福建省电力有限公司防止电气误操作管理规定

(DOC格式).DOC

电气误操作事故严重威胁着电业生产安全,其后果将造成人身伤害和设备损坏,为加强管理,根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二五项重点要求》、国家电网公司《防止电气误操作装置管理规定》以及《华东电网防止电气误操作安全管理规定》等有关规程规定,制定《防止电气误操作管理规定》(以下简称本规定)。第二条防止电气误操作的组织措施和技术措施是防误工作的两个重要环节。在严肃组织措施、严格“两票三制”的执行和提高人员素质的同时,必须抓好技术措施的完善。第三条防误闭锁装置作为防止电气误操作的技术措施,对于减少误操作事故,保证人身、电网、设备安全起到了重要作用,。应此必须切实做好防误装置的选用、安装、验收、运行维护和检修管理等工作,使其在电网运行中更好地发挥作用。第四条本规定所指的防误装置是:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。第五条本规定适用于福建省电网10千伏及以上电压等级的电气设备。第六条福建电力有限公司系统内的电力企业包括设计、施工、监理、调试单位(含多经企业)都必须遵守本规定,同时各发供电单位应按照本规定,结合

运行规程、反事故措施及现场实际情况,制定相应的管理办法或实施细则。第二章组织机构与职责第七条防误工作实行统一管理、分级负责的原则机构设置。

1、管理工作由福建省电力公司安全监察部归口领导,配备设一名防误专责工程师。

2、各发供电单位成立防止电气误操作工作领导小组(简称防误工作领导小组),由主管生产的行政领导或总工程师任组长,安监、生技、运行、检修、调度、基建部门参加,并设立一名防误专责工程师(设于安监或生技部门)。第八条省公司安全监察部负责归口管理防误工作,职责如下:的归口管理。

1、认真贯彻上级关于防误工作的规定和指示精神,负责制订防误工作管理规定、重大技术措施和反事故措施的制订和修订。

2、制定公司系统防误专业年度工作计划,并定期检查防误工作落实情况,每年组织召开一次专业会议。

3、每年二月底以前向区域电网公司上上级报送上年度的专业工作总结

4、审核各发供电单位年度年度新建及改造的防误装置技术改造方案及年度防误工作计划。

5、审核新建、扩建、改建变电项目防误装置技术实施方案及设计施工图审查。

6、组织电气误操作事故的调查分析,制定反事故措施。

7、监督各项防误组织措施和技术措施的落实。

8、负责所辖单位的防误装置技术监督、信息反馈和经验交流。第九条各发供电单位防误工作职责:负责防误工作的日常管理包括防误装置的运行、维护和检修。

1、制订防误工作管理规定的实施细则。

2、每年一月底前向省公司安监部上报上年度防误工作总结

、统计报表(见附件一)及本年度工作计划,总结内容应包含防误工作组织措施的落实情况,微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等各类型防误装置的运行情况,防误工作组织措施的落实情况。

3、将防误装置的改造必须纳入各本单位的年度安全技术劳动保护措施计划。

4、组织防误装置的技术培训。

5、制订防误装置的运行、验收、维护、检修、台帐管理、备品备件管理等规章制度。

6、参加新建、扩建、改建变电工程中有关防误装置选型、设计审查、投运前验收工作。

7、定期对管辖范围内的防误装置进行试验、检查,以确保装置整体正常工作。

8、定期分析防误工作中存在的问题,检查、督促、考核防误工作的落实情况。第条建设、设计、设计单位职责。

1、负责新建、扩建、改建工程中有关防误装置的设计、安装、调试。

2、任何新建、扩建、改建工程中必须有完整的防误装置设计施工图,设计施工图中应明确现场防误锁具选用的类型,防误装置的设计应满足本规定要求。

3、对新建、扩建、改建工程的电气设备,防误装置必须同步设计、同步施工、同步投运。第三章运行管理第一条进入生产现场工作的一切人员必须严格执行操作票制度。“两票三制”,严肃组织措施,防止流于形式。第二条执行“六有、八步骤”。生产现场“六有”:

1、有考试合格并经上级领导批准公布的操作人员的名单。

2、有现场设备的明显标志,包括命名、编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示以及区别电气相别的色标。

3、有与现场设备和运行方式一致的系统模拟图(或计算机模拟系统图)。

4、有完善的现场运行规程。

5、有准确的调度指令和合格的操作票(或经单位主管领导批准的操作卡)。

6、有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置),电气设备应有完善的防误装置。操作过程坚持“八个步骤”:

1、操作人员按调度预先下达的操作任务(操作步骤)正确填写操作票。

2、审票并经防误系统模拟预演正确。

3、操作前明确操作目的,做好危险点分析和预控。

4、调度正式发布操作指令及发令时间。

5、操作人员检查核对设备名称、编号和状态。

6、按操作票逐项唱票、复诵、监护、操作,确认设备状态变位并勾票。

7、向调度汇报

操作结束及时间。

8、做好记录,并使系统模拟图与设备状态一致,然后签销操作票。第三条加强继电保护装置现场管理。

1、保护装置的投切或定值更改,由值班调度员按定值单要求与现场核对并发布指令执行,然后在各自的定值单上签写核对日期、投用时间、双方姓名。

2、设备大修后调度部门与现场要及时核对继电保护整定单(书)及保护的实际状态。

3、继电保护装置的现场工作应严格执行《继电保护及安全自动装置现场工作保安规定》。第四条各单位运行部门负责防误装置的运行管理。

1、防误装置正常情况下严禁解锁操作。防误装置的解锁工具(钥匙)或备用解锁工具(钥匙)应有保管、使用制度。

2、防误装置发生异常时,应立即停止操作,及时报告运行值班负责人,在查明原因,确认操作无误,经变电站负责人同意后,方可进行解锁操作,并作好记录。

3、当防误装置确因故障处理和检修工作需要,必须使用解锁工具(钥匙)时,需经变电站负责人同意,做好相应的安全措施,并在专人监护下使用。

4、在危及人身、电网、重要设备安全且确需解锁的紧急情况下,可以对断路器进行解锁操作,但事后应做好记录并汇报。

5、防误装置整体停用应经本单位主管领导的批准,并报省公司安监部备案后,才能退出。同时,要有相应的防止电气误操作的有效措施,并加强操作监护。

6、运行值班人员(或操作人员)应熟悉防误管理规定和实施细则,并做到“三懂二会”(懂防误装置的原理、性能、结构;会操作、维护),经考试合格上岗。

7、防误装置应列入运行巡视内容,并定期维护。防误装置的缺陷应与主设备的缺陷同等对待。

8、微机防误装置内驻

一、二次设备的防误操作规则,各变电站防误操作的规则必须经本单位防误专责、安监、变电、生技共同审核,并经主管领导批准后方可投入运行。

9、变电运行专责和防误专责每年必须根据防误规则库的实际运行情况,提出防误规则库修改和完善的方案。经主管领导批准后执行。

10、以变电站为单位,建立防误装置的台帐,台帐内容必须包括本站:防误装置验收报告、检修报告、防误规则库的具体条款等,台帐的内容应包括防误主机、电脑钥匙、编码锁具、通讯设备等硬件设备的型号、数量,防误装置的竣工图;软件部分应包含防误主机运行软件版本、防误逻辑的软件版本;防误装置投运后的维护、检修记录,故障记录等。防误装置的缺陷定性应与主设备的缺陷管理相同。第四章施工、检修管理第五条在新建、扩建、改建工程施工以及各项检修工作中,工作人员应严格执行“工作票”制度,严肃组织措施,防止流于形式。第六条

