文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水泵自动再循环阀(最小流量阀)

给水泵自动再循环阀(最小流量阀)

给水泵自动再循环阀(最小流量阀)
给水泵自动再循环阀(最小流量阀)

一、概述

最小流量控制阀是给水泵的重要设备,与125、200、

300、600MW 机组锅炉给水泵配套使用。当给水流量由于机

组运行工况所限低于某一最小值时,将导致给水泵内介质

汽化而使设备无法工作甚至损坏。最小流量控制阀就是当

给水流量减小到最小流量时,立即打开,介质经控制阀回

到除氧器;当给水流量达到一定量时,最小流量控制阀关闭,

系统进入正常工作。运行时给水泵出口压力很高,而除氧

器压力很低(0.8MPa 以下),所以,最小流量阀须承受很

高的压差。 公司采用多级套筒小孔式节流罩,通过阀

芯上下移动改变节流面积,实现流量的调节;小孔式节流

罩即是一只节流元件,又是消音器,故该阀门噪音小,耐

气蚀;密封面采用免冲刷结构,选用合理的耐冲刷不锈钢

材料和适当的表面硬化处理,大大延长使用寿命 ;合理安

排压降,通道设计顺畅,避免产生闪蒸、气蚀和涡流;平

衡型阀芯设计使阀杆受力较小,操作机构较小。该阀调节

平稳、气蚀小、振动轻、噪音低、磨损小、寿命长,该阀

门采用简易装配结构,拆装方便、维修简单。

另外一种结构为迷宫式节流罩。该型阀门采用多片迷

宫片叠合而成的迷宫盘构成节流件,水流在迷宫中曲折来回而节流降压,通过阀芯上下移动来改变节流面积实现调节流量。具有抗气蚀、耐磨损、低噪音、调节平稳的特点。是当今高压差阀门技术新潮流。

二、工作原理

该系列调节阀由执行机构和阀门本体两部分构成。执行机构可选用IQL 智能型电动执行机构或DKZ 型电动执行机构及用户指定的执行机构。IQL 智能型电动执行机构接受DC4-20mA 信号,且输出DC4-20mA 反馈信号,实现比例控制,它无须开盖,可通过红外遥控器完成阀位限位、扭矩设定,阀位校准等各种参数的调整。DKZ 型电动执行器性能好、价格低、通用性强。

执行机构(或伺服放大器)接受输入信号,产生驱动力,带动阀杆动作,调节介质流量或压力,同时,执行机构反馈一个阀的位置信号,与输入信号比较,使调节阀始终处在与输入信号相对应的位置上,

完成伺服调节任务。

给水泵自动再循环量阀

四、主要技术性能指标(智能型) 基本误差:±2.5%

泄 漏 量:0.01阀额定容量 回 差:1.5%

额定流量系数:±10%

死 区:3%

五、主要零件材料

阀 体:WCB 、WC6、C r M o V 钢

节流罩:1Cr13表面硬化处理,密封面堆硬质合金 阀 芯:17-4PH 沉淀硬化处理

阀 座:ASTM 440C、1Cr13表面硬化处理 阀 杆:17-4PH、2Cr13

公称通径DN(mm)

506580100固有流量特性

等百分比(R50)、直线、抛物线公称压力PN(MPa)

25/32连接形式

对接焊配用执行机构

电子式和普通型电动执行器最大压差△P(MPa)

15/25行程(mm)

(括号内为迷宫式)

40(60)40(60)50(80)50(80)额定流量系数Kv

20314872

工作温度(℃)

≤320工作介质

水注:执行机构可选配智能型电动执行机构。

三、主要技术参数

六、结构长度和连接尺寸

阀门结构长度按照工厂标准规定,或按合同规定;

焊接端形式按照ANSI B16.25或JB/T3595规定;

