文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KBZ馈电开关说明书

KBZ馈电开关说明书

KBZ馈电开关说明书
KBZ馈电开关说明书

2 2 1 6 - 0 2

KBZ —400 ,200/1140 、660

矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司

2009.03.16 出版

1.产品型号及意义

KB □ / □

----- 额定电流(A)/额定电压(V)真空

-------------------- 隔爆型

馈电开关

2.产品执行标准

MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》

Q/RH012-2008?KBZ-630 (500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》

3.防爆形式:矿用隔爆型防爆标志:Exdl。

4.用途及使用条件

4.1用途

KBZ-400, 200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A (200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。

4.2使用条件

4.2.1海拔高度不超过2000m

4.2.2周围环境温度为-25?+40C;

4.2.3周围环境湿度不大于95%(+25C);

4.2.4无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中;

4.2.5无显着振动或冲击振动的地方;

4.2.6能防止雨雪与滴水的地方;

4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°;

5.主要技术特征

5.1额定工作电压:660V 1140V;额定工作电流:400A, 200A;

5.2额定工作制:长期工作制;

5.3最大分断能力:1140V (COS?=0.3 7.5KA;

5.4操作方式:电动合、分闸,机械保持。

5.5馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。

5.6进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32??78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12??19橡套电缆。

6外行尺寸及质量

6.1馈电开关外形尺寸:700X 480X 720。

6.2馈电开关的重量:300K?

7结构概述

7.1馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。

7.2接线腔在主腔上方,它集中了全部主回路与控制回路的进出线端子,主回路电源进线端上罩有防护板,接线腔两侧各有两只主回路进出线喇叭口,两侧各有一只控制电路进出线喇叭口。

7.3主腔由腔壳体与前门包容组成,开关关闭时,前门与壳体采用快开门止扣连接;开关打开时,前门支承在壳体左侧的门轴上。

7.4交流真空断路器QF(ZK-400型)安装在主腔壳体的中央偏右侧,其左侧装有电源变压器

(TC),电抗器(DK),继电器,控制回路熔断器(FU1-FU3),前方装有千伏级熔断器(FU)及换压装置。电源开关(SA)由连接套与主腔右侧上方的操作手把相连。左侧装有阻容吸收装置(RC)。前门与正面装有保护器(BJ),液晶显示器等.

7.5前门与外壳之间有可靠的机械联锁, 打开前门时, 首先必须将控制电源开关找至停止位置, 断开控制电源, 让断路器分闸, 将贯穿前门与壳体法兰的闭锁杆从前门法兰内拧出, 另一端顶入控制电源开关的操作手把闭锁孔内, 使之不能在进行转动操作, 闭锁杆脱离前门上的限位块, 才能打开前门。反之才能进行合闸操作.

8 馈电开关的主要元器件

8.1ZK-400/1.14 型

8.1.1低压真空断路器用以接通与分断被控制电路。

8.1.2结构特征:短路器由真空灭弧室,合闸电磁铁,欠压脱扣器及分励脱扣器和控制回路组成。

8.1.3工作原理:开关管的动导电杆由调整螺栓和触头弹簧与摆动板相连,当

电磁铁未通电时,由于反力弹簧的力大于三个开关管的自闭力,开关管处于断开位置,当电磁铁接通电源时,衔铁带动摆动板转动使开关管闭合,同时衔铁推动拉杆使搭钩到达半轴上方,电磁铁的通电时间为120ms电磁铁断电后搭

勾在半轴上,保证开关管处于闭合状态,这时若要使开关管断开则必须转动半轴才能脱扣,转动半轴的机构有分励脱扣器,欠压脱扣器,手动脱扣器。

8.1.4正常工作时,欠压脱扣器在吸合状态,当发生欠压或过载时,保护器自动切断欠压线圈电源,欠压脱扣器失电后由弹簧推动铁芯向上弹起,使半轴转动,搭钩脱扣,断路器分断。8.1.5分励脱扣器常态不通电,当发生过载或短路时,保护器自动连通分励脱扣电源,在电磁力的作用下,使其动铁芯向上运动撞击半轴,使半轴转动,搭钩脱扣,断路器分断。

8.1.6手动脱扣机构是在维修调整时或因电器故障时使用。

8.2电源开关SA作为变压器TC的控制开关,电源开关具有速动分断功能,其电源进线由进线端子引入,出线接至千伏级熔断器FU和变压器的一次侧。

8.3BJ 保护器:作为欠压、过载、短路、漏电、断相等保护用。液晶显示器

XS:用于指示断路器合分闸状态、故障显示及各种参数的整定等。

8.4过电压吸收装置RC用以吸收电源分闸时可能产生的操做过电压,保护负荷侧的绝缘。

9.馈电开关工作原理

馈电开关电气原理,如附图所示:

9.1接通电源开关SA控制变压器TC1得电,二次侧输出127V、50V、36V、

10V、10V电压,其中127V供断路器和保护器,50V供脱扣线圈和分励线圈,36V 供合、分闸继电器和时间继电器,10V供取样信号用。

9.2 合闸保护器对线路进行检测后,若无故障,保护器BJ(31、32)触头打开,BJ

(33、32)触头闭合,时间继电器KT吸合,KT (13、14)闭合,按下合闸按钮

ST, KA1吸合KA1 (13、14)、(23、24)闭合,真空断路器吸合,吸合后KT 延时打开,KA1释放,断路器进行机械保持。

9.3分闸

按下分闸按钮STP或远方分闸按钮STP1, KA2( 13、14)闭合,分励脱扣器FL 动作,KA2(21、22)打开,失压脱扣器QY动作,断路器分断。

9.4过载、短路、断相、欠压、风电闭锁等故障保护

当发生故障时,保护器动作使分闸继电器KA2吸合,分励脱口器FL动作和失压脱扣器QY动作使短路器分断。

9.5漏电闭锁、漏电保护当电网对地绝缘电阻下降到设定值时,漏电检测电流增大,经取样,

保护器动作,使断路器分断或拒绝动作。

具有选择性漏电保护功能。保护器打在分开关的位置,如果本支路发生漏电现象,则本支路开关会跳闸,而其它支路开关和总开关均不会跳闸。

9.6试验保护试验:开关不合闸时,首先进入操作员菜单的保护试验项,然后进行

相应子菜单的操作,同时按下试验按钮(短路或漏电),若正常,屏幕将显示“正常”的字样。当开关合闸时,按下试验按钮(短路或漏电),开关跳闸,屏幕将显示“三相短路”或“漏电保护”的字样。通常“选择性漏电保护”不做“不跳闸试验”。

10 使用与维修

10.1严禁带电开盖

10.2打开开关上盖与电源防护板,按照系统要求,主电路接入合适的电缆,接线完毕,相同导体间距离应大于20mm并安装好防护板。

10.3接线箱内控制接线排1、2号为通讯,3、6号为远方分励,4、3为瓦斯开关量,5、3为风电闭锁,7、8 为输出常开,9,10为输出常闭。

10.4接地线应可靠接地。

10.5控制变压器TC1出厂接为1140V,若用660V系统,应改接到660V上。

10.6参数整定通过隔爆外壳上的参数整定按钮进行整定。祥见附录保护器使用说明书。

10.7盖好上盖与前门门盖,用螺丝刀拧出闭锁螺杆,后端完全脱离电源开关SA 的手把后方可合闸。

10.8试验检查开关设有漏电,短路试验,可对其定期进行检查,以保证可靠工作。

10.9保养与维护

10.9.1断路器每运行半年应进行以下保养与维修

10.9.1.1用煤油擦去污垢,滑动部位加润滑油;

10.9.1.2检查断路器紧固件是否松动,零部件有无损伤;

