一. 工程项目概况

本工程的太湖遂道两侧、不同材料围护结构及新旧止水帷幕的接口部位采用直径800毫米,间距600毫米的三重管旋喷桩。

二. 质量控制目标

1、旋喷桩所用水泥,必须符合设计要求和施工规范规定。

2、旋喷桩的长度、直径、平面位置、垂直度及桩顶标高,必须符合设计和施工规范规定。

3、符合规范检查桩数,为完成桩数的2﹪-5﹪,并不应少于1点。

三. 旋喷桩工程原材料、构配件及设备质量控制监理工作流程

施工单位填报:

“建筑材料报验单”

“进场设备报验单”

监理工程师

检查原材料检查设备的合格证、自试记录

不同意:

不签认:“建筑材料报验单”

“进场设备报验单”同意:

签认:“建筑材料报验单”

“进场设备报验单”

监理单位现场检验质量

承包单位在指定部位

使用

四.旋喷桩质量控制监理工作流程

五. 监理工作控制要点、目标及监控手段

1. 监理工作控制要点

监理审查施工场地布置方案,审查施工组织设计和工艺编制,施工单位保证质量的具体措施方案。复核中线、桩位、控制点、水准点。

2 .工程施工质量验收的程序和组织

检查施工测量报验

审核结果 审批开工申请

● 人、材料、机械审核 ● 试桩总结审批 ● 水泥浆配合比试验 ●

材料抽检试验

同意开工

承包人重测

不合格

引孔检查

● 检查孔深

● 审批试桩报告 ● 审批检验工艺 ● 审核审定的指标 ●

监理旁站、检查试桩施工

试桩检验

审核结果

水泥浆检查

审核结果

水泥浆喷射监理检查 做好检查记录

承包人返工

不合格

检测

中间交工验收

合格

合格

桩应由施工单位自检合格后报监理,由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。监理对全部主控项目(详见验收标准有关规定)进行检查,桩质量验收记录按验收标准规定表格填写。

3.旋喷桩基础监理控制要点

检验桩基轴线位置与设计位置之偏差,桩的纵行和横行的轴线位置允许偏差见表一。检查施工准备工作是否符合要求。

地面试喷:下喷射管前,首先在地面进行试喷,用以检查喷嘴是否畅通,压力、流量等参数是否正常。

钻孔:钻孔时当一根钻杆用完后,停止射水。待压力下降后,迅速接长钻杆,再继续射水、钻进,直到钻至设计桩长。桩长由钻杆上标示的刻度线来控制。

制浆:钻孔的同时,即可配置浆液,浆液要严格按照试验选定的配合比配置,浆液要经过搅拌和两次过滤后方可进入高压泵。

旋喷:当喷管达到预定深度后,喷嘴就可同时喷射出高压浆液和空气两种介质的喷射流冲击破坏土体,即以高压泥浆泵等高压发生装置喷射出20MPa压力的浆液,从内喷嘴中高速喷出。并用0.7MPa左右压力把压缩空气,从外喷嘴中喷出。喷嘴一面喷射一面旋转和提升,钻杆旋转和提升必须连续不中断,拆卸接长钻杆后继续旋喷时要保持搭接长度不得小于200mm。由下而上进行喷射作业。在旋喷过程中,如因机械故障,中断旋喷时,应重新钻至桩底设计标高后,重新旋喷。低压水泥浆的灌注压力,通常在2.0-3.0Mpa,提升速度为0.05-0.25m/min,旋转速度可取10-20r/min(各工艺参数需根据试桩结果确定)。喷射注浆作业后,由于浆液析水作用,固结体顶部会出现凹穴。凹穴要及时用水胶比为0.6~1的水泥浆进行补灌,同时预防其它钻孔排出的泥土或杂物进入。

在旋喷过程中,如冒浆量小于注浆量20%为正常,超过20%或完全不冒浆时,应查明原因并采取相应措施处理:

A.若系地层中有较大空隙引起的不冒浆,则可在浆液中掺入适量的速凝剂,缩短固结时间,使浆液在一定土层范围内凝固。另外,还可在空隙地段增加注浆量,填充空隙后再继续正常旋喷施工。

B.冒浆量太大的主要原因一般是有效喷射范围与注浆量不相适应,注浆量大大超过旋喷固结所需的浆量所致。

减小冒浆的措施有三种,提高喷射压力、适当缩小喷嘴直径、控制固结体形状。

监理人员时刻注意检查浆液初凝时间、注浆流量、压力、旋转提升速度等参数是否符合设计要求,并随时做好记录。

旋喷桩施工允许偏差、检测方法表一

序号检验项目允许偏差施工单位检验

数量

检验方法

1 桩位 (纵横

向)

50mm

按成桩总数的2%

抽样检验,且每

检验批不少于5

经纬仪或钢尺丈量

2 桩体垂直度1% 经纬仪或吊线测钻杆倾斜度

3 桩体有效直

不小于设计

开挖50~100cm深后,钢尺

丈量

4 桩长不小于设计

钢尺丈量

4.质量预控

4.1审查旋喷桩施工单位资质。

4.2在熟悉设计图纸、工程地质勘察资料和工程环境条件的基础上,组织设计交底、图纸会审。

4.3检查施工单位现场质量保证体系。

4.4审查施工单位编制的施工组织设计。

4.5检查施工场地平整性、承载能力和地下障碍物的清除情况。

4.6复核施工区内引设的控制点、水准点,并经常检查其准确性。

4.7检查旋喷桩所用材料(水泥、掺合料等)质保书、合格证、复试报告。

4.8核查施工机械、设备的型号、性能与完好性。

4.9检查机操工岗位资格有效证书。

5.过程质量控制

5.1检查试桩参数。施工前,应通过成桩试验确定灰浆泵输浆量、注浆压力、灰浆经输浆管到达喷浆口的时间、旋喷管旋转提升速度等,以确定施工工艺和技术参数,作为施工控制标准。

5.2 根据技术参数和水泥掺量,优化水灰比。

5.3检查钻机就位的准确性(桩位偏差、垂直度偏差)。

5.4经常检查原始记录报表填写的真实性、准确性。

5.5检查输浆量、浆液比重、旋转提升速度、风压。必须符合成桩试验所确定的工艺和参数要求。

5.6检查喷浆的连续性。每根桩的喷浆过程均须连续进行,不得人为中断,如因停电等特殊原因造成输浆中断,必须将喷浆口下沉至停浆点0.5m以下,待恢复输浆时,再喷浆提升。喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm。

5.7在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆等异常情况时,应查明产生的原因并及时采取措施。当高压喷射注浆完毕,应迅速拔出注浆管。

