文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消控中心操作规程

消控中心操作规程

消控中心操作规程
消控中心操作规程

消控中心操作规程(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

消控中心操作规程

一、值班人员每天都要保证消防控制中心系统处于连续,正常的工作状态,不得随意切断主机及相关联动设备的电源,未经批准,不得随意停机。

二、报警控制器在一般情况下设置“手动允许”的工作状态,“手动允许”指示灯亮;打印机电源开关“sEL”处于“开”的状态,并设置在“即时打印”的工作状态;电源盘的“主电”、“备电”开关应处于“开”的位置;电话主机的“录音电源”应处于“开”的状态;录音卡座和功放电源开关处于“开”的状态,磁带仓内应放置消防广播专用磁带,音量应调节在合适的位置。

三、当有火灾发生时,应首先根据报警控制器提示的信息立即到现场检查、核实,如果确实发生了火灾,立即将控制器从“手动”工作状态转换到“自动”工作状态,并组织人员灭火、疏散现场人员,同时将火情报告上级主管部门,并打119电话向消防队报警。

四、值班人员每天应对主机进行一次自检,观察控制器工作是否正常,若有故障,应对故障设备认真检查,作好记录,通知专业维修人员进行修理。

五、值班人员不得随意启动消防联动设备,不得修改报警控制器内原储存的编程内容,不得随意改变控制器正常监控状态的设置。

六、报警控制器有任何报警信号,值班人员都应引起注意,作好记录并及时处理。打印机打印的报警记录应妥善保存,以备存档。

七、保卫处要加强对消防控制中心的检查,针对存在的问题提出整改意见,对不履行职责、擅离职守或失职的值班人员要追究责任,提出处理意见,并及时报告医院领导。

消控中心管理制度流程(上墙)

(一)消防控制中心工作人员应严格遵守消防控制中心的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 二、消防控制中心应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 三、消防控制中心工作人员每班不得少于2人。 四、消防控制中心自动消防系统的值班操作人员,应取得岗位操作证,持证上岗,并存放在消防控制中心备查。 五、消防控制中心工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 六、消防控制中心工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。 七、应在消防控制中心的入口处设置明显的标志;消防控制中心应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。 (八)消防控制中心工作人员要爱护消防控制中心的设施,保持消防控制中心内的卫生。 (九)严禁无关人员进入消防控制中心,随意触动设备。 (十)消防控制中心内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制中心无关的电气线路和管道穿过。 (十一)消防控制中心内严禁吸烟或动用明火。

(一)消防控制中心应保证24小时有人值班,并实行轮班替换制度。 二、每天应明确一名单位领导带班,每天分为两班,每班值班人数不少于2人。 三、值班人员应取得消防控制中心操作培训合格证,带班领导应取得消防安全管理培训合格证,并将证件留置消防控制中心备查。 四、消防控制中心值班人员应配备以下装备并保证完整好用:手电筒、对讲机、防护面罩、ABC干粉灭火器。 五、消防控制中心设置以下几种记录本,以记录有关值班情况:《易九国际广场消防控制中心值班记录》、《易九国际广场消防设施故障处理记录》等。 六、消防控制中心交接班时,带班领导和前后两班人员均应在场,在认真填写完值班交接班记录,确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后,交班者方可离开。

消控室规章规章制度(最新的)

1、消防中心人员必须持证上岗,全天24小时专人轮流值班制; 2、消防中/监控中心的轮值人员必须具备高度的警觉性和高度的责任心,能熟练 操作设备; 3、值班人员在消防中/监控中心不准吸烟、喝酒、会客、吃东西、上网、看书报, 接打与工作无关的电话,不准进行与工作无关的活动; 4、上班期间,必须坚守岗位,严禁脱岗、空岗、睡觉。 5、值班人员必须制止除本部主管级以上其他任何人进入消防中心,值班人员严禁 带任何人进入消防中心。 6、值班人员严禁未经允许私自翻阅各种档案及将资料带出消控室。 7、监控录像未经本部门经理、主管允许,严禁回放。 8、监控人员必须随时保持监控室的卫生清洁。 9、监控中心的设备出现故障应立即报告部门主管,并联系技术人员进行维修; 10、每班当值监控员都要填写《消防中/监控设备的运行记录》,运行过程中发现 误报时应填写其时间、地点等,并按要求在规定期限内保存监控中心的记录材料及设备档案资料; 11、出现报警信号,消防中/监控中心监控员必须立即核查报警信息,通知现场物 管员进行跑点; 12、值班人员严禁在无把握的情况下,私自摆弄各种设备仪器。 13、除以上制度外,消防中心人员必须认真履行其他保安人员一切管理制度。

