达甲方所要求的层数——涂刷面漆——进行环氧砂浆基层处理——粘贴花岗岩耐酸版——质量检查------ 验收合格 二、基层处理 2.1操作时应采用妥善的防护措施,工作人员必须全身防护,防止出现坠落、损伤等工作性伤害. 2.2采用的工器具应该及时保养,提高工作效率. 三、玻璃钢施工前的准备及要求 3.1原材料准备: 3.1.1原材料在入库前应检查品种,规格及供应方提供的主品合格证书或检查报告,必要时提交有关部门分析检验。 3.1.2在使用玻璃纤维布时,应尽量采用无碱玻璃纤维布. 3.1.3环氧树脂应一次性进够,如果出现差余,应使用同一厂家同一型号产品. 3.2玻璃纤维制品应贮存于通风,干燥的库房内,以免发生玻璃纤制品的霉变,并应避免重叠堆放,防止损坏制品的外形质量。 四、施工的环境条件 施工环境的温度、湿度、风向及日照对衬里工程的影响极大,应引 4.1环境温度,应在15-30 C条件下施工,当施工的环境温度过低时会造成玻璃钢衬里层胶凝时间过长,衬里层胶液流淌,变形、走样、而产生

脱壳等质量事故,此时可改用低温固化剂,增加促进剂用量等方法部分 弥补。此类衬里工程需延长室温保养期或延缓加热处理,当环境温度过高时,衬里层固化过快,会造成衬里表面过快胶凝,而内层衬里的1 分子化合物,水分或溶剂等来不及逸出,而产生起泡事,此时可采用减少固化剂或促进剂的用量来调整固化速度,但应注意加入量不能少于配方的最低用量规定,否则应停止作业。 4.2环境湿度,当相对湿度大于80%时,应停止衬里施工,这是由于衬里层中的小分子化合物,水分溶剂等逸出的速度很慢,造成衬里层无法胶凝,此时衬里层会流淌、形变、走样、脱壳。因此,避开雷雨季节或室内保温是必要的。 4.3露点,为了避免水汽凝结,在衬里铅钢壳涂底漆或衬里前,应使基 本或衬里层的表面温度比,施工环境的空气露点温度高出5C,否则表面含有水珠凝,影响底涂或衬里层的粘结,产生起泡或脱壳事故。 4.4风与风向,应避免在有穿堂风的场所施工,它会带来尘灰并导致衬里层表面的过早胶凝。同时也应避开尘土飞扬的施工环境。 4.5日照,应注意阳光的直射方向,在受到阳光直射的大面积衬里表面,有时会有直线的裂纹产生,这是因为阳光直照区的固化收缩不等而造成的。特别是富树脂层的衬里表面。 五、涂刷环氧树指底漆根据产品说明书的要求,严格按照环氧树脂涂料. 配置环氧树脂涂料时应该分批分期配比,在使用的时候加入固化剂, 以免在使用过程中出现提前固化情况出现 配比配制底漆,并充分搅拌,停置30 分钟使其充分熟化后即涂刷,涂刷应按顺序进行,封闭底漆的涂刷应先对拐角、夹缝、麻孔及不平处进行须涂,后

玻璃钢风管施工方案

玻璃钢风管施工方案 2019年12月

本方案对现场玻璃钢管道、管件的安装与验收等工作过程的控制进行了说明,本方案是按照ISO9001标准要求针对本工程所进行的质量策划结果。 1 引用标准 GB8237-2005 玻璃钢用不饱和聚酯树脂 GB/T18370-2001 玻璃纤维无捻粗纱布 GB/T18369-2001玻璃纤维无捻粗纱 GB17470-98 玻璃纤维短切原丝毡 HG/T20696-1999 玻璃钢化工设备设计规定 HG/T21633-1991 玻璃钢管和管件 GB/T21238-2007 玻璃纤维增强塑料夹砂管 JC/T 552 -1994 纤维缠绕增强热固性树脂压力管3材料 3.1树脂 树脂应符合GB8237-2005《玻璃钢用不饱和聚酯树脂》。 树脂选用3301树脂。 3.2玻璃布主要性能指标 执行GB/T18370-2001 《玻璃纤维无捻粗纱布》。 3.3短切毡主要性能指标 执行GB17470-1998 《玻璃纤维短切原丝毡》。 3.4缠绕纱主要性能指标