5.8检查旋喷桩的桩长和桩径。旋喷桩的桩长和桩径必须符合设计要求,如实记录桩长和桩径(其偏差为桩长±200mm,桩径≤50mm)。

5.9成桩施工过程中,每工作班需对水泥土取样,制作二组试件,并做好养护工作。六.巡视旁站要求

本项目施工过程中,现场监理以巡视检查为主,旁站监督的主要内容是对原材料的进场验收、复试,浆液的配比及比重、桩长、注浆参数的控制等。巡视旁站的主要内容除按前述“施工过程质量控制”要点执行外,并做好如下记录:

(1)施工情况:记录当天成桩数及相应编号、水泥用量等施工情况。

(2)检查记录:水泥浆配比(比重)抽查、旋转及提升速度检查记录(每班不小于2次)。(3)存在问题及处理意见。

七.质量通病预防

对施工中易发生的质量问题,应通过帮监结合加以预防。主要质量通病及其预防措施如下。

7.1桩位偏差过大

7.1.1作好施工场地平整和地下障碍物的清除。

7.1.2保证控制点的准确,施工中要经常复核。

7.1.3精心测放桩位,钻机准确就位,中轴对准桩位,偏差在允许范围内。

7.2桩身倾斜

7.2.1作好施工场地平整和地下障碍物的清除。

7.2.2确保钻机底盘水平、中轴垂直,并注意经常检查、调整。

7.2.3控制桩的搭接间隔时间,相邻两桩的施工间隔时间不大于24小时。

7.3旋喷桩强度低且不均匀

7.3.1 严格按照成桩试验确定的配合比制备浆液,保证足够的水泥掺量。

7.3.2严格按照成桩试验确定的施工参数进行施工,确保连续喷浆、匀速旋转提升,

土与水泥浆液拌和均匀,以满足旋喷桩的设计强度。

7.3.3遇砂性土层,易跑浆,可适当增加喷浆量。

7.3.4粘土层中,因粘土层孔隙率小,注浆压力高,注浆速度小,因此应适当加长注浆时间,确保注浆量。

7.4桩间渗水

7.4.1 严格按照设计要求施工,保证足够的搭接宽度。

7.4.2严格控制桩与桩的搭接时间,避免造成施工缝渗水。

7.4.3 旋喷桩体不允许出现渗漏,若渗漏应及时封堵。

八.工程施工的监督管理

由于隐蔽工程的质量控制难度较大,因此,必须加强对施工前期,施工过程的监督管理,确保工程质量。

8.1 施工管理

8.1.1施工单位必须使用统一的注浆记录表,记录应真实、详细、清晰、有交接手续,有当班人及负责人签字。

8.1.2监理人员每天进行旁站监理、监理抽检,可视现场情况抽检,还须测试一次浆液比重、凝结时间参数。

8.2旋喷注浆参数

①风压:0.7Mpa

②提升速度:小于10cm/min

③旋喷转速:12r/min

④水泥用量:250kg/m3

⑤水灰比1:1.5---1;1

⑥水泥浆注浆压力;2--3MPa

⑦水压力:5--30MPa

8.3质量验收

8.3.1质量标准

㈠主控项目

①水泥和外掺剂质量,必须符合设计及规范要求。

②水泥的品种、标号、用量、水泥浆的水灰比,必须符合设计要求。

③旋喷桩的桩体强度和完整性,必须符合设计要求。

㈡一般项目

①桩位允许偏差≤5cm;

②垂直度允许偏差<1%桩长;

③成桩深度允许偏差0、+200mm;

④桩径允许偏差≤50mm;

⑤桩身中心允许偏差≤0.2D(D为桩径)。

㈢成桩质量检验应在旋喷桩结束28天后进行。

⑴跟踪检查。施工过程中必须随时检查施工记录,并按照确定的施工工艺和参数,重点检查:水泥品种、标号及用量、桩长、注浆压力、喷浆旋转提升速度、有无断桩现象。

⑵质量检验方法可采用下列方法:

①开挖检查;

②钻孔取芯;

九.安全监理措施

旋喷桩施工安全监控的主要内容有:施工用电、施工机械(钻孔机械、水泥浆制备设备和输送管道)、临边防护(临时沟槽)、交叉作业。特制定如下安全监理措施:

9.1审查施工单位资质。

9.2 审查专项施工方案中的安全技术措施和安全保证措施——包括施工用电、施工机械、临边防护、交叉作业等。

9.3督促施工单位做好逐级安全交底和安全教育。

9.4 督促施工单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工,制止违规违章施工作业。

9.5复核施工单位所用施工机械、安全设施的报验手续,如搅拌机械、制浆设备,并签署意见。未经安全监理人员签署的不得投入使用。

9.6督促施工单位做好交叉作业组织,减少安全隐患。

9.7进行巡视检查,发现违规作业和安全事故隐患,督促施工单位及时整改,并检查整改结果。

十、文明施工监理措施

根据高压旋喷桩工艺的施工特性,施工方应对现场的文明施工管理加强力度。

10.1 督促、检查施工方文明施工措施落实的情况,检查施工方专职人员负责文明施工的日常管理工作情况,宣传全面开展创建文明工地活动落实情况,场地场貌要符合上海市文明施工管理的规定。

10.2督促、检查施工方现场文明施工管理工作。切实做到“两通三无五必须”,施工现

场人行道畅通;施工工地沿线单位和居民出入口畅通;施工中无管线事故;施工现场排水畅通无积水;施工工地道路平整无坑塘;施工区域与非施工区域必须严格分隔,施工现场必须挂牌施工,管理人员必须佩卡上岗,工地现场施工材料必须堆放整齐,工地生活设施必须整洁齐全,工地现场必须开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作。

10.3由于施工工地四周邻近居民区,对施工工地的噪音控制、扬尘控制表现得特别重要。

10.3.1 噪音控制:

10.3.1.1要求施工方按环保文件要求进行夜间施工的申报与告示工作。

10.3.1.2 督促施工方在选择使用低噪音的施工设施、设备,要严格控制施工设施、设备所产生的噪音必须符合环境噪音的规定值。

10.3.1.3督促施工方定期检修、保养施工设施和设备,降低嗓音、减少对周围居民的影响。

10.3.2 扬尘控制:

10.3.2.1 督促施工方对现场场地及主要交通便道定时进行清扫、清洁,防止扬尘扩散。

10.3.2.2 加强泥浆施工管理,防止泥浆污染场地;及时清运旋喷桩施工时产生的泥浆,严禁将泥浆排入下水道或附近场地,防止泥浆沿途滴漏污染马路、防止泥浆干燥后产生扬尘扩散。

