文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雅鲁藏布江三号特大桥48m连续刚构三角形挂篮计算

雅鲁藏布江三号特大桥48m连续刚构三角形挂篮计算

雅鲁藏布江三号特大桥48m连续刚构三角形挂篮计算
雅鲁藏布江三号特大桥48m连续刚构三角形挂篮计算

雅鲁藏布江三号特大桥148m连续刚构三角形挂篮计算书

计算:

复核:

审核:

北京博瑞模板脚手架有限责任公司

2011年11月

目录

1.挂篮设计 (2)

1.1.三角形挂篮结构形式,主要性能参数及特点 (2)

1.1.1.挂篮总体结构 (2)

1.1.2.主要特点 (7)

1.1.3.主要技术性能及参数 (7)

1.2.挂篮设计 (7)

1.2.1.设计依据 (7)

1.2.2.设计规范 (7)

1.2.3.材料 (7)

1.2.4.计算荷载 (7)

1.2.5.主要技术指标 (7)

1.2.6.计算工况 (9)

1.2.7.结构计算 (9)

1.2.8.计算成果 (11)

1.2.8.1.挂篮在工况一的总变形 (12)

1.2.8.2.主桁架变形值 (12)

1.2.8.3.主桁架内力、应力及稳定 (13)

1.2.8.4.主桁架节点连接螺栓验算 (19)

1.2.8.5.主桁架整体线弹性屈曲稳定 (20)

1.2.8.6.前上横梁强度 (20)

1.2.8.7.前上横梁变形值 (21)

1.2.8.8.底模平台刚度 (21)

1.2.8.9.底模平台强度 (22)

1.2.8.10.吊杆强度 (23)

1.2.8.11. 挂篮后锚抗倾覆系数的计算 (24)

1.2.8.12.内外模走行梁工作状态变形值 (26)

1.2.8.13.内外模走行梁工作状态应力值 (26)

1.2.8.14.内外模走行梁走行最不利状态变形值 (27)

1.2.8.15.内外模走行梁走行最不利状态应力值 (28)

1.2.8.16.挂篮走行最不利状后支座反力计算 (29)

1.2.8.17.后支座与主构架连接螺栓计算 (29)

1.2.8.18.后支座计算 (30)

1.2.8.19.轨道计算 (31)

1.2.8.20.锚固精扎螺纹钢筋计算 (32)

1.3.结论 (32)

1.挂篮设计

1.1.三角形挂篮结构形式,主要性能参数及特点

1.1.1.挂篮总体结构

挂篮由三角形主桁架、底模平台、模板系统、悬吊系统、锚固系统及走行系统六大部分组成。

图1挂篮总体结构

主桁架:主桁架是挂篮的主要受力结构。由2榀三角形主桁架、横向联结系组成。2榀主桁架中心间距为6.9m,高3.8米,每榀桁架前节点间距为5m,后节点间距均为4.6m,总长10.6m。桁架主杆件采用槽钢焊接的格构式,节点采用承压型高强螺栓联结。横向联结系设于两榀主桁架的竖杆上,其作用是保证主桁架的横向稳定。

图2 主桁架

底模平台:底模平台直接承受梁段混凝土重量,并为立模,钢筋绑扎,混凝土浇筑等工序提供操作场地。其由底模板、纵梁和前后横梁组成。底模板采用大块钢模板;其中边纵梁采用双I36b工字钢组焊,中间纵梁采用单I36b工字钢,横梁采用双槽钢[40b组焊。前后横梁中心距为5.2m,纵梁与横梁螺栓联接。

图3 底模平台

模板系统:外侧模的模板采用大块钢模板拼组,内模采用组合钢模板拼组。外模板长度为4.3m。内模板为抽屉式结构,可采用手拉葫芦从前一梁段沿内模走行梁整体滑移就位。

图4 外侧模

图5 内模

悬吊系统:悬吊系统用于悬吊底模平台、外模和内模。并将底模平台、外模、内模的自重、梁段混凝土重量及其它施工荷载传递到主构架和已成梁段上。悬吊系统包括底模平台前后吊杆、外模走行梁前后吊杆、内模走行梁前后吊杆、垫梁、扁担梁及螺旋千斤顶。底模前后横梁各设4个吊点,横梁的吊点均采用双Φ32精轧螺纹钢筋。底模平台前端悬吊在挂篮前上横梁上,前上横梁上设有由垫梁、扁担梁和螺旋千斤顶组成的调节装置,可任意调整底模标高。底模平台后端悬吊在已成梁段的底板上和翼缘板上。外模走行梁和内模走行梁的前后吊杆均采用单根Φ32精轧螺纹钢筋。其中外模走行梁前吊点与走行梁销接,以避免吊杆产生弯曲次应力。

锚固系统:锚固系统设在2榀主桁架的后节点上,共2组,每组锚固系统包括2根后锚扁担梁、2根后锚横梁、6根后锚杆。其作用是平衡浇筑混凝土时产生的倾覆力矩,确保挂篮施工安全。锚固系统的传力途径为主桁架后节点→后锚横梁→后锚扁担梁→后锚杆→箱梁顶板、翼板。

图6 主桁架后锚

走行系统: 走行系统包括垫枕、轨道、前支座、后支座、内外走行梁、滚轮架、牵引设备。挂篮走行时前支座在轨道顶面滑行,联结于主构架后节点的后支座反扣在轨道翼缘下并沿翼缘行走。挂篮走行由2台YCL60型千斤顶牵引主桁架并带动底模平台和外侧模一同前移就位。走行过程中的抗倾覆力传力途径为主桁架后节点→后支座→轨道→垫枕→竖向预应力粗钢筋。

内模在钢筋绑扎完成后采用手拉葫芦沿内模走行梁滑移就位。

图7 走行牵引装置

1.1.

2.主要特点

三角形主桁架结构简单,受力明确,重量轻、刚度大。

三角形挂篮重心低,挂篮的拼装、使用、拆除安全、方便。

操作方便、安全,施工人员站在梁顶即可完成各项操作。

挂篮设计采用大型结构软件进行整体三维空间分析,使用安全可靠。

可进行连体挂篮的施工。

挂篮的外模板采用大块钢模板,可保证箱梁混凝土外观质量。

可变宽轻型门式内模框架,最大限度的保证箱内操作空间。

底模平台高度小,可用于施工期间需控制桥下通航、通车净空的悬灌梁桥的施工。

采用无平衡重液压千斤顶牵引方式,走形平稳、安全。

1.1.3.主要技术性能及参数:

设计梁段重:2190KN。

适用施工节段长:3-4m

适用梁体宽度(底/顶):7.4/9m

适用梁高:5.8—11m

挂篮自重:650KN

走行方式:液压千斤顶或手拉葫芦牵引。

工作状态倾覆稳定系数:3.7

走行状态倾覆稳定系数:2.6

主构架前节点最大弹性变形:16.6mm

1.2.挂篮设计

1.2.1.设计依据

《新建铁路拉萨至日喀则线变更设计雅鲁藏布江三号特大桥设计图》中铁第一勘察设计院1.2.2.设计规范

《铁路桥涵施工规范》(TB10203-2002)

《客运专线铁路桥涵工程技术指南》(TZ213—2005)

《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》(TB10002.3-2005)

《钢结构设计规范》(GB5007-2003)

《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)

大跨度连续刚构轻型挂篮的设计

大跨度连续刚构轻型挂篮的设计 、工程概况 韩家店1号特大桥是国道主干线重庆至湛江公路贵州省境内崇溪河至遵义高速公路上的一座特大型三跨预应力混凝土连续刚构桥,该桥主桥全长为454m,跨径设置为122m+210m+122m。该桥箱梁0号段长15m,其中桥墩两侧各外伸1.5m,每个T构沿纵桥方向分为36个对称梁段,梁段数及梁段长度从根部至跨中分别为102.2m,102.5m,133m,33.5m。桥体按整幅设计,箱梁采用单箱单室截面,顶板宽22.5m,底板宽11m,外翼板悬臂长5.57m,梁高由0号块处的12.5m以半抛物线形式从根部过度到跨中的3.5m。 2、挂篮形式的选取 2.1 分段施工法与悬灌挂篮的演化 预应力混凝土桥梁的分段施工法是从预应力原理、箱梁设计和悬臂施工法综合演进而成的。自从二十世纪五十年代PC箱梁的分段施工法在西欧诞生以来[1],国内外大跨度桥梁多采用此法。除悬臂拼装法以外,尤其是特大桥梁中更是普遍应用平衡悬臂灌筑法即单T的每一个设计节段利用挂篮对称就地浇筑混凝土。悬臂灌筑法中不需要象满堂支架法那样大量的施工支架和临时设备,不影响桥下通航和通车,施工不受季节、河道水位的影响。 平衡悬灌法施工的成败及质量控制的优劣在于挂篮的工艺设计,挂篮设计的好坏直接影响到施工进度,它是特大桥梁施工中的一项关键技术。

就挂篮总重与悬浇最大梁段的重量比而言,PC桥梁的悬臂施工挂篮的演化过程[2][3]大致经历了从平行桁架式,三角型组合梁式,曲弦桁架式(或称弓弦式),菱形式到滑动斜拉式的阶段变化。特点是结构越来越轻型化,受力越来越合理,有些挂篮的行走系统还设计有统一的液压伺服装置来控制挂篮的升降和行走,使得挂篮操作及施工控制越来越趋向智能化[4]。 2.2 挂篮设计的轻型化 目前,挂篮已向轻型、重载方向发展。其中可以用两个主要控制指标,来反映挂篮的设计优化与否。设定=挂篮总重/悬浇节段重量,=主承重结构/悬浇节段重量。 值越低,表示承受节段单位重量使用的挂篮材料越省,整个挂篮(包括模板)设计越合理;值越低,表示挂篮主承重构件使用的材料越省,设计越合理。另外,减轻挂篮自重采用的手段除优化结构形式外,最重要的措施是不设平衡重,并改善滑移系统,同时改进力的传递系统。 图1列出了国内外20座大桥的的值分布,其中最大为2.18,最小为0.31。图1 国内外20座大桥的值分布 2.3 韩家店挂篮形式的选取 因悬灌施工中有多种因素制约挂篮的布置和结构设计,如施工状态大桥主梁的强度及变形要求,近海施工风荷载的影响,吊机的吨位及安装位置等等。一般来说,采用的挂篮须满足:结构简单,重量轻,安装、拆除方便,安全可靠,灌注混凝土过程中变形小等特点。 韩家店挂篮形式在参考了平弦无平衡重挂篮、菱形挂篮、弓弦式挂篮、

挂篮计算书

1.概述 本挂篮适用于*****连续梁悬臂浇筑施工。通行车辆为地铁B型车辆,四辆编组,设计最高行车速度120KM/H;结构设计使用年限为100年。连续梁为单箱单室直腹板截面,梁顶U型挡板采取二次浇筑施工。箱梁顶板宽9.84米,底板宽5.84米,最大悬浇梁段长4米,0#段长度10米,合龙段长度2米。最重悬浇梁段为4#段,砼重115吨(含齿块)。挂篮总体结构见图。 图1.1 挂篮总体结构 - 1 -

图1.2 挂篮总体结构 挂篮主桁架采用菱形挂篮结构,主桁架前支点至顶横梁4.9米,距离后锚结点3.6米,结构中心线高度3.6米。底篮前后吊点采用钢板吊带,前后共设置8个吊点;外模吊点采用用Φ32精轧螺纹钢筋。底模最外侧悬吊点为行走及后退状态吊点,此吊点不参与施工状态受力计算。吊带截面规格为30×150mm钢板,材料采用低合金高强度结构钢(材质Q345B),吊杆规格为PSB785精轧螺纹钢筋。内模板采用木模板及支架施工。 2.设计依据及主要参数 2.1设计依据 (1).《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)

(2).《公路桥涵施工技术规范》(JTG-TF50-2011) (3).《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB 10303-2009\J 946-2009) (4). 《机械设计手册》第四版 (5). 《建筑施工手册》 2.2.结构参数 (1).悬臂浇筑砼箱梁最大段长度为4m。 (2).双榀桁架适用最大悬浇梁段重1170KN。 2.3.计算荷载 (1).箱梁悬臂浇筑砼结构最大重量1170KN (2).挂篮及防护网总重按照550KN(包括模板)计算 (3).人群及机具荷载取2500Pa (4).风荷载取800Pa (5).荷载参数: 1).钢筋混凝土比重取值为3 KN; ?m 26- 2).混凝土超灌系数取1.05; 3).新浇砼动力系数取1.2; 4).抗倾覆稳定系数不小于2.2; 5).施工状态结构刚度取L/400,非施工状态临时荷载刚度取L/200. (6).最不利工况:浇筑4#梁段状态 荷载组合Ⅰ:砼重×超灌系数×动力系数+挂篮自重+人群机具+风荷载 荷载组合Ⅱ:砼重×超灌系数+挂篮自重+人群机具+风荷载 荷载组合Ⅰ用于主桁架结构强度及稳定性计算,荷载组合Ⅱ用于主桁架挠

