文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅小区门楼工程超高大跨度模板支撑体系专项施工方案

住宅小区门楼工程超高大跨度模板支撑体系专项施工方案

住宅小区门楼工程超高大跨度模板支撑体系专项施工方案
住宅小区门楼工程超高大跨度模板支撑体系专项施工方案

住宅小区门楼工程超高大跨度模板支撑体系专项施工方案

住宅小区门楼工程

编制人:

审核人:

审批人:

住宅小区门楼工程项目部

目录

一、工程简介 02

二、编制依据 02

三、梁模板高支撑架的构造和施工要求 03

四、8.1m 梁模板支撑架计算书 05

五、11m梁、板模板支撑架计算书 22

一、工程简介

本项目为住宅小区门楼工程,由房地产置业有限公司开发建设,建筑设计有限公司设计,建设工程项目管理有限公司监理,建设集团有限公司承建。

本工程位于城中路以南,住宅小区北入口处,建筑面积72m2。

该门楼工程顶板高6.6米,框架结构,8.1米部位仅有框架梁;坡屋顶高度为11米,板厚0.11米,拟先施工8.1米框架结构梁柱部分,待梁柱混凝土强度达到100%,将满堂架与梁柱结构固定后,再施工屋顶部分,这样可保证上部架体的稳定性。因支模架底座与基础承台上平(-1.55米),因此支模架首次搭设高度高达9.65米,二次搭设高度最高处为12.45米。该教室东西方向跨度(柱中)达21.6米,南北方向跨度(柱中)达18米,为超高大跨度支模架。8.1米标高处中间部分纵横框架梁截面为350×1000mm,间距均为3.6米;四周框架梁截面为300×1200mm,在8.1米标高处上返600㎜,梁顶部与坡屋面板连接,该教室在4.15米标高处(二层平面)沿框架柱周围设置有一道300×600的框架梁。为便于现场施工,拟将该处梁分成上下两段分开浇筑混凝土,先浇筑到8.1米处,上部与坡屋顶梁板一道浇筑。坡屋顶板厚0.11米,纵横框架梁截面为350×1100mm,间距均为3.6米。框架柱总高度达到10.25米,拟分四次浇筑,第一次浇筑到5.7米(与二层框架梁同时浇筑);第二次浇筑到8.65米,即与框架梁底平,因框架柱加固架体与满堂架连接为整体,先浇筑完柱体混凝土,待柱体混凝土达到一定强度后(至少50%),再与8.1米标高处梁同时浇筑到9.65米,这样可提高浇筑框架梁时架体的稳定性;第四次与屋面梁板一道浇筑。本小区门楼工程为超高大跨度支模架,对模板支架强度、刚度、稳定性都有较高的要求,因此编制本专项方案,施工时严格按方案施工,确保支模架安全。

二、编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《施工手册》第四版

脚手架支撑计算书采用PKPM安全计算软件;

新建住宅小区门楼土建施工图;《新建住宅小区门楼工程施工组织设计》;国家及地方有关安全生产的法律、法规文件;我公司ISO—9002程序文件、质量保证手册及CI形象手册的有关细则;我公司ISO14001及公司体系管理文件有关要求;我公司企业标准。

三、梁板模板高支撑架的构造和施工要求

1.模板支架的构造要求:

a.在支撑架的顶部(梁底纵向横杆部位)和底部(距地300㎜以内)必须满设纵横方向水平横杆,每步也必须满设纵横方向水平横杆。

2. 剪刀撑的设计:

a.沿高支架四周满设剪刀撑;

b.中部框架梁按间隔不超过6米设置纵横剪刀撑。剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接斜杆杆端的距离不小于100mm。

3. 顶部支撑点的设计:

a.梁底大楞的纵向支撑横杆与梁底立杆的连接扣件必须采用双扣件。

b. 8.1米标高梁底下均匀设置4根承重立杆(考虑同时承载坡屋面梁荷载),横距300㎜;坡屋面梁底均匀设置3根承重立杆,横距450㎜;纵距均为900㎜,立杆上设置纵向支撑钢管横杆,在横杆上按300㎜间距设置横向钢管大楞,上铺三排50㎜×80㎜方木做梁底板支撑。

