文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 酒店中央空调设计_毕业设计

酒店中央空调设计_毕业设计

酒店中央空调设计_毕业设计
酒店中央空调设计_毕业设计

大连市某酒店中央空调设计

Design of Central Air-Conditioning System for

A Hotel of Dalian

摘要

本次设计的内容是大连市某四星级酒店中央空调系统设计,该酒店高约40m,是一座综合性建筑物。

大楼总建筑面积为26487m2,其中空调面积为19359 m2,酒店主楼地面10层,其中一层为酒店的大堂、包厢,二层为桑拿房,三层为餐厅、娱乐中心,四到十层为客房。

首先,确定室、内外参数,根据建筑资料及气象参数,采用冷负荷系数法计算建筑物的热、湿负荷,考虑到建筑物的结构和使用功能方面,在设计空调水系统时,采用风机盘管加独立新风系统。然后,进行风机盘管、新风处理设备、冷冻机组等的选型和风管和水管的水力计算,最后,进行制冷机房的设计,包括冷冻水系统、冷却水系统、补水系统的设计,确定冷水机组的型号、台数以及其他机房辅助设备的型号、台数。

毕业设计是教学计划中一个重要的教学环节,是培养我们运用所学的基础理论、基本知识和基本技能分析解决实际问题能力的一个重要环节。通过设计综合运用和深化所学专业理论知识,培养独立工作能力,分析解决一般工程实际问题的能力,使我们受到工程技术和科学研究的基本训练。

关键词:空调系统冷负荷水力计算独立新风系统风机盘管

Abstract

The content of the design is the design of central air-conditioning system for a Hotel Of Dalian, the height of this building is about 40 meters, which is a synthetic building.

The total building area is 26487㎡,and the air-conditioning area is 19359㎡,the building is 10 floors.And the first floor is the hotel's lobby and private rooms, the second floor for the sauna, third is dining-room and entertainment centers, the rest floor four to ten layers as the guest room.

First,basing at the character of the air-conditioning design in Amuse the city, the cooling load and damp load are calculated by CLC method. As consideration the building structure and its usage, the scheme of air-conditioning system of this building is fan-coil unit with additional individual fresh air unit. Then, the fan-coil, air-conditioning units of fresh air, water-cooling units is selected. And the hydraulic calculation of the air and water system is done. Finally, carry on the design that makes the cold engine room, including the system of frozen water, cool water While, choose refrigerator and other equipment in cold-machine room. While, the summary of the design are made.

The design before graduate which train the basic theory and professional knowledge of us and let us to gain the power to analyze actual problem is a great part of the teaching plan. Though this design we get the basic training of the engineering and scientific research.

Key words: Air-conditioning system Cooling load Hydraulic calculation Additional fresh air system Fan-coil

目录

第1章前言 (1)

第2章设计概况 (2)

2.1 工程概况 (2)

2.2 气象参数 (2)

2.2.1 室外计算参数: (2)

2.2.2 室内气象参数 (3)

2.3 围护结构热工指标 (4)

第3章负荷计算 (6)

3.1 冷湿负荷计算依据 (6)

3.2 夏季空调冷负荷的计算 (6)

3.2.1 冷负荷计算方法及公式 (6)

3.2.2 夏季空调房间冷负荷计算实例 (11)

3.2 夏季各空调房间冷负荷计算结果 (14)

3.3 冬季空调房间热负荷计算 (14)

3.3.1 热负荷组成及主要计算公式 (14)

3.3.2 房间热负荷计算举例 (16)

3.4 冬季各房间空调房间热负荷计算结果 (17)

第4章空调系统选择及设备选型 (18)

4.1 空调系统方案的确定 (18)

4.1.1 空调系统设计方案 (18)

4.1.2 风机盘管与新风连接方式的比较 (18)

4.2 风机盘管的选择 (19)

4.2.1 风机盘管系统风量的计算 (19)

4.2.2 风机盘管设备选型 (21)

4.2.3 风机盘管系统的水系统 (21)

4.3.4 风机盘管机组在使用过程中应该注意的几个问题 (22)

4.3 新风机组的选择 (22)

4.3.1 新风量的确定 (22)

4.3.2 新风机组的布置及选型 (22)

4.3.3 新风入口注意事项 (23)

第5章房间气流组织校核 (24)

5.1 气流组织概述 (24)

5.2 房间气流组织方式 (24)

5.3 房间气流组织的校核 (25)

5.3.1 侧送气流组织的计算 (25)

5.3.2 散流器顶送气流组织校核 (26)

5.3.3 回风口的选择计算 (27)

第6章水力计算 (29)

6.1 水管的水力计算 (29)

6.1.1 水管管材及流速 (29)

6.1.2 水力计算方法及步骤 (29)

6.1.3 水管管径的确定 (29)

6.1.4 阻力的确定 (29)

6.1.5 水力计算举例 (30)

6.2 风管的水力计算 (32)

6.2.1 计算方法 (32)

6.2.2 风管水力计算举例 (32)

6.3 冷凝水管的设计 (33)

第7章冷冻机房的设计 (35)

7.1 机房设备选型 (35)

7.1.1 冷水机组的选择 (35)

7.1.2 换热器的选择 (36)

7.1.3 冷却塔的选择 (36)

7.1.4 水泵的选择 (37)

7.2 冷冻机房水力计算 (41)

7.2.1 沿程阻力 (41)

7.2.2 局部阻力 (42)

7.2.3 总阻力 (42)

7.2.4 水力计算 (42)

设计总结 (43)

参考文献 (44)

致谢 (45)

附录 (46)

附录A 外文翻译 (46)

附录B 负荷计算表 (58)

附录C 设备选型 (60)

附录D 水力计算表 (62)

附录E 管段编号图 (71)

石家庄铁道大学四放学院毕业设计

第1章前言

大学四年以来,从基础课开始,我经历了从专业基础课到专业课的系统理论学习,同时从一个本专业的门外汉逐步向掌握基本专业理论知识的现代技术型人员迈进。为了检验四年来的所学理论知识和掌握程度,同时培养理论联系实际工程实践能力和整体思维,我们进行了本次毕业设计。

随着国内外经济的迅速发展,高层建筑也随着需要相应的快速发展起来,高层建筑的发展大大促进了建筑技术,其中也包括暖通空调技术的发展。暖通空调能耗占全国总能耗的比例越来越大,因而各国都十分重视空调技术的发展。因此,空调系统的设计和运行调节都须重视空调技术的新技术应用。

本次设计题目为“大连市某四星级酒店中央空调设计”以包厢、客房以及娱乐休闲场所为设计对象,以现行中央空调设计标准为设计标准规范,理论联系实际,尽量使设计符合现场实际,在查阅了大量中外资料、文献和参考手册(书),并进行了毕业实习的基础上,进行了空调机组的冷热负荷计算,制冷系统的设计计算,水管系统的设计计算,以及相关空调,制冷设备的选型。以设计计算结果及建筑的具体情况为依据,合理布置设备及通风管路,最后绘制出清晰明确的工程图纸。

在设计过程中,本人一直本着求实,认真,勤学,勤问的态度,将这次毕业设计视为专业结业的一次大阅兵,尽管不能尽善尽美,但求精益求精。但由于本人水平有限,在设计过程中难免有错误之外,恳请老师和同学指正为谢!