10.9.1.3检查开距超程是否正常。

10.9.2 触头的技术参数如下:触头开距:2+10mm 超程: 1 .0+0.50mm

开距+超程:3?5mm

10.9.3短路器在出厂时已按要求调整好,一般不需要调整,用户在使用之前复核一下以上参数,以免由于运输或其它原因造成参数变动影响使用。

10.9.4如有问题需要重新调整,应先拆下调整螺栓定位件,然后可进行开距,超程的调整,顺时针旋转调整螺栓每转动一格增大开距0.1875mm同时减小超

程0.1875mm逆时针旋转调整螺栓,每转一格减小开距0.1875mm同时增大朝

程0.1875mm在调整时要注意三相调整要一致,以确保同期指标。

10.9.5当开距+超程不在3?5mn范围内时,可适当调整衔铁限位杆,一般衔铁运动范围加大2mm开关管触头行程约加大1mm在调整时要先松开螺母再调整两限位杆(要注意平衡),调整完后要将圆螺母锁紧以免行程发生变化。

10.10注意事项

10.10.1搬运过程中要避免强烈阵动,严禁翻滚。作机构的零部件,否则不能保证开关可靠工作。

11.产品配件表

12.包装

12.1随同产品装箱文件有:

12.1.1产品合格证

12.1.2产品使用说明书

13附录:保护器使用说明书

附录:保护器使用说明书

1概述

PIR-700 保护器(以下简称保护器),是可适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下智能化多功能综合保护器,能与380V、660V、1140V 电压等级,额定电流可至

630A 的各种型号的馈电开关配套使用,以实现供电系统的各种保护功能。

保护器采用了先进的DSP微处理器和大容量新型芯片进行双芯片工作,配以高精度的数据处理及先进的保护算法,保护精度高,反应速度快。能完成漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、欠压、过压、三相不平衡、过载、短路、断相、远方分励、风电闭锁、瓦斯电闭锁等多种保护功能。

保护器有如下特点:1)采用4X 8汉字字符液晶显示器,配合菜单式人机交互界面,操作直观简便。运行时实时显示当前时间、三相电流和电网电压、绝缘电阻、运行状态(分/ 合闸)及故障信息,显示信息极为丰富。2)各项保护功能参数均可以通过菜单选择调整,适用范围广,保护精度高。3)具有“记忆”

功能。每次调整的各项保护功能参数均记忆保存,下次上电或系统复位时自动提取上一次设定的参数。而且,保护器还能记忆故障信息,可记录最多50 次的

详细故障(包括故障类型、故障线电压、故障电流、故障时间、故障电阻等),及最多9999次的累计故障跳闸次数、最多9999小时的累计合闸时间。可以通过菜单调出来显示。方便维

护。4)具有软硬件自检功能,如有问题,系统给出相应的出错信息。5)通过门上按钮可以方便的进行定值调整、保护试验、信息查询等功能。6)可选择数据通信接口与监控系统连接。根据用户需要可以配备RS-485或者CAN!信接口。7)保护器采用模块化结构,优化的软硬件抗干扰处理,具有友好的人机界面,使安装、使用、维护更简单,使用寿命大为增加。

2 原理

本保护器由电流传感器、电压传感器、主控板及显示屏三部分组成。电流传感器为空心的电流互感器,直接穿在两相母线上,便可获得与一次侧电流成正比的电信号。

电压传感器信号由变压器提供线电压(额定输入保护器的电压为10V),即

变比为380/10(或者660/10、1140/10,容量0.01A)。

主控板是对采集的模拟量及开关量进行快速的采样并完成各种运算处理, 一方面能实时地在显示屏显示三相电流及三相电压值;在出现故障时能根据故障性质决定跳闸的时间, 并记忆故障有关参数以便于查询,在必要时还可通过RS485( CAN通讯接口与整个监视系统进行通讯。按钮共四个:“上行”、“下行”、“确定”、“复位”。通过简单操作可随时对保护器的保护功能进行整定,可以通过窗口观察到显示屏上的各种信息。

能通过RS485串行通讯口或CAF接口,实现与上位机通讯组网,上位机可查询本开关的各种运行方式与参数、开关运行状态、发生故障后故障的有关信息。开关遥控、各种参数远方修改,实现“四遥” (遥控—开关分合闸,遥调—调节开关运行参数,遥测—远方测量信号,遥信—查询分合闸)功能。3保护功能说明

3.1保护整定内容

3.1.1额定电流工作值Ie :保护器有极宽的额定电流范围,整定范围从 20A~630A (整定不能超过开关额定值)。

3.1.2短路:短路保护可通过软件整定短路电流为: 2~10倍Ie 。 3.1.3三相不平衡:

不平衡系数为30~100%由软件整定,动作时间为1S~240S 可调。 3.1.4过载:根据过载动作时间表进行动作。闭锁 90S 后自动复位。

3.1.5欠压:保护可由软件整定为 50~85%额定电压值,动作时间为1S~240S 可 调。 3.1.6过压:保护可由软件整定为110~120%额定电压值。动作时间5S 。 3.1.7漏电闭锁:

开关合闸前对供电线路对地绝缘情况进行检测。当绝缘电阻低于 7k Q

+20%(380V ), 22k Q +20%(660V ), 40k Q +20%(1140V 时,保护器动作。当主电路 绝缘阻值上升到闭锁值1.5倍时,自动解除漏电闭锁。 3.1.8选择性漏电保护(分开关):动作电阻值: 380V 电网3~7k Q, 660V 电网 5~13k Q ,1140V 电网 5~20k Q 。1140V 等级,1K 漏电动作时间w 30mS 3.1.9漏电保护(总开关):

动作电阻值:380V 电网 3.5k Q ,660V 电网 11k Q ,1140V 电网 20k Q 。1140V 等级,1K 漏电动作时间w 50mS 检测原理为附加直流法。

3.4 显示部分

保护器显示包括一个有背光功能的 4X 8汉字字符型液晶显示屏,一个红色故 障灯,两个绿色电源

开关设置:可通过外部转换开关选择“总开关”或“分开关”。外部转换开关 处于“打开”状态,则为“分开关”;反之则为“总开关”。

风电闭锁:可选择“开关量”输入,也可将该功能关闭。 瓦斯闭锁:可选择“ 入

端子”。

3.2保护技术参数

3.2.1

3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 开关量”输入,也可将该功能关闭。或者选择为“试验输 短路保护: 欠压保护: 过压保护: 三相不平衡:

过载保护:

动作时间<100mS 按照设定参数及时间动作。 动作时间5S 。

按照设定参数及时间动作。

过载动作时间采用反时限实时计算,具有热记忆特性。

过载保护利用热积累实现断续过载情况下的过载保护,当负荷电流小于额定 电

闸、远方合闸、修改参数、查询开关状态、查询模拟量、查询软件版本号、复 位等操作。具体可实现的全部操作请参照《颐坤馈电 II 型通讯规约》。

3.3通讯功能

保护器通过RS485或 CAN 可实现与监控系统上位机的通讯。可完成包括远方分

灯,两个黄色通讯灯(1个为RS485通讯指示灯,一个为CAN 通讯指示灯)及一个红色合闸指示灯。在正常工作时显示屏将同时显示三相工作电流值及电网电压值, 在整定时通过按键显示各种菜单、各种整定参数值、故障参数值以及试验结果。在正常工作时故障指示灯熄灭、电源指示灯点亮,若开关处于合闸状态,则合闸指示灯亮,在保护器发现故障告警时(如不平衡、过载等)红色故障灯闪动,保护器跳闸后红色故障灯点亮。

3.5故障查询

故障查询最多可记录50 次故障,包括故障电流、故障电压、故障类型、故障发生时间。故障按发生的时间倒序排列,即发生故障的时间越近,序号越小。如果故障发生超过50 次,则可查询最新的50 次故障。超过50次的故障记录被自动覆盖。故障查询中仅可查到最新的50 次故障。