执行GB/T18369-2001 《玻璃纤维无捻粗纱》。 3.5助剂 3.5.1促进剂主要性能指标 3.5.2固化剂主要性能指标 4.1准备工作 4.1.1操作工要求培训并具有独立操作能力。 4.1.2使用工具 压辊、毛刷、角磨机、切割机、电缆及插座等,劳保用具:口罩、乳胶手套等。 4.2工艺要求 4.2.1检查接口用管外观质量是否符合要求,检查原辅材料,确保其标识和储存状态符合要求。 4.2.2切割 用记号笔划线,确保切割断面平直,且尺寸符合对接要求4.2.3打磨 ——用角磨机打磨粘接面,要求在打磨范围内无非打磨点,打磨区域宽度应大于辅层宽度100mm。 ——打磨斜口确保断面平齐,斜口宽度要求如下:

环氧树脂玻璃钢施工方案

目录 一.编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三.施工准备 (1) 3.1 技术准备: (1) 3.2 施工机具准备 (1) 3.3材料准备 (1) 3.4作业人员准备 (1) 四、施工工艺 (2) 4.1工艺流程: (2) 4.2、材料要求: (2) 4.3作业条件 (3) 五.施工安排 (3) 5.1施工顺序 (3) 5.2施工目标 (4) 5.3 劳动组织及责任分工 (4) 六.安全技术措施 (4) 七.质量要求 (5) 7.1质量标准 (5) 7.2验收程序 (6) 八.应急预案 (6)

一.编制依据 二、工程概况 ####消防水池处于线侧地下通道消防泵房内部,两个结构构造完全相同的水池通过隔墙隔开,池底标高-11.900m,池顶标高-4.480m,单个水池蓄水量为328m3,水池内部采用玻璃钢防腐处理,玻璃钢施工面积:池壁立面450㎡,池底平面84㎡。施工人员可通过3个检修爬梯进入消防水池 三.施工准备 3.1 技术准备: 施工管理人员要认真阅读施工工艺标准及设计要求,与具体施工人员做好技术交底,认真按设计要求施工。 3.2 施工机具准备 所需机具: 角磨机、磨光机、电闸箱、应急灯、配料盆、电缆、刷子、浸胶手套、剪刀、铲刀、防毒面具、风机、36V低压防爆灯、安全带、疏散绳、门式脚手架、安全带。 3.3材料准备 所需材料:环氧树脂、固化剂、稀释剂、玻璃布、水不漏。 3.4作业人员准备

四、施工工艺 4.1工艺流程: 基层清理→配料→涂刷底胶→固化→铺贴第一层玻璃布→固化→铺贴第二层玻璃布→自然固化→修补缺陷→表面处理(涂刷3遍环氧树脂胶料,每遍胶料涂刷前需保证上遍胶料完全固化)→申报工程施工验收 4.1.1 基层清理及烘干后,开始涂刷环氧底胶,底胶环氧树脂与稀释剂、固化剂比例为100:50:17(质量比),使环氧能渗透入水泥内部5-10mm,使玻璃钢层牢牢与混凝土结合。底胶固化后即可进行玻璃钢布的铺贴。底胶固化以表面不粘手和用酒精棉球擦拭,棉球不变色为固化完全。 4.1.2底胶处理合格后,开始玻璃布的铺贴。胶料环氧树脂与稀释剂、固化剂比例为100:15:17(质量比),铺贴玻璃钢布采用浸布法,这样可以使玻璃布含胶量均匀,且含胶量容易掌握。 4.1.3 玻璃钢布的铺贴应顺物料流动方向,布茬搭接不小于5cm,上下层布缝错开不少于5cm,布茬平直,表面平整。 4.1.4 蓄水池内部所有阴阳角和其它受外力冲刷的部位,均需先用水不漏找补,再多加1-2层加强层,以免将来年久因膨胀系数不同造成空鼓或管道震颤造成裂纹。 4.1.5 玻璃布铺贴完毕后作表面处理,处理次数不少于三遍,处理后的表面必须平整、清洁、光滑,无针眼、布纹、气泡、毛刺等任何缺陷。 4.1.6 玻璃钢施工完毕后,应保证玻璃钢层的固化,以表面不粘手和用酒精棉球擦试,棉球不变色为固化完全。 4.2、材料要求: 4.2.1原料必须选有出厂合格证,并在施工前抽检合格的材料。

环氧树脂施工方案

1.编制依据 2.工程概况 2.1建筑、结构概况

2.2说明 2.2.1我们以工程的质量好、工期快、文明、安全、经济、实用为中心思想编制本施工组织设计。 2.2.2我们公司的工程师和专家及在类似工程施工的老技术人员经验中学习、参考了一部分实际施工方案。 2.2.3设计中着重介绍防腐的标准和施工方案,以及质量保证措施。 2.2.4殷切希望您批评、指教。 2.3工程做法及工程量

