高压旋喷桩监理实施细则(DK59+400~DK88+700)

第一章工程特点及其技术、质量标准

一、工程特点

本标段共有高压旋喷桩780根,3900m,桩径为0.5m,桩间距1.25m,水灰比为1:1,采用珠江水泥,水泥浆比重控制在1.50,每延米水泥用量为100KG。本次施工DK85+594.~DK85+661.5段施工参数:液喷嘴直径2.8mm(一个),喷压力20MPa.注浆管直径42mm,钻头旋转速度20r/min,钻头提升速度20cm/min 浆液流量27L/min.

高压旋喷桩施的工艺特点:(1)施工机具设备简单,施工简便。(2)具有较好的耐久度,且料源广阔,价格低廉。(3)噪声小,无污染。

二.技术、质量标准

1.《工程测量规范》GB50026-2007

2.《铁路工程土工试验规程》(TB10102)

3.《新建铁路工程测量规范》(TB10101—99)

4.《铁路路基工程施工质量验收评定标准》TB10414-2003

5.《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401.1—2003)

6.《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401.2—2003)

7.《铁路路基施工规范》(TB10202—2002)

8. 已批准的监理规划

9.其它有关规范、标准等。

第二章监理工作范围及重点

一、监理工作范围

1、准备阶段

1)审查施工单位的施工人员和机械到位情况是否符合投标书和施工合同的规定,特别是大型土方施工机械是否到位。

2)熟悉设计文件。

3)审核施工单位提报的施工组织设计、施工方案是否合理、可行;

4)复核施工放样测量结果。

5)审查施工单位路基检测仪器和设备是否齐全;人员和设备是否到位并正常运转;工地试验室是否经监理单位、建设单位验收合格。

6)审查施工单位是否建立质量和安全保证体系;是否建立健全质量安全岗位责任制;是否有质量、安全检查制度;专职质量、安全检查人员是否到位;审查质量、安全检查人员资质是否合格;施工人员是否经过岗前安全培训和教育。

7)是否制定针对性的环境保护、水土保持、文明施工等措施。

8)特殊情况下的应急预案是否制订并具有可操作性。

9)施工临时设施选点是否得当,是否有消防措施。

10)施工便道是否能保证运量和安全的基本要求。

2、施工阶段

1)施工方法和工艺是否与批准的施工方案一致,能否保证工程质量。

2)施工单位是否按规定的方法、频率和要求进行质量自检,并及时向监理提报各种质量检测资料。

3)施工进度是否按计划进行,进度报表是否与实际完成情况相符,保证

施工进度的措施是否可行。

4)工序交接制度是否按要求执行。

5)是否按规定的程序严格执行隐蔽工程报验制度。

6)安全防护人员是否到位,措施是否得当,防护用品是否齐全。

7)质量标准和技术要求执行情况。

8)存在的问题或不足,能否得到不断改进和提高。

9)弃土的处理是否妥当。

10)施工过程中,质量、安全保证体系是否有效运作,质量、安全责任制是否落实;分项、分部工程施工中,技术交底是否有详细的、切实有效的质量、安全保证措施,措施是否到位;监督检查安全、质量措施的执行和整改情况。

11)参与质量、安全事故和环水保问题的调查处理。

3、验收阶段

1)核实分项分部工程的完成数量。

2)复核施工单位提交的工程数量及检验批、分项、分部工程验收资料,并现场检查签认。

3)参加单位工程验收以及竣工初验和复验。

4)参与编写本专业监理工作总结。

二、监理工作重点:

1、高压旋喷注浆所用水泥品种、规格及浆液的拌制质量。

2、高压旋喷桩的数量、布桩形式应符合设计要求;

3、高压旋喷桩的长度;

4、高压旋喷桩的完整性、均匀性及无侧限抗压强度;

5、高压旋喷桩处理后的单桩或复合地基承载力

第三章监理工作流程

第四章监理工作控制要点、目标及监控手段

一、监理工作控制要点:

1、质量预控

1)审查旋喷桩施工单位资质。

2)在熟悉设计图纸、工程地质勘察资料和工程环境条件的基础上,组织设计交底、图纸会审。

3)检查施工单位现场质量保证体系。

4)审查施工单位编制的施工组织设计。

5)检查施工场地平整性、承载能力和地下障碍物的清除情况。

6)复核施工区内引设的控制点、水准点,并经常检查其准确性。

7)检查旋喷桩所用材料合格证。

8)核查施工机械、设备的型号、性能与完好性。

9)检查机操工岗位资格有效证书

10)旋喷桩所用水泥,必须符合设计要求和施工规范规定。

2、施工过程质量控制

1)检查试桩参数。施工前,应通过成桩试验确定灰浆泵输浆量、注浆压力、灰浆经输浆管到达喷浆口的时间、旋喷管旋转提升速度等,以确定施工工艺和技术参数,作为施工控制标准。