3.6累计信息查询

累计合闸时间、故障跳闸次数、短路次数最大可记录9999 次(小时)。电度累计可清零(该功能为参考项)。

3.7 试验功能保护功能试验可选择跳闸试验或不跳闸试验。保护功能试验可通过菜单或试验按钮进行试验。

3.7.1短路试验:

合闸之后不做“电流试验”,因为开关合闸之后会可能有实际电流存在,无法与试验电流区分。无负载时可进行合闸短路模拟试验。

3.7.2漏电试验:

漏电试验通过接入外围试验电阻来实现。

选择性漏电保护试验由外围试验电阻实现零序电流、零序电压回路及方向的测试。通常“选择性漏电保护”不做“不跳闸试验”,因为容易导致上级总开关“漏电保护”动作。

保护器在3S内判断试验信号是否符合要求,如果未检测到该信号或该信号不达到试验标准,则会提示该信号对应的试验“不正常”。

试验后,屏幕会停留在试验界面,3S后保护器将再次启动实时保护功能。

4 注意事项及一般故障排查

4.1上电后,如果液晶不亮、面板上电源指示灯I、U不亮,而外部电源模块指示灯稳定亮,则说明插件接触不良。

4.2上电时电源模块灯闪,则电源输出有短路,请检查线路。

4.3一台变压器输出侧只能有一台保护器当做总开关使用。

4.4由于保护器上电后要进行初始化和自检工作,因此要等液晶屏上系统电压

显示正常后再做试验!做选择性漏电时,电源侧和负载侧分别加0.22uF (三相)

的电容。

4.5如有特殊原因致使屏幕乱码、无显示或保护器死机等现象,可按复位键恢复正常,不会造成系统状态改变。

4.6若开关的分合闸状态与保护器的屏幕显示正好相反,则修改“工厂菜单” 下“出厂参数”中“合闸触点”项。

4.7分开关时做漏电试验本支路不动作,可能原因为:UO/IO的方向反,可将10

的两端输出交换位置;漏电时I0输入若为0,则检查零序互感器线路是否正确;正常(没有漏电)时,10应为OmV U0为0.2~0.5V ;若值不正常,则应检查线路;U0无输入,三相电抗器没接好,或线路有问题。

可在“操作员菜单”下“实时显示观察窗”中查看选择性漏电保护的两个参数“零序电流”和“零序电压”。若“零序电流”和“零序电压”都有,则查看是否“零序电流”接反若选漏关闭,请查看是否总/分开关的转换开关打在

“总开关”的位置上。

4.8系统不能合闸,请检查保护接点状态,若正常连通则查外围线路。

4.9三相电流没有输入,互感器接线有问题。

4.10若“选择性漏电保护”动作不正常,且检查外部线路没有问题,可适当调节U0 I0的值来满足动作要求。

5基本操作

5.1按键说明

PIR-700保护器共有四个键:“上行”、“下行”、“确认”、“复位”。

“确认”每按一次,只能起一次作用,而“上行”、“下行”在调节参数和菜单时都可以连续按,按住“上行”或“下行键”超过1S,会启动加速功能,按

键速度明显变快。抬起按键后则取消加速功能。

其中“上行”、“下行”用来选择菜单项和调节参数;“确认”键用来进

入、退出菜单、开始调节参数。“复位”是在开关故障情况下,使保护器恢复正常保护状态的功能键。

手动返屏:当一起按下“上行”、“确认”键时,会启动快捷键(返回实时屏幕),快捷键每按一次只起一次作用。但当在试验菜单界面中已按下开始试验的时候不会返回实时屏幕。

5.2系统说明

5.2.1主菜单

保护器在初始上电时会显示初始化界面,然后进入实时显示界面。在实时界面下按确定键会进入系统主菜单。

5.2.2操作权限

在系统主菜单,第一个实时显示可以重新回到实时显示界面,后面三个子菜单对应三个不同的操作权限,操作员菜单权限最低,无需密码就能进入;工程师菜单需要中级权限,进入时需要工程师密码;工厂菜单的进入权限最高,需要工厂密码,工厂密码同样也可以用来进入工程师菜单。工程师密码和工厂密码可以在相应的菜单下进行修改和取消,取消密码后,相应菜单确定后直接进入。

523密码输入

如果密码功能被启用,进入“工程师菜单”及“工厂菜单”需要密码(各自使用不同的密码)。只有正确输入密码才能进入下级子菜单。

在初始界面的第1-4项上按确定键表示进入下级子菜单。以后的操作均同理。如果有“返回上屏”或“退出”项,则在其上按确定键表示退回到上级菜单。以后的“返回上屏”及“退出”选项都不再赘述。

524自动返屏与故障返屏

进入任何菜单,超过4分钟没有任何按键操作,会自动返屏。返回实时显示界面。在任何菜单中,如果发生了故障,系统会自动切换到相应的故障界面,称为故障返屏。

5.2.5保存结果

只要有如“保存结果”或“保存校准”之类的提示项,那么在调整参数完毕后就必须存储后,才能

使调整的参数生效,否则退出该菜单后,调整的参数不会被保留。例如:“保护功能设置”、“电压微调”、“电流微调”、“漏电微调”。

如果该级菜单没有“保存结果”项,那么只要参数修改完毕退出后即刻生效。例如:“装置设置”中“累计清零”、“通讯地址”、“波特率”;

6实时显示

实时显示界面是保护器的核心界面,承担着主要的信息显示和故障显示内容。

实时显示界面包括实时信息显示和实时故障显示两种。前者是无故障状态下进入,后者在故障状态下进入。实时显示界面在开机初始化界面结束后自动进入,在主菜单中选择实时显示或者手动返屏都可以进入。超过四分钟无操作或者运行中发生故障也会直接转入实时显示界面,又称自动返屏或故障返屏。6.1实时信息显示

保护器的实时信息显示界面显示如下:屏幕信息1S刷新一次。实时显示界面有两个屏幕,两个屏幕可以用“上行”或“下行”键来切换,如果没有按键操作,实时显示时,屏幕1、2自动切换。否则自动转为手动切换屏幕。

屏幕1:显示日历、三相电流、系统电压及断路器状态(“分闸待机”或“合闸运行”或“分闸闭锁”)。

屏幕2:显示绝缘电阻、当前时间、本台开关设置的总/分设置(由外部转换开关设定)。

6.2故障显示界面

当保护器检测到故障时,会显示故障界面,屏幕显示如下:故障发生时间、故障类型及故障参数值。

在“实时显示界面”或“故障显示界面”按“确认”键可进入主菜单。故障界面的第2行显示故障类型及故障参数。假设当前故障为短路故障,显示如下:

其余故障也均显示相应的故障类型和故障参数。故障类型包括:过载、短路、欠压、过压、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、三相不平衡、风电闭锁、瓦斯闭锁等等。

7操作员菜单

7.1保护试验

试验信号由外部给定。

3S后试验结束,2S后保护器投入保护。试验结果的界面如下:

建议“分开关”时不做“漏电不跳闸试验”,若做会导致上级总开关漏电保护动作(亦有提示屏幕)。

7.2累计信息

在累计信息菜单,可选择查看相关信息。累计合闸时间、合闸次数、故障次数最大可记录9999次。累计合闸时间、故障次数可被清零。具体操作见“装置设置”部分的说明。

7.3故障查询

如果已经发生过N次故障,假设是漏电闭锁故障,则显示如下:按“上行”或“下行”键可查询第N次的故障,按“确认”键可返回上级菜单。

故障查询最多可记录50次故障,包括故障电流、故障电压、故障类型、故障发生时间。故障按发生的时间倒序排列,即发生故障的时间越近,序号越小。如果故障发生超过50次,则可查询最新的50次故障。超过50次的故障记录被自动覆盖。由于累计信息里可最多可记录9999次故障,而故障清零和累计

