文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KJZ5馈电开关

KJZ5馈电开关

KJZ5馈电开关
KJZ5馈电开关

KJZ5-200单片机型矿用隔爆真空馈电开关说明书(济源科灵电器)KJZ5-200 、 500/1140 ( 660 )矿用隔爆型兼本质安全型真空馈电开关使用说明书

一、用途及使用条件

KJZ5 系列矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷煤尘混合物的爆炸气体环境中,在交流 50Hz ,电压至 1140V ,电流 630A 及以下的线路中,作为配电系统的总开关或分开关使用,也可作为矿用隔爆型移动变电站的低压侧真空馈电开关使用。

本开关采用 KPZB-400 或 KD-14SS-P63 低压馈电综合保护器作为核心控制单元,集过流保护、漏电保护、漏电闭锁、欠压保护、风电闭锁、瓦斯电闭锁、通讯接口为一体,采用中文液晶显示。该保护器可通用于 1000A 以下开关内。保护正常工作时,能中文显示电网的工作电压、运行电流、网络绝缘电阻及本开关工作电流整定值等参数,当线路出现过流、漏电、欠压或变压器超温、瓦斯浓度超限等故障时,能自动切断电路并显示记忆故障类型及故障参数,同时将开关闭锁,只有清除故障并人工复位后才能合闸送电。本开关还具有模拟漏电、过流试验等功能。

开关可在下列环境条件下使用:

( 1 )海拔高度不超过 2000 m。

( 2 )环境温度为 -5 ℃~ +40 ℃。

( 3 )空气相对湿度不大于 95% 。( +25 ℃)

( 4 )含有爆炸危险的甲烷、煤尘的空气中。

( 5 )无淋水及水侵入的地方。

二、主要技术参数

1 、隔爆型式:隔爆型隔爆标志: Exd[ib]I

本安参数:本安最高开路电压为 8.5VDC ,本安最大短路电流为 90mA 。

2 、主回路参数:

3 、本系列开关主回路输入输出接线口

4 个, 500A 最大穿入电缆直径Ф78mm ,200A 最大穿入电缆直径Ф 63mm ;控制回路接线口 4 个,最大穿入电缆直径Ф 20mm 。

4 、电网电压显示分量程可选:

电压显示量程: 660V 、 1140V 。用户可根据开关的进线电压选择合适档位。

5 、短路保护:

短路保护采用瞬动保护,保护时间小于 200ms 。

6 、过载保护:

过载保护采用反时限保护原理。

7 、漏电闭锁保护:

保护动作值符合 7.5+20%K Ω( 380V ), 22+20%K Ω( 660V ),

40+20%k Ω( 1140V )参数要求。

8 、过压保护:

过压保护由阻容吸收实现。

9、欠压保护:

欠压保护动作值为进线电压 65%时,延时 8s动作。

10、漏电保护:

开关做总开关使用时,漏电保护动作值为 3.3+20%KΩ(380V),11+20%KΩ(660V),22+20%k

Ω(1140V),带分开关时整定为延时跳闸,单独(未带分开关)使用时整定为不延时跳闸。

11、选择性漏电保护:

开关做分开关使用时,有功率方向型和电流型两种漏电保护供用户选择:漏电保护动作时间≤0.1S

漏电动作电阻值为 3.3+20%KΩ(380V),11+20%KΩ(660V),22+20%kΩ(1140V).

12、瓦斯电闭锁功能:

开关输出一常开接点,当接点合上时,开关跳闸,显示瓦斯故障。

13、开关的外形尺寸(长×宽×高):500A:770mm×525mm×840mm重量:180kg

三、保护原理及整定

馈电开关的保护部分是以 PC767 单片机系统为核心的智能化综合保护器,其主要功能及使用要点

叙述如下。

1、欠压保护

若电网低于 65%Ue,保护器控制开关延时 8S 断开。

2、过流保护

保护器的面板设有两位拨码盘,上边一组设置过载长延时保护电流整定值,下边一组设置短路保护

电流整定值。拨码盘数字的含义有如拨码盘两侧的文字标识。整定方法如下:(1)过载整定值为开关工作电流,将过载保护的两组拨码盘设定数值×0.01Ie (Ie 为开关额定电流 200、

400、500、630、1000)即为过载整定电流,使其等于或稍大于工作电流即可。即过载整定值 = 负载额定电流/0.01×Ie

(2)短路电流整定时,将短路保护两组拨码盘整定值×0.1Ie(Ie 为开关额定电流)即为短路整定电流。

即短路整定值 = 负载额定电流×短路倍数/0.1×Ie

保护器检测线路电流,若线路电流﹥短路保护整定值,则立即控制开关断开;否则电脑根据过载长延时保护电流整定值计算过载倍率,设置反时限延时闹钟,在延时时间范围内继续监测线路电流,若线路电流始终保持同等倍率,时间到则控制开关断开,否则重新调整反时限闹钟,继续监测。过载延时保护特性如下表 1:

3、漏电保护

总馈电开关的漏电保护采用附加直流电源的保护原理,分支馈电开关的漏电保护则采用功率方向性或电流型保护原理。前者以表 2 为判断依据,表 2 中为“1”的情形被判定为漏电或漏电闭锁。后者根

据零序电压和零序电流的幅值、相位来判别是否发生漏电故障,从而实现选择性漏电保护。

4. 风电闭锁及温度闭锁

保护器扫描风电闭锁及温度闭锁的触点开关信号,一旦相应的触点信号有效,控制馈电开关断开。

触点选择开关在线路板上,设定方法见表 3。

5、保护器面板上设有过流、漏电试验按钮、复位按钮,按下任一试验按钮,都将使开关断开。任何情

况导致开关断开后,都必须在确认无故障情况下按复位按钮,此时显示“请用拨码盘整定:过载电流:

□□□;短路电流:□□□;试验,复位认可......",用户可重新设定整定值,待设定完毕或不需要设定时,

再按一下复位按钮,使保护器重新投入监控,此时显示"等待合闸......",当开关合闸后,显示“正常运

行:电压□□□、电流□□□”。

6、保护器线路板上设有电压等级选择,电流等级选择,总开关漏电是否延时动作,风电闭锁有效触点

(常开或常闭)等八个微动选择开关。见表 3。

表 3:保护器内部工作状态设定方法:

在保护器内部印制板右下方有一 8位双列直插微型拨动开关,各位定义如下:

1------------OFF—工作状态

2------------风电温度闭锁触点选择:ON—常闭,OFF—常开

3------------外断路器触点选择:ON—常闭,不能拨在 OFF 状态

5-----------总开关漏电时间选择:ON—不延时,OFF—延时

6-----------空

7、8-------两位具体定义如下:

一般情况下,开关出厂时,保护器已按用户合同要求整定好,用户不必调整。

7. 保护器设有全中文液晶显示,显示正常运行时的电压、电流、各种故障状态。具体如下:

8、保护器通过一个 CA-20 和一个 CA-8 插座同外部电路相连接,见下图:(点击图片放大)

保护器和总开关的连接

CA-20: CA-8:

1-11 AC220V 3-7 过流试验按钮

2-12 AC62.5V 4-8 复位按钮

3 接滤波器 3 脚

13 接滤波器 2 脚

4-14 AC6V

5-15 接电流互感器(5 脚接—,15 脚接+)

6-16 断路器常闭点触点信号输入

7-17 风电闭锁触点信号输入,也可用于温度闭锁。

10-20 继电器常开触点输出(保护器供电后继电器吸合)

保护器和分开关的连接

CA-20:

1-11 AC220V 12 接信号板 7脚 13 接信号板5脚(幅度鉴别)

4 接信号板 3 脚(漏电闭锁) 14 接零序电流互感器+

5 接信号板

6 脚(零序电压) 15 接信号板1 脚 (+12V)

6-16 AC6V 7-17 接过流信号(7 脚接一,17 脚接+)

8-18 断路器常闭点触点信号输入 9-19 风电闭锁触点信号输入

CA-8:

1-5 继电器(供电后闭合)触点信号输出

3-7 过流试验按钮

4-8 复位按钮

9、开关工作电器原理图见附图:

附图 1 500 总开关原理图附图 2 200 分开关原理图

四型号及意义

五、开关结构概述

500A 馈电开关整机由外壳、断路器组成,其中外壳由主腔与接线腔两部分组成,主腔前面为平面止口平移式快开门,前门与转换开关间设有机械联锁,开门时,先将开关转到停止位

置,退出锁杆,然后转动门上手把,则可带动门左侧平移式机构将门移出挡块限位范围,使门绕左侧的铰链移动至完全打开。壳体右侧设有隔离开关手柄及急停按钮,前门内装有电脑保护器、显示板、封装块。壳体内装有 ZN7—630/1.14 型真空断路器,电源变压器等元件,移变头开关用真空断路器上装有滑轮,可沿导轨前后移动,主回路和断路器的三相导电排连接采用插接式的结构,可方便的将机芯拉出壳体,并断开电源,对用户检修和更换元件十分方便。抽屉式结构是该馈电开关的一大特点,在国内同类产品中属最先进的结构型式。

200A 馈电开关整机由外壳、断路器组成,其中外壳由主腔与接线腔两部分组成,主腔前面为平面止口平移式快开门,前门与转换开关间设有机械联锁,开门时,先将开关转到停止位置,退出锁杆,然后转动门上手把,则可带动门左侧平移式机构将门移出挡块限位范围,使门绕左侧的铰链移动至完全打开,壳体右侧设有隔离开关手柄及急停按钮,前门内设有成套电路活页板,变压器、电脑保护器、显示板、电抗器、中间继电器、各功能按钮等电器元件均固定在活页板上,壳体内装有真空断路器等电器元件。六、开关操作程序老派

1、500A、200A开关操作方法:

(1)开关送电前,应先检查开关的机械闭锁杆是否退出,电源侧、负荷侧电缆是否可靠、正确连接。

(2)先将开关的操作手柄由“停止”位置打向“供电”位置,则开关保护部分得电,窗口应显示“请

用拨码盘整定:过载电流:□□□;短路电流:□□□;试验、复位认可...”。此时可整定保护电流值,

若按下复位按钮,则窗口显示“等待合闸”。

(3)按下合闸按钮,此时开关断路器合闸,窗口显示“正常运行:电压:□□□;电流:□□□”。

若按漏电按钮,应显示“漏电跳闸!排除故障,复位”同时开关跳闸,表示漏电保护功能正常,且开关闭锁;若按下过流按钮,则开关立即跳闸并闭锁,显示“短路跳闸!排除故障,复位...”;若电网电压低于 65%Ue,则开关延时跳闸,显示“欠压跳闸!排除故障,复位”,

在开关工作过程中,若出现过载情况,则开关经延时保护动作,显示“过载跳闸!排除故障,复位”当开关闭锁后若要复位,必须保证清除故障后,按下复位按钮二次,方可使保护器复位,才能重新合闸送电。

