配电运行中设备的运行与维护
配电运行中设备的运行与维护

配电运行中设备的运行与维护

摘要:配电设备是变电站运行中的重要组成部分,保证了电力系统的可靠运行。配电设备的选择应该合理有效、布置整齐,保证设备之间的安全距离,便于安装

和操作,可以及时检修和维护运行设备,保证正常供电。设备的检修和维护人员

应该掌握检修和维护的技巧,不断地改进和完善配电设备的检修和维护技术,保

证电力系统中配电设备的安全和可靠运行。

关键词:配电运行备;检修维护;设备管理

1 配电运行设备运行与维护过程中存在的问题

1.1 配电运行设备管理存在滞后性

要想保证配电设备安全有效的运行,就必须做到对相关线路和设备进行定期

检查与维护。我国在《配电线路及设备运行规程》中做出明确的规定,市区线路

的检查周期通常为每月一次,由于市区配电线路中的绝缘导线等新型技术得到了

不断地提高,因此适当的延长检查周期也是被允许的。而对于那些处在建设过程

中的地区的线路则很容易遭到破坏,因此需要适当缩短检查周期,以保证线路的

安全运行。但是在实际操作过程中,配电运行设备管理存在滞后性,大部分的作

业员都不能做到及时准确的掌握配电运行设备的具体情况,导致在设备出现问题

时无法及时做出行之有效的措施。

1.2 配电运行设备管理缺乏统一标准

作业员对设备的管理缺乏统一标准,只是将管理工作简单认为是对配电设备

的日常检测、巡视以及缺陷维修工作,只做到了对配电线路的清理工作,而忽视

了提出预防性措施的重要性。另外,对设备管理范围的界定不够明确,没有做到

因地制宜,缺乏统一标准,这些疏忽都可能导致安全隐患的存在。除此之外,由

于管理工作缺少统一的划分标准,使得配电设备、线路管理工作等无法有条理的

开展。由于缺乏统一的规章制度,配电运行设备管理人员的责任意识不明确,工

作积极性下降,很容易造成作业人员的总体素质水平下降。

2 提高配电运行设备的管理水平

2.1 建立完整的管理制度,加强工作人员责任意识

建立完整的系统化的管理制度并健全奖惩机制,用制度来强化工作人员的责

任意识才能确保工作人员的工作态度,保证设备管理工作切实有效的进行。此外,还要注意加强相关教育的培训,培养工作人员的安全意识和责任意识,并将这种

意识应用到实际工作中去。更重要的是要加强对工作人员的职业培训,必须保证

每一个上岗的工作人员都能熟练掌握相关的技术要求,能准确判断出设备运行过

程中的实质状况,一旦发现设备运行中所存在的安全隐患,能够准确判断出缺陷

程度,并及时做出正确的应对措施。

2.2 强化信息平台建设,加强配电网络日常维护工作

就目前而言,配电网络信息普遍存在孤岛现象,由于没有统一的数据平台而

给配电管理工作的顺利进行造成了极大的影响。对此,配电管理部门应该吸取国

外先进的配电管理理念,还要充分考虑到不同地区配电网络的差异性以及复杂性。另外,在具体的实践过程中还要进一步完善配电运行管理操作水平,及时更新设

备信息,加强新设备、新技术的投入,并将破旧落后的设备淘汰,在强化信息平

台建设的同时,还要注意遵循低碳、节能的要求。除此之外,要结合自身的工作

需要,做好维护配电网络知识的相关宣传工作以及相应的软件培训工作等行为以

确保线路管理工作的正常运行。

高压配电设备改造及其运行

高压配电设备改造及其运行 摘要:现有高压变电所配电柜属于老化设备,质量标准达不到现有供电要求,各种操作机构不灵活,保护不够灵敏可靠,安全系数比较低,特对此进行更新改造。 关键词:设备改造施工前措施;高压配电设备的原理应用;电力变压器的注意事项 (一)设备改造施工前措施 1、设备改造施工前需注意的安全事项 1、施工前,必须对新设备的质量、性能、资料(产品合格证、安全标志证和说明书)等进行验收,验收合格后方可同意更换使用。 2、施工前,对矿井地面盘头杆上来自楚村的一趟高压线路(1回路)进行停电,并断开变电所内联络开关。 3、变电所施工不影响矿井正常通风和排水,为确保主扇和水泵正常运行,用来自贾峪的一趟高压线路(2回路)对矿井正常供电。 4、拆除1回路配电设备上的线路,然后将需要更换的配电设备抬出室外,并摆放到指定位置。 5、对电缆沟进行清理,以方便新配电设备安装后接线。 6、安装新配电设备,安装完毕后进行线路连接,并检查各种保护是否灵敏可靠,安装是否合格,检验合格后方可对1回路电源搭伙并网。 7、根据以上方案,用1回路供电,停2回路电源进行施工。 8、新配电设备并网后,1回电源和2回电源分别投入运行、并检查相序。 9、新配电设备保护定值一经设定和调校、严禁任何人私自改动。 10、新配电设备并网后进行试验检测。 2、需要检查设备的质量标准 1、配电设备安装稳固,盘内设备与各构件间连接牢固。 2、配电设备的接地应牢固良好,装有电器且可开启的柜门,应以软导线与接地金属构架可靠的连接。 3、配电柜内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。柜内各元件固定可靠,触头无氧化,无毛刺。