悬灌梁用挂篮施工直线段技术

悬臂梁运用挂篮施工直线段技术 1、概述 连续箱梁直线段施工多种多样,但是对于不同情况、不同条件,选择支架施工还是托架施工,从质量、安全、和经济方面是截然不同的。对于支架一般施工安全性能高,操作方面,但是搭设高度不太大,地基基础一般需要处理;对于托架一般用于高墩或水中墩,支架施工比较困难的,但是施工危险性大,施工难度高,本文基于这两之间考虑,从安全和经济角度出发,对于特殊情况运用挂篮施工直线段。 2、工程概况 广深港客运专线鹅颈特大桥在DK87+634.60~DK88+284.83之间跨过龙大高速公路,该处以1-(40+72+40)m预应力连续梁跨越, 0-3#墩,其中3#墩位于深沟中,墩高31m,悬挂梁边墩直线段3.75m,合拢段2.m,按设计院要求是先中跨后边跨的合拢的顺序,悬挂梁各节段参数如下:

表3.1 40+72+40连续梁各节段统计表 3、直线段挂篮施工设计 由于3#墩位于深沟中,对于直线段支架施工不管是碗扣支架,还是无缝螺旋管支架基底硬化处理难度相当大,而且3#墩高31米,支架施工扰度非常大,不安全,所以施工3#墩时,考虑使用托架施工,但是由于3#墩四周深沟,墩身又31m高,托架安装的安全和施工受到严峻的考验。综合现场实际的情况和40+72+40m预应力连续梁自身的结构特点考虑使用挂篮施工。挂篮设计结构图如下:

4、挂篮自身结构强度和不平衡力距验算 直线段节段按设计图纸为42.1m3, 砼自重=42.1*2.6=109.46t 底架I32的共字钢重=(9*12+17*3.75)*57.7/1000=9.876t 模板+施工何载共考虑5t 总重=109.46+9.876+5=124.336t.其中作用在挂篮上重=2/3.75*124.336=66.3125t(其中直线段墩顶宽4米); 总重=66.3125t<155.714t(1#块的节段重量),所以挂篮强度可靠。 9#块最大不平衡力距=(108.29+48)*32.75=5118.5(考虑挂篮自重48t) 直线段不平衡力距=(66.3125+48)*37.6=4298.15<5118.5(9#块),由于设计先中跨合拢后边跨,中合拢后1#墩和2#墩之间有悬臂变成简支梁,所以只需考虑2#和3#之间不平衡力距,所以不平衡力距也可行。 5、底模板抛高计算 菱形挂篮预压试验记录及处理 2#墩深圳端记录时间(2008.6.15)

midas挂篮计算书

石家庄市仓安路跨京广铁路斜拉桥施工挂篮设计计算书

1 概况 石家庄市仓安路斜拉桥为仓安路高架桥中跨越京广铁路的 一座大型桥梁,其主跨米,为砼П型结构。由于跨越京广铁路,而施工期间又不能影响京广线的运行,故施工只能采用悬臂施工,其施工节段为6.3m。本挂篮就是为此桥П梁的悬臂施工而设计的。 根据本桥的结构特点和施工特点,挂篮为三角挂篮,其由以下几个主要部分组成。(1)主桁系统:由主梁、立柱、斜拉钢带组成单片主桁,共4片,横向由前、后上横梁、平联、门架连接;(2)П梁顶板底模平台:由纵梁和下横梁组成整体平台,分前、后底模平台;(3)П梁纵、横梁底模平台:由支撑梁和横向底模支架组成整体平台,横向底模支架采用桁架形式;(4)吊挂系统:由前上横梁,前后吊挂精轧螺纹钢筋组成;(5)外导梁系统:由外导梁、锚固滑行设备等组成,为底模平台滑道设备;(6)走行系统:由前后支腿、滑板及滑道组成,为主桁系统的滑行设备; (7)平衡及锚固系统:由锚固部件、锚固筋、配重等组成,以便挂篮在灌注砼和空载行走时,具有必要的稳定性。 2 计算依据 (1)石家庄市仓安路跨京广铁路斜拉桥施工设计图; (2)石家庄市仓安路跨京广铁路斜拉桥施工挂篮方案设计图;(3)《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021-89); (4)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-85);(5)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)。 3 计算说明 根据本挂篮的结构特点,设计计算中采用以下假定和说明。 (1)由于挂篮的主桁系统和底模系统仅通过吊挂系统(精轧螺纹钢)相连,故计算按各自的子结构进行计算,子结构为前底模平台,后底模平台,纵、横梁底模平台和主桁体系;

挂篮计算书(-3-30)

目录 1.计算说明................................................ 错误!未定义书签。 概况............................................... 错误!未定义书签。 计算内容........................................... 错误!未定义书签。 2.计算依据................................................ 错误!未定义书签。 3.参数选取及荷载计算...................................... 错误!未定义书签。 荷载系数及部分荷载取值.............................. 错误!未定义书签。 荷载组合............................................ 错误!未定义书签。 参数选取........................................... 错误!未定义书签。4.主要结构计算及结果..................................... 错误!未定义书签。 挂篮工作系数........................................ 错误!未定义书签。 ` 计算模型............................................ 错误!未定义书签。 底模纵梁计算........................................ 错误!未定义书签。 底模后下横梁计算.................................... 错误!未定义书签。 底模前下横梁计算.................................... 错误!未定义书签。 滑梁计算............................................ 错误!未定义书签。 侧模桁架计算........................................ 错误!未定义书签。 吊杆/吊带计算....................................... 错误!未定义书签。 前上横梁计算........................................ 错误!未定义书签。 挂篮主桁计算........................................ 错误!未定义书签。 后锚分配梁计算...................................... 错误!未定义书签。 挂篮走行稳定性检算.................................. 错误!未定义书签。; 5结论及建议.............................................. 错误!未定义书签。

菱形挂篮和三角形挂篮的选用

天津百兴钢结构有限公司
挂蓝结构形式的选用
三角形挂蓝和菱形挂蓝结构比较分析
樊士磊 2010-1-15
摘要:在悬臂浇注施工法中,最常见也最流行的就是挂蓝浇注施工。挂蓝设备的结构形 式有很多种,在现实中施工方采用的结构形式也不尽相同,后来因为对施工容易,重量轻便, 结构简单等需求,在日新月异的今天,我们经常用的不外乎就这两种形式:三角挂蓝结构和 菱形挂蓝结构。本计算书主要阐述了在力学理论计算中,作用在同一种梁型构件上,选用同 样的料型,分别对它们进行受力分析比较,从而达到结构形式选用的目的。

1 进行比较的依据
1、《钢结构设计规范》GB50017-2003; 2、《路桥施工计算手册》; 3、《桥梁工程》、《结构力学》、《材料力学》; 4、《机械设计手册》;
2 假设工程概况
假设某工程主桥桥跨组成为 X+Y+Xm 的单箱单室三跨连续梁。梁型宽度为 12m,箱梁 0#块梁段长度也为 12m,挂篮悬臂浇注箱梁最重块段为 A#块,其重 量为 150 吨,长度为 4m。
3 挂篮设计分类
A 情况一:该特大桥箱梁悬臂浇注段采用三角形挂篮结构施工。 ◇ B 情况二:该特大桥箱梁悬臂浇注段采用菱形挂篮结构施工。 ◇
一般梁型的墩顶尺寸,墩顶长度 9m 或 12m 多见,而挂蓝构件前后(竖杆划分 前后的尺寸)比例因受墩顶空间的限制,也多为前长后短。故设其尺寸结构形 式如下:
2

