文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3、消防应急广播系统

3、消防应急广播系统

3、消防应急广播系统
3、消防应急广播系统

技术规格书

标题:消防应急广播系统

版次:0

建设单位:

项目名称:

2018年7月18日星期三

第1部分总则

1.1 说明

本章主要对消防应急广播及公共广播系统的设计、安装要求。

1.2 参考法规与规章

1.2.1 相关的的法规与规章

1.2.1.1 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013

1.2.1.2 洁净厂房设计规范GB 50073-2013

1.2.1.3 电子工业洁净厂房设计规范GB50472-2008

1.2.1.4 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-2014

1.2.1.5 激光唱机通用技术条件GB/T15860-95

1.2.1.6 高保真声频放大器最低性能要求GB/T14200-93

1.2.1.7 声频功率放大器通用技术条件SJ/T10406-93

1.2.2 投标者可提供其他国际标准

1.2.3 所有产品应在系统内有成功应用业绩

1.3 相关章节

1.3.1 本章应该与下列章节及相关合同文件配合使用:

1、火灾报警和消防联动控制系统

1.3.2 注意:如果没有与上述资料配合使用,可能造成系统要求的不完整。

1.4 系统描述

1.4.1 广播仅做为紧急广播和背景音乐广播及语言播出。

1.4.2 系统在所有办公区、生产区和动力区提供火警、特殊危险气体泄漏

及其他事故紧急广播。

1.4.3 系统要有分路控制设备,以使广播信号传送到任意(或多个)指定区域。

1.4.4 在要进行广播的区域,在播放正式内容之前,要播放由可编程的电子

音响器发出的提示音,以引起听众的注意力,音响器要能够发出多种

不同的提示音信号(每个不同性质广播一个提示音)。

1.4.5 系统用于紧急广播时应有下列要求:

1.4.5.1 紧急广播要包括火警以及特殊气体泄漏报警。

1.4.5.2 发生火灾时,应能在消防控制中心将疏散区域的扬声器和

公共广播扩音机强制转入事故紧急广播状态。

1.4.5.3 发生特气泄漏报警时,应能在消防控制中心或特气控制室将

疏散区域的扬声器和公共广播扩音机强制转入事故紧急广播

状态。

1.4.5.4 紧急广播内容要包括提示音信号、所有警报地区所在的位置

以及当前状况。

1.4.5.5 系统要有如下的优先权:

(1) 手动警报

(2) 火警广播

(3) 气体泄漏警报广播

(4) 氧气损耗广播

1.4.6 广播系统中要有全厂群发布功能和对每栋建筑的群发布功能。系统要

允许将任意数目的分路灵活的组成一个群,同时在系统中允许存在至

少80 个群。系统利用微处理器,在不对系统设备装置和布线进行修

改的前提下,要用简单的方法完成设计要求和修改。

1.4.7 系统一周七天,一天24 小时要持续不间断的工作。

1.4.8 系统要配备应急电源,并对电源实行监控,监测广播系统电源工作状

态,电源发生故障应报警并显示。

1.5 系统要求

1.5.1 系统需提供广播控制中心设备及传输、播放的全套设备线缆及保护套

管。

1.5.2 广播系统设计中必须注意:

应具有与消防控制室、特气控制室联动接口,与消防分区相容的分

区报警强插入功能;

主/备有电源自动切换功能,切换时间应不大于1s;

功率放大器总功率应满足所有分路同时广播的需求,并备用容量不小

于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器容量总和的1.5

倍;

支持有广播优先级排序的寻呼台;支持远程监控;

系统软件自动监测和自动重启;

当需手动控制时,应能够一键到位。

消防报警信号应在系统中具有最高优先权,应具备切断其他信号的功

能,应便于消防报警值班人员进行控制。

1.5.3 传输电缆应是耐火型的,保护套管外应进行防火处理。

1.6 系统性能

系统要满足有关频响、声压级、失真以及噪声的具体性能标准。本说明中的声压级以dB 为单位。

1.6.1.1 覆盖

扬声器的声响要尽可能覆盖人员经常活动的区域。

1.6.1.2 失真

失真标准适用于单个设备或是成组的设备。在标准音频250Hz-

10000Hz 频带内输入和满额定功率输出情况下,总失真不能大于

1.5%。

1.6.1.3 噪声和串扰

(1) 噪声

噪声标准适用于单个设备或是成组的设备。

在任何条件下,广播系统中都不能听到有滴答声、怦然声或是任

何其它噪声。

在正常输入信号以及满负荷输出信号条件下,频率范围从40Hz

到10000Hz,

从前置放大器输入端到功率放大器的输出端测量到的rms 噪音

水平应该低于正常工作声音信号水平65dB 以上。

(2) 串扰

当任何音频信号正确的传送到负载上,在其正常工作的条件下,所

有测量到的rms 串扰应低于正常工作水平60dB 以上。

1.6.1.4 呼叫站:

(1) 消防、保安控制中心应设呼叫站(MCS);通过人工打开呼

叫开关,操作人员一次可以选择任何数量的用户按键用于呼叫。

(2) 呼叫站要有两种状态指示灯,用于指示该区域线路忙和空闲。绿

色的LED 显示线路空闲,而红色的则表示选定的区域正忙。

(3) 主呼叫站要有至少40 个用户按键,根据需要,每一个用户按

键都应能接通一个区域或是一组区域的扬声器。

(4) 只需要在键盘上进行简单的操作,就可以更改分区编制,而不需

要对系统重新接线。为了系统的灵活性,分路的转换要在输出

端进行。

1.6.1.5 扬声器的选择:

(1) 洁净区要选择能保证不对洁净区的洁净等级造成影响的专用

扬声器。

(2) 在有爆炸危险的区域扬声器应选择防爆式扬声器。

(3) 有腐蚀性环境中应选择具有防腐措施的扬声器。

(4) 噪声大的环境选择号筒式扬声器。

1.7 系统特性

1.7.1 系统设计需符合同时处理多个不同命令的要求,例如,它需要有优先

级处理系统以处理冲突状态。

1.7.2 要在呼叫站为不同的优先级设定不同的用户键;在没有冲突状态的时

候,不同的呼叫站应该可以同时呼叫其相对应的本地区域。

1.7.3 系统应为模块化设计,并含可以满足今后发展需求的系统所有接口。

1.7.4 呼叫站要有麦克风及足够的用户按键,从键盘和显示器上可以对用户

按键的下列功能进行设定:

1.7.4.1 选择区域,如果需要的话能有提示音;

1.7.4.2 设定呼叫优先;

1.7.4.3 通过系统键盘,可以随时修改这些功能。

1.8 审查及交付

1.8.1 提交设备特性及性能说明书;

1.8.2 提交系统功能说明;

1.8.3 提交一份设备材料清单,清单应包含数量和规格型号;

1.8.4 提交系统连线图;

1.8.5 提交机柜面板布置图;

1.8.6 操作及维护手册;

1.8.7 使用说明书应该包括厂商信息, 并包括如下建议:

1.8.7.1 安装之前以及安装过程中的安全防范及程序,开通时的调试

和维护。

1.8.7.2 收货、拆包和存储要求。

1.8.7.3 外部控制及电源配线,包括接地要求。

1.8.7.4 列出可能引起设备故障或是危险状态等情况,给出修复措施。

1.8.8 测试程序;

