1 高压配电设备运行条件

1.1 高压核心设备

在重要工程的高压配电过程中,应该采用双母线分段运行,以手动联络的方式控制两路电源。对变压器回路的保护措施应当采用SF6绝缘固定式针孔断路器和三工位负荷开关同时进行。对电器、架构、导体的选择喝配电装置的布置方式应该能够使高压配电设备在短路、过电压和检修等情况下能够正常运行。对硬导体喷涂相同颜色的标志或是油漆以进行区分,应该采用一致的方式相序排列配电装置各回路。当出现如下情况中的任意一种:即因故障而需要切断电源;较多的出线回路;自动装置或断电保护发出断电要求以及切换电源时带有负荷——才应将断路器装设进去。在满足保护选择性能配合和断流容量的前提下,可以选用熔断器负荷开关对不太重要的的负荷供电引线

电气设备的安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD910 电气设备的安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备的安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修前必须切断电源。并挂立“禁止合闸”警示牌或派人守闸,严防误送电。 2、电源电压必须与电气设备的额定电压相同(三相电压变动应在±5%范围内)。供电变压器的容量必须满足机械设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其他金属丝代替。 3、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人挪移电缆,并防止电缆擦损。如无专人负责电线、电缆时,应由操作人员负责照顾,以免损坏而导致触电事故。 4、电气装置跳闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。 5、电气设备启动后应检视各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,才充许正式工作。 6、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏绝缘电阻应不小于

配电运行论文

配电运行探析 摘要:配电管理,运行为先,配电网直接关系到工农业生产和人民的生活用电,运行管理工作的到位,是配电管理工作的基础和根本。必须对配电网络故障认真分析及仔细研究,下大力气进行整改和加强管理,才能保证电网安全,创造较高的经济效益。 关键词:配电运行;安全管理 abstract: distribution management, operation first, power distribution network directly related to the industry and agriculture production and people’s life electricity, operation management work in place, is the foundation of the distribution management and the ultimate. must to the distribution network fault careful analysis and study carefully, the goal for rectification and strengthening management, can ensure that grid, create better economic benefits. keywords: distribution operation; safety management 中图分类号: u224.3+1 文献标识码:a文章编号: 配电管理工作是以运行管理工作为先,运行管理工作搞好了,才有可能搞好检修管理、安全管理、培训管理乃至带动文明生产管理工作的提高。在供电企业追求安全和效益的同时,电业局的配网管理可以说受到削弱。配网管理直接影响安全生产,影响企业的经

电气设备运行规程

电气设备运行规程 第一章总则 第一条为加强公司电气设备及运行管理工作,提高管理水平,保障电力系统安全经济运行,为生产装置创造良好得供电环境,依据国家有关法律、法规与中石化得设备管理制度,制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属电气设备。 第三条本制度所称电气设备就是指发供电、用电设备。 第四条在国家有关政策指导下,按照建立现代企业制度得要求,从技术、经济、组织等方面采取措施,对电气设备从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废得全过程进行科学得综合管理,做到产权清晰,权责明确,优化资产配置,经济有效地使用固定资产,保证资产得保值,为公司生产经营奠定坚实得物质基础。 第五条电气设备管理应当贯彻以下原则: (一)坚持安全第一得方针,把确保电气设备安全可靠运行作为设备管理得首要任务。 (二)坚持设计、制造与使用相结合,维护与检修相结合,修理、改造与更新相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合。 (三)坚持可持续发展,努力保护环境与节能降耗。 (四)坚持依靠技术进步、科学创新作为发展动力,推广应用现代电气设备管理理念与自然科学技术成果,实现电气设备及运行管理得科学、规范、高效、经济。 第六条电气设备就是生产力得重要组成要素,就是企业生产得物质技术基础,电气设备及运行得管理就是企业管理得重要组成部分。 第七条电气管理,必须以安全用电为中心,经济运行为重点,建立健全电气设备及运行管理网络,统一调度,分级管理,严格执行“三三二五制”,不断改善与提高企业电气设备得技术、装备水平,满足电力系统安全、可靠、经济运行。 第二章管理机构与职责范围 第八条公司电气设备管理,依据其职责,指导、监督与综合协调各单位得电气设备及运行管理工作,不断提高公司电气设备及运行技术水平与管理水平。职责如下: (一)负责贯彻供电部门有关电气管理得有关规定、制度,制定公司电气管理得规章、制度与细则,并监督贯彻执行。 (二)组织或参加制定公司电力系统中长期发展规划。 (三)审查公司电气设备得更新、报废计划。负责审核公司主要电气设备选型。 (四)推广应用新技术、新材料、新设备,做好电力系统综合自动化建设、电气设备信息化建设、状态监测及故障诊断,并结合生产中技术难题,开展技术攻关。 (五)组织开展公司电气设备创完好检查,并在此基础上抓好系统及主要设备得技术分析及技术鉴定工作。 (六)组织公司电气事故得调查、分析与处理。