4 主要技术参数
①、钢弹性模量 Es=2.1×10 MPa; ②、查钢结构设计手册第三版(上册),材料强度设计值: Q235 钢或型钢 : 厚度或直径≤16mm,f=205N/mm ,fV=120 N/mm Q345 钢或型钢 : 厚度或直径≤16mm,f=300N/mm ,fV=175 N/mm Q345 钢 :
2 2 2 2 5
2
厚度或直径>16~40mm,f=295N/mm ,fV=170 N/mm
2
3

三角形挂篮设计计算书——【桥梁与隧道 精】

三角形挂篮设计计算书 一、概述 FK0+302.101匝道桥第二联为变截面连续箱梁,箱梁根部梁高4.5m ,高跨比为1/17.78,跨中梁高2.0m ,高跨比为1/40,箱梁顶板宽11.0m 底板宽6.0m 翼缘板悬臂长为2.5m ,箱梁高度按二次抛物线变化,箱梁采用三向预应力体系。 主桥箱梁1号至9号梁段均采用挂篮悬臂现浇法施工,箱梁纵向分段长度为4×3. 5m+5×4.0m ,0号块长10.0m ,中、边跨合拢段长度为2.0m ,边跨现 浇段长度为4.0m 。挂篮浇注梁段中1#块梁长3.5m ,梁重102.3t ,8#块梁长4.0m ,梁重103.8t 。1#~9#块段采用三角形挂篮施工。三角形挂篮具有性能可靠、稳定性好、操作简单、重量轻、受力明确等特点。 三角形挂篮由三角桁架、提吊系统、锚固系统、底模板组成:如图: 55407860 1026 9847006344516 4516689335 4516 4516 5567 5205 335 5150700 1000 1010 390 3650 920 62 3270 380 470450立柱 (双根槽36) 主梁 (双根工45) 中横梁 (双根槽36) 上前横梁(双根槽36) 前吊带 (20*200mm 钢板) 后吊带 (20*200mm 钢板) 后锚系统

挂篮工作原理:底模随三角桁架向前移动就位后,分块吊装安装梁段底板和腹板钢筋、安装底腹板预应力筋和管道,然后安装内模,待内模安装完毕,绑扎安装顶板钢筋、预应力筋与管道,然后浇注梁段砼,新梁段预应力筋张拉和压浆作业结束后,挂篮再向前移动,进行下一梁段的施工,如此循环,直至梁段悬灌完工。 挂篮设计取1#块为设计依据,1#块顶板宽11.0m,底板宽6.0m,腹板宽65cm,梁高3.99m,底板厚为52.9cm-47.4cm,翼板根部厚60cm。梁段重102.3吨。 二、设计依据及主要参数 1、控制设计计算所采用的主要依据 a、F匝道桥施工图设计 b、公路桥涵钢木结构设计规范

挂篮计算书示例

第一章计算书 一、计算依据 《钢结构设计规》(GB50017-2003) 《公路桥涵通用设计规》(JTGD60-2004) 《公路桥涵钢结构及木结构设计规》 《公路桥涵施工技术规》(JTJ041-2004) 二、计算参数

挂篮主要结构材料表 3、荷载组合: 荷载组合Ⅰ:砼重量+动力附加荷载+挂篮自重+人群和施工机具重+超载;

荷载组合Ⅱ:砼重量+挂篮自重+风载+超载; 荷载组合Ⅲ:砼重量+挂篮自重+人群和施工机具重; 荷载组合Ⅳ:挂篮自重+冲击附加荷载+风载; 荷载组合I~Ⅱ用于挂篮主桁承重系统强度和稳定性计算; 荷载组合Ⅲ用于刚度计算,荷载组合Ⅳ用于挂篮行走验算。 三、荷载计算 根据设计图纸,各梁段控制砼重综合考虑,取最大梁段荷载节段重量,即1050KN,挂篮自重按50吨计,施工荷载取2.5KN/m2吨。 T1=1050×1.05+500+12.5×5×2.5=1665(KN) 3 T2:风荷载 根据《公路桥涵通用设计规》(JTG D60-2004)),结合工程实际地形有:

四、挂篮计算 1、外导梁

1)、左侧 翼板重:0.877*25*4.5=98.66KN 侧板重5.446*10=54.46KN 外模导梁受力 =98.66*1.05+54.46+4.5*2.681*2.5=188.2KN/4.5=41.83KN/m 6 计算模型 x 1 23 456( 1 ) ( 2 )( 3 ) ( 4 )( 5 )88.2188.21 -100.02 -100.02 剪力图 x 1 23456 ( 1 ) ( 2 )( 3 ) ( 4 )( 5 )84.59 58.01 177.1958.01 弯矩图 力计算 杆端力值 ( 乘子 = 1) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 杆端 1 杆端 2 ---------------------------------------- ------------------------------------------ 单元码 轴力 剪力 弯矩 轴力 剪力 弯矩 ----------------------------------------------------------------------------------------------

悬灌连续梁挂篮施工

施工工艺 ㈠、挂蓝安装 1.准备工作 (1)根据挂篮设计图纸,对各个杆件以及连接部位进行核对,将挂篮主桁架在地面拼装完成,并按照施工荷载预压。 (2)准备好拼装工具及各种连接螺栓。 2.铺设走行轨道 在梁顶面标出滑道中线及挂篮前支座位置,,用水泥砂浆找平梁顶面铺枕部位,放置钢垫梁,确保同一里程位置轨道标高相同;前支座位置压力较大,钢垫梁按照设计要求铺设。 3.安装轨道 将轨道吊放在指定位置组装,抄平轨道顶面,量测轨道中心距无误后,用精轧螺纹钢筋锚于箱梁腹板预埋锚筋上。 4.吊装主桁架 主桁架在地面拼装完毕,采用大吨位吊车直接吊装到桥面上,为防止倾倒,采用倒链固定在梁面上,安装两个住桁架之间的连结系。 5.用φ32精轧螺纹钢和扁担梁将主构架后端锚固在已成梁段上。 6.吊装前上横梁 前上横梁吊装前,在主构梁前端先安放作业平台,以便站人作业,作业平台应设防护栏杆。

