文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 500kV紧凑型六分裂导线施工工艺

500kV紧凑型六分裂导线施工工艺

500kV紧凑型六分裂导线施工工艺
500kV紧凑型六分裂导线施工工艺

500kV紧凑型六分裂导线架线施工工艺要求

(试行)

导线

一、压接工艺要求:

1、耐张压接管引流把方向应根据设计图纸来进行偏转,保证引流线可从导线内自然穿出;

2、耐张压接管在铝管不压区打上操作人员钢印代号,在导线侧管口和导地线上各20mm(共40mm)涂刷红丹漆;

3、直线压接管在铝管不压区打上操作人员钢印代号,在两端管口和导地线上各20mm(每侧共40mm)涂红丹漆。

二、导线防振锤、间隔棒及引流的安装工艺要求

1、导线防振锤的安装

1) 按照杆塔位明细表上提供的数量安装防振锤,防振锤安装处的导线上要缠铝包带,铝包带从两头往中间缠绕。

2) 直线塔的安装距离起始点为悬垂线夹中心螺栓,耐张塔的起始点为耐张线夹钢锚与U形环连接处。

3)安装防振锤时大锤头朝向档距中央。

2、间隔棒的安装

1) 安装方向以《间隔棒安装表》数值方向为准。

2) 间隔棒安装距离最大误差值不应大于0.5米。

3) 间隔棒按档距分布,其安装起始点:直线塔以悬垂线夹中心螺栓计算,耐张塔以导线横担中心(即铁塔中心)计算。

4) 档距小于700m不安装相间间隔棒;档距为700~1000m装设一处相间间隔棒;档距为1000~1100m装设二处相间间隔棒,档距大于1100m装

设三处相间间隔棒;相间间隔棒按等距安装,即安装一个时装在档距中央,安装两个时装在档距的1/3和2/3处;安装三个时装在档距的1/4、2/4和3/4处。相间间隔棒应安装在最临近的子导线间隔棒上,且相邻相间间隔棒之间的档距应尽量均衡,不致相差过大。

3、引流安装工艺要求

引流安装时引流连接螺上的平垫、弹簧垫必须补齐且引流板上必须涂电力脂;引流安装完毕后,应呈自然下垂,档中没有明显的扭劲,弧垂满足设计要求。

三、金具螺栓及销钉穿向、绝缘子大口朝向工艺要求

1、基本规定

1) 送电侧是小号方向,受电侧是大号方向。

2) 在本规定中凡是提到:“从左向右穿”时,都是面对受电侧而

言的。

3) 在本规定中凡是提到:“从外向内穿”时,都是向塔身方向(塔

中心)。

2、工艺要求

1)绝缘子大口朝向:悬垂绝缘子大口朝向大号侧;“V”形串大口朝下即“R”销从上向下穿;耐张绝缘子大口朝下即“R”销从上向下穿。

2)金具螺栓及销钉穿向如下表:

3)调节板尖头:直线V串上导线塔身侧两个调节板尖头朝上,下导线调节板尖头朝下;六分裂线耐张线夹侧调节板尖头朝线路外角侧,横担挂点侧调节板尖头朝上。

4)牵引板眼孔:耐张串牵引板眼孔朝下。

5) 铝包带与线夹或夹板口对齐、不出头,回头压在线夹或夹板内,铝包带缠绕方向与外层绞制方向一致。

地线

一、地线工艺要求

1、基本规定

1)送电侧是小号方向,受电侧是大号方向。

2)在本规定中凡是提到:“从左向右穿”时,都是面对受电侧而言的。

3) 在本规定中凡是提到:“从外向内穿”时,都是向塔身方向(塔

中心)。

2、金具螺栓及销钉穿向

螺栓穿向的统一规定见下表

4)调节板尖头朝上。

5)铝包带与线夹或夹板口对齐、不出头,回头压在线夹或夹板内,铝包带缠绕方向与外层绞制方向一致。

分裂导线的作用

分裂导线的作用 分裂导线 bundled conductor 超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式。即每相导线由几根直径较小的分导线组成,各分导线间隔一定距离并按对称多角形排列。超高压输电线路的分裂导线数一般取3~4根。 分裂导线一般是将每相导线用2-4根截面较小的导线组成,分导线间相距0.3-0.5米,可以起到相当于增大导线直径的作用,比总截面相同的大导线,不容易产生电晕,送电能力还高一些。分裂导线主要有应用于330千伏及以上电压的线路上。我国330千伏线路采用双分裂导线,即将架设的500千伏线路将采用分裂导线 有条件可看电气设计手册一部分P378页 分裂导线