清零不一定同时发生,可能导致累计信息与故障查询的结果不一致。所以如果故障已经发生超过50次,譬如为100次,那么累计信息中查到的“故障跳闸次数”为100,而故障查询中仅可查到最新的50次故障。最早的1次故障被

“挤”出库。

故障类型包括:过载、短路、欠压、过压、漏电闭锁、漏电保护、选择性

漏电保护、三相不平衡、断相、瓦斯闭锁、风电闭锁等等。

7.4实时显示观察窗

实时显示观察窗:可查看零序电流、零序电压等显示;可在同一窗口观察电压或电流,方便生产调试。

8工程师菜单

8.1保护功能设置

各选项说明:

1保护器设置:有三个选项.a)默认为硬件检测(“总分开关”输入断开为分开关,闭合为总开关)。b)可设置为“软件设为总开关”或“软件设为分开天。

2额定电流:调节范围20~630A。,步长为5A,可连续调节。

3短路倍数:调节范围2~10。可连续调节,以下若无特殊说明,均为连续调节。

4电压等级:可选择380V 660、1140V。

5欠压百分比:调节范围50%~85%动作时间:调节范围1~240秒。可关闭该功能。

6三相不平衡度:调节范围30%~100%设为100%寸关闭该功能。动作时间:调节范围1~240秒。

7过压百分比:调节范围110%~120%可关闭该功能。

8漏电保护:调节范围瞬动或50-1000mS即漏电保护动作的延迟时间。若是分开关,则该项为“选漏保护”的动作时间。“选漏保护”推荐动作时间为30mS

9风电闭锁:可选择“开动”、“闭动”或“关闭”。解锁时间可调。

10零序电压、零序电流:选择性漏电保护的动作门槛。

11漏电闭锁:可选择“打开”或“关闭”。

12瓦斯闭锁:可选择“开动”、“闭动”或“关闭”。“试验输入端子”,选择为试验输入后将关闭瓦斯电闭锁功能。

8.2装置设置

各选项说明:(通讯方式为RS485通讯。)

1通讯地址:取值范围1~99。以区分不同装置。

2波特率:可取1200、2400、4800、9600。可“关闭”串口通讯。与上位机通讯时,请选择与上位机相同的波特率。

3累计清零:可选:“执行”或“放弃”。

4故障清零:可选:“执行”或“放弃”。

5时间设定:可进入时间设定菜单,设定系统日期和时间。

6背灯控制:可选择“常明”、“程控”。选择“常明”表示背景灯始终打开,“程控”则使背景灯延时熄灭。

7电度计量:可选:“打开”或“关闭”电度计量。

8日历设定

如果实时刷新的时间不正确,可能是时钟芯片有问题,请重新设置时间。如果发生这种情况,除了故障记录的时间不准确外,不影响保护器的正常保护功能。

注:保护器的保护功能、动作时间按内部时标运行,与时钟芯片及时间显示无关。

8.3工程师密码设置

密码设置菜单说明如下:a使用密码:可选择“是”或“否”。若选择

“是”,则在进入“工程师菜单”时需要输入密码(见“输入密码”)。密码正确则可进入下级子菜单进行操作,若错误,则会有提示(见“输入错误”)。b 更改密码:在此处按“确认”键可进入更改密码的界面(见“更改密码”)。

831输入密码

在进入任何需要密码确认的子菜单时,如果密码设置中“使用密码”的选项为“是”,贝U会出现“输入密码”界面。密码要与设置的相同。否则不允许进入下级菜单(见“输入错误”)并提示用户重新输入。密码的输入次数没有限制。

8.3.2输入错误

833更改密码

“更改密码”界面的初始值是当前的密码。输入最后一位密码后,密码被保存并返回“密码设

按“上行”与“下行”键修改密码。按“确认”键则光标跳至下一位密码处。密码由数字组成,每位密码可选择的数字为“0~9”。

9工厂菜单

9.1出厂参数

a本馈电配备DH03型。

b合闸返回触点:可选择“常闭”或“常开”。

c各项微调:可对电压、电流、电阻等显示信息进行调节,与实际值相符。

d工厂密码:进入工厂密码设置界面(操作完全同“工程师密码”)。各项微调

921电压微调

922电流微调

923漏电微调

系数微调中,除了“ KR、与其对应参数绝缘电阻是线性关系外,其余都是正比例关系。

9.3工厂密码设置

“工厂密码”的菜单完全同“工程师菜单”下的“工程师密码”设置。操作方法也相同。如果设置并使用了工厂密码,可利用该密码进入“工程师菜单”。

如果使用了“工程师密码”而没有使用“工厂密码”,则不能凭“工厂密码” 进入“工程师菜单”。

3101-02

QBZH60( 30)/1140(660,380 )

矿用隔爆型真空电磁起动器

产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司

2008.12.16 出版

1、用途及适用范围

QBZ-60 ( 30)/1140 (660, 380)矿用隔爆型真空电磁起动器(以下简称起动器)选用CKJ真空接触器,使产品分断能力大、电寿命、机械寿命高、噪音小。起动器适用于具有爆炸危险(甲烷混合物)和煤尘的矿井中,作为就地和远距离控制,交流50HZ电压至1140V(660V)的矿用隔

爆型三相鼠笼式感应电动机的起动和停止,并在停止时换向。特别适用具有频繁操作的重载负荷的煤矿机械设备中。该起动器也可用于具有同类爆炸混合物的工业企业中。

起动器型号含义:

2.执行标准

MT111-1998《矿用隔爆型低压交流真空电磁起动器》;

Q/RH013-2008《QBZ-60(30)/660 (380)矿用隔爆型真空电磁起动器》。

3.防爆型式矿用隔爆型;防爆标志Exdl.

4.工作条件:

a海拔不超过2000M b周围介质温度不高于+35°C;

c周围空气相对湿度不大于95% (25C);

d在无强烈颠簸振动及垂直平面倾斜15。以下的环境中;

e在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及蒸汽的环境中;

f无滴水的地方;g安装类别为三级;h污染等级3级

5、外型尺寸长X宽X高=445X 480 X 615

6、技术参数

6.1起动器的主要技术数据(见表1).

6.2JDB保护器的特性(见表2).

6.3起动器隔爆性能参数(见表3).

表1

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ—400,200/1140、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司2009.03.16出版

1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ 额定电流(A)/额定电压(V) 真空 隔爆型 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH 012—2008 《KBZ—630(500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式: 矿用隔爆型防爆标志:ExdI。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ—400,200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A(200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1 海拔高度不超过2000m; 4.2.2 周围环境温度为-25~+40℃; 4.2.3 周围环境湿度不大于95%(+25℃); 4.2.4 无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°; 5. 主要技术特征 5.1 额定工作电压:660V、1140V;额定工作电流:400A,200A; 5.2 额定工作制:长期工作制; 5.3 最大分断能力:1140V(COS?=0.3)7.5KA; 5.4 操作方式:电动合、分闸,机械保持。 5.5 馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。 5.6 进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32~?78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12~?19橡套电缆。 6 外行尺寸及质量 6.1 馈电开关外形尺寸:700×480×720。 6.2 馈电开关的重量:300Kg。 7 结构概述 7.1 馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。

