文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站一键顺控操作过程常见异常与处置措施探讨

变电站一键顺控操作过程常见异常与处置措施探讨

变电站一键顺控操作过程常见异常与处置措施探讨
变电站一键顺控操作过程常见异常与处置措施探讨

变电站一键顺控操作过程常见异常与处置措施探讨

发表时间:2019-05-17T09:57:42.070Z 来源:《电力设备》2018年第33期作者:黄宏斌[导读] 摘要:随着变电站一键顺控系统在各电压等级的变电站全面推广及应用,一键顺序控制操作方式已经成为发展趋势,与传统的人工操作方式甚至智能站顺控操作方式相比,一键顺控操作能大量节省时间和人力物力。

(国网福建省电力有限公司检修分公司福建省福州市 350013)摘要:随着变电站一键顺控系统在各电压等级的变电站全面推广及应用,一键顺序控制操作方式已经成为发展趋势,与传统的人工操作方式甚至智能站顺控操作方式相比,一键顺控操作能大量节省时间和人力物力。但一键顺控操作模式在变电站实际应用以后,因为站内一、二次设备的异常情况往往造成顺控操作过程的中断。本文以福建电网为例,对变电站一件顺控倒闸操作过程发生的常见异常进行了统

计与总结,并对对应的处置策略进行了探讨。

0.前言

随着福建地区经济的发展,电网规模不断扩大,网架结构更加复杂多变,带来的电网倒闸操作日益繁重,若继续沿用电网操作的倒闸模式,无法保证电网生产运转的效率,成为电网运行的一大难题。近年来,变电站远方遥控技术趋于成熟,输变电设备运行与冷备用远方互切功能已全面实现的基础上,福建省检修分公司公司积极推进变电站全遥控顺控功能应用,建立变电运维站“一键式”顺序控制及其管控流程。

福建电网调控主站端“一键顺控”应用自动控制技术、视频监控技术状态自动识别和智能判断技术,将传统人工倒闸操作模式转变为操作票自动生成、操作步骤一键启动、防误主站系统校核、设备状态自动判别、操作过程自动顺序执行的自动模式,可极大地节省操作时间,减轻工作强度,降低误操作风险,是变电站倒闸操作的一种全新的操作模式。在具体操作中,调控中心或运维站主站系统按设备倒闸操作规则自动生成顺控操作票,主站操作人员进行操作步骤预演后,再通过“一键式顺控”按钮即可完成变电站母线、主变、开关、线路单站及跨站的运行、热备用、冷备用互转操作。

项目实施后在等待配合操作时间、倒闸操作时间均大幅减少,大大提高了电网安全供电水平。

1.变电站顺控操作现状及常见问题

截至2018年,福建电网已完成12座500kV变电站一键顺控上线,其中GIS变电站6座、AIS变电站6座。截止2018年10月,500kV变电站共计执行顺控操作80次(500kV线路7次,500kV母线2次,联变12次,220kV母线10次,220kV线路27次,单开关22次),不成功23次,顺控成功率71%。

一键顺控操作共发生顺控不成功23次,经统计汇总,顺控不成原因主要存在以下几方面:主站顺控人机系统异常、现场一二次设备缺陷或异常、正常伴生信号误闭锁、操作人员因素等,具体汇总如下表所示:表:顺控不成功异常原因统计汇总

2.顺控操作过程常见异常处置分析 2.1电网故障或设备异常

电网发生事故或重大设备异常需紧急处理时,运维站应立即停止顺控操作,优先配合调控中心进行事故或异常处理。待处理告一段落后,操作人、监护人应再次核对运行方式、操作票执行情况后方可进行后续操作。如需改由现场继续进行倒闸操作,应汇报当值调控人员,由当值调控人员重新下达调度指令。

2.2辅助监控系统异常

(一)顺控操作票拟票前应对顺控操作条件进行确认,应提前通过辅助综合监控视频系统的预置序列核查视频功能是否正常。

(二)遇到辅助综合监控系统异常或视频探头异常等情况,应及时上报缺陷并联系维护单位进行处理。若待操作间隔视频无法在顺控操作前恢复正常工作、无法查看刀闸位置到位时,根据现场运维人员配合情况,优先采取远方操作,由现场运维人员确认AIS设备到位情况。

2.3闭锁信号告警异常

(一)顺控模拟预演阶段闭锁信号告警,操作人员应立即通过辅助监控系统或通知现场运维人员检查。确认无异常或经现场检查处置异常已消除后,可在核对调度指令及一、二次设备运行方式后重新执行模拟预演流程。

(二)运维人员应在操作前做好拟票审核预演工作,在预演阶段对弹出质量位异常信号应认真核对检查。对于不影响正常顺控的信号及时通知自动化解除该信号相关不正常的质量位,对于影响正常顺控的信号应对该信号进行检查,确认是由于现场设备导致的信号异常应及时上报缺陷处理。

(三)顺控执行阶段闭锁信号告警,操作人员应根据告警性质进行检查处理。

(1)如告警由全站事故总信号引起,顺控程序中断并等待确认,操作人员应立即通过辅助监控系统或通知现场运维人员检查,确认无异常后继续顺控操作;

