文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于配电设备运行维护的重要性

基于配电设备运行维护的重要性

基于配电设备运行维护的重要性
基于配电设备运行维护的重要性

基于配电设备运行维护的重要性

发表时间:2017-08-01T11:50:40.803Z 来源:《电力设备》2017年第11期作者:丁涛李艳

[导读] 摘要:配电设备是电力系统的重要组成,配电设备的稳定运行,可以保证配网供电的安全性以及可靠性。

(黑龙江省九三电业局黑龙江 161441)

摘要:配电设备是电力系统的重要组成,配电设备的稳定运行,可以保证配网供电的安全性以及可靠性。电力企业的工作人员,要定期对配电设备进行维护与修理,还要及时掌握设备运行的状况,一旦发现存在缺陷或者运行异常的设备,一定要进行更换或者处理,这样才能保证整个配电系统正常的运行。针对配电设备运行维护进行了探讨,希望对电力工作者提升技能水平有所帮助。

关键词:变电设备;运行维护;日常维护

变电运行作为电力运行中的重要组成部分,在电力资源运输中占据着非常重要的地位。社会的不断发展,社会对电力的需求量越来越大,这就要求必须要具有可靠、安全的电能供应,才能有效满足社会对电力的需求。变电设备作为变电站的核心部分,是运行维护质量是保证变电系统稳定、可靠运行的关键。因此必须要充分认识到变电设备维护工作的重要性,加强对变电设备的日常维护与管理,以提高变电运行的可靠性与安全性。

1、配电系统中干式变压器的运行维修

干式变压器作为配电系统中的重要电力设备之一,其主要作用是在交流电网中改变电压、传递能量。尤其是近些年来,干式变压器以其无污染,不易引起火灾、爆炸等优势,在配电系统中广为应用。因此,加强对干式变压器的日常运行维护,保证其能够良好的运行,早已成为配电运行人员的工作重点。在实际工作中,配电工作人员通常可以从以下两个方面入手:

1.1从干式变压器的运行入手。要想保证干式变压器的良好运行,首先应该确保干式变压器处于安全的运行情况之下。也就是说应该确保其处于额定容量之下或在不影响干式变压器使用寿命的前提下,允许短时间内负荷运行。就正常情况而言,变压器的负荷应始终保持在额定容量的85%左右。而针对室内干式变压器而言,其在负荷运行中,负荷值则不可超过20%。另外,在干式变压器过载运行中,要时刻注意变压器的运行温度,若在运行中变压器温度持续上升并发出警报,应立即采取减载措施,以确保干式变压器的绝缘不受影响。

1.2从干式变压器的维护入手。由于干式变压器的使用寿命与其运行温度有着直接的联系,因此配电运行人员在日常维护中,应该加强对风机自动控制系统、超温报警、跳闸系统以及温度显示系统的维护与管理工作。并加强对干式变压器的清洁工作,定期检查是否有因潮湿、尘埃吸附,所引起的放电迹象。

2、配电系统中互感器的运行维护

在配电系统中,互感器是一种极为特殊的变压器,主要是利用电磁感应,将一次回路的高电压、大电流变为二次回路的低电压、小电流,使仪表和保护装置标准化并将二次设备与高电压隔离,保证人身和设备安全。因此,对互感器的运行维护尤为重要。在互感器运行维护中,我们主要分为电流互感器运行维护与电压互感器运行维护二种:

2.1从电流互感器的运行维护来看。根据电流互感器的工作原理,我们可知他的绕组与匝数设计,其最终目的在于将大电流变为小电流,高电压变为低电压。因此,电流互感器在运行中,应时刻确保其处于额定情况之下,以防止二次绕组过热引起的绝缘加速老化,甚至烧坏绕组。同时,配电运行人员应对电流互感器进行定期的检查、清洁。并确保电流互感器的接头部分无过热、运行中无异常声音,无异味以及放电等现象的发生,做好接地保护设置。

2.2从电压互感器的运行维护来看。电压互感器的基本结构与普通的变压器相同,主要是利用电磁感应对电压进行改变,因此在习惯上电压互感器又被称为“压变”。在日常运行中,电压器不仅可在额定容量下长期运作,也可在超过额定值10%左右的情况下进行长期运作。而在实际运作过程中,电压互感器实际上是充当着一个降压电压器的作用。因此,为了保障电压互感器的正常运行,配电运行人员,在实际工作中更应该加强对互感器的检测与维护工作,着重注意电压胡刚起的绝缘是否干净,有无裂纹、放电现象发生以及在运行过程中是否出现异声等问题,以做到及时发现问题,解决问题,避免电力事故的发生与扩大。

