一、工程概况

本工程位于佛山市顺德区龙江镇,建筑面积约18万平方米,占地面积约2.3平方米,其中地下室三层,基坑深度达16米左右,地上有3栋建筑物,最高一栋为120米。现1/3地下室已完成,已形成的地下室外墙进行了回填,其他地下室结构正在进行施工中。

二、事故原因

2018年6月8日顺德区遭受特大暴雨,且连续不停雨量之大是顺德数十年不遇的特大暴雨。本工程位于顺德地区的龙江镇,周边为家具材料城,本身工地位于整个市场的最低部位,由于暴雨在短时间内雨量很大,导致周边市政管道及周边的排水河道来不及及时的排出,大量的雨水倒灌入工地。倒灌雨水的入口在工程的东南角,当时积水深度达到1.5米左右。由于大量积水灌入基坑和地下室外围回填区域,导致地下室基坑周边回填并已完成混凝土硬化临时地面出现不同程度的沉降和开裂,道路路面也有不同程度的裂缝沉降,人货梯坡道出现倒塌的现象。经现场工程

【MeiWei81-优质实用版文档】

人员勘察发现确定,造成已浇筑完的混凝土地面、路面、人货梯坡道

出现下沉、开裂、坍塌等现象主要是由于基坑周边回填物大量的流失造成,为保证工地安全顺利的前提下是施工,根据各方的建议尽快对有安全隐患的部位进行修复,主要是混凝土地面沉降修复面积约为800川,路面修复面积约为200川,坡道的坍塌等。故编制以下修复方案:

工艺流程

本施工方案结合本工程特点主要为混凝土地面沉降进行修复。原面层为混凝土压光地面,对混凝土基层的平整度要求较高。施工方式如下:

1.操测处理范围-原混凝土地面破碎-垃圾清理外运-地

沙回填下沉部分-150~200厚钢筋砼地坪浇筑-振捣-拉毛-养护- 割缝

2.先用水平仪操测,再由建设单位确定地坪修复范围,

计算工程量,工程量现场确认。

3.基层处理

3.1.地面塌陷范围确定后,用地面切缝机沿外边切割深度不少50mm的缝,然后用大型镐机将该范围内的地面破碎后再用挖机装车运走。

3.2.基层做300~1500厚地沙回填用打夯机夯实,并在地坪修复范围内的水平方向满铺①10@15(双向网片,再浇筑200 厚砼。

4.混凝土浇筑

地坪为强度等级C30砼浇筑,砼地面最薄处保证150mm厚,最厚处以地

面实际下沉深度实测为准,地面边缘接缝用1:2水泥砂浆

MeiWei81- 优质实用版文档】

处理

5.地面的切缝。为防止混凝土干缩产生的不规则裂缝, 将其裂

缝控制有规则的切缝中。故需将新浇筑的地面分成小于6000mmG6000mm 方格,切缝深度一般为地面厚度的1/3。本次切缝深度为30mm切缝时间:按现时高温季节,水分蒸发特别快,面层收光后1 5小时后开始。以免砼干缩产生不规则裂缝后再切缝,达不到切缝的效果。

6.养护。砼浇筑收光后,根据现时高温,强度来的早,应在15 小时左右便可养护。或用麻袋覆盖,保持7 天。

三、混凝土浇筑施工要点

1.原材料的准备

采用商品混凝土

2.基层准备在铺筑水泥混凝土面层前,应将基层上的浮石、杂物、尘土等全部清除,保持表面整洁,并整理排水设施。基层如有松软及其他不符规定要求的部位。均应翻挖、清除,并以同类混合料填补,其压实厚度不得小于8cm,重新整型、碾压,并符合密实度的要求。

3.施工机械准备根据工程规模、施工质量和进度要求,配置合适的施工机械,其技术性能应满足混凝土路面施工的要求。

4.钢筋设置:钢筋网片、角隅钢筋、边缘钢筋的安设,均要符合有关规范的规

5.混凝土面层的浇注

MeiWei81- 优质实用版文档】

1)摊铺前应对基层进行表面洒水湿润,但不能有积水。

2)混凝土入模前,先检查坍落度,控制在配合比要求坍落度范围内,制作混凝土检测抗压抗折强度的试件。

3)摊铺过程中,间断时间应不大于混凝土的初凝时间。

4)摊铺现场应设专人指挥卸料,应根据摊铺宽度、厚度、每车混凝土数量均匀卸料,严格掌握不能亏料,可适当略有富余,但又不能太多,防

止被刮到模板以外。

5)摊铺后,检查拉杆平行与水平,同时要用铝合金直尺进行平整度初查,确保混凝土表面平整不缺料。

6)振动棒在每一处的持续时间,应以拌合物全面振动液化,表面

不再冒气泡和泛水泥浆为限,不宜过振,也不宜少于30s。振动

棒的移动间距不宜大于500m m;至模板边缘的距离不宜大于

200mm。应避免碰撞模板、钢筋、传力杆和拉杆。

7)振动梁应具有足够的刚度和质量,振动梁应垂直路面中线沿

纵向拖行,往返2~3遍,使表面泛浆均匀平整。

四、成品保护措施

1、地面施工过程中与设备安装专业紧密配合,不得破坏已安装好的设备管线,如有设备管线等防碍施工,请与现场相关管理人员联系协调解决。

2、刚施工完毕的混凝土地面做好警示围挡,严禁人员行走、踩踏、磕划。

3、不得在浇筑完毕后的地面上堆放杂物,材料。地面施工过程中要预留好施工通道,方便材料运输。

4、地面设备及标识预留孔洞需在地面浇筑前预先开孔,严禁后

【MeiWei81-优质实用版文档】

开洞

五、安全文明施工措施

1、对进入现场的施工人员进行入场安全教育,学习本分项工程

的操作规程和有关安全制度,对特种作业人员按时发放劳保用品,施工人员必须戴安全帽,不得穿拖鞋、高跟鞋等进行施工现场。施工现场严

禁吸烟,注意防火。

2、施工队伍必须配备专职安全员,对本分项工程作业进行安全监督管理。

3、施工材料码放整齐,严禁乱扔废料,施工废料统一堆放、运输。施工现场必

4、遵守操作规程,非操作人员决不准乱动机具,以防伤人。

5、现场临时用电必须指派专人电工负责,做到一机一闸、有漏电保护装置。严禁使用花线,使用正规插头。

6、严格遵守施工现场的各项安全制度。

7、夏季施工应避开午间炎热时段,采取必要的防暑降温措施,施工队应给操作工人提供足够饮用水,防暑降温药品等,并对工人食堂做定期食品安全卫生检查,防止食物中毒事件的发生。