配电运行论文

配电运行探析 摘要:配电管理,运行为先,配电网直接关系到工农业生产和人民的生活用电,运行管理工作的到位,是配电管理工作的基础和根本。必须对配电网络故障认真分析及仔细研究,下大力气进行整改和加强管理,才能保证电网安全,创造较高的经济效益。 关键词:配电运行;安全管理 abstract: distribution management, operation first, power distribution network directly related to the industry and agriculture production and people’s life electricity, operation management work in place, is the foundation of the distribution management and the ultimate. must to the distribution network fault careful analysis and study carefully, the goal for rectification and strengthening management, can ensure that grid, create better economic benefits. keywords: distribution operation; safety management 中图分类号: u224.3+1 文献标识码:a文章编号: 配电管理工作是以运行管理工作为先,运行管理工作搞好了,才有可能搞好检修管理、安全管理、培训管理乃至带动文明生产管理工作的提高。在供电企业追求安全和效益的同时,电业局的配网管理可以说受到削弱。配网管理直接影响安全生产,影响企业的经

高压配电设备的运行及维护论述

高压配电设备的运行及维护论述 发表时间:2018-04-19T16:03:26.713Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:杨培培[导读] 摘要:随着人们生活水平的不断提高,对电力的使用越来越多,因此高压配电设备的好坏与否直接影响人们的生产生活。 (国网河北省电力有限公司临漳县供电分公司河北邯郸 056600)摘要:随着人们生活水平的不断提高,对电力的使用越来越多,因此高压配电设备的好坏与否直接影响人们的生产生活。国家电网为了构建良好的高压配电机制就要先对高压配电设备进行日常维护,为其良好的运作打下坚实的基础,保障人们的日常用电。本文对高压配电设备的运行以及维护进行了简单阐述,发表了自己的看法,希望能为相关工作人员提供理论帮助,为我国建设现代化的电力事业贡献自 己的力量。 关键词:高压配电设备运行维护配电系统即指将电力系统中从降压配变电站出口到用户端的这一段系统,而配电设备就是在这段系统中,作为动力、照明、配电的设施。一般我们将配电设配分为高压配电设备和低压配电设备。高压配电设备基本包括高压熔断器、高压隔离开关、高压断路器等,如果想提高高压配电设备的运行状况,减少故障出现,必须从这几个基本设备出发进行研究。 一、高压设备的常见故障类型及危害分析 国家电网自建设以来一直处于不断运行的状态,无论是人们为了发展经济进行生产作业还是日常生活的用电需要,国家电网一直竭尽全力的满足社会的基本需求。高压配电设备经过长期使用,难免会出现老坏现象,造成性能运转效率低下,一旦设备出现故障有可能引起一片设备的同时损坏。给人们的日常生活带来不便,要想缓解这一问题,需要先对故障类型和故障原因进行分析,笔者根据自己的工作经验,并结合大量的专业材料,认为现阶段高压配电设备的故障类型及原因分为以下三种:首先,整个电力系统中,高压设备通常是持续性运行,遇到节假日等用电高峰段,更需要其连续运作,这种长时间的使用会造成设备内部结构的变形,进入闭锁状态,然后电力系统会出现小规模的故障,影响电网的正常输电。其次,配电设备运行中,开关的性能随着使用时间的增加逐渐老化,一旦因为开关问题造成故障,给后期维修也带来困窘,短时间内不容易修复,造成人们的财产损失。再次,日常维护问题,对设备进行日常保养能延长高压配电设备的使用寿命,但是很多工作人员更关注设备的维修,对设备的维护重视度不够,缺乏相关理论的敏感性,维护不到位也是高压配电设备出现故障的原因之一。 二、高压配电设备在运行方面的情况分析 (一)变压器 变压器是电力能顺利输送的重要组成部分,一般高效的、安全的配电设备运作都不开变压器的作用。工作人员必须掌握变压器的相关理论,能够娴熟的操作相关技术,对变压器的故障点和操作原理进行有效分析,日常及时检查规避风险。比如在夏季高温状态下,对变压器的温度要有良好的控制力,变压器上的绝缘油温要处于合适水平。 (二)高压隔离开关 隔离开关就是当设备停止时,会产生空气绝缘带,这种空气绝缘带能将配电设备与外部情况相隔离,为工作人员提供一个良好的检修环境。同时,高压隔离开关能实现户内户外模式的转变,一般要根据具体情况运行,如果外部的环境比较恶劣,要选择与之相配的户外模式,提高设备的轻度和防水防风功能。一般高压配电设备的类型很多,建议选择三项联动型,这种开关的类型能实现设备的液压法。 (三)高压核心设备的运行高压配电工作的运行受两路电源的控制,常见的电源控制方法有两种,一种是双母线的分段运行,一种是手动联络方法。高压配电设备的能否高效运转,其核心设备的线路接地一定要科学合理,能与设备良好的连接,并且不会突然掉线,设计师在设计时也要考虑梅雨天气和高温天气对设备线路的影响,保证其能耐潮湿、高热的环境。 (四)高压熔断器 高压熔断器是配电设备中解决电流截流问题的基础,户内的高压熔断器具有无限流的作用,通过把石英材料放到熔断器中,缓解电流截流的问题,当石英砂砾在高温环境中凝固,电流会消失,自然就不会有下一步的影响。 (五)高压配电开关箱 高压配电开关箱要注意开关箱的灵敏度,毕竟这是容易被忽略的点,高压配电维修多数对内部核心设备进行维护,但是开关箱经过漫长的使用,也会因为老化问题带来安全隐患,所以这也是工作人员需要注意的点。 三、高压配电设备的维护 (一)母线的运行维护 母线是连接各个配电设备之间的媒介,对母线的维护体现在日常巡回检查中,建立巡查制度,进行母线检查时,主要看母线的连接情况,是否存在松动或者高热现象。要格外注意铜铝搭线的母线,因为这种母线容易受到空气中氧气的影响被金属腐蚀,造成母线增加电阻,然后高热短路。有安全隐患的母线,在母线涂漆上会出现颜色变化,工作人员可以利用红外线检测仪对母线进行检验,在事故发生前,做好充足的预防。 (二)隔离开关的运行维护工作人员维护隔离开关时,要检查合闸状态,开关的合闸是否已经拧紧,并且无发热变色等怪异现象,当隔离开关通过较大的电流时要尽早做好保护措施。如果检查过程发现隔离开关接触不良,使用类似绝缘棒的工具轻轻将合闸推敲好。如果出现重大情况,要先对设备环境进行通风,或者将母线进行调换,然后报告上级,停电检修。 (三)高压断路器的运行维护高压断路器的维护分为油断路器和气断路器,两种不同的断路器在运行维护上要采取不同的方法。 1、油断路器的运行维护 对油断路器的检查具体表现在其表面是否清洁完好,油筒中的油色和油位是否处于合理状态,油筒是否完整,有无漏油渗油的状况。油断路器的瓦斯排气管和传动装置有没有断裂现象,断路器的合闸线圈有没有烧灼气味。小车式断路器还应该检查内在的闭锁装置,连锁杆是不是处于正直的范围内。

