第一章编制深度以及设计依据等

【问题1】施工图的设计说明容不符合建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.3条规定,缺少建筑物概况、负荷等级及其照度设计标准等容。

【措施】《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.3条要求在施工设计说明中列入工程设计概况。

施工图设计说明可参照《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003执行。

【问题2】设计中只在平面图中标注导线型号及规格,而系统图中各路配电回路中却无导线型号及规格。这样的图纸是否满足审图要求?

【措施】配电系统图中无导线型号及规格不是完整的系统图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.4条4款1项的规定。

【问题3】配电系统图中接触器、热继电器只有型号的编号,而无接触器规格和热继电器的整定值。遇到这样的情况,该如何处理?

【措施】审查中无法判断其设计是否正确,视为设计深度不够。

【问题4】在设计说明中,用“本建筑物进行总等电位联结”或“进出建筑物的各种金属管线应进行总等电位联结”的一句说明,代替建筑物总等电位联结施工图设计。

【措施】总等电位联结是接地故障保护的基本条件,也是建筑物防雷的重要措施。依据建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.4条要求,施工图设计应绘出“建筑物总等电位联结平面图”。

【问题5】弱电设计过于简单,设计深度往往达不到要求,比如有的设计,不出系统图、平面图与系统图对不上、图中绘几个出线口绘几根连接线、施工方式、穿线型号、穿线管径也无说明。还有的设计不管穿线多少,一律采用一种管径等等,审查可否允许。

【措施】不允许,视为设计深度不够。

【问题6】省《05系列建筑标准设计图集》与国家建筑标准设计图集要求不同之处,应以哪个图集为准。

【措施】标准设计图集不同于设计规,标准设计图集仅供设计人员参考,具体选用何种图集由设计人员确定。如果图集违反设计规或者图集有错误,就不能采用。

【问题7】当国家标准、行业标准、地方标准规定不一致时,该如何执行?

【措施】当国家标准与行业标准不一致时,分下列几种情况分别处理:

1、当国家标准规定的严格程度为“应”或“必须”时,考虑国家标准是最低的要求,至少应按国家标准的要求执行。

2、当国家标准规定的严格程度为“宜”或“可”时,允许按行业标准略低于国家的规定执行。

3、若行业标准高于国家标准,则应按行业标准执行。

4、若行业标准的要求高于国家标准但其版本早于国家标准,考虑到国家标准对该行业标准的规定有所调整,仍可按国家标准执行。

5、当不同的国家标准之间的规定不一致时,一般按新颁布的国家标准执行。

【问题8】已经有省人防审查机构专门进行人防审查,在进行建筑工程施工图审查时,防空地下室是否要审核?

【措施】需要审核。

第二章供配电

【问题1】供电线路的供电半径偏大,造成系统阻抗、电能损耗增大,降低了供电质量,不利于节约能效。

【措施】供配电距离应根据供电负荷,供电半径经技术经济比较后确定,一般情况下,负荷力矩超过一定值时,宜考虑增设配变电所。当末级配电箱或控制箱集中在配电间时,其供电半径宜为30~50m。

【问题2】对一级负荷设计的供电电源不符合《供配电系统设计规》GB50052-95第2.0.2条规定。规规定“一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏”,而设计中往往仅要求为两路10kV或220/380V电源,不对两路电源的来源提出任何要求。

【措施】采用两路10kV高压电缆引入时,在设计图纸中应要求两路电源分别引自不同的电压为35kV及35kV以上的区域变电站,或同一个电压为35kV及35kV以上的区域变电站的不同母线段。

(解释)当多路220/380V外线电源引入,设计说明中应注明该变电所的电源应满足一级

负荷的要求,并注明哪些电源不能从变电所同一低压母线段引出。

【问题3】在有双路10kV电源供电条件情况下,设计中对一、二级负荷不采用双路交流供电方式,而采用一路交流供电加EPS装置供电方式是否符合规的要求。

【措施】这样做是满足对一、二级电力负荷供电的要求的。但是如果已经有满足规要求的两路外部电源,对于一、二级电力负荷,尤其是对于大容量负荷采用EPS供电时,应进行技术经济比较确定。审图机构应请提供该文件,并对建设单位提出建议。

【问题4】在设计中已采用双路交流供电方式下,应急照明配电中不采用双电源供电方式,而采用一路配电和灯具自带蓄电池配电方式是否合理。

【措施】《高层民用建筑设计防火规》GB50045-95(2005年版)第9.2.1条的条文说明:“根据目前我国高层建筑火灾应急照明设计的实际作法,一般都采用城市电网的电源作为应急照明供电”,“高层建筑如果有条件,也可采用蓄电池组作为火灾应急照明和疏散指示标志的电源。”

对于应急照明的设计,采用两路电源末端自投、一路电源加蓄电池(或EPS)、两路电源末端自投加蓄电池(或EPS)都是满足规的做法。

【问题5】7~9层的中高层住宅客梯能否采用单电源供电?

【措施】依据《民用建筑电气设计规》JGJ/T16-92第3.1.2条及第10.4.2条,中高层住宅客梯为二级负荷。规并非要求对所有的二级电力负荷采用两路电源末端切换装置供电,对于列入二级电力负荷的普通客梯来说,可以从变电所或配电室引单电源供电。

【问题6】将不属于《建筑设计防火规》GB50016-87第 11.1.1条第1、2款的建构筑物的消防电源按照二级负荷设计,审图机构如何掌握?

【措施】GB50016-87第 11.1.1条规定了对消防电源的最低要求,在有条件的场所,如果投资增加不是很多,按照二级负荷供电时,审图机构不宜提出意见。

【问题7】《民用建筑电气设计规》JGJ/T16-92 第10.4.2条规定电梯电源应由专用回路供电,在同一个机房安装的并且均为消防电梯或均为非消防电梯,是否可以使用同一个双电源互投装置供电。如标准图集05D8-P19所示。

【措施】可以。

【问题8】《高层民用建筑设计防火规》GB50045-95(2005年版)第9.1.2条:消防水泵、防排烟风机等的供电,应在最末端一级配电箱处设置双电源自动切换装置。如果风机控制箱和末端电源切换箱在同一个房间里或在同一个防火分区,是否可以认为符合末端切换的要求。

【措施】GB50045-95(2005年版)第9.1.2条要求消防水泵、防排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置双电源自动切换装置。条文解释“切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换”,因此末端电源切换箱应在消防设备各自的机房。而且,为减少配电环节以免影响可靠性,宜与消防设备的控制装置一同设置。

【问题9】在防火规中并未提及排污泵为消防用电设备,而设计中总是出现排污泵与消防设备共用一个回路,请问什么样的排污泵可与消防设备可共用一个回路供电?