1

第2章设计概况

2.1 工程概况

本工程位于大连市,建筑类型为四星级酒店,占地面积2650m2,建筑面积26487m2,地下一层,地上十层,建筑高度40m。

地下一层为车库、冷冻机房;

地上一层为大堂、KTV包房;

地上二层为桑拿包房;

地上三层为餐厅、厨房、游泳场、演艺吧、棋牌室、沐足中心等生活娱乐场所;

地上四到十层为客房、会议室,其中五到九层为标准层。

现为其三层及十层的房间设计中央空调,以给室内人员提供舒适的环境,供冷面积4162平方米。

本设计冷热源采用水冷螺杆式冷水机组与换热器相结合的方式,夏季采用冷水机组制冷,冷冻水供回水温度:7-12℃,冬季则采用市政热水经过换热器采暖,热水供回水温度:60-50℃。

空调的主要方式为风机盘管加独立新风系统。

2.2 气象参数

2.2.1室外计算参数:

辽宁省大连市位于东京121.63°、北纬39°,属于寒冷地区。

其室外气象参数见下表:

表2-1 室外气象参数

夏季参数冬季参数

室外干球温度℃28.4 室外采暖计算温度℃-11

室外湿球温度℃25 室外空调计算温度℃-14

大气压力Pa 99470 室外通风计算温度℃-5

日平均温度℃25.5 最冷月相对湿度(%) 58

室外通风计算温度℃26 平均风速m/s 5.8

室外平均风速m/s 4.3 最多风向平均风速m/s 7.4

最热月相对湿度(%) 83 大气压力Pa 101380 注:夏季空调大气透明度等级5级

2.2.2 室内气象参数

根据建筑使用功能分析,空调房间主要有酒店客房、厨房、餐厅、游泳场、沐足中心及美容美发、桌球棋牌等服务娱乐场所。现对此类房间的使用特点进行分析,其室内设计计算参数列于下表:

表2-2 室内计算参数

房间类

设计温度℃相对湿度(%) 人员密度

(人)

设备(W/m2) 照明(W/m2)

新风量

(m3/h·人) 夏季冬季夏季冬季

客房26 20 55 50 2 20 15 40 走廊26 18 55 50 8 0 5 0 美容美

26 20 60 50 4 48.67 12 30 桌球中

26 20 60 40 20 5 18 20 沐足中

26 20 60 50 20 5 15 20 棋牌娱

乐室

26 20 65 40 10 5 15 20 时装精

品店

26 20 65 40 5 5 15 20 厕所26 20 55 50 3 5 15 30 更衣室26 24 65 50 5 5 15 30 游泳池26 24 65 50 30 5 18 30 表演准

备室

26 20 60 40 10 5 15 20 洗烧部26 20 55 55 8 5 15 20 厨房26 20 55 50 8 5 15 20 餐厅26 20 65 40 130 13 13 25 自助餐

26 20 65 40 50 13 13 25

2.3 围护结构热工指标

根据建筑结构设计资料所给出的围护结构构造情况,参考《实用供热空调设计手册》和《北京公共建筑节能设计标准》中的围护结构的热工指标,本设计选用的围护结构热工指标如下:

(1)外墙:采用加气混凝土砌块(水泥聚苯板),由外向内依次是20mm厚石灰、水泥、砂、砂浆,200mm厚加气泡沫混凝土,80mm厚水泥聚苯板、玻璃纤维网格布,20mm厚专用饰面砂浆与涂料。传热系数K=0.595W/m2·K,延迟时间9.73h,传热衰减0.42。结构图片如下:

图2-1 外墙截面图

(2)内墙:采用蒸压加气砼砌块墙,由内向外依次为10mm厚聚合物砂浆,100mm厚蒸压加气砼,10mm厚聚合物砂浆。传热系数K=1.449W/m2,延迟时间3.13h,传热衰减0.88。结构图如下:

图2-2 内墙截面图

(3)外窗:采用PA断桥铝合金辐射率≤0.25Low-E中空玻璃,各朝向外窗的传热系数如下:

3层东西向:氩气12mm传热系数K=1.9W/m2;

3层南北向、10层南向:空气9mm传热系数K=2.6 W/m2;

10层北向:空气6mm传热系数K=2.9 W/m2;

10层东西向:空气12mm传热系数K=2.3 W/m2。

选定围护结构材料后,根据窗墙比计算结果,对比规范中的窗墙比限值及其

热工性能参数,对所选取的围护结构性能进行校核。窗墙比的计算结果计较和结果见下表:

表2-3 围护结构热工参数

朝向窗墙比窗墙比限值K限值SW限值3层东0.51 ≤0.7 ≤2.0 ≤0.5/- 3层西0.51 ≤0.7 ≤2.0 ≤0.5/- 3层南0.37 ≤0.4 ≤2.7 ≤0.7/- 3层北0.31 ≤0.4 ≤2.7 ≤0.7/- 10层东0.41 ≤0.5 ≤2.3 ≤0.6/- 10层西0.41 ≤0.5 ≤2.3 ≤0.6/- 10层南0.38 ≤0.4 ≤2.7 ≤0.7/- 10层北0.28 ≤0.3 ≤3.0 - 校核结果:窗墙比机器性能参数均满足《北京公共建筑节能设计标准》中的围护结构的热工指标。

第3章 负荷计算

3.1冷湿负荷计算依据

为了连续保持空调房间恒温、恒湿在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷;为了维持室内相对湿度恒定需从房间去除的湿量称为湿负荷。房间冷、湿负荷也是确定空调系统送风量及各种设备容量的主要依据。

由于室内外温差和太阳辐射热的作用,通过围护结构传入室内的热量形成的冷负荷与室外气象参数(太阳辐射热、室内外温度)、围护结构和房间的热工性能有关,传入室内的热量并不一定立即成为室内冷负荷。其中对流形成的得热量立即变成室内冷负荷,辐射部分的得热量经过室内围护结构的吸热—放热后,有时间的衰减和数量上的延迟。

1、空调房间冷负荷包括:

(1)由于室内外温差,通过外墙、外窗等围护结构瞬变传导得热形成的冷负荷;

(2)由于太阳辐射作用,通过外窗日射得热形成的冷负荷; (3)内围护结构传热形成的冷负荷; (4)新风冷负荷;

(5)人体散热、散湿形成的冷负荷; (6)灯光照明形成的冷负荷; (7)其他设备散热形成的冷负荷。

在冷负荷的计算方法上,本设计采用谐波反应法。 2、空调房间湿负荷包括: (1)人体散湿引起的湿负荷; (2)从房间内液体表面散出的湿负荷; (3)设备散湿引起的湿负荷。