配电房电气设备维护方案

10kV 配电房电气设备维护方案为保障10kV 配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解,消除故障隐患,促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检,具体内容如下: 一、高压配电柜 1、每个月一次对电气设备进行检查。 1)检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。 2)柜内的机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,开关小车推拉应灵活,无卡阻现象。 3)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 5)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 6)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地 2、每半年一次对电气设备进行清理、检查。 1)高压柜必须清理干净,漆层完好,各构件间连接应牢固,接

头温度应在允许范围 2)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 4)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 5)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。 3、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验,并将试验报告交业主存档,具体工作内容: 1)重复每半年的检查内容; 2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。 3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。 4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻,开关接触电阻,动作电压和返回电压以及分闸时间。 5)校核继保器的动作值、返回值、整定值。 二、蓄电池直流屏 1、每个月的工作内容: 1)对蓄电池进行恢复性的充放电。 2)巡看蓄电池的液面是否符合要求,有无漏液发生。 2、每半年的工作内容: 1)清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢,连接

高压配电设备及其运行

安全管理编号:LX-FS-A51418 高压配电设备及其运行 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压配电设备及其运行 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直

配电设备运行维护及事故处理(2021)

配电设备运行维护及事故处理 (2021) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0346

配电设备运行维护及事故处理(2021) 选择题: 1、变压器绝缘电阻测量工作,应在气温(A)以上的干燥天气(湿度不超过75%)进行。 A、50 CB100 CC150 C 2、绝缘电阻低于(B)时,不得进行耐压试验。 A,最大值B允许值C最低值 3、三相线间直流电阻的不平衡度不大于(A)。 A、2% B、4% C、6% 4、三相相间直流电阻的不平衡度不大于(B)。

A、2% B、4% C、6% 5、配电变压器分接开关,每档高压为正负(B)。 A、2.5%B5%C7.5% 6、10KV高压电网采用三相三线中性点(B)系统运行方式。 A、直接接地 B、不接地 C、经消弧线圈 7、配电变压器并列运行,额定电压相等,电压比允许相差(A) A、±0.5%B±0.75%C±1.5% 8、配电变压器并列运行,容量比不得超过(C)。 A、1:1B2:1C3:1 9、中性线电流超过额定电流的(B)时,应将负荷在三相间从新分配。 A15%B25%C35% 10、一般情况下配电变压器的高压侧(跌落保险)熔丝选择在 (B)高压侧额定电流以内, A1.2-1.5B1.5-2.0C2.0-2.5 判断题:

浅析高压配电设备及其运行 姚国祥

浅析高压配电设备及其运行姚国祥 发表时间:2018-04-19T10:36:49.660Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:姚国祥 [导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,我国的各类企业在国内乃至世界市场竞争中拔得头筹,这使得我国更加注重企业的发展和企业的前景。在我国的厂矿企业和发电厂等一系列的生产企业中,高压配电设备存在问题致使相关企业的发展滞后,阻碍了经济发展的整体进程。 (国网冀北电力有限公司大城县供电分公司) 摘要:随着我国经济的快速发展,我国的各类企业在国内乃至世界市场竞争中拔得头筹,这使得我国更加注重企业的发展和企业的前景。在我国的厂矿企业和发电厂等一系列的生产企业中,高压配电设备存在问题致使相关企业的发展滞后,阻碍了经济发展的整体进程。因此,企业的高压配电设备以及其运行状况受到了越来越多的关注。在这些使用高压配电设备的企业中,高压配电设备的运行及其使用方法十分重要,直接关系着企业的生产安全和生产进度,这使高压配电设备的运行与使用就成了一个有价值的研究课题。 关键词:高压配电;设备;运行;研究 1.高压配电设备简介 配电设备主要是指变电站以及各类厂矿企业或者是发电厂等用来照明、配送电、提供动力的高低压配电系统中的整体设备。而其中的高压配电设备主要包括高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器和高压熔断器等设备。高压设备在投入使用也就是运行之前,该设备运行相关的供应商、供电单位、用电单位必须进行严格的前期准备工作,以此来确保高压配电设备在使用过程中的安全性。高压设备的前提准备工作具有一定的危险性,所以,出于对工作人员人身安全和企业电力系统安全的考虑,企业在使用高压配电设备的时候必须从主客观、安全和技术等相关方面采取严格的保护方法,因此,掌握正确高压配电设备的运行条件和正确的使用方法在电力安全工作中地位突出。 2.高压配电设备运行的条件 2.1高压核心设备 双母线分段、手动联络方式是重要高压配电设备的把控两路电源的精确方式这在高压配电运行中属于常现方式。变压器回路的安全功能可以通过绝缘固定针孔断路器及三工位负荷开关两种方式同时进行。电器及导体的使用以及配电装置分布情况都应该以高压醒电设备在进行过电压、短足处理、检查维修的进修依然可以保持正常的用电情况。通过同色彩的涂料对于回路的排列进行区分,从而可以保障工整有序的配电装置。当配电设备出现事故,电源需切断并进行断电保护及自动装置都明确了断电的指令,以及出线回路频繁,面临这样的局势况电设备中才可以安装断路器,断路器的安装并不是随意性。使用熔断器负荷开关需要保护选择性达到要求及断流容量饱和的状态之下才可以对负荷供电引线进行把控。选择接地装置及设备周边的导电区域建立连通关系所需要电器安全性能一定要强这样才能保障高压设备的正常运作。特别是雷雨天气,对于避雷装置的检测次数及力度都要加强。 2.2高压隔离开关 户内式和户外式是高压隔离开关较为常见的两种模式。雨雪、大风和灰尘天气等较差的工作环境中一般选用户外式高压隔离开关,因此户外式高压隔离开关应具备较高的机械强度和防冰能力才能够符合要求。不同电压等级的高压隔离开关对应着不同电压等级的系统以满足后者所需的要求,超过35kV(包括35kV)电压等级的系统均采用三相联动型高压隔离开关,可采用液压操作、压缩空气操作、电动操作和手动操作等操作方式。 ①当接开关、断路器与高压隔离开关配合使用时,或接开关用高压隔离开关替代时,操作程序应有电气联锁或机械联锁来保证其正确。 ②在将隔离开关闭合之前应对分闸位置上是否有断路器等开关设备进行确认,为避免发生冲击不宜在合闸动作快结束时太过用力。在合闸时应后合单极隔离开关的中相,先合两边相;与之相反的是在分闸时两边相后拉,中间相先拉,必须用绝缘棒进行操作。 ③分闸时的操作过程应尽量缓慢并对分闸位置上时候有断路器等开关设备进行确认,静触点与主刀开关的拉开过程应迅速。操作机构在操作完毕后应为锁牢状态且隔离开关应保证处于断开状态。 ④对小负荷电流、环路电流电缆充电电流、架空线路和变压器空载电流采用高野隔离开关进行切断时,分闸的操作必须快速进行,从而使灭弧效果有效快速。 ⑤负荷侧隔离开关在送电时应后合,电源侧隔离开关应先合;采用相反的顺序断电。 2.3高压熔断器运行条件 高压熔断器与高压隔离开关一样,有户内与户外两种模式。户外式高压熔断器主要用来保护10kV的电力线路和电力变压器。熔体、活动熔管以及固定支持部分组成了户外式高压熔断器。户外式高压熔断器具有无限流的作用,在分断小电流时燃弧时间较长并且其断容量较小,熄灭电弧的能力较差,以至于截流现象在分断电路时经常出现。而户外模式的高压电熔器正是以熔管在高压电熔器中的自动脱落而达成其相应的保护作用的。而户内模式的高压电熔器则不同,户内模式的高压电熔器是把石英砂料等物质填充到密封管式的熔断器之中,这样,熔体就会在熔断器电流短路或者电流过截的时候熔断,因受到高温高压作用而喷进来的燃弧之后产生的气体和金属性蒸汽就会进入到石英砂粒的空隙当中,石英砂料可以对这些进入其中的气体和蒸汽进行降温使之凝固,减少气体和蒸汽留在熔体熔断后的狭沟中的量,这样一来,电弧就会因为电流的自然消失而熄灭。 2.4高压配电开关柜运行条件 在实际的配电设备使用过程中,配电开关柜是十分常见的一种设备,但在实际操作中,人们往往忽视了高压配电开关柜的重要性,过了很长的时间,高压开关柜的灵敏性也会严重的下降,内部零件也会出现老化的现象,在使用过程中没有发现问题,没有重新更换,这样的高压配电开关柜存在着很严重的安全隐患,影响工作人员的人身安全,因此,高压配电开关柜在配电企业中是一个很重要的工作内容,一定要引起企业的重视。要定期对高压配电开关柜进行检查和改进,设置相关的监控系统,实现自动化、智能化的供电系统,对于高压配电开关柜的运行状态进行更加有效的监控和管理,能有效提高配电设备的安全性能。 3.高压设备的正确使用方法 3.1高压配电设备运行前的准备工作 在高压配电设备使用之前,相关的工作人员必须要认真学习《高压运行操作规程》、《供配电系统施工图》,掌握高压配电设备的性

高压配电设备及其运行(正式版)

文件编号:TP-AR-L1982 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压配电设备及其运行 (正式版)

高压配电设备及其运行(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要 用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态 时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检 修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路 故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷 电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断 路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操 作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感 器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电 流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接

操作。 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。

高压配电室及供电系统运行维护

高压配电室及供电系统运行维护 甲方: ___________________________________ 乙方: ___________________________________