(2)如告警由其他事故类或异常类信号引起,顺控程序终止。操作人员应立即通知运维人员检查现场设备情况,根据检查情况决定是否继续操作。

2.4顺控人机系统异常

(一)运维人员应按照实名制进行顺控操作系统主机登陆,操作前应再次进行登陆,以防止遥控不成功。

(二)各运维主站在应用顺控操作系统进行遥控或顺控操作时,对使用过程中存在的系统方面问题:发生系统卡顿、人机故障等问题应第一时间反馈系统维护人员。

2.5现场设备异常

浅谈智能变电站运维技术和设备故障信息探析

浅谈智能变电站运维技术和设备故障信息探析 发表时间:2018-06-25T16:23:22.007Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:王霆李爱超 [导读] 摘要:我国电力工业正面临着电力供需状况、电网发展模式的新形式,带来了能源发展格局的深刻变化。 (国网衡水供电公司,河北衡水 053000) 摘要:我国电力工业正面临着电力供需状况、电网发展模式的新形式,带来了能源发展格局的深刻变化。以信息化、自动化、互动化为特征的坚强智能电网,其发展是一个渐进的过程,随之而来的,是电网企业陆续建成了各电压等级的智能变电站、新一代智能变电站,实现变电站无人值班和设备操作的自动化。在现有智能变电站中,使用了气体绝缘开关柜、多功能二次设备等智能装备,智能巡检机器人、无人机巡检技术也将得到应用。随着智能变电站的投运,以及科学技术的快速发展,需要进一步促进大数据、云计算、物联网、移动互联网等新技术在运维检修中的集成应用,提高智能运检技术。 关键词:智能变电站;运维技术;设备故障;信息 前言 智能变电站作为建设智能电网的重要组成部分,其建成投运可大幅提高设备智能化水平和电网运行可靠性,并给现有的传统变电站运维、检修模式带来较大变革。本文从智能变电站运维管理技术进行分析,对提高智能站安全生产管理水平具有一定指导作用。 1智能变电站技术特点 智能变电站是坚强可靠的变电站,具有一次设备智能化、二次设备网络化(全站信息数字化)等重要特征。 1.1一次设备智能化 合并单元、智能终端作为智能变电站典型过程层设备,直接与高压一次设备连接,实现了一次设备的智能化采样、控制、遥测和遥信等功能。自过程层设备起,智能变电站二次设备的常规模拟信号和控制电缆逐步被数字信号和光纤代替。 1.2二次设备网络化 智能变电站二次设备按照功能逻辑可划分为站控层、间隔层和过程层3个层级。在站控层与间隔层组建基于制造报文规范的MMS网络,以实现站控层与间隔层设备的信息交互;在间隔层和过程层设备间采用灵活的组网方式组建SV、GOOSE网络,以完成间隔层与过程层设备的信息交互。 2智能变电站运维技术 2.1智能变电站顺控倒闸操作 智能变电站采用站控层、间隔层和过程层的3层结构,应用电子式互感器、合并单元和智能终端等硬件平台,采用高速以太网、 IEC61850通信协议和GOOSE通信机制等先进的技术,为变电站全面实现顺序控制提供了强有力的技术方法和基础设备支撑。在智能变电站所有二次设备中,以保护装置为例的二次压板有别于常规站的硬压板,均以GOOSE功能、出口软压版的形式引入,在站端一体化监控系统平台和通过调度数据网的主站端实现远方遥控操作,一次设备的断路器、隔离开关及接地开关均实现遥控操作,同时断路器、隔离开关及接地开关均采用双位置遥信以增加遥信信息的准确性和可靠性。基于上述技术特点,智能变电站在技术上可实现真正意义上的一、二次设备顺序控制倒闸操作。目前基于不同系统集成商的一体化监控系统顺控操作模块程序开发的原理总体可以归结为两类模式:一是基于态转换类的模式,预先定义间隔有检修态(线路检修、断路器检修以及线路和断路器均为检修三种检修状态)、热备用态、冷备用态和运行态,按照当前态至指定目标态完成顺控操作指令;另一种是基于操作票步骤的顺控操作[1]。基于态类的顺控程序具有程序简单、目标态明确以及顺控倒闸操作可靠性高的优点,但这种模式缺乏灵活性和适应性;基于操作票步骤的顺控操作具有灵活性高的特点,但是在建立顺控操作程序库进需要用枚举型方式将所有的可能操作任务提前拟定,前期顺程序操作票库的建立工作量较大,根据不同操作任务和方式调整后期顺控程序库的维护工作量也较大。具体步骤如下:1)预先在一体化监控系统中输入顺控操作票,其操作术语和五防要求满足目前电力公司相关规定,为保证顺序控制的正确性,必须在正式操作前进行模拟操作仿真预演,以检验操作逻辑的准确无误,并在预演中与一体化五防系统五防逻辑进行实时校验。2)变电站顺序控制操作是一个全自动的过程,操作过程中虽然无须人工干预,但是为了保证顺序控制操作严格按照操作票顺序执行,本次顺控操作过程中适当地增加了人工干预断点。 2.2完善现场运行规程 现执行的《变电站运行管理规程》中,关于《变电站现场运行规程》的内容和编写部分是针对常规无人变电站制定的,其内容已无法涵盖智能变电站的新设备,编写要求也属于空白。针对此种情况,重新对智能变电站现场运行规程中所需要包含的设备及描述内容进行规定,并下发执行。保证了智能变电站现场运行规程编写的统一规范,今后运维工作的有据可查,具有实际的指导意义。并且智能变电站现场运行规程采用逐级审核的方式,最终由单位审核通过,以正式文件的形式下发执行[2]。 2.3一体化五防系统 智能变电站与常规变电站相比,在五防系统实现上智能站取消了常规站的五防专用系统,五防系统嵌入至一体化监控系统平台,以监控系统一个功能模块的形式实现,因此不管是在技术原理上还是在系统结构上,都存在着较大的差别,主要体现在如下三个方面:1)基于IEC61850标准,智能变电站能够实现系统建模、信息交换和共享,而且变电站内的各个应用功能高度集成一体化,减少了对设备的重复配置。2)在智能变电站中引进了过程层的理论,GOOSE网通信和计算机逻辑计算取代了传统变电站中的二次电缆,GOOSE的使用改变了传统的防误闭锁实施过程。3)对于智能变电站,其变电站层系统采用了程序化操作控制方式。程序化操作是指需要对变电站进行倒闸操作时,操作员可以仅通过单个操作命令触发系统完成一系列的操作,以改变系统运行状态的过程。所以,程序化操作模式下的五防功能系统必定与传统变电站中单一设备操作模式下的五防功能系统存在一定的区别。智能变电站一体化五防系统中包含了三级防误:第一级防误措施为站控层的防误;第二级防误措施为间隔层的防误;第三级防误措施为现场单元的电气闭锁层。由这三层防误措施相结合实现一体化五防系统的防误功能。 3智能变电站设备故障信息及操作 3.1智能合并单元检修硬压板操作 操作合并单元检修硬压板前,应确认所属一次设备处于检修状态或冷备用状态,且所有相关保护装置的SV软压板已退出,特别是仍继续运行的保护装置。一次设备不停电情况下进行合并单元检修时,应在对应的所有保护装置处于“退出”状态后,方可投入该合并单元检修