2)根据技术参数和水泥掺量,优化水灰比。

3)检查钻机就位的准确性(桩位偏差、垂直度偏差)。

4)经常检查原始记录报表填写的真实性、准确性。

5)检查输浆量、浆液比重、旋转提升速度、风压。必须符合成桩试验所

确定的工艺和参数要求。

高压旋喷桩工程监理细则

目录 1. 工程概况和专业特点 (4) 工程概况 (4) 专业特点 (4) 2.监理依据 (4) 3.监理工作程序 (5) 4监理工作控制要点及目标值 (6) 高压旋喷桩的质量控制 (6) 质量控制点的设置 (6)

施工质量预控制 (6) 质量标准 (7) 5.监理工作方法和措施 (7) 监理控制要点 (7) 监理控制方法和措施 (8) 6.风险预控制与应急计划 (9) 风险预控措施 (9) 工程质量事故处理 (9) 常见质量问题及预防措施 (10) 7.巡视旁站监理方

案 (10) 8.监理影像资料留置计划 (11) 9.安全文明施工监理工作………………………………………………………… ..11 安全监理措施 (11) 文明施工监理措施 (12) 10.环境及职业道德安全信息交流和沟通 (13) 目的 (13) 职责 (13) 工作程序 (13) 信息收集与识别 (14) 信息传递 (14) 信息的接收和处

理 (14) 信息反馈 (15) 附表:监理检查记录表式 (16)

1.工程概况和专业特点 工程概况 上海国际航空服务中心工程(X-1地块)位于上海市徐汇区黄浦江南延伸区域,紧邻龙华历史文化风貌区,东临云谣路,南临龙耀路,西临云锦路,北临龙启路。用地面积37131平方米,总建筑面积238737平方米,地上建筑面积139640平方米。X-1A(7层)为航材供应中心,X-1B (39层)为高层塔楼航空办公楼和业务配套用房(3层)的裙房建筑物组成。 X-1A地上7层,地下3层,建筑高,地上建筑面积47024平方米,占地面积8028平方米。X-1B地上39层,地下3层,建筑高200m,地上建筑面积92616平方米,占地面积4917平方米,高层塔楼趋近于五边形,其东北面有延伸的三层附属裙房。 本工程采用吴淞高程基准,±相当于绝对标高+5.200m,自然地面相对标高为-1.000m,绝对标高+4.200m。地下室为2—3层。地下2层,开挖深度,地下3层区域,常规区域开挖深度(),主楼区域开挖深度.。 本工程基坑安全等级为一级,西侧地铁保护区范围内环境保护等级为一级,其他侧环境保护等级为二级。

高边坡专项安全监理细则

高边坡施工安全监理实施细则 一、工程概况 杭(州)新(安江)景(德镇)高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段,起点位于建德八亩丘,接已建成通车的杭新景高速公路杭州袁浦至建德寿昌段的终点,全长128.506km。 本监理合同段管辖13、14、15、16四个路基施工合同段。13路基施工合同 段(k198+185?k204+400)长6.215km,由浙江省宏途交通建设有限公司承建; 14路基施工合同段(k204+400?k209+300)长4.9km,由浙江交工路桥建设有限 公司承建;15路基施工合同段(k209+300?k214+005)长4.705km;16路基施工合同段(k214+005?k217+400)长3.395km,由宁波交通工程建设集团有限公司承建。 二、编制依据 1、杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段第13、14、15、16 合同段两阶段施工设计图; 2、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004 3、《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95 ; 4、杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段第13、14、1 5、16 合同段审批过的实施性施工组织设计; 5、本工程监理计划。 三、工程特点 1、高路堑高边坡同步施工,工程量大,施工周期长。 路堑开挖须与边坡支护同步施工,且均为高路堑高边坡,边坡支护面积大, 工程量较大,开挖与支护难度大,必须优先组织施工,且尽量谋求安全与进度、质量的矛盾统一。 2、技术要求高,工艺措施须偏重安全性。 设计要求边坡的开挖,应控制放炮开挖,保证岩层完整。开挖应分层进行, 并及时做好护面结构,以免造成边坡风化剥蚀甚至垮塌。施工时应加强施工监测和信息

综合管廊基坑支护工程监理实施细则

蓉江一路地下综合管廊 基坑支护 监理实施细则 编制: 审核: 审批: 深圳市建设工程顾问有限公司 蓉江一路地下综合管廊项目监理部 2017年11月25日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备阶段的监理监控 四、施工过程质量控制要点 (一)旋喷桩施工监理控制要点 (二)旋挖桩施工监理控制要点 (三)人工挖孔桩 (四)土方开挖监理控制要点 (五)土钉墙监理控制要点 (六)喷锚施工监理控制要点 (七)降水排水措施监理要点 五、基坑支护工程的安全监理