3.施工安排 3.1质量目标: DBJ/T01-69-2003(长城杯金奖)、鲁班奖 3.2工期安排 3.3任务安排 本工程防腐施工由河南省建安防水防腐工程有限公司分包施工。 3.4验收程序 施工中,每道工序完成后都必须按以下验收程序进行验收:专业施工对自检工长自检质检员验收监理验收,经监理工程师验收合格后方可进行下一道工序的施工。 4.施工准备 4.1施工人员准备(施工组织人员配备见附表) 4.1.1管理人员:设两名施工经验丰富、管理协调能力强的专业工长。 4.1.2具体操作人员:要求分包单位施工人员必须具备特殊工种施工上岗证,且要求分包单位派出有丰富施工经验、责任心强并有相应资质的防腐工程专业负责人和技术负责人现场指挥和指导施工。 4.1.3防腐分包单位具有防腐专业施工贰级资质,特种作业人员持有特种作业人员上岗证。分包单位资质证书、特种作业人员操作上岗证在施工前应由分包单位报总包资料部门,并由总包资料部门报监理审

查备案。 4.2现场准备 4.2.1现场做好消防准备工作,配备好消防灭火器材,以防材料施工发生事故。 4.2.2准备一间材料库房及一间小型机具库房,配备灭火器,并与易燃易爆物品隔离。 4.3材料准备 4.3.1材料部门在施工前制定备料计划,并计划材料进场,材料准备及进场计划表如下: 4.3.2材料检验 每批材料进场前,材料部门应提前报验,并提供材料质量证明文件材料、国家法定机构出具的检测报告等。经过总包、 监理、业主三方对其外观进行对比检查,材料符合要求方可 进场,否则,按不合格品处理。 材料进场后,状态标记为“待抽检”;监理会同业主、总包、分包按规范要求共同抽样检验,状态标记为“检验中”;抽检

玻璃钢防腐施工组织设计知识交流

玻璃钢防腐施工组织 设计

施工组织设计 工程名称:东北师范大学净月校区二次供水蓄水池涂衬工程 施工单位(章):吉林省正大防腐有限公司 编制时间:2016年6月23日 施工组织设计/(专项)施工方案报审表

表A17-2 会签单

1. 编制依据 1.1. 工程合同文件,设计图纸; 1.2. 施工现场条件和实地勘察资料;

1.3.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002); 1.4.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 1.5. 建筑行业现行国家及地方的各种规范及标准等技术规定。 2. 工程概况 2.1 本工程是东北师范大学净月校区二次供水蓄水池涂衬工程,工程范围是1、清理原蓄水池至基层,2、蓄水池做防腐内衬二布三涂。工程地点是东北师大净月校区。 2.2 工程做法: 2.2.1.结构材料选用经政府部门检验合格的玻璃钢布,厚度:0.12mm,密度:(12*12)以上的低碱或中碱无捻玻璃钢布。 2.2.2.基础粘接材料选用符合国家标准要求的环氧树脂及相应的固化剂、促进剂和稀释剂,预先按照国家的标准施工要求及配方配置预混胶料。 2.2. 3.基面处理:对水池内表面上进行清理、除垢,潮湿的地方采用风机通风使其干燥,进行脱脂处理。用稀释预制好的预混胶液涂刷在处理完的基面上,涂刷是要迅速均匀。完全覆盖住混凝土水池内墙表面,以保证玻璃钢防腐衬层与混凝土表面的粘接强度,形成衬布层的基础粘接面。 2.2.4.衬布层糊制采用多层布连续贴衬法施工,粘衬顺序应对照先上后下,先壁后底的顺序实行。玻璃钢防腐衬里,对于转角处、预留孔、管道出入口或积水坑等部位,容易形成薄弱环节,造成隐患,应在施工时特别注意及加强处理。遇有水池的进、出水管的地方应加固增

