锅炉资料:XXX全自动燃油(气)蒸汽锅炉,产品名称

为WNS6-1.25-QT,制造厂为XXX。该锅炉的设计热效率为100.7%,适用燃料为天然气,燃烧设备为燃烧器。锅炉本体

水压试验压力为1.65 Mpa,制造日期为2011.07.额定蒸汽压力

为1.25 Mpa,给水温度为104℃,额定蒸汽温度为194℃。锅

炉蒸发量为XXX。

为确保XXX(Q)全自动燃油(气)蒸汽锅炉的安装质量,

特制定以下施工方案。该方案的编制依据包括《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《压力管道安全管理与监察规定》、XXX《工业锅炉通用技术条件》、GB-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB-98《现场

设备工业管道焊接工程施工及验收规范》、GB-98《压缩机、

风机、泵安装工程及验收规范》、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料。同时,对接接头的射线探伤应按照GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行,遵循粤劳锅炉函[1997]393号文件要求,以及工程安装合同书。

安装前,锅炉安装工艺责任人应向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等,做好技术移交登记。施工程序及监检应按照以上规定执行。

2、在安装之前,安装队长和队质检员需要组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程以及施工方案等。

3、在安装之前,安装队长需要组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点。对锅炉本体及部件进行详细检查,并做好记录。队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方。并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。

4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行

全面的实地测量、复检,做好记录。发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。

5、队质检员要对基础设施的验收、安装工作的步骤、安

装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,并填写有关的登记表。有些表格应有用户及有关单位代表签名认可,必须由用户及有关单位代表签名认可。

四、锅炉的装卸、安装及一般注意事项

1、安装队长对施工的安全全面负责。在安装施工全过程

中必须贯彻执行公司制定的锅炉安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工作的顺利进行。

2、在锅炉的装卸及搬运过程中需要注意以下事项:起吊

设备的起吊能力应与提吊的锅炉重量相匹配,锅炉上带有不能用于起吊标示的吊耳不能用作起吊用。应合理选择钢丝绳的长度,避免因钢丝绳长度不合适,导致炉体划伤。在装卸及搬运过程中必须确保锅炉不受任何损伤。

3、在安装锅炉时,需确保在锅炉四周留有足够的维护空间。锅炉本体须安装在高于锅炉房地坪100-150mm的基础上、须事先同锅炉制造公司技术人员进行确认,按照基础图纸进行施工。基础上须留出地脚螺栓预埋孔。基础须能承受锅炉及所保有水量的最大重量。安装底座时,须先进行定位。定位后调

整到底座两对角线的长度相同,然后在拧紧全部固定螺栓。底座的安装参照基准线标示进行。

4、在使用锅炉时需要注意以下事项:不要将锅炉以及附

属品过于倾斜和加以冲击,锅炉周边不可放置可燃物,不要用油和水等弄脏锅炉。锅炉一般应装在单独的锅炉房内,新建的锅炉房不应与住宅相连。锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液的丙类火灾危险性房间相连。若与其他生产厂房相连接时,应用防火墙隔开。

锅炉房的建筑耐火等级和防火要求必须符合《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的要求。此外,锅炉房地面应平整、不易燃、无积水,并且地基承重要满足要求。为了保证电器元件不会烧坏,锅炉房的电源电压应该稳定。如果电压不稳定,建议安装稳压器。锅炉室内应设置换气设备,同时保持温度在50°以下。

在给水系统方面,原水的流量应大于所配锅炉总的额定蒸发量。原水的压力需满足1.8kgf/c㎡-5.0kgf/c㎡的范围。如果

无法满足以上范围,需要配用增压泵或减压阀。原水温度需要控制在4-35°C范围内,否则会造成能力低下,组件易破损等。从原水经软化水箱到给水泵之间的给水配管可使用GB/T3091

低压液体输送用镀锌焊接钢管或日本的SGP管。给水阀门的

品牌需经建设单位确认。在冬季水结冰的地区需设置排水旋塞,并装在配管的最下部。

软水器及配套附件的安装需要详细阅读软水器附带的安装配管说明书。软水器及盐水筒须单独配上排放管和溢流管,以便软水器反洗时盐水及清洗水的排放。软水器的水容量一般须大于所配锅炉蒸发量的三倍以上。同时还需要根据用户锅炉台数、蒸发量及每天运行时间综合考虑后决定软水箱的大小和数量。软水箱须进行防锈处理,配浮球阀、底阀、人孔、水位显示装置及盖板。软水箱软水出口应高于锅炉给水泵的给水入口。

在燃烧系统方面,燃料配管需要遵照当地消防法规要求进行施工。配管可用螺纹丝口式连接,如当地消防部门提出必须采用焊接连接的方式施工时,则因遵照消防部门的指示进行施工。主配管和锅炉之间的配管使用扰性管。燃料配管须结实固定,以防振动,并要严格检查以防燃料泄漏。燃气锅炉需要设置漏气报警器。

在蒸汽管路系统方面,蒸气管路同锅炉蒸气出口至分汽缸至用热用户的蒸气管道组成。蒸汽管道安装时应有0.002的坡度。逆止阀必须水平安装。蒸汽管路布置时应充分考虑管道热膨胀和管道保温。管道及阀门附件材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,按国家标准进行外观检查,不合格者不能使用。

6、在安装各类受压阀门之前,必须进行壳体耐压试验,

试验压力不得低于公称压力的1.5倍。严密性试验的试验压力

为公称压力的1.25倍,试验介质为清洁水,时间不少于5分钟。如果壳体和填料没有渗漏,则为合格,并应做好记录。

7、管道主管应按照平面布置就位,并根据工艺流程设计

图进行施工。管道中的弯头最小弯曲半径应大于或等于

1.5DW,而本体出入口直管段应不少于500mm。

8、管道主材应采用20#(GB3087)无缝钢管,并附有相

应的材质证明书。管道应采用焊接连接,不允许使用螺纹连接。受压元件必须使用PN1.6Mpa的平面平焊钢法兰焊接,而密封

垫则应采用PN1.6Mpa金属缠绕石墨垫片。压力表必须在校验

合格后方可进行就位安装。排污管必须加以固定,并引至室外

安全处或排污池。管道布置应合理,走向美观,阀门和仪表的操作、拆卸必须方便;管道的最低点必须安装排污阀。

9、在安装锅炉安全附件时,装设温度表、液位计、压力

表时,应使刻度盘面垂直。垂面上最好画出最高许可工作压力和最高使用温度红线(压力表考虑旋转灵活,不得漏油,输油应畅通)。压力表管不得保温。安装完毕后,应进行检查,并做好记录。

10、在锅炉房内应设置蒸汽分配缸,从锅炉主蒸汽出口的蒸汽先进入蒸汽分配缸,然后由蒸汽分配缸上各蒸汽管道输送到各使用场所。

11、在安装安全阀管路时,如果出气管需要伸出到室外,应考虑更换安全阀,并在安全阀出气口附近使用活管节或法兰。并要防止雨水等其他液体倒灌进入出气管。安全阀的出气管禁止中途缩管和安装阀门。管道的固定可根据实际情况采取顶棚吊装、侧壁的支持、U形管箍等多种方式。出气管的末端请朝向没有危险的地方。

12、在排放管路中,连接部分应为了吸收由排放时的热膨胀而导致的配管伸缩,要先和主排放配管一起沿相同方向折弯,然后将调试好的配管和主排放配管连接。配管朝地沟的方向要形成一定角度。伸到地沟里的主排放管的端部由于排放时产生的反作用力有时会弹起,所以请将主排放管固定在地沟附近。更换排放管的可能性较高,所以要将交换性好的放在最外侧。主排放管的端部请不要伸到地沟内水面以下,另外请在施工时采取措施,以防止排放水向四周飞溅。