3、加强变电设备维护工作的措施

3.1 建立完善的设备维护制

应根据国家电网公司、区域电网公司及电力管理部门的相关要求,以保证变电设备的维护工作有组织性、计划性的进行,以实现延长设备使用寿命、适应生产需求及提高综合效能的目的。这就要求必须要建立变电设备的维护制度及相关规程,以提高各部门的责任意识,能严格按照相关规范,提高设备维护的执行力度,在设备维护工作中,必须要坚持“预防为主”的原则,以避免设备事故的出现,使设备的检修周期及使用寿命延长。

3.2 建立完健全的安全管理制

培养员工的责任感能起到安全生产的作用,明确划分责任,增强制度的执行能力。在电力企业管理中,应建立完善的安全管制责任制,将责任落实到各个部门、岗位及个人,使每一个人员都能意识到责任的重要性,从而更加积极地投身于变电设备的维护工作中,能更加全面、仔细地检测出变电运行中存在的问题,并及时采取有效的解决措施,从而提高变电设备运行的可靠性与安全性。

3.3 提高变电运行维护人员的综合素质

变电设备运行的监控与维护是确保变电系统正常、可靠运行的基础。加强变电设备的监控管理,能有效发现变电运行中存在的隐患,并采取有效的措施进行解决。由于当前监控人员的专业技能普遍较低,因此必须要加强对监控、维护人员的专业技能培训,企业应聘请专家人员对监控人员、维护人员的专业技能进行培训,通过结合理论与实践,使工作人员能更好地掌握变电运行监控及维护技能,从而提高人员的综合素质。同时,还要建立定期考核制度。每月定期对变电运行监控、维护人员进行考核,奖惩分明,对于考核成绩突出者可给予适当的奖励,对于考核成绩不及格者,也必须给予相应的惩处,以防人员在出现松懈情况导致事故的发生,从而提高变电运行的安全性与可靠性。

3.4 合理处理运行维护和安全管理的关系

安全管理的目的是为了保证工作人员的人身安全与确保变电运行维护工作的顺利进行。在变电设备运行维护过程中,必须要以安全管理的基础。因此合理处理好两者之间的关系,对保证变电设备维护工作的正常进行非常重要。这就要求工作人员在进行变电设备运行维护

供配电设备安全操作规程

供配电设备安全操作规 程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

供配电设备安全操作规程 1、安全操作注意事项 操作高压设备时,必须戴绝缘手套、穿绝缘靴、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 、操作低压设备时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。、严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,须具备以下条件: 1.3.1有专人监护; 1.3.2工作场地空间足够,光线充足; 1.3.3所用工具材料齐全; 1.3.4工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排出故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 、变配电设备倒闸操作时,应一人执行一人监护。 2、供配电设备操作 、配电变压器停电操作要领 2.1.1拉开各低压出线开关; 2.1.2拉开低压总开关; 2.1.3拉开配电变压器高压侧开关。 配电变压器送电操作要领 2.2.1合上配电变压器高压侧开关; 2.2.2合上低压总开关; 2.2.3合上各低压出线开关。 在配电变压器上工作前,采取以下安全措施: 2.3.1拉开高、低压两侧电源; 2.3.2验电,确认无电; 2.3.3高低压两侧分别挂三相短路接地线;

2.3.4设安全围栏,挂“有人工作,禁止合闸”标识牌于高低压开关处。在高压配电柜上工作前,采取以下安全措施: 2.4.1拉开开关、有明显的开路点; 2.4.2验电,确认无电; 2.4.3挂三相短路接地线; 2.4.4设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者); 2.4.5挂“有人工作,禁止合闸”标识牌于停电开关处; 2.4.6站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

高压配电设备改造及其运行

高压配电设备改造及其运行 摘要:现有高压变电所配电柜属于老化设备,质量标准达不到现有供电要求,各种操作机构不灵活,保护不够灵敏可靠,安全系数比较低,特对此进行更新改造。 关键词:设备改造施工前措施;高压配电设备的原理应用;电力变压器的注意事项 (一)设备改造施工前措施 1、设备改造施工前需注意的安全事项 1、施工前,必须对新设备的质量、性能、资料(产品合格证、安全标志证和说明书)等进行验收,验收合格后方可同意更换使用。 2、施工前,对矿井地面盘头杆上来自楚村的一趟高压线路(1回路)进行停电,并断开变电所内联络开关。 3、变电所施工不影响矿井正常通风和排水,为确保主扇和水泵正常运行,用来自贾峪的一趟高压线路(2回路)对矿井正常供电。 4、拆除1回路配电设备上的线路,然后将需要更换的配电设备抬出室外,并摆放到指定位置。 5、对电缆沟进行清理,以方便新配电设备安装后接线。 6、安装新配电设备,安装完毕后进行线路连接,并检查各种保护是否灵敏可靠,安装是否合格,检验合格后方可对1回路电源搭伙并网。 7、根据以上方案,用1回路供电,停2回路电源进行施工。 8、新配电设备并网后,1回电源和2回电源分别投入运行、并检查相序。 9、新配电设备保护定值一经设定和调校、严禁任何人私自改动。 10、新配电设备并网后进行试验检测。 2、需要检查设备的质量标准 1、配电设备安装稳固,盘内设备与各构件间连接牢固。 2、配电设备的接地应牢固良好,装有电器且可开启的柜门,应以软导线与接地金属构架可靠的连接。 3、配电柜内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。柜内各元件固定可靠,触头无氧化,无毛刺。