运行单位负责做好施工地点的安全隔离措施,施工、检修和调试等作业人员不得擅自变动现场任何安全隔离措施。第七条设备安装调试结束后,经施工单位申请,启委会(业主单位)组织由生产、施工(调试)、监理等有关单位进行验收,验收合格后方可投运。企业和第八条运行单位应在新设备投运前完成有关运行规程以及人员培训等生产准备工作。验收性电气操作,要必须执行监护制。第九条各单位检修部门负责防误装置的检修管理。

1、安排主设备年检计划时,要同时安排相应防误装置的检修项目。

2、封闭式高压开关柜电压传感器,应严格按互感器标准进行有关试验和检修。

3、防误专责应定期检查防误装置的检修完成情况。

4、应保证防误装置易耗品有一定的备品备件,防误专责应对防误装置备品备件的数量和是否完好进行检查。第五章防误装置的选用选型、安装、投运验收第二条防误装置的选用选型应满足本规定第六章的总体技术要求。新建、扩建、改建变电站防误实施方案可由各供电单位委托设计单位设计。第二一条省公司对防误装置(包括新建和技改项目)组织各单位进行统一招投标,各单位各单位防误专责、、安监、变电专责组成评标小组参加评标,严格把好防误装置产品选型入口关。第二二条防误装置的现场安装由施工单位负责,厂家到现场调试,各供电单位必须指定专人进行施工现场工作监护。第二三条防误装置的现场安装人员必须熟悉掌握《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),并经所在单位考试合格。第二四条防误装置安装调试结束后,应有完整的安装调试报告。第二五条新投运防误装置验收工作由各供电单位防误专责负责组织,新投运防误装置验收工作,安监、生技、变电运行、检修等部门参加。(附微机防误系统验收报告单格式见附件)第六章防误系统的技术原则和使用原则第二六条防止电气误操作的装置可以由下列装置共同实现:微机“五防”防误装置、电气闭锁、机械联锁、机械锁、带电显示装置等。第二七条防误系统必须实现以下功能:

1、“五防”功能:防止误分、误合断路器,带负荷拉、合隔离开关,带电挂(合)接地线(接地刀闸),带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关),误入带电间隔。

2、防止电气二次设备误操作:防止继电保护及安全自动装置的误(漏)投或误停(包括压板);防止控制回路空开或熔丝的误(漏)投。

3、防止操作顺序错误、操作跳项或漏项。第二八条微机防误系统。

1、防误主机上必须有完善的模拟图在防误主机实现,,不再设置模拟屏能够实现所有

一、二次设备的模拟操作。一次系统模拟图应形象的地表示出包括开关、刀闸、一次熔丝、网门、地线等在内的所有可能操作的一次设备。二次系统模拟图应形象的地表示出包括保护压板、二次熔丝等在内的二次设备。通过实遥信或虚遥信,模拟图能直观、适时表示出设备的实际状态。

2、微机开票子系统:(1)

运行人员能够根据防误主机的实时一次模拟图与二次模拟图,利用鼠标开列操作票。(2)

能够方便的地调用操作术语库所包含的操作术语填写操作票。(3)

开列的倒闸操作票包含完整的

一、二次设备操作项目,并应符合防误主机内存

一、二次设备操作规则的要求。(4)

运行人员应能根据填写的操作票在主机上进行包括

一、二次设备操作在内的模拟预演,防误主机应能对运行人员操作过程的问题,进行语音提示。(5)

对经模拟预演正式生成的操作票编号进行必要管理,保证微机生成后的每张操作票只有一个编号,不重复,不能修改。未正式生成的操作票应能方便修改。(6)

微机开票系统操作权限实行分级管理。

3、电脑钥匙:(1)

模拟预演后,防误主机能并把正确的操作票(一次、二次操作项目)输出并存贮到电脑钥匙。(2)

现场操作过程中,对与操作票不符的操作,电脑钥匙通过逻辑程序和编码锁的配合实现强制闭锁并以语音提示及液晶显示方式警告操作人员的错误操作。(3)

操作结束后,能正确向防误主机提供“虚遥信”对位,保证主机一次模拟图、二次模拟图模拟防误图状态与现场的实际状态一致。(4)

电脑钥匙应具备操作追忆、操作票浏览、适时时钟等功能。

4、具备与变电站综合自动化通讯接口功能。防误主机通过串口或网络与监控主机或RTU通讯,获取断路器及电动刀闸的实时位置信息,可对监控主机的遥控操作和现场就地操作进行五防

控制,可向监控系统(RTU)提供包括开关、刀闸、地刀、网门、临时地线等虚遥信量,确保监控系统及时刷新其状态。

5、

一、二次设备操作规则库应包含有:

“五防”规则,具有旁路母线充电、旁代操作、倒母线操作、线路侧验电、就地或远方操作等特殊运行方式的操作规则,二次设备操作规则。规则库应能有权限的维护,维护方法简单可靠。

6、操作术语库包含调度规程所列操作术语,供填写操作票时调用。

7、历史操作票数据库用于保存和管理正式生成使用的操作票。

8、具备操作票统计功能,可以按操作人员、班组等条件进行操作统计。

9、后台管理系统。防误后台管理机能自动调取防误主机操作票系统数据,办公自动化系统能对防误后台机操作票统计数据进行访问,后台机与防误主机之间有可靠的安全防护屏障,后台管理机能对防误主机设备进行信息备份。

10、防误主机不能和办公自动化系统合用,严禁与因特网互联,网络安全要求等同于电网实时控制系统。1

1、防误装置所用的直流电源回路应与继电保护、控制回路的电源分开,使用的交流电源应是不间断供电系统。

12、对开关、刀闸、一次熔丝、网门、地线等一次设备的操作应有防走空功能。

13、满足国家行业标准《微机型防止电气误操作装置通用技术条件》。第二九条无人值班变电站采用在集控站配置中央监控防误闭锁系统时,应实现对受控站的远程防误操作。第三条

对于就地、远方均能操作的断路器,为防止现场操作或检修试验时走错间隔误断合开关,断路器就地控制回路应串入电编码锁进行闭锁,同时必须满足不影响远动操作回路。第三一条“五防”功能中除防止误分、误合断路器可采用提示性方式,其他“四防”必须采用强制性方式。第三二条成套的高压开关设备,必须具有机械联锁或电气闭锁。手车式开关柜出线侧宜装有带电显示装置,带电显示装置应具有自检功能,并与线路侧接地刀闸实行联锁,在自检功能完好情况下可代替人工验电操作。第三三条配电装置有倒送电源时,间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。第三四条防误装置应有专用的解锁工具(钥匙)。第三五条防误装置的结构应简单、可靠,操作维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性。第三六条防误装置不影响断路器、隔离开关等设备的主要技术性能(如分合闸时间、速度、操作传动方向角度等)。第三七条断路器和隔离开关电气闭锁回路严禁用重动继电器,必须直接用断路器和隔离开关的辅助接点。第三八条配电装置改造加装防误装置时,应优先采用电气闭锁和微机防误。第三九条新建的变电站、发