&施工现场严禁打架斗殴事件发生。做好与其他工种的配合工作。

9、如发生质量、安全事故必须第一时间向项目部管理人员报告,不得瞒报、缓报、不报。

六、费用估算

地面塌陷的应急处理措施方案

地面塌陷的应急处理措施 一、什么叫地面塌陷 地面塌陷是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下向下陷落.并在地面形成塌陷坑(洞)的一种动力地质现象。 二、哪些因素会诱发地面塌陷 (1)矿山地下水采空; (2)地下工程中的排水疏干与突水作用; (3)过量抽采地下水; (4)人工蓄水; (5)人工加载; (6)人工振动; (7)地表渗水。 三、地面塌陷有什么规律 (1)岩溶强烈发育的纯可溶岩分布地带或沿其与可溶岩的接触地带; (2)沿可溶岩中的断裂带或主要裂隙交汇破碎带,岩层剧烈转折、破碎的地带; (3)松散盖层较薄且以砂土为主,其底部粘性土层缺失或甚薄 (一般不足1-2米)的“天窗”地段; (4)岩溶地下水的主迳流带或岩溶管道上; (5)具有潜水和岩溶水双层含水层分布地带; (6)岩溶地下水的排泄区;

(7)岩溶地下水位在基岩面上下频繁波动的地带或受排水影响强烈的降落漏斗中心及近侧地段; (8)临近河、湖、塘地表水体的近岸地带; (9)岩溶地下水位埋藏较浅为低洼地带。 四、地面塌陷有什么前兆? (1)井、泉的异常变化;如井、泉的突然干枯或浑浊翻沙,水位骤然降落等。 (2)地面形变:地面产生地鼓,小型垮塌,地面出现环型开裂,地面出现沉降。 (3)建筑物作响、倾斜、开裂。 (4)地面积水引起地面冒气泡、水泡、旋流等。 (5)植物变态、动物惊恐。微微可闻地下土层的垮落声。 五、地面塌陷如何监测? (1)对己发现塌陷前兆现象地区的监测,主要是对地面和建筑物的变形监测,通常在地面已经开裂或建筑物开裂、倾斜的某些部位设置一定的监恻点位,然后可采用肉眼和皮尺等其进行位移或变形的定期观测,观测频率可每天观测一次。如果发现位移或变形速度加快,则要加密观测,同时要立即报警。 另外,还应对塌陷地区抽排地下水引起泉水的干涸、地面积水、人工蓄水(渗漏〕引起的地面冒气泡或水泡、植物变态,建筑物作响或倾斜、地下土层垮落声、井、孔、泉等水量、水位和含沙量的突变以及动物的惊恐异常等现象进行观测。

回填土下沉处理方案

回填土下沉处理方案 回填土下沉处理方案 (1)基坑(槽)中局部有软弱土层,或有地坑、坟坑、集水坑等地下坑穴,施工时未经处理或未发现;或基坑(槽)中积水、淤泥杂物未清除就回填;或基础两侧用松土回填,未经分层夯实;或槽边松土落入基坑(槽)内,夯填前未认真进行处理;夯填后受到水的浸泡产生沉陷。 (2)回填土料中夹有大量干土块,受水浸泡产生沉陷;或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、草皮、碎块、冻块、冰块和建筑垃圾等作回填土料,回填土质量不符合要求。 (1)建筑物地面表层为透水性强的土,外墙基槽回填仍采用了这种土料,地表水大量深入浸湿地基,导致地基下沉。 (1)基坑(槽)回填前,应将槽中积水排净,淤泥、松土、杂物清理干净,如有地下水或地表滞水,应有排水措施。 (2)对面积大和回填量多的房心填土,采取先用机械将原自然土碾压密实,然后再进行回填。回填土采取严格分层回填、夯实。每层虚铺土厚度不得大于300mm。土料和含水量应符合规定。回填土密实度要按规定抽样检查,使其符合要求。 (3)房心回填土深度较大(> 1.5m)时,在建筑物外墙基回填土时需采取涂刷防水材料或铺贴防水卷材等防水、防渗措施,以防水渗入房心填土部位,引起下沉。(1)外墙基槽回填土应用粘土、粉质粘土等透水性较弱的土料回填,或用2: 8、3:7灰土回填。 (2)基槽及附近局部存在透水较性大的土,采取挖除或用透水性较小的土料封闭,使与地基隔离,并在下层透水性较小的土层表面做成适当的排水坡度或设置盲沟。 (1)回填土施工,应严格执行国家规范、规程和设计施工图的相关规定和要求,回填土深度达到4m及其以上的项目工程,按集团公司《建筑工程专项施工方案编制指南》QG/YJ2914-201X要求,编制