4. 支撑架搭设的要求:

a.严格按照设计尺寸搭设:所有架体均采用¢48㎜×3.0㎜焊接钢管搭设,满堂支模架立杆纵横间距为900㎜,步距1500㎜,所有两根相邻架杆(立杆或纵横水平杆)的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不大于纵横间距的1/3。梁底按照全跨度的3‰起拱,底部留设清扫口;

b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求:均按高度10米以内要求:垂直度误差不超过25㎜,横杆水平误差 20㎜;

c.确保每个扣件都牢固固定住连接部分的纵横架杆,扣件螺栓拧紧扭力矩值不小于40N·m,也不大于65N·m,用力矩扳手检查扣件总数的10%。

超高模板施工方案专家论证版

哈尔滨东站高架候车室模板支撑专项施工方案

中铁二十二局哈尔滨东站房建工程项目部 二〇一六年三月

目录 哈尔滨东站高架候车室模板 (1) 支撑专项施工方案 (1) 一、工程概况: 0 二、编制依据: 0 三、施工准备: (1) (一)材料的选用 (1) 1、钢材的选用 (1) 2、方木的选用 (2) (1)方木应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50208的规定。 (2) (2)选用的木方表面不允许出现腐朽;木节、斜纹、裂缝、髓心、虫眼等应符合《木结构工程施工质量验收规范》的要求。 (2) (3)选用50mm×80mm的方木,要求

规格统一,尺寸规矩。 (2) 3、木模板的选用 (2) (1)木模板应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50208的规定。 (2) (2)选用15厚覆面木胶合板,模板应选用质地坚硬、表面平整光洁、色泽均匀、厚薄一致的优质胶合板。 (3) (二)施工条件 (3) 四、施工工艺: (3) (一)组合钢模板施工工艺 (3) 1、准备工作 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、模板支设 (4) 4、普通模板拆除 (4) 5、钢模板质量要求 (6)

(二)木模板施工工艺 (6) 1、施工准备 (6) 模板施工前要进行配板设计和计算,既保证模板的周转利用,又保证模板尺寸匹配,模板安装时,位置要保证正确。 ..6 2、施工工艺流程 (6) 搭设满堂脚手架→安装梁底模→安装梁侧模→安装龙骨→安装楼板板模→校正标高→验收合格→浇筑混凝土→拆模 (6) 3、模板的拆除 (7) 1)顶板、梁模板拆除:先拆除梁侧模,再拆除楼板模板,最后拆梁底模。拆除时先拆除水平拉杆,然后拆除支柱,保留跨中支柱以承受上部荷载。拆去支撑之前,在次龙骨处增加临时支撑,以确保主龙骨拆完时不致全面脱落。拆模时,操作人员

模板支撑体系

模板支撑体系作业指导书 模板工程是砼结构外观质量好坏的重要保证,在地下结构施工中也是投入较大的一部分,模板支撑系统的选择正确与否直接影响施工进度及工程质量,模板方案的选择和考虑的出发点是工程的质量及进度,在此基础上进行综合性经济成本分析,为达到满足工程需要,减少周转材料投入,降低工程成本的目的,从六个方面阐述并附模板支撑体系计算书。 (1)剪力墙模板 1)筒体剪力墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,墙体400~600厚的模板竖楞采用50?100木枋,纵向间距为300mm,横楞采用?48?3.5钢管,横向间距为500mm。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ14mm对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,对拉螺杆外套?16硬质塑料管,对拉螺杆的纵向间距500mm,水横向间距450mm。 详见塔楼筒体剪力墙模板支模示意图(一) 筒体剪力墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,墙体200~300厚的模板竖楞采用50?100木枋,纵向间距为400mm,横楞采用?48?3.5钢管,横向间距为550mm。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ12mm对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,对拉螺杆外套?14硬质塑料管,对拉螺杆的纵向间距550mm,横向间距500mm。 详见塔楼筒体剪力墙模板支模示意图(一)中圆括号内的数值2)塔楼区内筒体剪力墙模板配备一套,从地下室开始使用,然后周转到主体结构筒体剪力墙。

3)模板支设前,所有剪力墙的钢筋绑扎完成并验收通过,安装工程在墙体内的预埋管线埋设完毕,且验收通过。 4)裙楼区内墙剪力墙模板 内墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,模板竖楞采用50?100木枋,横向间距为400mm,横楞采用?48?3.5钢管,纵向间距为500mm。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ12mm@500对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,除人防部分不能用塑料管直接用对拉螺杆外,其它对拉螺杆外套?14硬质塑料管,对拉螺杆的双向间距500mm。 详见下图内墙支模示意图 (2)地下室楼层梁板模板及其支撑 1)梁板模板均采用1900×915×18双面镀膜防水胶合板,与日前建筑市场上普遍采用的普通胶合板相比,具有防水性能好,拆模后砼构件外表光洁,能有效提高梁板构件外观质量的突出特点。 2)梁板模板支设时先测定标高,搭设满堂脚手架,然后铺设梁底模,根据楼层上弹出的梁线进行平面位置校正、固定。较浅的梁支好侧模,而较深的梁先绑扎梁钢筋,再支侧模,然后支平台模板和柱、梁、板交接处的节点模。最后交工序验收进行下一工序施工。 3)若梁高H<600时,梁侧模仅设斜撑,不设对拉螺杆;若梁高600

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

高大模板支撑系统专项工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于市沙坪坝区,本变电站设计为户变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线围。 (2)主变压器室:①-⑧、G-E轴线。

