文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 09公共广播系统(兼消防应急广播系统)施工方案

09公共广播系统(兼消防应急广播系统)施工方案

09公共广播系统(兼消防应急广播系统)施工方案
09公共广播系统(兼消防应急广播系统)施工方案

目录

1编制依据 (1)

1.1.施工图纸 (1)

1.2.相关资料、标准、规范 (1)

2分部(分项)工程概况 (2)

3施工部署 (4)

3.1.总体部署原则: (4)

3.2.施工阶段划分 (4)

4施工准备 (4)

4.1.施工准备流程图 (4)

4.2.技术准备 (5)

4.3.物资准备 (6)

4.4.组织准备 (8)

4.5.建立、健全的各项管理制度 (10)

4.6.施工现场及场外的准备 (10)

5主要施工方法 (11)

5.1.施工工艺流程 (11)

5.2.线缆敷设 (11)

5.3.分线箱安装 (12)

5.4.设备安装 (13)

5.5.系统调试 (17)

6质量标准和验收 (20)

6.1.质量控制标准 (20)

7施工、安全防护、消防、临时用电、环保等注意事项 (21)

7.1.产品保护 (21)

7.2.安全和环保措施 (21)

1编制依据

1.1. 施工图纸、设计变更

1.1.1.《国家体育场电讯工程深化施工图第三册公共广播系统》

1.1.

2.设计变更:EM_07_**10、DM_07_**10、EM_07_**19、DM_07_**19 1.2. 相关资料、标准、规范

序号名称编号

1 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

2 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

3 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

4 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

5 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998

6 《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-1997

7 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-92

8 《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25—86

9 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-91

10 《语言清晰度指数的计算方法》GB/T15485

11 《声频放大器测量方法》GB9001-88

12 《传声器测量方法》GB9401-88

13 《磁带录音机测量方法》GB2018-87

14 《收录机相关参数和测量方法》GB4878-85

15 《传声器的主要性能测量方法》GB9396-88

16 《信息技术设备包括电气设备的安全》GB4943-95

17 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接法》SS2112-82

18 《电子设备雷击保护导则》GB7450-87

2 分部(分项)工程概况

国家体育场背景音乐及紧急广播系统具有背景音乐广播、服务性广播、业务性广播、火灾事故广播功能,共计分为80个广播分区。系统由中央控制管理室(主机房)和4个功放机房组成,每个功放室负责若干广播分区,主机房和功放室采用双链路光纤连接。广播控制设备集中放置于零层的控制室,功率放大器设置在4个核心筒内的机房内,分别位于零层5#核心筒、8#核心筒、11#核心筒和12#核心筒旁边的4个广播设备间内。中控管理室和各攻放室之间采用光纤连接。

DVD 机1 音 频 输

入 矩 阵

双卡座 收音头

遥控话筒

机 A B

A

B

一号广播功放间

A B 二号广播功放间

A B 三号广播功放间

A B

四号广播功放间

数字矩阵 中央管理器

A B

八芯屏蔽双绞电缆 单模四芯室外光缆 音频线

消防控制中心

DVD 机2

广播系统具备背景音乐广播、服务广播、业务性广播及紧急事故广播。火灾事故广播可通过火灾自动报警及消防联动控制系统联动和相互协调报警。平时可在公共区域播放背景乐,自动循环播放,发生火灾时,兼作事故广播使用,指挥疏散。系统的设计考虑到使用场所的特性、噪音水平、空间大小高度,并根据扬声器的扩散角度、声压等级和额定输入功率,确定扬声器的数量。扬声器数量及具体分布位置详见《国家体育场广播点表》。业务性广播系统可以起到宣传、播放通知、找人、紧急情况下广播疏散作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。火灾事故广播功能作为火灾报警及联动系统在紧急状态下用以指挥、疏散人群的广播设施。该功能要求扩声系统能达到需要的声场强度,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏散的语音。

交 换 机

A B

A B

八芯屏蔽双绞电缆 单模四芯室外光缆 音频线

广播功放间

引至消防控制中心

引至消防控制中心 音 频

输 出 矩

备份功放

广播扬声器连接线

功放 功放 功放 功放

功放 功放

3施工部署

3.1. 总体部署原则:

1)集中力量保质量、保工期。在人力、物资、机具上给工程施工以充分保证。

各项管理工作应着眼于促进项目经理部组织好施工工作;

2)分阶段施工。由于施工工序多,我们把整体项目分阶段实施,力争做到忙

而不乱,疏而不漏。

3)推行先进施工方法和施工机具,提高机械化作业水平;

4)按照ISO9001的质量标准进行全过程的质量监督,不留任何质量隐患。3.2. 施工阶段划分

第一阶段:施工准备(包括现场准备、技术准备、物资准备等)及预留预埋;

第二阶段:桥架、线槽及管线敷设施工;

第三阶段:线缆敷设施工;

第四阶段:前端扬声器安装;

第五阶段:功放机房、中央机房设备安装;

第六阶段:系统调试;

第七阶段:系统试运行;

第八阶段:系统验收;

第九阶段:售后服务。

4施工准备

施工准备工作基本任务:为拟建工程的施工建立必要的技术和物质条件,统筹安排施工力量和施工现场。施工准备工作内容:技术准备、物资准备、劳

动组织准备、施工现场准备和施工场外准备。

4.1. 施工准备流程图

熟悉图纸

图纸会审

编制施工方案

管理人员技术交底施工人员施工机具准备设备材料计划

加工、定货

验收入库

核定设备、材料成本

4.2. 技术准备

熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料。通过施工单位自审,以及建设单位和(或)监理单位主持的,设计单位和施工单位参加的三方会审。使工程技术管理人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图,工艺特点和技术要求;及时发现设计图纸中存在的问题和错误,使其在施工开始之前改正,为工程项目的施工提供一份准确齐全的设计图纸。从而使施工单位能够按照设计图纸的要求顺利地进行施工,生产出符合设计要求的最终建筑产品。

熟悉审查设计图纸的内容:

1)建筑总平面图和现场情况是否一致,以及电讯系统的设计功能和使用要求

是否符合卫生、消防、安全和环保方面的要求。

2)查设计图纸是否完整、齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家的有关工

程建设的设计、施工方面的方针和政策。

3)审查建筑总平面图和其它设计图纸在几何尺寸、坐标、标高等方面是否一

致。

4)审查设备安装图纸和其相配套的土建施工图纸在坐标、标高上是否一致,

掌握土建施工质量是否满足电讯设备安装的要求。

5)明确拟建工程的系统形式和特点,复核主要技术参数是否满足要求,审查

设计图纸中工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部、分项工程或新技术、新材料、新工艺,检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求,并采取可靠的技术措施加以保证。

6)明确工期,分期分批交付安装、使用的顺序和时间,以及工程所用的主要

材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。

7)在工程施工过程中,如果发现施工的条件和设计图纸的条件不符,或者发

现图纸中仍然有错误,或者因为材料的规格、质量不能满足设计要求,或者因为施工单位提出了合理化建议,需要对设计图纸进行及时修订时,应遵循技术核定和设计变更的签证制度,进行图纸的施工现场签证。在施工现场的图纸修改、技术核定和设计主要资料,都要有正式的文字记录,归入拟建工程施工档案,作为指导施工、施工验收和工程结算的依据。4.3. 物资准备

