文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工图设计深度标准

施工图设计深度标准

施工图设计深度标准
施工图设计深度标准

施工图设计深度标准

——建筑专业

□□房地产有限公司

2004年5月20日

建筑专业施工图设计深度要求是结合工程中实际需要,在国家建设部颁布《建筑工程设

计文件编制深度规定》(建质[2003]84号)、各地地方标准以及《金地住宅建筑施工图设

计指导书》的基础上进行补充,就建筑专业部分设计深度提出要求。

序号图纸名称

1 图纸目录

2 设计说明

3 建筑组合平

面图

3.11 首层组合平面图:单元出入口、踏步、室内外地坪标高、道路交接

3.12 屋顶组合平面图:不同标高屋顶组合,综合反映找坡与排水方式

41:50户型放

大平面图

4.1.6 空调室内外机位置及空调板尺寸、定位

4.3 1:50单元首层平面图:单元入口装置(信报箱、对讲机、门禁)、室内

外地坪、踏步、雨蓬、首层小院、首层门厅

序号 图纸名称 图纸深度要求

4.5.6

燃气入户管留洞平面定位尺寸及标高 4.5.7

排水出户管留洞平面定位尺寸及标高 5 立面图 5.1

立面饰面材料选型、分隔线及尺寸 5.2

立面管线综合:空调室外机、空调冷媒管、空调冷凝水立管、雨水落管等 5.3

总高度、分层高度、屋檐、雨罩、花台、平台、门窗洞口等、 尺寸或标高 6 外檐节点详图 6.2

空间结构转换处、例如侧檐、屋脊等的1:20节点详图 6.3

重要节点,例如空调板、凸窗、基础管沟等的1:20节点详 图 6.4 外墙砖立面拼贴图:铺贴方式、特殊做法节点

序号 图纸名称 图纸深度要求

6.5 小剖面

7 剖面图

7.5 楼梯大样需标明: 踏步高宽尺寸及平台尺寸标高,注意净高合理性 栏杆高度及选型 如有通窗或窗台高度低于400,则应做护栏 防滑条作法选型 8 门窗立面、门窗表

8.1 所有门窗需统一编制门窗表,进行编号并注明选料,以保证施工备料中不发生混淆。 8.2 门窗表应注明框料材料、颜色及门窗数量、尺寸;并注意正反窗分类 9 室内装修

9.1 厨房四个面立面图,并表示墙面瓷砖的铺贴方式,腰线、花砖定位。 9.2 厨房天花平面图,表示灯具形式、定位,天花材质、分割形9.4 厨房天花平面图,表示灯具形式、定位,天花材质、分割形式 10 总图设计

座标,场地及四至范围内建筑物、构筑物、设备用房、隐蔽工程,住宅楼栋编号。 10.2 竖向设计图:建筑物、构筑物室内外地面设计标高; 场地外围道路、地面关键性标高;用箭头表明地面设计坡向。

序号

图纸名称

图合并。

10.5 土方平衡图:挖方区、填方区、挖方量、填方量、挖填方差

施工图设计深度标准

——结构专业

□□房地产有限公司

2004年5月20日

结构专业施工图设计深度要求是结合工程中实际需要,在国家建设部颁布《建筑工程设计文件编制深度规定》(建质[2003]84号)、各地地方标准以及《金地住宅结构施工图设计指导书》的基础上进行补充,就结构专业部分设计深度提出要求。

图纸名称图纸深度要求

1 图纸目录

2 设计说明 2.1 工程概况:建筑位置、面积、高度、层数,结构形式,结构抗

震设防类别、设防烈度、设计地震分组,抗震等级,建筑物合

2.3 设计的依据:设计所遵循的规范规程、楼地面活荷载取值,设

备荷载的取值。若考虑人防,还应注明人防各构件等效静荷载

的取值。

埋、预留的埋件、孔洞要提出配合施工的要求。在一定范围内

2.9 对框架梁、次梁的设计说明。应注明框架的抗震等级,框架节

3 基础平面

布置图 3.1.1 纵横轴线及定位尺寸、上部结构落在基础上的墙、柱的布置;

3.1.2 基础的平面尺寸及定位,基础梁及其编号、柱号、地坑和设备

基础的平面布置、尺寸、标高。当基础标高不同时,标出放坡

示意图;

3.1.5 应标注基础梁梁顶标高,并与建筑首层标高进行核对,特别关

注架空层、地下车库、楼梯间出入口处、室内空间错层处

3.2.2 当埋深不在同一标高时,平面上表示由浅到深放坡的台阶尺寸。

平面图旁要有剖面示意埋深的变化;

3.2.3 如有构造柱时,构造柱的位置,尺寸、编号与上部结构平面、

详图表示的一致,与建筑图表示的也应一致。

图纸名称图纸深度要求

3.3.5 在独立基础间夹有条形基础时,除按条形基础要求外,在

与独立基础相接的一段,在标高、做法方面要有详图交代。

3.4.1 纵横方向各墙的厚度,柱、梁尺寸,编号,与轴线关系标

3.4.3 底板上坑、沟的平面尺寸标注清楚,都有小剖面或另有剖

面详图表示各部分的尺寸;

3.5 当为桩基时

3.5.1 应标出桩位布置图(包括桩定位、尺寸、编号、桩长)、桩

承台的编号、平面尺寸、标高,还应列出单桩承载力的大

小;

3.5.2 桩端进入持力层的深度;

3.5.4 当采用标准设计的预制桩时,注明选用的标准图集号、桩

号;

3.5.5 对预制桩的单桩承载能力或打桩时的贯入度要求交代清

楚。对端承灌注桩桩端进入硬持力层的最小要求交代清楚。

3.6.2 基础持力层所在的标高,其土层性质,地下水情况,地基

承载能力标准值或设计值;

3.6.6 如有沉降观测要求时,沉降观测的要求及测点的布置交代

清楚;

图纸名称图纸深度要求

3.6.8 有关桩基的设计要求应详细注明,如护壁构造、最后三阵

每阵贯入度、桩端扩大头等;

4 基础详图

4.1.2 剖面所在位置如有管沟,各部分尺寸应齐全、准确,盖板

面到室内面留出的尺寸与建筑地面做法一致;

4.1.3 当有防潮层,防潮层所在的位置要在剖面图上示意,注明

标高。如室内地面有几种不同标高时,防潮层位置的变化

与建筑图一致;

4.1.4 当与相邻子项基础相连或紧挨时,有关的剖面要将

相邻子项的基础表示出来;

4.1.5 管沟盖板,过梁如采用标准构件,所有的标准图集号有说

明。如为单体设计的,则详图所在图号要有说明;

4.1.6 附注中对基础的材料,防潮层以下墙砌体的砖标号,砂浆

标号,圈梁的混凝土标号,钢筋钢号选用恰当。

4.2.1 钢筋混凝土基础的各部分尺寸,配筋标注齐全

4.2.2 基础预留的柱、墙插筋与上部结构详图的平面尺寸、标高,

钢筋直径、根数、排列、伸上高度一致。预留插筋在基础

内的锚固长度应注明;

4.2.3 当与相邻子项共用一个基础时,其轴线关系,柱、墙尺寸,

标高、插筋与子项的详图一致;

4.2.4 各不同截面的基础梁的配筋均要表示,当仅用剖面表示时,

钢筋的锚固要求要交代

图纸名称图纸深度要求

4.3.3 当不绘制墙的立面图时,墙的剖面数量要能表示清楚各种

4.3.5 当有孔洞预留时,应绘出预留孔洞处的详图。

4.4.1 承台详图中应绘出承台定位、承台梁、承台板的尺寸、配

4.5 基础梁:按现浇梁板详图的方法表示;