一、工程概况 项目位于赣州市中心城区,呈南北走向,北起于黄金路(桩号GL0+000), 南止于和谐大道(桩号GL5+465.3),管廊实施长度5466m。道路红线宽度为50m,主线双向六车道,两侧布置6m机非辅道,两侧布置人行道2.5m。综合管廊走向沿道路平面布线,规划定位为管廊支线。本项目蓉江一路综合管廊为两舱断面,分为综合舱和电力舱,容纳给水管线、通信管线、电力管线。蓉江一路综合管廊位于道路西侧侧分带下,全线均为双舱管廊,分别为电力舱(净空尺寸为BXH=2.6mX3.8m)、综合舱(净空尺寸为BXH=3.6mX3.8m)。 本项目位于赣州市蓉江新区蓉江一路(黄金路-和谐大道),该项目下穿新世纪大桥和武陵大桥,原始地貌属章江右岸II级阶地,后经改造为耕作地、水塘、村民居住地及城市道路。据查江西省区域构造地质图,场内无断裂构造带通过,区内未发现有明显的新构造运动的迹象,场地相对稳定。 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规程》(GB 50202-2013); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002(2011版)); 5、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005); 6、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086 -2001); 7、《建筑和市政降水工程技术规范》(JBJ/T 111-98); 8、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012); 9、《土钉喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2011); 10、江西省标准《建筑基坑支护工程技术规范》(DBJ/T15-20-97); 11、《土层锚杆设计及施工规范》(CECS22:90); 12、《软地基深层搅拌桩加固法技术规程》(YBJ225-91); 13、江西省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003); 14、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 15、《建设工程安全生产管理条例》; 16、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 17、经过审查论证批准的基坑工程设计施工图及要求说明。

三管高压旋喷桩监理细则

三管高压旋喷桩 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 深圳市长城建设监理有限公司 坂田南杨美村布龙路保障性住房项目监理部 日期:二0一五年四月

目录 一、工程概况 二、编写依据 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作的方法及措施

高压旋喷桩监理实施细则 一、工程概况 坂田南杨美村布龙路保障性住房项目位于深圳市龙岗区坂田街道,场地北侧为布龙路(紧邻地铁杨美站)、西侧联光路、南侧为空地、东侧为环城东路。以环城东路为界,分为永恒置业04-21、06-01两个地块,路西为04-21地块,路东为06-01地块。项目总用地面积35000m2。 其中,04-21地块拟建建筑为:1栋42层(高118.60m,裙楼2层,裙楼以上塔楼5座)住宅,1栋40层(高175.00m)商业办公楼,1栋4层幼儿园,1栋3层小商业楼,1处广场。 该项目基坑周长约670m,开挖面积约23292m2,基坑开挖深度为约16~20m。 二、编写依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同或依据; 2、建设工程委托监理合同; 3、工程施工图纸技术说明及技术交底; 4、设计图纸交底和设计图纸会审纪要; 5、设计修改和设计变更文件; 6、审批通过的施工组织设计或方案; 7、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001); 8、《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202—2002); 9、《工程测量规范》(GB50026-93)及《工程测量规范条文说明》(GB50026-93); 10、《软土地基深层搅拌桩加固法技术规程》(JGJ225-91); 11、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 12、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 13、《建设工程监理规范》(GB50319—2000); 14、其它有关规范、规程及政府部门颁发的法律、法规等文件;

(安全生产)专项安全监理实施细则

漯河市清源供水有限公司三水厂改扩建工程施 工、设备采购及安装 专项安全监理实施细则 (危险性较大工程) 编制人: _________________________________ 审核人: __________________________________ 郑州市豫通市政公用工程监理有限公司 二0一三年七月

土方开挖及基坑支护工程安全监理细则 一、土方开挖施工方案审核 开挖深度》5m的基坑、须经专家组论证,施工单位应根据专家论证意见,以及已有的工程地质、水文地质、周围环境资料以及根据支护结构设计、降排水的要求,确定开挖方案;方案内容应符合有关规程及强制性标准(施工安全篇)有关条文的要求。 土方开挖方案中的安全技术措施审核主要有如下方面: 1、降排水及避免基坑漏水、渗水措施; 2、根据设计确定边坡放坡坡度及控制(预防)坍塌的安全措施; 3、临边防护及坑边荷载要求; 4、上下通道的设置; 5、施工运输道路的布置; 6、机械化联合作业时的安全措施; 7、土方开挖变形监测措施; 8、施工人员安全防护措施等。 二、基坑支护施工方案审核 基坑支护是基坑施工的重要组成部分。当基坑深度超过5m(含5m)时, 须经专家组论证,施工单位应在专家论证意见及专项支护设计的基础上完善基坑支护施工方案。在向监理提交施工方案时,应将专家论证意见及专项支护设计资料附于其后。方案应符合《建筑基坑支护技术规程》相关条 文的要求,并综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深