配电运行论文

配电运行探析 摘要:配电管理,运行为先,配电网直接关系到工农业生产和人民的生活用电,运行管理工作的到位,是配电管理工作的基础和根本。必须对配电网络故障认真分析及仔细研究,下大力气进行整改和加强管理,才能保证电网安全,创造较高的经济效益。 关键词:配电运行;安全管理 abstract: distribution management, operation first, power distribution network directly related to the industry and agriculture production and people’s life electricity, operation management work in place, is the foundation of the distribution management and the ultimate. must to the distribution network fault careful analysis and study carefully, the goal for rectification and strengthening management, can ensure that grid, create better economic benefits. keywords: distribution operation; safety management 中图分类号: u224.3+1 文献标识码:a文章编号: 配电管理工作是以运行管理工作为先,运行管理工作搞好了,才有可能搞好检修管理、安全管理、培训管理乃至带动文明生产管理工作的提高。在供电企业追求安全和效益的同时,电业局的配网管理可以说受到削弱。配网管理直接影响安全生产,影响企业的经

配电房电气设备维护方案

10kV 配电房电气设备维护方案为保障10kV 配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解,消除故障隐患,促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检,具体内容如下: 一、高压配电柜 1、每个月一次对电气设备进行检查。 1)检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。 2)柜内的机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,开关小车推拉应灵活,无卡阻现象。 3)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 5)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 6)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地 2、每半年一次对电气设备进行清理、检查。 1)高压柜必须清理干净,漆层完好,各构件间连接应牢固,接

头温度应在允许范围 2)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 4)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 5)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。 3、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验,并将试验报告交业主存档,具体工作内容: 1)重复每半年的检查内容; 2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。 3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。 4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻,开关接触电阻,动作电压和返回电压以及分闸时间。 5)校核继保器的动作值、返回值、整定值。 二、蓄电池直流屏 1、每个月的工作内容: 1)对蓄电池进行恢复性的充放电。 2)巡看蓄电池的液面是否符合要求,有无漏液发生。 2、每半年的工作内容: 1)清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢,连接

高压配电设备及其运行

安全管理编号:LX-FS-A51418 高压配电设备及其运行 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压配电设备及其运行 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直

配电设备运行维护及事故处理(2021)

配电设备运行维护及事故处理 (2021) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0346

配电设备运行维护及事故处理(2021) 选择题: 1、变压器绝缘电阻测量工作,应在气温(A)以上的干燥天气(湿度不超过75%)进行。 A、50 CB100 CC150 C 2、绝缘电阻低于(B)时,不得进行耐压试验。 A,最大值B允许值C最低值 3、三相线间直流电阻的不平衡度不大于(A)。 A、2% B、4% C、6% 4、三相相间直流电阻的不平衡度不大于(B)。

A、2% B、4% C、6% 5、配电变压器分接开关,每档高压为正负(B)。 A、2.5%B5%C7.5% 6、10KV高压电网采用三相三线中性点(B)系统运行方式。 A、直接接地 B、不接地 C、经消弧线圈 7、配电变压器并列运行,额定电压相等,电压比允许相差(A) A、±0.5%B±0.75%C±1.5% 8、配电变压器并列运行,容量比不得超过(C)。 A、1:1B2:1C3:1 9、中性线电流超过额定电流的(B)时,应将负荷在三相间从新分配。 A15%B25%C35% 10、一般情况下配电变压器的高压侧(跌落保险)熔丝选择在 (B)高压侧额定电流以内, A1.2-1.5B1.5-2.0C2.0-2.5 判断题:

1供配电设备设施安全操作规程

用心服务 用爱沟通 供配电设备设施安全操作规程 1.0目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保供配电设备设施的运行安全和操作人员的安全。 2.0适用范围 本规程适用于“重庆市怡乐物业管理有限公司”辖区内所有小区内供配电设备设施的操作。 3.0职责 3.1 工程部主管负责操作培训并检查《供配电设备设施安全操作规程》的执行情况。 3.2 工程部值班电工负责供配电设备设施的操作。 4.0程序要点 4.1安全操作注意事项 4.1.1操作高压设备设施时,必须戴高压绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.2操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、不能正向面对操作设备。 4.1.3严禁带电工作,紧急情况需带电低压作业时,应具备如下条件: 4.1.3.1有监护人; 4.1.3.2工作场地空间足够,光线足够; 4.1.3.3使用工具、材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等); 4.1.3.4工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.4自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强 行送电。 4.1.5电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、并牢固接地,不得用摇表测量带电体的绝缘 电阻。 4.1.6变配电房拉、合闸时,应根据《操作票》,一人执行一人监护。 4.2供配电设备设施操作 4.2.1配电变压器停电的操作要领: 4.2.1.1拉开各路低压出线开关(断路器); 4.2.1.2拉开低压总开关(智能低压断路器); 4.2.1.3拉开配电变压器高压侧开关(智能高压断路器)。 4.2.2配电变压器送电的操作要领:与停电时的操作顺序和运行状态完全相反。