1.8.8.1 培训计划;

1.8.8.2 备用部分清单;

1.8.8.3 维护日志;

1.8.8.4 特殊工具;

1.8.8.5 测试设备;

1.8.8.6 设备质量保证书。

1.9 运输、储存

1.9.1 设备的送货、存储和安装应该与项目计划、管理工程师、承包商的

工作协调起来。

1.9.2 按照项目工期要求,将所有材料运送到现场。

1.9.3 如果项目有需要时,可以采用优先运输。

1.9.4 运输的材料要按照要求包装。材料应该存储在现场安全的地方,并且

要注意防雨、防潮、防风。及时更换丢失或者损坏的材料。

1.10 保修

1.10.1 广播设备以及相应的软件、硬件保修期为二年。保修期从系统正常

运行,业主对所有设备验收合格之日起。

1.10.2 承包商要保证保修期过后,仍能够提供相应的备品和备件,保证设

备连续工作,并在表述中说明备品和备件的价格。

1.10.3 使用调整:实际交付一年以内,要根据要求提供现场调整,包括调

整声压级、重新调整扬声器位置及输出接点、调整控制,以及调查为

了符合实际使用条件而对系统作出修改的可能性。至少要有3 次现

场调查。

注:如业主有另外要求时则以业主要求为准。

1.11 制造商现场服务

1.11.1 厂商需按合同规定派驻现场进行安装指导及安装检查的技术及管理

人员。

1.11.2 委派工地服务工程师,全过程监督指导设备隐蔽工程的连接,以及

系统的测试、调整工作。

1.11.3 示范:

1.11.3.1 示范和培训:由厂家授权的人员代表来示范系统的所有功

能及操作方式,并培训业主的操作维护人员。至少提前7 天

与业主商议培训时间。

1.11.3.2 对业主的维护人员进行故障处理以及定期维护等方面进行培

训。培训时间不少于8 小时。

1.11.3.3 培训教材:利用经核准的操作及维护手册作为指导性教材。

在培训中,提供手册的相关摘录的复印件以备用。

1.11.4 清洁处理

在最终接收之前,清洁系统设备和部件。

1.12 冲突

1.1

2.1 如果本章要求与其它章节内容有冲突,则以本章要求为准。

1.1

2.2 本技术规格书与标准、规范发生冲突时执行严格的要求。

1.1

2.3 本技术规格书与图纸(包括图纸说明)发生冲突时以图纸为准。

1.13 工厂检查

1.13.1 如业主有要求,在提前24 小时通知的情况下,应该可以到工厂检

查设备的制造和测试情况。

1.13.2 业主、管理公司应该在设备运到后对照清单检查设备的一致性和完

整性。

第2部分产品

2.1 认可的制造商。

2.1.1 业主和管理公司选定的制造商

2.1.2 产品必须按国家《强制性产品认证管理规定》的要求通过3C 认证。

2.2 设备性能

2.2.1 所有设备性能应满足中国相关标准要求,如提供进口产品,则应满足

该产品生产国对产品性能指标的要求,并提供生产国相关标准。

2.2.1.1 功率放大器

输入灵敏度0.5-10V(可调)

输入电阻大于15k 欧姆

输出电压100V

频率响应50-15KHz(-2 2 dB)

额定功率时的失真(1KHz)<1%

干扰场强为3V/m 时为50dB

信噪比98dB

串扰阻尼5KHz 时为70dB

干线供电220V 10% ,50Hz

电源交流220V, 50Hz /

直流24V

运行按钮两个推式按钮

2.2.1.2 前置放大器

失真度<0.5%

输出标准(1KHz)<2%

信噪比70dB

频率范围60-15000Hz

2.2.1.3 吊顶扬声器

外形金属面板,最大功率10W

1KHz 时声压级,八度音阶,1m,1W 86dB

最大声压级94dB

额定电压100V

频率范围100-14000Hz

开度角60

2.2.1.4 挂墙式扬声器

外形金属盒

1KHz 时声压级,八度音阶,1m,1W 86dB

最大声压级100dB

额定电压100V

频率范围150-10000Hz

灵敏度92 dB

开度角60

2.2.1.5 洁净室扬声器

带密封后膛,高分子材料制作的扬声器,振动区防止飘尘微粒污染生产。

规格要求

防微尘带密封后膛,高分子材料制作

外壳完全密封型

扬声器装置

电动式扬声器(振动区:高分子物

质材料)

额定阻抗2kΩ

额定电压100V

声压级87dB (1W,1m) 87 分贝(1W,1m)

频率响应150-16000Hz

环境温度-20。C ~ +55 。C

成品表面面板:合金镀膜ABS 树脂

外壳:ABS 树脂,非白色

规格吊杆式安装

2.2.1.6 防爆扬声器

规格要求

隔爆型防爆标志:dIIBT5

额定电压100V

声压级≥96dB

环境温度-20~+40℃

相对湿度:

<95%(+25℃)

2.2.1.7 呼叫站

微处理控制遥控话筒,可连接至少80 群组及全区域呼叫,内

置FM 音频产生的钟声和话筒输入压缩器,辅助输入可接至

本区的BGM 放音器。

2.3 机柜、控制台(盘)颜色为国际色标编号RAL 7035。

第3部分实施

3.1 安装

3.1.1 设备安装以及配线都要遵照制造商的书面说明进行。

3.1.2 安装应由有经验的合格专业人员完成。

3.1.3 配线方式:

3.1.3.1 除了控制台、机柜内,其他线缆敷设时都应穿金属套管保护。

3.1.3.2 桥架需用阻燃型的,套管要进行防火处理。

3.1.3.3 防爆场所扬声器安装和线路敷设要满足《爆炸和火灾危险环境

电力装置设计规范》要求。

3.1.3.4 广播线路不可与通信线路、安防线路和火警线路共管共槽。

3.1.3.5 广播传输电缆采用耐火电缆,线径不小于1.5 平方毫米。

3.1.3.6 明敷电缆应相对于建筑表面或结构部件平行或正交安装,同时

沿墙面敷设。电缆固定件间距不应超过700mm,电缆出配

线柜或者接线盒150mm 距离内应该固定。

3.1.3.7 广播分路的引线都要安装在接线端子排上,每跟导线有一个单

独的连接点。

3.1.3.8 柜子内的配线:导线要足够长。将导线使用捆扎带捆扎起来,

长度不能过长,端子排上的接线要整齐。承包商要提供捆扎

带。

3.1.3.9 所有的接线端子排都应该在接线图上编号,接线图粘贴在设

备柜门的内侧。

3.1.3.10 可以对任何一个分路实行隔离,暂停

广播。

3.2 测试及启动

3.2.1 测试程序如下:

3.2.1.1 至少在运行前7 天要进行测试。

3.2.1.2 提交测试结果的书面报告。

3.2.1.3 操作测试:进行操作系统测试,以验证系统性能是否能达到说

明书要求。进行包括音源以及在麦克风出口、前置放大器设定

输入和其它输入等处在内的测试。

3.2.1.4 信噪比测试:根据以下程序,在标准增益设定条件下,对整个

系统的信噪比进行测量:

◆连接器上断开一个麦克风或是与其最近的一个插座,在电路

中代之以一个1000Hz 的信号发生器。然后将其他所有相应

连接器处的麦克风用虚拟负载替换,每一个虚拟负载的阻抗等

于原来的麦克风。测量此时的信噪比。

◆对每一个扬声器的独立控制区域重复以上测试

◆可接受的最低信噪比为50dB

3.2.1.5 失真测试:在标准增益设定以及额定功率条件下测量失真。向

前置功放通道分别输入频率为50Hz、200 Hz、400 Hz、

1000 Hz、8000 Hz 和12000 Hz 的信号,并在功放输出

端分别测量其失真。对于每一种频率,最大可接受失真是所

有谐波的3%。

3.2.1.6 功率输出测试:在标准增益设定和50、1000 以及

10000Hz 频率条件下,测量功率输出。这些频率的最大功率

输出变化不应超过1dB。

3.2.1.7 接地测试:使用在16060 章接地系统中指定的方法测量公共

广播系统接地终端的接地电阻,其阻值不得大于1 欧姆,要

提交测量报告。

3.2.1.8 检查:核实所有设备以及控制器都有正确的标识,电线电缆正

确连接,分路符合规范要求。

3.2.1.9 再次测试:修改由测试和观察报告指出的不足之处。所有这种

由不足导致的再次测试工作所花费的费用均由承包商承担。

3.2.1.10 根据系统测试确认整个系统符合说明书要求,并符合相关标

准。提交再次测试的书面报告。

3.3 竣工图纸

3.3.1 在保修期开始后一星期内,提交所有竣工资料。所有图纸均需有编号

并要有图纸目录,竣工图纸属于操作与维修资料的一部份。

3.3.2 要符合国内有关制图标准。所用的绘图符号应严格地遵照有关国内标

准的规定。图纸的规格需得到设计院工程师同意,统一为A1 标准图

纸。

3.3.3 竣工图应绘示出全部的设备和装置,表明分路数和各分路的设备数量,

并要包括全部电缆/保护套管。

3.3.4 竣工图包括有全部继电器、开关以及其它部件图,包括施工图上已

表示过的,也应加以说明。

3.3.5 系统所使用的所有设备和部件的有关参考文字和数字,以及设备和部

件铭牌上列示的文字和数字均应加以综合摘引。

3.3.6 图纸的要求应符合国家规定,达到存档要求。

森林防火应急指挥系统

不管是什么时候在哪里,火灾都是一种严重的灾害。平时的生活中要注意防火,除此之外还有一些地方也要注意防火,比如森林。森林一旦发生火灾,不仅会降低森林密度,还会破坏森林结构。 为满足新时期林业管理信息化建设所遇到的各种需求,特推出森林防火应急指挥系统的解决方案。利用地理信息(GIS)、遥感信息(GPS)等信息技术和大型集中监控技术,并结合林业管理的专业知识和林业防火的经验,建立的该系统。从而实现各级林业防火信息的快速流转,森林防火安全的实施管理,森林气候动态变化的实时监测和数据更新,林业火灾、火灾扑救指挥的辅助决策等多方面的功能。 系统框架 森林防火智能监测是为了对森林进行实时的智能监测,对深林起防火作用。物联网森林防火应急指挥系统的视频监控对接已建成和新建的视频监控设备和云台,实现统一页面查看所有监控视频功能;火情识别:由监控云台进行自动巡航,通过可见光和红外热像两种方式对火情进行识别。识别成功后实现报警信息

的展示;报警预警提供森林火险等级分析,和国家森防网的气象火险等级预警预报。 地理信息系统 地理信息系统主要包括地理信息系统(GIS)数据库的建设与数据的采集入库;实现地图基础操作、数据编辑、空间查询和二维、三维场景切换,并支持影像对比;支持火点报警、定位报警点位、火点定位救援路径生成、缓冲区叠加分析与应急方案自动响应、支持区域防火设施信息实时统计;按照地图分析出林火易发区。 应急管理 应急管理主要包括显示应急人员名单包括姓名、电话、手机号码、住址、单位职务、应急职务等信息,实现应急人员的新增、删除、编辑、查询工作;实现对应急物资信息、类别、存储等信息管理;应急预案的新增、删除、修改、查询功能。 值班管理 值班管理主要包括值班人员管理、值班统计、值班监控、交换班管理、人工接警、事件处理、火点确认、执法记录、记录查询、教学引导。 巡航巡检 主要包括巡护任务管理;巡护人员定位;数据采集上报;一键报警;火险等级查询;视频、语音、短报文通信。 火险等级分析

消防应急广播系统说明

第一章 消防应急广播系统

1.1系统介绍 1.1.1 消防应急广播系统组成

应急广播系统是在火灾或紧急情况下通过操纵功率放大器和扬声器进行应急广播的设备,它的要紧功能是:向现场人员通报火灾情况,指挥并引导现场人员疏散。 石家庄市凯拓电子技术工程公司经多年努力,不断完善,已推出了符合国家标准,适用于消防领域的GB系列应急广播系统。该系统要紧由GB系列的消防广播主机(150W、300W、500W)、消防广播功放机(150W、300W、500W)、消防广播分区器(2N线制)和广播音箱等组成。具有可靠性高、智能化、工艺标准先进、配置自由、多品种等特点。 系统构成示意图(图1.1.1-1): 图1.1.1-1系统构成示意图 1.1.2 GB系列消防应急广播系统设备选型表

1.2 GB系列应急广播系统设备 1.2.1 GB9242系列消防广播主机 ◆ GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的要紧设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。 ◆ GB9242系列消防广播主机显示器采纳LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采纳轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 ◆ GB9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,能够将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 ◆ GB9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,现在录音可不能被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 ◆ GB9242系列消防广播主机内部采纳了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温爱护电路,发生故障

消防应急广播稿(正式)

消防应急广播稿 消防测试前播报内容: 尊敬的各位来宾,你们好!下面是消防测试时间,请大家不要惊慌,请暂时不要乘坐电梯,由此给您带来的不便,敬请谅解,谢谢合作! Distinguished guests, Ladies and gentlemen, good morning/afternoon/evening. May I have your attentions please? Now it is the time for testing fire-prevention system. Please calm down and don't use the elevator for the moment. We are really sorry for all the inconvenience and beg for your understanding. Thanks very much for your cooperation. 火警时播报内容: 尊敬的各位来宾,现在有紧急情况,请大家保持镇定,听从引导,不要乘坐电梯,按紧急疏散指示标志有序撤离,到一楼大堂外安全区域集合等候,请暂时不要私自离开,谢谢合作! Distinguished guests. May I have your attentions please? There is an emergency. Please calm down and follow the instructions. Don't take the elevator. Please leave orderly according to the emergency evacuation indication. Get together in the security zone outside the ground lobby floor. Please don't leave privately without permission. Thanks very much for your cooperation.