一、在公司领导的正确领导下,认真执行国家有关规定和本物业管理公司《消防 安全管理制度》,遵守消防监控设备的安全操作规程,以保证物业的安全。 二、消防保安中心实行专人轮班制度,值班员要严格履行其岗位职责。 三、维护消防主机联动系统和音响广播设备的安全运行,定期与有关部门对消防 设施进行检测、保养及维修,管理好全部设备、资料,及时调配补充消防及灭火器材。 四、消防保安中心设备出现故障时,必须立即报告工程管理部或负责维护管理的 专业部门,严禁擅自拆装、移动。 五、定期检查物业各个部位的防火安全情况及各种消防设备、灭火器材,发现隐 患及时督促,并协助有关部门及客户进行整改。 六、认真处理每一次火警讯号,反应时间不得超过五秒,做到快速传报,准确记 录,有警必查,查必有果。 七、必须备有《火灾疏散预案》和火警传报程序,以及消防监控保护部位示意图 和相关部门及客户电话、寻呼机和手机号码。 八、在物业管理公司消防负责人的领导下,定期组织物业管理公司员工进行消防 演习,开展防火宣传教育。 九、消防安全管理中心电话属专用报警联系电话,任何人不得占用,以免影响消 防联络。 十、谢绝非值班人员进入消防保安中心,严禁非值班人员触动各种设备。 十一、一旦发生火灾或各种突发事件,必须听从物业防火负责人的统一指挥,服从命令,全力以赴,做好灭火抢险的救灾工作。

消控中心值班人员工作守则

消控中心值班人员工作守则 一、中控室(消防中心)实行24小时值班制度,值班人员须持证上岗。 二、各种相关制度、规程、流程、应急电话等须上墙悬挂或张贴。 三、值班人员必须熟悉相关工作流程、规定,值班时不得擅离岗位,认真注视显示器、仪表、信号灯等,认真作好各项记录,交接班时须对设备运行状态进行检查。 四、值班人员要具备高度的工作责任心,对监控情况内容不准外传,做好保密工作。 五、值班员当班期间要做到坚守岗位,认真负责,坚决杜绝脱岗、串岗现象发生。 六、值班员在岗期间不得从事与工作无关的相关事务,如果发生此类事件应该要严肃处理。 七、按规定时间值班员对所监控的重要区域进行录像,以七天为一周期清除重录,留备用一盘,值班人员严格把握住周期,不准将顺序打乱,对录制的可疑情况待查明后,方可清除。 八、要做好值班记录,值班员要将每次的值班情况认真填写在《治安监控值班记录薄》内,字迹清晰,不得涂改。 九、录像带的管理工作由保卫部统一管理,设专柜分类存放,按规定使用。 十、值班员要爱护监控设备,严格执行操作规程。如违反规程,人为造成设备损坏,追究值班员的责任,并视设备损坏的程度进行经济处罚。 十一、做好监控室的卫生保洁工作,要做到勤打扫,并做好对监控设备的清洁维护工作,确保能正常运行。 消防报警处置程序 一、消防控制室值班人员接到火警信号后,应立即进行是否发生火灾的确认。 二、如未发生火灾,应查明报警原因,采取相应措施,并认真做好记录。 三、确有火灾发生,消防控制室值班人员应立即拨打火警119报警,同时报告单位值班领导, 值班领导应按单位火灾事故应急预案迅速组织人员疏散和扑救火灾。 四、消防控制室值班人员根据火灾情况启动相关消防设备: 1.打开火灾应急广播,疏散现场人员案例离开火灾现场; 2.迫降火灾区域电梯; 3.切除火灾区域非消防电源,启动火灾区域疏散应急照明系统; 4.启动消防泵、喷淋泵; 5.打开火灾区域排烟阀,联动开启排烟风机,打开正压送风阀,联动正压送风机; 6.启动防火卷帘; 7.关闭火灾区域煤气急切断阀。 五、情况处理完毕后,消防控制室值班人员应恢复各种设备至正常运行状态。 消防控制室管理及应急程序 一、消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。 二、消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。 三、消防控制室确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。 四、消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足; 确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防泵、防排 烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。 五、接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快方式确认。 六、火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自 动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。 七、消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人。

消控室岗位操作规程

耐司康药业 NEXCHEM PHARMACEUTICAL CO.,LTD 文件会签 Signatures 发放部门Distribution Department 备注:需要下发的部门请打勾并写上各部门下发份数。