材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。

1)物资准备工作程序

施工预算施工方法施工进度计划

物资需求计划

加工、订货、签定供应合同

确定运输方式及计划

组织进场、按规定进行堆放

贮存、保管

使用

2)材料、设备准备

按照施工进度计划要求,按材料、设备名称、规格、使用时间,根据储备、消耗情况,编制出材料需要量计划,储运方式安排,需用储存面积和构筑物要求。

3)配件、制品的加工准备

按照配件、制品的名称、规格、质量和消耗情况,编制出需要量计划,确定加工方案和供应渠道及储运方式安排,需用储存面积和构筑物要求。

4)施工机具的准备

根据施工方案、施工进度,按照施工机械的类型、数量、进场时间等,编制建筑安装机具的需要量计划,确定施工机具供应办法和储运方式安排,需用储存面积等。机具及、设备、仪器仪表材料配置计划,如下表:序号名称单位数量

1 电锤把 3

2 冲击钻把 3

3 放线车套 1

4 缆架套 1

5 梯子把 4

6 万用表块10

7 兆欧表块 2

8 通断测试仪块 2

9 电焊机台 2

10 配套工具套25

11 对讲机台 6

12 接线工具套 3

13 电烙铁把 5

14 五类测试仪套 2

15 光纤熔接机台 1

16 场强仪台 1

17 逻辑笔台 3

18 网络分析仪台 1

19 手持便携式编程器台 1

20 笔记本电脑台 1

21 接地电阻测试仪台 1

4.4. 组织准备

1)建立项目管理组织机构

我项目部根据本工程的实际情况组建了项目组织机构,在电讯工程分部下设区域责任师,以积极配合、协调现场各区域的土建单位的施工,由电讯主管进行各区域责任师之间的配合、协调。

项目部电讯工程组织框架图:

2) 集结施工力量,组织劳动力进场

根据该工程的工期要求和工作量,做好劳动力的统筹安排,选用素质高、技术水平好的专业施工队伍。并安排其进场前的安全、治安、环保、卫生等方面教育,并进行针对性的技术、质量标准和现场管理制度培训。签定工程质量、安全责任书,完善用工手续。

现场劳动力配备在严格遵照劳动力计划外,还应根据现场施工进度情况进行适当调整,以保证施工进度计划,满足该工程工期要求。

序号 工种名称 计划人数

序号 工种名称 计划人数 1 电工 10 2 电焊工 15 3

材料加工员 10

4

配合(普工) 20

合计

55

3) 向施工队伍、工人进行施工组织设计、计划和技术交底

施工组织设计、计划和技术交底的时间在单位工程或分部分项工程开工前

项目经理

现场经理

施工队6

质检员

安全员

材料员

项目总负责人

项目技术负责人

秘书员

施工员

预算员

项目质量负责人 施工队1 现场工程师

技术工程师

及时进行,以保证工程严格地按照设计图纸、施工组织设计、安全操作规程和施工验收规范等要求进行施工。

施工组织设计、计划和技术交底工作应该按照管理系统逐级进行,由上而下直到工人队组。交底的方式采用书面形式、口头形式和现场示范等多种形式。

施工队、组及工人接受施工组织设计、计划和技术交底后,要组织其成员进行认真地分析研究,弄清关键部位、质量标准、安全措施和操作要领。必要时应该进行示范,并明确任务及做好分工协作,同时建立、健全岗位责任制和保证措施。

4.5. 建立、健全的各项管理制度

各项制度如下:工程程质量检查和验收制度、工程技术档案管理制度、建筑材料(构件、配件、制品)的检查验收制度、技术责任制度及施工图纸学习和会审制度、机具使用保养制度、技术交底制度、职工考勤、考核制度、工地及班组经济核算制度、材料出入库制度、安全操作制度

4.6. 施工现场及场外的准备

为确保本工程能够顺利施工,应对现场做如下准备工作:

1)造临时设施;

2)安装、调试施工机具;

3)做好施工用配件、制品和材料的储存和堆放;

4)及时提供施工材料的检验申请计划;

5)做好冬雨季施工安排;

6)进行新技术项目的试制和试验;

7)设置消防、保安设施。

5主要施工方法

5.1. 施工工艺流程

设计交底

线槽敷设

竖井线缆布放

线缆布放平面线缆布放

扬声器安装

音响控制模块安装

机房设备安装接线

音响系统软件安装调试

全系统试运行

竣工验收

5.2. 线缆敷设

1)敷设线缆前应对线缆进行核对,缆线的型号、规格应和设计规定相符。电

缆敷设必须设专人指挥,在敷设前向全体施工人员较低,说明敷设电缆的根数,始末端的编号,工艺要求及安全注意事项。

2)敷设电缆前要准备标志牌,表明电缆的编号、型号、规格、图位号、起始

地点。

3)缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈现象,不应受外力的挤压和

损伤。

4)对绞线缆敷设不得布放在电梯、供水、供气、供暖或强电竖井中,线缆敷

设中不得驳接。

5)线缆的弯曲半径应符合下列规定:

?非屏蔽对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外径的4倍。

?屏蔽对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外径的8倍。

?主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

?光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。

6)管路两端设备处线缆应根据实际情况留有足够的冗余。导线两端应按照图

纸提供的线号用标签进行标识,根据线号来进行端子接线,并应在图纸上进行标识,作为施工资料进行存档。

7)布放光缆时,光缆盘转动应和光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为

10m/min,对光缆的最大牵引力不应超过光缆允许的张力。

8)电缆桥架和线槽敷设线缆应符合下列规定:

?线槽、桥架顶部距楼顶或其他障碍物不宜小于300mm。

?电缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m 处,应将线缆固定在桥架内支撑架上;水平敷设时应在缆线首、尾、转弯及每隔5m处进行固定。

?线槽内布线应顺直不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,垂直布放缆线应每隔1.5m 固定在缆线支架上。

9)电缆敷设完毕后,两端必须留有足够的长度,各拐弯处、直线段应整理后

得到指挥人员的确认符合设计要求方可掐断。

10)线缆终接后,,应有余量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为

0.5~1m ,工作区宜为10~30mm;光缆布放宜盘留,预留长度一般为3~5m,

有特殊要求的应按设计要求预留长度。

5.3. 分线箱安装

1)分线箱安装位置及高度应符合设计要求,设计没要求时,箱体底边距地面

不低于1.4m。

2)明装壁挂式分线箱、端子箱或声柱箱时,先将引线和箱内导线用端子做过

渡压接,然后将端子放回接接线箱。找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底和墙面平齐。

3)暗装箱体应牢固,面板应和建筑装饰面配合严密。严禁采用电焊或气焊将

箱体和预埋管口焊接。

4)线管不能直接敷设到位时,线管出线口和设备接线端子之间,必须采用金

属软管连接,不得将线缆直接裸露,金属软管长度不大于1m。

5.4. 设备安装

1)扬声器安装

线缆施工完成,线路检测无故障并通过隐蔽工程验收后,扬声器按设计要求安装。吸顶扬声器安装和吊顶装修同步,吊顶的开孔尺寸要和天花相匹配,公共区域、集散大厅(有吊顶区域)内喇叭采用吊装方式,接线盒到喇叭用软管连接,软管固定在吊竿上,壁挂音箱安装用塑料膨胀卡固定。

