文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥梁空心墩施工方案

桥梁空心墩施工方案

桥梁空心墩施工方案
桥梁空心墩施工方案

桥梁空心桥墩

实施性施工方案

编制:

复核:

批准:

空心高墩专项施工方案

1 编制依据、编制范围及设计概况

1.1编制依据

1.新建闽赣段施工总价承包招标文件、指导性施工组织设计、设计图纸及资料、招标答疑等文件。

2.国家、铁道部、交通部现行的法律、法规、设计规范、施工规范、验收标准、规则和规章制度等。

3.国家、铁道部、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、法规、规则和条例。

4.现场踏勘收集的地形、地质、气象和其他地区性条件等资料。

5.我公司所拥有的人力、机械设备资源、施工管理水平、工法及科研成果和多年积累的工程施工经验。

1.2编制范围

新建闽赣段工程Ⅳ标段项目部二分部管段,起讫里程DK542+424-DK552+754.66,正线长度10.331km,崇阳溪特大桥9#、10#墩空心桥墩。

1.3设计概况

本管段内设计有空心桥墩,桥墩设计为圆端型空心桥墩,空心墩高度29m,墩壁内外均变坡,承台以上下实体高度为9.5米。

2工程概况及项目所在地特征

2.1工程简述

DK542+424-DK552+754.66范围内线下工程施工。工程位于福建省武夷山市,管段全长10.331km。其中结构物包括特大桥1座、大桥2座、中桥2座、武夷山北站、隧道2.5座(杨梅岩隧道我分部负责出口段)。崇阳溪特大桥连续梁主墩9#、10#墩为空心墩。

2.2. 气象特征

沿线属亚热带湿润季风气候,平均气温14~16℃,极端最高气温一般为34~37℃,极端最低气温一般为-7~10℃。年平均降雨量1200~1500mm,

5~10月份为雨季,占全年降雨量的80%。年均蒸发量约1100mm,年平均相对湿度78~83%。夏季多偏南风,冬季多偏北风,年平均速度2~3m/s,最大风速>15.0m/s,其中武夷山最大风速40.0 m/s。

2.3 水文地质及工程地质

桥位地层岩性为第四系全新统冲洪积,冲积、沼泽沉积层,残坡积层的淤泥质粉质黏土、淤泥、黏性土、砂类土、碎石类土;第四系上更新统粉质黏土、卵石土;第四系中更新统残坡积层粉质黏土;第四系下更新统军舰山玄武岩;第三系上新统张广才岭玄武岩;白垩系下统大拉子组砂岩、泥岩、砾岩;侏罗系长财组砂岩、砾岩、凝灰岩,凝灰质砂岩夹煤层。中元古界达台山组石英岩;太古界甲山组变粒岩和百日坪组片麻岩。燕山期及华力西期浆岩花岗岩、花岗闪长岩。

2.4 交通运输情况

以省道205为主干道,以各乡村公路及自修的临时便道为支线,构成沿线的公路交通体系。

2.5 建筑材料及水、电等资源

管段跨越崇阳溪,临近东溪水库,地表水资源丰富,生活用水和工程施工用水采用及崇阳溪水,铺设供水管路或修建沟渠供应。个别工点取水运距较远,可采用自打简易水井或其它形式取水。用水量较少时可用水车送水,蓄水池蓄水以保证施工用水。

根据京福客运专线闽赣Ⅳ标实施性施工组织设计要求,本桥管段设置永临结合的变压器供电。前期做好自发点准备。

沙、石料主要由前山隧道出口破碎场供应,经过205省道及施工便道运至施工现场,运距1公里。经调查其有效供应量及材料质量满足施工要求。

2.6 主要技术标准

铁路等级:客运专线

正线数目:双线

设计速度:350km/h

线间距:5.0m

速度目标值:350km/h

设计竖向荷载:“ZK活载”

轨道类型:CRTS Ⅱ型板式无砟轨道

2.7 工程特点、难点及重点

2.7.1工程特点

1、本工程是福建省境内第一条开通时速350km的高速铁路,桥梁穿过地段地形起伏大,质量标准要求高,工程量大、施工管理水平要求高。

2、地质条件复杂、桥梁所在地区属高地震烈度区、安全风险大,建设工期紧张。

3、与站后工程接口多。桥梁工程与综合接地、电缆沟槽、声屏障基础站后工程的接口复杂,统一施工,以保证接口合理、施工有序、质量可控。

4、本标采用CRTS Ⅱ型板式无砟轨道,测量及定位控制等精度高,施工质量控制要求高。

5、桥区所在地区每年3-8月是雨季,降雨量占全年的80%,大大降低了桥梁施工的有效施工时间,工期压力大,加大了施工质量控制难度。

6、主要桥梁位于武夷山市旅游保护区附近,修建环保铁路任务艰巨。工程施工过程中弃土(渣)边坡防护、污水排放及边坡还绿、水土保持的工作量大。

7、空心桥墩高度高,分布且位于河道中,需要投入两台塔吊设备,施工难度大。

2.7.2 工程难点及重点

墩身线型控制、施工测量与墩身轴线、高程测量控制、墩身外观质量的保证是本工程的难点。空心桥墩施工均属于高空作业,危险性较大,要绝对保证施工质量及人身安全。

3施工总体安排

3.1重大危险性施工领导小组

为保证高墩施工的绝对安全和质量达标,我项目分部成立以分部经理为队长,副经理、总工为副组长的重大危险性施工领导小组,保证高桥墩

施工安全高效。

组长:

副组长:

组员:项目经理为空心高墩安全生产第一责任人,负领导责任,其他成员对安全生产负直接责任。领导小组负责空心桥墩施工安全生产检查督导工作,保证施工安全和质量。

3.2项目总体目标

以标准化管理为手段,全面落实“安全、质量、工期、投资效益、技术创新、环境保护”“六位一体”管理目标,一次开通运营时速250km/h,完成云南境内第一条铁路客运专线的建设任务。

3.3质量目标

1、杜绝工程质量特别重大事故,遏制工程质量重大和较大事故,减少工程质量一般事故

2、检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%,单位工程一次验收合格率100%。

3、设计、施工资料、竣工文件做到真实、规范、完整、整洁统一,实现一次交接合格。

4、实车最高检测时速达到设计速度110%,开通速度达到设计速度的目标值。

3.4安全生产目标

杜绝因生产安全责任引起的重大死亡及以上事故,遏制较大生产安全事故;减少一般生产安全事故;杜绝因安全责任引起的重大铁路交通及以上事故;遏制较大铁路交通事故,减少一般铁路交通事故;消灭设备、火灾、爆炸等责任事故;实现安全生产达标。

3.5工期目标

计划2010年12月1日主体工程正式开工(不含前期准备工作),2012

年12月30日梁部以下主体、附属工程及相关环保工程全部完工。

3.6环境保护、水土保持目标

1、无集体投诉事件,环境监控达标。

2、环境保护、水土保持设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。

3、土地利用节约资源,节能、水保措施到位,工程绿化一次达标。

3.7文明施工目标

建设项目现场达到铁道部《铁路建设项目现场安全文明标志》及《铁路建设项目现场管理规范》要求。

3.8职业健康安全目标

从业人员上岗健康体检合格率100%;

有毒有害作业场所检测合格率100%;

从业人员职业健康知识普及率100%;

特殊工种持证上岗率100%;

从业人员上岗健康体检频率符合有关规定,无职业病发生。

3.9施工组织结构、队伍部署和任务划分

经项目分部研究决中铁二十四局京福客专闽赣Ⅳ标项目二分部崇阳溪特大桥的桥梁高墩施工第2桥涵架子队负责施工。

4临时工程及过渡工程

4.1大临设施布置总体原则

标准化原则:场地布置时,隧道临建设施达到工厂化、机械化要求;施工便道尽量在沿线路一侧征地范围内设置,以减少租地;根据标准化建设和标准化管理的相关要求做到现场规范化、布局科学化、管理标准化。

适用性原则:现场临时工程布置规划设计尽量靠近施工工点,实用方便,数量及规模以满足工期、环保和整体施工组织的要求,不重复建设,同时充分考虑水文、地质、气候等自然因素的影响,确保临时工程安全可靠。

环保性原则:根据现场调查获得的当地有关施工环境的资料,结合当地环保部门要求,利用现有地形、地物及山坡荒地进行平面布置,少占耕地,临建设施建设永临结合,充分利用当地资源,给当地群众创造便利,并得到当地政府认可。坚持做到“少破坏、多保护,少扰动、多防护,少污染、多防治”,使环保水保监控项目与监控结果达到设计文件及有关规定。充分利用工程所在区域现有道路、场地设施,加以利用拓宽改造,以节约土地。