13、在安装烟囱时,请按照设计图进行施工。

1.烟囱的高度必须符合中国环境报告书的要求,但不得低

于8米。如果烟囱过高,必须安装风量调节阀门。

2.烟囱必须有固定的承重架,以避免重量直接加在锅炉本

体上。

3.安装烟囱时应尽量减少弯头,并避免水平烟道。

4.烟囱的顶端必须安装防雨帽。如果烟囱垂直穿过屋顶,

则必须安装接雨槽以防止雨水沿烟囱流入锅炉。

5.房内烟囱部分必须用保温材料包覆。

6.使用集合烟道时,尤其要注意通风、额定载重等问题。

7.排气筒周围不得放置可燃物。

十二、药注装置

1.药注装置应布置在每台锅炉给水泵附近。

2.药注装置电源应与锅炉给水泵电源并联。

3.药注装置的给药管为随机配套的塑料软管,将软管连接至锅炉给水泵的进口或出口。

十三、锅炉安装公差

在锅炉安装过程中,各个尺寸会产生公差。各个差应控制在以下范围内,并在制作、安装过程中经常进行确认。

配管等接合位置:图纸±30mm

排气筒出口位置:图纸±30mm

锅炉本体按设计布置准确就位后,左右应保持水平,左右高差不得超过2mm,本体前后可选定相应的基准点进行水平校正,并将炉体支架垫实固定,并做好现场记录。

十四、焊接施工工艺:

1.焊接材料:

焊条:E4303,规格:Ф3.2mm、Ф2.5mm;焊条烘干温度105℃±10℃,时间2小时,烘干后保温使用,并做好烘干保温记录。

管材:20 (GB 3087) φ133×5.0mm,φ45×3.5mm

2.使用砂轮机将管子端口加工成“V”型坡口,角度为

70±5°,钝边为1mm,如右图所示。

3.焊接方法:氩电联焊;采用交流焊机焊接;电流

80~140A,电压32~38V。

4.焊件在焊接前,应将焊口表面及内壁10mm的油污、铁锈清理干净,并检查有无裂纹、夹层与缺陷。

5.焊接场所应采取防风、防雨、防雷等措施。

6.焊件对口应做到内壁平齐,错口单面焊不应超过壁厚的10%,对接管口端面应与管子中心线垂直,端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%。

7.焊接引弧应在坡口内,并用倒退引弧法,不得在受压元件及管子的外焊接位置上引弧。

8.施焊中,应特别注意接头和收弧的质量,两层焊缝的接头应错开,经自检合格后方可进行第二层焊接。

9、管子的接口固焊时,φ133 mm和φ159 mm的外径管需要进行四点固焊,点焊长度为10 mm。如果点焊出现裂纹,必须清除并重新焊接。

10、焊缝焊接完毕后,应清理焊渣和飞溅物,在距离焊缝50 mm处打上焊工代号的钢印(钢印数目应与焊缝垂直)。

11、所有受压管道的焊接必须由持有相应合格项目的焊工现场负责。焊缝外观检查合格后,应抽样10%进行X射线拍片探伤,其质量不得低于Ⅱ级片为合格。探伤合格后,才能进行液压试验。探伤不合格的焊缝必须进行返修,如仍不合格需进行第二次返修。返修前需制定返修方案,并经焊接责任人审核和质保总责任人批准后方可进行。返修后需使用同一方法进行探伤。同一焊缝只允许返修三次。焊接焊缝部位及X射线探伤位置需做好记录(图1:管道轴侧图)。

十五、电器控制及仪表的安装

1、安装前需检查电器控制柜外表面是否有碰损,内部元件和线路是否有损坏及乱接现象。

2、与电器控制柜配套的仪表、导线、导管是否齐全无损坏。

3、按工艺施工图就位,再按图纸和说明书要求进行安装接线,箱壳需接地。

4、安装完毕后,需进行检查,确保绝对绝缘和安全情况下,方可通电进行调试。

十六、水压试验

在所有设备、管道阀门和仪表安装完毕后,除软水箱和日用油箱外,应进行锅炉及蒸汽管道系统的水压试验自检,有队质检员和公司质检员参加,并做好记录。自检认可合格后,需报请珠海市锅炉压力检验所及建设单位派员参加对锅炉、蒸汽管道系统等进行水压试验。

水压试验前需对炉和蒸汽管路进行空气吹扫。空气吹扫过程中,其流速不宜小于20m/s。当目测排气无烟尘时,应在管

道终点排气口位置设置铝制靶板进行吹扫5分钟,若靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物,即为合格。

1、将手动试压泵缓慢加压至锅炉工作压力的50%

(0.625Mpa)时停止升压。进行升压后第一次检查,如有问题需及时处理。若正常则继续加压至额定工作压力1.25Mpa,进行第二次检查。若无异常,则继续加压至试验压力1.65Mpa (1.25Mpa+0.4Mpa =1.65Mpa),保持20分钟,降回工作压力进行全面检查。期间压力需保持不变,受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾,无可见残余变形,说明水压试验合格。试验合格后才可进行保温。

2、试验合格后,需拆除法兰联接口盲板,将炉前压力表安装回原位置。

3、整个系统的水压试验结束。

水压试验需要XXX和建设单位派员参加。当水压试验合格后,各方代表应在安装质量证明书上签名认可。

在电器控制仪表调试阶段,需要检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常。将控制系统调至“手动”位置,启动水泵,并检查燃烧机方向是否正确。同时还需要检查点火程序和熄火保护装置是否灵敏、可靠,以及锅炉阀门、仪表等是否正常。

试运行、总体调试和运行验收的详细步骤可以在“XXX”WNS系列燃油(气)蒸汽锅炉产品说明书中找到。调试正常、试运行合格后,需要报请XXX、锅炉压力检验所、当地技术监督部门及建设单位派员与公司质检员、锅炉安装责任人一起进行总体验收。如果所有阀门启闭灵活,无渗漏,压力表、温度计指示清晰、准确,压力控制器、报警系统灵敏、安全、可靠,排污系统畅通安全,无震动,风机、水泵、燃烧系统运转正常,以及电气设备准确安全可靠,那么总体验收就合格了。在总体验收时,应对各部件、附属设备进行认真观察检查,并做好详细记录。验收完毕后,将所有技术数据如实填写入《安装质量证明书》内,并让参加总体调试、验收的有关单位代表签名认可。

在手续移交阶段,安装单位锅炉工艺责任人及公司质检员需要将整个锅炉从给水、排污、燃油系统等工艺流程、工作原理、操作方法、注意事项、故障处理一一向用户交底,并做示范表演。同时,需要将锅炉系统的图纸资料(包括工艺流程图、平面布置图、本体资料)以及安装质量证明书(一式两份:安装单位及使用单位各一份,里面各项目均应有有关单位签名盖章)一并移交使用单位入库存档,以备查验。

在现场施工人员名单中,需要列出现场管理、专业、作业人员的情况,以及持证作业的姓名、身份证编号、类别和级别。整个方案由队质检员负责监督实施,公司质检员、质检责任人全面检查实施结果,以保证安装工程按质按量完工。

