围界防入侵报警系统

设计方案

目录

围界报警系统 (2)

1.概述 (2)

2.设计原则 (2)

3.钢网围栏段200米架设震动电缆探测器 (3)

3.1.震动电缆系统特点 (3)

3.2.震动电缆系统架构 (6)

3.2.1.基本架构 (6)

3.2.2.辅助功能与架构 (6)

3.2.3.报警收集与处理 (6)

3.3.震动电缆系统配置 (6)

3.4.震动电缆设备介绍 (6)

3.4.1.系统组成及主要设备参数 (6)

3.4.2.供电方式 (12)

3.4.3.通讯方式 (13)

3.4.4.现场编程工具 (13)

3.4.5.先进的周界报警探测识别技术 (13)

4.系统设备清单、售后服务 (15)

4.1.系统设备清单 (15)

4.2.免费培训 (16)

4.3.交货期 (16)

4.4.保修期 (16)

4.5.服务响应 (16)

4.6.备件供应 (17)

*********

围界防入侵报警系统

设计方案

围界报警系统

1.概述

在目前犯罪分子利用先进的科学技术,犯罪手段更加复杂化、智能化的情况下,传统的防范手段己难以适应要害部门、重点单位安全保卫工作的需要。人力防范往往受时间、地域、人员素质和精力等因素的影响,亦难免出现漏洞和失误。因此,安装应用先进的围界探测报警系统就成为一种必要措施。围界探测系统,一旦发现入侵者可立即发出报警,好像在重要区域的周界处墙加了一道人眼看不见的“电子围墙”忠诚地守卫着要害目标。

围界报警系统在户外各种复杂环境中运行, 系统在探测非法入侵的同时要面对极高或极低的气温、风、雨、雪、雾等恶劣天气影响和复杂地形、地貌、植被以及不确定的动物活动和交通因素的影响,因此围界报警系统具有复杂性和可变性。一个有效的围界探测报警系统可以通过降低盗窃风险,减少破坏和人员伤害作为设备投入的回报。

围界报警系统由五个基本元素组成:

探测:当围界有事件发生时,围界报警系统能够探测到发生的事件;

分析:对所发生事件信息进行处理,识别是否为有效报警,若是则发出报警信号;

响应:以分析结果为基础,采取适当的行动,向值班人员和CCTV、灯光、语音

等系统发出联动触发信号;

延迟:围界报警系统借助实体防护设施,如:围栏、围墙等延迟非法入侵的时间;

阻止与威慑:CCTV、灯光、语音等系统根据联动触发信息,联动预先设置好的相应的位置、区域等参数启动相应的设备进行阻止与威慑,如:启动报警区域的语音对

非法入侵者进行阻止;开启该区域的灯光对非法入侵者进行威慑,防止其轻易进入;

自动调用该区域的摄像机预置位,由值班对警情进行正确的评估,决定是否派人员处

警。

由此可见,一个完整的围界防护体系,是实体防护、先进可靠的技术防护和人员专业水平的完美结合,其中围界报警探测系统是围界技防系统的成功应用的基础,特

制定本方案的基本设计原则。

2.设计原则

根据以上分析确定本系统4项基本设计原则:

(一)围界入侵探测系统应具备良好的可靠性、适应性、,在保持高探测概率的同时能够有效地

消除误报警,具有较低的误报率;

(二)围界入侵探测系统能够与CCTV系统的有效联动;

有效联动是指围界入侵系统能够给出适应CCTV系统技术条件联动信号,如CCTV摄像机在夜间在有照明(包括红外照明)的条件下只能够看清60米~80米左右的目标活动,围界探测系统给出防区联动长度为上百米,超出CCTV的能力,使监视人员无法清楚地判定目标的性质,此种联动即为无效联动。

(三)在保证系统的可靠性、先进性、兼容性、可扩展性的同时,应具备良好的性价比;

(四)系统易于操作、维护,使用维护费用低。

确定以上四项基本原则的目的是为甲方(用户)建设一个稳定、可靠、先进、实用性强、造价合理的围界监控报警系统。

为适应****围界现状,完全满足本项目招标书要求和确立的设计原则,在本设计中钢网围栏段2800米采用美国西南微波公司的无畏“微点”震动电缆探测器(INTREPID? Perimeter Intrusion Detection System MicroPoint Cable)。

3.钢网围栏段2800米架设震动电缆探测器

3.1.震动电缆系统特点

在钢网围栏段2800米采用美国西南微波公司的无畏“微点”震动电缆探测器,具有以下特点:

报警精确定位,定位精度为3米,监视人员可直接看到警情发生的具体位置;

●每1.1米的震动探测电缆都可根据各段钢网的松紧建立一条报警临界值曲线,与

每段钢网减少误报警;

●震动探测电缆即可同时完成探测、数据通讯和系统供电,简化了系统结构,并大

幅度节省了施工费用,缩短了施工周期;

●系统特有的检测方式最大限度的降低了风、雨、附近车辆等引起的误报;

●防区通过软件完全自由定义,每段可划分最多50个防区,防区长度不受线缆长

度和现场条件的影响,便于联动CCTV、灯光和广播等系统;

●功能强大的电子地图,可准确直观地显示报警位置。

●每个控制单元(PM)和连接单元均可接入其他厂家的各类报警器每个控制器还提

供可以编程的3个开关量输出点,用于联动现场设备;

●每年只需简单的测试,就可以更好地适应钢网随时间的变化,保证了探测效果,

并节省了大量的使用维护费用;

●支持远程管理和报警传输。

无畏“微点”震动电缆探测系统主要性能对照表:

由上表可见,无畏“微点”震动电缆探测系统的性能在满足标书要求的同时还具有较低安装使用维护费用。

3.2.震动电缆系统架构

3.2.1.基本架构

需要铺设震动电缆钢网围栏段长度为2800米,该系统具有共缆传输供电、通讯和探测脉冲的功能,根据该系统技术参数要求,无畏“微点”震动电缆探测系统可有两种铺设方式:1、2800米作为一套系统,设备与设备之间通过震动电缆串联,在两处PM分别供电(48VDC,3A)和通讯,2、每400米一套系统,每套系统独立的供电(48VDC,3A)和通讯,共需要7套(400*7),通讯标准为232或422串口,在连接光端机前通过串口/网口转换器,将串口信号转为网口信号,通过光端机将信息上传至控制室监控平台。

3.2.2.辅助功能与架构

该系统上的报警控制器设有6组干接点输入端、连接单元上设有4组干接点输入端用于辅助报警探测设备的信号接入,如:红外、激光等辅助探测器的报警输出可连接在每段无畏“微点”震动电缆探测系统的任意一个控制器或连接器上通过无畏“微点”震动电缆探测系统一起传送到控制室的监控平台上。如果以上报警输入端数量不够,可增加继电器单元,继电器单元通过485串口与报警控制器通讯。

3.2.3.报警收集与处理

无畏“微点”震动电缆探测系统提供免费开放的API软件协议与监控平台交换信息(包括设备运行信息、报警信息、管理信息),监控平台利用无畏“微点”震动电缆探测系统提供的报警信息控制CCTV系统的摄像机按预先设定的路由转到报警位置现场,事件发生现场启动相应的灯光和语音装置,并同时在屏幕上调出报警画面,由值班人员进行确认。