bundled conductor 超高压输电线路为 线间隔一定距离并按对称多角形排列。超高压输电线路的分裂导线数一般取3~4根。 分裂导线一般是将每相导线用2-4根截面较小的导线组成,分导线间相距0.3-0.5米,可以起到相当于增大导线直径的作用,比总截面相同的大导线,不容易产生电晕,送电能力还高一些。分裂导线主要有应用于330千伏及以上电压的线路上。我国330千伏线路采用双分裂导线,即将架设的500千伏线路将采用分裂导线。 我国从90 年代初开始着手研制,并于1992 年研制成功,获得了国家专利,现已批量生产,并在部分地区应用。低压绝缘分裂导线(以下简称分裂导线) ,不同于常规导线,它是由三根或四根单芯导线经过某种工艺制造在一起的一种可分裂的导线,或者称导线束,这种分裂导线不仅仅是形式上与常规导线不同,由于分裂导线可使导线周围磁场分布改变,从而等效地增大了导线半径,减小了导线电抗;同时也改变了导线周围的电场分布,使导线的电纳也相应增大。分裂导线与常规导线相比有明显的优势,将分裂导线应用于低压配电网,可以减少电压降,有效地提高线路的自然功率因数,从而改善中低压电网的电能质量。 什么是杆塔的水平档距?什么是杆塔的垂直档距? 答:杆塔两侧档距的平均值称为该基杆塔的水平档距。 杆塔两侧档距中导线弧垂最低点间的水平距离称为该基杆塔的垂直

实验2 图像分割

实验二、图像分割 一、实验目的 1、使学生通过实验体会一些主要的分割算子对图像处理的效果,以及各种因素对分割效果的影响; 2、使用MatLab 软件进行图像的分割; 3、能够自行评价各主要算子在无噪声条件下和噪声条件下的分割性能; 4、能够掌握分割条件(阈值等)的选择; 5、完成规定图像的处理并要求正确评价处理结果,能够从理论上作出合理的解释。 二、实验原理 1、边缘检测 (1)使用Roberts 算子的图像分割实验,调入并显示一幅图像*.gif或*.tif;使用Roberts 算子对图像进行边缘检测处理;Roberts 算子为一对模板,相应的矩阵为: rh = [0 1;-1 0]; rv = [1 0;0 -1]; 这里的rh 为水平Roberts 算子,rv为垂直Roberts 算子。可以显示处理后的水平边界和垂直边界检测结果;用“欧几里德距离”方式计算梯度的模,显示检测结果;对于检测结果进行二值化处理,并显示处理结果。 (2)使用Prewitt 算子的图像分割实验 使用Prewitt 算子进行内容(1)中的全部步骤。 (3)使用Sobel 算子的图像分割实验 使用Sobel 算子进行内容(1)中的全部步骤。 (4)使用Canny算子进行图像分割实验。 (5) 使用拉普拉斯算子进行图像分割实验。 2、灰度阀值分割 (1)单阈值分割图像 先将一幅彩色图像转换为灰度图像,显示其直方图,参考直方图中灰度的分布,尝试确定阈值;应反复调节阈值的大小,直至二值化的效果最为满意为止。 给图像加上零均值的高斯噪声(imnoise)重复上述过程,注意阈值的选择。

(2)多阈值分割图像 观察下列图像,对图1进行多阈值分割,使其分割结果如图2所示。注意阈值的选择。 图1 图2 三、实验步骤 1、打开计算机,启动MATLAB程序; 2、调入数字图像,并进行图像分割处理; 3、记录和整理实验报告。 四、实验仪器 1、计算机; 2、MATLAB等程序; 五、实验报告内容 1、叙述实验过程; 2、提交实验的原始图像和结果图像。 六、思考题 1 、评价Roberts 算子、Prewitt 算子、Sobel 算子对于噪声条件下边界检测的性能。 2、实验中所使用的四种算子所得到的边界有什么异同? I=imread('blood1.BMP');

架空线(分裂导线)

FINISH /CLEAR /FILNAME,DAOXIAN /PREP7 /UNITS,SI ET,1,LINK167 ET,2,LINK167 ET,3,LINK167 ET,4,LINK167 ET,5,LINK167 ET,6,LINK160 EDMP,CABLE,1 !定义材料1 MP,EX,1,6.5E10 !定义材料弹性模量 MP,NUXY,1,0.3 !定义材料泊松比 MP,DENS,1,12689.2 !四分裂,定义材料密度 EDMP,CABLE,2 !定义材料2 MP,EX,2,6.5E10 MP,NUXY,2,0.3 MP,DENS,2,3172 EDMP,RIGI,3,7,7 !定义材料3 MP,EX,3,2E11 MP,NUXY,3,0.3 MP,DENS,3,2000 !导地线实常数 R,1,2.1262E-3,0.00778 !导线实常数 *DO,I,-49,51,1 K,I+50+10100,(I-1)*5+250,3281*(EXP((I-1)*5/3281)+EXP(-(I-1)*5/3281))/2-3281-9.5291+55,0 *ENDDO *DO,J,10101,10103,1 L,J,J+1 *ENDDO LATT,1,1,1,,, LESIZE,ALL,,,1 LMESH,ALL !定义断线处PART2(第三个单元上)间隔棒长度为0.4米,删除part2/3/4/5 K,1,15,53.690,0.2 !定义关键点 K,2,20,53.336,0.2 L,1,2 !通过2个关键点定线 LATT,2,1,2,,, LESIZE,ALL,,,1 LMESH,ALL K,3,15,53.690,-0.2 K,4,20,53.336,-0.2 L,3,4