燃气锅炉施工方案

燃气锅炉施工方案 燃气锅炉是一种常见的供暖设备,其施工方案需要综合考虑相关的技术要求和安全问题。下面是一个燃气锅炉施工方案的简要介绍,供参考。 1. 搭建施工现场:首先需要确定施工位置,然后搭建起施工的临时工棚,确保施工人员有良好的工作环境和设备保护。 2. 断开原有供暖设备:如果原有的供暖设备是电锅炉或其他类型的锅炉,需要先将其断开,并做好相应的封堵。 3. 安装燃气管道:根据设计要求和现场实际情况,进行燃气管道的铺设和连接。在进行管道焊接或连接时,要确保焊接质量和管道连接的稳固可靠。 4. 安装锅炉本体:安装燃气锅炉本体时,要确保其位置稳定,与燃气管道连接紧密,同时留出足够的安全空间和维护空间。 5. 连接水管和烟管:燃气锅炉需要连接供水管和回水管,确保水流畅通和循环循环。同时,还需要连接烟道,将烟气排放出室外,避免对室内空气质量和人员健康的影响。 6. 安装附件设备:根据设计要求,安装相应的附件设备,如水泵、膨胀水箱、压力表、温度控制器等。 7. 连接电路:进行燃气锅炉电路的连接,确保其正常运行和安全性。同时,也需要连接燃气供气和电力供给。

8. 调试:在施工完成后,进行锅炉的调试工作,确保其运行正常、安全可靠。调试时要注意检查各项功能和安全保护装置的运行情况。 9. 试运行和验收:经过调试后,进行燃气锅炉的试运行,确保其性能符合要求。同时,还需要进行相关的验收工作,确认施工符合规范要求。 10. 整理现场:施工完成后,清理施工现场,将垃圾和废弃物 清理干净,恢复现场的整洁和安全。 注意事项: 1. 施工过程中,要遵守相关的安全规范和标准,确保施工人员的人身安全和设备安全。 2. 施工人员应具备相应的资质和经验,能够熟练操作相关设备和工具。 3. 施工现场应有专人负责,确保施工有序进行,并且对施工过程进行监督和指导。 4. 在施工过程中,要及时与相关单位进行沟通和协调,确保施工进度和质量。 5. 施工完成后,要做好相关的记录和档案整理工作,方便后期的运维和维修。 6. 施工完成后,要进行整体验收,确保施工结果符合设计要求,并交付使用方。

燃气蒸汽锅炉安装施工方案

燃气蒸汽锅炉安装施工方案 XXX(Q)施工方案 XXX 全自动燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:XXX全自动燃油(气)蒸汽锅炉,产品名称 为WNS6-1.25-QT,制造厂为XXX。该锅炉的设计热效率为100.7%,适用燃料为天然气,燃烧设备为燃烧器。锅炉本体 水压试验压力为1.65 Mpa,制造日期为2011.07.额定蒸汽压力 为1.25 Mpa,给水温度为104℃,额定蒸汽温度为194℃。锅 炉蒸发量为XXX。 为确保XXX(Q)全自动燃油(气)蒸汽锅炉的安装质量, 特制定以下施工方案。该方案的编制依据包括《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《压力管道安全管理与监察规定》、XXX《工业锅炉通用技术条件》、GB-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB-98《现场 设备工业管道焊接工程施工及验收规范》、GB-98《压缩机、

风机、泵安装工程及验收规范》、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料。同时,对接接头的射线探伤应按照GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行,遵循粤劳锅炉函[1997]393号文件要求,以及工程安装合同书。 安装前,锅炉安装工艺责任人应向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等,做好技术移交登记。施工程序及监检应按照以上规定执行。 2、在安装之前,安装队长和队质检员需要组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程以及施工方案等。 3、在安装之前,安装队长需要组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点。对锅炉本体及部件进行详细检查,并做好记录。队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方。并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行

燃气锅炉安装施工方案

燃气锅炉安装施工方案 1. 引言 燃气锅炉是一种常见的供暖设备,广泛应用于工业和民用领域。安装燃气锅炉需要严格遵守相关规范和标准,确保安全性和可靠性。本文档将介绍燃气锅炉的安装施工方案,包括前期准备、安装步骤、测试和调试等内容。 2. 前期准备 在安装燃气锅炉前,需要进行以下准备工作: •确定锅炉位置:选择合适的位置安装燃气锅炉,确保有足够的空间供安装和维修。 •检查供气管道:检查供气管道,确保管道完好无损,并满足燃气锅炉的供气要求。 •准备安装材料:准备所需的安装材料,包括管道、阀门、接头等。 •阅读安装说明:仔细阅读燃气锅炉的安装说明书,了解安装要求和步骤。

3. 安装步骤 3.1 安装燃气管道 1.在燃气锅炉所在位置附近找到合适的供气点。 2.根据燃气锅炉的需求,选择合适的燃气管道规格。 3.将燃气管道沿着确定好的路径铺设好,注意管道的保温和密封。 4.安装燃气截止阀,确保能够随时切断燃气供应。 3.2 安装水管 1.根据燃气锅炉的要求,选择合适的进水和回水管道规格。 2.将进水管道连接到燃气锅炉的给水口,回水管道连接到燃气锅炉的回水口。 3.安装合适的水泵和阀门,确保水的循环畅通。 3.3 接通电源 1.选择合适的电源线材,并将其连接到燃气锅炉的电源接口。

2.注意接线的正确性和牢固性,确保电源线与其他管道不交叉。 3.4 连接烟道 1.根据燃气锅炉的要求,选择合适的烟道规格。 2.安装烟道和烟道接头,确保烟气的顺利排出。 3.注意烟道的密封和固定,避免烟气泄露和引起事故。 4. 测试和调试 完成燃气锅炉的安装后,需要进行以下测试和调试工作: 1.打开燃气截止阀,检查燃气管道是否漏气。 2.打开进水和回水阀门,检查水管是否漏水,并调整水流量。 3.接通电源,检查燃气锅炉的电气部分是否正常工作。 4.检查烟道的排烟效果,确保燃料完全燃烧并排出。 5.进行燃气锅炉的燃烧测试,并调整燃烧参数,确保锅炉的运行稳定。

燃气锅炉施工方案

燃气锅炉施工方案 1. 引言 燃气锅炉是一种常见的供暖设备,广泛应用于工业、商业和家庭等领域。为了确保燃气锅炉的正常运行和安全使用,对其施工过程进行合理规划和操作是至关重要的。本文档旨在提供一份燃气锅炉施工方案,以确保施工过程的顺利进行。 2. 施工前准备 在开始施工之前,需要进行以下准备工作: •完成相关工程图纸的设计和审查,确保符合相关安全规范和标准。 •采购所需的燃气锅炉和相关设备,并确保设备的质量和性能符合要求。 •检查施工现场的环境条件,确保安全通风和能源供应。 •准备所需的工具和材料,包括安全防护用具、焊接设备、电缆和管道等。

3. 施工步骤 3.1 安装燃气锅炉 1.在施工现场选择合适的位置安装燃气锅炉,确保有足够的空间进行维修和保养。 2.根据相关标准和图纸,安装燃气锅炉的支架和底座。 3.将燃气锅炉放置在支架上,并确保锅炉与支架之间有合适的间隙以便于热胀冷缩。 4.连接燃气锅炉的进水管和出水管,并使用合适的密封材料进行密封。 3.2 安装管道和配件 1.根据施工图纸和设计要求,安装与燃气锅炉相连的管道系统,包括燃气管道、烟道和水管。 2.在安装过程中,注意管道的支撑和固定,确保坚固和稳定。