最新400馈电开关说明书汇总

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使用说明书

河南省济源市中原防爆电器有限公司 目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

一用途及使用条件 1、矿用隔爆型智能化真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。适应于交流50HZ,额定电流400(630)A,额定电压380V、660V、1140V三相中性点不接地供电系统中。做为总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用。当供电电路中出现过载、短路、断相或漏电时能自动切断电源。做总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护,做分支开关使用时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保护功能,过流保护具有反时限时性,近端出口短路采用大电流无压释放保护功能。 2、开关可以在下列环境中使用; (1)海拔高度不超过2000m; (2)环境温度为零下-20℃-- +40℃; (3)空气相对湿度不大于95%(+25℃); (4)含有甲烷、煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和绝缘的气体和蒸气; (5)无淋水和水侵入的地方。 二、产品特点 本开关根据用户需求,采用先进的科学技术进行设计,与同类相比,其特点如下: 1、具有强大的数据采集和处理功能,对传感器二次信号不经过任何变形处理,直接进行高速采样和实时测算,连续量化处理所获信息最接近于真实情况。 2、采用晶振计时,故所有定时限、反时限延时准确无误。

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图(终审稿)

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、概述 本系列开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电开关,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。也可作为不频繁起动的电动机控制开关。本厂生产的馈电开关有采用单片计算机保护系统和电子式保护系统两种。此说明书只适用于电子式保护系统。 二、使用环境条件 1、海拔高度不超过1000米; ?2、周围环境温度-5~40℃; ?3、周围空气相对湿度不超过95%(+25℃); 4、污染等级为3级,安装类别为Ⅲ类; 5、在有甲烷和煤尘爆炸危险的空气中; 6、在没有淋水的地方; 7、无对金属和绝缘体有害的气体; 8、安装倾斜都不大于15度,没有强烈震动场所。 三、基本参数 额定电压 1140V或660V 额定电流 630A、500A、400A 电源频率 50HZ 工作制连续工作制 控制操作电压~48V、~127V 外型尺寸508×780×854 重量 300kg极限通断能力 12.5KA(630开关)9KA(400、500开关)电寿命 3000次机械寿命 10000次 四、结构 1、壳体用钢板焊接加工制成。门为快动平面止口式,利用左侧凸轮手柄提起,转移出止口限位范围,即可将门打开,使用方便。 2、前门上装有电压表、电流表、KΩ表、信号显示窗、复位按扭、过流按扭、漏电按扭。箱体右侧设有合闸按扭、分闸按扭、隔离开关手柄。 3、箱体上部是隔爆型接线腔,有四个主电缆引出口和三个控制电缆引出口。与移动变电站配套运行时,可四路同时输出;作为配电系统总开关或分支开关时,其中一路作为电源输入,其余可同时输出。 4、箱体腔内上部装有真空断路器,它与主回路连接采用三相插接式结构,利用装在腔内上方的杠杆可方便的将断路器沿导轨推入或拉出,使其接入或断开电源和负载。 5、箱体底部装有保护器,用插接件与其他电路连接,便于更换。保护器内装有检漏板、信号板和继电器1J、2J,保护器外壳即可防尘、又能屏蔽。 6、箱体腔内后下部装有电源变压器、阻容吸收器;右侧右三相电抗器、控制电路的熔断器和隔离开关。 7、前门内侧的仪表、按扭等都装在一块表板上,仪表板用铰链安装,与箱体的电气连接采用插接件,便于安装、更换和维修。 8、电源变压器一次侧设有660V、690V、1140V、1200V四档,用户可根据主回路电源电压进行选接。 五、电气原理 馈电开关的电气线路由主回路、控制回路和保护电路三大部分组成。(一)主回路是通过真空断路器接通与分断。(二)控制回路由隔离开关、电源变压器、断路器

400A馈电开关说明书

矿用隔爆真空馈电开关 8.1 DKZB-400/1140矿用隔爆型真空自动馈电开关 馈电开关主要用作供电系统的总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动之用。当线路中出现过载或短路故障时,馈电开关能根据要求自动地切断电路。同时馈电开关可与检漏继电器配合使用或自身内装置检漏保护单元,对系统中的漏电故障实施保护。 8.1.1概述 1.技术特征 额定电压 /V 1140/660 额定电流 /A 400 最大分断能力 /A 7500(30次) 分断时间 /s ≯0.03(从接到电流、继电器动作信号起到分断完毕) 电寿命 /次 3000(分、合额定电流) 机械寿命 /次 15000 过载保护: 整定值 /A 160、200、250、300、350、400 保护特性过电流/整定电流动作时间 1.0 不动作 1.3 <1h 2.0 <10min 3.0 可返回电间>3s 短路保护整定值(瞬动) /A 1200、1800、2400、3000、3500、4000 欠压保护当电压降到0.35~0.65U N时, 失压线圈释放,开关脱扣,分闸。 当电网停电时失压线圈释放,开关脱扣,分闸漏气闭锁开关分闸后,任一真空管完全漏气时,开关闭锁而不能合闸漏电保护与检漏继电器配合使用,对线路实行漏电保护 远方分闸外接主令开关(常开接点)可实现远方分闸 重量 /kg 约90 2. 结构特点 1)外壳部分 隔爆外壳分为2个隔爆腔,上腔为接线空腔,下腔为主腔(包括腔体与前门)。前门与壳体用12个M12螺栓紧固,支承在壳体的铰链上。 ZD1-400/1140型真空断路器安装在后腔中部,其操作轴与脱扣按钮分别由连接套、连动板、操作手把与手动脱扣按钮相连,并与连接套与外壳把手相连。阻容吸收器安装在后腔左上方,接在开关的负荷侧。 前门内侧下方装有易拆的控制芯板组件,中间为试验开关,上方为开关工作状态指示灯。前门与外壳有可靠的机械闭锁。 2)芯子部分 (1)ZD1-400/1140型真空断路器为一长方体结构。它由装有3只真空管、3只拉力继电器、电流互感器组和操作机构等组成。断路器的触头开距为4±0.5mm,超行程为1+0.5mm。 (2)控制电源开关。用来接通与分断电源变压器的一侧电源,还兼作故障排除后开关重新分闸前解除记忆的复位开关。

KBZ-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书

K B Z-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使 用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

KBZ-200400/1140(660) 矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使 用 说 明 书 KBZ-200400/1140(660)

矿用隔爆型智能化真空馈电开关 1、用途及使用条件 本馈电开关主要用于煤矿和其周围介质中有爆炸性气体和煤尘的环境中。在交流50Hz,电压1140V或 660V、额定电流 400A以下的线路中,可作配电系统的总开关,也可作配电支路的分开关使用;具有短路、 过载、漏电(选择性漏电)及漏电闭锁、瓦斯闭锁等综合保护功能。 馈电开关可在下列环境中使用: 1.2.1海拔高度不超过2000m; 1.2.2环境温度为-20℃—+40℃; 1.2.3空气相对湿度不大于95%; 1.2.4在有瓦斯及煤尘等爆炸性混合物的矿井中; 1.2.5与垂直面的安装倾斜度不超过15o; 1.2.6在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.2.7能防止滴水的地方。 2、主要技术参数 额定电压:1140V 或 660V 额定电流:400A、200A。(两种规格断路器的额定电流都为400A,只是电流互感器电流规格区别) 断路器的极限分断能力:8000A。 断路器分断时间不大于30ms。 短路整定电流值可分别设为开关整定电流的倍、2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、8倍、10倍,精度为±8%。当短路电流大于10倍整定电流时,实行无压释放速断保护。 短路保护动作时间小于秒。 开关在分闸状态负荷侧漏电电阻在40KΩ+20%(1140V)、22KΩ+20%(660V)以下能可靠地实现漏电闭锁不能合闸,并有中文字幕显示。 在合闸运行中负荷侧漏电电阻在20KΩ(1140V)、11KΩ(660)以下能可靠地实现漏电保护跳闸,并有中文字幕显示故障。 过载电流整定分档可调。标称值分别为馈电开关额定工作电流值的:倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍,精度为±8%。 负载电流超过过载电流整定标称值倍时告警,并开始实施反时限延时。负载电流超过整定值的倍数越大,动作延时越短。 出线喇叭口:主电路4个,可穿不大于Ф68mm的橡套电缆,控制回路2个,可穿不大于 Ф20mm的橡套电缆。 3、机芯组装 本开关机芯由断路器组件、侧板、前门板等三部份组合而成。 断路器组件:断路器型号为ZN7-400/,合闸电磁铁DC127V,分励脱扣器DC48V,欠压脱扣器DC48V;在其断路器的上部,安装有整流桥Q1和Q2,电阻R2;在其断路器的负载侧安装有电流变换器1-3LB 及零序电流互感器OH;在其断路器的侧面安装有断路器的辅助触头组。 侧板:由电源变压器B1,高压熔断器GRD,低压熔断器1-4RD,电源开关YK,三相电抗器SK,阻容吸收装置ZR,漏电继电器LJ和电阻R1;接线柱XZ(1140V)5只(红色)等组成。注意该5只接线柱在电源开关接通后有1140V高电压,切勿触及!(如需检修该板,必须将电源开关断开)。