法兰连接尺寸按照GB或JB系列标准执行。用户有要求时按合同规定。

给水泵再循环系统介绍_2

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 给水泵再循环系统介绍 给水泵再循环系统介绍泵再循环系统介绍一、综述在火电厂,作功的过程是依靠水的循环(即水由给水泵加压送到锅炉,在锅炉内受热产生蒸汽,蒸汽在气轮机内膨胀作功后经冷凝器冷凝为水,并如此循环往复。 )来实现的。 在整个循环过程中,给水泵的安全运行是实现这个循环的关键。 给水泵的出水量是随锅炉负荷而变化的。 在启动时或在负荷很低时,给水泵很可能在给水量很小或给水量为零的情况下运行,水在泵体内长期受叶轮的摩擦发热,而使水温升高,水温升高到一定程度后,会发生汽化,形成汽蚀。 造成给水泵的损坏。 为防止上述现象的发生,在给水泵出口至除氧器(或冷凝器)水箱之间安装再循环系统,在给水泵刚启动或在给水量小到一定程度时,可打开再循环系统。 将一部分水返回除氧器水箱,以保证有一定的水量(一般约为额定流量的 30%)通过水泵,而不致使泵内水温升高而汽化。 而当给水量处于正常条件下时,再循环系统关闭。 再循环系统由最小流量阀、止回阀、流量测量系统组成。 . . 系统中流量测量系统确定何时开启或关闭再循环系 1/ 18

统; . . 止回阀的目的是只允许水泵往外送水,而不允许水反向流回水泵。 防止水泵突然停止运转时,高压水反向流回水泵造成水泵倒转; . . 最小流量阀保证在再循环系统处于开启状态时高压水经过减压使阀出口压力与除氧器(或冷凝器)水箱压力接近而不致造成除氧器(或冷凝器)水箱压力震荡和发生汽蚀。 在再循环系统中很明显最主要的、工作条件最恶劣的无疑是最小流量阀。 二、最小流量阀的运行工况及其对最小流量阀可能产生的破坏最小流量阀是火电厂中运行工况最为恶劣的几种调节阀之一。 因其安装位置处于给水泵出口与除氧器水箱(或冷凝器)之间,两者间巨大的压差由该阀门承受。 无论在开启或关闭状态下,再循环系统最小流量阀始终是在高压差下工作。 在最小流量阀处于开启状态时,将高压水通过逐级减压后排至除氧器水箱(或冷凝器),并且在减压过程中不能发生气蚀;而当其处于关闭状态时,应能承受高达 350bar 甚至更高的静压差,并做到关闭紧密。 众所周知,液态介质在高压差下会产生空化。 有研究表明,空化产生于液态区的气泡,生成气泡的必要条件是液态介质所处的绝对压力低于该液体的饱和蒸汽压力。 当高压液体流经节流元件,静压能与动压能相互转换,流速增