签订日期: _________ 年_______ 月 ______ 日

甲方:______________________________________ 乙方:______________________________________ 乙方单位作为专业的配电室设施设备的运行维护公司,受聘(委托)于甲方_______ 变配电室设备的运行和保养及维护工作。依据《中华人民共和国合同法》有关规定, 甲乙双方本着平等互利的原则,从事设备运行、维护、巡视、保养工作,一致达成本协议。 第一条运行维护事项 根据《______ 地区电器规程汇编》、《DL408-91电业安全工作规程》、《四川地区用电单 位电气安全工作规程》由乙方从事以下工作: 1、严格执行四川地区电气安全工作规程,电气设备运行管理规程,确保变(配)电系 统的正常运行。 2、乙方按照符合配电室维护资格的要求,定期向变配电室安排工作人员负责项目内变电站的高低压变配电室的设备设施运行管理与设备维护工作,并认真填写日负荷月报表,并严格按甲方规定上报存档。 3、乙方定期做好运行记录和变(配)电设备的巡视工作。如遇紧急情况,乙方值班人员接到通知后应及时赶到现场负责组织处理紧急情况。 4、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患(安全隐患包括违反 安全运行操作规程、消防隐患)。乙方应对甲方值班人员定期培训,遵守安全操作规程。 5、乙方及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故,并及时通报甲方负责人。 6、根据成都电业局和甲方对配电工作的要求,有义务配合成都电业局和甲方完成定期性设备和安全用具的预报性实验,并妥善保管相关测试结果。 7、结合季节气候特点,做好季节性预防措施。 8、负责与电业局的职能部门联络,协调日常用电事宜,每月向甲方提交报告,保证项目安

高压配电柜介绍及综合保护

高压配电柜介绍及综合保护 1、高压保护的基本概念 高压柜的保护方式是通过熔断或继电器保护(动作)从而使电器开关断电或告警的作用。熔断器熔断使断路器跳闸的保护方式为机械跳保护。 继电器保护为各种不同的继电器组成的保护回路,使断路器跳闸,同时用信号继电器发出信号(或声光信号)来完成告警。 高压柜主要是由断路器及保护装置和线路三部分组成。 断路器本身无保护功能,只能起到开断电流及灭弧作用。 高压柜的保护是靠保护继电器来完成,(传统保护方式或综合保护方式)。 保护原始是由多个继电器分别起到不同的功能。然后由不同继电器在线路中起各自的保护作用。 2、综合保护继电器的名词解释: (1)电流保护一般分为三段: A、过流保护I >:一般指电路中的电流超过额定电流值后,断开断路器进行保护。分为:定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。 B、延时速断I >>:为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过电流保护装置基本相同,所不同的是其动作时间比定时限过电流保护的整定时间短。 C、速断保护I >>>:速断保护是电力设备的主保护,动作电流为最大短路电流的K 倍。(无选择性的瞬时跳闸保护) (2)重合闸保护:用于线路发生瞬态故障保护动作后,故障马上消失的再一次合闸,也可以二次(或三次)用在线路上,出现永久性故障不能重合闸,重合闸不能用在终端变压器或电动机上。 (3)后加速:指重合闸后加速保护。重合于故障线路上的一种无选择性的瞬时跳闸保护。 (4)前加速:指重合闸前加速保护。 (5)低周减载保护:一般指线路发生故障后,频率下降时的一种保护。 (6)差动保护:一种变压器和电动机的保护。(利用前后级的电流差进行保护) (7)非电量保护:一般指变压器温度(高温告警,超高温跳闸)、瓦斯(轻瓦斯告警,重瓦斯跳闸),变压器门误动作等外部因素的保护。 (8)方向保护:一般指用在发电机组并列运行,对两个不同方向电流差别的一种保护。 (9)低电流保护:采用定时限电流保护,欠电流功能用于检测负荷丢失,如排水泵或传输带。 (10)负序电流保护;任何不平衡的故障状态都会产生一定幅值的负序电流。因此,相间负序过电流保护元件能动作于相间故障和接地故障。 (11)热过负荷保护:根据正序电流和负序电流计算出等效电流,从而获得二者的热效应电流。 12)接地电流保护:是三相电流不平衡的一种保护,通常称零序保护。