【措施】影响消防设备安全运行的排污泵视为消防负荷。其余的排污泵视其作用来确定电力负荷等级及供电方案。

【问题10】对于三相线路中四极开关的应用,有何统一规定?

【措施】关于三相线路中四极开关的问题,目前有以下的较为统一的意见:

1、为减少三相回路断零引起的事故,在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中,应选用三相三极开关。

2、TN-C系统严禁采用四极开关。

3、TT系统的电源进线开关应采用四极开关。

4、IT系统当引出中性线时应采用四极开关。

5、末端双电源转换开关的RCD需视有无产生杂散电流而确定其极数。例如,两电源同在一处,共用低压配电盘,应选用四极,否则RCD将因杂散电流误动或拒动;如两电源不在一处,则可采用三极,RCD不会误动或拒动。

6、带漏电保护的两个电源回路下级的转换开关,应采用四极开关。

7、在两种不同接地系统间的电源切换开关应采用四极开关。

【问题11】建筑物电源进线设计采用TN-C系统,PEN线进行重复接地后,改用TN-C-S系统,建筑物设置总等电位联结,当电源进线设漏电保护时,采用四极开关还是三极开关?

【措施】根据《低压配电设计规》GB50054-95第4.5.6条的要求,“在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开”。在建筑物已经设置总等电位联结的情况下,N 线可不断开,设有RCD保护的开关可以采用三极四线的漏电断路器,也可采用四极的漏电断路器。

【问题12】配电线路采用的第一、二级之间保护开关电器,其动作不具备选择性,各级保护之间不能协调配合。

【措施】GB50054-95第4.1.2条规定“配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。”

(1)配电线路缺少选择性配合,当发生短路或过载时,增加了不必要的停电事故,降低了重要负荷的供电的可靠性。因此,上级断路器宜有短延时脱扣,整定电流和延时时间可调,以保证下级保护先动作。

(2)配电系统的各级保护应与系统的接地形式相适应,处理好灵敏性与选择性的配合关系。配电系统的第一、二级保护开关电器应具有动作选择性。对于重要负荷其配电线路上下级的开关,应采用选择型保护电器,对非重要负荷可采用无选择性切断。

【问题13】采用放射式配电时,上级配电箱的出线开关与下级配电箱主开关都选用断路器控制,二者之间是否必须满足选择性要求?

【措施】这样的两级不应该理解为规中的“上级”和“下级”,二者之间也没有必要满足选择性要求。

【问题14】《住宅建筑规》GB50368-2005和《住宅设计规》GB50096-1999均要求“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用同时断开相线和中性线的开关电器”。如果住宅楼每套住宅的总开关采用负荷开关,是否符合规要求?如果在采用三相电源的情况下,是否需要采用四极开关?

【措施】对于规的这些要求,我们还不清楚规编制者的用意,鉴于GB50368-2005的相关条文是强制性条文,在得到权威的解释前,应按照规执行。

【问题15】《低压配电设计规》GB50054-95第4.3.5条规定,对于突然断电比过载造成的损失更大的线路,其过载保护应作用于信号而不应作用于切断电源。设计中对于消防用电线路的断路器选型不符合规规定,许多设计中仍选用有过载保护的热磁脱扣器。

【措施】消防设备配电回路短时间过载并不会立即引起火灾,必要时可让导体超过允许温度运行,来保证重要设备运行不中断。设计时,消防配电线路断路器可选用单磁瞬时脱扣器,或选用过载报警不动作型的热磁脱扣器(据了解,目前有厂家生产“过载保护只作用于信号而不跳闸”的低压断路器)。同样道理,对无备用设备的消防水泵等,其二次控制回路热继电器触点,不应动作于切断电路,而应发出报警信号。

【问题16】如何确定防火灾漏电断路器的使用围?

【措施】GB50054-95第4.4.1条规定“接地故障保护的设置,应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故”。接地故障根据故障形式又分为金属性及电弧性两种。应当承

认,对于防止电弧性接地故障来说,采用过电流保护和零序电流保护其效果都是有限的,而采用剩余电流保护是非常有效的。随着社会的进步,应逐步加大使用防火灾漏电断路器的使用围,新颁布的《建筑设计防火规》和《高层民用建筑设计防火规》也体现了这一精神。除了规有明确规定的住宅外,《建筑设计防火规》和《高层民用建筑设计防火规》中的有关条款也应该逐步得到实施。作为审图机构,应鼓励设计者在合适的场合采取防火灾漏电保护措施。

【问题17】医疗电气设备的插座回路的漏电动作电流设计为30mA,不符合JGJ/T16-92第14.3.11条。一般家用电器插座回路的漏电动作电流设计为30mA。而医疗电气设备如心电图等直接与人体接触,如果漏电对人体的危害会更大,按规宜选6mA。

【措施】答:新修编的《综合医院建筑设计规》即将实施,对于电气安全方面的条文,与IEC60364-7-710基本一致,大家可以参照新规执行。

JGJ/T16-92的14.3.11条,在《民用建筑电气设计规》2005年的送审稿中,也对该条文进行了修改,提出了有限围附加使用不大于30mA的剩余动作电流的保护器要求。

【问题18】多种图集、手册的电线、电缆的载流量不一致,审图机构采用何种标准?

