文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV配电室高压设备汇总

10kV配电室高压设备汇总

10kV配电室高压设备汇总
10kV配电室高压设备汇总

①10kV配电室高压设备

常用高压柜柜型、中置柜中高压断路器、环网柜内负荷开关、高压柜内CT、PT、零序CT

高压避雷器、高压熔断器、高压接地开关、综合保护装置、高压仪表室其他装置

1、常用高压柜柜型

(1)环网柜-负荷开关柜

用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室。

常用配电柜型号:HXGN15-12、Safe-Ring(ABB)、SM6(施耐德)

1开关间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5控制保护间隔

(2)中置柜-断路器柜

用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)。

常用型号:KYN28-12,UniGear ZS1(ABB)、Mvnex(施耐德)

常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产)

1二次仪表室;2母线室;3断路器手车室;4电缆室

(3)固定式配电柜在较老配电室常见:GG1A-12(F)

(4)其他各厂家衍生的自主开发柜型

通用公司 P/VⅡ柜西门子授权江苏华鹏生产8BK88柜

高压开关柜“五防”概念

防止带负荷合闸、防止带负荷拉刀闸、防止带电挂接地线、防止带接地线合闸、防止误入带电间隔

2、高压断路器(ABB-VD4、国产-VS1 、施耐德-EV12s )

3、高压负荷开关(ABB-SFG)

高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。

4、10kV电流互感器(LZZBJ9-10)

环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器用于电流、电能测量和继电保护用。

常用变比:100/5、150/5、200/5、250/5等

测量精度:计量用(0.2、0.5、0.2S、0.5S);保护用(5P10、10P10)

5、10kV电压互感器(JDZ10-10A)

环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。常用变比:10/0.1kV、高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V。

6、零序电流互感器(LJK100J 100/5)

当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作。

7、氧化锌避雷器HY5WZ2

利用氧化锌良好的非线性伏安特性,在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。

出线柜:HY5WZ2-17/43.5

8、高压熔断器

熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。

保护变压器:SFLAJ-12kV、保护电压互感器:XRNP-12/0.5、户外跌落式:HRW12-10

9、高压接地开关(JN15-12/31.5)

使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地保护用。

10、综合保护装置

ABB-140C、ABB-REF615、南瑞PCS9621A

综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆。

功能:在故障状态下启动保护动作,输出保护信号。

安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)。

保护的类型:

速断保护:电流突然增大,不断电会烧坏设备。

零序保护:测量通过三相的线电流和,达到预设值时动作。

变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)

11、高压柜仪表室

1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操作开关;

②10kV配电室变压器

干式变压器、油浸式变压器

1、干式变压器

内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))、内部材质:非晶合金(SCBHR)

2、油浸式变压器(S11)

室内油浸变压器室外油浸变压器

变压器温控器功能:

显示变压器绕组内温度

控制风机启停

向高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)

变压器损耗:

铜损(空载时发生)

铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。

变压器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗。

铁损(有电流通过时发生)

一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能。

二是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量。

③10kV配电室低压设备

低压柜柜型、低压柜内断路器、刀闸、低压柜内电流互感器

低压柜内电抗器、电容器、功率因数控制器、熔断器、接触器、热继电器、浪涌保护器

1、380V常用低压配电柜柜型

(1)低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS

(GCK)手柄只有分闸、合闸两个位置

GCK柜柜后,已安装电缆

(GCS)手柄有工作、分闸、试验、隔离、抽出位置

(MNS)

手柄分两个,主手柄为分合闸位置,副手柄为试验、隔离、抽出位置

GCK、GCS、MNS柜的主要区别:

GCK、GCS柜国内自主设计开发,MNS柜从ABB公司引进。

GCK、GCS采用8MF型材,MNS采用C型材。

GCK最小模数为1个单元,GCS最小模数为1/2个单元,MNS最小模数为1/4个单元。

GCK每面柜子最多9层,GCS每面柜子最多11层,MNS每面柜子最多9层并可以做成双面。

(2)低压固定式开关配电柜:JYD、GGD

(JYD)

