文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气锅炉房工程施工组织设计

燃气锅炉房工程施工组织设计

燃气锅炉施工技术方案

一、技术准备

1.熟悉和审查图纸,进行图纸会审。

(1)由项目部组织监理人员认真审图,作好图纸会审的前期工作,针对有关施工技术和图纸存在的问题作好记录。

(2)工程开工前及时与业主、设计单位、施工单位联系。作好设计交底及图纸会审工作。

(3)准备与本工程有关的规程、规范、标准、图集

2.基准点交接测量

测量人员根据建设单位提供的基准点高程及座标位置,

做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的、闭合复测工作,并做好标识加以保护。

3.工程技术人员认真了解施工场地地下管网及周围环境情况,明确其具体位置和深度,做好记录并签字。

4.技术工作计划

(1)根据工程的特点,经过详细的技术论证,按期编制缜密、合理的措施和技术交底,要求施工措施和技术交底必须经审批后实施,施工措施和技术交底要及时准确并有针对性。

(2)根据工程情况,及时计算各种原材料、成品及半成品的用量,按有关的规范、标准进行试验工作。

5.提前做好施工部分设计详图及材料加工放样工作。

6.做好各种设备和材料进场计划,主要设备和材料施工用量计

划。

7.施工现场生活用水从未经过蓄水池的水平干管基础直径为20mm支管供水,供给现场生活用水等,支管埋设深度800mm。

8.施工现场临时用电方案

(1)施工现场临时用电需在现场设150KW配电室,有建设单位开闭所引入两路电路。

(2)干线全部采用地埋方式,埋入深度700mm。

(3)采用三相五线制,用电设备实行三级以上漏电保护。

(4)编制电器布置平面图和接线系统图,制定安全和电技术措施和电器防火措施等。

第五章主要部位施工技术方案及措施

一、土方工程

1、对建筑物进行定位,放出基槽定位边线,以便基槽开挖。

2、定位放线的基桩,标高桩应注意保护,防止运输车辆及人为的破坏。

3、采用挖掘机开挖土方,开挖边坡坡度为1:0.5,人工配合机械修理。

4、土方开挖止离基底200-300mm处,采用人工清槽至设计标高。如基槽出现超挖现象,对于超挖部分应回填与垫层相同标号砼至设计标高。

5、余土用自卸斗车运到甲方指定位置,开挖的实际土方量及运距以实际发生为准。

6、用于土方平衡调配,在现场内堆放的土方,应用密目安全网满覆盖,避免大风天气造成扬尘。

7、土方施工完毕,具备验收条件,请建设、监理、设计、勘察、监督站等有关部门联合验槽,遇有持力层与勘察不符的,即与有关方面制定地基处理方案,进行基础处理,经检查合格后方可进行下道工序。

三、不发火地坪的施工工艺

工艺流程:水泥、白云石、白云石粉等材料检验→配合比试配→170mm厚C30普通混凝土振动补振、人工搓板找平→铺50mm厚不发火混凝土→真空吸水→表面抹面,压光处理→表面拉毛→养护→成型后不发火性现场实验。

1、施工中需要注意的几个问题

(1)水泥必需进行强度、安定性试验,白云石、白云石粉应进行化学成分及不发火性试验,混凝土、砂浆先时行配比试验方可进行混凝土、砂浆的施工。

(2)因白云石、白云石粉较普通砂、石价格昂贵,混凝土、砂浆拌和前应采用磅称严格计量,节约材料,保证配比(3)针对普通混凝土与不发火混凝土成层分布的构造特点搅拌时应采用两组小推车上料,两组机动翻抖车运料,两台搅拌机搅拌、普通混凝土表面人工找平工具不得用于不发火混凝土面层的人工找补,用于面层的平板振动器、滚桶清洗干净后方可用于不发火混凝土面层找平、提浆工序。通过采取上述措施,避免了人为造成

的材料混杂而影响面层的不发火性能。

(4)为了防止真空度过高,造成下层普通混凝土中细砂与水泥吸入上层不发火面层,真空度应控制在0.06~0.07MPa之间,底层普通混凝土水灰比控制在0.45以下;真空吸水时间控制在20-24分钟之间。

(5)不发火混凝土可根据原材料的实测粒径,按照普通混凝土配制方法自行配制。

四、锅炉基础安装

1、施工测量

(1).轴线测量

根据业主移交的控制点,利用全站仪测设出控制轴网。利用控制轴网上的控制点放出主厂房及锅炉基础的一条纵横轴线,然后根据该两条互相垂直的轴线用50m卷尺放出各部位的细部尺寸。

(2).高程测量

主厂房及锅炉基础±0.000m相当于绝对高程,整个高程控制以厂区控制点的绝对高程为基准点,采用DS3水准仪测设。施工中需测设高程时,均以此点为后视点。

(3).本工程设备预留及预埋数量较多且精度较高,因此要提前熟悉图纸,将预埋件、预留洞口提前统计并做好材料准备及预埋件的加工。

(4).施工前先设好控制线,反复检查无误方可按线施工。

(5).洞深小于500时用木模钉成洞口形状固定在设计位置,

待砼初凝时及时拆除;洞深大于500时采用满涂黄油的50钢管四周绑木条拼成设计形状,外面用油毡包裹后固定在设计位置上,砼浇筑时经常转动钢管砼初凝后将钢管及木条抽出。

(6).预埋件及洞口预设完毕要反复检查,确定是否牢固,轴线、标高、尺寸位置是否符合规范要求,确定无误后方可进行砼浇筑,砼浇筑过程中也要随时检查复核,出现偏差及时纠正。

一、土方工程

1、对建筑物进行定位,放出基槽定位边线,以便基槽开挖。

2、定位放线的基桩,标高桩应注意保护,防止运输车辆及人为的破坏。

3、采用挖掘机开挖土方,开挖边坡坡度为1:0.5,人工配合机械修理。

4、土方开挖止离基底200-300mm处,采用人工清槽至设计标高。如基槽出现超挖现象,对于超挖部分应回填与垫层相同标号砼至设计标高。

5、余土用自卸斗车运到甲方指定位置,开挖的实际土方量及运距以实际发生为准。

6、用于土方平衡调配,在现场内堆放的土方,应用密目安全网满覆盖,避免大风天气造成扬尘。

7、土方施工完毕,具备验收条件,请建设、监理、设计、勘察、监督站等有关部门联合验槽,遇有持力层与勘察不符的,即与有关方面制定地基处理方案,进行基础处理,经检查合格后方可进

行下道工序。

二、模板工程

1、模板安装:模板选用厚度δ=12mm的竹胶板做面板,选用Φ48×3.0mm钢管作为竖楞,间距200mm,模板拼缝处采用50*100mm 木档;横楞采用φ48×3.0双钢管,竖向每600mm设置一道。基础模板一次支设到顶标高,钢管横楞四周用扣件连接成为整体。为保证模板稳定性,控制混凝土成型质量,同时保证在混凝土的浇注过程中不发生胀模,设置钢管斜撑加固,详见下图:

模板安装应注意解决工序之间的矛盾,并应互相配合,创造施工条件。模板安装应与钢筋组装、各种管线安装密切配合,对各种类型的预留孔洞必须定位准确,两侧用木方夹紧,混凝土浇筑时必须两侧对称浇筑同时上升,防止预留孔洞模板移位。

模板支设的质量要求:模板在安装全过程中应随时进行检查,严格控制垂直度、中心线、标高及各部分尺寸。模板的接缝要严密,为了确保接缝处不漏浆,缝隙处贴一层胶带。

现浇结构模板安装的允许偏差表:

2、模板的拆除:基础侧模板应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损后,才可拆除;拆除的顺序是先松开模板加固钢管,使模板与砼面脱离,如脱模困难,可用撬棍撬动。模板和木枋拆除后将表面的垃圾、钉子等清理干净后按照规格整齐堆码到现场指定地点。

三、钢筋工程

1、钢筋进场检验

钢筋进场按照炉批号及直径分批检验,检验内容包括查对标识外观检查,并按照现行国家标准的规定抽取试样做力学性能试验,合格后方可使用。进场钢筋要有出场质量证明书(试验报告单),每捆(盘)钢筋均有标牌,验收人员要把标识牌上的钢筋炉批号标在出厂证明书(试验报告)上,并检查其含碳、锰量是否符合规定。

