文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压旋喷桩监理实施细则00870

高压旋喷桩监理实施细则00870

高压旋喷桩监理实施细则00870
高压旋喷桩监理实施细则00870

xxxxxxxxxxxx标段(高压旋喷桩) 监理实施细则

编制:

审核:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司xxxxxxxxxxxxxxxxx项目监理部

2017年2月

目录

一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

三、主要技术标准及注浆参数 ----------------------------------------------------------------------------------- 1

四、监理工作的流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1

五、监理工作的控制要点及目标值------------------------------------------------------------------------------ 1

六、监理工作的法及措施----------------------------------------------------------------------------------------- 1

1、监理工作法 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

2、质量控制措施 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1

3、进度控制措施 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1

4、安全控制措施 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1、工程概况

1.1 工程位置及设计概况

1.1.1 工程位置

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.1.2 设计概况

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

图2.1-1钻灌注桩桩间止水平面图

图2.1-2旋喷桩止水帷幕平面布置图

1.2 工程地质条件

本工程区地下车站基坑开挖深度围涉及土层有①、⑨、(14)、(22)e等4个大层。拟建场地地层分布特点主要有:

1.2.1.①1层杂填土,杂色,成分较杂,主要由碎砖、砼块、碎、瓦片等建筑垃圾及塑料袋等生化垃圾组成,成分较杂,均一性差。

1.2.2.①2 层素填土,灰、灰黄色,湿,松散~稍密,主要由粘性土组成,含少量碎及建筑垃圾,局部见植物根系。

1.2.3.⑨2含砂粉质粘土,灰、灰黄色,硬可塑,以粘性土为主,含少量细砂。零星分布。

1.2.4.⒁4 卵,杂色,中密,饱和,成分以卵和砾为主,局部段夹漂。卵砾质地坚硬,呈亚圆形,部分扁平状,母岩成分以凝灰岩为主。

1.2.5.(22)e-1层全风化凝灰岩:灰白、灰紫色,硬可塑状,原岩结构基本已破坏,岩芯呈土状、砂土状及土夹碎块状,具可塑性,遇水易软化。大部分布,层厚0.40~3.40m,层顶埋深0.00~5.00m,层顶标高29.04~65.01m。

1.2.6.(22)e-2层强风化凝灰岩:灰紫色,原岩结构清晰,岩芯多呈短柱状,少量碎块状,局部夹中风化岩块。层厚0.50~8.30m,层顶埋深0.00~15.10m,层顶标高19.16~64.51m。

1.2.7.(22)e-3层中风化凝灰岩(底板底):灰绿、灰紫色,岩芯呈柱状。由大量火

山碎屑物质堆积压实而成,现已脱玻为隐晶微粒状长英质集合体。晶屑含量约占30%,多为英、长,并含有少量已暗化的黑云母,多呈凝灰状,裂隙不甚发育,锤击声脆。未发现断层破碎带、空洞和软弱夹层,岩芯采取率约为80~90%,RQD=45~85%。大部分布,最大揭露层厚57.00m,层顶埋深0.00~17.10m,层顶标高16.60~58.61m。

1.3 主要工程数量

xxxx站右线DK8+884.000至终点DK8+945.300钻灌注桩桩间止水旋喷桩为Φ600旋喷桩,共58根;右线DK8+890.750至终点DK8+945.300钻灌注桩外侧为Φ600@400高压旋喷止水帷幕,共139根。

2、编制依据

2.1、《至临安城际铁路工程JLHL-3标段工程施工设计图》

2.2、《地下铁道工程施工及验收规》(GB 50299—1999)(2003版)

2.3、《建设工程监理规》(GB50319-2013);

2.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

2.5、《建筑地基基础工程施工验收规》(GB50202-2013);

2.6、《建筑桩基检测技术规》(JGJ106-2014);

2.7、《建筑地基处理技术规》(JGJ 79-2012);

2.8、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-2007);

2.9、《市建筑工程文明施工管理规定》(市政府278号)。

3、主要技术标准及注浆参数

3.1、主要技术标准:

3.1.1水泥采用P.O42.5以上的普通水泥;

3.1.2旋喷桩的桩体强度和完整性,必须符合设计要求;

3.1.3桩位(纵、横向)允偏差≤5cm;

3.1.4垂直度允偏差<1%桩长;

3.1.5成桩长度不小于设计值;

3.1.6注浆压力符合成桩试验确定的参数指标;

3.1.7桩径不小于设计值;

3.1.8桩体无侧限抗压强度不小于设计值;

3.2、注浆参数的确认

3.2.1施工前,就以下问题在试桩时同设计、施工单位共同确认。

3.2.2旋喷注浆参数:

4、监理工作的流程

5、监理工作的控制要点及目标值

高压旋喷桩检测项目

高压旋喷桩工程监理细则

目录 1. 工程概况和专业特点 (4) 工程概况 (4) 专业特点 (4) 2.监理依据 (4) 3.监理工作程序 (5) 4监理工作控制要点及目标值 (6) 高压旋喷桩的质量控制 (6) 质量控制点的设置 (6)

施工质量预控制 (6) 质量标准 (7) 5.监理工作方法和措施 (7) 监理控制要点 (7) 监理控制方法和措施 (8) 6.风险预控制与应急计划 (9) 风险预控措施 (9) 工程质量事故处理 (9) 常见质量问题及预防措施 (10) 7.巡视旁站监理方