【措施】宜以《电力工程电缆设计规》GB50217-94以及《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量》GB/T16895.15-2002为准。特殊电缆以生产厂家提供的参数为准。

【问题19】配电柜母线未考虑动、热稳定性。

【措施】根据规要求,配电装置的母线不仅要考虑导体的载流量,而且母线导体还应满足动稳定与热稳定的要求。如果不提出相应的设计要求,不提供相应的基础数据,生产厂家在不了解系统短路电流参数的情况下,加上对成本的考虑,只能按照载流量选择母线,这样配电装置的动、热稳定就可能存在安全隐患。对于中高压系统,设计应提出短路电流热效应值(供核算热稳定用)以及三相短路峰值电流(供核算动稳定用)。对于低压系统,一般情况下,按照动稳定计算出的母线均满足热稳定的要求,设计提出三相短路峰值电流即可。

【问题20】实际设计中常常有变电所直配的小容量设备,而这些小容量设备回路的电缆截面未进行热稳定校验。根据《低压配电设计规》GB50054-95第2.2.2(三)条的规定,导体应满足热稳定的要求,对于绝缘导体应按GB50054-95第4.2.2条的规定进行热稳定截面校验。如变压器容量1000kVA,直配电动机容量4kW,采用YJV-4×4mm2的电缆,从满足负荷电流、电压降及机械强度看均可满足规要求,但却无法满足热稳定的要求。

1000kVA的变压器,由其低压柜引出的交联电缆最小截面为25mm2。很显然4mm2的电缆无

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相 关要求 Prepared on 22 November 2020

施工图审查回复时间及相关要求 建湖县实验初级中学教育集团: 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率,月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 江苏省建筑工程 施工图设计文件审查意见书登记编号:YCX2009017

项目名称:建湖县实验初级中学南校区 审查机构:盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期: 江苏省建设厅制

建湖县实验初级中学教育集团: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的建湖县实验初级中学南校区项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2009年5月25日 (审查机构盖章) (附6页审查意见)

结构施工图审查常见问题汇总

结构施工图审查常见问题汇总 一、计算书: 1、基本风压和基本雪压数值书写有误。 风荷载60米以上高层乘以1.1系数; 雪荷载敏感结构取100年数值。 (雪荷载敏感主要是指大跨、轻质屋盖结构。混凝土框架结构大跨度可套用抗震规范的18米;轻钢屋盖雪荷载基本上都会超过屋盖自重,均划分为雪荷载敏感结构。) 2、荷载取值不满足规范要求。 存在荷载漏输或取值偏小。(尤其应注意卫生间、楼梯间、阳台等。) 机房层平面太阳能集热板区面层恒载输入不足。 附房层作为地下室顶板,应考虑上部结构施工荷载,活载取值偏小。(不小于4KN/m2,建议取4KN/m2。) 对剪力墙结构,考虑墙体粉刷荷载,建议砼容重适当加大。 覆土厚1.7米,荷载输入偏小。(厚度取值不足,土容重按20KN/m2,取18KN/m2偏小) 3、应校验地下室抗浮设计水位取值同岩土工程勘察报告提供数据是否一致。 存在整体抗浮满足,局部抗浮不满足。(下沉庭院、坡道等) 4、地下室防水砼外墙抗裂计算 朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》P356,对地下结构进行裂缝跨度验算时,可考虑基础及地下室外墙建筑外防水的作用,按一类环境确定基础及地下室外墙外表面的混凝土裂缝控制,裂缝宽度可控制在0.3~0.4mm。 考虑实际施工中填土极不规范,防水材料翻修困难,裂缝宽度按0.25控制。 5、场地类别有误。 场地类别应根据地勘报告取值,抗震区与构件的抗震等级密切相关。 6、地面粗糙度 应根据荷载规范取值,风压高度变化系数不同,对非震区高层计算结构有较大影响。 7、地下室顶板作为上部结构嵌固部位时应符合JGJ3-2010,12.2.1要求。嵌固层选用 应与地下室统一。 单体计算模型应将地下室及相关范围一起建模计算。单体模型外延两跨,满足刚度比2的要求。存在较多下沉庭院等造成顶板不完整时嵌固端下移或置于基础顶。 8、商业建筑活载在设计柱、基础时,不能考虑按楼层的折减,应取楼面梁相同的折减 系数。 9、柱混凝土强度等级高于承台应进行局部受压验算,请复核并提供计算书。 单桩竖向承载力特征值偏大(侧阻和端阻综合系数取值不对),请复核桩基。

建筑工程施工图审查常见问题与处理措施方案

建筑工程施工图审查常见问题与处理措施 作者:

--------------- 日期:

总图、建筑节能、建筑防火设计 施工图审查常见问题与处理措施 技术处 2009 年01月05日 院内各设计单位: 为了更好地贯彻实施国家《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)和《建设工程勘察设计管理条例》(国务院第号令),不断提高我院工程设 293 计质量,技术处将有关施工图审查机构专家在施工图审查中发现的常见问题 与处理措施转换成电子文件,放在院技术网站上,供总图、建筑、结构等专业设计人员学习、借鉴与参考,以避免在承担有关项目时出现类似的问题。 本专题将适时补充新的内容。 附件:1. 总图专业《施工图审查中发现总平面图存在的主要问题》 2. 建筑专业《建筑工程施工图节能设计存在的主要问题》

3. 提高建筑图防火设计(建筑专业)质量问题探析 技术处 2009 年01 月5 日 附件 施工图审查中发现总平面图存在的主要问题 解放军总后建筑设计研究院审图室董传先 建筑专业总平面施工图中的总体布置、功能分区等,应根据城市规划要点和设计任务要求及城市规划部门审批的方案或初步设计意见进行设计。本人参加建筑图审查工作已有5 年多,现就在审查建筑专业总平面施工图设计中普遍存在的主要问题提出,希望能引起设计人员的重视,提高建筑专业总平面施工图的设计质量。 建筑专业总平面施工图设计应包括:①各建、构筑物的平面布