外观检查:钢筋外观应平直、无损伤,且表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

力学性能检验:同批次根据进场吨数不超过60吨作为一个检

验单位,每个取样单位任意选出两根钢筋取两套试样,作抗拉试验和冷弯试验。钢筋的屈服强度、抗拉强度、弯曲试验均应符合现行国家规范规定。

钢筋进场检验合格后要分类堆放在专用场地上并做好排水设施。堆场内每隔2.5米设置砖砌条墩,将钢筋搁置在条墩上,雨天宜用彩条布遮盖。钢筋堆放要进行挂牌,表明使用的部位、规格等。

2、钢筋下料

技术员在下料前,必须认真熟悉图纸、规范,充分了解构筑物建筑结构特点,现场操作环境、考虑各相关部位的钢筋绑扎施工先后顺序等因素,在符合设计技术规格书、图纸或国家现行验收规范要求的前提下,遵循节约利用、下料简明、操作省力等原则,对不同的部位选择相对合理的钢筋连接方式,并尽量使用钢筋原料,且满足下列技术要求:

纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等要满足设计要求;

钢筋接头满足以下要求:纵向受力钢筋连接要互相错开,其连接区段长度为35d,位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头百分率不超过50%;纵向受力钢筋的焊接接头要相互错开,其连接区段长度为35d且不小于500mm,位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头百分率不超过50%。

钢筋在下料前应对弯曲的钢筋调直。用冷拉方法调直,Ⅰ级钢筋的冷拉率应控制在4%以内;Ⅱ级钢筋的冷拉率应控制在1%以内。

3、钢筋制作

将同规格的钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料,先断长料,后断短料,减少料头。钢筋加工的切断口要平整,无马蹄形或弯起等现象,切断长度的偏差控制在±10mm以内;钢筋弯曲点处不允许有裂纹;钢筋调直采用机械调直。对加工草图中有弯钩和曲线的钢筋,加工前先制作出3~5根,检查其规格尺寸,符合加工草图要求后,再成批加工。钢筋加工车间按加工计划加工钢筋,先施工的先加工,后施工的后加工,并对每种工种成型的钢筋分类堆放,每一种规格放两个料牌,方便使用。

4、钢筋运输

遵循先绑先运、后绑后运、不绑不运的原则。运输前核对钢筋标识牌,根据钢筋加工计划检查钢筋形状、数量是否符合要求,然后将先绑扎的钢筋先运到现场,钢筋运输应根据施工计划随用随运,钢筋运至施工现场后按照规格、使用部位分类堆放,然后由人工搬运至绑扎作业面。

5、钢筋绑扎

(1)绑扎顺序:底层钢筋网片位置划线→安放保护层条形垫块→底层钢筋绑扎→钢筋支撑架安装→上层钢筋绑扎→柱插筋绑扎、固定→钢筋隐蔽验收。

(2)支撑架设计:采用同主筋规格的钢筋作为支撑架焊接,支架要具有足够的强度、刚度和稳定性,以便在安装钢筋、支模和混凝土浇筑过程中,保证钢筋位置正确、稳定。

(3)钢筋的绑扎:钢筋绑扎前先在垫层上根据钢筋间距用石

笔划好底层钢筋位置线,然后按钢筋位置线摆放相应规格、型号的钢筋并绑扎牢固;垫块采用与混凝土同强度的水泥砂浆制作,承台底部采用尺寸为100×100mm×100mm,垫块数量每平方米不少1个,梅花形布置;其它部位垫块采用50×50mm,厚度40mm。在绑扎好的底层钢筋上架设钢筋支架,支架架设好后,绑扎面层钢筋,最后绑扎柱插筋,短柱箍筋必须呈封闭型,开口处设置135°弯头,弯钩长度不小于10d ,箍筋弯钩迭合处,应沿受力钢筋方向错开设置。

(4)钢筋网片的交叉点应绑扎牢固,相邻绑扎点的铁丝扣成八字形,以防止钢筋松动移位。

(5)钢筋绑扎质量要求:钢筋的品种和质量符合设计要求和有关标准规定;钢筋的规格、形状、数量、间距、锚固长度、接头位置符合设计要求和规范规定

钢筋绑扎偏差值符合下表要求

钢筋绑扎偏差值表:

(6)钢筋接头

本工程钢筋的接头采用电渣压力焊、电弧焊和绑扎两种形式。弯起钢筋接头的末端距钢筋弯曲点的距离不应小于10d,也不宜设在构件最大弯矩处。钢筋搭接位置:基础底板底筋在跨中1/3处,面筋在支座位置1/3处。钢筋的数量、规格、间距严格按施工图纸绑扎;钢筋的接头位置应相互错开,绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积,受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%;焊接接头的受力钢筋在受拉区不宜超过50%,受压区不限制,同一根钢筋不得有两个接头。钢筋的搭接长度要符合现行规范要求。

钢筋正式焊接前,应由承担焊接任务的焊工按实际操作条件进行试焊,试焊合格后方可正式焊接。

四、混凝土工程

1、基础混凝土采用商品混凝土,水泥采用P.Ⅱ(硅酸盐)水泥,铝酸三钙的含量不宜大于8%。最小水泥用量为320kg/m3,水灰比小于0.5,最大氯离子含量0.15%,混凝土中最大碱含量3.0kg/m3。

2、凝土施工流程

施工准备→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土布料→混凝土振捣→混凝土平仓→混凝土抹面、压面→混凝土养护

3、凝土施工准备

(1)技术准备:基础钢筋已进行检查复核并办理好了隐蔽验收,对模板内的杂物进行全面清理,并通过验收。混凝土浇筑通知

与会签工作完成。

(2)现场准备:

施工道路主要是浇筑机械和混凝土运输车的行走道路应保持畅通,浇筑前应对此进行检查。浇筑机械行走和工作点应平整、坚实。

混凝土泵车、振捣等机具布置就位。

用电机具在混凝土施工前进行全面的检查和试运转,现场电源线路、供水管线和照明设施安装到位,保证用水用电畅通和足够的照明。

混凝土浇筑前,关注天气状况,对于气温变化、是否有降雨等都要有预见性。

4、混凝土浇筑

在锅炉房东侧道路上停放一台46米汽车泵进行混凝土浇筑,独立基础先浇筑一次性浇筑到顶部,从基础的一侧沿轴线方向向另一侧循序退浇,采用“斜向分层、薄层浇筑、循序退浇,一次到顶”的连续施工方法,分层厚度宜为250~400mm,不得超过500 mm,分层浇筑间隔不超过混凝土初凝时间为限。

5、混凝土振捣

检查插入式振动器数量及型号,下料点配备4台振动器(1台备用)。

基础混凝土下料后,用插入式振动棒在下料点、斜坡中点、坡底等处同时进行振捣。振捣棒插震点应均匀排列,依次向前移动,

每次移动的距离控制在400 mm,并使振捣范围搭接50~100 mm,每点振捣时间一般情况下为15~20秒左右,但应视混凝土表面不再显著下沉,且表面泛浆和不冒泡为准,振动棒要“快插慢拔”,且振动棒必须保持垂直混凝土面,并延其自身的轴线提升和插入;为增加混凝土的密实度和提高抗裂性能,应采用二次振捣方法(在新浇混凝土覆盖下一层混凝土时,振动棒应插入下一层混凝土50 mm 进行振捣),二次振捣应在混凝土初凝前完成。

各振动棒应按照确定好的混凝土浇筑方向齐头并进,相邻振捣棒的交界处、四周外模应作重点振捣,要注意防止混凝土漏振,在四周外模等部位浇筑混凝土时,要边振捣边用木棍敲击模板,检查混凝土的捣实密度,以便重振,以免造成空鼓或露筋。

振捣时不得出现漏振现象,同时不得过振,以免混凝土离析。在振捣过程中,振捣棒使用时不宜仅靠模板振动,应特别注意成品保护,不允许碰撞预埋铁件和预留孔洞等,以防其变形和移位,振捣棒距离上述物件必须保持300 mm左右的距离。

