“海湾”与“泛海三江”报警设备配置区别

“海湾”与“泛海三江”报警设备配置区别
“海湾”与“泛海三江”报警设备配置区别

“海湾”与“泛海三江”报警设备配置区别我公司目前消防报警系统主推品牌为秦皇岛“海湾”和深圳“泛海三江”两个品牌;但因这两个品牌厂家产品设计配置方式不同,导致设计人员在设计选型配置及施工图绘制时容易混淆,先就两个品牌的配置方式总结区别如下:

一、模块配置不同

海湾:强切、防火阀、排烟阀、警铃均需分别配置模块。

泛海三江:强切、防火阀、排烟阀均需分别配置模块;并且每个灭火区域需配置2个模块放置于气体灭火主机内,分别用于接受灭火区域烟感和温感信号。

二、接入位置不同

海湾:烟感、温感、强切、防火阀、排烟阀、警铃接入消防报警主机;声光报警器、紧急起停按钮、放气指示灯、压力开关、电磁阀接入消防灭火控制主机。

泛海三江:烟感、温感、强切、防火阀、排烟阀接入消防报警主机;声光报警器、紧急起停按钮、放气指示灯、压力开关、电磁阀、警铃接入消防灭火控制主机。

三、接线方式不同

具体见案列系统图和接线布置图

合肥皖信信息工程有限责任公司

王金林

2013年6月22日

- 1 -

泛海三江监视模块说明

JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZ-02智能控制模块、 KZJ-02智能控制监视模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮使用说明书 一、概述 1、 JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZ-02智能控制模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮(智能手报)是与智能二总线火灾报警控制器JB-QB (LD )- 9700配套使用的产品、KZJ-02智能控制监视模块是与智能二总线火灾报警联动控制器JB- LD - 9700配套使用的产品。 2、 所有智能模块和智能手报通过BM-9700编码器编写地址码。 3、 在同一报警回路,智能模块地址与智能探测器地址可以同号,但智能模块与智能模块之间、智能模块与智能手报之间的地址不能相同,否则系统可能工作不正常。 4、 当智能模块或智能手报地址设定且确认与控制器连接无误后才能接通电源。9700控制器设置此智能模块或手报地址后,该模块(手报)的红色信号指示灯(LED )进行闪烁。 5、 当JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZJ-02智能控制监视模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮(手报)处于监视报警状态下时,LED 常亮;KZ-02智能控制模块、KZJ-02智能控制监视模块处于被命令控制状态下时,LED 常亮;只有在系统复位或短暂掉电且又重新上电后,模块和手报上的常亮LED 才恢复闪烁状态。 6、 工作环境:温度:-10℃~+55℃ 相对湿度:< 95% 二、 使用说明 1、JS-02智能监视模块使用时的接线方法图 图中: L+ /L-:控制器输出报警回路信号正/负端; TO+ /TO-:负载接入点正/负端。 终 端 负 载 47K/0.25W

常用海湾消防模块接线图

常用海湾消防模块接线图 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34: 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35:

二、GST-LD-8300输入模块 本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图2-29 其中: Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子 I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。

模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 三、GST-LD-8301输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32:

其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答) COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极 COM、NO:无源常开输出端子 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):

泛海三江火灾主机操作说明书

泛海三江火灾主机操作说 明书 The latest revision on November 22, 2020

J B-Q B L-M N/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时 间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消 音键,主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时 间 3、“总火警”灯亮。

4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理: 1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认) 后,按远音控制键,即完成声光报警器的消音。 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认) 后,按本机消音键,主机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与 维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位 键,使主机恢复正常监视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待 反馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时 处于打开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24 小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面 板控制按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60秒左右。

海湾报警设备接线图

海湾消火栓按钮接线图 海湾报警设备 / 2012-09-29 本文将重点介绍海湾消火栓按钮接线图,包括J-SAM-GST9123消火栓按钮接线图和J-SAM-GST9124消火栓按钮接线图。 一、J-SAM-GST9123消火栓按钮接线图 消火栓按钮外接端子示意图如图2-7: 其中: Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子 K1、K2:无源常开触点,用于直接启泵控制时,需外接24V电源 应用方法: J-SAM-GST9123型消火栓按钮与火灾报警控制器及泵控制箱的连接可分为总线制启泵方式和多线制直接起泵方式。采用总线制起泵方式时,消火栓按钮直接和信号二总线连接,消火栓按钮总线制起泵方式应用接线示意图如图2-10: 这种方式中,消火栓按钮按下,即向控制器发出报警信号,控制器发出启泵命令并确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。 采用消火栓按钮直接起泵方式应用接线示意图如图2-11:

这种方式中,消火栓按钮按下,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,火灾报警控制器确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。 二、J-SAM-GST9124消火栓按钮接线图 J-SAM-GST9124消火栓按钮对外接线端子示意图如图2-12。 其中: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O、G:有源DC24V/100mA输出 I、G:无源回答输入 应用方法:

J-SAM-GST9124消火栓按钮可以采用总线制方式启动消防泵(参照第二章1.3节J-SAM-GST9123消火栓按钮),也可以采用多线制方式直接启动消防泵,应用示意图如图2-13。 这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。 当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式应用示意图如图2-14所示:

泛海三江火灾主机操作说明书

泛海三江火灾主机操作 说明书 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

泛海三江火灾主机操作说明书[1]

JB-QBL-MN/300 火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入 6 个 8,按 #键确认)后,按本机消音键, 主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理:

1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入 6 个 8,按 #键确认)后, 按远音控制键,即完成声光报警器的消音。 6 个 8,按 #键确认)后, 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入 按本机消音键,主机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与 维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入 6 个8,按 #键确认),按复位键, 使主机恢复正常监视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下 1 号或 2 号泵控制键,启动显示灯亮,待反 馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打 开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24 小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制 按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60 秒左右。

常用海湾消防模块接线图

常用海湾消防模块接线图 、GST-LD-8319 输入模块对 外接线端子图如图1-33 : T 1-J3 图中端子说明如下: Z1、Z2 :接控制器二总线,无极性 D1、D2 :接直流24V,无极性 O-、O+ :输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输岀回路终端必须接GST-LD-8320 或GST-LD-8320A 终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34 : 二密 二极管 输 入 模 坟 1 1-34 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35 :

非编码探测器 非編码探测器 缪箱器 S 1 35 二、GST-LD-8300 输入模块 本模块的外形及结构与 GST-LD-8319 输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图 2-29 21 Z2 I G 图 2- 29 其中: Z1、Z2 :与控制器信号二总线连接的端子 I 、G :与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图 2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 二极管 二根管 o O 輸入模块 GST-LD-S315

Z\ Z2 E 2- 30 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 --------------------------- ' Z1 Z2 I G 1卍苫屯忑k 常耐触授现场设 备 5 2-31 三、GST-LD-8301 输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32 :

泛海三江火灾主机操作说明方案

J B-Q B L-M N/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理: 1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按远音控制键, 即完成声光报警器的消音。

2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,主 机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位键,使主机恢复正常监 视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待反馈显示灯亮起则水 泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打开或关闭状态,如 遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制按键,输入密码, 主机复位,复位时间需要60秒左右。

泛海三江火灾主机操作说明书[1]

JB-QBL-MN/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键, 主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理:

1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后, 按远音控制键,即完成声光报警器的消音。 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后, 按本机消音键,主机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与维 护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位键, 使主机恢复正常监视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待反 馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打 开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制 按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60秒左右。

海湾设备接线指导

现场设备接线简图 1、GST-LD-8300型输入模块: 终端电阻(4.7k) Z1 Z2 I G GST-LD-8300 常开触点现场设备 Z1Z2 2、GST-LD-8301型输入/输出模块: GST-LD-8301 Z2 NO D2V+D1G Z1COM 电动脱扣式设备+24V GND Z1Z2 I 4.7k Ω NG G D1 G 电 +24V GND Z1Z2 I 4.7k Ω N a 3、GST-LD-8303型输入/输出模块: +24V GND Z1Z2 NO1 COM1G I2 G I1 Z2 Z1D2D1COM2 G V+ NO2 GST-LD-8303 地 感烟动作输入 公共 下位公共中位地 感温动作输入 4.7k Ω 4.7k Ω