变电站顺控操作运行管理规定

广州供电局变电站程序化操作运行 管理规定(暂行) 1.概述 顺控操作是指利用监控系统的顺序控制程序实现对电气设备的安全、可靠、灵活的控制。它基于SLC语言(顺控程序)实现对顺控流程图的描述,并通过测控装置、通信装置实现电气设备(一次、二次、自动装置等)操作的自动进行。目前,我部220kV鹿鸣变电站的部分110kV线路已经完成综合自动化改造,并采用国际最新技术,国内首创并实际运行的国内主流厂家生产的IEC611850装置互联的数字化控制对新综自系统的顺控功能进行了测试。经过测试,新综自系统的顺控功能能够正确实现对应间隔设备的倒闸操作。由于顺控操作在操作流程、步骤、操作命令表达、实现方式等方面与常规倒闸操作存在一定差异,因此,为了正确使用顺控功能进行设备的倒闸操作,并统一操作规范,特制订此管理规定。 2、顺控操作模式和具体流程 (1)单间隔顺控操作流程: 人工选择目标状态 设备初始状态自动判别 自动调取程序化操作票 人工输入操作、监护人姓名 人工确认程序化操作票 人工确认执行程序化操作 执行程序化操作

(2)倒母线顺控操作流程: 人工选择需要组合的程序化操作票 人工输入操作、监护人姓名 自动调取程序化操作票 人工定义程序化操作票号 人工确认预演程序化操作票 人工确认执行程序化操作 执行程序化操作 3、顺控倒闸操作票模式 理论上讲由于程序化变电站的倒闸操作过程均由程序化操作系统完成,故可以抛弃操作票模式进行操作。但由于操作过程中起始阶段仍必须由人工选择,所以程序化变电站采用倒闸操作票还是十分必要的。根据实际需要操作票可采用以下模式. (1)单间隔操作票内容为: ①核对“XX X”(XXX为需要程序化操作的设备)在“X XX”状态(XX为初始状态) ②选择将“XX X”(XXX为需要程序化操作的设备)改至“X XX”状态(XX 为目标状态) ③核对操作任务及操作步骤正确 ④程序化执行 ⑤检查“XX X”(XXX为需要程序化操作的设备)确在“X XX”状态(XXX为目标状态) (2)多间隔热倒操作票内容为:

110kV变电站仿真软件

华胜110kV变电站仿真系统软件使用说明 3.1 教员机“仿真教室控制台”的使用 只有教练员机才有“仿真教室控制台”,学员机没有此功能(除此之外学员机与教练员机使用完全一样),教练员机使用如下: 1、运行桌面“仿真机教练员站”,界面如图3-1所示。 图3-1仿真教室控制台 2、首先操作“本地机仿真系统操作初始化”,然后操作“学员机仿真系统初始化”。其他功能可根据界面文字选择操作。 3、操作“隐藏本窗口”,界面显示“110kV变电站仿真机操作员站”,最大化此界面,界面如图3-2所示。 4、主界面功能如下:设备区、保护室、后台机(综自系统)、五防站、教练员站、学习园地、事件窗口和会话窗口几个部分。仿真操作主要在此界面切换。

【注意】学员机与教练员的根本区别在于学员机没有“仿真教室控制台”功能,其他功能两者完全一样。注意一个系统只能安装一台教练员机,否则仿真系统网络无法正常工作! 图3-2仿真系统主界面 图3-3教练员台的程序控制界面3.2仿真软件各仿真模块使用 3.2.1教练员台的操作说明 1.教练员台的程序控制操作 启动程序后第一步是要进入“教练员台”界面调入工况(教练员机 和学员机都有“教练员台”),程序控制界面如图3-3,操作步骤如下: 1.按启动模型; 2.按运行模型; 3.调入工况,正常情况下一般选择“工况1~50”某种工况; 注:所谓“工况”即变电站运行方式,其中1~50为 软件编制者设定工况,51~100可自行设定。 4.若由一种运行工况变换成另一种工况,操作如下:

例如:由工况4→3,操作顺序,按模型退出\启动模型\运行模型 \调入工况3。 2.故障设置清单 可设置变电站不同类型的故障和不正常工作状态,用于训练和考核学员。主要操作如下: 主界面→教练员站界面如图3-4所示,点击故障图形设置,进入故障设置界面,学员选择不同设备设置各种故障或不正常状态可以进行模拟事故处理。详细说明请见第四章4-6的介绍。 图3-4 故障图形设置 3.2.2设备区的介绍 本软件主界面即为设备区如图2-9所示,显示变电站结构和设备的俯视图,点击具体设备可跳出界面显示电气设备的仿真模型和实物照片,对有关设备一、二部分进行可进行相应操作和监视。 1.户外设备 进入设备区,点击某一设备,可对此设备进行相应操作。例下图3-5为110kV 宗永线(1112)设备间隔,可对此间隔断路器、隔离刀闸进行操作和巡视。

智能变电站辅助系统综合监控平台介绍

智能变电站辅助系统综合 监控平台介绍 Prepared on 24 November 2020

智能变电站辅助系统综合监控平台 一、系统概述 智能变电站辅助系统综合监控平台以“智能感知和智能控制”为核心,通过各种物联网技术,对全站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境进行全天候状态监视和智能控制,完成环境、视频、火灾消防、采暖通风、照明、SF6、安全防范、门禁、变压器、配电、UPS等子系统的数据采集和监控,实现集中管理和一体化集成联动,为变电站的安全生产提供可靠的保障,从而解决了变电站安全运营的“在控”、“可控”和“易控”等问题。 二、系统组成 (一)、系统架构 (二)、系统网络拓扑