边坡坍塌处理方案

边坡坍塌处理方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

一、概况 广西壮族自治区文化厅6#职工住宅楼工程位于南宁市长罡路二里。建筑面积㎡,地下㎡,地上㎡,地面以上高18层,地下1层;基础埋深均约,现基坑大开挖及人工挖孔桩施工已完成,北面基坑深度约为6米,自北面坡向南面,南面基坑深度约为4米。原开挖前已编制专项施工方案并经专家论证,项目部按此方案进行施工,施工完成后近2个月时间内未出现异常情况,但由于年前罕见的连续5天5夜的大雨,导致护坡失效,造成基坑北面滑坡。 二、处理措施 1、先把塌落的土方挖除,并按1:1改缓边坡坡度。 2、在坡底至基础梁砖模外侧处设置400宽、1000深钢筋砼挡土墙:沿坡底纵向设置钢筋25@400,横向14@400,浇筑C20砼。 3、待砼强度达到75%后,从坡底起顺着坡壁往上堆放装土草袋对坡壁进行支护,码堆高度为坡顶下1500,必要时加打设简易板桩。 4、坡顶往下1500高度范围内采用钢丝网挂浆C20砼50厚封闭坡壁。 5、原北面坡顶处的临时施工运输通道停止通车,以免扰动土体。 6、在坡顶处砌200高拦水线,防止雨水冲刷边坡。 7、为防止地下水及雨水流入基坑浸泡基底,沿整个基坑边30cm外设置200宽300深排水沟,并在基坑转角处设置集水坑,每坑配备一台水泵,随时抽出坑内积水。 三、安全管理及防护技术措施 现场成立安全管理领导小组,工地设专职安全检查员,全面负责安全生产及各种安全教育活动,由公司安全科对现场进行经常性检查,发现隐患及时组织人员进行整改。 1、基坑开挖过程中应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂缝或部分坍塌现象,应及时进行支撑或放坡,并注意支撑稳固和土壁变化。 2、坑四周应设安全栏杆,在距基坑边~1.5米周围用Φ48钢管设置防护栏杆,立杆间距4米,高出自然地坪1.5米,埋深米。基坑上口边1米范围内不许堆土、堆料和停放机具。基坑施工期间设警示牌,夜间加设红色灯标志。 3、坑下人员休息要远离基坑边及放坡处,以防不慎,施工区域禁止无关人员进入场地内。

地坪下沉处理方案

绿地生态城 二期别墅路面下沉处理施工方案 编制:_______________ 审核:_______________ 批准:_______________ 参天建设工程 2017年3月16日

道路下沉处理施工方案 一、概况:绿地生态城二期别墅路面发现有多处地面沉降特别严重。小区路面沉陷不仅影响路面平整度,降低行车舒适性,而且削弱路面的整体强度,诱发各种病害,如在雨天,路面沉陷区域排水不畅,其至积从而导致车辆飘滑,影响车辆行车安全,因此业主要求对路面沉陷尽快加以处治,恢复道路服务性能,故编制以下处理方案。 二、工艺流程: 1.操测处理围f石材地坪破碎一200厚钢筋磴地坪破碎一垃圾清理外运一3: 7 灰土回填下沉部分”200厚钢筋栓地坪浇筑一养护一石材面层恢复 2.先用水平仪操测,再山建设单位确定地坪修复用,弹上边缘墨线,计算工程量。 3.基层处理 3.1.地坪塌陷围确定后,用地面切缝机沿外边墨线切割深度不少50mm的缝,然后用风镐将该围的地面破碎后再装车运走。 3.2.基层做300 M 3: 7回填用打夯机夯实,并在地坪修复围的水平方向满铺010150双向网片,再浇筑200厚磴。 4.栓浇筑 地坪为强度等级C30栓浇筑,栓地面最薄处保证200mm厚,最厚处以地面实际下沉深度实测为准,地面边缘接缝用1:2水泥砂浆处理。 5.地面的切缝。为防止混凝土干缩产生的不规则裂缝,将其裂缝控制有规则的切缝中。故需将新浇筑的地面分成小于6000mm x6000mm的方格,切缝深度一般为地面厚度的1/3。本次切缝深度为30mm。切缝时间:按现时高温季节,水分蒸发特别快,面层收光后15小时后开始。以免栓干缩产生不规则裂缝后再切缝,达不到切缝的效果。 6.养护。栓浇筑收光后,根据现时高温,强度来的早,应在15小时左右便 可养护。或用麻袋覆盖,保持7天。 三、混凝土浇筑施工要点

地坪塌陷维修方案

***** 北侧混凝土车道塌陷维修处理 施工方案 批准: 复审: 初审: 编写: 二〇一八年三月十四日 **********有限责任公司

*****北侧混凝土车道塌陷维修处理 施工方案 一、项目概况 根据公司2018年大修计划安排,结合***公司运营需要及现场实际情况,特制定*****北侧混凝土车道塌陷维修处理的施工方案,提请公司批复同意。现汇报如下: 二、实施内容 1、根据计划对*****北二门至北三门塌陷混凝土地坪全部拆除(包括250厚混凝土面层、300厚三七灰土、1.2米素土、污水井及污水管道维修更换),然后根据实际情况,对塌陷区域和污水井及污水管道进行更换处理,最后进行素土分层回填、三七灰土分层回填、钢筋网片、混凝土面层浇筑、养护。 2、根据计划对*****北四门东12米北四门西13米门前塌陷混凝土地坪全部拆除(包括250厚混凝土面层、300厚三七灰土、1.2米素土、雨水井及雨水管道维修更换),然后根据实际情况,对塌陷区域和雨水井及雨水管道进行更换处理,最后进行素土分层回填、三七灰土分层回填、钢筋网片、混凝土面层浇筑、养护。 3、根据计划对*****北侧地面与墙面交界处打胶处理,把原来的结构胶铲除清洗干净,重新恢复结构胶密封。 4、根据计划对*****北侧北三门至北四门之间4个小门台阶面层进行全部拆除(花岗岩台阶面层拆除,砂浆粘结层拆除),恢复30厚花

岗岩台阶面层,所有施工垃圾外运。 5、施工的具体范围为:○1*****北侧北二门至北三门混凝土塌陷地坪、污水井及污水管道维修更换;○2*****北侧北四门至东12米北四门至西13米门前混凝土塌陷地坪、雨水井及雨水管道维修更换;③*****北侧地面与墙面交界处打胶维修处理;④*****北侧北三门至北四门之间4个小门台阶花岗岩面层塌陷维修处理。 6、施工工序:具体施工流程详见本方案施工流程; 三、施工面积 1、*****北二门至北三门塌陷区域处理:拆除250厚钢筋混凝土地坪垫层拆除410㎡,垃圾外运;拆除300厚3:7灰土垫层拆除410㎡,垃圾外运;1200厚素土挖除410㎡,优质回填土保留,垃圾土外运;拆除污水井3座,拆除400mm污水管道30米;恢复污水井3座,更换400mm污水管道30米;恢复1200厚素土分层夯填410㎡,新增回填土按照800厚410㎡考虑;恢复300厚3:7灰土分层夯填410㎡;恢复250厚C30钢筋混凝土地坪410㎡(钢筋单层双向Ф8@200)表面压光。 2、*****北四门东12米北四门至13米门前塌陷区域处理:拆除250厚钢筋混凝土地坪垫层拆除330㎡,垃圾外运;拆除300厚3:7灰土垫层拆除330㎡,垃圾外运;1200厚素土挖除330㎡,优质回填土保留,垃圾土外运;拆除雨水井3座,拆除400mm雨水管道25米;恢复雨水井3座,更换400mm雨水管道25米;恢复1200厚素土分层夯填330㎡,新增回填土按照800厚330㎡考虑;恢复300厚3:7灰土分层夯填330㎡;恢复250厚C30钢筋混凝土地坪330㎡(钢筋单层双向Ф8@200)表面压光。