(4)若开关在合闸状态时,因电网电源失电而停电,则开关自行闭锁,开关重新送电时,按下复位按钮,方能再次合闸送电,以此避免二次自动重合闸造成危险。

(5)开关合闸后,在负荷起动状态时,显示器显示“正常运行:电压:□□□;电流:□□□”。

七、安装与接地

1、本开关在安装前应仔细检查螺栓是否松动,是否有产品说明书及合格证。

2、安装前必须检查开关的技术数据(工作电压、整定电流及功能)等是否与所需电压、负载容量、使用位置等相符,并将保护器上的数码开关根据负载电流进行整定。

3、开关组成选漏系统用时,总、分开关间的接地按照图 1连接:

4、开关接线箱内 6、9 号为风电闭锁接线端子,Fd 为辅助地线。

八、日常维护和常见故障排除

1、定期清除污垢、锈斑,检查接线装置、接地装置是否良好,防爆面涂防锈油、主转动轴加润滑油以防锈蚀。

2、检查各隔爆面间隙应达到下列要求,门盖与壳体间隙不大于 0.35mm,接线箱盖与箱法兰间隙不大于 0.25mm,操作杆与孔的间隙不大于 0.4mm,如隔爆面间隙超差,应立即采取措施,使之达到标准要求。

3、开关断路器维修方法见断路器说明书。

九、订货须知

定货时应注明开关的型号、工作电压、额定电流及总、分开关,所需开关的台数等要求,报厂销售部。

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ—400,200/1140、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司2009.03.16出版

1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ 额定电流(A)/额定电压(V) 真空 隔爆型 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH 012—2008 《KBZ—630(500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式: 矿用隔爆型防爆标志:ExdI。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ—400,200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A(200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1 海拔高度不超过2000m; 4.2.2 周围环境温度为-25~+40℃; 4.2.3 周围环境湿度不大于95%(+25℃); 4.2.4 无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°; 5. 主要技术特征 5.1 额定工作电压:660V、1140V;额定工作电流:400A,200A; 5.2 额定工作制:长期工作制; 5.3 最大分断能力:1140V(COS?=0.3)7.5KA; 5.4 操作方式:电动合、分闸,机械保持。 5.5 馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。 5.6 进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32~?78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12~?19橡套电缆。 6 外行尺寸及质量 6.1 馈电开关外形尺寸:700×480×720。 6.2 馈电开关的重量:300Kg。 7 结构概述 7.1 馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。

馈电开关漏电原理及设置方法

KBZ16-400(200)/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关 漏电保护工作原理及设置方法 总开关漏电保护和漏电闭锁工作原理: 总开关漏电保护:当馈电设置为总开关时,漏电保护使用附加直流方式监测电网三相对地绝缘电阻。附加直流回路为:36V直流电源正极--35#线和扭子开关接点,保护器R0输入端--保护器内部--RON输出端--大地、电缆三相对地绝缘电阻--三相电抗器--R1--36V电源负极形成回路。当电缆三相对地绝缘电阻小于整定值时保护器内部继电器J1释放,接通分闸继电器HK2,馈电开关显示漏电。 漏电闭锁:采用附加直流工作原理,保护电路同漏电保护。 分开关漏电保护(功率方向型)工作原理: 当馈电开关设置为分开关时,漏电保护采用基于零序电压和零序电流的保护方式。当电网发生漏电故障时,互感器上会产生零序电流,零序电流经54#、55#接线端子输入给保护器,与此同时,零序变压器BK2二次侧会产生零序电压,并经U0、U0N接线端子输入给保护器。保护器将采集到的零序电流值和零序电压值与保护器设定值比较,并判断零序电压和零序电流之间的相位角。当零序电流值和零序电压值大于设定值,同时零序电流相位角滞后零序电压53°―218°时(保护器程序已设好此参数,无法更改),保护器做出漏电故障判断,其继电器J1释放,接通分闸继电器HZ2,于是断路器失压线圈S失电

释放,而脱扣线圈F得电带动断路器分闸机构动作,断路器跳闸。与此同时,保护器液晶显示屏显示故障类型为“选漏”(故障界面参见图1),保护器面板上“选漏”故障指示灯通电发出红光,给出故障指示信号。 图1选漏故障显示界面图2跳闸投退界面 注意事项: 1、一个系统中最多允许一台馈电开关设为总开关,他的下级开关 都应设为分开关,并应设置总开关的漏电检测延时时间,通常设为0.2s。若总开关下有多级分开关,那么分开关应设置“选漏延时”,各级延时的级差时间为0.2s。 2、若馈电开关是安装在移动变电站下级,那么低压保护箱为总开 关,馈电开关应设置为分开关。 3、作为分开关使用时,若发现零序电流值过小,无法实现选择性 漏电保护,可以通过增加分布电容来补偿零序电流,我公司可以提供0.22uF的补偿电容器。 分开关选择性漏电保护参数的整定方法: 出厂时,监视电压(零序电压)默认值为5V。监视电流(零序电流)

最新400馈电开关说明书汇总

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使用说明书

河南省济源市中原防爆电器有限公司 目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

一用途及使用条件 1、矿用隔爆型智能化真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。适应于交流50HZ,额定电流400(630)A,额定电压380V、660V、1140V三相中性点不接地供电系统中。做为总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用。当供电电路中出现过载、短路、断相或漏电时能自动切断电源。做总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护,做分支开关使用时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保护功能,过流保护具有反时限时性,近端出口短路采用大电流无压释放保护功能。 2、开关可以在下列环境中使用; (1)海拔高度不超过2000m; (2)环境温度为零下-20℃-- +40℃; (3)空气相对湿度不大于95%(+25℃); (4)含有甲烷、煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和绝缘的气体和蒸气; (5)无淋水和水侵入的地方。 二、产品特点 本开关根据用户需求,采用先进的科学技术进行设计,与同类相比,其特点如下: 1、具有强大的数据采集和处理功能,对传感器二次信号不经过任何变形处理,直接进行高速采样和实时测算,连续量化处理所获信息最接近于真实情况。 2、采用晶振计时,故所有定时限、反时限延时准确无误。