4.6 附注说明:基础材料、垫层材料、防潮层做法,对回填土

的技术要求,地面以下钢筋混凝土构件的钢筋保护层厚度

要求及它对施工的要求。

5 地下室部分 5.1 非人防部分

5.1.1 地下室部分图纸应包括底板及其它各层结构平面图(模板

图、板配筋图、梁配筋图)、墙柱定位图、外墙详图及其它

构筑物详图。

5.1.2 外墙详图上应注明外墙上的所有留洞图,并采取防水措施。

5.2 人防部分:若有人防要求,图纸应有人防专篇。图纸包括

与人防有关的所有图纸。人防部分的图纸应包括人防布置

平面图、人防顶板、底板平面图、人防口部详图、人防构

件详图(人防临空墙、人防楼梯、防倒塌棚架)、人防安装

配合、战时封堵等要求。结构平面图部分的要求详见地上

部分。

6 墙柱定位图墙柱定位图上应标明的内容有:

轴线的定位关系、各墙柱的尺寸、定位、编号等。

当建筑物比较简单时,墙柱图可和各层模板图结合在一块

绘制。

7 结构平面

布置图

7.1.1 绘出与建筑一致的轴网及梁、柱、承重砌体墙、框架、剪

力墙、井筒等位置,并注明编号(或在墙柱定位图表示);

图纸名称图纸深度要求

7.1.3 标高有变化时,应画出局部剖面,或用不同的图例画出不同

7.1.5 所有设备专业在板、梁上的留洞必须预留,不能后凿。尽量

留在对结构影响最小的地方,并且应有加强措施。相邻上下

层留洞需考虑外墙面美观要求,做到水平、竖向排列整齐;

7.1.7

楼梯间绘制斜线并注明编号;

明索引节点。

7.1.10 需标注坡屋面顶层所有门洞顶标高、底标高,并进行核对。

出露台门还需考虑门的开启与斜屋面标高关系。

7.1.11 需在平面图中标注坡屋顶屋脊线

7.1.12 屋顶平面应预留相应设备孔洞,包括排水管、卫生间通风井、

厨房通风井、出屋面消防管、水箱穿屋面管线。

7.2.2

7.2.4 板上开洞时,应绘出洞边的加固详图。

7.3.1 应注明梁的断面尺寸、上下配筋、箍筋、腰筋、抗扭钢筋,

附加吊筋、箍筋;

8 墙柱配筋图及 留洞图 8.1.1

柱立面图中对柱子每层楼板面标高,高度的分段尺寸,钢筋

接头位置、长度、钢筋的锚固要求,沿高度方向各区段的箍

筋直径、间距、尺寸范围等标注齐全、准确。也可用统一标

准图表示;

图纸名称 图纸深度要求 `

筑平面一致。暗柱尺寸和暗柱详图一致;

8.2.3 钢筋混凝土墙体和连梁上的留洞不论大小必须预留,不得

9 详图9.1 节点详图应标出所有层不同线脚、节点的位置和定位尺寸、

9.3 详图应绘出平面和剖面,注明相互关系、附加钢筋(或埋

件)的规格、数量、型号、连接方法。

9.4 抗震设计的节点可统一绘制,尽量采用已有的标准图集。

9.5 老虎窗窗台面标高设计需考虑屋面构造厚度,并以相应的

节点作表示。

10 其它图纸10.1 楼梯:应绘制出楼梯结构平面布置及剖面图、配筋图,楼

梯板与梯梁详图,预埋件、预留孔的大小、位置等。对楼

梯间处圈梁标高与设备预留孔洞标高作核对。

10.2 特种结构(如预应力结构)和构筑物(水池、水箱、挡土

墙、设备基础等)详图宜分别单独绘制,以方便施工。

10.3 钢结构构件详图应单独绘制,其深度要求应视承接制作任

务的钢结构厂家的条件而定。

施工图设计深度标准

——设备专业

□□房地产有限公司

2004年5月20日

设备专业施工图设计深度要求是结合工程中实际需要,在国家建设部颁布《建筑工程设计文件编制深度规定》(建质[2003]84号)、各地地方标准以及《金地集团住宅设备施工图设计指导书》的基础上进行补充,就设备专业部分设计深度提出要求。

图纸名称图纸深度要求

1 图纸目录

2 设计说明

4.1 应列出主要设备的规格、型号及数量。

4.2 统计DN50以上给水管材的数量,DN75以上排水管材的数量;

统计采暖立管及水平干管的数量;统计大边长500以上通风管

道的数量;统计燃气立管及水平干管的数量。

4.3 不得指定厂家及品牌,对甲方指定的设备仅注明参考即可。

5.1 用水量:应列出本工程的最高日用水量、最大小时用水量

5.3 贮水设施:应说明贮水池、水箱设置的位置及容积。

6 生活热水及饮用水(必要时)系统:

应说明各种标准户型的生活热水及饮用水量、热源选择(燃气

7.1 排水体制和方式:说明雨、污是分流还是合流排放,污水收集

7.3 对高层住宅、地下室污水排放措施应详细说明。

图纸名称图纸深度要求

8.1 排水体制和方式:说明雨、污是分流还是合流排放,雨水收集

方式。

8.3 应说明屋面雨水口设置原则。

9 空调冷凝水系统:

说明空调冷凝水排放方式(集中有组织排放)及立管安装

方式(明装或暗敷)。

10.1 应列出室内外消火栓的消防用水量、自动喷淋用水量及火灾延

续时间。

10.2 说明室外生活、消防给水管网组合情况。

10.3 室外消火栓的型式及布置间距应加以说明。

应说明地下水池、屋顶水箱贮存消防水量容积以及确保火灾时

任何楼层均能满足消防水量及水压的措施。

应说明自动喷淋系统设计的危险等级、喷淋头设置部位及动作

温度。

11.2 热源选择情况说明。

11.4 采暖系统型式选择及控制方式说明,高层住宅应有分区说明。

11.5 说明散热器、阀门、集水器、膨胀水箱、循环水泵的选型及安

装要求。

图纸名称图纸深度要求

应列出通风室内外设计参数。

12.3 防排烟系统型式选择及控制方式,与消防系统联动控制说明。

燃气系统

13.2 说明燃气介质种类,列出发热量指标等主要参数。

13.4 系统总阻力,调压设施说明。

14 设备和管道安装

计要求后方可安装。

14.2 管材及管道接口、阀门及附件的选择和安装注意事项应有详细

醒业主装修时避免造成破坏。

14.5 应说明管道穿墙、穿楼板、穿水池壁、穿伸缩缝预留洞或预埋

套管的技术要求。

14.6 管道防腐、保温的做法应交待清楚。

15 图注尺寸和标高

15.2 应说明图中所注标高的基准点。

16 施工和验收标准:

应列出本工程应遵循的施工与验收规范名称、编号及版本号。

图纸名称图纸深度要求

17.1 应列出单户计算负荷、需要系数。

17.3 多层、高层说明低压配电方式。

17.5 说明防雷接地的级别和方式.