实验六-图像分割教学文稿

实验六-图像分割

信息工程学院实验报告 课程名称:数字图像处理 实验项目名称:实验六图像分割实验时间:2016.12.16 班级:姓名:学号: 一、实验目的 1. 使用MatLab 软件进行图像的分割。使学生通过实验体会一些主要的分割算子对图像处理的效果,以及各种因素对分割效果的影响。 2. 要求学生能够自行评价各主要算子在无噪声条件下和噪声条件下的分割性能。能够掌握分割条件(阈值等)的选择。完成规定图像的处理并要求正确评价处理结果,能够从理论上作出合理的解释。 二、实验内容与步骤 1.边缘检测 (1)使用Roberts 算子的图像分割实验 调入并显示图像room.tif图像;使用Roberts 算子对图像进行边缘检测处理; Roberts 算子为一对模板: (a)450方向模板(b)1350方向模板 图 1 matlab 2010的Roberts算子模板 相应的矩阵为:rh = [0 1;-1 0]; rv = [1 0;0 -1];这里的rh 为45度Roberts 算子,rv 为135度Roberts 算子。分别显示处理后的45度方向和135方向的边界检测结果;用“欧几里德距离”和“街区距离”方式计算梯度的模,并显示检测结果;对于检测结果进行二值化处理,并显示处理结果。 提示:先做检测结果的直方图,参考直方图中灰度的分布尝试确定阈值;应反复调节阈值的大小,直至二值化的效果最为满意为止。 (2)使用Prewitt 算子的图像分割实验

(a)水平模型(b)垂直模板 图2. Prewitt算子模板 使用Prewitt 算子进行内容(1)中的全部步骤。 (3)使用Sobel 算子的图像分割实验 使用Sobel (a)水平模型(b)垂直模板 图3. Sobel算子模板 (4)使用LoG (拉普拉斯-高斯)算子的图像分割实验 使用LoG (拉普拉斯-高斯)算子进行内容(1)中的全部步骤。提示1:处理后可以直接显示处理结果,无须另外计算梯度的模。提示2:注意调节噪声的强度以及LoG (拉普拉斯-高斯)算子的参数,观察处理结果。 (5) 打印全部结果并进行讨论。 下面是使用sobel算子对图像进行分割的MATLAB程序 f=imread('room.tif'); [gv,t1]=edge(f,'sobel','vertical');%使用edge函数对图像f提取垂直边缘 imshow(gv) [gb,t2]=edge(f,'sobel','horizontal');%使用edge函数对图像f提取水平边缘 figure,imshow(gb) w45=[-2 -1 0;-1 0 1;0 1 2];%指定模版使用imfilter计算45度方向的边缘 g45=imfilter(double(f),w45,'replicate'); T=0.3*max(abs(g45(:))); %设定阈值 g45=g45>=T; %进行阈值处理 figure,imshow(g45); 在函数中使用'prewitt'和'roberts'的过程,类似于使用sobel边缘检测器的过程。

双分裂导线

单挂点与双挂点??? 1、如果横担挂点强度符合要求,采用横担单挂点;反之采用横担直接双挂点。 2、如果横担挂点强度符合要求,①绝缘子串强度同样符合要求,那就是横担单挂、单串绝缘子,一般区域导线单挂,跨越点和特殊地势导线联板双挂;②绝缘子串强度较弱,那就是横担单挂、双串绝缘子,一般区域导线联板单挂,跨越点和特殊地势导线直接双挂; 3、如果横担挂点强度较弱,那就是横担双挂、双串绝缘子直挂(横担双挂时,为挂线方便,一般绝缘是双串),跨越点和特殊地势导线直接双挂;当然有些设计或安装人员为了注意耐张双挂安装工艺,也精确的对挂线角度的影响进行了联接补偿 分裂导线 超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式。 我国从90 年代初开始着手研制,并于1992 年研制成功,获得了国家专利,现已批量生产,并在部分地区 应用。低压绝缘分裂导线(以下简称分裂导 线) ,不同于常规导线,它是由三根或四 根单芯导线经过某种工艺制造在一起的一 种可分裂的导线,或者称导线束,这种分 裂导线不仅仅是形式上与常规导线不同, 由于分裂导线可使导线周围磁场分布改 变,从而等效地增大了导线半径,减小了 导线电抗;同时也改变了导线周围的电场 分布,使导线的电纳也相应增大。分裂导 线与常规导线相比有明显的优势,将分裂 导线应用于低压配电网,可以减少电压降, 有效地提高线路的自然功率因数,从而改 善中低压电网的电能质量。 双分裂间隔棒