电厂防误装置应优先采用单元电气闭锁回路加微机防误系统的方案。单元电气闭锁系指一个电气回路设备纵向(开关、刀闸、地刀)之间操作的联锁,不包括隔离刀闸与母线地刀之间的联锁及开关旁代、倒母线等操作过程中电气设备横向之间的联锁。第四条防误装置应选用符合产品标准、功能齐全并经国家和或区域、省电网公司鉴定的产品。区域、省电网公司鉴定通过的防误装置,必须经运行考核,取得运行经验后方可推广使用。第四一条新型防误装置的试用应经省电网公司同意。第七章附则第四二条本规定由福建省电力有限公司组织制订,并负责解释。第四三条本规定自发布之日起执行。省公司原有防误工作的有关规定同时废止,若本规定与上级规定要求相抵触的,执行上级的规定。附件一:防止电气误操作装置及相关电气误操作统计表填报说明

一、填报说明

1、统计表分为表一和表二,要求同时填报。

2、“事故总数”统计结果应与“事故分类”、“事故电压分类”、“技术分类”、“责任分类”统计次数相吻合,对于表二“原因分类”中,一次误操作涉及两项或多项原因时,应按表中对应项目逐项填报。

二、名词解释

1、闭锁点在一套防误装置中能对高压电气设备实现某一种防止电气误操作功能的一个闭锁控制点。如机械闭锁装置或电气闭锁装置的一个执行元件(锁、接点)。

2、事故率按每100个闭锁点每年发生事故次数的比率统计。

3、安装率

4、投入率

5、完好率

6、损坏设备系指由于本次事故直接损失的设备,如变压器,隔离开关。

7、经济损失主要填报直接经济损失。

8、责任分类一个事故可能涉及多方面的责任,此栏仅按主要责任统计,次要责任如需说明可列入备注栏。

9、原因分类按装置原因和人员原因分别统计,如需说明可列入备注栏。防止电气误操作装置及相关电气误操作统计表(一)统计单位:

统计年度:

统计人:

批准人:

填报日期:

单位盖章:统计项目下属单位名称防误装置闭锁点总数事故率︵次﹨百点·年︶防误装置三率(%)事故总数︵次︶事故分类重大事故︵次︶事故电压分类(kV)(次)事故损失安装率投入

率完好率供电︵次︶发电︵次︶61035110220500损失电量(万kWh)人员伤亡(人)损坏设备经济损失(万元)发电供电伤亡总计备注防止电气误操作装置及相关电气误操作统计表

(二)统计单位:

统计年度:

统计人:

批准人:

填报日期:

单位盖章:统计项目下属单位名称技术分类(次)责任分类(次)原因分类(次)带负荷拉合隔离刀闸误分合开关带电挂合接地线或隔离刀闸带地线或地刀合开关或刀闸误入带电间隔保护“三误”其它运行检修调度领导制造厂其它装置原因人员原因未装︵投︶防误装置防误装置失灵防误装置功能不全擅自解锁单人或无票操作操作票错误走错间隔︵位置︶误调度跳项或漏项操作误判断或误听误碰或误动其它总计备注-22-附件二:微机防误系统验收报告单

(一)项目名称验收内容:注:防误装置的验收是指对微机防误、电气闭锁、机械联锁、机械锁、带电显示装置等防误系统的验收。本单仅为微机防误系统验收。微机防误系统验收:(逐项填写验收意见)

一、模拟图

1、一次系统模拟图是否能形象的表示出包括网门、地线等在内的所有一次设备。

2、二次模拟图是否能形象的表示出包括保护压板、二次熔丝等在内的二次设备。

3、模拟图是否能直观、适时表示出设备的实际状态。

二、开票

1、有否图形辅助开票。

2、有否手工开票。

3、开出的操作票是否符合内存的

一、二次设备操作规则库操作规则及“五防”规则的要求。

三、模拟预演

1、能根据填写的操作票在主机上进行包括

一、二次设备操作在内的模拟预演。

2、能对运行人员操作过程的问题,进行语音和文字提示。

四、电脑钥匙

1、模拟预演后,主机能把正确的操作票(一次、二次操作)输出并存贮到电脑钥匙。

2、对于违反五防规定或与操作票不符的操作,实现强制闭锁。

3、以语音提示及液晶显示方式警告操作人员的错误操作。

4、“虚遥信”对位,能保证主机一次模拟图与二次模拟图与现场的实际状态一致。

五、操作规则库

1、具有“五防”规则。

2、具有旁路母线充电、旁代操作、倒母线操作、线路侧验电、就地或远方操作及各种特殊运行方式的操作规则。

3、二次设备操作规则是否完善。

4、规则库应能有权限的维护。微机防误系统验收报告单

(二)项目名称验收内容:注:防误装置的验收是指对微机防误、电气闭锁、机械联锁、机械锁、带电显示装置等防误系统的验收。本单仅为微机防误系统验收。微机防误验收:(逐项填写验收意见)六、后台主机

1、能自动调取防误主机操作票系统数据。

2、办公自动化系统能对防误后台机操作票统计数据进行访问。

3、后台机与防误主机之间有可靠的安全防护屏障。

4、能对防误主机设备进行信息备份。七、与监控通讯接口功能

1、通过串口或网络与监控后台机或RTU通讯,获取断路器及电动刀闸的实时位置信息。

2、可对监控机的遥控操作进行五防控制。

3、可向监控系统(RTU)提供包括开关、刀闸、地刀、网门、临时地线等虚遥信量,确保监控系统及时刷新其状态。八、编码锁

1、满足《DL/T687-1999微机型防止电气误操作装置通用技术条件》。

2、所有可能操作的一次设备是否合理装设编码锁。

3、是否防走空。验收总体意见验收人员签名验收时间

防止电气误操作事故措施

防止电气误操作事故措施 为了进一步加强黑泉水库水力发电厂安全生产工作,严格落实各项安全生产规章制度,根据国家电网公司《二十五项反违章措施》内容要求和黑泉水库水力发电厂实际情况,制定防止发生电气误操作事故措施。 一、严格执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准化,管理规范化,按照电厂下发的《运行程规》、《工作票管理制度》、《操作票管理制度》等制度执行,规范现场操作,并落实到个人,杜绝因人为的因素而造成误操作事故。 二、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并向下令人询问清楚后,再进行操作,在未询问清楚之前不允许解除闭锁装置。 三、严格按照黑泉水库水力发电厂下发的《防误闭锁装置管理办法的暂行规定》执行,加强防误闭锁装置的运行、维护管理,确保已装设的防误闭锁装置正常运行。 四、建立完善的万能钥匙使用和保管制度。防误闭锁装置不能随意退出运行,停用防误闭锁装置时,要经电厂总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经生产部或部门负责人批准,并应按程序尽快投入运行。 五、操作断路器或隔离开关时,应以现场状态为准。 六、应随时检查高压开关柜五防功能是否齐全,性能应良好,尤其是在春、冬阶段应进行全面的检查,发现问题应