4.2临时工程及过渡段工程建设

临时工程及过渡段工程在工程开工初期进行,详细建设方案不在复述,由于高墩施工需要的临时工程及过渡工程按“4.1大临设施布置总体原则”实施。

5施工方案及重难点工程施工技术措施

5.1施工方案

5.1.1总体施工方案

墩身外模采用厂制定型钢模板,外模直板采用翻模,圆端模板为一整套。为了提高模板的利用率,每节模板高1.0~2.0m不等,内外模直板部分今后可用于黄墩大桥5#空心墩的内外模直板。内外模采用钢模分块拼装使用。采用吊机、塔吊、墩内碗扣脚手架施工平台与爬梯联合施工。混凝土浇筑随模板支立进行。整个墩身分四次浇注,第一次浇注下实体部分9.5m 高,第二次浇注下半空心部分7.5m高,第三次浇注上半空心部分8.0m高,第四次浇注墩帽及垫石。

图1 薄壁空心墩砼施工工艺流程图

墩边安装搭式起重机进行模板、钢筋及其它材料的垂直运输,翻模外搭设施工平台,墩身内部搭设φ48钢管脚手架施工平台,所有施工平台必须安装防护栏杆,防护栏杆采φ50钢管,高度不低于1.2m。用依附内部钢管脚手架设人行爬梯供施工人员的上下,爬梯两边设置不低于1.2m的防护栏杆。混凝土在搅拌站集中拌和,混凝土运输车运送,泵送入模,分节浇筑,插入式振捣棒捣固,浇注速度不得超过模板设计允许的浇筑速度。

5.1.2施工准备

1、塔式起重机选用外墙附着式自升塔机,塔机的主要技术参数如工作幅度、起升高度、起重量和起重力矩均能满足施工覆盖面、供应面等供应能力的需要。同时满足提升高度、水平运输和构件装配条件的需要。具有足够的安全保障措施。在模板安装前应将塔式起重机安装调试好,保持正常的工作状态,另选用一台25t汽车式起重机进行机动吊装。

2、墩身模板在施工前进行预拼装检查,保证配件齐全,安装正确。

3、施工前准备空心高墩施工机具,详见表1。

表1 空心高墩施工机具

5.1.2墩身施工

5.1.2.1空心墩身外模

墩身外模圆端模板采用整体形式,模板节高1.0、1.5、2.0米,直板循环翻升施工,第一次浇筑高度9.5米,第二次浇筑高度7.5米,第三次浇筑高度8米,第四次浇筑高度4米。浇筑速度控制在2米/小时以内。

5.1.2.2空心墩身内模板

内模翻升原理与外模相同,只是直板重复利用,圆端模板整体做一套。墩身内模圆端模采用桁架结构,桁架由[6.3槽钢焊制。

5.1.2.3施工作业平台

墩身内部作业平台通过内部搭设的满堂脚手架提供,能够保证安全方便。墩身外部作业平台依靠每节外模板上端的加宽解决。高度不低于 1.2米,作为防护栏立柱。加宽桁架选择楔形模桁架,加宽后上铺竹排作为行走通道,同时将立柱用钢管在顶部联成整体,外挂双层密目网作为防护,防护网底部兜至最底端模板上形成封闭。

为协助外模底节拆除,在外模上挂设一挂篮作为人员施作平台。挂篮挂设在第二节模板上,挂篮底板主要由50×50mm角钢焊制而成,长200cm 宽90cm,底铺1.5cm竹胶板,外设Φ20钢筋围栏扶手,高度不低于1.3米。挂篮吊带采用φ14钢丝绳,共设六根,其中四根定位挂篮,其余两根辅助挂靠,钢丝绳一端拴死挂篮,一端设自锁挂钩固定在外模桁架上。人员操作时必须挂安全带。

5.1.2.4人行步梯及泵管固定

在每个墩身内部,利用墩身内部满堂脚手架布设之字形人行步梯,爬梯两侧设防护栏杆,栏杆高度1.2m。人行爬梯设置在脚手架中间位置,宽度1m,每层高度3.6m。爬梯面板采用木板铺设,上钉防滑条,防滑条间距30cm。木板支撑采用横向钢管,钢管间距1.5m。

人行爬梯进入施工平台时,爬梯三面支立钢管并挂设安全网,防止施工人员从爬梯口坠落。

泵管位置固定在桥墩内壁及内部满堂支架上,每个墩内设2套泵管,在前期浇筑的混凝土中预埋钢件固定泵管。

5.1.2.4空心墩钢筋绑扎及混凝土浇筑

1、第一次浇筑混凝土前,应凿毛承台混凝土至露出新鲜骨料为止,将承台顶面清理干净,并按设计标高整平,为模板安装创造条件。清理接茬钢筋的污物和铁锈,按规范要求的接头相错量和钢筋焊接方式连接钢筋,并绑扎成钢筋笼,绑扎过程中保持钢筋顺直,设置好保护层,浇筑混凝土高度应低于模板2cm,以便于翻模安装。

2、第一次混凝土浇筑完成达到终凝,并具一定的强度后,按规定对混凝土进行凿毛处理,钢筋接头错接长度和规定的连接方式接长纵向钢筋,并绑扎成钢筋笼,形成钢筋骨架。然后模板及支架。清理模板表面杂物,将直板部分向上翻模。前次浇筑的混凝土结构表面顶紧、密贴,确保接缝处不漏浆、不错台。以此循环翻模板施工。

3、最后节段的高度按墩帽地面标高严格控制,除在混凝土中设置接茬钢筋外,同时在混凝土达到强度后进行凿毛处理,保证墩帽混凝土的接续浇筑条件。

4、空心墩模板的内模与外模同步同节段安装调试,当混凝土的壁

厚较小时,为防止安装埋件的拉脱,可将内外模板的埋件进行焊接或栓接,形成拉杆,以增强埋件的抗拔力,从根本上保证模板的稳定。同时空心墩内模施工作业时,要绝对保证空心作业面的安全防护,杜绝施工作业面凌空面的不防护状态。

5、墩身混凝土采用高性能可泵送混凝土,水泥必须采用保水性、泌水性能较好的品种。细骨料采用中砂,骨料级配采用连续级配,泵送高度在50m以下时,粗骨料的最大粒径与输送管内径之比不大于1:3。泵送混凝土的配比指标:坍落度控制在100~180之间,水灰比为0.38~0.50,砂率为0.38~0.45,水泥用量(含掺和料)不小于300Kg/m3。

6、混凝土的捣固采用人工振捣。浇筑完毕后,12小时内对混凝土加以覆盖并保湿养护;浇水养护时,养护时间不少于7天,浇水次数应以保持混凝土处于湿润状态为宜。

5.2重难点工程施工技术措施

5.2.1 墩身线型控制

薄壁空心墩墩身柔度大,在施工中受到日照引起的温差、风力、机械振动及施工偏载的影响,墩身的轴线可能发生弯曲和摆动,使墩身处于一种动态之中。

5.2.1.1 环境温差

高温季节,在阳光的照射下,高墩的朝阳面和背阳面温差较大,墩身也因此产生不均匀膨胀,使其向背阳面弯曲,对墩身施工精度有影响,且随着温差的增大而增大、随着太阳方位的改变而改变。

在施工中采用以下方法进行控制:

喷水降温法:通过安装在内外模板结构上的环形喷水养生管,间断地向墩身喷水,在养护墩身的同时起到降低阴阳面温差的作用,从而使日照

温差引起的墩身轴线偏位减少到最小。

选择在日出前后测量墩身的高度和平面位置,以避免日照造成的墩身平面位置偏移和墩身高度的不均匀变化,造成测量定位的困难。具体方法为:在每天上午6:30左右,沿墩身横、纵方向两条中心线,在翻模下口精确安放水平尺,用全站仪进行测量,用此位置的日照偏差,作为待施工墩身部位模板的日照偏差,在模板中线调整中予以消除,以达到克服温差影响的目的。

5.2.1.2 风力、机械振动和施工偏载

风力、机械振动和施工偏载对墩身轴线的影响是随机的、无序的。针对此特点,采取如下措施:

采用刚度大的模板(面板为6mm钢板,连接板为∠100×100×10mm 的角钢,竖背筋为[10槽钢,撑筋为[8槽钢),以提高模板整体的抗弯、抗扭强度。

在墩身砼浇筑时,混凝土应从四边均衡下料,以防止混凝土出现偏压。

5.2.2施工测量与墩身轴线、高程测量控制

5.2.2.1空心高墩轴线定位测量

为了保证施工的连续性,确保高墩施工的轴线及垂直度和外观线形,在墩身施工轴线控制测量中,采用高精度全站仪和经纬仪配合使用、相互校核和施工过程中三阶段控制的方案。

图3 圆端形空心墩平面轴线控制图

墩身底部实体段施工完成后,放样其左右圆心,做为永久性圆心,同时在实体段顶部放出空心墩纵横向轴线。墩身施工的过程中,用全站仪和经纬仪分别进行对点测量,全站仪对墩身轴线进行控制测量,经纬仪对墩身棱角边线进行监控测量。同时利用5Kg线坠或垂准仪引左右圆心至施工平面进行控制其平面结构尺寸。