BKD21-630500400(1140660)矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书

BKD21-630.500.400/1140.660 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书 四平市同创电器设备制造有限公司

一、用途及使用范围 矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),主要用于煤矿井下交流50Hz,额定电压1140V.660V,额定电流630A及以下线路中,作为供电系统的总开关,分支开关,并可与变压器容量为315~1250kV A移动变电站配套使用。 馈电开关在下列工作环境中能可靠工作: 1.海拔高度不超过2000M; 2.周围环境温度为-20℃~+40℃; 3.空气相对湿度不大于95%(25℃时); 4.无淋水及水浸入的地方; 5.无强烈颠簸震动以及与垂直面的安装倾斜度不超过15°的环境中; 6.在有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中; 7.在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的环境中。 二.技术规格 表1

定范围(倍) 瞬延时过电流整 定范围(倍) 3~10 额定电压(V) 内容 1140 (单相) 660 (单相) 漏电动作电阻整 定值(KΩ) 20~24 11~13 漏电闭锁电阻整 定值(KΩ) 40~48 22~26 保护形式普通型电子保护 操作方式电磁合闸,手动分闸 三.外型及安装尺寸如图所示

四、结构概述 1.本壳体采用钢板焊接加工而成,前门为平面法兰式,门盖采用侧拉快开门型式,其结构是在门盖一侧设置的铰链轴上下两端分别对称设有壳体铰链和门盖铰链,在门盖铰链上穿有一个横轴,横轴中间由连接轴套连接一搬手,搬动搬把使门盖齿板与壳体齿板相互错开,门盖可围绕铰链轴转动至完全打开位置。前门与隔离开关手柄设有可靠的机械联锁装置,保证当馈电开关处于分闸状态时,门盖方能打开,门盖打开以后,以正常的操作方式不能使馈电开关合闸。 2.壳体上部是用钢板焊接成的隔离接线箱,接线箱的两侧各有两个电缆引出装置,正面有两个控制电缆引出装置,并具有压紧螺母,橡胶密封垫和金属垫圈,金属堵板,以保证电缆引出时起到密封作用,不引线时,压紧发兰盘起到隔爆作用。 3.壳体内装有630A(500A、400A)真空断路器、电源变压器、脱扣器等电器元件。630A、500A真空断路器上装有滑轮,可沿导轨前后移动,主回路和控制电路,均采用插接式结构连接,可方便地将机芯拉出壳体,并断开电源,以便用户检修和更换电器元件。(400A 真空断路器与壳体采用悬挂式连接方式)抽屉式结构是结合国内外同类产品特点,优选设计制造而成。 4.前门内设置有: 上部设有电流表显示负载电流、电压表显示主回路电压、千欧表显示主回路绝缘电阻值。 中部设有漏电、分闸、合闸、短路、过载、检测指示发光管。

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书 河南省济源市中原防爆电器有限公司

目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

 3、采用微处理器技术,能完成合、分闸控制,过载、短路、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、三相不平衡、欠压、风电闭锁、故障原因记忆查询、联网通讯、电度计量等功能。

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ —400 , 200/1140 、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司 2009.03.16 出版 1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ ---- 额定电流(A)/额定电压(V) --------------- 真空 L ------------------- 隔爆型 ------------------------ 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH012—2008《KBZ-630(500, 400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式:矿用隔爆型防爆标志:Exdl。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ-400, 200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A (200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1海拔高度不超过2000m 4.2.2 周围环境温度为-25?+40C; 4.2.3周围环境湿度不大于95%(+25C); 4.2.4无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°;

KBZ馈电开关说明书

2 2 1 6 - 0 2 KBZ —400 ,200/1140 、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书 甘肃容和矿用设备集团有限公司 2009.03.16 出版

1.产品型号及意义 KB □ / □ ----- 额定电流(A)/额定电压(V)真空 -------------------- 隔爆型 馈电开关 2.产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH012-2008?KBZ-630 (500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3.防爆形式:矿用隔爆型防爆标志:Exdl。 4.用途及使用条件 4.1用途 KBZ-400, 200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A (200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2使用条件 4.2.1海拔高度不超过2000m 4.2.2周围环境温度为-25?+40C; 4.2.3周围环境湿度不大于95%(+25C); 4.2.4无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显着振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°; 5.主要技术特征 5.1额定工作电压:660V 1140V;额定工作电流:400A, 200A; 5.2额定工作制:长期工作制; 5.3最大分断能力:1140V (COS?=0.3 7.5KA; 5.4操作方式:电动合、分闸,机械保持。 5.5馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。 5.6进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32??78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12??19橡套电缆。 6外行尺寸及质量 6.1馈电开关外形尺寸:700X 480X 720。 6.2馈电开关的重量:300K? 7结构概述 7.1馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。馈电开关漏电原理及设置方法

KBZ16-400(200)/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关 漏电保护工作原理及设置方法 总开关漏电保护和漏电闭锁工作原理: 总开关漏电保护:当馈电设置为总开关时,漏电保护使用附加直流方式监测电网三相对地绝缘电阻。附加直流回路为:36V直流电源正极-- 35#线和扭子开关接点,保护器R0输入端--保护器内部--RON输出端--大地、电缆三相对地绝缘电阻--三相电抗器--R1--36V电源负极形成回路。当电缆三相对地绝缘电阻小于整定值时保护器内部继电器J1释放,接通分闸继电器HK2,馈电开关显示漏电。 漏电闭锁:采用附加直流工作原理,保护电路同漏电保护。 分开关漏电保护(功率方向型)工作原理: 当馈电开关设置为分开关时,漏电保护采用基于零序电压和零序电流的保护方式。当电网发生漏电故障时,互感器上会产生零序电流,零序电流经54#、55#接线端子输入给保护器,与此同时,零序变压器BK2二次侧会产生零序电压,并经U0、U0N接线端子输入给保护器。保护器将采集到的零序电流值和零序电压值与保护器设定值比较,并判断零序电压和零序电流之间的相位角。当零序电流值和零序电压值大于设定值,同时零序电流相位角滞后零序电压53°―218°时(保护器程序已设好此参数,无法更改),保护器做出漏电故障判断,其继电器J1释放,接通分闸继电器HZ2,于是断路器失压线圈S失电释