历史信息Historical Information 1目的:确定消控室消控岗位操作规程,以制度具体实施。2适用围:EHS部消控室及消控员。

3职责:明确消控员遇消防、监控、可燃气体故障、事故等报警维修时,妥善应对突发事件并按流程处理。 4管理程序 4.1培训 4.1.1 值班人员应当持证上岗,掌握系统的工作原理和操作规程,熟悉设备按键的功 能,能熟练操作系统,熟悉火灾自动报警系统编码表所对应的具体位置。 4.1.2 每月组织一次部培训相关设备、操作程序使用方法,并做好培训记录。 4.1.3 参与班组每月组织的班组会议。 4.2 值班容 4.2.1 日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。 4.2.2协同班安全员对现场消防、可燃气体、监控,进行日常安全监督、检查、记录 及处理。 4.2.3必须实行每日24小时专人值班制度,三班二运转,做好交接班记录。交班时应 通报(消防、可燃气体、监控异常)设施运行情况,检查涉及控制器的自检、消音、复位功能及主备电源切换,记录故障及报警处置等交接情况。 4.2.4认真做好消防控制室日常管理档案的收集整理工作,确保档案资料真实完整。 4.2.5应确保消防(火灾自动报警系统和灭火系统)、可燃气体报警装备、监控设备 处于正常工作状态。 4.2.6应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消 防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。 4.2.7接到(消防、可燃气体、监控异常)警报后,消防控制室当班消控员第一时间 通知事发部门当班组长立即确认现场实际情况,并联系安全员赶赴现场做好相关后续处理。接到报警必须立即以最快方式确认报警信号属于误报还是火情。 4.2.8若火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处 于自动状态的除外),消防控制室必须立即启动单位部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人,同时拨打“119”火警报警。 4.3 事故处理 4.3.1确认事故发生后,通知车间班组长、安全员紧急处理,并上报事故发生部门、

酒店消控中心管理规定

酒店消控中心管理规定 消防控制室是酒店的核心控制部位,为了加强消控室的管理、规范各项制度程序,更好的提升工作严谨性和责任感树立良好形象,现将消控室值班人员管理规定如下: 1消控室具备消防设施平面布置图和维修保养记录、完整的消防设施设计、施工和验收等基本情况资料。 2、消防控制室值班人员必须经过专门消防安全教育培训,具备一定消防知识和熟悉操作规程与上岗证。 3消控室人员接岗前必须整理仪容规范着装,不得衣衫不整进行交接。明确消防控制室值班人员的职责,制订每日24小时值班和交接班的程序与要求以及设备自检、巡检的程序与要求。 4、接岗后应对消控室所有物品进行清点,并对消防主机出现的问题进行询问确认,对各值班记录进行检查,在确认各项工作无误上班交接记录(包括消防台账二、三、七)填写规范无误后方可签字交接。 5、消控室具备消防设施平面布置图和维修保养记录、完整的消防设施设计、施工和验收等基本情况资料。 6、在醒目位置悬挂消防控制室值班人员职责、火警处置程序、灭火和应急疏散预案和消防安全重点部位有关人员的联系电话等资料。 7认真填写消防控制室值班记录,不得漏记、补记、代记,消防控制室值班记录应完整,字迹清晰,保存完好。 8、消防控制值班室的设备设置应符合要求,严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物,保证其环境满足设备正常运行的要求。 9、消控室值班人员如在岗期间出现主机报火警、故障或监管,如主机报火警应第一时间用对讲机呼叫班组负责人前往查看,并根据情况对主机进行相应的操作,如主机报故障或监管应及时打电话给弱电进行维修,每次将主机火警、故障或监管报警情况第一时间报告部门负责人,严格执行火灾报警制度。 10、关于消控室录像的查询调阅,查阅拷贝监控除酒店分管领导签字以外,各部门需查阅监控录像时应填写《监控录像调阅记录》并于大堂副理签字后放可查询调阅。 11、消控室物品外借必须在《外借物品登记本》上进行登记并规定归还时间,对超时间不归还部门,值班人员应及时逐级反映。

消控室达标标准及门牌样式

附件1 消防控制室分类达标创建标准(I类)属于I类消控室的为下列单位:

2

3

I类消控室标准如下: 场所设置 第二条消防控制室应单独建造或附设在建筑物内单独的房间内。附设在建筑物内时,不得与其他功能用房合用。 第三条单独建造的消防控制室,其耐火等级不得低于二级。 第四条附设在建筑物内的消防控制室,宜设在建筑物的首层靠外墙部位,也可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。 第五条消防控制室的面积大小应满足相关控制设备的摆放和操作要求。 第六条与消防控制室无关的电气线路和管路严禁穿过消防控制室。 第七条消防控制室不应设置在电磁干扰较强及其它可能影响消防控制室设备工作的设备用房附近。 第八条消防控制室应设置可直接报警的外线电话,并根据实际需要配备通信设施、灭火器、应急手电、防毒面罩、消火栓扳手、消防斧等装备以及公共区域和重要设备用房的钥匙。列入消防安全“户籍化”管理的单位条件允许的,还应配置连 4