浅谈企业高低压配电设备运行和维护

浅谈企业高低压配电设备运行和维护 陈青 广州北环高速公路有限公司 【关键词】:设备安全运行、预防性维护、提高供电可靠性 目前,一般大中型企业采用10KV 供电专线,通过电力变压器将10KV 电压变 为380/220V 电压,并由一系列供配电设施,分别向动力、照明等用电负载供电。由于企业用电设施随着社会科技日益发展而不断更新,因此对供电可靠性就有了更高的要求。配电设备是否安全正常运行,直接影响到供电可靠性,安全可靠的供电对企业生产经营提供重要能源保障。 企业要提高供电可靠性,就必须建立一套供配电设备运行安全操作及日程巡 视制度,并定期对配设备进行系统、有效的维护。下面从几个方面浅谈一下企业高低压配电设备运行和维护。 一、 高、低压配电设备运行 11、高、低压配电设备基本运行流程: 供电专线(10KV) 高压开关配电柜 电力变压器(10//0.4KV) 用电负荷 低压配电柜 发电机组(后备电源) 22、配电主要设备配置 一般接10KV 供电的用户都设有高、低压配电房、发电房及负载端配电间。高 压配电房主要配电设备有:高压开关柜、电力变压器等;低压配电房主要配 电设备有:低压开关柜、配电屏、电容补偿柜等;发电房主要配置作为后备 电源的发电机组;负载端配电间则配有各种控制开关箱。 33、供配电设备运行巡查 为确保配电设备安全可靠运行,值班电工必须按照企业电房设备运行供配电 巡查制度,对配电设备的运行进行有效监控,主要有以下项目: (1)电力变压器 a} 检查变压器的音响是否正常。正常的音响是均匀的嗡嗡声。如音响较平常 沉重,说明变压器过负荷。如音响尖锐,说明电源电压过高。 b) 检查油温是否超过允许值。变压器上层油温一般不超过85 摄氏度,最高 不超过95 摄氏度。油温过高,可能是变压器过负荷引起,也可能是变压器内 部故障。 c) 检查油枕及气体继电器的油位和油色,检查各密封处的无渗油和漏油现 象。油面过高,可能是冷却装置运行不正常或变压器内部故障等造成的油温 过高所引起油面过低,可能有渗油现象。变压器油正常应为透明略带浅黄色。 如油色变深变暗则说明油质变坏。 d) 检查瓷套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;高低压接头的螺栓是否 紧固,有无接触不良和发热现象。) e检查防暴膜是否完整无损;检查吸湿器是否畅通,硅胶是否已吸湿饱和。 f) 检查接地装置是否完好。 g) 检查冷却、通风装置是否正常。

高压配电设备运行论文

理工大学继续教育学院 毕业设计(论文)说明书学习形式层次教学站点 题目: 姓名 专业班级 指导老师 日期

目录 摘要 (1) ABSTRACT (2) 1.前言 (3) 2.母线的运行及维护 2.1 母线使用前的注意事项 2.2 母线使用前的准备 2.3母线维护保养须知 2.4母线槽的一般性故障的处理 3.高压配电设备运行条件 (4) 3.1高压核心设备 (5) 3.2高压隔离开关 (6) 3.3高压熔断器 3.4高压配电柜开关 (7) 4.高压配电开关柜的自动化改造 (8) 结束语 (9) 致 (10) 参考文献 (11)

高压配电设备及其运行 摘要:配电设备即为厂矿企业、变电站和各类发电厂用于配电、照明和提供动力的在低压配电系统中的成套设备。高压配电设备包括高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关和高压熔断器。高压配电设备在电力系统中占有重要的地位,其安全稳定运行必须得到切实可靠的保障。用电单位应该从自身的经济和发展角度出发,考虑用电单位的远景规划、供电线路的回路数等因素,对高压配电设备进行现代化、自动化的改进以期增强配电性能。 关键词:母线隔离开关高压熔断器自动化进程运行使用安全

ABSTRACT Power distribution equipment is used for factories and mines, substation and various types of power plant distribution, lighting and power in low voltage distribution system in complete sets of equipment. The high-voltage power distribution equipment comprises a high-voltage circuit breaker, a high voltage isolation switch, a high-voltage load switch and a high voltage fuse. High voltage power distribution equipment plays an important role in the power system, and its safe and stable operation must be guaranteed. Units should be starting from the angle of its economic development and, considering unit electric perspective

关于配电设备运行维护的探讨

关于配电设备运行维护的探讨 发表时间:2018-09-04T11:40:53.533Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第10期作者:香松炳[导读] 安全稳定的供电是电力企业最为关键的责任,而配电设备的运行与维护对配电系统的正常运行有着较大影响。 广东电网有限责任公司东莞供电局 523460 摘要:安全、经济、稳定的供电是企业的最重要目标。配电运行中设备的运行情况对配电系统的安全有较大影响,因此了解配电设备问题的产生、如何有效检修并掌握必要的维护技巧十分重要。基于此,本文首先阐述设备检修与维护工作的主要目的,然后详细探讨了配电系统中互感器的运行维护与配电系统中电力电容器的运行维护,最后提出配电设备运行安全维护。 关键词:配电设备;运行维护;探讨 引言:安全稳定的供电是电力企业最为关键的责任,而配电设备的运行与维护对配电系统的正常运行有着较大影响,因此掌握配电设备的运行维护技术有着重要意义。 1、设备检修与维护工作的主要目的 保证对各元件及其相关设备的运行质量和性能;保证各元件及其相关联设备的动态稳定性、热稳定性以及绝缘性能;维护各装置的运行环境,延长元件寿命通过对配电设备的监控检查,可以准确地了解其运行情况,及时发现错误或其他异常状况,从而能够快速有效地采取措施来制止可能发生的事故,最大程度上保证电力系统运行的安全、可靠和正常供电。 2、配电系统中互感器的运行维护 在配电系统中,互感器是一种极为特殊的变压器,主要是利用电磁感应,将一次回路的高电压、大电流变为二次回路的低电压、小电流,使仪表和保护装置标准化并将二次设备与高电压隔离,保证人身和设备安全。因此,对互感器的运行维护尤为重要。首先,从电流互感器的运行维护来看。根据电流互感器的工作原理,我们可知他的绕组与匝数设计,其最终目的在于将大电流变为小电流,高电压变为低电压。因此,电流互感器在运行中,应时刻确保其处于额定情况之下,以防止二次绕组过热引起的绝缘加速老化,甚至烧坏绕组。 其次,从电压互感器的运行维护来看(见图一)。电压互感器的基本结构与普通的变压器相同,主要是利用电磁感应对电压进行改变,因此在习惯上电压互感器又被称为“压变”。在日常运行中,电压器不仅可在额定容量下长期运作,也可在超过额定值10%左右的情况下进行长期运作。而在实际运作过程中,电压互感器实际上是充当着一个降压电压器的作用。因此,为了保障电压互感器的正常运行,配电运行人员,在实际工作中更应该加强对互感器的检测与维护工作,着重注意电压胡刚起的绝缘是否干净,有无裂纹、放电现象发生以及在运行过程中是否出现异声等问题,以做到及时发现问题,解决问题,避免电力事故的发生与扩大。 图一配电系统中互感器的运行维护 3、配电系统中电力电容器的运行维护在配电系统中,电力电容器的主要作用,是用来补偿无功功率,并提高功率因数。因此,可以说电力电容器的充分利用,在一定条件下,有效的抵消了一部分感性电流的同时,也补偿了一部分的无功电流,对提高供电质量有着必然的联系。因此,针对电力电容器的运行维护,也成为配电运行人员在工作中的新重点。尤其是目前,居民生活用电消耗量过大,末端电路的供电质量有待提供。所以,针对电力电容器的运行维护(见图二),配电运行人员不仅要考虑到电力电容器的安全运行,同时也应该考虑到电力电容器的经济运行。值得我们注意的是,在实际运行中,电力电容器应处于额定值工况下,并在20℃到40℃的室内环境中,但在确保电力电容器使用寿命的前提下,可允许其在1.1倍的额定电压下连续运行4个小时(在运行中一旦在运行中发现电压超过1.1倍时,必须马上停止使用,以防止内部元器件过热所引起的击穿事故)。同时,加强对电力电容器的日常维护工作,针对电力电容器的外观,电压值,电流值进行定期的检测,以确保电力电容器始终处于健康运行状态中。而一旦发现电力电容器出现喷油、开裂,供电负荷的变化会引起电压波动,接线端子松动,过热等问题时,应及时采取有效的方法,进行处理解决,以确保电力电容器的安全稳定运行。 图二配电系统中电力电容器的运行维护3、配电设备运行安全维护 3.1加强巡视管理工作,及时消除缺陷

