文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GB50348安全防范工程技术规范

GB50348安全防范工程技术规范

GB50348安全防范工程技术规范
GB50348安全防范工程技术规范

GB50348-2004安全防范工程技术规范

目次

1 总则

2 术语

3 安全防范工程设计

3.1一般规定

3.2现场勘察

3.3 设计要素

3.4 功能设计

3.5 安全性设计

3.6 电磁兼容性设计

3.7可靠性设计

3.8环境适应性设计

3.9防雷与接地设计

3.10集成设计

3.11传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线 3.12供电设计

3.13监控中心设计

4高风险对象的安全防范工程设计

4.1风险等级与防护级别

4.2文物保护单位、博物馆安全防范工程设计

4.3银行营业场所安全防范工程设计

4.4重要物资储存库安全防范工程设计

4.5民用机场安全防范工程设计

4.6铁路车站安全防范工程设计

5 普通风险对象的安全防范工程设计

5.1通用型公共建筑安全防范工程设计

5.2住宅小区安全防范工程设计

6 安全防范工程施工

6.1 一般规定

6.2 施工准备

6.3工程施工

6.4系统调试

7 安全防范工程检验

7.1一般规定

7.2系统功能与主要性能检验

7.3安全性及电磁兼容性检验

7.4设备安装检验

7.5线路敷设检验

7.6 电源检验

7.7 防雷与接地检验

8 安全防范工程验收

8.1一般规定

8.2验收条件与检验组织

8.3工程验收

8.4 工程移交

本规范用词说明.........P103

附:条文说明

强制执行条款:3.1.4;3.13.1;4.1.4;4.2.4(2);4.2.5;4.2.6(2);4.2.7(1)(2);4.2.8(1)(2);4.2.9(1)(3)(4)(5);4.2.10;4.2.11(2)(4)(5);4.2.15;4.2.16(2);4.2.17;4.2.18(3);4.2.21;4.2.23(1)(2)(3)(4);4.2.24;4.2.25(3);4.2.27(1)(2)(4);4.2.28(5);4.2.32(3);4.3.5(1)(2)(3)(4)(5)(7);4.3.13(1)(2)(3)(4);4.3.18;

4.3.19;4.3.20;4.3.21(1)(4);4.3.23(4);4.3.24(2);4.3.27;4.4.28(1);4.

5.6;4.5.7;4.5.8;4.5.9;4.5.13;4.5.14;4.5.19;435320;4.5.21;

4.5.28;4.5.31(1);4.6.6;4.6.7;4.6.9;4.6.10;4.6.11;4.6.13;4.6.15;

4.6.18;4.6.20;4.6.23;4.6.25;4.6.27;

5.2.8(4)(5);5.2.13(3);5.2.18(3);

6.3.1;6.3.2;

7.1.2;7.1.9;

8.2.1(1)(2)(3)(4);8.3.4;

1 总则

1.0.1 为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范

1.0.3安全防范工程的建设,应纳入单位或部门工程建设的总体规划,根据其使用功能、管理要求和建设投资等因素,进行综合设计、同步施工和独立验收。

1.0.4 安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。

1.0.5 各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。

1.0.6安全防范工程的建设,除执行本规范外,还应符合国家现行工程建设强制性标准及有关及时标准、规范的规定。

2 术语

2.0.1 安全防范产品

用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等领域的特种器材或设备。

2.0.2 安全防范系统

以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。

2.0.3安全防范(系统)工程

以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其他组合)的系统而实施的工程。通常也称为技防工程。

2.0.4入侵报警系统

利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。

2.0.5视频安防监控系统

利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。

2.0.6 出入口控制系统

利用自定义符识别或/和模式识别技术对出入口目标进行识别并控制出入口执行机构启闭的电子系统或网络。

2.0.7 电子巡查系统

对保安巡查人员的巡查路线、方式及过程进行管理和控制的电子系统。

2.0.8 停车库(场)管理系统

对进、出停车库(场)的车辆进行自动登录、监控和管理的电子系统或网络。

2.0.9 防爆安全检查系统

检测有关人员、行李、货物是否携带爆炸物、武器和/或其他违禁品的电子系统或网络。

2.0.10 安全管理系统

对入侵报警、视频安防监控、出入口控制等子系统进行组合或集成,实现对各子系统的有效联动、管理和/或监控的电子系统。

2.0.11 风险等级

存在于防护对象本身及周围的、对其构成安全威胁的程度。

2.0.12防护级别

为保证防护对象的安全所采取的防范措施的水平。

2.0.13 安全防护水平

风险等级被防护级别所覆盖的程度。

2.0.14 探测

感知显性风险事件或/和隐性风险事件发生并发出报警的手段

2.0.15 延迟

延长或/和推迟风险事件发生进程的措施。

2.0.16 反应

为制止风险事件的发生所采取的快速行动。

2.0.17 误报警

由于意外触发手动报警装置、自动装置对未设计的报警状态做出响应、部件的错误动作或损坏、操作人员失误等而发出的报警。

2.0.18 漏报警

风险事件已经发生,而系统未能做出报警响应或指示。

2.0.19 人力防范(人防)

执行安全防范任务的具有相应素质人员和/或人员群体的一种有组织的防范行为(包括人、组织和管理等)。

2.0.20 实体防范(物防)

用于安全防范目的、能延迟风险事件发生的各种实体防护手段[包括建(构)筑物、屏障、器具、设备系统等]。

2.0.21 技术防范(技防)

利用各种电子信息设备组成系统和/或网络以提高探测、延迟、反应能力和防护功能的安全防范手段。

2.0.22 防护对象(单位、部门、目标)

由于面临风险而需对其进行保护的对象,通常包括某个单位、某个建(构)筑物群,或其内外的某个局部范围以及某个具体的实际目标。

2.0.23 周界

需要进行实体防护或/和电子防护的某区域的边界。

2.0.24 监视区

实体周界防护系统或/和电子周界防护系统所组成的周界警戒线与防护区边界之间的区域。

2.0.25 防护区

允许公众出入的、防护目标所在的区域或部位。

2.0.26 禁区

不允许未经授权人员(或窥视)的防护区域或部位。

2.0.27 盲区

在警戒范围内,安全防范手段未能覆盖的区域。

2.0.28 緃深防护

根据被防护对象所处的环境条件和安全管理的要求,对整个防范区域实施由外到里或由里到外层层设防的防护措施。纵深防护分为整体纵深防护和局部纵深防护两种类型。

2.0.29 均衡防护

安全防范系统各部分的安全防范水平基本一致,无明显薄弱环节或“瓶颈”。

2.0.30 抗易损防护

保证安全防范系统安全、可靠、持久运行并便于维修和维护的技术措施。

2.0.31 緃深防护体系

兼有周界、监视区、防护区和禁区的防护系统。

2.0.32 监控中心

安全防范系统的中央控制室。安全管理系统在次接收、处理各子系统发来的报警信息、状态信息等,并将处理后的报警信息、监控指令分别发往报警接收中心和相关子系统。

2.0.33 报警接受中心

接收一个或多个监控中心的报警信息并处理警情的处所。通常也称为接处警中心(如公安机关的接警中心)。

3 安全防范工程设计

3、1 一般规定

3、1、1安全防范工程的设计应根据被防范的对象的使用功能、建设投资及安全管理工

作要求,综合运用安全防范技术、电子信号技术、计算机网络技术,构成先进、可靠、经济、使用、配套的安全防范应用系统。

3、1、2安全防范工程的设计应以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现,应能适应系统维护和技术发展的需要。

3、1、3 安全防范系统的配置应采用先进而成熟的技术、可靠而适用的设备。

3、1、4 安全防范系统中使用的设备必须符合国家法规和现行相关标准的要求,并经检验或认证合格。

3、1、5安全防范工程的设计应遵守下列原则:

1 系统的防护级别与被防护对象的风险等级相适应。

2 技防、物防、人防相结合,探测、延时、反应项协调。

3 满足防护的纵深性、均衡性、抗易损性要求。

4 满足系统的安全性、电磁兼容性要求。

5 满足系统的可靠性、维修性与维护保障性要求。

6 满足系统的先进性、兼容性、可扩展性要求。

7 满足系统的经济性、适用性要求。

3、1、6 安全防范工程程序与要求应符合现行国家标准《安全防范工程程序与要求》

GA/T75的要求。

3、2 现场勘察

3、2、1 安全防范工程设计前,应进行现场勘察。

3、2、2 现场勘察的内容和要求应符合下列规定:

1 全面调查和了解被防护对象本身的基本情况。

1)被防护对象的风险等级与所要求的防护级别。

2)被防护对象的物防设施能力与人防组织管理概况。

3)被防护对象所涉及的建筑物、构筑物或其群体的基本概况:建筑平面图、使用(功能)分配图、通道、门窗、电(楼)梯配置、管道、供电线路布局、建筑结构、墙体及周边情况等。

2调查和了解被防护对象所在地及周边的环境情况。

1)地理与人文环境。调查了解被防护对象周围的地形地物、交通情况及房屋状况;

调查了解被防护对象当地的社情民风及社会治安情况。

2)气候环境和雷电灾害情况。调查工程现场一年中温度、湿度、风、雨、雾、霜等的变化情况和持续时间(以当地气候资料为准);调查了解当地的雷电活动情况和所采取的雷电防护措施。

3)电磁环境。调查被防护对象周围的电磁辐射情况,必要时,应实地测量其电磁辐射的强度和辐射规律。

4)其他需要勘察的内容。

3 安装纵深防护的原则,草拟布防方案,拟定周界、监视区、防护区、禁区的位置,

并对布防方案所确定的防区进行现场勘察。

1)周界区勘察:周界形状、周界长度。周界内外地形地物状况等。提出周界警戒线的设置和基本防护形式的建议。

2)周界内勘察:勘察防区内防护部位、防护目标。勘察防区内所有出入口的位置、通道长度、门洞尺寸等。勘察防区内所有门窗(包括天窗)的位置、尺寸等。

3)施工现场勘察。勘察并拟定前端设备安装方案,必要时应做现场模拟试验。探测器:安装位置、覆盖范围、现场环境。摄像机:监视现场一天的光照度变化和夜间

提供光照度的能力、监视范围、供电情况。出入口执行机构:安装位置、设备形式。

勘察并拟定线缆、管、架(桥)敷设安装方案。勘察并拟定监控中心位置及设备布置方案。监控中心面积。终端设备布置与安装位置。线缆进线、接线方式。电源。

接地。人机环境。

3、2、3 现场勘察结束后应编制现场勘察报告。现场勘察报告应包括下列内容:

1 进行现场勘察时,对上述勘察内容所做的勘察记录。

2 根据现场勘察记录和设计任务书的要求,对系统的初步设计方案提出的建议。

3 现场勘察报告经参与勘察的各方授权人签字后作为正式文件存档。

3、3 设计要素

3、3、1 安全防范系统构成包括以下内容:

1 安全防范系统一般由安全管理系统和若干个相关子系统组成。

2 安全防范系统的结构模式按其规模大小、复杂程度可有多种构建模式。按照系统集

成度的高低,安全防范系统分为集成式、组合式、分散式三种。

3 各相关子系统的基本配置,包括前端、传输、信息处理/控制/管理、显示/记录四大

单元。不同(功能)的子系统,其各单元的具体内容有所不同。

4 现阶段常用的子系统主要包括:入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系

统、电子巡查系统、停车库(场)管理系统以及以防爆安全检查系统为代表的特殊子系统等。

3、3、2 安全防范系统中安全管理系统的设计要素包括下列内容:

1 集成式安全防范管理系统的安全管理系统。

1)安全管理系统应设置在禁区内(监控中心),应能通过统一的通信平台和管理软件将监控中心设备与各子系统设备联网,实现由监控中心对各子系统的自动化管理与监控。安全管理系统的故障应不影响各子系统的运行;某一子系统的故障应不影响其他子系统的运行。

2应能对各子系统的运行状态进行监测和控制,应能对系统运行状况和报警信息数据等进行记录和显示。应设置足够容量的数据库。

3)应建立以有线传输为主、无线传输为辅的信息传输系统。应能对信息传输系统进行检测,并能与所有重要部位进行有线和/或无线通信联络。

4)应设置紧急报警装置。应留有向接处警中心联络的通信接口。

5)应留有多各数据输入、输出接口,应能连接各子系统的主机,应能连接上位管理计算机,以实现更大规模的系统集成。

2组合式安全防范管理系统的安全管理系统。

1)安全管理系统应设置在禁区内(监控中心)。应能通过统一的管理软件实现监控中心对各子系统的联动管理与控制。安全管理系统的故障应不影响各子系统的运行;

某一子系统的故障应不影响其他子系统的运行。

2)应能对各子系统的运行状态进行监测和控制,应能对系统运行状况和报警信息数据等进行记录和显示。可设置必要的数据库。

3)应能对信息传输系统进行监测,并能与所有重要部位进行有线/或无线通信联络。

4)应设置紧急报警装置。应留有向接处警中心联网的通信接口。

5)留有多个数据输入、输出接口,应能连接各子系统的主机。

3分散式安全防范管理系统的安全管理系统。

1)相关子系统独立设置,独立运行。系统主机应设置在禁区内(值班室),系统应

设置联动接口,以实现与子系统的联动。

2)各子系统应能单独对其运行状态进行监测和控制,并能提供可靠的监测数据和管理所需要的报警信息。

3)各子系统应能对其运行状况和重要报警信息进行记录,并能向管理部门提供决策所需的主要信息。

4)应设置紧急报警装置,应留有向接处警中心报警的通信接口。

3、3、3 安全防范子系统的各主要子系统的设计要素应包括下列内容:

1入侵报警系统:系统应能根据被防护对象的使用功能及安全防范管理要求,对设防区域的非法入侵、盗窃、破坏和抢劫等,进行实时有效的探测与报警。高风险防护对象的入侵报警系统应有报警复核(声音)功能。系统不得有漏报警,误报警率应符合工程合同书的要求。

入侵报警系统的设计应符合《入侵报警系统技术要求》GA/T368等相关标准的要求。

2视频安防监控系统:系统应根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求,对必须进行视频安防监控的场所、部位、通道等进行实时、有效地视频探测、视频监视,图像显示、记录与回放,宜具有视频入侵报警功能。与入侵报警系统联合设置的视频安防监控系统,应有图像复核功能,宜有图像复核加声音复核功能。

视频安防监控系统的设计应符合《视频安防监控系统技术要求》GA/T367等相关标准的要求。

3出入口控制系统:系统应根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求,对需要控制的各类出入口,按各种不同的通行对象及其准入级别,对其进、出实施实时控制与管理,并应具有报警功能。

出入口控制系统的设计应符合《出入口控制系统技术要求》GA/T394等相关标准的要求。

人员安全疏散口,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16的要求。

防盗安全门、访客对讲系统、可视对讲系统作为一种民用出入口控制系统,其设计应符合现行国家标准《防盗安全门通用技术条件》GA/T72、《黑白可视对讲系统》GA/T269等的技术要求。

4 电子巡查系统:系统应根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求,按照预先编

制的保安人员巡查程序,通过信息识读器或其他方式对保安人员巡逻的工作状态(是否准时、是否遵守顺序等)进行监督、记录,并能对意外情况及时报警。

5停车库(场)管理系统:系统应根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求,对停车库(场)的车辆通行道口实施出入控制、监视、行车信号指示、停车管理及车辆防盗等综合管理。

6 其他子系统:应根据安全防范管理工作对各类建筑物、构筑物的防护要求或对建筑

物、构筑物内特殊部位的防护要求,设置其他特殊的安全防范子系统,如防爆安全检查系统、专用的高安全实体防护系统、各类周界防护系统等。这些子系统(设备)均应遵循照本规范和相关规范进行设计。

3、4 功能设计

3、4、1安全管理系统设计应符合下列规定:

1安全防范系统的安全管理系统有多媒体计算机及相应的软件构成,以实现对系统的管理和监控。

2 安全管理系统的应用软件应先进、成熟,能在人机交互的操作系统环境下运行;应

使用简体中文图像界面;应使操作尽可能简化;在操作过程中不应出现死机现象。如果安全管理系统一但发生故障,各指子系统应能单独运行;如果某子系统出现故障,不应影响其他子系统的正常工作。

3应用软件应至少具有以下功能:

1)对系统操作员的管理。设定操作员的姓名和操作密码,划分操作级别和控制权限等。

2)系统状态显示。以声光和/或文字图形显示系统自检、电源状况(断电、欠压等)受控出入口人员通行情况(姓名、时间、地点、行为等)、设防和撤防的区域、

报警和故障信息(时间、部位等(及图像状况等。

3)系统控制。视频图像的切换、处理、存储、检索和回放,云台、镜头等的预置和遥控。对防护目标的设置与撤防,执行机构及其他设备的控制等。

4)处警预案。入侵报警时入侵部位、图像和/或声音应自动同时显示,并显示可能的对策或处警预案。

5)事件记录和查询。操作员的管理、系统状况的显示等应有记录,需要时能简单快速地检索和/或回放。

6)报表生成。可生成和打印各种类型的报表。报警时能实时zodiac大于报警姓名(包括报警发生的时间、地点警情类别、值班员的姓名、接处警情况等)。

3、4、2入侵报警系统设计应符合下列规定:

1应根据各类建筑物(群)和构筑物(群)安全防范的管理要求和环境条件,根据总体纵深防护和局部纵深防护的原则,分别或综合设计建筑物(群)和构筑物(群)周边防护、内(外)区域或空间防护、重点实物目标防护系统。

2 系统应能独立运行。有输出接口,可用手动、自动操作以有线或无线方式报警。系

统除应能本地报警外,还应能异地报警。系统应有能与视频安防监控系统、出入口控制系统等联动。

集成式安全防范系统的入侵报警系统应能与安全防范系统的安全管理系统联接,实现安全管理系统对入侵报警系统的自动化管理与控制。

组合式安全防范系统的入侵报警系统应能与安全防范系统的安全管理系统联网,实现安全管理系统对入侵报警系统的联动管理与控制。

分散式安全防范系统的入侵报警系统,应能向管理部门提供决策所需的主要信息。

3系统的前端应按需要选择、安装各类入侵探测设备,构成点、线、面空间或其组合的综合防护系统。

4 能按时间、区域、部位任意编程设防和撤防。

5应能对设备运行状态和信号传输线路进行检测,对故障能及时报警。

6 具有防破坏报警功能。

7 应能显示和记录报警部位和有关报警数据,并能提供与其他子系统联动的控制接口

信号。

8 在重要区域和重要部位发出报警的同时,应能对报警现场进行声音复核。

3、4、3视频安防监控系统设计应符合下列规定:

1 应根据各类建筑物安全防范管理的需求,对建筑物内(外)的主要公共活动场所、

通道、电梯及重要部位和场所等进行视频探测、图像实时监视和有效记录、回放。对高风险防护对象,显示、记录、回放的图像质量及信息保护时间应满足管理要求。

2系统的画面显示应能人员编程,能自动或手动切换,画面上应有摄像机的编号、部位、地址和时间、日期显示。

3系统应能独立运行。应能与入侵报警系统、出入口控制系统等联动。当与报警系统联动时,能自动对报警现场进行图像复核,能将现场图像自动切换到指定的监视器上显示并自动录像。

集成式安全防范系统的视频安防监控系统应能与安全防范系统的安全管理系统联网,实现安全管理系统对视频监控系统的自动化管理与控制。

组合式安全防范系统的视频安防监控系统应能与安全防范系统的安全管理系统联接,实现安全管理系统对视频监控系统的自动化管理与控制。

分散式安全防范系统的视频安防监控系统,应能向管理部门提供决策所需的主要信息。

3、4、4出入口控制系统设计应符合下列规定:

1应根据安全防范管理的需要,在楼内(外)通行门、出入口、通道、重要办公室门等处设置出入口控制装置。系统应对受控区域的位置、通行对象及通行时间等进行实时控制,并设定多级程序控制。系统应有报警功能。

2系统的识别装置和机构应保证操作的有效性和可靠性,宜有防尾随措施。

3系统的信息处理装置应能对系统中的有关信息自动记录、打印、存储,并有防篡改和防销毁等措施。应有防止同类设备非法复制的密码系统,密码系统应能在授权的情况下修改。

4系统能独立运行。应与电子巡查系统、入侵报警系统-视频安防监控系统联动。

集成式安全防范系统的出入口控制系统应能与安全防范系统的安全管理系统联网,实现安全管理系统对出入口控制系统的自动化管理与控制。

组合式安全防范系统的出入口控制系统应能与安全防范系统的安全管理系统联接,实现安全管理系统对出入口控制系统的联动管理与控制。

分散式安全防范系统的出入口控制系统,应能向管理部门提供决策所需的主要信息。

5 系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。疏散出入口的门均应设为向疏散方

向开启。人员集中场所应采用平推外开门。配有门锁的出入口,在紧急逃生时,应不需要钥匙或其他工具,亦不需要专门的知识或费力便可从建筑物内开启。其他应急疏散门,可采用内推闩加声光报警模式。

3、4、5电子巡查系统设计应符合下列规定:

1 应编制巡查程序,应能在预先设定的巡查路线中,用信息识读器或其他方式,对人

员的巡查活动状态进行监督和记录,在线式电子巡查系统应在巡查过程发生意外情况时能及时报警。

2系统可独立设置,也可与出入口控制系统或入侵报警系统联合设置。独立设置的电子巡查系统应能与安全防范系统的安全管理系统联网,满足安全管理系统对该系统管理的相关要求。

3、4、6停车库(场)管理系统设计应符合下列规定:

1 应根据安全防范管理的需要,设计或选择设计如下功能:

----入口处车位显示;

----出入口及场内通道的行车指示;

----车辆出入识别、比对、控制;

---车牌和车型的自动识别;

----自动控制出入档车器;

---自动计费与收费金额显示;

---多个出入口的联网与监控管理;

---停车场整体收费的统计与管理;

---分层的车辆统计与在车显示;

---意外情况发生时向外报警。

2宜在停车库(场)的入口区设置出票机。

3宜在停车库(场)的出口区设置验票机。

4系统可独立运行,也可与安全防范系统的出入口控制系统联合设置。可在停车场内设置独立的视频安防监控系统,并与停车库(场)管理系统联动;停车库(场)管理系统也可与安全防范系统的视频安防监控系统联动。

5独立运行的停车库(场)管理系统应能与安全防范管理系统的安全管理系统联网,并满足安全管理系统对该系统管理的相关要求。

3、4、7根据安全防范管理工作的需要,可在特殊建筑物内外(如民用机场、车站、码头)或特殊场所(如大型集合入口处、核电站、重要物质存储地、监狱等)临时或永久设置防爆安全检查系统、高安全实体防护系统、高安全周界防护系统等,并与符合下列规定:

1 防爆安全检查系统的设计,应能对规定的爆炸物、武器或其他违禁物品进行实时、

有效的探测、显示、记录和报警。系统的探测率、误报率和人员物品的通过率应满足现行相关标准的要求;探测不应对人体和物品产生伤害,不应引起爆炸物起爆。

2 高安全实体防护系统(如用于核设施)的设计、所用设备和材料,均应,满足现行

相关标准的要求,不能产生辐射泄漏或影响环境安全。

3高安全周界防护系统(如监狱设施的周界高压电网)的设计,应遵从“技防、物防、人防相结合的原则”,并应符合现行国家标准的要求。

3、5 安全性设计

3、5、1 安全防范系统所用设备、器材的安全性指标应符合现行国家标准《安全防范

报警设备安全要求和试验方法》GB16796和相关产品规定的安全性能要求。3、5、2 安全防范系统的设计应防止造成人员的伤害,并应符合下列规定:

1 系统所用设备及其安装部件的机械结构应有足够的强度,应能防止由于机械重心

不稳、安装固定不牢、突出物和锐利边缘以及显示设备爆裂等造成对人员的伤害。

系统的任何操作都不应对现场人员的安全造成危害。

2 系统所用设备,所产生的气体、X射线、激光辐射和电磁辐射等应符合国家现行相

关标准的要求,不能损害人体健康。

3 系统和设备应有防人身触电、防火、防过热的保护措施。

4 监控中心(控制室)的面积、温度、湿度、采光及环保要求、自身防护能力、设

备配置、安装、控制操作设计、人机界面设计等均应符合人机工程学原理,并符合本规范3、13节的相关要求。

3、5、3 安全防范系统的设计应保证系统的信息安全,并应符合下列规定:

1 系统的供电应安全、可靠。应设置备用电源,以防止由于突然断电而产生信息丢

失。

2 系统应设置操作密码,并区分控制权限,以保证系统运行数据的安全。

3 信息传输应有防泄密措施。有线专线传输应有防信号泄漏和/或加密措施,有线公

网传输和无线传输应有加密措施。

4 应有防病毒和防网络入侵的措施。

3、5、4安全防范系统的设计应考虑系统的防破坏能力,并应符合下列规定:

1 入侵报警系统应具备防拆、开路、短路报警功能。

2 系统传输线路的出入端线应隐蔽,并有保护措施。

3 系统宜有自检功能和故障报警、欠压报警功能。

4 高风险防护对象的安防系统宜考虑遭受意外电磁攻击的防护措施。

3、6 电磁兼容设计

3、6、1安全防范系统所用设备的电磁兼容性设计,应符合电磁兼容试验和测量技术系

列标准的规定。试验的严酷度等级根据实际需要,在设计文件中确定。线缆的电磁兼容设计应符合有关标准、规范的要求。

3、6、2传输线路的抗干扰设计应符合下列规定:

1电力系统与信号传输系统的线路应分开敷设。

2信号电缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准的规定。

3当电梯厢内安装摄像机时,应有防止电梯电力电缆对视频信号电缆产生干扰的措

施。

3、6、3防电磁干扰设计应符合下列规定:

1系统所用设备外壳开口应尽可能小,开口数量应尽可能少。

2系统中的无线发射设备的电磁辐射频率、功率,非无线发射设备对外的杂散电磁辐

射功率均应符合现行国家有关法规与技术标准的要求。

3、7 可靠性设计

3、7、1安全防范系统可靠性指标的分配应符合下列规定:

1根据系统规模的大小和用户对系统可靠性的总要求,应将整个系统的可靠性要求转换为系统各组成部分(或子系统)的可靠性要求。

2 系统所有子系统的平均无故障工作时间(MBTF)不应小于其MTBF分配指标。

3系统所使用的所有设备、器材的平均无故障工作时间(MBTF)不应小于其MTBF 分配指标。

3、7、2采用降额设计时,应根据安全防范系统设计要求和关键环境因素或物理因素(应力、温度、功率等)的影响,使元器件、部件、设备在低于额定值的状态下工作,以加大安全余量,保证系统的可靠性。

3、7、3采用简化设计时,应在完成规定功能的前提下,采用尽可能简化的系统结构,尽可能少的部件、设备,尽可能短的路由,来完成系统的功能,以获得系统的最佳可靠性。

3、7、4 采用冗余设计时,应符合下列规定:

1 储备冗余(冷热备份)设计。系统应采用储备冗余设计,特别是系统的关键组件或关键设备,必须设置热(冷)备份,以保证在系统局部受损的情况下能正常运行或快速维修。

2主动冗余设计。系统应尽可能采用总体并联式结构或串并混合式结构,以保证系统的某个局部发生故障(或失效)时,不影响系统其他部分的正常工作。

3、7、5 维修性设计和维修保障应符合下列规定:

1系统的前端设备应采用标准化、规格化、通用化设备,以便维修和更换。

2 系统主机结构应模块化。

3系统线路接头应插件化,线端必须做永久性标记。

4设备安装或放置的位置应留有足够的维修空间。

5传输线路应设置维修测试点。

6 关键线路或隐蔽线路应留有备份线。

7系统所用设备、部件、材料等,应有足够的备件和维修保障能力。

8系统软件应有备份和维护保障能力。

3、8 环境适应性设计

3、8、1安全防范系统设计应符合其使用环境(如室内外温度、湿度、大气压等)的要求。系统所使用设备、部件、材料的环境适应性应符合现行国家标准《报警系统环境试验》GB/T15211中相应严酷度等级的要求。

3、8、2 在沿海海滨地区烟雾环境下工作的系统设备、部件、材料,应具有耐烟雾腐蚀的性能。

3、8、3在有腐蚀性气体和易燃易爆环境下工作的系统设备、部件、材料,应符合国家

现行相关标准规定的保护措施。

3、8、4在有声、光、热、振动等干扰源环境中工作的系统设备、部件、材料,应采取

相应的抗干扰或隔离措施。

3、9 防雷与接地设计

3、9、1 建于山区、旷野的安全防范系统,或前端设备装于塔顶,或电缆端高于附近建

筑物的安全防范系统,应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的要求设置避雷保护装置。

3、9、2 建于建筑物内的安全防范系统,其防雷设计应采用等电位连接与共用接地系统

的设计原则,并满足现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的要求.。

3、9、3 安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。接地电

阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;建造在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω.m时,其接地电阻不得大于20Ω。

3、9、4 高风险防护对象的安全防范系统的电源系统、信号传输线路、天线馈线以及进

入监控室的架空电缆入室端均应采取防雷电感应过电压、过电流的保护措施。

3、9、5 安全防范系统的电源线、信号线经过不同防雷区的界面处,宜安装电涌保护器。

电涌保护器接地端和防雷接地装置应做等电位连接。等电位连接带应采用铜质线,其截面积不应小于16mm2。

3、9、6 监控中心内应设置接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排宜采用裸铜线,其截

面积不应小于35mm2。

3、9、7 不得在建筑物顶上敷设电缆,必须敷设时,应穿金属管进行屏蔽并接地。

3、9、8 架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道应接地。

3、9、9 光缆传输系统中,各光端机外壳应接地。光端加强芯、架空光缆接续护套应接

地。

3、10 集成设计

3、10、1 安全防范系统的集成设计包括子系统的集成设计、总系统的集成设计,必要

时还应考虑总系统与上一级管理系统的集成设计。

3、10、2 入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统等独立子系统的集成设计,时指他们各自主系统对其分系统的集成(如大型多级报警网络系统设计),应考虑一级网络对二级网络的集成与管理,二级网络应考虑对三级网络的集成与管理等;

大型视频安防监控系统的设计应考虑监控中心(主控)对各分中心(分控)的集成与管理。

3、10、3 各子系统间的联动或组合设计应符合下列规定:

1 根据安全管理的要求,出入口控制系统必须考虑与消防报警系统联动,保证火灾

情况下的紧急逃生。

2根据实际需要,电子巡查系统可与出入口控制系统或入侵报警系统进行联动或组合,入侵报警系统可与视频安防监控和视频安防监控系统联动或组合,入侵报警系统可与视频安防监控系统或/出入口控制系统联动或组合等。

3、10、4系统的总集成设计应符合下列规定:

1 一个完整的安全防范系统,通常都是一个集成系统。

2 安全防范系统的集成设计,主要是指其安全管理系统的设计。

3 安全管理系统的设计可有多种模式,可以采用某一子系统为主(如视频安防监

控系统)进行系统总集成设计,也可采用其他模式进行系统总集成设计。不论

采用何种模式,其安全管理系统的设计除应符合本规范3、4、1条的规定外,

还应符合下列要求:

1)有相应的信息处理能力和控制/管理能力;有相应容量的数据库。

2)通信协议和接口应符合国家现行有关标准的规定。

3)系统应具有可靠性、容错性和维修性。

4)系统应能与上一级管理系统进行更高一级的集成。

3、11 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线设计

3、11、1传输方式的选择应符合下列规定:

1 传输方式的选择取决于系统的规模、系统功能、现场环境和管理工作的要求。一

般采用有线传输为主。无线传输为辅的传输方式。有线传输可采用专线传输、公共电话网传输、公共数据网传输、电缆光缆传输、等多种方式。

2 选用的传输方式应保证信号传输的稳定、准确、安全、可靠,且便于布线、施工、

检测和维修。

3 可靠性要求高或布线便利的系统,应优先选用有线传输方式,最好是选用专线传

输方式。布线困难的地方可考虑采用无线传输方式,但要选择抗干扰能力强的设备。

4 报警网的主要干线(特别是借用公共电话网构成的区域报警网),宜采用有线传输

为主、无线传输为辅的双重报警传输方式,并配置必要的有线/无线转接设备。3、11、2传输线缆的选择应符合下列规定:

1 传输线缆的衰减、弯曲、屏蔽、防潮等性能应满足系统设计总要求,并应符合相

应产品标准的技术要求。在满足上述标准的前提下,宜选用线径较细、容易施工的线缆。

2报警信号传输线的耐压不应低于AC250V,应有足够的机械强度。铜芯绝缘导线、电缆芯线的最小面积应满足下列要求:

1)穿管敷设的绝缘导线,芯线最小截面积不应小于1.00m2。

2)线槽内敷设的绝缘导线,芯线最小截面积不应小于0.75m2。

3)多芯电缆的单股线芯最小截面积不应小于0.5m2

3 视频信号传输电缆应满足下列要求:

1)应根据图像信号采用基带传输或射频传输,确定选用视频电缆或射频电缆。

2)所选用电缆的防护层应适合电缆敷设方式及使用环境的要求(如气候环境、是否存在有害物质、干扰源等)。

3)室外线路,宜选用外导体内径为9mm的同轴电缆,并采用聚乙烯外套。

4)室内距离不超过500m时,宜选用外导体内径为7mm的同轴电缆,且采用防火的聚乙烯外套。

5)终端机房设备间的连接线,距离较短时,宜选用外导体内径为3mm或5mm的且具有密编铜网外导体的同轴电缆。

6)电梯轿厢的视频同轴电缆应选用电梯专用电缆。

4 光缆应满足下列要求:

1)光缆的传输模式,可依据传输距离而定。长距离时宜采用单模光纤,距离较短时宜采用多模光纤。

2)光纤芯线数目,应根据监视点的个数、监视点的分布情况来确定,并注意留有一定余量。

3)光缆的结构及容许的最小弯曲半径、最大抗拉力等机械参数,应满足施工条件的要求。

4)光缆的保护层,应适合光缆的敷设方式及使用环境的要求。

3、11、3 传输设备的选型应符合下列规定:

1 利用公共电话网、共用数据网传输报警信号时,其有线转接装置应符合公共网入

网要求;采用无线传输时,无线发射装置、接收装置的发射频率、功率应符合国家无线电管理的有关规定。

2 视频电缆传输部件应满足下列要求:

1)视频电缆传输方式。

下列位置宜加电缆均衡器:----黑白电视基带信号在5MHz时的不平坦度不小

于3dB处。----彩色电视基带信号在5.5MHz时的不平坦度不小于3dB处。

下列位置宜加电缆放大器:----黑白电视基带信号在5MHz时的不平坦度不小于6dB处。----彩色电视基带信号在5.5MHz时的不平坦度不小于6dB处。

2)射频电缆传输方式。

---- 摄像机在传输干线某处相对集中时,宜采用混合器来收集信号。

----摄像机分散在传输干线的沿途时,宜采用定向耦合器来收集信号。

----控制信号传输距离较远,到达终端已不能满足接收电平要求时,宜考虑中途加装再生中继器。

3)无线图像传输方式。

----监控距离在10km范围内时,可采用高频开路传输。

-----监控距离较远且监视点在某一区域较集中时,应采用微波传输方式,其传输距离可达几十公里。需要传输距离更远或中间有阻挡物时,可考虑加微波

中继。

-----无线传输频率应符合国家无线电管理的规定,发射功率应不干扰广播和民用电视,调制方式宜采用调频制。

3光端机、解码箱或其他光部件在室外使用时,应具有良好的密闭防水结构。

3、11、

4、布线设计应符合下列规定:

1 综合布线系统的设计应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计

规范》GB/T50311的规定。

2非综合布线系统的路由设计,应符合下列规定:

1)同轴电缆宜采用穿管暗敷或线槽的敷设方式。当线路附近有强电磁场干扰时,电缆应在金属管内穿过,并埋入地下,应采取防干扰措施。

2)路由应短捷、安全可靠,施工维护方便。

3)应避开恶劣环境条件或易使管道损坏的地段。

4)与其他管道等障碍物不宜交叉跨越。

3、11、5 线缆敷设应符合下列规定:

1综合布线系统的线缆敷设应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311的规定。

2非综合布线系统室内线缆的敷设,应符合下列要求:

1)无机械损伤的电(光)缆,或改、扩建工程使用的电(光)缆,可采用沿墙明敷方式。

2)在新建的建筑物内或要求管线隐蔽的电(光)缆应采用暗管敷设方式。

3)下列情况可采用明管配线:

----易受外部损伤。

----在线路路由上,其他管线和障碍物较多,不宜明敷的线路。

-----在易受电磁干扰或°燃易爆等危险场所。

4)电缆和电力线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m .电力线与信号线交叉敷设时,宜成直角。

3 室外线缆的敷设,应符合现行国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GB50198-1994中第2、3、7条的要求。

4敷设电缆时,多芯电缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍;同轴电缆的弯曲半径应大于其外径的15倍。

5线缆槽敷设截面利用率不应大于60%;线缆穿管敷设截面利用率不应大于40% 。6电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处牢固固定;

1)电缆垂直排列或倾斜坡度超过45°时的每一个支架上;

2)电缆水平排列或倾斜坡度超过45°时,在每隔1~2个支架上;

3)在引入接线盒及分线箱前150~300mm处。

7明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m;

当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。

8线缆在沟道内敷设时应敷设在支架上或线槽内。当线缆进入建筑物后,线缆沟道与建筑物间应隔离封闭。

9线缆穿管前应检查保护管是否畅通,管口应家护圈,防止穿管时损伤导线。

10导线在管内或线槽内不应有接头和扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

11同轴电缆应一线到位,中间无接头。

3、11、6 光缆敷设应符合下列规定:

1敷设光缆前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其他障碍物。架空光缆的接头应设在杆旁1m以内。

2敷设光缆时,其最小弯曲半径应大于光缆半径的20倍。光缆的牵引端头应做好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m 。

3光缆敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽查。确认没有损伤后,再进行接续。

4光缆接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应采用光功率计或其他仪器进行监视,使接续损耗达到最小。接续后应做好保护,并安好光缆接头护套。

5在光缆的接续点和终端应做永久性标志。

6 管道敷设光缆时,无接头的光缆在直道上敷设时应由人工逐个入孔同步牵引;预

先做好接头的光缆,其接头部分不得在管道内穿行。光缆端头应用塑料胶带包扎好,并盘圈放置在托架高处。

7光缆敷设完毕后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。

3、12 供电设计

3、12、1 宜采用两路独立电源供电,并在末端自动切换。

3、12、2 系统设备应进行分类,统筹考虑系统供电。

3、12、3 根据设备分类,配置相应的电源设备。系统监控中心和系统重要设备应配

备相应的备用电源装置。系统前端设备视工程时间情况,可有监控中心集中供电,也可本地供电。

3、12、4 主电源和备用电源应有足够容量。应根据入侵报警系统、视频安防监控系统、

出入口控制系统等的不同供电消耗,按总系统额度功率的1.5倍设置主电源容量;

应根据管理工作对主电源断电后系统防范功能的要求,选择配置持续工作时间符合管理要求的备用电源。

3、12、5 电源质量应满足下列要求:

1 稳态电压偏移不大于±2%

2 稳态频率偏移不大于±0.2%

3 电压波形畸变率不大于5%

4 容许断电持续时间为0~4ms

5 当不能满足上述要求时,应采用稳频稳压、不间断电源供电或备用发电等措施。

3、12、6安全防范系统的监控中心应设置专用配电箱,配电箱的配出回路应留有裕量。

3、13 监控中心设计

3、13、1监控中心应设置为禁区,应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通

讯手段,并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心的通信接口。

3、13、2 监控中心的面积应与安防系统的规模相适应,不宜小于20m2 。应有保证

值班人员正常工作的相应辅助设施。

3、13、3 监控中心室内地面应防静电、光滑、平整、不起尘。门的宽度不应小于0.9m,

高度不应小于2.1m。

3、13、4 监控室内的温度宜为16~30℃,相对湿度宜为30%~75% 。

3、13、5 监控中心应有良好的照明。

3、13、6 室内的电缆、控制线的敷设宜设置地槽;当不设置地槽时,也可敷设在电缆

架槽、电缆走廊、墙上槽板内,或用活动地板。

3、13、7 根据机架、机柜、控制台等设备的相应位置,应设置电缆槽和进线孔。槽

的高度和宽度应满足敷设电缆的容量和电缆弯曲半径的要求。

3、13、8 室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足本规范3.5节和消防安全的

规定。

3、13、9 控制台的装机容量应根据工程需要留有扩展余地。控制台的操作部分应方

便、灵活、可靠。

3、13、10 控制台正面与墙的净距离不应小于1.2m;侧面与墙或其他设备的净距离,

在主要走道不应小于1.5m,在次要走道不应小于0.8m。

3、13、11 机架背面和侧面与墙的净距离不应小于0.8m;

3、13、12 监控中心的供电、接地与雷电防护设计应符合本规范3.12节和第3、9节

的相关定。

3、13、13 监控中心的布线、进出线端口的设置、安装等,应符合本规范3.11节的相

关定。

4 高风险对象的安全防范工程设计

4、1 风险等级与防护级别

4、1、1 防护对象风险等级的划分应遵循下列原则:

1 根据被防护对象自身的价值、数量及周围的环境等因素,判定被防护对象受到威胁或承受风险的程度。

2 防护对象的选择可以是单位、部位(建筑物内外的某个空间)和具体的实物目标。不同类型的防护对象,其风险等级的划分可采用不同的判定模式。

3 防护对象的风险等级分为三级,按风险由大到小定为一级风险、二级风险和三级风险。

4、1、2 安全防范系统的防护级别应与防护对象的风险等级相适应。防护级别共分为三级,按其防护能力由高到低定为一级防护、二级防护和三级防护。

4、1、3 本节适用于文物保护单位和博物馆、银行营业场所、民用机场、铁路车站和重要物资存储库等五类特殊对象的风险等级及其所需的防护级别。

4、1、4 高风险对象的风险等级与防护级别的确定应符合下列规定:

1 文物保护单位、博物馆风险等级的划分按照《文物系统博物馆风险等级和防护级别的规定》GA27执行。

2银行营业场所风险等级的划分按照《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38执行。

3 重要物资存储库风险等级的划分根据国家的法律、法规和公安部与相关行政主管

部门共同制定的规章,并按照第4、1、1条的原则进行确定。

4民用机场的风险等级与防护级别遵照中华人民共和国民用航空总局和公安部的有关管理规章,根据国内各民用机场的性质、规模、功能进行确定,并符合表4、1、4-1的规定。

5铁路车站的风险等级与防护级别遵照中华人民共和国铁道部和公安部的有关管理规章,根据国内各铁路车站的性质、规模、功能进行确定,并符合表4、1、4-2的规定。

表4、1、4-2 铁路车站风险等级与防护级别

4、2 文物保护单位、博物馆安全防范工程设计

Ⅰ一般规定

4、2、1 本节内容适用于新建、扩建、改建的文物保护单位、博物馆的安全防范工程。包括考古所(队)、文物商店等存放文物的单位与建筑的安全防范工程。

4、2、2 根据文物保护单位、博物馆的特点,安全防范工程设计应综合考虑以下因素:

1 对相关业务活动的文物流、人员流、车流和信息流进行分析,分清内外不同流向与相互之间的界面,以利全面防护。

2 优先选择纵深防护体系,区分纵深层次、防护重点,划分不同等级的防护区域。由于外界环境条件或资金限制不能采用整体纵深防护措施时,应采取局部纵深防护措施。

3 保证现场环境条件下系统不间断运行的可靠性。

4 文物博物馆与其他单位为连体建筑时,其安全防范系统必须独立组建。

5 文物保护单位作为博物馆使用时,安全防范工程设计必须符合文物保护要求,不应造成文物建筑的损伤,不得对原文物建筑结构进行任何改动。

6 安全防范系统应采取自敷专线,并建立专用的通信系统。

7 为适应陈列设计、功能布局调整的需要,线缆走线和布防点位置的设置宜留有一定的调整性与冗余度。

4、2、3 根据文物保护单位、博物馆的特点,安全防范工程设计除应符合本规范第3章的规定外,尚应符合下列规定:

1 安全防范系统应具有非法行为控制、应急处置和日常安防日志管理等功能,宜结合建筑物特点和出入口管理的要求,安装防爆安全检查装置。

2 安全防范系统防护范围应包括陈列、存放文物的场所和文物出入通道等场所、部位。

3 具备现场勘察条件时应检查文物库房、文物存列室、陈列形式,以及出入口、墙体、门窗、风管等开口部位的实体防护设施与能力等。

Ⅱ一级防护工程设计

4、2、4 周界的防护应符合下列规定:

1 周界包括建筑物(群)外周界、室外周界和室内周界。

2 陈列室、库房、文物修复室等应设立室外或室内周界防护系统。

4、2、5监视区应设置视频安防监控装置。

4、2、6 出入口的防护应符合下列规定:

1 需要进行防护和控制的出入口包括周界围栏、围墙的出入口;展厅、库房的出入口;进入防护区的地下通道和天窗、风管等。

2 供内部工作人员使用的出入口应安装出入口控制装置。

3 出入口控制装置宜有防胁迫进入的报警装置。

4 宜有防尾随措施。

4、2、7 当有文物卸运交接区时,其防护应符合下列规定:

1 文物卸运交接区应为禁区。

2 文物卸运交接区应安装摄像机和周界防护装置。

3 文物卸运交接区宜安装入侵报警装置。

4、2、8 文物通道的防护应符合下列规定:

1 文物通道的出入口应安装出入口控制装置、紧急报警按钮和对讲装置。

2 文物通道内应安装摄像机,对文物可能通过的地方都应能够跟踪摄像,不留盲区。

3 开放式文物通道应安装周界防护装置。

4、2、9 文物库房的防护应符合下列规定:

1 文物库房应设为禁区。

2 总库门宜安装防盗、防火、防潮、防水的特殊安全门。

3 库房内必须配置不同探测原理的探测装置。库房内通道和重要部位应安装摄像机,

4 库房内通道和重要部位应安装摄像机,保证24h内可以随时实施监视。

5 出入口必须安装与安全管理系统或集成的出入口控制装置,并能区别正常情况与劫持情况。

6 文物库房的墙体、天花板、地板等与公众活动区相邻时,宜安装振动探测装置。

4、2、10 展厅的防护应符合下列规定:

1 展厅内应配置不同探测原理的探测装置。

2 珍贵文物展柜应安装报警装置,并设置实体防护。

3 应设置以视频图像复核为主、现场声音复核为辅的报警信息复核系统。视频图像应能清晰反映监视区域内人员的活动情况,声音复核装置应能清晰地探测现场的话音以及走动、撬、挖、凿、锯等动作发出的声音。

4、2、11 监控中心除应符合本规范第3、13节的规定外,尚应符合下列规定:

1 应组成以计算机为核心的安全管理系统。

2 应对重要防护部位进行24h报警实时录音、录像。

3 应为专用工作间。新建工程的监控中心使用面积不应小于64m2,并应设置专用的卫生间、设备间和专用空调设备。

4 应设置安全防盗门,防盗安全门上应安装出入口控制装置。室外通道应安装摄像机。

5 应安装防盗窗。

6 防盗窗宜采用防弹材料。

7 备用电源应符合本规范第3、12、4条的规定。

8 系统管理主机宜有双机热备份功能。

9 系统应有较强的容错能力,有在线帮助功能。

Ⅲ二级防护工程设计

4、2、12 周界防护应符合本规范第4、2、4条的规定。

4、2、13 出入口应符合本规范第4、2、6条第1~3款的规定。

4、2、14、文物卸运交接区应符合本规范第4、2、7条的规定。

1 文物通道的出入口门体至少应安装机械防盗锁。

2 文物通道内应安装4、2、15 文物通道的防护应符合下列规定:

摄像机,对文物通道的地方都能跟踪摄像。

4、2、16文物库房的防护应符合下列规定:

1 应符合第4、2、9条第1~5款的规定。

2 库房墙体为建筑物外墙时,应配防撬、挖、凿等动作的探测装置。

4、2、17 展厅的防护应符合下列规定:

1 应符合第4、2、10条第1、2款的规定。

2 应设置以现场声音复核为主、视频图像复核为辅的报警信息复核系统。

并满足第4、2、10条第3款的性能要求。

4、2、18 监控中心(控制室)除应符合本规范第3、13节的规定外,尚应符合下列规定:

1 应符合第4、2、11条第1、2款的规定。

2 应为专用工作间。新建工程的监控中心使用面积应为20~50m2。

3 应安装防盗安全门,防盗窗。

4 防盗安全门上宜安装出入口控制装置。

5 备用电源应符合本规范第3、12、4条的规定。

6 系统主机宜采取备份方式。

Ⅳ三级防护工程设计

4、2、19 周界的防护应符合第4、2、4条的规定。

4、2、20 出入口的防护应符合下列规定:

1 应符合第4、2、6条第1款的规定。

GB50348安全防范工程技术规范标准[详]

GB50348-2004安全防范工程技术规范目次 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 3.1一般规定 3.2现场勘察 3.3 设计要素 3.4 功能设计 3.5 安全性设计 3.6 电磁兼容性设计 3.7可靠性设计 3.8环境适应性设计 3.9防雷与接地设计 3.10集成设计 3.11传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线3.12供电设计 3.13监控中心设计 4高风险对象的安全防范工程设计 4.1风险等级与防护级别 4.2文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 4.3银行营业场所安全防范工程设计

4.4重要物资储存库安全防范工程设计4.5民用机场安全防范工程设计 4.6铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计5.1通用型公共建筑安全防范工程设计 5.2住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 6.1 一般规定 6.2 施工准备 6.3工程施工 6.4系统调试 7 安全防范工程检验 7.1一般规定 7.2系统功能与主要性能检验 7.3安全性及电磁兼容性检验 7.4设备安装检验 7.5线路敷设检验 7.6 电源检验 7.7 防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 8.1一般规定 8.2验收条件与检验组织

8.3工程验收 8.4 工程移交 本规范用词说明.........P103 附:条文说明 强制执行条款:3.1.4;3.13.1;4.1.4;4.2.4(2);4.2.5;4.2.6(2);4.2.7(1)(2);4.2.8(1)(2);4.2.9(1)(3)(4)(5);4.2.10;4.2.11(2)(4)(5);4.2.15;4.2.16(2);4.2.17;4.2.18(3);4.2.21;4.2.23(1)(2)(3)(4);4.2.24;4.2.25(3);4.2.27(1)(2)(4);4.2.28(5); 4.2.32(3);4.3.5(1)(2)(3)(4)(5)(7);4.3.13(1)(2)(3)(4); 4.3.18;4.3.19;4.3.20;4.3.21(1)(4);4.3.23(4);4.3.24(2);4.3.27; 4.4.28(1);4. 5.6;4.5.7;4.5.8;4.5.9;4.5.13;4.5.14;4.5.19;435320; 4.5.21;4.5.28;4.5.31(1);4.6.6;4.6.7;4.6.9;4.6.10;4.6.11;4.6.13; 4.6.15;4.6.18;4.6.20;4.6.23;4.6.25;4.6.27; 5.2.8(4)(5);5.2.13(3);5.2.18(3); 6.3.1;6.3.2; 7.1.2;7.1.9; 8.2.1(1)(2)(3)(4); 8.3.4;

安全防范工程的验收简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 安全防范工程的验收简易 版

安全防范工程的验收简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 任何一个工程项目建成后,经过试运行和 试生产阶段,能够生产出合格的产品或符合设 计要求和正常使用后,都要及时办理竣工验 收。 安全防范工程建成后,同样在试运行达到 设计要求和正常运行以后,也要按国家和行业 相关规定进行竣工验收。 中华人民共和国公共安全行业标准《安全 防范系统验收规则》GA308-2001和中华人民共 和国国家标准《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”对 安全防范工程验收条件与验收组织、工程验收

和工程移交等作了详细的规定。《安全防范系统验收规则》GA308-2001和《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”在规定上基本一致,只是标准的性质和出版的时间不同。下边仅对《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”结合实际存在的问题作一些说明。 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”对安全防范工程的竣工验收从施工质量、技术质量及图纸资料的准确、完整、规范等方面提出了基本要求。对安全防范工程的质量验收,从设计、施工、效果、技术服务乃至工程建设后的长效管理等方面提出了应遵循的基本要求。 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