2、编制说明 本专项方案编制容主要依据市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建质 [2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5号) (6)《关于规危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》(渝 建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规 (1)《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) (3)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) (4)《建筑结构荷载规》(GB50009-2016) (5)《高层混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5000-2013) (7)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015)

高大模板支撑系统专项施工方案

西安交大曲江新村南区7、8号楼 目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于重庆市沙坪坝区,本变电站设计为户内变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规范要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线范围。 (2) 主变压器 室:①- ⑧、G-E 轴线。

2、编制说明 本专项方案编制内容主要依据重庆市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建 质[2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35 号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5 号) (6)《关于规范危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》 (渝建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规范 (1)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

现浇箱梁超高模板支架搭设专项施工技术方案

庆巫奉高速公路A14合同段 B 匝道 2 号桥支架搭设专项施工技术方案 编制: 审核: 湖南省第六工程公司 重庆巫奉高速公路A14合同段项目经理部 二0 0八年十二月

目录 一:工程概况 (3) 二:施工技术方案 (3) 1、基础处理 (3) 2、钢管支架材料选用和质量要求 (6) 3、支架搭设方案 (6) 三、脚手架受力计算书 (8) 1.混凝土结构及支撑架结构设计 (8) 2.垂直荷载计算 (8) 3.单肢立杆轴心荷载 (9) 4.立杆强度核算 (9) 5.风荷载计算 (9) 6.斜杆强度验算 (10) 7.立杆受拉验算 (10) 8.地基承载力验算 (11) 附录一:B匝道2号桥立面图 (12) 附录二:B匝道2号桥支架布置平面图 (13)

一.工程概述: B匝道2号桥现浇箱梁分为3联,第1、3联为三跨预应力混凝土连续箱梁体系,跨径组合为23+28+23m。采用箱形梁,横截面为单箱单室,梁高1.6m,箱梁顶宽8.5m。底宽4.5m。桥面设9cm沥青混凝土铺装。第2联为四跨预应力连续刚构体系,跨径组合为24+2×42+24m。采用箱形梁,横截面为单箱单室,箱梁顶宽8.5m,底宽4.5m,梁高2.1m。桥面9cm沥青混凝土铺装。 全桥上部构造施工方法:采用满堂落地支架现浇方法完成。在第二联中跨满堂支架施工时,由于跨径较大且第6跨箱梁最高处离地面约50m左右,是全桥上部构造施工中质量安全控制的关键工序。故特将其作为专项技术方案进行逐一详细说明。二.施工技术方案: 1.支架基础处理: 在支架搭设前应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 施工时,根据现场地质情况进行处理,以保证达到地基承载力要求。对软土,首先用挖掘机对箱梁下方12m宽度范围内松软地段全部挖除,采用碎石土换填,用推土机对场地全部进行推平,并设置横向单向横坡,坡度控制在1%范围内,便于及时排除雨水,最后用16T振动压路机碾压密实,达到表面平整无轮迹,局部有反弹地段需采用重新换填片石挤密等措施以达到承载能力。对老土,采用推土机去除表层土后,压路机碾压密实,碾压工艺及压实度要求同前,横坡调整到1%内。 在搭设第二联中跨满堂支架时,由于跨径较大且第6跨箱梁最高处离地面约 50m左右,搭设支架前将用YZ16压路机对原状土进行碾压使之地基承载力标准值达到中密要求,同时还应在容易遭受浸泡的软弱地基支架搭设区域范围内浇筑 15CM厚的C15砼进行硬化处理。

大跨度模板支撑方案

近年来,全国范围内发生因模板高支架坍塌而导致重大恶性事故多起,因此对此方面的安全监理工作应特别引起施工现场人员的重视。根据《建设工程安全生产管理条例》和建设部建质〔2004〕213号文件《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》要求,模板工程施工前施工单位应当单独编制安全专项施工方案,对水平砼构件模板支撑系统高度超过8m或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2或集中荷载大于15KN/m2的模板支撑系统必须由建筑施工企业组织不少于5人的专家组,对编制的安全专项施工方案进行论证审查。 1. 工程概况 由南京图腾置业发展有限公司开发的大观·天地MALL项目位于南京市下关区建宁路300号,东邻阅江楼、静海寺,西面热河路,北抵郑和路,为阅江楼旅游观光风景区的一个重要组成部分。中庭大圆井字梁,截面500×2000,跨度27m,支模架高度17m;影剧院屋面梁截面550×2100,板厚200,跨度17m,支模架高度11m。 2. 高支架搭设方案 结合本工程的结构形式和施工特点(26-35轴线屋顶构架模板支撑体系属于大跨度高支模,其搭设方案: 2.1整体钢管排架采用48× 3.0钢管,竖向立杆间距不大于800×800,水平连杆双向在离楼面上150设扫地杆,以上水平连杆1500每步设置,大圆弧处井字量扫地杆150设置,以上每步1450到-0.1顶紧再按每步1450到5.7顶紧再每步1200到梁底。小影剧院

