一、编制依据

高压旋喷桩监理实施细则依据以下规范、文件编制而成:

《客运专线铁路路基工程质量验收暂行标准》(铁建设【2005】160号)

《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设【2005】160号)

二、监理要点

1、审批施工方案,应重点审查施工单位采用的施工机械、施工工艺以及材料等。

2、检查地基处理施工中使用的水泥、外加剂及其他加固材料的品种、规格、质量,应符合设计要求。监理工程师应见证或平行检验。

3、施工前应进行成桩工艺性试验(不少于2根),确定各项工艺参数并报设计单位和监理单位确认后,方可进行施工。高压旋喷桩施工开始后应及时进行复合地基承载力试验,以确认设计参数。

4、按如下参数检查:桩经0.8m,桩间距1.5m,采用梅花型布置。

5、抽查施工单位施工记录,查验施工过程的各项参数及各种材料的灌入量,必要时实施旁站。

6、见证检验桩的长度。

7、对于高压旋喷桩,应对其进行无侧限抗压强度的检查。监理工程师见证检测。

8、督促施工单位在施工前做好场地准备,设置回浆池。在施工中做好废浆、废水、废渣的处理工作,确保施工符合当地环境保护要求,防止污染环境。。

9、施工结束后,按设计要求实测桩间土的标准贯入锤击数,粘性土不得小于10,砂性土不得小于12。

10、当注浆管进入土中时,应由下而上提升注浆管,注浆管提升的搭接长度不得小于100mm;

11、检查水泥浆的配合比,应符合设计要求;

12、检查桩位、桩体直径、间距、垂直度。

13、高压旋喷桩检验批的划分为:沿线路纵向连续路基长度每100m或≤100m的单

个工点为一个检验批。

三、主控项目

1、高压喷射注浆所用的水泥和外加剂品种、规格及质量应符合设计要求。

检验数量:同一产地、品种、规格、批号的水泥和外加剂,袋装水泥每200t为一批、散装水泥500t为一批,当袋装水泥及外加剂不足200 t或散装水泥不足500 t时也按一批计。施工单位每批抽样检验1组。监理单位按施工单位抽样数量的20%见证检验。

检验方法:检查产品质量证明文件及抽样检验。

2、浆液应严格按设计配方和试验确定的配合比拌制,制备好的浆液应均匀,不得离析。

检验数量:施工单位每根桩施工过程中抽样检验2次。监理单位每工班平行检验2次。

检验方法:观察并用浆液比重计检测浆液密度。

3、高压旋喷桩的数量、布桩形式应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、现场清点。

4、高压旋喷桩的长度应符合设计。

检验数量:施工单位每根桩检验。监理单位按施工单位检验数量的20%平行检验。

检验方法:测量钻杆长度,并在施工中检查是否达到设计深度标志。检查施工纪录。

5、高压旋喷桩桩身完整性、均匀性、无侧限抗压强度应满足设计要求。

检验数量:施工单位抽样检验粉喷桩总数的2‰,且不少于3根。监理单位按施工单位抽样数量的20%见证检验。

检验方法:粉喷桩完工后28d,在每根检测桩桩径方向l/4处、桩长范围内垂直钻孔取芯,观察其完整性、均匀性,拍摄取出芯样的照片,取不同深度的3个试样作无侧限抗压强度试验。钻芯后的孔洞采用水泥砂浆灌注封闭。

6、高压旋喷桩处理后的复合地基承载力应满足设计要求。

检验数量:粉喷桩总数的2‰,且每检验批不少于3根。监理单位见证检验。勘察设计单位现场确认。

检验方法:平板荷载试验。

四、一般项目

1、高压旋喷桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合下表的规定。

高压旋喷桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法

高压旋喷桩工程监理细则

目录 1. 工程概况和专业特点 (4) 工程概况 (4) 专业特点 (4) 2.监理依据 (4) 3.监理工作程序 (5) 4监理工作控制要点及目标值 (6) 高压旋喷桩的质量控制 (6) 质量控制点的设置 (6)

施工质量预控制 (6) 质量标准 (7) 5.监理工作方法和措施 (7) 监理控制要点 (7) 监理控制方法和措施 (8) 6.风险预控制与应急计划 (9) 风险预控措施 (9) 工程质量事故处理 (9) 常见质量问题及预防措施 (10) 7.巡视旁站监理方

案 (10) 8.监理影像资料留置计划 (11) 9.安全文明施工监理工作………………………………………………………… ..11 安全监理措施 (11) 文明施工监理措施 (12) 10.环境及职业道德安全信息交流和沟通 (13) 目的 (13) 职责 (13) 工作程序 (13) 信息收集与识别 (14) 信息传递 (14) 信息的接收和处

理 (14) 信息反馈 (15) 附表:监理检查记录表式 (16)