置,各建、构筑物四角及各道路中心线的定位坐标或与已有建筑相对定位尺寸;②总平面竖向设计应标注各建筑物室内士0.00与绝对标高的关系,建筑物室外四角散水处标高,各道路中心线交点的标高;各种场地、绿地标高及排水情况;③基础内的绿化、水体设计平面;④各种管道的综合布置平面;⑤建筑物靠山坡布置应设挡土墙或其他护坡处理设施,坡顶部5.0m 处应设截洪沟,护坡底或挡土墙底部距建筑物2?3m处,应设截面不小于0.4?0.4m纵向坡度应》0.5%的排水沟; ⑥地形变化较大时应有土方平衡设计。在我们审查的总平面施工图中发现大部分设计深度都没有达到以上的要求,此外,还存在如下主要问题。 一、建筑物间距存在的问题 1. 住宅日照间距 根据《城市居住区规划设计规范》GB51080-93 (以下简称《居住区规范》)第5.0.2 条规定,“住宅间距应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求确定”,《住宅建筑规范》GB50368-2005 (以下简称《住宅建筑》)第7.2.1 条规定,“每套住宅至少应有一个居住空间获得冬 季日照”,《住宅设计规范》GB50096-1999 (以下简称《住宅设计》)第5.1.1条规定,“每套住宅至少应有一个居住空间获得日照,当一套住宅空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照”,在我们审查的总平面图中也发现有些住宅楼日照间距不够,住宅的 日照标准没有满足《居住区规范》第 5.021表5.0.2-1、5.0.2-2 的规定,即I、"、皿、%气候区大城市大寒日照应》 2.0h,中小

结构施工图审查常见问题汇总

结构施工图审查常见问题汇总计算书:一、基本风压和 基本雪压数值书写有误。1、 1.1系数;风荷载60米以上高层乘以年数值。雪荷载敏感结构取100(雪荷载敏感主要是指大跨、轻质屋盖结构。混凝土框架结构大跨度可套用抗震规范18米;轻钢屋盖雪荷载基本上都会超过屋盖自重,均划分为雪荷载敏感结构。)的荷载取值不满足规范要求。2、 (尤其应注意卫生间、楼梯间、阳台等。)存在荷载漏输或取值偏小。机房层平面太阳能集热板区面层恒载输入不足。2,4KN/m附房层作为地下室顶板,应考虑上部结构施工荷载,活载取值偏小。(不小于2。)建议取4KN/m对剪力墙结构,考虑墙体粉刷荷载,建议砼容重适当加大。22偏小)18KN/m覆土厚1.7米,荷载输入偏小。(厚度取值不足,土容重按20KN/m,取应校验地下室抗浮设计水位取值同岩土工程勘察报告提供数据是否一致。3、 (下沉庭院、坡道等)存在整体抗浮满足,局部抗浮不满足。地下室防水砼外墙抗裂计算4、,对地下结构进行裂缝跨度验算时,可考朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》P356按一类环境确定基础及地下室外墙外表面的混虑基础及地下室外墙建筑外防水的作用,凝土裂缝控制,裂缝宽度可控制在。~0.4mm0.3考虑实际施工中填土极不规范,防水材料翻修困难,裂缝宽度按0.25控制。、5场地类别有误。场地类别应根据地勘报告取值,抗震区与构件的抗震等级密切相关。、6地面粗糙度对非震区高层计算结构有较大影响。应根据荷载规范取值,风压高度变化系数不同,要求。嵌固层选用地下室顶板作为上部结构嵌固部位时应符合 JGJ3-2010,12.2.17、应与地下室统一。满足刚度单体计算模型应将地下室及相关范围一起建模计算。单体模型外延两跨,的要求。存在较多下沉庭院等造成顶板不完整时嵌固端下移或置于基础顶。比2应取楼面梁相同的折减不能考虑按楼层的折减,商业建筑活载在设计柱、基础时,、8系数。9、柱混凝土强度等级高于承台应进行局部受压验算,请复核并提供计算书。 单桩竖向承载力特征值偏大(侧阻和端阻综合系数取值不对),请复核桩基。. ,扩底取0.73。无扩底取0.95、人防地下室底板在人防荷载组合时未计入水压力,另根据抗浮计算书数据,底板水10 压力取值不足,地下室底板、地梁请重新设计。沿街商铺部分抗浮计算中,将商铺中所有砖砌隔墙均作为上部压重偏不安全,有些 隔墙建成后肯定要拆除,应按最不利情况考虑。 8.4.9条。、板式筏基应作柱边缘11h0处截面的受剪承载力验算,《GB50007-2011》 12、缺电梯井内筒冲切验算结果,单片墙冲切不满足。 300偏大。13、土的水平抗力系数的比例系数取值30. 3,中科院培训资料可取程序默认为 14、外围带干挂的外墙自重荷载偏小,阳台及露台造型柱荷载未输入。 15、设计说明底板为独基加防水板,计算书却按筏板计算,应统一。、请补充板配筋、多桩承台、双柱独立基础、螺旋楼梯、桩基、软弱下卧层、抗拔锚16 杆等计算书。(锚杆计算中应注意钢筋承载能力。) fyk*As/Kt;(单根锚杆承载力计算,根据CECS22:2005:Nt≤)πGB50007-2011计算:Rt≤0.8**d*l*f 单根锚杆承载力计算,根据 根,锚杆抗拔试6抗拔锚杆应明确试验数不得少于总锚杆根数的5%,且不得少于倍;验极限承载力应为抗拔承载力特征值的2且锚杆计算书中计算有误,单根锚杆抗拔承载力特征值 150KN150KN应为设计值,锚杆直径为32与施工图中直径为28不符,请复核。 17、地下室顶板消防车道、消防登高面活载未考虑。消防车道(登高面)荷载应根据板跨大小区分确定。、结构中有异形柱,柱配筋计算原则应按双偏压计算,请复核。18 高层框剪结构柱配筋按单偏压计算应双偏压复核;

南京-施工图审查整改回复须知

第()次回复回复时间:南京市建设工程施工图设计文件 审查意见回复单【样本格式】 项目名称:审查意见书编号:

设计文件审查意见整改回复须知 1、整改回复一式1份(综合回复一式3份),设计单位盖章及相关人员签字手续需齐全(建筑、结构专业修改图或变更单须加盖项目负责人及专业负责人执业印章)。 2、审查意见应逐条回复,一一对应。需出修改图纸或变更通知单的,应明确其编号(如:根据审查意见修改,详见变更通知单:建变02)。 3、需出修改图纸、补充图纸或变更通知单的,在提交第一次整改回复及综合整改回复时,应同时提交新版图纸目录。图纸目录中应包含有效图纸、修改图纸、补充图纸、变更通知单等全部内容。 4、整改回复(含书面回复、修改图纸、补充图纸或变更通知单、新版图纸目录及相关计算书)应为打印件,并应按专业顺序整理装订成册(如建筑工程:应按照建筑、结构、给排水、电气、暖通的顺序整理装订),且需注明其为第XX 次整改回复。 5、若整改回复经复审仍不符合要求,应根据复审意见再作新一轮整改回复。新一轮回复只需对上一轮回复审查意见中存在问题的部分进行重新整改。 6、某专业或多个专业经第一次整改不符合要求,在各专业复审全部通过后,所有专业均需做综合回复。综合回复包含最终通过审查的书面回复、修改图纸、补充图纸、变更通知单等全部内容,并同时提交最新版图纸目录。 7、新版图纸目录参考样式见附件1。 8、每次整改回复均应同时提交“审查意见回复资料清单”,参考样式见附件2。 9、审查回复(含变更通知单、补充图纸、修改图)若含有与原审查意见无关的修改内容,需另行委托审查。 10、设计单位整改回复格式不符合要求的,不予受理。 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 2012年8月1日

施工图审查中常犯的错误!

施工图审查中常犯的错误! 施工图审查中常犯的错误!!! 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。(z这个我还不知道啊) 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。 (以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9.防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所 选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。 12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。 13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。 14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。 15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅) 17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。 18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。 1.应设环形消防车道的未设消防车道。 2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。 3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。 4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。 5.安全疏散出口穿过其他房间方能到达。 6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。 7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。 8.两个安全出口间的距离不足5米。 9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。 10一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。 11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。 12位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。 13.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。 14.安全疏散楼梯间与相邻房间的窗间墙,或防火墙两侧的窗间墙,或连体住宅不同单元相邻两户 之间的窗间墙宽充不足2米。 15.连体的高层塔式住宅(或称单元式住宅)既未设防烟楼梯间和消防电梯,也未从第10层

2014年江苏省建设施工图审查中常见问题分析

公共建筑施工图设计常见问题分析(建筑设计与建筑防火) 2013.06

一、建筑设计 1 施工图设计深度的问题 1.1 总平面设计深度不够。 总平面设计涉及到内容比较多,部分内容可能由非建筑设计单位承担,如景观、市政等,但作为主体设计单位,总平面中基本的各类控制线、建筑定位、层次、高度、建筑间距(包括与构筑物、油罐、水池等)、道路、坡道、出入口、停车场、消防通道、消防扑救场地、竖向标高、场地及道路坡度等均应明确表达,设计深度及内容应满足《建筑工程设计文件深度的规定》的要求,复杂项目应根据场地及设计内容,分别进行总图设计。 1.2 建筑平面功能不明或缺少必要的布置。 各类用房及空间应有名称并应能反映其实际功能。在综合性公共建筑中,歌舞娱乐场所、餐饮厨房等应按相关规范进行基本的功能平面布置,不应完全交给二次装修设计,否则特别在防火设计等方面无法进行审查,建筑设计也不能对二次装修设计提供必要的指导和限制,难以满足建筑安全、合理的要求。 1.3 设计说明表达不完整或缺乏针对性,设计依据采用废止规范等,建筑平、立、剖面尺寸不全,部分构造大样缺失或不全等。 说明不清、尺寸不全、构造不明,设计深度不满足规定要求,不仅会出现审查中违反强制性条文的情况,同时也不能满足实际施工要求,难以保证质量。设计依据中采用的规范标准必须是现行有效版本。 2 地下室防水的问题 大部分地下室一般为停车库等用房,防水等级一般为二级,但许多大型项目地下室功能复杂,经常出现商场、餐饮、办公等长期有人员停留的空间,同时,地下室变电所、消防控制室等均为重要的用房,根据《地下工程防水技术规范》第3.2.2条的规定应采取一级防水。 超出地上建筑部位的种植土顶板的防水等级应为一级,其最上层防水层应采用耐

建筑施工图审查和会审时常见问题2017

建筑专业施工图审查和图纸会审常见问题汇编(2017) 一、地下室部分 1、地下室中发电机房储油间设150高门槛且采用甲级防火门,并注明储油量不超1m 3。发电机房、配电房、消防中心等上方和贴邻不能直接布置有水的房间(如厨厕、水池等)。 2、消防水泵房不能设有地下三层及以下或与室外地坪高差超10m,应设150高门槛、 排水沟和集水井等。消防中心一般设于首层,若设于地下一层应取得消防局的审核许可。 3、地下车库两个防火分区共用前室及其楼梯时,前室一个门为乙级防火门,另一个 门应为甲级防火门。在地下车库布置停车位时注意预留疏散通道通至疏散楼梯间的防火门。 4、地下室集水井位置尺寸应与水施图一致,注明集水井定位详见结施图,建施图中 应注明其长宽深尺寸,注意消防电梯的集水井应比电梯机坑低至少1000且其有效容积至少2m3。 5、地下室放大平面图应附上其位置示意图,地下室放大平面比例为1:100或150。 6、地下室设有功能用房(如餐厅、商场等)其防水等级为Ⅰ级,地下室配电房也要 求Ⅰ级,可在功能用房和配电房内增加一道内防水层(如2厚聚合物水泥防水涂料等)。 7、地下室平面应附上防火分区示意图,表示汽车坡道和疏散楼梯位置、车库最远点疏散距离 不超60m,注明每层停车数量并在地下一层注明地下总停车数量。地下三层及以下或与室 外高差超10m时应采用防烟楼梯间,其他地下室可采用封闭楼梯间(在首层处应设外窗)。 8、汽车坡道首层出口与规划道路相连通时,应与道路边线距离≥7.5m。汽车坡道转弯90°时 内半径≥4m,转弯90°-180°时内半径≥5m,转弯180°时内半径≥6m。 9、汽车库内层间的特级防火卷帘一般设于汽车坡道上坡端,不需两端都设置特级防火卷帘, 地下一层至首层的汽车坡道则不需设置防火卷帘。