3.3.震动电缆系统配置

无畏“微点”震动电缆探测系统配置总表如下:

3.4.震动电缆设备介绍

3.4.1.系统组成及主要设备参数

系统主要由振动电缆、PM信号处理器、LU连接单元、TU终端单元、NIM网络接口等部分组成。

3.4.1.1. 震动电缆(MC-115)

震动电缆不仅是入侵探测器,还为系统的所有模块和辅助传感器提供直流电源据传输

通道、报警数据。每条振动电缆的最大长度在200米,可以保护高3米的金属围栏。本次场区周界长约2.8公里,因此本项目需要200米一卷的电缆共14卷。

震动电缆带有抗紫外线材料和电磁辐射的防护套,可以直接安装固定在****四周的围

栏上。

每个信号处理器可以管理两个防区,每个防区最大200米,也可以根据现场实际情况

进行设定。根据现场围栏的的高度和类型,可适当增加振动电缆的密度,可以提高系统监测级别。

高密度聚乙烯UV

镀锡铜编织层

铝箔, 聚酯箔膜, 聚酯磁带高密度聚乙烯层

(防止无线电干扰)(系统公共地)

(绝缘层)

(绝缘层)

(保护层)

为整个系统提供通信和供电

检测脉冲。)缆震动。)

尺寸:直径4.902mm

包装材料:高密度聚乙烯,防UV ,黑色

工作温度:-40℃到70℃

最小曲径:10cm

3.4.1.2.PM信号处理器

PM信号处理器是“无畏”周界报警探测系统中的主要模块,PM好比是分布式感应系统的“引擎”。每个PM信号处理器处理来自于电缆(A and B)的数据。每段电缆的长度最多在200米(656 英尺),并进行入侵探测和定位,同时支持辅助模块。

PM 信号处理器为系统提供所有数字信号处理和系统管理。正常状态时,处理单元不断沿着振动电缆发送和接收脉冲信号,当有非法入侵者触碰振动电缆时,入侵行为就会打乱回收脉冲信号的状态和时序,根据发送接收时序和脉冲波形的异常变化PM经判断发出警报,并准确定位出入侵发生位置,报警信号通过NIM通讯卡到位于控制室的电脑上,通过软件非法入侵行为地点准确地显示在控制室的显示器上,系统所配的监控软件将发出声光报警提示值班人员注意,值班可根据情况采取相应措施或通过增加相应的公共广播系统喝阻非法入侵人员,非法入侵行为终止。本系统中共有7个PM处理模块。

PM信号处理器可以单独或联网工作,通过NIM通讯模块与位于控制中心的管理主机进行通讯、管理和维护。通讯方式为RS-232或RS—422总线方式,可以采用同轴双绞线、光线或无线通讯方式进行报警信号的传输。

处理单元是无畏周界系统的主要模块,支持400米长的振动电缆,同时支持辅助模块。

尺寸:长33.7×宽12.7×高13.9 cm

重量:1.36公斤

工作温度:-40℃到70℃

电压:3.5瓦情况下,10.5到60VDC(无辅助传感器)

输入:2段微点电缆(A和B)

6个干接点输入

3个模拟输入(0—5V)

输出:3个报警继电器

计算机或继电器的通讯端口(232或422适配器可选)

3.4.1.3.LU连接单元

用于将多个处理单元(PM)联在一起,也可作为震动电缆的终止单元,还可为辅助传感器提供接口。

尺寸:长33.7×宽12.7×高13.9cm

重量:1.36kg

工作温度:-40℃到70℃

输入:2段微点电缆

4个干接点输入

3.4.1.4.TU终止单元

终止单元TU用在震动电缆末端,用于系统终结。

尺寸:长7.6㎝×宽6.4㎝×高13.3㎝

重量:0.45公斤

工作温度:-40℃到70℃

输入:1根微点电缆

3.4.1.5.NIM网络接口模块

为外部连接的数据和多媒体计算机显示提供接口。提供RS232和RS422/RS485数据端口。

工作温度:-40℃到70℃

输出:RS485到继电器模块

RS232或RS422到PC或调制解调器

实时时钟

RS422 到转换器

3.4.1.6.RM继电器模块

它为外部报警控制、辅助控制器或远程设备提供常开或常闭继电接口。

电压:10.5到13VDC 2.0瓦特(需要PCC或DC12V)

输入:6个接点输入

4个模拟输入

来自422A或网络接口模块的RS485

输出:6个报警继电器

辅助传感器和其他设备 12VDC, 150ma

3.4.2.供电方式

“无畏”微点振动电缆的优势在于探测、供电和报警通过一根电缆实现,只需要在一个PM上加上外加电源,就可以为同一段震动电缆上的4台PM提供所需工作电压。每台报警控制器PM上都装有PCC电源转换卡用作将输入的10.5-60V直流电源转换为5V或12V的直流电源。为周界上各种模块和辅助传感器提供工作电压,在需要是也可在LU或RM中添加PCC组件,安装有PPC电源转换卡的RM或LU可为红外对射、激光对射、微波探测器等提供不大于12VDC,150mA的电源。

3.4.3.通讯方式

通常情况下,系统中NIM通信模块通过RS232,接口和外部控制中心的计算机相连,并为微点振动电缆系统提供实时时钟,通过RS422/232转换盒为PC和PM提供了更远距离的通讯连接,RS422最大距离支持1500米。

本系统中全部采用光端机连接PM报警控制器和控制室的通讯,在连接光端机前通过串口/网口转换器,将串口信号转为网口信号,通过光端机将信息上传至控制室监控平台。

3.4.4.现场编程工具

我们提供一套电缆系统安装程序,在系统的安装调试中,通过现场的便携式电脑和系统相互连接,对系统进行初始设置。并附空白光盘一张,系统所有的初始设置数据都将存入该光盘,并送回我们公司,一旦系统有问题出现,根据这些原始数据,我们的客服人员会以最快的速度为您提供服务。同时提供一套PM处理模块的应用程序备份,处理模块在出厂时已经安装好该应用软件,初次使用时无需再次安装,该备份供重装处理模块应用程序时使用。

3.4.5.先进的周界报警探测识别技术

INTREPID独特的报警探测识别算法,可以精确地检测出攀爬、翻越等入侵报警事件、线缆被剪断或电源故障等意外事件引起的报警,同时可以有效地避免由于风霜雨雪等天气变化因素引起的误报警。

◆当一个事件发生时,处理器开始扫描事件发生点两侧的各8个检测区间

(subsell) (近似于3片标准栅栏的长度);

◆如果第二个事件在这8个检测区间之外,则不会触发报警。此时处理器继续

扫描第二个事件两侧各8个检测区间而不再检测第一个事件两侧的检测区

间;