当日气温高于28℃时,墩身中心点的测设必须在早上八时之前完成,以避免温差的影响。

在每节模板安装过程中,首先自校墩身六大控制点间距,待接近设计值后,再用高精度全站仪对各点进行精确定位。全站仪调校模板完成后再对各控制点间距进行复核,确保模板顶口尺寸定位准确无误。

5.2.2.2 空心高墩高程测量

用三角网点进行墩台高程测量,依据设计单位测设的水准基准点,结合现场地形布设高程网,并定期进行复测。

每个墩承台完成后,按测量规范的要求,在承台面测设临时水准点,做为墩身沉降观测的控制点。特别是墩身顶的高程要严格控制,其精度要达到施工规范规定的标准。墩身顶面高程为+10mm。

高墩施工中的高程控制采用长钢卷尺(100米钢卷尺)丈量法与三角高程控制法双控。在墩身下部1.5米左右位置处设置整米高程控制基准线,墩身高程控制测量时从该控制基准线丈量测量,同时用全站仪利用三角高程控制法进行复核,确保高程控制误差在规范允许范围之内。

5.2.3 墩身外观质量的保证措施

墩身外观质量主要是模板、砼浇注和施工工艺对结构物外表导致的随机出现的一些缺陷。

5.2.3.1模板接缝

尽量使用整块钢模板,以减少接缝。模板应试拼,不合格的不能用于工程。用时缝内应贴双面胶带,杜绝漏浆导致的表面缺陷。

5.2.3.2 分层施工痕迹

这种现象大都是由于砼坍落度大,经振水泥内黑色成份上浮至表面,导致两层间有深色条带痕迹。也有前层初凝后浇注后层形成的施工缝痕迹。解决办法是降低坍落度,第一层初凝前必须浇注第二层。若下层经振有离淅现象时,应清除表面积水。

5.2.3.3翻板施工的板与板接缝

两节模板横向接缝严密,不能有漏浆现象,每次拼接时,粘贴双面胶带。每层砼浇注和模板顶面平齐,做到施工缝和模板缝重合。加大模板和支撑的刚度,做到节段接缝处模板不外胀。

5.2.3.4 砼表面裂缝的预防

薄壁空心墩下部0~6m段落由于受约束力复杂和施工条件较差,易出

现表面裂缝,采取的主要预防措施为:

1墩身根部按设计要求敷设泄水排汽孔,墩身施工期间用于墩内外空气流通和空心墩内养生水的外排。

2按设计要求设置墩身通气孔,必要时用鼓风机向墩身内部送风,以减小内外的温差。

3墩身混凝土浇筑应避开高温时段,若受高温影响较大时,太阳直射的模板面外应用彩条布覆盖。

4空心墩内、外模板上应挂设环形喷水养生管。

5.2.3.5 墩身防扭曲控制

在检查结构尺寸时,量取内外模板的对角线尺寸留底,在浇筑砼过程中或抽查复核时,一旦发现有异常现象,立刻根据留底对角线数据依靠墩身内部脚手架和底节模板桁架调校模板,同时采用全站仪放样圆端形空心墩的六大控制点复核,即墩截面的左右圆端和直圆四大相切点,控制结构尺寸允许误差,达到防止墩身扭曲的目的。

6质量保证措施

6.1质量管理机构

为实现本工程质量目标,项目分部成立质量管理领导小组,作为本工程管理的质量管理机构。

质量管理领导小组由分部经理任组长,副经理(安全)、项目总工任副组长、安全质量部长、专职质量检查员及各相关部门组成质量监察机构。

质量管理领导小组首先明确小组成员的质量职责,建立健全岗位责任制,从组织、制度、技术、检测与试验等方面制订措施以保证工程质量,做到规范生产,优质高效,使施工全过程贯彻“百年大计,质量第一”的质量方针,提高全体干部职工的质量意识。

6.2 质量管理制度

6.2.1技术交底制度

工程开工前,在认真熟悉设计图纸和规范标准的基础上,由单位工程技术负责人向架子队队长、质量检查员以及全体施工人员进行技术交底,讲清该项工程的设计要求、技术标准、施工工艺、方法和注意事项等,要求全体人员明确标准。技术交底资料办理签字并存档。施工过程中逐级交底,交底资料签字并存档。

6.2.2自检、互检、交接检制度

自检是指每道工序完成后的自我检查,互检是指两班组之间的相互检查,交接检是指上道工序与下道工序交接时的检查。严格执行自检、互检、交接检制度,实行“五不施工”和“三不交接”。“五不施工”即:未进行技术交底不施工、图纸及技术要求不清楚不施工、测量桩位和资料未经换手复核不施工、材料无合格证或试验不合格者不施工、上道工序不经检查签证不施工。“三不交接”即:无自检记录不交接、未经专业人员验收合格不交接、施工记录不全不交接。

6.2.3质量责任制度

建立工程质量终身责任制制度,将本单位工程、分部工程、分项工程和每道工序都落实到责任人,对于任何环节出现质量问题将追究每个责任人的责任。

6.2.4隐蔽工程检查签证制度

凡属隐蔽工程项目,首先由班组、项目队、施工作业队长部逐级进行自检,自检合格后报监理工程师复检,经签证合格后,方可隐蔽,进入下道工序施工。

6.2.5施工过程质量检测制度

施工过程的质量检测按三级进行,即“跟踪检测”、“复测”、“抽检”三级。通过对施工过程的质量检测达到及时发现问题、及时解决问题的目

的,为验收时的质量检验打下良好基础。

6.3高墩施工质量保证技术措施

施工前进行定位复测,准确确定桥位和各基础的位置,埋设必要的护桩,设置水准基点。施工期间定期进行中线及水平测量,确保桥位中线、跨度及各部位标高准确无误。

加强原材料的检测工作,水泥、钢筋等厂供材料必须有出厂合格证并控制其质量规格符合施工要求。对砂、石料等地材进行性质、强度试验,严格控制其粒径及含泥量不超过设计要求。桥梁施工前,精确测定各墩台位置,发现问题及时与设计单位沟通,避免出错。

砼采用集中拌和的方法组织供应,拌和设备优选自动计量设备。施工过程中及时对每批砼进行坍落度检验并记入施工记录,控制坍落度在标准坍落度的±15mm范围内,保证砼强度试验的频数、试件组数达到规定要求。

严把模板质量关,模板设计要完美,加工质量要保证精度要求,特别注意出厂前检验其拼装质量。现场安装牢固、板缝密贴平整,选用有利于砼外观质量的脱模剂,并在涂刷时保证均匀、不流不滴。

砼浇筑时保证其和易性满足结构尺寸要求和砼振捣要求以保证其外观质量,分层厚度不大于规范规定,一般控制在30cm以内,振捣时遵循快插慢拔、不过不欠的原则。高墩施工每分段浇筑段必须一次灌完,在施工缝处做好接茬处理,保证接茬平顺,并在续浇时进行接茬处理。钢筋在加工时采用模具配合以保证加工精度。焊接选择冷扎直螺纹套管技术。钢筋保护层处采用塑料垫块或弧形砼垫块衬垫,确保保护层的质量。

6.4 关键工序质量保证技术措施

6.4.1钢筋施工质量保证技术措施

钢筋采购必须要有出厂质量保证书,没有出厂质量保证书的钢筋,不能采购,对使用的钢筋,要严格规定取样实验合格后方可使用。

钢筋焊接的操作人员必须持证上岗,焊接接头要经过试验合格后,才允许正式作业,在一批焊接中,进行随即抽样检查,并以此作为加强对焊接作业质量的监督考核。

钢筋配料卡必须经过技术主管审核后,才准开料,开料成型的钢筋,应按图纸编号顺序挂牌,堆放整齐,钢筋的堆放场地要采取防污措施。专

人负责钢筋垫块(保护层)的制作,要确保规格准确,数量充足,并达到足够的设计强度,垫块的安放要疏密均匀,起到可靠的保护作用。

钢筋绑扎完毕后,要经过监理工程师验收合格后,方可浇注混凝土,在混凝土浇注过程中,必须派钢筋工值班,以便处理在施工过程中发生的钢筋及预埋件位移等问题。

6.4.2 模板施工质量保证技术措施

模板要经过结构设计,保证有足够的强度和刚度,并要装拆方便;加工钢模板时要严格按技术规范施工,实行三级验收程序。

钢模板统一调配,安装时要涂脱模剂,模板缝隙要严密填塞,并注意控制高差、平整度、轴线位置、尺寸、垂直度等技术要求,流水作业,逐一检查,防止漏浆、错装等错误。

6.4.3 混凝土施工质量保证技术措施

根据混凝土的强度要求准确计算出混凝土的配合比,申报监理工程师审批,监理工程师同意后方可使用,使用过程中,要严格按照配合比执行。

派专人(试验人员)到搅拌站监督检查配合比执行情况以及原材料、坍落度、试件取样、称量衡器检查校准及拌合时间是否与要求相符。

混凝土运抵现场后,必须经过坍落度试验,符合要求后才能浇注,若坍落度损失过大,试验人员可根据实际情况征得监工程师的同意后适量加入水泥浆,确保混凝土的水灰比不变,并要搅拌均匀后方可浇注。