10.3.2.3 高压旋喷桩施工阶段的水泥棚搭建应符合扬尘控制要求,四周须密闭。防止水泥粉尘扩散,影响环境。

高压旋喷桩工程监理细则

目录 1. 工程概况和专业特点 (4) 工程概况 (4) 专业特点 (4) 2.监理依据 (4) 3.监理工作程序 (5) 4监理工作控制要点及目标值 (6) 高压旋喷桩的质量控制 (6) 质量控制点的设置 (6)

施工质量预控制 (6) 质量标准 (7) 5.监理工作方法和措施 (7) 监理控制要点 (7) 监理控制方法和措施 (8) 6.风险预控制与应急计划 (9) 风险预控措施 (9) 工程质量事故处理 (9) 常见质量问题及预防措施 (10) 7.巡视旁站监理方

案 (10) 8.监理影像资料留置计划 (11) 9.安全文明施工监理工作………………………………………………………… ..11 安全监理措施 (11) 文明施工监理措施 (12) 10.环境及职业道德安全信息交流和沟通 (13) 目的 (13) 职责 (13) 工作程序 (13) 信息收集与识别 (14) 信息传递 (14) 信息的接收和处

理 (14) 信息反馈 (15) 附表:监理检查记录表式 (16)

1.工程概况和专业特点 工程概况 上海国际航空服务中心工程(X-1地块)位于上海市徐汇区黄浦江南延伸区域,紧邻龙华历史文化风貌区,东临云谣路,南临龙耀路,西临云锦路,北临龙启路。用地面积37131平方米,总建筑面积238737平方米,地上建筑面积139640平方米。X-1A(7层)为航材供应中心,X-1B (39层)为高层塔楼航空办公楼和业务配套用房(3层)的裙房建筑物组成。 X-1A地上7层,地下3层,建筑高,地上建筑面积47024平方米,占地面积8028平方米。X-1B地上39层,地下3层,建筑高200m,地上建筑面积92616平方米,占地面积4917平方米,高层塔楼趋近于五边形,其东北面有延伸的三层附属裙房。 本工程采用吴淞高程基准,±相当于绝对标高+5.200m,自然地面相对标高为-1.000m,绝对标高+4.200m。地下室为2—3层。地下2层,开挖深度,地下3层区域,常规区域开挖深度(),主楼区域开挖深度.。 本工程基坑安全等级为一级,西侧地铁保护区范围内环境保护等级为一级,其他侧环境保护等级为二级。

三管高压旋喷桩监理细则

三管高压旋喷桩 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 深圳市长城建设监理有限公司 坂田南杨美村布龙路保障性住房项目监理部 日期:二0一五年四月

目录 一、工程概况 二、编写依据 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作的方法及措施

高压旋喷桩监理实施细则 一、工程概况 坂田南杨美村布龙路保障性住房项目位于深圳市龙岗区坂田街道,场地北侧为布龙路(紧邻地铁杨美站)、西侧联光路、南侧为空地、东侧为环城东路。以环城东路为界,分为永恒置业04-21、06-01两个地块,路西为04-21地块,路东为06-01地块。项目总用地面积35000m2。 其中,04-21地块拟建建筑为:1栋42层(高118.60m,裙楼2层,裙楼以上塔楼5座)住宅,1栋40层(高175.00m)商业办公楼,1栋4层幼儿园,1栋3层小商业楼,1处广场。 该项目基坑周长约670m,开挖面积约23292m2,基坑开挖深度为约16~20m。 二、编写依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同或依据; 2、建设工程委托监理合同; 3、工程施工图纸技术说明及技术交底; 4、设计图纸交底和设计图纸会审纪要; 5、设计修改和设计变更文件; 6、审批通过的施工组织设计或方案; 7、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001); 8、《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202—2002); 9、《工程测量规范》(GB50026-93)及《工程测量规范条文说明》(GB50026-93); 10、《软土地基深层搅拌桩加固法技术规程》(JGJ225-91); 11、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 12、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 13、《建设工程监理规范》(GB50319—2000); 14、其它有关规范、规程及政府部门颁发的法律、法规等文件;

旋喷桩旁站记录表

J Z L B8旁站监理记录表 旁站监理记录表 工程名称:团结湖220千伏送电工程(第三标段)编号: 日期: 气候:2014.12.1晴工程地点:团结湖220千伏送电工程(第三标段)工地现场 旁站监理的部位或工序:6#始发井东侧75#至116#双号、南侧1#至18#双号止水帷幕旋喷桩 旁站监理开始时间:07:03 旁站监理结束时间:21:52 施工部位:止水帷幕旋喷桩打设位置围绕始发井初支外边范围,采用Φ600@350mm旋喷桩作止水帷幕,设置两排双管高压旋喷桩,旋喷桩桩间咬合250mm,临近燃气管一侧,增加一排Φ1000@750mm旋喷桩,设置1排三管高压旋喷桩,从地面开始打设,参数同Φ600旋喷桩。桩顶标高为33.037m,桩底标高为10.519m旋喷桩长度22.518m,空孔长2m,水泥采用P.0 42.5,旋喷桩浆液水灰比为0.5~1. 监理情况:对6#始发井东侧75#至116#双号、南侧1#至18#双号桩,共计30根,进行了全程监控旁站监理,旋喷桩打设位置围绕始发井初支外边范围,用Φ600@350mm旋喷桩作止水帷幕,旋喷桩桩间咬合250mm 桩顶标高为33.037m 桩底标高10.519m 桩长经检测是22.518m 空孔长2m 水泥采用了P.042.5,浆液水灰比为0.5~1,每分钟旋喷长度为200~500mm,整个施工过程一切正常,无异常情况。 发现问题: 处理意见: 备注: 施工项目部:中铁二局股份有限公司 质检员: 日期: 2014 年 12 月 1 日项目监理部:上海同济工程项目 管理咨询有限公司 旁站监理人员: 日期: 2014 年 12月 1 日 本表由项目监理部填写,项目监理部存 1 份。

高压旋喷桩监理细则

庐江县泥河路工程 高压旋喷桩监理实施细则 编制人:____________ 审核人:____________ 浙江同舟建设管理有限公司 庐江县泥河路工程施工项目监理办公室 二○一七年十月