地坪下沉处理方案

地坪下沉处理方案

地坪下沉处理施工方案 一、概况:华能长春生物质热电厂燃料堆场,南边地面约500㎡在业主投产后发现该处地面沉降特别严重。影响燃料堆放的使用功能,在观感上造成一定影响。业主要求进行处理,故编制以下处理方案。 二、工艺流程: 1.操测处理范围→砼地坪破碎→垃圾外运→基层处理→浇筑砼→切缝→养护 2.先用水平仪操测,再由业主确定地坪修复范围,弹上边缘 墨线,计算砼方量备用。 3.基层处理 3.1.地坪塌陷范围确定后,用地面切缝机沿外边墨线切割深 度不少50mm的缝,然后用破碎机将该范围内的混凝土地面破碎 后再装车运走。 3.2.基层用打夯机夯实,并在地坪修复范围内的水平方向满 铺Φ8@150双向网片,再浇筑砼。 4.砼浇筑 地坪为强度等级C30商品砼浇筑,砼地面最薄处保证200mm 厚,最厚处以地面实际下沉深度实测为准,地面边缘接缝用1:2

等全部清除,保持表面整洁,并整理排水设施。基层如有车辙、松软及其他不符规定要求的部位。均应翻挖、清除,并以同类混合料填补,其压实厚度不得小于8cm,重新整型、碾压,并符合密实度的要求。 3.施工机械准备 根据工程规模、施工质量和进度要求,配置合适的施工机械,其技术性能应满足混凝土路面施工的要求。 4.钢筋设置: 钢筋网片、角隅钢筋、边缘钢筋的安设,均要符合有关规范的规定。 5.混凝土面层的浇注 1)摊铺前应对基层进行表面洒水湿润,但不能有积水。 2)混凝土入模前,先检查坍落度,控制在配合比要求坍落度范围内,制作混凝土检测抗压抗折强度的试件。 3)摊铺过程中,间断时间应不大于混凝土的初凝时间。 4)摊铺现场应设专人指挥卸料,应根据摊铺宽度、厚度、每车混凝土数量均匀卸料,严格掌握不能亏料,可适当略有富余,但又不能太多,防止被刮到模板以外。

最新地面下沉处理方案(修订版)

利保商贸中心 地下室外围地面下沉处理施工方案 编制: 审核: 批准: 龙元建设集团股份有限公司 2018年8月1日

一、工程概况 本工程位于佛山市顺德区龙江镇,建筑面积约18万平方米,占地面积约2.3平方米,其中地下室三层,基坑深度达16米左右,地上有3栋建筑物,最高一栋为120米。现1/3地下室已完成,已形成的地下室外墙进行了回填,其他地下室结构正在进行施工中。 二、事故原因 2018年6月8日顺德区遭受特大暴雨,且连续不停雨量之大是顺德数十年不遇的特大暴雨。经现场工程人员勘察发现确定,造成已浇筑完的混凝土地面、路面、人货梯坡道出现下沉、开裂、坍塌等现象主要是由于基坑周边回填物大量的流失造成,为保证工地安全顺利的前提下是施工,根据各方的建议尽快对有安全隐患的部位进行修复,主要是混凝土地面沉降修复面积约为800㎡,路面修复面积约为200㎡,坡道的坍塌等。故编制以下修复方案:

工艺流程 本施工方案结合本工程特点主要为混凝土地面沉降进行修复。原面层为混凝土压光地面,对混凝土基层的平整度要求较高。 施工方式如下: 1.操测处理范围→原混凝土地面破碎→垃圾清理外运→地 沙回填下沉部分→150~200厚钢筋砼地坪浇筑→振捣→拉毛→养护→割缝 2.先用水平仪操测,再由建设单位确定地坪修复范围, 计算工程量,工程量现场确认。 3.基层处理 3.1.地面塌陷范围确定后,用地面切缝机沿外边切割深 度不少50mm的缝,然后用大型镐机将该范围内的地面破碎后再 用挖机装车运走。 3.2.基层做300~1500厚地沙回填用打夯机夯实,并在 地坪修复范围内的水平方向满铺Φ10@150双向网片,再浇筑200 厚砼。 4.混凝土浇筑 地坪为强度等级C30砼浇筑,砼地面最薄处保证150mm厚, 最厚处以地面实际下沉深度实测为准,地面边缘接缝用1:2水泥 砂浆处理。 5.地面的切缝。 为防止混凝土干缩产生的不规则裂缝,将其裂缝控制有规则的切

地坪塌陷维修方案

地坪塌陷维修方案

***** 北侧混凝土车道塌陷维修处理 施工方案 批准: 复审: 初审: 编写: 二〇一八年三月十四日 **********有限责任公司 *****北侧混凝土车道塌陷维修处理

施工方案 一、项目概况 根据公司大修计划安排,结合***公司运营需要及现场实际情况,特制定*****北侧混凝土车道塌陷维修处理的施工方案,提请公司批复同意。 4、根据计划对*****北侧北三门至北四门之间4个小门台阶面层进行全部拆除(花岗岩台阶面层拆除,砂浆粘结层拆除),