(GGD)

(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)

(GFB

北京市电力公司“五统一”标准出台后,与生产厂家一同开发、设计的用于低基配电室的低压柜,目

(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)

(5)其他厂家原装配电柜

施耐德原装柜

西门子原装柜

2、断路器

(1)低压断路器

能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。

技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流(2)万能断路器(框架开关)

额定电流在630A以上,最高可至6300A。

内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈

(3)塑壳断路器(63A-630A)

抽屉柜断路器安装方式

固定式安装断路器

(4)微型断路器(63A以下)

三相微型断路器

漏电保护开关

断路器型号汇总

3、刀闸

4、电流互感器

电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联。

常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式

5、电抗器

作用:抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。

6、电容器

作用:提高功率因数。

配置原则:变压器容量的1/3。

7、功率因数控制器(ABB-RVC)

作用:控制电容器的投切时间及顺序。

电容器运行方式:顺序投入,先投先分。

8、熔断器

作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障。

9、接触器(电容器专用)

作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。

10、热继电器

工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现过载保护。电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护,所以,用热继保护电容不适合。

11、浪涌保护器(电涌保护器)

简称(SPD),对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。

④10kV配电室直流设备简介

充电机屏

中央信号屏

用途:为高压柜提供操作电源、控制电源。

技术参数:电压等级(110V、220V);电池容量(65Ah、100Ah)

组成:充电机屏、电池屏、中央信号屏

安装位置:值班室或便于运行人员观察的地方

生产厂家:华隆机电、合欣机电

直流系统一般均设置485通讯接口。

1、直流屏(充电机屏)

由配电室低压侧两段母线分别引两路交流电源,向电池充电。

由电池引出直流电源向高压侧保护及控制回路输出电源。

2、电池屏

220V直流系统,电池屏内共计18块电池,每块电池电压为12V。

电池间为串联方式连接。

3、中央信号屏内光子牌

高压柜内综保发出保护信号,或充电机屏发出报警信号,对应光字牌上的指示灯亮起,报警铃响。按下复位键恢复正常。

⑤10kV配电室电缆

YJY、YJV电缆

VV电缆

BV、BVR电线

1、YJY、YJV电缆

YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)

后面加22下角标为:铠装电缆

10kV电缆:ZRC-YJY-3*150

低压电缆:ZRC-YJV-4*240;ZRC-YJV-4*185+1*95

2、VV电缆(一般25mm以下使用)

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加K(控制电缆)、R(软线)、后面加P(铜屏障)

3、BV、BVR电线

铜芯聚氯乙烯绝缘(软)电线,型号:1.0、1.5、2.5

⑥10kV配电室母线简介

密集母线、空气母线、裸母线、密集母线、空气母线、裸母线

低压配电系统接地方式---TN、TT、IT

国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示TN,TT和IT。

第一个字母表示供电设备(发电机或变压器)与地的连接: T 将一点直接与地相接,I 没有与地相接的点。

第二个字母表示提供给用电设备的与地连接: T 将一点直接与地相接。 N 在安装位置直接与接地的中性点相接。

1、IT系统

电源不接地,电气设备外露可导电部分可直接接地。

使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。

2、TT系统

电源中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地。

3、TN系统

所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。

HXGN15-12、Safe-Ring(ABB)、SM6(施耐德)

1开关间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5控制保护间隔

(2)中置柜-断路器柜

(3)固定式配电柜

在较老配电室常见:GG1A-12(F)

(4)其他各厂家衍生的自主开发柜型柜2、高压断路器(ABB-VD4、国产-VS1 、施耐德-EV12s )

常用变比:10/0.1kV

高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V。

保护变压器:SFLAJ-12kV

保护电压互感器:XRNP-12/0.5

户外跌落式:HRW12-10

过流保护:短时间的电流增大,一会儿就恢复了不断电,如无法恢复就断电。(时间)