列明设备、开关、管材、线材等型号规格、数量。

17.9 说明小区总体供配电建议方式、负荷等级等。

17.11 列出室外灯具选择表,型号、功率、光源种类等。

18.1 考虑单体建筑范围内的详细设计,提供单体范围之外的系统概

念设计。除绘制电话埋管图外,还应绘制电话系统原理图。

说明入户方式,线路敷设方式。

18.2 说明电话、宽带插座的设置按何种设计标准, 说明设备、管材

的施工工艺, 明确管道敷设及支吊架固定要求,列明何种施工

验收标准。

19 有线电视系统

19.1 考虑单体建筑范围内的详细设计(设置进线箱,设置分支器),

提供单体范围之外的系统提供概念设计,由当地有线电视部门

深化设计。除设计电视埋线管路外,还应绘制电视的原理详

图系统(包括前端、干线、分配分支)。说明入户方式,线路敷

设方式。

19.2 说明有线电视接口插座的设置按何种设计标准, 说明设备、管

材的施工工艺, 明确管道敷设及支吊架固定要求,列明何种施

工验收标准。

周界防越报警系统、楼宇可视对讲系统、电子巡更管理系统、

背景音乐/紧急广播系统、建筑公共设备监控系统、一卡通管理

系统、电子公告屏系统、消防报警系统、三表远传系统、停车图纸名称图纸深度要求

3 施工图纸

1.1 应绘出建筑物轮廓、位置、坐标,标明建筑物名称及±0.000的

绝对标高,在图纸右上角绘上指北针。

1.2 应绘出道路、围墙、绿化、设备用房及有关构筑物位置,绘出各

种管道(给排水、热力、燃气、电气、智能化、电信、有线电视)、

消火栓、水泵接合器、水表井、洒水栓、闸门井、检查井、跌落

井、化粪池、隔油池、降温池、雨水口、换热站、调压站、箱变、

电缆分支箱、弱电井、弱电室外箱等有关设施的位置、编号、平

面定位尺寸(施工定位采用与景观设计图统一的平面定位网格。

网格以10米X10米为基本单位,局部2米X2米为单位)、管径、

管段长度、标高、水流坡向以及引用详图标注。

1.3 设置综合管沟的,还需绘制管沟断面图及主要节点(检查井)平

面大样图,标注各种管道的平面位置、竖向标高及敷设坡度。

应绘制主要节点图,标明节点结构、阀门井型号尺寸、编号,管

1.7 地形较复杂或管道交叉较多时,应绘制管道纵断面图,图中应表

示出自然地面标高、设计地面标高、管道标高(给水管注管中心、

排水管注管内底)、管径、坡度、井距、井深,并标出交叉管线

的管径、位置、标高。比例:竖向1:100(或1:500、1:200),

2.1 一般应绘制首层、标准层及顶层平面图,有地下室及裙房的高层

住宅还应增加地下室平面图、裙房各层平面图及结构转换层平面

图。

图纸名称图纸深度要求

2.3 绘出各种管道平面布置,注明管径、标高、定位尺寸、立管位置、消

火栓、散热器、集水器、膨胀水箱、风口、风阀、水泵、风机位置及

编号。特别是空调冷凝水管的位置、编号不得遗漏。

2.5 当平面图较简单且位置允许时,应注明消火栓、水表、阀门、雨水斗、

报警阀、水流指示器、喷淋头、散热器、集水器、放气阀、风口、风

间的名称。大样图比例宜为1:50或1:30。

3.3 水暖专业1:50户型单元放大平面图(首层、标准层、屋顶):

空调室内外机、空调室外机排水口、空调冷凝水立管;

洗衣机位、洗衣机给水口、洗衣机地漏。热水器冷热水给水点、

洗脸盆/洗涤盆给水点、散热器给水点、淋浴地漏、卫生间地漏、浴

缸地漏、阳台/露台/花园给水点、阳台/露台/花园地漏;

雨水立管、污水立管、消防立管、燃气立管、屋顶水箱给水口/

给水立管排布、管径、立管编号。

给水管横管、燃气管横管、消防横管平面分布。

给水入户管、采暖入户管、燃气入户管、排水入户管(水平及竖

向定位)。

管井清扫口。

以上内容需作水平定位标注。

3.4 电专业1:50户型单元放大平面图(首层、标准层、屋顶):

1)商铺:空调插座、用电插座、照明开关、灯具、有线电视、电话、

信息接口、配电箱、弱电箱、对讲机、安防末端;

2)厨房:用电插座、照明开关、灯具、抽油烟机、热水器开关及插

座、冰箱插座、安防末端;

3)洗手间:浴霸/排气扇开关及插座、用电开关、灯具、洗衣机插座;

4)楼梯间:灯具、照明开关、弱电箱、电表;

5)电气立管排布、管径、立管编号;

6)电气横管排布、管径、横管编号。

以上内容需作水平标注定位。

图纸名称图纸深度要求

3.8 为便于识图,管道应用粗线条绘制,设备用细实线绘制。

3.10 对于只有一条进水管且用水点较分散(厨、卫相隔较远)的标准户

型,将厨、卫分开单独绘制大样图时,往往难以完整表达给水管布

置情况。建议绘制该户型组合放大平面图及分户给水系统图,标注

4.2 标注各楼层及屋面标高,注明室内外建筑平面标高差。

4.3 注明立管编号及干管、支管管径,注明采暖、燃气、通风管道敷设

的坡度、坡向及水流、气流方向。

4.4 注明管道的控制标高及进出口管道标高及编号。

4.5 绘出闸门、截止阀、止回阀、放空阀、泄水阀、水表、电表、煤气

表、报警阀、水力警铃、水流指示器、散热器、集水器、膨胀水箱、

风口、风阀、水泵、风机、水池、水箱、配电箱、弱电信息箱等设

施的示意位置及安装标高。

4.6 标明排水清扫口、检查口的位置、标高、污水通气帽距屋面的高度。

4.8 当各层卫生设备、用水点及排水点接管相同时,在系统图上可只绘

一个标准楼层的接管图,其余各层注明均同该层即可。

图纸名称图纸深度要求

5.1 风管或管道交叉复杂的部位应绘制剖面图或局部剖面图。

5.3 注明风管、风口、风阀、管道等的尺寸和标高,气流方向及详图索

凡管道附件、设备、仪表及特殊配件需要加工又无标准图可利用时,

应绘制详图。

施工图设计深度规定

施工图设计深度规定 总平面设计 一、在施工图设计中,总平面专业设计,包括图纸目录、设计说明、设计图纸。 二、设计说明 一般工程分别写在有关的图纸上,列出主要技术经济指标表,注明设计依据、尺寸单位、比例、坐标及高程系统。 三、总平面图 1、保留的地形和地物。 2、测量坐标网、坐标值。 3、场地四界测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地红线的位 置。 4、场地四邻原有及规划道路的位置,以及主要建筑物和构筑物的位置、名 称、层数。 5、建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、水池等隐蔽工程以虚线 表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸)。 6、广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护墙的 定位(坐标或相互关系)尺寸。 7、指北针或风玫瑰图。 8.、总平面图应画图例。 四、竖向布置图 1、场地测量坐标网,坐标值。 2、场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高。

3、建筑物、构筑物名称,室内外地面设计标高。 4、广场、停车场、运动场地的设计标高。 5、道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高,纵坡度、纵 坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡。 6、挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度。 7、指北针或风玫瑰图。 8、地面坡度用箭头表示。 五、详图:道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、广场、运动场地、 停车场等。(以上项目如另外委托作环境设计,本设计可不画。) 六、总图制图规定 1、计量单位: (1)总图中的坐标、标高、距离宜以米为单位,并应至少取至小数点后两位,不足时以“0”补齐,详图宜以毫米为单位。 (2)建筑物、构筑物、道路的方位角,宜注写到“秒”。 (3)道路的纵坡度、场地平整坡度、排水沟底纵坡度宜以百分计,并应取至小数点后一位,不足时以“0”补齐。 2、坐标注法: (1)总图应按上北下南方向绘制,可向左或右偏移,但不宜超过45°,x为南北方向轴向,x的增量在x轴线上; y为东西方向轴向,y的增量在y轴线上; (2)坐标网格应以细实线表示,测量坐标网应画成交叉十字线,坐标代号宜用“x、y”表示; (3)表示建筑物、构筑物位置的坐标,宜注其三个角的坐标,如建筑物、构筑物与坐标轴线平行,可注其对角坐标。 3、标高注法: (1)应以含有±0.00标高的平面和屋面标高平面分别作二张总平面图。 (2)总图中标注的标高应为绝对标高,如标注相对标高,则应注明相对

景观设计深度 施工图设计文件深度要求

1、目的 保证设计质量和设计深度,结合本公司专业的设置情况,对园林与建筑工程设计文件编制深度的规定作适当补充和调整,特制定本规定。2、范围 适用于公司开发项目的景观施工图设计。 3、职责 吉林公司设计部负责本公司开发项目的景观施工图设计。 4、园林专业施工图设计文件编制深度规定 4.1封面 图幅与2#图纸同。 4.2 设计总说明 (a)该项目工程量概述; (b)对照总体规划说明书提出全面技术分析和技术处理措施; (c)各专业设计配合关系中关键部位的控制要点; (d)材料、设备、造型、色彩选择的原则; (e)各分项工程需详加说明的分列于各分项图纸上; 4.3 总平面图 (a)总平面图应套在原地形图上绘制,准确表明道路、硬地、水体、山石、建筑、绿地、园灯、陈设的平面形状、位置、相 互关系; (b)有准确的放样依据,关键定位点的地形坐标值,必要时可用方格网表示具体定点尺寸,方格网为2m X 2m—10mX10m, 方格网应与测量地形图的坐标格在方向上一致。以建筑为主 的庭院空间,方格网应与建筑主要轴线在方向上一致; (c)庭院或小型绿地要详细标出放样尺寸 (d)建筑设施名称,面积列表。 (e)指北针,详图索引,图纸比例1/200~1/500,庭院1/100,根据具体项目情况选择。 (f)根据项目具体情况,上述内容亦可分别出图。 4.4 竖向设计 (a)绘出原有地形地貌及现状标高; (b)准确绘出园路、硬地、水体、山石、建筑、绿地的平面形状、位置、相互关系; (c)用等高线绘出地形改造后的起伏情况,注出各高程点的原有及设