7.安装后吊带 在0#梁段底板预留孔内(预留孔位置见有关图纸)安装后吊带,先安放垫块,千斤顶和上垫梁,后吊带从底板穿出,以便与底模架连接。 8.吊装底模架及底模板 底模架吊装前,应拆除0#梁段底部部分支架,以便底模架后部能吊在0#段底部,前端与前吊带用销子连接,如起重能力不足,可先吊装底模架,然后再铺装底模纵梁和模板。 9.安装外侧模板 挂篮所用外侧模首先用于0#梁段施工,在上述拼装程序之前,应将外模走行梁先放至外模竖框架上,后端插入后吊架上(0#段顶板上预留孔,先把后吊架安放好)。两走行梁前端用φ32精轧钢吊在前上横梁上。 用倒链将外侧模拖至1#梁段位置,在0#段中部两侧安装外侧模走行梁后吊架。每个后吊点应预留两个孔,间距约15cm。 10.对挂蓝各个后锚点以及吊点进行检查,按照施工荷载的1.2倍对挂蓝进行预压。 11.吊装内模架走行梁,并安装好后吊杆。 12.调整立模标高 根据挂篮预压测出的挂篮弹性及非弹性变形值,再加上设计立模标高值,作为1#段的立模标高。 ㈡、挂篮悬臂灌注施工

(40+56+40)m连续梁三角形挂篮计算书

(40+56+40)m连续梁 三角形挂篮计算书 兰州华丰建筑器材有限公司 2016年05月

1.三角形挂篮结构形式,主要性能参数及特点 1.1.挂篮总体结构 挂篮由三角形主桁架、底模平台、模板系统、悬吊系统、锚固系统及走行系统六大部分组成。 图1挂篮总体结构 主桁架:主桁架是挂篮的主要受力结构。由2榀三角主桁架、横向联结系组成。2榀主桁架中

心间距为6.22米,每榀桁架前后节点间距分别为4.85m、4.1m,总长9.67m,主桁架杆件采用槽钢焊接的格构式,节点采用承压型高强螺栓联结。横向联结系设于两榀主桁架的竖杆上,其作用是保证主桁架的横向稳定,并在走行状态悬吊底模平台后横梁。 图2 主桁架 底模平台:底模平台直接承受梁段混凝土重量,并为立模,钢筋绑扎,混凝土浇筑等工序提供操作场地。其由底模板、纵梁和前后横梁组成。底模板采用大块钢模板;其中纵梁采用双[32槽钢和单I32工字钢,横梁采用双[36b槽钢,前后横梁中心距为5.1m,纵梁与横梁螺栓联接。

图3 底模平台 模板系统:外侧模的模板采用大块钢模板拼组,内模采用组合钢模板拼组。外模板长度为4.3m。内模板为抽屉式结构,可采用手拉葫芦从前一梁段沿内模走行梁整体滑移就位。 图4 外侧模

图5 内模 悬吊系统:悬吊系统用于悬吊底模平台、外模和内模。并将底模平台、外模、内模的自重、梁段混凝土重量及其它施工荷载传递到主构架和已成梁段上。悬吊系统包括底模平台前后吊杆、外模走行梁前后吊杆、内模走行梁前后吊杆、垫梁、扁担梁及螺旋千斤顶。底模前后横梁各设4个吊点,采用双Φ25精轧螺纹钢筋。底模平台前端悬吊在挂篮前上横梁上,前上横梁上设有由垫梁、扁担梁和螺旋千斤顶组成的调节装置,可任意调整底模标高。底模平台后端悬吊在已成梁段的底板上和翼缘板上。外模走行梁和内模走行梁的前后吊杆均采用单根Φ25精轧螺纹钢筋。其中外模走行梁前吊点与走行梁销接,以避免吊杆产生弯曲次应力。 锚固系统:锚固系统设在2榀主桁架的后节点上,共2组,每组锚固系统包括2根后锚扁担梁、2根后锚横梁、6根后锚杆。其作用是平衡浇筑混凝土时产生的倾覆力矩,确保挂篮施工安全。锚固系统的传力途径为主桁架后节点→后锚横梁→后锚上扁担梁→后锚杆→箱梁顶板、翼板。 图6 主桁架后锚 走行系统: 走行系统包括垫枕、轨道、前支座、后支座、内外走行梁、滚轮架、牵引设备。挂篮走行时前支座在轨道顶面滑行,联结于主构架后节点的后支座反扣在轨道翼缘下并沿翼缘行走。挂篮走行由2台YCL60型千斤顶牵引主桁架并带动底模平台和外侧模一同前移就位。走行过程中的抗倾覆力传力途径为主桁架后节点→后支座→轨道→垫枕→竖向预应力钢筋。 内模在钢筋绑扎完成后采用手拉葫芦沿内模走行梁滑移就位。

三角挂篮计算书(DOC)

三角挂篮计算书 1 计算依据 ⑴《大渡河特大桥(40+2×64+40)m 预应力混凝土连续梁梁部设计图》; ⑵《钢结构设计规范》(GB50017-2003); ⑶《路桥施工计算手册》人民交通出版社; ⑷《MIDAS/civil》计算软件。 2 工程概况 成贵铁路大渡河特大桥(40+2×64+40)m 预应力混凝土连续梁(D2K10+820.6),上部结构采用四跨预应力混凝土变截面连续箱梁,为三向预应力结构,全长203m。桥梁采用单箱单室直腹板截面,中支点梁高6.5m,边支点和中跨跨中梁高3.5m,箱梁底板呈抛物线变化,箱梁标准段顶宽12.2m,底宽6.7m,外侧挑臂长2.75m,腹板厚0.48m~0.80m,顶板厚0.40m~0.5m,底板厚0.40~0.90m。墩顶设置横梁,中横梁厚为2.4m、端横梁厚为1.25m。箱梁两侧腹板与顶底板相交处外侧均采用圆弧倒角过渡。全桥共设置两个主跨合龙段和两个边跨合龙段。0#块段长10.0m,合龙段长2.0m,1#~5#段长3.0m,6#~9#段长3.5m,11#(边跨直线段)节段长9.75m,最重悬臂浇注段为1#段,其重量约为150.43t。 3 施工方案综述 在0#段顶面对称拼装好挂篮后,即进行1#段的悬臂浇筑施工。挂篮施工时,底模、外侧模随主桁向前移动就位后,按照以下程序施工: ⑴绑扎底板、腹板钢筋网和波纹管。 ⑵将内模架就位并调整好标高。 ⑶绑扎顶板钢筋和预应力管道。 ⑷浇筑混凝土。 ⑸养护、穿束。 ⑹张拉,压浆。 ⑺脱模。 当所浇梁段张拉后,挂篮再往前移动进行下一节段施工,如此循环推移,直至完成最后一节悬臂梁段施工。