交换机服务器 站端后台机 网络视频服务器 门禁 摄像摄像头 户外刀闸温 蓄电池在线监测开关柜温度监测 电缆沟/接头温度监测SF6监测 空调仪表 电压UPS 温湿度电流烟感 电容器打火红外对射 门磁 非法入侵玻璃破碎电子围栏 水浸 空调 风机灯光 警笛 警灯 联动 协议转换器协议转换器协议转换器 消防系统 安防系统 其他子系统 TCP/IP 网络 上级监控平台 采集/控制主机 智能变电站辅助系统综合监控平台将各种子系统通过以太网或 RS232/485接口进行连接,包括前端的摄像机、各种传感器、中心机房的存储设备、服务器等,并通过软件平台进行集成和集中监视控制,形成一套辅助系统综合监控平台。 (三)、核心硬件设备:智能配电一体化监控装置 PDAS-100系列智能配电一体化监控装置,大批量应用在变电站、开闭所 和基站,实践证明产品质量的可靠性,能够兼容并利用现有绝大部分设备,有效保护客户的已有投资。能够实现大部分的传感器解析和设备控制,以及设备内部的联动控制,脱机实现联动、报警以及记录等功能。工业级设计,通过EMC4级和国网指定结构检测。 智能配电一体化监控装置是针对电力配电房的电缆温度以及母线温度无 线检测,变压器运行情况以及油温检测、配电、环境、有害气体以及可燃气体

关于变电站顺控操作的工作思考.doc

关于变电站顺控操作的工作思考 关于变电站顺控操作的工作思考 近来,变电站顺控操作可是热门事,但仅凭一纸通知、各自理解就着手搭建顺控平台是欠妥的,其结果必然是全面推广后再全面整改。变电站顺控操作虽然在技术上不是什么难事,但它涉及到多个专业、多个部门,更涉及到变电站的安全,理应先理顺标准、规范管理、明确技术支撑协调部门,更需要顶层设计、试点应用、总结宣贯、再逐步推广应用。 1、远方顺控模式 顺控操作包括站端顺控操作和远方顺控操作,两种顺控宜采用同一套顺控操作程序,即站端后台所做的顺控逻辑;远方顺控只是召唤、控制站端顺控逻辑,通过站端顺控平台完成变电站设备的程序化操作,两者执行的是同一套顺控程序,这样安全性会更高、调试会更加简单;远方顺控不宜在调度端或站端远动机上另做逻辑完成,其顺控模式应明确规范,调度端顺控模块宜及早具备条件,以便顺控操作调试。 2、顺控操作程度 顺控操作由于受到防误、双确认等影响,顺控到底做到哪一层面总是不确定,有的说不考虑地刀、软压板等操作,这样即简单、又安全、亦能满足通知要求。 如果不考虑地刀操作,则顺控只能完成运行和冷、热备用之间的转换,也

就是开关、刀闸分合的一步逻辑操作,那顺控还有必要吗?那直接远方遥控开关刀闸不更省力省钱吗? 如果不考虑压板操作,不是不行,但压板状态在各种方式下只能按运行考虑,否则运维人员必须到现场操作,或者由检修人员把关压板投退,但这需要相关规程制度约束,同时压板状态应能远程巡视,才能保证压板投退的正确性。可是,目前即使是智能变电站,有的软压板状态都没有上传到调度端,更别说硬压板的状态了,即使上传了,也没有职责约束谁来进行远程巡视(虽然国网运规要求应定期进行远程巡视)。 3、顺控的防误闭锁 顺控的一步一步流程操作本身就是一个防误操作(开关没断开不会执行下一步的拉刀闸),和手动操作相比更具安全性,但是否还需要防误闭锁、需要哪些防误闭锁,应该明确,否则会存在一定的安全问题。 a.站端防误闭锁:即传统说的五防,如果需要就必须和五防进行通信,顺控操作的每一步都需要五防逻辑给出允许信号,方能进行下一步操作;如果不经过五防授权,存在临时接地线需要人工把关问题。因此顺控经过五防控制会更好。 b.智能站间隔五防:即测控装置提供的五防逻辑,由于没有了传统所说的电气闭锁(开关刀闸之间硬接点连接闭锁),存在刀闸遥分接点误合、或绝缘不良而带负荷误拉刀闸的风险,因此测控装置所带的五防逻辑必须正常投入,这样就有一副闭锁接点串接在遥控分合闸回路里,可有效避免上述情况的发生。 c.非智能变电站:宜有传统的电气闭锁,至少将开关辅助接点串接到刀闸

变电站智能辅助监控系统

变电站智能辅助监控系统

变电站智能辅助监控系统 摘要:介绍了一种变电站智能辅助监控系统,系统以智能控制为核心,对变电站关键设备、安装地点以及周围环境进行全天候的状态监视和智能控制,并能将站端状态、环境数据、火灾报警信息、SF6监测、防盗报警等监测信息传输至调度管理中心。该系统满足了变电站安全生产和安全警卫的需求,具有非常好的推广应用价值。 关键词:智能;监控;网络;变电站 传统的变电站安防智能化系统受传统理念和技术的影响,各个子系统都是孤立的,以至于出现了一种监控“孤岛”现象,无形中降低了系统的实用性、稳定性和安全性,而且增加了投资成本。尤其是现在变电站系统平常的生产过程大量采用无人值守或少人值守的模式。而对于变电站这样的场所来说,远程、实时、多维、自动的智能化综合安保系统是变电站安全运作必备的前提条件。 系统总体设计 根据智能化变电站实际应用需求,把变电站智能辅助控制系统分为三级中心、九大子系统。