实验三 图像分割

实验三图像分割 一、实验目的 1、掌握基于边缘的分割方法:检测图像点边缘,线边缘 2、掌握基于区域的分割方法:阈值分割技术、区域生长技术、分水岭分割方法 3、用MATLAB编写程序实现上述分割方法 二、实验内容 1、点、线和边缘检测 1)点检测方法为g=abs(imfilter(double(f),w))>=T,即将图像f 用8邻域拉普拉斯模板w 进行滤波,得到滤波图像g,将图像g中大于最高灰度值一半的图像显示出来,即得到检测的点。 2)线检测方法为g=abs(imfilter(double(f),w)),即将图像f分别用,水平、垂直、+45度,-45度模板检测。 3)边缘检测方法为使用edge函数,语法BW = edge(I,‘parameter’),即用edge函数,通过实验选择一种较好的算子检测图像边缘。 要求:给出djc.m,xjc.m,byjc.m三个完整程序,给出原始图像,检测后的图像,合理排列图像,给出合理的图像title。 2、阈值分割 语法:level = graythresh(I) ,自动阈值分割。 要求:给出yzfg.m完整程序,给出原始图像,分割后的图像,合理排列图像,给出合理的图像title。 3、区域生长技术 使用函数regionGrow(见附件1),实现图像分割。 要求:给出程序各行注释;给出原始图像,分割后的图像,合理排列图像,给出合理的图像title。 4、分水岭分割方法 使用附件2代码对图像进行分割。 要求:给出程序各行注释;给出原始图像,分割后的图像,合理排列图像,给出合理的图像title。 三、实验报告内容 1、4个源程序,2个程序注释;分别实现图像分割。 2、试验中涉及的相应的图像,具体见每一项实验的“要求”。打印图像(B5纸),附在试验报告之后。

分裂导线优点

一、使用分裂导线可提高线路的输电能力 因为与单根导线相比,分裂导线能使输电线的电感减小、电容增大,使其对交流电的波阻抗减小,提高线路的输电能力.经研究表明:当每相导线的截面恒定时,从单根导线过渡到分裂导线,线路的输送能力随之增加,每相分裂为两根导线时增加21%,分裂为三根时增加33%. 二、限制电晕的产生及其带来的相关危害 由于超高压输电线的周围会产生很强的电场,而架空导线的主要绝缘介质是空气.因此当导线表面的电场强度达到一定数值时,该处的空气可能被电离成导体而发生放电现象.夜间有时可以看到高压线周围笼罩着一层绿色的光晕(电晕),其实质是在高压线路中的一种尖端放电现象.电晕的出现会消耗电功率和电能,引起电晕损耗. 电晕的产生除了损耗输电功率外,还会产生电磁辐射,造成对无线电台、导航设备及电视的干扰,会显著地影响电磁环境的正常状态.有时还会产生使人感到烦躁不安的电晕噪声.此外,电晕还将使导线表面产生电腐蚀,降低输电线的使用寿命.因此,在设计和运行超高压输电线路时,应尽量避免电晕的产生.由于电晕的产生主要取决于导线表面的电场强度的大小,而在相同的工作电压下,导线表面的电场强度大小与其截面有关;当导线的截面愈大,其表面的场强愈小,反之则愈大.可见增大导线的截面是一种解决思路.但对于超高压线路来说,单纯依靠增大导线截面的办法来限制电晕的产生是不经济的,需另辟蹊径.经研究发现:若采用分裂导线,可显著地降低导线表面的场强.在减缓电场强度上,分裂导线可以达到和分裂导线一样粗细的单导线同样的效果.可见分裂导线相当于增大了每相导线的直径,可限制电晕的产生及带来的相关危害. 三、使用分裂导线能提高输电的经济效益 采用分裂导线技术不仅能有效地减小电晕损耗,而且在电晕条件相同的电场强度下,分裂导线可允许在超高压输电线上采用更小截面的导线,所以采用分裂导线会降低输电成本.在许多国家进行的运行经济比较的结论中,都做出了关于超高压远距离输电线路采用分裂导线更经济合理的结论.如在瑞典,把导线分裂成两根的输电成本要比不分裂的低2%~

500kV紧凑型六分裂导线施工工艺

500kV紧凑型六分裂导线架线施工工艺要求 (试行)