案 (10) 8.监理影像资料留置计划 (11) 9.安全文明施工监理工作………………………………………………………… ..11 安全监理措施 (11) 文明施工监理措施 (12) 10.环境及职业道德安全信息交流和沟通 (13) 目的 (13) 职责 (13) 工作程序 (13) 信息收集与识别 (14) 信息传递 (14) 信息的接收和处

理 (14) 信息反馈 (15) 附表:监理检查记录表式 (16)

1.工程概况和专业特点 工程概况 上海国际航空服务中心工程(X-1地块)位于上海市徐汇区黄浦江南延伸区域,紧邻龙华历史文化风貌区,东临云谣路,南临龙耀路,西临云锦路,北临龙启路。用地面积37131平方米,总建筑面积238737平方米,地上建筑面积139640平方米。X-1A(7层)为航材供应中心,X-1B (39层)为高层塔楼航空办公楼和业务配套用房(3层)的裙房建筑物组成。 X-1A地上7层,地下3层,建筑高,地上建筑面积47024平方米,占地面积8028平方米。X-1B地上39层,地下3层,建筑高200m,地上建筑面积92616平方米,占地面积4917平方米,高层塔楼趋近于五边形,其东北面有延伸的三层附属裙房。 本工程采用吴淞高程基准,±相当于绝对标高+5.200m,自然地面相对标高为-1.000m,绝对标高+4.200m。地下室为2—3层。地下2层,开挖深度,地下3层区域,常规区域开挖深度(),主楼区域开挖深度.。 本工程基坑安全等级为一级,西侧地铁保护区范围内环境保护等级为一级,其他侧环境保护等级为二级。

综合管廊基坑支护工程监理实施细则

蓉江一路地下综合管廊 基坑支护 监理实施细则 编制: 审核: 审批: 深圳市建设工程顾问有限公司 蓉江一路地下综合管廊项目监理部 2017年11月25日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备阶段的监理监控 四、施工过程质量控制要点 (一)旋喷桩施工监理控制要点 (二)旋挖桩施工监理控制要点 (三)人工挖孔桩 (四)土方开挖监理控制要点 (五)土钉墙监理控制要点 (六)喷锚施工监理控制要点 (七)降水排水措施监理要点 五、基坑支护工程的安全监理

一、工程概况 项目位于赣州市中心城区,呈南北走向,北起于黄金路(桩号GL0+000), 南止于和谐大道(桩号GL5+465.3),管廊实施长度5466m。道路红线宽度为50m,主线双向六车道,两侧布置6m机非辅道,两侧布置人行道2.5m。综合管廊走向沿道路平面布线,规划定位为管廊支线。本项目蓉江一路综合管廊为两舱断面,分为综合舱和电力舱,容纳给水管线、通信管线、电力管线。蓉江一路综合管廊位于道路西侧侧分带下,全线均为双舱管廊,分别为电力舱(净空尺寸为BXH=2.6mX3.8m)、综合舱(净空尺寸为BXH=3.6mX3.8m)。 本项目位于赣州市蓉江新区蓉江一路(黄金路-和谐大道),该项目下穿新世纪大桥和武陵大桥,原始地貌属章江右岸II级阶地,后经改造为耕作地、水塘、村民居住地及城市道路。据查江西省区域构造地质图,场内无断裂构造带通过,区内未发现有明显的新构造运动的迹象,场地相对稳定。 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规程》(GB 50202-2013); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002(2011版)); 5、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005); 6、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086 -2001); 7、《建筑和市政降水工程技术规范》(JBJ/T 111-98); 8、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012); 9、《土钉喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2011); 10、江西省标准《建筑基坑支护工程技术规范》(DBJ/T15-20-97); 11、《土层锚杆设计及施工规范》(CECS22:90); 12、《软地基深层搅拌桩加固法技术规程》(YBJ225-91); 13、江西省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003); 14、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 15、《建设工程安全生产管理条例》; 16、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 17、经过审查论证批准的基坑工程设计施工图及要求说明。

三管高压旋喷桩监理细则

三管高压旋喷桩 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 深圳市长城建设监理有限公司 坂田南杨美村布龙路保障性住房项目监理部 日期:二0一五年四月

目录 一、工程概况 二、编写依据 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作的方法及措施

高压旋喷桩监理实施细则 一、工程概况 坂田南杨美村布龙路保障性住房项目位于深圳市龙岗区坂田街道,场地北侧为布龙路(紧邻地铁杨美站)、西侧联光路、南侧为空地、东侧为环城东路。以环城东路为界,分为永恒置业04-21、06-01两个地块,路西为04-21地块,路东为06-01地块。项目总用地面积35000m2。 其中,04-21地块拟建建筑为:1栋42层(高118.60m,裙楼2层,裙楼以上塔楼5座)住宅,1栋40层(高175.00m)商业办公楼,1栋4层幼儿园,1栋3层小商业楼,1处广场。 该项目基坑周长约670m,开挖面积约23292m2,基坑开挖深度为约16~20m。 二、编写依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同或依据; 2、建设工程委托监理合同; 3、工程施工图纸技术说明及技术交底; 4、设计图纸交底和设计图纸会审纪要; 5、设计修改和设计变更文件; 6、审批通过的施工组织设计或方案; 7、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001); 8、《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202—2002); 9、《工程测量规范》(GB50026-93)及《工程测量规范条文说明》(GB50026-93); 10、《软土地基深层搅拌桩加固法技术规程》(JGJ225-91); 11、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 12、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 13、《建设工程监理规范》(GB50319—2000); 14、其它有关规范、规程及政府部门颁发的法律、法规等文件;