6、混凝土泌水处理

流动性混凝土在斜向浇筑过程中,上涌的泌水和浆水会顺着混凝土坡脚流淌到坑底,现场准备了水泵和海绵球,当泌水较少时,采用人工海绵球吸除泌水,如泌水较多时,则采用水泵吸去泌水。

混凝土找平时密切注意混凝土表面平整度,低洼积水处及时用混凝土补平,初凝前若仍有积水,用棉砂或大块海绵进行清理,

并抹平。

7、混凝土找平

浇捣后先按设计标高用2m刮尺刮平,混凝土收水并开始初凝时,用木抹子进行抹压工作,以能感觉到混凝土的柔和性为准,将面层小凹坑、气泡眼、砂眼和脚印等压平。然后在混凝土终凝前再进行二次抹面,用木抹子找平,搓磨2~3次,以提高混凝土表面密度,消除收缩裂缝,及混凝土表面的其它痕迹,即形成最终混凝土面。此过程应在终凝前完成。

垂直表面:拆除模板后对垂直混凝土面进行检查,如有混凝土缺陷应及时通知监理、业主,根据混凝土缺陷情况制定相应处理方案,修补时应严格按方案,修补后即为最终混凝土面。

8、混凝土的取样

(1)试块留置要求:留置的试块分两种,一种为标准养护,养护期不得少于28天;另一种为现场相同条件下养护,等效养护龄期按日平均温度逐日累计达到600℃.d时所对应的龄期,且等效养护龄期不少于14d,也不宜大于60d。

(2)由质控部试化验员在入泵口(罐车下料处)对坍落度、入模温度、试块等进行取样放行后才能进行浇筑,不合格的混凝土予以退还。

(3)标准养护试块委托实验室按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081─2002的要求进行取样并养护。

(4)同条件试块取样:在监理见证下由试化验员随机取样,

做好的试块现场集中堆放,每组试块做好标记。包括工程部位、标号、取样时间、试块养护时采用麻袋覆盖并浇水养护,2昼夜之后拆模,放置在底板附近和底板进行同条件养护。

9、混凝土养护

(1)混凝土的养护在混凝土初凝后立即进行。本工程采用化纤毯和薄膜保湿养护法,当混凝土初凝后先覆盖1层塑料薄膜(覆盖前先将混凝土表面做雾状喷水),然后覆盖一层充分润湿的化纤毯。以达到控制混凝土表面裂缝的目的,养护期间不得少于14昼夜。

(2)混凝土养护检查:混凝土在养护过程中,养护人员应经常检查化纤毯和薄膜覆盖情况,及时恢复受风吹或人为移动后的遮盖物。

五、脚手架工程

根据本工程结构形式和特点,在建筑物四周搭设落地式双排扣件式钢管脚手架。次架用于结构施工和装饰施工,同时兼作安全防护。荷载按装修荷载考虑,进行强度、稳定性、承载力等荷载验算。其搭设技术要求如下:

1、脚手架的搭设

(1)脚手架搭设采用双排双立杆,其立杆距结构外沿350mm,排距(横距)为1200mm。

(2)架子地基应平整夯实,并抄平后加设垫木或垫板,不得在未经处理的起伏不平和软硬不一的地面上直接搭设脚手架,当地

基承载力不够时,采用灰土垫层或砼垫层处理。

(3)立杆采用对接扣件连接,接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不大于600mm。

(4)大横杆置于小横杆之下,在立柱内侧,用直角扣件与立柱扣紧,其长度大于3跨且不小于6m,同一步打横杆四周要交圈;打横杆采用对接扣件连接,接头交错布置,不自同步同跨内。

(5)搭设过程中要及时设置联墙杆、斜撑杆、剪刀撑,避免脚手架在搭设过程中发生偏斜和倾倒。

(6)砌筑脚手架上,每平方米不得超过270kg,即单行侧摆三层砖。

(7)脚手架的外侧、斜道和平台,要绑1m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板或防护网。

(8)架子的铺设宽度不得小于1.2m,脚手板须满铺,离墙面距离不得大于20cm,不得有空隙和探头板。

(9)钢管脚手架的立杆应垂直稳放在垫木上,立杆间距不得大于2m,大横杆步距不大于1.5m,小横杆步距不大于1.0m。钢管立杆大横杆接头要相互错开。

(10)脚手架两端、转角处以及每隔6-7根立杆设剪刀撑和支杆。剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于600,支杆底端要埋入地下不小于30cm,架子高度在7米以上或无法设支杆时,每高4m ,水平每隔7m,脚手架应与建筑物连接牢固。

(11)翻脚手架板应两人由里往外按顺序进行,在铺第一块或翻到最外一块脚手板时,必须挂牢安全带。

(12)拆除脚手架,周围应设围栏或警戒标志,并设专人看管。拆脚手架横剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣。

2、脚手架的拆除

拆除脚手架应遵循由上而下,先搭后拆的原则,拆除顺序为:安全网一栏杆一脚手板一剪刀撑一小模杆一大模杆一立杆(1)不准分立面拆架区上下两步同时拆架,做到一步一清,一杆一清。

(2)拆除立杆时,要先抱住立杆在拆开最后两个扣。

(3)拆除打横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解断头扣。

(4)所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步。

(5)拆下的脚手杆、脚手板、扣件等材料堆放整齐。

3、脚手架搭设和拆除的安全技术措施

(1)对接扣件安装时其开口应向下,以防紧雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

(2)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

(3)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

(4)搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥,上下呼应,动作协调,严禁在无人区指挥上下作业,当解开与另一

个人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

(5)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件上两步。

(6)脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需作局部拆改时,须经技术部同意后由架子工操作。

(7)定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

六、砌筑工程

1.工艺流程及操作要点

(1)工艺流程:作业条件

砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。

弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。

根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。

根据最下面第一匹砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。

构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕。

砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试配确定,有书面配合比试配单。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆试模。

做好水电管线的预留预埋工作。

(2)操作要点

2、技术准备

(1)砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。

(2)已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。

(3)使用经过校验合格的监测和测量工具。

(4)施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底和作业指导书等技术性文件。

(5)制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等保证工程质量的措施。

(6)由具有相应资质的试验室出具完整的砌筑砂浆配合比试验报告。材料要求:

蒸压加气混凝土砌块一般规格的公称尺寸有两个系列,单位为mm:a.长度:600。高度:200,250,300。宽度:75,100,125,150,175,200,250……(以25递增)。

b.长度:600。高度:240,300。宽度:60,120,180,240……(以60递增)。

其他规格可由购货单位与生产厂协商确定。其规格尺寸比较灵活,根据设计要求,可根据需要选用或加工。蒸压加气混凝土砌块干密度为300~800kg/m3,选择砌块时必须具有出场合格证,其强度等

级及干表观密度必须符合设计要求及施工规范的规定。

蒸压加气混凝土砌块应符合《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)的规定。

施工用水泥采用强度等级为22.5级或32.5级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,需新鲜、无结块。

施工用砂宜采用中砂,砂中泥土含量不应超过5%,并过5mm的密目网筛。

3、操作要点

结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线要准确,偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,墙底部应砌200mm高的烧结普通砖、多孔砖或混凝土空心砌块,或浇筑200mm高等墙厚混凝土坎台,混凝土强度等级宜为C20。

砌筑时应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。长度小于等于150mm 的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm时应使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。当搭砌长度小于150mm时,即形成通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配φ4钢筋网片或2φ6钢筋,长度宜为700mm,