计标高; (d)标出建筑物室内外设计标高; (e)标出构筑物标高,挡土墙上下标高,水体驳岸的岸顶标高,常水位标高,池底标高; (f)硬地标出中心及四周标高; (g)道路起止点、交叉点、变坡点、转弯点标高,纵向每10-30m 标出标高; (h)用箭头标出道路、硬地、绿地的排水坡向,用暗管排水时,标明雨水口位置; (i)土石方挖填范围,注出原地面标高,设计标高,填挖高度,填挖分界线,土方量调配平衡表; (j)指北针、图纸比例与总平面图同; (k)重点地段,地形变化复杂地段增加剖面图说明,标出关键部位标高。 4.5 道路广场设计 (a)硬地外轮廓,道路宽度线型控制尺寸均在总平面图上标明,如总图比例较小,每块硬地外轮廓可另行放大画出,注明总尺 寸及细部尺寸; (b)道路、硬地标高在竖向设计平面图上标明,考虑无障碍设计; (c)横剖面设计,标明道路,硬地从表层至基础层的具体做法; (d)局部设计,标明园路、硬地面层形式,具体尺寸; (e)标明不同宽度,不同形式路面交接点处理,道路与硬地交接点处理; (f)标明伸缩缝做法; (g)列出园路、硬地工程量总表; (h)作法说明,例如图中未详需加以说明的要点,如铺装缝允许尺寸,铺装地与道牙的衔接处理,规则形铺装地折点、转弯 处做法。 4.6 绿化种植设计 (a)图纸比例一般为1/200,简单工程1/500,庭院及配植精细的1/100; (b)图纸规格按国标CBJ1-86执行,图幅过大的,可分张分块绘制,图幅分块应以完整绿地为单位,并绘出周围的园路建筑等设 施,以便于衔接,并方便施工;

暖通施工图设计深度要求

暖通施工图设计深度要求 标签:空调系统风路转换采暖热负荷空调制冷系统 在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 ⒈设计说明应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。 ⒉施工说明应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施工注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。 ⒊图例一般使用通用图例,并将图例放置在设计说明页或首页中,也可单独成图。 ⒋设备表施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。 当设计单位只设计部分工程内容,或由多家设计单位共同承担设计任务时,应明确交待配合的设计分工范围。 设备平面图建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图,一般采用双线绘风管,单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高),应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时,风管和水管可先画出单线走向示意图,并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后,一般按规定要求绘制平面图。 剖面图当风管或管道与设备连接交叉复杂,光靠平面图表示不清时,应绘制剖面图或局部剖面。在剖面图中绘出的风管、水管、风口等设备,应表示清楚管道与设备、管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系。还应表示清楚风管、风口、水管等尺寸和标高,气流方向及详图索引编号等。 通风、空调、制冷机房平面图机房图应根据需要增大比例,绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明尺寸、管径、标高。标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过

总平施工图深度要求

报规报审总平面施工图 对于规划报审用总平面图,应按政府规划主管部门规定的比例(一般为1:500,1:1000)绘制,但因建筑尺度较小难以表达完全下述内容要求时,则须另附以放大比例的总平面(一般大于1:500)。 1)原地形和地物(可单独表达,也可与新设计内容合并表达,表达方式应避免造成新设计内容辨识的不便); 2)测量坐标网、坐标值。注明坐标及高程系统(一般不应采用场地建筑坐标值。 如不得已采用,应注明与测量坐标网的相互关系); 3)建筑基地各角点的测量坐标(可辅以定位尺寸),用地红线(道路红线)和建筑控制线的位置; 4)建筑基地周边原有及规划道路的位置(主要坐标和定位尺寸),基地外主要建(构)筑物的位置、名称、层数; 5)建(构)筑物的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸,包括地上地下); 6)建(构)筑物位置一般应表示首层平面轮廓,当以屋顶平面表示时,应同时将首层平面轮廓以虚线、色度(色块填充)等方式表示出来。地下建筑、油库、水池等隐蔽工程的范围以虚线、色度等易于区别的线形图例形式表示;7)应表示出建(构)筑物与基地周边建筑的间距; 8)建(构)筑物的层数、高度。建筑高度一般标注为室外地面至屋顶檐口或女儿墙的高度并宜予以说明; 9)防空地下室一般应单独绘制总平面图,以虚线、色度等方式表现出位置和范围、防护密闭门外的室内外通道并标出长度; 10)广场、停车场、运动场地、道路、汽车坡道、排水沟、挡土墙、护坡的定位(坐标或相互关系尺寸); 11)建筑基地内外主要绝对标高,建筑室内外主要设计相对标高及绝对标高的关系; 12)基地出入口、建筑各出入口及名称; 13)指北针或风玫瑰图; 14)建筑物使用编号时,应列出“建筑物名称编号表”; 15)如当地规划报审有明确要求,列出主要技术经济指标(主要经济技术指标首先应列于设计说明中,而根据各地规划主管部门的要求,也可能需要在总平面图中同时列出,但列举的项目根据规划报审要求可以适当减少。);16)各地规划管理部门的其它特殊要求。

施工图设计深度管理

第一条施工图的设计深度要求 施工图的设计深度应满足以下要求: 1、能根据设计文件编制施工图预算。 2、能根据设计文件安排材料、设备订货及非标准材料的加工。 3、能根据设计文件进行工程施工。 4、能根据设计文件进行工程验收。 第二条施工图设计说明的内容 1、设计依据及设计要求:应注明采用的设计规范、设计标准及其它设计依据。 2、设计范围:应说明红线范围内设计内容。 3、标高及单位:应说明图纸文件中采用的标注单位,坐标采用的为相对坐还是绝对坐标;如为相对坐标,须说明采用的依据。 4、材料选择及要求:应说明对各部分材料的材质要求及建议。包括:铺装材料、饰面材料、木材、钢材、防水排水材料及种植土等。 5、施工要求:强调需注意工种配合及对气候有要求的施工部分。 6、用地指标:应包含:总设计面积、绿地面积、道路面积、铺地面积等。 第三条总图专业设计深度 1、总图专业图纸应包括:景观总平面图、分区平面图、铺装与索引总图、竖向总图、放线总图等。 2、景观总平面图 (1)景观总平面图应包括的内容: A、标示用地红线。(用粗虚线表示) B、标示建筑物的编号,建筑物、构筑物、人防出入口、车库出入口、围墙等位置。(建筑物及构筑物在总平面图中采用轮廓线表示,采用粗实线) C、标示主道路、园路、广场、小品、绿化、停车场位置和名称。当有地下车库时,地下车库位置用中粗虚线表示出来。 D、标示指北针,图名及绘图比例。 E、以图例方式表示全园性设施。 (2)对于面积较大、内容较复杂的总平面图,通常需要分图绘制。分图原则是分割开的区域其放线、竖向等相对独立、完整。分图线向外扩1~5米为裁图线(外扩尺寸以完整表达为原则,但一个工程项目中应统一)。 3、铺装及索引总图 (1)铺装及索引总图应包括的内容 A、标示铺装分格示意。 B、标示道路、园路铺装的材质及颜色。