三级中心 变电站智能辅助控制系统(以下简称“辅助系统”)为分层、分区的分布式结构,按变电站智能辅助控制省级监控中心、变电站智能辅助控制地区级监控中心、变电站智能辅助控制区域监控中心系统和变电站智能辅助控制站端系统四 级构建,如图1所示。 变电站智能辅助控制系统从区域上分为三级中心,每级中心从技术上都分为主控中心、客户端和接口系统(预留),用于扩充与其他系统之间的衔接,以及WEB浏览功能。主控中心:包含数据库和管理平台,实现数据存储、权限控制、实时监控、配置管理等全部功能。客户端:在变电站和其他必要的地方电脑上安装客户端,根据权限的不同,操作员可以进行相应的监控、管理和操作。接口系统:系统通过采用IEC61850通信规约与综合自动化等系统的接口和联动。WEB浏览:系统另外提供浏览器的方式,供值班和相关人员实时监控每个变电站区域的环境状态、报警状态、人员进出状态等实时状态。 九大子系统 辅助控制系统必须把环境、视频、火灾消防、SF6、防

智能变电站远程顺控送电技术研究

智能变电站远程顺控送电技术研究 发表时间:2016-03-10T14:29:10.170Z 来源:《电力设备》2015年8期供稿作者:吕科张光涛刘世明 [导读] 1.国网荆州供电公司检修分公司2.荆州市荆力工程设计咨询有限公司 3.南京国电南自电网自动化有限公司远程顺控技术就是调度中心用批处理遥控的顺控票的方式实现变电站不同运行状态之间切换。 (1.国网荆州供电公司检修分公司,湖北荆州 430000; 2.荆州市荆力工程设计咨询有限公司湖北荆州 434000; 3.南京国电南自电网自动化有限公司江苏南京 211153) 摘要:远程顺控技术就是调度中心用批处理遥控的顺控票的方式实现变电站不同运行状态之间切换。主站与子站间交互以DL/T634.5.104规范为基础,约定运行状态、切换流程;站内以DL/T860通讯模式保证站内装置交互的实时性和可靠性。试验结果表明,远程顺控送电技术具备良好的可靠性和交互性,使调度停送电遥控更加安全、更加高效。 关键词:调控一体化;顺序控制;无人值守;智能变电站 1 远程顺控送电技术相关概念 远程顺序控制是指通过调度系统下发状态切换的遥控命令后,数据网关机根据预先规定的交互规则、操作逻辑和五防闭锁规则,自动按规则完成一系列断路器和隔离开关的操作,从而实现变电站电气设备从运行、热备用、冷备用、检修等各种状态的自动转换。 远程顺序控制能帮助调度操作员执行复杂的操作任务,将传统的操作票转变成任务票,实现复杂操作单键完成。整个操作过程可无需额外的人工干预,亦可每步反较确认,大大提高操作效率和减少误操作的风险,提高变电站的供电可靠性,也缩短了因人工操作所造成的停电时间,尤其在大规模高电压电网调度中效果特别显著。 1.1 电气设备运行状态 电气设备具有运行、热备、冷备和检修四种典型状态。具体状态的定义按照现场实际情况、由运行人员确定。按照典型的双母双分段变电站接线方式,则运行态又分为I母运行、Ⅱ母运行,热备态又分为I母热备、Ⅱ母热备。 1.运行态 电气设备的运行状态是指断路器及隔离开关都在合闸位置,电路处于接通状态(包括变压器、避雷器、辅助设备如仪表等)。 2.热备态 电气设备的热备状态是指断路器在断开位置,而隔离开关仍在合闸位置,其特点是断路器一经操作即可接通电源。 3.冷备态 电气设备的冷备状态是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置,其显著特点是该设备(如断路器)与其他带电部分之间有明显的断开点。 4.检修态 电气设备的检修状态是指设备的断路器和隔离开关均已断开,并采取了必要的安全措施。如检修设备(如断路器)两侧均装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),安装了临时遮拦,并悬挂了工作标识牌,该设备即处于检修状态。 为了更直观地反映运行状态,我们以220kV熊家咀变熊21间隔(如图1)为例阐述: 1.2顺控票及顺控票组 顺控是一系列的带五防表达式的程序化遥控,顺控票状态切换中是由一个遥控序列和提示性检查步骤组成操作票。 顺控票组:指一个间隔所有顺控票的组合。定义的“熊21运行方式切换顺控票组”中有“I母运行”、“II母运行”、“I母热备”、“II母热备”、“冷备”五个状态可供相互切换,组合次数C54=20,供20种切换方式。在顺控远动点表中有20个虚拟遥控点与之对应。

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

电气工作票和操作票填写和使用规范

电气工作票和操作票填写和使用规范 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要内容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写, 填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符, 不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求:操作任务应根据调度指令的内容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后操作票的接下页X X 号中填写下页操作票号码,在第二张及以后操作票的承上页XX号中填写上页操作票号码。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊 情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令,应在操作票上用红线表示出应操作范围,不是将未下达操作命令的操作内容一次模拟完毕。分项操作时,在操作项目终止、开始项旁边应填写相应的时间。