施工图审查中常见的错误

施工图审查中常见的错误 1. 消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2. 地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3. 地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4. 汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5. 地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过 1000 平方米。(非车库用房) 6. 地下自行车库防火分区面积超过500 平方米 7. 柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8. 设备用房门不应直接开向楼梯间。 9. 防火门开启方向朝向变形缝。 10. 楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0 平方米,不满足高规。 11. 复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。 12. 对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。 13. 卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。 14. 玻璃面积大于1.5 平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。 15. 厨房窗开口的上方应设置不小于1M 的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89 第 3.3.11 条的规定。(餐厅) 17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm 。 18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。 1. 应设环形消防车道的未设消防车道。 2. 位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。 3. 地下室内安全疏散最大距离超过60 米。 4. 袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20 米。 5. 安全疏散出口穿过其他房间方能到达。 6. 安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。 7. 直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。 8. 两个安全出口间的距离不足5 米。 9. 六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。 10 一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。 11.面积超过60 平方米的多层建筑的房间只开了一个门。

施工图审查常见问题与疑难问题

施工图审查常见问题及疑难问题 第一章编制深度以及设计依据等 【问题1】施工图的设计说明内容不符合建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.3条规定,缺少建筑物概况、负荷等级及其照度设计标准等内容。 【措施】《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.3条要求在施工设计说明中列入工程设计概况。 施工图设计说明可参照《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003执行。 【问题2】设计中只在平面图中标注导线型号及规格,而系统图中各路配电回路中却无导线型号及规格。这样的图纸是否满足审图要求? 【措施】配电系统图中无导线型号及规格不是完整的系统图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.4条4款1项的规定。 【问题3】配电系统图中接触器、热继电器只有型号的编号,而无接触器规格和热继电器的整定值。遇到这样的情况,该如何处理? 【措施】审查中无法判断其设计是否正确,视为设计深度不够。 【问题5】弱电设计过于简单,设计深度往往达不到要求,比如有的设计,不出系统图、平面图与系统图对不上、图中绘几个出线口绘几根连接线、施工方式、穿线型号、穿线管径也

无说明。还有的设计不管穿线多少,一律采用一种管径等等,审查可否允许。 【措施】不允许,视为设计深度不够。 【问题6】河北省《05系列建筑标准设计图集》与国家建筑标准设计图集要求不同之处,应以哪个图集为准。 【措施】标准设计图集不同于设计规范,标准设计图集仅供设计人员参考,具体选用何种图集由设计人员确定。如果图集违反设计规范或者图集有错误,就不能采用。 【问题7】当国家标准、行业标准、地方标准规定不一致时,该如何执行? 【措施】当国家标准与行业标准不一致时,分下列几种情况分别处理: 1、当国家标准规定的严格程度为“应”或“必须”时,考虑国家标准是最低的要求,至少应按国家标准的要求执行。 【问题8】已经有省人防审查机构专门进行人防审查,在进行建筑工程施工图审查时,防空地下室是否要审核? 【措施】需要审核。 第二章供配电 【问题1】供电线路的供电半径偏大,造成系统阻抗、电能损耗增大,降低了供电质量,不利于节约能效。 【措施】供配电距离应根据供电负荷,供电半径经技术经济比较后确定,一般情况下,负荷力矩超过一定值时,宜考虑增设配变电所。当末级配电箱或控制箱集中在配电间时,其供电半径宜为30~50m。 【问题2】对一级负荷设计的供电电源不符合《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.2条规定。规范规定“一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同

施工图审查中常犯的错误经常忽略的30条错误

1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳

的,希望大家能好好理解。 12位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米 13.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。 14.安全疏散楼梯间与相邻房间的窗间墙,或防火墙两侧的窗间墙,或连体住宅不同单元相邻两户 之间的窗间墙宽充不足2米。 15.连体的高层塔式住宅(或称单元式住宅)既未设防烟楼梯间和消防电梯,也未从第10层起在相邻连 通阳台或凹廊。 16.设备用房的门直接开向疏散楼梯间。

施工图审查常见问题及解答

结构专业施工图审查常见问题及解答 -------------------------------------------------------------------------------- 摘自2012年11月《山东省建筑工程施工图审查常见问题问答》 1、教育,医院建筑中地震动峰值加速是否按国家地震局办公室发布的通知执行? 答:教育,医院建筑应执行现行抗震规范;当地卫生主管部门有要求时,医院建筑可执行国家地震局通知。 2、2008年汶川地震后,省厅有一个“关于进一步加强全省城乡建设和工程建设抗震防灾工作的意见”,其中第四条“两层(含两层)以上教学建筑、幼儿园、医院建筑不得采用砌体结构”,是否执行?学生宿舍是否可以采用砖混结构? 答:执行两层(含两层)以上教学建筑、幼儿园、医院建筑不得采用砌体结构”。结构布置规则的学生宿舍可采用砖混结构,但抗震措施需加强。 3、CFG桩适用工程范围,承载力提高上限及桩身砼耐久性问题(《地基处理规范》为 C15,是否应提高)。 答:适用范围应根据场区地基土情况、建筑的结构布置、基础形式等慎重选择;承载力上限考虑抗震要求不宜盲目提高,提高地基土承载能力2倍以上时需谨慎。 4、预应力管桩的适用范围,在腐蚀性环境中的使用问题。 答:在腐蚀性环境下需灌芯;无地下室的高层建筑采用预应力管桩时需验算抗剪承能力;当桩端持力层为强风化、中风化岩石层时不适用(桩端宜受损)。 5、高层建筑中,结构高宽比超限,但倾覆等参数均满足要求,在审查过程中如何把握?需采取什么措施? 答:高层建筑高宽比超限,但抗倾覆计算等参数均满足规范要求时允许。 6、中小学校舍加固文件的审查:因历史原因,现存校舍中存在框架与砌体混合使用, 层高不满足规范要求等的房屋,审查时如何把握?对此类文件的审查需甲方提供哪些资料?