浇筑混凝土,全部模板和钢筋要清洗干净,不得有杂物,模板若有缝隙应嵌填密实,并经监理工程师检查批准后方可开始浇筑,混凝土的浇筑方法,必须经监理工程师的批准。

混凝土浇筑施工时,要严格控制分层厚度,最大层厚不得超过30cm,同时要严格控制混凝土自由下落高度,最高不能超过2m,超过2m要使用串筒或流槽,以免混凝土产生离析。

混凝土浇筑作业应连续进行,如因故发生中断,其中断时间应小于前次混凝土的初凝时间或能重塑时间,超过中断时间,应采取相应措施处理,并立即向监理工程师汇报。

混凝土振捣时,振捣器的插入或拔出时的速度要慢,振捣点均匀,在振捣器不能达到的地方应铺以插铲式振捣,以免发生漏振现象。

施工缝的处理,应按规定或监理工程师的要求进行,在旧混凝土表面浇注新混凝土前,必须将其表面凿毛清洗干净,用水湿润后,先浇一层水泥沙浆以确保新旧混凝土之间能结合良好。

混凝土终凝后要采取适当措施养护,并在浇注部位注明养护起止日期,以免养护时间不足。

7安全保证措施

7.1 安全生产管理机构设置

为实现本工程的安全目标,项目分部成立安全管理领导小组,作为本工程管理的质量管理机构。

质量管理领导小组由分部经理任组长,副经理(安全)、项目总工任副组长、安全质量部长、专职按检查员、群众安全监督员及各相关部门组成安全监察机构。

7.2 安全生产管理制度

为使安全保证体系能够顺利实施,针对在本标段的实际情况,制定以下安全生产管理制度。

7.2.1安全奖罚制度

项目分部经理每月召开一次安全总结大会,兑现安全责任状,对在安全生产中做出贡献及防止事故有功的人员进行奖励,对发现事故隐患的人员进行重奖,对造成事故的责任人进行处罚,并追究主管人员管理失职的连带责任。

7.2.2施工方案逐级审批制度

施工方案是建设项目组织施工和运输配合的重要环节,施工方案报批严格执行京福客专合福公司的相关规定,严格执行方案与安全措施逐级审批制度。

7.2.3安全教育制度

开工前积极参加建设单位组织的对项目分部、及三员(安全员、防护员、爆破员)进行的施工安全培训班,经考试合格,获得结业证书的人员方可持证上岗。

对新工人贯彻经理部、项目分部、架子队三级安全教育,经培训、考核合格后方可从事施工作业。

桥梁墩柱系梁施工方案

305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程 大桥集桥系梁首件制施工方案 安徽水利开发股份有限公司 305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程01标项目部 2017年9月2日

目录 一、工程概况 (3) 二、主要工程量 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工进度计划 (4) 五、系梁施工技术方案 (4) 六、施工质量控制 (9) 七、安全技术措施 (11)

大桥集桥系梁施工方案 一、工程概况 大桥集桥桥型采用整体式布置,本桥上部构造采用1.05×13m预应力砼T形中梁+1.05×13m预应力砼T边梁,全桥总长45.04米,宽25米,共计3跨。全桥桥墩柱均为直径为1.2米的柱式墩。全桥系梁为:宽1米×高1.2米的系梁共4道。 二、主要工程数量 大桥集桥系梁工程数量表 三、施工准备 (一)初步放样 根据图纸给定的桩位坐标和尺寸,在已经浇筑的桩顶上复核墩中心位置,在安装模板前予以校正。把放线资料交待给施工组长。 (二)技术准备 1、在桩基施工的同时,进行系梁C30砼的配合比设计和试验,报监理单位复 核审批后备用。(备注:每立方米C30砼水泥量360KG、砂728KG;碎石1139KG、水173KG、外加剂3.60KG) 2、进行砂石、钢筋、水泥等材料的进场和试验,保证工程所用材料合格、 3、对系梁模板进行设计制作,并经过检验验收合格后运抵工地备用,并选定 模板的脱模剂。 4、准备搅拌站的一切设备,保证混凝土拌和的正常。 5、准备好混凝土运输车和混凝土输送泵。 6、准备混凝土输送泵安放位置和平台。 7、准备好人工和其他辅助设施设备。 8、准备好质量检验程序和表格。

空心板桥施工方案.(DOC)

巴东县白磷岩至沿渡河段改建工程 堆 子 场 桥 施 工 方 案 编制单位:湖北天浩公路工程有限公司编制日期:二零一四年六月二十五日

一、编制依据和原则 (一)编制依据 1、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 2、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 4、《公路圬工桥涵设计设计规范》(JTG D61-2005) 5、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 6、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 7、《公路桥涵抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) 8、《公路交通安全设施设计技术规范》(JTG D81-2006) 9、《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTG/T B07-01-2006) 10、《公路工程质量检测评定标准(第一册土建工程)》(JTG F80/1-2004) 11、《公路工程基本建设项目概预算编制办法》(JTG B06-2007) (二)编制原则 1、工程施工管理目标:质量创优,工期正点,安全无事故,文明施工、环保水保全面达标。 2、根据工程特点,采用先进、成熟的施工工艺,实行试验先行、样板引路、全过程监控、信息化施工。 3、采用先进高效实用、配套完善、匹配合理的机械装备,科学组织施工生产,充分发挥机械设备生产能力。 4、确保水土保持和既有构筑物且减少扰民的原则,切实维护建

设单位及地方群众利益的原则。 5、文明施工,重视环保,珍惜土地,合理利用的原则。 6、临时工程本着经济、合理、确保安全、工期和质量的原则。 (三)编制范围 本方案用于巴东县白磷岩至沿渡河段改建工程堆子场空心板桥施工。 二、工程概况 本桥位于巴东县白磷岩至沿渡河段改建工程中心桩号为 K6+163.6,属于新修桥梁。 本桥板跨径11m,上部结构为1*10m钢筋混凝土简支空心板,桥面连续结构。 三、主要技术标准 1、公路等级:二级公路; 2、设计安全等级:二级; 3、设计使用年限:50年; 4、洪水频率:1/50; 5、设计荷载:公路-Ⅱ级; 6、桥面宽度:净8.7m+2*0.5m(防撞护栏); 7、斜交角度:0°; 8、桥梁抗震设计:本桥抗震设防烈度为Ⅶ级,简易设防; 9、环境类别:Ⅱ类。 四、工程地质 根据地勘报告,桥址区地貌总体属构造剥蚀溶蚀中低山地貌区;桥址区地层岩性主要为:第四系人工填土(Q4ml)及冲洪积层 (Q4ml+pl)及基岩。

实心墩及空心墩施工方案

第五章桥梁墩柱施工方案 桥梁墩柱施工,根据各施工单元内架梁的先后次序和工期要求,采用多作业面平行流水方式组织施工。模板采用厂制定型大块钢模或标准模板;钢筋在加工场集中制作;混凝土在拌和站集中拌制,搅拌运输车运输至现场,混凝土泵车泵送入模,或吊车吊装入模,机械振捣密实。 一、墩台施工测量、控制方法 桥墩施工测量时,采用全站仪和水准仪布放基线,在高程控制中采用“两次高程法”保证精度。 1、设置施工控制桩。根据导线点测设出桥墩中心,并在桥墩四周测设出4个施工控制桩。每次测量放样完工后,由主管测量的工程师协同其他测量人员进行换手测量、多人复核,确定无误后双方签字认可,并经常进行定位检测。其中施工控制桩的一条连线垂直于线路方向。 2、墩身施工测量。置全站仪于施工控制桩中互相垂直的四个端点上指导立模,墩身模板铅垂度测量允许偏差控制在1%以内。墩身分段施工时,分段施工高度从钻孔桩承台面用钢尺在四个位置向上量取,四个高度值的较差小于10mm。 3、墩顶帽施工测量。首先对施工控制桩平面位置及高程进行检测、复核。当墩顶帽混凝土灌注到顶面时,在墩帽的中线上按规范要求埋设200mm×100mm×20mm钢板标志2个,并在墩顶两侧沿线路方向的两侧各埋设1个水准点。在桥墩建成后,利用导线点测出墩中心标志的里程、坐标及水准点高程。 四、墩台身施工 1、实心墩 实心墩墩台身施工见:实心墩墩台身施工工艺流程图。