度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,做到因地制宜,因时制宜。 (1)方案中的安全技术措施审核主要有如下方面: 1、坑壁支护方法及控制坍塌的安全措施; 2、基坑周边环境及防护措施; 3、基坑临边防护及坑边载荷安全要求; 4、上下通道设置; 5、排水措施; 6、支护变形监测措施。 7、施工作业人员安全防护措施等。 (2)对基坑支护设计及施工的有关要求: 1、基坑支护的设计单位必须具有相应资质,其设计必须有图纸及设计计算书。 2、当基坑支护安排给分包单位施工时,应审查基坑支护分包单位的资质、安全生产许可证以及项目经理、安全员、特种作业人员的安全上岗资格证,必须符合要求。 三、土方开挖及基坑支护现场安全检查内容 1、严格执行施工组织设计和安全技术措施,不得擅自修改。 2、现场施工区域应有安全标志和围护设施。危险处,夜间应设红色标志灯。 3、基坑周边必须设置防护栏杆,栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成, 上杆离地高度为1.0 —1.2m,下杆离地高度为0.5 —0.6m。横杆长度大于2m 时,必须加设栏杆柱。 4、栏杆柱的固定及其横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何 处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或

高压旋喷桩监理细则

庐江县泥河路工程 高压旋喷桩监理实施细则 编制人:____________ 审核人:____________ 浙江同舟建设管理有限公司 庐江县泥河路工程施工项目监理办公室 二○一七年十月

目录 一、工程项目概况--------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 二、编制依据 ------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 三、设计要求--------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 四、施工工艺情况--------------------------------------------------------------------------------- - 7 - 4.1泥浆池设置 ------------------------------------------------------------------------------ - 7 - 4.2设备检修和调试 ------------------------------------------------------------------------ - 7 - 4.3布孔放样 --------------------------------------------------------------------------------- - 7 - 4.4钻孔将钻机就位 ------------------------------------------------------------------------ - 8 - 4.5制备浆液 --------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4.6插管喷浆 ------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 4.7移动机架和冲洗管路 ---------------------------------------------------------------- - 11 - 4.8旋喷桩检测 ---------------------------------------------------------------------------- - 11 - 五、监理工作流程------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 六、监理控制目标 ----------------------------------------------------------------------------- - 12 - 七、监理工作方法 ----------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.1方案审查 ------------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.2监理交底 ------------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.3现场巡视监理 ------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.4现场旁站监理 ------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.5检查和验收 ---------------------------------------------------------------------------- - 15 - 7.6监理指令 ------------------------------------------------------------------------------- - 15 - 八、质量监理措施 ----------------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.1施工工艺控制 ------------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.2原材料质量控制 ---------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.3机械设备质量控制 ------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.4施工平面控制 ------------------------------------------------------------------------- - 17 - 8.5测量放线质量控制 ------------------------------------------------------------------- - 17 - 8.6钻机就位质量控制 ------------------------------------------------------------------- - 17 -

高压旋喷桩试桩总结(最终)

龙烟铁路站前II标段 喀什路框架中桥高压旋喷桩试桩总结报告 一、工程概况 喀什路框架中桥中心里程为JDK4+472, 桥梁全长58.68m,为跨越开发区规划中的喀什路而设。基础采用高压旋喷桩加固处理,桩径0.6m、间距1.0m~1.1 m。框架中桥翼墙部分桩长6.5m,共计2217根,共计14410.5m。 本桥为6+12+12+6m钢筋混凝土框架中桥,规划中的喀什路与新建铁路夹角为45°,本框架用途:交通通道。通行净高要求(净宽×净高):2-12.0m×4.5m,出入口设限高架。该桥桥上线路为三股,分别为I股、II股、III股。桥位处线路均为曲线段,半径为600m。线路纵坡分别为-5.5‰、-5.5‰、0.0‰。场地土类型为中软土,场地类别为III类场地。地下水为第四系空隙潜水,勘探期间地下水水位埋深2.3~2.5m,地下水位标高-0.2~-0.5m受海水和大气降水补给。 该桥混凝土结构所处环境类别为氯盐环境,酸盐侵蚀环境,盐类结晶破坏环境,等级依次为L3、H2、Y2。 特殊岩土及不良地质:淤泥质粉质粘土,为软弱下卧层,建筑物应简算软弱下卧层的压力及稳定性指标;细砂层为可液化土层。 二、试桩目的 根据设计规范要求,旋喷桩施工前进行室内配合比试验,并进行现场试验或试验性施工,来确定合理的水灰比,钻机提升速度、泵浆压力、满足旋喷桩施工技术参数,由此确定本标段的高压旋喷桩的施工工艺及施工技术参数,试桩施工过程中,驻地监理参与全过程监控。以确保大面积施工时高压旋喷桩的施工质量。 三、设计要求 1、桩体无侧限抗压强度fcu≥3.0Mpa,处理后的出入口八字墙基底复核地基应力达到254kpa以上,3股下方框架桥箱体地基基底复核地基应力达到145ka以上,I股、II股下方框架墙桥箱体地基基底复核地基应力达到180kpa以上。 2、固化剂采用抗硫酸盐水泥,水泥掺入量、加固料配方,应通过室内配比试验或现场试验确定。