目录 一、工程项目概况--------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 二、编制依据 ------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 三、设计要求--------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 四、施工工艺情况--------------------------------------------------------------------------------- - 7 - 4.1泥浆池设置 ------------------------------------------------------------------------------ - 7 - 4.2设备检修和调试 ------------------------------------------------------------------------ - 7 - 4.3布孔放样 --------------------------------------------------------------------------------- - 7 - 4.4钻孔将钻机就位 ------------------------------------------------------------------------ - 8 - 4.5制备浆液 --------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4.6插管喷浆 ------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 4.7移动机架和冲洗管路 ---------------------------------------------------------------- - 11 - 4.8旋喷桩检测 ---------------------------------------------------------------------------- - 11 - 五、监理工作流程------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 六、监理控制目标 ----------------------------------------------------------------------------- - 12 - 七、监理工作方法 ----------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.1方案审查 ------------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.2监理交底 ------------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.3现场巡视监理 ------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.4现场旁站监理 ------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.5检查和验收 ---------------------------------------------------------------------------- - 15 - 7.6监理指令 ------------------------------------------------------------------------------- - 15 - 八、质量监理措施 ----------------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.1施工工艺控制 ------------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.2原材料质量控制 ---------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.3机械设备质量控制 ------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.4施工平面控制 ------------------------------------------------------------------------- - 17 - 8.5测量放线质量控制 ------------------------------------------------------------------- - 17 - 8.6钻机就位质量控制 ------------------------------------------------------------------- - 17 -

高压旋喷桩试桩总结(最终)

龙烟铁路站前II标段 喀什路框架中桥高压旋喷桩试桩总结报告 一、工程概况 喀什路框架中桥中心里程为JDK4+472, 桥梁全长58.68m,为跨越开发区规划中的喀什路而设。基础采用高压旋喷桩加固处理,桩径0.6m、间距1.0m~1.1 m。框架中桥翼墙部分桩长6.5m,共计2217根,共计14410.5m。 本桥为6+12+12+6m钢筋混凝土框架中桥,规划中的喀什路与新建铁路夹角为45°,本框架用途:交通通道。通行净高要求(净宽×净高):2-12.0m×4.5m,出入口设限高架。该桥桥上线路为三股,分别为I股、II股、III股。桥位处线路均为曲线段,半径为600m。线路纵坡分别为-5.5‰、-5.5‰、0.0‰。场地土类型为中软土,场地类别为III类场地。地下水为第四系空隙潜水,勘探期间地下水水位埋深2.3~2.5m,地下水位标高-0.2~-0.5m受海水和大气降水补给。 该桥混凝土结构所处环境类别为氯盐环境,酸盐侵蚀环境,盐类结晶破坏环境,等级依次为L3、H2、Y2。 特殊岩土及不良地质:淤泥质粉质粘土,为软弱下卧层,建筑物应简算软弱下卧层的压力及稳定性指标;细砂层为可液化土层。 二、试桩目的 根据设计规范要求,旋喷桩施工前进行室内配合比试验,并进行现场试验或试验性施工,来确定合理的水灰比,钻机提升速度、泵浆压力、满足旋喷桩施工技术参数,由此确定本标段的高压旋喷桩的施工工艺及施工技术参数,试桩施工过程中,驻地监理参与全过程监控。以确保大面积施工时高压旋喷桩的施工质量。 三、设计要求 1、桩体无侧限抗压强度fcu≥3.0Mpa,处理后的出入口八字墙基底复核地基应力达到254kpa以上,3股下方框架桥箱体地基基底复核地基应力达到145ka以上,I股、II股下方框架墙桥箱体地基基底复核地基应力达到180kpa以上。 2、固化剂采用抗硫酸盐水泥,水泥掺入量、加固料配方,应通过室内配比试验或现场试验确定。

高压旋喷桩监理实施细则(通用)

高压旋喷桩监理实施细则 编制: 审批: 年月日

目录 一、高压旋喷桩主要技术标准 二、监理工作范围及重点 三、监理工作流程 四、监理工作控制要点、目标及监控手段 五、监理工作方法及措施 六、监理旁站部位和工序

一、高压旋喷桩主要技术标准 (1)水泥采用P.O 42.5的普通水泥。 (2)旋喷桩的桩体强度和完整性,必须符合设计要求。 (3)桩位(纵、横向)允许偏差≤5cm; (4)垂直度允许偏差<1%桩长; (5)成桩长度不小于设计值; (6)注浆压力符合成桩试验确定的参数指标(控制在20Mpa~25MPa); (7)桩径不小于设计值; (8)桩体复合地基地耐力不小于设计值; 二、监理工作范围及重点 1、监理工作范围:二、三区地基加固高压旋喷桩 2、监理工作重点: ⑴高压旋喷注浆所用水泥品种、规格及浆液的拌制质量;⑵高压旋喷桩的数量、布桩形式应符合设计要求;⑶高压旋喷桩每根桩水泥用量不小于455kg (超灌1.15);⑷高压旋喷桩的长度;⑸高压旋喷桩的完整性、均匀性及无侧限抗压强度;⑹高压旋喷桩处理后的单桩或复合地基承载力。

三、监理工作流程

四、监理工作控制要点、目标及监控手段 4.1监理工作控制要点 4.1.1质量预控 4.1.1.1审查旋喷桩施工单位资质。 4.1.1.2熟悉设计图纸和规范。 4.1.1.3检查施工单位现场质量保证体系。 4.1.1.4审查施工单位编制的专项施工方案。 4.1.1.5检查施工场地平整性和地下障碍物的清除情况。 4.1.1.6复核施工区内引设的控制点、水准点,并经常检查其准确性。 4.1.1.7检查旋喷桩所用材料合格证。 4.1.1.8核查施工机械、设备的型号、性能与完好性。 4.1.1.9检查机操工岗位资格有效证书 4.1.1.10旋喷桩所用水泥,必须符合设计要求和施工规范规定。 4.1.2施工过程质量控制 4.1.2.1检查试桩参数。施工前,应通过成桩试验确定灰浆泵输浆量、注浆压力、灰浆经输浆管到达喷浆口的时间、旋喷管旋转提升速度等,以确定施工工艺和技术参数,作为施工控制标准。 4.1.2.2 根据技术参数和水泥掺量,优化水灰比。 4.1.2.3检查钻机就位的准确性(桩位偏差、垂直度偏差)。 4.1.2.4经常检查原始记录报表填写的真实性、准确性。 4.1.2.5检查输浆量、浆液比重、旋转提升速度、风压。必须符合成桩试验所确定的工艺和参数要求。

基坑支护旁站细则样本

基坑支护旁站方案 项目名称: 马尾正荣·御品中央工程 编制: 审核: 福建闽华洋建设监理有限公司 年月日

目录 一、工程概况: 二、旁站监理方案编制的依据 三、旁站监理的工作范围 四、旁站监理的程序 五、旁站监理的人员安排 六、旁站监理的内容 七、旁站工序、部位及控制点