标准化的应急指挥体系与专业化的应急队伍

标准化的应急指挥体系与专业化的应急队伍 —从伊利诺州看美国应急指挥体系和培训情况 发布时间: 2009-03-27 15:06:00 来源: SRC-3061 109 美国应急管理工作起步较早,经过多年的发展完善,现在已经形成了比较先进和成熟的应急管理机制。美国于1979年成立了国家应急管理署(PEMA,Federal Emergency Management Agency),专门,负责应急管理工作,在应对重大自然灾害和事故方面起了重要作用。“9·11”之后,2003年美国在FEMA的基础上成立了国土安全部(DHS,Department of Homeland Security),重点加强了防恐反恐的职能,形成涵盖各类突发事件的应急管理体系。 一、美国应急管理体制总体情况 (一)联邦层面。2004年美国发布了国家突发事件管理系统NIMS(National Incident Management System)和国家应急预案NRP(National Response Plan)。NIMS是一个应急管理方法的模板性文件,适用于全国各级政府的应急管理;NRP则是描述应急机制、指导如何应急的文件。2008年1月,为更符合和体现其指导性目的,鼓励促进其他具体应急预案的完善,又将国家应急预案改进为国家应急框架NRF(National Response Framework)。同年12月,国家突发事件管理系统NIMS也进行了相应修订完善。根据事件复杂性如影响范围和严重程度等,NIMS将突发事件分为五级,第五级为最轻微的事件,第一级为最严重的事件,如图1所示。第五级和第四级突发事件影响范围为市县,由当地政府(县和市等)负责;第三级突发事件影响范围为州一级或者大城市,由州政府指挥协调处置;第二级和第一级突发事例:影响范围为州一级或者国家层面,由州和/或联邦政府协同处置。美国发布第五号总统令在全国范围内推行NIMS规定的原则和标准,促进各州在应急管理机制方面的一致性。由于美国实行联邦制,NIMS的执行并不能强制,但是在美国,重大突发事件应急产生的费用主要由联邦政府承担(一般可达75%以上甚至全部),州一级政府只需承担少量费用,而州政府要想从联邦政府拿到应急经费,就必须执行NIMS系统规定。

消防应急广播稿

消防应急广播稿 篇一:消防应急广播稿(正式) 消防应急广播稿 消防测试前播报内容: 尊敬的各位来宾,你们好!下面是消防测试时间,请大家不要惊慌,请暂时不要乘坐电梯,由此给您带来的不便,敬请谅解,谢谢合作!distinguishedguests,Ladiesandgentlemen,goodmorning/afternoon/evening .mayihaveyourattentionsplease? nowitisthetimefortestingfire-preventionsystem.Pleasecalmdownanddon& #39;tusetheelevatorforthemoment.wearereallysorryforalltheinconvenience andbegforyourunderstanding.Thanksverymuchforyourcooperation. 火警时播报内容: 尊敬的各位来宾,现在有紧急情况,请大家保持镇定,听从引导,不要乘坐电梯,按紧急疏散指示标志有序撤离,到一楼大堂外安全区域集合等候,请暂时不要私自离开,谢谢合作!distinguishedguests.mayihaveyourattentionsplease?Thereisanemergency. Pleasecalmdownandfollowtheinstructions.don'ttaketheelevator.Pleas eleaveorderlyaccordingtotheemergencyevacuationindication.Gettogetheri nthesecurityzoneoutsidethegroundlobbyfloor.Pleasedon'tleaveprivat elywithoutpermission.Thanksverymuchforyourcooperation.

上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书

HJ-1757A 消防广播系统 设计使用说明书 一、概述 HJ-1757A 消防应急广播系统是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号由广播主机发出,经过功率放大后,由编码控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。HJ-1757A 是总线制消防应急广播系统,完全满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求,系统主要由主机端设备:广播主机、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:广播切换模块、音箱构成。 二、主要设备 HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备: HJ-1757A 消防广播主机 HJ-1757A/B 消防广播主机 HJ-1757A 消防应急广播系统的现场设备: HJ-1825 型输入输出模块 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱 三、主要技术指标 1、现场设备容量 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱额定功率为 3W 。 每个 HJ-1825 型输入输出模块最多可配接 50 个 YXG3-3/YXJ3-4A 型音箱。 2、HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备容量 HJ-1757A 消防应急广播系统输出功率分别为 120W 、 250 及 500W 。 3、技术参数 HJ-1757A-SW120G/250G(500G)型广播主机、音箱、输入输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。同时它也可与消防控制器相连接,一起完成消防联动控制。在作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要,二者自由切换,应急广播优先。 ( 1 )工作电压: AC220V ± 10% ( 2 )额定输出功率: 120W/250W(500W) ( 3 )额定输出电压: 120V

消防安全广播稿精选

消防安全广播稿精选 消防安全广播稿范文精选女:敬爱的老师们! 男:亲爱的同学们! 合:大家中午好!菜园三小蓝鲸灵广播站又和大家见面了! 女:我是播音员XXX 男:我是播音员XXX。本次广播为大家安排了这样几个版块:消防安全站、眼操点评台。希望你能喜欢。 男:XXX,你知道每年的11月有什么重要的纪念日吗? 女:当然知道,11月9日,是全国的“消防宣传日”。11月是“消防安全月”。、 男:那你知道消防日的由来吗? 女:说起11月9日定为消防日的由来,还是与火警电话119分不开的。因为11月9日的简化写法11、9与火灾报警电话119极为相似。确定11月9日为消防日,可以加深人们对119火警电话的记忆。从11月9日以后,我国大部分地区便进入冬季,冬季是火灾多发季节。因此,从这一天起,开展防火宣传与检查,大力宣传119,让119深入人心。 男:是呀,万一发生火灾时,及时报警是最要紧的。 女:同学们,安全重于泰山,每一个人在做事前考虑的第一要点就是安全。因为只有安全了,才能使宝贵的生命不

受到伤害。校园是人员高度聚集的公共场所,教学仪器多、教学设备价值昂贵、用电量大,一旦发生火灾事故,影响大、损失大,直接影响教育教学工作的正常进行。 男:上星期四的微型课上,老师给我们上了一堂消防安全教育课,让我学到了很多逃生知识。 女:那我来考考你怎么样? 男:没问题,尽管出题。 女:同学们,你们也准备好了吗,让我们来比一比谁掌握的最多。 第一题:灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况,当指针指在绿色区域表示什么呢? 男:正常 女:答对了,请听第二题:高层楼发生火灾后,你是乘电梯逃生还是走楼梯逃生? 男:当然是捂住口鼻走楼梯逃生了。这个时候乘电梯是极其危险的。 女:不错,第三题:使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的哪一部分喷射? 男:对准根部喷射。 女:答对了。第四题:当遇到火灾时,要迅速向哪个方向逃生。 男:这个嘛,应该从安全出口的方向逃生。不能盲目地

消防广播系统

消防广播系统 概述 目前国内公建设施,一般都会设置消防广播;或应急广播;或紧急广播系统。其源于消防法对于建筑的要求。 法规依据 GB50116-98火灾自动报警系统设计规范 中规定的相关条款: 5.4火灾应急广播 5.4.1控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾 应急广播。 5.4.2火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求: 5.4.2 1民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声 器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部 位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。 5.4.2.2在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最 远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 5.4.2.3客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。 5.4.3火灾应急广播与公共广播合用时,应符合下列要求: 5.4.3.1火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩 音机强制转入火灾应急广播状态。 5.4.3.2消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态, 并应具有监控遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。 5.4.3.3床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播 功能。 5.4.3.4应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时 广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。 以及 6.3.1.6消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制 程序应符合下列要求: (1)二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上、下层; (2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层; (3)地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层; (4)含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区及其相邻的 防火分区;