导线 一、压接工艺要求: 1、耐张压接管引流把方向应根据设计图纸来进行偏转,保证引流线可从导线内自然穿出; 2、耐张压接管在铝管不压区打上操作人员钢印代号,在导线侧管口和导地线上各20mm(共40mm)涂刷红丹漆; 3、直线压接管在铝管不压区打上操作人员钢印代号,在两端管口和导地线上各20mm(每侧共40mm)涂红丹漆。 二、导线防振锤、间隔棒及引流的安装工艺要求 1、导线防振锤的安装 1) 按照杆塔位明细表上提供的数量安装防振锤,防振锤安装处的导线上要缠铝包带,铝包带从两头往中间缠绕。 2) 直线塔的安装距离起始点为悬垂线夹中心螺栓,耐张塔的起始点为耐张线夹钢锚与U形环连接处。 3)安装防振锤时大锤头朝向档距中央。 2、间隔棒的安装 1) 安装方向以《间隔棒安装表》数值方向为准。 3、引流安装工艺要求 引流安装时引流连接螺上的平垫、弹簧垫必须补齐且引流板上必须涂电力脂;引流安装完毕后,应呈自然下垂,档中没有明显的扭劲,弧垂满足设计要求。 三、金具螺栓及销钉穿向、绝缘子大口朝向工艺要求 1、基本规定 1) 送电侧是小号方向,受电侧是大号方向。 2) 在本规定中凡是提到:“从左向右穿”时,都是面对受电侧而 言的。 3) 在本规定中凡是提到:“从外向内穿”时,都是向塔身方向(塔 中心)。 2、工艺要求 1)绝缘子大口朝向:悬垂绝缘子大口朝向大号侧;“V”形串大口朝下即“R”销从上向下穿;耐张绝缘子大口朝下即“R”销从上向下穿。 2)金具螺栓及销钉穿向如下表:

完整word版数字图像处理实验报告6

数字图像处理与分析 实 验 报 告 学院: 班级: 姓名: 学号:

实验六细胞图像的分割与测量 一、实验目的 1. 通过分析细胞图像特点,完成细胞图像的分割和测量,并分析测量结果。 2. 将图像预处理、分割、分析等关键技术结合起来,理论与实践相结合,提高图像处理关键技术的综合应用能力。 二、实验要求 1. 对比中值、均值和形态学开闭运算对细胞图像的滤波效果,选择适用于细胞图像的滤波方法 2. 运用大津阈值对细胞图像分割,观察分割后噪声情况,观察目标边缘处的分割效果;(使用函数:im2bw) 3. 实现连通区域的编号;(使用函数:bwlabel) 4. 计算各连通区域的相关信息,如面积、重心等。(使用函数:regionprops ) 三、实验步骤 预处理去噪大津阈值分割目标编号标记测量各个细胞的面积等参数输出测量结果 、预处理去噪1 ); x=imread( \CHEN2-7.BMP'桌面Settings\Administrator\'C:\Documents and y=medfilt2(rgb2gray(h)); subplot(2,2,1) imshow(x) ); title(''原图像subplot(2,2,2) imshow(y) ); title('中值滤波处理' I=fspecial() 'average'z=imfilter(rgb2gray(x),I); subplot(2,3,4) imshow(z) title(); ''均值滤波处理se = strel(,5,5); 'ball'm = imopen(rgb2gray(x),se); subplot(2,3,5) imshow(m) title(); '形态学开运算处理'se = strel(,5,5); 'ball'n = imclose(rgb2gray(x),se);

实验 四 图像分割与边缘检测

实验四图像分割与边缘检测 一.实验目的及要求 1.利用MATLAB研究图像分割与边缘检测的常用算法原理; 2.掌握MATLAB图像域值分割与边缘检测函数的使用方法; 3.了解边缘检测的算法和用途,比较Sobel、Prewitt、Canny等算子边缘检测的差异。 二、实验内容 (一)研究以下程序,分析程序功能;输入执行各命令行,认真观察命令执行的结果。熟悉程序中所使用函数的调用方法,改变有关参数,观察试验结果。 1.图像阈值分割 clear all, close all; I = imread('cameraman.tif'); figure (1),imshow(I) figure(2); imhist(I) T=120/255; Ibw1 = im2bw(I,T); figure(3); subplot(1,2,1), imshow(Ibw1); T=graythresh(I); L = uint8(T*255) Ibw2 = im2bw(I,T); subplot(1,2,2), imshow(Ibw2); help im2bw; help graythresh; clear all, close all; I = imread('cameraman.tif'); figure (1),imshow(I) figure(2); imhist(I)

T=240/255; Ibw1 = im2bw(I,T); figure(3); subplot(1,2,1), imshow(Ibw1); T=graythresh(I); L = uint8(T*255) Ibw2 = im2bw(I,T); subplot(1,2,2), imshow(Ibw2); help im2bw; help graythresh; clear all, close all; I = imread('cameraman.tif'); figure (1),imshow(I) figure(2); imhist(I) T=120/255; Ibw1 = im2bw(I,T); figure(3); subplot(1,2,1), imshow(Ibw1); T=graythresh(I); L = uint8(T*255) Ibw2 = im2bw(I,T); subplot(1,2,2), imshow(Ibw2); help im2bw; help graythresh; 2.边缘检测 clear all, close all;