接互联网的电脑,便于开展“户籍化”管理相关工作。 第九条消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备无关的杂物。 人员配置 第十条单位的消防安全管理人对本单位的消防控制室及相关消防设施的管理、使用和维护负责。 第十一条消防控制室值班人数不应少于6人,且均应取得初级建(构)筑物消防员职业资格证书。 第十二条消防控制室值班人员应定期进行再学习、再教育,并鼓励考取更高级别的建(构)筑物消防员职业资格证书。 第十三条消防控制室值班人员应履行下列职责: (一)严格遵守消防法律法规、消防控制室的安全操作规程和消防安全管理制度。 (二)熟悉本单位的消防设施及其功能,熟练掌握操作技术,不得擅自拆卸、挪用或停用消防设施。 (三)负责消防控制设备的监视和运用,做好检查、操作、记录等工作,并填写《消防控制室值班记录》,不得擅离职守。 (四)对各种消防设施进行经常性检查,定期做好系统功能试验,及时发现和处理设备故障,保证自动消防设施的完好有效。 (五)熟练掌握《消防控制室火警应急处置程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。 5

门卫(消控室)值班人员管理制度

文件名称门卫(消控室)值班人员管理制度页数/总页1/3 文号替代版本 执行日期有效期 制定人: 部门人员签名日期 安环部 审核人: 部门人员签名日期 安环部 生产技术部 批准人: 部门人员签名日期总经理 文件分发范围:总经办、安环部、生产技术部、销售部、质量部(QA、QC、计量)、供应部、仓储部、设备部、人力资源部、财务部 文件抄送范围:各生产车间、后勤、生产辅助车间、传达室

1.目的: 为强化门卫(消控室)值班人员管理,为强化门卫管理,保证公司生产和财产安全,展示公司良好形象,特制定本制度。 2.范围: 本制度适用于门卫(消控室)值班人员。 3.职责: 安环部负责本制度实施的监管工作。 4.定义: 无相关定义(NA) 5.程序正文 1.1.总则 1)门卫(消控室)值班人员要严格遵守执行公司制度,恪尽职守、文明执勤、 礼貌待客。 2)保持着装整洁、头发梳理整齐、举止得体,不留长指甲、长头发。 3)注意文明用语,常用“请、你好、对不起、谢谢、再见”。 4)做好公司大门及周边的清洁卫生工作,值班室保持整洁和安静,记录、工器 具放置应定位规范,禁止容留无关人员逗留、闲聊。 5)发生治安事件和灾害事故,应采取积极有效的应变措施,及时向安环部及公 安机关报案,并作好记录。 6)发生突发事件(如火灾等),门卫要在第一时间打开大门,保证安全通道的 畅通。 1.2.人员出入管理 1)监督员工上下班出入厂门打卡。 2)监督上班员工手机、打火机、火柴等的寄存。寄存点 3)做好迟到、早退人员的登记:迟到员工必须由本人在登记表上签字,打卡后 方可放行;中途离厂员工须凭车间或部门主管签字同意的《出门证》,中途离厂员工必须由本人在登记表上签字。 4)需进入公司检查工作的上级部门人员,确认身份后放行进入。 5)不明身份的外来人员,门卫须问明来意,征得被访人员或被访部门相关人员 同意后,凭有效证件抵押,并准确填写《来宾证》办理登记手续后,方可进入公司;会客结束,凭被访人签字的《来宾证》,换回有效证件,方能离开公司。 6)严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。 7)公司员工上班时间不得进行私人会客,特殊情况须经所属部门领导同意。 1.3.物资出入管理 1)产品出厂,须持有销售部门开具并经仓管员签字确认的《发货通知单》。

监控消控室管理规定

监控消控室管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

监控(消控)室管理制度为加强监控室管理,确保监控系统的安全、规范、高效运行,特制定本规定。 一、监控人员必须具有高度的工作责任心,认真履行职责,及时掌握各种监控信息;发现事故、异常情况应立即通知巡逻岗或离事故区域最近的安管员赶往现场,并即时通知上级领导。 二、爱护和管理好各项设备,早班接班后半小时内负责对设备进行清洁擦拭,监控室内的所有设备设施非专业人员严禁动用;严格按规定操作步骤进行操作,不准随意摆弄机器设备,不得利用监控设备做与工作无关的事情; 密切注意监控设备运行状况,保证监控设备系统的正常运作,发现设备出现异常和故障要及时维修,或通知相应的责任单位人员进行维修并向领导报告。 三、接值班电话时必须规范用语、语言清楚、态度和蔼可亲;接到职责外的报警求助,不允许简单拒绝,应立即通知上级领导,尽量提供帮助。 四、不得擅自脱岗,未经允许不得随意代班、调班;按规定时间交接班,