550×2100的每步1250到15.7处顶紧每步1250到梁底。支撑架与整体排架连接要连接牢固。 2.2框架梁小影剧院550×2100实行梁宽方向竖向立杆间距500+300+500即两侧从楼面到楼板底及梁顶面,中间加二根立杆从楼面到梁底,顺梁方向立杆间距统一按800设置,如果梁底中间加一根立杆从楼面到梁底,顺梁方向立杆间距按400设置,梁处水平杆按每步1250搭设在中间砼梁顶紧支撑架与整体排架连接处要连接牢固。 2.3所有框架梁底木楞均按顺梁方向设置,剪刀撑按大梁底下按顺梁方向设置形成8.7m×8.7m柱间网支撑体系,采用搭接长度不少于1m搭接处不少于3个搭接扣件。 2.4圆弧处井字梁弧形处梁在-0.1m,5.7m~5.9m处,影剧院梁在15.7m处的水平连杆均要与周围梁砼顶紧固定。所有净空高于4m 中间设水平剪刀撑,采用搭接长度1m,搭接处不少于3个搭接扣件,确保排架的刚度、强度及稳定性。 高支架脚手架搭设要求: (1)40×30钢管为主要受力杆件,通过扣件连接的钢管满堂脚手架支撑体系。 (2)底板、梁底纵距不大于800,横距500+300+500,步高不大于1500。 (3)竖向剪刀撑、水平剪刀撑45°~60°。 (4)高支架四周于26、29、F、K、M、30轴与结构柱可靠相连。 3. 监理项目部要求施工单位

模板及支架施工方案

菊园新区B10地块 (嘉宝·梦之湾) 1#~39#楼 模板和支架施工方案 方远建设集团股份有限公司 2011年10月 目录 编制依据 (3) 第一章工程概况 (4) 资源备置........................................................................................................... 4第二

章 施工流程第三章........................................................................................................... 5 主要结构模板施工方案................................................................................... 7第四 章 第4.1节基础筏板砖胎模及外墙导墙模板 (7) 第4.2节地下室外墙模板 (10) 第4.3节立柱模板 (14) 第4.4节楼梯模板 (17) 第4.5节梁模板 (18) 第4.6节楼板模板 (20) 第4.7节模板支架 (21) 第五章模板工程质量技术保证措施......................................................................... 24 模板安装及拆除的安全技术措施第六章................................................................. 28 第6.1节模板安装 (28) 第6.2节模板拆除 (28) 第七章支架安装及拆除的安全技术措施................................................................. 31 第7.1节支架安装 (31) 第7.2节支架拆除 (31) 第八章安全文明施工................................................................................................. 32 现浇混凝土模板计算书. 编制依据 1#~39#楼结构、建筑施工图纸 施工组织设计 建筑施工模板安全技术规范JGJ 162-2008 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002 第一章工程概况 本项目地块位于上海市嘉定区菊园新区,紧靠轨道交通11号线,交通条件良好。用地范围东至红石路,南至盘安路,西至胜辛路,北至平城路。 本区域内自然环境优越,王家宅河从基地内穿越贯通而过,四周交通发达便利,11号轨道线在地块东南角擦边而过。 原地貌为农田,地表平坦,标高3.2~3.5m。 王家宅河南面全部布置为三层低层住宅,两条小区交通干道将其分为几个小片区,

桥台模板支架施工方案

桥台模板、支架施工方案 一、工程概况及编制依据 1.1地理位置 泉州市东海片区滩涂区域纬五路(东海综合大道~经十八路段)等13条市政道路工程(第三标段),东滨大道位于东海组团的滩涂区域内,道路基本呈东西走向,西起现状东海综合大道,东至拟建的经十八路,路线长1.057km。本次设计起点桩号为K1+478,坐标为X=.225,Y=.977,与现状东海综合大道相接;设计终点桩号为K2+420,坐标为X=.59,Y=.989,与拟建的经十八路相接;道路在起点处与东海综合大道相交路口,为现状平交灯控路口;道路在桩号K1+889.532处,与拟建的经十六路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在桩号K2+059.617处,与拟建的东海大街相交,相交路口为平交灯控路口;道路在桩号K2+242.116处,与拟建的经十七路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在终点处与拟建的经十八路路口相接,相接路口为平交灯控路口,该路口不在本次设计范围。 本次工程包括一座预应力混凝土空心板桥,桥位位于R=1100m大半径平曲线内,桥按正交桥设计。桥梁起点桩号DBK2+157.98,终点桩号DBK2+182.02,全长24.04m,全桥建筑面积1406.5平米。桥梁上部结构采用20m标准跨径预制空心板梁,梁高95cm,下部结构桥台采用肋板式桥台,钻孔灌注桩基础,桩径1.0m。1.2桥梁工程主要技术标准 (1)汽车荷载:公路-I级; (2)人群荷载:3.5kPa; (3)抗震设防烈度:7度(地震动峰值加速度等于0.15g); (4)环境类别:II类; (5)结构重要性系数:1.0; (6)设计基准期:100年; (7)设计洪水位:+5.49m; (8)通航要求:不通航。 1.3编制依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)