速断保护:电流突然增大,不断电会烧坏设备。

零序保护:测量通过三相的线电流和,达到预设值时动作。

变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)

11、高压柜仪表室

1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操作

开关;

干式变压器

油浸式变压器

1、干式变压器内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))

内部材质:非晶合金(SCBHR)

2、油浸式变压器(S11)

室内油浸变压器

室外油浸变压器

变压器温控器功能:

手柄只有分闸、合闸两个位置

GCS)

手柄有工作、分闸、试验、隔离、抽出位置

(MNS)

手柄分两个,主手柄为分合闸位置,副手柄为试验、隔离、抽出位置

高压配电设备及其运行

安全管理编号:LX-FS-A51418 高压配电设备及其运行 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压配电设备及其运行 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直

高压配电柜介绍及综合保护

高压配电柜介绍及综合保护 1、高压保护的基本概念 高压柜的保护方式是通过熔断或继电器保护(动作)从而使电器开关断电或告警的作用。熔断器熔断使断路器跳闸的保护方式为机械跳保护。 继电器保护为各种不同的继电器组成的保护回路,使断路器跳闸,同时用信号继电器发出信号(或声光信号)来完成告警。 高压柜主要是由断路器及保护装置和线路三部分组成。 断路器本身无保护功能,只能起到开断电流及灭弧作用。 高压柜的保护是靠保护继电器来完成,(传统保护方式或综合保护方式)。 保护原始是由多个继电器分别起到不同的功能。然后由不同继电器在线路中起各自的保护作用。 2、综合保护继电器的名词解释: (1)电流保护一般分为三段: A、过流保护I >:一般指电路中的电流超过额定电流值后,断开断路器进行保护。分为:定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。 B、延时速断I >>:为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过电流保护装置基本相同,所不同的是其动作时间比定时限过电流保护的整定时间短。 C、速断保护I >>>:速断保护是电力设备的主保护,动作电流为最大短路电流的K 倍。(无选择性的瞬时跳闸保护) (2)重合闸保护:用于线路发生瞬态故障保护动作后,故障马上消失的再一次合闸,也可以二次(或三次)用在线路上,出现永久性故障不能重合闸,重合闸不能用在终端变压器或电动机上。 (3)后加速:指重合闸后加速保护。重合于故障线路上的一种无选择性的瞬时跳闸保护。 (4)前加速:指重合闸前加速保护。 (5)低周减载保护:一般指线路发生故障后,频率下降时的一种保护。 (6)差动保护:一种变压器和电动机的保护。(利用前后级的电流差进行保护) (7)非电量保护:一般指变压器温度(高温告警,超高温跳闸)、瓦斯(轻瓦斯告警,重瓦斯跳闸),变压器门误动作等外部因素的保护。 (8)方向保护:一般指用在发电机组并列运行,对两个不同方向电流差别的一种保护。 (9)低电流保护:采用定时限电流保护,欠电流功能用于检测负荷丢失,如排水泵或传输带。 (10)负序电流保护;任何不平衡的故障状态都会产生一定幅值的负序电流。因此,相间负序过电流保护元件能动作于相间故障和接地故障。 (11)热过负荷保护:根据正序电流和负序电流计算出等效电流,从而获得二者的热效应电流。 12)接地电流保护:是三相电流不平衡的一种保护,通常称零序保护。

高压配电设备及其运行(正式版)

文件编号:TP-AR-L1982 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压配电设备及其运行 (正式版)

高压配电设备及其运行(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要 用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态 时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检 修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路 故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷 电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断 路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操 作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感 器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电 流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接

操作。 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。

高压配电设备及其运行(2021版)