根据本建筑的特点,只计算人体散湿引起的湿负荷。

3.2 夏季空调冷负荷的计算

3.2.1冷负荷计算方法及公式

1、外墙传热形成的冷负荷

ετ-?=τt KF CLQ (3-1)

式中,τ——计算时间,h ;

ε——围护结构表面受到周期为24h 谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h ;

ετ-——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构外表面的时间,h ;

K ——围护结构传热系数,W/m 2·K; F ——围护结构计算面积,m 2;

ετ-?t ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。 2、内围护结构的传热冷负荷

(1)当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内窗的温差传热负荷可按下式计算:

τt KF CL ?= (3-2)

(2)当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热负荷,可按下式估算:

pj t KF CL ?= (3-3)

此时pj t ?取零朝向数据,查得pj t ?=4。

(3)当邻室有一定发热量时,通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护结构的温差传热负荷,按下式计算:

)(n ls w p t t t KF Q -?+= (3-4)

式中,Q ——稳态冷负荷,下同,W ;

wp t ——夏季空气调节室外计算日平均温度,℃; n t ——夏季空气调节室内计算温度,℃;

ls t ?——邻室温升,可根据邻室散热强度采用,℃。

3、外窗瞬变传导得热形成的冷负荷

ττt KF CLQ ?= (3-5) 式中,τt ?——计算时刻下的负荷温差,℃;

K ——外窗的传热系数;

F ——窗口计算面积,m 2。 4、透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷τ

Q ,应根据不同情况分别按下

列各式计算:

(1)当外窗无任何遮阳设施时

w τd g τJ X FX Q = (3-6) 式中,w τJ ——计算时刻下,透过无遮阳设施玻璃窗太阳辐射的冷负荷强度,(W/ m 2);

g X ——窗的构造修正系数;

d X ——地点修正系数。 (2)当外窗只有内遮阳设施时

n τz d g τJ X X FX Q = (3-7)

式中,n τJ ——计算时刻下,透过有内遮阳设施玻璃窗太阳辐射的冷负荷强度, (W/ m 2);

z X ——内遮阳系数。

(3)当外窗只有外遮阳板时

d g w τ1n τ1τ])([X X J F F J F Q -+= (3-8) 式中,1F ——窗口受到太阳照射时的直射面积;

w τJ ——计算时刻下,透过无遮阳设施玻璃窗太阳辐射的冷负荷强度, (W/m 2);

注:对于北纬27度以南地区的南窗, 可不考虑外遮阳板的作用,直接按式(3-6)计算。

(4)当窗口既有内遮阳设施又有外遮阳板时

z d g n τ1n τ1τ])([X X X J F F J F Q -+= (3-9)

式中,n τJ —计算时刻下,透过有内遮阳设施玻璃窗太阳辐射的冷负荷强度, (W/ m 2)。

注:对于北纬27度以南地区的南窗, 可不考虑外遮阳板的作用,直接按式(3-7)计算。

5、人体显热散热形成的冷负荷:

CLQ n q Q ?s c(τ(= (3-10)

式中,Q c(τ)——人体散热形成的冷负荷

q s ——不同室温和劳动强度成年男子显热散热量; n ——室内全部人数; φ——群集系数; CLQ ——人体显热散热. 6、人体潜热散热形成的冷负荷:

?n q Q l c = (3-11)

式中,Q c ——人体潜热散热形成的冷负荷;

q l ——不同室温和劳动强度成年男子潜热散热量; n ,φ——同式(3-10). 7、灯光冷负荷

照明设备散热形成的计算时刻冷负荷τQ ,应根据灯具的种类和安装情况分

别按下列各式计算:

(1)白只灯和镇流器在空调房间外的荧光灯

t τ11000-=NX n Q (3-12)

(2)镇流器装在空调房间内的荧光灯

t τ11200-=NX n Q (3-13)

(3)暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯

t τ01000-=NX n Q (3-14)

式中,N ——照明设备的安装功率,kW ;

0n ——考虑玻璃反射,顶棚内通风情况的系数,当荧光灯罩有小孔, 利用自然通风散热于顶棚内时,取为0.5~0.6,荧光灯罩无通风孔时,视顶棚内通风情况取为0.6~0.8;

1n ——同时使用系数,一般为0.5~0.8;

T ——开灯时间,h ;

T -τ——从开灯时刻算起到计算时刻的时间,h ;

T τ-X ——T -τ时间照明散热的冷负荷系数。 8、设备冷负荷

热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷τQ ,按下式计算:

T τs τ-=X q Q (3-15)

式中,T ——热源投入使用的时刻,点钟;

T -τ——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间,h ;

T τ-X ——T -τ时间设备、器具散热的冷负荷系数; s q ——热源的实际散热量,W 。 电热、电动设备散热量的计算方法如下: (1)电热设备散热量

N n n n n q s 43211000= (3-16)

(2)电动机和工艺设备均在空调房间内的散发量 aN n q s 11000= (3-17) (3)只有电动机在空调房间内的散热量

N a n q s )1(10001η-= (3-18) (4)只有工艺设备在空调房间内的散热量

N a n q s η11000= (3-19) 式中,N ——设备的总安装功率,kW ;

η——电动机的效率;

1n ——同时使用系数,一般可取0.5~1.0; 2n ——利用系数,一般可取0.7~0.9;

3n ——小时平均实耗功率与设计最大功率之比,一般可取0.5左右; 4n ——通风保温系数; a ——输入功率系数。 9、新风冷负荷

(1)通过外门开启渗入室内空气量1G (kg/h),按下式估算:

w 111p V n G = (3-20)

式中,1n ——小时人流量;

1V ——外门开启一次的渗入空气量,m 3/h ;

w p ——夏季空调室外干球温度下的空气密度,kg/m 3。

(2)通过房间门、窗渗入空气量2G (kg/h),按下式估算:

w 222p V n G = (3-21)

式中,2n ——每小时换气次数;

21V ——房间容积,m 3。

(3)渗透空气的显冷负荷Q (W),按下式计算:

)(28.0n w t t G Q -= (3-22)

式中,G ——单位时间渗入室内的总空气量,kg/h ;

w t ——夏季空调室外干球温度,℃; n t ——室内计算温度,℃。 10、伴随散湿过程的潜热冷负荷 (1)人体散湿和潜热冷负荷 ①人体散湿量按下式计算

ng D φ001.0= (3-23)

式中,D ——散湿量,kg/h ;

g ——一名成年男子的小时散湿量,g/h 。

②人体散湿形成的潜热冷负荷Q (W),按下式计算:

2nq Q φ= (3-24) 式中,2q ——一名成年男子小时潜热散热量,W ;

φ——群体系数。

(2)渗入空气散湿量及潜热冷负荷

①渗透空气带入室内的湿量(kg/h),按下式计算:

)(001.0n w d d G D -= (3-25)

②渗入空气形成的潜热冷负荷(W),按下式计算:

)(28.0n w i i G Q -= (3-26)

式中,w d ——室外空气的含湿量,g/kg ;

n d ——室内空气的含湿量,g/kg ;

w i ——室外空气的焓,kj/kg ; n i ——室内空气的焓,kj/kg 。 (3)食物散湿量及潜热冷负荷

①餐厅的食物散湿量(kg/h),按下式计算:

n D 0115.0= (3-27) 式中,n ——就餐总人数。

②食物散湿量形成的潜热冷负荷(W ),按下式计算:

n Q 7.8= (3-28) (4)水面蒸发散湿量及潜热冷负荷

敞开水面的蒸发散湿量(kg/h),按下式计算:

1q qb /))(0013.0(B AB P P v a D -+= (3-29)

式中,A ——蒸发表面积,m 2;

a ——不同水温下的扩散系数;

v ——蒸发表面的空气流速;

qb P ——相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力; q P ——室内空气的水蒸气分压力; B ——标准大气压,101325Pa ; 1B ——当地大气压(Pa)。

3.2.2夏季空调房间冷负荷计算实例

现以1003客房3为例,房间面积为30 m 2,功能为宾馆客房。南外墙的面积为7.5 m 2,南外窗面积为4.5 m 2。人员密度取每间客房2人,新风量取80m 3 /h ,单位面积照明功率为5W/ m 2,单位面积设备功率为15W/m 2。群集系数取0.93。劳动强度为极轻度劳动。邻室为空调房间,走廊内也装有空调可视为空调房间不用计算户间传热,夏季空调房间处于正压状态不考虑通过窗户缝隙的渗透冷负荷,因此该房间的冷负荷只需考虑通过南外墙、南外窗形成的冷负荷。

1、南外墙冷负荷

外墙采用加气混凝土砌块(水泥聚苯板),外墙的传热系数K=0.595W/m 2·K,延迟时间9.73h ,传热衰减0.42,查扰量作用时刻ετ-时大连市市南外墙的负荷温差的逐时值,按式(3.1)计算出南外墙的逐时冷负荷,计算结果列于表3-1中。

表3-1 南外墙冷负荷(W)

时刻τ

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 △t τ-ε

5

6

7

8

9

10

10

10

10

10

9

8

8

K 0.595

F7.5

CLQ22.326.731.235.740.144.644.644.644.644.640.235.735.7τ

2、南外窗冷负荷

3层南外窗采用PA断桥铝合金辐射率≤0.25Low-E中空玻璃,空气层9mm,传热系数2.6 W/m2?K,衰减系数0.997,延迟时间0.335h。

(1)瞬变传热得热形成冷负荷

表3-2 南外窗顺时传热冷负荷(W)

时刻τ7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 △tτ-0.8 0 0.9 1.9 2.9 3.8 4.4 5.0 5.4 5.4 5.2 4.8 4.1 K 2.6

F 4.5

CLQ-9.4010.522.233.944.551.558.563.263.260.856.247.9τ

(2)日射得热形成冷负荷

查得各计算时刻的负荷强度,窗的有效面积系数为0.85,玻璃的遮挡系数为0.93,窗户内遮阳系数为0.5。按照式(3.2)计算出南外窗的日射得热冷负荷如表3-3所示。

表3-3 南外窗日射得热冷负荷(W)

时刻τ7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 J J.τ325083131175200201179139103836341

F 4.5

CLQ588814723431135635831824818314711173.6τ

(3)人体、设备、新风及灯光冷负荷

表3-4 南外窗日射得热冷负荷(W)

时刻τ7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 人体193181173168163211211220225229232234237设备25.922.719.41715.432.432.442.149.454.258.361.564

新风365365365365365365365365365365365365365灯光72.969.261.954.65143.740.136.432.829.125.5134.8244.1

(4)各项逐时冷负荷汇总于下表:

表3-5 手算客房1003各项冷负荷汇总(W)

时刻 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 外墙22.326.731.235.740.144.644.644.644.644.640.235.735.7外窗传热-9.4010.522.233.944.551.558.563.263.260.856.247.9外窗日射57.588.014723331135635831824818314711173.6人体193181173168163211211220225229232234237设备25.922.719.41715.432.432.442.149.454.258.361.564新风365365365365365365365365365365365365365灯光72.969.261.954.65143.740.136.432.829.125.5135244总计72775380889697910971102108510289689299991067

以上可知围护结构最大冷符合为1102w,最大冷负荷时刻出现在13:00。

利用天正软件计算得到的客房1003各项冷负荷汇总见下表:

表3-6 软件计算客房1003各项冷负荷汇总

计算时刻7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 冷负荷(W) 311 321 394 549 707 889 831 667 524 444 427 520 615 新风冷负荷

365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 (W)

总冷负荷(W) 676 686 759 914 1072 1255 1197 1033 889 809 793 886 981 湿负荷(kg/h) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

新风湿负荷

0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31

(kg/h)

总湿负荷

0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51

(kg/h)

冷指标

12.3 12.7 15.6 21.7 27.9 35.2 32.8 26.4 20.7 17.5 16.9 20.6 24.3

(W/m2)

续表3-6 计算时刻7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

新风冷指标

14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4

(W/m2)

总冷指标

26.7 27.1 30 36.1 42.4 49.6 47.3 40.8 35.2 32 31.3 35 38.8

(W/m2)

总湿指标0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

(kg/m 2)

由上表可见软件计算得到的冷负荷最大值为1255W,最大冷负荷出现的时刻是12:00,与手算的到结果相差不大,因此本设计中,可以用天正软件的负荷计算器代替人工计算,得到空调区域的设计冷负荷。

3.2 夏季各空调房间冷负荷计算结果

3层及10层所有空调房间夏季总冷负荷及新风冷负荷见附录B 。

3.3 冬季空调房间热负荷计算

由于冬季室外温度的波动幅度远小于室内外的温差,因此在围护结构的基本耗热量计算中采用日平均温差的稳态计算法。

3.3.1 热负荷组成及主要计算公式

空调房间的供暖设计热负荷Q 主要包括以下几部分:

12

3Q Q Q Q '''=++ (3-30)

式中,1Q '

——围护结构传热耗热量,W ;

2Q '

——冷风渗透耗热量,W ;

3Q '

——户间传热量,W ;

围护结构传热耗热量包括围护结构的基本耗热量和附加耗热量两部分,附加耗热量主要考虑朝向修正,外门附加,高度附加。 主要计算公式如下:

1、围护结构的基本耗热量

'()N W q FK t t α=- (3-31)

式中,'q ——围护结构的基本耗热量形成的热负荷(W);

α——围护结构的温差修正系数; F ——围护结构面积(m 2);

K ——围护结构的传热系数[W/( m 2·℃)]; N t

——冬季采暖室内计算温度(℃); W t

——冬季采暖室外计算温度(℃)。

整个供暖房间的基本耗热量1j Q ?'