施工图审查中常见的错误

施工图审查中常见的错误 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。施工图审查中常见的建筑设计问题 施工图审查中常见的建筑设计问题 江锦兰 笔者在数年建筑工程施工图审查工作中,通过多项建筑工程的施工图审查,发现了建筑设计中总平面图设计、建筑说明、建筑平面、立面、剖面、建筑构件有关深度设计及强制性条文等内容设计中较为常见的问题,现分别总结如下: 一、总平面布置图 送审的施工图文件中,总平面布置图基本上都有,但表达深度差别较大,大部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。主要问题有: 1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。 2.保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐标(或定位尺寸),有些工程的总图设计往往无保留。 3.竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标高数值,有的只有标注室内外高差数而已。结果是: (1)竖向设计标高不符合规划部门的控制标高。 (2)场地内与场地外围的城市道路标高不衔接,不合理。 (3)场地及其道路的标高不利于排水。 (4)场地内道路无设计标高,特别是交接处、建筑物的入口处,也无标注道路坡长、坡向、坡度以及地面的关键性标高,也无路面的设计断面。 4.没土方工程平衡设计。盲目的竖向设计,往往会带来不必要的挖方或填方,增加造价,造成经济损失。 5.总图设计没有必要的详图设计。比如道路横断面、路面结构,反映管线上下、左右尺寸关系的剖面图,以及挡土墙、护坡排

水沟、广场、活动场地、停车场、花坛绿地等详图,场地的排水、场地内道路与城市道路的关系,给施工带来困难,也无法保证总图的合理性。 6.消防车道宽度不满足消防要求。消防车道距离高层建筑外墙小于5米,不满足消防登高面要求。 二、建筑设计说明部分 1.装饰做法光是文字说明表达不完整。最好是有各种材料做法一览表+各部位装修材料一览表方能完整地表达清楚,少数能做到,多数工程还只是文字说明。总说明中占地面积一般都缺标注。 2.门窗表。一般都有,但关键对一些组合窗,非标准窗表示不清楚,对组合窗及非标窗,应画出立面图,并应把拼接件选择、固定件、窗扇的大小、开启方式等内容标注清楚,如组合窗面积过大,请注明要经有资质的门窗生产厂家设计方可,还有就是对门窗性能,如防火、隔声、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等技术要求应加以说明。比如建筑物1-6层和七层及七层以上对门窗气密性要求不一样(1-6层为3级,七层及以上为4级)。 3.防火设计说明普遍存在问题。按《建筑工程设计文件编制深度规定》要求每层建筑平面中要注明防火分区面积和分区分隔位置示意图,宜单独成图,如为一个防火分区,可不注防火分区面积。 4.有关“夏热冬冷地区”节能设计的说明,也普遍存在问题(居住建筑的节能设计): (1)外窗,特别东西窗缺保温隔热措施。 (2)导热系数的主体部位值与平均值概念不清,把建筑主体部位的K值作为平均K值说明。 (3)缺节能设计计算书及节能设计审查文件,造成节能设计不经济。 5.幕墙工程。(包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等)及特殊的屋面工程,与其它特殊构造,对其设计、制作、安装等技术要求未加说明。 6.缺电梯(自动扶梯),选择及性能说明包括(功能、载重量、速度、停站数、提升高度等等)。 7.墙体预留孔及楼板预留孔,管道井楼层的封堵方式等未说明。

江苏省建设施工图审查中常见问题分析

公共建筑施工图设计常见问题分析 (建筑设计与建筑防火) 2013.06 一、建筑设计 1 施工图设计深度的问题 1.1 总平面设计深度不够。 总平面设计涉及到内容比较多,部分内容可能由非建筑设计单位承担,如景观、市政等,但作为主体设计单位,总平面中基本的各类控制线、建筑定位、层次、高度、建筑间距(包括与构筑物、油罐、水池等)、道路、坡道、出入口、停车场、消防通道、消防扑救场地、竖向标高、场地及道路坡度等均应明确表达,设计深度及内容应满足《建筑工程设计文件深度的规定》的要求,复杂项目应根据场地及设计内容,分别进行总图设计. 1.2 建筑平面功能不明或缺少必要的布置。 2 地下室防水的问题 大部分地下室一般为停车库等用房,防水等级一般为二级,但许多大型项目地下室功能复杂,经常出现商场、餐饮、办公等长期有人员停留的空间,同时,地下室变电所、消防控制室等均为重要的用房,根据《地下工程防水技术规范》第3。2.2条的规定应采取一级防水。 超出地上建筑部位的种植土顶板的防水等级应为一级,其最上层防水层应采用耐

建筑施工图审查中容易混淆的错误问题

建筑施工图审查中容易混淆的错误问题 在施工图审查过程中,审查机构都是根据以下三方面标准,对我们的图纸进行审查的:○1工程建设强制性条文;○2条文以外的部分强制性标准规范,这部分是根据专家以往的经验,尤其是根据各地审查人员的审查实践,将容易出现涉及公共利益和公共安全的内容,从众多的一般强制性标准规范中筛选出来的;○3勘察设计文件的编制深度。 由于设计人员通常在施工图审查问题过程中都是各自答复或自己写下笔记本,很少将审查的问题总结拿出来大家讨论,而设计院大多数都是无专人将本院各工程的施工图审查内容进行积累资料及总结,往往在同一间设计院由于不同的设计人员而出现多次相同错误的问题。本人在质控组内审图纸过程中对此深有体会,迫切觉得对在施工图审查过程中的问题作汇编及剖析的重要性,因此汇编了下面一些施工图审查中的常见问题,希望可以为大家以后在工作中遇到相同的问题时提供参考。 一.地下车库与住宅地下室之间设有门洞口连通,不符合规范(即使安装有防火门亦属该种情况)《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.4.6条。本条例在设计中常犯错在别墅设计中,按甲方使用要求每户别墅均设楼梯下地下车库(如图1(a)错误),而每户楼梯均作为地下车库人员疏散楼梯用,从使用安全角度也不满足安全要求(着火时或平时使用人员疏散可以跑到别人家里了,对住户产生生理上不良影响)。解决方法如下:按规范要求另设两座下地下车库独立疏散楼梯(当人数少于25人的Ⅳ车库可设一座),取消住户下地下车库楼梯。(如图1(b)正确)