规范对初步设计图纸深度要求

拟采用 1、相关批复。成果文件是否符合有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件(用地性质、道路红线、建筑控制线、城市绿线、用地红线、安全间距、容积率、建筑密度、绿化率等),以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求; 2、总平面图。设计是否结合地域特点、自然环境、气候、交通以及环境保护等要求因地制宜,远近期统筹兼顾、预留发展用地,充分考虑拟保留的地形、地物合理分区和布置工艺区、建构筑物及场地道路等; 3、竖向设计。(1)竖向设计依据(如城市道路和管道的标高、地形、排水、土方平衡等情况);(2)竖向设计是否合理利用地形,综合考虑功能、安全、景观、排水等要求进行竖向布置;(3)防灾措施是否合理,如针对洪水、滑坡、潮汐及特殊工程地质(湿暗性或膨胀性土)等的技术措施。 4、文通组织。(1)人流和车流的组织、道路、出入口、场地布置等是否合理;(2)道路主要的设计技术条件(路面宽度、路面类型、最大及最小纵坡等)。 5、输送管道 (1)设计输送能力是否合适;管道材质、管径壁厚、设计压力是否合理;路由是否最优,合理减少管道长度; (2)交通条件,是否结合实际情况设置了必要的维检修

(3)大中型河流、公路、铁路的穿跨越位置是否满足当地主管部门和规划部门的要求; (4)大开挖穿越是否有无稳管和水工保护措施; (5)定向钻穿越地层是否适宜,埋深是否符合规范要求;穿越曲线否合理,出入土点是否有合适的施工场地; (6)山体隧道的洞口位置、衬砌型式选择是否合理,地质条件是否适合; (7)管道敷设是否与周围环境相协调; 6、工艺安装 7、建筑结构。(1)建筑物使用功能、功能分区、平面布局等;(2)是否达到规定的设计深度要求;(3)是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准; (4)地基基础和结构设计等是否安全;(5)建筑防火设计;(6)外立面、屋面及内部装修风格。 1、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。 2、地基基础和结构设计等是否安全。 3、是否符合公众利益。 4、施工图是否达到规定的设计深度要求。 5、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件

建筑施工图设计深度要求(1).

建筑专业施工图设计深度标准 1 一般要求 1.1施工图设计文件 1 合同要求所涉及的所有设计图纸以及图纸总封面; 2 节能计算书。 1.2总封面标识内容 项目名称;设计单位名称; 项目的设计编号; 设计阶段; 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章; 设计日期(即设计文件交付日期)。 2 总平面施工图 2.1 总平面图 保留的地形和地物;测量坐标网、坐标值; 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; 场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数; 5 建筑物、构筑物(人防工程、地下车库等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸); 6 广场、停车场、运动场地、道路、围墙、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等。如有消防车道和扑救场地,需注明; 7 指北针; 8 建筑物、构筑物使用编号时,应列出“建筑物和构筑物名称编号表” 9 注明尺寸单位、比例、坐标及高程系统、图例等。 2.2 竖向布置图 1 场地测量坐标网、坐标值; 2 场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高; 3 建筑物和构筑物名称或编号、室内外地面设计标高、地下建筑的顶板面标高及覆土高度限制; 4 广场、停车场、运动场地的设计标高,以及景观设计中水景,地形、台地、院落的控制性标高; 5 道路、坡道、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高(路面中心和排水沟

顶及沟底 ) 、纵坡度、纵坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡、立道牙 或平道牙,必要时标明道路 平曲线及竖曲线要素; 6 挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度; 7 用坡向箭头表明地面坡向; 当对场地严整要求严格或地形起伏较大时,可用设计等高 线表示。地形复杂时 宜表示场地剖面图; 8 指北针; 9 注明尺寸单位、比例、图例等。 2.3 管道综合图 总平面布置; ( 或定位尺寸 ) .道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; (管沟) 、检查井、化粪池,储罐等的平面位置.注明各管线、化 构筑物的距离和 管线间距; 4 场外管线接入点的位置; 5 管线密集的地段宜适当增加断面图,表明管线与建筑物、构筑物,绿化之间及管线之 间的距离,并注明主要交叉点上下管线的标高或间距; 6 指北针; 7 注明尺寸单位、比例、图例、施工要求。 2.4 详图 包括道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、池壁、广场、运动场地、活动场 地、停车场 地面、围墙等详图。 2.5 设计图纸的增减 当工程设计内容简单时,竖向布置图可与总平面图合并; 当路网复杂时,可增绘道路平面图; 管线综合图可根据设计需要确定是否出图; 3 建筑施工图 3.1 在施工图设计阶段,建筑专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、 计算书。 3.2 图纸目录。 应先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 3.3 设计说明。 1 依据性文件名称和文号, 如批文、本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准 ( 包括标准名称、 编号、年号和版本号 ) 及设计合同等。 2 项目概况。内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑基底面 积、项目设计规模等 级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、建筑防火分类和耐火等 级、人防工程类别和防护等级,人防建筑面 积、屋面防水等级、地下室防水等级、主要 结构类型、抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经济 指标,如住宅的套型 和套数 (包括每套的建筑面积、使用面积 ) 。 3 设计标高。工程的相对标高与总图绝对标高的关系。 4 用料说明和室内外装修。 1)墙体、墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面、勒脚、散水、台阶、坡道、油漆、 涂料等处的材料和做 场地范围的测量坐标 保留、新建的各管线 粪池、储罐等与建筑物、

道路工程施工图设计组成内容及编制深度要求

城市道路工程施工图设计文件组成内容及编制深度要求 1 设计说明书 初步设计批复等依据文件。 执行初步设计批复情况,如有改变初步设计的内容时需说明改变部分的内容、原因和依据。 采用的施工规范、规程和工程验收标准。 设计概要 工程范围、工程规模及主要工程内容。 平纵线形设计技术要点。 设计横断面及与地上杆线、地下管线的配合关系。 路基、路面、挡墙及涵洞等工程设计。 1)路基设计及边沟、边坡特殊设计。 2)路面结构设计包括:设计标准、设计弯沉值、结构组合型式及采取的技术措施(含主、辅路及人行步道)。 3)挡墙及涵洞采用通用图或特殊设计。 4)雨水口布置及道路路面排水措施。 5)交通工程设施设计。 6)照明工程设计。 7)环境工程设计。 8)其它设计情况。 9)采用新技术、新材料、新设备及新工艺等情况。 10)需要特殊说明的问题。 施工注意事项 1)施工前准备工作,包括拆迁、征地、迁移障碍物等。 2)管线升降、挪移、加固、予埋与其它市政管线的协调配合。 3)新技术、新材料等的施工方法及特殊路段或构筑物的做法和要求。 4)重要或有危险性的现况地下管线(电力、电信、燃气等应有准确位置和高程),施工时应注意的事项。 5)对施工的特殊要求。 2 施工图预算 根据实际情况编写,有无施工图预算委托。 3 工程数量和材料用量表 4 设计图纸 平面总体设计图:比尺1:2000~1:10000,内容同初步设计要求。 平面设计图:比尺1:500~1:1000,包含规划道路中线与施工中线坐标、平曲线要素、机动车道、辅路(非机动车道)、人行道(路肩)及道路各部尺寸、港湾停靠站、人行通道或人行天桥位置尺寸,道路与沿线相交道路及建筑进出口的处理方式,道路交通标志和标线及交通安全设施的位置与尺寸,桥隧、立交的平面布置与尺寸,各种杆、管线和附属构筑物的位置和尺寸,拆迁房屋、挪移杆线、征地范围等。

建筑施工图设计规范及深度规定

建筑施工图设计规及深度规定 一版面 1、以标准层图副大小为基准,一般情况下只一种高度大小图副。长度加长增加一种。特殊情 况特殊对待。 2、图层,天正默认的图层及颜色好线性,以天正默认为准,不允修改 家具图库以给定的家具图库图层为准。 3、打印线宽控制 墙体为0.50,填充、家具为0.15(淡浅70),门窗为0.20,其他均为0.25. 详图线宽控制? 4、封闭阳台为三根线表示、不封闭阳台为两根线表示。 5、图纸加图纸会签栏,以后的图纸签名及会签全部手签,厉禁止使用电子签名。 二平面图 1、大型或复杂的项目,特别是分段绘制者应增加防火分区示意图(比例缩小集中绘制)和轴线关系与分段示意图,分段轴线号前面应加注分段序号; 各层平面的防火分区界限宜用粗点划线示出,并在分界线两侧框示出分区序号和建筑面积(这对设备专业十分有用)。 2、平面图中标注的尺寸,可分为总尺寸、定位尺寸和细部尺寸三种; 总尺寸---建筑物外轮廓尺寸;若干定位尺寸之和。 定位尺寸——轴线尺寸;建筑物构配件如:墙体、门窗、洞口、洁具等,相应于轴线或其他构配件确定位置的尺寸。