4、GST-LD-8313型隔离器: 5、电话系统(GST-LD-8304)接线示意图: GST-TS-100A 消防电话分机电话插孔L2L1Z1Z2D2D1GST-LD-8304消防电话接口(2) 消防电话二总线 终端电阻 GST-LD-8312 消防电话插孔 (N) TL1TL2TL2TL1GST-LD-8312 消防电话插孔 (1) GST-LD-8304消防电话接口(1)D1D2Z2Z1L1L2TL1TL2 控制器GST-TS-Z01A GST-TS-Z01B 消防电话总机 +24V G Z1 Z2TL2 TL1L2L1Z1Z2 D2D1GST-LD-8304 消防电话接口(M-1)GST-LD-8312 消防电话插孔 (1) TL1TL2TL2TL1GST-LD-8312 消防电话插孔 (N) 终端电阻 GST-LD-8304消防电话接口(M) D1D2Z2Z1L1L2 电话插孔GST-TS-100A 消防电话分机 (M ≤512) (N ≤100) (N ≤100) 注意:电话分机与电话插孔的电话线要分开走。 6、J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮: 4.7k Ω 4.7k Ω

深圳市泛海三江电子技术资料全

火灾报警系统方案 一、主机联网说明: JB-QGL-2100报警系统采用CAN总线组网,系统最多可连接20台火灾报警控制器,1台CRT图纹显示系统和中文打印机。其中CRT和控制器可以适时显示每一台控制器报警信息,并按现场编程的逻辑的关系发出联动控制信息。另外,系统通过RS-485接口连接火灾显示盘。 针对****项目,共116幢高层,9个组团,每个组团采用1台火灾报警控制器,形成9台主机联网。CRT图文显示系统、打印机、多线联动点、消防广播主机、消防电话主机都设在消防控制中心的报警主机内。系统组网构成如下: 二、布线方式: 1、分布智能报警网络以CAN总线连接;

2、CAN总线应采用双色双绞屏蔽线; 3、CAN总线应设置为串行连接,不可星形连接或环形连接。 三、系统特点及优势: A、高稳定性、可靠性 a、国内首家采用32位CPU(军工级),ARM内嵌实时多任务操作系统完成任务调度,保证软件运行可靠性。 b、独有的抗干扰设计和工艺保障,使系统平均年探测误报率≤3‰(连续三年结超过3000余个工程的追踪统计) c、有完善的防雷、防潮、防锈处理。回路保护增加了防雷装置,适合多雷击区域的环境。 d、具有智能对比分析功能和自适应环境变化功能,使误报率降至最低。 e、总线联动控制模块不用单独电源,可就地为设备取电,节省用线且保证设备稳定、可靠运行,特别适合于大型建筑的报警系统。 B、容量大,联网功能强 a、拥有完美的接口板扩展接口方案,控制器单机容量达15840点(远大于一般报警设备厂家的单机容量),特别适合于大面积开发的楼群系统和分期开发的项目工程使用。 b、支持20台主机无主从联网,所有信息完全共享,容量可达316800点。 c、单机多线联动扩展可达4000点,且采用三线制,是目前行业内控制消防设备用线最少的解决方案,低成本满足大工程需求。 C、通讯距离远、抗干扰能力强 a、火灾报警控制器总线探测距离可达3km,处于业界领先地位。 b、采用CAN2.0B总线,并且可变传输速度,且可加光纤传输,可传10KM以上的传输距离。 D、优秀的火警管理功能 a、采用仿Windows菜单/窗口,人机界面友好。 b、中文大屏幕液晶(LCD)显示。 c、支持PS/2标准键盘、鼠标接入,操控灵活方便。全中文拼音输入法,内置二级字库,实现自由中文输入。 d、电子表格内嵌图形系统,仅用鼠标就可完成所有设置,人性化设计。 e、具有现场数据备份功能,使用智能存储卡,可复制或恢复系统设置文件和记录文件。