高压配电设备的运行及维护论述

高压配电设备的运行及维护论述 发表时间:2018-04-19T16:03:26.713Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:杨培培[导读] 摘要:随着人们生活水平的不断提高,对电力的使用越来越多,因此高压配电设备的好坏与否直接影响人们的生产生活。 (国网河北省电力有限公司临漳县供电分公司河北邯郸 056600)摘要:随着人们生活水平的不断提高,对电力的使用越来越多,因此高压配电设备的好坏与否直接影响人们的生产生活。国家电网为了构建良好的高压配电机制就要先对高压配电设备进行日常维护,为其良好的运作打下坚实的基础,保障人们的日常用电。本文对高压配电设备的运行以及维护进行了简单阐述,发表了自己的看法,希望能为相关工作人员提供理论帮助,为我国建设现代化的电力事业贡献自 己的力量。 关键词:高压配电设备运行维护配电系统即指将电力系统中从降压配变电站出口到用户端的这一段系统,而配电设备就是在这段系统中,作为动力、照明、配电的设施。一般我们将配电设配分为高压配电设备和低压配电设备。高压配电设备基本包括高压熔断器、高压隔离开关、高压断路器等,如果想提高高压配电设备的运行状况,减少故障出现,必须从这几个基本设备出发进行研究。 一、高压设备的常见故障类型及危害分析 国家电网自建设以来一直处于不断运行的状态,无论是人们为了发展经济进行生产作业还是日常生活的用电需要,国家电网一直竭尽全力的满足社会的基本需求。高压配电设备经过长期使用,难免会出现老坏现象,造成性能运转效率低下,一旦设备出现故障有可能引起一片设备的同时损坏。给人们的日常生活带来不便,要想缓解这一问题,需要先对故障类型和故障原因进行分析,笔者根据自己的工作经验,并结合大量的专业材料,认为现阶段高压配电设备的故障类型及原因分为以下三种:首先,整个电力系统中,高压设备通常是持续性运行,遇到节假日等用电高峰段,更需要其连续运作,这种长时间的使用会造成设备内部结构的变形,进入闭锁状态,然后电力系统会出现小规模的故障,影响电网的正常输电。其次,配电设备运行中,开关的性能随着使用时间的增加逐渐老化,一旦因为开关问题造成故障,给后期维修也带来困窘,短时间内不容易修复,造成人们的财产损失。再次,日常维护问题,对设备进行日常保养能延长高压配电设备的使用寿命,但是很多工作人员更关注设备的维修,对设备的维护重视度不够,缺乏相关理论的敏感性,维护不到位也是高压配电设备出现故障的原因之一。 二、高压配电设备在运行方面的情况分析 (一)变压器 变压器是电力能顺利输送的重要组成部分,一般高效的、安全的配电设备运作都不开变压器的作用。工作人员必须掌握变压器的相关理论,能够娴熟的操作相关技术,对变压器的故障点和操作原理进行有效分析,日常及时检查规避风险。比如在夏季高温状态下,对变压器的温度要有良好的控制力,变压器上的绝缘油温要处于合适水平。 (二)高压隔离开关 隔离开关就是当设备停止时,会产生空气绝缘带,这种空气绝缘带能将配电设备与外部情况相隔离,为工作人员提供一个良好的检修环境。同时,高压隔离开关能实现户内户外模式的转变,一般要根据具体情况运行,如果外部的环境比较恶劣,要选择与之相配的户外模式,提高设备的轻度和防水防风功能。一般高压配电设备的类型很多,建议选择三项联动型,这种开关的类型能实现设备的液压法。 (三)高压核心设备的运行高压配电工作的运行受两路电源的控制,常见的电源控制方法有两种,一种是双母线的分段运行,一种是手动联络方法。高压配电设备的能否高效运转,其核心设备的线路接地一定要科学合理,能与设备良好的连接,并且不会突然掉线,设计师在设计时也要考虑梅雨天气和高温天气对设备线路的影响,保证其能耐潮湿、高热的环境。 (四)高压熔断器 高压熔断器是配电设备中解决电流截流问题的基础,户内的高压熔断器具有无限流的作用,通过把石英材料放到熔断器中,缓解电流截流的问题,当石英砂砾在高温环境中凝固,电流会消失,自然就不会有下一步的影响。 (五)高压配电开关箱 高压配电开关箱要注意开关箱的灵敏度,毕竟这是容易被忽略的点,高压配电维修多数对内部核心设备进行维护,但是开关箱经过漫长的使用,也会因为老化问题带来安全隐患,所以这也是工作人员需要注意的点。 三、高压配电设备的维护 (一)母线的运行维护 母线是连接各个配电设备之间的媒介,对母线的维护体现在日常巡回检查中,建立巡查制度,进行母线检查时,主要看母线的连接情况,是否存在松动或者高热现象。要格外注意铜铝搭线的母线,因为这种母线容易受到空气中氧气的影响被金属腐蚀,造成母线增加电阻,然后高热短路。有安全隐患的母线,在母线涂漆上会出现颜色变化,工作人员可以利用红外线检测仪对母线进行检验,在事故发生前,做好充足的预防。 (二)隔离开关的运行维护工作人员维护隔离开关时,要检查合闸状态,开关的合闸是否已经拧紧,并且无发热变色等怪异现象,当隔离开关通过较大的电流时要尽早做好保护措施。如果检查过程发现隔离开关接触不良,使用类似绝缘棒的工具轻轻将合闸推敲好。如果出现重大情况,要先对设备环境进行通风,或者将母线进行调换,然后报告上级,停电检修。 (三)高压断路器的运行维护高压断路器的维护分为油断路器和气断路器,两种不同的断路器在运行维护上要采取不同的方法。 1、油断路器的运行维护 对油断路器的检查具体表现在其表面是否清洁完好,油筒中的油色和油位是否处于合理状态,油筒是否完整,有无漏油渗油的状况。油断路器的瓦斯排气管和传动装置有没有断裂现象,断路器的合闸线圈有没有烧灼气味。小车式断路器还应该检查内在的闭锁装置,连锁杆是不是处于正直的范围内。