燃气锅炉房基础施工方案

燃气锅炉房基础施工方案 燃气锅炉房基础施工方案 1. 概述 燃气锅炉房基础施工是建设燃气锅炉房的重要步骤,主要目的是为了确保燃气锅炉设备的稳固安装和长期运行的安全性。本方案将详细介绍燃气锅炉房基础的施工步骤和要求。 2. 施工前准备 2.1. 开展前期调查,确定基础施工的具体要求和工程量; 2.2. 确定施工图纸和设计方案,包括基础的类型、尺寸、深度等; 2.3. 购买所需的工程材料,如水泥、砂石、钢筋等; 2.4. 对施工现场进行清理,确保施工区域空旷,并进行适当的平整处理。 3. 施工步骤 3.1. 进行基础的测量和标线工作,根据设计方案在施工现场进行标定; 3.2. 开挖基础坑,根据设计要求控制坑的深度和大小,确保基础坑平整、垂直,并注意防止坍塌; 3.3. 在基础坑中铺设砂石垫层,压实并水平,以确保基础的稳固性; 3.4. 根据设计方案进行钢筋的安装,注意钢筋的间距和位置,以及钢筋与基础的固定; 3.5. 编制混凝土,并将其倒入基础坑,确保浇筑均匀,并用振动器和敲击器进行震实处理;

3.6. 让混凝土在坑中充分凝固和固化,通常需要约28天的时间; 3.7. 完成基础的表面处理工作,如刷防水、防腐漆等。 4. 施工要求 4.1. 施工过程中,必须按照施工图纸和设计方案进行施工,确 保基础的尺寸、深度和强度符合要求; 4.2. 对于特殊情况,如基础施工现场有地下水等情况,必须采 取相应的防水和排水措施; 4.3. 施工现场必须设置安全警示牌和安全防护措施,确保施工 人员的安全; 4.4. 施工过程中,必须严格按照相关的施工规范和标准进行操作,以保证施工质量和安全性; 4.5. 施工结束后,必须进行验收和检测,确保基础的质量和稳 固性。 5. 安全措施 5.1. 施工人员必须佩戴安全帽、防护手套等个人防护装备; 5.2. 施工现场必须设置警示牌和隔离带,确保施工区域的安全; 5.3. 施工现场必须保持整洁,防止杂物和危险物品的堆放; 5.4. 施工过程中必须遵守相关的操作规程和安全标准,严禁违 章操作。 通过以上方案的实施,可以确保燃气锅炉房基础施工的质量和安全性,为后续的设备安装和运行提供良好的基础条件。6. 施工材料和设备 6.1. 混凝土原材料: 水泥、细砂、粗骨料;

燃气蒸汽锅炉安装施工方案

可口可乐饮料有限公司全自动燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

WNS6-1.25-QT 全自动燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:壹台全自动燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:全自动燃油(气)蒸汽锅炉制造厂:江苏双良锅炉有限公司 1、产品型号:WNS6-1.25-QT锅炉蒸发量:6.0t/h 产品编号:WNL120007 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:104C° 设计热效率:100.7% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期2011.07 额定蒸汽温度:194℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1、管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2、¢133*5.0 3、¢45*3.5 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》;

6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章” ); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图; 10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、粤劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名认可。 三、施工的安全措施 1、安装队长对施工的安全全面负责。 2、安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的锅炉安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工作的顺利进行。

燃气锅炉房基础施工方案 (一)

燃气锅炉房基础施工方案 (一) 燃气锅炉房是生活中存在的一种设备,其作用是将天然气和空气混合 后着火,利用被释放出来的热量对水进行加热,蒸气形成后将其输送 到需要加热或使用的地方。燃气锅炉房在施工基础上非常注重,因为 它会影响锅炉房本身工作效率和安全性。在施工过程中,如何做好燃 气锅炉房基础施工是非常关键的,接下来将介绍具体施工方案。 一. 施工前准备 在进行燃气锅炉房基础施工前,需要进行一些必要的准备工作。首先,要选定合适的施工地点,一般来说选择平地且临近燃气接口较方便的 位置。其次,需要对施工现场进行检查,保证排水系统状态良好,地面 平整,没有堆放垃圾和杂乱物品,以防施工现场出现问题。 二. 基坑开挖 在确认施工位置并检查后,需要进行基坑开挖。基坑开挖的深度一般 为1.5米,下面可以放置砂石及水泥混合物,以使得基础牢固。在开 挖过程中,要对周围环境进行保护,避免对附近建筑物及管道造成影响。 三. 土方整理 施工完成后,要进行土方整理。将原来开挖下来的土方倒回基坑内, 在基坑内的土方上切割沟槽,用沟槽围住基坑内预留出来的钢筋,并 将钢筋预留条固定好,这是为了加强基础的承重能力,提高燃气锅炉 房的安全性。

四. 浇筑混凝土 混凝土浇筑是施工基础最关键的环节。在浇筑混凝土前,搅拌混凝土 要求均匀,采用机械搅拌的形式浇筑,保证强度,并注意混凝土的强 度等级和质量满足标准要求。在浇筑中,还需要注意主要线条的放置 和尺寸的测量,以确保线条的平行且尺寸精确。 五. 拆除支撑 在混凝土浇筑成功后,拆除支撑也是必不可少的一步。此时,需要等 待混凝土充分干燥,以避免因过早拆除支撑而导致燃气锅炉房发生变 形或是裂缝。拆除支撑时,应先打开底部的支架,向上逐渐拆除,直 到全部拆除为止。 总之,在燃气锅炉房基础施工过程中,需要严格按照规范要求进行, 最大限度保证安全。此外,还需特别注意对环境及其他建筑物的保护,防止在施工过程中造成的负面影响。

北京市海淀区第四实验小学锅炉房天然气工程工程施工方案

北京市海淀区第四实验小学燃气工程 施 工 组 织 方 案 编制单位:北京京铁路达市政工程处 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 1.编制依据 2.工程概况 3.工程总体部署 4.主要施工技术措施和技术要点 5.工程质量保证措施 6.材料管理措施 7.文明施工及安全保障措施 8.环卫卫生、环境保护措施计 9.雨季施工措施

第一章编制依据及编制原则 一、编制依据 1.《北京市海淀区第四实验小学燃气工程施工图》 2. 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》GJJ33-89 3. 《城镇燃气室内工程施工及验收规范》GJJ94-2003 二、编制原则 1.认真贯彻业主、设计及施工规范的一切施工质量要求; 2.坚持贯彻执行施工技术先进性、科学管理合理性、施工安全可靠性; 3.自始至终对施工现场坚持实施全员、全方位、全过程严密监控科学管 理的原则; 4.强化工程精品意识,以“创源为社会增创精品”的企业精神为指导, 使本工程成为一项质优价廉的精品工程。 第二章工程概况 一、概况: 1.工程概况: 本工程为采暖用户工程。在项目西侧香山南路路下有现状DN500中压A燃气管线,该管线作为本项目气源线。由此管线开口引DN300、dn315、dn160、dn110管线向东敷设至用气建筑,供用户使用。 外线长度共计240.4米。锅炉房1座,内设0.6吨采暖锅炉元1台,采用1块腰轮流量计G40金额型CPU卡表,配套表箱。电保护:锌合金棒状阳极11公斤/支,1组1支。DN100地上引入口一个,DN300×DN500中压A带气接线一处。,第三章工程总体部署 一.目标:1.质量目标:合格率100%,优良率80% 2.质量标准:合格 二.开竣工日期: 本工程要求开工日期为2019年10月8日 竣工日期为2019年11月10日 三、施工单位: 北京京铁路达市政工程处 四、施工准备:

燃气锅炉房工程施工组织设计

燃气锅炉施工技术方案 一、技术准备 1.熟悉和审查图纸,进行图纸会审。 (1)由项目部组织监理人员认真审图,作好图纸会审的前期工作,针对有关施工技术和图纸存在的问题作好记录。 (2)工程开工前及时与业主、设计单位、施工单位联系。作好设计交底及图纸会审工作。 (3)准备与本工程有关的规程、规范、标准、图集 2.基准点交接测量 测量人员根据建设单位提供的基准点高程及座标位置, 做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的、闭合复测工作,并做好标识加以保护。 3.工程技术人员认真了解施工场地地下管网及周围环境情况,明确其具体位置和深度,做好记录并签字。 4.技术工作计划 (1)根据工程的特点,经过详细的技术论证,按期编制缜密、合理的措施和技术交底,要求施工措施和技术交底必须经审批后实施,施工措施和技术交底要及时准确并有针对性。 (2)根据工程情况,及时计算各种原材料、成品及半成品的用量,按有关的规范、标准进行试验工作。 5.提前做好施工部分设计详图及材料加工放样工作。 6.做好各种设备和材料进场计划,主要设备和材料施工用量计