高压配电设备及其运行(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0108

高压配电设备及其运行(2021版) (1)概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影

响,工作环境较差。 (2)隔离开关的应用: ①当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证正确的操作程序; ②合闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置上,才能合上隔离开关,合闸动作快结束时,用力不宜太大,避免发生冲击; 若单极隔离开关,合闸时应先合两边相,后合中间相;分闸时

10kV配电室高压设备汇总

①10kV配电室高压设备 常用高压柜柜型、中置柜中高压断路器、环网柜内负荷开关、高压柜内CT、PT、零序CT 高压避雷器、高压熔断器、高压接地开关、综合保护装置、高压仪表室其他装置 1、常用高压柜柜型 (1)环网柜-负荷开关柜 用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室。 常用配电柜型号:HXGN15-12、Safe-Ring(ABB)、SM6(施耐德) 1开关间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5控制保护间隔 (2)中置柜-断路器柜 用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)。 常用型号:KYN28-12,UniGear ZS1(ABB)、Mvnex(施耐德) 常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产) 1二次仪表室;2母线室;3断路器手车室;4电缆室 (3)固定式配电柜在较老配电室常见:GG1A-12(F) (4)其他各厂家衍生的自主开发柜型 通用公司 P/VⅡ柜西门子授权江苏华鹏生产8BK88柜 高压开关柜“五防”概念 防止带负荷合闸、防止带负荷拉刀闸、防止带电挂接地线、防止带接地线合闸、防止误入带电间隔 2、高压断路器(ABB-VD4、国产-VS1 、施耐德-EV12s ) 3、高压负荷开关(ABB-SFG) 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 4、10kV电流互感器(LZZBJ9-10) 环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器用于电流、电能测量和继电保护用。 常用变比:100/5、150/5、200/5、250/5等 测量精度:计量用(0.2、0.5、0.2S、0.5S);保护用(5P10、10P10) 5、10kV电压互感器(JDZ10-10A) 环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。常用变比:10/0.1kV、高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V。 6、零序电流互感器(LJK100J 100/5) 当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作。 7、氧化锌避雷器HY5WZ2 利用氧化锌良好的非线性伏安特性,在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。 出线柜:HY5WZ2-17/43.5 8、高压熔断器 熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。 保护变压器:SFLAJ-12kV、保护电压互感器:XRNP-12/0.5、户外跌落式:HRW12-10 9、高压接地开关(JN15-12/31.5) 使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地保护用。 10、综合保护装置 ABB-140C、ABB-REF615、南瑞PCS9621A 综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆。 功能:在故障状态下启动保护动作,输出保护信号。 安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)。 保护的类型:

高低压变配电设备技术要求

高低压变配电设备主要技术要求 一、高低压配电柜 (一)、技术条件通用条款 1、使用环境条件: (1)环境温度:-10℃— +40℃ (2)海拔高度:<1000m (3)相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90% (4)最大日温差:25℃ (5)环境条件:户内,无明显尘埃和腐蚀性气体 (6)污染等级:2级 (7)抗地震能力:7级烈度 2、防护等级:IP4X。 3、壳体表面处理和颜色:颜色为驼色,并且由生产厂具备的自动喷塑生产流水线进行表面喷塑,以保证表面涂覆的可靠质量。 4、标准的适用和执行: (1)GB3906-2006《3~35KV户内交流高压开关设备》 (2)DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 (3)GB311.1-83和GB311.2~311.6-83《高电压试验技术》 (4)GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 (5)SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 (6)SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 (7)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 (8)DL403-91《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》 (9)SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 (10)GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》 (11)GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》 (12)GB762-81 《电气设备额定电流》 (13)IEC157-1 《低压开关设备及控制设备》

