文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管廊架安装方案

管廊架安装方案

********项目管廊架施工方案

编制:******

审核:******

2017年6月28日

目录

1、工程概况

2、编制依据

3、材料选用

4、钢结构预制

5、钢结构吊装

6、钢结构防腐

7、安全施工保证

一、工程概况

工程名称:****处理项目——70m3/h****处理蒸发项目

建设单位:********************

施工单位:黑龙江省建筑安装集团有限公司

本工程管廊架为钢框架结构,层数为二层;高度为7m,第一层标高+5.5m,第二层标高+7m。由于吊装通道修筑需求,需拆除原有管廊架4m,支架柱1副,新增管廊26m,新增支架柱3副。设计使用年限为20年。

二、编制依据

1、钢结构管廊架详图。

2、现有管廊架。

3、设计遵循的规范,规程及规定:

3.1、建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001

3.2、建筑工程抗震设防类别标准GB50223-2008

3.3、建筑结构荷载规范GB50009-2012

3.4、建筑抗震设计规范GB50011-2010

3.5、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002,J218-2002

三、材料选用

1、本工程承力构件所采用的Q235B钢材的化学成份和力学性能应符合GB/T700及有关标准的要求;Q345B钢材的化学成份和力学性能应符合GB/T1591及有关标准的要求;

2、高强螺栓、螺母和垫圈采用《优质碳素结构钢技术条件》

(GB/T699-88)中规定的钢材制作;其热处理、制作和技术要求应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈型式尺寸与技术条件》(GB/1228~1231-2006)的规定,本工程钢架构件与地埋件连接采用8.8级摩擦型连接高强度螺栓,高强度螺栓结合面不得涂漆。

四、钢结构预制

1、钢材在开始预制前必须进行喷砂除锈,当钢材表面无明显锈迹,可见钢材本色后,喷涂第一遍防锈底漆。

2、根据钢结构各部位详图及土建基础进行放样下料,要求下料准确,节约原材料,不得产生多余下脚料。

3、蜂窝梁制作需采用机械切割H型钢,焊接过程不得出现气孔、夹渣、焊接不平整等现象。

4、底板制作需现场放样,开孔一次成型,不得扩孔。

5、支架柱本体、蜂窝梁和连系梁、隔出筋板、加劲板需在预制时满焊牢固。

6、7月多雨,预制后的钢结构需用防雨布覆盖到位防止出现锈蚀。

五、钢结构吊装

1、预埋处理

(1)钢构件安装前应与土建专业进行交接,并对地脚螺栓的标高、轴线、栓距进行复测,放出轴线,标高和轴线并做详细记录。

(2)清除预埋件的油污、泥砂等杂物。为防止预埋螺栓在安装前或安装中螺纹受损,应对螺栓进行必要的保护。

(3)柱顶标高如有误差,本工程采用螺母调整法调整。吊装前在锚栓上加一螺母,吊装时可以通过调整螺母来调整标高。

2、吊装顺序

本工程最大起吊重量1.2吨,因构件长度大,需拆除钢架一副,使用25Τ汽车吊进行吊装。现吊装1号支架柱,在原有管廊中部作支撑;拆除原有管廊支架柱(编号4),将4号支架柱拖回加工厂,重新进行除锈刷漆,依次吊装2号支架柱、3号支架柱、4号支架柱。待支架柱吊装完成后,一次吊装蜂窝梁,吊装完成并满焊达到强度要求后使用灌浆料对基础进行二次灌浆。

六、钢结构防腐

管廊钢构安装完成后刷涂第二遍防锈底漆,依次刷涂两遍面漆,面漆颜色为中灰B02。

七、安全施工保证

1、具体安全措施:

⑴正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,在没有防护设施的高空、陡坡施工,必须系安全带。

⑵钢结构安装前应对全体人员进行详细的安全交底,参加安装的人员要明确分工,利用班前会、小结会,并结合现场具体情况提出保证安全施工的要求。上下交叉作业,要做到“三不伤害”,即:“不伤害自已,不被别人伤害,不伤害别人”。距地面2m以上作业要有安全防护措施。

⑶高空工业要系好安全带,地面作业人员要戴好安全帽,高空作业人员的手用工具袋,在高空传递时不得扔掷。

⑷吊装作业场所要有足够的吊运通道,并与附近的设备、建筑物保持一定的安全距离,在吊装前应先进行一次低位置的试吊,以验证其安全牢固性,吊装的绳索应用软材料垫好或包好,以保证构件与连接绳索不致磨损。构件起吊时吊索必须绑扎牢固,绳扣必须在吊钩内锁牢,严禁用板钩钩挂构件,构件在高空稳定前不准上人。

⑸吊机吊装区域内,非操作人员严禁入内,把杆垂直下方不准站人。吊装时操作人员精力要集中并服从指挥号令,严禁违章作业。起重作业应做到“五不吊”:

A、手势指挥不清不吊。

B、重量不明不吊。

C、超负荷不吊。

D、视线不明不吊。

E、捆绑不牢或重心不明不吊。

(6)施工用的临时电路应采用TN-S三相五线制,PE线有可靠重复接地,施工机械和电气设备不得带病作业或超负荷作业,发现不正常现象应停工检查,不得在运转中修理。

⑺彩钢板屋顶施工时,禁止穿拖鞋和赤脚进入现场。

⑻现场气割、电焊要有专人管理,并设专用消防用具。

⑼参加安装的各专业工种必须服从现场统一指挥,负责人在发现违章作业时要及时劝阻,对不听劝阻继续违章操作者应立即停止其工作。