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1X X

◆如果一个新事件发生在上一个事件的8个检测区间内,并且该事件发生在指

定探测窗的时间范围之内。则系统在该事件所在检测区间的位置上产生一个

报警信息。

X 1 2 3 4 5 6 7 88 7 6 5 4 3 2 1X X

◆ 可校准的阀值vs. 基准线:“无畏”周界振动探测系统应用标定反馈技术来建

立一条整个栅栏的实际振幅门槛曲线。这种新的门槛设计能够在整个栅栏上

获得均匀的灵敏度水平和恰当的反应。

0 10 20 30 40 50 60 70 80

70

60

50

40

30

20 10

_0dB

◆ 可以监测到的报警事件

1) 围栏的攀爬或翻越、故意晃动围栏将触发入侵报警信号

2) 振动电缆剪断将触发故障报警

3) 电源故障或电压过低将触发故障报警

4) 打开前端PM 信号处理器机箱将触发防拆报警

◆ 有效消除误报警:通过调整

1) 触发报警需要的事件数量;

2) 检测这些报警所需时间;

3) 独立敏感度控制设置,可以有效避免由于一下室外环境因素引起的

误报警:

风、雨、雪、冰雹和雾等 ●

日出、日落 ●

温度变化 ●

附近道路上车辆、人的移动 ●

地表和地下的流水 ●

附近30cm 以下的植被 ●

附近无线电频率和电磁场干扰 ●

地音震动 ●

声音和电磁场的影响 4. 系统设备清单、售后服务

4 .1系统设备清单

见《报价书》

0 10 20 30 40 50 60 70 80M

dB 2 个事件 2 个事件

4 .2免费培训

系统安装调试时,对工作人员随时进行现场培训和指导。当系统调试开通后,公司将指派一名专职高级工程师到现场培训工作人员,学习系统的使用和维护,培训周期为3个工作日。其内容为:

◆系统总体结构及基本知识;

◆整个系统的操作使用;

◆简单故障的维修。

经培训的人员能够做到:

◆正确管理整个系统;

◆正确维护整个系统,保证系统处于良好状态;

◆熟练操作整个系统;

◆全面了解系统结构;

◆能够排除简单故障;

◆能够明确表述故障现象,为维修人员提供有关信息。

4 .3交货期

收到预付款后40-60天内交货。

4 .4保修期

系统调试开通后一年内免费保修,在保修期内,由于设备原因不能正常运行,公司负责免费维修。由于操作人员使用不当及非设备质量引起的故障而造成设备损坏,公司按成本提供原厂家生产之零配件,人工费免收。保修期满后,双方另行签订系统维修保修合同。

4 .5服务响应

收到维修服务通知后的24小时内作出响应。

4 .6备件供应

我公司承诺在5年内按优惠价提供原系统的维修备件。

防盗报警系统施工技术方案

防盗报警系统施工技术方案 2.7.6.1操作工艺 工艺流程 2.7.6.2分线箱安装 箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。安装在地面预留洞内的箱体应能使地面盖板遮盖严密、开启方便。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。 明装分线箱安装高度为底边距地1.4 米。 明装壁挂式分线箱、传输设备箱时,找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。 报警控制器箱通常安装在楼内竖井或远离干扰源且易取电处。 2.7.6.3线路敷设 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上,不同电压的线缆应分类绑扎。 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。 线管不便于直接敷设到位时,线管出线终端口与设备接线端子之间,必须采用金属软管连接,不得将线缆直接裸露。 所敷设的线缆两端必须做标记。 2.7.6.4终端设备安装 报警系统终端设备的安装位置应符合设计要求,固定要安全可靠。

报警探测器的安装位置应尽量避开可能被干扰影响而产生误报警的位置。 2.7.6.5设备接线调试 接线前,将已布放的线缆再次进行对地与线间绝缘摇测。 机房设备采用专用导线将各设备进行连接,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。接地电阻值不应大于4Ω;采用联合接地时,接地电阻值不应大于1Ω。 接线时应严格按照设备接线图接线,接完再进行校对,直至确认无误。 分别对各报警控制器进行地址编码存储于系统主机内,并进行记录。 安装完后,对所有设备进行通电联调,检测各探测器设备的报警情况,对经常出现误报警或漏报警的探测器进行单体调整,直至漏报和误报消除。 2.7.6.6成品保护 安装终端探测和报警设备时,应注意保持吊顶、墙面整洁。 其它工种作业时,应注意不得碰撞及损伤终端探测器;并不得改变探测器的方位和朝向。 机房内应采取防尘、防潮、防污染及防水措施。为了防止损坏设备和丢失零部件,应及时关好门窗,门上锁并派专人负责。 2.7.6.7应注意的质量问题 设备之间、干线与端子之间连接不牢固,应及时检查,将松动处紧牢固。 使用屏蔽线或同轴电缆时,外铜网与芯线相碰,按要求外铜网应与芯线分开,压接应特别注意。 用焊油焊接时,非焊接处被污染。焊接后应及时用棉丝(布条)擦去焊油。 由于屏蔽线或设备未接地,会造成干扰。应按要求将屏蔽线和设备的地线压接好。 修补浆活时,门口主机被污染,或安装孔开得过大。应将污物擦净,并将缝隙修补好,再安装门口主机。

烟感报警系统方案设计

利州中华孝悌文化公园烟感报警系统 设 计 方 案 成都创宏科技有限公司 2018-04-26

目录 目录 第一章、项目需求及系统概述 (3) 1.1项目需求 (3) 1.2系统概述 (3) 第二章.设计标准规范 (4) 第三章、设计方案 (5) 3.1、管理中心: (5) 3.2前端部分 (5) 3.3信号隔离及中继 (5) 3.4供电及电源 (6) 3.5报警系统原理 (6) 第四章、设备介绍 (8) 4.1报警主机 (8) 4.2烟感探测器 (10) 4.3单防区模块 (13) 4.4 集中供电电源 (14) 第五章、系统产品清单 (15) 第六章售后服务 (16)

第一章、项目需求及系统概述 1.1项目需求 本项目为利州中华孝悌文化园报警管理系统,本项目涉及到4栋建筑物,其中需要对3栋楼中的近200个房间安装烟感报警系统。 具体功能要求如下: 前端房间(安装了烟感探头的房间)如发生火灾,报警中心第一时间接到警情。 接警中心系统可以与其他管理系统进行接口对接,提供硬件标准协议接口。 1.2系统概述 烟感报警安防系统是建立在多级通讯网络平台上,采用总线方式和专业高速通讯协议进行数据传输和处理,具有报警响应时间短、系统容量大、可靠性高、数据安全、扩充性强、施工简单、操作方便等特点。 1、系统反应速度快,警情信息上报速度低于两秒。系统容量大,最多可挂224个烟感传感器 2、总线距离可达1000米,总线距离通过中继器的延伸可达到10公里 3、6组预设报警电话号码,2组中心号码,10秒自定义留言录音并嵌入人工录音 4、键盘全中文操作,使用方便,防区名称可任意修改定义 5、8种布防方式及6种撤防方式(可通过手机、固话远程布防、撤防) 6、内置12V7.5A密封电池,停电不停机。