高压旋喷桩监理细则

庐江县泥河路工程 高压旋喷桩监理实施细则 编制人:____________ 审核人:____________ 浙江同舟建设管理有限公司 庐江县泥河路工程施工项目监理办公室 二○一七年十月

目录 一、工程项目概况--------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 二、编制依据 ------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 三、设计要求--------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 四、施工工艺情况--------------------------------------------------------------------------------- - 7 - 4.1泥浆池设置 ------------------------------------------------------------------------------ - 7 - 4.2设备检修和调试 ------------------------------------------------------------------------ - 7 - 4.3布孔放样 --------------------------------------------------------------------------------- - 7 - 4.4钻孔将钻机就位 ------------------------------------------------------------------------ - 8 - 4.5制备浆液 --------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4.6插管喷浆 ------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 4.7移动机架和冲洗管路 ---------------------------------------------------------------- - 11 - 4.8旋喷桩检测 ---------------------------------------------------------------------------- - 11 - 五、监理工作流程------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 六、监理控制目标 ----------------------------------------------------------------------------- - 12 - 七、监理工作方法 ----------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.1方案审查 ------------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.2监理交底 ------------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.3现场巡视监理 ------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.4现场旁站监理 ------------------------------------------------------------------------- - 14 - 7.5检查和验收 ---------------------------------------------------------------------------- - 15 - 7.6监理指令 ------------------------------------------------------------------------------- - 15 - 八、质量监理措施 ----------------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.1施工工艺控制 ------------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.2原材料质量控制 ---------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.3机械设备质量控制 ------------------------------------------------------------------- - 16 - 8.4施工平面控制 ------------------------------------------------------------------------- - 17 - 8.5测量放线质量控制 ------------------------------------------------------------------- - 17 - 8.6钻机就位质量控制 ------------------------------------------------------------------- - 17 -

高压旋喷桩试桩总结(最终)

龙烟铁路站前II标段 喀什路框架中桥高压旋喷桩试桩总结报告 一、工程概况 喀什路框架中桥中心里程为JDK4+472, 桥梁全长58.68m,为跨越开发区规划中的喀什路而设。基础采用高压旋喷桩加固处理,桩径0.6m、间距1.0m~1.1 m。框架中桥翼墙部分桩长6.5m,共计2217根,共计14410.5m。 本桥为6+12+12+6m钢筋混凝土框架中桥,规划中的喀什路与新建铁路夹角为45°,本框架用途:交通通道。通行净高要求(净宽×净高):2-12.0m×4.5m,出入口设限高架。该桥桥上线路为三股,分别为I股、II股、III股。桥位处线路均为曲线段,半径为600m。线路纵坡分别为-5.5‰、-5.5‰、0.0‰。场地土类型为中软土,场地类别为III类场地。地下水为第四系空隙潜水,勘探期间地下水水位埋深2.3~2.5m,地下水位标高-0.2~-0.5m受海水和大气降水补给。 该桥混凝土结构所处环境类别为氯盐环境,酸盐侵蚀环境,盐类结晶破坏环境,等级依次为L3、H2、Y2。 特殊岩土及不良地质:淤泥质粉质粘土,为软弱下卧层,建筑物应简算软弱下卧层的压力及稳定性指标;细砂层为可液化土层。 二、试桩目的 根据设计规范要求,旋喷桩施工前进行室内配合比试验,并进行现场试验或试验性施工,来确定合理的水灰比,钻机提升速度、泵浆压力、满足旋喷桩施工技术参数,由此确定本标段的高压旋喷桩的施工工艺及施工技术参数,试桩施工过程中,驻地监理参与全过程监控。以确保大面积施工时高压旋喷桩的施工质量。 三、设计要求 1、桩体无侧限抗压强度fcu≥3.0Mpa,处理后的出入口八字墙基底复核地基应力达到254kpa以上,3股下方框架桥箱体地基基底复核地基应力达到145ka以上,I股、II股下方框架墙桥箱体地基基底复核地基应力达到180kpa以上。 2、固化剂采用抗硫酸盐水泥,水泥掺入量、加固料配方,应通过室内配比试验或现场试验确定。

高压旋喷桩监理实施细则(通用)

高压旋喷桩监理实施细则 编制: 审批: 年月日

目录 一、高压旋喷桩主要技术标准 二、监理工作范围及重点 三、监理工作流程 四、监理工作控制要点、目标及监控手段 五、监理工作方法及措施 六、监理旁站部位和工序

一、高压旋喷桩主要技术标准 (1)水泥采用P.O 42.5的普通水泥。 (2)旋喷桩的桩体强度和完整性,必须符合设计要求。 (3)桩位(纵、横向)允许偏差≤5cm; (4)垂直度允许偏差<1%桩长; (5)成桩长度不小于设计值; (6)注浆压力符合成桩试验确定的参数指标(控制在20Mpa~25MPa); (7)桩径不小于设计值; (8)桩体复合地基地耐力不小于设计值; 二、监理工作范围及重点 1、监理工作范围:二、三区地基加固高压旋喷桩 2、监理工作重点: ⑴高压旋喷注浆所用水泥品种、规格及浆液的拌制质量;⑵高压旋喷桩的数量、布桩形式应符合设计要求;⑶高压旋喷桩每根桩水泥用量不小于455kg (超灌1.15);⑷高压旋喷桩的长度;⑸高压旋喷桩的完整性、均匀性及无侧限抗压强度;⑹高压旋喷桩处理后的单桩或复合地基承载力。