环氧树脂地坪漆施工方案

环氧树脂地坪漆施工 1、工艺流程 基层打磨→环氧树脂砂浆修补及底漆满涂→养护→电动打磨,清理→环氧树脂修补→第一层面漆喷涂→养护→电动打磨,清理→环氧树脂修补→第二层面漆喷涂→养护→电动打磨,清理→环氧树脂修补→第三层面漆喷涂→养护→电动打磨,清理→环氧树脂修补→第四层面漆喷涂(最后一道面漆一般不用打磨)→养护。 2、基层处理 用机械打磨或喷砂的方法除去混凝土表面的浮浆。对于混凝土表面的裂缝或蜂窝、麻面以及拉墙螺杆用的锥体孔等缺陷,要进行修补处理。对于混凝土裂缝,要沿裂缝方向将其切成V型开口,将松动石子、骨料等精除等待修补;对于混凝土表面的气囊、针孔等缺陷用小锤扩成V型开口等修补;对于拉墙螺杆用的锥体孔及较大的混凝土缺陷(孔隙深度大于50mm),要用干砂浆或混凝土修补,进行必要养护,至干透为止。修补后的混凝土表面要用强力打磨法将混凝土表面打磨平整,用高压空气将表面清理干净最终使混凝土表面粗糙、均匀、干净,用手触摸时无灰尘和其它杂质,以利于下层涂漆的施工。 3、环氧树脂砂浆修补混凝土基层及满涂 1)用环氧树脂砂浆填补混凝土表面经处理后产生的V型开口,使混凝土表面形成一个平面,待修补的环氧树脂砂浆干燥后,在整个混凝土表面满刮一层环氧树脂砂浆,以盖住混凝土表面微小的缺陷。环氧树脂砂浆干透后,用平板砂光机将表面打磨平整。 2)打磨好的表面存在的小缺陷时,可用环氧树脂面漆C/L890直接修补;打磨好的表面存在在较大的缺陷时,要用环氧树脂砂浆修补,修补完、干燥后进行打磨直至满足要求。 3、环氧树脂的拌和 保证环氧树脂主剂与硬化剂按体积比1:1拌和均匀,要求用机械搅拌(少量时可采用手工工具拌各),搅拌时间1-2分钟。且拌和好的环氧树脂要在2小时内用完。 4、环氧树脂面漆施工 1)按体积比1:1将C/L890的主剂与硬化剂混合并搅拌均匀后,掺入体积配合比为15%的2#或33#稀释剂(一般夏季常用2#,其它季节用33#),充分混合搅拌均匀后即可使用。对于大面积涂层,采用真空喷涂机施工环氧树脂,在规定的厚度范围内,每层环氧树脂都采用纵向一遍,横向一遍的喷涂方法,每层湿膜厚度约为0.225mm。对于小面积涂层,采用软毛刷涂装达到涂层规定的厚度。为确保完全覆盖,对于同一种面漆,保证成形颜色的同时使相邻两层采用不同的颜色间隔涂装。 2)安全壳级和去污级环氧树脂涂层面漆施工方法按照上述做法进行,安全壳级面漆要漆四层,去污级面漆要涂两层。 3)玻璃纤维级涂层漆施工要复杂一些。待环氧树脂砂浆完成后,在贯穿件及一些重要节点周围用聚硫橡胶密封,用铝箔带交其覆盖,粘贴,表面再喷涂第一层C/L890面漆,将玻璃纤维布嵌入环氧树脂中,然后再喷涂一层C/L890面漆,待环氧树脂养护期满并干透后,在面层上喷涂三层C/L890即可。(贯穿件位置玻璃纤维环氧树脂施工节点图1) 5、施工缝的留设

玻璃钢工程施工工艺

6.2 玻璃钢的粘贴 6.2.1 涂底漆:底漆采用环氧树脂胶料。胶料必须严格按配比调制。经处理后的基层表面,应在8小时内涂底胶,胶料涂刷完毕,自然养护到表干,涂刮腻子。 6.2.2 刮腻子:严格按配比配制腻子,填平细小孔洞及裂纹,对于较深较大的孔洞要分次刮抹填平,涂刮完毕,再涂刷一道底胶料自然养护到表干。 6.2.3 贴衬玻璃布 6.2.3.1 严格按各类型的树脂配比调制衬布胶料。树脂胶料的粘度,应满足既能渗透浸透玻璃布,又不出现流淌现象为宜。 6.2.3.2 玻璃布应进行表面处理。处理方法采取火焰烘烤法除去布表面的蜡质,然后封装,干燥处保存备用。 6.2.3.3 玻璃布粘贴应在底胶干燥后进行,并及时将布压实赶净气泡。 6.2.3.4 涂刷胶液应与贴布同时进行。每一次涂刷胶液面积不大于贴布面积的10%,贴布时,用毛刷沾取少许胶液敲击布面,使玻璃布全部浸透。同时,赶出残存于布面下的气体,常温养护到表干。重复以上程序,直达到设计厚度。 6.2.3.5 当衬布层表干时,进行面漆的调配和刷涂。面漆所用材料应与衬布所用胶液的材料相同。 6.2.3.6 短切玻璃纤维毡及表面毡的施工参照以上工艺执行。 6.2.3.7 每层玻璃钢的粘贴,均应在处理完以上缺陷后进行。