(完整版)周界防护系统方案

第1章周界防护系统解决方案 1.1 系统概述 校园安防周界报警系统主要由3个子系统组成:电子围栏周界报警系统,公安访客系统,突发报警系统,本系统主要以周界告警为主,其它两个系统为辅助系统,所有子系统可以实现校园平台的对接,也能各自分开独立操作,方便操作及维护。 电子围栏系统主要校园周边环境监护,对外部非法入侵及时预警,给校园内的人员提供安全保障。电子围栏作为新型的,以阻挡威慑为主的入侵报警设备作为对校园保安力量的有利支持,是十分必要的,也是一种节省人力资源的有效安保方式。通过其实时的触发来实现安保人员对整个工厂外墙状况的监视,当犯罪分子企图翻越围墙时,就会触发报警装置,从而使保安人员可以实时的赶往发生翻墙的区域,以便快速处理警情。 公安访客系统主要针对进入校园内的人员识别和记录登记。校园作为公共场所,人员来往比较杂,为了更好的保护校园内的学生安全,需要对外来人员做必要的登记巡查。公安访客系统可以实现电子登记,外来人员识别,危险限制人员检测机报警。 突发报警系统主要针对校园一旦发现群体性事件或紧急情况,学校能在第一时间将紧急情况发送给公安局及派出所,能及时,有效的保障校园安全。 通过对外部危险的预警及防护,来访人员安全排查,内部应急情况告警等三方面监控,通过技术手段确保校园的安全。 1.2 方案设计 1.2.1 周界告警系统 防区设置:本项周界总长24000米,墙体为实体围墙和铁栅栏,地形不规则,根据现场要求安全等级和当地气候条件及围墙情况,前端使用高强度不锈钢合金线,采用4线制垂直安装或是向外倾斜安装,电子围栏的高度是0.8m,,合金线间距为0.15-0.2m,共设160个防区。采用键盘控制或软件控制,也可两者同时控制,形成集威慑、阻挡、报警为一体的周界安全防范报警系统。电子围栏报警系统控制中心设在总控室,各防区主机通过485总线连接到总控室,可越级管理察看。

周界电子围栏报警系统设计方案

周界电子围栏报警系统 脉冲电子围栏探测器(俗称电子脉冲主机)的特点: 高压低压切换功能: 电子脉冲主机自带高低压切换功能更方便用户使用,在很多情况下,无需撤防。LED工作状态显示:6个显示灯,分别显示主机的供电状况,故障状况,触 网状况,短路状况,断路状况。 围栏四根线都带电: BL-polar双极性技术设计,具有电击能力双极性技术使得围栏的导电线上都有脉冲高压,相邻每根导线之间及每根导线与地之间均能产生电击。 蓄电池功能:电子脉冲主机上配有电池舱,能直接装配蓄电池,节省空间,方便管理,当系统断电时脉冲主机仍能正常工作12小时以上。 防拆报警:电子脉冲主机被非法打开时,不受所处的状态和交流断电的影响,提供全天候的防拆报警。 电压可调:通过外接键盘可以设定脉冲电压,从而可以改变围栏上的脉冲电压值。报警灵敏度可调节:通过外接键盘可以设定报警灵敏度,用于客户的不同需求,同时也可以减少误报率。 防雷性能:电子脉冲主机置防雷电路,可防止雷击时因避雷器没有完全疏导而造成小部分电流窜入脉冲主机部引起主机损坏。 密圭寸设计:电子脉冲主机外壳采用独特的倒扣型设计、加密圭寸垫圈,可更有效的防尘、防水。

产品保险:脉冲电子围栏探测器为中国平安保险公司承保产品,用户可以放心使用。 第一部分总体概况 1.1项目简介 根据具体环境,提出了现代化管理要求,我们将充分利用我公司在智能化系统领域策划、设计、施工、管理上的实力,本着经济实用的原则,针对“”项目的目标消费群体、地理环境、建筑特征,按照政府主管部门的有关政策、法规要求, 以及贵公司的需求,精心规划“”的技防工程系统,提供成熟、实用、完备的技防工程系统设计方案。 第二部分系统设计依据 《安全防工程技术规》GB 50348-2004 《上海市重点单位重点部位安全技术系统要求防》DB31/329.5-2005 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001 《安全防工程技术规》GB 50348-2004 《入侵探测器第1部分:通用要求》GB 10408.1 —2000 《入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器》GB 10408.4 —2000 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001 《安全防系统验收规则》GA 308-2001 《安全防工程程序与要求》GA/T 75-94 《入侵报警系统技术要求》GA/T 368-2001 《报警系统电源装置、测试方法和性能规》GB/T 15408-1994

周界报警系统设计方案

仁和教育基地 脉冲电子围栏周界报警系统红外线报警系统设计方案 四川众禾科技有限公司 2010年9月

目录 电子围栏报警系统介绍 (2) 概述 (2) 系统先进、性能稳定、使用简单可靠 (3) 系统的整体性、严密性和威慑性 (3) 系统对环境适应性强且误报率极低 (3) 系统绝对安全及报警感知性 (4) 系统适用性强 (4) 系统的可扩容性 (4) 电子围栏系统设计依据 (5) 电子围栏系统设计方案 (6) 概述 (6) 系统设计说明 (6) 系统功能 (7) 电子围栏GTS-11简介 (7) GTS-11电子围栏系统组成: (8) 主机 (8) 前端围栏 (8) 拉线杆 (9) 导线 (9) 警示牌 (9) 电子围栏系统配置清单 (10) 红外对射报警系统 (11) 周界红外报警系统 (11) 一、周界红外报警系统概述 (11) 二、主动红外对射报警原理 (11) 三、系统主要设备 (14) (一)两光束数字式变频主动红外探测器 (14) 四、VSITA 120 报警主机 (16) 售后服务承诺 (19)

电子围栏报警系统介绍 概述 目前周界安防的技术手段已从报警再确认的方式发展成威慑阻挡加报警,智能型周界安防阻挡报警系统特有的BI-polar设计,使前端围栏每根线都有带电,使入侵者没有可乘之机,在国外已被广泛使用在周界安防领域,可做到事前威慑,事发时阻挡并报警,还能延缓外界的入侵时间,具有较强的安全可靠性。 (智能型周界安防阻挡报警系统包括前端围栏和脉冲主机二部分) 智能型周界安防阻挡报警系统与其他周界安防产品的比较 功能红外电子围栏智能型周界安防阻挡报警系统 威慑感无有 阻挡作用无有(会给翻越的人以电击,但对人体无伤害) 报警有有 误报率高低 可靠性低高 直接成本低(地形简单) 高(地形复杂) 稍高 综合成本高低(维护、安装及使用的成本低、使用寿命长) 智能型周界安防阻挡报警系统,一改国内周界安全防范中单纯的事后报警传统模式。强调了阻挡为主,报警为辅的国际周界安防新概念。该系统对入侵者给予瞬间脉冲电击,以阻止翻越,做到了预防为主。对执意入侵者和破坏者,给予电击并发出报警,延缓了入侵的时间,以便给保安人员争取时间,及时制止犯罪。 智能型周界安防阻挡报警系统可分为二种: 1 现场安装报警装置,增强对入侵者威慑,让其自动退离,这样可以大大节约成本和阻止案件的发生; 2 通过报警输出启动内部监控系统,跟踪和记录案发过程,并有利于保安