⑴钢筋 钢筋经原材料检查合格后,在加工场集中切断、焊接、弯制成形,然后运至结构物处人工绑扎成形,其各项加工及绑扎指标严格控制于允许偏差之内。 钢筋保护层使用塑料弧形垫块以保证混凝土表面质量。钢筋的根数、直径、长度、编号排列、位置等都要符合设计的要求。并做好技术交底工作以外。其质量要求见:墩身钢筋安装允许偏差表。 墩身钢筋安装允许偏差表 结构主筋接头采用机械接头方式连接,主筋与箍筋之间采用扎丝进行绑扎。绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架无变形、松脱现象,钢筋位置的偏差要求见表3-3-3。

小型桥梁工程施工组织设计编制及施工方案应用

小型桥梁工程 施工组织设计编制 及施工方案应用

小桥施工组织设计 施工方案 编制依据:本施工组织编制依据: 1、设计施工图纸; 2、《公路工程技术标准》JTGB01-2003; 3、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 4、现场实际情况。 第一章工程概况 一、工程地理位置 德州路小桥,桥梁2孔6米、桥宽18米。 第二章施工部署 一、根据本工程工程量及施工工期的要求,安排一个桥梁施工队和一个砌石施工队,项目经理部共2人,各施工队共35人(人员总人数实行动态管理。(附项目部组织机构框图)。 二、主要材料供应计划及机械设备 1、本工程所用材料及机械设备按工程进度需要进场。 2、预制预应力空心板在预制构件厂预制。 3、临时用房在邻村租用。 三、施工工期安排

根据建设项目桥涵工程总体计划,我项目部规定总工期为29天,开工日期为2007年6月20日至2007年7月18日完成本工程。 四、项目工程管理目标 (一)工程质量 各分项工程质量达到合格,工程竣工验收合格率100%,满足全线规划要求。 五、测量及实验控制 (一)测量控制 1、测量依据 (1)根据业主提供的平面控制点与水准点为基准进行复测和引测。并依据业主提供的有关测量资料、设计结构图、复测资料进行计算和测量放样。 (2)并工程施工测量精度严格按照《公路勘测规范》的要求执行,同时施工放养应符合各分项工程施工技术规范的规定。 2、测量仪器的选用 试验设备在开工前由省或地市级法定计量部门标定,并获的证书,在有效期内使用,并且每年标定一次。 (二)试验控制

1、委托高技区宏成建筑工程质量检测有限公司,对拟采用的材料进行标准试验及混合料配合比试验等有关的试验。实验结果应按有关规定及时送交监理工程师批准。 第三章桥梁施工技术方案 1、石砌桥台基础及台身 1.1施工前,应用经纬仪放出轴线及基坑开挖线,采用挖掘机挖基,人工清理基底及边坡,进行基底夯实,然后精确放出基础平面尺寸,经检验后,浇筑重力式浆砌乱石边墙基础及其墙身。 1.2挡土墙用块(片)石的尺寸及强度应达到设计和技术规范的要求,在砌筑前每一石块均应用干净水冼净并使彻底饱和,其垫石亦应干净并湿润。 1.3、应采用坐浆法分层砌筑,铺浆厚宜3cm~5cm,随铺浆随砌石,砌缝需用砂浆填充饱满,不得无浆直接贴靠,砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实;严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝; 1.4上下层砌石应错缝砌筑;砌体外露面应平整美观,外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙,以备勾缝处理;水平缝宽应不大于 2.5cm,竖缝宽应不大于4cm; 1.5砌筑因故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到 2.5MPa

桥梁墩柱样板工程施工方案

桥梁墩柱样板工程 施工方案 桥梁墩柱样板工程施工方案 1、施工范围 2、施工工序 3、施工方法 4、施工注意事项 5、质检工艺流程、检查项目及标准 6、工程质量通病防治

桥梁墩柱样板工程施工方案 1、施工范围 我工区将对K5+192.853仁义桂江大桥2#墩2-0墩柱进行样板施工。 2、施工工序 施工准备→放样→钢筋制作成型、安装→模板安装→测量复核→浇混凝土→养生。 3、施工方法 1)施工放线 系梁浇筑达到足够强度后根据现场控制点,用全站仪测出墩位中心点,并用红色记号笔做出标记,同时测出中心点标高。在接柱钢筋顶选择对称的钢筋挂十字线,吊锤球使其中心对准墩柱中心线,调整其余钢筋的弯折角度,使之与墩位中心线等距离、等间距对称布置。逐根调整完成后,用同样的方法重新挂线并调整先前挂线的主筋。调整完成后报监理复核,确认后进行接柱钢筋的焊接。 2)钢筋制作和安装 钢筋制作前先认真熟悉图纸,核对各编号钢筋的直径、长度、形状和根数。 严格控制钢筋弯曲半径和角度,严禁超弯。系梁完成后接墩柱钢筋笼时,必须保证墩柱钢筋在系梁里的锚固深度和位置,桩系梁浇筑完时检查校正连接钢筋,保证墩柱钢筋的位置准确、保护层均匀,保护层厚度为4cm,采用高强度砂浆垫块每2米设置一个断面,每断面沿圆周等距离设置4个,上下层错开布置。钢筋制作和安装

质量要求如下: 受力钢筋间距为±20mm; 箍筋间距(5-10个间距)为±10mm; 钢筋骨架长度(长)为±10mm,(宽、高)为±5mm; 保护层厚度为±10mm; 钢筋主筋连接采用冷挤压连接,接头不允许放到最大弯距处(三分之一H处),同时抗拉区接头面积不大于25%,抗压区不大于50%。 3)墩柱模板采用定型钢模板,模板表面光滑平整,不允许有水平接缝。进场以后严格“模板准入制”;报检验收合格以后方可使用,模板在使用前必须认真检查模板的尺寸、直径、平整度和接缝,新模板要检查每块模板的平整度,翘曲、变形的必须进行校正,坑槽必须用磨光机进行打磨,使用前预拼装,拼装后检查各方向尺寸是否满足设计要求和规范规定。 墩柱模板采用直径180cm、厚度为6cm、高度为2m、3m组合拼装的钢模板,模板安装前应在平整的场地上先进行试拼接,试拼时注意检查接缝处的平整度与密封程度,当试拼后的模板各项指标均满足规范要求时,安装时严格编号进行拼接;清理模板卫生并涂脱模剂以备安装。模板的接缝处采用2mm的双面胶密封,严禁使用海绵条作密封设施。 在钢模板上十字方向拉出四根缆风绳和地锚连接,然后调整缆风绳长度用全站仪校正钢模板上口,确保钢模板上口中心与墩柱在桩系梁上的投影中心(即测量放线的墩柱中心)吻合;吻合后固定缆风绳以保证钢模板的

空心板桥梁施工组织设计

空心板桥梁施工组织设 计 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

施工组织设计 表1 施工组织设计文字说明 序言 我单位是家富有公路施工经验、实力较为雄厚的施工企业,为公路交通事业的发展和省内路网的改造做出了较为突出的贡献。经过多年的锻炼和发展,企业的管理水平、技术水平、施工经验、机械设备等都有了大幅度的提高,已成为拥有高素质的职工队伍和高新装备的现代化公路施工企业,取得了良好的社会信誉。 我单位本着“积极参与、努力竞争、把握机遇、共同发展”的原则,积极参与竞标。在此,我单位郑重承诺:如果中标,我们将坚决履行诺言,以“一流的队伍、一流的管理、一流的施工”建设“一流的工程”,以“最短的工期,最佳的质量”,完成本合同段施工任务,回报业主的厚爱与信任,为公路改造和发展再立新功。 一、工程概况 柴源桥:桥长米,桥面宽米(米行车道+2*米防撞栏)。设计荷载公路-II级,上部结构采用1*10米钢混凝土简支空心板,下部结构采用U型桥台,扩大基础。 官陂桥:桥长米,桥面宽米(米行车道+2*米防撞栏)。设计荷载公路-II级,上部结构采用1*13米预应力钢混凝土简支空心板,下部结构采用桩接盖梁桥台,桩基础。 二、质量目标 我方完全接受招标文件中对投标人施工质量的要求,同时承诺: 1、分项工程一次检验合格率达到100%,优良率达到85%以上; 2、单位工程一次检验合格率达到100%,优良率达到85%以上; 三、施工总体安排 为确保本工程质量达到向业主承诺的质量标准,我单位成立由工程师饶茸同志任项目经理、工程师郭志忠同志任项目技术负责人、李军东同志任项目质量检验负责人组成的项目经理部,上述主要管理人员资质合格,施工技术和管理经验丰富,专职专用能胜任工作。