森林防火应急通信指挥系统

森林防火应急通信指挥系统 四川胜安科技发展有限公司 1概述 1.1引言 森林火灾是世界性的林业重要灾害之一,每年都有一定数量的发生,造成森林资源的重大损失和全球性的环境污染。森林火灾具有突发性、灾害发生的随机性、短时间内能造成巨大损失的特点。 中共十八大报告中明确指出,要“我们一定要更加自觉地珍爱自然,更加积极地保护生态,努力走向社会主义生态文明新时代”。报告中将生态文明建设单独成单论述,首次把“美丽中国”作为未来生态文明建设的宏伟目标。如何守住“青山绿水”,森林消防官兵的责任重大。针对我国森林面积覆盖的实际情况,我公司推出一套具有世界先进水平的完整解决方案,利用高科技手段提高森林防火救灾监控的管理水平。 由于林区地形条件很复杂,范围广阔,不适用通常的有线传输模式,传统的无线网络传输系统也受到很大的限制,效益较低。为此,我们引进具有世界先进水平的无人飞艇做为空中平台,将林区监视、自动报警、空中转信等设备安装到飞艇吊舱内,主要完成林区空中巡逻与监控、火点定位与报警、林区消防应急通信与控制等功能。采用本系统,不仅能减少了护林工作人员的巡防次数,还可为林区的防火防虫灾工作提供强有力的支持保障。 在森林火灾发生时,本系统能第一时间掌握火情,不仅为现场防火指挥工作提供决策依据,而且更重要是为指挥抢险救灾工作争取宝贵的时间,将森林火灾带来的损失减少到最小。在林区救火行动中,本系统可为火场一线提供无线电转信服务,降低了火场通信组织的难度,同时提高了通信的效率。 1.2性能优势 目前国内森林防火主要采用的监测方法有4种,下面将本系统与这几种方式的主要性能优缺点进行一下比较:

1.2.1地面巡护 地面巡护,主要任务是宣传群众,控制人为火源,深入了望台观测的死角进行巡逻。对来往人员及车辆,野外生产和生活用火进行检查和监督。存在的不足是巡护面积小、视野狭窄、确定着火位置时,常因地形地势崎岖、森林茂密而出现较大误差;在交通不便、人烟稀少的偏远山区,无法进行地面巡护,需用各种交通工具费用及人员工资费用,只能用视频监测方法来弥补。 1.2.2瞭望台监测 瞭望台监测,是通过了望台来观测林火的发生,确定火灾发生的地点,报告火情,它的优点是覆盖面较大、效果较好。存在的不足:是无生活条件的偏远林区不能设瞭望台;它的观察效果受地形地势的限制,覆盖面小,有死角和空白,观察不到,对烟雾浓重的较大面积的火场、余火及地下火无法观察;雷电天气无法上塔观察;瞭望是一种依靠了望员的经验来观测的方法,准确率低,误差大。另外瞭望员人身安全受雷电、野生动物、森林疾病等的威胁。 1.2.3航空巡护 航空巡护,是利用巡护飞机或直升机进行林火的探测。它的优点是巡护视野宽、机动性大、速度快同时对火场周围及火势发展能做到全面观察,可及时采取有效措施。但也存在着不足,主要问题一是固定飞行费高达2000元/小时,成本高昂,飞行费用严重不足,这就需要用定点视频监测来弥补其不足。二是维护成本和技术成本高。需要专业的飞行人员和技术保障力量来进行保障。 1.2.4卫星遥感 卫星遥感,利用极轨气象卫星、陆地资源卫星、地球静止卫星、低轨卫星探测林火。能够发现热点,监测火场蔓延的情况、及时提供火场信息,用遥感手段制作森林火险预报,用卫星数字资料估算过火面积。它探测范围广、搜集数据快、能得到连续性资料,反映火的动态变化,而且收集资料不受地形条件的影响,影像真切。卫星遥感监控森林防火的其不足,一是热点达到3个像素时,火已基本成灾。二是从卫星过境到核查通知扑火队伍时间过长,起不到“打早、打小、打了”的作用。 1.2.5飞艇应急通信平台 “森林防火应急通信指挥系统”所采用的飞艇巡护平台,具有航空巡护的功能,同时也是发生森林火情时,快速建立火场应急通信的最优平台。

消防广播安装要求内容

广播消防报警系统国家标准 有线广播及火灾事故广播设计安装规范(摘录) 1993年中华人民共和国建设部颁布的《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)中对有线广播和事故广播的设计、安装等有许多具体规定,现摘录如下,供设计和日常管理工作作为参考: 21.有线广播 21.1.1公共建筑应设有线广播系统。系统的类别应根据建筑规模、使用性质和功能要求确定。有线广播一般可分为: (1)业务性广播系统。 (2)服务性广播系统。 (3)火灾事故广播系统。 21.1.2 办公楼、商业楼、院校、车站、客运码头及航空港等建筑物,应设有业务性广播,满足以业务及行政管理为主的语言广播要求。业务性广播宜由主管部门管理。 21.1.3 一至三级的旅馆、大型公共活动场所应设服务性广播,满足以欣赏性音乐类广播为主的要求。旅馆的服务性广播节目不宜超过五套。 21.2.4 从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器箱间的线路衰耗宜满足以下要求:(1)业务性广播不应大于2dB(1000Hz时)。 (2)服务性广播不应大于1dB(1000Hz时)。 21.2.6 采用定电压输出的馈电线路,输出电压宜采用70V或100V。 21.2.8 节目信号与电话线合用一条电缆时,节目信号的传播电平不应大于7.8dB。当节目信号线路数较多时,宜采用专用电缆。 21.3.2有线广播的功放设备宜选用定电压输出。当功放设备容量小或广播范围小时,亦可根据情况选用定阻输出。 21.3.3 功放设备的容量一般按下述公式计算: P=K1 · K2 ·ΣP0 式中 P——功放设备输出总电功率(W) P0——Ki·Pi,每分路同时广播时最大电功率 Pi——第i支路的用户设备额定容量 Ki——第i分路的同时需要系数: 服务性广播时,客房节目每套Ki取0.2~0.4 背景音乐系统Ki取0.5~0.6 业务性广播时,Ki取0.7~0.8 火灾事故广播时,Ki 取1.0(同时广播范围应符合本规范第24章的有关规定) K1——线路衰耗补偿系数: 线路衰耗1dB时取1.26 线路衰耗2dB时取1.58 K2——老化系数,一般取1.2~1.4。 21.3.4 有线广播功放设备应设置备功率单元,其备用数量应根据广播的重要程度确定。备用功率单元应设自动或手动投入环节,用于重要广播的环节,备用功率单元应立即投入。21.3.5民用建筑选用的扬声器除满足灵敏度、频响、指向性等特性及播放效果的要求外,尚宜符合下列规定: (1)办公室、生活间、客房等,可采用1~2W的扬声器箱。 (2)走廊、门厅及公共活动场所的背景音乐、业务广播等用3~5W。

火灾应急广播系统(1)