弱电资料--防盗报警系统方案

防盗报警系统方案 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 本子系统主要用于防范重要房间(如财务室、领导办公室、贵重物品存放室等)、重要机房(如网络中心、数据中心、设备间)的入侵报警,在上述重要前端安装各种不同功能的报警探测装置,根据不同的需要设置门磁开关被动探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮等,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。当系统确认报警信号后,自动发出报警信号,提示相关管理人员及时处理报警信息,并通过与电视监控子系统的联动等功能的实现,达到很高的安防水平。 采用报警信号与摄像机进行联动,构成点面结合的立体综合防护;系统能按时间、区域、部位任意设防或撤防,能实时显示报警部位和有关报警资料并记录,同时按约定启动相应的联动控制;系统具有防拆及防破坏功能,能够检测运行状态故障;系统与闭路电视监控系统联动,所有的控制集中在中心控制室管理,同时可以设置分控中心以便于区域管理。 防盗报警系统主要采用美国Honeywell公司(Vista系列)防盗报警产品,该系列防盗报警设备具有优良的品质及性能价格比。 防盗报警主机具有扩展功能,单台主机的防区数量为128(Vista-120)或250(Vista-250)个,为将来系统扩充预留了空间。 主要目标:

●通过在重要的室内设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。只要有人非法闯入,即会触发报警信息。一方面,系统会自动把报警信号传送至控制中心,值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位;而另一方面,也可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。 ●控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示报警方位,根据需要对不同的防区可以设置成群旁路、单旁路以及进入或退出延时等功能。 ●系统具有防破坏功能,在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报警。 ●发生警情时,系统能自动启动现场摄像机,将报警地点图像显示在监视器上,并在多媒体电管理计算机上自动弹出报警电子地图,同时启动硬盘录像主机进行记录。 1.2系统架构 A.对于建筑内部或一定范围内的建筑群,可以采用总线制报警方式,实现建筑内部的集中报警管理需要,支持向当地110报警联网功能。 防盗报警系统建立一套以有线报警为主,并结合TCP/IP网络传输协议、多媒体控制技术、远程控制等多种技术,多层次全方位的安全防盗报警系统。 同时,为了更加完善防盗报警系统的功能及防范的多层面,系统设计还可以与安防系统其他子系统(视频监控系统、门禁控制系统等)进行集成,使得系统更加完善。

周界报警系统方案

第1章防盗报警系统 (2) 1.1设计说明 (2) 1.2系统架构 (3) 1.3前端设备 (5) 1.1.1探测器选型 (5) 1.1.2系统布点表 (5) 1.1.3报警信号模块 (6) 1.4中心设备 (6) 1.5系统功能 (6) 1.6报警主机性能参数 (8) 1.1.4VISTA-120/250总线制大型控制主机 (8) 1.1.5报警管理软件(IP-ALARM ) (9) 1.1.6网络接口模块(IP2000) (11) 1.1.7可变文字英文键盘(6160) (11) 1.1.8总线防区输入模块(4193SN) (11) 1.1.9增强型总线延伸模块(4297) (12) 1.7前端探测器性能参数 (12) 1.1.10双鉴探测器(DT7225) (12) 1.1.11智能型吸顶式双鉴探测器(DT6360STC) (13) 第2章周界报警系统 (15) 2.1设计说明 (15) 2.2系统架构 (16) 2.3系统设计 (16) 2.3.1系统相关设计 (16) 2.3.2系统功能 (17) 2.4各部分说明 (18) 2.5报警信号模块4101SN (20) 2.6探测器性能参数 (21)

第1章防盗报警系统 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 本子系统主要用于防范重要区域(如珍品展区、藏品库、贵重物品存放室等)、重要机房(如网络中心、数据中心、设备间)的入侵报警,在上述重要前端安装各种不同功能的报警探测装置,根据不同的需要设置门磁开关、被动探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮等,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。当系统确认报警信号后,自动发出报警信号,提示相关管理人员及时处理报警信息,并通过与电视监控子系统的联动等功能的实现,达到很高的安防水平。 采用报警信号与摄像机进行联动,构成点面结合的立体综合防护;系统能按时间、区域、部位任意设防或撤防,能实时显示报警部位和有关报警资料并记录,同时按约定启动相应的联动控制;系统具有防拆及防破坏功能,能够检测运行状态故障;系统与闭路电视监控系统联动,所有的控制集中在中心控制室管理,同时可以设置分控中心以便于区域管理。 防盗报警主机具有扩展功能,单台主机的防区数量为128(Vista-120)或250(Vista-250)个,为将来系统扩充预留了空间。 主要目标: ●通过在重要的室内设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。只要有人非法闯入,即会触发报警信息。一方面,系统会自动把报警信号传送至控制中心,值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位;而另一方面,也可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。 ●控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示报警方位,根据需要对不同的防区可以设置成群旁路、单旁路以及进入或退出延时等功能。 ●系统具有防破坏功能,在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报

周界报警系统方案样本

周界报警系统 设 计 方 案 -7-14

目录 一.系统概述错误!未定义书签。 二.设计标准规范错误!未定义书签。 三.主要设备功能特点错误!未定义书签。 1) . 报警主机RK-ZX-520 错误!未定义书签。 2). 中文液晶键盘RK-2200LCD 错误!未定义书签。 3) . 单防区模块RK-2201A 错误!未定义书签。 5) .32路继电器模块RK-2232 错误!未定义书签。四.RK-ZX-520报警系统的组成错误!未定义书签。

一.系统概述 RK-ZX-520智能网络安防系统是建立在多级通讯网络平台上, 采用总线方式和专业高速通讯协议进行数据传输和处理, 具有报警响应时间短、系统容量大、可靠性高、数据安全、扩充性强、施工简单、操作方便等特点。 特性1、系统反应速度快, 警情信息上报速度低于两秒。系统容量大, 最多可挂127个模块或8W小报警主机, 扩展到1024 个防区, 分127个分区管理 2、总线距离长, 总线距离经过中继器的延伸可达到10公里 3、分控制键盘与防区一起走线, 并可挂接多个键盘, 节省线材 4、键盘全中文操作, 使用方便, 防区名称可任意修改定义 5、防区的分区可任意归属、设置, 即可分区单独管理, 又能实现中心统一管理 6、附加功能齐全, 可软件管理, 打印机管理, 指示灯显示, 联动灯光监控 二.设计标准规范 采用现代化综合技术, 系统要具有先进性, 扩大和联网能力, 并与分布式系统结构相适应, 若干年后整个系统仍有动态的先进性。系统要总体规范, 全面设计, 方案可选择, 做到硬件设备共用, 软件资源共享, 器材优先组合, 在现场条件下工作稳定可靠、操作方便。从而将设计原

周界报警系统周界入侵报警系统报警原理及设计

周界入侵报警系统工程案例图北京三安古德工程案例图

对于某些情况(如别墅的开放花园、大型储油罐等) ,周界报警系统则难以取得满意的防控效果。 针对这问题,本文采用北京三安古德科技发展有限公司发展成熟的周界入侵报警系统分析技术来加以解决,以达到令人满意的使用效果。1周界防范需求 周界从广义的角度看, 周界应该是一个封闭的区域与外界之间的一条明确的分界线。 这条分界线可以是有形的(如围墙、篱笆、铁丝网、河道等) , 也可以是无形的(如别墅开放式花园、无人值守变电站和储油罐等) 。有的周界区域是封闭的(如围墙、篱笆、铁丝网等) , 有的则是开放的(如河道、别墅开放式花园等) 。 从周界区域的规模上看, 它可以是一幢小建筑的外围,也可以是一个机场或军事基地的围墙。 对于不同的防范场所, 对周界入侵报警系统的要求也各不相同,因此,在系统设计时应予以区别对待。 ①对于居住小区周界,它除了起到一定的安全防范作用外,对系统 迎合建筑风格的一致性需求也不断提高。 有的小区围墙直接连着隔壁小区住户的窗户、晾衣架等突出物,这给周界报警系统的技术处理带来很多不便,最后不尽如人意。 ②对于单幢的小建筑, 如电力公司的变电站, 自来水公司的无人值 守的泵站房等一般散布在城市各处,有的地处偏远,各类盗窃活动猖獗。