三、监理工作流程

四、监理工作控制要点、目标及监控手段 4.1监理工作控制要点 4.1.1质量预控 4.1.1.1审查旋喷桩施工单位资质。 4.1.1.2熟悉设计图纸和规范。 4.1.1.3检查施工单位现场质量保证体系。 4.1.1.4审查施工单位编制的专项施工方案。 4.1.1.5检查施工场地平整性和地下障碍物的清除情况。 4.1.1.6复核施工区内引设的控制点、水准点,并经常检查其准确性。 4.1.1.7检查旋喷桩所用材料合格证。 4.1.1.8核查施工机械、设备的型号、性能与完好性。 4.1.1.9检查机操工岗位资格有效证书 4.1.1.10旋喷桩所用水泥,必须符合设计要求和施工规范规定。 4.1.2施工过程质量控制 4.1.2.1检查试桩参数。施工前,应通过成桩试验确定灰浆泵输浆量、注浆压力、灰浆经输浆管到达喷浆口的时间、旋喷管旋转提升速度等,以确定施工工艺和技术参数,作为施工控制标准。 4.1.2.2 根据技术参数和水泥掺量,优化水灰比。 4.1.2.3检查钻机就位的准确性(桩位偏差、垂直度偏差)。 4.1.2.4经常检查原始记录报表填写的真实性、准确性。 4.1.2.5检查输浆量、浆液比重、旋转提升速度、风压。必须符合成桩试验所确定的工艺和参数要求。

旋喷桩旁站记录表

J Z L B8旁站监理记录表 旁站监理记录表 工程名称:团结湖220千伏送电工程(第三标段)编号: 日期: 气候:2014.12.1晴工程地点:团结湖220千伏送电工程(第三标段)工地现场 旁站监理的部位或工序:6#始发井东侧75#至116#双号、南侧1#至18#双号止水帷幕旋喷桩 旁站监理开始时间:07:03 旁站监理结束时间:21:52 施工部位:止水帷幕旋喷桩打设位置围绕始发井初支外边范围,采用Φ600@350mm旋喷桩作止水帷幕,设置两排双管高压旋喷桩,旋喷桩桩间咬合250mm,临近燃气管一侧,增加一排Φ1000@750mm旋喷桩,设置1排三管高压旋喷桩,从地面开始打设,参数同Φ600旋喷桩。桩顶标高为33.037m,桩底标高为10.519m旋喷桩长度22.518m,空孔长2m,水泥采用P.0 42.5,旋喷桩浆液水灰比为0.5~1. 监理情况:对6#始发井东侧75#至116#双号、南侧1#至18#双号桩,共计30根,进行了全程监控旁站监理,旋喷桩打设位置围绕始发井初支外边范围,用Φ600@350mm旋喷桩作止水帷幕,旋喷桩桩间咬合250mm 桩顶标高为33.037m 桩底标高10.519m 桩长经检测是22.518m 空孔长2m 水泥采用了P.042.5,浆液水灰比为0.5~1,每分钟旋喷长度为200~500mm,整个施工过程一切正常,无异常情况。 发现问题: 处理意见: 备注: 施工项目部:中铁二局股份有限公司 质检员: 日期: 2014 年 12 月 1 日项目监理部:上海同济工程项目 管理咨询有限公司 旁站监理人员: 日期: 2014 年 12月 1 日 本表由项目监理部填写,项目监理部存 1 份。

基坑支护旁站细则样本

基坑支护旁站方案 项目名称: 马尾正荣·御品中央工程 编制: 审核: 福建闽华洋建设监理有限公司 年月日

目录 一、工程概况: 二、旁站监理方案编制的依据 三、旁站监理的工作范围 四、旁站监理的程序 五、旁站监理的人员安排 六、旁站监理的内容 七、旁站工序、部位及控制点

旁站监理工作是保证项目建设过程中的关键部位、关键工序的施工质量、产品质量、施工安全的重要保证手段, 是国家建设部门对监理单位在施工监理阶段的强制性要求。因此, 做好施工旁站监理工作是工程项目的监理过程中的重要工作任务和责任。为规范本工程旁站监理的管理和行为, 同时对承包方的各项施工程序、施工方法和施工工艺进行有效的控制, 保证工程质量, 现依据《建设工程质量管理条例》的有关规定《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》( 试行) , 结合本工程的具体情况, 制定下列工序和部位的旁站监理方案。 一、工程概况: 1、拟建建筑物由10幢住宅楼、 4幢商业楼及soho公寓组成, 设一层满堂地下室。场地位于福州市马尾区君竹路东南侧约60m的革新厂厂区, 东侧为建星路, 南侧为上岐路, 西侧分布较为密集的( 1-5) 层砖混结构, 北侧为星达路。场地周围交通便利。 现场地整平标高约为罗零标高 6.200m, 场地东侧、南侧和北侧纯地下室底标高为1.550m, 主楼坑底标高0.550m, 开挖深度分别为4.650m和5.650m, 其中5#楼纯地下室标高为1.550m, 主楼基坑底标高为-0.550m, 开挖深度分别为4.650m和6.750m, 东侧局部纯地下室底标高为1.150m, 开挖深度分别为5.050m, 场地西侧纯地下室底标高为0.650m, 主楼坑底标高为-1.20m, 开挖深度分别为5.550m和7.400m, 基坑总周长约970m。基坑开挖边线南侧非地下室部分, 12#、 13#楼及15#楼为基坑完工后修建房屋。 二、旁站监理方案编制的依据 1、法律、法规和行政规章: ( 1) 《中华人民共和国建筑法》 ( 2) 《建设工程质量管理条例》 ( 3) 《中华人民共和国合同法》 ( 4) 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法( 试行) 》 ( 5) 《建设工程安全生产管理条例》