配电房电气设备维护方案

10kV 配电房电气设备维护方案为保障10kV 配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解,消除故障隐患,促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检,具体内容如下: 一、高压配电柜 1、每个月一次对电气设备进行检查。 1)检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。 2)柜内的机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,开关小车推拉应灵活,无卡阻现象。 3)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 5)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 6)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地 2、每半年一次对电气设备进行清理、检查。 1)高压柜必须清理干净,漆层完好,各构件间连接应牢固,接

头温度应在允许范围 2)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 4)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 5)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。 3、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验,并将试验报告交业主存档,具体工作内容: 1)重复每半年的检查内容; 2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。 3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。 4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻,开关接触电阻,动作电压和返回电压以及分闸时间。 5)校核继保器的动作值、返回值、整定值。 二、蓄电池直流屏 1、每个月的工作内容: 1)对蓄电池进行恢复性的充放电。 2)巡看蓄电池的液面是否符合要求,有无漏液发生。 2、每半年的工作内容: 1)清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢,连接

电气设备安全操作规程

电气设备安全操作规程 1、电气设备必须由专职电工进行检修,或在专职电工指导下进行工作。 2、任何电气设备在未查明无电之前,一律视为有电。 3、电气设备的电源部分必须设置分开关,一闸一用,禁止一闸多用,并应设开关箱加锁,固定在安全地方,钥匙由专人保管。 4、保险丝粗细应与三相一致,其额定电流不准大于该线路额定电流,应按预定电流选用合格的熔丝和熔片。 5、凡连续两次跳闸或保险丝溶断,都必须查明原因,排除故障后再合闸,不得强行送电。 6、定期检查电气设备的绝缘是否符合规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏,绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。如发现断路等情况,应及时排除。 7、电气设备应接地或接零良好,接地电阻不得大于有关规定。每台机组应分别接地,禁止跨跃使用接地线,不得借用避雷器线作接地线。在同一供电系统上不得同时接地又接零。 8、高度超过周围建筑物的设备应设避雷及可靠接地装置,其电阻不得大于有关规定。 9、线路敷设应符合线路安装规定,以及符合当地供电局的规定。 10、绝缘导线不应有破损,带电部分不准外露,并严禁在地面或脚手架上拖拉电线,导线与电气设备的连接接头应紧固,并应经常检查,如发现松动,应及时处理,电线穿墙必须用保护管,电线上严禁搭晒衣物及吊挂其他物件。 11、移动式电气设备应使用橡胶电缆(橡皮软线),并予以固定且自由移动的长度尽可能缩短。电缆通过走道,脚手架随时应有刚性防护设备。挖沟铺设电缆时,应穿钢管保护,或在电缆上面架设钢板保护。 12、500V以下的低电压电路中,禁止带负荷切断裸闸关,必要时应加灭弧罩或戴绝缘手套及防护眼镜,操作时面部不得对闸刀。 13、启动后,应检查各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,方可正式开始工作。 14、电气设备应存放在干燥处,施工现场的各种电气设备闸刀箱均应有妥善的防雨、防潮设施, 用水冲洗电动施工机械时,不允许将水冲到电气设备上,以免导线及电气设备受潮而发生事故。 15、工作中如遇停电,应立即拉开电源开关,并挂上“禁止合闸”警示牌,如需修理或保养机械,不仅切断电源,拨下保险丝,还应在闸刀箱上加锁。并挂上“机械修理警告牌”。如需合闸,必须与检修人员联系妥当后,方可合闸送电。禁止带电检修运行中的电气设备或线路(高压带电作业除外) 16、工作完毕后,应及时切断电源,锁好闸刀箱,方可离开现场。 17、手提行灯应使用36伏以下的安全电压,在特别潮湿的地方,如管道、水井、锅炉及金属容器内,均应使用12伏行灯,行灯变压器应是双线圈型,外壳及二次付极都应接地。 18、如遇漏电失火时,应先切断电源,并用氯化碳和干粉灭火,严禁用水或其它灭火器浇泼。 19、发生人身触电,应先切断电源,然后用人工呼吸法紧接抢救。在电源未切断前,不得与触电者接触,以免再次发生触电事故。