,应等于它的围护结构各部分(墙、窗、门、楼板、屋顶、地面等)基本耗热量q '的总和。即

()1

j n w Q q KF t t a ?'''==-∑∑ (3-32)

酒店建筑毕业设计

酒店建筑毕业设计 篇一:建筑学毕业设计五星级酒店设计开题报告 XXX大学 本科生毕业设计(论文) 开题报告 题目:某五星级酒店设计 分院:土木建筑学院 专业:建筑学 班级:XX 学号: 姓名:指导教师: 填表日期: 一、选题的依据及意义: 1、选题依据: 中国是目前世界上在建五星级酒店最多的国家,近年来,中国五星级酒店整体规模实现了快速的增长,行业发展水平一取得了长足的进步,但行业整体发展的不均衡性也日渐显现。随着社会经济发展水平、消费者需求和投资者实力的不断提升,国家五星级酒店评价标准持续提高,各地五星级酒店在设施设备、产品功能方面的发展进步明显。 基于对中国经济发展良好趋势的预期,无论是国内资本还是国外资本,对中国五星级酒店市场的投资将保持长期的

增长,但投资将更趋理性,且投资区域范围更广、投资合作形式更加丰富多样,中西部地区将成为未来五星级酒店增长的“新热点”。同时,随着投资者恒业投资经验的不断丰富,对酒店管理和品牌的要求也也越来越高。在此情况下,国际酒店集团在未来中国五星级酒店的发展中仍将处于领先优势,尤其是在其重点发展的珠三角、长三角、环渤海地区和一线城市。国内酒店集团仍将保持在二三线城市的拓展势头,并在各自传统的地区市场进一步巩固优势。 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的日益提高,人们的消费能力和消费水平有了极大的提升,商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。 在此背景下,我选择这一课题设计,一来可以顺应现在社会的发展,二来因为星级酒店设计可作为一个地区的地标性建筑,故可锻炼自己更加谨慎、全面的统筹功能、空间、造型、交通等的关系,进一步巩固自己所学。 2、意义: 这次的酒店设计可以让我综合应用所学的各种理论知

某酒店宾馆中央空调系统设计与实现(本科毕业设计)

上海某酒店宾馆 中央空调系统设计与实现 毕业设计 姓名: 学号: 院系: 指导教师:

目录 摘要 (1) Abstract (2) 引言 (3) 第一章绪论 (4) 1.1 本设计的基本内容 (4) 1.1.1 工程概况 (4) 1.1.2 设计依据 (4) 1.1.3 设计原则 (4) 1.1.4 主要设计内容 (4) 1.2 设计目的 (5) 1.3 设计意义 (5) 第二章负荷计算 (6) 2.1 基本气象参数 (6) 2.1.1 夏季参数 (6) 2.1.2 冬季参数 (6) 2.2 室内设计参数 (6) 2.3 建筑结构组成及传热系数 (6) 2.4 负荷计算 (7) 2.4.1 冷、湿负荷的概念 (7) 2.4.2 冷负荷的计算方法 (7) 2.4.3 湿负荷计算 (10) 2.4.4 计算实例 (11) 2.4.5 其余各层负荷计算结果 (17) 2.4.6 冬季热负荷估算 (26)

第三章空调系统计算 (28) 3.1 空调系统的分类 (28) 3.2 空调系统的划分 (28) 3.3 空调系统的选择 (29) 3.4 空调系统计算 (29) 3.4.1 计算实例 (29) 3.4.2 其余各房间计算结果 (30) 3.5 空气处理设备的选择 (31) 3.5.1 风机盘管的选择 (31) 3.5.2 新风机组的选择 (32) 3.6 排风方式的确定 (33) 3.7 送风方式的确定 (33) 第四章空调风系统的设计 (35) 4.1 风管管径的确定 (35) 4.2 最不利管路校核 (37) 第五章空调水系统的设计 (38) 5.1 水系统方案的确定 (38) 5.2 水系统计算 (38) 5.3 水环路水利平衡计算 (43) 第六章冷冻机房设计 (45) 6.1 空调冷源的确定 (45) 6.2 冷冻水泵的配置与选择 (45) 6.3 冷却水泵的配置与选择 (46) 6.3.1 冷却水系统水力计算 (46) 6.3.2 冷却水泵选型 (47) 6.4 冷却塔选型 (47) 6.5 补水系统设计 (48) 6.6 其它设备、附件选择 (48)

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

酒店管理专业毕业设计

毕业设计
《百年好合》婚宴接待方案



级:

名:
指导老师:

期:
酒店管理 2012180501 徐鹏超 周静波 2015 年 5 月
湖南工程职业技术学院

目录
一、宴会基本情况 二、宴会场地布置 三、宴会菜单酒单设计 四、宴会设施设备及餐酒用具计划 五、宴会人员配备与服装设计 六、宴会时间安排 七、宴会培训安排 八、宴会服务流程及要求 九、宴会收尾工作
-2-

一、宴会基本情况
温州王朝大酒店宴会通知单 DYNASTY HOTEL EVENT ORDER
发文部门:餐饮预定部 发文日期:2015 年 4 月 1 日
宴会名称:杨龙先生与俞彬小姐结婚典礼
主办者: 杨龙先生一家
传真:0577—88372456 地址:温州市鹿城区 下吕浦 331 号
联系人:杨先生
TEL:185********
订金金额:10 万元 付款人:杨国华 接洽人:刘媛琼 付款方式:现金(暂定)
账单号
AX002369
宴会类型:婚宴
日期:2015 年 4 月 1 日 星期三
宴会开始时间:17∶30 结束时间:21∶30
场地及使用时间 出席人员
温州王朝大酒店 2 楼王朝厅 2015 年 4 月 1 日 10∶30-24∶00 参加宴请的客人共计 250 人
桌数
2 主桌 20 人;贵宾 23 桌(每桌 10 人) 特殊要求:
保证数(人数/桌数) 240 人/24 桌
预估数(人数/桌数)
250 人/25 桌
-3-

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

某大酒店暖通空调设计方案

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖。总建筑面积108867 m2,其中客房面积约40451 m2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 m2。改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用。 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%。室内设计参数详见表1。 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279m2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a。大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力。 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热。空调供热面积56732m2,计算供热负荷2524KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求。 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组。热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0。经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求。 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀。因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡。本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果。