1.工程概况和专业特点 工程概况 上海国际航空服务中心工程(X-1地块)位于上海市徐汇区黄浦江南延伸区域,紧邻龙华历史文化风貌区,东临云谣路,南临龙耀路,西临云锦路,北临龙启路。用地面积37131平方米,总建筑面积238737平方米,地上建筑面积139640平方米。X-1A(7层)为航材供应中心,X-1B (39层)为高层塔楼航空办公楼和业务配套用房(3层)的裙房建筑物组成。 X-1A地上7层,地下3层,建筑高,地上建筑面积47024平方米,占地面积8028平方米。X-1B地上39层,地下3层,建筑高200m,地上建筑面积92616平方米,占地面积4917平方米,高层塔楼趋近于五边形,其东北面有延伸的三层附属裙房。 本工程采用吴淞高程基准,±相当于绝对标高+5.200m,自然地面相对标高为-1.000m,绝对标高+4.200m。地下室为2—3层。地下2层,开挖深度,地下3层区域,常规区域开挖深度(),主楼区域开挖深度.。 本工程基坑安全等级为一级,西侧地铁保护区范围内环境保护等级为一级,其他侧环境保护等级为二级。

预应力管桩施工监理细则

预应力管桩施工监理细 则 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

预应力混凝土管桩施工 监理实施细则 编制人: 审批人: 青岛**建设监理有限公司 目录 第一章工程项目特点及编制依据 (2) 第二章监理工作范围及监理工作重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章施工阶段监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法及措施 (13) 第六章安全施工及注意事 项 (17) 第一章工程项目特点及编制依据 1工程概况 本工程位于河滩淤积区域,且施工区域面积大,地形复杂,本工程场区土石填方量较大,施工范围内多水塘、冲沟、乱掘区等,根据设计要求采用混凝土预制管桩,采用锤击法进行施工。 2工程特点 (1)由于预应力管桩是工厂化生产,离心法成型,故混凝土致密, 强度高,抵抗地下水和其他腐蚀的性能好。 (2)厂房静载和设备动载全部由桩基承受。 (3)管桩施工,必须满足设计单桩承载力的要求。 3编制依据: 1)、建筑桩基技术规范JGJ94-94;

2)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3)、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2012; 4)、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; 6)、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7)、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 8)、《地质勘察报告》 9)、设计施工图 10)、《监理合同》 11)、《监理规划》 12)、已批准的《施工组织设计》 第二章监理工作范围及监理工作重点 第一节监理工作范围 1检查施工单位预应力管桩实施性组织设计和施工工艺设计落实情况; 2检查施工单位的原材料情况和桩机的情况; 3检查施工单位的资质及分包单位资质情况; 4检查岗位作业人员的资质和持证上岗情况; 5测量复核桩位布置; 6检查预应力管桩质量是否符合设计和规范要求; 7旁站预应力管桩沉桩过程,终压值和收锤标准、控制管桩垂直度和焊接质量等成桩质量控制。以及桩帽施工质量控制、土工材料铺设质量控制。 第二节施工准备阶段的监理工作要点 1、审查施工单位填报的分包单位资格报审表(附执照、资质、安全生产许可及承建单位的主要技术人员的资质,管理人员是否到岗。施工员、质检员、测量员、桩机司机、电工、焊工等施工人员必须持证上岗,移机时应配备至少1名指挥人员;审查施工单位质量保证体系是否建立健全。 2、审查施工单位报送的桩基专项施工方案、安全防护措施及应急预案;质量保证措施,工期保证措施和安全保证措施是否合理、可行并并对其进行审批。 3、核查施工方提交进场设备报审表。

三管高压旋喷桩监理细则

三管高压旋喷桩 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 深圳市长城建设监理有限公司 坂田南杨美村布龙路保障性住房项目监理部 日期:二0一五年四月

目录 一、工程概况 二、编写依据 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作的方法及措施

高压旋喷桩监理实施细则 一、工程概况 坂田南杨美村布龙路保障性住房项目位于深圳市龙岗区坂田街道,场地北侧为布龙路(紧邻地铁杨美站)、西侧联光路、南侧为空地、东侧为环城东路。以环城东路为界,分为永恒置业04-21、06-01两个地块,路西为04-21地块,路东为06-01地块。项目总用地面积35000m2。 其中,04-21地块拟建建筑为:1栋42层(高118.60m,裙楼2层,裙楼以上塔楼5座)住宅,1栋40层(高175.00m)商业办公楼,1栋4层幼儿园,1栋3层小商业楼,1处广场。 该项目基坑周长约670m,开挖面积约23292m2,基坑开挖深度为约16~20m。 二、编写依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同或依据; 2、建设工程委托监理合同; 3、工程施工图纸技术说明及技术交底; 4、设计图纸交底和设计图纸会审纪要; 5、设计修改和设计变更文件; 6、审批通过的施工组织设计或方案; 7、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001); 8、《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202—2002); 9、《工程测量规范》(GB50026-93)及《工程测量规范条文说明》(GB50026-93); 10、《软土地基深层搅拌桩加固法技术规程》(JGJ225-91); 11、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 12、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 13、《建设工程监理规范》(GB50319—2000); 14、其它有关规范、规程及政府部门颁发的法律、法规等文件;

预应力管桩施工监理细则

预应力混凝土管桩施工 监理实施细则 编制人: 审批人: 青岛**建设监理有限公司

目录 第一章工程项目特点及编制依据 (2) 第二章监理工作范围及监理工作重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章施工阶段监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法及措施 (13) 第六章安全施工及注意事项 (17)