高压旋喷桩监理实施细则

高压旋喷桩监理实施细则 编制: ___________________ 审核: ____________________ 四川纺织工业设计院监理部

2012年7月 一、高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 (1) 1、高压旋喷桩设计要求: (1) 2、主要技术标准: (1) 二、监理工作范围及重点 (1) 1、监理工作范围: (1) 2、监理工作重点: (1) 三、监理工作流程 (3) 四、监理工作控制要点、目标及监控手段 (4) 4.1监理工作控制要点 (4) 4.1.1 质量预控 (4) 4.1.2 施工过程质量控制 (4) 4.2监理工作目标 (5) 五、监理工作方法及措施 (5) 5.1工程施工的监督管理 (5) 5.1.1 施工管理 (5) 5.1.2注浆参数的确认 (6) 5.2质量通病预防 (6) 5.2.1桩位偏差过大 (6) 5.2.2桩身倾斜 (6) 5.2.3高压旋喷桩强度低且不均匀 (6) 5.3.2成桩质量检验应在旋喷桩结束28天后进行。 (7) 5.4安全监理措施 (7) 5.5文明施工监理措施 (8) 六、监理旁站部位和工序 (9)

专业资料

高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 1、高压旋喷桩设计要求: ①高压旋喷桩直径500mm承台下成正三角形和双排布置,其中,单桩及复合地基承载力分别为各栋取值。桩端以稍密、中密、密实卵石为持力层。且应进入持力层0.5m。 ②在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆等异常情况时,应查明产生的原因并及时采取措施。当高压喷射注浆完毕,应迅速拔出注浆管。2、主要技术标准: (1)水泥采用P.C 32.5以上的普通水泥。 (2)旋喷桩的桩体强度和完整性,必须符合设计要求。 (3)桩位(纵、横向)允许偏差w 5cm (4)垂直度允许偏差V 1%桩长; (5)成桩长度不小于设计值; (6)注浆压力符合成桩试验确定的参数指标(控制在25Mpa- 28MPa ; (7)桩径不小于设计值; (8)桩体无侧限抗压强度不小于设计值; 二、监理工作范围及重点 1、监理工作范围: 一、二标段内的高压旋喷桩。 2、监理工作重点:

精编火灾防控监理实施细则

火灾防控工程 监 理 实 施 细 则 xxx 项目管理有限公司20xx 年x 月x 日

火灾防控监理实施细则 一、工程概况及工作进展 项目名称: 建设单位: 设计单位: 总包单位: 监理单位: 1. 工程总体概况: ** 工程出入段线明挖隧道工程位于云铜铁路专用线西北侧,** 三支队西南侧,线路基本位于规划金川路下方,规划路面标高高于现状地面,现阶段工程周边基本为荒地与农田,管线分布较少。 大漾田车辆段出入段线从陈家营站内配线段引出,先以盾 构隧道形式向西北方向按曲线半径400m (入段线)、450m (出段线)引入位于武警三支队车库旁的盾构吊出工作井,随 后以明挖隧道形式按曲线半径210m (入段线)、200m (出段线)继续向西北方向敷设至U 型槽引入大漾田车辆段站场。 明挖隧道起讫里程为RDK0+517.441~RDK0+745.000 ,长度227.559m,线路纵坡为33.832%。,隧道包含一个盾构吊出井、一个明挖区间(含一处雨水泵房),其中盾构井里程为 RDK0+517.441?RDK0+532.942,长15.5m,宽24.5m,深

1 1 .225~1 0.784m ,明挖区间起止里程为RDK0+532.942~ RDK0+745,隧道宽19.038?14.125m,深10.784?6.822m,隧道为地下一层三跨箱式框架结构,隧道于RDK0+736 处设置一外挂式雨水泵房,雨水泵房基坑长8.2m,宽6.2m,中点处 深度10.989m。 隧道围护结构采用①1000@1200mm钻孔灌注桩+ ①900@1200mm三重管旋喷桩,明挖隧道与盾构区间接口处采用采用①1000@1200mm钻孔灌注桩+ ①900@1200mm三重管旋喷桩防护,隧道于U接口采用①900的三重管旋喷桩防护。 2. 工作进展:目前进行明挖段开挖、u 型槽主体结构,围护结构施工,地基加固、土方开挖等工程。 二、监理依据 1. *** 工程某段与出入段线监理合同 2. *** 工程某段与出入段线施工承包合同 3. 国家和** 市有关工程建设的法令、法规、政策和规定 4. 业主认可的施工设计图及设计单位明确的有关技术要求和规范 5. 业主认可的监理规划 6. **市《关于做好今冬明春火灾防控及岁末年初安全生产工作的通知》

大厦高压旋喷桩监理细则

大厦高压旋喷桩监理细则 Prepared on 22 November 2020

***工程基坑围护工程高压旋喷桩监理实施细则 目录 一、工程项目概况 二、编制依据 三、高压旋喷桩围护设计概况 四、质量控制目标 五、质量控制要点 六、巡视旁站要求 七、质量通病预防 八、工程施工的监督管理 九、质量验收 十、安全监理措施 十一、文明施工监理措施 十二、监理监控流程 工程项目概况 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位 ***工程建筑占地面积****㎡,建筑总面积为****万㎡。地下四层、地上六十一层。基坑围护方案,塔楼区域顺作施工,塔楼周边围护结构由两墙合一的地下连续墙和基坑内部的临时隔断排桩组成。塔楼区域设置三道钢筋混凝土支撑系统。周边裙楼逆作施工,基坑周边来用两墙合一的地下连续墙作为基坑围护结构。本工程塔楼内部