泛海三江消防主机9116简易操作说明

JB-QGL-9116简易操作说明 第一步:主机报警时先在主机上看报警的类型和部位。在主机上有中文显示,在CRT图文显示系统上可以看到具体部位.然后派人到现场确认。 第二步:如是误报,先按“消音”键,再到现场排除火警“如是探测器,将探测器内的灰尘吹掉;如是手动按钮或消火栓按钮,手动复位”。再到主机按“复位”键复位整个系统,复位到正常巡检状态。如果复位后还报火警,打电话给消防安装公司或厂家来处理。 注意:要复位时先要打开“键盘”,也就是主机上的“键盘”指示灯要点亮。打开方法:按一下“键盘” 键,再按四下“1”键,再按一下“确认”键。 第三步:如是真火警,消防中心值班人员先把“键盘”打开,打开方法同上。打开后按一下“自动/手动” 键,把主机打到自动状态,灯亮说明已经打到自动。 说明:“自动/手动”是控制除了声光报警器和警铃外其他所有的设备的联动。“总线手控”是控制总线手控盘,灯亮时总线手控盘才能操作。 JB-QGL-9116维护注意事项 我公司建议贵单位指定一个设备维护人,对设备进行日常维护。设备维护人有一个“系统管理员”密码,密码为“111111”,也就是六个一。此密码可以进入主机进行一些简单的设置(主机没有报火警和反馈信号才可以)。设备维护人得到密码后应更改密码,慎防泄露此密码。设备维护人变更时要注意交接好。我公司提供的使用说明书(光盘)设备维护人要认真阅读。 进入主机设置界面: 在键盘上同时按下“*”键,这时主机显示要求输入密码,输入初始密码8个2,再按“确认”键。 看到主机上的“键盘”灯点亮后,按主机上的“菜单”键就可以进入主机的设置界面了(主机有火警和反馈信号时不可以进入设置界面)。 一、在“系统设置”一栏里可以更改的是:时间设置、密码设置、打印机设置、LCD定时关闭。 1、时间设置:可以更改时间,直接把原来的时间删除,再重新输入新的时间,点击“确认”就可以 了。 2、密码设置:可以更改密码,也是真接把原来的密码删除,再重新输入新的密码,点击“确认”。(高 级用户可以更改本级和低级用户的密码)。 3、打印机设置:可以设置打印机打印和不打印。在登记“□”那里打“√”表示主机有打印机,主机 报警时打印机打印,打“X”则不打印。 4、LCD定时关闭:可以设置液晶显示屏是否使用省电保护模式,打√表示使用,不打√表示液晶显示 屏一直处在高亮状态。 二、在“操作”一栏里除了“自动登陆”外其他的都可以操作。在这里有些菜单功能和面板按键功能是一 致的。主要是取消隔离必须在这里取消。点击“取消全部隔离”就可以取消所有隔离了。 三、在“历史查询”一栏里可以查询历史记录。每项最多可以记录最新的1000条历史记录。历史记录可以 用主机带的打印机打印。 注意:除了上面说明的菜单功能可以进入设置更改外,其他的不可以进入更改,如进入更改所造成系统不能正常使用,本公司不负任何责任。

海湾消防模块安装接线示意图整理齐全

海湾消防模块安装接线示意图(整理齐全)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

海湾100B声光报警器安装接线示意图 HX-100B声光报警器是海湾报警系统最为常用的一个产品,今天海湾消防设备工程师将为大家讲解海湾100B声光报警器安装示意图和接线示意图。 海湾100B火灾声光警报器外形示意图如图2-19: HX-100B火灾声光警报器采用壁挂式安装,在普通高度空间下,以距顶棚0.2m处为宜。火灾声光警报器接线端子示意图如图2-20: 其中: Z1、Z2:与火灾报警控制器信号二总线连接的端子,对于HX-100A型火灾声光警报器,此端子无效 D1、D2:与DC24V电源线连接的端子,无极性 S1、G:外控输入端子 可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制编码型的火灾声光警报器启动,系统接线示意图如图2-21:

布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0.5mm2。HX-100B/T火灾声光警报器信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理(

这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。 当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式应用示意图如图2-14所示: 海湾消防按钮接线及应用示意图 海湾报警之家 / 2012-10-16 海湾报警之家工程师本节将为大家讲解海湾消防按钮的接线示意图,海湾消防报警按钮常用型号有: J-SAM-GST9121和J-SAM-GST9122两种。 一、J-SAM-GST9121海湾消防按钮接线示意图 手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2- 7。 其中: Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子。