第一章工程项目特点及编制依据 1 工程概况 本工程位于河滩淤积区域,且施工区域面积大,地形复杂,本工程场区土石填方量较大,施工范围内多水塘、冲沟、乱掘区等,根据设计要求采用混凝土预制管桩,采用锤击法进行施工。 2工程特点 (1)由于预应力管桩是工厂化生产,离心法成型,故混凝土致密,强度高,抵抗地下水和其他腐蚀的性能好。 (2)厂房静载和设备动载全部由桩基承受。 (3)管桩施工,必须满足设计单桩承载力的要求。 3 编制依据: 1)、建筑桩基技术规范JGJ94-94; 2)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3)、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2012; 4)、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; 6)、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7)、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 8)、《地质勘察报告》 9)、设计施工图 10)、《监理合同》 11)、《监理规划》 12)、已批准的《施工组织设计》 第二章监理工作范围及监理工作重点 第一节监理工作范围 1检查施工单位预应力管桩实施性组织设计和施工工艺设计落实情况; 2检查施工单位的原材料情况和桩机的情况; 3检查施工单位的资质及分包单位资质情况;

高压旋喷桩监理细则

庐江县泥河路工程 高压旋喷桩监理实施细则 编制人:____________ 审核人:____________ 浙江同舟建设管理有限公司 庐江县泥河路工程施工项目监理办公室 二○一七年十月

目录 一、工程项目概况--------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 二、编制依据 ------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 三、设计要求--------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 四、施工工艺情况--------------------------------------------------------------------------------- - 7 - 4.1泥浆池设置 ------------------------------------------------------------------------------ - 7 - 4.2设备检修和调试 ------------------------------------------------------------------------ - 7 - 4.3布孔放样 --------------------------------------------------------------------------------- - 7 - 4.4钻孔将钻机就位 ------------------------------------------------------------------------ - 8 - 4.5制备浆液 --------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4.6插管喷浆 ------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 4.7移动机架和冲洗管路 ---------------------------------------------------------------- - 11 - 4.8旋喷桩检测 ---------------------------------------------------------------------------- - 11 - 五、监理工作流程------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 六、监理控制目标 ----------------------------------------------------------------------------- - 12 - 七、监理工作方法 ----------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.1方案审查 ------------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.2监理交底 ------------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.3现场巡视监理 ------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.4现场旁站监理 ------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.5检查和验收 ---------------------------------------------------------------------------- - 15 - 7.6监理指令 ------------------------------------------------------------------------------- - 15 - 八、质量监理措施 ----------------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.1施工工艺控制 ------------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.2原材料质量控制 ---------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.3机械设备质量控制 ------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.4施工平面控制 ------------------------------------------------------------------------- - 17 - 8.5测量放线质量控制 ------------------------------------------------------------------- - 17 - 8.6钻机就位质量控制 ------------------------------------------------------------------- - 17 -

预制方(板)桩施工监理实施细则

预制方(板)桩施工监 理实施细则 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标监理实施细则 (沉入预制方(板)桩施工监理实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期) 监理Ⅲ标 沉入预制方(板)桩施工监理实施细则 编制: 审批: 上海高波工程咨询监理有限公司 金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标 项目监理部 二0一五年六月

目录 1 专业工程概况与特点 0 2 监理工作依据和工程质量验收规定 0 3 监理工作流程 (1) 4 监理工作控制要点及目标值 (4) 5 监理工作方法和措施 (5) 6 旁站监理工作 (12) 7 安全生产的监理措施 (12) 8 混凝土方桩沉桩监理检查记录表式 (13)

沉入预制方桩(板桩)工程监理实施细则 1 专业工程概况与特点 工程概况: 大泖港上游河道防洪工程(一期)的工程范围属上海市水利分片的浦南西片,位于金山区和松江区。工程涉及小泖港、秀州塘、六里塘等3条河道。本工程施工岸线长达17655米,涉及三个施工标段,结构型式19种,施工工程量大,且内容多样,由于受周围工况条件限止,工序间衔接顺序紧密、应由外到内,由下至上施工。为了使本工程各阶段的沉桩过程处于受控之中,特制定本细则。 工程特点: 本工程主要内容为重建或加固防汛墙,防汛墙项目占工程的主位,大部分防汛墙础采用桩结构,且桩基结构形式多样,涉及方板、板桩、PHC管桩、树根桩等,桩 工专业性强,水上施工难度高,因此基础沉桩是本工程的重点项目。 2 监理工作依据和工程质量验收规定 监理工作依据: 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2014; 《水利工程施工质量检验评定标准》DG/TJ08-90-2014; 《水工混凝土施工规范》SL677-2014; 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 设计施工图纸、设计交底、图纸会审纪要; 监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计(方案)。 验收规定: 根据水利规范及《上海市工程建设规范-水利工程施工质量检验评定标准》中划分要求,本桩基工程作为分部工程,并且按照关键工序或重要隐蔽工程进行验收:对于进场方桩进行外形尺寸、回弹测试强度及相关资料的验收,验收不合格桩必须作处理,不符要求的桩严禁使用; 预制方桩沉桩分部工程下划分若干单元工程; 沉桩监理实测实量质量检验采用30%检验方案。

锤击桩施工监理细则

建设项目 锤 击 桩 施 工 监理细则 监理项目部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 目录 一、工程概况................................................ 1 二、专业工程特点1? 三、?监理工作依据2? 四、?监理工作流程2? 五、?监理工作得控制要点及目标值 .............................. 3 六、?监理工作得方法与措施 (5) 七、监理旁站内容方法与要求11?