电气设备安全管理的标准管理规程正式版

操作规程编号:LX-FS-A44226 电气设备安全管理的标准管理规程 正式版 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备安全管理的标准管理规程 正式版 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、目的:建立电气设备的安全管理规范,保证电气设备操作及人身安全。 二、适应范围:本标准适用于本公司电气设备(包括配电箱、开关柜、操纵台、电机、电缆、电力变压器等配电设备)的安全操作管理。 三、职责:有关部门领导、设备管理员、机电维修人员、设备操作人员对本标准的实施负责 四、内容和要求: 4.1 电气设备包括:配电箱、开关柜、操纵台、电机、电缆、电力变压器等配电设备。

配电设备运行维护及事故处理(2021)

配电设备运行维护及事故处理 (2021) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0346

配电设备运行维护及事故处理(2021) 选择题: 1、变压器绝缘电阻测量工作,应在气温(A)以上的干燥天气(湿度不超过75%)进行。 A、50 CB100 CC150 C 2、绝缘电阻低于(B)时,不得进行耐压试验。 A,最大值B允许值C最低值 3、三相线间直流电阻的不平衡度不大于(A)。 A、2% B、4% C、6% 4、三相相间直流电阻的不平衡度不大于(B)。

A、2% B、4% C、6% 5、配电变压器分接开关,每档高压为正负(B)。 A、2.5%B5%C7.5% 6、10KV高压电网采用三相三线中性点(B)系统运行方式。 A、直接接地 B、不接地 C、经消弧线圈 7、配电变压器并列运行,额定电压相等,电压比允许相差(A) A、±0.5%B±0.75%C±1.5% 8、配电变压器并列运行,容量比不得超过(C)。 A、1:1B2:1C3:1 9、中性线电流超过额定电流的(B)时,应将负荷在三相间从新分配。 A15%B25%C35% 10、一般情况下配电变压器的高压侧(跌落保险)熔丝选择在 (B)高压侧额定电流以内, A1.2-1.5B1.5-2.0C2.0-2.5 判断题:

电气安全操作规程

电气安全操作规程 1.正确穿戴劳保用品,特别是对电工特殊要求的劳动保护用品, 认真做好交接班工作。 2.严禁无证上岗,熟练的掌握电工基本知识和所负责工段的电器 设备情况,严格按照用电、停电及其它因设备要求所规定的程序作业,不得任意违规作业,防止操作不当造成人员伤亡、设备损坏。 3.对停电检修、带电抢修及登高作业时一定要按规定的操作法做 好挂牌、专人监护等作业前的计划准备工作,做到分工明确、责任到人、有始有终完成每一项任务。 4.对供、配电设备、仪表屏、电线电缆沟及各种电气运转设备要 严格按工艺规定时间检查,并认真记录,发现问题及时汇报处理。5.落实防护措施,特别是对电气控制室等关键场地做好防护工 作,无关人员严禁入内。 6.杜绝火种,对电气设备有异声、跳火现象要立即检修,防止火 灾事故发生。 7.正确使用各类电工专用工具,特别是在带电作业情况下,不能 有麻痹思想,防止触电事故发生。 8.认真学习安全、消防知识。特别是在发生触电情况下的救护工

作和发生电气火灾的扑救工作,熟悉救护业务和消防知识,能在应急情况下会 正确处理好各类事故,做到安全、文明生产。 9.电气灭火 : 火灾发生后,电气设备和电气线路可能是带电的,如不注意,可 能引起触电事故。根据现场条件,可以断电的应断电灭火;无法断电的则带电 灭火。电力变压器、多油断路器等电器设备有大量的油,着火后可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰蔓延,扩大火灾范围。这是必须加以注意的。 a、触电危险和断电 电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持 器械可能接触带电部分,造成触电事故;使用导电的灭火剂,如水抢射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故;火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路,电气线路也可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部分带电。也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。 因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源要注意以下几点: 1)火灾 发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。 2)高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作磁力启动物而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路。 3)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。 4)剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后断落下来造成接地短路和触电事故。