及时处理。 七、配备充足的经检测合格的安全工作器具和安全防护用具。操作人和监护人在操作前应准备操作所需的工器具,并使用合格的工器具。 八、为防止误登室外带电设备,应检查全封闭(包括网状)的检修临时围栏完好性,发现问题时应及时解决,并做好临时措施。 九、巡检时应对常设的户外架构上的“禁止攀登,高压危险”、屋内间隔门上的“止步,高压危险”等标示牌进行检查,看是否齐全、规范、清晰,发现问题及时恢复。 十、应加强现场设备的名称和编号(双重编号)的检查,发现设备名称和编号不相符,应立即汇报并进行整改。要求字迹清晰,标色正确。 十一、强化岗位培训,提高人员的技术素质,熟悉设备的性能和操作规范。 十二、加强人员的安全思想教育,提高安全防范意识,牢固树立“安全第一”的思想。 十三、加强“两票三制”的学习,在实际工作中严格执行“两票三制”,特别是操作票执行时,值班负责人布置操作任务时要做到“三交”(即:交任务、交安全措施、交注意事项),操作人和监护人要做到“三明确”(即:明确操作顺序、明确操作方法、明确操作注意事项),操作票执行

(现场管理)福建省电力有限公司生产现场领导干部和管理人员到岗到位及“同责同

附件: 福建省电力有限公司生产现场领导干部和管理人员到岗到位及“同责同罚”规定 第一章总则 第一条为进一步加强安全生产管理,更好地落实《福建省电力有限公司安全生产职责规范》,强化生产现场安全管控,根据国家电网公司《生产现场领导干部和管理人员到岗到位标准》,并结合本公司的实际,制定本规定。 第二条本规定适用于福建省电力有限公司各直管、控股、代管输变电、供电、发电、基建、修试单位(以下简称“生产单位”)。 第三条领导干部和管理人员生产现场到岗到位包括作业现场的安全管控和事故现场应急处置的指挥协调。 第二章一般要求 第四条生产单位行政正职(局长、院长、总经理)、党委书记每月到生产班组(含变电站等)或作业现场检查安全生产工作不少于一次;分管生产、营销、基建副职及总工程师不少于两次,分管其他业务的副职不少于一次。分管生产领导和生技、安监部门负责人每年参加设备夜巡或特巡不少于一次。有作业现场时,领导干部和管理人员应按《生产现场领导干部和管理人员到岗到位标准》(见附表一)的要求到有关现场检查、督导。

第五条领导干部和管理人员到现场检查、监督和指导工作时,严禁违章指挥,并不得替代生产部门、班组或个人履行工作职责和安全职责,做到到位而不越位、不错位。 第六条领导干部和管理人员到现场应带头严格遵守现场安全规程,确保自身人身安全。 第三章生产现场到岗到位要求 第七条生产单位领导干部和管理人员要按《生产现场领导干部和管理人员到岗到位标准》的要求,适时到有关现场进行检查、督导,履行相应的职责,承担相应的责任。 第八条变电站(所)、运维操作站和调度班、配网抢修班等值班场所应放置“运行班组领导干部和管理人员到岗到位记录簿”。领导干部和管理人员到以上场所检查安全生产工作,应填写《运行班组领导干部和管理人员到岗到位记录表》(见附表二),并由被检查班组当班负责人签字确认。 第九条作业班组在出工时应随带相关的《管理人员下现场检查记录卡》至作业现场。《管理人员下现场检查记录卡》分为变(配)电倒闸操作、变电检修、送电检修、配电电气检修、配电线路检修、配电带电作业、发电机组(船闸、升船机)设备检修等专业(见附表三到附表九)。各级领导、管理人员到作业现场检查、督导时,必须在《管理人员下现场检查记录卡》上填写到岗时间和检查情况并在相应栏目签名,对发现的问题,应督促现场立即纠正并填入表格,有严重违规现象的应立即向本单位安监部报备。已填用的《管理人员下现场检查记录卡》由作业班组随同工作票、操作票集中交安监部(每月一次)。

电力电子作业答案

第二章习题答案 2. 使晶闸管导通的条件是什么? 答:使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正相阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)。或者U AK >0且U GK >0 3. 维持晶闸管导通的条件是什么?怎样才能使晶闸管由导通变为关断? 答:维持晶闸管导通的条件是使晶闸管的电流大于能保持晶闸管导通的最小电流,即维持电流。 4. 图2-27中阴影部分为晶闸管处于通态区间的电流波形,各波形的电流最大值均为Im , 试计算各波形的电流平均值I d1,I d2,I d3与电流有效值I 1,I 2,I 3 解:a) Id1=Im 2717.0)12 2(2Im )(sin Im 214≈+∏=∏?∏∏t ω I1= Im 4767.021432Im )()sin (Im 2142≈∏+=∏?∏∏wt d t ? b) Id2=Im 5434.0)12 2(2Im )(sin Im 14=+=∏?∏∏wt d t ? I2=Im 6741.021432Im 2)()sin (Im 142≈∏ +=∏?∏∏wt d t ? c) Id3=?∏=∏20Im 4 1)(Im 21t d ω I3=Im 2 1)(Im 21202=∏?∏ t d ω 5.上题中如果不考虑安全裕量,问100A 的晶阐管能送出的平均电流Id1、Id2、Id3各为多少?这时,相应的电流最大值Im1,Im2,Im3各为多少? 解:额定电流I T(A V)=100A 的晶闸管,允许的电流有效值I=157A,由上题计算结果知 a) Im135.3294767 .0≈≈ I A, Id1≈0.2717Im1≈89.48A b) Im2,90.2326741.0A I ≈≈Id2A 56.1262Im 5434.0≈≈

防止电气误操作的管理制度

防止电气误操作的管理制度 1、为保证电气安全生产,杜绝电气误操作特定以下具体办法及措施。 2、从组织上加强防止电气误操作工作的领导和管理,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,明确职责,认真落实。通过加强管理,全面落实防误工作的组织措施和技术措施,杜绝电气误操作事故的发生。 3、电气防止误操作的组织人员网络 3.1 厂级安监科防误专责人: 3.2 专业级防误专责人:电运专业 3.3 班组级防误专责人: 电运甲班 电运乙班 电运丙班 电运丁班 4、各级防误专责人职责: 4.1 专业级防误专责人: 4.2 贯彻落实有关防误管理办法、制度规定、文件等; 4.3 贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的有关防误的规定; 4.4 履行《变电站标准化管理条例》等文件中有关操作票、工作票的管理规定; 4.5 监督落实防误闭锁装置的管理办法和规定,对防误工作方面存在的问题和隐患进行技术分析,提出整改要求和技术措施,并协助解决。 4.6 参与电气误操作的事故调查、分析及处理。 4.7 重大和复杂操作专业专工到现场进行把关,专业要对“两票”执行情况定期和不定期的动态检查,发现问题要及时提出整改措施,并组织落实。 4.8 班组级防误专责人: 4.9 负责落实有关防误管理办法、制度规定、文件等; 4.10 贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的有关防误的规定;