空心墩施工方案

长尾沟大桥空心墩施工方案 1.工程概况 高速大桥墩柱为单室矩形空心薄壁墩,墩身平均高度为52.5米.长度6米.宽度为3.5米,壁厚均为0.5米,墩顶和墩底分别设置空心渐变段。 2.施工方案确定 空心薄壁高墩施工重点是解决内外模板类型、模板安装拆除方法、混凝土运输方式等。空心薄壁高墩施工一般采用的施工方法有落地支架提升模板、滑升模板及翻转模板施工方案。 落地支架提升模板方案支架材料用量大,施工速度慢;滑升模板方案施工速度快,但滑模工艺要求严格,且昼夜连续作业,管理难度较大;翻转模板施工方案用料少,工艺较简单,且速度较快。一般均需配备塔吊、电梯等设备。我项目结合施工地段地形复杂(沟谷,沟深、坡陡)、墩高、壁薄的桥墩施工特点及机械设备状况,提出无支架翻模施工,此施工方法操作简单,设备机具利用率高,施工周期短。 3.施工方案及工艺流程 3.1 翻模模板设计 (1)模板高度的选定:因墩身较高,综合考虑了节段施工时间、机具长度及钢筋配料和减少混凝土施工缝的数量的目的,共24层,每层2.25m/节,共三层。第一节浇筑4.5米,以后每次翻两模,分次浇筑砼高度为4.5米。 (2)模板构造设计:薄壁空心墩墩身采用内外两套模板,采用定型组合钢模板,变截面模板采用竹胶板、方木,钢管加固组合结构。 由于墩身高,模板倒用次数多,模板面板使用6mm厚钢板制作,模板设有[16槽钢竖肋、定型抱箍以及角钢后架,面板、竖肋、横向抱箍及角钢后架皆组焊而成,面板之间采用平口缝连接。角钢后架安设塔板后可为施工提供宽0.6m的操作平台,后架角钢外侧安设1.2m高栏杆立柱,立柱间安设水平钢筋,外围挂立安全网,以防施工人员及机具掉落。 墩身内模采用组合钢模板,在地面进行拼装并与抱箍焊接形成定型模板,每次施工只需吊装大块的定型模板即可。由于墩身内部空间狭小,无法直接在内模安设操作平台,固采用落地钢管支架作为人员和机具的支撑结构,钢管支架必须每隔5米与墩身加固,以防倒塌。墩身封顶前必须将钢管架拆除。

桥梁工程施工临时用电方案范文

桥梁工程施工临时 用电方案

施工临时用电方案 一、工程概况: 大桥地位于珠江三角洲平原地貌区,在广东省市区境内,里程为K0+000~K1+621.93,路线全长1622米,桥长1202米,35个墩台。该工程临时用电设备主要有冲击式桩机、搅拌机、电焊机、钢筋加工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等。 二、供配电方式: 施工现场配备2个变压器,拌和站和生活区配备1个变压器,均为50KW,共计3个。施工现场的变压器引一路电源至总配电柜,再由总配电柜分配给各分配电箱,由分配电柜配给各开关箱,用电设备接线到开关箱,一台设备一个开关箱。总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。具体 三、施工现场配电线路: 1、架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并敷设在专用电杆上,不得架在树木和脚手架上。 2、导线截面应符合下列要求: (1)导线中的负荷电流(即计算电流)不得超过其允许载流量。 (2)线路末端电压降不得大于额定电压的5%。 (3)单相线路零、相线截面相同,三相五线制线路,N、PE线截

面不小于相线之半。 (4)为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2,绝缘铜线不小于10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘线分别不小于25 mm2(铝线)和16 mm2(铜线)。 3、架空线路的相序排列:同杆分层架设,上起为L1、L2、L3、N、PE; 4、架空线档距≯35m,线间距≮0、3m 5、架空线与邻近线或设施的距离为: 6、架空线路要采用无损伤及腐蚀的砼杆,稍径≮130mm,埋深为杆长的1/10----1/6,松土质应埋深或加卡盘固定。15度—45度的转角杆应采用双担双瓷瓶,45度以上转角杆采用十字横担;电杆用拉线或撑杆、绝缘子应符合规范要求。 7、接户线在档距内不得有接头,进线处离地面高度不得小于2、5m。 8、配电线路用熔断器作短路保护时,熔体电流不大于电缆(或穿管绝缘线)允许电流的2、5倍或明敷绝缘线允许电流的1、5倍。自动

桥梁墩柱施工方案..

目录 1、编制说明 (2) 2、编制依据 (2) 3、工程概况 (2) 4、质量标准 (4) 5、施工技术方案 (5) 5.1施工准备 (5) 5.2施工支架搭设 (5) 5.3工艺流程图 (8) 5.4钢筋的储存、加工与安装 (8) 5.5模板安装 (10) 5.6浇筑墩柱砼 (10) 6、质量管理和质量控制保证措施 (11) 7、冬雨季混凝土施工措施 (19) 7.1、冬季混凝土施工措施 (19) 7.2、雨季混凝土施工措施 (19) 8、施工安全保证措施 (20) 9、现场文明施工和环境保护措施 (22)

1、编制说明 本施工方案的编写充分考虑在国家及地方相关法律法规,以及重庆市质监站,项目公司、二监理办的相关要求,认真分析两阶段施工设计图纸的基础上,考虑本项目的现场实际情况,阐述了墩柱钢筋的制作绑扎、模板、混凝土浇注施工的方法和工艺流程,以及施工的安全、质量、环保注意事项;该方案使用于本标段所有墩柱施工。 2、编制依据 根据《重庆三环高速公路两阶段施工图》 相关规范和标准: (1)《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) (2)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) (3)《公路污工桥涵设计规范》(JTG D61-2005) (4)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)(6)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/TB02-01 -2008) (7)《钢筋焊接及验收规范》(JTJ 18-2003) (8)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/T F50-2011) (9)《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2002) (10)《公路工程质量验收评定标准》(JTG F80/1-2004) (11)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 3、工程概况

桥梁预应力空心板预制施工专项方案

XX铁路XX站站前道路建设工程 桥梁预应力空心板预制施工专项方案 一、工程简介 1号桥:跨径采用13+13+13=39米的预应力钢筋砼空心板梁,桥面连续设置,桥两端设伸缩缝两条,桥宽38米,正交。上部结构采用13米的预应力空心板梁,梁高0.6米。下部结构为桩柱式排架埋置式耳墙桥台,桩基础采用1.0m圆桩;中间为排架式桥墩,桩基础,桩和墩柱采用1.0m圆桩。附属结构采用青石栏杆,与花岗岩面板。 2号桥:跨径采用16+16+20+16+16=84米的预应力钢筋砼空心板梁,桥面连续设置,桥两端设伸缩缝两条,桥宽32米,斜交15度。上部结构采用16米和20米的预应力空心板梁,梁高0.8米和0.9米。下部结构为桩柱式排架埋置式耳墙桥台,桩基础采用1.2m圆桩;中间为排架式桥墩,桩基础,桩和墩柱采用1.2m圆桩。附属结构采用青石栏杆,与花岗岩面板。 表一: 二、本工程预应力空心板梁预制场拟设在已回填好的路基上。 设置13米梁板台座18个,16米梁板台座12个,20米梁板底座13个,台座 顺桥轴向布置。为了确保预制预应力空心板梁的施工质量,防止张拉过程中 梁体自重引起台座的沉降,在台座布置范围内的路基用120吨冲击式压路机 补强碾压后,再平整碾压。利用已填筑好的路基对施工场地进行规划,梁端部底座 要进行加强处理。在经过处理的基础上进行台座施工,预制施工时台座两边用 海绵加强力胶粘结,防止漏浆。 建筑临时房屋、配电房(并配备 5KW发电机组 1套)及材料存储场地。设置临时排 水设施,将施工时的废水通过处理后排向路基两侧临时排水沟。为了保证工期及施工质量,购买 3 套钢模板,13米的1套、16米的一套、20米的一套。配置 BX——500 交流电 弧焊机 2台;钢筋弯曲机1 台;混凝土振捣配套设备 2 套;150油顶 2 个;电动油泵 2 台;穿心式钢铰线单张拉机 1 台;压浆机 1 套;30吨吊车一台;1套350 型混凝土搅拌 机1 套;水泥采用袋装42.5水泥。 二、施工工艺 制作水泥砼底座——钢筋、钢绞线加工安装及波纹管定位—侧模板安装--浇筑底 板砼--安装内模—浇筑剩余部分砼—拆模板--砼养生--预应力筋张拉—孔道压浆--砼 养生—封锚起吊—养生 四、施工进度安排 本工程计划2009年2月10日开始,2009年6月10日完成。 五、施工组织机构及人员分工 本工程由第一施工队负责施工,施工队队长郑金定,施工负责人钱成哲。郑金定负责后张法预应力箱梁施工的全面工作。 六、箱梁预制方案