放,而脱扣线圈F 得电带动断路器分闸机构动作,断路器跳闸。与此同时,保护器液晶显示屏显示故障类型为“选漏”(故障界面参见图 1),保护器面板上“选漏”故障指示灯通电发出红光,给出故障指示信号。 注意事项: 1、 一个系统中最多允许一台馈电开关设为总开关,他的下级开关都应设为分开关,并应设置总开关的漏电检测延时时间,通常设为0.2s 。若总开关下有多级分开关,那么分开关应设置“选漏延时”,各级延时的级差时间为0.2s 。 2、 若馈电开关是安装在移动变电站下级,那么低压保护箱为总开关,馈电开关应设置为分开关。 3、 作为分开关使用时,若发现零序电流值过小,无法实现选择性漏电保护,可以通过增加分布电容来补偿零序电流,我公司可以提供0.22uF 的补偿电容器。 分开关选择性漏电保护参数的整定方法: 图1 选漏故障显示界面 图2 跳闸投退界面

馈电开关说明书

馈电开关说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

KBZ2-200、400馈电开关说明书

安装使用前请仔细阅读使用说明书 KBZ2-200/1140(660) KBZ2-400/1140 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书

KBZ2-200/1140(660) KBZ2-400/1140 矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书 1 用途及使用条件 1.1用途 KBZ2-200/1140(600)、KBZ2-400/1140矿用隔型真空馈电开关(以下简称馈电开关),适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关之用。 本馈电开关执行标准:Q/KDB.JO204-2006《矿用隔爆型真空馈电开关》 本馈电开关参考标准:MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》馈电开关中的保护器采用了先进的微处理器与红外遥控技术,高精度的数据处理及先进的保护算法,具有保护精度高、反应速度快等优点。保护器能实现漏电保护(作总开关用)、功率方向型选择性漏电保护(作分开关用)、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)及欠压等多种保护功能,馈电开关可外接远方分励按钮,还可以外接瓦斯断电仪或其它需要联控的接点,实现瓦斯超限断电或其它保护功能。 1.2使用条件 a)高度不超过2000米; b)周围环境温度为-5℃-40℃; c)周围环境湿度不大于95%(+25℃); d)无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中; e)无显著摇动与冲击振动的地方; f)能防止雨雪与滴水的地方; g)与水平面的安装倾斜度不超过15°。 1.3型号含义 额定电压V 额定电流A 设计序号 真空

KBZ-400(200)馈电开关说明书(新式)

生产许可证号:XK06-O14-00012 防爆合格证号:1082775 煤安标志证号:KBZ-400 MAD080846 KBZ-200 MAD080847 KBZ-400(200)/1140(660) 矿用隔爆型真空馈电开关 使 用 说 明 书 新泰科源电气有限公司 X i n T a i K e Y u a n E l e c t r i c a l .

目录 1用途及使用条件.......................................................... 错误!未定义书签。2基本参数................................................................ 错误!未定义书签。3结构.................................................................... 错误!未定义书签。4保护器的使用............................................................ 错误!未定义书签。 定值整定.............................................................. 错误!未定义书签。 按键操作说明.......................................................... 错误!未定义书签。 菜单结构及操作........................................................ 错误!未定义书签。 菜单总体结构及说明.................................................... 错误!未定义书签。5主要配件明细表.......................................................... 错误!未定义书签。6安装注意事项............................................................ 错误!未定义书签。7常见故障处理............................................................ 错误!未定义书签。8包装.................................................................... 错误!未定义书签。9订货须知................................................................ 错误!未定义书签。10附图.................................................................. 错误!未定义书签。

KBZ33馈电开关技术手册---改

淮南市华光矿山电子技术研究所 KBZ33馈电开关技术特点、原理及作用本开关获得国家两项发明专利,三项实用新型专利,产品解决了大部分现有馈电的问题,详情下面分解: 1、多相位短路保护技术:(已获得发明专利)其基本原理是用电压与电流、电流与电流检测相位角来判断短路状态,使供电系统长中短不同距离的短路故障全部保护。特点有三:(1)保护距离长。额定电流整点在1.2倍,使得井下再小的短路电流也大于此整定值,显然无论是近、中距离、还是远距离短路故障都能得到全程的双重保护。 (2)保护灵敏度高。能消除弧光短路。因为弧光短路电流大大小于金属性短路电流。解决了普通开关金属性短路整定,对弧光短路不其作用的问题。 (3)本开关无须加并电缆(校验短路保护灵敏度达不到时),无需设置终端装置均可实现远距离保护。 2、本开关选用双零序选漏保护技术(已获得发明专利),目前现场使用的馈电开关选漏保护普遍有误动作和越级跳总开关的问题,本开关采用电源测和负荷侧零序电流方向比较的检测技术来判断漏电故障。 3、自动复电功能(已获得国家实用新型专利),本开关自动复电功能,经过自动检测证实线路无短路和漏电故障,5秒之内自动复电,我们的自动复电有三道安全保障,程序有看门狗,电气闭锁和机械闭锁。

4、本开关设有两个接线室(已获国家实用新型专利),维修开关时可以不用停上级电源。 5本开关设置壳外断路器插接(已获得国家实用新型专利),有三个好处:(1)作本开关负荷接线室电源开关。(2)减少了空间空腔内带电部分,更安全。(3)修换断路器快捷由60分钟缩短到5分钟。 【一】多相位短路保护原理及作用 「一」短路保护部分 一、前言 煤矿井下电气事故最严重的是短路,强大的电流会烧毁设备,破坏绝缘,引起火灾,给安全和生产带来极大危害。 目前井下使用的低压馈电开关在短路保护存在一定的不足,当供电线路发生短路故障时,不能可靠保护,常有的短路保护技术(电流检测、电压检测、功率因数与电流乘积的检测、负序电流检测)局限性分析如下: 1、电流检测:短路电流和启动电流幅值差别不大,当供电距离较远时,可能会出现短路保护整定值满足不了灵敏度的要求的情况,此检测方式组成的短路保护适用于中、近距离线路,而远距离发生的短路解决不了。 2、电压检测:基于电压检测组成的短路保护,可以解决远距离短路保护的需求,但需要在供电末端装设隔爆终端装置,如果一个系统有几个支路都是长距离,则每个支路都要设置终端装置,增加了设备投资,先短路三相,后送电不起保护作用,有保护死区。

KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关说明书

KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关 一概述 KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz、电压1140V、660V,额定电流630A、400A 和200A的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,具有欠压、过载、短路、漏电闭锁、漏电保护等功能;可外接远方分励按钮,可组成系统使用;亦可单独使用。用单片机智能化保护,全中文显示,操作直观简便。 1 使用条件 (1)矿井大气压(80~110)kPa(在地面使用时海拔高度不超过2000m); (2)周围环境温度为-5℃— +40℃; (3)周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时); (4)无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; (5)在无显著摇动于冲击振动的地方; (6)能防止雨雪与滴水的地方; (7)与水平面的安装倾斜度不超过15度; (8)污染等级:3级; (9)安装类别:Ⅲ类。 2 主要技术性能指标: (1)额定电压:1140V 660V; (2)额定电流:630A; (3)工作制:长期工作制; (4)最大分断能力: 1140V 12.5KA、7.5KA; (5)操作方式:电动合、分闸; 3 型号的组成及代表意义 KBZ□–□□ 额定电压 额定电流 设计序号 真空 隔爆型 馈电开关 4 防爆形式:矿用隔爆型防爆标志: ExdI 5 本产品执行标准:Q/JDJL019-2010MT871—2000 GB3836-2000 6 外形尺寸、质量 (1)KBZ-630 /1140 馈电开关的外形尺寸: 850×610×970(mm);质量: 378Kg. (2)KBZ2-200/1140(660) 和KBZ2-400/1140馈电开关的外形尺寸: 750×548×815(mm);