高压配电设备及其运行(2021版)

高压配电设备及其运行(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0108

高压配电设备及其运行(2021版) (1)概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影

响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。 (2)隔离开关的应用: ①当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证正确的操作程序; ②合闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置上,才能合上隔离开关,合闸动作快结束时,用力不宜太大,避免发生冲击; 若单极隔离开关,合闸时应先合两边相,后合中间相;分闸时

高压开关柜论文

高压开关柜的在线监测和故障诊断论文 摘要介绍了高压开关柜的故障表现及其原因指出了在线监测的对象和方法,分析了开关柜的特性及其与故障的关系,并介绍了几种故障诊断方法。 关键词高压开关柜在线监测故障诊断 1.前言 高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。由于各种原因,引起开关柜运而引发电力系统出现故障,因此对开关柜的运行状态进行在线监测,及时发现故障隐患对累积性故障做出预测,对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度都有重要意义。高压开关柜分户外式和户内式两种,10kV及以下多采用户内式。根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络油开关柜、母线分段柜等。10kV进出线开关柜内多安装少油断路或真空断路器,断路器所配的操动机构多为弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。不同的开关柜在结构上有较大差别,这将影响到传感器的选择和安装。 2.高压开关柜的故障表现及其原因分析 通过对近10年来全国高压开关设备运行情况的调查和数据统计,可以知道高压开关柜的故障主要有以下几类: (1)拒动、误动故障这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类。一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成,具体表现为机构卡涩,部件变形、位移或损坏,分合闸铁心松动、卡涩,轴销松断,脱扣失灵。另一类是因电气控制和辅助回路造成,表现为二次接线接触不良,端子松动,接线错误,分合闸线圈因机构卡涩或转换开关不良而烧损,辅助开关切换不灵,以及操作电源、合闸接触器、微动开关等故障。 (2)开断与关合故障这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。 (3)绝缘故障表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。 (4)载流故障7.2~12kV电压等级发生的载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。 (5)外力及其他故障包括异物撞击,自然灾害,小动物短路等。