八、?锤击桩施工监理检查记录表式 (12)

锤击桩施工监理细则 一、工程概况 1、工程名称 2、参建单位 建设单位: 项管单位: 设计单位: 勘察单位 监理单位: 施工总承包单位: 桩基施工单位: 3、建设地点 4、建设规模 5、工程概况 二、专业工程特点 本工程前期已完成对联合实验工房、辅楼及动力中心KFZ方桩4552根,PHC管桩3956根得施工,现阶段主要针对后期小单体及园区工程桩基施工,包括安保控制中心KFZ—AB350(170)方桩37套,110KV变电站KFZ-AB 350(170)方桩127根,危险品库KFZ-AB 350(170)方桩39根,地下水池、污水处理站及垃圾站KFZ-AB 350(170)方桩103根,园区工程KFZ-AB 300(150)方桩192根。打桩期间共投入一台步履式导杆锤击桩机DD-63T设备进行方桩施工。工程KFZ方桩桩顶标高为-1、25m(安保中心),-3、35m(110KV变电站),—1。20m(危险品库)桩长为33m,单桩竖向抗压承载力设计值为830KN,不设桩尖;地下水池、污水处理站及垃圾站KFZ-AB 350(170)方桩桩顶标高—5.75m/-6。05m/—6、25m/—6、55m/ -7、45m -7。75m/-7。95m/-8.25m,单桩竖向抗压承载力设计值为730KN、园区工程方桩有效桩长30m,单桩竖向抗压承载力设计值为590KN、 三、监理工作依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

旋喷桩施工监理细则

广州市轨道交通七号线一期工程(广州南站~大学城南) 大洲车辆段与综合基地 高压旋喷桩施工监理实施细则(合同号) 编制: 审核: 审批: 广州市轨道交通七号线一期工程(广州南站~大学城南) 大洲车辆段与综合基地监理部

年月日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程简介与施工控制要点 (3) 三、施工前准备阶段监理 (8) 四、施工阶段监理 (9) 五、施工完成后监理质量检测 (12) 六、施工过程中的安全监理 (12) 高压旋喷桩施工监理实施细则 一、编制依据 1、国家和地方政府有关工程建设法律、法规及规定 2、监理合同 3、施工合同 4、施工设计文件 5、《岩土工程勘察报告》 6、经审批的《施工组织设计》和《监理规划》 7、《铁路技术管理规程》(2006) 8、《铁路工程地基处理技术规程》TB10106--2010 9、《建筑地基处理技术规范》JGJ79--2002 10、《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 11、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

12、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 二、工程简介与施工控制要点 1、工程概况 七号线线路西起番禺区韦涌,向东北沿汉溪大道,经钟村、汉溪长隆,之后沿南大干线、经南村转向北,穿越珠江经大学城、长洲岛,向北再穿次越珠江,止于黄埔区的大沙东,并预留远期延伸至萝岗中心区的条件。七号线一期工程线路总长30.9km,本次设计大洲车辆段选址位于广州市番禺区石壁村。 大洲车辆段位于番禺区的石壁村,石壁大道以北、陈村水道侧规划滨河路与钟三路之间的地块区域,在广州新客站西北约2000米、石壁村西侧约800米处,为一不规则形用地。地块西侧、南侧以滨河路为界,东侧以南车集团车辆组装厂为界,北侧邻规划南大干线。 大洲车辆段段址区域范围内现状主要为鱼塘,地势平坦,有少量房屋。石壁河涌从段址用地横穿,有多条灌溉用的小沟渠横贯其间,地势平坦、开阔。其区域范围内横穿1条220kV高压线,影响软基处理等工序的施工。紧靠二号线大洲车场围墙西侧外有一条Φ610mm超高压然气管道,南北走向,管道依次与其围墙外的进段道路平行。大洲车辆段区域内目前为未处理的软土区,需进行地基处理,总处理面积约为20.6万平米。 地质情况详见2012年10月《广州市轨道交通七号线一期工程大洲车辆段详细勘察岩土工程勘察报告》。 2、质量技术要求 1)大洲车辆段内的路桥和路隧过渡段、试车线淤泥厚度超过18米,出入段区的高压线保护区域范围采用单管高压旋喷桩加固软弱地基。旋喷桩径600mm,桩间距1.2m、1.5m和1.8m,均正三角形布置,桩底穿过软土层进入下卧土层不少于1.0m或到基岩面,停浆面应高于桩顶设计标高0.3m。桩顶垫层采用级配良好的碎石或砂砾(碎石:砂=7:3),粒径不超过20mm,不含植物残体、垃圾等杂质,铺设碎石垫层前需将桩顶0.3m软桩头凿除,并原地整平碾压后铺厚度为0.5m的碎石垫层,并铺设一层土工格栅(TGSG45-45)。本项目工程设计旋喷桩桩身采用P.O42.5普通硅酸盐水泥进行配比拌合、旋喷成桩,旋喷所用水泥性能必