浅析高压配电设备及其运行 姚国祥

浅析高压配电设备及其运行姚国祥 发表时间:2018-04-19T10:36:49.660Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:姚国祥 [导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,我国的各类企业在国内乃至世界市场竞争中拔得头筹,这使得我国更加注重企业的发展和企业的前景。在我国的厂矿企业和发电厂等一系列的生产企业中,高压配电设备存在问题致使相关企业的发展滞后,阻碍了经济发展的整体进程。 (国网冀北电力有限公司大城县供电分公司) 摘要:随着我国经济的快速发展,我国的各类企业在国内乃至世界市场竞争中拔得头筹,这使得我国更加注重企业的发展和企业的前景。在我国的厂矿企业和发电厂等一系列的生产企业中,高压配电设备存在问题致使相关企业的发展滞后,阻碍了经济发展的整体进程。因此,企业的高压配电设备以及其运行状况受到了越来越多的关注。在这些使用高压配电设备的企业中,高压配电设备的运行及其使用方法十分重要,直接关系着企业的生产安全和生产进度,这使高压配电设备的运行与使用就成了一个有价值的研究课题。 关键词:高压配电;设备;运行;研究 1.高压配电设备简介 配电设备主要是指变电站以及各类厂矿企业或者是发电厂等用来照明、配送电、提供动力的高低压配电系统中的整体设备。而其中的高压配电设备主要包括高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器和高压熔断器等设备。高压设备在投入使用也就是运行之前,该设备运行相关的供应商、供电单位、用电单位必须进行严格的前期准备工作,以此来确保高压配电设备在使用过程中的安全性。高压设备的前提准备工作具有一定的危险性,所以,出于对工作人员人身安全和企业电力系统安全的考虑,企业在使用高压配电设备的时候必须从主客观、安全和技术等相关方面采取严格的保护方法,因此,掌握正确高压配电设备的运行条件和正确的使用方法在电力安全工作中地位突出。 2.高压配电设备运行的条件 2.1高压核心设备 双母线分段、手动联络方式是重要高压配电设备的把控两路电源的精确方式这在高压配电运行中属于常现方式。变压器回路的安全功能可以通过绝缘固定针孔断路器及三工位负荷开关两种方式同时进行。电器及导体的使用以及配电装置分布情况都应该以高压醒电设备在进行过电压、短足处理、检查维修的进修依然可以保持正常的用电情况。通过同色彩的涂料对于回路的排列进行区分,从而可以保障工整有序的配电装置。当配电设备出现事故,电源需切断并进行断电保护及自动装置都明确了断电的指令,以及出线回路频繁,面临这样的局势况电设备中才可以安装断路器,断路器的安装并不是随意性。使用熔断器负荷开关需要保护选择性达到要求及断流容量饱和的状态之下才可以对负荷供电引线进行把控。选择接地装置及设备周边的导电区域建立连通关系所需要电器安全性能一定要强这样才能保障高压设备的正常运作。特别是雷雨天气,对于避雷装置的检测次数及力度都要加强。 2.2高压隔离开关 户内式和户外式是高压隔离开关较为常见的两种模式。雨雪、大风和灰尘天气等较差的工作环境中一般选用户外式高压隔离开关,因此户外式高压隔离开关应具备较高的机械强度和防冰能力才能够符合要求。不同电压等级的高压隔离开关对应着不同电压等级的系统以满足后者所需的要求,超过35kV(包括35kV)电压等级的系统均采用三相联动型高压隔离开关,可采用液压操作、压缩空气操作、电动操作和手动操作等操作方式。 ①当接开关、断路器与高压隔离开关配合使用时,或接开关用高压隔离开关替代时,操作程序应有电气联锁或机械联锁来保证其正确。 ②在将隔离开关闭合之前应对分闸位置上是否有断路器等开关设备进行确认,为避免发生冲击不宜在合闸动作快结束时太过用力。在合闸时应后合单极隔离开关的中相,先合两边相;与之相反的是在分闸时两边相后拉,中间相先拉,必须用绝缘棒进行操作。 ③分闸时的操作过程应尽量缓慢并对分闸位置上时候有断路器等开关设备进行确认,静触点与主刀开关的拉开过程应迅速。操作机构在操作完毕后应为锁牢状态且隔离开关应保证处于断开状态。 ④对小负荷电流、环路电流电缆充电电流、架空线路和变压器空载电流采用高野隔离开关进行切断时,分闸的操作必须快速进行,从而使灭弧效果有效快速。 ⑤负荷侧隔离开关在送电时应后合,电源侧隔离开关应先合;采用相反的顺序断电。 2.3高压熔断器运行条件 高压熔断器与高压隔离开关一样,有户内与户外两种模式。户外式高压熔断器主要用来保护10kV的电力线路和电力变压器。熔体、活动熔管以及固定支持部分组成了户外式高压熔断器。户外式高压熔断器具有无限流的作用,在分断小电流时燃弧时间较长并且其断容量较小,熄灭电弧的能力较差,以至于截流现象在分断电路时经常出现。而户外模式的高压电熔器正是以熔管在高压电熔器中的自动脱落而达成其相应的保护作用的。而户内模式的高压电熔器则不同,户内模式的高压电熔器是把石英砂料等物质填充到密封管式的熔断器之中,这样,熔体就会在熔断器电流短路或者电流过截的时候熔断,因受到高温高压作用而喷进来的燃弧之后产生的气体和金属性蒸汽就会进入到石英砂粒的空隙当中,石英砂料可以对这些进入其中的气体和蒸汽进行降温使之凝固,减少气体和蒸汽留在熔体熔断后的狭沟中的量,这样一来,电弧就会因为电流的自然消失而熄灭。 2.4高压配电开关柜运行条件 在实际的配电设备使用过程中,配电开关柜是十分常见的一种设备,但在实际操作中,人们往往忽视了高压配电开关柜的重要性,过了很长的时间,高压开关柜的灵敏性也会严重的下降,内部零件也会出现老化的现象,在使用过程中没有发现问题,没有重新更换,这样的高压配电开关柜存在着很严重的安全隐患,影响工作人员的人身安全,因此,高压配电开关柜在配电企业中是一个很重要的工作内容,一定要引起企业的重视。要定期对高压配电开关柜进行检查和改进,设置相关的监控系统,实现自动化、智能化的供电系统,对于高压配电开关柜的运行状态进行更加有效的监控和管理,能有效提高配电设备的安全性能。 3.高压设备的正确使用方法 3.1高压配电设备运行前的准备工作 在高压配电设备使用之前,相关的工作人员必须要认真学习《高压运行操作规程》、《供配电系统施工图》,掌握高压配电设备的性