细部尺寸——建筑物构配件的详细尺寸。 外墙三道:第一道外包(或轴线)总尺寸(错台或分段外包尺寸可在二、三道之间单注),第二道开间进深轴线尺寸,第三道门窗洞口和窗间墙、变形缝等尺寸及轴线关系; 4、所有定位尺寸及细部尺寸都要以轴线为准,不以墙线为准。即都与轴线发生关系。 5、钢筋混凝土墙应视情况确定是否标注,但应在图注中写详见结施图,且应在施工图中深入研究、配合、确保无误。 钢筋混凝土墙应表示为异形柱,不允粗单线绘制。 部门窗洞应注定位尺寸、高窗应注窗台距地高,门洞(指不装门的洞口)应注洞宽、洞高尺寸; 6、所有平面节点放大或详图索引要注全(层层共用的详图索引号层层标注) 7、门窗编号要注全。“人防工程门窗表”一般都直接放在人防平面图中,便于主管部门审图; 8、门的开启向和形式应在平面图上区别表示: 1000以下门的开启式为单扇半开,1200及以上为双扇半开 户门为甲级防火门(钢质)时应与其它甲级防火门(木)区别对待 9、室外、各层楼地面均应标注标高; 10、厨、洁具和家具——厨、洁具和家具自始(发作业图起)至终保留。 11、房间名称——各类建筑的平面均应注明房间名称或编号; 12、房间面积——住宅单元放大平面应注出各房间使用面积、阳台面积,在图中注明各单元平面的使用面积、阳台面积和、建筑面积、本层建筑面积,其他类建筑各层平面亦宜在图名下注出建筑面积;

施工图设计深度规定.

析说施工图设计——代序 随着我国经济建设的蓬勃发展,作为支柱产业之一的建筑业日新月异,建筑设计市场也因之兴旺起来,国家、集体及私人设计单位竞争激烈。面对这种局面,建筑方案的设计能否出奇制胜,固然成为设计单位取得设计权的重要保证,但施工图的设计能力与质量,同样成为设计单位整体水平的体现。 然而,有些建筑师却只热衷于方案设计,视施工图设计为雕虫小技,难以展现自己的才华。这种片面认识,主要是由于对施工图设计的下述特点缺乏了解所致。 一、施工图设计的严肃性 施工图是设计单位最终的“技术产品”,是进行建筑施工的依据,对建设项目建成后的质量及效果,负有相应的技术与法律责任。因此,常说“必须按图施工”。未经原设计单位的同意,任何个人和部门不得擅自修改施工图纸。经协商或要求后,同意修改的,也应由原设计单位编制补充设计文件,如变更通知单、变更图、修改图等,与原施工图一起形成完整的施工图设计文件,并应归档备查。 即便是在建筑物竣工投入使用后,施工图也是对该建筑进行维护、修缮、更新、改建、扩建的基础资料。特别是一旦发生质量或使用事故,施工图则是判断技术与法律责任的主要根据。 因此,《中华人民共和国建筑法》第五十六条中规定:“……设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准”。 二、施工图设计的承前性 建筑工程设计分为方案设计、初步设计和施工图设计3个阶段(小型和技术简单者,可以方案设计代替初步设计,简化为两个阶段)。其实质可以认为是从宏观到微观、从定性到定量、从决策到实施逐步深化的过程。后者是前者的延续,前者是后者的依据。就施工图设计论,它必须以方案与初步设计为依据,忠实于既定的基本构思和设计原则。如有重大修改变化时,应对施工草图进行审定确认或者调整初步设计,甚至重做再审。 值得提醒的是:为了保证施工图设计的顺利进行,开始前除充分准备内部作业所需的技术资料外,还应协助业主落实并提供必要的设计基础资料(详见附录二)。否则往往欲速而不达。难免返工! 由此可见,建筑师只有参与施工图设计,通过本工种和其他工种间反复推敲、协调的量化过程,才能深化、修正、完善最初的建筑构思。也即首先确保施工图设计不变形,才能使建筑竣工后“不走样”! 三、施工图设计的复杂性 就一般民用建筑而言,如果说建筑方案的优劣,主要取决于建筑师构思的水平。那么建筑施工图的优劣,不仅取决于处理好建筑工种本身的技术问题,同时更取决于各工种之间的配合协作。诚然,建筑工种在施工图设计阶段,仍然处于“龙头”地位,因为建筑的总体布局、平面构成、空间处理、立面造型、色彩用料、细部构造以及功能、防火、节能

初步设计图纸深度要求(修订)样本

中煤国际工程集团重庆设计研究院 民用建筑工程初步设计文件图纸深度规定 ( 修订版) 中煤国际工程集团重庆设计研究院 二○○九年十一月 初步设计图纸深度要求

一总平面 1、区域位置图( 根据需要绘制) 2、总平面图 1) 保留的地形和地物 2) 测量坐标网、坐标值, 场地范围的测量坐标( 或定位尺寸) , 道路红线、建筑红线或用地界线。 3) 场地四邻原有及规划道路的位置( 主要坐标或定位尺寸) 和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、建筑间距。 4) 建筑物、构筑物的位置( 人防工程、地下车库、油库、贮水池、生化池等隐蔽工程用虚线表示) , 其中主要建筑物、构筑物应标注坐标( 或定位尺寸) 、名称( 或编号) 、层数; 总平面图中应准确表示建筑物外轮廓线。 5) 道路、广场的主要坐标( 或定位尺寸) , 停车场及停车位, 必要时加绘交通流线示意; 6) 绿化、景观及休闲设施的布置示意, 围墙、大门的布置图。 7) 指北针或风玫瑰图。 8) 主要技术经济指标表。 9) 说明栏内注写: 尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期、坐标及高程系统名称( 如为场地建筑坐标网时, 应说明其测量坐标网的换算关系) , 补充图例及其它必要的说明等。 3、消防分析图 ( 1) 在已完成的总平面布置图上表示, 主要内容为消防车道的宽度、坡度、转弯半径、尽端车道的回车场( 高层为18m×18m小高层为15m×15m) , 消防扑救场地范围及坡度, 范围: 建筑底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边的长度, 场地进深高层围18m, 小高层可15m, 此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口, 场地坡度不大于5%。

(完整版)施工图设计深度要求

施工图设计深度要求 4.1 一般要求 4.1 1 施工图设计文件。 1 合同要求所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表,见第4.2节至第4.8节)以及图纸总封面;对于涉及建筑节能设计的专业,其设 计说明应有建筑节能设计的专项内容; 2 合同要求的工程顶算书; 注:对于方案设引后直抵进入施工图田设计的项目,若合同未要求编制工程预算书,施工图设计文件应包括工程概算书(见第3.10节)。 3 各专业计算书。计算书不属于必须交付的设计文什,但应按本规定相关条款的要求编制并归档保存。 4.1.2 总封面标识内容。 1 项目名称; 2 设计单位名称; 3 项目的设计编号; 4 设计阶段; 5 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章; 6 设计日期(即设计文件交付日期)。 4. 2 总平面 4.2. 1 在施工图设计阶段,总平面专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。 4,2.2 图纸目录。应先列新绘制的图纸,后列选用的标准图和重复利用图。 4.2.3 设计说明。一般工程分别写在有关的图纸上。如重复利用某工程的施工图图纸及其说明时,应详细注明其编制单位、工程名称、设计编号和编制日期;列出主要技术经济指标表(见表3.3.2,该表也可列在总平面图上),说明地形图、初步设计批复文件等设计依据、基础资料: 4.2. 4 总平面图。 1 保留的地形和地物; 2 测量坐标网、坐标值; 3 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; 4 场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数; 5 建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称