大厦高压旋喷桩监理细则

大厦高压旋喷桩监理细则 Prepared on 22 November 2020

***工程基坑围护工程高压旋喷桩监理实施细则 目录 一、工程项目概况 二、编制依据 三、高压旋喷桩围护设计概况 四、质量控制目标 五、质量控制要点 六、巡视旁站要求 七、质量通病预防 八、工程施工的监督管理 九、质量验收 十、安全监理措施 十一、文明施工监理措施 十二、监理监控流程 工程项目概况 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位 ***工程建筑占地面积****㎡,建筑总面积为****万㎡。地下四层、地上六十一层。基坑围护方案,塔楼区域顺作施工,塔楼周边围护结构由两墙合一的地下连续墙和基坑内部的临时隔断排桩组成。塔楼区域设置三道钢筋混凝土支撑系统。周边裙楼逆作施工,基坑周边来用两墙合一的地下连续墙作为基坑围护结构。本工程塔楼内部

深坑加固、塔楼周边围护加固、地下连续槽段分缝位置止水加固分别用高压旋喷桩来处理。 一、编制依据 1、上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 2、上海市标准《市政地下工程施工及验收规程》(DGJ08-236-1999) 3、上海市标准《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999) 4、国家标准《工程测量规范》(GB50026-93) 5、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 7、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 8、国家标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 9、国家标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 10、国家标准《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2002) 11、施工图纸 二、高压旋喷桩围护设计概况 1)高压旋喷桩设计要求: ①高压旋喷桩直径1000mm止水帷幕间距为700mm,坑内加固间距为800mm。采用级普通硅酸盐水泥。水泥:粉煤灰=1:,水泥用量550kg/m。水泥浆液的水灰比。桩体28天无侧限抗压强度达到。 ②压力控制:气压不小于,水泥浆液流压力宜大于25MPa,旋喷提升速度不大于 15cm/min。旋喷桩施工采用二重管法,注浆体直径不小于,水泥浆液流量大于 30L/min,钻孔的位置与设计位置偏差不得大于50mm。 ③当注浆管置入钻孔,喷嘴达到设计标高即可喷射注浆。喷射注浆参数达到规定值后,按旋喷桩的工艺要求,提升注浆管,由下而上喷射注浆。钻孔提升钻速15~ 20r/min,注浆管分段提升的搭接长度宜大于100mm。

高压旋喷桩监理实施细则

高压旋喷桩监理实施细则 编制: ___________________ 审核: ____________________ 四川纺织工业设计院监理部

2012年7月 一、高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 (1) 1、高压旋喷桩设计要求: (1) 2、主要技术标准: (1) 二、监理工作范围及重点 (1) 1、监理工作范围: (1) 2、监理工作重点: (1) 三、监理工作流程 (3) 四、监理工作控制要点、目标及监控手段 (4) 4.1监理工作控制要点 (4) 4.1.1 质量预控 (4) 4.1.2 施工过程质量控制 (4) 4.2监理工作目标 (5) 五、监理工作方法及措施 (5) 5.1工程施工的监督管理 (5) 5.1.1 施工管理 (5) 5.1.2注浆参数的确认 (6) 5.2质量通病预防 (6) 5.2.1桩位偏差过大 (6) 5.2.2桩身倾斜 (6) 5.2.3高压旋喷桩强度低且不均匀 (6) 5.3.2成桩质量检验应在旋喷桩结束28天后进行。 (7) 5.4安全监理措施 (7) 5.5文明施工监理措施 (8) 六、监理旁站部位和工序 (9)

专业资料

高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 1、高压旋喷桩设计要求: ①高压旋喷桩直径500mm承台下成正三角形和双排布置,其中,单桩及复合地基承载力分别为各栋取值。桩端以稍密、中密、密实卵石为持力层。且应进入持力层0.5m。 ②在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆等异常情况时,应查明产生的原因并及时采取措施。当高压喷射注浆完毕,应迅速拔出注浆管。2、主要技术标准: (1)水泥采用P.C 32.5以上的普通水泥。 (2)旋喷桩的桩体强度和完整性,必须符合设计要求。 (3)桩位(纵、横向)允许偏差w 5cm (4)垂直度允许偏差V 1%桩长; (5)成桩长度不小于设计值; (6)注浆压力符合成桩试验确定的参数指标(控制在25Mpa- 28MPa ; (7)桩径不小于设计值; (8)桩体无侧限抗压强度不小于设计值; 二、监理工作范围及重点 1、监理工作范围: 一、二标段内的高压旋喷桩。 2、监理工作重点:

预制砼方桩监理实施细则

桩基工程监理细则 一、工程概况 本工程主要包括图书馆、风雨操场、地下车库、分班教室、专用教室,本工程结构类型为框架结构,总建筑面积17065.68平米。其中图书馆建筑面积2655.65m2,建筑高度20.15m;分班教室建筑面积10300.15m2,地上5层,建筑高度18.15m;风雨操场、地下车库建筑面积4082.43m2,地上2层,地下1层,建筑高度10.95m,±0.000标高相当于黄海高程7.850m。 采用预制钢筋混凝土桩桩基础,桩边长450mm,预制钢筋混凝土桩端土为第5层粉细砂层,极限端阻力标准值qpk=4000Kpa,单桩承载力特征值Ra=1200KN,桩进入第5层土深度≧1.5米,桩身砼等级采用C30,桩施工采用双向控制,即以贯入度为主,以桩长为辅控制,最后10击贯入度不大于30mm,根据图纸及图纸会审,沉桩深度按设计要求以桩顶标高和有效设计桩长为控制指标。 二、参建单位 建设单位:新马投资有限公司 设计单位: 星辰规划建筑设计有限公司 监理单位: 祥润工程项目管理有限公司 施工单位: 长兴荣欣建设工程有限公司 勘察单位:化工部地质工程勘察院 三、编制依据 建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2012) 建筑基桩检测技术规(JGJ106-2014) 预制钢筋混凝土桩(04G361) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 建筑钢结构焊接验收规(JGJ81-2002) 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 本工程施工图、监理规划、施工组织设计。 四、监理目标 1、监理目标应从质量、进度、安全三个面进行监控。在确保桩基施工质量的前提下,