广播系统设备中扬声器作为一个系统直接面对听众的末端设备,首先应充分考虑安装方式、安装角度对扬声器系统各项技术指标的影响,使之达到最佳的播放效果,还应充分考虑扬声器的安装的隐蔽性及和装修整体效果的协调性,使扬声器系统既达到声学规范要求的技术指标,又不会让听众明显的感觉到扬声器的存在。在进行扬声器安装时将严格按照设计图纸所示功能分区进行,每一个分区安装完毕应进行分区阻抗测试,得出测试报告。完成以上工作后,可进行扬声器分区本地音频测试,使用音频专用测试光碟和噪声频谱分析仪、数字式噪声计进行正旋波、白噪声、人声、音乐测试,测出大厅实际混响时间。并对多个测试点声压级进行对比,考察声场均匀度是否符合设计技术指标要求,如达不到要求,可对分区内得扬声器指向方向进行调节,如此反复比对调节直到达到设计规范要求为止。

扬声器按照图纸要求设定安装,同时从充分考虑整体效果和灯具安装得视觉协调,对于将要安装的扬声器,在安装前逐一进行相位测试,测试符合要求方能安装。同时注意以下事项:

?施工前应对所安装的扬声器外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验,检验设备是否选用厂

家原装产品,设备性能是否达到设计要求和国家标准;

?根据图纸设计要求,正确选定安装位置,施工前对设备安装位置的性质进行统计,例如:吊装、墙装、顶装、安装高度等,做到安装之前心中有数;

?扬声器安装位置高度应符合要求,其支架或吊杆的安装应可靠稳固,扬声器按要求固定在支架上,角度应在可设计要求的范围内灵活调整。

?以建筑装饰为掩体安装的扬声器箱,其正面不得直接接触装饰物。

?吸顶式扬声器的安装:将扬声器和顶棚贴紧,用螺钉将扬声器固定在吊顶支架板上。当采用弹簧固定扬声器时,将扬声器托入吊顶内在拉伸弹簧,将扬声器罩勾住并使其紧贴在顶棚上,并找正位置;

?施工前设备必须检查,检查设备的稳定性,并做好设备通电检查记录,发现不合格设备及时更换;

?线缆头制作平整牢固;

?接线头必须进行焊锡处理,保证接线端接触良好,不易被氧化;

?做好线标;

?吸顶喇叭的安装前,应根据楼层功能间吊顶的具体情况,和灯具、风口、烟(温)感探头的配合,在吊顶上选择好安装位置,按照喇叭的尺寸开孔,安装喇叭,接好线;

?壁挂音箱根据施工图纸选择好安装位置,按照施工有关规范安装,并接好线;

?按各种型号设备,将设备正确固定在安装支架上;

?安装必须牢靠、稳固。

(1)吸顶扬声器安装:

吸顶扬声器采用分离式弹簧装嵌方法,令面罩和喇叭轻易结合,备有压按式接头提供快捷的电缆连接,并附有端子供和其它喇叭作平行接驳。此外,喇叭由坚固外壳所保护。

(2)壁挂扬声器安装:

可垂直或水平安装,安装尺寸见下图。

(3)音量控制器安装

AT-303P配备了推入式端子,每个可接受2个传导器以供简易的桥接。并且配备有2个M4*35螺丝和2个M3.5*5螺丝。

音量控制器使用的线型为RVV3*1.0,连接示意图如下:

2)机房设备安装

?机柜底座安装应牢固,应按设计图的防震要求进行施工;

?机柜安放应竖直,台面应水平,垂直偏差不大于1‰,水平偏差不大于3mm,控制台之间缝隙不大于10mm;

?机柜表面应完整,无损伤,螺丝应坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm;

?柜内接插件和设备接触应良好;接线应符合设计要求,接线端子各种标志应齐全,接线端接触应良好;

?所有台柜应设接地端子,并良好接入大楼接地端排。

?设备和面板的之间缝隙应小于1mm;

?设备应按设计要求安装到位,标志齐全;

?螺丝安装应牢固;

?当机柜采用槽钢作为基础时,槽钢基础的平直度和尺寸应满足机柜的安装要求;

?根据机柜底座固定孔距,在基础槽钢上钻孔,用镀锌螺栓将柜体和基础槽钢牢靠固定。多台机柜并列时,应拉线找直,从一端开始顺序安装,机柜的水平度和垂直度应符合设计要求;

?机柜上设备安装顺序应符合设计要求,设备面板排列整齐,带轨道的设备应推拉灵活。

5.5. 系统调试

1)接线的检查:将已布放的线缆再次进行对地和线间绝缘测试,绝缘电阻必

须大于0.5MΩ。机柜设备采用专用街头和线缆进行连接,其压接牢固。

设备及电缆屏蔽层应压接好保护地线,接地电阻值应不大于1Ω。

2)设备安装完后,设备先进行单机通电调试,然后按音源、系统每一回路进

行系统调试。调试时分别在机房内和现场监听各路广播的音质效果并调整各路功放的输出,以保证各路音源的音量一致。

3)调试流程:

4) 系统主要调试方法: (1)硬件调试:

QCS

现场调试 调试条件 安全检查2工作日

QCS

系统检查2个工作日

QCS

音箱及线路测试30日

QCS

主要设备单机测试5日

QCS

控制中心设备调试10日

QCS

系统调试15日

QCS

项目验收移交

NO

NO

NO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

系统测试7工作日

QCS

NO

YES

系统联动调试4工作日

QCS

NO

YES

调试测试报告7工作日 QCS

NO

YES

分别单个设备带电检查,运行正常后进入下一项整体调试。

(2)中央控制管理间设备调试:

主要的内容是分区划分、呼叫站功能键的编程。

?分区的划分:在工控计算机上通过软件,把物理结构的114回路,根据位置、功能划分为80个分区。

?系统功能调试:包括消防强切功能、设备自检测功能。首先模拟一路消防信号到系统,系统进行自动报警,前端人员检查相应分区的音量控制器是

否完全打开,音量是否正常,扬声器回路是否进行消防广播;模拟系统设

备断路,系统自检测信息反馈到中央控制室主机上,并进行故障指示,保

证人员及时发现。

?呼叫站编程:根据多分区的相互关系,可以把呼叫站14个键定义为全区呼叫、层呼叫、场外呼叫、场内呼叫、比赛区呼叫等,扩展键盘的每一个

功能键编辑为1个分区。

(3)系统联调:

广播系统和消防系统的联动调试:在扬声器播放范围最远点,用声级计先测背景噪声声压级,再测火灾事故广播声压级,火灾事故广播声压级应高出背景噪声声压级15dB。强行切换功能测试(消防应急广播和公共广播合用的系统):在消防控制室人为模拟火警状态,应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播音响强制转换为火灾事故广播状态。邻层广播功能测试:在消防控制室任选三个相邻楼层或区域进行火灾事故广播,应能将火灾事故广播控制在选定楼层或区域内。消防控制室和设备间的通话试验:在消防控制室对每个设备间进行通话试验,对讲功能应正常,语音清楚。

广播系统和场地扩声系统联动调试:首先公共广播系统播放音源,信号通过光纤传送到场地扩声控制室作为场地扩声一路信号源,场地扩声系统打开该路输入,场地内听到音乐;消防控制室发出消防信号,进入应急广播状态,此时场地扩声的这路输入变为紧急信号。

(4)调试记录:

建筑自动消防设施系统调试时,应认真作好测试记录,再按GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》的附录一填写调试报告,测试记录应作为调试报告附件进入消防工程验收资料。