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图(终审稿)

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、概述 本系列开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电开关,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。也可作为不频繁起动的电动机控制开关。本厂生产的馈电开关有采用单片计算机保护系统和电子式保护系统两种。此说明书只适用于电子式保护系统。 二、使用环境条件 1、海拔高度不超过1000米; ?2、周围环境温度-5~40℃; ?3、周围空气相对湿度不超过95%(+25℃); 4、污染等级为3级,安装类别为Ⅲ类; 5、在有甲烷和煤尘爆炸危险的空气中; 6、在没有淋水的地方; 7、无对金属和绝缘体有害的气体; 8、安装倾斜都不大于15度,没有强烈震动场所。 三、基本参数 额定电压 1140V或660V 额定电流 630A、500A、400A 电源频率 50HZ 工作制连续工作制 控制操作电压~48V、~127V 外型尺寸508×780×854 重量 300kg极限通断能力 12.5KA(630开关)9KA(400、500开关)电寿命 3000次机械寿命 10000次 四、结构 1、壳体用钢板焊接加工制成。门为快动平面止口式,利用左侧凸轮手柄提起,转移出止口限位范围,即可将门打开,使用方便。 2、前门上装有电压表、电流表、KΩ表、信号显示窗、复位按扭、过流按扭、漏电按扭。箱体右侧设有合闸按扭、分闸按扭、隔离开关手柄。 3、箱体上部是隔爆型接线腔,有四个主电缆引出口和三个控制电缆引出口。与移动变电站配套运行时,可四路同时输出;作为配电系统总开关或分支开关时,其中一路作为电源输入,其余可同时输出。 4、箱体腔内上部装有真空断路器,它与主回路连接采用三相插接式结构,利用装在腔内上方的杠杆可方便的将断路器沿导轨推入或拉出,使其接入或断开电源和负载。 5、箱体底部装有保护器,用插接件与其他电路连接,便于更换。保护器内装有检漏板、信号板和继电器1J、2J,保护器外壳即可防尘、又能屏蔽。 6、箱体腔内后下部装有电源变压器、阻容吸收器;右侧右三相电抗器、控制电路的熔断器和隔离开关。 7、前门内侧的仪表、按扭等都装在一块表板上,仪表板用铰链安装,与箱体的电气连接采用插接件,便于安装、更换和维修。 8、电源变压器一次侧设有660V、690V、1140V、1200V四档,用户可根据主回路电源电压进行选接。 五、电气原理 馈电开关的电气线路由主回路、控制回路和保护电路三大部分组成。(一)主回路是通过真空断路器接通与分断。(二)控制回路由隔离开关、电源变压器、断路器

KBZ9-400馈电开关原理及维修

简要说一下9-400馈电开关的机械操作机构 图一 9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。

图二 在图一中,有一个脱扣线圈5,这个脱扣线圈受馈电开关的保护插件控制。当馈电开关有短路,过载,漏电等故障时,保护插件驱动脱扣线圈吸合,使馈电开关跳闸。 在脱扣线圈的旁边,有一个跳闸螺栓6。如果在手动合闸的时候,搬动合闸手柄,机械机构不能合闸,就是机构打滑,在合闸状态保持不住。这时,可以调整这条螺栓。 当按动试验按钮进行短路试验,电动分闸时,如果按动按钮后,脱扣线圈吸合,但是不跳闸。这时,也可以通过调整这条螺栓解决问题。不过调整的方向和合不上闸时调整的方向相反。 机械机构的原理,基本上就是这样,大家可以在操作开关的时候,自己仔细观察一下机械机构具体的动作过程,要比我在这里讲解好的多。 在井下,有这样一个要求,就是在没有通风的情况下,工作面的电气设备不允许工作。也就是说,风机开关不启动,其他电气设备的开关不能启动。为了确保这一功能的实现,便有了“风电闭锁”。因为馈电开关是一个工作面的总开关,如果馈电开关不合闸,其他的电器设备就无法工作。所以“风电闭锁”的连接,就是风机开关与馈电开关的闭锁连接。 风电闭锁的接线方法如下:

上图中,灰色部分为馈电开关的原理图,图中,你可以看到在漏电插件与过载插件的引脚上分别有个A4点,在两点之间写着“风电闭锁”。在开关的接线室中,你会找到A3和A4这两个接线柱,就是原理图中的这两个接点。 白色为风机开关的一对“风电闭锁”接点。在实际使用中,将风机开关的风电闭锁点与馈电开关的“风电闭锁”点连接起来,如上图所示。当风机开关启动以后,就会将风机开关的“风电闭锁”触电1K1闭合。从而使馈电开关中的A3与A4形成“通路”。只有A3与A4形成通路以后,馈电开关才能够合闸。否则馈电开关无法合闸。在馈电开关与风机开关都正常运行的情况下,如果风机开关停止,1K1触电就会断开,切断馈电开关A3与A4的联系,馈电开关也会跳闸。 9-400/200馈电开关的合闸靠手动,这个在“9-400馈电开关的机械操作机构”一贴中已经讲过了。他的电动分 闸,漏电、过载等保护的动作,靠的是脱扣线圈。脱扣线圈吸合,开关就分闸。