旁站监理工作是保证项目建设过程中的关键部位、关键工序的施工质量、产品质量、施工安全的重要保证手段, 是国家建设部门对监理单位在施工监理阶段的强制性要求。因此, 做好施工旁站监理工作是工程项目的监理过程中的重要工作任务和责任。为规范本工程旁站监理的管理和行为, 同时对承包方的各项施工程序、施工方法和施工工艺进行有效的控制, 保证工程质量, 现依据《建设工程质量管理条例》的有关规定《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》( 试行) , 结合本工程的具体情况, 制定下列工序和部位的旁站监理方案。 一、工程概况: 1、拟建建筑物由10幢住宅楼、 4幢商业楼及soho公寓组成, 设一层满堂地下室。场地位于福州市马尾区君竹路东南侧约60m的革新厂厂区, 东侧为建星路, 南侧为上岐路, 西侧分布较为密集的( 1-5) 层砖混结构, 北侧为星达路。场地周围交通便利。 现场地整平标高约为罗零标高 6.200m, 场地东侧、南侧和北侧纯地下室底标高为1.550m, 主楼坑底标高0.550m, 开挖深度分别为4.650m和5.650m, 其中5#楼纯地下室标高为1.550m, 主楼基坑底标高为-0.550m, 开挖深度分别为4.650m和6.750m, 东侧局部纯地下室底标高为1.150m, 开挖深度分别为5.050m, 场地西侧纯地下室底标高为0.650m, 主楼坑底标高为-1.20m, 开挖深度分别为5.550m和7.400m, 基坑总周长约970m。基坑开挖边线南侧非地下室部分, 12#、 13#楼及15#楼为基坑完工后修建房屋。 二、旁站监理方案编制的依据 1、法律、法规和行政规章: ( 1) 《中华人民共和国建筑法》 ( 2) 《建设工程质量管理条例》 ( 3) 《中华人民共和国合同法》 ( 4) 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法( 试行) 》 ( 5) 《建设工程安全生产管理条例》

高压旋喷工程监理细则

中船龙穴造船基地民船项目船坞 围堰(围堤加固、止水、炸礁及抽水处理)工程高压旋喷工程施工监理实施细则 ZN006-J-015 编号: 监细-02 总监理工程师: 专业监理工程师: 上海振南工程咨询监理有限责任公司 龙穴造船基地民船项目船坞围堰监理组

2006年6月10日 中船龙穴造船基地民船项目船坞 围堰(围堤加固、止水、炸礁及抽水处理)工程 高压旋喷工程施工监理实施细则 目录 1、编制依据 2、适用范围 3、专业工程的主要特点 4、监理工作流程 5、监理工作的目标 6、设计特殊要求 7、规范要求 8、监理工作内容 8.1 审核高压旋喷桩工程的施工方案 8.2 旁站监理的内容及要求 8.3 高压旋喷桩工程的监理控制要点 8.4 高压旋喷桩的质量检测检验 8.5 预防高压旋喷桩质量的常见病多发病的措施 8.6 监理检验施工单位检测资料及自行检测 8.7 关键工序和部位的影像资料 9、施工承包单位施工过程及竣工时应提供的报审表及相关资料 10、监理人员现场实测表

中船龙穴造船基地民船项目船坞 围堰(围堤加固、止水、炸礁及抽水处理)工程 高压旋喷工程施工监理实施细则 1、编制依据 1.1中船第九设计研究院为广州中船龙穴造船基地民船项目围堰(围堤加固、止水、炸礁及抽水处理)工程项目设计的施工图(设计号为0310-S-2)及其有关说明。 1.2适用规范 (1)《港口工程质量检验评定标准》(JTJ221-98)及局部修订 (2)《水运工程质量检验评定标准》JTJ288-93 (3)《水运工程混凝土施工规范》(JTJ68-96) (4)《港口工程技术规范》(1987) (5)《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》(JDL/T5200-2004) (6)《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ269-96) (7)《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 1.3本工程的地质勘测报告 1.4本工程的施工组织设计 1.5本工程的监理规划 2、适用范围 本细则适用于广州中船龙穴造船基地民船项目船坞围堰(围堤加固、止水、炸礁及抽水处理)的高压旋喷工程,本工程由中船建设、中船九院总承包,中港第四航务局二公司承建。 3、专业工程的主要特点 3.1、本工程为在已有的中船龙穴造船基地民船项目围堰上进行围堤加固、止水、 炸礁及坞坑排水处理,主要特点为(1)工期紧、工程量大;(2)工程技术要求高,其中止水工程的质量的好坏直接影响船坞施工的质量、进度及安全;(3)气候条件有一定的影响,降雨天气多,大于6级以上风为42天,受台风影响历年平均为23天。 3.2、需要在3个月内完成总长2433米的围堰止水、炸礁预计5万m3,平均高度 在20m左右,旋喷桩3926根,计总长66117米、搅拌桩5514根,计总长36030 m3、千砌块石灌浆7680㎡、坞坑内抽水47.35200 m3等。 3.3、在工程结构上:采用旋喷桩和搅拌桩止水,止水质量的好坏直接影响到能

大厦高压旋喷桩监理细则

大厦高压旋喷桩监理细则 Prepared on 22 November 2020

***工程基坑围护工程高压旋喷桩监理实施细则 目录 一、工程项目概况 二、编制依据 三、高压旋喷桩围护设计概况 四、质量控制目标 五、质量控制要点 六、巡视旁站要求 七、质量通病预防 八、工程施工的监督管理 九、质量验收 十、安全监理措施 十一、文明施工监理措施 十二、监理监控流程 工程项目概况 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位 ***工程建筑占地面积****㎡,建筑总面积为****万㎡。地下四层、地上六十一层。基坑围护方案,塔楼区域顺作施工,塔楼周边围护结构由两墙合一的地下连续墙和基坑内部的临时隔断排桩组成。塔楼区域设置三道钢筋混凝土支撑系统。周边裙楼逆作施工,基坑周边来用两墙合一的地下连续墙作为基坑围护结构。本工程塔楼内部

深坑加固、塔楼周边围护加固、地下连续槽段分缝位置止水加固分别用高压旋喷桩来处理。 一、编制依据 1、上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 2、上海市标准《市政地下工程施工及验收规程》(DGJ08-236-1999) 3、上海市标准《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999) 4、国家标准《工程测量规范》(GB50026-93) 5、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 7、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 8、国家标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 9、国家标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 10、国家标准《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2002) 11、施工图纸 二、高压旋喷桩围护设计概况 1)高压旋喷桩设计要求: ①高压旋喷桩直径1000mm止水帷幕间距为700mm,坑内加固间距为800mm。采用级普通硅酸盐水泥。水泥:粉煤灰=1:,水泥用量550kg/m。水泥浆液的水灰比。桩体28天无侧限抗压强度达到。 ②压力控制:气压不小于,水泥浆液流压力宜大于25MPa,旋喷提升速度不大于 15cm/min。旋喷桩施工采用二重管法,注浆体直径不小于,水泥浆液流量大于 30L/min,钻孔的位置与设计位置偏差不得大于50mm。 ③当注浆管置入钻孔,喷嘴达到设计标高即可喷射注浆。喷射注浆参数达到规定值后,按旋喷桩的工艺要求,提升注浆管,由下而上喷射注浆。钻孔提升钻速15~ 20r/min,注浆管分段提升的搭接长度宜大于100mm。