划。 7.施工现场生活用水从未经过蓄水池的水平干管基础直径为20mm支管供水,供给现场生活用水等,支管埋设深度800mm。 8.施工现场临时用电方案 (1)施工现场临时用电需在现场设150KW配电室,有建设单位开闭所引入两路电路。 (2)干线全部采用地埋方式,埋入深度700mm。 (3)采用三相五线制,用电设备实行三级以上漏电保护。 (4)编制电器布置平面图和接线系统图,制定安全和电技术措施和电器防火措施等。 第五章主要部位施工技术方案及措施 一、土方工程 1、对建筑物进行定位,放出基槽定位边线,以便基槽开挖。 2、定位放线的基桩,标高桩应注意保护,防止运输车辆及人为的破坏。 3、采用挖掘机开挖土方,开挖边坡坡度为1:0.5,人工配合机械修理。 4、土方开挖止离基底200-300mm处,采用人工清槽至设计标高。如基槽出现超挖现象,对于超挖部分应回填与垫层相同标号砼至设计标高。 5、余土用自卸斗车运到甲方指定位置,开挖的实际土方量及运距以实际发生为准。

(完整版)某燃气锅炉房工程施工方案

燃气工程

第一章 工程概述 ......................................................... 1 第二章 技术要求 ......................................................... 2 第三章 施工准备 ......................................................... 6 第四章 施工依据的规范标准 .............................................. 8 第五章 施工方法与技术措施 .............................................. 10 第六章 质量保证体系 .................................................... 25 第七章 施工进度计划 .................................................... 28 第八章 各项技术措施 第九章 工程档案 第十章 承诺和服务 ................................. 错误!未定义书签 29 32

第一章工程概述 一、工程概况 锅炉房提供热负荷为:厂区采暖面积3500平方米,热负荷2.45MW住宅采暖面积5000平方米,热负荷0.325MW拟新建采暖面积20000平方米,热负荷 0.9MW总负荷3.675MW 热水锅炉运行温度90C/70C,采暖供回水温度80C/60C ;生产用蒸汽2t/h,蒸汽为饱和蒸汽,蒸汽工作压力0.4Mpa。 二、主要工程内容 1、热水锅炉............................................... 2台 2、混水器................................................ 1台 3、米暖热水循环水泵....................................... 2台 4、补水泵................................................. 2台 6、全自动软化水装置....................................... 1台 7、软化水箱............................................... 1台 8、除污器................................................. 1台 9、气体防爆探测器......................................... 8套 10、气体报警控制器......................................... 1台 11、配电箱(柜)........................................... 6台

燃气蒸汽锅炉安装施工方案

燃气蒸汽锅炉安装施工方案

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 河北华信锅炉集团有限公司

的长度相同,然后在拧紧全部固定螺栓。底座的安装参照基准线标示进行。 4、一般注意事项 注意不要将锅炉以及附属品过于倾斜和加以冲击。锅炉周边不可放置可燃物。不要用油和水等弄脏锅炉锅炉一般应装在单独的锅炉房内,新建的锅炉房不应与住宅相连。 锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液的丙类火灾危险性房间相连。若与其它生产厂房相连接时,应用防火墙隔开。锅炉房建筑的耐火等级和防火要求应符合《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的要求。锅炉房的地面应平整、不易燃、无积水、地基承重应满足要求。锅炉房电源电压应稳定、以免引起电器元件烧坏。如电压不稳、建议安装稳压器。锅炉室内要设置换气设备,锅炉室温要保持在50°以下。 五、给水系统 1、给水配管 原水的流量应大于所配锅炉总的额定蒸发量。原水的压力需满足1.8kgf/c㎡-5.0kgf/c㎡的范围,如不能满足以上范围须配用增压泵或减压阀。原水温度需要控制在4-35°C范围内,如果不在此范围内会造成能力低下,组件易破损等。从原水经软化水箱到给水泵之间的给水配管可使用GB/T3091低压液体输送用镀锌焊接钢管或日本的SGP管。给水阀门的品牌需经建设单位确认。在冬季水结冰的地区需设置排水旋塞,并装在配管的最下部。 2、软水器和软水箱 软水器及配套附件的安装请详细阅读软水器附带的安装配管说明书。软水器及盐水筒须单独配上排放管和溢流管,以便软水器反洗时盐水及清洗水的排放。软水器的水容量一般须大于所配锅炉蒸发量的三倍以上。(因软水器反洗时三小时左右不能正常供 应软水)。同时还需要根据用户锅炉台数、蒸发量及每天运行时间综合考虑后决定软水箱的大小和数量。软水箱须进行防锈处理,配浮球阀、底阀、人孔、水位显示装置及盖板。软水箱软水出口应高于锅炉给水泵的给水入口。 六、燃烧系统 1、燃料配管 遵照当地消防法规要求进行施工(锅炉房原有燃气管道已经安装完毕)。配管可用螺纹丝口式连接,如当地消防部门提出必须采用焊接连接的方式施工时,则因遵照消防部门的指示进行施工。主配管和锅炉之间的配管使用扰性管。(消防法规上的要求)燃料配管须结实固定,以防振动。并要严格检查以防燃料泄漏。燃气锅炉要设置漏气报警器。 七、蒸汽管路系统安装

锅炉房改造工程施工组织设计

锅炉房改造工程施工组织设计 锅炉房改造工程施工组织设计 引言 锅炉房是供暖和工业生产的重要设施,其改造工程对于提高能源利用效率、降低环境污染以及保障生产安全具有重要意义。本文将详细阐述锅炉房改造工程的施工组织设计,以确保改造工程的顺利实施和优质完成。 项目背景 某工厂的锅炉房因设备老化、工艺落后和安全隐患等问题,需要进行全面改造。改造的主要目标是提高锅炉房的能源利用效率、降低污染物排放和提升生产安全性。改造工程将对现有设备进行更新换代,并对工艺流程进行优化。 施工方案 锅炉房改造工程的施工方案包括以下内容: 1、改造范围:明确改造涉及的区域和设备,如锅炉房内设备的更新替换、管网优化等。 2、所需材料和设备:列出改造工程所需的各类材料和设备,如新型锅炉设备、管材、保温材料等。

3、施工流程:制定详细的施工流程,包括各阶段的任务、时间节点和验收标准。 4、安全保障:制定安全施工措施,如安全警示标志、劳动保护用品等。 5、质量保障:制定质量检查和验收标准,确保施工质量符合预期要求。 施工组织设计 施工组织设计是改造工程的关键环节,以下是具体设计要点: 1、施工前的准备工作:对施工现场进行勘察,收集相关资料,编制施工组织设计及安全施工方案。 2、现场管理:明确现场管理的责任人,制定现场管理制度,如人员进出管理、物资存放管理等。 3、人员配置:根据工程需求配置施工人员,如工程师、技术员、安全员等,并明确各自职责。 4、物资采购:根据工程需要,提前采购所需材料和设备,确保施工进度不受影响。 5、安全防护:制定安全防护措施,如安全警示标志、劳动保护用品等,确保施工安全。

锅炉房电气施工方案

锅炉房电气施工方案 锅炉房电气施工方案 一、项目概况 本项目为锅炉房电气施工,施工范围包括锅炉房主要设备的电气连接以及配电箱、控制柜等电气设备的安装。 二、施工步骤 1. 施工前准备 (1) 项目经理组织施工人员进行安全技术交底,明确施工方 法和施工要求。 (2) 按照施工设计图纸,组织施工人员对设备进行分解,并 安排好各个电气设备的安装位置。 2. 电缆铺设 (1) 电缆的型号和规格根据设计要求选择,并按照电缆敷设 图纸要求进行材料准备。 (2) 根据电缆敷设图纸,施工人员开始进行电缆的敷设工作,保证电缆整齐、牢固,并与设备连接良好。 3. 配电箱安装 (1) 按照施工图纸要求,安装配电箱,并进行相应的接线工作。 (2) 配电箱的安装高度、位置要符合设计要求,并保证配电 箱与电缆的连接牢固可靠。 4. 控制柜安装