室内施工图深度要求

室内设计施工图深度要求 为规范各设计公司对于施工图纸的绘图深度,确保施工单位在现场能够按图施工,避免因为施工图纸表达深度不确切,而出现的如:施工进度缓慢、施工任务不明确、频繁现场沟通等不利于施工作业的问题出现(包含但不仅限于上述问题),特拟写此施工图深度要求。此深度要求,包含但不仅限于此列表之深度要求,各专业之间的相互配合须做到无缝衔接,具体工作可另以书面的形式表达相关工作内容,总体宗旨要求现场施工无设计障碍、无设备障碍、无沟通障碍等,确保施工现场顺利操作,项目保质、保量如期竣工。室内设计施工图须有完整的图纸结构及顺序,以完整、准确的表达设计思想为目的,包含但不仅限于下述表达:一:图纸封面 二:设计及施工说明 三:图例索引表 四:材质索引表 五:图纸目录 六:平面系统图 七:立面详图 八:细部节点剖面放大详图 九:门表详图 十:线条放大列表详图 上述列表之内容,为室内设计施工图必须表达之图纸结构及顺序,各专业之间相互配合所需之图纸,如:中央影视、背景音乐、整体厨房等,可另出具完整、准确的图纸,以确保施工现场之需要。现对室内设计施工图所需图纸结构及顺序做以下深度要求: 一:图纸封面须完整、准确的表达:项目名称、项目图纸所属阶段(扩初图及施工图)、设计公司名称、出图日期。 二:设计及施工说明须完整、准确的表达:设计的依据、设计图纸表达的尺寸单位、室内施工之地坪、天花、墙身的具体施工工艺(包含但不仅限于石材做法、瓷砖做法、木饰做法、油漆做法、防水做法、金属做法、玻璃做法等)、电气及给排水设计说明。 三:图例索引表须完整、准确的表达:施工图纸所引用图例的详细说明,包含但不仅限于制图图例(立面索引、剖面索引、放大索引、门窗编号、天花标高、材质标注、图名标识等)、剖面节点详图材质填充图例、术语缩写图例、灯具电气消防图例、强弱电插座图例、材质名称图例等。 四:材质索引表须完整、准确的表达:材质名称、材质名称图例、材质使用区域、材质尺寸、材质品牌及生产厂家等。 五:图纸目录须完整、准确的表达:图纸的序号、图纸的图号、图纸的名称、图纸的比例、图纸的图幅等。 六:平面系统图平面系统图包含但不仅限于下列图目:原始建筑平面图、原始建筑梁位图、平面家具布置图、墙体尺寸定位图、天花布置图、地坪布置图、天花尺寸图、灯具

幕墙施工图设计深度要求内容

一、幕墙工程施工图纸内容要求 幕墙工程施工图纸一般应包括封面、目录、设计说明、材料明细表、立面图、平面图、立面索引图、标准节点图、全部大样图、节点图、埋件、角码等加工件加工图、型材截面图以及开模图等。力学和热工计算书。 各部分图纸内容应统一、完善,立面图、平面图与大样图、节点图等图纸的表述要一致,前后对应。应包含广告牌收口、清洗配套措施等 二、幕墙工程施工图纸编号要求 幕墙工程施工图纸除封面外,应按照图纸内容的分类进行编号,各类别编号应统一连续。 三、封面和目录设计深度要求 1、封面 应包括工程名称、出图日期、设计公司名称。(不得写明外立面装饰工程,标明幕墙或门窗)2、目录 应按全部图纸的种类划分大项,在大项下按图纸编号、名称等顺序排列,图纸页数应连续编码。 图框中含有工程项目名称,建设单位名称(与任务书相同),建筑设计单位名称,图纸绘制比例、图幅、图号和页码。索引图注明索引号图号和索引号勾注一起放大放置图纸右下角。 四、设计说明设计深度要求 应包括幕墙工程概况、本次设计范围描述(列举单项和分布情况),设计依据和采用规范、设计理念和构造设计理论、主要幕墙形式系统概述(幕墙结构选材及构造要点说明)、物理性能、建筑设计(防火和避雷)、材料物理性能和本项目选用概述、加工要求、施工要求、其他施工单位配合和施工注意事项、面饰材料色差控制办法、实验要求、清洗配套措施、成品保护、物料表等。 1、幕墙工程概况 应包括幕墙工程名称、建设地点、开发单位、建筑设计单位、建筑物总高度、层数、标准层高、总面积、主体结构形式地面粗糙类别、建筑物耐火等级、抗震设计烈度、设计使用年限、幕墙工程概述等。 2、设计依据 应列举幕墙工程所参照和引用的国家及地方颁布的规范及规程、法令以及行业标准文件包括工程招标和答疑文件等。

施工图设计深度要点

建筑装饰施工图设计文件得深度 图纸设计得流程(施工图设计——预算——招标) 鸟瞰图

建筑装饰施工图设计文件得总体深度要求:1、应能据以编制工程预、决算与作为进行施工招标得依据; 2、应能据以安排设备、材料订货与非标准设计得制作; 3、应能据以进行施工与安装; 4、应能据以进行施工验收。 建筑装饰设计得施工图设计文件得编制顺序依次应为:封面、扉页、图纸目录、设计及施工说明书、建筑装饰(材料)做法表、图纸等。 文字部分 一.设计说明 设计说明主要介绍设计依据、工程概况、材料选择、主要工程做法及需特殊说明且施工图未用图纸表达得内容等。 (一)设计依据 1.设计合同:设计委托书、合同书; 2.审批文件:建设主管单位对方案设计得审批文件(文档编号)、消防审批文件; 3.原始图纸:原建筑、结构、水、电、空调等专业得施工图、 4.国家法规、规范:装饰装修工程设计应执行得主要法规、规范、标准; 5.地方法规、规范: 6.行业规范: 7.企业规范: (二)工程项目概况 1.工程名称、工程地点与建设单位(业主单位); 2.工程得原始情况(建筑得层数、高度,建筑得防火设计与耐火等级)、建筑面积; 3.本工程±0、000相当于绝对标高_____m,室内外高差_____; (三)本设计得主要范围与内容 1.阐明设计风格、内涵、功能、空间及色彩等简要说明。 2.本设计对建筑结构体系、承载能力、结构安全得影响。 (四)材料选择及要求 一般应说明得材料包括:饰面材料、木材、钢材、防水疏水材料、种植土及铺装材料等。 1.应满足国家现行产品标准得材料、设备; 2.应满足选样、环保、防火、防霉、防虫等一般性规定得材料、设备; 3.设计上未指定得材料、设备,施工单位应遵守得准则; 4.应按设计要求或产品说明书制作得现场配置得材料; (五)防火设计 1.设计原则及设计依据 2.装修施工注意事项 (六)防水工程 1.工程中防水做法参照得国标图集; 2.防水层一般情况墙面上翻高度,特殊情况上翻高度; 3.其她得说明 (七)环境污染控制标准(参考内容如下) 一类民用建筑工程:住宅、办公楼、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校教室等建筑工程; 二类民用建筑工程:旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场(店)、公共交通等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等公共建筑。 (八)工程做法说明