(14)IEC229-1A 《短路保护并列设备》 (15)IEC60439 《低压成套开关设备和控制设备》 (16)GB4942.4-93 《低压电气外壳防护等级》 (17)ZBK36001-89 《低压抽出式成套开关设备》 (18)GB1208-87 《电流互感器》 (19)IEC-185 《电流互感器》 (20)GB3983.1-89 《低电压并联电容器》 (21)GB91667-88 《低压成套开关设备基本试验方法》 (22)GB50150-96 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 (23)GB50171-96 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 (24)GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (25)国家现行包装运输标准。 凡本技术要求未特别提及的地方,也应符合中华人民共和国现行的有关国家标准。 5、铭牌: 每台开关柜、每段母线桥均应配备铭牌,铭牌要铆固固定在明显易见的外壳表面上。 铭牌上标记的内容: (1)产品名称、型号规格 (2)制造厂商名称和商标 (3)制造年、月和出厂日期 (4)出厂编号 (5)标准代号 (6)额定频率 (7)额定工作电压 (8)额定绝缘电压 (9)额定电流 (10)短时耐受电流 (11)防护等级 6、所有设备、装置的操作指示、警告指示等用英文标示的,必须在相同位置牢固粘贴内容相同的简体中文标示。 7、货物的所有电气连接铜端子表面、铜母线连接段搭接面的表面均应做表面搪锡处理。

高压配电设备及其运行详细版

文件编号:GD/FS-4354 (安全管理范本系列) 高压配电设备及其运行详 细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

高压配电设备及其运行详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 (2) 隔离开关的应用:

浅析高压配电设备及其运行

浅析高压配电设备及其运行 摘要:时代在发展,社会在进步,国内的经济环境发生了翻天覆地的变化,基 于占据国际市场优势的目的,注重企业的发展十分重要。电力系统在保障社会正 常运转方面起到很大作用。但企业的发展往往受到高压配电设备管理问题的阻碍。所以深入研究高压配电设备及运行情况十分必要。本文通过对高压配电设备的基 本情况进行概述,说明了保证高压配电设备高效运行的重要条件,同时分析了高 压配电设备的科学运行方式,以便提供给相关企业部门的管理人员更多的启示与 帮助。 关键词:高压配电设备;运行方式;研究 就目前国内大多数的电力企业发展情况而言,有关高压配电设备运行问题的 困扰情况最为常见,直接导致企业未来长远的发展被局限,使其获得的经济效益 不断下降。所以针对高压配电设备及其运行状况的管理变得非常关键,经过本次 围绕该问题的深入分析与探究,使企业从中掌握一定的管理经验,从而进一步提 高电力企业的综合管理能力。 一、高压配电设备概述 实际上,人们所熟知的变电站即为高压配电设备,其作用在于向不同类型的 企业供应电力照明以及具有动力等有关作用的设施。对于高压配电设备而言,主 要组成部分涵盖了高压断路器、隔离开关以及高压负荷开关等关键设备。在电力 输送之前,有关电力供应及用电企业需要进行前期的准备工作,在高压配电设备 正常运行以前,委派相应的检查工作人员依据科学规范加以检查,及时发现设备 安全隐患,确保设备运行的安全。不过通常情况下,对于从事高压配电设备安全 检验工作人员而言,前期准备工作是具有高危性的。因此基于确保相关工作人员 的生命安全和电力运行正常的目的,高压配电设备使用安全措施的制定不可或缺,那么,明确并掌握高压配电设备高效运行的条件与运用方式十分关键。 二、保证高压配电设备高效运行的重要条件 (一)高压配电的核心设备 高压配电设备运行过程中,控制好电源尤为重要。具体来说主要存在两类方法,其一为手动式的联系形式,其二为双母线分段运作形式。对于确保变压器的 安全问题,主要运用了三工位的负荷开关与绝缘断路器有效结合予以达成。无论 是导体,还是电器,实施设备配置与择选的时候,应注意高压配电设备处于电压 过高与短路的情形之下依然可以运行。正确安装断路器非常关键,需结合具体的 状况加以调整,进而灵活采用安装方式。当配电器出现故障的时候,要求工作人 员立刻断开电源,或获得确切断电需要之后方可完成断路器安装工作。同样,熔 断器的运用也应基于特定情况下。例如:当保护选择性与断流容量符合需求的时候,即可利用熔断器控制好负荷供电引线。基于确保高压配电设备运行安全的目的,选择设备外面导电区域与接地装置的连接位置的时候,应以高安全性的电器 装备作为首选。出现阴雨气候时,需做好避雷处理,装置好避雷针设施。 (二)熔断器设备 熔断器拥有两类不同模式,即户外与户内模式。户外的熔断器主要为基于 10kv电力变压器与线路保护的目的,其中的熔体、活动熔管以及固定支持部分成 为构成的主要部分,无限流特征明显。处于分段小电流之时,燃弧时间较长,容 量却很小,较差的熄灭电弧性质,使分段电流之时产生的截流情况较为常见。户 内的高压熔断器与之存在很大差异,通过将石英砂料放入到密封式的熔断器里面,