6.2.3.8 施工完毕的玻璃钢,经养护合格并经固化度检测合格后投入使用。 6.2.3.9 树脂玻璃钢的养护天数: 环氧树脂玻璃钢≥15天 不饱和聚酯树脂玻璃钢≥15天 呋喃树脂玻璃钢≥20天 6.2.3.10 质量检查:树脂类防腐蚀工程的各类面层,均应平整,色泽均匀,与基层结合牢固,无脱层、起壳和固化不完全等缺陷。 2.2 玻璃钢施工 2.2.1 底料刷涂 在基层表面,应均匀地刷涂打底料,不得有漏刷流挂等缺陷,自身养护不少于12小时,待第一次打底料初凝后将基层表面凹陷不表处用环氧腻子填平,随即进行第二次打底料,二次打底的用料,要求及养护与每一次打底相同,二者的养护时间不少于24小时。 2.2.2玻璃钢铺设 因为本工程的玻璃钢大部分是作为隔离层使用的,为确保玻璃钢的充分固化,采取手糊间断法施工。 玻璃钢铺贴前,应按工程实际情况,分段布局,量体裁布。裁剪玻璃布要在清洁干净的场地进行,按量好的尺寸规格裁,考虑布与布上下搭接要求,(同层布的搭接宽度不应小于50mm,上下两层布的

玻璃钢夹砂管安装施工工艺

玻璃钢夹砂管安装施工工艺 1、施工流程图如下: 管子的现场检验——排管——下管——清理管口——安管 ――接口处理――砂垫层――闭水试验 2、施工准备 管材到场后,项目部质检科通知业主代表、监理共同对管材外观质量进行检验,检验合格后方可卸货。 对所用各种机械、运输工具等及时到位。 3、管道装卸及运输 管道采用汽车运输,到达现场后,先进行自检,并对合格品报验,对合格管材直接运输到预留位置(检查井处),采用25T吊车,并用柔韧、较宽的带绳,对管道进行固定,用吊车从检查井处集中放入槽内,人工配合,用轻型轨车在槽内水平运输至安装位置,并排放好。 4、管道安装 玻璃钢夹砂管安装示意图

管道安装前,人工首先要对管材接口进行清理,保证管材接口结合面光滑、干净。 管道安装采用分段进行,以两个检查井为一段,待每段灰土垫层压实后,测量人员要对垫层高度进行复测,以保证管底高程,复测无误后,然后进行安装。 安装时,管道插口顺水流方向,由下游向上游依次安装。在管槽上部架设横梁,用于管道垂直起吊,采用吊链吊管。在待安装的管口处架设木横梁,用钢丝绳和导链连接至已安装的管道上进行紧管、人工配合安装,待管安装好后,在沟槽边搭设溜槽,人工放砂并压实,逐节进行安装。 如果管道过长或过短,应利用检查井的位置进行调整,在检查井不能调整的情况下,可用手锯切割,但断面应垂直平整,不应有损坏,及时对接口进行处理。 如遇雨季施工,首先要缩短开槽长度,以每两个检查井为一个单位。做到成槽快,回填快,并准备基槽排水的各种设备。一旦发生泡槽,迅速将水排除,采取凉晒或换填,做好基础处理。 5、承插口试压 玻璃钢夹砂管每安装一个承插口,均要作一次打压,可用手动试压泵直接通过管材本身已设置的试压孔,打水压至管道工作压力的1.5倍,保压时间为3min,以不渗漏为合格,这样可直接检验每一节已安装完毕的管道承插口气密性。 6、闭水试验

水池FRP防水施工方案.

昆昆山山三三星星电电机机水水池池F F R R P P 防防水水工工程程 施 工 方 案 及 报 价 苏州宝莱建材有限公司 2014年1月

水池FRP防水施工方案 3mmtFRP防水(三布五涂玻璃钢工艺) 一、施工剖面图 说明: 根据厚度及防水介质要求,参考施工工法,此工艺采用乙烯基树脂五道+短切毡三道(300g/m2,道)工艺进行施工。 二、施工流程 基面彻底干燥——→环境温湿度检测——→整体打磨后局部腻子找平——→刷底涂料两遍——→固化干燥——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→打磨修整——→刮腻子修补——→贴表面毡一道——→刷面涂两遍——→最终检查及修补——→养护、固化?施工环境测试 相对湿度不可大于75%,基面温度在10-30℃时施工效果较好,基面温度应高于露点温度至少3℃以上。 开始监测氧气浓度。 ?基层处理(打磨及局部找平)