(1) 按照图纸要求安装控制柜,并进行相应的接线工作。 (2) 控制柜的安装位置和高度要符合设计要求,控制柜内部的电气设备布置要合理,保证连接牢固可靠。 5. 设备连接和调试 (1) 锅炉房主要设备的电气连接根据施工图纸进行,保证连接准确无误。 (2) 对设备进行电气调试,确保设备运行正常、稳定。 6. 系统测试和验收 (1) 在设备调试完成后,进行系统测试,确保各个设备之间的连接和协调运作正常。 (2) 施工方与项目业主进行系统验收,并按照设计要求做好相关文件的归档整理。 三、施工安全措施 1. 施工人员必须佩戴好安全帽、安全鞋等个人防护用品,遵守安全操作规程。 2. 施工现场要设立安全警示标识,清理掉易燃、易爆和危险杂物。 3. 施工过程中,严禁随意操作电气设备,严禁乱拉乱接电缆。 4. 施工人员必须经过相关安全培训,并掌握应急安全措施。 四、质量控制措施 1. 施工人员必须按照施工图纸和相关要求进行电气连接和设备安装。 2. 检查电缆敷设,保证电缆牢固、整齐,并注意防水、防潮处

锅炉房修缮改造工程施工方案

锅炉房修缮改造工程施工方案 一、工程概况 1。1、本工程为中铁电建保定分公司锅炉房修缮及室外暖气管道改造工程。 1。2、锅炉房修缮项目主要包括内部地面,墙面、原有木门窗、原有给水管道拆除、原有灯具插座及穿线拆除;地面新做混凝土并铺设800*800地板砖、新做踢脚线;内墙面采用1:2水泥砂浆打底,防水腻子两遍、乳胶漆两遍;门窗改为塑钢门及带隐形纱扇塑钢窗;控制室内新做卫生间一间;顶棚新做铝合金龙骨、钙塑板面层吊顶。屋面现有防水层拆除,新做SBS(3+3)防水层;新做给排水管道;重新安装灯具、插座及布线穿管. 1。3、室外工程包括现有室外暖气沟上混凝土地面拆除、沟盖板拆除、地沟内清淤;采暖管道更换;路面新铺及预制板预制并安装;首层户内管道拆除新做,以及相应地面墙面拆除恢复。 1.4、工期安排:45天。 二、施工准备 2.1 施工技术组织准备 1、组织工作人员实地考察,研究方案,进行讨论,彻底把问题解决在施工之前。 2、编制施工方案、做好预算、进度计划、资金使用计

划 统筹规划该工程进行施工准备和正常施工的全面性技术经济文件,同时也是编制施工图预算以保证施工顺利进行的先进技术文件之一,更是施工交叉搭接、流水顺畅进行的先决步骤。做好施工前的预算、加工、进度计划、步骤安排方可保证原材料、半成品、成品构件等按时进场待用。 2。2 材料准备 在工程施工前,材料由预算人员提出材料采购计划,由材料员按时采购进场。对于主材,如砂,水泥应提前进场,确保不影响施工进度。 2.3 施工机械准备 根据本工程的实施主要要配备以下机械:

2。4 劳动力准备 根据工程及施工进度,劳动力需用计划,随各阶段施工的用工情况,随时调整配备满足工程需要的施工人员,形成严密的动态管理. 劳动力计划如下: 三、施工程序 总体程序:拆除工程---测量放线——- 卫生间砌筑 --- 水电工程 --—室内装饰工程—-—清洁收尾 -——竣工验收。 施工程序要在保证工期的前提下,在总体上实现施工的连续性和均衡性,讲究施工流程和工艺流程,确保施工质量,降低工程成本. 3.1、室内装饰工程施工顺序 1)开工(准备材料、人工进场); 2)现场测量、放线、定位、调差; 3)电气配管线等隐

4T燃煤蒸汽锅炉施工方案

DZL2-1.0-AII型燃煤蒸汽锅炉安装工程 施工组织设计方案 为了完成壹台DZL2-1.0-AII型燃煤蒸汽锅炉安装工程任务,保证 锅炉安装工期,确保安装工程质量,特制定本方案: 第一章编制说明 本施工组织设计方案,属公司内部施工技术指导性文件,施工中必须严格执行。本方案如与国家规范标准有抵触时,应按上级规程、规范、标准执行.公司要求施工队在施工中应严格遵照执行规程、规范,认真执行施工组织设计方案,做好各项原始记录,认真检查各个环节,切实作到自检,复检和会检,确保锅炉安装质量达到一流,确保工程顺利进展,同时依照国家有关节能减排的要求,在施工中应采用新设备、新技术,已达到国家有关节能减排的要求. 第二章编制依据 本锅炉安装施工组织方案,依据以下规程、规范标准和技术文件编制. 1、《蒸汽锅炉安装技术监察规程》 2、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 3、《风机、泵类设备安装工程施工及验收规范》 4、《工业管道工程施工及验收规范》 5、《电器装置安装工程施工及验收规范》 6、施工图设计文件,锅炉及辅机设备安装有关技术文件 7、公司《锅炉安装质量手册》和《锅炉安装工艺手册》,《锅炉安装管理制度》、《技术管理 制度》的有关原则及规定 8、煤锅炉安装使用说明书 第三章工程概况 1、型号:DZL2-1.0-AII型燃煤蒸汽锅炉安装工程 2、安装内容:壹台DZL2-1.0-AII型燃煤蒸汽锅炉 3、锅炉房情况:属新建锅炉房 4、工程范围 2吨锅炉本体及所属辅机烟风道、管道、辅属安装、阀门仪表安装动力配电安装,

刷油漆、保温工程、烘炉、煮炉,试运行4-24小时,交工至办好锅炉使用证交付发包方项目。 5、工程质量要求 严格按照《蒸汽锅炉安装监察规程》、《工业锅炉安装及施工验收规范》进行施工和验收,工程质量达到优良。 6、工期为20天. 第四章施工技术力量人员配备情况 第五章主要施工机具配备计划表

锅炉房基础工程施工组织设计

锅炉房基础施工方案 目录 第一章工程概况及编制依据2 第二章施工部署3 一、施工准备3 二、钢筋及混凝土供应3 三、施工进度安排4 第三章主要施工方法4 一、施工流程4 二、主要施工方法4 四、架体搭设14 第四章质量保证措施15 第五章安全文明生产与环保施工措施16 一、安全生产措施16 二、现场文明施工措施17 三、环保施工措施18 第六章工期保证措施19 第七章基坑降水方案20 一、降水施工技术措施20 二、明沟集水井排水施工方案21

第一章工程概况及编制依据 一、编制依据: 1.2同类工程施工经验。 1.3国家和地方有关的行政法律法规。 1.4国家现行有关检验评定标准及施工规范。 1.5各级建筑工法、工艺标准。 2本工程采用的规范标准 《工程测量规范》 GB50026-2007 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《砼质量控制标准》GB50164-92 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-99 《混凝土拌合用水》JGJ63-2006 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《工程建设施工现场焊接目视检验规范》CECS71-94 《建设工程施工现场供用电安装规范》 GB50194-93 《工程建设标准强制性条文》

第二章施工部署 一、施工准备 1、组织施工人员学习施工图纸和自审,进行各专业图纸会审、设计交底和施工技术交底。 2、编制施工预算,准备工程和施工用料,包括钢材〔钢筋为甲供材、模板、钢管、扣件及养护用材料等购置并运进现场;现场加工模板。 3、在施工现场做好定位控制桩及标高控制点。 4、土方开挖前,提前撒上开挖外边线〔包括放坡后及开挖坡角线,并准备好排水用的抽水泵等。 5、提前与商品混凝土站联系,并与合格的商砼供应商订立一搅子采购合同。 6、机具配备:混凝土汽车泵三台〔由商砼站提供,振捣棒φ50的20条,φ35的8条,水泵20台。 7、准备好防雨物资,以保证混凝土施工的连续正常进行。 二、钢筋及混凝土供应 本工程所需钢筋、商品混凝土均为甲方供材。项目部由工程组协同物资采购部门提出钢筋及商砼供应所需的技术参数、数量、质量标准及进场日期等,钢材应至少提前一周,混凝土应提前24小时,以供甲方做好备料准备。 对进场的钢筋及商品混凝土应由供应组组织质量组和工程组进行验收,合格后方可出具接收证明。对有问题的产品应及时按相关规