虽然这类建安装了防盗报警和监控设施且也发挥作用,但也无法及时阻止明目张胆的盗窃活动。 因为从报警到警力投放到现场至少需要10 min,届时,案犯作案后已从容撤离,故对其外围设置有效地警戒系统又是一大难题。 至于有开放式花园或以河道做周界的别墅,则需解决有效防范和不破坏别墅景观的问题。 ②对于机场或重要基地的周界围墙,由于其周界长、规模大,往往在 发生周界报警时, 难以及时锁定并紧密跟踪越界者,使处警工作量加大。 由此,不同防范对象对周界入侵报警系统的需求也不一样。 对于民用建筑来说, 它要求周界报警系统更具人性化,以满足小区景观要求; 对于工业建筑来说, 它要求周界报警系统更智能化,从而可以应对高智商的盗窃活动; 而对于机场或重要的基地来说,它要求的周界入侵报警系统更严密,能提供更多的相关信息。 2周界报警系统技术应用状况 周界报警系统一般由前端探测器、信号传输网络、中心控制设备和管理软件以及声光报警装置等四部分组成。 为加强安防系统的防范作用, 周界报警系统通常与电视监控系统联动,从而能够及时掌握报警现场的情况。 以往的周界报警系统除了前端探测器采用的技术不同外,其他部分

周界报警系统方案

防盗报警系统 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 本子系统主要用于防范重要区域(如珍品展区、藏品库、贵重物品存放室等)、重要机房(如网络中心、数据中心、设备间)的入侵报警,在上述重要前端安装各种不同功能的报警探测装置,根据不同的需要设置门磁开关、被动探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮等,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。当系统确认报警信号后,自动发出报警信号,提示相关管理人员及时处理报警信息,并通过与电视监控子系统的联动等功能的实现,达到很高的安防水平。 采用报警信号与摄像机进行联动,构成点面结合的立体综合防护;系统能按时间、区域、部位任意设防或撤防,能实时显示报警部位和有关报警资料并记录,同时按约定启动相应的联动控制;系统具有防拆及防破坏功能,能够检测运行状态故障;系统与闭路电视监控系统联动,所有的控制集中在中心控制室管理,同时可以设置分控中心以便于区域管理。 防盗报警系统主要采用美国Honeywell公司(Vista系列)防盗报警产品,该系列防盗报警设备具有优良的品质及性能价格比。 防盗报警主机具有扩展功能,单台主机的防区数量为128(Vista-120)或250(Vista-250)个,为将来系统扩充预留了空间。 主要目标: ●通过在重要的室内设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。只要有人非法闯入,即会触发报警信息。一方面,系统会自动把报警信号传送至控制中心,值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位;而另一方面,也可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。 ●控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示

(安全生产)智能周界安全系统标准方案

周界安全系统 方案

智能周界安全系统 一、系统概述 该电子安全围栏系统由带电脉冲的电子缆线组成。电子缆线产生的非致命脉冲高压能有效击退入侵者,并把入侵信号发送到安全部门监视器。 电子安全围栏一般安装在如下场所:军事基地、政府机构、司法系统、重点文物场所、边境、私人住宅、房地产商、工业重地、工厂、仓库、弹药库、军备库等。 电子安全围栏可在许多不同的围栏或围墙上安装。电子缆线可垂直安装、倾斜安装或自立式安装。 电子安全围栏可与其它物理屏障结合使用,如多边形围栏、网眼围栏、栅栏式围栏等。 本系统优点是可迅速安装和布置,且可作为移动或临时周界屏障。电子缆线的数量、两根电 子缆线间的距离、防区长度,以及围栏的结构均可据不同场所来设计。电子缆线可安装成不同形状从而有效 防止入侵者的进入。 二、系统的特点 由微处理器控制的适配器使系统运行具有高度可靠性。 在现有围栏、围墙或是自立式围栏中均易于安装。 提供物理屏障延缓入侵时间。 产生高压脉冲击退入侵者。 对入侵者构成一种心理障碍。 提供高水平的探测能力,探测入侵者是否入侵和确定报警,引起保安人员注意和反应。低廉的保养成本。 操作方便。 被动探测线与电击探测线结合。 动物触碰,被击退,但不会引起报警,同时也学会不再触碰围栏。 人若意外触碰遭到电击后就知道不能攀越围栏。 电子缆线作为周界围栏的一部份,因此可减少投资。 三、保护一般住宅小区 控制器 控制器安装于室内,带有一个通电器提供电击和一个微处理器控制的监视器记录入侵企图。 工厂或一般房屋需要一个控制器,有以下几种报警方式: - 本地报警网、紧急灯光反应或任何紧急信号 -拨号器 -使用单独接点连接标准室内报警控制面板

别墅报警系统方案

别墅报警系统方案

目录 第一章公司简介............................................................... 错误!未定义书签。第二章系统概述............................................................... 错误!未定义书签。第三章系统设计依据....................................................... 错误!未定义书签。第四章系统设计方案....................................................... 错误!未定义书签。第五章设备清单及报价................................................... 错误!未定义书签。

第一章公司简介 *************公司 *******公司是经政府注册的、专业从事安防技术产品销售和安防工程的专业公司。公司从一九九九年成立之日起, 就坚持”以需求为导向、以技术为基础、以质量为根本、以营销为龙头”的原则, 拥有强大的技术研发力量、高素质的专业人才和先进的管理模式, 在不长的时间里, 公司得到了超常规的迅速发展, 在行业内声名鹊起。 公司作为加拿大枫叶PARADOX、闭路监控系统、澳大利亚NESS防盗报警系统、日本VESS家庭保全系统在中国区域的总代理, 凭借产品的品牌优势、优越的性价比、有口皆碑的售后服务, 在全国占有广泛的市场。 公司坚持”以人为本”的管理理念, 公司现有员工三十多人, 其中大部

周界防盗报警系统施工方案

1.1周界防盗报警系统安装综述: 一、管路敷设 1)配管用硬质PVC管管材。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 1 / 9

2 / 9

二、穿线及线标对应 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,测试合格后方可敷设。 2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上. 3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 4)所敷设的线缆两端必须做好标记。 5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得将线缆直接裸露。 3 / 9

4 / 9

三、红外对射探头安装及初调 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm~15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。 2)主动红外探测器在安装时,收、发装置应相互正对,且中间不得有遮挡物。 3)一台防停电电源可带10对红外对射接口,若传输距离超过200m应分段加装电源;红外对射探头需单独供电。其他有关要求见产品说明书。 4)系统中每个边界接口应有惟一的编码与之对应,按照产品说明书进行编码;在系统正常使用前必须对接人系统中的边界接口进行注册。 5 / 9