定义:为满足FRP施工,增加内衬结构的附着力而对混凝土基层表面采取的措施。 要点: (1)去除混凝土表面浮浆层和模板间隙突起物。 (2)露出混凝土毛细孔。 (3)形成均匀粗糙面,增加2倍以上比表面积。 (4)打磨后找到局部凹陷平面,采用腻子填平。 方法: (1)佩戴防尘系列。 (2)测定混凝土含水率,做记录。 (3)重点打磨。使用无尘打磨机去除混凝土地面坚硬的浮浆层和模板间隙突起物,采用角磨机对墙面和顶面局部 凸起或有浮浆处进行打磨处理。 (4)全面打磨。将整体表面打磨形成一定的 粗糙面。 (5)清扫吸尘。

(6)监测找出表面局部的凹陷处,使用调配好的乙烯基腻子对其进行批补,待完全干燥后进行磨平处理。 ?底漆 定义:混凝土基层与防腐层(短切毡层)之间的结合层。 要点: 隔绝混凝土中的残存水分,增强抗渗。 方法: (1)测定混凝土含水率,做记录。 (2)测含氧量,做记录。 (3)测施工环境温湿度,做记录。 (4)佩戴防毒系列。 (5)配制底漆,使用滚刷前后左右推动,使之渗进混凝土毛细孔。

玻璃钢衬里施工方案

东洲公司亚东石化(上海)P T A废水处理区 池体防腐工程 施工组识设计 上海比扬防腐科技工程有限公司 二00五年一月三日

目录 1、报价单………………………………………………………………………………… 2、池体防腐蚀工程(Vinyl Ester Rasin coating) 施工构造设计及详细步骤…………… 3、池体防腐蚀工程(Epoxy Coating)施工构造设计及详细步骤……………………… 4、池体防腐蚀工程(Epoxy-Tar Coating)施工构造设计及详细步骤………………… 5、国家建筑标准中建筑防腐构造标准构造图…………………………………………… 5、附件一施工前的混泥土基层要求…………………………………………………… 6、附件二上纬(上海)精细化工有限公司材料及报价……………………………… 7、附件三华东理工大学华昌聚合物有限公司材料及报价…………………………… 8、附件四江苏常州天马集团材料及报价……………………………………………… 9、附件五上海永瀛涂料有限公司材料及报价………………………………………… 10、附件六施工进度计划表……………………………………………………………… 11、附件七报价预算清单………………………………………………………………… 12、附件八上海比扬防腐科技工程有限公司企业资信资料……………………………

防腐施工方案 本方案编制参照的有关技术依据 1)《玻璃钢板衬里工程技术规范》 2)《玻璃钢板衬里操作技术规范》 3)《地基土基础工程施工及验收规范》 4)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 5)《工业建筑防腐蚀设计规范》 6)其他与工程有关的技术质量标准文件 7)《施工现场安全生产保证体系》 7)《涂装技术规格书》 8)《混凝土外加剂应用技术规范》 第一章工程概况 1.1工程概况 本防腐项目在上海市星火开发区内,施工期将在上海地区最容易出现0℃或0℃以下的天气,而且空气的湿度也相对较高,对大面积立墙及池体内外温差大,材料在这种气候的室外施工难度高。 1.2 本工程建设目标 1、本工程的每一个施工环节都要运用准确的施工工艺和科学的管理手段,确保 质量优良标准。科学解决防腐蚀施工难度问题。 2、本工程中提倡文明施工,杜绝任何安全事故。 第二章,施工前准备和施工工艺流程及方法 2.1 施工前准备 1)预处理: 检查基面(基面要求)根据国家标准:GB50212-2000基层处理条款: ●目测混凝土地面是否密实、无空壳、不起砂、无油脂。基层的阴阳角宜做成 圆角。 ●用小铁锤敲打基层,检查强度是否符合设计要求(无空鼓现象)。 ●地面基层经常规保养后必须干燥,在深20mm厚度内含水率不大于6%(基层 表面发白)。 ●地面的平整度用2m直尺及楔形塞尺检查,允许偏差不大于5mm。 ●底层地面须有防水隔离层