供配电设备运行规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供配电设备运行规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5267-65 供配电设备运行规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 适用范围 本规程适用于物业公司管辖的高、低压配电设备、变压器、低压线路及照明等设备的运行、操作及维修、保养工作。 2 引用标准 《电力安全管理规程》 《供用电管理条例》 《电力法》 3 技术事项: 3.1 运行工作规程 3.1.1 电工值班 1) 每班必须清洁值班室及配电室环境,每班对电气设施巡视两次。 2) 根据不同季节、负荷大小情况,加强对变电用

电设施的巡视,并将巡视检查结果记录于《运行交接班记录》中。 3) 加强对供水、消防、空调用电设备的巡视检查,并将设备运行数据(环境、温度、电流、电压、功率因数)及检查运行情况记录于《配电值班运行日志》。 4) 若供电、用电设备发生异常,应及时正确处理,并随时报告用电专工,并在用电专工协同下排除异常。 5) 按照《用电设备检查保养计划》《变配电设备保养计划》要求进行维修保养,并将结果记录存档。 3.1.2 电工主管 1) 负责设备的技术资料,、档案的收集、保管,负责设备的配件材料计划编报。 2) 制定季度配电用电设备检查维修工作计划,并按照设备运行情况制定大、小修理计划。 3) 对配电、用电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4) 负责编制填写配电用电设备台帐。 3.1.3 配电室管理工作程序

配电室设备安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电室设备安全操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

配电室设备安全操作规程(标准版) 一.设备安全注意事项: 1.本设备的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安检局颁发的《电工操作证》进行操作设备,未经培训的任何人员严禁操作设备。 2.不熟悉配电设施能严禁操作设备、安全保护用品未佩带齐全严禁操作设备、未全部熟悉并掌握设备操作规程严禁操作设备。 3.管理人员有权阻止、纠正他人违章作业、冒险蛮干等不安全行为;有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度的指挥、调度及安排。 4.上班后必须检查各柜前绝缘胶垫是否完整、干燥。 5.设备安全防护装置在任何情况下严禁以任何理由拆卸、毁损、短接或挪作他用,使安全保护设施失效。