建设工程安全防范措施要求

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,坚持安全发展,坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线,深刻吸取事故教训,着力强化企业安全生产主体责任,着力堵塞监督管理漏洞,着力解决不遵守法律法规的问题,提出以下建议: (一)增强安全生产红线意识,进一步强化建筑施工安全工作。 各区党委政府、各有关单位和各建筑业企业要进一步牢固树立新发展理念,坚持安全发展,坚守发展绝不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线,充分认识到建筑行业的高风险性,杜绝麻痹意识和侥幸心理,始终将安全生产置于一切工作的首位。各有关部门要督促企业建立健全安全生产责任制,完善企业和施工现场作业安全管理规章制度,严格按照有关法律法规和标准要求,按照施工实际,拟定安全专项方案,配足技术管理力量。要督促企业在施工前加强安全技术培训教育,加强施工全过程管理和监督检查,督促各施工承包单位、劳务队伍严格按照法律法规标准和施工方案施工。 (二)健全落实安全生产责任制,确保监管主体责任到位 各级党委、政府要建立完善安全生产责任体系,严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制。党委、政府要采取有效措施,及时发现、协调、解决各负有安全生产监管职责的部门在安全生产工作中存在的重大问题,认真排查、督办重大安全隐患,切实维护人民群众生命财产安全。各级专业建设行业主管部门要切实落实行业监管责任,推动监管人员压往、压实、压强一线,依照法定职责加强现场监管。特别是要高度重视危险性较大工程施工全过程的安全监管工作,细化措施要求,加强检查督导,协调解决重大隐患问题。各负有安全生产监管职责的部门,要强化对本行业本领域企业的监督监察工作,着力采取预防性执法手段,督促本行业领域企业消除生产安全事故隐患。 (三)严格落实行业监管责任,督促建筑施工相关企业落实主体责任 市住房城乡建设委牵头,市交委、市城管委、市水务局、市林业和园林局、广州供电局等专业建设行业主管部门参与,督促全市建设行业相关单位加强危险性较大工程的安全教育、安全培训、安全管理,特别是要求工程建设、勘察设计、总承包、施工、监理等参建单位严格遵守法律法规要求,严格履行项目开工、质量安全监督、工程备案等手续。各级专业建设行业主管部门要加强现场监督检查,对发现的问题和隐患,责令企业及时整改,重大隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的,一律责令停工,并通过资信管理手段对施工企业进行限制;针对信访投诉案件,要深入调查,及时处理。 (四)组织事故案例剖析,加强建筑施工人员安全教育 市住房城乡建设委、市交委、市城管委、市水务局、市林业和园林局、广州供电局等专业建设行业主管部门组织本行业建设项目,开展全市建筑施工领域的安全生产警示教育,召开本起事故案例分析会,观看本起事故警示片。市住房城乡建设委牵头组织编制建筑施工作业的安全培训教材和事故案例汇编,组织全市所有在建工地进一步加强对建筑施工作业人员的安全教育,重点是学习、掌握建筑施工作业的危险因素、防范措施以及事故应急救援措施。同时,各级专业建设行业主管部门要充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体,大力宣传违

安防施工安全技术交底大全记录

安防施工安全技术交底记录 工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日 交底项目安全作业交底内容交底人易安防运营中心 内容摘要: 1、安全 所有进场施工人员必须购买人身伤害保险并提供清单复印件。 所有施工人员进场参与安全培训并考试合格(90分以上)。 所有进场施工人员必须佩戴安全帽。 现场严禁吸烟、明火作业。 2、文明施工 现场严禁随地大小便。 现场施工需人走场净,随时打扫,垃圾及时清运。 其他工序已经施工完成的要注意成品保护、不得损坏、污染。 3、临时用电 必须使用配电箱并保证配电箱完好并安装漏电保护装置。 从总包配电箱---施工配电箱必须是单相三线制并确保接地完好。 工具及照明用电需防水、防过载。 4、电动工具 使用前保证工具完好,无线皮裸露。 使用过程中注意自身和他人安全。 使用完毕后马上断电,完全停止工作后才可以放下。 禁止带电检修。 5、登高 登高作业必须佩带安全绳。 登高作业前需打开工作面,禁止无关人进入工作区域并保证登高器具稳 定、牢固。 登高作业时需有人在旁监护。 6、秩序 所有进场施工人员必须服从甲方代表、业主、总包、监理的管理,不得 打闹、喝酒、偷盗,如有发生需自行承担相应责任。 需要按照技术交底施工,不得任意变更,如有变更需提前通知甲方代表 并获得认可后才能实施。 严禁擅自混乱堆砌物品。 接受交底人签章:

工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日交底项目线管作业交底内容交底人易安防运营中心 内容摘要: 1、线管施工 线管、86盒、锁母、连通施工前需委托装修总包做喷白色处理,施工后 的管路要求与周边环境颜色一致。 JDG管通过86盒/锁母与线槽(开孔)连接,需沿顶梁敷设,随弯就直。 一直延伸到设备底座位置后通过86盒终结。长度暂时以图纸为准。 JDG管特殊情况可借用吊杆敷设,但需独立使用Φ8吊杆,不得借用灯带、 风筒等其他系统的吊杆,要求连接、吊挂牢固可靠,做到横平竖直,左 右水平。绝对禁止用塑料扎带简单绑扎、而尽量使用铁丝等永久处理。 吊杆、卡件无脱落。 JDG管在连续2个弯时,中间要设置穿线86盒。JDG管从线槽连接处直 接向上50cm,与原有线槽平行或垂直辐射。 86盒与设备底座间可使用软管连接,但长度不得大于2米。软管与设备 护罩通过锁母连接固定,或者用同色胶带固定。特殊情况也可用缠绕管 防护,但缠绕管长度不得超过50cm。 2、门磁线管 卖场内消防门洞上墙面距地面不小于 2.8米(或者距门楣不低于80cm) 内应暗装、应剔槽埋管,并在分界处暗装86盒(明装的需要逐一确认)。 剔槽垂直,深度合适,管盒做好后用水泥固定牢固。 若现场不具备暗装条件,需与驻场代表逐一确定安装方式、工艺。 3、天花吊顶 出线孔应加装86盒盖,盒盖与软管连接后引致摄像机护罩底盖并紧密连 接。 天花固定应全部采用涨塞+螺钉模式固定,并注意清洁(防止手印)。 4、吊杆/支架 吊杆/支架通过底盘直接固定在墙壁或混凝土屋顶,固定牢固。 吊杆/支架安装要求横平竖直。不得出现30度以上的斜度。 摄像机、探测器距地面高度 2.5米左右(应稍低于灯带高度)。 线缆应在长吊杆内敷设。 5、管槽施工完毕后需要逐一检查、确认后才可以进入布线工艺。 接受交底人签章:

技防工程的验收要求和验收方法

技防工程的验收要求和验收方法 l 范围 本方法规定了技防工程的验收要求和验收方法,是验收技防工程的基本依据。 2 引用标准 GB50198-94 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB/T16571-1996 文物系统博物馆安全防范工程设计规范 GB/T16676-1996 银行营业场所安全防范工程设计规范 GA28-92 货币印制企业风险等级和安全防护级别的规定 GA38-92 银行营业场所风险等级和安全防护级别的规定 GA/T70-94 安全防范工程费用概预算编制办法 GA/T72-94 楼宇对讲电控防盗门通用技术条件 GA/T74-94 安全防范工程通用图形符号 GA/T75-94 安全防范工程程序与要求 3 定义 3.1功能验收是指对技防工程的所有功能,如:防盗功能、防劫功能、报警功能、监控功能、联动功能、防破坏功能和联网功能等进行试验考核。 3.2 质量验收是指对技防工程的内在质量和外在质量进行验收,包括设计质量,器材质量和安装质量等。 3.3 维修保养措施验收是指技防工程是否有维修保养措施,对此要进行考核。

3.4 培训验收是指设计安装公司对用户的使用操作人员进行培训的情况进行验收。 4 一般要求 技防工程验收是保证技防工程质量,使系统能长期正常运转,充分发挥技术防范作用的关键,所以一般要求对技防工程功能、工程质量、维修保养措施和培训进行验收。考核工程是否达到了技防法规要求,用户委托书和环境条件要求。 5 技术要求 5.1功能验收的技术要求,根据设计,所有功能都要运作正常。 5.1.1防盗功能:当警戒以后,防护范围内,包括周界防范,空间防范和点防范,凡有非法入侵者,都会引起报警,并在控制箱上有防盗报警指示。 5.1.2防劫功能:任何时候防劫开关被触动,均能引起报警,并在控制箱上有防劫报警指示。 5.1.3防破坏功能:系统运行中,技防器材被拆、传输线路被剪,形成开路或短路,均能引起报警,并在控制箱上有指示。 5.1.4联网功能:当报警后要及时准确将警情上传至报警联网中心。 5.1.5联动功能:当技防工程有监控系统和报警系统时,要有联动功能,即报警系统报警时监控系统要启动工作,照明灯要开启、摄像机要工作、录像机要录像。 5.1.6监控功能:利用摄像机、监视器、录像机(或其它图像记录设备)对实时现场图像进行监控、显示和记录,要求要"看得清,记得住",能达到图像监控验收标准。 5.1.7呼叫功能:对讲系统的呼叫要求准确无误,操作方便。 5.1.8开门功能和关门功能:开门功能:要求操作方便、正常、开启灵活;关门功能要求噪声小、灵活、无误。 5.2质量验收的技术要求

《安全防范工程技术规范》GB50348—2004

安全防范工程技术规范

目录 第一章总则 (4) 一、概述 (4) (一)制定《规范》的背景及编制过程 (4) (二)标准的属性、级别及其在安防标准体系中的地位 (9) (三)《规范》主要内容的确定及章节设置 (10) (四)与相关标准的比较和协调关系 (11) (五)《规范》的主要特点及实施后的效益分析 (13) (六)《规范》贯彻实施中今后需要进行的主要工作 (13) 二、内容简介 (14) 三、条文、条文说明及解释 (14) 第二章术语 (15) 一、内容简介 (15) 二、条文、条文说明及解释 (16) 第三章安全防范工程设计 (18) 一、内容简介 (18) 二、条文、条文说明及解释 (18) 3.1 一般规定 (19) 3.2 现场勘察 (20) 3.3 设计要素 (22) 3.4 功能设计 (23) 3.5 安全性设计 (26) 3.6 电磁兼容性设计 (26) 3.7 可靠性设计 (27) 3.8 环境适应性设计 (28) 3.9 防雷与接地设计 (28) 3.10 集成设计 (29) 3.11 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线设计 (29) 3.12 供电设计 (32) 3.13 监控中心设计 (32) 三、安防工程设计中应注意的主要问题 (33) 第四章高风险对象的安全防范工程设计 (34) 一、内容简介 (34) 二、条文、条文说明及解释 (35) 4.1 风险等级与防护级别 (35) 4.2 文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 (36) 4.3 银行营业场所安全防范工程设计 (41) 4.4 重要物资储存库安全防范工程设计 (46) 4.5 民用机场安全防范工程设计 (48) 4.6 铁路车站安全防范工程设计 (50)