玻璃钢管道施工安装步骤及方案

玻璃钢管安装步骤 1构件检验 (1)管道、管件检查 管道尺寸应符合标准规范要求,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐,无毛刺,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。 (2)承插用密封橡胶圈验收 密封橡胶圈严禁使用再生胶,其外观应完好,无接头,表面不得有裂纹、杂质和气泡,规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致,橡胶圈截面直径差不得超过±0.5mm,橡胶圈环的直径差不得超过±10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准,一般应符合下列要求:硬度 (邵氏A)45~55;拉伸强度大于16 MPa;伸长率大于500%;永久变形小于20%;老化系数0.8 (70℃/44h)。2管道装卸 (1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。 (2)管道装卸机具的工作位臵必须稳定,机具的起吊能力必须

可靠。 (3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。 (4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。 3材料存放 (1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。 (2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放,层间应加软质衬垫,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。 (3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。 (4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于1/2管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。

玻璃钢蓄水池施工方案样本

一、工程概况 本工程内容为玻璃钢蓄水池施工和进入水池的道路施工, 本标段为一座200立方米成品玻璃钢玻璃钢蓄水池, 位于桩号范围K7+712-K7+770跨空港大道桥下, 玻璃钢玻璃钢蓄水池采用成都鑫源玻璃钢有限公司生产的玻璃钢玻璃钢蓄水池, 型号为: XYSHC -16, 有效容积100立方米, 直径3200 mm, 管道埋设深度1200-3600 mm。产品的相关要求: ( 1) 玻璃钢蓄水池位置设置要求: 距离生活饮用水水池不得小于10米; 距离地下取水构筑物不得小于30米; 当建筑物基础平面高于玻璃钢蓄水池基础平面时, 玻璃钢蓄水池外壁离建筑物外墙净距离不宜小于2米; 当建筑物基础平面低于玻璃钢蓄水池基础平面时, 玻璃钢蓄水池外壁距离建筑物净距不宜小于5米。 ( 2) 玻璃钢蓄水池荷载要求: 玻璃钢蓄水池最小覆土为0.3米, 最大覆土不宜超过3米; 玻璃钢蓄水池顶部荷载不超过10吨, 若超出应由设备厂家另行确定增加保护措施方案。施工现场两个并排安装玻璃钢蓄水池的底基坑尺寸为11300X1 mm, 根据现场实际情况, 基坑采用机械开挖, 放坡为1: 0.5。 二、施工工艺流程 施工准备→测量放线→基坑开挖→护壁施工→铺设垫层→玻璃钢蓄水池安装→C25砼浇筑→砂回填→砌筑检查井→细土回填 ( 一) 施工准备

1、核对基坑平面尺寸和坑底标高, 熟悉土层、水文地质资料。 2、结合施工现场的实际情况, 绘制好施工总平面图和基坑开挖, 确定开挖路线、顺序、范围、边坡坡度。开挖时放坡系数为1: 0.5, 确定现场材料设备进场路线, 清理进场通道。 3、设置测量控制网, 根据施工现场的实际情况将水准标高测设到周围的建筑物上, 并于适当的地方设置半永久性的水准点。根据所布置的测量控制网, 测定施工现场的自然地面标高, 并做好现场测量记录, 作为施工的依据。 4、根据施工工期的要求安排好工作人员及施工机械进场, 明确各专业工序间的配合关系, 并根据施工规范的有关要求向参加施工工作的人员层层进行安全技术交底。 5、根据设计或施工要求的范围平整清理场地。凡在施工区域内, 影响工程质量的软弱土层、淤泥、大石、垃圾、建筑材料, 应分别情况采取全部挖除或排水疏干、抛填石块、砂, 现场转运等方法妥善处理, 以免影响地基承载力和机械开挖。 6、修建临时设施及施工道路, 在建筑物四围设置排水沟。 ( 二) 测量放线 根据图纸及玻璃钢蓄水池尺寸, 考虑工作面( 玻璃钢蓄水池底基坑尺寸为玻璃钢蓄水池外边尺寸各+0.5米或+1米, 玻璃钢蓄水池为顺地下室边修建, 临地下室一侧为靠地下室外边全开挖) , 根据放坡系数1: 0.5用白灰画出玻璃钢蓄水池的开挖线( 见玻璃钢蓄水池基础平面图一、二) 。施工过程中派人监测基坑情况, 开挖过程用