新版锤击桩监理细则模板

锤击预制桩施工监理实施细则 一、项目概括 1.1项目名称: 克胜城市广场一期工程 1.2项目规模: 54500平方米 1.3项目工期: 1#2#楼桩型PHC 500A100-17, 局部电梯井部位桩长15 米, 14米; 3#5#6#楼桩型PHC 600 A130-30局部电梯井位置桩长27 米, 28米。 二、工艺流程 放线定桩位→桩机就位→吊桩→校正垂直度→轻击入土1米→校正桩身垂直度→重打入土→锤击预制桩→接桩→打至设计深度→检测( 动测, 静压) →验收 三、锤击桩制作的允许偏差 3.1预制桩制作的允许偏差

3.2接桩焊缝外观允许偏差 3.3锤击预制桩的允许偏差 注: d为桩的直径或截面边长, H为桩长 四、锤击预制桩施工监理要点 4.1审核施工图纸及熟悉工程地质报告。 4.2审核施工方案, 审查施工机械设备性能、型号是否符合设计要求, 保障打桩质量的措施、打桩的顺序等应符合要求。 4.3对预制桩生产厂进行考查, 确保预制桩的质量。 4.4对运到施工现场的预制桩要严格按验收标准进行验收。 4.4.1核查预制桩的资料, 出厂合格证、桩的质量检验记录等。 4.4.2结构复核

4.4.2.1目测桩的表面是否平整、密实。蜂窝和掉角的缺损总面积不得 超过桩表面的0.5%, 且不得过于集中, 掉角深度不应超过10mm, 混凝土收缩产生的裂缝, 深度不得大于20mm, 宽度不得大于0.25mm,横向裂缝长度不得超过边长的一半( 管桩和多角形桩不得超过直径或角线的一半) , 桩顶或桩尖不得有蜂窝、麻面、掉角和裂缝。 4.4.2.2用回弹仪测定桩的强度, 用混凝土保护层测定仪测定桩纵向和 周边保护层厚度。 4.4.2.3按规范要求测外形偏差。 4.5试桩后, 根据试桩所采用的技术参数, 确定出控制打桩的落距、标 高与最后贯入度。 五、锤击预制桩施工中应注意事项 5.1经常督促承包单位, 以固定轴基线控制桩校核桩位( 因为在打 桩过程中土体会产生隆起和位移变化, 一次性确定的桩位可能变 化) 。 5.2在插桩后( 在桩自重和锤重的作用下, 桩向土中沉入一定深度 而达到稳定位置) , 要进行垂直度校正, 中心线偏差控制在0.5%范 围内时, 开始允许”轻击”, 待入土达1m左右且经校正垂直度无问 题时, 再逐步增加落距达到规定数值( 这个过程为稳桩) , 稳桩后, 才能够正式进行连续锤击, 达到贯入度或标高设计值。 5.3打桩的控制原则: 5.3.1桩尖位于坚硬、硬塑的粘土、碎石土、中密度以上的砂土 或风化岩等土层时, 以贯入度控制为主, 桩尖进入持力层深度或桩

旋喷桩监理实施细则

长沙市轨道交通3号线一期工程监理五标 德雅路站旋喷桩监理实施细则 编制人: 审核人: 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 湖南省工程建设监理有限公司 长沙市轨道交通3号线一期工程监理五标联合体项目监理部 二0一四年十一月

目录一、工程概况 二、旋喷桩专业工程的特点 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、高压旋喷监理工作的方法及措施

长沙市轨道交通3号线一期工程监理五标 德雅路站旋喷桩监理实施细则 一、工程概况 德雅路站是长沙市轨道3号线一期工程的15座车站,车站位于车站北路和德雅路交叉口处,为地下二层岛式车站,设停车线,埋设于车站北路,沿南北向布置,有效站台长118米,有效站台中心里程右Y(Z)CK26+826.076,车站起点里程Y(Z)CK26+736.076,车站终点里程ZCK27+221.576。本站基坑埋深18.2~21.2米,车站外包总长485.5m,标准段外包总宽20.9m,车站顶板覆土厚2.33m~8.46m不等,为地下两层双跨局部双柱三跨框架结构。根据全线工程筹划,本站考虑盾构站外过站。车站主体上方设置现浇钢筋砼铺盖,采用半铺盖明挖法施工。车站设三个出入口、一个预留出入口、三个风道、二个冷却塔。车站主体结构、出入口和风道防水等级均为一级。 二、旋喷桩专业工程的特点 2.1旋喷桩是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水; 2.2施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少; 2.3施工噪音较低,不会对周围建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害; 2.4施工中有大量泥浆排出,容易引起污染; 2.5由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,故对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,均不宜采用该法。 三、监理工作流程 3.1旋喷工艺流程图