泛海三江产品性能及技术特点

投标产品性能及技术特点 1 产品特性 1.1可靠性 系统采用分层分布式模块控制结构。系统中任何设备的单个元件故障均不造成系统关键性故障或控制设备的误动作。产品均采用国际国内先进标准,产品设计符合国家标准、ISO系列国际标准。在器件选型方面,大量采用CE认证和UL 认证部件,充分保证其可靠性。 可靠性:平均无故障时间MTBF≥5000小时; 维修性:平均修复时间MTTR≤10分钟; 系统的可用率≥99.99%。 1.2配置灵活性 我司生产的火灾报警控制器满足于大中小型火灾自动报警系统的要求。控制器与探测器之间采用无极性信号二总线连接,控制器与各类编码模块采用四总线连接(无极性信号二总线、DC24电源线有极性)。火灾报警控制器具有较强的扩展能力,各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便。火灾报警控制器的任一地址编码点,即可由编码火灾探测器占用,也可由编码模块占用,在工程编码时可以混编。根据工程情况,可配置多块多线制控制盘及总线手动控制盘,多线控制盘最大可扩展到4000点,总线手动控制盘可扩展到3600点,完全能够满足各种项目对消防控制系统中重要设备的控制。 1.3便于操作性 系统采用7.4吋液晶作为显示部件,能同时显示火警、设备反馈、故障等信息,报警信息一目了然。操作界面采用仿Windows菜单及窗口界面,接近电脑

操作使用习惯,简单易学。用户通过鼠标就可以调出下拉式菜单即可非常快捷地进行测试、调试、配置、事件管理、监视和报告处理等工作。 1.4抗干扰性 1)在产品方面:产品设计参考了各行业的相关标准和IEC标准,在电磁兼容设 计方面,采用软硬件滤波、屏蔽和浪涌吸收等设计方法,抗辐射电磁场性能可达10V/m,符合IEC标准及国家有关标准规范的要求。可有效防止大气过电压、电磁波、无线电和静电等干扰侵入系统内部,造成系统设备的损坏和误动作。 2)传输信号线路上的措施:火灾自动报警系统信号总线可通过采用RVS双绞 线、电源线采用屏蔽双芯电缆,可有效抑制环境中的强电磁干扰,保证系统的可靠运行。 3)在系统电源上装有电涌保护器,减少系统由过电压冲击造成的危害。 1.5先进性 消防自动报警系统在满足集散分布式全智能结构形式系统要求,采用计算机数字通讯技术,符合火灾报警、计算机技术和网络通信技术的发展趋势,系统响应时间短,系统报警响应时间≤1秒。采用分布式智能火灾探测技术,报警及控制在同一总线回路中实现,系统通过总线,主机与探测器进行全双向信息交流,完善的智能化分析既考虑了火灾中参数的变化规律,又考虑了火灾中相关探测器的信号间的相互关系,从而使系统的可靠性提高到非常理想的水平。系统设备具有灵活、简便的特点,保证了在今后相当长的一段时间内不需更新换代。 1.6开放性 系统遵循开放系统的原则,提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、

常用海湾消防模块接线图.

常用海湾消防模块接线图 沃特消防网/ 2012-09-27 本文将重点介绍海湾品牌的常用消防模块接线图,包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34: 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35:

海湾火灾报警主机简要操作

报警主机简要操作 火警处理 当发生火灾时,首先应按消音键中止警报声。然后根据控制器的报警信息检查发生火警部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。 例如:1启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 2拨打消防电话报警。若为误报,应采取以下措施: 检查误报火警部位是否灰尘太大、温度过高,确认是否是由于人为或其他因素造成误报警。 按复位键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或维保单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按消音键终止报警声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若有故障发生,应根据情况采取相应措施: 1当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查电源的接线、熔断器是否发生短路。 2若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除故障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复; 3当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或维保单位维修。

4若系统发生异常的声音、光指示,气味等情况时,应及时关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能(除“消音“键外)操作, 液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下”确认“键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 设备的屏蔽与取消屏蔽 假设需要屏蔽用户编码为023066的光电感烟探测器,其屏蔽操作如下 主机屏幕出现故障023066界面------按下屏蔽键{4}-----密码界面--------按确认键---------屏幕出现编码023066 ---------按确认键屏蔽完成 假设需要解除屏蔽用户编码为023066的光电感烟探测器,其解除操作如下。因之前屏蔽过此号,所以界面上会显示此用户编码------按下取消屏蔽键{5}---------出现密码界面--------按确认键-----屏蔽解除 主机手动自动启动控制操作 手动启动按下用户设置{3}------启动控制(2)-------手动启动(1)按下用户设置{3}------启动控制(2) 自动启动按下用户设置{3}------启动控制(2)-------自动启动(2)按下用户设置{3}------启动控制(2) 打印机开关 按下用户设置{3}------打印控制(1)-------选择要选取的模式