超高模板施工方案207233325

目录 一、编制依据……………………………………………………错误!未定义书签。 二、工程概况……………………………………………………错误!未定义书签。 三、高架模板设计………………………………………………错误!未定义书签。 四、施工准备…………………………………………………….错误!未定义书签。 十一、安全生产、文明施工和环保措施……………………….错误!未定义书签。 1、安全生产、文明施工错误!未定义书签。 2、现场管理错误!未定义书签。 3、模板的安全措施错误!未定义书签。 4、洞口的防护错误!未定义书签。 5、高处作业防护错误!未定义书签。 6、临时用电错误!未定义书签。 7、机械安全错误!未定义书签。 8、料具管理错误!未定义书签。 9、环境保护错误!未定义书签。

10、环境卫生错误!未定义书签。 11、消防保卫错误!未定义书签。 12、个人防护错误!未定义书签。 十二、扣件钢管楼板模板支架计算书…………………………………错误!未定义书签。 十三、附图………………………………………………………………错误!未定义书签。

一、 1、熟读施工图纸,编制施工方案,做好施工交底工作。 2、提前验算,保护模板体系下方楼板可承受上部荷载的能力后方可进行模板施工。 3、检查钢管、扣件等材料是否符合国家标准规定,进场后做好复试工作。 4、脚手架支架下放应提前弹好架体位置线,立杆下侧满布通常脚手板。 1、主要施工工艺流程 2、满堂红脚手架搭设 立杆全部采用单立杆,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨

建筑工程模板及支撑体系安装一般规定(2021版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑工程模板及支撑体系安装一 般规定(2021版)

建筑工程模板及支撑体系安装一般规定 (2021版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、模板及支撑体系拆除应按专项施工方案进行。拆除前应经项目技术负责人和监理工程师批准,模板拆除的时间应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。 2、混凝土未达到规定拆模强度时,不得拆除支撑架。 3、模板的拆除作业区应设围栏。作业区内不得有其他工程作业,并应设专人负责监护。严禁非操作人员入内。 4、模板和支撑架的拆除顺序宜采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板,并应从上而下进行拆除,严禁上下同时作业。分段拆除高差不应大于2步。 5、连墙件必须随支撑架逐层拆除。拆除作业过程中,当架体的自由高度大于两步时,必须加设临时拉结。 6、高处拆除模板时,应符合高处作业的有关规定。 7、拆下的模板、杆件及构配件应及时运至地面,严禁抛扔,不得

塔楼模板支架施工方案计算书

青田县瓯江四桥(步行桥)工程 塔楼施工方案 检算书 计算: 复核: 审核: 中铁四局集团有限公司 青田县瓯江四桥(步行桥)工程项目经理部 二〇一六年九月十日 青田项目部塔楼施工模板支架计算书 1编制依据 (1)《青田县瓯江四桥(步行桥)工程相关设计图纸》; (2)《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (3)《建筑施工计算手册》(第二版); (4)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 (5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 (6)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