燃气锅炉安装施工组织设计

目录 1.工程概况2 2.编制依据2 3.基础验收3 4.设备的开箱、检验4 5.施工前的准备工作4 6.锅炉安装就位4 7.锅炉附属装置的安装6 7.1燃烧器的安装6 7.2取源部件的安装6 7.3仪表的安装8 7.4阀门的安装10 7.5管道的安装10 7.6烟囱安装11 7.7离心泵安装11 7.8加热器、集水器等安装13 8.燃气锅炉本体水压试验13 9.煮炉15 10.锅炉调试17 11.试运行错误!未定义书签。 12.安全保证措施错误!未定义书签。 13.质量保证措施错误!未定义书签。 14.施工机具一览表错误!未定义书签。 15.施工人员一览表错误!未定义书签。 16.施工进度错误!未定义书签。

燃气热水锅炉安装施工方案 1.工程概况 1.1工程名称为盐城金红达分布式能源站项目,业主方盐城新奥能源发展有限公司,施工方位*******,监理方为**********,施工地点为***********。工程规模燃气内燃机1*800kW(±5%)及配套烟气热水型溴化锂机组,燃气热水锅炉2 t/h一台、1t/h一台及辅助设施,螺杆式制冷机2*1044kW(±5%)及辅助设施。针对两台卧式内燃三回程燃气(油)热水锅炉的安装调试,两台锅炉型号为:WNS1.4-1.0/95/70-Q,WNS0.7-1.0/95/70-Q(Y),特编制此方案。 2.编制依据 2.1《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012; 2.2《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009; 2.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242; 2.4《锅炉房设计规范》GB50041; 2.5《建筑设计防火规范》GB50016; 2.6《高层民用建筑设计防火规范》GB50045; 2.7《工业金属管道工程施工规程》GB50235-2005; 2.8《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2005; 2.9《锅炉受压元件焊接技术条件》JB/T1613 2.10《锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法》JB/T1614 2.11南京南锅动力设备公司提供的出场资料及设备图纸; 2.12金红达分布式能源站的现场施工条件;

锅炉房煤改气工程安全施工方案施工组织设计方案

锅炉房煤改气工程安全施工方案施工组织设计方案

本项目北京市天竺房地产开发公司锅炉房煤改气工程安全施工方案 编制 审核 批准 北京浩华志洋机电设备安装工程有限公司

一、工程概况 二、编制依据 三、安全保证体系 四、现场安全管理措施 五、施工安全准 六、安全生产 七、分部(分项)安全交底

一、工程概况 1、工程名称:顺义新城21街区21-18-001A、 21-18-001C地块 建设单位:北京顺义新城建设开发有限公司2、建设地点:位于北京市顺义新城第21街区 东至裕园路,西至规划路,南至馨园七路,北至街 3、建设规模:顺义新城21街区21-18-001A、21-18-001C地块6#楼地上建筑面积为269.82m2,地下建筑面积为207.74㎡,建筑高度12m。地下2层,地上3 层。19#楼地上建筑面积为722.41m2,地下建筑面积为662.29㎡,建筑高度10.35m,地下,3层,地上2层。112#楼地上建筑面积为1720.47m2,地下建筑面积为510.15㎡,建筑高度12m,地下,4层,地上1层。 4、建筑类别:售楼处 5、耐火等级:地上二级,地下一级。 二、编制依据: 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、《建筑施工高处作业安全生产技术规范》JGJ80-91

3、《施工现场临时用电安全生产技术规范》JGJ46-88 4、《建筑机械作业安全技术规范》JGJ33-2001 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 三、安全保证体系 工程项目部成立以项目经理为首的安全领导小组, 成员:刘宗祥、吕爱勇、、 四、现场安全管理措施 1、工程施工人员牢固树立“安全第一”思想。学习和掌握安全施工知识,提高自我保护的能力。为便于施工人员易记易行和管理。根据“工程施工安全操作规程”制定此“三八”、“二五”操作要点。 2、(1)三八要点即:八必须、八应该、八不准。 (2)二五要点即:五严禁、五检查 2.1八必须 ①凡进入施工现场的人员,必须佩戴安全帽。 ②所有施工人员,进行高空作业时,必须系好安全带,并不得穿带钉易滑的鞋,防止滑倒摔伤。 ③随建筑结构预埋管线行走进,必须注意脚下看准、走稳,防止绊倒,被钢筋刺伤。 ④所有电气设备的金属外壳以及与电气设备连接的金属构架,必须采取妥善的接地或接零保护,其接地导线要用多股铜芯导线,禁止使用独股铝芯导线。 ⑤所有电气设备、照明器具、开关设备、插头插座、电源绝缘导线等,必须是完好无损。

锅炉房施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 一、本工程为白羊线业锅炉房,主体为钢筋混凝土框架,建筑结构平安等级为二级,建筑结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑物耐火等级为二级。相对标高±0.000相关于原5#厂房标高于100。根底为独立根底,根底坐落在原状土上。 二、工程特点 本工程施工工作量不大,但施工工期较为紧张,需要大量的人力物力。这就要求施工前要充分研究本工程的特点,编制一套切实可行的施工组织设计方案,采纳先进、科学的施工方法,合理地安排施工,确保本工程优质如期竣工,到达业主满足。 第二章施工组织 一、施工组织机构的建立 我公司在本工程施工中严格实行“工程法〞施工,由公司优秀的工程经理组建的工程经理部来负责此工程工程的具体施工治理。同时向业主郑重承诺:针对该工程工程,我公司推选的工程班子一律持证上岗。实行工程经理责任制,工程经理将对质量、工期、平安、本钞票及文明施工全面负责。各施工治理职能部门

在 工程经理部的指导下做到有方案的组织施工,确保本工程质量、工期、平安等方面到达目标要求。 二、施工组织机构的启动与高效运作 1、依据本工程的情况及特点,有针对性的组建工程班子,未进场之前,可依据设计要求积极为本工程做好开工前的预备工作〔材料、机械、技术等预备工作与筹划工作〕,同时以无条件满足本工程需要为前提. 2、依据工程经理部的工作实际,具体明确每个工程治理人员的责、权、利,使全体治理人员有条不紊、忙而有绪地开展工作,从而较大幅度地提高工程经理部的工作效率,有效促进整体治理实力的强化,使工程经理部治理体系有更多的精力和时刻来分析运筹各种复杂的治理局面,做到工程整体下活一盘棋,充分发扬每个棋子的作用,同时决策有的放矢,成竹在胸,不打无把握之仗。 3、以已制定的各项治理制度来指导、督促、标准每个治理人员的工作质量、效率。变“人治理人〞、“人盯人〞为“制度治理人〞,做到工程治理“有章可循、执法必严、违章必纠〞,如此形成赏罚清晰的先进治理模式。 三、施工组织机构高效运作保障措施 1、组织强有力的工程班子,选派思想好、业务精、能力强、善合作、效劳好的治理人员进进工程治理班子。

燃气锅炉房的工程施工组织设计

第一章编制说明 一、编制依据 1、设计施工图纸。 2、国家现行法律法规,包括《中华人民建筑法》、《中华人民招投标法》、《建设工程质量管理条理》与其他国家、省市有关法律、法规。 3、工程质量评定标准与有关规定: 《建设工程施工现场管理规定》 《建设工程施工质量管理方法》 《建设工程施工质量监视管理规定》 《建设项目〔工程〕竣工验收方法》 4、国家现行的有关技术标准、施工与验收规X 〔1〕、《混凝土结构工程施工质量验收规X》GB50204-2002 〔2〕、《工程测量规X》 GB50026-1993 〔3〕、《建筑地基与根底工程施工质量验收规X》GB50202-2002 〔4〕、《屋面工程施工质量验收规X》 GB50210-2001 〔5〕、《建筑施工手册》 2003版 〔6〕、《建筑工程项目管理规X》 GB50326-2001 〔7〕、《工程建设标准强制性条文〔房屋建筑局部〕》2002版 二、编制特点 1.本工程的施工方案是根据该工程的特点,结合我公司的施工能力与技术装备情况,并与有关工程技术人员反复讨论、研究而编制的。