高压配电设备及其运行

安全管理编号:LX-FS-A51418 高压配电设备及其运行 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压配电设备及其运行 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直

电气自动化安全操作规程

电气自动化安全操作规程 情况紧急时有权采取临时处理措施,事后通知相关岗位人员与值班负责人。2.3有权制止违章指挥和违章操作。3.安全基本要求3.1作业人员必须掌握全厂的计量设备、仪表,掌握仪表的性能、构造、原理及维修、检验仪器仪表所用的设备、仪器、工具的操作技术及安全规定。3.2岗位人员必须是经过专业培训后的合格人员。4.安全操作规程4.1工作前,必须穿戴好规定的防护用品。4.2对计量设备,仪器仪表进行巡检及现场检修时,必须走人行道,严禁跨越设备和进入危险区。4.3现场作业时,身体任何部位不得与运转件、高温件相接触。4.4进入现场,上下楼梯时,必须踏稳扶好。4.5高空作业使用的梯子、高凳必须扶好放稳、支牢;限跨栏杆必须齐全有效;作业时,必须有专人在下面监护,严禁两人同时在一梯上作业。4.6高空作业时和悬空作业时必须系好安全带或安全绳。4.7高空作业时所用的工具及零配件必须放在工具袋内。4.8进入各要害区域,危险区域或重点防火区域作业,必须遵守相关的安全规程。4.9现场作业必须两人以上进行,其中一人负责监护。4.10与电有关的作业必须由具备这方面专业技能的人员进行,或请电气专业工程师配合作业。4.11拆装自动控制回路电气设备前,必须放电、验电。确认无误后方准作业。4.12电气设备开关挂有“有人作业,禁止合闸”警告牌时,若需启动必须征得挂牌单位的许可或挂牌人亲自

合闸。4.13电动工具及设备的电气线路连接元件必须定期检验。4.14电气设备的接地接零保护装置必须齐全可靠,检修是不得随意拆除。4.15电动工具、设备使用完毕或正在使用中因故离开现场时,必须切断电源。4.16使用手持式电动工具,必须严格执行其安全及技术规程。4.17各计量设备、仪表的安全防护装置不得随意拆除,检修后必须恢复原位,并保证其性能和作用的良好。4.18现场校验用的砝码在搬运、贮存、使用时必须谨慎小心,认真操作。4.19在控制盘内作业时,必须保持清洁,严禁带入杂物。4.20盘内作业严禁触及正在运行的电气元件,严禁乱动其它设备。4.21作业时,与带电体必须保持足够的距离,并有专人负责监护。4.22一般不得使用临时照明线,必须使用时,用完立即拆除。4.23作业现场临时照明时,必须使用36V以下的低压行灯。4.24盘内使用电铬铁作业时,电铬铁必须放在特制专用的铬铁架上,并远离电气仪表和塑料地板。4.25使用钳工工具必须装配牢固,不得带有油污杂物。4.26试验仪器、仪表及现场仪器仪表使用前,必须按使用说明书技术要求设定数据值、安全要求进行严格校验。4.27作业场所、工作室内严禁存放易燃易爆品、危险品。4.28作业场所、工作室内必须备有消防器材,并保证齐全有效。 电工作业安全操作规程1.范围本操作规程规定了进行维修电工作业人员的安全职责、安全基本要求、安全操作规程。本操作规程适用于TTM水泥厂从事维修电工作业的人员。2.职责2.1

电气设备运行管理规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD273 电气设备运行管理规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备运行管理规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、值班员应认真填写电气设备运行管理的各种记录和报表。 二、加强和完善电气设备的运行管理工作,不断提高设备完好率,降低电能损耗,实现安全经济用电。 三、认真执行电力统配政策,按用电指标,周休日及削峰填谷等规定用电,并严格执行限电命令和有关规定。 四、根据分配的用电指标,并按照生产和用电的特点,分清主次排定调荷限电的序位,以适应电网应急处理的需要。 五、无功补偿的设备,应采用合理的方案,提高其利用率。 六、应结合冬季气候特点,组织电工对电气设备进行安全大检查中发现的问题,威胁人身及设备安全的一类缺陷应及时处理。 七、应保障通往变电所的道路畅通。 八、变电所配置的专用电话,不得移作他用。 九、变电站内所有电气设备必须整齐,有醒目的标

高压配电室及供电系统运行维护

高压配电室及供电系统运行维护 甲方: ___________________________________ 乙方: ___________________________________