高压旋喷桩监理实施细则

高压旋喷桩监理实施细则 编制: ___________________ 审核: ____________________ 四川纺织工业设计院监理部

2012年7月 一、高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 (1) 1、高压旋喷桩设计要求: (1) 2、主要技术标准: (1) 二、监理工作范围及重点 (1) 1、监理工作范围: (1) 2、监理工作重点: (1) 三、监理工作流程 (3) 四、监理工作控制要点、目标及监控手段 (4) 4.1监理工作控制要点 (4) 4.1.1 质量预控 (4) 4.1.2 施工过程质量控制 (4) 4.2监理工作目标 (5) 五、监理工作方法及措施 (5) 5.1工程施工的监督管理 (5) 5.1.1 施工管理 (5) 5.1.2注浆参数的确认 (6) 5.2质量通病预防 (6) 5.2.1桩位偏差过大 (6) 5.2.2桩身倾斜 (6) 5.2.3高压旋喷桩强度低且不均匀 (6) 5.3.2成桩质量检验应在旋喷桩结束28天后进行。 (7) 5.4安全监理措施 (7) 5.5文明施工监理措施 (8) 六、监理旁站部位和工序 (9)

专业资料

高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 1、高压旋喷桩设计要求: ①高压旋喷桩直径500mm承台下成正三角形和双排布置,其中,单桩及复合地基承载力分别为各栋取值。桩端以稍密、中密、密实卵石为持力层。且应进入持力层0.5m。 ②在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆等异常情况时,应查明产生的原因并及时采取措施。当高压喷射注浆完毕,应迅速拔出注浆管。2、主要技术标准: (1)水泥采用P.C 32.5以上的普通水泥。 (2)旋喷桩的桩体强度和完整性,必须符合设计要求。 (3)桩位(纵、横向)允许偏差w 5cm (4)垂直度允许偏差V 1%桩长; (5)成桩长度不小于设计值; (6)注浆压力符合成桩试验确定的参数指标(控制在25Mpa- 28MPa ; (7)桩径不小于设计值; (8)桩体无侧限抗压强度不小于设计值; 二、监理工作范围及重点 1、监理工作范围: 一、二标段内的高压旋喷桩。 2、监理工作重点:

高压旋喷桩旁站方案

分项工程监理旁站方案 —高压旋喷桩工程 1、高压旋喷桩开工条件(开工前控制) (1)图纸已经到位,并经图纸会审和设计交底(包括工程地质资料和水文地质资料)。 (2)拆迁占地、施工便道、场地平整和工程用水用电已经解决,即“三通一平”已经全面落实。 (3)桩位已被监理工程师复测,施工放样报验单已被监理工程师确认。 (4)检测设备已经就序,包括水泥浆比重计、线锤、水平尺及米尺。 (5)原材料检验报告已被材料工程师批准。已具备满足工程试验检验所需要的实验室。已进场能满足施工并被现场工程师确认的材料。 (6)已被现场工程师确认的满足要求的桩机和操作人员已经到位。 (7)分项工程开工报告已得到专业监理工程师批准(包括质保措施、施工工艺、安全生产、环保制度得到批准)。 2. 高压旋喷桩施工监理旁站控制内容 (1)施工要求: 工序:平整场地→孔位放样→钻机就位→造孔→钻机移位→成孔检验→喷射装置就位→地面试喷→下喷射管→地下试喷→喷射注浆作业→喷射注浆结束→下管静压回填注浆→冲洗机具→高喷台车移位→间歇性回填注浆。 高压旋喷桩施工前根据被加固土的性质及单桩承载力要求,每个工点施工前先试打不少于3根的工艺试桩,以检验机具的各项技术参数,确定水泥旋拌桩钻进和提升速度、搅拌转数、灰浆泵工作压力、最佳灰浆稠度、水泥掺入量、水灰比等参数。我方监理工程师批准后方准许进行施工。 (2)旁站控制内容: 1)浆液配置:高压旋喷桩的浆液,采用抗硫酸、氯盐普通硅酸盐水泥。搅拌灰浆时,先加水,然后加水泥,每次灰浆搅拌时间不得少于5分钟,水泥浆应在使用10分钟前制备,浆液在灰浆拌和机中要不断搅拌,直到喷浆前。喷浆时,水泥浆从灰浆拌和机倒入集料斗时,过滤筛,把水泥硬块剔出。水泥浆通过胶管送到旋转振动钻机的喷管内,最后射出。浆液在30分钟内必须注完,超过30分钟,则该浆液必须废弃。 2)喷射注浆:在插入旋喷管前先检查高压设备和管路系统,设备的压力和排量必须满足设计要求。各部位密封圈必须良好,各通道和喷嘴内不得有杂物,并做高压水射水试验,监理工程师确认合格后方准许施工作业人员喷射浆液。

高压旋喷桩监理细则交底内容解析

贵昆路城区段(三岔口—东连接线)市政工程高压旋喷桩工程监理实施细则 编制 审核 云南铁路工程监理有限责任公司

一工程概况 1、项目名称:贵昆路城区段(三岔口—东连接线)市政工程 2、建设单位:昆明建设管理有限公司 3、设计单位:中国中铁二院工程集团有限责任公司 4、施工单位:中国中铁八局昆明铁路建设有限公司 云南铁路总公司 5、监理单位:云南铁路工程建设监理有限责任公司 二编制依据 1、监理规划; 2、施工组织设计及高压旋喷桩专项施工方案; 3、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001); 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); 5、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106—2003); 8、委托监理合同、施工承包合同; 9、设计图纸文件; 10、其他相关文件资料。 三监理工作流程

四监理工作的控制要点及目标值 1控制标准 1.1高压旋喷桩所用的水泥及外加剂应符合设计和施工规范规定的要 求。 1.2水泥浆液的水灰比:1.0; 1.3高压水泥浆的注浆压力:>20Mpa; 1.4喷射孔与高压注浆泵的距离:≤50M; 1.5每米水泥用量:350Kg/M; 1.6喷嘴直径:按照批准的施工组织设计采用 1.7桩体搭接长度:≥200mm; 1.8成型质量: 桩径允许偏差 < 50mm;垂直度允许偏差 <1.5%; 桩位允许偏差0.2D; 2质量控制点 2.1质量预控点 2.1.1施工组织设计:重点审查施工方三级质量管理保证体系,施工

高压旋喷桩监理细则

理规戈 制: (总 监) 核: (技术负责) (此文档为 (文件备案编号:) Word 格式,下载后可以任意编辑修改!)