KBZ9 400 200馈电开关原理及维修要点

KBZ9-400/200馈电开关原理及维修在开始馈电开关原理的讲解之前,先来说一下什么是馈电开关。听到馈电开关这个名字,可能不少人有点疑惑,为什么叫馈电开关哪?什么样的是馈电开关哪?他与磁力启动器有什么区别哪?先来说说馈电这两个字。馈,馈赠,给也。那么馈电哪,就是就是输电、送电、给电的意思。而馈电开关哪,一般用于移动变电站低多数是作为一个压输出侧,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。工作面的总开关,负责整个工作面电量的供给。馈电开关与磁力启动器的区别有:、馈电开关不能频繁启动,他的合闸有电动合闸和手动合闸两1种,但是合闸之后,维持都是机械机构维持,不像磁力启动器的吸合线圈,要始终要通电才能保持。,就是说馈2、在保护方便,馈电开关具有漏电检测(检漏保护)立即进行保护。电开关始终检测着线路的绝缘情况,一旦有漏电情况,。就是说,磁力启动前在吸合之前,检测一而磁力启动器是漏电闭锁下负载的绝缘情况,如果有漏电情况,磁力启动器不能吸合。但是,如果绝缘良好,则开关吸合。吸合之后,磁力启动前就没有检漏功能这是两种漏电了,若出现漏电,则由上级的馈电开关来完成保护。保护的区别,不要混肴。、欠压保护:馈电开关具有欠压保护,当系统电压低于额定值3 时,开关动作跳闸。的70%至了,KBZ9现在这种开关叫做馈电开关是原来的型号,BKD9 只是从一个开关我没有见到相关的文件,于为什么更换型号的名称,厂商的维修人员那里得知的。虽然它的名字变了,但内部结构,工作

KBZ9馈电开关与原理还是和原来一模一样的。所以,以前问BKD9馈电开关什么区别的朋友,看了这个帖子之后,就不用再问了吧。知。KBZ9道了型号改名的事情之后,在以后的帖子中,我们也改为馈电开关的机械操作机构现在来简要说一下KBZ9-400 图一主要是通过机械操作机构完成的。馈电开关的分闸与合闸,KBZ9然后机械机构再与机械机构连接。如上图,真空管动触点通过连杆3转动外壳上的(如下图)1通过连杆与开关外壳上的操作手柄连接。手柄,带动真空管的闭合与分

400A馈电开关说明书

矿用隔爆真空馈电开关 8.1 DKZB-400/1140矿用隔爆型真空自动馈电开关 馈电开关主要用作供电系统的总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动之用。当线路中出现过载或短路故障时,馈电开关能根据要求自动地切断电路。同时馈电开关可与检漏继电器配合使用或自身内装置检漏保护单元,对系统中的漏电故障实施保护。 8.1.1概述 1.技术特征 额定电压 /V 1140/660 额定电流 /A 400 最大分断能力 /A 7500(30次) 分断时间 /s ≯0.03(从接到电流、继电器动作信号起到分断完毕) 电寿命 /次 3000(分、合额定电流) 机械寿命 /次 15000 过载保护: 整定值 /A 160、200、250、300、350、400 保护特性过电流/整定电流动作时间 1.0 不动作 1.3 <1h 2.0 <10min 3.0 可返回电间>3s 短路保护整定值(瞬动) /A 1200、1800、2400、3000、3500、4000 欠压保护当电压降到0.35~0.65U N时, 失压线圈释放,开关脱扣,分闸。 当电网停电时失压线圈释放,开关脱扣,分闸漏气闭锁开关分闸后,任一真空管完全漏气时,开关闭锁而不能合闸漏电保护与检漏继电器配合使用,对线路实行漏电保护 远方分闸外接主令开关(常开接点)可实现远方分闸 重量 /kg 约90 2. 结构特点 1)外壳部分 隔爆外壳分为2个隔爆腔,上腔为接线空腔,下腔为主腔(包括腔体与前门)。前门与壳体用12个M12螺栓紧固,支承在壳体的铰链上。 ZD1-400/1140型真空断路器安装在后腔中部,其操作轴与脱扣按钮分别由连接套、连动板、操作手把与手动脱扣按钮相连,并与连接套与外壳把手相连。阻容吸收器安装在后腔左上方,接在开关的负荷侧。 前门内侧下方装有易拆的控制芯板组件,中间为试验开关,上方为开关工作状态指示灯。前门与外壳有可靠的机械闭锁。 2)芯子部分 (1)ZD1-400/1140型真空断路器为一长方体结构。它由装有3只真空管、3只拉力继电器、电流互感器组和操作机构等组成。断路器的触头开距为4±0.5mm,超行程为1+0.5mm。 (2)控制电源开关。用来接通与分断电源变压器的一侧电源,还兼作故障排除后开关重新分闸前解除记忆的复位开关。

BKD21-630500400(1140660)矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书

BKD21-630.500.400/1140.660 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书 四平市同创电器设备制造有限公司

一、用途及使用范围 矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),主要用于煤矿井下交流50Hz,额定电压1140V.660V,额定电流630A及以下线路中,作为供电系统的总开关,分支开关,并可与变压器容量为315~1250kV A移动变电站配套使用。 馈电开关在下列工作环境中能可靠工作: 1.海拔高度不超过2000M; 2.周围环境温度为-20℃~+40℃; 3.空气相对湿度不大于95%(25℃时); 4.无淋水及水浸入的地方; 5.无强烈颠簸震动以及与垂直面的安装倾斜度不超过15°的环境中; 6.在有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中; 7.在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的环境中。 二.技术规格 表1

定范围(倍) 瞬延时过电流整 定范围(倍) 3~10 额定电压(V) 内容 1140 (单相) 660 (单相) 漏电动作电阻整 定值(KΩ) 20~24 11~13 漏电闭锁电阻整 定值(KΩ) 40~48 22~26 保护形式普通型电子保护 操作方式电磁合闸,手动分闸 三.外型及安装尺寸如图所示