6.食用或饮用降低注意力或精神恍惚的药品或饮料严禁操作设备。 7.实习生严禁在无班长或师傅监护下独自操作。严禁操作时身体全部或部分进入配电柜内部。 8.厂房漏水或者设备周围积水严禁送电工作。 9.严禁将物品放入配电柜里,以免造成短路伤人及损伤设备。 10.值班员在维修或清擦设备时,必须关闭设备电源,并悬挂“严禁合闸,有人工作”的安全警示牌,必须有专人进行监护的情况下进行,严禁独自操作。 11.绝缘工具每半年检验一次。 二.操作时注意事项: 1.配电室工作人员,必须了解熟知配电柜开关的结构、性能、动作原理以及各种故障产生的原因、预防方法、应急处理方法,并有处理一般事故的操作技能。 2.进入工作岗位必须穿绝缘鞋,操作时必须佩戴防护手套及防护镜。

高压配电设备及其运行(正式版)

文件编号:TP-AR-L1982 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压配电设备及其运行 (正式版)

高压配电设备及其运行(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要 用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态 时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检 修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路 故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷 电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断 路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操 作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感 器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电 流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接

操作。 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。

供配电系统日常运行管理系统规章制度

1.目的 为规范工程部外来工作人员管理,特制订本制度。

2.适用范围 适用于工程部日常管理制度。 3.职责 3.1工程部配电人员按要求巡查及填写相关表格; 3.2工程部维修主管/领班每周下班前对当天表单进行检查 3.4工程部负责人、经理每月必须进行不少于一次抽查。 4.工作程序: 4.1高低压配电室、变压器室、发电机室管理规定 4.1.1所有高压配电室都必须指定专业责任人进行日常的管理和维护工作,责任人必须对机房内所有设备的运行状况很熟悉; 4.1.2强电值班岗位对高压配电室进行定时巡查; 4.1.3机房内所进行的装修、设备维保、设备改造等,责任人必须进行全程跟踪并参与验收工作。当责任人因休假(3天及以上)等原因不能全程跟进时,上报工程部经理,由工程部经理另行安排相关人员跟进; 4.1.4机房内的地面、墙面、设备等清洁卫生由机房责任人负责;工程部经理和主管对设备机房卫生进行抽查; 4.1.5机房的门锁应保持完好,机房内无人时应上锁,并关闭没必要开启的照明灯具、空调等用电设备。机房钥匙必须用专柜保管,每班进行交接; 4.1.6任何人当工作需要进入设备机房进行设备操作时,必须严格按照相关的设备操作规程以及行业安全操作规范进行操作;当外来工作人员进入机房作业时,必须按照《外来工作人员管理规定》进行监督和管理,同时必须按要求在《外来工作人员登记表》上进行登记; 4.1.7禁止无关人员进入设备机房,禁止任何人在机房内吸烟、追逐打闹或从事与工作无关的活动; 4.1.8禁止在设备机房内睡觉和用餐,检查机房内的防四害措施是否完善,发现有老鼠、蟑螂等要采取有效措施防止进入; 4.1.9机房必须保持通风完好,温度不超过35℃,无漏水、漏油、漏气现象,消防设施、照明灯具、标识、防护设施完好,各类工器具、物品按规定位置摆放整齐,不允许在机房内堆放任何杂物;

配电室设备安全操作规程

编号:SM-ZD-89192 配电室设备安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电室设备安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一. 设备安全注意事项: 1. 本设备的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安检局颁发的《电工操作证》进行操作设备,未经培训的任何人员严禁操作设备。 2. 不熟悉配电设施能严禁操作设备、安全保护用品未佩带齐全严禁操作设备、未全部熟悉并掌握设备操作规程严禁操作设备。 3. 管理人员有权阻止、纠正他人违章作业、冒险蛮干等不安全行为;有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度的指挥、调度及安排。 4. 上班后必须检查各柜前绝缘胶垫是否完整、干燥。 5. 设备安全防护装置在任何情况下严禁以任何理由拆卸、毁损、短接或挪作他用,使安全保护设施失效。 6. 食用或饮用降低注意力或精神恍惚的药品或饮料严