监理规划审批表(监理单位): 我监理专案部已完成了_____________________ 监理规划的编制,请建设单位、监理公司予以审批。附件:《监理规划》 《监理细则》 专案机构: (章 )专案总监理工程 师: 监理公司审核人意见: 总工程师: 建设单位批准人意见: 负责人:专案的 监理公司: (公章)建设单位: (公章)

1、工程概况 2、编制依据 3、专业工程的特点 4、监理流程 5、监理控制目标及指导思想 6、高压旋喷桩施工监理控制要点及目标值 7、监理工作的方法及措施 8、监理安全文明施工管理 9、质量通病及预防措施10、质量验收表格

高压旋喷桩监理实施细则 1、工程概况: 2、编制依据: 筑基坑支护技术规程》 ( JGJ120—2012) 建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GBJ-125-2011) 建 3、专业工程的特点 3.1 高压旋喷桩采用三重管法施工。 3.2高压旋喷桩桩径? 800,桩间距600mm 加固深度为基坑底以下 4m 即22m 加 固指标为qu28> 1.2MPa,渗透系数不大于10-7cm/s 。 3.3 水泥采用 42.5 普通硅酸盐水泥,水灰比 1 :1.5 ,水泥浆液比重取 1.3t/m 3,水泥 浆液量不小于700L/m 。旋喷桩28天无侧限抗压强度不小于3Mpa 3.4 施工工艺流程如下图 2.1 监理规划 2.2 施工设计图及说明 2.3 2.4 2.5 建设工程监理规范》 (GB50319-2012) 2.6 建筑工程施工质量验收统一标准》 ( GB50300-2001) 2.7 建筑地基处理技术规范》 ( JGJ79—2012) 2.8 建筑基桩检测技术规范》 ( JGJ106-2003) 2.9 《天津市地下铁道SMW 施工技术规范》(DB/T29-145-2005) 3.0 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》 3.1 三重管旋喷桩施工方案

高压旋喷桩监理实施细则

新建铁路汉宜线 DK79+705~DK104+505 高压旋喷桩 监理实施细则 北京铁城建设监理有限责任公司 汉宜铁路监理站

监理实施细则报审表HYZQ-3-08-2005

汉宜铁路HYZQ-3标段 高压旋喷桩 监理实施细则 编制: 梁明富 审核:贾其友 审批: 北京铁城建设监理有限责任公司 汉宜铁路监理站 二00八年十月二十日

目录 一、高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 二、监理工作范围及重点 五、监理工作流程 六、监理工作控制要点、目标及监控手段 七、监理工作方法及措施 八、具体旁站部位和工序

一、高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 1)高压旋喷桩设计要求: ①高压旋喷桩直径500mm成正三角形布置,其中:DK84+944.04~960.44桥路过度段桩间距为1.2m,单桩及复合地基承载力分别为161.9KN、170Kpa,涵路过度段DK84+745.4~774.6桩间距为1.5m,单桩及复合地基承载力分别为161.9KN、126Kpa,其余地段桩间距为 1.8m,单桩及复合地基承载力分别为161.9KN、102Kpa,桩长至硬塑粘土层1.0m。 ②在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆等异常情况时,应查明产生的原因并及时采取措施。当高压喷射注浆完毕,应迅速拔出注浆管。2)主要技术标准: (1)水泥采用P.O 32.5以上的普通水泥。 (2)旋喷桩的桩体强度和完整性,必须符合设计要求。 (3)桩位(纵、横向)允许偏差≤5cm; (4)垂直度允许偏差<1%桩长; (5)成桩长度不小于设计值; (6)注浆压力符合成桩试验确定的参数指标(控制在25Mpa~28MPa); (7)桩径不小于设计值; (8)桩体无侧限抗压强度不小于设计值; 二、监理工作范围及重点 1、监理工作范围:DK84+650—DK84+960段内的高压旋喷桩 2、监理工作重点: ⑴高压旋喷注浆所用水泥品种、规格及浆液的拌制质量;⑵高压旋喷桩的

监理周报

汕头市东部城市经济带河口治理及综合开发项目 新津片区水利工程 监理周报 (2011.12.09~2011.12.15) 2011年第20期(总第20期) 二O一一年十二月十五日

一、本周施工及监理人员及机械设备基本情况统计 1、现场监理工程师及设备情况: 现场监理人员20名,越野车、七座商务车各一辆、电脑8台、相机7部。 2、现场施工人员、机械、船舶数量情况: 人员:施工管理人员43人,施工作业人员217人。 设备:①塑料排水板施工船舶2艘,交通船3艘。 ②新津河疏浚,挖掘机3台、铲车2台、自卸汽车10辆。 ③龙津闸站围堰,挖掘机2台、铲车2台、自卸汽车11辆。 ④东堤预制场,挖掘机1台、铲车1台、自卸汽车2辆、搅拌车2辆。 ⑤软体排施工船舶1艘(青铺排3号)、砂船1艘。 ⑥西堤预制场,挖掘机1台、铲车2台、自卸车3台、搅拌车2台 3、施工项目 F型堤塑料排水板施工。 新津河疏浚施工。 龙津闸站围堰块石外围护、高压旋喷桩施工、预制方桩施工。 D型堤软体排、袋装碎石施工。 东堤预制场四角空心块预制。 西堤预制场扭王块、四角空心块生产、方桩、板桩预制。 A型堤防浪墙施工。 A型堤消浪平台(高程2.5m)施工。

二、本周主要监理工作 1、对塑料排水板插板施工执行旁站监理,并做好旁站记录。 2、对D型堤软体排、袋装碎石施工执行监理旁站,并做好旁站记录。 3、对西堤预制场扭王块、四角空心块、砼方桩生产执行监理旁站,做好旁站记录。 4、对龙津闸站高压旋喷桩施工监理旁站,重点对桩位偏差、垂直度、浆液密度进行控制,