背景音乐及火灾应急广播系统设计方案

公共广播和紧急广播系统设计方案 1 综述 基于更能体现北京财富中心是一个舒适、安全、方便、高效之多元化的建 筑群体,其公共广播系统包括两部分:公共区域的公共广播(背景音乐)系统、紧急广播(火警)系统。以下我们将根据各系统做具体陈述。 2 公共区域的背景音乐系统 优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感,可以起到放松紧张的心情和 消除疲乏的作用。 背景音乐由装设于控制室内的多碟式镭射播放机或卡座播放。 背景音乐广播分区与事故广播分区相同。 主要由三部分组成,即:音源、扩音与控制和发音设备. 2.1音源 a 激光唱机和卡座主要是播放娱乐性音乐或高品质的音乐. b. 话筒主要是日常小区的通知和紧急广播通知. c. 紧急广播控制器主要是在紧急情况下,播放紧急广播内容。 2.2 扩音及控制 音源设备播放的音源功率是有限的,在离声源较远的地方,声压级迅速降同时由于环境噪声,声音就会听不清楚.所以在智能建筑的大楼需要配置扩音和控制系统,以提高听众区的声压级.扩音与控制系统可分为前级混音放大、区域选择器、功率放大器、辅助控制四个部分组成. a.前级放大 前级放大的作用主要是对音源的信号进行放大、混音、编组、调音 和监听等.

b.区域选择器 区域选择器是由矩阵电路组成,它的作用是选择各分区的放音,而且还 用于自动控制消防紧急广播的播放楼层。 c.功率放大器 功率放大器的作用主要是对经过前级放大后的信号再进行功率放大,以 达到能够承受负载的足够功率.当负载超过功率放大器的额定功率,还可 以把几台功放串接起来(不超过三台). d.辅助控制 辅助控制作用是对功率放大后的信号进行音量控制和切换,音量控制是 供用户调节工作场所的音量,以和谐工作环境.而切换控制是对紧急广播 而言. 2.3 发音设备 发音设备主要是各类扬声器,它的作用是把电功率信号转换成声信号.根据场合的不同,区域大小的不同,配置不同的扬声器。 2.4 服务性广播 服务性广播透过设于控制室内的话筒以放大器,分区选择屏,播放至设定的广播分区,服务性广播拥有较背景音乐优先的切换功能,但当火灾事故广播进行时,服务性广播应不能投入事故广播的广播分区。 广播通告前预先发出引入注意之预告音频讯号,此音频讯号亦可按需要予以旁路。 经常性的通知可预录于本系统的盒式录音机中,并能按预编的程序自动播放。

应急广播项目技术方案

应急广播项目技术方案 浙江华盈科技有限公司 2011年6月

目录 一、项目背景 (3) 二、项目建设目标 (3) 三、应急广播系统建设方案 (4) 1、需求分析 (4) 2、技术方案 (8) 2.1农网业务管理系统 (13) 2.2 农网指令发布系统 (14) 3、系统部署方案 (22) 四、系统特点 (24) 五、设备清单 (25)

一、项目背景 党的十七大和2008年中央一号文件都提出要积极推进农村信息化,加快社会主义新农村建设。要求按照求实效、重服务、广覆盖、多模式的特点,整合资源、共建平台,健全农村信息服务体系。推进“金农”、“三电合一”、农村信息化示范和农村商务信息服务等工程建设,积极探索信息服务进村入户的途径和办法,在全国推广资费优惠的农业公益性服务业务,健全农业信息收集和发布制度,为农民和企业提供及时有效的信息服务。 为了全面贯彻中央关于发展农业信息化、以农业信息化推动农业结构调整的有关精神,更好的为农业增收、农村经济腾飞服务,为适应新时期广大农民新的需求,进一步丰富农村科技信息化服务体系的内涵,充分数字电视产业链上各企业优势资源,各地都对农村信息化项目有建设需求,需要整合低成本机顶盒终端、农村商务信息专区系统、科技、文化类视频内容资源,专用低成本会议电视系统等,一方面搜集整理农业科技、商务信息,及时发布,另一方面通过农户的终端了解农户的最终需求,通过上下联动,资源整合,各方合作共建平台的方式,进一步提高农村信息化网络的覆盖范围和服务质量,为农民和企业提供及时有效的信息服务,为各县域经济快速发展提供有效的科技支撑。 二、项目建设目标 以充分体现农网系统的主要功能为目的,建设目标如下: 1)提供应急广播、电视短信、村村响等县村应急广播通知功能 2)提供农村信息化功能,通过机顶盒终端农村广电网用户提供快速、便捷的信息广播与发布服务。 3)提供丰富多彩的电视直播和点播节目,实现电影下乡,让农村用户体验到数字媒体的享受。 系统不管从技术先进性,还是业务的创新能力上,系统都要达到“同行领先,国内先进”水平,项目将有效的推动新农村的建设。

消防疏散广播稿

< 消防疏散广播稿 1、各位业主请注意,现在x号楼x单元发生火警,起火部位是x层x房间。现场火情已在控制中,为确保您们的安全,请大家不要惊慌,在工作人员的指引下,有序地通过疏散楼梯撤离到安全地带,疏散时不要拥挤,优先照顾好老人、孩子和妇女,疏散时不要乘坐电梯,谢谢。 Attention please, a fire emergency has been reported at , Unit X, and the location is happened at Room X of X/F. The emergency is now under control, please be calm and do not panic. Please follow the instruction of our staff and evacuate via staircases to the assembly point in an orderly manner, do not push and give preferential treatment to the elder, children and women. Do not use the elevators. 2、请大家在疏散时要格外注意,如遇到烟火,请保持低姿前行,如有可能请用打湿的毛巾或其他物品堵住口鼻,请不要穿过火焰,请大家保持冷静,疏散时随手关闭门窗,谢谢。 In case of the spread of smoke, stay low to the ground as you escape, cover your mouth and nose with

森林防火应急指挥调度系统解决方案

智慧科技智掌全局https://www.wendangku.net/doc/bd12349918.html, 森林防火应急指挥调度系统解决方案 【行业背景】 林业部门承担着保护国家森林资源以及促进林业经济健康发展的重要责任。我国的林区具有集中性强和单位面积广袤的特点,一旦发生灾害性事故,需要第一时间排查危险源并对危险区域进行定位。林业工作对于通信的需求日益突出。 林业通信系统建设以数字超短波技术、无线链路组网技术、视频传输技术等形成的通信网络为基础,着力构建空中与地面、有线与无线、固定与机动相结合的链式、立体应急通信系统,全面提高森林防火通信的覆盖率和传递率,确保在发生森林火灾时,能够使用多种通信手段保障火灾信息传输畅通,从而最大限度减少森林火灾的损失程度。 【目标客户】林业厅、林业局、自然保护区、消防局 【功能组合】北斗/GPS系统定位+多信道应急调度+开关监听功能+优先话权 【解决方案——BF-8000智能集群调度系统消防无线通信系统建设方案】 (1)北斗/GPS系统实时定位功能:

智慧科技智掌全局https://www.wendangku.net/doc/bd12349918.html, 北斗(GPS)双模定位制式,结合GIS地理信息系统,在消防调度中心地图上即可显示消防员实时、动态定位;同时调度中心还可设置定位上传时间间隔,便于调度中心获知消防员定位、移动方向和速度,并根据紧急情况发展态势,对不同方位的消防员进行实时的可视化调度。 (2)多信道应急调度: 如遇突发事件,消防指挥调度中心无需对多信道进行人工逐一通知,可根据实际情况在调度平台选择对单、组、群空中下发自动跳跃到指定信道调度;手持终端也将实时接收到调度信息,避免延误最佳救援时间,达到高效应急、统一指挥调度;同时还具有双时隙TDMA技术,可支持2组同步或独立通话,实现多信道应急调度;通信的畅通,为生命财产安全通道的畅通提供了坚实保障。 (3)开关监听功能: 消防员巡查救援时遇突发事件,报警自动开启监听功能:紧急报警发送至消防调度中心后将自动开启监听给指挥中心,快速准确调派各类灭火救援资源,提高消防部队快速反应和灭火救援能力;同时组内所有消防员手持机都能听到报警人ID信息及现场情况,还能获知报警人员实时动态位置,及相距距离,及时救援,为社会稳定及群众安全保驾护航。