浅谈企业高低压配电设备运行和维护

浅谈企业高低压配电设备运行和维护 陈青 广州北环高速公路有限公司 【关键词】:设备安全运行、预防性维护、提高供电可靠性 目前,一般大中型企业采用10KV 供电专线,通过电力变压器将10KV 电压变 为380/220V 电压,并由一系列供配电设施,分别向动力、照明等用电负载供电。由于企业用电设施随着社会科技日益发展而不断更新,因此对供电可靠性就有了更高的要求。配电设备是否安全正常运行,直接影响到供电可靠性,安全可靠的供电对企业生产经营提供重要能源保障。 企业要提高供电可靠性,就必须建立一套供配电设备运行安全操作及日程巡 视制度,并定期对配设备进行系统、有效的维护。下面从几个方面浅谈一下企业高低压配电设备运行和维护。 一、 高、低压配电设备运行 11、高、低压配电设备基本运行流程: 供电专线(10KV) 高压开关配电柜 电力变压器(10//0.4KV) 用电负荷 低压配电柜 发电机组(后备电源) 22、配电主要设备配置 一般接10KV 供电的用户都设有高、低压配电房、发电房及负载端配电间。高 压配电房主要配电设备有:高压开关柜、电力变压器等;低压配电房主要配 电设备有:低压开关柜、配电屏、电容补偿柜等;发电房主要配置作为后备 电源的发电机组;负载端配电间则配有各种控制开关箱。 33、供配电设备运行巡查 为确保配电设备安全可靠运行,值班电工必须按照企业电房设备运行供配电 巡查制度,对配电设备的运行进行有效监控,主要有以下项目: (1)电力变压器 a} 检查变压器的音响是否正常。正常的音响是均匀的嗡嗡声。如音响较平常 沉重,说明变压器过负荷。如音响尖锐,说明电源电压过高。 b) 检查油温是否超过允许值。变压器上层油温一般不超过85 摄氏度,最高 不超过95 摄氏度。油温过高,可能是变压器过负荷引起,也可能是变压器内 部故障。 c) 检查油枕及气体继电器的油位和油色,检查各密封处的无渗油和漏油现 象。油面过高,可能是冷却装置运行不正常或变压器内部故障等造成的油温 过高所引起油面过低,可能有渗油现象。变压器油正常应为透明略带浅黄色。 如油色变深变暗则说明油质变坏。 d) 检查瓷套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;高低压接头的螺栓是否 紧固,有无接触不良和发热现象。) e检查防暴膜是否完整无损;检查吸湿器是否畅通,硅胶是否已吸湿饱和。 f) 检查接地装置是否完好。 g) 检查冷却、通风装置是否正常。

高压配电设备运行论文

理工大学继续教育学院 毕业设计(论文)说明书学习形式层次教学站点 题目: 姓名 专业班级 指导老师 日期

目录 摘要 (1) ABSTRACT (2) 1.前言 (3) 2.母线的运行及维护 2.1 母线使用前的注意事项 2.2 母线使用前的准备 2.3母线维护保养须知 2.4母线槽的一般性故障的处理 3.高压配电设备运行条件 (4) 3.1高压核心设备 (5) 3.2高压隔离开关 (6) 3.3高压熔断器 3.4高压配电柜开关 (7) 4.高压配电开关柜的自动化改造 (8) 结束语 (9) 致 (10) 参考文献 (11)

高压配电设备及其运行 摘要:配电设备即为厂矿企业、变电站和各类发电厂用于配电、照明和提供动力的在低压配电系统中的成套设备。高压配电设备包括高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关和高压熔断器。高压配电设备在电力系统中占有重要的地位,其安全稳定运行必须得到切实可靠的保障。用电单位应该从自身的经济和发展角度出发,考虑用电单位的远景规划、供电线路的回路数等因素,对高压配电设备进行现代化、自动化的改进以期增强配电性能。 关键词:母线隔离开关高压熔断器自动化进程运行使用安全

ABSTRACT Power distribution equipment is used for factories and mines, substation and various types of power plant distribution, lighting and power in low voltage distribution system in complete sets of equipment. The high-voltage power distribution equipment comprises a high-voltage circuit breaker, a high voltage isolation switch, a high-voltage load switch and a high voltage fuse. High voltage power distribution equipment plays an important role in the power system, and its safe and stable operation must be guaranteed. Units should be starting from the angle of its economic development and, considering unit electric perspective