KBZ9-400 200馈电开关原理及维修电子教案

K B Z9-400200馈电开关原理及维修

KBZ9-400/200馈电开关原理及维修 在开始馈电开关原理的讲解之前,先来说一下什么是馈电开关。听到馈电开关这个名字,可能不少人有点疑惑,为什么叫馈电开关哪?什么样的是馈电开关哪?他与磁力启动器有什么区别哪? 先来说说馈电这两个字。馈,馈赠,给也。那么馈电哪,就是就是输电、送电、给电的意思。而馈电开关哪,一般用于移动变电站低压输出侧,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。多数是作为一个工作面的总开关,负责整个工作面电量的供给。 馈电开关与磁力启动器的区别有: 1、馈电开关不能频繁启动,他的合闸有电动合闸和手动合闸两种,但是合闸之后,维持都是机械机构维持,不像磁力启动器的吸合线圈,要始终要通电才能保持。 2、在保护方便,馈电开关具有漏电检测(检漏保护),就是说馈电开关始终检测着线路的绝缘情况,一旦有漏电情况,立即进行保护。而磁力启动器是漏电闭锁。就是说,磁力启动前在吸合之前,检测一下负载的绝缘情况,如果有漏电情况,磁力启动器不能吸合。但是,如果绝缘良好,则开关吸合。吸合之后,磁力启动前就没有检漏功能了,若出现漏电,则由上级的馈电开关来完成保护。这是两种漏电保护的区别,不要混肴。 3、欠压保护:馈电开关具有欠压保护,当系统电压低于额定值的70%时,开关动作跳闸。

BKD9馈电开关是原来的型号,现在这种开关叫做KBZ9了,至于为什么更换型号的名称,我没有见到相关的文件,只是从一个开关厂商的维修人员那里得知的。虽然它的名字变了,但内部结构,工作原理还是和原来一模一样的。所以,以前问BKD9馈电开关与KBZ9馈电开关什么区别的朋友,看了这个帖子之后,就不用再问了吧。知道了型号改名的事情之后,在以后的帖子中,我们也改为KBZ9。 现在来简要说一下KBZ9-400馈电开关的机械操作机构 图一 KBZ9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械

400馈电开关说明书

KBZ—400(630)/1140(660) 矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使用说明书 河南省济源市中原防爆电器有限公司 目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 一十、标志、包装、运输 (20) 一十一、售后服务 (21) 一十二、常见故障及处理方法 (21)

一十三、电器元件明细表 (22) 一十四、附图 (23) 一用途及使用条件 1、矿用隔爆型智能化真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。 二、产品特点 本开关根据用户需求,采用先进的科学技术进行设计,与同类相比,其特点如下:

KBZ20-400八达开关说明书-新

KBZ20-400(200)/1140(660、380) 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书 执行标准:MT871-2000 Q/BD15-2008 中国 八达电气有限公司

一、用途、功能及特点 1.本馈电开关主要用于煤矿和其它周围介质中有煤尘和爆炸性气体的环境,在交流 50Hz、1140(660)V或380V,额定电流400A及以下的线路中,开关既可作配电系统的总开关,也可作配电支路首、末端的分开关。 2.智能保护测控单元全部采用数字化技术,基于嵌入式微处理器技术的16位计算机结 构,保护、测量、监视、控制、通信功能齐全。 3.保护功能齐全,灵敏可靠,保护定值在线连续可调,具备短路、过载、断相、漏电、 欠压、过压等保护功能;短路保护倍数精确到小数点位,适应各种短路电流情况; 支持相敏短路保护功能。 4.具备风电闭锁功能、瓦斯电闭锁功能。 5.馈电总开关、分开关可组成完善的两级选择性漏电保护系统,自动适应不同长度的 电缆线路,自动选择漏电故障,选择性能好。 6.具有漏电闭锁保护功能,并具有绝缘电阻值在线显示功能。 7.馈电总开关、馈电分开关的智能保护测控单元互为通用,方便现场使用。 8.保护测控单元所有输入模拟信号采用专用的双隔离器件,杜绝电网电压扰动引起的 保护测控单元烧损问题,有效适用于谐波污染严重的各种井下电网。 9.具有完善的自诊断功能,可对开关断路器分合闸次数、短路故障次数进行记忆,提 高设备利用率。 10.完善的试验功能:可在线进行断路器跳闸、短路保护、漏电保护试验。 11.内置的高可靠性存储器件用于保存保护定值与保护器动作及其故障信息,所有数据 掉电不丢失。 12.具有开关状态、电流、电压、有功功率、日历时钟的实时显示功能,电度计量功能, 故障类型、故障时间及故障参数的记忆查询功能,测量精度高。 13.全中文大屏幕液晶显示,菜单式操作,显示信息丰富,界面友好;配合人机接口键 盘,可实现不停电情况下的保护定值修改及各种操作。 14.智能保护测控单元采用全密封设计,工业级外围芯片,小型专用继电器,抗震、抗 电磁干扰能力强。 15.配有带隔离的本安型RS485串行通信接口,支持“四遥”功能,上传信息丰富,便 于接入井下电网综合自动化系统。

最新kbz20-400-1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述讲课教案

八达电气KBZ20-400/1140(660) 矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述 一、元件功能与作用 1.T1—电源变压器(1140V、660V/127V),电源变换(在侧板上) 2.T2—控制变压器(127V/100V、55V、9V),电压变换(在门板上) 3.T3—零序变压器(660V/50V)零序电压信号Uo输出(在侧板上) 4.Q1—吸合线圈(约DC130V),断路器电动分闸(在本体上) 5.Q2—分励脱口线圈(DC48V),断路器电动合闸(在本体上) 6.Q3—失压线圈(DC48V),无压释放(在本体上) 7.J3—合闸继电器(JZC4-31/AC127V),合闸控制(在门板上) 8.J4—闭锁继电器(JQX-13F/DC48V),故障时闭锁合闸(在门板上) 9.SJ—时间继电器(ST3P/AC127V),作用是延时和断电(在门板上) ①延时→保证合闸可靠 ②断电→保护吸合线圈(SJ失电→J3失电→Q1断电) 10.J5—漏试继电器(JZC4-31/AC127V),漏电试跳(在侧板上) 11.S K—三相电抗器(总开关/分开关时作用不同) 12.L C—滤波板。抗干扰,提高直流监测可靠性(在侧板上) 13.K—钮子开关(KN3),“总开关/分开关”选择(在侧板上) 14.R C—组件,过电压吸收,保护绝缘(在侧板上) 15.D K—手柄转换开关(LW5D),电源控制(在侧板上) 16.L H—零序电流互感器。零序电流信号Io输出(在本体上) 17.D L—电流互感器。电流变换,取样(在本体上)

18.K M—真空断路器,主回路“通/断”控制(在本体上) 19.Q A—“电合”按钮,合闸控制(在门壳上) 20.F L—“电分”按钮,分闸控制(在门壳上) 21.L S—“漏试”按钮,漏电试验(在门壳上) 22.Z NBH-II—智能综合保护器。控制、保护、测量、通讯(在门板上) 二、保护器出脚功能 (1-11)—AC100V入口 (2-3-4)—电流信号引入 (5-15)—零序电流信号Io引入 (6)—电源地(不接机壳) (7-8)—遥控(网络)合闸出口,外部与电合按钮“QA”并联 (9-10-18)—控制继电器引脚出口,(9-18)常闭,(9-10)常开。 上电,分闸待机,合闸运行时:(9-10)接通,(9-18)打开。 保护器(1-11)脚无电,或故障保护时:(9-18)接通,(9-10)打开。(12)保护地,接机壳 (13-5)—开关状态信号反馈,外接KM-4辅助常开 合闸→KM4接通→(13-5)通→显示“合闸运行” 分闸→KM4打开→(13-5)断→显示“分闸待机” (14)—零序电压信号Uo引入 (16-17)—DC40V,附加直流源,对地绝缘监视

相关文档
相关文档 最新文档