高压旋喷桩监理细则交底内容解析

贵昆路城区段(三岔口—东连接线)市政工程高压旋喷桩工程监理实施细则 编制 审核 云南铁路工程监理有限责任公司

一工程概况 1、项目名称:贵昆路城区段(三岔口—东连接线)市政工程 2、建设单位:昆明建设管理有限公司 3、设计单位:中国中铁二院工程集团有限责任公司 4、施工单位:中国中铁八局昆明铁路建设有限公司 云南铁路总公司 5、监理单位:云南铁路工程建设监理有限责任公司 二编制依据 1、监理规划; 2、施工组织设计及高压旋喷桩专项施工方案; 3、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001); 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); 5、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106—2003); 8、委托监理合同、施工承包合同; 9、设计图纸文件; 10、其他相关文件资料。 三监理工作流程

四监理工作的控制要点及目标值 1控制标准 1.1高压旋喷桩所用的水泥及外加剂应符合设计和施工规范规定的要 求。 1.2水泥浆液的水灰比:1.0; 1.3高压水泥浆的注浆压力:>20Mpa; 1.4喷射孔与高压注浆泵的距离:≤50M; 1.5每米水泥用量:350Kg/M; 1.6喷嘴直径:按照批准的施工组织设计采用 1.7桩体搭接长度:≥200mm; 1.8成型质量: 桩径允许偏差 < 50mm;垂直度允许偏差 <1.5%; 桩位允许偏差0.2D; 2质量控制点 2.1质量预控点 2.1.1施工组织设计:重点审查施工方三级质量管理保证体系,施工

高压旋喷桩监理要求

XXX工程 高压旋喷桩 监 1、为了保证工程施工的质量,提高建设工程施工水平,规范施工流程,做到技术先进、经济合理、安全可靠、编制监理实施细则。 2、工程的施工与验收,除按本细则执行外,尚应符合监理规划要求,必须符合国家现行的有关强制性标准、规范及有关文件、法规的规定。 3.、本监理实施细则仅适用于 XX 工程。 一、工程概况 (一)工程名称:XX

(二)工程地点:XX (三)工程概况:XXX建设用地面积为76447平方米;规划总规模10万m3/d,分期建设,一、二期规模各3.0万m3/d,本次为三期工程。本次三期工程设计重建预处理系统,规模10万m3/d;扩建二级生化处理系统,规模4万m3/d;新建深度处理系统,规模10万m3/d;并对全厂臭气进行收集处理,对电气、自控系 不合格 合格

合格

合格 喷桩施工组织设计》和《高压旋喷桩施工组织设计(方案)报审表》,要求承包单位进行修改,之后重新报审。 4.3工程总承包单位若需要委托分包单位进行高压旋喷桩工程施工,那么总承包单位应负责对分包单位进行监督,并填报《分包申请》,同时核查分包单位的营业执照和资质证书,经工程项目总监理工程师审查后,合格者签返《分包申请》:同意分包;若不合格则退回《分包申请》,要求总承包单位重新选择分包单

位,重新申报。 4.4开工之前工程项目监理部应组织召开由施工单位班组长以上管理人员参加的高压旋喷桩施工技术交底会,专业监理工程师详细介绍本监理实施细则的内容,并要求在施工中认真执行。 4.5开工前施工现场应予以整平,必须清除地上和地下的障碍物,回填粘性土应予以压实。 掺合剂等建材质量进行评定,合格者签返《建筑材料报审表》:同意在工程中使用;不合格则退回《建筑材料报审表》,并监督不合格建筑材料撤出现场,之后重新组织相关建材进场,并重新报验和送检。 4.8现场使用的水泥浆,必须有符合设计要求的《水泥土配合比试验报告》。自拌水泥浆现场应挂牌标明水泥、水、外加剂、掺合剂的配合比和比重指标。施工中严格按照配合比用标准量具称量各种材料用量进行水泥浆拌制。严格控制水灰比。

锤击桩工程监理细则

锤击桩工程监理细则 预检项目: 监理人员以如下内容作为预检项目 1、施工方案:施工进度计划表,施工桩位顺序; 2、堆放场地:平整坚实,地基良好,排水顺畅; 3、桩基质量检查:按质量标准进行; 4、桩位复核:检查桩位的平面位置。 四、桩的验收: 1、桩的表面应平整、密实,掉角的深度不应超过10mm,且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超过桩表面全部面积的0.5%。并且不得过分集中。 2、由于收缩产生的裂缝深度不得大于20mm,宽度不得大于0.25mm,横向裂缝长度不得超过边长的一半。 3 、桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。 4、管桩检查时,应参照《地基与基础工程施工和验收规范》做好记录,桩上应注明编号、制作日期和吊点位置。 5 、在现场验收运来的管桩观感时,应附出厂合格证、并做入场登记。监理控制要点: 质量控制是工程桩监理的重要环节,为使工程桩能保质、保量达到设计的要求,必须从进桩、打桩、接桩、收锤等打桩全过程对工程质量进行严格监控。本工程桩施工过程的质量控制分为事前、事中、事后