四、结构概述 1.本壳体采用钢板焊接加工而成,前门为平面法兰式,门盖采用侧拉快开门型式,其结构是在门盖一侧设置的铰链轴上下两端分别对称设有壳体铰链和门盖铰链,在门盖铰链上穿有一个横轴,横轴中间由连接轴套连接一搬手,搬动搬把使门盖齿板与壳体齿板相互错开,门盖可围绕铰链轴转动至完全打开位置。前门与隔离开关手柄设有可靠的机械联锁装置,保证当馈电开关处于分闸状态时,门盖方能打开,门盖打开以后,以正常的操作方式不能使馈电开关合闸。 2.壳体上部是用钢板焊接成的隔离接线箱,接线箱的两侧各有两个电缆引出装置,正面有两个控制电缆引出装置,并具有压紧螺母,橡胶密封垫和金属垫圈,金属堵板,以保证电缆引出时起到密封作用,不引线时,压紧发兰盘起到隔爆作用。 3.壳体内装有630A(500A、400A)真空断路器、电源变压器、脱扣器等电器元件。630A、500A真空断路器上装有滑轮,可沿导轨前后移动,主回路和控制电路,均采用插接式结构连接,可方便地将机芯拉出壳体,并断开电源,以便用户检修和更换电器元件。(400A 真空断路器与壳体采用悬挂式连接方式)抽屉式结构是结合国内外同类产品特点,优选设计制造而成。 4.前门内设置有: 上部设有电流表显示负载电流、电压表显示主回路电压、千欧表显示主回路绝缘电阻值。 中部设有漏电、分闸、合闸、短路、过载、检测指示发光管。

矿用馈电开关原理及设置简介

矿用馈电开关原理及设置 简介 Prepared on 22 November 2020

矿用馈电开关原理及设置简介 KBZ馈电开关主要用于煤矿井下,交流50Hz,额定电压为1140V/660V、660V/380V,额定电流在400AS以下的供电系统中,作为总开关、分支开关。 保护原理 短路、过载、漏电保护以及漏电闭锁为集成运放电路组成。选择性漏电保护采用零序电流方向性原理,对称性漏电保护以及选择性漏电保护的后备保护采用附加直流电源原理,出口短路及无压释放采用大于10倍额定电流值和电容贮能放电原理,操作机构采用手动合、分闸,故障状态时米用电磁跳闸。 保护整定: 1.短路保护整定:短路电流整定电位器整定值按被保护线路远端二相短路电流值,参照ID/IZ≥1. 5的规定来整定和校验灵敏度系数。 2.过载保护整定:由于本开关是馈电开关,其反时限保护特性和磁力起动器是有区别的。因此在整定时应当参照开关实际所控制线路和负荷状态实际情况进行整定。 3.漏电保护整定:本开关具有选择性漏电保护功能,作总开关时采用的是附加直流电源原理,作分支时采用的是零序电流方向性原理。使用和维修中务必搞清楚这一点。A.作总开关使用时,后边分支开关用同型号开关或其它具备选择性漏电保护功能的分支开关,此时应将总开关漏电保护插件内“延时开关”拨向(S)位,“总分开关”拨向(ZK)档。总开关不必另装检漏继电器。 B.作总开关使用时,如果后边分支开关不用同类开关或分支开关没有选择性漏电保护, 此时应将总开关漏电保护插件内“延时开关”拨向(0)位,“总开关”拨向(ZK)档。总分开关不必另装检漏继电器。

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ —400 , 200/1140 、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司 2009.03.16 出版 1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ ---- 额定电流(A)/额定电压(V) --------------- 真空 L ------------------- 隔爆型 ------------------------ 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH012—2008《KBZ-630(500, 400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式:矿用隔爆型防爆标志:Exdl。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ-400, 200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A (200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1海拔高度不超过2000m 4.2.2 周围环境温度为-25?+40C; 4.2.3周围环境湿度不大于95%(+25C); 4.2.4无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°;

电光防爆KBZ-400馈电开关漏电闭锁保护原理

第一章KBZ9-400/200馈电开关漏电闭锁保护原理 谈到漏电保护,需要说明一下,漏电保护分为漏电闭锁和漏电检测,这是两种不同的功能,这个在以前的帖子中也谈到过,在这里再说一下: 漏电闭锁:就是在开关合闸之前,开关的保护插件先对负载线路的绝缘情况进行检测,如果线路绝缘低于规定值,则开关不能合闸。 漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后,如果负载线路发生漏电情况,开关立即跳闸。 漏电检测从工作原理上又有,附加直流漏电检测和零序电流检测。在本贴中,我们将通过对KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理的介绍来讲解这两种漏电检测的工作原理。 馈电开关与磁力启动器的区别: 1、磁力启动器是用来控制一个负载电源的通断控制的,他不允许一个磁力启动器控制两台设备。而馈电开关是作为一个工作面的总开管使用,他可以连接较多的负载。 2、磁力启动器可以频繁启动、停止以控制设备的启停。馈电开关一旦合闸,如果负载线路不发生故障,或其他情况(像停电检修),馈电开关是不需要停电的。 3、磁力启动器只具有漏电闭锁,而没有漏电检测功能。馈电开关同

时具有漏电闭锁、漏电检测、过负荷等故障保护。 4、磁力启动器的接触器吸合维持靠衔铁带电维持,而馈电开关的接触器闭合维持靠机械结构维持。 说完上面这点小常识之后,现在步入正题,KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理 漏电闭锁工作原理 如下图: 变压器将1140(660)V电压变成12V交流电,通过红线1、2所示引入插件内部,然后 整流成直流电。直流12V电源如图中红线3中的箭头所示,通过电阻