分裂导线的作用

分裂导线的作用.txt老公如果你只能在活一天,我愿用我的生命来延续你的生命,你要快乐的生活在提出分手的时候请不要说还爱我。分裂导线 分裂导线 bundled conductor 超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式。我国330千伏线路采用双分裂导线,即将架设的500千伏线路将采用分裂导线 有条件可看电气设计手册一部分P378页 分裂导线 bundled conductor 超高压输电线路为 线间隔一定距离并按对称多角形排列。 杆塔两侧档距中导线弧垂最低点间的水平距离称为该基杆塔的垂直档距。 OPGW光缆,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也称光纤复合架空地线)。 把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。 由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而,OPGW具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。 光纤是利用纤芯和包层两种材料的折射率大小差异,使光能在光导纤维中传输,这在通信史上成为一次重大革命。光纤光缆质量轻、体积小,已被电力系统采用,在变电站与中心高度所之间传送调度电话、远动信号、继电保护、电视图像等信息。为了提高光纤光缆的稳定性和可靠性,国外开发了光缆与送电线的相导线、架空地线以及电力电缆复合为一体的结构。OPGW光缆由于有金属导线包裹,使光缆更为可靠、稳定、牢固,由于架空地线和光缆复合为一体,与使用其他方式的光缆相比,既缩短施工工期又节省施工费用。另外,如果采用铝包

实验三图像分割与边缘检测

数字图像处理实验报告 学生姓名王真颖 学生学号L0902150101 指导教师梁毅雄 专业班级计算机科学与技术1501 完成日期2017年11月06日

计算机科学与技术系信息科学与工程学院

目录 实验一.................................................................................................. 错误!未定义书签。 一、实验目的.................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、实验基本原理 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 三、实验内容与要求....................................................................................... 错误!未定义书签。 四、实验结果与分析....................................................................................... 错误!未定义书签。实验总结............................................................................................... 错误!未定义书签。参考资料.. (3) 实验一图像分割与边缘检测 一.实验目的 1. 理解图像分割的基本概念; 2. 理解图像边缘提取的基本概念; 3. 掌握进行边缘提取的基本方法;

超高压为何要用分裂导线

超高压为何要用分裂导线 打开人教版全日制普通高级中学《物理》课本第二册(必修和选修)第214面插图和第二册(必修)第122面插图或彩色插图9,可以看到:发电站巨型升压变压器的输出端(往往也是超高压输电的起点)每相采用两根并联的导线,并且每隔一定距离,导线间还要装一个间隔棒.这种每相采用两根或两根以上导线的输电线称为分裂导线.又如大亚湾核电站的超高压输电线就是四分裂导线. 那么在超高压输电时,为什么每相要用多根分开的导线?其理由到底是什么呢? 一、使用分裂导线可提高线路的输电能力 因为与单根导线相比,分裂导线能使输电线的电感减小、电容增大,使其对交流电的波阻抗减小,提高线路的输电能力.经研究表明:当每相导线的截面恒定时,从单根导线过渡到分裂导线,线路的输送能力随之增加,每相分裂为两根导线时增加21%,分裂为三根时增加33%. 二、限制电晕的产生及其带来的相关危害 由于超高压输电线的周围会产生很强的电场,而架空导线的主要绝缘介质是空气.因此当导线表面的电场强度达到一定数值时,该处的空气可能被电离成导体而发生放电现象.夜间有时可以看到高压线周围笼罩着一层绿色的光晕(电晕),其实质是在高压线路中的一种尖端放电现象.电晕的出现会消耗电功率和电能,引起电晕损耗. 电晕的产生除了损耗输电功率外,还会产生电磁辐射,造成对无线电台、导航设备及电视的干扰,会显著地影响电磁环境的正常状态.有时还会产生使人感到烦躁不安的电晕噪声.此外,电晕还将使导线表面产生电腐蚀,降低输电线的使用寿命.因此,在设计和运行超高压输电线路时,应尽量避免电晕的产生. 由于电晕的产生主要取决于导线表面的电场强度的大小,而在相同的工作电压下,导线表面的电场强度大小与其截面有关;当导线的截面愈大,其表面的场强愈小,反之则愈大.可见增大导线的截面是一种解决思路.但对于超高压线路来说,单纯依*增大导线截面的办法来限制电晕的产生是不经济的,需另辟蹊径.经研究发现:若采用分裂导线,可显著地降低导线表面的场强.在减缓电场强度上,分裂导线可以达到和分裂导线一样粗细的单导线同样的效果.可见分裂导线相当于增大了每相导线的直径,可限制电晕的产生及带来的相关危害. 三、使用分裂导线能提高输电的经济效益 采用分裂导线技术不仅能有效地减小电晕损耗,而且在电晕条件相同的电场强度

河南电科院-六分裂导线报告

导线规格六-LGJ-400 线路类型部分同杆双回六分试验人员韩鹏 地线类型钢绞架空地线几何均距10米试验单位河南电科院线路状态测试项目A相B相C相 线路两侧开路,加压侧开路测量感应电压,接地测量开路下电容电流静电感应电压(V) 电容电流(A)0.008 0.012 0.009 线路对侧短路接地,加压侧分相开路测量电压,分相接地测量电容电流电磁感应电压(V) 感应电流(A)0.018 0.028 0.015 对侧短路接地,加压侧ABC短接测量电压,短接接地测量零序感应电流电磁感应电压(V) 零序感应电流(A)0.022 仪器每公里理论参考值:仪器内无六分裂参考值,选用四分裂值 交流电阻(Ω)0.0255 正序电抗(Ω)0.2480正序阻抗(Ω)0.2493 零序电抗(Ω)0.8680―1.4899 正序电纳(uS) 4.4899 正序电容(uF)0.0142