离心泵操作规程

离心泵操作规程 ?一、启动前的准备工作: 1·开车前检查泵的出入口管线阀门,压力表接头,有无泄漏,冷却水是否畅通,地脚螺丝及其它连接处有无松动。(高温油泵一定要先检查冷却水阀是否打开投用,否则机封会因温度过高而损坏,泵体也可能会受损) 2·按规定向轴承箱加入润滑油,油面在油标1/2~2/3处。清理泵体机座地面环境卫生。(无润滑油开车后果可想而知,轴承将烧损) 3·盘车检查转子是否轻松灵活,泵体内是否有金属碰撞的声音。(启泵前一定要盘车灵活,否则强制启动会引起机泵损坏、电机跳闸甚至烧损) 4·全开冷却水出入口阀门。(这一条多余,因为1.已说明了) 5·检查排水地漏使其畅通无阻。。(这一条是锦上添花的事,不是必要条件)6·开泵入口阀使液体充满泵体,适当地打开出口放空阀,排出泵内空气后,关闭放空阀。(这一条有点牵强,因为一般的出口没有放空阀,只有压力表接口处排气,但也危险)通常的做法是先开入口阀,再开暖泵阀升温,最后开一下出口阀后再关闭,这样即使泵内还有一部分气,但已不会影响泵的正常启动了) ?二、离心泵的启动 1·泵入口阀全开,启动电机,全面检查泵的运转情况。 2·检查电机和泵的旋转方向是否一致。(电机检修后的泵一定要检修此项,也很容易忽略而闹出笑话来) 3·当泵出口压力高于操作压力时,逐渐开大出口阀,控制好泵的流量压力。(出口全关启动泵是离心泵最标准的做法,主要目的是流量为0时轴功率最低,从而降低了泵的启动电流) 4·检查电机电流是否在额定值,超负荷时,应停车检查。(这是检查泵运行是否正常的一个重要指标) 在启动完后其实还需要检查电机、泵是否有杂音、是否异常振动,是否有泄漏等后才能离开, ?三、离心泵的维护: 1、离心泵在开泵前必须先盘车,检查盘根或机械密封处,是否填压过紧或有其他异 常现象。检查润滑油系统油路是否畅通,轴承箱油面不得低于油箱液面高度的2/3。 打开冷却水保持畅通无限,打开入口阀检查个密封点泄漏情况,检查对轮螺丝是否紧固,对轮罩是否完好。 2、正常运转时,应随时检查轴承温度。滑动轴承正常温度一般在65度以下。严密 注意盘根及机械密封情况,应经常检查震动情况及转子部分响声,听听是否有杂音。 3、热油泵启动前一定要利用热油通过泵体进行预热暖和。预热标准是:泵壳温度不 得低于入口温度60——80摄氏度,预热升温速度每小时不大于50度,以免温差过大损坏设备。 4、不得采取关入口阀的办法来控制流量,避免造成叶轮和其他机件损坏。 5、停用泵的检修必须按规定办理工作标票,并将出入口阀门关闭,放净泵体内的存 油,方准拆卸。 6、重油泵严禁电盘车,因泵体内存油粘稠,凝固而盘不动车时,应先用蒸汽将存油 暖化后再盘车,启动。 7、离心泵严禁带负荷启动,以免电机超电流烧坏。

二次泵系统与一次泵变流量系统优缺点设计要点及控制逻辑

一次泵变流量系统(VPF) 1、 控制方式 冰机控制 负荷测定:蒸发器的流量和温差 冷量调节: 与活塞机组的介跃调节不一样,离心冷水机组的控制是根据实际需求负荷的大小来控制压缩机的运行状态,最终通过改变导叶开度的大小来控制。改变导叶开度的大小,可调节制冷剂循环流量,控制蒸发温度,调节制冷量,最终达到加载、卸载,控制出水温度的目的。这种调节可实现无级连续调节,可精确调节到负荷要求,精密控制出水温度。模糊逻辑根据温度误差(与设定值的偏差) 和变化速度求出所需的加载/卸载量,从而将冷水温度控制在设定的范围内。导叶电机根据4~20mA 的电流输入信号,每0. 3 %地增加或减小导叶的开启度,这样的调节足以保证经导叶调节后流量的连续性,实现无级调节。加载时,导叶开启度增大;卸载时导叶开度减小。高精度的导叶连续调节可精确控制水温在±0. 3 ℃以内。见图2。控制系统根据温度偏差值和温度变化速度来确定是否需要加载、卸载或保持容量不变。见表1。 在接近系统的安全阈值时,会进行加载或卸载限制。图3示出了出水温度控制的循环。 “ —→”代表系统控制 “ —→”代表控制系统实施操作后有可能引起的现象如图3 所示,系统控制和实施控制操作 后而需要的进一步控制形成封闭循环。控制操作的实施最终通过导叶开并增大或减小来完成。控制系统经过综合使导叶维持在某一开启度进行制冷或达到安全限而关机。 例如机组刚开机过程的加载过程,在电流限制的同时导叶由小逐渐开大,冷水温度不断下降,达到制冷的目的。当机组达到负荷后,出水温度已达到或低于设定点的温度,这时进行卸载过程,导叶逐渐关小,出水温度基本维持不变,电流逐渐减小,最终维持在部分负荷运行。如果负荷过低,使机组导叶关小到某一值时,排气温度达到保护限,控制导叶不能继续关小(或导叶已关到最小) ,则导叶维持该状态运行,出水温度将进一步下降,当下降到低于出水温度设定点3 ℃以下时,则机组由控制系统控制进行安全关机。或进入再循环运行模式控制。 冰机加减机: 加机(4种方式?): 1. 冷冻水系统供水温度T S1高于系统设定温度T SS 并持续一段时间 2. 压缩机运行电流百分比(适用于出水温度精度要求高的场合,需要注意机组出力和运行电流不符合的情况) 3.计算负载 4.如运转中主机已达最大流量,则须加开一台主机(发生机率不高)。 减机: 1.依压缩机电流百分比(1 运行机组台数%RLA(运行机组)%设定-∑≥ ) 2. flow*△T 3.系统流量