6 / 9 主动红外对射(周界防范系统)的安装调试指南 一、红外对射的安装方法 (一)支柱式安装 (详见图纸 ) 比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。主要是探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。

周界报警系统之设计方案

设计方案 电子围栏系统特点: 电子围栏系统组成(设计方案说明): 单防区 多防区 设计原则(标准,依据) 施工组织方案 准备阶段 1.技术资料准备 细化并完善各子系统的施工图,包括系统原理图、前端设备布防平面图、中心控制室设备布置图、管线敷设要求及管线敷设图和设备配置清单。对土建施工中要求预留孔洞、预埋盒、管槽、桥架的铺设提出详细的位置、尺寸、走向说明。 2.设备线材准备 (1) 依据设计方案订购系统所需设备线材。 (2) 条件允许向甲方请求分配场地,作为临时仓库。 3.人员器具准备 (1) 编制施工人员名单,办妥施工许可证、施工出入证。 (2) 编制施工器具清单,认真检查工具的安全可靠性。

(3) 分派一名现场工程师,该工程师熟悉本工程的设计。现场工程师在甲方授权人的监督下,对本工程负直接责任。 施工阶段 施工阶段是工程实施阶段,就是从配合土建预埋到各子系统设备在规定工期内安装就位的过程。 1.工种划分 一般地我们把施工阶段按工种划分为: (1) 敷设电线管、线槽、桥架。 (2) 穿电线电缆。 (3) 安装前端设备。 (4) 安装控制室设备。 2.施工要点 在此施工阶段过程中我们掌握以下几个要点: (1) 先地下后地上,安装工程要与土建施工密切配合,合理交叉,认真做好各项管线预埋工作。 (2) 先强电后弱电,凡有条件的均提前安装,以腾出时间做好其他工种。 (3) 先重点后一般,设备安装先进行预埋盒就位,再工艺配管,电器,仪表,最后是调试运转。

施工工艺 (1) 管槽的工艺要求 布线采用金属管、硬质塑料管、塑料线槽等因地制宜配合使用。 金属管子的两端口套塑料衬,防止导线绝缘层被割破而使系统发生故障。 塑料管材、线槽及其附件采用阻燃性材料。 电缆穿管前将管内积水、杂物清除干净。 对敷设在多尘或潮湿场所管道的管口和管子连接处,作密封处理。 敷设管线的路由尽量避开恶劣环境,如高温热源、化学腐蚀区和煤气管线等。 选取管子口径大小时,考虑管截面积的40%不小于所有管内导线的总面积。 (2) 线缆的工艺要求 电源电缆与信号电缆、控制电缆分开敷设。 0.3m,与通讯 0.1m。 进入管口的电缆保持平直,穿线时抹涂滑石粉,管内电缆无接头和扭结。 室外电缆沿室外墙面采用吊挂的方式,当沿墙角转弯,在墙角出设转角墙担。 在垂直布线与水平布线的交叉处,装分线盒以保证接线牢固和外观整洁。 两管线固定点之间的距离小于1.5m。 室外设备连线时,从设备下部进线。 电缆从所接设备下部穿出,并留出一定余量。 避免线缆的接续,线缆接续时采用专用接插件或采用焊接方式。 桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端每间隔1.5m处,将线缆固定在桥架

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 1防盗报警系统管线施工 1. 入侵报警系统的各种导线,原则上应尽可能缩短; 2. 对每个回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ 2入侵探测器的安装 1. 入侵探测器安装前,要通电检查其工作状况,并做好记录; 2. 室内被动红外探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式被动红外探测器,应安装在与可能入侵方向成90°角的方向,高度为.2.m左右,并视防范具体情况确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式被动红外探测器,必须安装在楼道终端,视场沿楼道走向,高度为2.2m左右; 4)被动红外探测器一定要安装牢固,不允许安装在暖气片、电加热器、火炉等热源正上方;不准正对空调机、换气扇等物体;不准正对防范区内运动和可能运动的物体。防止光线直射探测器,探测器正前方不准有遮挡物。 3. 室外红外探测器的安装应满足下列要求:

1)安装牢固,发射机与接收机对准,使探测效果最佳; 2)发射机与接收机之间不能有可能遮挡物,如:风吹树摇的遮档等; 3)利用反射镜辅助警戒时,警戒距离应较对射时警戒距离要缩短; 4)安装过程中注意保护透镜,如有灰尘可用镜头纸擦净。 4. 微波—被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式微波—被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45°角的方位,高度为2.2m左右,并视防范具体情况,确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式微波—被动红外双技术探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式微波—被动红外双技术探测器,必须安装在楼道终端,视场正对楼道走向,高度为2.2m左右; 4)探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物; 5)微波—被动红外双技术探测器的其他安装注意事项,可参考被动红外探测器的安装。 5. 声控—振动双技术玻璃破碎探测器的安装应满足下列要求: 1)探测器必须牢固地安装在玻璃附近的墙壁或天花板上; 2)不能安装在被保护玻璃上方的窗帘盒上方; 3)安装后应用玻璃破碎仿真器精心调节灵敏度。

最完整最详细的小区周界防盗报警系统设计方案

XX小区 周界防范报警系统 设 计 方 案 设计单位:万维思创(北京)科技有限公司

一、工程概况 为了提高小区的安全,杜绝各类非法人员进入小区和危险区域,我公司派工作人员同贵公司充分接触和沟通,并通过仔细商议,尽最大可能实现小区的安全化,使保安人员随时了解小区所发生的情况,根据安全和管理需要,我们设计出这套安周界全防范系统。在设计中有考虑不到的地方,敬请提出修改意见。(一)、设计原则与指导思想 1、设计原则 (1)以不浪费资源、节约为基础 由于小区路口及公共区域要安装录像监控,我们尽量利用原来有的设备,只增加报警系统,本着不浪费资源、节约的原则达到最大的安全保障。 (2)以可行性为核心

我们本着保障小区安全的前提下,也要考虑到施工及后期维护工作,要理论与实际结合,充分考虑到实用性,不做重复工作。 (3)以易用性为主导思想 "科技以人为本",本着这一精神思想该系统应最大限度的服务于智能化院区的使用者和管理者,系统的稳定性和方便性必须贯穿于智能化系统设计的始终。(4)运用成熟设计标准 科技发展很快,不断的推出更好的设备,但我们要充分考虑到系统的稳定性,我们采用能长期运行而且故障率低产品,也采用比较成熟的一套系统设计方案。让系统稳定的运行,同时易于管理。 (二)、设计依据及标准 安全防范系统工程程序与要求(GA/T15-94) 安全防范工程通用图形符号(GA/T74-84) 安全防范工程费用概预算编制办法(GA/T70-84) 防盗报警控制通用技术条件(GB12663-80) 入侵探测器通用技术条件(GB10408.1-89) 防盗报警控制器通用技术条件(GB12663-90) (三)、工程规划设计 大楼周围红外线安全防范及其他住户报警系统;