建筑工程安全防护措施

建筑工程安全防护措施 发表时间:2018-02-06T15:10:41.547Z 来源:《防护工程》2017年第28期作者:顾炳辉 [导读] 本文以某建筑工程为实例,具体分析了建筑施工安全管理措施,确保了该工程施工安全目标的实现。 启东建筑集团有限公司江苏南通 226200 摘要:本文以某建筑工程为实例,具体分析了建筑施工安全管理措施,确保了该工程施工安全目标的实现。 关键词:建筑施工;安全防护;措施 1工程概况 某工程工期为300天,建筑面积为15000m2平面为6单元的组合条式住宅楼。地下室为一层,地上主体为6层。地下室层高2.6m,首层层高为3.6m,二层层高为3.2m,3~6层层高为3.0m。单元组合为一梯两户,一二层为商业用房,3~6层为住宅。该工程为框架结构。 2施工安全管理措施 2.1成立安全领导小组,建立健全安全保障体系 由于该工程工期紧、工程量大,为确保工程安全生产“无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无重大设备事故”目标,项目部成立之初建立健全了安全保证体系,成立了安全生产领导小组和安全组织管理机构。项目经理为安全生产第一责任人,项目质安部为安全管理职能部门,设3名专职安全员,各施工队设专职安全员,施工班组设兼职安全员跟班作业,形成自上而下的安全保证体系。 2.2编制各项工序安全技术专项方案,做好施工安全技术交底 根据该工程脚手架搭拆、龙门架安拆、塔吊安拆、施工机具安拆、土方工程、模板工程等施工方案,在施工前由项目技术负责人编制好工程安全技术专项方案,并向作业班组长做书面安全技术交底,再由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。 2.3严格执行人员上岗的各项安全规定 该工程所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须持证上岗。进入该工程施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带、穿好防滑鞋。凡非本项目人员进入施工现场必须进行登记批准。 2.4严格执行用电、防火等安全规定 办公用房、库房、员工宿舍等临时设施严禁使用高电压的电炉子、电褥子等电器。施工现场的布置符合防火、防爆、防雷电等安全规定和文明施工的要求。 2.5工程材料堆放场、停车场、修理场等按批准的总平面布置图进行布置。 2.6建立安全检查制度,并严格执行 要求项目部每周安全检查一次,施工班组每天检查一次,同时视工程进度情况安排非定期安全检查。在施工准备期,对于危险性大的工序要加强检查,尤其在季节交替期、节假日前后要加强检查,对检查中发现的安全隐患建立登记、整改、消项制度。 3工程安全防护要点 3.1高空作业安全防护 (1)该工程主体工程、龙门架均采用2000目/100cm2密目网全封闭防护。密目网挂设在外脚架内侧横挂,龙门架外侧3面竖挂,临边支撑杆内侧,密目网的每个环扣用14#铅丝与支撑杆绑扎牢固,密目网上下两网之间要拼接严密,并与施工作业面贴紧。工程主体在进入二层时,在距地3m处脚手架内侧设一道兜网,当主体进入到3层时,在2层顶处再设兜网一道,兜网挂设外高里低,并有适当垂度,兜网的每个系点与架体绑扎牢固。采用密目式安全网有效地防止施工过程中人、物的自由坠落,从而产生缓冲作用。 (2)该工程楼层临边用脚手管进行防护,防护高度0.6m,1.2m两道。a.作业层临边防护以架子工施工为施工进度突破口,在梁(柱子)钢筋绑扎及支模前先搭设外脚手架,施工层脚手板满铺,外侧设防护栏杆及挡脚板,施工层脚手板下挂设安全网全封闭防护,使施工层临边安全防护达到万无一失。b.在砌筑维护墙之前,楼层临边采用直径48mm壁厚、3.5mm钢管和直角扣件组合,与楼外边缘混凝土柱内侧连接进行防护,防护高度0.6m、1.2m两道。图1为架体水平防护示意图。 图1架体水平防护示意图 (3)安全通道口、楼梯口等安全防护:a.该工程设2个安全通道口,在楼的南面东侧设一安全通道,楼西侧设一上人通道。通道口防护棚采用直径48mm、壁厚3.5mm钢管和直角扣件组合,搭设高度3.5m,宽4m,长4m,棚顶采用50mm厚的松木板满铺,棚的两侧挂设大眼安全网防护。防护棚上方挂好安全通道标识。b.作业人员上下楼层作业由楼内楼梯通行。为了保证行人安全,楼梯踏步采用直径48mm、壁厚3.5mm的钢管和旋转扣件组合成防护栏杆,防护高度0.6m一道、1.2m一道。c.楼层预留洞口防护根据预留口的尺寸,用50mm厚木板钉矩形木盖,木盖周边比预留口大50mm,木盖上钉的木楞正好与预留口卡牢。该工程通过“三宝四口五临边”防护,从根本上解决了在建筑施工过程中因高处坠落和物体打击而造成的人员伤亡。 3.2施工用电安全防护 (1)该工程施工用电采用TN-S三相五线制供电,保护零线由施工现场总配电箱处做重复接地,引出重复接地电阻值不大于10Ω。 (2)施工现场所有的电气设备均做保护接零,保护零线单独敷设不作它用,保护零线采用黄绿双色线,与电器设备相接的保护零线采用2.5mm2的绝缘多股铜线。

安防隐蔽工程验收标准

江苏科宁安防系统隐蔽工程客服巡查、验收规范 一准备工作: 测量类:万用表、卷尺 其他类:安防施工图、吊顶图 二交底和巡查: 交底: 1在交底前先熟悉和了解整个安防设计的方案,了解安装的各个设备的大致工作原理,熟悉对施工图中各个回路连线的位置和走线方案 2 施工队长、VIP跟踪人员和业主沟通,了解安防系统隐蔽工程总体施工进度,确定主机位置,和业主沟通整个安防方案,并确认后要求业主在施工图纸上签字。3安排在施工期间不低于两次的过程巡查和最终的总验收,若发生整改,则针对整改增加相应的巡查次数; 4 协调施工材料的进场时间和施工人员数量和开工时间,清楚业主总体装修进度,在业主安装吊顶前安排总验收; 5 根据一次交底画出交底图,二次交底画出施工图 巡查: 1 检查施工人员主机安装是否规范: 1.1 主机是否按指定位置安装暗盒 1.2 主机安装位置暗盒处是否接入电源线、电话线 1.3 暗盒安装高度是否距地平1.4米 1.4 各个安防回路是否进入主机,并根据图纸核对数量和回路的具体位置 2 检查回路: 2.1 按照图纸和吊顶图逐一检查各个回路的走线情况,保证图纸中每个回路中的各个设备点有进出线,并预留至少30cm的线头以便将来接驳设备 2.2 检查所有开槽部分,施工是否规范,有无造成对业主其他强弱电线的破损; 2.2 保证每条回路中的各个连线头尾都贴有回路及线数标签 2.4 在各个回路连线大致结束前和木工吊顶前用数码相机按回路数进行拍照,以便日后核查 2.5 检查在每个回路安装结束后,每个设备接驳点的进出线是否按要求把相同颜色线对接并用热缩管保护; 2.6 对不按图纸施工的情况责成施工队长按要求整改,开据整改通知单,并确定

安全防范工程技术规范

安全防范工程技术规范 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 3.1 一般规定 3.2 现场勘察 3.3 设计要素 3.4 功能设计 3.5 安全性设计 3.6 电磁兼容性设计 3.7 可靠性设计 3.8 环境适应性设计 3.9 防雷与接地设计 3.10 集成设计 3.11 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线3.12 供电设计 3.13 监控中心设计 4 高风险对象的安全防范工程设计 4.1 风险等级与防护级别 4.2 文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 4.3 银行营业场所安全防范工程设计 4.4 重要物资储存库安全防范工程设计 4.5 民用机场安全防范工程设计 4.6 铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计

5.1 通用型公共建筑安全防范工程设计 5.2 住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 6.1一般规定 施工准备 6.2 工程施工 6.3 6.4系统调试 7 安全防范工程检验 7.1一般规定 系统功能与主要性能检验 7.2 安全性及电磁兼容性检验 7.3 设备安装检验 7.4 线路敷设检验 7.5 电源检验 7.6 7.7防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 8.1一般规定 验收条件与检验组织 8.2 工程验收 8.3 8.4工程移交 本规范用词说明..... P103 附:条文说明 1 总则 1.0.1 为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范 1.0.3 安全防范工程的建设,应纳入单位或部门工程建设的总体规划,根据其使用功能、管理要求和建设投资等因素,进行综合设计、同步施工和独立验收。 1.0.4 安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。 1.0.5 各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。 1.0.6 安全防范工程的建设,除执行本规范外,还应符合国家现行工程建设强制性标准及有关及时标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 安全防范产品用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等领域的特种器材或设备。 2.0.2 安全防范系统以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。 2.0.3 安全防范(系统)工程 以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术, 为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其他组 合)的系统而实施的工程。通常也称为技防工程。

《建设工程施工现场安全防护标准》

建设部备案号:Jxxxxx-2014 DB 重庆市工程建设标准 DBJ/T50-×××-2014 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━建设工程施工现场安全防护标准 Standard(building)forConstructionSiteSafety (征求意见稿) 2014-××-××发布2014-××-××实施 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 重庆市城乡建设委员会发布

重庆市工程建设标准 建设工程施工现场安全防护标准 StandardforConstructionSiteSafety (征求意见稿) DBJ/T50-×××-2014 主编单位: 批准部门:重庆市城乡建设委员会 施行日期:2014年月日 2014年重庆 前言 本标准根据重庆市城乡建设委员会《关于下达2009年度建设科技项目计划的通知》(渝建〔2009〕482号)要求,由主编单位在总结近年来国内外安全防护方面的实践经验和研究成果、结合重庆市的地方特点、并广泛征求意见的基础上,通过反复讨论、修改、完善,最后邀请有关专家审查定稿,制定了本标准。 本标准的主要内容是:总则、术语、基本规定、基础工程与边坡防护、脚手架作业防护、高处作业防护、洞口及临边防护、料具存放及场容安全、临时用电安全防护、施工机械安全防护、市政工程安全防护、检查与验收。 本标准由重庆市,邮箱:),以便今后修订时参考。 本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人员 主编单位: 参编单位:

主要起草人:主要审查人员:

目次 1总则 (7) 2术语 (8) 3基本规定 (10) 4基础工程与边坡防护 (12) 5脚手架作业防护 (16) 6高处作业防护 (20) 7洞口及临边防护 (23) 8料具存放及场容安全 (26) 9临时用电安全防护 (31) 10施工机械安全防护 (33) 11市政工程安全防护 (36) 12检查与验收 (37) 附录A (38) 附录B (39) 本标准用词说明 (41) 引用标准名录 (42) 附:条文说明 Tableofcontents 1Generalprovisions (7) 2Theterm (8) 3Basicregulations (10) 4Foundationengineeringand?slopeprotection (12) 5Scaffolding?workprotection (16)

安防监控系统施工工艺标准.doc

弱电系统(安防监控子系统) 施 工 工 艺 2018 年 2 月 23 日

1.施工工艺描述 施工技术总则 严格按照批准后施工图设计进行施工。 接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技 术要求。 严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、 防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安 全目标责任状的相关规定” 。 安全操作技术一般规定 注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 2. 材料、设备要求 、前端部分:解码器、长延时录像机或硬盘录像机、画面分割器、监视器、计算机、系 统软件、打印机、不间断电源等。. 、传输部分:光/电转换器、交换机、光缆、电源线、控制线等。 、终端部分:摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。 、上述设备、材料应根据合同文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并 填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“ CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及 安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格 后方可安装。 、其他材料:镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、 机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 3.机具设备 安装器具:手电钻、冲击钻、电烙铁、电工组合工具、对讲机、网线钳、尖嘴钳、剥线 钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。

安全防范工程验收

编号:SM-ZD-81589 安全防范工程验收 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全防范工程验收 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 一般规定 1.1 本章规定了安全防范工程竣工验收的基本规则,对安全防范工程的竣工验收(从施工质量、技术质量及图纸资料的准确、完整、规范等方面)提出了基本要求,是安全防范工程验收的基本依据。 1.2 高风险防护对象的安全防范工程的验收应按本章要求执行。 1.3 涉密工程项目的验收,相关单位、人员应严格遵守国家的保密法规和相关规定,严防泄密、扩散。 2 验收条件与验收组织 2.1 安全防范工程验收应符合下列条件: 1 工程初步设计论证通过,并按照正式设计文件施工。工程必须经初步设计论证通过,并根据论证意见提出的问题和要求,由设计、施工单位和建设单位共同签署设计整改落实意见。工程经初步设计论证通过后,必须完成正式设计,

GB 安全防范工程技术规范.doc

GB50348—2004 《安全防范工程技术规范》 第一章总则 一、概述 二、内容简介 三、条文、条文说明及解释 一、概述(一)制定《规范》的背景及编制过程 (二)标准的属性、级别及其在安防标准体系中的地位 (三)《规范》主要内容的确定及章节设置 (四)与相关标准的比较和协调关系 (五)《规范》的主要特点及实施后的效益分析 (六)《规范》贯彻实施中今后需要进行的主要工作 《安全防范工程技术规范》是我国安全防范领域第一部内容完整、格式规范的工程建设技术标准。该规范总结了我国安全防范工程建设20多年来的实践经验,吸收了国内外相关领域的最新技术成果,是一部既具有实践性、适用性,又具有前瞻性和创新性的工程建设技术标准。 该规范对安全防范工程的现场勘查、工程设计、施工、检验、验收等各个环节都提出了严格的质量要求,较好地贯彻了全面质量管理的理念,对我国安防工程的建设和管理,具有较强的指导意义和实用价值。该规范的贯彻实施,对于确保安防工程的质量,维护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,具有重大的社会意义和经济效益。 该规范的主要内容包括:总则、术语、安全防范工程设计、高风险对象的安全防范工程设计、普通风险对象的安全防范工程设计、安全防范工程施工、安全防范工程检验、安全防范工程验收。 该规范为强制性国家标准,共有8章,36节,384条,501款。其中91条(款)为强制性条文,必须严格执行。为帮助读者较全面地了解该规范的主要技术内容,有必要对规范编制过程中的有关问题予以介绍。 (一)制定《规范》的背景及编制过程 1.立项背景 安全防范工作是公安业务的重要组成部分。我国改革开放以来,安全防范行业已发展成为一个独立的社会经济产业。由于国民经济的迅速发展和社会安全需求的全面增长,特别是在建筑物或构筑物的规划建设过程中,同时规划建设安全技术防范系统已成为安防业和建筑业的共同需求。和消防安全系统一样,技术防范系统是保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全的重要防范设施。与消防系统工程不同的是,我国消防工作上有消防法,下有一系列配套的消防产品标准和消防工程标准,消防工程的建设一直被纳入工程建设的计划管理之中,而安全技术防范系统工程的建设,由于起步较晚,法规尚不健全,一直未能正式纳入国家工程建设的计划管理之中,严重影响和制约了我国安防事业的发展。 TC100成立十多年来,已先后制定了4项关于风险等级和防护级别的行业标准、两项关于安防工程设计规范的国家标准和三项安防工程管理的行业标准。根据我国标准化法的有关规定,产品标准与工程建设标准分属于两个标准体系,标准的主管部门也不同,而TC100以前制定的上述标准,基本上是按照产品标准的模式经国家质量技术监督局和公安部技术监督委员会批准、发布的,标准的内容、格式不符合工程建设标准的相关要求,未纳入国家工程建设的标准体系,也未得到建设部的批准和认可。因此,在标准实施的过程中遇到许多困难。 当前,我国安全防范行业的发展十分迅速,除生产研制安全技术防范产品的企业外,从事安全技术防范工程设计、施工、软件开发、系统集成的企业遍及全国各地,特别是智能建筑业的迅速兴起,社区安防工作的迫切需求以及国家重点要害部门、重点要害部位安全风险的加

建筑施工现场安全防范措施

建筑施工现场安全防范措施 一、十项安全措施。1、按规定使用安全三件宝;2、机械设备的安全防护装置一定要齐全有效;3、塔吊、人货电梯、物料提升机等起重设备必须有限位保险装置,不准带病运转,不准超负荷作业,不准在运转中维修保养;4、配电线路架设必须符合施工现场临时用电安全技术规范;5、电动机械和手持电动工具要设置漏电保护装置;6、脚手架材料及脚手架的搭设必须符合规范要求;7、特种作业人员必须持证上岗;8、在建工程的四口、五临边,必须采取防护措施;9、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,高处作业不准穿硬底或带钉易滑的鞋靴;10、施工现场的危险部位应有警示标志,夜间要设红灯示警。 二、建筑施工现场的防火措施。建筑工地火灾的主要特点是:施工现场易燃、可燃材料多,施工工地临时线路多、容易跑电,人员素质低,缺乏应有的防火常识。 针对建筑施工中的火险特点,应该加强日常的消防管理工作,对施工现场的平面布局进行合理规划,划分明确的用火区,对易燃、可燃材料集中堆放和管理,并建立各项防火安全规章制度,购置消防器材,设置消防水源等,并在施工工地设置消防通道,保障消防车辆在任何情况下都能畅通。对于临时性工棚、食堂、宿舍的搭建,要符合防火要求,保持一定的防火间距。

同时,要采取切实的防火措施:1、在编制施工组织设计时,应将施工现场的平面布置图、施工方法等和消防安全要求一并结合考虑;2、做好消防宣传,现场要有明显的防火宣传标志和消防制度牌;3、对火灾危险性较大的工种,要制定严格的操作规程; 4、施工现场消防车道,必须保证在任何情况下都能畅通无阻; 5、现场应有消防水源。消防水管直径应大于100毫米或配置足够的消防器材; 6、建立义务消防队伍,对义务消防人员加强业务培训和教育。 三、施工中防止物体打击。主要措施:1、高空作业使用的工具,必须放入工具袋内或工具箱内,不得随意乱放;2、不准上下投掷材料,工具等物件;3、尽量避免上下垂直作业。分层作业时,应设置隔离设施;4、进入施工现场应戴安全帽。 四、三宝防护措施。建筑施工安全三件宝指的是现场施工作业中必备的安全帽、安全带和安全网。正确使用三宝防护措施,应做到:1、进入施工现场必须戴好安全帽,帽衬和帽壳之间应保持4-5厘米的间隙,并系好帽带防止脱落;2、凡在2米以上悬空作业的人员必须系好安全带,若悬空作业点没有挂安全带的条件时,应该设置安全拉绳或安全栏杆等;3、悬空高处作业点的下方必须设置安全网。

安防系统技术标准和要求

安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建筑智能化工程专业承包二级以上(含二级)资质,安全防范一级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 1.3具有固定的办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件备查)。 1.5 投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级建造师(机电工程专业)及以上。 1.6 拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8 外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17号、吉建管[2008]14号文件) 1.9 拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 二、招标内容和供货范围 以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。

安全防范工程的验收

安全防范工程的验收集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

安全防范工程的验收任何一个工程项目建成后,经过试运行和试生产阶段,能够生产出合格的产品或符合设计要求和正常使用后,都要及时办理竣工验收。 安全防范工程建成后,同样在试运行达到设计要求和正常运行以后,也要按国家和行业相关规定进行竣工验收。 中华人民共和国公共安全行业标准《安全防范系统验收规则》GA308-2001和中华人民共和国国家标准《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”对安全防范工程验收条件与验收组织、工程验收和工程移交等作了详细的规定。《安全防范系统验收规则》GA308-2001和《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”在规定上基本一致,只是标准的性质和出版的时间不同。下边仅对《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”结合实际存在的问题作一些说明。 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”对安全防范工程的竣工验收从施工质量、技术质量及图纸资料的准确、完整、规范等方面提出了基本要求。对安全防范工程的质量验收,从设计、施工、效果、技术服务乃至工程建设后的长效管理等方面提出了应遵循的基本要求。

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”说明了安全防范工程的竣工验收应该“验收什么”,同时也说明了“怎么验收”,是我们对安全防范工程进行验收的依据。 一、验收条件 安全防范验收只是质量评定的一个重要形式,也是把握质量的最后一通关卡。只有严格规范工程建设的全程质量控制,才能确保工程建设的质量。 (一)工程初步设计论证通过,并按照正式设计文件施工。工程必须经初步设计论证通过,并根据论证意见提出的问题和要求,由设计、施工单位和建设单位共同签署设计整改落实意见。工程经初步设计论证通过后,必须完成正式设计,并按正式设计文件施工 工程设计的质量是保证安全防范工程质量的关键,按建设工程的要求,任何一个工程在初步设计后都要经过审核批准,从技术经济等各方面论证是否符合设计任务书及相关标准规范的要求。中华人民共和国国务院令(第412号)和中华人民共和国公安部公科安[2004]50号文公布保留的由公安机关实施的行政许可项目由:邮政局(所)安全防范设施设计审核及工程验收;军工产品储存库风险等级认定和技术防范工程方案

相关文档