消防应急广播系统

、消防应急广播系统

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

技术规格书 标题:消防应急广播系统 版次:0 建设单位: 项目名称: 编制人审核审定批准人 2018年7月18日星期三

第1部分总则 1.1 说明 本章主要对消防应急广播及公共广播系统的设计、安装要求。 1.2 参考法规与规章 1.2.1 相关的的法规与规章 1.2.1.1 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013 1.2.1.2 洁净厂房设计规范GB 50073-2013 1.2.1.3 电子工业洁净厂房设计规范GB50472-2008 1.2.1.4 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-2014 1.2.1.5 激光唱机通用技术条件GB/T15860-95 1.2.1.6 高保真声频放大器最低性能要求GB/T14200-93 1.2.1.7 声频功率放大器通用技术条件SJ/T10406-93 1.2.2 投标者可提供其他国际标准 1.2.3 所有产品应在系统内有成功应用业绩 1.3 相关章节 1.3.1 本章应该与下列章节及相关合同文件配合使用: 1、火灾报警和消防联动控制系统 1.3.2 注意:如果没有与上述资料配合使用,可能造成系统要求的不完整。 1.4 系统描述 1.4.1 广播仅做为紧急广播和背景音乐广播及语言播出。 1.4.2 系统在所有办公区、生产区和动力区提供火警、特殊危险气体泄 漏及其他事故紧急广播。

1.4.3 系统要有分路控制设备,以使广播信号传送到任意(或多个)指定区域。 1.4.4 在要进行广播的区域,在播放正式内容之前,要播放由可编程的电 子音响器发出的提示音,以引起听众的注意力,音响器要能够发 出多种不同的提示音信号(每个不同性质广播一个提示音)。1.4.5 系统用于紧急广播时应有下列要求: 1.4.5.1 紧急广播要包括火警以及特殊气体泄漏报警。 1.4.5.2 发生火灾时,应能在消防控制中心将疏散区域的 扬声器和公共广播扩音机强制转入事故紧急广 播状态。 1.4.5.3 发生特气泄漏报警时,应能在消防控制中心或特 气控制室将疏散区域的扬声器和公共广播扩音机 强制转入事故紧急广播状态。 1.4.5.4 紧急广播内容要包括提示音信号、所有警报地区 所在的位置以及当前状况。 1.4.5.5 系统要有如下的优先权: (1) 手动警报 (2) 火警广播 (3) 气体泄漏警报广播 (4) 氧气损耗广播 1.4.6 广播系统中要有全厂群发布功能和对每栋建筑的群发布功能。系统 要允许将任意数目的分路灵活的组成一个群,同时在系统中允许 存在至少80 个群。系统利用微处理器,在不对系统设备装置和

消防应急救援指挥平台建设方案

消防应急救援指挥平台 建设方案

一、背景 根据2009年5月1日最新修订的《中华人民共和国消防法》,公安消防部队主要职能为: ?火灾扑救 ?公共安全(反恐) ?重大灾害事故抢险救援 ?抢救人员生命为主的应急救援 灭火救援工作关系国计民生,为及时了解火场、公共安全事件现场和灾害事故现场情况,掌握消防车辆各种动态信息,提高公安消防部队精确感知火情、快速指挥决策的科技水平,实现119指挥中心对灾害现场救援行动的可视化指挥,为准确、及时调派增援力量提供实时、直观、量化的科学依据,消防应急救援指挥平台建设已刻不容缓。 二、设计原则 2.1 实用性 系统致力于各种垂直化行业解决方案的提供。设计合理,结构简单,功能完备,切合实际,能有效提高工作效率,满足行业需求。 2.2 可扩展性 系统采用结构化设计,系统规模和功能易于扩充,系统配套软件具有升级能力,能够方便和快速的构建行业数据整合方案。

2.3 易操作性 提供清晰、简洁、友好的人机交互界面,操控简便、灵活,易学易用,便于管理和维护,有很强的容错和系统恢复能力。 2.4 实时性 系统是一套全实时的交互式控制平台,无论是媒体数据、控制数据、报警数据还是录像数据和系统状态数据都能在第一时间通过网络到达用户桌面。 2.5 安全性 系统构建于稳定的C/S架构之上,不但给系统提供实时性保障,也能给系统提供运行环境的安全性保障。提供完善的用户和权限管理模式,能保障系统的应用级数据安全。 2.6 高可靠性 系统采用成熟、稳定和通用的技术,服务器软件具备强大的实时数据处理能力。同时支持多种备份和冗余措施,能够保证系统长期稳定运行。 2.7 可维护性 系统具备自检、故障诊断及故障弱化功能。在出现故障时,用户可以通过平台软件及时、快速地进行维护。通过整个系统动态环境一致性维护可以轻松的实现,极大的减轻系统维护工作量。 三、总体设计 消防应急救援指挥平台由指挥中心、通信网络、消防车辆和消防员视频监控

消防广播稿

市场消防宣传广播稿各位商家早上(中午、下午)好,元旦春节即将来临,我市场管理方将定期对各位商家进行消防宣传,请大家注意收听。元旦春节来临之际预防和消除火灾的方法 元旦春节来临之际是千家万户喜庆团聚的日子,也是火灾频发的时期。因此,市场管理部门再次向全市场商家提示预防和消除火灾隐患的7种办法。 一、禁止在市场内吸烟,因我市场属于一级防火单位,易燃物品较多,发生火灾的几率较大,所以希望各位商家配合我市场管理方的工作,禁止在市场内吸烟,是为了市场的安全也是为了各位商家自身和财产的安全。 二、增强防火意识,杜绝存放易燃易爆物品; 三、加强对儿童的监护,教育小孩不要玩火,严禁在市场区内燃放烟花爆竹。 四、禁止使用大功率电器,严禁在电源及电路周围堆放易燃物品。 五、加强对火种的看管,严禁在库房周围堆放可燃物品。 六、关铺前,必须对商铺关键设施进行全面安全检查,特别是查看电源、燃气、电器、水管等设备是否关闭和安全。 七、加强对房屋及经常出入建筑物构造的熟悉,了解疏散通道,以便在发生意外时能够成功逃生。 总之,树立责任主体意识,认真落实各项消防安全管理制度和措施,保证元旦春节期间我市场各项工作的正常进行和安全保卫工作的万无一失。 火灾逃生自救九大要诀 第一诀:不入险地,不贪财物。 第二诀:简易防护,不可缺少。 第三诀:缓降逃生,滑绳自救。 第四诀:当机立断,快速撤离。 第五诀:善用通道,莫入电梯。 第七诀:火已烧身,切匆惊跑。 第八诀:发出信号,寻求救援。 第九诀:熟悉环境,暗记出口。 火灾逃生术 1.尽可能蹲低身体,利用所剩余的氧气逃离火场。 2.尽可能向地面逃生,若楼梯已被火封锁,则可利用绳索或被单连接起来,从窗口滑下地面逃生。 3.火灾时可沿墙壁走,有楼梯的绝不使用电梯。 4.带小孩逃离时,可利用被单将孩子绑在背上或是抱在胸前。 5.在主要逃生道上若有许多人拥挤,应另找别的逃生通道。 6.女性如穿高跟鞋时,应立即脱去或换鞋,以免逃生途中摔倒,延误了逃生时机。 7.火灾时切勿躲在屋角或床下以图一时之安全,这样可能葬身火海。应镇静并用湿毛巾捂住口鼻,尽快找寻逃生出口及方法。 火灾应急十要 一、初起火最易扑灭,在消防车未到前,如能集中全力抢救,常能化险为夷,转危为安。 二、要早报警,报警愈早,损失愈小。牢记“119”火警电话。 三、要先救火,后搬运财物,片刻延误,易成巨灾。 四、要沉着冷静,严守秩序,才能在火场中安全撤退。 五、下楼通道被火封住,欲逃无路时,将被子单、台布撕成布务,结成绳索,牢系窗槛,再用衣角护住手心,顺绳滑下。