4.11 履行《电业安全工作规定》等文件中有关操作票、工作票的管理规定; 4.12 落实防误闭锁装置的管理办法和规定,对防误工作方面存在的问题和隐患进行技术分析,提出整改和技术措施建议,发现事故隐患及时制止汇报。 4.13 对“两票”执行情况定期和不定期进行动态检查,发现问题要及时提出整改措施,并组织落实。 4.14 电气运行全体人员都应该做到以下各项: 4.15 严格执行《电业生产安全工作规程》及有关操作票、工作票制度,认真作好防止操作事故和保证人身安全的重要组织措施,各班要认真执行有关“两票”管理制度的各项规定。 4.16 班长及各级值班员要把住工作票接收的审核关,及操作票的正确性关,发现问题及时纠正。 4.17 电气倒闸操作前,操作人、监护人要认真进行危险点分析并制定防范措施。操作时要严格执行把“六关”制度(操作准备关、接令关、操作填写关、核对图板关、操作监护关、质量检查关)。 4.18 倒闸操作中要加强监护,监护人必须严格履行职责,严禁操作过程中失去监护或监护不到位,监护人不得代替操作人操作。 4.19 大操作(发电机解并列)对操作全过程进行录音(录音带保留一个月)。 4.20 主值班员要每班接班后检查模拟图、防误闭锁电脑一次、二次系统接线方式的正确,并及时纠正错误。 4.21 各级值班人员发布和接受操作命令时,必须使用调度术语、设备双重编号,执行复诵、录音等制度。倒闸操作时,必须按照操作要求执行,不允许改变操作顺序,不允许随意涂改操作票,不允许随便解除闭锁装置。若操作中发生疑问,应立即停止操作,向值班负责人、值班调度员报告,询问清楚后才能继续操作。 4.22 防误闭锁装置是防止电气误操作事故的有效技术措施,各级值班员应能熟练掌握,各班应对新人员加强重点培训,考核。使用中发现问题及时汇报并找专门人员处理解决。严格执行专业的微机防误闭锁管理规定。 4.23 严格执行防误闭锁装置的解锁、停用管理规定。防误闭锁装置不能随意退出运行,停用时要经生产副总工程师批准;短时解锁操作,应经班长和值长批准,并应按程序尽快投入运行。 4.24以上各条望大家遵照严格执行。

防止电气误操作管理规定示范文本

防止电气误操作管理规定 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防止电气误操作管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 1.1 操作票制度是保证运行人员进行正确操作,防止 发生误操作的有效技术措施之一,要求所有运行人员必须 认真贯彻执行。重要操作必须认真填写操作票,并依票操 作。 1.2 各级领导,包括部门主任(助理)、主管、值 长,必须严肃认真地负责督促贯彻本规定。 2 管理内容 2.1 值长、值长、主值班员发布操作命令时要明确指 示操作目的。 2.1.1 发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和 设备双重编号。

2.1.2 发令人使用电话发布命令前应先和受令人互报姓名。 2.1.3 值长接受和发布的命令全过程(包括对方复诵命令)都要录音并作好记录。 2.2 受令人(可以是:值长、值长、主值班员)需复诵操作命令,确认无误后通知操作人,开始相关准备工作。 2.3 操作人员必须清楚操作目的和要求,然后按操作顺序认真填写操作票。 2.3.1 操作票填写内容必须严格按《电业安全规程》执行。 2.3.2 汽机、锅炉、电气、化学专业重大操作也应填写操作票或使用典型操作。 2.3.3 操作人员用钢笔或圆珠笔填写,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操

电力电子作业及问题详解

1、设计图3.2(a)所示的Buck DC/DC 变换器。电源电压Vs=147~220V ,额定负载电流11A ,最小负载电流1.1A ,开关频率20KHz 。要求输出电压Vo=110V ;纹波小于1%。要求最小负载时电感电流不断流。计算输出滤波电感L 和电容C ,并选取开关管T 和二极管D 。 解:①滤波电感L : v 1100≡v ,电流连续时M=D=s v v 0。 当s v =147v 时,D=110/147=0.75;当v 220=s v 时,D=110/220=0.5。 所以在工作围占空比D 在0.5~0.75之间变化。要电流连续必须最小负载电流 )1(20min D Lf V I I s OB o -= ≥,应按最小的占空比5.0=D 确定实际运行中的临界负载电流)1(20D Lf V I s OB -=,即要求: H H D I f V L O s 25.11 .110202)5.01(110)1(23min 0=???-?=-≥ 为确保最小负载电流、最小占空比时,电感电流连续,可选取mH L 5.1=。 ②开关关T和二极管D的选择: 由)93(-式。电感电流脉动的最大峰-峰值L i ?为: L i ?=A A D Lf V I I s L L 8.11020105.1)5.01(110)1(3 30min max =???-?=-=-- 所以:A A i I I L O L 9.11)2/8.111(2 1max max =+=?+= A A i I I L O L 1.10)2/8.111(2 1max min =-=?-= 开关关T和二极管D通过的最大峰值电流都是A I L 9.11max =,开关管T承受的最大正向电压为v V s 220=,二极管D承受的最大反向电压也是v V s 220=。若取电流过载安全系数为5.1倍,取过电压安全系数的2倍,则可选V A 500/20的MOSFET P -开关管和快恢复二

防止电气误操作措施

防止电气误操作措施 1 总则 为了保证电网的安全经济稳定运行,按照国家电网公司二十五项反措要求,为防止电气误操作事故发生,特制定如下措施。 2 防止电气误操作的规定 2.1 操作票管理制度 2.1.1 总则 2.1.1.1操作票制度是保证运行人员正确进操作,防止发生误操作的有效技术措施之一。因此,要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 2.1.1.2各级领导,包括部门主任、副主任、专工、值长,必须严肃认真地负责督促贯彻。 2.1.1.3操作要填写的内容,必须严格按《安全规程》执行。 2.1.1.4操作人员必须清楚操作目的和要求,然后按操作顺序认真填写操作票,由监护人员核对,值长审批,如遇重大操作,必须由发电部有关领导及电气专工在场监督。 2.1.1.5操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填写,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操作项目颠倒或漏项)。 2.1.1.6操作时要严格执行监护、唱票、复诵制,应做到“一指二比三操作”。 2.1.1.7每项操作完成,应在操作票上打“√”;全部操作完毕后应进行全面复查。 2.1.1.8在操作过程中,如发现错误或异常情况,应停止操作,并查找原因,及时汇报值长听候指令。 2.1.1.9事故情况下,须紧急操作时,可不填写操作票,但必须严肃认真地按规程操作。2.1.1.10执行操作时,监护人、操作人应严肃认真,不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 2.1.1.11非运行人员或未经考试合格的运行人员不得进行操作。 2.1.1.12学习人员填写操作票或进行操作,必须在监护人员的监护下进行。 2.1.1.13对运行系统或操作不熟悉人员,不得担任监护人。 2.1.1.14重大操作,一般避免在交接班时间中进行,如工作需要进行操作时,操作中间不得进行交接班,待全面操作完毕,或一段结束后,并确认操作无误后,方可进行交接班。 2.1.1.15对于电气操作必须执行操作监护制度,违者要严肃处理。

福建省电力有限公司电能计量柜技术条件

附件: 福建省电力有限公司电能计量柜技术条件 1范围 本技术条件规定了电能计量柜的主要技术要求。 本技术条件适用于福建省电力有限公司所属、合资联营各供电单位用于贸易结算电能计量柜的设计、使用、订货和验收。 2引用标准 下列标准所示条文均为有效,其所包含的条文,通过在本技术条件中引用而构成本技术条件的条文。以下标准均会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《电能计量柜》(GB/T16934-1997) 《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002) 《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000) 3技术要求 下列未提及的均应符合《电能计量柜》(GB/T16934-1997)、《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002)、《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)的技术要求。 3.1计量柜设计选型 凡容量在100-315千伏安(不含315千伏安)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压计量柜方式计量,容量在315 –1–