环氧树脂地面施工方法

环氧树脂地坪漆施工方法及标准 一、地面表层的处理 1、新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工,约28天。 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。 3、彻底清除表面的油污,用克油王清洗剂处理。 4、清除积水,并使潮处彻底干燥。 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。 6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm,含水量在6%以下,PH值6~80。 7、地坪表面的打毛,需用无尘打磨机来完成,并用吸尘器彻底清洁。 8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮,实干后,打磨吸尘。 二、涂饰封闭涂料 1、在处理清洁、平整的砼表面,采用高压无气喷涂或辊涂,环氧封闭底涂料一道。 2、环氧封闭漆有很强的渗透性,在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂,使稀释后的底漆能渗入基层内部,增强涂层和基层的附着力,其涂布必须连续,不得间断,涂布量以表面刚好饱和为准。 3、局部漏涂可用刷子补涂,表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。 三、批刮批刮料

1、在实干(25℃,约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子的方法,以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能,并调整地面平整度。 2、用100~200目的石英砂和环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均匀、刮平,此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。 3、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子,并吸尘清洁。 4、用200—270目的石英砂和环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均 匀、刮平,此道主要用于增强地面的耐磨及平整度。 5、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第2道腻子,并吸尘清洁。 6、两道腻子实干以后,如有麻面、裂缝处应先进行修补,然后用平板砂光机进行打磨,使其平整,并吸尘清洁。 7、石英砂使用目数由现场工程师根据地面具体情况确定。 四、涂饰地坪中间层 1、在打磨、清洁后的腻子表面上(20℃,24小时)用环氧地坪涂料涂饰中间层,涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂,大面积施工以高压无空气喷涂为最佳,喷涂压力为20~25Mpa。 2、此遍可使地面更趋于平整,更便于发现地面仍存在的缺陷,以便下一面层施工找平。 3、此遍还方便甲方对设备安装等的安排。 五、涂饰地坪面层

玻璃钢施工方案

玻璃钢施工方案 编制: 审核: 批准: 安徽索凯特建设工程有限公司日期:2018年05月16日

目录 一工程概况 (2) 1.1 工程名称: (2) 1.2 建设地点:京博工业园内 (2) 1.3 建设单位: (3) 1.4 承包方式: (3) 1.5 质量要求等级:本工程为合格工程 (3) 1.6工程内容: (3) 1.7 工程工期要求: (3) 二编制依据 (3) 三施工要求及施工工艺: (3) 1、工艺选择 (3) 2、主要材料物化性能及耐蚀性能 (3) 3、主要工序的施工方法 (6) 4、注意问题 (8) 四、施工作业项目及要求 (10) 五、确保工程质量的技术组织措施: (10) 1、本项目的质量目标 (10) 2、现场质量保证体系 (10) 3、现场项目管理质量保证机构 (10) 4、项目部主要工作计划(见下表) (11) 5、职责 (12) 6、施工质量管理措施 (12) 六、确保安全生产的技术组织措施 (14) 1、安全总则 (14) 2、安全教育 (14) 七、确保文明施工的技术组织措施 (19) 1、清洁生产 (19) 2、文明施工措施 (20) 八、拟投入的主要施工机械设备表 (20) 九、确保工期的技术组织措施 (21) 1、进度计划编制原则: (21) 2、进度保证措施 (21) 3、合理组织施工 (21) 4、合理布署施工计划 (21) 5、充分调动各方面的资源优势 (22)

一工程概况 京博污水池表面玻璃钢施工,为明确施工技术措施,管理措施,安全措施,资源配置及总体计划安排,提出质量及进度主要控制点,实现公司“分项工程一次交验合格率100%,分部工程一次交验合格率100%”的质量目标,特编制本施工组织设计。 1.1 工程名称: 1.2 建设地点:京博工业园内 1.3 建设单位: 1.4 承包方式: 1.5 质量要求等级:本工程为合格工程 1.6工程内容: 污水池表面玻璃钢施工; 1.7 工程工期要求: 响应建设单位要求工期,争取提前交付满意工程。 二编制依据 GB 8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 HGJ 229—91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 GB 50212—91《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB 50224—95《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 HG/T2640-2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》或与之相应的工厂标准的要求。 GB/T 50590-2010《乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范》 三施工要求及施工工艺: 玻璃钢防腐施工方法 1、工艺选择 1.1、环氧玻璃钢三布五油施工工艺:当操作温度不大于70℃时, 搭架子→表面处理→环氧胶泥找平→涂环氧树脂底漆一道→待底漆干燥后进行 下道工序→贴衬环氧树脂玻璃钢第一层→连续法贴衬环氧玻璃钢其它层→涂环氧脂 面漆一道→精细完工。 2、主要材料物化性能及耐蚀性能 2.1、环氧树脂及环氧玻璃钢的耐蚀性能 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,除 个别外,它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的