公共广播系统方案

1 公共广播系统 1.1系统概述 公共建筑的背景音响与应急广播系统(公共广播系统)功能一般可分为业务性广播、服务性广播和火灾事故广播三种,服务性广播又包括背景音乐广播。它是公共建筑的基础支持系统,主要用于突发情况的紧急广播,如消防紧急广播的播出;其次用于服务性广播掩盖环境噪声并营造舒适的环境气氛,以及业务广播通知、呼叫播音等信息播出;再次,随着技术发展及产品功能完善,能够实现区域内本地音源节目的现场接入播出。 大型体育场馆的公共广播系统应用以火灾应急广播功能为主,兼备背景音乐及业务广播、竞赛信息广播等功能,并可以根据所采用的组网方式和设备灵活设置辅助功能,分区能够灵活设置并选择不同音源播出,最大程度的发挥公共广播系统在体育场里的作用。 1.2需求分析 根据招标要求及本项目的结构特点,同时考虑公共广播对扩声要求的特殊性,除以上功能区域分析、基本需求分析外,我们也充分考虑并提供给用户如下特色功能: 分区灵活——由于拥有多个功能区域,系统可以对背景音乐分区进行灵活的组合以适应不同区域的需要; 多音乐输出——背景音乐系统在必要情况下,要能为不同的功能区提供不同的背景音乐; 针对以上特色功能,并充分发挥我们对于智能广播系统的技术集成优势,在充分满足当前需求的前提下,为将来的系统扩容预留足够的空间,提出了如下设计构想:

在xx区体育中心设立一个广播系统总控机房,用于对整个广播系统的控制和管理,总控机房配备一套前端音源、总控呼叫站、系统控制主机(主机)和供给整个建筑扬声器的功率放大器; 在消防控制室/消防中央控制室设立广播系统分控呼叫站。分控呼叫站与总 控呼叫站具有相同的功能。分控呼叫站通过RJ45线缆传输,最长有效距离为1000米。 广播总控机房的功能主要有: ?能够对所有广播进行控制管理; ?能够对所有分区的扬声器进行音量调整和音源监听; ?系统监测,所有主机设备的故障信息能够即时反馈在系统主机和控制计算机上,便于及时排除故障; ?线路监测,能够对本系统内的线路进行监测(包括断路、短路和接地)并反馈给系统主机和控制计算机。 ?可以将呼叫信号和背景音乐信号发送到所有扬声器分区,并且可以实现特定的分区播放不同的背景音乐; ?功率放大器可接入8路消防信号,在发生火灾时通过消防触发信号将系统由普通背景音乐模式自动切换为紧急广播模式,并以最大音量播放预 录在广播主机内部闪存卡中的消防语音文件。 ?总控呼叫站配有若干个可编程呼叫站键盘,每个按键或按键组合都可通过软件进行编程。编程后、每个分区或分区组合都可以通过按键组合进 行呼叫,呼叫站键盘还可以对各分区背静音乐实行开关、音量大小等控 制。呼叫站可根据实际需求设定优先权限。 为将来的系统扩展预留充足的空间,并且系统扩展时不需要复杂的系统改造。 1.3系统设计 日常业务广播在大楼管理中的作用极为广泛,有业务广播、事务提醒、寻人呼叫及背景音乐等功能,是体现国际化智能建筑优劣的一项重要功能指标。公共广播在消防时所起的功能也尤为重要,起到火灾报警提醒、逃生指示、人工疏散

防火的广播稿

防火的广播稿 防火的广播稿 一、开场白 《开播曲》(播放) 甲:给你的天空划一道绚丽的亮色, 乙:给你的世界奏一曲动听的欢歌, 甲:伸出你的手, 乙:伸出我的手, 甲:让我们相会在红领巾广播中, 乙:大家好,我是主持人范晓言。 甲:我是主持人王婧娴。 乙:今天,我们为大家安排的栏目有:校园新闻、科普之声、小主人论坛、多来咪音乐台。 甲:下面就让我们一起来听听详细内容吧! 二、校园新闻 甲:浓缩一周要闻, 乙:关注校园实事, 甲:首先请听校园新闻。(播校园新闻2则) 乙:为了丰富教职工业余文化生活,增强教职工体质,提高教职工的集体荣誉感,11月下旬,扬中市教育工会将举行教职工 韵律操比赛。我校的部分教师也积极参加,投入到紧张的排练中,我们预祝他们在比赛中取得好成绩,展示自己的风采。

甲:为更好地贯彻“健康第一”的指导思想,落实“每天一小时”的体育活动时间要求,切实加强学校群体性学生体育工作,培养学生团结拼搏的团队精神,展现我校学生的风采,上周五我校 举行了小学生第三套广播操比赛。比赛中,各班同学都展示出了自己良好的精神风貌,动作整齐划一。 三、科普之声 甲:最近,同学们经常会感觉城市上空弥漫着浓烈的烟雾,熏的人咳嗽、流泪。你们知道这是什么原因吗? 乙:我知道,是农民伯伯又开始焚烧秸杆了。 甲:是啊,高度污染的空气真让人受不了,熏得我直流眼泪。秸杆一定要焚烧吗?可不可以废物利用呢? 乙:当然可以了。今天的科普之声栏目我们就和大家聊聊秸杆的回收与利用。 甲:秸秆通常指小麦、水稻、玉米、薯类、油料、棉花、甘蔗和其他农作物在收获籽实后剩余的部分。农作物光合作用的产物有一半左右存在于秸秆中,秸秆富含有机质和氮、磷、钾、钙、镁、硫等多种养分,是一种具有多种用途的可再生生物资源。据联合国环境规划署统计,世界上种植的各种农作物每年所产生的秸秆多 达17亿吨,其中大部分没有得到利用。不恰当的处置不仅造成资源的浪费,更是对环境的极大破坏。 农作物秸秆的用处很多。它是高效、长远的轻工、纺织和建材原料,既可以部分代替砖、木等材料,还可有效保护耕地和森

相关文档
相关文档 最新文档