离心泵的流量控制方法

离心泵流量控制方法探讨 前言 离心泵是目前使用最为广泛的泵产品,广泛使用在石油天然气、石化、化工、钢铁、电力、食品饮料、制药及水处理行业。如何经济有效的控制泵输出流量曾经引发过大讨论,曾一度流行全部使用变频调速来控制输出流量,取消所有控制阀控制流量的型式,单从目前来看市场上有4种广泛使用的方法:出口阀开度调节、旁路阀调节、调整叶轮直径、调速控制。现在我们来逐一分析讨论各种方法的特点。 离心泵流量常用控制方法 方法一:出口阀开度调节 这种方法中泵与出口管路调节阀串联,它的实际效果如同采用了新的泵系统,泵的最大输出压头没有改变,但是流量曲线有所衰减。 方法二:旁路阀调节 这种方法中阀门和泵并联,它的实际效果如同采用了新的泵系统,泵的最大输出压头发生改变,同时流量曲线特性也发生变化,流量曲线更接近线形。 方法三:调整叶轮直径 这种方法不使用任何外部组件,流量特性曲线随直径变化而变化。 方法四:调速控制 叶轮转速变化直接改变泵的流量曲线,曲线的特性不发生变化,转速降低时,曲线变的扁平,压头和最大流量均减小。 泵系统的整体效率 出口阀调节与旁路调节方法均增加了管路压力损失,泵系统效率都大幅减小。叶轮直径调整对整个泵系统效率影响较小,调速控制方法基本不影响系统效率,只要转速不低于正常转速的50%。 能耗水平 假定通过上述四种办法将泵的输出流量从60m3/h调整到50m3/h,输出为 60m3/h时的功率消耗为100%(此时压头为70m),那么几种控制流量的办法对泵消耗的功率影响如何

(1)出口阀开度调节,能量消耗为94%,流量较低时消耗功率较大。(2)旁路调节,旁路阀将泵的压头减小到55M,这只能通过增加泵的流量来实现,结果能耗增加了10%。 (3)调整叶轮直径,缩小叶轮直径后泵的输出流量和压力均降低,能耗缩减到67%。 (4)调速控制,转速降低,泵的流量和压头均减小,能耗缩减到65%。 总结 下表中总结出了各种流量调节方法,每种方法各有优缺点,应根据实际情况选用。 泵的流量调节方法一览表 本文详细介绍了泵(离心泵、往复泵)的流量调节方法,如改变泵的装置特性曲线(如可以进行出口阀调节、旁路调节、转速调节、切割叶轮外径、更换叶轮、堵死几个叶轮流道等)、改变泵的特性曲线,并对每种调节方法进行了阐述及对其使用的特点进行了分析。 表1——1 泵的流量调节方法

二次泵系统与一次泵变流量系统优缺点、设计要点与控制逻辑

一次泵变流量系统(VPF) 1、控制方式 冰机控制 负荷测定:蒸发器的流量和温差 冷量调节: 与活塞机组的介跃调节不一样,离心冷水机组的控制是根据实际需求负荷的大小来控制压缩机的运行状态,最终通过改变导叶开度的大小来控制。改变导叶开度的大小,可调节制冷剂循环流量,控制蒸发温度,调节制冷量,最终达到加载、卸载,控制出水温度的目的。这种调节可实现无级连续调节,可精确调节到负荷要求,精密控制出水温度。模糊逻辑根据温度误差(与设定值的偏差) 和变化速度求出所需的加载/卸载量,从而将冷水温度控制在设定的围。导叶电机根据4~20mA 的电流输入信号,每0. 3 %地增加或减小导叶的开启度,这样的调节足以保证经导叶调节后流量的连续性,实现无级调节。加载时,导叶开启度增大;卸载时导叶开度减小。高精度的导叶连续调节可精确控制水温在±0. 3 ℃以。见图2。控制系统根据温度偏差值和温度变化速度来确定是否需要加载、卸载或保持容量不变。见表1。 在接近系统的安全阈值时,会进行加载或卸载限制。图3示出了出水温度控制的循环。