公共广播系统方案

公共广播系统方案 Revised as of 23 November 2020

前言: ? 一套完整的公共广播系统设计方案,大家可以参考一下。 ? 正文: 一、公共广播设计思想 先进性和可扩展性: 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。 科学性和规范性: 公共广播系统与一般广播系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目,必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。 安全性和可靠性: 公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统

调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。(容后付上授权证书)这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。 二、公共广播设计原则及依据 设计原则 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计依据 本设计主要依据以下标准进行: 1. 《智能建筑设计标准》GB /T 50314-2015 2. 《火灾报警与消防联动控制》(JGJ/ 3. 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008) 4. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GBJ50166-2007) 5. GB50116-2008《火灾自动报警系统设计规范(摘录)》 6. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 7. 《调音台基本特性测量方法》 GB9003 8. 《工业企业通信接地设计规范》 GBJ-79-85

消防应急广播系统说明

第一章 消防应急广播系统

1.1系统介绍 1.1.1 消防应急广播系统组成

应急广播系统是在火灾或紧急情况下通过操纵功率放大器和扬声器进行应急广播的设备,它的要紧功能是:向现场人员通报火灾情况,指挥并引导现场人员疏散。 石家庄市凯拓电子技术工程公司经多年努力,不断完善,已推出了符合国家标准,适用于消防领域的GB系列应急广播系统。该系统要紧由GB系列的消防广播主机(150W、300W、500W)、消防广播功放机(150W、300W、500W)、消防广播分区器(2N线制)和广播音箱等组成。具有可靠性高、智能化、工艺标准先进、配置自由、多品种等特点。 系统构成示意图(图1.1.1-1): 图1.1.1-1系统构成示意图 1.1.2 GB系列消防应急广播系统设备选型表

1.2 GB系列应急广播系统设备 1.2.1 GB9242系列消防广播主机 ◆ GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的要紧设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。 ◆ GB9242系列消防广播主机显示器采纳LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采纳轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 ◆ GB9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,能够将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 ◆ GB9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,现在录音可不能被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 ◆ GB9242系列消防广播主机内部采纳了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温爱护电路,发生故障

IP校园广播施工方案

3.3校园广播施工方案 1、系统总体要求 校园广播系统采用基于TCP/IP的微机控制全自动多分区系统。全自动多分区系统可以独立控制播放的各个多区,(如体育馆、操场、教学楼、教师办公室、学生宿舍等,)对不同区域在不同时间播放不同节目。 在室内有吊顶的地方设置吸顶喇叭,在没有天花的地方设置壁挂音箱,操场设置室外音柱,室外绿化区设置草坪音箱,并在每间教室、实验室设置一台壁挂式 IP 终端。 IP 网络广播,可以基于学校的局域网来建设,安装时无需单独布线数据线。基于 IP 网络的节目传送,每个广播点都可以有各自独立的广播节目,为广播引入日常广播提供了可行性。它可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或 Internet 网上使用。稳定可靠的网络广播直取决于网络服务器及网络适配器软硬件结合的完好性能。IP 网络广播系统是由 IP 网络广播控制中心、IP 网络适配器、音频工作站等组成。系统采用高速的双 CPU 处理、数字功放、延时短、音质好,支持各种音频格式的数据网络传送,完善的网络适应能力,同时支持外接音频的实时编码。 系统具体功能: (1)定时节目播放 (2)领导网上讲话 (3)网上电台转播 (4)音频实时采播 (5)自动音乐打铃 (6)自由点播 (7)音频触发启动设备 (8)音频素材制作

(9)数字音源库 (10)无线遥控广播 (11)广播监听 (12)节目播放方式及音量调节 2、校园广播系统施工工艺 1)公共广播与紧急广播系统设备、材料进场验收要求: 扬声器(音箱)、功放、音源设备、控制设备、IP终端、广播机柜、电源的各项技术参数应符合设计和产品技术要求,均应提供生产厂的合格证及相关测试证明,资料齐全,各类线缆具有出厂合格证等质保资料。 2)施工工艺流程 技术资料复核→机房设备安装→线路敷设→IP终端安装→现场功放安装→扬声器安装→系统测试,以上流程可同时进行,如机房设备和现场设备安装以及线缆敷设可同时进行。 3)机房设备安装 ◆机房内布局按设计要求进行。 ◆控制室设备的安装应考虑到维修方便,设备间不应过分密 集,控制台与机架间应有较宽的通道,与落地式广播设备的净距一般 不宜小于1500mm,设备与设备并列布置时,应保证间隔便于通行,不 宜小于1000mm。 ◆广播机柜安装应平稳、端正,其垂直度进行调整,垂直误 差不大于1.5/1000。 ◆机柜内设备要固定在机柜的托盘上。 4)线路敷设 ◆话筒输出必须使用专用屏蔽软线。长度在10m至50m之间 应使用双芯屏蔽软线作低阻抗平衡输人连接,中间若有话筒转接插 座的必须要求接触特性良好。 ◆音源及全部周边设备之间的连接均需采用单芯(不平衡)或

智能广播系统工程方案

智能广播系统工程方案一、系统配制清单

二、系统方案图: 三、系统功能介绍: ?系统编程设置:具有自动广播功能,无人值守,定时、定点、定节目。 ?多条程序设定:主机可编8条程序,每条程序可编80个时间段,用户可根据不同的作息 时间、内容、分开进行编程,当不同作息时间或内容时,直接选择不同的程序运行即可,达到任意选择运行,切换简单方便,满足经常修改作息时间的单位的需求。 ?背景音乐、即时广播的分区管理:系统音乐可以对指定的区域进行广播;也整个区域进 行广播,让广播更具灵活性,多样化。 ?音频矩阵功能:内置8*8路信号矩阵、可以外控多路音源 ?可寻址控制1000个终端 ?停电保护:采用微电脑控制器及存储器,具有记忆功能,不因停电而影响时钟和程序, 来电自动恢复程序运行 ?多路同时播放:系统可提供多达百套播放容量,可根据需要建设多套广播节目,各个收听 点也可根据不同的需求收听不同的节目,向学生提供多内容、多语种的校园广播节目。 一线通调频寻址触摸屏主机允许同时输出多路信号,适应学校多年级同时进行英语听力考试。 ?调频一线通广播优势: 1.布线简单美观,易于扩展,且线缆价低

2.更改分区分组广播容易,不需动网络,仅在软件中更改或添加即可 3.CATV网络不仅能传输广播,且可以共缆传输卫星电视,有线电视,教学评估,教学VOD, 多网合一,利用率高 4.完全做到点对点寻址控制,无须另布线,采用FSK方式与音频信号共缆传输 5.可远距离传输 6.设备集成度高,连线少,系统稳定 7.音箱具有提供教室音源放大功能,解决教师上课时笔记本电脑等音源放大问题 8.智能化多路广播,任意指定某个或某些终端广播任一节目 9.失真小,采用高低音分频,音质好 10.音箱具有多频点接收功能,易于升级 11.对数字音源及传统设备为音源均可以智能化管理 四、系统产品介绍: ★、RT-8900 一线通调频寻址触摸屏主机 功能特点 功能特点 ■12寸触摸屏操作显示、操作简单方便 ■网络控制及传输信号 ■内置4-12路音源,可以同时播出多路节目 ■容量音乐存储功能,编程定时定点循环播放 ■内置8*8路信号矩阵、可以外控多路音源 ■可寻址控制1000个终端 ■支持消防联动自动紧急广播 ■N±1……N±5多种邻层报警设置 无人值守编程自动播放——按用户设置不同时间表,不同播放节目,控制不同的设备的编程内容,自动运行 程序运行自动循环——运行的程序可以按周自动循环运行,不需另外控制 自由分区广播——用户可以按使用环境自由管理广播分区,最多寻址管理1000广播点编组。定点寻呼广播——可以将不同的分区点进行编组,或对指定分区点进行寻呼广播临时手动插播——用户可以根据需要随意进行手动广播