图3-1 悬臂浇筑段施工工艺框图 4 挂篮计算 4.1挂篮设计 挂篮结构形式为三角挂挂篮,主桁采用2[40b工字钢,上横梁采用2I45b,下横梁采用2[36b,外膜导梁采用2[32b,内膜导梁采用2[36b,底纵梁采用I32b,侧模骨架采用型钢桁片结构,底模采用加工的定型钢模,横肋采用[10,面板采用6mm厚钢板。挂篮吊杆采用φ32精轧螺纹钢,主桁片利用箱梁竖向预应力束进行锚固。

挂篮设计计算书参考范本

挂篮设计计算书参考范本

1 概况 施州大桥为连接恩施旧城区和城北新区的城市主干线。大桥采用协作体系,具体跨径布置为:30m等截面连续箱梁+(100m+145m)直塔单索面斜拉桥+3×30m等截面连续箱梁。斜拉桥主梁为单箱三室混凝土箱梁,桥面全宽21.5m,设计为双向四车道。设计时速40km/h,设计荷载为城市—A级。主梁施工采用悬臂施工,其施工节段分为有索节段和无索节段,长度均为4.25m,最大节段设计重量约为180t。本挂篮是为此桥主梁的悬臂施工而设计的。 根据本桥的结构特点和施工特点,挂篮设计为铰接菱形挂篮,其由以下几个主要部分组成。(1)主桁系统:横向由两片主桁组成,单片主桁由下弦杆、上弦杆、斜杆、立柱和斜拉钢带构成,横向桁式联接系连接而成;(2)内模系统:由木质面板和内模支架组成;(3)底模平台系统:由前下横梁、后下横梁、纵梁、横向分配梁和底模组成;(4)吊挂系统:由前上横梁、导梁、挑梁和吊带组成;(5)平衡及锚固系统:由锚固构件、钩板等组成,以便挂篮在灌注混凝土和空载行走时,具有必要的稳定性。 按照上述几个组成系统分别进行计算,计算软件为《桥梁博士(v3.0)》和ANSYS 6.0。计算建模与施州大桥施工挂篮设计图中的相应内容吻合。 2 设计依据 (1)恩施市施州大桥施工设计图; (2)《钢结构设计规范》(GB 50017—2003); (3)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025—86); (4)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); (5)其它规范和规程。 3 设计假定和说明 根据本挂篮的结构特点,设计计算中采用以下假定和说明。 (1)悬臂施工最大节段重量约为180t,按此重量进行挂篮控制设计。 (2)由于挂篮上部主桁系统和下部底模平台系统仅通过吊挂系统相连,故计算按各自的子结构进行计算,子结构为底模平台体系,主桁体系、吊挂体系和锚固体系。

高速铁路连续梁挂篮设计计算书

48+80+48挂篮设计计算书 一、挂篮设计主要参数选取 1、挂篮结构型式 挂篮的主体结构为菱形桁架结构。每台挂篮有两片主桁架,主桁架除销子为40Cr 钢外,其余均由普通型钢及钢板组焊而成。该挂篮主要由三个系统组成,即主桁系统、底篮和模板系统、走行系统,除内模为钢木组合结构外,其余均为钢结构。 2、工程数量 制造4台挂篮,应用于济青高铁48m+80m+48m联系梁悬臂施工。 3、挂篮自重 (1)、挂篮桁架及附件—380KN/台; (2)、挂篮模板(含内、外模板、底板钢模)重量—230KN/台; (3)、精轧螺纹吊杆及其他锚固设备—20KN/台; 4、挂篮的主要性能参数 (1)适应最大梁段重量:1259KN; (2)适应最大梁段长:4.0m; (3)适应梁高的变化范围:3.6m~6.4m; (7)挂篮自重(630KN)与最大梁段重量(1259KN)之比为0.5,小于设计要求的700KN。 5、主要材料 (1)钢板及型钢:采用Q235普通碳素结构钢,符合国家标准(GB/T709—1998)、(GB/T706—1988)和(GB/T707—1988)的有关规定。屈服强度为235MPa,设计弹性模量E=2.1×105MPa,[σ]=215MPa,[σw]=215MPa,[τ]=125MPa(注:钢材的容许应力按《钢结构设计规范(GB50017-2003)》选用)。 (2)直径32mm精轧螺纹粗钢筋:符合国家标准(GB/T20065—2006)的有关规定。屈服强度为930MPa,设计控制应力采用屈服强度的0.9倍,设计控制拉力673KN,设计弹性模量E=2.0×105MPa。相应锚具采用JLM型。 (3)销子:采用40Cr钢,符合国家标准(GB/T3077—1999)的有关规定。屈服强度]=785MPa,设计弹性模量E=2.1×105MPa,许用应力[σ]=[σ[σ s s]/1.5=785/1.5=523MPa,[τ]=[σ]/1.5/√3=302MPa(注:按<<机械设计手册>>选用)。(4)螺栓:采用钢结构用高强度大六角螺栓,符合国家标准(GB1228—84)的有关规定。 6、挂篮设计荷载 根据《有砟轨道预应力混凝土连续梁跨度:(48+80+48)m》计算各梁段的重量数据如下表所示:

深茂铁路32 48 32m连续梁三角形挂篮设计计算书(手算版)方案

深茂铁路32 48 32m连续梁三角形挂篮设计计算书(手算版)方案

深茂铁路32+48+32m连续梁挂篮计算书 一、计算依据 1、桥梁施工图设计 2、《结构力学》、《材料力学》 3、《钢结构设计手册》、《钢结构及木结构设计规范》 4、《高速铁路施工技术指南》、《路桥施工计算手册》(交通出版社) 5、砼容重取2.65t/m3,模板外侧模、底模板自重100kg/m^2,内模及端头模80kg/m2,涨模系数取1.05,冲击系数取1.1,底模平台两侧操作平台人员及施工荷载取5KN/m2,其他操作平台人员及施工荷载取2KN/m2。 6、材料力学性能

精轧螺纹钢强度设计值 二、挂篮底模平台及吊杆 底篮承受重量为箱梁腹板、底板砼重量及底篮自重。 1、纵梁验算 纵梁布置示意图 ⑴1#块为最重梁段,以1#段重量施加荷载计算纵梁的刚度强度 砼荷载:36.1m3×2.65t/m^3×1.05×1.1=145.348t=1104.9KN。 底模及端头模自重荷载:76.7KN+10.8m2×80kg/m2=85.34KN。 砼荷载按0#断面面积进行荷载分配,腹板及底板断面面积总和为11.2m2;模板荷