(仅供参考)周界红外对射报警系统方案

周界防盗报警设计方案 1、概况:略 2、设计依据 1)中华人民共和国公共安全行业标准 2)《中国建筑电信设计规范》 3)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 4)JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 5)JGJ59-99《建筑机械使用安全技术规程》 6)JGJ80-91《建筑施工安全检查标准》 7)B50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 8)GA/T-75-94《安全防范工程程序与要求》 9)GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》 11)GBT4-94《安全防范系统通用图型符号》 12)YJ253-88《建筑电气安装工程评定标准》 13)客户要求 3、设计指导思想 本设计方案力求使本系统达到技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的要求,设计中遵循以下原则: 1)先进性 在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 2)可靠性

必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品,在设备的选型和系统的设计 中尽量提高系统的可靠性。 3)实用性和便利性 在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上,采用实用的技术和设备,确保设备使用方便、安全,并且经久耐用。 4)可扩充性与经济性 为满足今后的发展需要,系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强、可扩充与换代的特点,确保整个系统可以不断得到改 进和提高。 5) 规范性与结构化 4. 系统目标 武器库的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,防范厂外闲杂人员进入,同时防范非法翻阅围墙或窗户。我们为武器库设计的周界防越报警系统就是要加强库区周界的管理,防止非法人员通过翻越窗子进入厂区,辅助保安对于工厂的安防管理,降低工厂保安的工作难度。 5系统功能 本系统采用8路报警主机EP3088,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据武器库的四周地形特点,设置了不同6对4光束对射式红外报警探测器位于小区四周围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。 其系统构成图如下:

周界防盗报警系统施工组织方案

周界防盗入侵报警系统 (1 )施工工艺 管路敷设线缆敷设」支架及摄像头安装 (2)管路敷设 1)暗配管用硬质PVC管管材明配选用金属管。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉 线 盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 3)所有管路接头、管口、进出箱盒处,均应做密封处理,以防 混凝土、砂石进入暗配管内。 4 )暗配管不宜穿越电气设备基础,必须穿越时,应加穿金属保护 管并就近可靠接地。 5)如为PVC管,应绑扎稳固。 6)PVC管明配安装时,每6m长的直线段做一个补偿接头。 7)当管道长度大于30m或拐弯处多于2处时,应加装拉线盒。 8)保证管道平滑无毛刺。 (3)线缆敷设 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地 间绝缘电阻值必须大于0.5M Q,测试合格后方可敷设。

2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上. 3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 4)所敷设的线缆两端必须做好标记。同轴电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。 5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线 之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得 将线缆直接裸露。 (4)红外对射探头安装 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出 用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm ~ 15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。 2)主动红外探测器在安装时,收、发装置应相互正对,且中间不得有遮挡物。 3)一台防停电电源可带10对红外对射接口,若传输距离超过200m应分段加装电源;红外对射探头需单独供电。其他有关要求见产品说明书。 4)系统中每个边界接口应有惟一的编码与之对应,按照产品说明书进行编码;在系统正常使用前必须对接人系统中的边界接口进行注册。 (5)报警主机安装 1 )报警控制箱安装位置、高度应符合设计要求,安装于较隐蔽或安全的

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 在设备安装位置选择上除了须考虑与其他安保子系统的联动外,还需要考虑安装位置及其使用场所可能出现的误报、漏报问题。 采用预调试的方法解决解决调试工期的问题。施工中的重点工作是对总线防区编址器地址编号在安装前进行记录,并预先分配好防区与前端设备防区及报警控制器的对应表。在编址器安装前,通过编程键盘对编址器进行自学式记录,从而减少现场调试时工作量。 1.1 防盗报警系统设备 1)防盗报警接收控制器(防盗报警主机) 是接收探测电传感信号的报警装置。其安装的好坏,直接影响系统的功能。 在墙上安装时,其底边距地不应小于1.2米, 引入控制器的电缆或电线应配线整齐,避免交叉,并应固定牢靠。端子板与每个接线端的接线不得超过2根。电缆芯和导线应留有不小于20cm的余量。 1.控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插 头。 2.防盗报警控制器的接地电阻应小于1欧姆。 当采用联合接地时,应使用专用接地线,专用接地干线应用铜芯绝缘电线或电缆,其芯线面积不应小于16mm2;引到其他各防盗设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其芯线截面积不应小于4mm2。 2)微波红外双鉴探测器 安装时,应使探测器正前方的轴向方向与入侵者最有可能会穿越的主要方向成45O角左右。以使两种探测器均能处于较灵敏的状态。 安装时探测器通常要指向室内,避免直射朝向室外的窗户。如果避不开,应仔细调整好探测器的指向和试场。架空安装的加热器的朝向应尽可能与探测方向垂直或将探测器安装在加热器的正下方。如上述方法不可行,则要用小于1/4“间隔的细隔金属丝将加热器盖住。总之,对于能同时引起两种探测器误报的环境要避免。

周界红外报警系统设计方案书

周界红外报警系统 方案书 金珂电子科技有限公司

一、方案设计总说明: 1.1前言: 随着改革开放的深入和城乡经济的迅速发展,城市流动人口的大量增加,带来社会许多的不安定因素,治安形势日趋严峻,刑事案件特别是入室偷窃、抢劫等发案率增加。因此,厂区安防系统建设已逐渐纳入许多厂区建设的必备项目中了。 本方案的安全防技术是集现代科学技术之大成的产物,它体现了现代电子技术、现代通信技术、现代控制技术与现代计算机技术的完美结合,其特点在于它所采用的多元信息采集、传输、监控、记录、管理以及一体化集成等一系列高新技术。实践证明,利用这一技术构成的安全防系统(简称安防系统),能为建设环境提供一个安全、便利、舒适的受保护空间。 周界防盗报警系统是安防系统中不可缺少的一个重要组成部分,它不仅可以对社区周边围墙进行全天24小时不间断实时监控,发生警情时,还可通过警号和显示键盘告知保安人员进行事故处理.因此,在社区建立一套完善的红外线报警系统,可以改善厂区的安全系数,加强安全保卫防力度,对社区财产和人身安全起到保障作用,并可为社区实现安全现代化管理创造极有利的条件。 1.2设计原则及依据 1.2.1设计原则 a、先进性:在投资费用许可的情况下,系统采用当今先进的技术

和设备,一方面能反映系统所具有的先进水平,另一方面又使系统具有强大的发展潜力,以便该系统在尽可能的时间与社会发展相适应。 b、可靠性:采用成熟的技术产品,在设备选型和系统设计中都尽量提高系统的可靠性与易维护性。 c、安全性:对于安全防系统,其本身的安全性能不可忽视,系统设计时,必须采取多种手段防止本系统各种形式与途径的非法破坏。 d、可扩充性:系统设计时应充分考虑今后的发展需要,系统应具有预备容量的扩充与升级换代的可能。 e、规性:由于本系统是一个严格的综合性系统,在系统的设计与施工过程中应参考各方面的标准与规,严格遵从各项技术规定,做好系统的标准化设计与施工。 本设计主要贯彻“高质量”及“低价格”两条主要思路来进行设计的。为配合厂区周界防盗报警系统建成后将实行“人防、技防、物防”三防的安全措施管理体制 2.2.系统特点: 本公司采用的艾礼富安双光束系列,其功能特点为:周界报警探测器由主动式红外对射探头组成,可以长距离瞄准,精确度高,并且具有性能稳定、误报率极低的特点,防水性能好,适合北方天气,对室外工作环境,表现出极强的适应性。