交接班时,须将当班情况和未尽事项向接岗同志交代清楚;特殊情况下不能按时接班的要提前通知在值人员,交班人在接班人未到岗时不能下班。 五、严禁在监控室干与工作无关的事情,如看书、看报、打私人电话、玩游戏、听音乐等;不得在监控室内会客或进行娱乐活动;按照相关规定详细、规范地做好值班记录,不得在值班记录本上乱写乱画。 六、非监控室人员不得进入监控室;观访者和外来人员需到监控室查看资料和情况必须填写《监控查看审批表》,必须经安管部领导签字同意方可进入监控室查看。 七、保持监控室干净整洁,禁止带零食进入室内,监控室内不准吸烟,乱丢纸宵杂物以及大声喧哗,水杯应放置在远离电器设备的地方;严禁携带易燃、易爆、有毒的物品进入监控室;严禁使用有干扰仪器正常运行的电子设备和使用电炉、电饭堡等电器。 八、务必保障通信联络畅通,不得用值班电话接、打私人电话;对讲机应时时保持电量充足与信号畅通。 九、不得无故中断监控;监控录制的资料应妥善保存,未经允许,不得随意更改、删除原有资料。

消防控制室值班、管理制度

消防控制室值班管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行每日24小时值班制度。值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。 三、消防控制室值班每班工作时间为8小时,每班人员不少于2人。值班人员应当在岗在位,在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间随时认真记录消防控制室内消防设备的运行情况。 三、消防控制室值班人员应确保正常工作状态下,消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 四、消防控制室值班人员接到报警信号后,必须立即以最快方式确认。火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人; 确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》。

五、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员应坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、消防控制室的入口处应设置明显的标志,消防控制室内应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备通讯联络工具; 八、严禁在消防控制室内存放易燃易爆危险物品,严禁堆放与火灾监控、预防、扑救等无关的物品或杂物,应保证其环境满足设备正常运行的要求。控制室工作人员应确保室内卫生清洁、空气清新; 九、严禁非控制室工作人员进入消防控制室。

最新消控室制度(最新)

. 消防监控中心管理制度 1、消防中心人员必须持证上岗,全天24小时专人轮流值班制; 2、消防中/监控中心的轮值人员必须具备高度的警觉性和高度的责任心,能熟练 操作设备; 3、值班人员在消防中/监控中心不准吸烟、喝酒、会客、吃东西、上网、看书报, 接打与工作无关的电话,不准进行与工作无关的活动; 4、上班期间,必须坚守岗位,严禁脱岗、空岗、睡觉。 5、值班人员必须制止除本部主管级以上其他任何人进入消防中心,值班人员严禁 带任何人进入消防中心。 6、值班人员严禁未经允许私自翻阅各种档案及将资料带出消控室。 7、监控录像未经本部门经理、主管允许,严禁回放。 8、监控人员必须随时保持监控室的卫生清洁。 9、监控中心的设备出现故障应立即报告部门主管,并联系技术人员进行维修; 10、每班当值监控员都要填写《消防中/监控设备的运行记录》,运行过程中发现 误报时应填写其时间、地点等,并按要求在规定期限内保存监控中心的记录材 料及设备档案资料; 11、出现报警信号,消防中/监控中心监控员必须立即核查报警信息,通知现场物 管员进行跑点; 12、值班人员严禁在无把握的情况下,私自摆弄各种设备仪器。 13、除以上制度外,消防中心人员必须认真履行其他保安人员一切管理制度。

. 消控中心安全管理制度 一、在公司领导的正确领导下,认真执行国家有关规定和本物业管理公司《消防 安全管理制度》,遵守消防监控设备的安全操作规程,以保证物业的安全。 二、消防保安中心实行专人轮班制度,值班员要严格履行其岗位职责。 三、维护消防主机联动系统和音响广播设备的安全运行,定期与有关部门对消防 设施进行检测、保养及维修,管理好全部设备、资料,及时调配补充消防及 灭火器材。(完整版)消控室张贴制度.docx

消防控制室管理及应急程序 (一)消防控制室必须实行每日 24 小时专人值班制度,每班不应少于 2 人。 (二)消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的 维护管理》( GA587 )的有关要求。 (三)消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统 处于正常工作状态。 (四)消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气 压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、 自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排 烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动 (接通)位置。 (五)接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快方 式确认。 (六)火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联 动控制开关转入自动状态 ( 处于自动状态的除外 ) ,同时拨打“119 ”火警电话报警。 (七)消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏 散预案,并应同时报告单位负责人。

消防报警信号处置程序 火灾自动报警系统 主机报警 火警: 火警指示灯亮,显示火警 位置、点位、回路、时间 派员或通知人员 现场查看 确认火灾 现将火灾 拨 启动单 报报警联位内部 场动控制 打 灭火和 告开关转应急疏 处入自动 1 散预案 单状态 置1位 9负通知人员查看各设备运行情况, 启动消防广播,协助人员疏散。 全部事项处理完毕后,先将所有联动设备复位,再将报警主机复位,并记录备案。故障: 故障指示灯亮,显示故障部位 故障修复,设备复位,并做好记录 确认误报 设备复位,并做好记录