上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书

HJ-1757A 消防广播系统 设计使用说明书 一、概述 HJ-1757A 消防应急广播系统是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号由广播主机发出,经过功率放大后,由编码控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。HJ-1757A 是总线制消防应急广播系统,完全满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求,系统主要由主机端设备:广播主机、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:广播切换模块、音箱构成。 二、主要设备 HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备: HJ-1757A 消防广播主机 HJ-1757A/B 消防广播主机 HJ-1757A 消防应急广播系统的现场设备: HJ-1825 型输入输出模块 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱 三、主要技术指标 1、现场设备容量 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱额定功率为 3W 。 每个 HJ-1825 型输入输出模块最多可配接 50 个 YXG3-3/YXJ3-4A 型音箱。 2、HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备容量 HJ-1757A 消防应急广播系统输出功率分别为 120W 、 250 及 500W 。 3、技术参数 HJ-1757A-SW120G/250G(500G)型广播主机、音箱、输入输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。同时它也可与消防控制器相连接,一起完成消防联动控制。在作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要,二者自由切换,应急广播优先。 ( 1 )工作电压: AC220V ± 10% ( 2 )额定输出功率: 120W/250W(500W) ( 3 )额定输出电压: 120V

公共广播系统设计方案模板

公共广播系统方案设计说明 设计方案 目录 一、项目概述 (2) 1.1项目概况 (2) 1.2项目需求 (2) 二、方案设计 (2) 2.1设计原则及依据 (2) 2.2设计思想 (3) 2.3系统介绍 (4) 2.4设计效果 (4) 三、方案配置 (5) 3.1系统配置 (5) 3.2系统功能 (8) 四、设备参数 (9)

一、项目概述 1.1项目概况 该项目为少年宫大楼。 1.2项目需求 1),背景音乐广播 主要作用是掩盖本地噪声,并创造一种轻松和谐的听觉气氛。背景音乐扬声器呈均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈。 2),业务呼叫广播 可以起到商业宣传、播放通知、寻人等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。 3),应急事故广播 人的生命是第一位的,;当火灾或紧急状态发生时用以指挥和疏散人群,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 二、方案设计 2.1设计原则及依据 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计原则: 1.实用性:系统设备立足于用户对整个系统的具体需求,最大限度地发挥投资的效益; 2.先进性:系统的结构和功能应具有先进性和成熟性,避免了因技术陈旧造成整个系统性能不高而 过早被淘汰; 3.可靠性:保证系统运行的稳定性和安全性。保证重要信息不致破坏和丢失;

公共广播施工方案

公共广播施工方案校园公共广播项目实施方案

2011-6-7

第一章工程概况及施工组织机构5 1.1 编制依据 5 1.2 工程概况 5 1.2.1 工程位置及规模5 1.3 施工组织机构5 第二章施工总体部署及布置5 2.1 施工总体部署5 2.2 施工预备工作6 2.2.1 施工前的预备工作6 2.2.2 进场的预备工作6 2.3 施工布置及讲明 6 2.3.1 施工布置编制6 2.3.2 施工用电7 2.3.3 施工用水7 2.4 工程的要紧特点 7 2.5 施工重难点及关键工序讲明7 2.5.1 工程的重点与难点7 2.5.2 工程的关键工序讲明7 2.6施工文档治理8 2.7施工物料治理9 第三章要紧工具设备打算9 3.1 PVC 管材安装施工要紧工具设备 9 3.2 施工测量仪器配备情形 9 3.3 设备安装调试设备配备情形10第四章施工进度打算10 第五章工程质量保证措施10 第六章全施工保证措施10 第七章施工工期保证措施11 第八章文明施工保证措施12

8.1 场容场貌 12 8. 2 临时设施13 8.3 现场施工守则13 第九章对专业施工单位的配合14

工程概况及施工组织机构 1.1 编制依据 本实施组织打算按照杭州电信设计院给出的设计图纸,结合以往我公司相似类型工程的施工体会及有关的施工规范进行编制。 1.2 工程概况 1.2.1 工程位置及规模 该工程要紧包括该校教学楼、行政楼、科技馆、人文馆、学生宿舍、食堂、体育馆、校园等公共广播系统的安装和调试等。 1.3 施工组织机构 我司针对该项目成立专门项目组,并实行项目经理负责制,确定项目负责人1人,全面和谐该项目一切事宜,对该项目范畴内发生的一切事宜有决定权和否决权。 其组织架构如下: 施工总体部署及布置 2.1 施工总体部署 本工程的施工要做到不阻碍校方的正常上班及有关工作人职员作。本工程的施工能够分为四大部分: 第一部分:所有线缆的测试; 第二部分:广播机房的建设;

消防广播系统

消防广播系统 概述 目前国内公建设施,一般都会设置消防广播;或应急广播;或紧急广播系统。其源于消防法对于建筑的要求。 法规依据 GB50116-98火灾自动报警系统设计规范 中规定的相关条款: 5.4火灾应急广播 5.4.1控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾 应急广播。 5.4.2火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求: 5.4.2 1民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声 器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部 位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。 5.4.2.2在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最 远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 5.4.2.3客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。 5.4.3火灾应急广播与公共广播合用时,应符合下列要求: 5.4.3.1火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩 音机强制转入火灾应急广播状态。 5.4.3.2消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态, 并应具有监控遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。 5.4.3.3床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播 功能。 5.4.3.4应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时 广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。 以及 6.3.1.6消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制 程序应符合下列要求: (1)二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上、下层; (2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层; (3)地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层; (4)含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区及其相邻的 防火分区;

智能广播系统工程方案

智能广播系统工程 方案 1

智能广播系统工程方案 一、系统配制清单 2

二、系统方案图: 三、系统功能介绍: ?系统编程设置:具有自动广播功能,无人值守,定时、定点、定节目。 ?多条程序设定:主机可编8条程序,每条程序可编80个时间段,用户可根据 不同的作息时间、内容、分开进行编程,当不同作息时间或内容时,直接选择不同的程序运行即可,达到任意选择运行,切换简单方便,满足经常修改作息时间的单位的需求。 ?背景音乐、即时广播的分区管理:系统音乐能够对指定的区域进行广播;也 整个区域进行广播,让广播更具灵活性,多样化。 ?音频矩阵功能:内置8*8路信号矩阵、能够外控多路音源 3