导线规格六-LGJ-400线路类型部分同杆双回六分试验人员韩鹏 地线类型钢绞架空地线几何均距10米试验单位河南电科院线路状态测试项目A相B相C相 线路两侧开路,加压侧开路测量感应电压,接地测量开路下电容电流静电感应电压(V) 电容电流(A)0.008 0.012 0.009 线路对侧短路接地,加压侧分相开路测量电压,分相接地测量电容电流电磁感应电压(V) 感应电流(A)0.018 0.028 0.015 对侧短路接地,加压侧ABC短接测量电压,短接接地测量零序感应电流电磁感应电压(V) 零序感应电流(A)0.022 仪器每公里理论参考值:仪器内无六分裂参考值,选用四分裂值 交流电阻(Ω)0.0255 正序电抗(Ω)0.2480正序阻抗(Ω)0.2493 零序电抗(Ω)0.8680―1.4899 正序电纳(uS) 4.4899 正序电容(uF)0.0142

高压输电线路为什么要分裂

那么在超高压输电时,为什么每相要用多根分开的导线?其理由到底是什么呢? 一、使用分裂导线可提高线路的输电能力 因为与单根导线相比,分裂导线能使输电线的电感减小、电容增大,使其对交流电的波阻抗减小,提高线路的输电能力.经研究表明:当每相导线的截面恒定时,从单根导线过渡到分裂导线,线路的输送能力随之增加,每相分裂为两根导线时增加21%,分裂为三根时增加33%. 二、限制电晕的产生及其带来的相关危害 由于超高压输电线的周围会产生很强的电场,而架空导线的主要绝缘介质是空气.因此当导线表面的电场强度达到一定数值时,该处的空气可能被电离成导体而发生放电现象.夜间有时可以看到高压线周围笼罩着一层绿色的光晕(电晕),其实质是在高压线路中的一种尖端放电现象.电晕的出现会消耗电功率和电能,引起电晕损耗. 电晕的产生除了损耗输电功率外,还会产生电磁辐射,造成对无线电台、导航设备及电视的干扰,会显著地影响电磁环境的正常状态.有时还会产生使人感到烦躁不安的电晕噪声.此外,电晕还将使导线表面产生电腐蚀,降低输电线的使用寿命.因此,在设计和运行超高压输电线路时,应尽量避免电晕的产生. 由于电晕的产生主要取决于导线表面的电场强度的大小,而在相同的工作电压下,导线表面的电场强度大小与其截面有关;当导线的截面愈大,其表面的场强愈小,反之则愈大.可见增大导线的截面是一种解决思路.但对于超高压线路来说,单纯依靠增大导线截面的办法来限制电晕的产生是不经济的,需另辟蹊径.经研究发现:若采用分裂导线,可显著地降低导线表面的场强.在减缓电场强度上,分裂导线可以达到和分裂导线一样粗细的单导线同样的效果.可见分裂导线相当于增大了每相导线的直径,可限制电晕的产生及带来的相关危害. 三、使用分裂导线能提高输电的经济效益 采用分裂导线技术不仅能有效地减小电晕损耗,而且在电晕条件相同的电场强度下,分裂导线可允许在超高压输电线上采用更小截面的导线,所以采用分裂导线会降低输电成本.在许多国家进行的运行经济比较的结论中,都做出了关于超高压远距离输电线路采用分裂导线更经济合理的结论.如在瑞典,把导线分裂成两根的输电成本要比不分裂的低2%~14%. 四、提高超高压输电线路的可靠性 超高压输电线路的稳定性要求很高,而它所经过地区的地表条件和气候往往很复杂.如果采用单根导线,若它某处存在缺陷,引起问题的几率较大.相反,多根导线在同一位置都出现缺陷的可能性很小,所以应用分裂导线可以提高线路的稳定性. 综上所述,在超高压输电中采用分裂导线的确有很多优点,所以这一技术已被我国和其他国家广泛采用.