消防控制室值班制度 一、消防控制室必须实行每日24 小时专人值班,每班不应少于 2 人,分工明确; 二、值班人员应当持证上岗,掌握系统的工作原理和操 作规程,熟悉设备按键的功能,能熟练操作系统,熟悉火灾 自动报警系统编码表所对应的具体位置; 三、值班人员应当保证在岗在位,掌握《消防控制室管 理及应急程序》,实时监控火灾报警及故障情况,处置报警 信号,填写《消防控制室值班记录》; 四、严格实施交接班,交班时应通报消防设施运行情况,检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能及主备电源切换,记录故障及报警处置等交接情况; 五、及时报告设备故障情况,协助做好设备的维修保养 和故障期间的消防安全工作; 六、保持消防控制室正常工作秩序,严禁无关人员进入 和操作消防设施,主动配合有关部门做好消防设施检查工

消控中心值班制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.消控中心值班制度正式版

消控中心值班制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 消控中心是对本院大楼火灾情况实现监视及对整套消防设施检测的中心。为使消防设备始终处于完好运行状态,确保医院安全,特制订以下值班制度。 1、消控中心必须坚持24小时专人值班,值班人员要坚守岗位,严禁脱岗、睡觉、喝酒,不准在控制室内会客、吸烟。严禁无关人员入内触动、操作设备。 2、值班人员要认真学习消防法律、法规,努力钻研专业技术,熟练掌握和了解消控系统各组的性能及操作规程。 3、严密监视设备运行情况,遇有报警

要按规定程序迅速、准确处理。遇火警时,必须及时赶赴现场,报告和组织人员疏散、灭火,并拨打火警“119”。 4、认真做好当班设备运行、检测记录。严格交接班,交接班时,要对设备进行检查,并作记录。 5、定期做好对消控系统的保养与维修、检查,确保消防设施各系统处于良好运行。 6、未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。 7、服从领导安排,完成交给的任务。 ——此位置可填写公司或团队名字——

消控室的布置及要求

消控室的布置及要求 第一章设置要求及原则 一、设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。(8.1.7) 二、封闭段长度超过1000m的隧道宜设置消防控制室,消防控制室的建筑防火要求应符合《建筑设计防火规范》第8.1.7条和第8.1.8条的规定。(12.4.5) 三、设置两个及以上消防控制室的保护对象,或己设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。(3.2.1) 四、控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:(3.2.4) 1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。 2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 第二章独立建造 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;(8.1.7) 第三章附设建造 一、附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;(8.1.7) 二、建筑高度大于250m的民用建筑,消防控制室应设置在建筑的首层。(第二十三条) 三、附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。(6.2.7) 四、附设在汽车库、修车库内的消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、通风空气调节机房等,应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板相互隔开或与相邻部位分隔。(5.1.9) 五、不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;(8.1.7) 六、疏散门应直通室外或安全出口。(8.1.7) 七、当消防控制室与其他控制室合用时,消防设备在室内应占有独立的区域,且相互间不会产生干扰;(8.3.4-3) 第四章其他要求 一、消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和《消防控制室通用技术要求》GB25506的规定。(8.1.7) 二、消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。(8.1.8) 三、消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的

消控中心操作规程

消控中心操作规程(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

消控中心操作规程 一、值班人员每天都要保证消防控制中心系统处于连续,正常的工作状态,不得随意切断主机及相关联动设备的电源,未经批准,不得随意停机。消防控制室管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 三、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置; 四、消防控制室自动消防系统的操作人员应具备高中以上文化程度和良好的身体素质,热爱本职工作,责任心强,具有一定相关专业知识,并经过公安消防部门培训考试合格,取得《消防安全培训证书》,持证上岗,严禁无证上岗。, 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,不得聊天、打私人电话、在控制室会客。严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;控制室内应设置显示重点部位、疏散通道及消防设备所有位置的平面图或模拟图,制定火灾发生后消防设施的操作规程。 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材;

九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生;对建筑消防设施要定期检查、测试和保养,保证消防系统全时制、全方位、全功能地安全运转及其设备功能作用的充分发挥。 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备; 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物; 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火; 精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

消控室的设置

关于消防控制室管理若干规定 (征求意见稿) 消防控制室是火灾扑救时的信息、指挥中心,也是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,因此在建筑物中的地位十分重要。为了保证消防控制室发挥应有的作用,便于消防人员扑救时联系工作,及时有效地扑灭火灾,减少人员伤亡和财产损失,根据《中华人民共和国消防法》、《民用建筑电气设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等国家法律、法规和技术规范的要求,结合我市建筑内消防控制室的设置状况,特制定如下规定: 一、消防控制室的适用条件。仅有火灾报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室,消防值班室可与经常有人值班的部门合并设置;设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和防、排烟系统等具有联动控制功能时,应设消防控制室。消防控制室根据实际情况,可独立设置,也可以与保安监控室合用,并保证专人24小时值班。 二、消防控制室的位置选择。消防控制室是保障建筑物安全的重要部位之一,应设在交通便利和火灾不易延烧的部位,具体应满足以下要求: 1、消防控制室应设在建筑物的首层,并应设直通室外的安全出口,安全出口的门应向疏散方向开启。