深坑加固、塔楼周边围护加固、地下连续槽段分缝位置止水加固分别用高压旋喷桩来处理。 一、编制依据 1、上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 2、上海市标准《市政地下工程施工及验收规程》(DGJ08-236-1999) 3、上海市标准《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999) 4、国家标准《工程测量规范》(GB50026-93) 5、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 7、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 8、国家标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 9、国家标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 10、国家标准《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2002) 11、施工图纸 二、高压旋喷桩围护设计概况 1)高压旋喷桩设计要求: ①高压旋喷桩直径1000mm止水帷幕间距为700mm,坑内加固间距为800mm。采用级普通硅酸盐水泥。水泥:粉煤灰=1:,水泥用量550kg/m。水泥浆液的水灰比。桩体28天无侧限抗压强度达到。 ②压力控制:气压不小于,水泥浆液流压力宜大于25MPa,旋喷提升速度不大于 15cm/min。旋喷桩施工采用二重管法,注浆体直径不小于,水泥浆液流量大于 30L/min,钻孔的位置与设计位置偏差不得大于50mm。 ③当注浆管置入钻孔,喷嘴达到设计标高即可喷射注浆。喷射注浆参数达到规定值后,按旋喷桩的工艺要求,提升注浆管,由下而上喷射注浆。钻孔提升钻速15~ 20r/min,注浆管分段提升的搭接长度宜大于100mm。

高压旋喷桩监理细则交底内容解析

贵昆路城区段(三岔口—东连接线)市政工程高压旋喷桩工程监理实施细则 编制 审核 云南铁路工程监理有限责任公司

一工程概况 1、项目名称:贵昆路城区段(三岔口—东连接线)市政工程 2、建设单位:昆明建设管理有限公司 3、设计单位:中国中铁二院工程集团有限责任公司 4、施工单位:中国中铁八局昆明铁路建设有限公司 云南铁路总公司 5、监理单位:云南铁路工程建设监理有限责任公司 二编制依据 1、监理规划; 2、施工组织设计及高压旋喷桩专项施工方案; 3、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001); 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); 5、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106—2003); 8、委托监理合同、施工承包合同; 9、设计图纸文件; 10、其他相关文件资料。 三监理工作流程

四监理工作的控制要点及目标值 1控制标准 1.1高压旋喷桩所用的水泥及外加剂应符合设计和施工规范规定的要 求。 1.2水泥浆液的水灰比:1.0; 1.3高压水泥浆的注浆压力:>20Mpa; 1.4喷射孔与高压注浆泵的距离:≤50M; 1.5每米水泥用量:350Kg/M; 1.6喷嘴直径:按照批准的施工组织设计采用 1.7桩体搭接长度:≥200mm; 1.8成型质量: 桩径允许偏差 < 50mm;垂直度允许偏差 <1.5%; 桩位允许偏差0.2D; 2质量控制点 2.1质量预控点 2.1.1施工组织设计:重点审查施工方三级质量管理保证体系,施工

高压旋喷桩监理实施细则

新建铁路汉宜线 DK79+705~DK104+505 高压旋喷桩 监理实施细则 北京铁城建设监理有限责任公司 汉宜铁路监理站

监理实施细则报审表HYZQ-3-08-2005

汉宜铁路HYZQ-3标段 高压旋喷桩 监理实施细则 编制: 梁明富 审核:贾其友 审批: 北京铁城建设监理有限责任公司 汉宜铁路监理站 二00八年十月二十日

目录 一、高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 二、监理工作范围及重点 五、监理工作流程 六、监理工作控制要点、目标及监控手段 七、监理工作方法及措施 八、具体旁站部位和工序

一、高压旋喷桩工程特点及技术、质量标准 1)高压旋喷桩设计要求: ①高压旋喷桩直径500mm成正三角形布置,其中:DK84+944.04~960.44桥路过度段桩间距为1.2m,单桩及复合地基承载力分别为161.9KN、170Kpa,涵路过度段DK84+745.4~774.6桩间距为1.5m,单桩及复合地基承载力分别为161.9KN、126Kpa,其余地段桩间距为 1.8m,单桩及复合地基承载力分别为161.9KN、102Kpa,桩长至硬塑粘土层1.0m。 ②在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆等异常情况时,应查明产生的原因并及时采取措施。当高压喷射注浆完毕,应迅速拔出注浆管。2)主要技术标准: (1)水泥采用P.O 32.5以上的普通水泥。 (2)旋喷桩的桩体强度和完整性,必须符合设计要求。 (3)桩位(纵、横向)允许偏差≤5cm; (4)垂直度允许偏差<1%桩长; (5)成桩长度不小于设计值; (6)注浆压力符合成桩试验确定的参数指标(控制在25Mpa~28MPa); (7)桩径不小于设计值; (8)桩体无侧限抗压强度不小于设计值; 二、监理工作范围及重点 1、监理工作范围:DK84+650—DK84+960段内的高压旋喷桩 2、监理工作重点: ⑴高压旋喷注浆所用水泥品种、规格及浆液的拌制质量;⑵高压旋喷桩的

旋喷桩监理实施细则

长沙市轨道交通3号线一期工程监理五标 德雅路站旋喷桩监理实施细则 编制人: 审核人: 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 湖南省工程建设监理有限公司 长沙市轨道交通3号线一期工程监理五标联合体项目监理部 二0一四年十一月