酒店管理毕业设计

创建“绿色饭店”策划书 [摘要]目前,绿色酒店已成为国际酒店业的发展趋势,并在发达国家开始得到普及。我国是在21世纪才提出创建“绿色酒店”,现在处于引入发展的初始阶段。绿色酒店是指运用安全、健康、环保理念,坚持绿色管理,倡导绿色消费,保护生态和合理使用资源的酒店。创建绿色酒店是实现旅游业可持续发展的重要途径,同时,也是实现自身可持续发展的重要途径。本文首先阐述了推行绿色消费观念对酒店业的重要意义,然后进一步分析了当前酒店业在推行绿色消费观念方面遇到的一些问题及原因,最后从营造社会环境和酒店自身方面提出了一些推行绿色消费观念的对策。总而言之,酒店业应该适应行业的发展推行一种新的消费观念——绿色消费观念。以可持续发展为理念,坚持清洁生产,倡导绿色消费,保护生态环境和合理利用资源的酒店。本策划案具有较强的实践与应用性。 [关键词]绿色酒店、持续发展、消费观念。 一、设计背景介绍 1.食品安全现状堪忧 自三聚氰胺事件、蒙牛时间等爆发后,食品安全问题已经令国人十分担忧,但在利益因素的推动下,食品安全问题并没有得到有效改善,比如“地沟油”、“注射明胶的虾”等,都让国人在就餐消费时不得不提心吊胆。也正因如此,越来越多的人渴望国家能加强对食品安全的监控,商家能自觉做到遵守法律法规,保护消费者身心健康。 2.绿色概念食品市场需求旺盛 绿色概念食品是指来自于有机农业生产体系,根据国际有机农业生产要求和相应的标准生产加工的,并通过独立的有机食品认证机构认证的一切农副产品,包括粮食、蔬菜、水果、奶制品、禽畜产品、水产品、调料等。在生产加工过程中不使用任何任何合成的化肥、农药和添加剂,并通过有关颁证组织检测,确认为纯天然、无污染、安全营养的食品,也可称为“生态食品”。有机食品比绿色食品要求更严、档次更高,目前其主要市场在发达国家。有机食品对大气、水土等生产地的要求更严格。 在国内食品安全现状堪忧的情况下,越来越多的国人对有绿色健康为基础的有机食品的需求日渐上。 3.绿色概念食品餐饮正成为餐饮业的蓝海 普通蔬菜通常会有大量的农药残留,经常食用会在体内积少成多影响健康,而吃新鲜、天然的有机食品可以减少有害物质的摄入、减轻身体的负担,这种健康理念逐渐成为人们的共识。超市里的有机食品获得了青睐。餐厅里食用有机菜品早已在全球成为一种消费风潮。有机餐厅不但可以满足人们的健康诉求,而且食物美味、形象时尚,成为很多人经常光顾的

北京某五星级酒店塔楼空调系统设计【开题报告】

开题报告 建筑环境与设备工程 北京某五星级酒店塔楼空调系统设计 一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义 随着我国国民经济水平的不断提高,建筑业也在持续稳定地向前发展。和前几年建筑业的发展相比,目前的发展商将眼光放的更远,他们不再片面的追求容积率及如何将开发成本降得越低越好,而是更多的考虑以人为本,开发真正舒适度高、建筑质量高的居住及商用建筑。 随着中国加入世贸及承办2008年奥运会,中国向全世界全面开放,为了适应国际贸易、旅游、及城市建设迅速发展的需要,高层建筑的发展不会停留在过去的发展水平,特别是对建筑物内的空气品质及舒适程度的要求也会越来越高。 空调系统在建筑物内的作用将不再停留在只对建筑物内的温度进行调节,而是作为控制室内环境的一个重要组成部分。因为室内空气品质已经成为当今全世界最为关注的话题。同时,当人们在享受着空调技术给生产和生活带来方便和舒适的同时,也在思考如何减少空调系统所需消耗的能量。 商业建筑是一个流动人口众多的公共场所,室内空气的温湿度、洁净度和新鲜空气量等,对顾客和商场职工的身体健康影响很大。我国卫生防疫部门对商业建筑提出了卫生要求,对较大的重点商场还进行过监测,对一些已建的大中商场要求进行改造,增设通风设施或加建空气调节装置。新建的大中商业建筑纷纷安装了空调系统,以提高商场的档次,吸引更多的顾客。各大城市中频频展开的“商战”更加速了空调系统在商业建筑中的普及。 商业建筑不断的增多,以及人们对室内空气的温湿度、洁净度和空气品质问题越来越重视。由于能源的紧缺,节能问题越来越引起人们的重视。因此迫切需要为商业建筑物安装配置节能、健康、舒适的中央空调系统来满足人们对高生活水平的追求。 中央空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间,然而真正引起国内企业关注还是近几年。目前国内市场中央空调领域竞争已经进入白热化阶段,随着价格战连绵不断,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业纷纷开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。 2003年中央空调市场容量将达到85亿元,2005年达到200亿元以上。市场空间迅速巨大,而利润至少是40%以上。这对于众多在市场上艰难逐利的企业,尤其是仍在价格战中挣扎的家电企业来说,无疑是极其诱人的。

酒店管理的毕业设计)

扬州市职业大学 毕业设计(论文) 设计(论文)题目:浅谈昆山君豪酒店餐饮部 节假日营销策略 系别:社会发展系 专业:酒店管理 班级:09酒店管理(2) 姓名:蔡露 学号:0908010204 指导教师:徐熹

完成时间:2012年5月

浅谈昆山君豪酒店餐饮部节假日营销策略 蔡露 内容摘要:节假日旅游的兴起已经是一个不争的事实,它对酒店的发展形成极为重要的影响。在现今酒店市场较为低迷的状态下,酒店尤其要积极的地面对这块新兴的市场,正确的开展节假日营销活动,抓住机遇,带动自身的整体发展,节假日旅游的兴起给酒店营销带来新的契机。 关键词:昆山君豪酒店餐饮部节假日营销 国家将旅游业作为国民经济的新的增长点和拉动内需的重要手段,并且推行了新的节休制度,使得我国的节假日市场发展得如火如荼,成为各酒店争相抢占的新领域。2001年的国庆长假,随后的元旦、春节都给严峻的市场带来些许春意,2008年“五一”旅游市场的超级火爆和“十一”的平稳过渡,更让许多酒店尝到了节假日市场的甜头。但是,怎样开发酒店的节假日市场,面对这一市场该如何开展营销策划活动,是酒店应该深思的问题,进行酒店节假日营销对于推动酒店业的发展具有重要的意义。 一.酒店节假日营销的定义及特点 酒店节假日营销是由节假日消费的产生与发展所引起的营销策划活动,它是指酒店根据节假日消费的特点和要求,在产品、价格、渠道、促销和公关等方面,形成鲜明的特征,以增强公众对酒店及产品吸引力的营销策划活动。 面对消费向节假日集中的趋势,面对假日经济越来越热的趋势,各家酒店纷纷树立了全新的假日经济营销理念---假日营销。假日营销主要注重节假日消费心理、消费方式、消费趋势。各家酒店将节假日意识贯穿于整个营销过程的各个