并做好旁站记录。 5、对A型堤防浪墙、消浪平台进行施工监理,对混凝土基面、钢筋绑扎,止水安装位置,模板支护执行工序验收,对混凝土开仓履行监理程序,对混凝土浇筑执行监理旁站,做好旁站记录。 6、审查施工单位上报的龙津闸站地基处理砂石桩施工方案、南堤新建堤防施工方案等工程技术文件。 7、对施工单位进场原材料、砼试块进行见证取样,并按规定比例进行监理平行检测。 三、本周大事记 1、12月5日,进行GPS参数校核。对龙津闸站轴线控制点位复核,对E型堤起弯点进行标识。 2、12月7日,龙津闸站地基处理砂石桩开始施工。 3、12月7日,管理中心苏永村、监理部郑伟及经理部相关人员一行前往湘娄底机插板船进行设备安全检查巡视。 四、施工质量、安全及进度情况 (一)质量情况 西堤预制场少数四角空心块、扭王块表面有麻面,局部有掉角的情况。施工单位要加强施工工艺控制,保证其质量。 (二)安全情况 在龙津闸站临时围堰施工现场,发现施工人员在作业过程中不戴安全帽、穿拖鞋和闲杂人员随意出入现象,监理部已下达07号监理通知,要求整改落实,处罚兑现到位。 对湘娄底机插板船进行设备安全检查巡视过程中,发现存在如下安全隐患: 1.船舶左锚缆与锚连接处断丝状况已超过规范要求,必须截去,重新连接。 2.船舶右锚电箱启动控制器接线破皮,导致塑料电线外露,必须马上处理。 3.锚机底座处,焊接不饱满,必须焊接底座加固。 4.钢丝绳有锈迹,需加强保养。 上述4条监理部已下达08号监理通知,必须整改到位,方许该船施工。 本周无安全事故发生。 (三)进度情况 本周各工作面计划与实际完成情况对比: 1、西堤预制场:3.5t扭王字块,本周计划300m3,实际完成274m3,完成计划工程量91.33%;2t四角空心块:本周计划350m3,实际完成377m3,完成计划工程量107.71%。

旋喷桩监理细则综述

第一章工程概况 1、潘水路站 潘水路站位于市心路与潘水路交叉口附近的南门江公园地块内,东侧为南门江,南门江对面是南江公园、泰和住宅小区,南侧有南江景观桥,西侧均为6层的潘水住宅小区。潘水路站为地下二层岛式车站,总长145.8米,标准段宽为18.5m,开挖深度16.91m。车站共设三个出入口和两组风亭,其中1号出入口预留,2号出入口和1号风亭组布置在车站东南角, 3号出入口布置在车站西北角, 2号风亭位于车站北端,市心路东侧,如下图所示。 围护结构标准段采用800mm厚地下连续墙。车站标准段和北端头井采用4道支撑,第一道钢筋混凝土支撑,第二至第四道为钢支撑;南端头井设置5道支撑,第一道为混凝土支撑,第二至第五道为钢支撑。 第二章编制依据 一、编制依据 ?《杭州地铁2号线一期工程(东南段)潘水路站主体围护结构》

?《杭州市地铁集团管理制度汇编》 ?《监理合同》 ?《监理规范》 ?《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)2003年版 ?《建设工程文件归档整理规范》(GB50328-2001) ?《市政基础设施工程施工技术文件管理规范》(建城[2002]221号) ?《工程测量规范》(GB50026-93) ?《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008) ?《施工现场临时用电安全技术规范》(TGJ46-2005) ?《市政地下工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-236-2006) ?《供水管井技术规范》(GB50296-99) ?《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) ?《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) ?《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) ?《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) ?《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999) 第三章旋喷桩监理控制重点 一、监理熟悉施工原理及工艺流程 根据本工程设计要求,采用三重管高压旋喷桩工艺。 三管法旋喷是一种水、气喷射、浆液灌注搅拌混合喷射的方法。即用三层喷射管使高压水和空气同时横向喷射,并切割地基土体,借空气的上升力把被破碎的土由地表排除;于此同时,另一个喷嘴将水泥浆低压力喷射注入到被切割、搅拌的地基中,使水泥浆与土混合达到加固目的,其加固直径可达800~2000mm。 采用三管法旋喷,应先送高压水、再送水泥浆和压缩空气;喷射时先应达到预定的喷射压力、喷浆量后,再逐渐提升注浆管,注浆管分段提升的搭接长度不得小于100mm;当达到设计桩顶高度或地面出现溢浆现象时,应立即停止当前桩

高压旋喷桩监理实施细则(参考Word)

目录 第一章工程特点及其技术、质量标准 (1) 第二章工程监理工作范围及重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法与措施 (8) 第六章旁站具体部位及工序 (11)

高压旋喷桩监理实施细则(DK59+400~DK88+700) 第一章工程特点及其技术、质量标准 一、工程特点 本标段共有高压旋喷桩780根,3900m,桩径为0.5m,桩间距1.25m,水灰比为1:1,采用珠江水泥,水泥浆比重控制在1.50,每延米水泥用量为100KG。本次施工DK85+594.~DK85+661.5段施工参数:液喷嘴直径2.8mm(一个),喷压力20MPa.注浆管直径42mm,钻头旋转速度20r/min,钻头提升速度20cm/min 浆液流量27L/min. 高压旋喷桩施的工艺特点:(1)施工机具设备简单,施工简便。(2)具有较好的耐久度,且料源广阔,价格低廉。(3)噪声小,无污染。 二.技术、质量标准 1.《工程测量规范》GB50026-2007 2.《铁路工程土工试验规程》(TB10102) 3.《新建铁路工程测量规范》(TB10101—99) 4.《铁路路基工程施工质量验收评定标准》TB10414-2003 5.《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401.1—2003) 6.《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401.2—2003) 7.《铁路路基施工规范》(TB10202—2002) 8. 已批准的监理规划 9.其它有关规范、标准等。

第二章监理工作范围及重点 一、监理工作范围 1、准备阶段 1)审查施工单位的施工人员和机械到位情况是否符合投标书和施工合同的规定,特别是大型土方施工机械是否到位。 2)熟悉设计文件。 3)审核施工单位提报的施工组织设计、施工方案是否合理、可行; 4)复核施工放样测量结果。 5)审查施工单位路基检测仪器和设备是否齐全;人员和设备是否到位并正常运转;工地试验室是否经监理单位、建设单位验收合格。 6)审查施工单位是否建立质量和安全保证体系;是否建立健全质量安全岗位责任制;是否有质量、安全检查制度;专职质量、安全检查人员是否到位;审查质量、安全检查人员资质是否合格;施工人员是否经过岗前安全培训和教育。 7)是否制定针对性的环境保护、水土保持、文明施工等措施。 8)特殊情况下的应急预案是否制订并具有可操作性。 9)施工临时设施选点是否得当,是否有消防措施。 10)施工便道是否能保证运量和安全的基本要求。 2、施工阶段 1)施工方法和工艺是否与批准的施工方案一致,能否保证工程质量。 2)施工单位是否按规定的方法、频率和要求进行质量自检,并及时向监理提报各种质量检测资料。 3)施工进度是否按计划进行,进度报表是否与实际完成情况相符,保证

相关文档
相关文档 最新文档