千伏安及以上的用户应采用高压计量柜方式计量。 3.2计量柜柜体的技术要求 3.2.1外形尺寸要求 各类电能计量柜外形尺寸、安装尺寸应与配合使用的高压、低压开关柜协调一致。 3.2.2柜体结构要求 3.2.2.1柜体基本结构 计量柜的基本结构、框架型式等应力求与配用的高、低压开关柜相同。计量用电能表、电压、电流互感器及其二次回路、失压计时仪、通讯模块、接口等,应装设在可封闭的计量柜的小室(或柜)内(户外安装的互感器除外)。 3.2.2.2柜体密封方式 计量柜体的顶部、左右侧及中间隔层(或底部)应采用铁板焊接方式固定、密封,禁止采用螺丝固定方式,进出线部位应加装绝缘板或绝缘套管进行密封。 3.2.2.3柜门 计量柜的前后门应采用嵌入式的门框架结构,柜门必须配备带铅封孔的专用门锁,每扇门应分别设有两对铅封柱或铅封眼用于铅封。 3.2.2.4仪表安装位置 柜内应预留不少于三只电能表的安装位置,柜内净深应不小于220mm,电能表的安装高度与地面的距离在600mm至1800mm –2–

防止电气误操作事故实用版

YF-ED-J5647 可按资料类型定义编号 防止电气误操作事故实用 版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防止电气误操作事故实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、加强防误操作管理 1、切实落实防误操作工作责任制,各单位 应设专责(职)人员负责防误闭锁装置的运行、 检修、维护、管理工作。防误闭锁装置的检 修、维护管理应纳入运行、检修规程范畴,与 相应主设备统一管理。 2、加强运行、检修人员的专业培训,严格 执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准 化,管理规范化。 (1)、严格按照操作指令填写操作票,严 禁无票操作。操作票由操作人员填写,运行值

班负责人审核签名。 (2)、特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。 (3)、遇有大型、复杂的操作任务,操作票也可由上值填写,下值操作。但模拟预演前必须进行仔细审核,核对系统实际运行状态,尤其是地线使用情况。 应杜绝当值所有操作均由一人开票的情况。 (4)、装设工作票中所需接地线(刀闸)时,应严格执行验电接地的技术措施,其中调度下令装设的接地线(刀闸),应根据调度指令执行。 3、严格执行调度指令。倒闸操作时,不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即

国网福建省电力有限公司_微信公共服务平台_正式上线

2014 年第12卷第2期ELECTRIC POWER ICT 128 ........................................ELECTRIC POWER ICT 解决方案 Development of OPLC Connector Box SU Hai-fang , DENG Wei-feng , XU Chang-zhi , WANG Ming-ju , ZHANG Yue (Dongguan Branch, Shenzhen SDG Information Co., Ltd., Dongguan 523000, China) Abstract: Optical ? ber composite low voltage cables (OPLC) make the integration of the transmission function of the cable and the communication function of optical ? ber. In recent years, with the development of smart grid, OPLC cables will be widely used. The connection of OPLC involving photoelectric safety separation, optical connection and protection, cable connection and protection, etc., is one of the important technologies of OPLC realization of optical ? ber to the home. In order to solve the problem of these technologies, this paper develops an OPLC connector box. By analyzing the characteristics of OPLC connection and the requirements of fiber connection, this paper introduces the development process of the OPLC connector box, which will provide a reference for the promotion of smart grid. Key words: OPLC; OPLC connector box; ? ber connection; smart grid 国网福建省电力有限公司“微信公共服务平台”正式上线 近日,国网福建省电力有限公司微信公众服务平台正式上线投入运行,现在只要打开智能手机中的微信软件,在微信通讯录添加朋友-查找公众号中搜索“国网福建电力”或“sgcc-fj ”,或者使用发现-扫一扫扫描下面的二维码就可以找到该微信公众服务平台,进行关注并对用电户号进行绑定,就可以使用微信公众服务平台了。 目前,全国微信的注册用户量已突破4亿,微信正被越来越多的人所熟知和使用。为了让客户能够享受到更贴心、更便捷的服务,国网福建省供电服务中心在省公司的统一部署下积极开展供电服务创新,经过3个月的研究与筹备,推出了微信公众服务平台这一能够为客户提供全方位、多角度、及时便捷的在线智能互动服务平台。 据了解,国网福建省电力有限公司本次推出的微信公众服务平台设计了自助服务、信息咨询、网站导航三大模块。客户在关联用电户号之后,就可以在自助服务中享受电费账单查询、电费缴纳、缴费记录查询等多种用电服务。而在信息咨询模块中,客户不仅能够查询停电信息(包括停送电时间、线路、影响区域等)、营业网点,还可以查看相关的供电服务资讯,同时通过网站导航模块还可以快速链接到95598互动网站和互动微博。 推出微信公众服务平台是国网福建省电力有限公司以客户满意为目标追求,全面实施用电满意提升工程,进一步拓展服务渠道、拉近客户距离、提升服务水平的一大重要举措。据悉下一阶段,该公司供电服务中心将继续拓展服务内容,推出实时电量查询、业务信息推送、智能回复、业务办理等新功能,为客户提供更为智能化、更为便捷的用电 服务。

哈工大电力电子作业9-10章

黑龙江省精品课程 电力电子技术基础 作业(9-10章) 06 1006141 覃敏亮

第9章电力电子器件应用的共性问题 P206, 9-1; 电力电子器件的驱动电路是电力电子主电路与控制电路之间的接口,是电力电子装置的重要环节,对整个装置的性能有很大的影响。采用性能良好的驱动电路可使电力电子器件工作在比较理想的开关状态,可缩短开关时间,减少开关损耗,对装置的运行效率、可靠性和安全性都有着重要意义。另外,对电力电子器件或整个装置的一些保护措施也往往就将近设在驱动电路中,或者通过驱动电路来实现,这使得驱动电路的设计更为重要。 9-3; 晶闸管触发电路应满足下列要求: 1)触发脉冲的宽度应保证晶闸管的可靠导通; 2)触发脉冲应有足够的幅度,对户外寒冷场合,脉冲电流的幅度应增大为器件最大触发电流的3-5倍,脉冲前沿的陡度也需增加,一般需达到1-2A/US。 3)所提供的触发脉冲应不超过晶闸管门极的电压、电流和功率定额,且在门极伏安特性的可靠出发区域之内。 4)应有良好的抗干扰性能、温度稳定性及与主电路的电气隔离。 IGBT驱动电路的特点是:驱动电路具有较小的输出电阻,IGBT是电压驱动型器件,IGBT的驱动多采用专用的混合集成驱动器。 GTR驱动电路的特点是:驱动电路提供的驱动电流有足够陡的前沿,并有一定的过冲,这样可加速开通过程,减小开通损耗;关断时,驱动电路能提供幅值足够大的反向基极驱动电流,并加反偏截止电压,以加速关断速度。 GTO驱动电路的特点是:GTO要求其驱动电路提供的驱动电流的前沿应有足够的幅值和陡度,且一般需要在整个导通期间施加正门极电流,关断需施加负门极电流,幅值和陡度要求更高,其驱动电路通常包括开通驱动电路,关断驱动电路和门极反偏电路三部分。 电力MOSFET驱动电路的特点:要求驱动电路具有较小的输入电阻,驱动功率小且电路简单。 9-6。 答:缓冲电路又称为吸收电路,可以分为关断缓冲电路和开通缓冲电路。关断缓冲电路又称为du/dt 抑制电路,开通缓冲电路又称为di/dt抑制电路。将关断缓冲电路和开通缓冲电路结合在一起,称为复合缓冲电路。还可以分类方法:缓冲电路中储能元件的能量如果消耗在其吸收电阻上,则被称为耗能式缓冲电路;如果缓冲电路能将其储能元件的能量回馈给负载或者电源,则被称为馈能式缓冲电路,或称为无损吸收电路。 全控型器件缓冲电路的主要作用是抑制器件的内因过电压,du/dt或过电流和di/dt, 减小器件的开关损耗。 RCD缓冲电路中,各元件的作用是: 开通时,Cs经Rs放电,Rs起到限制放电电流的作用;关断时,负载电流经VDs从Cs分流,使du/dt减小,抑制过电压。 补充: 1.关于全控型器件的关断缓冲电路,解答下列问题: 1)关断缓冲电路的主要作用是什么 2)画出IGBT的RCD缓冲电路的配置图,并分析RCD缓冲电路的工作原理及其中各组件的作用。 3)结合图9-1说明有、无RCD缓冲电路时,IGBT器件关断时分别应按照那条电压电流线(工作点轨迹)转移标出转移的方向,并说明理由。