3.对于焊接连接,使用合适的焊接材料和技术进行焊接,确保焊缝的质量和可靠性。 4.安装与燃气锅炉相关的阀门、流量计和温度计等配件,确保设备的正常运行和监测。 3.3 运行和调试 1.在完成安装后,根据相关操作手册,对燃气锅炉进行运行和调试。 2.检查燃气供应和燃烧系统的工作情况,确保燃气锅炉可以正常点火和燃烧。 3.测试燃烧系统的效果,包括燃烧稳定性、烟气排放和温度控制等。 4.根据测试结果,进行必要的调整和优化,确保燃气锅炉的性能达到设计要求。 4. 安全措施 在进行燃气锅炉施工的过程中,需要注意以下安全措施: •确保施工人员具备相关的燃气锅炉施工和安全操作的知识和技能。

燃气蒸气锅炉安装工程施工组织设计方案

燃气蒸气锅炉安装工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工具体安排 一、现场施工组织机构 (2) 二、计划使用专业技术工种人员安排表 (3) 三、安装机具 (3) 四、锅炉主要技术参数 (4) 第三章施工方案编制依据 (5) 第四章施工管理措施 一、施工场地管理 (5) 二、施工过程管理 (6) 三、施工安全管理 (7) 四、消防安全措施 (8) 第五章施工前期准备 一、技术资料准备 (9) 二、编制施工预算 (9) 三、焊接施工组织设计 (9) 四、吊装方案 (14) 第六章施工方案 一、施工工序 (16) 二、材料验收 (17)

三、锅炉基础检查、验收、划线 (17) 四、钢架与平台安装 (18) 五、锅筒、集箱安装 (19) 六、受热面管子安装焊接 (21) 七、过热器、省煤器、空气预热器安装 (21) 八、刚性梁及外护板的安装 (22) 九、水压试验 (23) 十、燃烧器,鼓、引风机安装 (24) 十一、炉墙砌筑 (25) 十二、锅炉附件及仪表阀门安装 (28) 十三、电缆桥架、导压管安装 (29) 十四、热工仪表、保护装置、吹灰器安装 (30) 十五、烟风道配制安装、油漆、保温 (32) 十六、烘炉、煮炉、严密性试验 (32) 十七、72小时试运行和总体验收 (33) 第七章工程质量保证措施 一、施工质量目标、质量方针与质量保证体系 (34) 二、施工质量管理措施 (36) 三、工程质量承诺 (36) 第八章施工进度计划保证措施 (36) 第九章环保方案、文明施工、控制扬尘措施 (37)

第一章工程概况 一、本工程为**能源投资管理有限公司**分公司在**内新装燃气蒸汽锅炉1台,制造厂家为**锅炉设备有限公司,型号为:SHS35-2.0/400-Q燃气蒸汽锅炉,露天布置。 二、工程名称: 三、工程地点: 四、工程质量监督检验:以《特种设备安装安全监督条例》为依据,由本公司的质检部和喀什地区质量技术监督局锅检所锅炉检验员,负责对安装工程过程的质量检验。经总体验收合格后,该锅炉方可投入运行使用。 五、工程承包范围:锅炉整体附件设备组合安装、吊装,辅机配套设备的安装,砌筑铸炉,烘炉、煮炉,安装过程中所需保温隔热层,油漆的材料及施工,锅炉整体调试运行。 六、开工日期:2020年6月5日;竣工日期:2020年9月25日;工期为110天(附工程进度表)。 七、锅炉主体为散装进入现场,各部分锅炉的组部件应根据江西联通锅炉设备有限公司锅炉设备出厂合格证及随炉产品组件清单进行验收,其合格标准按当地锅检部门出具的合格锅炉验收报告和设备制造厂家提供的随机技术文件及锅炉安装说明书执行。 八、锅炉钢架混凝土基础、预埋件由甲方负责按基础设计图施工。 九、锅炉辅机配套设备鼓引风机、省煤器、空气预热器、再热器、

2023年燃气蒸汽锅炉安装施工方案

2023年燃气蒸汽锅炉安装施工方案 一、前期准备工作 1.1 方案编制:制定详细的安装施工计划和时间表,并确定施工队伍和负责人员。 1.2 设备采购:根据项目需求,采购符合标准的燃气蒸汽锅炉设备,并进行质量检测和验收。 1.3 场地准备:对于燃气蒸汽锅炉的安装需要有专门的机房或者设备间,确保空间充足,并提供合适的基础设施(例如水、电、气等)。 二、现场勘察和设计 2.1 现场勘察:施工队伍应派遣专业人员对现场进行勘察,确保设备的安装环境符合要求,及时发现问题并解决。 2.2 设计方案:根据现场勘察和实际需求,设计合理的安装方案,包括设备的布局、管道的铺设和配套设备的选择。 三、设备安装 3.1 安全防护:在进行设备安装前,确保施工区域安全,按照相关安全标准做好防护措施,以确保施工过程中无任何伤害事故发生。 3.2 设备搬运:将购买的燃气蒸汽锅炉设备进行安全搬运,确保设备不受损坏。 3.3 设备就位:根据设计方案,将燃气蒸汽锅炉设备放置到指定位置,并进行调整,确保设备平稳。

3.4 管道安装:根据设计方案,安装合适的管道系统,确保燃气、水、蒸汽等流体顺利运输和分配。 3.5 排污系统:对于燃气蒸汽锅炉的运行,存在废水、烟尘等污染物的排放,需要设计和安装相应的排污系统,确保环境的安全和健康。 四、附属设备安装 4.1 烟道系统:根据燃气蒸汽锅炉的设备特点,安装烟道系统,确保废气排放的安全和有效。 4.2 燃气系统:对于燃气蒸汽锅炉,需要安装燃气供应系统,包括管道、调压设备等,确保燃气供应的稳定和安全。 4.3 水处理系统:燃气蒸汽锅炉使用的水需要进行处理,确保水质符合要求,避免锅炉腐蚀和结垢问题,需要安装相应的水处理设备。 五、调试和验收 5.1 系统调试:安装完成后,进行系统的调试工作,包括设备的启动和停止、各部件的工作状态等。 5.2 运行测试:对于燃气蒸汽锅炉,需要进行运行测试,检查系统的稳定性和可靠性,确保设备性能符合要求。 5.3 安全验收:对已经安装好的燃气蒸汽锅炉进行安全验收,检查各项安全措施和设备完好性,确保设备安全可靠。 六、培训和交接

燃气锅炉施工方案

燃气锅炉施工方案 燃气锅炉是一种常见的取暖设备,广泛应用于各类建筑物中。为了保证施工质量和安全性,以下是一份700字的燃气锅炉施工方案: 一、前期准备工作: 1.施工前,需要获取燃气锅炉的相关批准文件和技术参数,了解锅炉的热功率、燃料类型等信息。 2.核实锅炉房的建筑结构是否符合安装要求,确保设备承重能力和排烟通风条件。 二、施工现场准备: 1.确保现场平整、洁净,清理杂物,保证工作环境整洁。 2.搭设临时工棚,为施工人员提供必要的休息和生活设施。 3.准备所需的施工工具和材料,如焊接机、管道、阀门等,并确保设备完好。 三、施工步骤: 1.根据燃气锅炉的位置和要求,进行预处理工作,先确定好锅炉的安装位置,然后安装支架和底板。 2.安装燃气管道,根据燃气锅炉的型号和规格,选择合适的管径和材料,进行管道布置并焊接。 3.安装烟囱和烟道,确保烟道通畅,防止排放产生二次污染,同时遵循相关安全标准。 4.连接电气部件,根据锅炉的要求和控制系统设计,连接电源和相应的仪表、控制器等设备。 5.安装水管和循环泵,根据锅炉的热功率和供热面积,选择合