“—→”代表系统控制 “—→”代表控制系统实施操作后有可能引起的现象如图3 所示,系统控制和实施控制操作 后而需要的进一步控制形成封闭循环。控制操作的实施最终通过导叶开并增大或减小来完成。控制系统经过综合使导叶维持在某一开启度进行制冷或达到安全限而关机。 例如机组刚开机过程的加载过程,在电流限制的同时导叶由小逐渐开大,冷水温度不断下降,达到制冷的目的。当机组达到负荷后,出水温度已达到或低于设定点的温度,这时进行卸载过程,导叶逐渐关小,出水温度基本维持不变,电流逐渐减小,最终维持在部分负荷运行。如果负荷过低,使机组导叶关小到某一值时,排气温度达到保护限,控制导叶不能继续关小(或导叶 已关到最小) ,则导叶维持该状态运行,出水温度将进一步下降,当下降到低于出水温度设定点3 ℃以下时,则机组由控制系统控制进行安全关机。或进入再循环运行模式控制。 冰机加减机: 加机(4种方式?): 1. 冷冻水系统供水温度T S1高于系统设定温度T SS并持续一段时间 2. 压缩机运行电流百分比(适用于出水温度精度要求高的场合,需要注意机组出力和运行电流不符合的情况) 3.计算负载 4.如运转中主机已达最大流量,则须加开一台主机(发生机率不高)。

各种流量调节阀工作原理及正确选型

暖通知识 计量收费主要通过三个途径宏观节能:首先是装设了流量调节阀,实现了流量平衡,进而克服了冷热不均现象;其次是通过温控阀的作用,利用了太阳能、家电、照明等设备的自由热;第三是提高了用热居民的节能意识,减少了开窗户等的无谓散热。而这三条节能途径,其中有二条都是通过流量调节阀来实现的。可见,流量调节阀,在计量收费的供热系统中,占有何等重要的地位。因此,如何正确的进行流量调节阀的选型设计,就显得非常重要。 一、温控阀 1、散热器温控阀的构造及工作原理 用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。温控阀一般是装在散热器前,通过自动调节流量,实现居民需要的室温。温控阀有二通温控阀和三通温控阀之分。三通温控阀主要用于带有跨越管的单管系统,其分流系数可以在0~100%的范围内变动,流量调节余地大,但价格比较贵,结构较复杂。二通温控阀有的用于双管系统,有的用于单管系统。用于双管系统的二通温控阀阻力较大;用于单管系统的阻力较小。温控阀的感温包与阀体一般组装成一个整体,感温包本身即是现场室内温度传感器。如果需要,可以采用远程温度传感器;远程温度传感器臵于要求控温的房间,阀体臵于供暖系统上的

某一部位。 2、温控阀的选型设计 温控阀是供暖系统流量调节的最主要的调节设备,其他调节阀都是辅助设备,因此温控阀是必备的。一个供暖系统如果不设臵温控阀就不能称之谓热计量收费系统。在温控阀的设计中,正确选型十分重要。温控阀的选型目的,是根据设计流量(已知热负荷下),允许阻力降确定KV值(流量系数);然后由KV值确定温控阀的直径(型号)。因此,设计图册或厂家样本一定要给出KV值与直径的关系,否则不便于设计人员使用。 在温控阀的选型设计中,绝不是简单挑选与管道同口径的温控阀即完事大吉。而是要在选型的过程中,给选定的温控阀造成一个理想的压差工作条件。一个温控阀通常的工作压差在2~3mH2O之间,最大不超过6~10 mH2O。为此,一定要给出温控阀的预设定值的范围,以防止产生噪音,影响温控阀正常工作。当在同一KV值下,有二种以上口径的选择时,应优先选择口径小的温控阀,其目的是为了提高温控阀的调节性能。 二、电动调节阀 电动调节阀是适用于计算机监控系统中进行流量调节的设备。一般多在无人值守的热力站中采用。电动调节阀由阀体、驱动机构和变送器组成。温控阀是通过感温包进行自力式流量调节的设备,不需要外接电源;而电动调节阀一般需要单相220V电源,通常作为计算机监控系统的执行机构(调节流量)。电动调节阀或温控阀都是供热系统中流量调节的最主要的设备,其它都是其辅助设备。 三、平衡阀 平衡阀分手动平衡阀和自力式平衡阀。无论手动平衡阀还是自力式平衡阀,它们的作用都是使供热系统的近端增加阻力,