2、消防控制室应设在内部和外部的消防人员能容易找到并可以接近的房间部位,且宜靠近消防施救面一侧。 3、消防控制室不应设在厕所、锅炉房、浴室、汽车库、变压器等的隔壁和上、下层相对应的房间,且应采用耐火极限不低于2H的隔墙和1.5H的楼板与其他部位分隔开。 三、消防控制室的面积要求。根据建设规模的大小,应保证有容纳消防控制设备和值班、操作、维修工作所必要的空间,消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米; 3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。 四、消防系统的管理、维护要求。 1、设有消防控制室的单位应配备消防管理、维修及值班人员,且人员必须经公安消防部门培训合格后持证上岗;

消控中心值班制度正式样本

文件编号:TP-AR-L9676 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消控中心值班制度正式 样本

消控中心值班制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 消控中心是对本院大楼火灾情况实现监视及对整 套消防设施检测的中心。为使消防设备始终处于完好 运行状态,确保医院安全,特制订以下值班制度。 1、消控中心必须坚持24小时专人值班,值班人 员要坚守岗位,严禁脱岗、睡觉、喝酒,不准在控制 室内会客、吸烟。严禁无关人员入内触动、操作设 备。 2、值班人员要认真学习消防法律、法规,努力 钻研专业技术,熟练掌握和了解消控系统各组的性能 及操作规程。 3、严密监视设备运行情况,遇有报警要按规定

程序迅速、准确处理。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

消防控制室管理制度及岗位职责

消防控制室管理制度 一、消防控制室人员的配备 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救。 2、每班不应少于1人:出现报警信号后,,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。 3、每班连续工作时间不超过12小时。 4、保持操作人员的相对稳定 5、严禁无关人员进入消控中心,并严格遵守消防安全操作规程。 6、消控中心内严禁使用明火和电热器具 二、消防控制室设备操作人员基本素质要求 1、消防控制室设备操作人员应具有高中以上的文化程度和良好的身体素质,年龄宜在18至45周岁之间。 2、热爱本职、忠于职守、有高度的工作责任感。 3、应在上岗前经过专门培训,熟练掌握本系统的工作原理和操作规程。 三、消防控制室人员的职责 1、严格工作岗位,认真观察消防监控系统及联动设备的运转情况。 2、熟悉消防监控系统及联动设备的工作原理,能够排除一般故障。对于不能排除的故障,应立即请工程技术人员及时进行修复。 3、熟悉本单位的火灾报警程序及事故处理程序。 4、一旦出现报警,应立即与报警部位的值班员或保安员联系,迅速查清报警原因并做好记录。 5、确认火灾发生后,应立即报警并启动相关灭火设施,按火灾处理程序图向有关人员进行汇报。 6、每班应认真填写“消防监控系统运行情况记录表”。 7、严禁无关人员进入消防控制中心。 8、每天对消控中心设备进行测试,确保设备完好有效。 9、做好对手电筒、对讲机的充电工作

四、消防控制室管理和人员制度 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救。 2、出现报警信号后,一人负责出现场确认,一人仍在消防控制室执机,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。 3、每班连续工作时间不超过12小时。 4、保持操作人员的相对稳定 5、自动消防系统的操作人员实行持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。 6、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 7、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。 8、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无法接班手续,值班人员不得擅自离岗。 9、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复。 10、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。 11、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等,离岗应做好增色接班手续。 12、发现火灾时,迅速按灭火作战预杂紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。 五、消防监控中心设施运行检测制度 1、每天接班时对各种保安器械对讲机、手店筒、巡更器的充电情况,器械及设施 是否完好,有损坏报修弱电班。 2、每天接班时检查监视系统是否正常,并用系统操作控制台每个监视探头切换一 次,有异常报弱电班。 3、发现烟感报警、防盗系统报警,立即移动监视系统跟踪,并派保安员到现场查 看,如是误报,按复位程序操作。 4、每天22:00-8:00打开防盗系统并每周一次对系统探测器进行测试。 5、每天一次配合工程部进行一个楼层的烟感模拟报警测试 6、每月一次配合工程部进行进消防泵,喷淋泵系统进行测试。 7、每半年配合工程部对排烟、正压送风机、紧急广播系统电梯迫降、防火卷帘门 等消防报警控制柜,消防联动柜的各项操作功能进行测试和检查。 8、配合工程部对检测项目作详细记录。