适的水管和泵进行布置和连接。 6.测试设备,进行试压和试运行,确保设备安全可靠、运行正常。 7.完善消防和安全设施,安装燃气泄漏报警器、火灾报警器等 设备,确保施工和使用安全。 四、施工质量控制: 1.严格按照设计要求和相关标准进行施工,确保操作规范和安 全可靠。 2.随时记录施工过程中的关键节点,如焊接、试压等,以备查验。 3.定期进行施工质量检查和验收,确保工程符合规范和质量要求。 五、安全和环保措施: 1.严禁使用劣质材料和设备。 2.施工现场应设置明显的安全警示标识,保护设备和人员安全。 3.严禁违反环保要求进行污染性施工行为,如乱倒废水、废物等。 4.施工完成后,及时清理现场,并恢复原状。 总之,燃气锅炉施工需要严格按照相关标准和规范进行,先进行前期准备工作,然后进行施工现场准备,依次进行施工步骤,并确保施工质量和安全环保措施的实施。只有这样,才能保证锅炉设备的正常安装和使用,为用户提供良好的取暖体验。

燃气锅炉安装方案

燃气锅炉安装方案 一、安装前的准备工作 锅炉运到现场后,为了迅速投入运行,安装前必须做好下列工作: 1、本锅炉的安装应按劳动部《热水锅炉安全技术监察规程》(九七修订颁)和GB50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》的要求。 2、锅炉的专业安装单位,应经省级质量技术检督部门审查批准,锅炉安装前必须将锅炉房的平面布置及标明有关建筑距离的图纸送交当地锅炉压力容器安全监察机构审查同意,否则不准开工。 3、锅炉安装前和安装过程中,若发现受压元件有变形损坏时,应停止安装并报告当地质检部门。 4、锅炉安装时,安装单位必须组织有关人员,遵照国家有关法规熟悉锅炉图纸,安装单位书等技术文件,编好安装施工方案后,方可进行安装。 5、基础设备 锅炉大件安装基准线为: (1)纵向基础中心线——由炉前至炉后沿锅筒中心线。 (2)横向基础中心线——锅炉出水管座中心线。 基础深度由土建设计部门根据基础荷重和当地的土质情况而定,待基础凝固后,方可安装锅炉就位。 6、锅炉大件在卸车时,可在底座两侧槽钢下,放置管子;用钢丝绳拉动,让锅炉大件的管子上缓缓移动,注意不要损坏锅炉大件的任何部分。 也可用起重能力满足要求的起重设备,可用炉顶上的吊耳进行起吊。 二、锅炉大件的安装 锅炉大件安放在基础上时,应保持水平。 锅炉就位后,锅炉的支座也应保持水平,允许倾斜不大于5毫米,否则应将低的一面用垫铁垫高,左右两侧的水位标高偏差不大于2毫

米。 三、燃烧器的安装 燃烧器的固定: 将燃烧器主机对准在轴线上,中心线偏差夹角不大于2°,调正燃烧器方向,将燃烧器上固定板紧贴锅炉前部燃烧器固定板,二者之间应有密封垫,否则会冒火烧坏固定板,最后用螺栓将燃烧器紧固在锅炉上。燃烧器与耐火层之间的间隙用石棉绳填充(用料用户自备)。具体安装步骤见燃烧器厂家提供的相关资料。 连接燃烧器气管路应保证严密不漏。 四、烟道、烟囱的安装 省煤器之前的烟道必须按照我厂提供的图纸进行安装,省煤器之后的烟道、烟囱由用户根据实际情况自行布置,但要保证烟囱能够伸出锅炉房顶或将烟囱置于锅炉房外。 五、平台扶梯的安装 平台扶梯在锅炉大件就位后按图纸安装,允许根据现场实际情况调整。 六、省煤器的安装 省煤器组件整体起吊就位于省煤器基础上,允许根据烟道适当调整其位置,省煤器支架下部在省煤器与烟道连接完成后用地脚螺栓与基础固定。 七、管道、阀门、仪表及附件的安装 1、仪表安装前应进行校验,按管道、阀门、仪表图纸进行安装,电动泵应接通电源试运转。 2、安全阀应在水压试验后安装,安全阀应安装排汽管,排汽管应直通室外安全处。排汽管底部应装设接到安全地点的疏水管。排汽管和疏水管上不得装设阀门。 3、各排污管应接至排污箱或其他安全处,管道应固定,防止排污时

锅炉安装施工方案

锅炉安装施工方案 锅炉安装施工方案 一、项目概述 本项目为某工业企业生产使用的燃气锅炉的安装施工方案。具体工作内容包括:锅炉安装、水处理装置安装、燃烧系统安装、电气设备安装、附属设备安装、管道连接、保温隔热、通风与排气系统安装等。 二、施工方案 (一)前期准备工作 1、施工前由项目经理向建筑、结构、暖通三方面负责人通报项目的具体需求,并协调各方面配合开展施工前的准备工作。 2、负责检查现场排水、电力、燃气、压缩空气、蒸汽及其他特殊条件的情况,并提出必要的处理意见,确保施工条件适宜。 3、对施工现场进行勘查,查明具体现场条件,制定合理的施工进度和安排,制图、验收。 (二)主体结构安装 1、进行基础和地脚螺栓的检查及加固、接触面清理、调整方位等,并按照施工图进行排列,确保位置准确。 2、按照设计规定在已经加固的地脚螺栓上进行设备基框水平调整、校正。

3、立管、梯架、支撑架的安装。通过立管、梯架、支撑架方式 进行锅炉缸体安装,并调整好天地度、水平、垂直度等,确保锅炉 缸体安装牢固,不得有倾斜或振动现象。 4、进安装管、出安装管连接。在安装进出口连接、安装连接配件、连接管道和阀门时,确保连接部位密封、松紧度适当,保证安 装质量。 5、平台和梯子的安装。安装好平台和梯子,固定好支架、制定 合理的施工方案和步骤,保证施工的安全和进行。 6、管道的连接。在进行管道连接之前,需要对各种管道进行定位,安装之后要做好固定,确保安装质量。 (三)水处理装置安装 1、水质处置装备安装。首先要在锅炉房里实现室内水处理方案。设备的安装必须在水处理设备安装过程中执行,确保安装的质量。 2、安装反渗透设备。反渗透设备安装要求选拨高质量设备,确 保设备的安装和运行质量。 3、确保水的清洁和无菌。 (四)燃烧系统的安装 1、燃气接口的处理。首先要确保安全,选用合适的燃气接口和 阀门。 2、安装燃气管道和装置。根据施工图进行燃气管道和装置的连接。

蒸汽锅炉安装组织施工方案

蒸汽锅炉安装组织施工方案 青岛冠发发制品有限公司锅炉安装 安全、施工组织施工方案 一、工程概况 本工程主要安装项目为1台0.5吨,1台0.2吨燃气蒸汽锅炉设备的吊装就位、安装调试和试运行。负责锅炉房内设备的保温和控制线路铺设、设备的水压试验。负责办理锅炉安装告知、验收等全部手续。 买方除提供安装所需的水电接口、设备存放场地以外,设备制造、进口、运输、装卸、吊装、就位安装、施工水电、调试验收及施工人员食宿、交通等均由安装方承担。 1、工程内容: 依照招标人提供的招标文件内容,完成: ①燃气蒸汽锅炉本体基础土建验收; ②锅炉房内相关设备材料的采购和安装; ③锅炉本体及配套辅机安装和调试; ④依据设计图纸,结合施工现场实际情况,进行管线布置、设备安装、锅炉及辅机动 力连线,以及与外部管网、排污口碰口连接; ⑤锅炉房内管道的无损探伤、水压试验以及冲洗、油漆、保温; ⑥锅炉及辅机控制电缆的采购、穿管、安装; ⑦负责施工现场的设备搬运吊装、人身与设备安全;