高压配电设备的运行与安全维护 马吉瑞

高压配电设备的运行与安全维护马吉瑞 发表时间:2019-12-02T10:57:07.787Z 来源:《电力设备》2019年第15期作者:马吉瑞 [导读] 摘要:高压配电设备是当前电力系统运行中不能缺少的一部分,高压配电设备运行水平直接关系到人们的安全用电。 (国网山东省电力公司宁津县供电公司山东德州 253400) 摘要:高压配电设备是当前电力系统运行中不能缺少的一部分,高压配电设备运行水平直接关系到人们的安全用电。文章主要对配电设备运行维护常见问题进行分析,并提出具体的改善对策。 关键词:高压配电;配电设备;设备运行;配电运行 引言 高压配电设备囊括有高压熔断器、高压隔离开关以及高压负荷开关和高压断路器等设备。高压配电设备长期处于运行状态,其运行的安全性与可靠性将会对正常供电造成直接的影响。做好高压配电设备的运行与安全维护是十分重要且必要的,应当结合高压配电设备的运行特性及运行中容易出现的故障与安全性问题展开积极的分析,最大限度的保障高压配电设备的安全运行。 1配电运行中设备检修及维护的意义 配电网系统由许多不同类型的配电设备组合而成,各设备之间相互配合,共同完成电力资源的输送工作。传统的配网设备技术较为落后,需要花费较大的人力成本进行设备维护,故障维修过程中,供电企业需根据故障区域实施停电,暂停该区域内的正常电力供应,极有可能引起用电客户投诉,造成一定的社会影响,伴随着我国电力行业智能化、自动化水平的提高,不少电气设备逐渐实现了自动一体化功能,能够自动隔离故障区域,大大提高了企业的供电可靠性及经济效益。如今,在配电网系统中已经安装了相应的检测设备,对配电系统的运行状态进行监控,降低了配电设备故障的发生概率,减少了企业供电系统的运行成本。 2高压配电设备的运行与安全维护现状 2.1常见设备存在隐患问题 第一,变压设备隐患。变压器隐患主要有额外电流故障、高压绕组故障、设备老化或者超负荷运行故障,其表现形式明显特质是温度增高,会降低配电效果。一定要随时观测变压器温度变化,进行检修和维护工作。第二,互感设备隐患。互感器中常见故障是油液渗漏,进而破坏绝缘子功能,使电路出现电火花闪烁或者回路异常现象。无论是哪种情况都会引起配电系统失去正常运行状态,降低供电效率,甚至使配电系统失去供电功能,所以要加强互感器渗漏问题监测,合理安排巡视计划,及时对其检修和维护。第三,电容设备隐患。由于电容工作原理是正负极电容片之间形成电荷变化,所以常出现电流击穿、电元件温变、机器漏油等故障。由于电容器能够有效减轻电路中电流、电压、电功率等负担,若失去功效,会影响整个配电系统回路构成,造成配电供应不足现象。 2.2设备检修及其维护的管理体制不健全 在配电设备的检修与维护工作中,供电企业除了缺乏设备维护管理统一标准,相应的管理制度并不完善,甚至存在较多漏洞。伴随着电力体制的改革,配电网运行模式不断发生转变,供电企业需顺应时代发展的趋势,具有针对性制定合理的配电设备维护管理制度,弥补设备维护与管理制度中存在的不足,使其符合供电企业的生产要求,提高配电网系统运行的稳定性。配电设备维护与保养工作具有较强的专业性特点,并且其具有一定的安全风险,对维护技术人员的综合素质水平要求较高,企业需制定科学的用人制度,建立严格的维护人员考核标准,对技术人员的综合素质水平进行评价,向供电维护管理部位引进更多先进的人才,才能提高配电网维护工作质量和效率。 2.3设备自身原因导致的问题 电力网络高压配电设备中的某些元件在属性上归属于易耗件,在进行长时间的响应后,极易出现性能下降、功能老化、外观变形等问题,如更换不及时容易引发设备连带故障,导致电网断电。象电网高压配电设备运行中出现的负荷开关失灵、电柜面板指示灯不亮、设备操作面板开关不响应等问题,与电网高压配电设备的机械变形及闭锁电路短路就有极大关联。 3高压配电设备的运行与安全维护的有效措施 3.1变压器维护 在配电设备的运行过程中,变压器对配电系统的运行稳定也发挥了关键作用。目前,在配电网中常见的配电变压器包括:干式变压器、油浸式变压器两大类,还包含一些其他类型的特种变压器等。干式变压器普遍安装在室内配电房,具有安全防火无污染,重量轻、体积小等特点。油浸式变压器通常安装在户外杆塔平台上,具有散热性能好、密封性能好的特点,能适应大部分地区气候变化因素。在变压器实际运行过程中,却常常出现内部零件老化或外部绝缘损坏等现象,导致变压器出现运行故障。因此,在对变压器进行检修与维护时,运行人员需对其外观进行检查,并利用停电机会对其开展电气试验,及时更换内部老化或毁损的零件。另外,在变压器的日常运行中需要根据负荷情况调整变压器分接开关,以控制输出电压在额定运行范围内。调整后运行人员应仔细检查分接开关位置,并对变压器的直流电阻进行测量,确保分接开关分合到位,防止出现内部短路故障。 3.2互感器维护 互感器是一种感应设施,能够辅助相关配电设备实行电力供应,是配电运行不能缺少的重要组成部分。在检修中,要慎之又慎,关注互感器渗漏问题,必要时利用精密仪器进行测量,最快找到故障点并实施解除故障措施,保证互感器运行正常。此外,不能忽略互感设备绝缘子检测,不仅用肉眼查看绝缘外层是否破损断裂,还要用相应电表进行数据测量,保证绝缘子能够发挥阻隔电荷交换作用。电笔是一种常见测量仪器,可以判定电路中是否有电流产生。当无电荷流动时,电笔没有变化,有电流疏通时,电流笔会发生灯光等提示。在维护工程中要详细分析互感器传送处电流变化值,对于失常信息,进行反复多次测量,反思自身是否操作失误;若操作正确,检查绝缘子破损情况,及时更换相关部件或进行技术维修。由于互感设备比较敏感,所以在检测时,要提高操作规范性,避免人工失误,造成经济损失;若人工操作不当,发生故障,要及时更换处理或者技术改造,避免小部件缺失引起整个互感设备毁坏,增加运营成本。 3.3电容器维护 为延长电容器使用寿命,提高各地区电容器设备更换与维修的可控性,首先必须落实设备电压检测工作,确保电容器能够持续处于健康的使用状态,并且无波动性,才能更好的维持供电网的运行质量。期间,自动投切设备能否正常利用,理应得到检修人员的关注,以避免过补偿与无功倒送的问题出现。其次,在检测电流值时,为避免过在电流对电容器造成损伤,因此结合电网特征确定适合的电流极限值,以便确定是否要执行投切操作,期间,电流极限值普遍设为超出额定值的1.3倍。最后,检修人员需定期检查电容器设备是否存有裂