(7)《钢结构设计规范》GB50017-2003 (8)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (9)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (10)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2方案简介 青田县瓯江四桥(步行桥)工程设计瓯南桥头塔楼一座、瓯南滨水塔楼一座、瓯北滨水塔楼一座、瓯北桥头塔楼一座,总建筑面积为2817.76m2。 其中瓯南桥头塔楼位于P1墩处,地上三层,建筑高度16.940m,为混凝土框架结构;瓯南滨水塔楼地上四层,建筑高度29.928m,结构形式为混凝土剪力墙结构; 瓯南、瓯北桥头塔楼及滨水塔楼外排脚手架及承重支架全部采用盘扣式钢管脚手架。 瓯北滨水塔楼地上七层,建筑高度36.368m,结构形式为混凝土剪力墙结构;瓯北桥头塔楼地上四层,建筑高度17.720m,为混凝土框架结构。瓯南、瓯北桥头塔楼为钻孔桩加承台基础,待承台及基础梁施工完成后搭设内外脚手架,然后再进行柱梁板钢筋模板混凝土施工,待下层施工完成后继续安装上层脚手架并进行下一步工序施工。 瓯南滨水塔楼采用P3和P4墩承台作为基础,瓯北滨水塔楼采用P8和P9墩承台作为基础,在承台施工时预留塔楼墙柱插筋,待墩身施工完成后,搭设塔楼内外脚手架进行塔楼墙柱梁板的施工,瓯南、瓯北桥头塔楼建筑施工完成后再进行相应的箱梁施工。瓯南、瓯北桥头塔楼计划于2017年1月16日进行装饰施工;瓯南、瓯北滨水塔楼装饰施工计划于2016年6月10日开始。 根据现场实际情况以及经济合理性,瓯南、瓯北塔楼施工起重吊装选择汽车吊进行物资的上下倒运作业。 按照主体结构施工顺序,在墙柱钢筋及模板施工完成后,开始进行梁的施工。首先进行满堂支撑架的架设,再进行顶板模板的施工,之后进行梁位置的定位放线,再施工梁模板和梁钢筋,最后进行梁的加固。 (1)梁模支设:模板采用15mm竹胶板,加固肋条采用100×100木方及φ48×3.0钢管做背肋,对于高度小于600mm的梁不采用对拉螺杆,当梁高600~800mm时设一道对拉拉杆,高度大于800mm的梁设两道对拉螺杆,螺杆水平向间距@600mm。 (2)搭设梁底模支架,在柱子上弹出轴线、梁位置及水平标高线,钉柱头模板。按设计标高调整顶托标高,然后放梁底模,并拉线找平,当梁底跨度大于或等于4m时,梁底模起拱按设计要 求做,当设计无具体要求时,起拱高度为1‰-3‰跨长。 (3)梁模支架设单排立杆加顶托、二道水平拉杆并设剪刀撑。根据所弹墨线安装梁侧模板,顶撑杆及斜撑等。立杆纵向间距控制在500-600㎜,梁底增设一根立杆,即横距500㎜,其他同楼板支撑系统,梁下钢管扣件必须设置双扣件,防止滑扣。

超高大体积混凝土模板施工方案

培养基中试车间 模板施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 青岛海川建设集团有限公司 年月 一、工程概况 1.工程性质和作用

培养基中试车间工程位于青岛市崂山区游云路6号,为一栋六层厂房,框架结构。总建筑面积约6424.03平方米。一层高4.5米,二层至六层层高3.3米,一层大堂上空层高8.1米。经建设、监理、施工三方共同勘察现场研究决定在一层顶二层地面处搭设20a号工字钢支设门厅处排架,具体方案见施工工艺。 (B-C)∽(4-5)轴为门厅,由首层地面中空至二层顶板,建筑高度8.1米,二层顶板为100厚现浇板。其结构梁截面为400×650、300×750、400×650、300×650。 现分别对300×750、400×650梁模板及100厚板模板进行验算,其中300×650梁模板按照300×750模板进行施工,其余按照400×650模板进行施工。 二、编制依据: 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2000; 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 《木结构设计规范》GB50005-2003; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工手册》(第三版)中国建筑工业出版社; 《建筑施工工艺标准》中国建筑工业出版社; 《6#研发中心建筑结构施工图》; 三.施工部署 1.施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2.模板体系的选择 2.1独立基础模板 柱下独立基础模板采用木模板,方木支撑体系。独立基础每一台阶用四块侧板和方木拼装而成,在垫层上弹出基础中线,再拼装侧板,在侧板内表面弹出中线,再将各阶的4块侧板组拼成方框,并校正尺寸及角部方正,安装时,先把下

模板支撑体系..

模板支撑体系..

模板支撑体系作业指导书 模板工程是砼结构外观质量好坏的重要保证,在地下结构施工中也是投入较大的一部分,模板支撑系统的选择正确与否直接影响施工进度及工程质量,模板方案的选择和考虑的出发点是工程的质量及进度,在此基础上进行综合性经济成本分析,为达到满足工程需要,减少周转材料投入,降低工程成本的目的,从六个方面阐述并附模板支撑体系计算书。 (1)剪力墙模板 1)筒体剪力墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,墙体400~600厚的模板竖楞采用50?100木枋,纵向间距为300mm,横楞采用φ48?3.5钢管,横向间距为500mm。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ14mm对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,对拉螺杆外套φ16硬质塑料管,对拉螺杆的纵向间距500mm,水横向间距450mm。 详见塔楼筒体剪力墙模板支模示意图(一) 筒体剪力墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,墙体200~300厚的模板竖楞采用50?100木枋,纵向间距为400mm,横楞采用φ48?3.5钢管,横向间距为550mm。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ12mm对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,对拉螺杆外套φ14硬质塑料管,对拉螺杆的纵向间距550mm,横向间距500mm。 详见塔楼筒体剪力墙模板支模示意图(一)中圆括号内的数值