恢复30厚花岗岩台阶面层,所有施工垃圾外运。 5、施工的具体范围为:○1*****北侧北二门至北三门混凝土塌陷地坪、污水井及污水管道维修更换;○2*****北侧北四门至东12米北四门至西13米门前混凝土塌陷地坪、雨水井及雨水管道维修更换;③*****北侧地面与墙面交界处打胶维修处理;④*****北侧北三门至北四门之间4个小门台阶花岗岩面层塌陷维修处理。 6、施工工序:具体施工流程详见本方案施工流程; 三、施工面积 1、*****北二门至北三门塌陷区域处理:拆除250厚钢筋混凝土地坪垫层拆除410㎡,垃圾外运;拆除300厚3:7灰土垫层拆除410㎡,垃圾外运;1200厚素土挖除410㎡,优质回填土保留,垃圾土外运;拆除污水井3座,拆除400mm污水管道30米;恢复污水井3座,更换400mm污水管道30米;恢复1200厚素土分层夯填410㎡,新增回填土按照800厚410㎡考虑;恢复300厚3:7灰土分层夯填410㎡;恢复250厚C30钢筋混凝土地坪410㎡(钢筋单层双向Ф8@200)表面压光。 2、*****北四门东12米北四门至13米门前塌陷区域处理:拆除250厚钢筋混凝土地坪垫层拆除330㎡,垃圾外运;拆除300厚3:7灰土垫层拆除330㎡,垃圾外运;1200厚素土挖除330㎡,优质回填土保留,垃圾土外运;拆除雨水井3座,拆除400mm雨水管道25米;恢复雨水井3座,更换400mm雨水管道25米;恢复1200厚素

地坪空鼓开裂修复专项方案

目录

第一章编制说明与依据 1、编制说明 佳兆业西城广场1#、2#、3#、4#、5#楼及一标段地下室工程住宅户内地坪原交楼标准定为20厚1:2水泥砂浆找平层,原浆压光。考虑到后期避免空鼓开裂,部分楼层采用30厚C20细石混凝土进行砼浇筑。 现局部房建地坪出现空鼓开裂现象,需要进行维修,为了给业主交出合格、满意的工程,在全面深入、细致地学习设计图纸,结合本企业同类工程施工经验或技术资料以及社会已解决类似案例,编制本施工方案 2、编制依据 1、甲方提供的本工程部分有关设计施工图纸。 2、有关现行规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB 50207-2012) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2014) 3、本企业同类工程施工经验或技术资料。 第二章工程概况 1、工程基本情况

2、工程内容 佳兆业西城广场1#、2#、3#、4#、5#楼及一标段地下室工程所有地坪修补及维护工作。 第三章地坪空鼓开裂修补方法 施工工序: 切除空鼓开裂位置→基层处理→洒水湿润→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护→地坪胶浆满批 切除空鼓开裂位置:先将地坪空鼓开裂位置查找出来,用粉笔画出切割线,切割线比空鼓开裂部位宽出不少于100mm。切割线必须整洁规范,做成长方形或正方形,用切割机切除。 基层处理:先将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮的灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将减液冲净。 洒水湿润:用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。 搅拌砂浆:水泥砂浆的体积比宜为1﹕2(水泥﹕砂),其稠度不应大于35mm,强度等级不应小于M15。为了控制加水量,应使用搅拌机搅拌均匀,颜色一致。 刷水泥浆结合层:在铺设水泥砂浆以前;应涂刷水泥浆一层,其水

地坪下沉处理方案

地坪下沉处理施工方案 一、概况:华能长春生物质热电厂燃料堆场,南边地面约500川在业 主投产后发现该处地面沉降特别严重。影响燃料堆放的使用功能,在观感上造成一定影响。业主要求进行处理,故编制以下处理方案。 二、工艺流程: 1. 操测处理范围-砼地坪破碎-垃圾外运-基层处理-浇筑砼-切缝 -养护 2. 先用水平仪操测, 再由业主确定地坪修复范围,弹上边缘墨线,计算砼方量备用。 3. 基层处理 3.1. 地坪塌陷范围确定后,用地面切缝机沿外边墨线切割深度不少 50mm勺缝,然后用破碎机将该范围内的混凝土地面破碎后再装车运走。 3.2. 基层用打夯机夯实,并在地坪修复范围内的水平方向满 铺①8@15(双向网片,再浇筑砼。 4. 砼浇筑 地坪为强度等级C30商品砼浇筑,砼地面最薄处保证200mm 厚, 最厚处以地面实际下沉深度实测为准,地面边缘接缝用1:2 水泥砂浆处理。 5. 地面的切缝。为防止混凝土干缩产生的不规则裂缝, 将其

裂缝控制有规则的切缝中。故需将新浇筑的地面分成小于6000mm x6000mm勺方格,切缝深度一般为地面厚度的1/3。本次切缝深 度为30mm切缝时间:按现时高温季节,水分蒸发特别快,面层收光后15小时后开始。以免砼干缩产生不规则裂缝后再切缝,达不到切缝的效果。 6. 养护。砼浇筑收光后,根据现时高温,强度来的早,应在 1 5小时左右便可养护。或用麻袋覆盖,保持7 天。 三、混凝土面层浇筑施工要点 1. 原材料的准备 ( 1 )集料:质地坚硬、清洁、无风化,针片状颗粒、含泥量、有机质含量符合规范要求,集料级配符合设计及规范要求. (2) 水泥:安定性、细度模数、初终凝时间等各项指标符合设计及规范要求. (3) 石料:质地坚硬、清洁、密实、无风化,极限抗压强度等各项物理力学指标符合设计规定,几何尺寸等外观指标符合规范要求。 2. 基层准备 在铺筑水泥混凝土面层前,应将基层上的浮石、杂物、尘土等全部清除,保持表面整洁,并整理排水设施。基层如有车辙、松软及其他不符规定要求的部位。均应翻挖、清除,并以同类混合料填补,其压实厚度不得小于8cm,重新整型、碾压,并符合密实度的要求。 3. 施工机械准备 根据工程规模、施工质量和进度要求,配置合适的施工机械,其技术性能