旋喷桩旁站记录表

J Z L B8旁站监理记录表 旁站监理记录表 工程名称:团结湖220千伏送电工程(第三标段)编号: 日期: 气候:2014.12.1晴工程地点:团结湖220千伏送电工程(第三标段)工地现场 旁站监理的部位或工序:6#始发井东侧75#至116#双号、南侧1#至18#双号止水帷幕旋喷桩 旁站监理开始时间:07:03 旁站监理结束时间:21:52 施工部位:止水帷幕旋喷桩打设位置围绕始发井初支外边范围,采用Φ600@350mm旋喷桩作止水帷幕,设置两排双管高压旋喷桩,旋喷桩桩间咬合250mm,临近燃气管一侧,增加一排Φ1000@750mm旋喷桩,设置1排三管高压旋喷桩,从地面开始打设,参数同Φ600旋喷桩。桩顶标高为33.037m,桩底标高为10.519m旋喷桩长度22.518m,空孔长2m,水泥采用P.0 42.5,旋喷桩浆液水灰比为0.5~1. 监理情况:对6#始发井东侧75#至116#双号、南侧1#至18#双号桩,共计30根,进行了全程监控旁站监理,旋喷桩打设位置围绕始发井初支外边范围,用Φ600@350mm旋喷桩作止水帷幕,旋喷桩桩间咬合250mm 桩顶标高为33.037m 桩底标高10.519m 桩长经检测是22.518m 空孔长2m 水泥采用了P.042.5,浆液水灰比为0.5~1,每分钟旋喷长度为200~500mm,整个施工过程一切正常,无异常情况。 发现问题: 处理意见: 备注: 施工项目部:中铁二局股份有限公司 质检员: 日期: 2014 年 12 月 1 日项目监理部:上海同济工程项目 管理咨询有限公司 旁站监理人员: 日期: 2014 年 12月 1 日 本表由项目监理部填写,项目监理部存 1 份。

房建工程安全监理实施细则范本[详细]

目录 1.安全监理依据 (2) 2.专业工程特点 (2) 3.监理工作流程 (3) 4.监理工作控制要点及目标值 (4) 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (4) 4.2.施工现场安全生产监理控制要点 (7) 5.危险性较大的分部工分项工程安全监理的实施 (8) 5.1.土方工程 (8) 5.2.脚手架工程 (8) 5.3.模板工程 (12) 5.4.钢筋工程 (14) 5.5.混凝土浇筑工程 (15) 5.6.施工现场临时用电 (15) 5.7.建筑工程高处作业 (21) 5.8.施工现场机械 (28) 6.监理工作方法及措施 (43) 6.1.现场监理人员安全守则、安全监理师岗位职责 (43) 6.2.安全施工监理手段 (44) 6.3.安全施工监理措施 (44)

安全监理实施细则 1.安全监理依据 (1)本工程建设监理委托合同 (2)本工程监理规划、监理大纲中所涉及的相关内容 (3)国家颁布的各项安全技术规范、强制性标准 (4)现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规(5)行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 (6)其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 2.专业工程特点 针对具体工程编制此部分内容

3.监理工作流程

4.监理工作控制要点及目标值 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (1)施工准备阶段的安全监理 1)审查施工组织设计中的安全技术措施 该措施应符合工程建设强制性标准;应编制危队性较大的分部分项工程一览表及相应的专项施工方案;应编制生产安全事故应急预案;施工总平面布置应符合有关安全、消防的要求. 2)检查施工现场安全生产保证体系. a)施工单位现场安全生产管理机构的建立应符合有关规定,安全管理目 标应明确并符合合同的约定. b)施工单位应建立健全施工现场施工安全生产责任制度,安全检查制度 和事故报告制度. c)施工单位项目负责人的职业资格证书和安全生产考核合格证书应齐 全有效. 3)协助签订安全管理协议书 为了明确建设单位和施工单位的安全责任,在签订工程合同的同时要签订建设工程承发包安全管理协议,作为今后处理事故及考核的依据. 4)审查施工单位的安全组织系统及安全教育活动 施工组织设计中,必须有安全管理网络,监理要审查其落实情况,尤其是专职安全员的资质及到位情况,按规定对不同工种的操作人员进行相应的安全教育,监理应检查教育的内容及相关的内业资料. 5)检验安全设施 安全监理工程师在安全设施到达施工现场前,应详细了解施工单位安全设施的配备情况,对已经使用过的安全设施是否经过检修和鉴定,对新购置的安全设置,施工单位应提供生产厂商及出厂合格证书等检验资料,必要时可对生产厂家进行考察. 6)检查施工单位进场的机械:安全监理工程师要对施工单位进场的机械设 备进行如下详细的检查和记录: a)核对机械的数量、型号、规格、完好程度与投标书或施工组织设

高压旋喷桩监理实施细则(通用)

