1、设计依据
1.1设计规范
1、建筑结构荷载规范 GB 50009-2012
2、混凝土结构设计规范 GB 50010-2010
3、建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011
4、构筑物抗震设计规范 GB 50191-2012
5、钢制球形储罐 GB 12337-1999
6、石油化工球罐基础设计规范 SH/T 3062-2007
1.2数据输入
以下数据来自附图1和设备专业的球罐计算书, 基础简图见附图2.
球罐直径 D (m) =15
支柱所在直径 D1 (m) =15
罐中心高度 h (m) =10.8
支腿数目 n =10
保温外径 D0 (m) =7.85
球壳重 m1 (kN) =3285
储液重 m2 (kN)=12429水重 M (kN) =20360保温重 m3 (kN) =0
支柱拉杆重 m4 (kN) =0
附件重 m5 (kN) =0
L(m)= 3.3
l (m) =7.5
自振周期T1=0.8821β=30
基本风压 w0 (kPa)=1场地粗糙度类别B 设防烈度9场地类别Ⅱ设计分组
第二组
1.3 地基基础数据输入
地基承载力(修正后)(kPa)=200基础高度 he (m) = 1.2基础埋深 hd (m) =2基础几何尺寸:
9.3
8.77.05 6.67.880.8381SH/T 3062 5.4.2条 1.18
时,应
0.80
未通过
134.87
471.50
r2 (m) =r1 (m) =
r4 (m) =r3 (m) =基底面积基底抵抗矩
W (m 3) =π*(r14-r44)/(4*r1)=A (m 2) =π*(r12-r42)=r z (m) =(r2+r3)/2=r1/rz=r 4/rz<
r 4/rz=
r4r3h d
h e
r2r1
rz
2、荷载计算
2.1 风荷载 Fwk
根据石油化工球罐基础设计规范 SH/T 3062-2007 4.2.5条
Fwk=0.25*π*D0*D0*βz*μs*μz*μc*w0=34kN 其中:
βz 风振系数 SH/T 3062-2007 4.2.2条=1.5702
μs 风荷载体形系数 SH/T 3062-2007 4.2.2条=0.4
μz 风压高度变化系数 GB 50009-2012 8.2.1条=1.023
μc 附件增大系数 SH/T 3062-2007 4.2.4条=1.1
2.2 地震荷载 Fek
根据构筑物抗震设计规范GB 50191-2012 20.2.4条
Fek=а*Mep*g=2042kN 其中:
а 相应于球罐自振周期的水平地震影响系数,由构筑物` 抗震设计规范GB50191-2012 ,5.1节确定=0.170
ζ 阻尼比=0.035
Mep*g 重力荷载代表值,由构筑物抗震设计规范
GB50191-2012 ,20.2.3条节确定=11985
2.3 球罐自重标准值
G0k 球罐自重(m1+m3+m4+m5)=3285
2.4 球罐储液标准值
Q1k 储液自重(非直接给出时注意换算)=12429
2.5 球罐储液标准值
Q
2k (非直接给出时注意换算)=20360
3.1S G0k = G 0k /n S Q1k =Q 1k /n S Q2k =Q 2k /n
3.23.3 基础短柱顶面荷载组合(独立基础计算数据)注:两方向剪力可不同时考虑。
4、基础环梁设计
4.1、承载能力极限状态下,基础设备荷载
正常操作竖向荷载标准值:设计值:正常操作水平荷载标准值:设计值:冲水试压竖向荷载标准值:设计值:冲水试压水平荷载标准值:设计值:地震工况竖向荷载标准值:设计值:地震工况水平荷载标准值:
设计值:
4.2、正常使用极限状态下,基础设备荷载
准永久值组合:
4.5、地基承载力验算
覆土自重Gk:=5395正常操作荷载验算Pmax=(Fk+Gk)/A+Mk/W =157通过Pmax=(Fk+Gk)/A-Mk/W =156通过正常操作荷载验算Pmax=(Fk+Gk)/A+Mk/W =216通过Pmax=(Fk+Gk)/A-Mk/W =214
通过
基础抗震承载力调整系数=1.1
Pmax=(Fk+Gk)/A+Mk/W =212通过Pmax=(Fk+Gk)/A-Mk/W =101
通过
4.6、地基沉降验算
基底附加应力:P=103
b=7.88(米)R1=
9.3(米)R4=6.6(米)
最终沉降量S=
59
mm
4.7、基础配筋计算由其他有限元程序完成
15714.0023645.0015714.0020721.1526338.00通过
13849.65
2041.8547.8847.8820721.152654.40
34.2034.20