⑧锅炉房安装及使用相关相关手续的办理; ⑨设备试运行,并经质检和业主验收合格后交付业主使用。 2、质量保证: 我公司严格按照锅炉房设计图纸的设计要求,按照国家有关施工规范施工,确保工程质量优良,一次性验收交接。 选用的设备、材料均为国内外的优质产品。 ①采购设备和产品,应按照图纸要求,所有产品均有生产许可证,质量可靠。 并经我公司多次采用认为该公司产品的性能可靠,质量优良,信誉可靠。 ②管材必须符合设计图纸要求,并附有材质证明书。 ③对各类管材、板材、阀门等部件,应按规定进行检验、试验。选用省(部)优产 品,绝不允许假冒伪劣产品进入工地。 ④认真按技术监督局统一表格填写记录,并由建设单位代表、各监理单位在场 验收签字,特别隐蔽工程应验收,合格后方可埋填。 ⑤应遵守建设单位及监理单位的意见,在施工过程中对技术有争议时,双方应达到 意见一致,保证施工顺利进行。 ⑥锅炉安装调试完毕,经质检部门检测合格作为锅炉最终的质量验收依据;验 收以双方签订的经济合同、国家有关标准和验收规范以及招标文件、合同、技术协议规定的验收内容为验收标准。 、安装依据:

蒸汽锅炉安装施工方案

蒸汽锅炉安装施工方案 1. 引言 1.1 项目背景 蒸汽锅炉是工业领域常见的供热设备之一,广泛应用于油田、化工厂、纺织厂等各类场所。为了确保蒸汽锅炉的正常运行和安全使用,正确的安装施工方案显得尤为重要。本文档将详细介绍蒸汽锅炉安装施工方案。 1.2 目的 本文档的目的是为了指导蒸汽锅炉的安装施工,确保安装过程顺利进行,减少安全隐患。 2. 安装前准备 2.1 安装位置选定 在选择蒸汽锅炉的安装位置时,需要考虑以下几个因素:

•安全:选择远离易燃易爆物质、有一定通风条件的位置。 •运输:选择方便将蒸汽锅炉运输到安装位置的地方。 •维修:选择方便进行日常维护和维修的位置。 2.2 安装设备准备 在进行蒸汽锅炉的安装施工前,需要准备以下设备: •蒸汽锅炉本体及其配件; •安装支架及相关连接件; •管道及阀门等辅助设备。 2.3 安装人员培训 在安装蒸汽锅炉前,需要确保安装人员具备相关的技能和知识。可以进行培训和考核,确保其具备安全操作蒸汽锅炉的能力。

3. 安装施工步骤 3.1 基础施工 在进行蒸汽锅炉的安装前,需要进行基础施工。具体步骤如下:•根据蒸汽锅炉和相关设备的尺寸,制定基础施工方案; •进行基础开挖工作; •根据基础施工方案浇筑基础; •完成基础施工后,进行养护,确保基础强度。 3.2 安装主体设备 完成基础施工后,可以进行主体设备的安装。具体步骤如下:•根据设计图纸,搭建安装支架; •将蒸汽锅炉本体安装在支架上; •按照设计要求,连接蒸汽锅炉和相关的管道、阀门等设备;

•检查安装质量,确保连接牢固、无泄漏。 3.3 电气接线 完成主体设备的安装后,需要进行电气接线工作。具体步骤如下:•根据蒸汽锅炉的电气图纸,进行接线工作; •连接主电源、控制设备和安全保护设备; •进行线路检查,确保接线正确、安全可靠。 3.4 管道连接 在进行管道连接时,需要注意以下几点: •根据设计要求,选择合适的管道材料; •进行管道的切割、弯曲等加工; •进行焊接、螺纹连接等工艺; •完成管道连接后,进行压力测试,确保无泄漏。

燃气锅炉安装施工方案

1. 工程概况 (3) 2. 编制依据 (3) 3. 基础验收 (4) 4. 设备的开箱、检验 (5) 5. 施工前的准备工作 (5) 6. 锅炉安装就位 (6) 7. 锅炉附属装置的安装 (7) 燃烧器的安装 (7) 取源部件的安装 (8) 仪表的安装 (10) 阀门的安装 (12) 管道的安装 (13) 烟囱安装 (13) 离心泵安装 (13) 加热器、集水器等安装 (15) 8. 燃气锅炉本体水压试验 (16) 9. 煮炉 (18) 10. 锅炉调试 (20) 11. 试运行 (24) 12. 安全保证措施 (25)

13. 质虽保证措施 (32) 14. 施工机具一览表 (33) 15. 施工人员一览表 (34) 16. 施工进度 (35)

燃气热水锅炉安装施工方案 1. 工程概况 工程名称为盐城金红达分布式能源站项目,业主方盐城新奥能源发展有限公 司,施工方位******* ,监理方为********** 施工地点为*********** 。工程规 模燃气内燃机1*800k (土5貌配套烟气热水型漠化锂机组,燃气热水锅炉2 t/h 一台、1t/h 一台及辅助设施,螺杆式制冷机2*1044kW(土5貌辅助设施。针对两台卧式内燃三回 程燃气(油)热水锅炉的安装调试,两台锅炉型号为:特编制此方案。 2. 编制依据 《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009《建筑给排水及采暖工程施工质虽验收规范》GB50242 《锅炉房设计规范》GB50041 《建筑设计防火规范》GB50016《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 《工业金属管道工程施工规程》GB50235-2005 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2005《锅炉受压元件焊接技术条件》 JB/T1613 《锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法》JB/T1614 南京南锅动力设备公司提供的出场资料及设备图纸;

蒸汽锅炉安装施工方案

蒸汽锅炉安装施工方案 蒸汽锅炉安装施工方案 项目简介: 蒸汽锅炉是一种通过加热水并将其蒸发产生蒸汽的设备,广泛应用于工业生产和供热领域。本方案旨在介绍蒸汽锅炉的安装施工方案。 一、施工前准备 1. 确定安装场地:场地应具备安装蒸汽锅炉所需的基础设施,如水源、电源等。 2. 安全评估:对安装施工过程中的安全风险进行评估,采取相应的防护措施。 3. 材料准备:准备好所需的安装材料和设备。 二、安装主要步骤 1. 基础施工:根据蒸汽锅炉的尺寸和重量要求,进行基础的施工工作,确保基础牢固平整。 2. 蒸汽锅炉组装:将蒸汽锅炉的各个部件按照说明书进行组装,并确保连接处密封性良好。 3. 进水管道安装:根据设计要求,将进水管道与蒸汽锅炉连接,并加装止回阀等必要的设备。 4. 排烟管道安装:将蒸汽锅炉的排烟管道与烟囱连接,确保烟气排放良好,不影响环境和运行效果。 5. 连接配管系统:将蒸汽锅炉与配管系统连接,包括进水管、出水管、燃气管等,确保系统正常运行。 6. 安装附属设备:如水处理设备、安全阀、压力表等辅助设备