高压配电设备及其运行(2021新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压配电设备及其运行(2021新 版)

高压配电设备及其运行(2021新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 (1)概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。35kV及以上电压等级采用的隔离

高压成套开关设备

高压成套开关设备 第一章概述 (一)新电压等级概念 高压是相对低压而言的,高压与低压的分界线按IEC标准规定为1000V,而我国没有1000V电压等级,高压与低压的分界线实际为3000V,3000V以上电压等级为高压。我国高压开关设备的电压等级为、、12、24、、126、252、363、550、800、1100KV,高压开关设备上的电压指额定电压,而对应的电网的标称电压为3、6、10、20、35、66、110、220、330、500、750、1000KV。高压开关设备上的额定电压习惯细分为中压(~)、高压(126~252KV)、超高压(363~800KV)、特高压(1100)KV。高压开关设备是指用于输配电起控制和保护作用的设备,是重大机械装备,对电力设备的安全可靠运行至关重要。 (二)关于特高压 特高压电网是指交流1000KV、直流(正负)800KV及以上电压等级的输电网络,该项技术的采用,将大大提高远距离、大容量输电的效率,减少输电损耗,降低输电成本,我国目前可开发水电资源有三分之二在西部,煤炭保有量有三分之二分布在山西、陕西、内蒙古三省区。而全国有三分之二的用电量负荷却分布在东部沿海和京广铁路沿线以东经济发达地区,在发电资源丰富地区建设大煤电基地、大水电基地,实现煤电就地转换和水电大规模开发,再通过坚强的特高压骨干网络,将电能从西部和北部大规模输送到中、东部地区,既解决东部能源紧缺问题,又能减轻运输和环保压力。 第二章产品设计规范 (一)产品基础标准及应用 1、产品图纸及资料的完整性应符合JB/ 产品图样及设计文件完整性,引进 或联合设计产品应进行图纸及文件资料的工厂化。创新性(改进型)产品应

高低压配电设备招标技术文件要求

高低压配电设备招标技术文件要求 10kV配电设备的招标技术文件的概要, 总则 a.本技术标书是招标文件的组成部分,内容包括10kV高雅配电系统的详细规格、条款、资料及有关文件。 b.投标人必须按招标文件中的内容和顺序对招标文件要求作出逐项实质性的应答。 c.投标人必须在投标时出具投标产品的样本及标书要求的有关测试报告,如投标文件与样本或测试报告有矛盾,以后者为准。 1.1工作范围(略) 1.2技术资格能力 投标人必须在投标文件中提供下述投标资格的详细证明材料。若投标人未按此项要求提供足以证明能满足技术资格要求的材料将被视作不能满足。 a. 所有制造商在投标前已取得ISO9000系列质量体系认证证书(包括国内、国外权威质量体系认证机构的认证证书)。 b. 高压开关柜的制造商应具有设计、制造投标类型的设备至少x年,并有成功运行x年的经验(需提供详细证明资料)。 c. 高压开关柜的制造商(全进口设备除外)必须具有产品通过国家指定的主管部门鉴定或委托鉴定的证书和上述权威部门颁发的生产许可证。 d. 国内设计应具有国家高压电器质量监督检验中心、西安高压电器研究所办法的型式试验证书。 1.3 业主提供的图纸 本标书包括以下图纸,该图纸也是本标书的组成部分,投标产品必须充分满足业主设计图纸的要求。 a.10kV配电系统图。 b.变电站平面布置剖面图。 1.4 设备规格和数量