?可寻址控制1000个终端 ?停电保护:采用微电脑控制器及存储器,具有记忆功能,不因停电而影响时 钟和程序,来电自动恢复程序运行 ?多路同时播放:系统可提供多达百套播放容量,可根据需要建设多套广播节 目,各个收听点也可根据不同的需求收听不同的节目,向学生提供多内容、多语种的校园广播节目。一线通调频寻址触摸屏主机允许同时输出多路信号,适应学校多年级同时进行英语听力考试。 ?调频一线通广播优势: 1.布线简单美观,易于扩展,且线缆价低 2.更改分区分组广播容易,不需动网络,仅在软件中更改或添加即可 3.CATV网络不但能传输广播,且能够共缆传输卫星电视,有线电视,教学评估, 教学VOD,多网合一,利用率高 4.完全做到点对点寻址控制,无须另布线,采用FSK方式与音频信号共缆传输 5.可远距离传输 6.设备集成度高,连线少,系统稳定 7.音箱具有提供教室音源放大功能,解决教师上课时笔记本电脑等音源放大 问题 8.智能化多路广播,任意指定某个或某些终端广播任一节目 9.失真小,采用高低音分频,音质好 10.音箱具有多频点接收功能,易于升级 11.对数字音源及传统设备为音源均能够智能化管理 4

校园公共广播方案

校园公共广播方案

xxx第二中学校园智能 广播系统方案 项目单位: 设计单位: 设计日期:

目录 第 1 章公司简介.................................................................... 错误!未定义书签。第 2 章客户需求.................................................................... 错误!未定义书签。第 3 章方案设计.................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 智能广播系统简介 ....................................................... 错误!未定义书签。 3.2 设计依据....................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 设计原则....................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 设计方案....................................................................... 错误!未定义书签。 3.5 系统功能特点............................................................... 错误!未定义书签。 3.6 系统主要设备介绍 ....................................................... 错误!未定义书签。第 4 章项目实施施工流程 .................................................... 错误!未定义书签。第 5 章设备清单.................................................................... 错误!未定义书签。第 6 章施工管理.................................................................... 错误!未定义书签。 6.1 施工前准备................................................................... 错误!未定义书签。 6.2 设备及材料................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 施工过程管理............................................................... 错误!未定义书签。 6.4 施工完成后质量检查与验收 ....................................... 错误!未定义书签。 6.5 施工步骤....................................................................... 错误!未定义书签。 6.6 保证施工安全............................................................... 错误!未定义书签。第 7 章系统培训和售后服务 ................................................ 错误!未定义书签。

火灾应急广播系统(1)

背景音乐及火灾应急广播系统设计方案

公共广播和紧急广播系统设计方案 1 综述 基于更能体现北京财富中心是一个舒适、安全、方便、高效之多元化的建 筑群体,其公共广播系统包括两部分:公共区域的公共广播(背景音乐)系统、紧急广播(火警)系统。以下我们将根据各系统做具体陈述。 2 公共区域的背景音乐系统 优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感,可以起到放松紧张的心情和 消除疲乏的作用。 背景音乐由装设于控制室内的多碟式镭射播放机或卡座播放。 背景音乐广播分区与事故广播分区相同。 主要由三部分组成,即:音源、扩音与控制和发音设备. 2.1音源 a 激光唱机和卡座主要是播放娱乐性音乐或高品质的音乐. b. 话筒主要是日常小区的通知和紧急广播通知. c. 紧急广播控制器主要是在紧急情况下,播放紧急广播内容。 2.2 扩音及控制 音源设备播放的音源功率是有限的,在离声源较远的地方,声压级迅速降同时由于环境噪声,声音就会听不清楚.所以在智能建筑的大楼需要配置扩音和控制系统,以提高听众区的声压级.扩音与控制系统可分为前级混音放大、区域选择器、功率放大器、辅助控制四个部分组成. a.前级放大 前级放大的作用主要是对音源的信号进行放大、混音、编组、调音 和监听等.

b.区域选择器 区域选择器是由矩阵电路组成,它的作用是选择各分区的放音,而且还 用于自动控制消防紧急广播的播放楼层。 c.功率放大器 功率放大器的作用主要是对经过前级放大后的信号再进行功率放大,以 达到能够承受负载的足够功率.当负载超过功率放大器的额定功率,还可 以把几台功放串接起来(不超过三台). d.辅助控制 辅助控制作用是对功率放大后的信号进行音量控制和切换,音量控制是 供用户调节工作场所的音量,以和谐工作环境.而切换控制是对紧急广播 而言. 2.3 发音设备 发音设备主要是各类扬声器,它的作用是把电功率信号转换成声信号.根据场合的不同,区域大小的不同,配置不同的扬声器。 2.4 服务性广播 服务性广播透过设于控制室内的话筒以放大器,分区选择屏,播放至设定的广播分区,服务性广播拥有较背景音乐优先的切换功能,但当火灾事故广播进行时,服务性广播应不能投入事故广播的广播分区。 广播通告前预先发出引入注意之预告音频讯号,此音频讯号亦可按需要予以旁路。 经常性的通知可预录于本系统的盒式录音机中,并能按预编的程序自动播放。

公共广播施工方案

舟山中学 校园公共广播项目实施方案2011-6-7

第一章工程概况及施工组织机构3 1.1 编制依据 3 1.2 工程概况 3 1.2.1 工程位置及规模3 1.3 施工组织机构 3 第二章施工总体部署及布置3 2.1 施工总体部署 3 2.2 施工准备工作 3 2.2.1 施工前的准备工作3 2.2.2 进场的准备工作3 2.3 施工布置及说明 4 2.3.1 施工布置编制4 2.3.2 施工用电4 2.3.3 施工用水4 2.4 工程的主要特点 4 2.5 施工重难点及关键工序说明 4 2.5.1 工程的重点与难点4 2.5.2 工程的关键工序说明4 2.6施工文档管理5 2.7施工物料管理5 第三章主要工具设备计划5 3.1 PVC 管材安装施工主要工具设备5 3.2 施工测量仪器配备情况 5 3.3 设备安装调试设备配备情况 6 第四章施工进度计划6 第五章工程质量保证措施6 第六章全施工保证措施6 第七章施工工期保证措施6 第八章文明施工保证措施7 8.1 场容场貌 7 8. 2 临时设施7 8.3 现场施工守则 8 第九章对专业施工单位的配合8

工程概况及施工组织机构 1.1 编制依据 本实施组织计划根据杭州电信设计院给出的设计图纸,结合以往我公司相似类型工程的施工经验及有关的施工规范进行编制。 1.2 工程概况 1.2.1 工程位置及规模 该工程主要包括该校教学楼、行政楼、科技馆、人文馆、学生宿舍、食堂、体育馆、校园等公共广播系统的安装和调试等。 1.3 施工组织机构 我司针对该项目成立专门项目组,并实行项目经理负责制,确定项目负责人1人,全面协调该项目一切事宜,对该项目范围内发生的一切事宜有决定权和否决权。 其组织架构如下: 施工总体部署及布置 2.1 施工总体部署 本工程的施工要做到不影响校方的正常上班及相关工作人员工作。本工程的施工可以分为四大部分: 第一部分:所有线缆的测试; 第二部分:广播机房的建设; 第三部分:所有系统设备(包含室内/室外扬声器)的安装调试; 第四部分:各类软件的安装设置; 第五部分:系统使用培训。 2.2 施工准备工作 2.2.1 施工前的准备工作 在工程前期阶段,已对工程的性质、内容、周边环境等作了认真、充分的研究,并为进场施工作准备。准备工作包括: 落实该项目组的人选,筹备组建强有力的项目工程部,并落实准备参与施工的人员。 针对工程的具体情况和特点,组织准备投入到施工的员工进行岗前培训和教育,以便工程开工后,这些员工能招之即来,来之能战。 对准备投入到本工程施工的所有工具设备进行检修和保养。 本工程使用到的有关材料及时与供应商联系,落实货源。 准备办公设备及有关的标牌等。 规划好施工现场的仓库布置。 2.2.2 进场的准备工作 由项目组负责人出具工程开工报告,校方批准后方可进场施工。