2.在编制过程中,注重于根底、主体结构,其他只作简要说明。 3.人员组织、机具投入与目标制定等是根据我公司的综合能力与实践经验确定的。 第二章工程概况 一、建设项目概况 某某市城市供暖试点工程户内燃气壁挂炉供暖项目为某某市的重点工程。 1.相关施工信息 工程名称:某某市城市供暖试点工程户内燃气壁挂炉供暖项目地理位置:某某市市区 建设单位:某某市暖心燃气热力某某公司 设计单位: 监理单位: 施工单位: 质量目标:合格 计划工期: 45日历天 资金来源和落实情况:国家投资,已落实 招标X围:按每户80m2标准配置,具体按现在设计施工图执行 第三章施工组织方案 一、施工项目经理组织管理 组织机构:项目经理部领导班子有项目经理、副经理组成,主

新建锅炉房工程施工组织设计

目录 编制说明 (3) 第一章、编制依据 (4) 一、招标文件 (4) 二、主要标准图集 (4) 三、主要技术标准、规范规程 (4) 四、主要法规 (5) 五、其它文件 (5) 第二章、工程概况 (6) 一、项目简介 (6) 二、工程概况 (6) 第三章、施工部署 (8) 一、工程目标 (8) 二、组织管理机构及劳务队伍的选择 (8) 三、总体施工安排 (10) 四、专业工序方案计划 (10) 五、新技术应用 (11) 第四章、施工准备 (12) 一、现场准备 (12) 二、技术准备 (12) 三、临时供水 (13) 四、临时供电 (13) 第五章、资源配置计划 (14) 一、劳动力投入计划 (14) 二、材料投入计划 (14) 三、施工机具投入计划 (14) 四、现场检验、测量和试验设备投入计划 (14) 第六章、施工进度计划及工期保证措施 (15) 一、施工进度计划 (15) 二、工期保证措施 (15) 第七章、施工现场平面布置及施工平面图 (17) 第八章、主要项目施工方法 (18) 一、测量放线 (18) 二、土方与护坡工程 (19)

三、钢筋工程 (20) 四、模板工程 (25) 五、凝土工程 (30) 六、砌筑工程 (31) 七、屋面工程 (31) 八、脚手架工程 (32) 九、防水工程 (33) 十、装饰装修工程 (37) 十一、门窗工程 (43) 十二、给排水、采暖工程 (45) 十三、电气工程 (50) 第九章、质量保证体系及措施 (52) 一、质量保证体系 (52) 二、质量保证措施 (55) 第十章、施工现场安全、消防、环保及其它管理措施 (60) 一、安全施工管理总则 (60) 二、安全防护 (62) 三、临时用电措施 (62) 四、机械管理措施 (64) 五、消防保卫措施 (64) 六、现场管理措施 (66) 七、料具管理措施 (66) 八、施工现场环保措施 (66) 九、成品保护措施 (68) 十、冬雨季施工技术措施 (72) 十一、地下管线及其他地上地下设施的保护措施 (75) 十二、对分包方的配合和协调措施 (77) 十三、降低造价措施 (79) 附录 (81) 一、计划开、竣工日期和施工进度网络图 (81) 二、施工总平面图 (81) 三、临时用地表 (81) 四、劳动力计划表 (81) 五、拟投入的主要施工设备表 (81) 六、拟配备的试验和检测仪器设备表 (81)

锅炉房施工组织设计方案(DOC 67页)

丹东元宝区金山镇供热工程 锅炉房 施工组织设计 编制: 审核: 施工单位:

施工组织设计审批表

第一章编制依据及说明 一、编制依据 1、丹东元宝区金山镇供热工程招标文件。 2、建设部沈阳煤气热力研究设计研究院的?丹东元宝区金山镇供热工程?施工图纸。 3、施工图要求的施工标准标准、国家和行业现行施工验收标准标准以及与工程有关的法 律、法规、图集等。 4、本次招标的有关说明及文件。 5、施工现场实际勘察情况。 6、公司实际施工技术装备能力。 7、同类工程施工经验等。 二、编制说明 1、本施工组织设计是根据招标文件和施工图的工程范围以及该工程的特点,结合我工程 部的施工能力及技术装备情况,并与有关人员反复讨论,研究而进行编制的。 2、在编制过程中,注重于:主要部位施工方法;工期方案;主要管理人员及劳动力安排 方案;主要机具安排方案;保证工期、质量、平安和文明施工的主要措施等。其他只作简要说明。 3、人员组织机具投入及目标制定等是根据我公司的综合能力及现实状况编制的。 第二章工程概况及特点 一、工程概况 1、建设单位:辽宁宗裕房地产开发丹东工程部 2、设计单位:建设部沈阳煤气热力研究设计院 3、地质单位:辽宁省地质矿产局辽东勘察院 4、监理单位:丹东通达建设监理有限责任公司

5、施工单位:丹东市隆宇建筑工程 6、本工程设计为 5 台46MW共计230MV热水锅炉房。包括主厂房区域、电气设施、 输煤系统、除灰及除尘设施、供热及辅助〔附属〕生产建〔构〕筑物等。 7、本工程建筑占地面积为6825.39㎡,总建筑面积为11470.53㎡,结构形式为框架 结构,结构平安等级为二级,设计使用年限50年,耐火等级二级。 8、本工程根底为螺旋钻孔桩根底,桩径D=600mm,桩长不小于10m,桩端持力层为强 风化花岗岩层,桩端进入持力层不小于1m,单桩竖向承载力特征值为1000KN。 屋面为钢结构〔钢梁、钢屋架〕,屋面板为岩棉夹芯彩钢板。 2、建筑结构概况 1〕型钢、钢板:Q235、Q235-B。 2〕钢筋:HPB235:主要用于箍筋;HRB335、HRB400:用于梁、柱及板主要受力钢筋; 3〕混凝土:垫层C15、桩C40、根底梁及承台、输煤廊墙、梁、板C35、主厂房现浇梁板、柱、设备根底为C30〔二次浇注采用C40细石砼〕,蓄水池局部采用防水混 凝土,抗渗等级为C30P6,输煤廊根底采用C35P6混凝土。 4〕砂浆:地上或防潮层以上砌体采用M5混合砂浆,地下采用M5水泥砂浆。 5〕砌体:地上:陶粒空心砌块〔MU5〕,其密度不大于1000KN/M3。地下:承重多孔砖(MU10)。 6〕屋面保温板:岩棉芯板用于有保温要求的建筑,如主厂房等。 7〕楼地面:细石砼地面和预制水磨石地面,防滑地砖楼地面。 8〕门窗:塑钢门窗、钢质防火门。 二、工程特点 本工程体系庞大、组合复杂,且平面、立面布置以及结构形式受工艺布置影响较大。 施工工程多,交叉工序繁杂。 层高高,施工难度大。 施工场地开阔,需要合理布局,保证工程顺利施工。 第三章施工组织机构 一、施工组织机构说明 根据本工程的规模和特点,以及确保该工程的施工质量、平安及工期,为加强我司对本工程施工的组织及领导,对本工程施工拟采用工程法施工,在现场成立工程经理部,即在施工现场建立以工程经理〔工程经理由具有丰富施工经验的,且具有工程经理证的资深人员担任〕为首的工程经理部,工程经理部承当整个施工全过程中的质量、工期、平安、本钱以及文明施工等的组织、协调和管理等工作。公司总部所有职能部门负责人、财、物的保障供给以及对本工程施工全方位履行“协调、效劳、指导、监督、检查〞等职责。 工程经理部设工程经理、和技术负责人,并配备相应的施工管理人员。设立专业施工队。 工程施工由工程经理部负责,全面组织和部署施工任务,统一思想、统一指挥、统一

相关文档
相关文档 最新文档