1.4.1 本工程有x个变电所,需要x套10kV高压配电系统能够。设备具体俄型式和数量,由投标人根据业主提供的图纸进行配套设计,投标人应提出各种电器设备及柜体的详细规格和数量,并满足以下技术条件: a. 投标人的配套设计必须满足有关电气规范,满足电缆或封闭式母线槽进出线的要求; b. 柜体必须按照产品样本规定的标准尺寸和一次方案进行设计; c. 符合各种电器设备和柜体的型式试验报告; d. 符合土建工程要求。 1.4.2 规格数量参考表1。 表1 10kV高压配电系统 1.5 供货范围 1.6 到货期 1.7 到货地点 2总体要求 2.1使用条件 浅谈配电设备招标技术文件的编制 在标书中描述的所有设备应适应现场的下列条件,投标人在选择所提供的设备时,应满足下列各项所需条件:位置、海拔高度、周围空气温度、最高空气温度、室内相对湿度、饱和蒸汽压、地震地面加速度、电力供应、腐蚀性。 2.2产品标准 a.投标人提供产品应满足本技术规格书要求的各项技术性能指标的参数。 b.按招标文件规定的合同设备,包括供货商从其他厂商购来的设备及配件都应符合适用的中国最新版国家标准(GB)和国际最新版IEC标准及国际单位制(SI)。 高压开关柜有关标准(部分略):GB1984-89《交流高压断路器》;GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》;GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》;GB7261-87《继电器及继电保护装置基本试验方法》;GB10231-88《保护继电器的结构型式与基本技术导则》;GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》;IEC129《交流隔离开关和接地开关》;IEC185《电流互感器》;IEC186《电压互感器》;IEC255《继电器》;IEC265《高压开关》;IEC282

高压配电室电气设备操作规程

高压配电室电气设备操作规程

配电室电气设备操作规程 1目的 正确操作配电室高压供电设备,从而为公司生产提供可靠的电源分配、控制和保护,满足生产的需要。 2适用范围 本规程适用于高压供电系统。 3规程内容 3.1总则 4.1.1 高压电气设备是指电压1KV以上的高压送、配电及用电设备,高压电气设备的运行操作必须由在值的岗位运行人员操作。 4.1.2 岗位运行人员必须熟悉设备性能、功能、安装及工艺流程等情况。4.1.3 岗位运行人员必须熟知国家及行业的电气操作及安全操作规程。 4.1.4 岗位运行人员必须持证上岗,严禁无证上岗,以确保人身及设备安全。 4.1.5 岗位运行人员必须学习并严格执行《电气操作票、工作票管理办法》。 4.2 电气设备倒闸操作的基本要求 4.2.1 倒闸操作必须根据值班调度或电气技术负责人发布的命令,复诵无误后按操作票执行(事故处理除外)。操作任务完成后应及时汇报发令人。 4.2.2 倒闸操作前必须明确操作任务和目的、停电范围、停电时间及安全措施等。