高压旋喷桩监理实施细则 编制: 审批: 年月日

目录 一、高压旋喷桩主要技术标准 二、监理工作范围及重点 三、监理工作流程 四、监理工作控制要点、目标及监控手段 五、监理工作方法及措施 六、监理旁站部位和工序

一、高压旋喷桩主要技术标准 (1)水泥采用P.O 42.5的普通水泥。 (2)旋喷桩的桩体强度和完整性,必须符合设计要求。 (3)桩位(纵、横向)允许偏差≤5cm; (4)垂直度允许偏差<1%桩长; (5)成桩长度不小于设计值; (6)注浆压力符合成桩试验确定的参数指标(控制在20Mpa~25MPa); (7)桩径不小于设计值; (8)桩体复合地基地耐力不小于设计值; 二、监理工作范围及重点 1、监理工作范围:二、三区地基加固高压旋喷桩 2、监理工作重点: ⑴高压旋喷注浆所用水泥品种、规格及浆液的拌制质量;⑵高压旋喷桩的数量、布桩形式应符合设计要求;⑶高压旋喷桩每根桩水泥用量不小于455kg (超灌1.15);⑷高压旋喷桩的长度;⑸高压旋喷桩的完整性、均匀性及无侧限抗压强度;⑹高压旋喷桩处理后的单桩或复合地基承载力。

三、监理工作流程

四、监理工作控制要点、目标及监控手段 4.1监理工作控制要点 4.1.1质量预控 4.1.1.1审查旋喷桩施工单位资质。 4.1.1.2熟悉设计图纸和规范。 4.1.1.3检查施工单位现场质量保证体系。 4.1.1.4审查施工单位编制的专项施工方案。 4.1.1.5检查施工场地平整性和地下障碍物的清除情况。 4.1.1.6复核施工区内引设的控制点、水准点,并经常检查其准确性。 4.1.1.7检查旋喷桩所用材料合格证。 4.1.1.8核查施工机械、设备的型号、性能与完好性。 4.1.1.9检查机操工岗位资格有效证书 4.1.1.10旋喷桩所用水泥,必须符合设计要求和施工规范规定。 4.1.2施工过程质量控制 4.1.2.1检查试桩参数。施工前,应通过成桩试验确定灰浆泵输浆量、注浆压力、灰浆经输浆管到达喷浆口的时间、旋喷管旋转提升速度等,以确定施工工艺和技术参数,作为施工控制标准。 4.1.2.2 根据技术参数和水泥掺量,优化水灰比。 4.1.2.3检查钻机就位的准确性(桩位偏差、垂直度偏差)。 4.1.2.4经常检查原始记录报表填写的真实性、准确性。 4.1.2.5检查输浆量、浆液比重、旋转提升速度、风压。必须符合成桩试验所确定的工艺和参数要求。

基坑支护旁站细则样本

基坑支护旁站方案 项目名称: 马尾正荣·御品中央工程 编制: 审核: 福建闽华洋建设监理有限公司 年月日

目录 一、工程概况: 二、旁站监理方案编制的依据 三、旁站监理的工作范围 四、旁站监理的程序 五、旁站监理的人员安排 六、旁站监理的内容 七、旁站工序、部位及控制点

旁站监理工作是保证项目建设过程中的关键部位、关键工序的施工质量、产品质量、施工安全的重要保证手段, 是国家建设部门对监理单位在施工监理阶段的强制性要求。因此, 做好施工旁站监理工作是工程项目的监理过程中的重要工作任务和责任。为规范本工程旁站监理的管理和行为, 同时对承包方的各项施工程序、施工方法和施工工艺进行有效的控制, 保证工程质量, 现依据《建设工程质量管理条例》的有关规定《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》( 试行) , 结合本工程的具体情况, 制定下列工序和部位的旁站监理方案。 一、工程概况: 1、拟建建筑物由10幢住宅楼、 4幢商业楼及soho公寓组成, 设一层满堂地下室。场地位于福州市马尾区君竹路东南侧约60m的革新厂厂区, 东侧为建星路, 南侧为上岐路, 西侧分布较为密集的( 1-5) 层砖混结构, 北侧为星达路。场地周围交通便利。 现场地整平标高约为罗零标高 6.200m, 场地东侧、南侧和北侧纯地下室底标高为1.550m, 主楼坑底标高0.550m, 开挖深度分别为4.650m和5.650m, 其中5#楼纯地下室标高为1.550m, 主楼基坑底标高为-0.550m, 开挖深度分别为4.650m和6.750m, 东侧局部纯地下室底标高为1.150m, 开挖深度分别为5.050m, 场地西侧纯地下室底标高为0.650m, 主楼坑底标高为-1.20m, 开挖深度分别为5.550m和7.400m, 基坑总周长约970m。基坑开挖边线南侧非地下室部分, 12#、 13#楼及15#楼为基坑完工后修建房屋。 二、旁站监理方案编制的依据 1、法律、法规和行政规章: ( 1) 《中华人民共和国建筑法》 ( 2) 《建设工程质量管理条例》 ( 3) 《中华人民共和国合同法》 ( 4) 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法( 试行) 》 ( 5) 《建设工程安全生产管理条例》