酒店中央空调系统选型方案

.. ****集团项目建设部中央空调系统方案 2016 年10 月

****酒店中央空调系统标准 一、VRV 中央空调系统 VRV(Variable Refrigerant Volume)空调系统——变制冷剂流量多联式空调系统(简称多联机),通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统。 VRV 系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。 VRV 系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。其控制系统由厂家进行集成,因此无需进行后期开发,多数厂家更在其产品基础上推出了多种功能齐全的智能控制系统,相对传统中央空调,其集控的设计、施工、使用更加便利,功能也更人性化。 VRV 虽然名为“变冷媒流量”,但其运行原理不仅止于对冷媒流量的控制。现今的VRV 系统对输出容量的调节主要依赖于两方面:一是改变压缩机工作状态,从而调节制冷剂的温度和压力,以此为依据又可分为变频系统和数码涡旋系统二种;二是通过室内、外机处的电子膨胀阀调节,改变送入末端(室内机)的冷媒流量和状态,从而实现不同的末端输出。相对于传统冷水机组,该系统自成体系,基本无需后期的复杂设计,运行管理也极为便利,可算是空调中的“傻瓜机”。基于以上原理,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在办公建筑中应用相当广泛。

酒店中央空调设计与施工注意事项

1主机的选型 目前常选机型有VRV系统,模块机,螺杆式冷水机组,离心式冷水机组,溴化锂吸收式冷水机组等。选择的原则为:节能减排、环保高效、运行费用低、根据负载灵活运行。建议: a)在有工业蒸汽供应的地区优选溴化锂吸收式冷水机组; b)在大中型集中式建筑优选螺杆式冷水机组,离心式冷水机组; c)在别墅、度假村等建筑优选 VRV系统,模块机。 2空调系统管道设计 a)尽量选用同程式、闭式、可变量系统,并在进、出总管之间加压力平衡阀,根据几个工程运作情况来看有几个优点: 1)便于系统冬夏调节,解决冬天底层温度低,夏天高层温度高的问题; 2)便于系统排气; 3)解决系统末端、首端温差问题; 4)冷冻水泵所需功率低; 5)便于和楼宇自动化系统匹配。 b)在经营性复杂环境选用多分区冷、热并联管系统。 在江苏省地区,考虑到系统的复杂性和建设费用,一般采用二管制,但在春、秋季节气温多变时不能满足高星级饭店的要求,例如:餐厅、舞厅、KTV、健身房等需要供冷,客房、会议室等需要供暖。为了解决此问题,建议采用如下图所示的管道系统: 1)在夏、冬两季关闭附供、回分水器的所有阀门,由主供、回分水器供冷/暖;2)在春、秋两季关闭主分水器上的通往舞厅、健身房、餐厅的阀门和冷水供、回 主管通往主供、回分水器的阀门,打开附分水器所有阀门,打开热水主管供回阀 门。这样由主分水器供应客房暖气,同时由附分水器供应餐厅、健身房、舞厅冷 气。 c)机组上的进出水阀宜采用蝶阀。蝶阀具有质量轻,占地面积小,开关标记明确,操作简便等特点,对安装、操作、维修、安全运行都比较理想。 3合理布置机房 a)在布置机房设备时,既要考虑冷凝器、蒸发器检修空间,还要给运行人员提供隔噪声值班室,同时值班室主机操作人员能观察到仪表的变化。特别是螺杆式冷水机组,离心式冷水机组运行时噪声高达 89?95 dB,并且含有一定的低频噪声,这些低频噪声对人体的心血管损伤较大。 b)地下室机房配

某酒店设计毕业设计

武汉理工大学网络继续教育学院 毕 业 设 计 选题某酒店设计

目录 序…………………………………………………………… 摘要………………………………………………………… 英文摘要…………………………………………………… 关键词……………………………………………………… 正文设计说明书 第一章结构方案设计 (23) 第二章荷载汇集 (27) 第三章内力分析 (31) 第四章风荷载 (46) 第五章竖向荷载内力分析 (49) 第六章梁柱截面验算 (50) 第七章柱脚设计 (53) 第八章基础设计计算 (55) 第九章楼板计算 (59) 第十章节点设计 (60) 第十一章楼梯计算 (63) 附: 一参考资料

二致谢 三外文翻译 序言 似水流年,时光流转,一切挥手瞬间。终于到了毕业的日子。四个月紧张忙碌而又充实的毕业设计伴随着几多的秉烛夜战与几多的彻夜难免转眼间即将过去了。梅花香自苦寒来,经过四年大学生活的洗礼与造就,面临毕业设计的严峻考验,猛然间发现自己已有了沉甸甸的收获,但也有书到用时方恨少的感慨。毕业设计是对大学学习生活的一次检测,其目的就是为了融会贯通我们在各个阶段的学习成果。通过毕业设计,可以培养我们综合运用基础理论、基本知识和基本技能,分析和解决实际问题的能力。 通过对这个题目的深入理解,我逐渐加深了对实际工程的了解,这对以后的学习和工作的帮助是极大的。在这四个月中有老师殷勤的指导与关怀,有同学的帮助与关心,更有自我的不断学习与努力.我不断充实着,提高着自己倾以全力去应对每一个问题.绘制着自己的蓝图,谱写着自己的篇章。诚然设计的过程是艰苦的,但随着一道道难关被攻克,一个盲点被扫。一种成就感和自豪感油然而生。若说四年的学习是一种量的积累,那么这四个月便是完成了质的飞跃。 设计已临近尾声,毕业的钟声即将敲响,此时此刻信中可谓是百感交集。没唱完的歌就留在这吧,没实现的梦还要去追啊。我们近乎勇敢的奔向前程,是我们对这段青春最好的纪念。有一种韶光纯真如水,有一种选择无怨无悔,有一种日子美如传奇,有一种故事没有结尾…… 在此设计期间,指导教师和其他专业老师给了我很大的帮助,我十分感动,在此我深深的表示感谢! 本设计由于我学识有限,时间有限,难免有所疏漏和错误,恳请各位老师批评指正!!

中央空调系统设计毕业论文

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 摘要 本工程为苏州市一酒店大楼,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。 设计内容包括:空调冷热负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;空调末端处理设备的选型;风系统的设计与计算;室内送风方式与气流组织形式的选定;水系统的设计、布置与水力计算;风管系统与水管系统保温层的设计;消声防振设计等内容。 本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,设计的空调系统采用风机盘管——新风系统。 关键词:酒店;中央空调;风机盘管——新风系统。

ABSTRACT This project designs on air-conditioning system for a hotel Building in Beijing.By comparing the advantages and disadvantages of the air-conditioning program and the suitable situation, combined with the actual situation and the data in this paper,selecting the appropriate type of air conditioning systems to meet the indoor staff comfortable working environment, and determining the design system. According to the relevent norms and the requirements of energy conservation and comfortableness, all-air primary return air system and the fan-coil unit plus fresh air system are applied to the central air conditioning system, respectively, based on the using function of the building. And both systems are designed, analysed, and calculated,separately. Based on this, the air conditioning wind, water systems and chiller plant are designed. The design contents include: the consultation of the relevant material; the understanding of the design principles of the air conditioning system in high-rise complex building; the determination of the indoor and outdoor design parameters; the calculation of the air-conditioning cooling load; the demonstration and selection of cold and heat source; the calculation of the air-conditioning cooling load; the lectotype of the air terminal processing equipment; the selection of the indoor air supply pattern and air distribution form; the selection of the indoor air form of organization ; the design and accommodate of the vault ventilation system; the design, layout and calculation of the water system; the determination of the type of insulation material; the depiction of the clear engineering drawings. Key words: hotel Building All-air system Fan-coil unit plus fresh air