空心薄壁墩施工方案

柳河大桥空心薄壁墩施工方案 一、编制依据 1《公路工程安全施工技术规程》JTJ 076-95; 2《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011; 3《公路工程质量检验评定标准》(第一册土建工程)JTG F80 /1-2004; 4城万快速公路通道CW08合同段《两阶段施工图设计》; 5国家、交通部、建设单位关于高速公路基本建设的有关法令、法规、政策及管理办法; 6国家颁布的现行公路工程施工技术规范及公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)等相关技术规范、规程、强制性标准; 7现场踏勘、沿线交通设施及施工资源了解,以及现场地质、地形、水文等条件调查; 8本单位长期从事公路建设施工所获得的丰富施工经验。 二、工程概况 柳河大桥桥位于城口县双河乡柳河村与万源境交界处,大桥横跨干坝子河。桥位区河谷岸坡地貌,大桥斜跨柳河,河道宽度36米左右,两侧桥台地势高,中部河谷地势低,地形起伏较大,沿轴线地面高程为731.50~786.13m,相对高差达54.63m。城口岸斜坡坡脚25°~60°,万源岸斜坡坡脚约为50°左右。 拟建柳河大桥中心桩号为K43+027.000,全桥共两联:孔径布置为4×40m+4×40m,全长329.0m。上部结构采用40m预应力砼(后张)T梁,先简支后连续刚构;其中5、6、7号墩主梁与桥墩固结;下部结构桥台采用桩柱式桥台,挖(钻)孔灌注桩基础;5、6、7号桥墩采用空心墩,其余桥墩采用双柱式桥墩,桥墩基础采用挖(钻)孔灌注桩基础。 1、水文 由于拟建桥区位于山间狭窄沟谷地带,地下水类型主要为第四系孔隙水、岩溶水。区内地下水主要受大气降水补给,桥位两侧陡坡一坡面片流的形式迅速向溪河流动,自然陡坡有利于地下水的排泄,不利于地下水的汇积,仅少部分沿地表发育的构造裂隙及岩溶裂隙向地下渗透形成岩溶水,大部分呈地表坡流的形式汇入溪河,部分进入第四系孔隙水,部分顺溪沟向下游流动。 2、地质 该桥位区地表分布第四系卵石土层(Q4al+p1)、粘土,下伏基岩为三迭系下统嘉陵江组(T1j)灰岩、大冶组灰岩。 3、结构形式 上部结构均采用4×40m+4×40m预应力砼(后张)T梁。下部结构桥台采用桩柱式桥台,挖(钻)孔灌注桩基础;5、6、7号桥墩采用空心墩,其余桥墩采用双柱式桥墩。 4、线形处理 该桥平面位于R=1588.03的右偏圆曲线后进入R=1500的左偏圆曲线上,纵断面纵坡3.9%,桥面横坡为双向2%墩台径向布置。 5、主要工程量 空心薄壁墩 页脚内容

农村公路水毁恢复工程小型桥梁工程施工组织设计方案

农村公路水毁恢复工程小型桥梁工程施工组织设计方案

一、编制依据: (一) **区**镇农村公路水毁恢复工程**桥工程的《施工招标文件(专用本)》(二) **公路设计研究院股份有限公司设计的《施工图设计》(2012-195QS)(三)国家及交通部颁发的规范、规程、标准。 《公路工程施工安全技术规范》(JTJ076-95) 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/T F50-2011) 《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003) 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224-2003) 《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分) A普通钢筋的光圆钢筋、螺纹钢筋、冷轧带肋钢筋,技术标准应符合国家标准GB1448.1-2008、GB1499.2-2007、GB13788-2008的要求。 光圆钢筋对应HPB235,螺纹钢筋对应HRB335,冷轧肋钢筋采用CRB550。 焊接钢材应满足可焊性要求。 B聚丙烯纤维应满足中华人共和国交通行业标准《公路水泥混凝土纤维材料聚丙烯纤维和聚丙烯腈纤维》(JT/T525-2004)的要求。 (四)特别是对本次招标文件中《第九章附篇》须知明确的规范性文件共49条加以学习并严格执行。

(五)我公司多年来对公路、桥梁工程的施工经验,进行本工程的施工组织设计编制工作。 二、工程总体情况 (一)工程描述 **桥上跨**河,与河道正交。桥梁全长27.04米,全宽9.0米,上部结构为3×8米现浇钢筋砼实心板,下部结构为柱墩、台接钻孔灌注桩。 (二)道路设计标准: (1)荷载标准:公路-Ⅰ级; (2)净空标准:新建桥梁河道过水面各不小于旧桥; (3)宽度标准:桥梁全宽9.0米,其中车行道宽7.0米,两侧栏杆、地袱宽1.0米; (4)桥梁纵、横坡:桥上纵坡为0.212%,橫坡为双向1.5%,由墩台盖梁起坡形成。 (5)平曲线:本桥位于直线段上。 (6)地震动峰值加速度:0.2g。 (三)主要工程结构形式: 1、上部结构 本桥上部结构为3×8米现浇钢筋砼实心板,板厚0.45米,采用C35砼现浇。 桥面铺装等厚为15厘米桥面防水砼,内设两层冷轧带肋钢筋焊网。 2、下部结构 墩、台均为柱式结构,墩、台盖梁及墩身采用C30砼现浇,基础为钻孔灌

墩柱施工方案(最终版)

墩柱施工 1.1准备工作 1技术准备 1)施工方案已编制完成并经监理工程师审核批准。 2)桥梁的基础已检测完成,桥墩的测量放样已经完成。 3)施工人员满足施工需求,并已通过交底、培训。培训的内容应包括:钢筋加工及安装、模板拼接与安装、混凝土浇筑方法、混凝土浇筑顺序,混凝土振捣工艺,混凝土拆模强度及养护方案等。 2场地准备 1)对施工区域的场地已平整,排水畅通;模板堆放有序,施工机械、小型机具摆放整齐。 2)施工便道修整顺畅,能满足混凝土运输车、吊车等施工车辆通过并实施施工作业。 3)绑扎钢筋前先对墩柱底混凝土进行凿毛。凿毛完成后用压力水冲洗干净。 1.2施工工艺控制

墩柱施工工艺流程图 每座桥梁墩柱开工前,宜先做试验墩,以检查模板质量、砼外观质量、色泽等,获得批准后再进行全面施工。 1钢筋安装 1)墩柱钢筋在钢筋棚中统一加工。根据钢筋笼设计长度,运至工地现场安装。当柱内主筋直径大于25mm时,主筋接长采用直螺纹连接工艺,丝口在机械连接前需采用保护套包裹保护,接头需相互错开,满足施工规范要求。现场安装时,要在钢筋安装完毕后,拧开部分螺母检查钢筋实际间隙,两钢筋头之间的间隙应尽量小,不得大于6mm,否则应进行处理。其他钢筋接头应采用焊接,焊接长度不小于规范要求。凡需焊接的钢筋,应满足各项指标要求。 2)为保证钢筋的保护层厚度,钢筋外应按设计厚度绑扎梅花形高强度轮型垫块。墩柱砼保护层厚度应均匀。禁止为保证保护层厚度,在钢模顶部与钢筋笼之间加大头楔使其居中。 3)墩柱钢筋安装后应确保其垂直且居中,必要时应设置缆风绳

4)钢筋安装后及时安装钢模完成砼浇筑,避免钢筋长时间暴露,若无法保证立即浇筑混凝土,则钢筋骨架应采用土工布包裹以免锈蚀。 2模板安装 1墩柱模板制作完成后应进行试拼,检查模板的刚度、平整度、接缝密合性及结构尺寸等,以避免给现场使用过程带来难以克服的缺陷及困难。 2)模板不应与脚手架进行连接,避免引起模板变形。 3)墩柱高在5m以下(含5m)应采用一节整体式大型组合模板,5m以上时,在尽可能减少接缝要求的前提下,根据墩柱高度均匀分成。 4)模板支立前需认真清洗干净,之后涂刷脱模剂或模板漆,在拼装时采用海绵条夹在模板接缝处以防漏浆。模板支立完成后紧固各加固螺栓。 5)立模时,墩柱与桩基或承台连接处,若采用高标号水泥砂浆找平,严禁砂浆侵入墩柱内,以免出现钢筋无保护层质量隐患。 6)墩柱模板必须用缆绳校正固定,并搭设支架稳固模板和搭建操作平台。 7)墩柱顶高程须满足:模板顶高出设计标高至少5cm;墩柱混凝土顶面要高出设计标高1~2cm,不得低于设计高程。 3混凝土浇筑 1)墩柱一次分节浇筑时,浇筑间隔不得超过混凝土的初凝时间;分次分节浇筑时,含系梁墩柱先浇筑第一道系梁下墩身,再浇筑第一道系梁,然后浇筑第二道系梁下墩身,接着浇筑第二道系梁,最后完成最上部墩身浇筑,浇筑过程中混凝土落差不得超过2m,超过2m时应采用减速串筒下料,防止砼离析。 2)为保证墩柱砼外观,浇筑砼一定要振捣充分,但切忌过振,对于钢筋比较