2)塔楼区内筒体剪力墙模板配备一套,从地下室开始使用,然后周转到主体结构筒体剪力墙。 3)模板支设前,所有剪力墙的钢筋绑扎完成并验收通过,安装工程在墙体内的预埋管线埋设完毕,且验收通过。 4)裙楼区内墙剪力墙模板 内墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,模板竖楞采用50?100木枋,横向间距为400mm ,横楞采用φ48?3.5钢管,纵向间距为500mm 。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ12mm @500对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,除人防部分不能用塑料管直接用对拉螺杆外,其它对拉螺杆外套φ14硬质塑 φ16(14)mm硬塑套管 钢管 钢管 50*100木枋竖楞@300(400)mm 双面镀膜防水胶合板18厚塔楼区筒体剪力墙模板支设示意图(一) |Υ48*3.5mm @500(550)钢管横愣 φ14(12)mm对拉螺杆 间距纵向@500(550)mm 横向450(500)mm

模板及支撑施工方案

模板及支撑施工方案 本分项工程是本施工阶段中耗用人工,占用工期和影响成本的重要因素,施工进度的快慢对主体结构施工的进度起决定作用,因此它是本工程施工重点之重点,它施工质量的优劣直接影响构件的强度、断面尺寸及标高,是主要质量管理点之一,施工前必须搞好模板设计,在保证模板和支撑架有足够的强度、刚度及稳定性的条件下,遵循装拆方便,减少模板规格、型号,节约用量,增加周转次数并能保证构件的形状尺寸和相互位置的正确性。 一、编制依据: 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 3、高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ3-2002》 4、工程施工图说 二、施工工艺 1.框架柱模板 1) 采用木模板拼装,钢管柱箍间距400--600mm,上疏下密。柱模板需用钢管与支撑架联结,以保证其垂直度和稳定性。 2)需用量:准备三层以利于周转。 3)安装工艺流程:

放柱模板边线→搭钢管支架→柱模板安装→检查验收. 以轴线控制点为依据,按放线程序弹出柱轴线和边线。 柱模安装一层高度,一次安装到位。 柱模安装用小块组合模板拼装,可散拼也可在平台上单面预拼装,柱模板用扣件钢筋作抱箍每层楼不小于5道,各道间距约600mm,上下两道抱箍距离不小于300mm。 柱模板上口两面吊线校正垂直度,校好后四面用斜撑钢管支牢,同时柱模板上口与四周钢管支架锁定,斜撑每面宜采用双根,以利于纠正柱模板扭转。 2.电梯间筒体模板 1)采用组合模板拼装,采用钢管支撑,对拉钢螺杆对拉,间距为600mm。以保证其垂直度和稳定性。其每片重量应控制在塔机最小起重量以内(即小于0.85吨), 2)准备三层用量以利于周转。 3) 安装工艺流程: 放墙模板边线→搭设钢管支架→焊接与绑扎钢筋→检查验收 以轴线控制点为依据,按放线程度放出墙模板边线。 墙模板安装一层高度,一次安装到位。 墙及短肢剪力墙模板采用定型组合模板拼装,对拉螺杆紧固,对拉螺杆间距约600mm。 墙模板上口吊线校正垂直度,校正好后墙模板上口用钢管与四周脚手架相互锁定。

模板支撑施工方案

金域龙湾棚户区改造一期工程 模 板 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审定: 安徽五建建设工程集团有限公司

模板支撑施工方案 一、工程概况 工程名称:金域龙湾棚户区改造一期工程8#、9#、12#--23#楼工程地址:凤台县经济开发区凤寿路西侧 建设单位:安徽凸凹房地产开发有限公司 监督单位:凤台县建筑工程质量监督站 施工单位:安徽五建建设工程集团有限公司 结构形式:砖混结构 二、模板工程施工方法 1.模板工程工艺流程: 2.模板总设计模板制作安装工艺流程

2.1根据本工程的特点,构造柱、梁、板选用胶合板方案,楼梯选用胶合板方案,以求达到拆模后清水混凝土的高质量效果。 2.2柱模采用定型模板,可调出400mm ×400mm 、300mm ×300mm 等多种截面形式。钢模厚度4mm ,梁模采用19mm 胶合板。本方案保留了大模板简易和保证混凝土表面光滑平整的优点。 2.3在梁柱接头处配制适量的定型木模。模架采用钢管支撑架,地面以上梁板均采用早拆体系,配置早拆头和工具架与可调底座。 2.4本次各楼工程柱模板多层的按底层平面的一半即半层配置,梁底模板按每段三层配置,梁侧模板按每段二层配置,现浇板底模板采用19mm 厚胶合板,现浇板部分按每段配置三层。 3.模板工程施工方法: 3.1柱模板: 柱模板采用柱身模板和梁柱节点分别加工为主的方法,力争一次加工 柱模 横档

3.1.1工艺流程: 3.1.1.1独立柱模板: 3.1.1.2构造柱模板: 3.1.2施工方法: 3.1.2.1准备工作: A.模板进场时应按规格数量表逐项清点检查并编号; B.涂刷脱模剂要均匀,严禁使用废机油。 3.1.2.2安装顺序: A.独立柱模板: a.在模板存放区将柱子的4 片模板中相邻两片用连接螺栓按设计要求截面尺寸连在一起,呈90°竖向分两块放置。安装吊环,准备吊装;