三个阶段进行控制。 (一)事前控制要点与方法[针对淤泥质土层和桩距较密的特点,监控施工组织及方案中哪些是不适合操作,应采取哪些有效措施进行施工从而保证成桩质量: 1) 工程开工前,要求施工单位明确现场技术管理人员架构,包括项目负责人、施工防火负责人、质安员、材料员等,开工前检查主要技术负责人是否到位,对个别不称职人员,工程监理项目部有权提出撤换。 2) 要求施工单位接到施工图纸及地质资料后,必须指定专人组织现场有关施工人员熟悉图纸,领会设计意图,深入钻研地质、水文资料,明确质量和安全要求,并由工程监理牵头组织有关单位进行图纸会审,将有关问题及处理方法以会审纪要形式详细记录,连同施工图纸等作为施工依据,并列入工程档案。 3) 施工单位应根据施工现场的特点及地质情况,编写好施工方案,施工方案应包括:工程概况、施工平面布置、开工完工日期、桩型桩数、质量安全技术措施、机具设备和劳动力安排。监理应对方案进行认真审查、修改。 4) 现场定位轴线及放出的桩中心线,要经施工单位自检合格,并经监理复核认可后方能进入下一道工序施工。 5) 预应力管桩及桩尖必须有厂商出具的合格证和具体数量,报监理认可后方可进场使用。 6) 施工前,施工单位应将有关设计意图、施工技术要点和注意事项、

高压旋喷桩监理细则

理规戈 制: (总 监) 核: (技术负责) (此文档为 (文件备案编号:) Word 格式,下载后可以任意编辑修改!)

监理规划审批表(监理单位): 我监理专案部已完成了_____________________ 监理规划的编制,请建设单位、监理公司予以审批。附件:《监理规划》 《监理细则》 专案机构: (章 )专案总监理工程 师: 监理公司审核人意见: 总工程师: 建设单位批准人意见: 负责人:专案的 监理公司: (公章)建设单位: (公章)

1、工程概况 2、编制依据 3、专业工程的特点 4、监理流程 5、监理控制目标及指导思想 6、高压旋喷桩施工监理控制要点及目标值 7、监理工作的方法及措施 8、监理安全文明施工管理 9、质量通病及预防措施10、质量验收表格

高压旋喷桩监理实施细则 1、工程概况: 2、编制依据: 筑基坑支护技术规程》 ( JGJ120—2012) 建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GBJ-125-2011) 建 3、专业工程的特点 3.1 高压旋喷桩采用三重管法施工。 3.2高压旋喷桩桩径? 800,桩间距600mm 加固深度为基坑底以下 4m 即22m 加 固指标为qu28> 1.2MPa,渗透系数不大于10-7cm/s 。 3.3 水泥采用 42.5 普通硅酸盐水泥,水灰比 1 :1.5 ,水泥浆液比重取 1.3t/m 3,水泥 浆液量不小于700L/m 。旋喷桩28天无侧限抗压强度不小于3Mpa 3.4 施工工艺流程如下图 2.1 监理规划 2.2 施工设计图及说明 2.3 2.4 2.5 建设工程监理规范》 (GB50319-2012) 2.6 建筑工程施工质量验收统一标准》 ( GB50300-2001) 2.7 建筑地基处理技术规范》 ( JGJ79—2012) 2.8 建筑基桩检测技术规范》 ( JGJ106-2003) 2.9 《天津市地下铁道SMW 施工技术规范》(DB/T29-145-2005) 3.0 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》 3.1 三重管旋喷桩施工方案

高压旋喷桩监理实施细则

新建铁路汉宜线 DK79+705~DK104+505 高压旋喷桩 监理实施细则 北京铁城建设监理有限责任公司 汉宜铁路监理站

监理实施细则报审表HYZQ-3-08-2005

汉宜铁路HYZQ-3标段 高压旋喷桩 监理实施细则 编制: 梁明富 审核:贾其友 审批: 北京铁城建设监理有限责任公司 汉宜铁路监理站 二00八年十月二十日

目录 一、高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 二、监理工作范围及重点 五、监理工作流程 六、监理工作控制要点、目标及监控手段 七、监理工作方法及措施 八、具体旁站部位和工序

一、高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 1)高压旋喷桩设计要求: ①高压旋喷桩直径500mm成正三角形布置,其中:DK84+944.04~960.44桥路过度段桩间距为1.2m,单桩及复合地基承载力分别为161.9KN、170Kpa,涵路过度段DK84+745.4~774.6桩间距为1.5m,单桩及复合地基承载力分别为161.9KN、126Kpa,其余地段桩间距为 1.8m,单桩及复合地基承载力分别为161.9KN、102Kpa,桩长至硬塑粘土层1.0m。 ②在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆等异常情况时,应查明产生的原因并及时采取措施。当高压喷射注浆完毕,应迅速拔出注浆管。2)主要技术标准: (1)水泥采用P.O 32.5以上的普通水泥。 (2)旋喷桩的桩体强度和完整性,必须符合设计要求。 (3)桩位(纵、横向)允许偏差≤5cm; (4)垂直度允许偏差<1%桩长; (5)成桩长度不小于设计值; (6)注浆压力符合成桩试验确定的参数指标(控制在25Mpa~28MPa); (7)桩径不小于设计值; (8)桩体无侧限抗压强度不小于设计值; 二、监理工作范围及重点 1、监理工作范围:DK84+650—DK84+960段内的高压旋喷桩 2、监理工作重点: ⑴高压旋喷注浆所用水泥品种、规格及浆液的拌制质量;⑵高压旋喷桩的

相关文档