住宅楼项目地下室地坪起砂维修方案

香樟林10-12#楼地下室地坪起砂维修方案 一、现状及原因分析 香樟林10-12#楼地下室车库地面原设计采用200㎜厚C25细石混凝土地面。经过2年多的使用后,发现车库公共车道出现大面积的起砂质量缺陷,面积约为630㎡。经过现场查看,造成地面起砂主要原因分析如下: 1、设计原因,200㎜厚C25细石混凝土作为车库地面,强度不足,不足已支撑地面的长期使用。合理设置硬化保护层是有必要的。 2、公共车道,使用频率高,地面长期处于碾压状态,地面很容易遭到破坏。 二、时间安排 待方案确定后15天内施工完毕。 三、人员安排 请专业的混凝土固化剂硬化地面队伍进行施工,现场负责工长方世汉。 四、施工部署 因维修的为地下公共车道,为防止因施工而影响交通,采用分块维修措施。整体部署为:先里后外,最后是车库出入口。 五、维修量确定 维修部位及面积由施工方、监理及甲方在现场确认。具体详后附图。 六、维修方案 项目拟采用将起砂部位铲除后,做混凝土固化剂硬化地面的维修方案。 七、施工工艺 (一)施工准备 1)清理掉混凝土地面上的污物(例如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘等)。 2)毛糙地面先要使用地面磨光机处理面层。 3)修补大的裂缝以减少耗量。 4)准备好施工工具:低压喷涂设备、滚筒刷、毛刷或地板刷。 5)计算材料的用量:

(二)打磨地面 1、选用轻型打磨机安装刚玉砂布打磨地面1~2遍。 2、根据地面情况选用不同目的砂布打磨地面,使地面平整无坑。 (三)起砂地面处理剂材料施工 1、施工伊始,技术人员要对地面进行全面勘查,对于有松动、空鼓的地面要剔除,并清理干净。 2、安排好工人,首先对地面进行清理,用细软笤帚清扫地面。同时将1号材料按照1瓶材料1瓶水的比例稀释材料好备用。 3、对已清理干净的地面,直接泼洒稀释好的地面起砂处理剂1号材料,让其充分润湿地面30分钟,有渗干较快的地方要随时补充泼洒材料,有汪聚材料的地方及时赶开。 4、30分钟后对有汪聚材料的地方及时赶开。表面发粘的地方洒水清洗,用拖布吸干或者赶到别处。 5、自然干燥4-8小时(具体时间按现场情况掌握),等地面干燥至发白后,第二次施工地面起沙处理剂1号材料,施工方法跟第一次相同,保持地面充分湿润30分钟。 6、24小时候后,对地面进行打磨抛光,具体施工参考地面抛光方案。 7、抛光完成等地面干燥1-2天后,用滚筒涂刷地面起沙处理剂2号料,48小时后投入使用。 八、验收标准 施工完成后,由施工方通知监理及甲方共同验收。验收标准如下: 1、处理范围:是否对车道起砂部分均进行了处理; 2、整体观感:地面整体平整、光洁,无裂缝,无起砂; 3、硬度要求:有足够的硬度,用钥匙刮不会留下明显印记; 4、使用功能:处理后地面不会被刮破、剥落或易印上轮胎的痕迹。 5、地面容易清扫干净,无脱落粉尘。 九、安全措施 1、保证良好的通风,施工人员佩戴防护用具,避免吸入漆雾,沾染皮肤、眼睛,如有漆料溅入眼睛,应立即用清水冲洗并及时就医。

地坪塌陷维修方案

 4、根据计划对*****北侧北三门至北四门之间4个小门台阶面层

进行全部拆除(花岗岩台阶面层拆除,砂浆粘结层拆除),恢复30厚花岗岩台阶面层,所有施工垃圾外运。 5、施工的具体范围为:○1*****北侧北二门至北三门混凝土塌陷地坪、污水井及污水管道维修更换;○2*****北侧北四门至东12米北四门至西13米门前混凝土塌陷地坪、雨水井及雨水管道维修更换;③*****北侧地面与墙面交界处打胶维修处理;④*****北侧北三门至北四门之间4个小门台阶花岗岩面层塌陷维修处理。 6、施工工序:具体施工流程详见本方案施工流程; 三、施工面积 1、*****北二门至北三门塌陷区域处理:拆除250厚钢筋混凝土地坪垫层拆除410㎡,垃圾外运;拆除300厚3:7灰土垫层拆除410㎡,垃圾外运;1200厚素土挖除410㎡,优质回填土保留,垃圾土外运;拆除污水井3座,拆除400mm污水管道30米;恢复污水井3座,更换400mm 污水管道30米;恢复1200厚素土分层夯填410㎡,新增回填土按照800厚410㎡考虑;恢复300厚3:7灰土分层夯填410㎡;恢复250厚C30钢筋混凝土地坪410㎡(钢筋单层双向Ф8@200)表面压光。 2、*****北四门东12米北四门至13米门前塌陷区域处理:拆除250厚钢筋混凝土地坪垫层拆除330㎡,垃圾外运;拆除300厚3:7灰土垫层拆除330㎡,垃圾外运;1200厚素土挖除330㎡,优质回填土保留,垃圾土外运;拆除雨水井3座,拆除400mm雨水管道25米;恢复雨水井3座,更换400mm雨水管道25米;恢复1200厚素土分层夯填330㎡,新增回填土按照800厚330㎡考虑;恢复300厚3:7灰土分层夯填330㎡;

地面防沉降措施来袭

地面防沉降措施来袭 在建筑基础工程施工时,应特别注意对周围土体应力的影响。若不重视,很可能导致周围地层移动,产生较大的地表沉降与不均匀沉降,对周围建筑物产生威胁和隐患。 管理措施 (1)项目部设专职的管线保护监护人,监督管线交底保护工作负责与管线单位的联络,并驻扎在现场主管管线保护。 (2)施工前主动与管线部门取得联系,建立“三卡一单”双监护制度,办理管线监护申请卡、地下管线监护交底卡、管线交底卡、公用管线施工配合业务联系单。 (3)在得到管线卡后对施工区的各条管线人工开挖样洞,直至管线完全暴露。

(4)根据管线的管径、走向、性质、深度与其他管线及施丁管道的相对位置设计管线保护、加固、监测方案,并取得管线部门和建设单位的认可。必要时调整施工方案,保证管线安全。 (5)根据甲方要求,在重要范围内采取人工挖土的方式确保管线安全。 (6)及时向班组、职工作好交底工作,并有书面记录。 (7)及时竖立管线标牌,注明管线名称规格,离地面高度等,便于管线监护。 (8)在施工中,通知有关管线单位派人到现场监护,每隔4小时对管线测量一次,并填写监测记录,并及时向管线部门和建设单位进行汇报。 (9)施工中若发现地下管线有异常情况,必须先停止施工,同时与管线单位联系,现场监护,并向主管部门报告。若发现地下管线损坏事故,应立即通知管线单位,保护现场。做好记录,并向主管部门报告,坚持“抢修在前、处理在后”的原则。 (10)对于地下有煤气管线,则其附近禁止使用明火。 技术措施