模板工程施工方案超高8米以上

模板工程施工方案(超高8米以上) 2011-08-10 3页分 用APP免费查看 河南出版大厦工程 超高模板施工方案 河南省第一建筑工程有限责任公司河南省第一建筑工程有限责任公司 第七项目部: 项目经理:公司总工程师: 技术负责人:公司质量技术处: 生产部:公司安全管理处: 质量安全部:公司工程管理处: 材料部: 编制人: 河南出版大厦工程 超高模板工程施工方案 编制依据 1、土木工程施工(中国建筑工业出版社) 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 一、工程概况 河南出版大厦工程位于郑东新区金水东路与农业东路交叉口,总建筑面积,地上14层,一层层高米,二~十三层高米,十四层层高米;地下2层,其中负二层层高米,负一层层高米;建筑高度为米,室内外高差米,本工程结构采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,其中在~/~之间,标高±处出现米高的厅;在~/~之间,标高±处出现米高的大厅;在~/~之间,由±开始,每隔两层出现一个厅,厅高均超过8米,由于满堂脚手架的搭设高超过8米,出于安全考虑,对高度超过8米的满堂脚手架进行受力验算。验算时最高取米,板厚取120mm。 二、模板施工方案 本方案为原模板施工方案在超高部分的补充,由于局部层高较高,为保证支架的稳定性,特制定本方案。 1、模板搭设支撑体系参数:立杆间距1100*1100mm,步距。 2、模板及其支撑系统满足以下要求: 1)保证结构、构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确; 2)具有足够的强度、刚度和稳定性; 3)模板接缝严密; 4)便于模板的安拆; 5)竖向结构模板与混凝土的接触面应满涂隔离剂; 6)按规范要求留置浇捣孔、清扫孔; 7)浇筑混凝土前用水湿润木模板,但不得有积水; 8)墙、柱模板必须按规范要求进行拆除; 9)上层梁板施工时保证下面一层的模板及支撑未拆除; 10)模板接缝应严密,角模处采用海绵条封贴; 11)现浇结构模板安装的允许偏差不能超过规范要求。 3、板模板

超高大跨度模板支撑体系专项与方案

. 新建天津市电子信息高级技术学校 超高大跨度模板支撑体系专项方案 编制人: 审核人:

审批人:李克 中天建设集团有限公司ZTJT JONTON CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 新建天津市电子信息高级技术学校项目部 .. . 目录 一、工程简介 02 二、编制依据 02 三、梁模板高支撑架的构造和施工要求 03 四、8.1m 梁模板支撑架计算书 05 五、11m梁、板模板支撑架计算书 22

.. . 一、工程简介 本项目为新建天津市电子信息高级技术学校工程,由天津市北洋园投资开发有限公司开发建设,天津市建筑设计院设计,天津建质建设工程监理咨询有限公司监理,中天建设集团有限公司承建。 本工程位于天津市海河教育园区南侧,东临津沽公路,北至纬四路,西至经三路,南临老海河。该工程共由一栋综合教学楼、两栋实训楼、四栋宿舍、一栋食堂共八栋楼组成,建筑面积75764m2。 综合教学楼北端两间合班教室层高8.1米,框架结构,8.1米部位仅有框架梁;坡屋顶高度为11米,板厚0.11米,拟先施工8.1米框架结构梁柱部分,待梁柱混凝土强度达到100%,将满堂架与梁柱结构固定后,再施工屋顶部分,这样可保证上部架体的稳定性。因支模架底座与基础承台上平(-1.55米),因此支模架首次搭设高度高达9.65米,二次搭设高度最高处为12.45米。该教室东西方向跨度(柱中)达21.6米,南北方向跨度(柱中)达18米,为超高大跨度支模架。8.1米标高处中间部分纵横框架梁截面为350×1000mm,间距均为3.6米;四周框架梁截面为300×1200mm,在8.1米标高处上返600㎜,梁顶部与坡屋面板连接,该教室在4.15米标高处(二层平面)沿框架柱周围设置有一道300×600的框架梁。为便于现场施工,拟将该处梁分成上下两段分开浇筑混凝土,先浇筑到8.1米处,上部与坡屋顶梁板一道浇筑。坡屋顶板厚0.11米,纵横框架梁截面为350×1100mm,间距均为3.6米。框架柱总高度达到10.25米,拟分四次浇筑,第一次浇筑到5.7米(与二层框架梁同时浇筑);第二次浇筑到8.65米,即与框架梁底平,因框架柱加固架体与满堂架连接为整体,先浇筑完柱体混凝土,待柱体混凝土达到一定强度后(至少50%),再与8.1米标高处梁同时浇筑到9.65米,这样可提高浇筑框架梁时架体的稳定性;第四次与屋面梁板一道

相关文档
相关文档 最新文档