消防应急广播系统

、消防应急广播系统

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

技术规格书 标题:消防应急广播系统 版次:0 建设单位: 项目名称: 编制人审核审定批准人 2018年7月18日星期三

第1部分总则 1.1 说明 本章主要对消防应急广播及公共广播系统的设计、安装要求。 1.2 参考法规与规章 1.2.1 相关的的法规与规章 1.2.1.1 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013 1.2.1.2 洁净厂房设计规范GB 50073-2013 1.2.1.3 电子工业洁净厂房设计规范GB50472-2008 1.2.1.4 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-2014 1.2.1.5 激光唱机通用技术条件GB/T15860-95 1.2.1.6 高保真声频放大器最低性能要求GB/T14200-93 1.2.1.7 声频功率放大器通用技术条件SJ/T10406-93 1.2.2 投标者可提供其他国际标准 1.2.3 所有产品应在系统内有成功应用业绩 1.3 相关章节 1.3.1 本章应该与下列章节及相关合同文件配合使用: 1、火灾报警和消防联动控制系统 1.3.2 注意:如果没有与上述资料配合使用,可能造成系统要求的不完整。 1.4 系统描述 1.4.1 广播仅做为紧急广播和背景音乐广播及语言播出。 1.4.2 系统在所有办公区、生产区和动力区提供火警、特殊危险气体泄 漏及其他事故紧急广播。

1.4.3 系统要有分路控制设备,以使广播信号传送到任意(或多个)指定区域。 1.4.4 在要进行广播的区域,在播放正式内容之前,要播放由可编程的电 子音响器发出的提示音,以引起听众的注意力,音响器要能够发 出多种不同的提示音信号(每个不同性质广播一个提示音)。1.4.5 系统用于紧急广播时应有下列要求: 1.4.5.1 紧急广播要包括火警以及特殊气体泄漏报警。 1.4.5.2 发生火灾时,应能在消防控制中心将疏散区域的 扬声器和公共广播扩音机强制转入事故紧急广 播状态。 1.4.5.3 发生特气泄漏报警时,应能在消防控制中心或特 气控制室将疏散区域的扬声器和公共广播扩音机 强制转入事故紧急广播状态。 1.4.5.4 紧急广播内容要包括提示音信号、所有警报地区 所在的位置以及当前状况。 1.4.5.5 系统要有如下的优先权: (1) 手动警报 (2) 火警广播 (3) 气体泄漏警报广播 (4) 氧气损耗广播 1.4.6 广播系统中要有全厂群发布功能和对每栋建筑的群发布功能。系统 要允许将任意数目的分路灵活的组成一个群,同时在系统中允许 存在至少80 个群。系统利用微处理器,在不对系统设备装置和

大型工厂公共广播系统设计方案

大型工厂公共广播系统设计方案 一、系统的功能设计 对于大型工厂、企业的公共广播系统来说,无论是对声场均匀度的要求还是对器材的选择,与其它场 合的公共广播系统相比,都比较简单,基本可以参照大型商场、超市的公共广播系统设计方案实行。 二、公共广播系统设计方案举例 1?工程概况 OMRO中国工厂共有大型工业厂房4栋、2层办公楼1栋、6层职工宿舍楼2栋,厂区占地面积近20000 平方米。 2?计方案简要说明 ?整个广播系统设备按照标准配置,AMA为首选品牌。AMA公共广播系统设备外形美观、音质优美、 价廉物美,在工程界口碑极佳,深受广大工程商的青睐。 ?整个系统共分11个广播区域,其中工业厂房一栋为1个区、职工宿舍楼为1个区,办公楼按楼层 分区、厂区道路为1个区,共分为8个广播区域。 ? OMRON中国工厂公共广播系统将背景音乐广播和消防紧急广播合二为一。 ?节目源设置四个:数码调谐器、CD唱机、双卡录音座和广播钟声话筒。 ?办公楼内所有办公室设置具有强切功能的房间音量控制器。 ?公共广播系统中扬声器的选型基本遵循以下原则:办公楼内有装饰天花板的区域采用AMA PC-865B 吸顶式扬声器,厂房内无装饰天花板的区域采用AMAHS-815悬吊式音箱,职工宿舍楼采用AMAWS-601B 壁挂式音箱,厂区道路两旁采用AMA HS-620圆筒型户外音箱。 ?整个OMRON中国工厂共配置134只扬声器,具体分布情况如下表所示:

?扬声器的功率分配 根据AMA扬声器的技术参数,参照消防广播要求,每只扬声器功率分配如下: AMA PC-865B吸顶式扬声器分配功率3W AMA HS-815悬吊式音箱分配功率15W AMA WS-601B壁挂式音箱分配功率5W AMA HS-620室外音箱分配功率15W ?系统输岀功率计算 根据系统设计所确定的扬声器数量以及每只扬声器的分配功率,计算岀所有扬声器的损耗功率为: 50 只X 3W /只+ 24 只X 5 W / 只+ 50 只X 15 W / 只+ 10 只X 15 W / 只=1170 W

公共广播系统施工方案

公共广播系统施工方案 1. 系统施工重点、难点及处理措施 背景音乐及紧急广播系统兼顾背景音乐功能和紧急广播功能,因此,系统的可靠性、安全性成为系统施工追求的目标,也是系统施工的重点、难点所在,下面就系统施工重点、难点及处理方法分别进行详细描述。 1..1 施工重点、难点 1.线路敷设过程中,确保线路不出现短路、断路及接地的情况。 2.扬声器布点的均匀性、美观性。 3.系统的调试。 1..2 处理方法 所有接头采用焊接方法,任何裸露线头采用热缩管保护,所有音频线、检测线及控制线只在扬声器、LSB及音量控制器端进行端接,其它任何地方不进行端接。 根据现场实际长度、装修情况,灵活布点。 现场安排经验丰富工程师进行安装、调试。 4.2 系统设备安装前的检查 4.2.1 安装环境的检查 消防控制室设备的安装要求土建及装修完毕; 控制室的温湿度、光照度、通风等条件要满足设备安装要求; 扬声器、音量控制器的安装要求天花吊顶、房间装修完成。

4.2.2 设备的检查 备外形完整,内外表面漆层完好; 设备单个通电检查,无异常情况; 小范围内控制系统通电联合检查,各个设备无异常情况。 4.2.3 线缆的检查 线缆的布放是否符合设计要求; 线缆的通断检查; 线缆的短路检查; 线缆接地检查; 线缆的标识应正确; 4.2.4 所有勘察内容均应作详细记录。 4.2.5 设备安装区域要求土建及装修完毕,并具备必要的保安措施。 4.3 设备的安装要求 4.3.1 扬声器 所选扬声器的技术性能宜满足下列要求: 能满足系统最终指标要求。 扬声器自带变压器,具有100V或70V可选抽头。 扬声器具有6W、3W、1.5W可选抽头。 根据现场环境情况,必要时增加防尘罩。 天花扬声器开孔孔径为182mm,采用压扣吸顶安装方式。 15W号角扬声器采用壁挂安装方式,安装高度为2800mm,角度根据现场实际空间及建筑结构进行调整。