的安装和连接。 三、安全措施 1. 施工人员应经过专业培训,了解蒸汽锅炉的安装及操作流程,掌握安全防护知识。 2. 在施工现场设置安全警示标志,确保施工过程中的安全性。 3. 使用合格的施工设备和工具,并确保设备运行正常,无安全隐患。 4. 施工人员应戴好安全帽、防护鞋等个人防护用具,避免发生伤害事故。 5. 严格遵守相关的安全操作规程,如烟囱排烟规定、管道连接等。 四、施工质量控制 1. 合理选择材料和设备,确保符合国家相关规定,并进行质量检验。 2. 严格按照设计要求和施工方案进行施工,确保各项工作符合标准。 3. 在施工过程中进行必要的工程质量检查,确保施工质量符合要求。 4. 对安装工程进行验收和试运行,确保蒸汽锅炉安全可靠、运行正常。 五、施工进度计划 1. 设定合理的施工进度计划,按照施工计划进行安装施工,并及时调整计划进度。 2. 加强施工现场管理,提前解决可能影响施工进度的问题。

燃煤蒸汽锅炉施工方案

型燃煤蒸汽锅炉安装工程 施工组织设计方案 为了完成壹台型燃煤蒸汽锅炉安装工程任务,保证锅炉安装工期,确保安装工程质量,特制定本方案: 第一章编制说明 本施工组织设计方案,属公司内部施工技术指导性文件,施工中必须严格执行;本方案如与国家规范标准有抵触时,应按上级规程、规范、标准执行;公司要求施工队在施工中应严格遵照执行规程、规范,认真执行施工组织设计方案,做好各项原始记录,认真检查各个环节,切实作到自检,复检和会检,确保锅炉安装质量达到一流,确保工程顺利进展,同时依照国家有关节能减排的要求,在施工中应采用新设备、新技术,已达到国家有关节能减排的要求; 第二章编制依据 本锅炉安装施工组织方案,依据以下规程、规范标准和技术文件编制; 1、蒸汽锅炉安装技术监察规程 2、工业锅炉安装工程施工及验收规范 3、风机、泵类设备安装工程施工及验收规范 4、工业管道工程施工及验收规范 5、电器装置安装工程施工及验收规范 6、施工图设计文件,锅炉及辅机设备安装有关技术文件 7、公司锅炉安装质量手册和锅炉安装工艺手册,锅炉安装管理制度、技术管理制度的 有关原则及规定 8、煤锅炉安装使用说明书 第三章工程概况 1、型号:型燃煤蒸汽锅炉安装工程 2、安装内容:壹台型燃煤蒸汽锅炉 3、锅炉房情况:属新建锅炉房 4、工程范围 2吨锅炉本体及所属辅机烟风道、管道、辅属安装、阀门仪表安装动力配电安装,刷油漆、保温工程、烘炉、煮炉,试运行4-24小时,交工至办好锅炉使用证交付发包方项

目; 5、工程质量要求 严格按照蒸汽锅炉安装监察规程、工业锅炉安装及施工验收规范进行施工和验收,工程质量达到优良; 6、工期为20天; 第四章施工技术力量人员配备情况 第五章主要施工机具配备计划表

2022年锅炉安装施工【完整版】

2022年锅炉安装施工【完整版】

LOOS锅炉安装施工方案 总则 1.本方案适用于介质出口压力为1。6Mpa,燃气蒸气锅炉及热水炉的吊装,汽、水管道、辅机设备的安装和验收。 2.本方案与国家劳动部颁布的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(劳部发[1996]276号),《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273—98的有关规定同时执行,如本方案与上述文件有抵触时,应以上述文件为准. 一、安装前的检验 1.锅炉安装前,应对锅炉的外观、外形仔细检查,如发现外观因运输时撞坏的,应翻开保温层检查,有无伤及管座、炉体和其它附件,并予矫正。 2.仔细检查锅炉的附属管道有无损坏,如有损坏时,应通知有关人员处理。 3.所需的材料(管子、焊条等)质量、规格、材质是否符合技术资料要求. 4。水泵有无撞伤损坏缺陷. 5.电控箱有无损坏,如有缺陷,应通知有关人员修配。 6。安装的所有阀门,必须经过清洗.并作水压试验,以工作压力的1。5倍作强度试验、以工作压力的1。25倍作严密性试验。 二、基础 1.吊装锅炉前,应对土建施工的基础(楼板基础)进行检查,并请土建设计部门认真校对楼板及支承梁基础是否足以支承一台满水锅炉的承重荷载指标,并作好记录. 2。利用锅炉房纵向内侧墙作为基准,找出锅炉纵向中心线,再用中心线求出横向中心线,并用墨斗将十字线弹在基础面上。 3.标高基准线应在基础的四个侧面,用水平仪器画出几个符号,并用墨斗弹出水平基准线。 三、锅炉本体就位校正 1。根据锅炉重量,选择适当的吊装工具及卷扬机把锅炉吊到炉房旁,用人力移进炉房。 2。锅炉就位后,调正炉体纵、横中心线与基础纵、横中心线重合。找正后加以可靠的固定。 3。炉体纵、横中心线与基础中心线距离偏差≤5mm。

锅炉安装施工方案

AZ002 WNS4-1.25-YQ型锅炉辅机设备及工艺管道安装施工方案 施工地点: 建设单位: 施工单位: 编制: 审核: 批准: 日期:

一、概述: 本工程安装调试1台锅炉,锅炉选型为南京奥能锅炉有限公司制造WNS4-1.25-YQ型燃油燃气锅炉,额定蒸发量4t/h,额定出口压力为P=1.25MPa,出口蒸汽温度t=194℃,给水温度tgs=20℃,锅炉热效率为91%,锅炉总重量为13.697t。 二、锅炉安装工艺流程 (一)设备部件的清点、编号和存放。 根据锅炉及辅机制造厂的发货清单,对锅炉、设备与零部件的数量、规格进行清点。并作详细记录;将设备与零部件按其分类、组合安装的顺序妥善存放和保管。 (二)对锅炉土建基础质量进行全面检验。 1.主要包括:基础外观检查;基础混凝土的抗压强度检验;基础的相对位置标高检查;基础各部几何尺寸、予埋件、予埋孔洞的检查。 2.基础划线。用经纬仪,钢尺等仪器绘出锅炉中心线、横向基准线、纵向基准线;用水准仪复测土建施工单位给出的标高。按已确定的标高基准线,测出各钢柱及辅机的标高,并作记录;保护好各处基准线。 3.划线后对锅炉基础质量进行检查。炉墙外缘轮廓线不得超出基础的边界或跨越伸缩缝;基础经强度试验合格;基础位置和尺寸应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定。 4.基础检查中若存在基础上平面标高过高,基础上平面标高过低,均制定处理方案,妥善处理。 (三)安装锅炉本体。 1.锅炉本体及本体阀门的安装。 基础验收合格后,以锅筒为主,参考左右集箱的尺寸,对锅炉的底座进行