顺控操作在常规变电站中的应用

顺控操作在常规变电站中的应用 发表时间:2018-07-09T09:55:33.453Z 来源:《电力设备》2018年第1期作者:万武 [导读] 摘要:智能变电站将是未来变电站的发展方向和必然趋势。 (国网随州供电公司湖北随州 441300) 摘要:智能变电站将是未来变电站的发展方向和必然趋势。本文对传统的程序化操作进行了分析,设计了一种应用于智能变电站一键式顺序控制系统。系统完善了传统的操作票开票方式,并提出智能开票的概念,对顺控操作票的操作内容进行标准化建模,并引入了智能操作票模板到实例的映射方法。提出了顺序化控制与监控中心、调度中心的互动,增加保护软压板的控制和保护定值区切换等保护信息管理管理功能,并在顺序控制引入智能视频系统的接入,实现了顺序控制可视化。研究结果在国内多个智能变电站示范工程中得到应用,对推广智能变电站调控一体化有积极意义。 关键词:一键式顺控;智能开票;调度互动;可视化;智能变电站 0 引言 智能变电站为智能电网提供支撑,是智能电网的重要组成部分。智能变电站采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能。 顺序控制(以下简称顺控)是智能变电站高级应用的基本功能之一。顺控也称程序化操作,是指在变电站原有标准化操作的前提下,由变电站自动化系统自动按照操作票规定的顺序执行相关运行方式变化的操作任务,一次性地自动完成多个控制步骤的操作。顺序控制系统,其在传统程序化操作的基础上进行了完善和扩展,包括建立基于IEC 61850标准的顺序控制接口;增加与变电站内的视频监控系统或智能视频系统的互动,增加控制端的可视化操作;增加与监控中心、调度中心的协同互动,实现调度主站端对顺序控制的实时监视,并能够控制整个顺序控制的过程;根据网络拓扑和操作规则智能生成顺控操作任务,减轻顺序控制的组态调试工作量等,并且增加了二次设备的遥控和保护定值相关的控制操作,尽可能地减少人工操作,从而达到一键式顺序控制的目的。 1 传统的程序化操作分析 传统程序化操是指操作人员从当地后台或监控中心发出一条操作指令,该指令可以按照程序预先设定好的控制逻辑去操作多个控制对象[8]。随着国网公司建设具有信息化、自动化、互动化特征的坚强智能电网的发展目标,对信息的可靠性和准确性有了更高的要求。传统的程序化操作的缺点越来越明显,主要表现在以下方面: (1)传统程序化操作的操作票是由人工方式开票为主,开票数量多,压力大,不能满足智能变电站的需求。 (2)顺序控制应能实现统一化、标准化的数据建模、通信方式。智能变电站要求以IEC 61850 标准作为变电站通讯网络标准,作为站内不同厂家设备和系统的通讯规范。传统程序化操作不支持IEC61850 规范。 (3)顺序控制与调度主站或监控中心的协同互 动。调控一体化和变电站无人值守的逐步推行需要在调度主站或监控中心进行顺序控制,传统程序化化操作尚未建立支持调度主站的顺序控制,没有形成与调度协同互动的统一标准。 (4)顺序控制操作母线保护需投软压板,投单母、投充电、投过流、保护定值区切换等。传统程序化控制不支持保护相关功能的控制。 (5)顺序控制进行刀闸操作后,需要检查现场机械指示。例如:电机传动的主杆、分杆连接是否完好。受一次设备影响,如果电机传动的主杆、分杆连接分离,单间隔可能造成刀闸未合开关先合上;倒母线可能造成带负荷拉母线刀闸。顺控受制于一次设备及其辅助接点可靠性的影响。传统程序化操作对于该信号无法识别上送。 综上所述,亟待解决的问题是,传统程序化操作功能单一,智能化程度不高,无法满足智能变电站的需求。 1.2顺控操作的应用 针对上述问题,我们设计了一种应用于智能变电站的一键式顺序化控制系统。如图1 所示:本系统主要包括顺控操作票组态模块和一

35kV典型操作票

35kVxx变电站典型操作票 二零一四年五月 目录 号主变由运行转热备用 号主变由运行转冷备用 3. 1号主变由冷备用转检修 4.1号主变由检修转冷备用. 5.1号主变由冷备用转运行. 6.1号主变501开关运行转冷备用 7.1号主变501开关由冷备用转检修. 号主变501开关由检修转冷备用 号主变501开关由冷备用转运行 号站变由运行转冷备用 号站变由冷备用转检修

号站变由检修转冷备用 号主变由冷备用转运行 母线PT由运行转冷备用 母线PT由冷备用转检修 16. 35kV母线PT由检修转冷备用 母线PT由冷备用转运行 18. 35kV柏鹤线522开关由运行转冷备用 19. 35kV柏鹤线522开关由冷备用转检修 柏鹤线522开关由检修转冷备用 21. 35kV柏鹤线522开关由冷备用转运行 22. 35kV柏鹤线522线路由冷备用转检修 23. 35kV柏鹤线522线路由检修转冷备用 24 35kV剑柏线5111线路由运行转检修 25. 35kV剑柏线5111线路由检修转运行 26. 35kV母线由运行转冷备用 27. 35kV母线由冷备用转检修 28. 35kV母线由检修转冷备用 29. 35kV母线由冷备用转运行 30. 10kV母线由运行转冷备用 31. 10kV母线由冷备用转检修 母线由检修转冷备用 母线由冷备用转运行 34. 10kV母线PT由运行转冷备用错误!未定义书签。 母线PT由冷备用转检修 母线PT由检修转冷备用 37. 10kV母线PT由冷备用转运行 38. 10kV2号站变由运行转冷备用 号站变由冷备用转检修 号站变由检修转冷备用 41. 10kV2号站变由冷备用转运行 42. 10kV柏田路912开关由运行转冷备用错误!未定义书签。 43. 10kV柏田路912开关由冷备用转检修 44. 10kV柏田路912开关由检修转冷备用 45. 10kV柏田路912开关由冷备用转运行 46. 10kV柏田路912线路由冷备用转检修 47. 10kV柏田路912线路由检修转冷备用错误!未定义书签。

智能变电站辅助系统综合监控平台

智能变电站辅助系统综 合监控平台

一、概述 智能变电站辅助系统综合监控平台是智能变电站的重要组成部分,是集自动化技术、计算机技术、网络通信技术、视频压缩技术、射频识别技术以及智能控制术等技术为一体的综合信息平台,专门用于实现对变电站各种辅助生产系统的整合、优化、管理及控制,成为实施“大运行”战略体系不可或缺的重要技术手段。

二、目的 通过对现有孤立分散的各类二次系统资源进行规范整合,实现二次系统的优化配置、信息资源共享、部门间业务的无缝衔接,从而提高电网一体化运行水平,解决二次系统种类繁杂、运行信息割裂等问题,满足大运行体系建设的需要。 1、通过规范各类辅助生产系统的信息传输方式及通信规约,有利于统一化管理,方便新的智能化功能扩充。 2、可以实现变电站“数据集成、业务协同、管理集中、资源共享”的管理要求,实现信息的集中采集、集中传输、集中分析、集中应用,实现与其他系统的交互应用,从根本上消除产生“信息孤岛”的局面。 3、通过各种辅助生产系统的有机整合,不仅可以提升各子系统的性能,实现系统功能的统一管理及广泛联动,提高应急处理和反应能力,加强对意外灾害和突发事件的预防和管理能力。从而全面提升系统的智能化管理水平。 4、通过各种辅助生产系统的高度集成,统一上传,有利于远方人员对站内状况的全盘掌控,以加强对变电站的运行管理,提高对变电站辅助生产系统的监管质量,降低维护成本,提高运维效率。 三、适用范围 可广泛应用于各电压等级变电站/所、换流站、开闭站/所等场所。 四、产品功能