载按底板线性分配在纵梁上。 a 、①号纵梁上的荷载 腹板的断面面积为0.78m 2,其砼及模板荷载为: 0.78*3*26.5+100kg/m^2*0.93=62.1KN 。 ①号纵梁(I32b 工字钢)的荷载为:62.1KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为30.1KN 、32.0KN 。 b 、②号纵梁上的荷载 ②纵梁与③号纵梁间的断面面积为0.74m 2,其砼及模板荷载为: 0.74*3*26.5+100*1.04=58.97KN 。 ②号纵梁(I32b 工字钢)的荷载为:58.97KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为28.58KN 、30.39KN 。 c 、③号纵梁上的荷载 底板的断面面积为0.47m 2,其砼及模板荷载为: 0.47*3*26.5+100*2.44=39.81KN 。 ③号纵梁上的荷载为:39.81KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为19.29KN 、20.52KN 。 d 、④号纵梁上的荷载 底板的断面面积为0.51m 2,其砼及模板荷载为: 0.51*3*26.5+100*3.7=44.25KN 。 ④号纵梁上的荷载为:44.25KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为21.44KN 、22.81KN 。 e 、⑤号纵梁上的荷载 底板的断面面积为0.42m 2,其砼及模板荷载为: 0.42*3*26.5+100*3.1=36.49KN 。 ⑤号纵梁上的荷载为:44.25KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为17.68KN 、18.81KN 。 f 、以荷载较大的①号进行纵梁内力计算,荷载集度 q=62.1KN/3m=20.7KN/m 。 20.7KN/m 30 300 130 标注单位:cm 荷载布置图

挂篮设计计算书

州河特大桥72+128+72m连续刚构 挂篮设计计算书 设计:中铁二局 计算: 复核: 中铁建工集团州河特大桥项目经理部 二○一二年八月

一、设计依据 1、《州河特大桥72+128+72m 连续刚构图纸》; 2、《铁路混凝土工程施工质量验收标准(TB10424-2010)》 3、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》 4、《钢结构设计规范(GBB50017-2003)》 5、《铁路混凝土结构耐久性设计规范(TB 10005-2010)》 6、《铁路工程土工试验规程(TB 10102-2010)》 二、工程概况 州河特大桥为72+128+72m 连续刚构,梁体为单箱单室、变高度、变截面箱梁,分为3米、3.5米、4米。箱梁顶板宽8.5m ,箱底宽6.1m 。梁部预应力体系按纵、横、竖三向预应力体系设计,其中梁体腹板竖向预应力钢筋采用25mm 精轧螺纹钢筋(PSB830),其抗拉强度标准值830pk f M Pa ,钢筋锚下张拉控制力为664M P a 。 三、挂篮设计方案 挂篮主要由三角主桁架、底模平台、走行系统、内模、外模和操作平台等组成,挂篮总重约为 70t 。 三角主桁架纵梁采用2[40a 槽钢组成,立柱采用2[36a 槽钢组成,斜杆采用2根250×20mm 钢带组拼而成。各杆件之间采用Φ100mm 的钢销和Φ28mm 螺栓联结;两片主桁架之间设置横向联结系进行连接。底模平台由前后横梁、纵梁、模板等组成。前后横梁采用2I56a 工字钢,底模纵梁采用I36a 工字钢;吊杆采用Φ32精轧螺纹钢筋,其抗拉标准值为830MPa 。 走行系统通过轨道支撑(轨道利用竖向预应力钢筋锚固),利用10t 链条葫芦拉动挂篮向前走行,走行轮反扣在轨道上翼缘位置。锚固系统通过主桁后锚梁和锚杆锚固在翼板和顶板。 外模模板由面板(5毫米钢板)和[8槽钢组焊而成,内模模板采用P3015小块钢模板。 四、荷载取值 1、主梁容重按26.5kN/m 3 计算; 2、计算时以连续梁1#段:1534.9kN ;梁段长度3m ; 3、浇注砼时的动力附加系数:1.2; 4、挂篮空载走行时的冲击系数:1.3。 五、荷载分析 计算工况: 1、荷载组合Ⅰ 挂篮自重+砼自重+动力附加荷载+施工机具自重(计算强度)

铁路32-48-32m连续梁三角形挂篮设计计算书(手算版)详解

深茂铁路32+48+32m连续梁挂篮计算书 一、计算依据 1、桥梁施工图设计 2、《结构力学》、《材料力学》 3、《钢结构设计手册》、《钢结构及木结构设计规范》 4、《高速铁路施工技术指南》、《路桥施工计算手册》(交通出版社) 5、砼容重取2.65t/m3,模板外侧模、底模板自重100kg/m^2,内模及端头模80kg/m2,涨模系数取1.05,冲击系数取1.1,底模平台两侧操作平台人员及施工荷载取5KN/m2,其他操作平台人员及施工荷载取2KN/m2。 6、材料力学性能

精轧螺纹钢强度设计值 二、挂篮底模平台及吊杆 底篮承受重量为箱梁腹板、底板砼重量及底篮自重。 1、纵梁验算 纵梁布置示意图 ⑴1#块为最重梁段,以1#段重量施加荷载计算纵梁的刚度强度 砼荷载:36.1m3×2.65t/m^3×1.05×1.1=145.348t=1104.9KN。 底模及端头模自重荷载:76.7KN+10.8m2×80kg/m2=85.34KN。 砼荷载按0#断面面积进行荷载分配,腹板及底板断面面积总和为11.2m2;模板荷载按底板线性分配在纵梁上。 a、①号纵梁上的荷载

腹板的断面面积为0.78m 2,其砼及模板荷载为: 0.78*3*26.5+100kg/m^2*0.93=62.1KN 。 ①号纵梁(I32b 工字钢)的荷载为:62.1KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为30.1KN 、32.0KN 。 b 、②号纵梁上的荷载 ②纵梁与③号纵梁间的断面面积为0.74m 2,其砼及模板荷载为: 0.74*3*26.5+100*1.04=58.97KN 。 ②号纵梁(I32b 工字钢)的荷载为:58.97KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为28.58KN 、30.39KN 。 c 、③号纵梁上的荷载 底板的断面面积为0.47m 2,其砼及模板荷载为: 0.47*3*26.5+100*2.44=39.81KN 。 ③号纵梁上的荷载为:39.81KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为19.29KN 、20.52KN 。 d 、④号纵梁上的荷载 底板的断面面积为0.51m 2,其砼及模板荷载为: 0.51*3*26.5+100*3.7=44.25KN 。 ④号纵梁上的荷载为:44.25KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为21.44KN 、22.81KN 。 e 、⑤号纵梁上的荷载 底板的断面面积为0.42m 2,其砼及模板荷载为: 0.42*3*26.5+100*3.1=36.49KN 。 ⑤号纵梁上的荷载为:44.25KN 。通过静力平衡法可计算得前、后下横梁上的集中力分别为17.68KN 、18.81KN 。 f 、以荷载较大的①号进行纵梁内力计算,荷载集度 q=62.1KN/3m=20.7KN/m 。 20.7KN/m 30 300 130 标注单位:cm 荷载布置图 M 图(单位:KN ·m )