空心板桥施工方案

巴东县白磷岩至沿渡河段改建工程 堆子场桥 施工方案 编制单位:湖北天浩公路工程有限公司 编制日期: 二零一四年六月二十五日

一、编制依据和原则 (一)编制依据 1、《公路工程技术标准》 ( JTG B01-2003); 2、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) ; 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 (JTGD62-2004) 4、《公路圬工桥涵设计设计规范》 ( JTG D61-2005) 5、《公路桥涵施工技术规范》 (JTG/T F50-2011 ) 6、《公路桥涵地基与基础设计规范》 ( JTG D63-2007) 7、《公路桥涵抗震设计细则》 ( JTG/T B02-01-2008 ) 8、《公路交通安全设施设计技术规范》 (JTG D81-2006 ) 9、《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 (JTG/T B07-01-2006 ) 10、《公路工程质量检测评定标准(第一册土建工程)》( JTG F80/1-2004 ) 11、《公路工程基本建设项目概预算编制办法》 (JTG B06-2007) (二)编制原则 1、工程施工管理目标:质量创优,工期正点,安全无事故,文明施工、环保水保全面达标。 2、根据工程特点,采用先进、成熟的施工工艺,实行试验先行、样板引路、全过程监控、信息化施工。 3、采用先进高效实用、配套完善、匹配合理的机械装备,科学组织施工生产,充分发挥机械设备生产能力。 4、确保水土保持和既有构筑物且减少扰民的原则,切实维护建设单位及地方群众利益的原则。 5、文明施工,重视环保,珍惜土地,合理利用的原则

空心墩施工方案

新建锦州至赤峰铁路ZH-02标项目部 小凌河6号特大桥 空心墩施工技术方案 编制:罗福亮日期: 2010.7.15 复核:郭锐日期: 2010.7.15 审核:马传明日期: 2010.7.15 中铁二十局集团锦赤铁路项目部 二○一○年七月十五日

一、工程概况 小凌河6号特大桥起点里程为DK59+179.850,终点里程为DK60+222.560,桥跨布置为27-32m简支T梁+(32+48+32)m预应力混凝土连续梁+1-32m简支T梁,全长1042.710米。本桥桥台均为单线T型桥台,桥墩除3~19号桥墩为单线圆端形空心墩外,其余均为单线圆端形实体墩。圆端形空心墩外坡比均为60:1,内坡比均为85:1,最低墩为37米,最高墩为41.5米。 二、施工方案 空心桥墩采用大块定型钢模常规法施工。墩身上、下部实体部分单独浇注,墩帽部分单独浇注。模板在专业厂家进行加工,确保符合设计要求。 墩外侧搭设钢管脚手架作为工作平台及人员上下通道,也可在征得设计同意后,在墩底预留进人洞,从空心墩内通过爬梯上下。 30m以下的空心桥墩,模板安装与拆卸及材料提升通过汽车吊完成;墩高超过30m时,模板、材料提升通过塔吊完成。 墩顶实体段施工采取在墩壁上加设支撑点,架设工字钢施工平台进行封顶施工。 三、施工技术措施 加强测量工作,建立严格的精测、勤测、复测和换手测制度,确保墩、台位置准确。 做好混凝土原材料的质量检验工作,通过试验确定最佳施工配合比,加强施工过程控制,确保墩身混凝土的质量。 混凝土搅拌必须保证一定的搅拌时间,以达到混合均匀,颜色一致。当掺有外加剂时,搅拌时间应适当延长。 钢筋绑扎、焊接必须由持上岗证的工人施作。在钢筋的安装过程中要注意保护预埋件,派专人监督检查预埋管件,发现问题及时处理。 采用的大块定型钢模要具有足够强度、刚度和稳定性,模板之间的接缝恰当处理,要严密不漏浆,模板的支撑及加固要稳定可靠,保证墩台几何尺寸和表面平整度达到设计和规范要求。 混凝土浇筑完毕,及时按规范要求进行养护,确保后期强度发展,满足设计要求。墩台混凝土不到拆模强度,不得拆模,拆模时应小心翼翼,特别注意有棱角的地方,不得碰伤。 钢筋下料长度要保证有足够的锚固和搭接长度,接头满足施工规范要求,用混凝土垫块或塑料垫块保证保护层的厚度。 脚手架基底要求夯实并设置垫板,脚手架必须与墩身钢模板分离,以免混凝土施工时影响模板的垂直度。 整体节段钢筋笼要设置足够的架立加固筋,保证起吊、运输及安装过程中钢筋骨架的形状和尺寸。

高架桥伸缩缝施工方案精编版

高架桥伸缩缝施工方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

青岛市新疆路高架快速路工程二标 伸 缩 缝 专 项 施 工 方 案 编制: 复核: 审批: 中国铁建十四局集团有限公司

青岛市新疆路高架快速路工程二标段项目经理部 二〇一五年五月一日

目录

青岛市新疆路高架快速路工程二标段 伸缩缝专项施工方案 1.编制依据 青岛市新疆路高架快速路桥梁工程设计文件; 青岛市新疆路高架快速路桥梁工程二标《施工组织设计》; 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008; 《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 国家及地方关于安全生产等方面的法律法规条例; 其他相关文件。 2.工程概况 桥梁工程是青岛市新疆路高架快速路工程的重要组成部分,也是整个工程的关键和控制性工程。 桥梁工程共计66联,桥梁面积115141㎡。整个桥梁工程共分为四个标段。 本标段为新疆路高架桥快速路桥梁工程第二标段,主要内容为主线高架桥7-15号桥及渤海路匝道,主桥长度834米,面积25747.2平方米。新疆路高架快速路工程二标段共有现浇箱梁14联。 本标段伸缩缝采用GQF—F80型和ZT-MZL160型整体式伸缩缝。缝宽大于10cm的采用ZT-MZL160型,因现浇箱梁悬臂端厚度较小,最外侧两个装置采用ZT-QM160浅埋式伸缩缝装置。缝宽不大于10cm的均采用GQF—F80型伸缩缝。伸缩缝装置钢梁采用耐候钢并表面电弧喷锌-铝合金涂层。 3.施工总体部署 为保证伸缩缝施工质量,在施工前要求对人、机、料进行周密的安排布置,严格控制进场原材料质量,提高现场施工技术人员特别是一线操作工人的技术水平。 施工准备 为保证伸缩缝浇筑按期优质完工,将严格按照既定的施工计划,合理的安排施工,合理组织劳力、施工机械。 由项目总工程师组织工程技术人员,各职能部门人员认真复核施工设计图及工程相关的规范、规程、标准,并向全体施工人员进行交底。 作好前期的测量工作,所有使用仪器必须经检校合格后方能使用。测量成果必须准确,并经过复测检查,报审,确保万无一失。 作好施工预案,充分考虑可能发生的意外情况及应对措施。

桥梁墩柱施工方案

目录 一、编制依据 ........................................................................................................... - 2 - 二、工程概况 ........................................................................................................... - 2 - 三、施工准备 ........................................................................................................... - 3 - 四、施工工艺流程 .................................................................................................. - 5 - 五、具体施工方案 .................................................................................................. - 5 - (一)施工准备工作.............................................................................................. - 5 -(二)桥墩施工....................................................................................................... - 6 - 1.脚手架工作平台 ................................................................................................... - 6 - 3.模板施工 ................................................................................................................ - 7 - 4.混凝土浇筑............................................................................................................ - 8 - 5.混凝土养生............................................................................................................ - 9 - 六、质量保证措施 .................................................................................................. - 9 - 1.工序及班组质量保证措施.................................................................................. - 9 - 2.分项、分部工程质量保证措施......................................................................... - 9 - 3.混凝土浇注质量控制措施.................................................................................. - 9 - 4.钢筋加工及安装的质量控制措施.................................................................. - 10 - 5.防止质量通病的关键技术措施...................................................................... - 11 - 七、安全保证措施 ............................................................................................... - 12 - 1.安全管理制度措施: ....................................................................................... - 12 - 2.安全管理组织措施: ....................................................................................... - 13 - 3.施工机械作业安全措施:............................................................................... - 13 - 4.用电作业安全措施: ....................................................................................... - 13 - 5.支架施工安全措施............................................................................................ - 13 - 6.高空作业安全措施............................................................................................ - 14 - 八、环境、文明施工保护的主要措施.......................................................... - 14 - 一、编制依据 1.广东省龙川至怀集公路第TJ17标段《两阶段施工图设计》; 2. 广东省龙川至怀集公路连平至英德段工程建设标准化管理规定;

相关文档