(1)基础施工前,项目部应认真研究地质勘察资料,与设计部门充分沟通,确定正确的施工方案。必要时可采取减震隔振措施,基施工前和施工过程中应建立和加强对可能产生影响的毗邻建筑物的观测,跟踪记录其有无裂缝以及发生发展情况,并与有关部门协商采取相应的对策。 (2)已建成的轻型建筑物周围,不宜堆放大量的建筑材料或土方等,以免地面堆载引起建筑物附加沉降。开挖深基坑及降水工程,应做好基坑支护,采取相应措施防止土体变形与地下水位变化对邻近建筑物可能产生的不良影响。 (3)为保证施工期间及其以后的安全,通常新设计的基础埋深不宜大于原有相邻建筑的基础埋深。设临时加固支撑、打板桩、地下连续墙等施工措施,或加固原有建筑物地基,以免开挖基坑时,原有建筑物的地基松动。 (4)根据建设单位提供的施工现场及毗邻区域内的地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建(构)筑物、地下工程的有关资料,充分掌握相关资料,熟悉地下管线情况,做好对相邻建筑和有关设施的保护措施。 (5)基坑开挖前应按土质情况、基坑深度及周边环境确定支护方案,包括放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。

地面下沉处理方案教学教材

地面下沉处理方案

倒灌雨水的入口在工程的东南角,当时积水深度达到 1.5米左右。施工方式如下: 1.操测处理范围→原混凝土地面破碎→垃圾清理外运→地沙回填下沉部分→150~200厚钢筋砼地坪浇筑→振捣→拉毛→养护→割缝 2.先用水平仪操测,再由建设单位确定地坪修复范围,计算工程量,工程量现场确认。 3.基层处理 3.1.地面塌陷范围确定后,用地面切缝机沿外边切割深度不少50mm的缝,然后用大型镐机将该范围内的地面破碎后再用挖机装车运走。 3.2.基层做300~1500厚地沙回填用打夯机夯实,并在地坪修复范围内的水平方向满铺Φ10@150双向网片,再浇筑200厚砼。 4.混凝土浇筑 地坪为强度等级C30砼浇筑,砼地面最薄处保证150mm厚,最厚处以地面实际下沉深度实测为准,地面边缘接缝用1:2水泥砂浆处理。 5.地面的切缝。 为防止混凝土干缩产生的不规则裂缝,将其裂缝控制有规则的切

地坪塌陷维修方案

***** 北侧混凝土车道塌陷维修处理 施工方案 批准: 根据公司2018年大修计划安排,结合***公司运营需要及现场实际情况,特制定*****北侧混凝土车道塌陷维修处理的施工方案,提请公司批复同意。现汇报如下: 二、实施内容 1、根据计划对*****北二门至北三门塌陷混凝土地坪全部拆除(包括250厚混凝土面层、

300厚三七灰土、1.2米素土、污水井及污水管道维修更换),然后根据实际情况,对塌陷区域和污水井及污水管道进行更换处理,最后进行素土分层回填、三七灰土分层回填、钢筋网片、混凝土面层浇筑、养护。 2、根据计划对*****北四门东12米北四门西13米门前塌陷混凝土地坪全部拆除(包括250厚混凝土面层、300厚三七灰土、1.2米素土、雨水井及雨水管道维修更换),然后根据 6、施工工序:具体施工流程详见本方案施工流程; 三、施工面积 1、*****北二门至北三门塌陷区域处理:拆除250厚钢筋混凝土地坪垫层拆除410㎡,垃圾外运;拆除300厚3:7灰土垫层拆除410㎡,垃圾外运;1200厚素土挖除410㎡,优质回填土

保留,垃圾土外运;拆除污水井3座,拆除400mm污水管道30米;恢复污水井3座,更换400mm 污水管道30米;恢复1200厚素土分层夯填410㎡,新增回填土按照800厚410㎡考虑;恢复300厚3:7灰土分层夯填410㎡;恢复250厚C30钢筋混凝土地坪410㎡(钢筋单层双向Ф8@200)表面压光。 2、*****北四门东12米北四门至13米门前塌陷区域处理:拆除250厚钢筋混凝土地坪垫 330 井3800厚330 150米; 所有施工垃圾外运。 四、施工工期 施工总工期60日历天,3月至5月已无施工档期,暂无法安排具体施工时间,仅能在6月以后根据*****市场部的确定档期安排,在不影响公司正常运营的情况下进行施工。

地坪拆除修复施工方案

地坪拆除修复施工方案 Prepared on 24 November 2020

地坪拆除修复方案 香河第一加油站 编制人: 审核人: 审批人: 建设单位:中石化廊坊石油分公司 施工单位:廊坊中油龙祥工程安装有限公司

一、编制依据 1、甲方提供拆除,修复范围。 2、《建筑拆除工程安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑物、构筑物拆除技术规程》。 3、其他相关规范及行业标准。 二、工程概况 1、工程名称:中石化廊坊石油分公司香河第一加油站 2、建筑单位:中石化廊坊分公司 3、拆除修复范围:甲方指定破损严重部位,共计约为298平米,厚度为300mm 混凝土地坪,局部为钢筋混凝土。 4、施工内容:拆除---根据甲方所指定范围进行测量放线,切割机进行切割地面、大型破碎设备进行破拆、专业运输车辆运到指定对方场地 地坪恢复--地基进行处理3:7灰土夯实、整平,处理接茬、支模板、浇筑混凝土、振捣密实,压光、养护、切割分格缝。 施工总流程:无损切割—板块破碎碎块清理垃圾外运基础行处理 3:7灰土夯实整平处理接茬、支模板、浇筑混凝土、振捣密实,压光、养护、切割分格缝。 三、施工准备