五、基于角色的差异化应用

六、九大子系统 智能变电站辅助系统综合监控平台包括视频联动子系统、火灾消防子系统、周界报警子系统、环境温湿度采集子系统、空调控制子系统、风机控制子系统、给排水控制子系统、灯光控制子系统、门禁控制子系统等九部分内容。 1) 视频联动子系统 视频联动子系统即将变电站的视频遥视的前端摄像机接入智能辅助系统的功能单元,是智能辅助系统的核心,提供与其它八个系统进行联动操作,实现视频共享及系统间协作功能。 a. 可接受其他系统的调用请求; b. 系统可保障原视频监控系统的系统功能与应用不受影响; c. 系统支持同一摄像机的多位置调用及多个摄像机的同一位置调用方式,即以目标为基础的监控模式。 2) 火灾消防子系统

KV变电站操作票

K V变电站操作票公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

天泰电力公司110kV幸福滩变电站 送电流程

二0一一年十月十二日 110kV幸福滩变电站送电流程 为确保110kV幸福滩变电站顺利送电,送电前应全面检查变电站一、二次设备确无杂物、短路、接地等,检查各保护装置电源确已投入,送电按下列顺序进行。 说明:各输、配电线路的自动装置重合闸压板应退出。 第一步:110kV金幸线1801、I、II段母线充电。(由金沙变对其线路充电) 1、检查核对1801保护屏定值与定值单一致检查1801保护压板已按规定投入合上18013隔离开关合上18011隔离开关 合上110kV II段电压互感器112Y隔离开关合上1801断路器 检查110kV II段母线带电正常,三相电压指示正常(110kV II段母线PT与110kV金幸线PT二次核相,确认无误)。 2、合上110kV I段电压互感器111Y隔离开关检查110kV I 段母线 111Y电压互感器与110kV II段母线112YH电压互感器二次联络空开在断开位置。 3、检查110kV母联1150保护定值与定值单一致检查1150保 护压板

已按规定投入合上11502隔离开关合上11501隔离开关 投入1150母联充电保护压板合上1150断路器检查110kVI 段母线带电正常(3分钟)退出1150母联充电保护压板(对I、II 段母线PT二次侧进行核相,确认无误)。 4、拉开110kV母联1150断路器检查110kVI段母线停电正常。 5、拉开110kV金幸线1801断路器检查110kVII段母线停电正常。 第二步:1、2号主变压器充电(5次) 1、检查核对2号主变保护屏定值与定值单一致检查2号主变保护压板已按规定投入合上11021隔离开关合上11023隔离开关(35kV侧 3502断路器、10kV侧1002断路器保持冷备状态) 2、检查核对1号主变保护屏定值与定值单一致检查1号主变保护压 板已按规定投入合上11011隔离开关合上11013隔离开关(35kV 侧 3501断路器、10kV侧1001断路器保持冷备状态)。 3、投入1、2号主变重瓦斯保护和差动保护 4、投入1号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上 1号 主变中心点111Z接地刀闸确认1号主变110kV侧分接头在I挡