签订日期: _________ 年_______ 月 ______ 日

甲方:______________________________________ 乙方:______________________________________ 乙方单位作为专业的配电室设施设备的运行维护公司,受聘(委托)于甲方_______ 变配电室设备的运行和保养及维护工作。依据《中华人民共和国合同法》有关规定, 甲乙双方本着平等互利的原则,从事设备运行、维护、巡视、保养工作,一致达成本协议。 第一条运行维护事项 根据《______ 地区电器规程汇编》、《DL408-91电业安全工作规程》、《四川地区用电单 位电气安全工作规程》由乙方从事以下工作: 1、严格执行四川地区电气安全工作规程,电气设备运行管理规程,确保变(配)电系 统的正常运行。 2、乙方按照符合配电室维护资格的要求,定期向变配电室安排工作人员负责项目内变电站的高低压变配电室的设备设施运行管理与设备维护工作,并认真填写日负荷月报表,并严格按甲方规定上报存档。 3、乙方定期做好运行记录和变(配)电设备的巡视工作。如遇紧急情况,乙方值班人员接到通知后应及时赶到现场负责组织处理紧急情况。 4、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患(安全隐患包括违反 安全运行操作规程、消防隐患)。乙方应对甲方值班人员定期培训,遵守安全操作规程。 5、乙方及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故,并及时通报甲方负责人。 6、根据成都电业局和甲方对配电工作的要求,有义务配合成都电业局和甲方完成定期性设备和安全用具的预报性实验,并妥善保管相关测试结果。 7、结合季节气候特点,做好季节性预防措施。 8、负责与电业局的职能部门联络,协调日常用电事宜,每月向甲方提交报告,保证项目安

电气设备安装安全操作规程

电气设备安装安全操作规程 1(遵守电工一般安全要求。 2(在搬运和安装各种电气设备时,应有专人指挥,保证电气设备及其附件不受损坏。 3(如在电气设备安装中进行吊装作业,应遵守“起重作业安全操作规程”的有关规定。 4(变压器抽芯时,应注意保护瓷件,不准将瓷件作为起吊受力点,不准将异物掉进油箱内。 5(电机抽芯时,应注意不能碰坏定子和转子线圈。 6(在对变压器或电机进行干燥处理时,要根据情况采取相应的安全措施。 7(在安装、调整开关及母线时,不准攀登套管及瓷绝缘子。调整开关时,在刀刃、动触头及横梁附近不准有人。 8(在电气安装中进行焊接作业时,除遵守“焊接作业安全操作规程”外,还应采取措施避免焊接火花或焊渣烧坏设备及附件。 (三)、电缆敷设 1(遵守电工一般安全要求。 2(在开挖电缆沟前,应取得有关地下电缆管线的资料,开挖时应采取相应的安全措施,避免损坏原有地下电缆、管道等。 3(在敷设电缆时,应按规定佩戴劳动保护和安全防护用品。 4(敷设电缆前,应将沟内杂物清除干净,并加保护措施。 5(敷设电缆时,电缆盘应架设稳固,转动要平稳缓慢。电缆盘 上的铁钉及其它尖状凸出物应予清除。

6(在转弯处敷设电缆时,人员应处在弯角外侧。电缆穿管时,应采取防止手被挤伤的措施。 7(冬季施工需对电缆加热时,加热电缆胶或熔化焊锡应有防火措施。已熔化的电缆胶或焊锡,应防止水滴或湿物溶入。熔化电缆胶及浇制电缆头时,人员应戴手套和护目镜。 8(在制作环氧树脂电缆头时应采取防毒措施。 (四)、低压带电作业 1(遵守电工一般安全要求。 2(应尽量避免带电作业。必须带电作业时,工作前应采取相应的组织措施和安全措施,经经有关部门批准后方可进行。 3(带电作业应由电工两人进行,一人操作,另一人监护。 4(工作人员应穿绝缘鞋、戴干燥洁净的线手套,站在与地面绝缘的梯子或其它绝缘物上操作,工作中身体不准与周围接地体接触。 5(带电接线时,应先接开关及其以下负荷部分,后接电源。接线应逐根进行,如为裸线,应做好接头的隔离工作。 6(在架空线上带电作业,应特别注意不使身体与接地引下线、拉线、通讯线、路灯线等接触。 7(已送电的电气设备应挂警告标志牌,凡人能触及的部分应采取防护措施。 8(雷雨、浓雾及周围潮湿时,禁止带电作业。

高压配电设备运行论文

理工大学继续教育学院 毕业设计(论文)说明书学习形式层次教学站点 题目: 姓名 专业班级 指导老师 日期

目录 摘要 (1) ABSTRACT (2) 1.前言 (3) 2.母线的运行及维护 2.1 母线使用前的注意事项 2.2 母线使用前的准备 2.3母线维护保养须知 2.4母线槽的一般性故障的处理 3.高压配电设备运行条件 (4) 3.1高压核心设备 (5) 3.2高压隔离开关 (6) 3.3高压熔断器 3.4高压配电柜开关 (7) 4.高压配电开关柜的自动化改造 (8) 结束语 (9) 致 (10) 参考文献 (11)