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

精编火灾防控监理实施细则

火灾防控工程 监 理 实 施 细 则 xxx 项目管理有限公司20xx 年x 月x 日

火灾防控监理实施细则 一、工程概况及工作进展 项目名称: 建设单位: 设计单位: 总包单位: 监理单位: 1. 工程总体概况: ** 工程出入段线明挖隧道工程位于云铜铁路专用线西北侧,** 三支队西南侧,线路基本位于规划金川路下方,规划路面标高高于现状地面,现阶段工程周边基本为荒地与农田,管线分布较少。 大漾田车辆段出入段线从陈家营站内配线段引出,先以盾 构隧道形式向西北方向按曲线半径400m (入段线)、450m (出段线)引入位于武警三支队车库旁的盾构吊出工作井,随 后以明挖隧道形式按曲线半径210m (入段线)、200m (出段线)继续向西北方向敷设至U 型槽引入大漾田车辆段站场。 明挖隧道起讫里程为RDK0+517.441~RDK0+745.000 ,长度227.559m,线路纵坡为33.832%。,隧道包含一个盾构吊出井、一个明挖区间(含一处雨水泵房),其中盾构井里程为 RDK0+517.441?RDK0+532.942,长15.5m,宽24.5m,深

1 1 .225~1 0.784m ,明挖区间起止里程为RDK0+532.942~ RDK0+745,隧道宽19.038?14.125m,深10.784?6.822m,隧道为地下一层三跨箱式框架结构,隧道于RDK0+736 处设置一外挂式雨水泵房,雨水泵房基坑长8.2m,宽6.2m,中点处 深度10.989m。 隧道围护结构采用①1000@1200mm钻孔灌注桩+ ①900@1200mm三重管旋喷桩,明挖隧道与盾构区间接口处采用采用①1000@1200mm钻孔灌注桩+ ①900@1200mm三重管旋喷桩防护,隧道于U接口采用①900的三重管旋喷桩防护。 2. 工作进展:目前进行明挖段开挖、u 型槽主体结构,围护结构施工,地基加固、土方开挖等工程。 二、监理依据 1. *** 工程某段与出入段线监理合同 2. *** 工程某段与出入段线施工承包合同 3. 国家和** 市有关工程建设的法令、法规、政策和规定 4. 业主认可的施工设计图及设计单位明确的有关技术要求和规范 5. 业主认可的监理规划 6. **市《关于做好今冬明春火灾防控及岁末年初安全生产工作的通知》

大厦高压旋喷桩监理细则

大厦高压旋喷桩监理细则 Prepared on 22 November 2020

***工程基坑围护工程高压旋喷桩监理实施细则 目录 一、工程项目概况 二、编制依据 三、高压旋喷桩围护设计概况 四、质量控制目标 五、质量控制要点 六、巡视旁站要求 七、质量通病预防 八、工程施工的监督管理 九、质量验收 十、安全监理措施 十一、文明施工监理措施 十二、监理监控流程 工程项目概况 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位 ***工程建筑占地面积****㎡,建筑总面积为****万㎡。地下四层、地上六十一层。基坑围护方案,塔楼区域顺作施工,塔楼周边围护结构由两墙合一的地下连续墙和基坑内部的临时隔断排桩组成。塔楼区域设置三道钢筋混凝土支撑系统。周边裙楼逆作施工,基坑周边来用两墙合一的地下连续墙作为基坑围护结构。本工程塔楼内部

深坑加固、塔楼周边围护加固、地下连续槽段分缝位置止水加固分别用高压旋喷桩来处理。 一、编制依据 1、上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 2、上海市标准《市政地下工程施工及验收规程》(DGJ08-236-1999) 3、上海市标准《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999) 4、国家标准《工程测量规范》(GB50026-93) 5、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 7、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 8、国家标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 9、国家标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 10、国家标准《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2002) 11、施工图纸 二、高压旋喷桩围护设计概况 1)高压旋喷桩设计要求: ①高压旋喷桩直径1000mm止水帷幕间距为700mm,坑内加固间距为800mm。采用级普通硅酸盐水泥。水泥:粉煤灰=1:,水泥用量550kg/m。水泥浆液的水灰比。桩体28天无侧限抗压强度达到。 ②压力控制:气压不小于,水泥浆液流压力宜大于25MPa,旋喷提升速度不大于 15cm/min。旋喷桩施工采用二重管法,注浆体直径不小于,水泥浆液流量大于 30L/min,钻孔的位置与设计位置偏差不得大于50mm。 ③当注浆管置入钻孔,喷嘴达到设计标高即可喷射注浆。喷射注浆参数达到规定值后,按旋喷桩的工艺要求,提升注浆管,由下而上喷射注浆。钻孔提升钻速15~ 20r/min,注浆管分段提升的搭接长度宜大于100mm。

住宅工程安全监理专项实施细则标准范本

管理制度编号:LX-FS-A49874 住宅工程安全监理专项实施细则标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