二.地下汽车库坡道的出入口缺少采用水幕或防火卷帘等措施与停车区隔开(当汽车库及汽车坡道上均设有自动灭火系统除外)(如图2) 三.建筑入口轮椅通行平台最小宽度为:a.中、高层建筑、公寓建筑≥2.00m(我们在设计住宅时多为1.5m)。 b.低、多层无障碍住宅、公寓建筑≥1.50m(我们在设计住宅时多为1.2m)。《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001第7.1.3条(如图15) 四.除住宅外,其它建筑内的厨房的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火窗。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第7.2.3条 我们在幼儿园及小学设计中大多都设有食堂,对厨房与其它用房的门窗(如消毒间和更衣室之间的门窗)都用了夹板门,未做任何处理的铝合金窗是不符合规范要求(图3)

施工图设计审查常见问题(结构篇)

一设计文件编制深度的基本要求 1结构设计总说明的内容不完善 【存在问题】结构设计总说明内容不够完善,主要表现在以下方面: 1)有些规模较小的工程无结构设计总说明,各层平面图中也无具体说明; 2)有些工程的结构设计总说明针对性较差,重点不突出,应着重说明的内容未表示,而与本工程无关的内容却占有很大篇幅,甚至有个别工程的总说明中存在对结构体系的基本描述与图纸实际内容不符的情况; 3)含有多个子项的工程,虽然每个单项均有说明,但各子项说明中共性的内容不统一,容易引起不必要的混淆。 【提示】结构设计总说明在施工图中起着至关重要的作用,设计总说明应能总体反映工程的设计概况,解决图纸中没有表示的或者共性的问题。一般情况下,每个单项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程应编写统一的结构设计总说明;如为简单的小型工程,则设计总说明的内容可分别表示在基础平面图和各层结构平面图上。 结构设计总说明应包含的主要内容详见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)[1]第4.4.3条的规定。 2结构计算书不齐全 【存在问题】有些工程的设计文件中,提供的计算书不全,大致可归纳如下: 1)缺少原始输入数据和结构计算总信息; 2)手算计算书中,缺少手工导荷过程、计算依据规范公式的来源说明、重要部位构件的必要复核计算书; 3)采用计算机程序计算时,未注明计算软件的名称和版本号; 4)对规范明确规定需要计算的内容未提供计算书,如基础沉降、桩身强度、框架扁梁的挠度和裂缝宽度验算、墙体稳定验算、时程分析补充计算、不同力学模型分析软件计算结果的比较等;

5)打印的截面尺寸及配筋等数字偏小,无法辨认; 6)打印的计算结果不全。 【提示】结构计算书是结构施工图设计文件的重要组成部分,主要应包括以下内容:1)采用计算机软件进行计算时,应注明计算软件的名称、代号、版本及编制单位,计算程序必须经过主管部门的有效鉴定。计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算软件的技术条件应符合规范及有关标准的规定,并应阐明其特殊处理的内容和依据;电算结果应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。电算计算书应提供结构的总信息、周期和位移输出文件、平面简图、荷载简图、配筋简图、构件变形、剪力墙边缘构件配筋简图、基础设计荷载简图、基础沉降及超限信息文件等; 2)手算计算书,应给出手工导荷的计算过程,简要绘制结构构件的平面布置简图和计算简图,计算步骤要条理分明,引用的公式和数据应有可靠依据,采用的计算图表和公式应注明其来源,构件的编号和计算结果应与图纸一致,计算书的内容应清晰、完整; 3)采用结构标准图集时,应根据图集的说明,结合具体工程进行必要的核算和选用工作; 4)当重复利用图纸时,应结合工程实际尤其是地基基础情况,进行必要的核算和修改工作; 5)所有计算书应进行校审,并由设计、校对、审核人分别在计算书封面上签字并加盖设计单位公章。封面后应附有计算书目录,将计算书统一编制页号并整理成册。 3设计文件签署不全 【存在问题】部分工程的设计文件签署不全,主要存在以下问题: 1)未标注出图日期; 2)有些图纸无专业负责人签字;有些图纸仅有设计人签字,而无校正人、审核人、审定人签字,不能体现各级岗位责任制的管理规定,责任落实不到位;

结构施工图审查中常见问题总结(精)

结构施工图审查中常见问题总结 .1 常见的违反国家颁布的相关法律、法规规定的问题 建筑工程勘察设计活动应当严格遵守国家颁布的《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑工程勘察设计管理条例》和地方有关技术政策文件的规定。在设计文件审查中常发现有下列问题违反有关法律法规的规定(违反这些规定将面临处罚问题: 1.1 未按勘察成果设计问题:国务院2000年1月颁发的《建设工程质量管理条例》第二十一条规定“设计单位应根据勘察成果文件进行建设工程设计”。施工图审查中发现有些工程设计时的参数取值与勘察报告不符,如地基承载力特征值、桩基础和支护结构的计算参数、地下水位等。出现该问题的原因主要在于设计人员根据个人的经验确定设计参数,且未与勘察单位协调调整补充相关资料,设计人员以为勘察报告中的设计参数不合理时,应与勘察单位协调,对勘察报告进行修改。最常见问题的是设计所采用的地下水位与勘察结果不符,按照勘察结果抗浮或者地下室底板算不下来的时候自己假设一个水位进行计算,水位取值一定要经过勘察单位核实确认。 1.2 采用指定产品问题:《中华人民共和国建筑法》第57条规定“设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂、供应商”。但有些结构施工图设计中的砼外加剂、建筑构配件却指定了生产厂家或者供应商(如在图中注明采用某某厂生产的UEA、某某厂生产结构胶、采用某种牌号的铝型材等,装修工程和加固工程设计图中出现该问题的机会较多。 1.3 地基基础设计问题:桩型及其施工工艺的选择应与实际环境、地质条件相适应,应考虑挤土、振动、噪音可能对周边造成的影响,符合环保、施工安全的有关要求。具体规定详见省厅文件《福建省建筑地基基础技术政策公告》(闽建科〔2002〕46号规定,不符合该文规定时应进行专门论证并应经有关部门审批(有砂、碎卵石含水层中采用人