浅析智能变电站运维及操作的研究与应用

浅析智能变电站运维及操作的研究与应用 发表时间:2018-01-10T09:13:43.433Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:景晓东张海岗张宏飞李旭东 [导读] 摘要随着社会经济的发展,人们的生活水平逐渐改善,对于电力资源的需求也不断提高,所以,对于电力企业的供电系统也提出了更高的要求,智能变电站的运维和操作工作能够有效提高电力网络供应水平。 (国网河南省电力公司偃师市供电公司河南洛阳 471900) 摘要随着社会经济的发展,人们的生活水平逐渐改善,对于电力资源的需求也不断提高,所以,对于电力企业的供电系统也提出了更高的要求,智能变电站的运维和操作工作能够有效提高电力网络供应水平。智能变电站将控制技术、通信技术和计算机技术作为技术基础,利用基础技术对职能变电站的一次设备和二次设备进行智能调控,有效实现智能化、明细化和自动化管理。文章主要分析智能变电站的运维和操作应用,并针对智能运维和操作过程中所出现的问题提出具体的解决措施,为智能变电站的发展创建有利的条件。 关键词:智能变电站;运维和操作;管理;应用 随着市场经济的快速发展,人们的生活获得了翻天覆地的变化,对于电力资源的需求也不断提高,促使供电企业的不断改革,增强了供电系统的电力资源运送能力[1]。为了促进供电企业的快速发展,增加电力市场的营销范围,提高智能变电站的市场业务,应该依据我国的法律法规,有效改善供电企业的营销水平,增强服务客户的能力,利用智能变电站改善供电系统,保证智能变电站的高效、安全、可靠的运行,促进我国经济的快速发展,文章通过分析智能变电站运维和操作应用,研究提高智能变电站应用能力的设备和工具,增强智能变电站的运行能力,促进智能电网系统的健康发展。 1 智能变电站运维管理模式 1.1 状态巡视 智能变电站的状态巡查需要技术水平的不断提高,以保障职能控制系统的安全运行,职能辅助控制系统主要包括以下几方面。 1)安全警卫和图像检测子系统。安全警卫和图像检测子系统的主要应用设备包含多画面分割器、摄像机、视频服务器、录像设备、沿变电站周边的电子栅栏和编码器等等,在安全警卫和图像检测子系统中视频服务器等设备需要依据变电站的最终建设规模设置[2]。 2)火灾自动报警系统。智能变电站的火灾自动报警系统能够在面对突发性火灾时,有效减少火灾对变电系统的破坏性影响,降低变电站的经济损失,火灾自动报警系统的设备主要包括手动报警模块、探查器、信号模块、控制模块和火灾自动报警控制器等等。 3)环境监测系统。环境监测系统能够让智能变电站快速了解周边环境,提高变电站的运行效率。变电站的环境检测设备包含:温度传感器、环境数据处理单元、湿度传感器和SF6探测器等等。在实际运行过程中,不同的传感器对于环境监测点的配置需求不同,二次设备室中要设置数据处理单元,设备现场中要设置传感器[3]。通过环境检测系统的应用,能够真实地反映出供电设备的运行状态和各种物理变量,并且能够快速分析供电设备的故障诊断信息和报警数据,减少供电系统的故障发生机率,掌握智能变电站的维修时机,保障智能变电站的安全运行。 1.2 状态检修 为了保证智能变电系统的安全运行,降低变电站的停电检修率,节约变电站检修成本,智能变电站需要依据在线监测装置所检修的数据,保证变电站良好的运行状态。 1)状态检修类别。状态检修通过设备检修过程中是否停电而划分成四类标准,其中有三类检修需要停电配合,第四类检修的过程中是不需要进行停电处理,变电站的外观监测和检修再通電状态下就可以完成[4]。在停电过程中,第一类检修能够对变电站的整体运行系统进行维修监测,第二类检修则是针对部分的系统进行维修检测,第三类是进行常规性的系统维修监测。设备监测类型还可以通过检修周期划分为例行试验检修和依照设备的运行状态进行的临时性检修两种。例行试验检修是指在一定时间内对变电站设备的运行状态进行常规性的监测,包括简单的设备维护和保养工作,比如螺丝紧固、自备表效验、功能确认和易损件的更换等等。 2)定制检修周期。在设备的检修过程,要提前定制分析周期。如果需要调整检修周期,则需要依据设备状态尽心科学分析和调整,并且相关的技术人员要定期进行变电设备的性能评估和数据分析工作,将智能变电站的设备间隔状态评估出专业等级,依据评估状态等级的不同来调节设备的维修周期。变电设备在进行周期性检修的过程中,能够减少设备运行中的安全隐患,保证变电设备的安全运行,在设备进行周期性常规检修后需要对变电设备进行再次评估,然后再确定调整变电设备的检修周期[5]。在检修时要对变电设备中包含的风险性因素和设备漏洞进行一一排查,并且通过检修一次性解决设备的问题,减少返修次数,降低检修成本,要针对不同级别设备的检修内容科学的调整检修处理方法。 2 智能变电站的操作分析 为提高供电网络的人员效率,有效满足供电网络的发展需求,提升电力网络运行管理能力,应该依据智能变电站的网络通信技术要求调整智能控制系统,进行设备顺控操作。 2.1 顺控操作基本概念 所谓顺控操作,就是通过相关人员对后台管控系统和变电站调控中心发出操作命令,结合变电控制逻辑系统进行操作,有效管控系统操作对象,然后自动化操作二次软压板、隔离开关和断路器等变电设施,同时进行数据系统的防误闭锁逻辑判断和智能监管,保障技术操作过程中的任务顺利执行[6]。在智能变电站中,附属设备、断路器、变压器、母线、定值区的切换隔离开关、自动控制装置软压板的投退等等均属于顺控操作对象。 1)站控层顺控模式。多间隔性操作是主控单元操作的重要组成部分,在运行的过程中,为将各项间隔操作的任务进行分解,通常需要利用站控层顺控操作服务器来完成,从而使各间隔的顺控操作在间隔层中完成。站控层服务器存储了操作票,有效应用于界限复杂的大中型智能变电站。 2)间隔层顺控模式。在进行顺控操作的过程中,要利用保护测控或者间隔测控一体化装置进行操作,其中间隔层设备负责间隔内操作任务,间隔测控装置中设置操作票,之后保证站控层能够自由调取,间隔层顺控模式适用于接线较为简单的智能变电站。 2.2 顺控操作实施计划 1)间隔层顺控模式是将顺控操作票设置在以单间隔为单元的间隔层变电装置中,调控中心或者站控层通过系统装置发布设备操作命令,了解智能变电设备的初始状态和操作执行,使间隔层顺控模式的操作服务器有效执行间隔操作。在计划执行的时候,应该设计的简单

变电站自动化系统后台监控系统工具使用说明

第七章顺控流程定义 1简介 1.1顺控流程定义的概念 顺控流程定义工具将变电站系统中间隔设备按照设备态定义状态建立模型,通过定义间隔设备态状之间自动化转换,使间隔设备相关操作自动可靠地实现。 间隔设备态转换时,相关的遥控操作、提示、定值区号设定、查看、软压板操作,通过顺控流程定义工具实现。所有操作定义在操作票文件里,下装到顺控执行装置,方便后台监控系统可靠实现顺控流程定义操作,全自动实现定义在操作票里的顺控任务。间隔设备对应装置通过操作票文件实现了间隔的设备顺序控制的功能。这样既符合新一代综合自动化专业组态要求,又达到了新一代61850变电站不同厂家装置实现互联互通的效果。 顺控流程定义的操作票按照厂站间隔列表显示查看,并可实现间隔的操作票任务自行定义实现,在间隔操作票定义过程中,可以进行顺控流程操作票任务的定义,编辑修改和删除。 1.2操作票生成和顺控流程任务定义 顺控流程定义工具主要完成以下几个方面的工作: ?生成新的一次或二次操作票。 ?对生成的操作票任务(或顺控过程)进行定义。 ?对操作票文件可进行下装,上传操作,可对本地操作票文件和装置操作票文件进行版本和内容校验。 顺控流程定义工具的操作票和操作票任务流程定义为层次型的。层次体现在系统顺控流程定义间隔的操作票,而每张操作票又可被顺控流程定义工具定义为顺序执行的任务流程。 顺控流程定义工具的任务类型主要有遥控、提示、设置定值区、检查定值区、软压板切换、其他装置遥控多种任务定义。用户需要根据顺控流程定义操作票以及操作票任务流程。 1.3操作票生成与相关操作 顺控流程定义工具生成的操作票主要完成用于以下几个方面: ?定义实现间隔设备态转换的一次或二次操作票。 ?操作票文件的上传,下载。