广播系统安装工艺方案

广播系统安装工艺 1 范围 本工艺标准适用于建筑物内的广播系统安装工程。 2 施工准备 2.1 材料设备要求: 2.1.1 喇叭(扬声器):有电动式、静电式、电磁式和离子式等多种。其中电动式扬声器应用最广,它又分纸盒扬声器和号筒扬声器两种。选用时应根据设计要求的规格型号,注意标称功率和阻抗等参数,并有产品合格证。 2.1.2 声箱:它包括喇叭(扬声器)、箱体、护罩等附件,是定型产品,选用时应符合设计要求的规格型号,并有产品合格证。 2.1.3 线间变压器(输送变压器)。它用于扩音机与扬声器之间进行阻抗变换,扩音机输出端为高阻抗输出,扬声器端为低阻抗匹配。选用时应符合设计要求的规格型号,并有产品合格证。 2.1.4 分线箱、端子箱:干路与支路分线路之用,箱体采用定型产品。并附有产品合格证。 2.1.5 控制器:控制音量大小的装置,应选用定型产品,并有产品合格证。 2.1.6 外接插座:为广播专用插座,采用定型产品并附有产品合格证。 2.1.7 扩音机:它是扩声系统主机,应根据扩声系统的音质标准和所需容量选择相应等级和规格的产品。根据设计要求进行选择,并有产品合格证。 2.1.8 增音机:前级增音机又称调音盘,应根据设计要求选用定型产品,并有产品合格证。 2.1.9 声频处理设备:它包括频率均衡器、人工混响器、延时器、压缩器、限幅器以及噪声增益自动控制器等。应根据设计要求选用定型产品,并有产品合格证。 2.1.10 常用连线规格见表3-47。 连线规格表3-47 应根据设计要求选择相应规格的绝缘塑料铜芯多股导线,并有产品合格证。 2.1.11 单芯、双芯、四芯屏蔽线或屏蔽电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 2.1.12 其它音响设备如唱机、收录机、话筒、控制电源、稳压电源等设备都必须符合设计要求的规格型号。 2.1.13 镀锌材料:有机螺丝、平垫、弹簧垫圈、金属膨胀螺栓。 2.1.14 其它材料:塑料胀管、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、各类插头等。 2.2 主要机具: 2.2.1 手电钻、冲击钻、克丝钳子、剥线钳、电工刀、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 2.2.2 万用表、工具袋、水平尺、拉线、线坠

学校公共广播系统方案

学校公共广播系统 方案 1

公 共 广 播 解决方案 一、公共广播概述 公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统 2

又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。因此公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。 公共广播作为一个系统问题,在系统设计中必须综合考虑上述问题。在选择性能良的电声设备基础上,经过周密的系统设计,仔细的系统调试和良好的建声条件上,达致电声悦耳、自然的音响效果。 广播系统分类: 广义的广播系统包含扩声系统和放声系统两大类: 1、扩声系统:扬声器与话筒处于同一声场内,存在声反馈和房间共振引起的啸叫,失真和振荡现象。要保证系统稳定和正常运行,最高可用的系统增益比发生声反馈自激的临界增益低6dB。 2、放声系统:系统中只有磁带机,光盘机等声源,没有话筒,不存在声反馈可能,声反馈系数为0,是广播系统一个特例。 公共广播系统按用途可分为以下几类: 1)室外广播系统 室外广播系统主要用于体育场、车站、公园、艺术广场、音乐喷泉等。它的特点是服务区域面积大,空间宽广。背景噪声大;声音传播以直达声为主;要 求的声压级高,如果周围有高楼大厦等反射物体,扬声器布局又不尽 3

合理,声波经多次反射而形成超过50ms以上的延迟,会引起双重声或多重声,严重时会出现回声等问题,影响声音的清晰度和声像定位。室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。 2)室内广播系统 室内广播系统是应用最广泛的系统,包括各类影剧院、体育场、歌舞厅等。它的专业性很强,既能非语言扩声、又能供各类文艺演出使用,对音质的要求很高,系统设计不但要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学问题。房间的体形等因素对音质有较大影响。 3)公共广播系统 公共广播系统为宾馆、商厦、港口、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。公共广播系统的控制功能较多。如选区广播与全呼广播功能、强制功换功能和优先广播权功能等。扬声器负载多而分散、传输线路长。为减少传输线路损耗,一般都采用70V或100V定电压高阻抗输送。声压要求不高,音质以中音和中高音为主。 4) 会议系统 随着国内、国际交流的增多,近年来电话会议,电视会议和数字化会议系统(DCN)发展很快。会议系统广泛用于会议中心、宾馆、集团和政府机关。会议系统包括会议讨论系统、表决系统、 4

消防广播使用操作流程

消防广播系统使用操作流程 为确保酒店在紧急情况下人和物的安全,有效利用本大厦现有的消防设备设施,充分发挥器材设施的功效作用,特制定此操作流程。具体使用操作如下; 一、确认火情 如在本大厦某区域发生火警,消防监控中心应即时派巡逻队员赶赴现场确认火情,并利用对讲机、电话等通讯工具与消防中心及事故现场总指挥保持联络,确保各项指令的上传下达。 二、选择消防广播的通报方式及区域 消防中心人员应根据火场总指挥的命令指示或火场情况,遵循"先重点,后一般,由近至远"的原则,选择适当的通报方式及通报区域。 1、火警情势通报 1)单一区域(楼层)的火警情势通报 消防监控中心在确认火情较小并已及时得到控制,且没有对相邻部门或楼层造成影响时,应启用消防广播分区呼叫系统,手动按下与发生火警的部门或区域相对应的"选择按钮",只针对火警区域进行火警情势通报。 2)多部门、多楼层的火警情势通报 消防监控中心在确认火势情况已得到控制,但因烟雾等其他因素对相邻部门或楼层有较大影响时,应及时启用消防广播分区呼叫系统,采用"N+1"方式(即起火楼层+上、下各一层)手动按下与发生火警的部门以及相邻部门区域(楼层)相对应的"选择按钮",进行火警情势通报。 2、紧急疏散广播 1)火警区域(楼层)的紧急疏散广播 消防中心在接到火场总指挥下达疏散起火区域(楼层)人员的命令指示时,应迅速启用消防广播分区呼叫系统,采用"N+1"方式(即起火楼层+上、下各一层)手动按下与发生火警的部门或区域相对应的"选择按钮",进行人员疏散紧急广播。 2)全楼、全员的紧急疏散广播 消防中心在接到火场总指挥下达紧急疏散大厦所有人员的命令指示时,应遵循"先重点,后一般,由近至远"的原则,对起火楼层区域、重点部位(财务部,高层楼层,档案室等等)依次有序地启动消防自(手)动报警广播系统,进行人员疏散广播。 三、广播内容 当发生火警等紧急事故时,为及时让全体人员了解事故现场的情况,或及时组织人员安全有序地疏散。消防中心人员必须严格遵照《消防事故广播操作流程》的标准,选择正确的播报方式,并按照此广播稿进行事故播报。 1、火警情势通报 1)播报内容:"各位业主、同事请注意,现在X号楼X单元发生火警,起火部位是X层X房间。现场火情已在火情已在控制中,为确保您们的安全,请大家不要惊慌,在工作人员的正确指引下,有序地通过疏散楼梯撤离到安全地带,疏散时不要拥挤,优先照顾好老人,孕妇和小孩,疏散时不要乘坐电梯,谢谢" 2)英文:(待译)

相关文档