防止电气误操作技术措施

防止电气误操作技术措施 为了防止电气误操作事故的发生,认真吸取各类事故教训,真正做到举一反三,防患于未然,进一步加大反违章力度,从根本上彻底杜绝无票操作、失去监护、走错间隔、私自解锁等现象的发生,特制定如下电气防误操作技术措施,望各值运行人员认真学习,遵照执行。 一.防止带地线或地刀合闸措施: 1.电气值班员必须对接地刀、接地线的数量及地点了如指掌,日志中做好记录,并做为交接班的重要内容,交接不清严禁交接班; 2.检修过的设备必须认真检查, 测试绝缘合格,送电前对开关柜前后进行认真检查确无接地点; 3.升压站设备送电时,在操作刀闸时,一定要远方电动操作。如需就地手动操作,一定要检查有关地刀闸确在断位; 4.对于6KV母线停电检修后,小车开关暂时存放在试位的开关送电时,必须将开关拉至过道,对一次触头及柜内进行全面检查,确认接地刀断开且无异常后方可进行送电操作; 5.对于检修中接地点的接地刀和接地线封装状况与工作票要求是否相符,必须认真检查,值班人员必须心中有数; 6.对已装设接地线或接地刀开关柜的操作把手上必须悬挂"已接地"标示牌,在地线拆除前不得随意取下; 7.6KV开关柜封地线后,必须在操作票中封地线的操作项目中注明地线地点的位置(开关前后); 8.6KV开关柜封地线时,必须使用方头长夹子接导体端, 并不准将柜门关闭, 地线必须明显可见; 9.执行倒闸操作任务时,必须按操作票所列项目顺序依次进行操作,操作完一项经操作人员检查操作质量完好以后,监护人应立即在操作项目左侧打"√",进行下面的一项操作,严禁跳项、倒项、漏项操作; 10.对设备检修后恢复送电后或转热备用的操作,必须按<<两票补充规定>>中的规定:由检修状态转冷备用状态,应单独做为一个操作任务填写操作票。 二.防止带负荷拉刀闸措施:

电气误操作事故的原因及解决措施示范文本

电气误操作事故的原因及解决措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气误操作事故的原因及解决措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气误操作会直接造成设备损坏,甚至会造成人身伤 亡和重大电网事故。湖北省超高压局自1982年以来,电气 误操作事故时有发生,特别是20xx年先后发生2起电气误 操作事故,给企业造成了重大经济损失和不良影响。20xx 年下半年开始,该局从硬件建设入手,投入近百万资金, 对3座500kV变电站防误闭锁装置进行改造。在软件方 面,加强了对运行人员的安全思想教育、技术培训和防误 装置的运行管理,有效地杜绝了电气误操作事故。 1 误操作事故的原因分析 1.1 人员违章 (1) 无票操作。简单操作不填票,或不带操作票,凭记

忆到现场进行操作,继而出现跳项、漏项,或操作顺序颠倒的现象。 (2) 无监护操作。操作人在无人监护时单独操作,或监护人代替操作人操作,失去监护职责,导致走错间隔,选错操作设备。 (3) 不核对设备名称、编号和状态进行操作。操作人、监护人工作责任心不强,注意力不集中,操作目的不明确,把本应拉开的接地刀闸给合上了,或者带电合上接地刀闸。 1.2 装置违章 (1) 设备“五防”功能先天不足。1982年投产的500 kV凤凰山变电站和双河变电站,500 kV和220 kV断路器没有防误装置。1996年投产的500 kV玉贤变电站有6组500 kV接地刀闸无防误闭锁功能,给运行维护工作留下重大隐患。

福建省电力有限公司电能计量柜技术规范

附件 福建省电力有限公司电能计量柜技术规范 1 范围 本技术规范规定了电能计量柜的主要技术要求。 本技术规范适用于福建省电力有限公司所属、合资联营各供电单位用于贸易结算电能计量柜的设计、安装、使用、订货和验收。 2 引用标准 下列标准所示条文均为有效,其所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的条文。以下标准均会被修订,使用本技术规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《电能计量柜》(GB/T16934-1997) 《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002) 《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000) 《电测量及电能计量装置设计技术规范》(DL/T5137- –3–

2001) 3 技术要求 下列未提及的均应符合《电能计量柜》(GB/T16934-1997)、《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002)、《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)及《电测量及电能计量装置设计技术规范》(DL/T5137-2001)的技术要求。 3.1 计量柜设计选型 凡容量在100-315kVA(不含315 kVA)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压电能计量柜方式计量,容量在315 kVA及以上的用户应采用高压电能计量柜方式计量。 3.2 计量柜柜体的技术要求 3.2.1 外形尺寸要求 各类电能计量柜外形尺寸、安装尺寸应与配合使用的高压、低压开关柜协调一致。 3.2.2 柜体结构要求 3.2.2.1 柜体基本结构 –4–

计量柜的基本结构、框架型式等应力求与配用的高、低压开关柜相同。计量用电能表、电压、电流互感器及其二次回路、失压计时仪、通讯模块、接口等,应装设在可封闭的计量柜的小室(或柜)内(户外安装的互感器除外)。 3.2.2.2 柜体密封方式 计量柜体的顶部、左右侧及中间隔层(或底部)应紧固、密封,可防止从外部对其进行拆卸(推荐铁板焊接方式或内螺丝固定方式),进出线部位应密封(推荐绝缘套管或加装绝缘板方式),其外壳防护等级应满足IP30的要求。 3.2.2.3 柜门 计量柜的每扇柜门均应设置两对带有铅封眼的铅封柱,并有柜门锁紧装置(推荐采用专用门锁)。柜门在施加铅封的状态下,应能有效防止被拆卸;柜门在关闭状态下,其外壳防护等级应满足IP30的要求。 3.2.2.4仪表安装位置 柜内应预留不少于三只电能表的安装位置,柜内净深在 –5–