目录一、工程概况 二、旋喷桩专业工程的特点 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、高压旋喷监理工作的方法及措施

长沙市轨道交通3号线一期工程监理五标 德雅路站旋喷桩监理实施细则 一、工程概况 德雅路站是长沙市轨道3号线一期工程的15座车站,车站位于车站北路和德雅路交叉口处,为地下二层岛式车站,设停车线,埋设于车站北路,沿南北向布置,有效站台长118米,有效站台中心里程右Y(Z)CK26+826.076,车站起点里程Y(Z)CK26+736.076,车站终点里程ZCK27+221.576。本站基坑埋深18.2~21.2米,车站外包总长485.5m,标准段外包总宽20.9m,车站顶板覆土厚2.33m~8.46m不等,为地下两层双跨局部双柱三跨框架结构。根据全线工程筹划,本站考虑盾构站外过站。车站主体上方设置现浇钢筋砼铺盖,采用半铺盖明挖法施工。车站设三个出入口、一个预留出入口、三个风道、二个冷却塔。车站主体结构、出入口和风道防水等级均为一级。 二、旋喷桩专业工程的特点 2.1旋喷桩是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水; 2.2施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少; 2.3施工噪音较低,不会对周围建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害; 2.4施工中有大量泥浆排出,容易引起污染; 2.5由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,故对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,均不宜采用该法。 三、监理工作流程 3.1旋喷工艺流程图

高压旋喷桩监理要求

XXX工程 高压旋喷桩 监 1、为了保证工程施工的质量,提高建设工程施工水平,规范施工流程,做到技术先进、经济合理、安全可靠、编制监理实施细则。 2、工程的施工与验收,除按本细则执行外,尚应符合监理规划要求,必须符合国家现行的有关强制性标准、规范及有关文件、法规的规定。 3.、本监理实施细则仅适用于 XX 工程。 一、工程概况 (一)工程名称:XX

(二)工程地点:XX (三)工程概况:XXX建设用地面积为76447平方米;规划总规模10万m3/d,分期建设,一、二期规模各3.0万m3/d,本次为三期工程。本次三期工程设计重建预处理系统,规模10万m3/d;扩建二级生化处理系统,规模4万m3/d;新建深度处理系统,规模10万m3/d;并对全厂臭气进行收集处理,对电气、自控系 不合格 合格

合格

合格 喷桩施工组织设计》和《高压旋喷桩施工组织设计(方案)报审表》,要求承包单位进行修改,之后重新报审。 4.3工程总承包单位若需要委托分包单位进行高压旋喷桩工程施工,那么总承包单位应负责对分包单位进行监督,并填报《分包申请》,同时核查分包单位的营业执照和资质证书,经工程项目总监理工程师审查后,合格者签返《分包申请》:同意分包;若不合格则退回《分包申请》,要求总承包单位重新选择分包单

位,重新申报。 4.4开工之前工程项目监理部应组织召开由施工单位班组长以上管理人员参加的高压旋喷桩施工技术交底会,专业监理工程师详细介绍本监理实施细则的内容,并要求在施工中认真执行。 4.5开工前施工现场应予以整平,必须清除地上和地下的障碍物,回填粘性土应予以压实。 掺合剂等建材质量进行评定,合格者签返《建筑材料报审表》:同意在工程中使用;不合格则退回《建筑材料报审表》,并监督不合格建筑材料撤出现场,之后重新组织相关建材进场,并重新报验和送检。 4.8现场使用的水泥浆,必须有符合设计要求的《水泥土配合比试验报告》。自拌水泥浆现场应挂牌标明水泥、水、外加剂、掺合剂的配合比和比重指标。施工中严格按照配合比用标准量具称量各种材料用量进行水泥浆拌制。严格控制水灰比。

高压旋喷桩监理细则

理规戈 制: (总 监) 核: (技术负责) (此文档为 (文件备案编号:) Word 格式,下载后可以任意编辑修改!)

监理规划审批表(监理单位): 我监理专案部已完成了_____________________ 监理规划的编制,请建设单位、监理公司予以审批。附件:《监理规划》 《监理细则》 专案机构: (章 )专案总监理工程 师: 监理公司审核人意见: 总工程师: 建设单位批准人意见: 负责人:专案的 监理公司: (公章)建设单位: (公章)

1、工程概况 2、编制依据 3、专业工程的特点 4、监理流程 5、监理控制目标及指导思想 6、高压旋喷桩施工监理控制要点及目标值 7、监理工作的方法及措施 8、监理安全文明施工管理 9、质量通病及预防措施10、质量验收表格

高压旋喷桩监理实施细则 1、工程概况: 2、编制依据: 筑基坑支护技术规程》 ( JGJ120—2012) 建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GBJ-125-2011) 建 3、专业工程的特点 3.1 高压旋喷桩采用三重管法施工。 3.2高压旋喷桩桩径? 800,桩间距600mm 加固深度为基坑底以下 4m 即22m 加 固指标为qu28> 1.2MPa,渗透系数不大于10-7cm/s 。 3.3 水泥采用 42.5 普通硅酸盐水泥,水灰比 1 :1.5 ,水泥浆液比重取 1.3t/m 3,水泥 浆液量不小于700L/m 。旋喷桩28天无侧限抗压强度不小于3Mpa 3.4 施工工艺流程如下图 2.1 监理规划 2.2 施工设计图及说明 2.3 2.4 2.5 建设工程监理规范》 (GB50319-2012) 2.6 建筑工程施工质量验收统一标准》 ( GB50300-2001) 2.7 建筑地基处理技术规范》 ( JGJ79—2012) 2.8 建筑基桩检测技术规范》 ( JGJ106-2003) 2.9 《天津市地下铁道SMW 施工技术规范》(DB/T29-145-2005) 3.0 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》 3.1 三重管旋喷桩施工方案