泛海三江公司新智能疏散系统架构

公司新智能疏散系统架构 一、公司产品系统示意图 二、产品分类及架构 属于灯具采用集中电源供电的集中控制型 三、产品名称(未正式发布仅供参考) 1、应急照明控制器----SJ-C-xxW/B7100---型号、本身功率待定,与火报主机CAN 联网,应急控制器之间采用以太网联网,联网数量64台。每台应急照明控制器点位为3200。 2、集中电源----与应急照明控制之间采用CAN 联网,联网数量最多可以达到60台, 联网方 灯具采用集中电源供电方式的集中控制型系统 应急照明控制器 应急照明集中电源 集中电源集中控制型消防应急灯具 集中电源集中控制型消防应急灯具 应急照明集中电源 集中电源集中控制型消防应急灯具 集中电源集中控制型消防应急灯具

式与火报操作一致,手拉手连接,超过600米增加中继器。 3、灯具

四、产品参数 1、控制器---总点位--3200点,新规强制条款,不应超过3200点。 2、集中电源(相当于老款疏散系统中的集中电源与带A板的分配电整合在一起,可以视为一台带电池的壁挂主机) 4回路-总功率150W、300W两款----小型系统灯具4回路总功率不超过150W可以选择使用150W,对应的成本会降低。 8回路-总功率300W、600W两款----小型系统灯具8回路总功率不超过300W可以选择使用300W,对应的成本会降低。 集中电源每个回路108个地址点,总功率75W,建议使用60W 新规范要求,每个回路带的灯具总数不能超过60只 3、灯具分为照明灯具和标志灯具(具体见上面型号,新产品增加了9W、15W,后续大功率灯具还会有增加,留意公司的产品发布) 五、防护等级要求 1、集中电源安装在竖井中,防护等级应为IP33,连接线进出口在箱体下方。 2、地埋灯的防护等级IP67。

布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV 线,截面积≥1.5mm2;S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0.5mm2。HX-100B/T火灾声光警报器信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理(

这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。 当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式应用示意图如图2-14所示: 海湾消防按钮接线及应用示意图 海湾报警之家/ 2012-10-16 海湾报警之家工程师本节将为大家讲解海湾消防按钮的接线示意图,海湾消防报警按钮常用型号有: J-SAM-GST9121和J-SAM-GST9122两种。 一、J-SAM-GST9121海湾消防按钮接线示意图 手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2- 7。

海湾报警系统型号大全

海湾报警系统型号大全 (1)手动火灾报警按钮 J-SAB-G1(Ex)手动火灾报警按纽 J-SAM-GST9121手动火灾报警按纽 J-SAP-8402手动火灾报警按钮 J-SAF-GST9211(Ex)手动火灾报警按钮 J-SAM-GST9116隔爆型手动火灾报警按钮 J-SAP-8401(船用)手动火灾报警按钮 J-SAP-8401手动火灾报警按钮 J-SAM-GST9122手动火灾报警按钮 J-SAM-GST9116隔爆手动火灾报警按钮(适用氢气或乙炔) J-SAM-GST9116(船用)手动报警按钮 GST-LD-8332(船用) 防爆编码接口箱 (2)消火栓按钮 J-SAM-GST9123消火栓按钮 J-SAM-GST9124消火栓按钮 J-SAF-GST9213(Ex)消火栓按钮 (3)消防警铃 GST-JL警铃 1)火灾报警控制器 JB-QB-GST100火灾报警控制器 JB-QB-GST200壁挂式火灾报警控制器(联动型) JB-QB-GST200立柜式火灾报警控制器(联动型) JB-QB-GST200琴台式火灾报警控制器(联动型) JB-QB-GST500火灾报警控制器(联动型) JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型) JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型) JB-QG-GST9000火灾报警控制器(联动型) JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型) HT-1042AAE-0火灾报警控制器(联动型)触摸屏 JB-QB-GST200(船用)火灾报警控制器(联动型) JB-QB-GST200(船用)火灾报警控制器(联动型) (1)火灾探测器及附件 JTY-GM-GST9611点型光电感烟火灾探测器 JTW-ZOF-GST9712(EX)点型感温火灾探测器 JTY-GD-G3光电感烟火灾探测器 JTF-GOF-GST9713(Ex)点型复合式感烟感温火灾探测器JTY-GF-GST9711(Ex)点型光电感烟火灾探测器 DZX-02(Ex)本安型定位底座

深圳市泛海三江电子技术资料

深圳市泛海三江电子技术资 料 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

方便设备维护,全现场编程。 f、黑匣子记忆每个探测器和模块一年的运行数据。