电力电子技术离线作业答案

浙江大学远程教育学院 《电力电子技术》课程作业 姓名: 应晓兵 学 号: 715236202001 年级: 15春 学习中心: 建德学习中心 ————————————————————————————— 第1章 1.把一个晶闸管与灯泡串联,加上交流电压,如图1-37所示 图 1-37 问:(1)开关S 闭合前灯泡亮不亮?(2)开关S 闭合后灯泡亮不亮?(3)开关S 闭合一段时间后再打开,断开开关后灯泡亮不亮?原因是什么? 答:(1)不亮;(2)亮;(3)不亮,出现电压负半周后晶闸管关断。 2.在夏天工作正常的晶闸管装置到冬天变得不可靠,可能是什么现象和原因?冬天工作正常到夏天变得不可靠又可能是什么现象和原因? 答:晶闸管的门极参数IGT 、UGT 受温度影响,温度升高时,两者会降低,温度升高时,两者会升高,故会引起题中所述现象。 3.型号为KP100-3,维持电流I H =4mA 的晶闸管,使用在如图1-38电路中是否合理?为什么?(分析时不考虑电压、电流裕量) (a) (b) (c) 图 1-38 习题5图 答:(a ) 故不能维持导通 mA I mA A I H d 42002.010501003 =<==?=

R TM U V U >==3112220(b) 而 即晶闸管的最大反向电压超过了其额定电压,故不能正常工作 (c ) I d =160/1=160A>I H I T =I d =160A<1.57×100=157A 故能正常工作 4.什么是IGBT 的擎住现象?使用中如何避免? 答:IGBT 由于寄生晶闸管的影响,可能是集电极电流过大(静态擎住效应),也可能是duce/dt 过大(动态擎住效应),会产生不可控的擎住效应。实际应用中应使IGBT 的漏极电流不超过额定电流,或增加控制极上所接电阻RG 的数值,减小关断时的duce/dt ,以避免出现擎住现象。 H d I A I I I >==== 9.957.1/...56.15210220 22

防止电气误操作装置(新版)

防止电气误操作装置(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0425

防止电气误操作装置(新版) 一、定义 使某一高压开关设备或元件的操作取决于其他高压开关设备或元件的状态或操作的装置,为防止电气误操作而设置,用以保证设备的正常操作程序,保证人身、设备和电力系统的安全的装置称为防止电气误操作装置。 二、分类 该装置一般分为机械类、电气类、综合类。 1.机械类 包括机械联锁和程序锁。 (1)机械联锁。使用机械零部件(连杆、拐臂、轴、销、挡板等)将断路器、隔离开关、接地开关的操动机构和柜门按防误操作程序的设计要求连接,使高压开关设备只能按规定程序进行正确操

作,误操作被机械零部件(或组合)阻止。机械联锁装置与高压开关设备一体化,且不增加额外的操作,是一种比较理想的联锁装置,近距离元件(如金属封闭开关设备内)的联锁应优先采用机械联锁。其缺点是不易实现远距离和设备横向间的联锁。 (2)程序锁。是一种按防误程序的设计要求制造,安装在高压开关设备联锁环节上的机械锁具。程序锁一般分为锁体、锁栓和钥匙三个组成部分。操作人只有按规定程序对高压开关设备进行正确操作,才能在完成前一步的操作后从程序锁上取到下一步操作的钥匙,直到完成全部操作。误操作因取不到钥匙开锁而被锁栓阻止。程序锁能满足设备纵向、横向间和较远距离等不同操作要求,但除设备的正常操作外,需要增加开、闭锁操作动作。 2.电气类 包括电气联锁、电磁锁及高压带电显示装置。 (1)电气联锁。配电动操作的高压开关设备一般采用该类装置,这种联锁是根据不同电气接线高压开关设备的配置,按防误程序的设计要求,用电缆连接断路器、隔离开关、接地开关等高压开关设

电气误操作事故原因分析详细版

文件编号:GD/FS-2621 (解决方案范本系列) 电气误操作事故原因分析 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气误操作事故原因分析详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 在发电厂和变电站运行中,电气倒闸操作是一项复杂而细致的工作,由于操作错误往往会造成用户停电、损坏设备、人身伤亡和电网瓦解等重大事故,所以也是一项非常重要的工作。在防止误操作方面,虽然《电业安全工作规程》中已经有了明确规定,各单位也做了大量工作,但误操作事故仍然频发不断。 1 电气工作票制度执行中造成的误操作 (1) 工作票签发人和工作负责人未经考核批准,有的由于不熟悉规程,对设备系统结线和运行方式一知半解,经常出现错误。如:在部分停电工作

时,在1张工作票中将工作范围扩大到2个以上的电气连接部分,同时发给1个工作负责人几张工作票。 (2) 工作票中安排的任务与实际工作不符。如:工作任务为某断路器或开关柜的检修,实际工作时却将断路器两侧的隔离开关和母线清扫也包括在内。 (3) 安全技术措施不完善或有错误。如:停电范围不明确,容易将工作范围扩大到带电设备上;安全围栏或遮栏有漏洞,不能防止误入带电间隔;接地线位置挂接不正确或数量不够,起不到防止突然来电和防止剩余电荷与感应电压对工作人员的伤害等。 (4) 运行值班人员不认真审核工作票。对上述的许多错误不能及时发现纠正,从而为后来的运行操作留下隐患等。

福建省电力系统污区分布图修订说明介绍

附件1: 福建省电力系统污区分布图修订说明 (二○○七版) 福建省电力有限公司 -4-

二OO七年十月 -5-

一、污区图修订的必要性 二○○七年初,国家电网公司颁布了《电力系统污区分级和外绝缘选择标准》Q/GDW152(简称新企标),并要求各省网公司年内完成按新版污区图的修订和绘制工作。 新企标与二○○五版划分污区等级的依据《国标(GB/T16434)》有较大的不同,主要表现在:一是按新企标所制定出的污区图和绝缘配置可满足设备外绝缘长期不清扫运行,而GB/T16434的则以一年一清扫为基础;二是新企标的分级标准参数污秽度测试数据为连续积污三及以上年的等值盐密和灰密,而GB/T16434中测试数据为年度等值盐密。因此,新企标对对污级划分有全面的提高,对应的绝缘配置也有更高的标准。 二、污区图绘制依据 -5-

1. 国家电网公司企业标准Q/GDW.152--2006《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》; 2. 国家电网公司《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》实施意见; 3.国家电网公司《电力系统污区分布图绘制规定》; 4.华东电网〔2007〕430号文件《华东电网污秽区域分布图(2007版)绘制细则》。 三、污秽等级划分和污区图绘制原则 在原《福建电力系统污区分布图(2005版)》的基础上,根据污湿特征、运行经验和外绝缘表面污秽度三个因素综合考虑,确定划分本地区污秽等级并绘制污区图,当三者不一致时,以运行经验为决定因素。 四、福建省地理环境及电网概况 -6-

1.自然地理位置 福建省地处中国东南沿海 (北纬23 ° 30′~28°22′,东经115° 50′~120° 40′), 东西宽约540公里,南北长约550公里,略似一个长方形体斜置在中国东海之滨,毗邻浙江、江西、广东、与台湾隔海相望。 2.地形地貌主要特点 福建省素有“东南山国”之称,山地、丘陵分布广泛,海拔500米以上的中、低山占全省面积75%,50~500米的丘陵占全省面积15%,其余10%为低于海拔50米的平原,地势特点为西北高、东南低,呈阶梯状降落地形,以山地丘陵为主。 福建由西、中两列大山带构成主体地形的骨架。蜿蜒于闽赣边界附近的西列大山带,由武夷山脉、杉岭 -7-