高压旋喷桩监理实施细则(参考Word)

目录 第一章工程特点及其技术、质量标准 (1) 第二章工程监理工作范围及重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法与措施 (8) 第六章旁站具体部位及工序 (11)

高压旋喷桩监理实施细则(DK59+400~DK88+700) 第一章工程特点及其技术、质量标准 一、工程特点 本标段共有高压旋喷桩780根,3900m,桩径为0.5m,桩间距1.25m,水灰比为1:1,采用珠江水泥,水泥浆比重控制在1.50,每延米水泥用量为100KG。本次施工DK85+594.~DK85+661.5段施工参数:液喷嘴直径2.8mm(一个),喷压力20MPa.注浆管直径42mm,钻头旋转速度20r/min,钻头提升速度20cm/min 浆液流量27L/min. 高压旋喷桩施的工艺特点:(1)施工机具设备简单,施工简便。(2)具有较好的耐久度,且料源广阔,价格低廉。(3)噪声小,无污染。 二.技术、质量标准 1.《工程测量规范》GB50026-2007 2.《铁路工程土工试验规程》(TB10102) 3.《新建铁路工程测量规范》(TB10101—99) 4.《铁路路基工程施工质量验收评定标准》TB10414-2003 5.《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401.1—2003) 6.《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401.2—2003) 7.《铁路路基施工规范》(TB10202—2002) 8. 已批准的监理规划 9.其它有关规范、标准等。

第二章监理工作范围及重点 一、监理工作范围 1、准备阶段 1)审查施工单位的施工人员和机械到位情况是否符合投标书和施工合同的规定,特别是大型土方施工机械是否到位。 2)熟悉设计文件。 3)审核施工单位提报的施工组织设计、施工方案是否合理、可行; 4)复核施工放样测量结果。 5)审查施工单位路基检测仪器和设备是否齐全;人员和设备是否到位并正常运转;工地试验室是否经监理单位、建设单位验收合格。 6)审查施工单位是否建立质量和安全保证体系;是否建立健全质量安全岗位责任制;是否有质量、安全检查制度;专职质量、安全检查人员是否到位;审查质量、安全检查人员资质是否合格;施工人员是否经过岗前安全培训和教育。 7)是否制定针对性的环境保护、水土保持、文明施工等措施。 8)特殊情况下的应急预案是否制订并具有可操作性。 9)施工临时设施选点是否得当,是否有消防措施。 10)施工便道是否能保证运量和安全的基本要求。 2、施工阶段 1)施工方法和工艺是否与批准的施工方案一致,能否保证工程质量。 2)施工单位是否按规定的方法、频率和要求进行质量自检,并及时向监理提报各种质量检测资料。 3)施工进度是否按计划进行,进度报表是否与实际完成情况相符,保证

旋喷桩监理细则综述

第一章工程概况 1、潘水路站 潘水路站位于市心路与潘水路交叉口附近的南门江公园地块内,东侧为南门江,南门江对面是南江公园、泰和住宅小区,南侧有南江景观桥,西侧均为6层的潘水住宅小区。潘水路站为地下二层岛式车站,总长145.8米,标准段宽为18.5m,开挖深度16.91m。车站共设三个出入口和两组风亭,其中1号出入口预留,2号出入口和1号风亭组布置在车站东南角, 3号出入口布置在车站西北角, 2号风亭位于车站北端,市心路东侧,如下图所示。 围护结构标准段采用800mm厚地下连续墙。车站标准段和北端头井采用4道支撑,第一道钢筋混凝土支撑,第二至第四道为钢支撑;南端头井设置5道支撑,第一道为混凝土支撑,第二至第五道为钢支撑。 第二章编制依据 一、编制依据 ?《杭州地铁2号线一期工程(东南段)潘水路站主体围护结构》

?《杭州市地铁集团管理制度汇编》 ?《监理合同》 ?《监理规范》 ?《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)2003年版 ?《建设工程文件归档整理规范》(GB50328-2001) ?《市政基础设施工程施工技术文件管理规范》(建城[2002]221号) ?《工程测量规范》(GB50026-93) ?《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008) ?《施工现场临时用电安全技术规范》(TGJ46-2005) ?《市政地下工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-236-2006) ?《供水管井技术规范》(GB50296-99) ?《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) ?《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) ?《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) ?《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) ?《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999) 第三章旋喷桩监理控制重点 一、监理熟悉施工原理及工艺流程 根据本工程设计要求,采用三重管高压旋喷桩工艺。 三管法旋喷是一种水、气喷射、浆液灌注搅拌混合喷射的方法。即用三层喷射管使高压水和空气同时横向喷射,并切割地基土体,借空气的上升力把被破碎的土由地表排除;于此同时,另一个喷嘴将水泥浆低压力喷射注入到被切割、搅拌的地基中,使水泥浆与土混合达到加固目的,其加固直径可达800~2000mm。 采用三管法旋喷,应先送高压水、再送水泥浆和压缩空气;喷射时先应达到预定的喷射压力、喷浆量后,再逐渐提升注浆管,注浆管分段提升的搭接长度不得小于100mm;当达到设计桩顶高度或地面出现溢浆现象时,应立即停止当前桩

相关文档