挂篮模板及结构设计计算书

(65+120+65)m连续梁桥三角挂篮 设 计 计 算 书 日期:2010年10月

目录 一、挂篮设计总则 (1) 1.1 设计依据 (1) 1.2 结构参数 (1) 1.3 设计荷载 (1) 1.4 荷载传递路径 (2) 1.5 挂篮结构材料 (2) 二、底篮模板 (3) 1.1 底模面板 (3) (1)荷载 (3) (2)面板验算 (3) 1.2 横肋计算 (4) (1)荷载 (6) (2)横肋截面特性 (6) (3)强度 (6) (4)挠度 (6) 三、底篮纵梁计算 (8) 1、箱梁两腹板之间、底板正下方纵梁计算 (8) 1.1受力分析 (8) 1.2强度计算 (8) 1.3刚度计算 (9) 2、处于箱梁斜腹板正下方的纵梁计算 (9) 2.1受力分析: (9) 2.2强度计算: (9) 2.3刚度计算: (10) 四、底篮前托梁计算 (11) 1.受力分析 (11) 2.强度与刚度计算 (11) 五、底篮后托梁计算 (13) 1.受力分析 (13) 2.强度与刚度的计算(浇注砼时) (13) 六、侧模支撑梁与内模滑梁计算 (15) 1.侧模纵梁计算 (15)

2.前、后分配梁 (16) 3.内模滑梁计算 (17) 七、吊杆与锚杆计算 (18) 1. 前吊杆校核 (18) 2. 后锚杆校核 (18) 八、中横梁及斜拉杆计算 (19) 1.中横梁计算 (19) 2.斜拉杆计算 (19) 九、前横梁计算 (20) 1. 受力分析 (20) 2. 强度 (21) 2.1前横梁断面特性 (21) 2.2计算结果 (21) 十、主梁计算 (21) 1. 受力分析 (21) 2. 强度计算 (22) 2.1主梁压应力 (22) 2.2主梁弯应力(CE段) (22) 2.3斜拉带 (23) 2.4立柱 (23) 2.5 销子校核 (24) 2.6 主桁后锚校核 (24) 3.主梁挠度 (25) 十、行走小车轴承计算 (26)

(完整版)三角形挂篮设计计算书

三角形挂篮设计计算书

目录 一、设计计算说明 (56) 1.1 设计依据 (56) 1.2 工程概况 (56) 1.3 挂篮设计 (56) 1.3.1 主要技术参数 (56) 1.3.2 挂篮构造 (56) 1.3.3 挂篮计算对象的确定 (57) 二、挂篮设计荷载(3m节段) (57) 2.1 截面各部位与挂篮各构件荷载的对应关系 (57) 2.2 箱梁自重荷载计算 (59) 2.3 模板及人员、机械荷载 (60) (61) 3.1 荷载组合 (61) 3.2 外模滑梁计算 (61) 3.2.1 内力及约束反力计算 (61) 3.2.2 截面初选 (62) 3.2.3 强度、刚度验算 (62) 3.3 外模吊梁计算 (62) 四、底纵梁计算(3m节段) (63) 4.1 腹板底纵梁受力验算 (64) 4.1.1 荷载组合、内反力计算及截面初选 (64) 4.1.2 强度、刚度验算 (64) 4.2 底板底纵梁受力验算 (65) 4.2.1 荷载组合、内反力计算及截面初选 (65) 4.2.2 强度、刚度验算 (65) 五、前、后下横梁计算(3m节段) (66) 5.1 前下横梁受力验算 (66) 5.2 后下横梁受力验算 (67) 六、内模滑梁计算(3m节段) (68) 6.1 荷载组合、内反力计算及截面初选 (68) 6.2 强度、刚度验算 (69) 七、前上横梁计算(3m节段) (69) 7.1 荷载组合及内、反力计算 (69) 7.2 强度、刚度及整体稳定性验算 (70) 八、中上横梁计算(3m节段) (71) 8.1 荷载组合及内、反力计算 (71) 8.2 强度、刚度及整体稳定性验算 (72) 九、吊杆计算(3m节段) (72) 9.1 精轧螺纹钢吊杆抗拉强度计算 (72) 9.1.1 前下横梁吊杆抗拉强度 (73) 9.1.2 后下横梁吊杆抗拉强度 (73)

广西桥梁三角挂篮计算报告及主桥模板计算书

融安县长安三桥东桥及引道工程-桥梁 工程 (88+160+88)m连续梁 三角挂篮计算报告 编制: 校核: 审核: XXXX钢结构制造有限公司 年

目录 1概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2挂篮受力体系 (3) 2设计依据 (4) 3计算依据 (4) 3.1计算假定、材料参数及设计基本参数 (4) 3.1.1 计算假定 (4) 3.1.2 材料参数 (4) 3.1.3 设计基本参数 (5) 3.2计算荷载 (5) 3.2.1 永久荷载 (5) 3.2.2 可变荷载 (5) 3.3荷载组合 (7) 4计算工况 (7) 5混凝土浇筑工况计算 (7) 5.2工况一承载力和正常使用极限状态验算计算模型 (8) 5.2.1 主桁架计算 (8) 5.2.2 底纵梁计算 (9) 5.2.3 后下横梁计算 (10) 5.2.4 前上横梁 (12) 5.2.5 前下横梁计算 (13) 5.2.6 滑梁计算 (14) 5.2.7 精轧螺纹吊杆计算 (14) 5.3工况二承载力和正常使用极限状态验算 (15) 5.3.1 主桁架计算 (15) 5.3.2 底纵梁计算 (16) 5.3.3 后下横梁计算 (17) 5.3.4 前上横梁 (18) 5.3.5 前下横梁计算 (19) 5.3.6 滑梁计算 (20) 5.3.7 精轧螺纹吊杆计算 (21)

6走行工况三承载力和正常使用极限状态验算 (21) 6.1.1 后下横梁计算 (22) 6.1.2 精轧螺纹钢吊杆计算 (23) 6.1.3 滑梁计算 (23) 6.1.4 平联计算 (24) 7各构件计算汇总 (25) 7.1主桁稳定性计算 (26) 7.1.1 立柱(受压)稳定性计算 (27) 7.1.2 主纵梁(压弯)稳定性计算 (28) 7.2抗倾覆计算 (29) 7.2.1 浇筑混凝土状态 (29) 7.2.2 行走状态 (30) 7.3斜拉杆孔壁削弱处计算 (31) 7.3.1 削弱处截面抗剪计算 (31) 7.3.2 销轴计算 (32) 7.4吊框转换架计算 (32) 7.5后锚固计算 (33) 7.6轨道验算 (34) 7.7反力钩销轴及孔壁局部承压验算 (35) 8结论与建议 (36) 9其他 (36) 9.1挂篮安装 (36) 9.2挂篮拆除 (37) 9.3后锚保险装置说明 (37)

相关文档
相关文档 最新文档