2R13 —— 2R14 ——二极管2D1 ——插件引脚2A1 ——馈电开关辅助常闭触点ZD ——总分选择开关FK(此时开关拨至总开关FK 位置)——三相电抗器SK ——将12V直流电源加入负载导线上面——负载导线的对地电阻(正常时此电阻很大,有漏电现象,负载线路对地电阻减小)—— 12V电源负极(图中蓝色箭头所示)。 如果负载对地电阻低于规定值,则IC1 13(集成运算放大器13脚)电位下降,低于IC1 12脚,则14脚变为12V,经2R32,2D8,FK,2J1,2B7进入过载插件A2脚,使D13截止,过载插件IC2 5脚变为高电位,使IC2 7脚输出24V,推动G管,使J1吸合,脱口线圈TQ动作闭锁,使断路器三相对地绝缘电阻低于规定值时不能合闸。同时漏电插件1C1 14脚输出12V经过2A8,进入显示插件,漏电显示。 看我上面的介绍,大家可能有点晕,现在我们还是来点通俗易懂的吧。还是看图:

KBZ馈电开关说明书

2 2 1 6 - 0 2 KBZ —400 ,200/1140 、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书 甘肃容和矿用设备集团有限公司 2009.03.16 出版

1.产品型号及意义 KB □ / □ ----- 额定电流(A)/额定电压(V)真空 -------------------- 隔爆型 馈电开关 2.产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH012-2008?KBZ-630 (500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3.防爆形式:矿用隔爆型防爆标志:Exdl。 4.用途及使用条件 4.1用途 KBZ-400, 200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A (200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2使用条件 4.2.1海拔高度不超过2000m 4.2.2周围环境温度为-25?+40C; 4.2.3周围环境湿度不大于95%(+25C); 4.2.4无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显着振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°; 5.主要技术特征 5.1额定工作电压:660V 1140V;额定工作电流:400A, 200A; 5.2额定工作制:长期工作制; 5.3最大分断能力:1140V (COS?=0.3 7.5KA; 5.4操作方式:电动合、分闸,机械保持。 5.5馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。 5.6进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32??78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12??19橡套电缆。 6外行尺寸及质量 6.1馈电开关外形尺寸:700X 480X 720。 6.2馈电开关的重量:300K? 7结构概述 7.1馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。 7.2接线腔在主腔上方,它集中了全部主回路与控制回路的进出线端子,主回路电源进线端上罩有防护板,接线腔两侧各有两只主回路进出线喇叭口,两侧各有一只控制电路进出线喇叭口。 7.3主腔由腔壳体与前门包容组成,开关关闭时,前门与壳体采用快开门止扣连接;开关打开时,前门支承在壳体左侧的门轴上。 7.4交流真空断路器QF(ZK-400型)安装在主腔壳体的中央偏右侧,其左侧装有电源变压器

KBZ9-400馈电开关原理及维修讲解学习

K B Z9-400馈电开关原理及维修

简要说一下KBZ9-400馈电开关的机械操作机构 图一 KBZ9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。 图二

在图一中,有一个脱扣线圈5,这个脱扣线圈受馈电开关的保护插件控制。上图中,灰色部分为馈电开关的原理图,图中,你可以看到在漏电插件与过载插件的引脚上分别有个A4 点,在两点之间写着“风电闭锁”。在开关的接线室中,你会找到A3和A4这两个接线柱,就是原理图中的这两个接点。 白色为风机开关的一对“风电闭锁”接点。在实际使用中,将风机开关的风电闭锁点与馈电开关的“风电闭锁” 点连接起来,如上图所示。当风机开关启动以后,就会将风机开关的“风电闭锁”触电1K1闭合。从而使馈电开关中的A3与A4形成“通路”。只有A3与A4形成通路以后,馈电开关才能够合闸。否则馈电开关无法合 闸。 在馈电开关与风机开关都正常运行的情况下,如果风机开关停止,1K1触电就会断开,切断馈电开关A3与 A4的联系,馈电开关也会跳闸。 KBZ9-400/200馈电开关的合闸靠手动,这个在“BKD9-400馈电开关的机械操作机构”一贴中已经讲过了。他的电动分闸,漏电、过载等保护的动作,靠的是脱扣线圈。脱扣线圈吸合,开关就分闸。 , 源按钮通过操作机构上的一个螺栓进行开关,机构在分闸位置,螺栓按下按钮,控制电源断开,当抬起操作机构手把时,控制按钮闭合,控制变压器原边得电,通过变压器线圈,将660V或1140V电源变为110V、15V、 28V、17V和70V电源,为保护插件的各个功能电路提供电源;

KBZ20-400-1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述

八达电气KBZ20-400/1140(660) 矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述 一、元件功能与作用 1.T1—电源变压器(1140V、660V/127V),电源变换(在侧板上) 2.T2—控制变压器(127V/100V、55V、9V),电压变换(在门板上) 3.T3—零序变压器(660V/50V)零序电压信号Uo输出(在侧板上) 4.Q1—吸合线圈(约DC130V),断路器电动分闸(在本体上) 5.Q2—分励脱口线圈(DC48V),断路器电动合闸(在本体上) 6.Q3—失压线圈(DC48V),无压释放(在本体上) 7.J3—合闸继电器(JZC4-31/AC127V),合闸控制(在门板上) 8.J4—闭锁继电器(JQX-13F/DC48V),故障时闭锁合闸(在门板上) 9.SJ—时间继电器(ST3P/AC127V),作用是延时和断电(在门板上) ①延时→保证合闸可靠 ②断电→保护吸合线圈(SJ失电→J3失电→Q1断电) 10.J5—漏试继电器(JZC4-31/AC127V),漏电试跳(在侧板上) 11.S K—三相电抗器(总开关/分开关时作用不同) 12.L C—滤波板。抗干扰,提高直流监测可靠性(在侧板上) 13.K—钮子开关(KN3),“总开关/分开关”选择(在侧板上) 14.R C—组件,过电压吸收,保护绝缘(在侧板上) 15.D K—手柄转换开关(LW5D),电源控制(在侧板上) 16.L H—零序电流互感器。零序电流信号Io输出(在本体上) 17.D L—电流互感器。电流变换,取样(在本体上)