1、技术准备工作 (1)施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 (2)学习有关规范和安全技术文件。 (3)明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 (4)向进场施工人员进行安全技术教育。 2、现场准备 (1)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 (2)疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源。 (3)切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。 (4)向周围群众出示安全告示,在拆除危险区域设置警戒标志。 3、机械、材料的准备 拆除的机器工具,起重运输机械等。 四、地坪拆除工程 拆除工程在施工前应在现场做好标识,并会同甲方、监理对标识确认后方可进行。 1、拆除流程 施工定位→无损切割→板块破碎→碎块清理→建筑垃圾外运。

地坪下沉处理方案

绿地生态城二期别墅路面下沉处理施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西参天建设工程有限公司 2017年3月16日 道路下沉处理施工方案 一、概况:绿地生态城二期别墅路面发现有多处地面沉降特别严重。小区路面沉陷不仅影响路面平整度,降低行车舒适性,而且削弱路面的整体强度,诱发各种病害,如在雨天,路面沉陷区域排水不畅,甚至积从而导致车辆飘滑,影响车辆行车安全,因此业主要求对路面沉陷尽快加以处治,恢复道路服务性能,故编制以下处理方案。 二、工艺流程: 1.操测处理范围→石材地坪破碎→200厚钢筋砼地坪破碎→垃圾清理外运→3:7灰土回填下沉部分→200厚钢筋砼地坪浇筑→养护→石材面层恢复 2.先用水平仪操测,再由建设单位确定地坪修复范围,弹上边缘墨线,计算工程量。 3.基层处理 3.1.地坪塌陷范围确定后,用地面切缝机沿外边墨线切割深度不少50mm的缝,然 后用风镐将该范围内的地面破碎后再装车运走。 3.2.基层做300厚3:7回填用打夯机夯实,并在地坪修复范围内的水平方向满铺 Φ10@150双向网片,再浇筑200厚砼。

4.砼浇筑 地坪为强度等级C30砼浇筑,砼地面最薄处保证200mm厚,最厚处以地面实际下沉深度实测为准,地面边缘接缝用1:2水泥砂浆处理。 5.地面的切缝。砼浇筑收光后,根据现时高温,强度来的早,应在15小时左右便可养护。或用麻袋覆盖,保持7天。 三、混凝土浇筑施工要点 1.原材料的准备 (1)集料:质地坚硬、清洁、无风化,针片状颗粒、含泥量、有机质含量符合规范要求,集料级配符合设计及规范要求. (2)水泥:安定性、细度模数、初终凝时间等各项指标符合设计及规范要求. (3)石料:质地坚硬、清洁、密实、无风化,极限抗压强度等各项物理力学指标符合设计规定,几何尺寸等外观指标符合规范要求。 2.基层准备 在铺筑水泥混凝土面层前,应将基层上的浮石、杂物、尘土等全部清除,保持表面整洁,并整理排水设施。基层如有车辙、松软及其他不符规定要求的部位。均应翻挖、清除,并以同类混合料填补,其压实厚度不得小于8cm,重新整型、碾压,并符合密实度的要求。 3.施工机械准备

地坪下沉处理方案

地坪下沉处理方案 概况:船体联合工场理料间,14-15/E-F间地面在业主投产后发现该处地面沉降特别严重。其主要原因有两个:一是地基较软,不堪负重。二是地面堆载钢板严重超过设计荷载5吨/㎡的要求,局部甚至达到9吨/㎡以上。故导致局部地坪下沉80mm以上。虽不影响钢板堆放的使用功能,但观感上造成一定影响。业主要求进行处理,故编制以下处理方案。 工艺流程: 结构下层地基处理采用压力注浆。将Φ80钢管压至地坪下-2.00m处,间距2m左右设置一根,用42.5级水泥浆,灌注压下。待凝固后,再做填平处理。 操测处理范围→边缘、基层处理→中间基层处理→浇筑砼→切缝→养护一、先用水平仪操测。确定沉降大于20mm厚的范围,边缘弹上墨线, 计算砼方量备用。 二、边缘基层处理 1.确定边缘地最薄处,厚度小于15mm的范围。此范围宽度约为 500mm-1000mm(以实际水平操测为准)以内,用地面切缝机沿外 边墨线切割深度不少15mm的缝(里侧不必切缝)。然后用风镐将 该范围内的地面剔除10-15mm厚,形成毛面作为边缘最薄处的基层 处理。 2.边缘500-2000mm范围内的地面,厚度约在15mm-400mm不需打毛。 该处的基层用界面剂处理。清洗灰尘后,用铁抹子满刮一遍界面剂, 厚度在1-2mm,并用扫帚拉毛。此工艺需在砼浇筑前进行。间隔时 间不少于24小时,才能浇筑砼。砼浇筑时,还需用素水泥扫浆。并 在该范围用化学胶间距1500 x1500值Φ10短筋,水平方向配 Φ4@100双向冷拔钢筋网片,可提前绑好1500x4000网片,边浇筑 砼边安装。此处砼较薄,加钢筋网片,使砼的整体性得到加强,不 易开裂。 三、中间基层处理:大于40mm厚的地面基层处理,清洗灰尘,待砼浇 筑时扫素水泥浆一道。

广场地面维修工程施工方案

广场地面维修工程 施工方案

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况..................................... 错误!未定义书签。 1、工程简介................................... 错误!未定义书签。 2、工程情况说明............................... 错误!未定义书签。 3、工程做法................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备..................................... 错误!未定义书签。 1、劳动力准备................................. 错误!未定义书签。 2、机具准备................................... 错误!未定义书签。 3、综合现场准备............................... 错误!未定义书签。 4、材料计划及要求............................. 错误!未定义书签。 四、主要施工方法及措施........................... 错误!未定义书签。 1、施工工序安排............................... 错误!未定义书签。 2、拆除施工................................... 错误!未定义书签。 3、基础处理................................... 错误!未定义书签。 4、混凝土垫层施工............................. 错误!未定义书签。 5、石材面层施工............................... 错误!未定义书签。 五、质量要求..................................... 错误!未定义书签。 1、混凝土垫层质量要求......................... 错误!未定义书签。 2、石材面层质量要求........................... 错误!未定义书签。 六、其它施工管理要求............................. 错误!未定义书签。 1、安全保证措施............................... 错误!未定义书签。 2、环保和文明措施............................. 错误!未定义书签。