建筑施工图设计提资深度规定-适用各专业

施工图设计提资深度规定 一次提资及返资 l 项目启动,结构、机电专业向建筑专业提资 结构、水、电、风专业依据主管部门、建设单位对初步设计的审查意见,对以下容进行确认,有修改的,提供局部修改图。 结构专业:确认结构体系及基础形式,影响外立面、室净高及使用空间的梁、墙、柱应提出修改建议或意向。 机电专业:确认各自专业设备房、管道井的名称、位置、面积、净尺寸、净高,提出主要管线走向(含室外管线以及影响立面或使用功能的主要水平管及立管),大型设备吊装孔及通道、提供影响结构荷载计算的设备布置围及荷载,楼板及结构墙上大于800x800的洞口、特殊的降板要求等。 建筑工程施工图设计互提资料深度要求 1.总图专业向其他专业提供设计资料的深度(建筑、结构、给水、排水、电气、弱电、暖通、动力、技术经济专业均同)。 1.1总平面及竖向设计图 1.1.1红线道路、建筑物、构筑物、绿化区的布置及建筑物、构筑物的名称。 1.1.2建筑物、构筑物的设计坐标(简单项目可用尺寸标注),室外地坪标高。 1.1.3车行道交叉点的中心坐标及标高,道路的形式,路面宽度、坡向、坡长及变坡点标高。 1.1.4地面雨水排向。 1.1.5自然地形地貌。 1.2 其它(仅向给水排水专业提供) 雨水排除、排污和给水管进出口。 2.建筑专业向其他专业提供设计资料的深度(总图、结构、给水排水、电气、弱电、暖通、动力专业均同)。 2.1 平面图:包括底层、楼层平面、地下室、设备机房、设备夹层、屋顶平面、天窗平面等。 2.1.1柱网布置、剪力墙、防火墙、变形缝位置,墙体如有承重墙,轻质墙等不同材料组成时应按图例表示清楚,并注明不同墙体厚度。 2.1.2阳台、雨篷、挑檐、天窗、挡风板和其他悬挑部分的位置、尺寸、管道井、通风道、垃圾道、烟囱、预留洞(非各专业用),设备搬运井道、窗井、电梯井、电梯机房(应注明电梯型号速度)、卫生设备、有上下水或蒸汽电气要求的设备、水池、隔断、台、厨、柜、阁楼、隔板等位置和尺寸,当另行绘制平面放大或有大样时则可不注尺寸。 有吊车的建筑应注明型号、吨位、跨度、轨顶标高、行驶围。 2.1.3注明房间名称,当有特殊要求(如防火、防爆、恒温、无菌及较重荷载时)应同时注明。 2.1.4 门窗编号,门的开启方向,门洞宽和高。 2.1.5一般情况下注三道尺寸(门窗宽度与轴线关系、开间尺寸、外包尺寸),当有隔墙时应标明其位置尺寸。 2.1.6 轴线编号。 2.1.7室外标高、各层标高、阳台、外廊、浴厕、地坑等标高、窗井、楼地面局部降低处的

精装修施工图设计深度要求内容

精装修施工图设计出图标准 ?设计围与设计要求 ?设计成果要求 ?材料/部品选型成果提交 ?设计成果提交 2016年4月 精装修施工图设计出图标准

一、设计围与设计要求 01.设计围与设计容: ①区域围:该楼层的全部区域; ②专业围:包括所有精装区域的装修、水电(含智能化、消防)、暖通机电设备、灯光、软装配饰、艺术摆件等专业的施工图设计或整合; ③设计容:包括装修以及涉及装修的相关专业的平、剖、立面图纸,大样图(放样图)、系统图、节点详图、物料册、材料样板、设计说明、图纸清单概算等。 02.设计要求: ①由装修专业负责协调、整合装修阶段所有专业的图纸设计工作,确保提交图纸的统一性、完整性和协调性,避免出现不同专业间图纸矛盾或者同一专业大样与平立面矛盾等问题; ②图纸深度必须达到一次到位即施工单位拿到图纸即可开始施工无需二次深化、优化; ③图纸及所选材料必须满足消防验收规等国家强制性法规的要求,确保工程能够顺利通过验收; ④满足施工过程及日后运营维护的低成本、节能、绿色、环保等现代化建设工程特点的要求,充分考虑经营管理者使用维护的便利性和经济性。 二、设计成果要求 01.图纸封面 深度要求:包括项目名称、图纸名称、编制单位、编制时间。 02.图纸目录 深度要求:包括图纸编号、图纸名称、图纸号(页码)、图幅。 03.施工图设计说明(有关规、材料和工艺的说明) 深度要求:有关设计依据、设计规、主要施工做法的说明、施工过程中应注意的技术性说明文字等。

04.建筑原始结构图(现场测量) 深度要求:标有详细、准确的现场测量的平面尺寸及标高,客观反映场地实际情况。 05.平面布置图 深度要求:包括平面布局、家居布置、地面材质、地面高差;尺寸标注在平面布置外围,需有建筑轴线尺寸、开间尺寸、进深尺寸、隔墙轴线尺寸及开间、进深的总尺寸。 06.平面布置图中各立面索引图 深度要求:清晰反映立面与平面的方位、坐标、轴线关系,准确索引所有立面图纸编号。07.砌筑定位图 深度要求:包括隔墙使用材料、隔墙厚度、隔墙的轴线尺寸;不同材料隔墙的做法详图索引。 08.地面铺装(材质)图(含分隔尺寸) 深度要求:地面面层材料的名称、种类、规格尺寸、地面标高;活动家具及可移动的地毯需删除,注意房间中的固定衣柜、卫生间的洗手台、座便器下方地面及厨房的橱柜等地面是否铺地材,需与施工中地面面材的施工围一致;地面做法的大样、地面拼花的大样、地面高差或不同材质衔接的细部节点等在此图上索引。 09.天花布置图(包括灯具、风口、烟感、喷淋等机电的定位) 深度要求:包括天花造型、窗帘盒、灯具排布、使用材料、各部位标高;尺寸标注同平面布置图。 010.天花开线图 深度要求:包括天花造型、窗帘盒及灯具相对尺寸、天花使用材料、各部位的标高;可将天花造型大样索引和天花剖面索引合并在此图中。 011.天花照明布置图(包含吊顶尺寸、标高、灯具尺寸等) 深度要求:清晰准确的灯具水平、竖向定位尺寸,控制回路的设置及开关数量。 012.综合天花图 深度要求:在天花图基础上绘制,包括灯具、空调、消防、智能化等机电末端点位和检修口的位置、尺寸,以室隔墙毛坯面或装饰完成线为尺寸标注的基准线。 013.活动家具尺寸定位图

施工图编制深度要求共18页

施工图(人防工程)编制要求 本要求结合图集08FJ06使用 建筑专业 建筑专业施工图主要包括:图纸封面;总平面图;建筑设计总说明;战时平面图;平时平面图;战时预留孔洞图;楼梯(坡道)口部、进排风竖井详图;预留电站详图。 1、图纸封面:主要注明工程名称、工程编号、公司标志和公司名称、 出图日期等;封面大小同设计说明图纸大小,字体随图 纸大小进行调整。 2、总平面图:人防工程区域应进行填充并用文字引注、人防主要出入 口位置应用文字引注,并在图纸上注明:本图仅示 意人防区及人防出入口位置。 3、设计总说明: 内容:防空地下室所在的区域(附建式还应说明地上层数),建筑面积,战时功能,平时功能,抗力级别,防化等级,防护单 元划分,掩蔽人数,防火、防水等级,设计依据,施工注意 事项和要求,平战功能转换表,门窗表,装修做法表,图纸 目录等。并在说明中注明:雨水管、污水管等与人防无关的 管道不得进入人防区。 要求:设计说明正文字体大小为5.0(500)高、表格中字体大小为4.0(400),布图整洁、美观。 4、战时平面图:

内容:防护单元的划分,抗暴单元的划分,人防口部(楼梯、坡道、密闭通道、防毒通道、除尘滤毒室)及附属用房(进、排风 机房、防化值班室),进、排风竖井及扩散室,临战封堵(顶 板封堵)做法、人防专用及平时消防(排水沟)集水坑,相 邻单元连通口,战时对外连通口,防爆波电缆井,大剖面图 等。 要求:图面整洁、清晰、明了;尺寸线及轴号应与图纸比例相一致; 平面图中字高3.5~4.0,图名字高6.0~7.0、黑体或宋体,说 明字高 5.0,每个防护单元应注明编号、掩蔽面积、掩蔽人 数、防护等级,每个抗暴单元应注明编号,每个口部、防爆 波电缆井、对外预留连通口应注明编号并引注图纸位置,临 战封堵应引注图集并标明尺寸,所有墙体、门窗应标明尺寸 线,大剖面应表示出防空地下室外墙与室外地面关系、标高 以及房间、通道的净高。 5、平时平面图: 内容:表示平时防火分区,平时排水沟、集水坑,平时设备用房,进排风机房(竖井),临战砌筑、堆垒的墙体不再表示。 要求:图面整洁、清晰、明了;并注明(平战结合时除外):本图仅作示意、图中车位布置、填充墙体、防火门设置均以平时 设计为准。 6、战时预留孔洞图: 内容:在战时平面图的基础上,增设战时预留的孔洞;战时平面图

相关文档