暖通设计说明

1 主要设计依据 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2009) 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 《居住建筑节能设计标准》(DB13(J)63-2011) 《河北省绿色建筑示范小区建设技术导则(试行)》 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 其他相关的国家、地方规范和标准 2 室内外设计计算参数 2.1 室外设计计算参数(廊坊) 供暖室外计算干球温度-8.3℃ 冬季通风室外干球温度-4.4℃ 冬季空调室外计算温度-11℃ 冬季空调室外计算相对湿度54% 夏季空调室外计算干球温度34.4℃ 夏季空调室外计算湿球温度26.6℃ 夏季通风室外计算温度30.1℃ 夏季通风室外计算相对湿度61% 夏季室外平均风速 2.2 m/s C SW 冬季室外平均风速 2.1 m/s C NE 最大冻土深度67 cm

冬季室外大气压力1026.4hPa 夏季室外大气压力1004.4hPa 2.2 主要房间的室内设计计算参数 2.3 主要房间的通风换气次数 3供暖、空调系统设计 3.1. 冷热源 3.1.1 住宅、公寓、底商、办公及幼儿园:

20层商务酒店空调设计方案

20层商务酒店空调设计方案

商务酒店 空调方案设计 提 案 书 公司名称: 公司 联 系 人: 电 话: 传 真: E-mail:

商务酒店空调方案设计 (一)规范及设计依据 1、《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2、《居住建筑节能设计标准》(DBJ01-602-2004) 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-96)(2001年版) 4、中华人民共和国行业标准《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 5、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (二)项目概况 商务酒店共20层,其中地下2层。本次空调设计范围为酒店大堂,会议室,餐厅、银行及客房,设计范围包含酒店部分配套中央空调及生活热水系统,即夏季制冷及制热水,冬季采暖及制热水。为了便于经营管理及节能运行的需求,根据甲方要求及从空调工程技术角度出发,建议按酒店使用特点及各季节对空调的不同需求设计空调系统,以便于控制及后期管理,且酒店客房部分采用全热回收系统,有利于生活热水的供应及全年运行成本的最低化。新风采取直接引新风的方式,向室内补入。 我们有幸接触到贵司,并对综合楼功能与甲方做充分沟通,明确各功能区域面积及要求,提出我们的中央空调及热水工程解决方案,使贵司满足空调及热水需求的同时达到节能运行及减少维护成本。 (三)设计参数 1、室外计算参数(南宁地区): 夏季空调室外计算干球温度 34.2o C; 夏季空调室外计算湿球温度 27.5o C; 夏季通风室外计算干球温度 32o C; 夏季室外平均风速 1.6m/s; 大气压力(夏季) 996hPa; 冬季室外空调计算干球温度 5o C; 冬季通风室外计算干球温度 13o C; 冬季室外平均风速 1.8m/s; 大气压力(冬季) 1011.4hPa;

酒店中央空调设计_毕业设计

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期:

中央空调设计说明书

第1章工程概况 第1章工程概况 1.1建筑概况 星城酒店广东省汕头市,总建筑面积为19595㎡,地上9层,地下一层,总建筑高度为34.3m。其中地下一层主要为休闲运动场所,一层为餐厅、会议室、办公室等,二层主要为桑拿中心,三层以上为客房。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 表1.1 广州市夏季室外气象参数 大气压力(Pa)空调室外计算干球温度(℃)空调室外计算湿球温度(℃) 室外平均风速(m/s)100287 33.4 27.7 2.7 1.2.2 室内计算参数 表1.2 各空调房间室内计算参数 房间名称 夏季新鲜空气量噪声标准温度(℃) 湿度(%) m3/h·人dB(A) 客房25 50~65 30 < 45 乒乓球室、壁球室、桌 球室、美容美发、棋牌 室、投影室、健身房、 阅览室、银行 25 55~65 30 < 50 餐厅、会议室、茶室25 55~65 25 < 45 1.2.3 其他设计参数 表1.3 照明功率密度值(W/㎡) 建筑类别房间类别照明功率密度 酒店 餐厅13 中庭、大厅15 银行18 其他11

广东石油化工学院本科毕业设计:星城酒店空调工程设计 表1.4 不同类型房间人均占有的使用面积(㎡/人) 建筑类别房间类别人均占有的使用面积㎡ 酒店 客房10 餐厅 2 运动场所 5 其余 2 1.3 主要设计依据 1.3.1建筑与暖通空调工程制图标准 1、房屋建筑制图统一标准(GBJ 1—86); 2、采暖通风与空气调节制图标准(GBJ 114—88)。 1.3.2 通用设计规范 1、采暖通风与空气调节规范(GBJ 19—87); 2、民用建筑节能设计标准(JGJ 26—95); 3、民用建筑热工设计规范(GB 50176—93); 4、民用建筑设计通则(JGJ 37—87); 5、建筑设计防火规范(TJ 36—79); 1.3.3专用设计规范 1、办公建筑设计规范(JGJ 67—89); 2、综合医院建筑设计规范(JGJ 49—88); 1.3.4暖通空调工程施工及验收规范 1、通风与空调施工及验收规范(GB 50243—97); 2、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(JBJ 29—96); 3、制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范(GB 50274—98); 4、制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ 66—84)。

酒店空调方案可行性分析

酒店空调方案可行性分析 中图分类号:tu831.3+5 献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)01-0020-02 摘要:本文分析酒店空调不同方案的可行性,分别从酒店空调的冷热源形式、空调末端形式、空调的内外分区及四管制的必要性等方面进行了研究, 对几种方案进行了比较, 总结出了各种方案的 特点。希望能对酒店空调的优化设计带来一定的帮助。 关键词:酒店空调;冷热源;空调末端;空调内外分区;四管制abstract: in this paper, the feasibility of different hotel air conditioning scheme, respectively from the hotel air conditioning cold and heat source, air conditioning, air conditioning form at the end of the inside and outside the partition and the necessity of four control are studied, comparing of several schemes, summarizes the characteristics of the various options. hope i can bring some help for optimization design of the hotel air conditioning. key words: the hotel air conditioning; cold and heat source; air terminal; air conditioning inside and outside the partition; four control 酒店空调具有能耗大,运行时间长的特点,本文对酒店空调几种方案的可行性进行了分析,并对酒店空调的冷热源形式、空调末端形式、空调的内外分区及四管制的必要性等方面进行了研究,希望

相关文档
相关文档 最新文档