住宅工程安全监理专项实施细则标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、建筑工程概况 1、建筑工程名称:水东湾xx城市花园四期(二)高层工程 2、建筑地点:茂名市电白县水东湾新城旦场片区 3、建设单位:茂名市水东湾xx房地产开发有限公司 4、设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 5、监理单位:广东xx建设监理有限公司 6、施工单位:广东腾越建筑工程有限公司

7、本项目组成、规模 本工程项目为7栋小高层住宅(分别:20、21、25、26#楼地上;22、23、24#楼地上18层),2栋2层变配电房,1栋1层发电机房、1栋地下给水泵房。建筑面积约7.8万㎡,建筑工程结构类型为框剪结构。建筑工程投资造价约亿元。 8、建筑工程计划工期: 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 二、编制依据 1、中华人民共和国建筑法 2、中华人民共和国工程安全管理条例 3、国家现行的相关标准、规范和规程 4、建设工程监理规范 5、监理合同、监理规划、施工合同、工程设

高压旋喷桩监理实施细则

高压旋喷桩监理实施细则 编制: ___________________ 审核: ____________________ 四川纺织工业设计院监理部

2012年7月 一、高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 (1) 1、高压旋喷桩设计要求: (1) 2、主要技术标准: (1) 二、监理工作范围及重点 (1) 1、监理工作范围: (1) 2、监理工作重点: (1) 三、监理工作流程 (3) 四、监理工作控制要点、目标及监控手段 (4) 4.1监理工作控制要点 (4) 4.1.1 质量预控 (4) 4.1.2 施工过程质量控制 (4) 4.2监理工作目标 (5) 五、监理工作方法及措施 (5) 5.1工程施工的监督管理 (5) 5.1.1 施工管理 (5) 5.1.2注浆参数的确认 (6) 5.2质量通病预防 (6) 5.2.1桩位偏差过大 (6) 5.2.2桩身倾斜 (6) 5.2.3高压旋喷桩强度低且不均匀 (6) 5.3.2成桩质量检验应在旋喷桩结束28天后进行。 (7) 5.4安全监理措施 (7) 5.5文明施工监理措施 (8) 六、监理旁站部位和工序 (9)

专业资料

高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 1、高压旋喷桩设计要求: ①高压旋喷桩直径500mm承台下成正三角形和双排布置,其中,单桩及复合地基承载力分别为各栋取值。桩端以稍密、中密、密实卵石为持力层。且应进入持力层0.5m。 ②在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆等异常情况时,应查明产生的原因并及时采取措施。当高压喷射注浆完毕,应迅速拔出注浆管。2、主要技术标准: (1)水泥采用P.C 32.5以上的普通水泥。 (2)旋喷桩的桩体强度和完整性,必须符合设计要求。 (3)桩位(纵、横向)允许偏差w 5cm (4)垂直度允许偏差V 1%桩长; (5)成桩长度不小于设计值; (6)注浆压力符合成桩试验确定的参数指标(控制在25Mpa- 28MPa ; (7)桩径不小于设计值; (8)桩体无侧限抗压强度不小于设计值; 二、监理工作范围及重点 1、监理工作范围: 一、二标段内的高压旋喷桩。 2、监理工作重点:

旋喷桩监理实施细则

长沙市轨道交通3号线一期工程监理五标 德雅路站旋喷桩监理实施细则 编制人: 审核人: 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 湖南省工程建设监理有限公司 长沙市轨道交通3号线一期工程监理五标联合体项目监理部 二0一四年十一月

目录一、工程概况 二、旋喷桩专业工程的特点 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、高压旋喷监理工作的方法及措施

长沙市轨道交通3号线一期工程监理五标 德雅路站旋喷桩监理实施细则 一、工程概况 德雅路站是长沙市轨道3号线一期工程的15座车站,车站位于车站北路和德雅路交叉口处,为地下二层岛式车站,设停车线,埋设于车站北路,沿南北向布置,有效站台长118米,有效站台中心里程右Y(Z)CK26+826.076,车站起点里程Y(Z)CK26+736.076,车站终点里程ZCK27+221.576。本站基坑埋深18.2~21.2米,车站外包总长485.5m,标准段外包总宽20.9m,车站顶板覆土厚2.33m~8.46m不等,为地下两层双跨局部双柱三跨框架结构。根据全线工程筹划,本站考虑盾构站外过站。车站主体上方设置现浇钢筋砼铺盖,采用半铺盖明挖法施工。车站设三个出入口、一个预留出入口、三个风道、二个冷却塔。车站主体结构、出入口和风道防水等级均为一级。 二、旋喷桩专业工程的特点 2.1旋喷桩是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水; 2.2施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少; 2.3施工噪音较低,不会对周围建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害; 2.4施工中有大量泥浆排出,容易引起污染; 2.5由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,故对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,均不宜采用该法。 三、监理工作流程 3.1旋喷工艺流程图