18.K M—真空断路器,主回路“通/断”控制(在本体上) 19.Q A—“电合”按钮,合闸控制(在门壳上) 20.F L—“电分”按钮,分闸控制(在门壳上) 21.L S—“漏试”按钮,漏电试验(在门壳上) 22.Z NBH-II—智能综合保护器。控制、保护、测量、通讯(在门板上) 二、保护器出脚功能 (1-11)—AC100V入口 (2-3-4)—电流信号引入 (5-15)—零序电流信号Io引入 (6)—电源地(不接机壳) (7-8)—遥控(网络)合闸出口,外部与电合按钮“QA”并联 (9-10-18)—控制继电器引脚出口,(9-18)常闭,(9-10)常开。 上电,分闸待机,合闸运行时:(9-10)接通,(9-18)打开。 保护器(1-11)脚无电,或故障保护时:(9-18)接通,(9-10)打开。(12)保护地,接机壳 (13-5)—开关状态信号反馈,外接KM-4辅助常开 合闸→KM4接通→(13-5)通→显示“合闸运行” 分闸→KM4打开→(13-5)断→显示“分闸待机” (14)—零序电压信号Uo引入 (16-17)—DC40V,附加直流源,对地绝缘监视

馈电开关说明书

馈电开关说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书 河南省济源市中原防爆电器有限公司

目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

 3、采用微处理器技术,能完成合、分闸控制,过载、短路、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、三相不平衡、欠压、风电闭锁、故障原因记忆查询、联网通讯、电度计量等功能。

KBZ馈电开关原理及维修

KBZ9-400/200馈电开关原理及维修 在开始馈电开关原理的讲解之前,先来说一下什么是馈电开关。听到馈电开关这个名字,可能不少人有点疑惑,为什么叫馈电开关哪?什么样的是馈电开关哪?他与磁力启动器有什么区别哪? 先来说说馈电这两个字。馈,馈赠,给也。那么馈电哪,就是就是输电、送电、给电的意思。而馈电开关哪,一般用于移动变电站低压输出侧,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。多数是作为一个工作面的总开关,负责整个工作面电量的供给。 馈电开关与磁力启动器的区别有: 1、馈电开关不能频繁启动,他的合闸有电动合闸和手动合闸两种,但是合闸之后,维持都是机械机构维持,不像磁力启动器的吸合线圈,要始终要通电才能保持。 2、在保护方便,馈电开关具有漏电检测(检漏保护),就是说馈电开关始终检测着线路的绝缘情况,一旦有漏电情况,立即进行保护。而磁力启动器是漏电闭锁。就是说,磁力启动前在吸合之前,检测一下负载的绝缘情况,如果有漏电情况,磁力启动器不能吸合。但是,如果绝缘良好,则开关吸合。吸合之后,磁力启动前就没有检漏功能了,若出现漏电,则由上级的馈电开关来完成保护。这是两种漏电保护的区别,不要混肴。 3、欠压保护:馈电开关具有欠压保护,当系统电压低于额定值的70%时,开关动作跳闸。 BKD9馈电开关是原来的型号,现在这种开关叫做KBZ9了,至

于为什么更换型号的名称,我没有见到相关的文件,只是从一个开关厂商的维修人员那里得知的。虽然它的名字变了,但内部结构,工作原理还是和原来一模一样的。所以,以前问BKD9馈电开关与KBZ9馈电开关什么区别的朋友,看了这个帖子之后,就不用再问了吧。知道了型号改名的事情之后,在以后的帖子中,我们也改为KBZ9。 现在来简要说一下KBZ9-400馈电开关的机械操作机构 图一 KBZ9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。

KBZ-400(200)馈电开关说明书(新式)

生产许可证号:XK06-O14-00012 防爆合格证号:1082775 煤安标志证号:KBZ-400 MAD080846 KBZ-200 MAD080847 KBZ-400(200)/1140(660) 矿用隔爆型真空馈电开关 使 用 说 明 书 新泰科源电气有限公司 X i n T a i K e Y u a n E l e c t r i c a l .

目录 1用途及使用条件.......................................................... 错误!未定义书签。2基本参数................................................................ 错误!未定义书签。3结构.................................................................... 错误!未定义书签。4保护器的使用............................................................ 错误!未定义书签。 定值整定.............................................................. 错误!未定义书签。 按键操作说明.......................................................... 错误!未定义书签。 菜单结构及操作........................................................ 错误!未定义书签。 菜单总体结构及说明.................................................... 错误!未定义书签。5主要配件明细表.......................................................... 错误!未定义书签。6安装注意事项............................................................ 错误!未定义书签。7常见故障处理............................................................ 错误!未定义书签。8包装.................................................................... 错误!未定义书签。9订货须知................................................................ 错误!未定义书签。10附图.................................................................. 错误!未定义书签。

400馈电开关说明书.