消控中心消防联动柜操作规程

消控中心消防联动柜操作规程 1.0 目的 为规范消防系统操作管理工作,确保消防系统正常运行。 2.0 适用范围 适用于小区消控中心消防系统的操作管理。 3.0职责 3.1 管理处主任负责消防系统设备运行管理的监督、统筹工作。 3.2 工程主管负责消防系统设备运行管理的业务督导工作。 3.3 消防监控中心值班员负责按本规程正确操作消防设备。 3.4 工程人员负责消防系统巡查及维护保养工作。 内容 一、火灾自动报警及联动系统操作流程图

注:1、认真做好每日消防监控值班记录。 2、监控室非值班人员未经许可、严禁进入; 3、若停电超过8小时,应关闭所有主机及备电开关。 二、火灾报警控制器操作规程 1、当发生火警时,先按“消音”键消音,确认火灾的地址,并通知就近的值班人员到现场 检查火情况,如果误报、或故障应按“主机复位”键,输入用户密码进行主机复位。 2、如果发生火灾,立即打119消防火警电话报警,同时通知相关人员到火灾区域进行灭火。 3 、将火灾报警控制器电子锁转到“允许”位置,按下CD播放盘应急广播,开启联动控制 盘火灾区域应急照明、广播,启动正压送风风机、排烟风机,疏散现场地人员到安全的地方。 3、按下联动控制盘的电梯迫降按钮,让消防电梯迫降到一层,并切断火灾区域非消防电源。 4、启动消防水泵。

5、火警处理后,要将启动的设备全部复位。 三、消防电话总机操作规程 消防联动柜上的消防电话,和各个设备房连通,当设备房需与消控中心通话时,拿起话机可直接通话,消控中心需与外部机房通话时,需在控制面板上输入相应机房的代码。 1、呼出:摘下总机上的电话手柄,显示屏显示“输入密码”,按11111,显示屏显示“已准备好、请呼叫”,同时电话听筒中发拔号声,后按1至09数字键,输入分机号,再按“接通”键,则命令呼出。 2、呼入:分机摘机,总机显示为呼入,这时,屏幕显示通话呼叫界面,呼叫灯亮,按按“接通”可接听分机,按“消音”键可消除呼叫声,按“挂断”键则挂断 3、通话:主机和分机一方呼叫,另一方接听后,即进入通话,通话时,通话指示灯亮,同时录音开启,“录音”指示灯亮。 异常处理:1、在通话录音期间,如果系统监测到录音存储空间还剩下不足14分钟,就在通话呼叫画面的下方,显示“录音存储不足”的提示,红色“录音满”指示灯亮,同时发出报警声,当储存空间满时,显示“存储满录音停止”,红色指示灯一直亮,录音停止。按“消声”键,人工操作“录音删除”,删除已录满的存储区,警告恢复正常,红色指示灯灭。 2、当故障发生时,总机即显示故障报警界面,故障灯亮,同时发出报警声,按“消音”键消音,按“复位”键输入“11111”,系统恢复正常,如果故障点没有排除,复位后故障还会重报。在故障报警时,可以按“确认/放音”键,再输入密码,进入主菜单操作。 无法处理,做好记录,上报工程部处理。 四、CD播放盘操作规程 1、消防广播:取下话筒,按下话筒按钮,调节功放旋钮,,就可以进行消防广播,同时会自 动录音。 2、应急广播:按“应急广播”按键,按“外线”按钮,调节功放旋钮,就可以进行应急广 播。 3、直接拿起对讲麦克风对楼层广播。 4、播放CD音乐:按CD健,把CD放入CD机,按下功能健,可以进行音乐播放。 五、气体灭火盘操作规程及注意事项: 1、气体灭火设备是一种接受到有效命令后就会瞬间完成喷洒灭火工作的设备,一旦气体喷 洒后便会瞬间完成无法停止,故对气体灭火设备的误操作会导致严重的后果及人员的伤亡。 2、进行气体灭火设备启动的人员必须是经过气体灭火知识培训合格的人员。 3、要对火情进行确认,确定需要启动灭火设备时才可启动。 4、要确认气体灭火设备喷洒的保护区域内的人员疏散已完成才可启动。 5、平时要使气体灭火盘处于“禁止”、“手动”的工作状态,当确认火情发生时,可将气体 灭火盘处于“允许”状态,按启动键来控制灭火设备。 6、当配电房发生火灾时,将灭火盘的电了锁转到“允许”、“自动”的位置,并确认机房内 没人员时,按下启动按钮,就可以实行气体灭火。 7、在配电房发生火灾后,室内到达一定温度,感温器动作,报警器声音响起,气体灭火系 统延时30秒钟,门口气体喷洒灯亮后,进行气体喷洒。 8、灭火后要把气体灭火盘的按钮全部复位