关于配电设备运行维护的探讨

关于配电设备运行维护的探讨 发表时间:2018-09-04T11:40:53.533Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第10期作者:香松炳[导读] 安全稳定的供电是电力企业最为关键的责任,而配电设备的运行与维护对配电系统的正常运行有着较大影响。 广东电网有限责任公司东莞供电局 523460 摘要:安全、经济、稳定的供电是企业的最重要目标。配电运行中设备的运行情况对配电系统的安全有较大影响,因此了解配电设备问题的产生、如何有效检修并掌握必要的维护技巧十分重要。基于此,本文首先阐述设备检修与维护工作的主要目的,然后详细探讨了配电系统中互感器的运行维护与配电系统中电力电容器的运行维护,最后提出配电设备运行安全维护。 关键词:配电设备;运行维护;探讨 引言:安全稳定的供电是电力企业最为关键的责任,而配电设备的运行与维护对配电系统的正常运行有着较大影响,因此掌握配电设备的运行维护技术有着重要意义。 1、设备检修与维护工作的主要目的 保证对各元件及其相关设备的运行质量和性能;保证各元件及其相关联设备的动态稳定性、热稳定性以及绝缘性能;维护各装置的运行环境,延长元件寿命通过对配电设备的监控检查,可以准确地了解其运行情况,及时发现错误或其他异常状况,从而能够快速有效地采取措施来制止可能发生的事故,最大程度上保证电力系统运行的安全、可靠和正常供电。 2、配电系统中互感器的运行维护 在配电系统中,互感器是一种极为特殊的变压器,主要是利用电磁感应,将一次回路的高电压、大电流变为二次回路的低电压、小电流,使仪表和保护装置标准化并将二次设备与高电压隔离,保证人身和设备安全。因此,对互感器的运行维护尤为重要。首先,从电流互感器的运行维护来看。根据电流互感器的工作原理,我们可知他的绕组与匝数设计,其最终目的在于将大电流变为小电流,高电压变为低电压。因此,电流互感器在运行中,应时刻确保其处于额定情况之下,以防止二次绕组过热引起的绝缘加速老化,甚至烧坏绕组。 其次,从电压互感器的运行维护来看(见图一)。电压互感器的基本结构与普通的变压器相同,主要是利用电磁感应对电压进行改变,因此在习惯上电压互感器又被称为“压变”。在日常运行中,电压器不仅可在额定容量下长期运作,也可在超过额定值10%左右的情况下进行长期运作。而在实际运作过程中,电压互感器实际上是充当着一个降压电压器的作用。因此,为了保障电压互感器的正常运行,配电运行人员,在实际工作中更应该加强对互感器的检测与维护工作,着重注意电压胡刚起的绝缘是否干净,有无裂纹、放电现象发生以及在运行过程中是否出现异声等问题,以做到及时发现问题,解决问题,避免电力事故的发生与扩大。 图一配电系统中互感器的运行维护 3、配电系统中电力电容器的运行维护在配电系统中,电力电容器的主要作用,是用来补偿无功功率,并提高功率因数。因此,可以说电力电容器的充分利用,在一定条件下,有效的抵消了一部分感性电流的同时,也补偿了一部分的无功电流,对提高供电质量有着必然的联系。因此,针对电力电容器的运行维护,也成为配电运行人员在工作中的新重点。尤其是目前,居民生活用电消耗量过大,末端电路的供电质量有待提供。所以,针对电力电容器的运行维护(见图二),配电运行人员不仅要考虑到电力电容器的安全运行,同时也应该考虑到电力电容器的经济运行。值得我们注意的是,在实际运行中,电力电容器应处于额定值工况下,并在20℃到40℃的室内环境中,但在确保电力电容器使用寿命的前提下,可允许其在1.1倍的额定电压下连续运行4个小时(在运行中一旦在运行中发现电压超过1.1倍时,必须马上停止使用,以防止内部元器件过热所引起的击穿事故)。同时,加强对电力电容器的日常维护工作,针对电力电容器的外观,电压值,电流值进行定期的检测,以确保电力电容器始终处于健康运行状态中。而一旦发现电力电容器出现喷油、开裂,供电负荷的变化会引起电压波动,接线端子松动,过热等问题时,应及时采取有效的方法,进行处理解决,以确保电力电容器的安全稳定运行。 图二配电系统中电力电容器的运行维护3、配电设备运行安全维护 3.1加强巡视管理工作,及时消除缺陷

高压配电设备及其运行(2021版)

高压配电设备及其运行(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0108

高压配电设备及其运行(2021版) (1)概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影

响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。 (2)隔离开关的应用: ①当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证正确的操作程序; ②合闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置上,才能合上隔离开关,合闸动作快结束时,用力不宜太大,避免发生冲击; 若单极隔离开关,合闸时应先合两边相,后合中间相;分闸时

高压开关柜论文

高压开关柜的在线监测和故障诊断论文 摘要介绍了高压开关柜的故障表现及其原因指出了在线监测的对象和方法,分析了开关柜的特性及其与故障的关系,并介绍了几种故障诊断方法。 关键词高压开关柜在线监测故障诊断 1.前言 高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。由于各种原因,引起开关柜运而引发电力系统出现故障,因此对开关柜的运行状态进行在线监测,及时发现故障隐患对累积性故障做出预测,对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度都有重要意义。高压开关柜分户外式和户内式两种,10kV及以下多采用户内式。根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络油开关柜、母线分段柜等。10kV进出线开关柜内多安装少油断路或真空断路器,断路器所配的操动机构多为弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。不同的开关柜在结构上有较大差别,这将影响到传感器的选择和安装。 2.高压开关柜的故障表现及其原因分析 通过对近10年来全国高压开关设备运行情况的调查和数据统计,可以知道高压开关柜的故障主要有以下几类: (1)拒动、误动故障这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类。一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成,具体表现为机构卡涩,部件变形、位移或损坏,分合闸铁心松动、卡涩,轴销松断,脱扣失灵。另一类是因电气控制和辅助回路造成,表现为二次接线接触不良,端子松动,接线错误,分合闸线圈因机构卡涩或转换开关不良而烧损,辅助开关切换不灵,以及操作电源、合闸接触器、微动开关等故障。 (2)开断与关合故障这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。 (3)绝缘故障表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。 (4)载流故障7.2~12kV电压等级发生的载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。 (5)外力及其他故障包括异物撞击,自然灾害,小动物短路等。

相关文档
相关文档 最新文档