高压配电设备及其运行 摘要:配电设备即为厂矿企业、变电站和各类发电厂用于配电、照明和提供动力的在低压配电系统中的成套设备。高压配电设备包括高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关和高压熔断器。高压配电设备在电力系统中占有重要的地位,其安全稳定运行必须得到切实可靠的保障。用电单位应该从自身的经济和发展角度出发,考虑用电单位的远景规划、供电线路的回路数等因素,对高压配电设备进行现代化、自动化的改进以期增强配电性能。 关键词:母线隔离开关高压熔断器自动化进程运行使用安全

ABSTRACT Power distribution equipment is used for factories and mines, substation and various types of power plant distribution, lighting and power in low voltage distribution system in complete sets of equipment. The high-voltage power distribution equipment comprises a high-voltage circuit breaker, a high voltage isolation switch, a high-voltage load switch and a high voltage fuse. High voltage power distribution equipment plays an important role in the power system, and its safe and stable operation must be guaranteed. Units should be starting from the angle of its economic development and, considering unit electric perspective

移动电器设备安全操作规程

编号:SM-ZD-10084 移动电器设备安全操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

移动电器设备安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1.目的和适用范围 为规范移动电器设备的安全操作、节约维护费用、延长使用寿命,特制订本规程。本规程适用于集团公司范围内的所有移动电器设备的使用和管理。 2.管理职责 2.1适用属地管理原则,移动电器设备的使用部门是其使用管理的直接责任部门。负责设备的检查和保养,定期检查和保养并建立记录,建立维修记录。定期联系生产设备,电气科,安保科等职能部门进行安全评价,并建立记录。 2.2安保科负责移动电器设备操作使用的安全督察工作,并建立记录。 3.管理内容 3.1本规程中移动电器设备包括范围 高压清洗机、行车及电动葫芦、电焊机、手电钻、冲击

钻、磁力钻、手提砂轮、角向磨光机、砂轮切割机、旧书本封胶分切机、等离子切割机、风鼓子、排气扇、吸尘器、电烙铁、电风扇、电熨斗、万用表等。 3.2移动电器设备的通用安全要求 3.2.1使用移动电器设备之前,首先要检查设备电源线有无破损;接线头是否绝缘良好;移动电动设备各种零部件是否齐全完好;移动设备要求使用的电压是否相匹配等。 3.2.2移动电器设备必须使用专用插座,即为公司电气科安装有漏电保护器的插座;工作场所周围若无专用插座,可使用公司电气科配备的带有漏电保护的专用移动电盘,严禁部门内部人员乱接乱用;并由使用部门将漏电保护器每月试用一次,检查是否好用。 3.2.3在使用移动设备前应清理好工作现场;若在危险区域作业时须由部门负责人现场监管。 3.2.4在使用移动设备前应根据移动设备性质要求穿戴好各种防护用品,做好个人安全防护;同时须设有安全监护人,严禁独自作业。 3.2.5接好电源后,在正式使用之前要先进行试运行,看