找正,炉体就位后可用水准仪或液体连通器找出锅筒和集箱的标高,并可用铅锤找正锅筒的垂直中心线与基础基准线的偏差,也可心利用水位表法兰,对锅炉进行找正。锅炉安装就位后,可对锅炉的管道、阀门、仪表进行安装。 安装应符合GB50273《工业锅炉安装工程施工及验收规范》。 2.锅炉本体水压试验。 水压试验验收的参加人员。安装单位、使用单位、地市以上(含市、地)质量技术监督部门。 水压试验的准备。 1)水压试验的范围。水压试验是对锅炉本体及有关附件的检查,包括:锅筒、集箱、水冷壁、对流管、主汽阀、给水阀、排污阀、高低水位警报器、水位表、压力表及它们之间连接的管道。 2)水压试验前的准备与检查。检查锅筒的人孔,检查其内部有无杂物;水压试验用压力表,必须经计量部门校验合格,压力表的精确度不应低于1.5级;在锅炉系统最高处装设空气阀,在锅炉系统最低处设排水管道;将试压泵与锅炉给水管联接;将水位表汽水连管上阀门,压力表连管上阀门,空气阀开启。 3)水压试验的压力。工作压力1.25MPa,水试压力1.65MPa。 4)水压试验的条件。试验用水为经过处理的水或自来水;水压试验的环境温度应高于5℃,试验用水的水温一般为20℃~70℃。 3.水压试验的方法。 1)确认准备工作就绪,试验条件合格。 2)开启锅炉给水阀及电动水泵,给水从空气阀溢出为止,即认为锅炉水已充满。此时应停泵并关闭空气阀。检查锅炉有无泄漏处。金属表面如有结露,

燃气锅炉安装施工方案

燃气锅炉安装施工方案 1、锅炉安装施工工艺流程 2、施工工艺要求及施工方法: 2、1 锅炉基础施工前的准备和要求:2、1、1 找准基准线和标高点。 2、1、2 基础符合设计要求。 2、1、3 纵向与横线的中心应相互垂直。 2、2 锅炉及辅助设备基础允许偏差:

3、设备验收: 3、1检查锅炉及辅助设备的型号、规格是否与设计相符。 3、2 检查外观和包装保护情况,并做好记录。 3、3 清点数量,附件材料,出厂合格证及有关技术文件,并做好记录。 4、锅炉主体安装施工: 4、1 锅炉安装前地脚螺栓、垫铁、垫板的预埋配合工作,按锅炉说明书的要求对设备进行整体运输。 4、2 根据施工现场的条件及锅炉本体的实际重量,制订好安全合理的卸车及搬运方案。 4、3 锅炉的吊装必须在锅炉的重心点或是锅炉的吊装点,找准固定后方可吊装。 4、4 锅炉就位应根据已放出的安装基准线和设备的定位基准线进行锅炉主体的找正; 4、5 依据已确定的标高基准线和设备的标高基准进行设备的调平;锅炉的找正、找平应尽量采用水准仪、经纬仪进行设备的精确调整。 4、6 锅炉找正、调平的定位基准面、线或点确定后,设备

的找正、调平均应在设计文件和设备技术文件给定的测量位置上进行检验;复检时亦不得改变原来的测量的位置。 4、7 确定锅炉校正好后,根据锅炉底座设计要求拧紧固定螺栓或按《规范》要求做好垫铁的浆。 5、燃烧系统安装施工: 5、1 按照设备厂商提供的燃烧系统控制线路图,将电源线、控制线固定连通在相应的位置,确保点火的熄火装置能够正常运行。 5、2 燃料管道必须固定结实,防止振动,并严格要求防止燃料渗漏。 5、3 调整好单位通量,确保额定负荷下总燃烧空气量。 5、4 燃烧系统安装完成后,进行工作压力的1.25倍压力试验。 5、5 燃烧管道系统必须进空气吹扫二次,吹扫速度不小于20m/s.,清除死角和残渣。 6、管道安装 6、1 水、电、气管路安装必须按设计图纸施工,确认锅炉的进出管口进行对接。 6、2 管道安装要求及方法 6、2、1管路安装应美观、安全。 6、2、2 锅炉设备自带管道,安装前认真检查,避免污物进入管道内。

(完整版)某燃气锅炉房工程施工方案

燃气工程

第一章 工程概述 ......................................................... 1 第二章 技术要求 ......................................................... 2 第三章 施工准备 ......................................................... 6 第四章 施工依据的规范标准 .............................................. 8 第五章 施工方法与技术措施 .............................................. 10 第六章 质量保证体系 .................................................... 25 第七章 施工进度计划 .................................................... 28 第八章 各项技术措施 第九章 工程档案 第十章 承诺和服务 ................................. 错误!未定义书签 29 32

第一章工程概述 一、工程概况 锅炉房提供热负荷为:厂区采暖面积3500平方米,热负荷2.45MW住宅采暖面积5000平方米,热负荷0.325MW拟新建采暖面积20000平方米,热负荷 0.9MW总负荷3.675MW 热水锅炉运行温度90C/70C,采暖供回水温度80C/60C ;生产用蒸汽2t/h,蒸汽为饱和蒸汽,蒸汽工作压力0.4Mpa。 二、主要工程内容 1、热水锅炉............................................... 2台 2、混水器................................................ 1台 3、米暖热水循环水泵....................................... 2台 4、补水泵................................................. 2台 6、全自动软化水装置....................................... 1台 7、软化水箱............................................... 1台 8、除污器................................................. 1台 9、气体防爆探测器......................................... 8套 10、气体报警控制器......................................... 1台 11、配电箱(柜)........................................... 6台

燃气蒸汽锅炉安装施工方案

燃气蒸汽锅炉安装施工方案

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 河北华信锅炉集团有限公司

的长度相同,然后在拧紧全部固定螺栓。底座的安装参照基准线标示进行。 4、一般注意事项 注意不要将锅炉以及附属品过于倾斜和加以冲击。锅炉周边不可放置可燃物。不要用油和水等弄脏锅炉锅炉一般应装在单独的锅炉房内,新建的锅炉房不应与住宅相连。 锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液的丙类火灾危险性房间相连。若与其它生产厂房相连接时,应用防火墙隔开。锅炉房建筑的耐火等级和防火要求应符合《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的要求。锅炉房的地面应平整、不易燃、无积水、地基承重应满足要求。锅炉房电源电压应稳定、以免引起电器元件烧坏。如电压不稳、建议安装稳压器。锅炉室内要设置换气设备,锅炉室温要保持在50°以下。 五、给水系统 1、给水配管 原水的流量应大于所配锅炉总的额定蒸发量。原水的压力需满足1.8kgf/c㎡-5.0kgf/c㎡的范围,如不能满足以上范围须配用增压泵或减压阀。原水温度需要控制在4-35°C范围内,如果不在此范围内会造成能力低下,组件易破损等。从原水经软化水箱到给水泵之间的给水配管可使用GB/T3091低压液体输送用镀锌焊接钢管或日本的SGP管。给水阀门的品牌需经建设单位确认。在冬季水结冰的地区需设置排水旋塞,并装在配管的最下部。 2、软水器和软水箱 软水器及配套附件的安装请详细阅读软水器附带的安装配管说明书。软水器及盐水筒须单独配上排放管和溢流管,以便软水器反洗时盐水及清洗水的排放。软水器的水容量一般须大于所配锅炉蒸发量的三倍以上。(因软水器反洗时三小时左右不能正常供 应软水)。同时还需要根据用户锅炉台数、蒸发量及每天运行时间综合考虑后决定软水箱的大小和数量。软水箱须进行防锈处理,配浮球阀、底阀、人孔、水位显示装置及盖板。软水箱软水出口应高于锅炉给水泵的给水入口。 六、燃烧系统 1、燃料配管 遵照当地消防法规要求进行施工(锅炉房原有燃气管道已经安装完毕)。配管可用螺纹丝口式连接,如当地消防部门提出必须采用焊接连接的方式施工时,则因遵照消防部门的指示进行施工。主配管和锅炉之间的配管使用扰性管。(消防法规上的要求)燃料配管须结实固定,以防振动。并要严格检查以防燃料泄漏。燃气锅炉要设置漏气报警器。 七、蒸汽管路系统安装