4.2.3 倒闸操作前应考虑到: a) 是否会造成带负荷拉合刀闸或带地线合闸。 b) 是否会造成设备过负荷或事故停电。 c) 继电保护、自动装置使用是否正确,是否需要切换。 d) 被操作设备能否满足操作要求。 4.2.4 倒闸操作必须至少有两人进行,其中一人操作,一人监护。倒闸操作必须严格执行监护复诵制,以确保操作安全。 4.2.5 操作设备前,监护人和操作人要先核对设备名称、编号、位置和拉合方向与操作票所列顺序、内容是否相符,确认符合后方可执行。 4.2.6 操作必须按操作票的顺序依次进行,不得跳项、漏项,不得擅自更改操作票,在特殊情况下需要跳项操作或不需要的操作项目,必须有发令人的批准,确认无误操作的可能,方可进行操作。不需要的操作的项目,要在操作票备注栏注明原因,在操作中严禁穿插口头命令的操作项目。 4.2.7 在操作中,若发生事故,应停止操作,先处理事故。待事故处理完毕或告一段落后,经值班调度或电气技术人员许可,方可继续操作。 4.2.8 在操作过程中,如对某一操作项目发生疑问,应立即停止操作,向发令人报告,弄清后再继续操作。切不可擅改操作票。 4.2.9 在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,能够不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级及有关部门。 4.2.10 倒闸操作的步骤: a) 接受命令:由值班负责人接受值班调度或电气技术负责人的命令, 经复诵无误后,把命令记录在操作命令记录本上。 b) 对图填票:操作人根据操作命令核对模拟图板填写操作票。

高压配电室电气设备操作规程示范文本

高压配电室电气设备操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压配电室电气设备操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 正确操作配电室高压供电设备,从而为公司生产提供 可靠的电源分配、控制和保护,满足生产的需要。 2 适用范围 本规程仅适用于福泰硅业配电室高压供电系统。 3 规程内容 3.1总则 4.1.1 高压电气设备是指电压10KV以上的高压送、 配电及用电设备,高压电气设备的运行操作必须由岗位运 行人员操作。 4.1.2 岗位运行人员必须熟悉设备性能、功能、安装 及工艺流程等情况。

4.1.3 岗位运行人员必须熟知国家及行业的电气操作及安全操作规程。 4.1.4 岗位运行人员必须持证上岗,严禁无证上岗,以确保人身及设备安全。 4.1.5 岗位运行人员必须学习并严格执行公司《电气操作票、工作票管理办法》。 4.2 高压配电系统概述: 石横焦化高压系统所使用的是KYN28A-12Z型铠装移开式户内交流金属封闭开关设备,它适用于三相交流50HZ 电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。柜体尺寸为:800*1500*2300mm。整体是由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成。柜体分四个单独的隔室,即:断路器手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室。各隔室间防护等级都达到IP2X,除断电器室外,其它三个隔室都分别有其泄压通道。断路器手车采

高压配电设备及其运行实用版

YF-ED-J6411 可按资料类型定义编号 高压配电设备及其运行实 用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高压配电设备及其运行实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载

变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型

10KV高压配电设备预防性试验安全措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 10KV高压配电设备预防性试验安 全措施(最新版)

10KV高压配电设备预防性试验安全措施(最 新版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 本期进行福耀浮法10KV高压配电设备预防性试验,试验项目包括耐压试验、回路电阻测试、绝缘电阻测试等十几个项目。由于试验具有特殊性和不确定性,容易形成安全隐患,对人身和设备安全造成威胁。因此,确保高压试验工作的安全是十分必要的,必须做好各项安全技术措施,保证试验的安全、可靠与正确,确保浮法供电安全。具体安全措施如下: 1、严格执行《电业安全工作规程》,坚持工作票和操作票制度,履行工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 2、每一次的高压试验都应该根据具体情况由工作负责人下达第一种工作票,经理签发批准,并严格按工作票实施试验作业; 3、变电站工作许可人应应有一定经验,熟悉《电业安全工作规程》和熟悉工作范围内的设备情况,并持有效《高压电工进网许可证》,否则由本班值班长担任;

高压配电设备及其运行参考文本

高压配电设备及其运行参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压配电设备及其运行参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来 断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显 的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态 时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有 专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此, 隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操 作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。 只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压 器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直 接操作。 (2) 隔离开关的应用: ①当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔

相关文档
相关文档 最新文档