浅析高压配电设备及其运行 姚国祥

浅析高压配电设备及其运行姚国祥 发表时间:2018-04-19T10:36:49.660Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:姚国祥 [导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,我国的各类企业在国内乃至世界市场竞争中拔得头筹,这使得我国更加注重企业的发展和企业的前景。在我国的厂矿企业和发电厂等一系列的生产企业中,高压配电设备存在问题致使相关企业的发展滞后,阻碍了经济发展的整体进程。 (国网冀北电力有限公司大城县供电分公司) 摘要:随着我国经济的快速发展,我国的各类企业在国内乃至世界市场竞争中拔得头筹,这使得我国更加注重企业的发展和企业的前景。在我国的厂矿企业和发电厂等一系列的生产企业中,高压配电设备存在问题致使相关企业的发展滞后,阻碍了经济发展的整体进程。因此,企业的高压配电设备以及其运行状况受到了越来越多的关注。在这些使用高压配电设备的企业中,高压配电设备的运行及其使用方法十分重要,直接关系着企业的生产安全和生产进度,这使高压配电设备的运行与使用就成了一个有价值的研究课题。 关键词:高压配电;设备;运行;研究 1.高压配电设备简介 配电设备主要是指变电站以及各类厂矿企业或者是发电厂等用来照明、配送电、提供动力的高低压配电系统中的整体设备。而其中的高压配电设备主要包括高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器和高压熔断器等设备。高压设备在投入使用也就是运行之前,该设备运行相关的供应商、供电单位、用电单位必须进行严格的前期准备工作,以此来确保高压配电设备在使用过程中的安全性。高压设备的前提准备工作具有一定的危险性,所以,出于对工作人员人身安全和企业电力系统安全的考虑,企业在使用高压配电设备的时候必须从主客观、安全和技术等相关方面采取严格的保护方法,因此,掌握正确高压配电设备的运行条件和正确的使用方法在电力安全工作中地位突出。 2.高压配电设备运行的条件 2.1高压核心设备 双母线分段、手动联络方式是重要高压配电设备的把控两路电源的精确方式这在高压配电运行中属于常现方式。变压器回路的安全功能可以通过绝缘固定针孔断路器及三工位负荷开关两种方式同时进行。电器及导体的使用以及配电装置分布情况都应该以高压醒电设备在进行过电压、短足处理、检查维修的进修依然可以保持正常的用电情况。通过同色彩的涂料对于回路的排列进行区分,从而可以保障工整有序的配电装置。当配电设备出现事故,电源需切断并进行断电保护及自动装置都明确了断电的指令,以及出线回路频繁,面临这样的局势况电设备中才可以安装断路器,断路器的安装并不是随意性。使用熔断器负荷开关需要保护选择性达到要求及断流容量饱和的状态之下才可以对负荷供电引线进行把控。选择接地装置及设备周边的导电区域建立连通关系所需要电器安全性能一定要强这样才能保障高压设备的正常运作。特别是雷雨天气,对于避雷装置的检测次数及力度都要加强。 2.2高压隔离开关 户内式和户外式是高压隔离开关较为常见的两种模式。雨雪、大风和灰尘天气等较差的工作环境中一般选用户外式高压隔离开关,因此户外式高压隔离开关应具备较高的机械强度和防冰能力才能够符合要求。不同电压等级的高压隔离开关对应着不同电压等级的系统以满足后者所需的要求,超过35kV(包括35kV)电压等级的系统均采用三相联动型高压隔离开关,可采用液压操作、压缩空气操作、电动操作和手动操作等操作方式。 ①当接开关、断路器与高压隔离开关配合使用时,或接开关用高压隔离开关替代时,操作程序应有电气联锁或机械联锁来保证其正确。 ②在将隔离开关闭合之前应对分闸位置上是否有断路器等开关设备进行确认,为避免发生冲击不宜在合闸动作快结束时太过用力。在合闸时应后合单极隔离开关的中相,先合两边相;与之相反的是在分闸时两边相后拉,中间相先拉,必须用绝缘棒进行操作。 ③分闸时的操作过程应尽量缓慢并对分闸位置上时候有断路器等开关设备进行确认,静触点与主刀开关的拉开过程应迅速。操作机构在操作完毕后应为锁牢状态且隔离开关应保证处于断开状态。 ④对小负荷电流、环路电流电缆充电电流、架空线路和变压器空载电流采用高野隔离开关进行切断时,分闸的操作必须快速进行,从而使灭弧效果有效快速。 ⑤负荷侧隔离开关在送电时应后合,电源侧隔离开关应先合;采用相反的顺序断电。 2.3高压熔断器运行条件 高压熔断器与高压隔离开关一样,有户内与户外两种模式。户外式高压熔断器主要用来保护10kV的电力线路和电力变压器。熔体、活动熔管以及固定支持部分组成了户外式高压熔断器。户外式高压熔断器具有无限流的作用,在分断小电流时燃弧时间较长并且其断容量较小,熄灭电弧的能力较差,以至于截流现象在分断电路时经常出现。而户外模式的高压电熔器正是以熔管在高压电熔器中的自动脱落而达成其相应的保护作用的。而户内模式的高压电熔器则不同,户内模式的高压电熔器是把石英砂料等物质填充到密封管式的熔断器之中,这样,熔体就会在熔断器电流短路或者电流过截的时候熔断,因受到高温高压作用而喷进来的燃弧之后产生的气体和金属性蒸汽就会进入到石英砂粒的空隙当中,石英砂料可以对这些进入其中的气体和蒸汽进行降温使之凝固,减少气体和蒸汽留在熔体熔断后的狭沟中的量,这样一来,电弧就会因为电流的自然消失而熄灭。 2.4高压配电开关柜运行条件 在实际的配电设备使用过程中,配电开关柜是十分常见的一种设备,但在实际操作中,人们往往忽视了高压配电开关柜的重要性,过了很长的时间,高压开关柜的灵敏性也会严重的下降,内部零件也会出现老化的现象,在使用过程中没有发现问题,没有重新更换,这样的高压配电开关柜存在着很严重的安全隐患,影响工作人员的人身安全,因此,高压配电开关柜在配电企业中是一个很重要的工作内容,一定要引起企业的重视。要定期对高压配电开关柜进行检查和改进,设置相关的监控系统,实现自动化、智能化的供电系统,对于高压配电开关柜的运行状态进行更加有效的监控和管理,能有效提高配电设备的安全性能。 3.高压设备的正确使用方法 3.1高压配电设备运行前的准备工作 在高压配电设备使用之前,相关的工作人员必须要认真学习《高压运行操作规程》、《供配电系统施工图》,掌握高压配电设备的性

相关文档
相关文档 最新文档