实验五图像分割及目标检测

电子科技大学 实 验 报 告 学生姓名: 学号: 指导教师:彭真明 日期: 2014 年 5 月 20 日 一、实验名称:图像分割及目标检测 二、实验目的:

1、了解图像边缘检测及图像区域分割的目的、意义和手段。 2、熟悉各种经典的边缘检测算子、图像分割方法及其基本原理。 3、熟悉各种图像特征表示与描述的方法及基本原理。 4、熟练掌握利用matlab 工具实现各种边缘检测的代码实现。 5、熟练掌握利用matlab 工具实现基本阈值分割的代码实现。 6、通过编程和仿真实验,进一步理解图像边缘检测、图像分割及其在目标检测、目标识别及跟踪测量应用中的重要性。 三、实验原理及步骤: 1、利用Soble算子进行图像的边缘检测 (1)原理与步骤 数字图像的边缘一般利用一阶/二阶差分算子进行检测。常用的差分算子包括:Roberts 算子(交叉对角算子),Prewitt 算子(一阶),Sobel 算子(一阶),Laplacian 算子(二阶),LoG 算子(二阶)及Canny 边缘检测算法等。其中,Soble 算子为常见的一类梯度算子(一阶梯度算子)。 其x, y 方向的梯度算子分别为: 一幅数字图像I(如图1)与Sx 和Sy 分别做卷积运算后(可采用多种方式,如conv2,filter2 及imfilter),可以求得x,y 两个方向的梯度图像Dx,Dy,然后,可以计算得到原图像的梯度幅度,即 或:

(2)进一步执行梯度图像D 的二值化处理(建议采用Otsu 阈值,也可考虑其他阈值分割),检测图像的二值化边缘。 (3)对于与步骤同样的输入图像I,利用matlab 工具的edge(I,’soble’)函数进行处理。试比较处理结果与步骤(2)的得到的结果的差异,并分析存在差异的原因。 (4)画出原图像、原图像的Dx, Dy 图,幅度图(D)及最后的二值化边缘检测结果图。 2、数字图像中目标区域的形心计算 (1)按如下公式计算原图像(图 2)的质心。 (2)对图 2 中的黑色形状目标进行阈值分割,得到二值化的图像; 图2 原始图像(240*240) (3)计算目标形状的面积(以像素表示); (4)计算图中黑色形状目标的形心位置,并在原图上进行位置标记(可用红色小圆圈)。 其中,M,N 为图像尺寸。x,y 为像素图像平面上的坐标。 (5)画出原图像、原图上叠加质心标记图;分割后的二值化图及分割图上叠加形心标记图。 四、程序框图

(标准)架空输电线路电气参数计算

架空输电线路电气参数计算

一、提资参数表格式

二、线路参数的计算: 1.3倍。 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多分裂导线以此类推。 1)单回路单导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈0.779r

r-导线的半径,(m)。 2)单回路相分裂导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); R e-相分裂导线的有效半径,(m); n=2 R e=(r e S)1/2 n=4 R e=1.091(r e S3)1/4 n=6 R e=1.349(r e S5)1/6 S-分裂间距,(m)。

3)双回路线路的正序电抗: X1=0.0029f lg (d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); a 。c′。 dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。b′。 d ab d bc ……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m); c 。a′。 R e-相分裂导线的有效半径,(m); R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′) 国内常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版 P18~P19 查表时注意:1)弄清计算线路有代表性的塔型(用得多的塔型),或有两种塔型时,用加权平均计算出线路的几何均距。2)区别计算单回路与双回路的几何均距。

6分裂架线方案

1.线路方向 相对本标段,忻州开关站为送电侧(即本施工段Ⅰ(Ⅱ)1201小号侧),500kV 石家庄北变电站为受电侧(本施工段Ⅰ(Ⅱ)1319大号侧),规定由500kV 忻州开关站向5000kV 石家庄北变电站为线路的前进方向。 2.导地线编号 a.展放过程中每相线从左至右分别为 地线: 导线: b.附件安装后: 地线: 导线: 左 右 上左导线 上右导线 下中导线 6# 6# 6# 上左导线 上右导线

3.放线设备选择计算 4. 架线施工方案 导地线展放均采用张力放线。 地线采用预先展放的2根□13导引绳并升空,然后以一牵一方式展放。 导线通过预先展放的3根□16导引绳并升空,然后以一牵一方式牵引□24的主牵引绳,通过□24牵引绳以“一牵四加二”方式同时展放六根导线的方式展放导线,即用1台牵引机,牵引从2台张力机中出来的6根子导线,2台张力机中设1台4线张力机和1台2线张力机,

5. 牵张场设备布置 1.牵引场: 设置:25t大牵一台; 4.5t小张一台。 配备□24mm钢绳12000m。 2、张力场: 设置:导线4线张力机一台,导线2线张力机一台; 8t小牵引机一台(牵放□16mm钢绳)。 5.1牵张场平面布置 5.1.1牵引机、张力机布置在线路中心线上。根据机械说明书的要求确定牵引机、张力机出线所应对准的方向。小牵、张机应布置在不影响牵放牵引绳和牵放导线同时作业的位置上。 其布置如下图所示。

6. 导线放线滑车的悬挂与吊装 6.1本工程直线塔、直线转角塔放线滑车与悬垂金具 串一起吊装,七轮滑车通过滑车上的平行挂板P-3018与导线六线联板连接。与张牵两场相邻直线塔下相导线无垂直吊串的塔位滑车悬挂,应在横担上加设Ф15.5的钢丝绳套以减小下导线V 型串的受力。 1.联板 2. P-3025 3.七轮放线滑车

分裂导线的作用