给水泵最小流量控制阀(再循环阀)

一、概述 最小流量控制阀是给水泵的重要设备,与125、200、 300、600MW 机组锅炉给水泵配套使用。当给水流量由于机 组运行工况所限低于某一最小值时,将导致给水泵内介质 汽化而使设备无法工作甚至损坏。最小流量控制阀就是当 给水流量减小到最小流量时,立即打开,介质经控制阀回 到除氧器;当给水流量达到一定量时,最小流量控制阀关闭, 系统进入正常工作。运行时给水泵出口压力很高,而除氧 器压力很低(0.8MPa 以下),所以,最小流量阀须承受很 高的压差。开高公司采用多级套筒小孔式节流罩,通过阀 芯上下移动改变节流面积,实现流量的调节;小孔式节流 罩即是一只节流元件,又是消音器,故该阀门噪音小,耐 气蚀;密封面采用免冲刷结构,选用合理的耐冲刷不锈钢 材料和适当的表面硬化处理,大大延长使用寿命 ;合理安 排压降,通道设计顺畅,避免产生闪蒸、气蚀和涡流;平 衡型阀芯设计使阀杆受力较小,操作机构较小。该阀调节 平稳、气蚀小、振动轻、噪音低、磨损小、寿命长,该阀 门采用简易装配结构,拆装方便、维修简单。 另外一种结构为迷宫式节流罩。该型阀门采用多片迷 宫片叠合而成的迷宫盘构成节流件,水流在迷宫中曲折来回而节流降压,通过阀芯上下移动来改变节流面积实现调节流量。具有抗气蚀、耐磨损、低噪音、调节平稳的特点。是当今高压差阀门技术新潮流。 二、工作原理 该系列调节阀由执行机构和阀门本体两部分构成。执行机构可选用IQL 智能型电动执行机构或DKZ 型电动执行机构及用户指定的执行机构。IQL 智能型电动执行机构接受DC4-20mA 信号,且输出DC4-20mA 反馈信号,实现比例控制,它无须开盖,可通过红外遥控器完成阀位限位、扭矩设定,阀位校准等各种参数的调整。DKZ 型电动执行器性能好、价格低、通用性强。 执行机构(或伺服放大器)接受输入信号,产生驱动力,带动阀杆动作,调节介质流量或压力,同时,执行机构反馈一个阀的位置信号,与输入信号比较,使调节阀始终处在与输入信号相对应的位置上,完成伺服调节任务。 给水泵最小流量控制阀(再循环阀)

什么是泵的最小流量

什么是泵的最小流量? 什么是泵的最小流量线? 为了保证泵安全起动和正常运转,要求泵有最小排出流量,这就是离心泵的最小流量。泵的工作流量低于额定流量30%时,应设置泵在最低流量下正常运转的最小流量线(即在离心泵出口管道上加一条返回线),称为最小流量线。 说着啰嗦,看图明了:

曲线3表示最小连续流量Qmin的相似抛物线; 曲线4表示最优区域的小流量Qmin的相似抛物线。 每种型号的离心泵都有最小流量,低于这个流量离心泵就会发生汽蚀(还有一个最大允许工作流量,这两个流量之间就是这个离心泵的允许工作区)。 1、当流量低于泵最小流量时,振速会增大,为了防止泵发生气蚀,打开最小回流线进行调节,使泵维持在稳定运行状态(作用跟压缩机的防踹振线有点像) 2、高压离心泵起泵时,为了防止泵憋压损坏,在起泵前打开最小回流线。 3、有些离心泵不能停泵,例如锅炉给水泵。锅炉通常由多台泵供水,根据需求量不一样(类如冬天上半夜多白天少,下半夜偷懒)需要采用其中几台泵供水,有了这个最小流量管线,需要关闭的泵可以在最小流量处循环(消耗功率最小)但是不需要停泵-灌泵-开泵反复操作。

泵的最小流量保护 对泵的最小流量保护一般有三种方式。分别是:设计连续循环系统、设计控制循环系统或设计泵保护阀系统。 1、设计连续循环系统 优点: ?投资较小; ?当工艺上出现小流量工况时,限流孔板旁路先自动将其消除。 缺点: ?不论工艺上需要多少流量,旁路线始终都有流量通过。选泵时应把旁路流量附加到操作流量上,否则易造成泵出力不够的情况; ?操作费用较高;

?当泵的扬程很高,液体又处于饱和温度下时,限流板孔后可能发生气化。 2、设计控制循环系统 优点: ?选泵可不考虑旁路流量附加值; ?选旁路只有在小流量工况时才自动打开,平时关闭以节省能量。 缺点: ?增加一套自控回路造价太高。 3、设计自循环控制阀保护系统

中央空调循环水泵变频控制节能的实践

中央空调循环水泵变频控制节能的实践 姓名:××× 身份证号:330×××××××××××× 申报等级:技师(国家职业资格二级) 申报工种:制冷设备维修 准考证号:×××××××××× 工作单位:××××物业管理有限公司 撰写日期:2012 年×月××日

目录 【摘要】 (1) 【关键词】 (1) 一、前言 (1) 二、中央空调系统的构成及工作原理 (1) 三、节能理论分析 (3) 四、节能方案分析 (5) 五、中央空调系统现场情况 (7) 六、变频器的选型 (7) 七、变频改造方案的实施 (7) 八、节能改造前后运行效果比较 (9) 九、结束语 (11) 【参考文献】 (11)

摘要:本文根据中央空调系统的工作原理及其冷却、冷冻水泵流量在空调负载荷变化时不能调节的运行状态,采用变频控制技术对中央空调系统冷却水泵和冷冻水泵进行变频调速改造,以达到节能的效果。关键词:中央空调、变频器、循环水泵、节能改造。 一、前言 我国是一个能源紧缺的国家,面临着巨大的能源压力。一方面,国家的经济要保持较高速度的增长,另一方面,又必须考虑环保和可持续发展的问题。所以中央提出:要建设“节约型社会”。我们××广电集团,在××卫视频道进行过“节约型社会”的主题节目播出,社会上引起了强烈反响。上级领导要求大家响应中央的号召,为建设“节约型社会”贡献自己的力量。 为此在去年我们物业公司工程部组织成立了中央空调节能改造小组,经科学认真详细的分析论证讨论,决定采用先进变频调速技术对电视台的中央空调系统进行节能技术改造。我作为成员积极参与了整个技改工程的始末,期间学习了不少知识和技术,对自己以后的工作起到了很大的帮助。 二、中央空调系统的构成及工作原理 图1所示为一典型中央空调机组系统图,主要由制冷主机系统、冷冻水循环系统、冷却水循环系统、风机盘管系统、冷却水塔系统等组成:

离心泵操作技能训练

离心泵操作技能训练方案 实训班级:2012化工班指导教师:单小刚 实训时间:2013年12月18日,上午3、4节课。 实训时间:计划60分钟操作,30分钟讨论解决故障。 实训设备:4台浙江中控管路拆装实训设备。 职业危害:噪音 实训目的: 1.掌握离心泵的安全操作技能。 2.了解离心泵常见故障及处理方法。 3.加强安全操作意识,体现团队合作精神。 实训前准备: 1. 配每套设备上不超过6人,本次实训共安排12人,3人一组,1人为组长,一人作故障记录,一人主操。分工协作,共同完成。 2. 查受训学员劳动保护用品是否佩戴符合安全要求。 3. 查实训设备是否完好。 教学方法与过程: 1.和实际操作同时进行,在明确实训任务的前提下,老师一边讲解一边操作, 同时学生跟着操作。 2.每组学员分别练习,教师辅导。 3.学生根据离心泵操作技能评价表自我评价,交回本表。 4.教师评价,并与学员讨论解决操作中遇到的故障。 技能实训1 认识离心泵的工作流程 实训目标:熟悉离心泵的工作流程,认识各种阀门,监测仪表。 实训方法:手指口述,完成下面思考与练习 思考与练习:在离心泵输送装置中,被输送的液体是,在液体流动的过程中经过了真空表、、等测量仪表和阀门,最后液体流入。

技能实训2离心泵的开车操作 实训目标:掌握正确的开车操作步骤,了解相应的操作原理。 实训方法:按照实操规程(步骤)进行练习。 (1)开车准备工作 1.检查离心泵是否固定牢固,连接螺栓和地脚螺栓是否有松动现象。 2.轴承密封、润滑情况,并均匀盘车。 3.检查管路法兰、螺纹等连接是否完好。 4.检查各个仪表是否完好,指针是否回零。 检查完毕,符合要求,发出确认指示,否则,需要现场维修。 (2)开车操作步骤 1.关闭真空表。 2.灌泵排气。离心泵为什么要灌泵?泵没有灌满会发生什么现象? 3.打开进口阀门,关闭出口阀门。 4.开启电源。观察泵出口压力,同时注意泵的运转是否正常,泵体是否振动大、 有杂音。 5.缓慢打开出口阀,根据要求调节水的流量,(调节为5.0m3/h)。 6.打开真空表,查看真空表读数。离心泵进入正常运行状态。 技能实训3离心泵的正常操作 实训目标: 掌握离心泵正常运行时的工艺指标及相互影响关系,了解运行过程中常见的异常现象及处理方法。 实训方法:改变流量,观察压力表、真空表指针变化情况,分析其变化原因。运行过程中常见的不正常现象进行讨论,如气蚀、气缚、流量不稳或压力不稳当,分析故障并给出解决问题的方案。 技能实训4 离心泵的正常停车 实训方法:按照实操规程(步骤)进行练习。 1.关闭出口阀,避免停泵后出口高压液体倒流入离心泵体内,使叶轮高速反转 而造成事故。 2.关闭真空表。

离心泵试题

一、单选题 1.离心泵()灌泵,是为了防止气缚现象发生。C A停泵前;B停泵后;C启动前;D启动后。 4.离心泵装置中()的底阀的作用是防止启动前灌入的液体从泵内流出。A A吸入管路;B排出管路;C调节管路;D分支管路。 5.离心泵装置中吸入管路的()的作用是防止启动前灌入的液体从泵内流出。B A调节阀;B底阀;C出口阀;D截止阀。 6.离心泵装置中()的滤网可以阻拦液体中的固体颗粒被吸入而堵塞管道和泵壳。A A吸入管路;B排出管路;C调节管路;D分支管路。 7.离心泵装置中吸入管路的()可以阻拦液体中的固体颗粒被吸入而堵塞管道和泵壳。B A底阀;B滤网;C弯头;D横管。 8.为提高离心泵的经济指标,宜采用()叶片。B A前弯;B后弯;C垂直;D水平。 9.离心泵的()又称扬程。C A流量;B轴功率;C压头;D效率。 15.往复泵的()调节是采用回路调节装置。C A容积;B体积;C流量;D流速。 17.离心泵最常用的调节方法是()。B A改变吸入管路中阀门开度;B改变排出管路中阀门开度; C安置回流支路,改变循环量的大小;D车削离心泵的叶轮。 18.往复泵适用于()。C A大流量且流量要求特别均匀的场合;B介质腐蚀性特别强的场合; C流量较小,扬程较高的场合;D投资较小的场合。 19.有两种说法:(1)往复泵启动不需要灌泵;(2)往复泵的流量随流量增大而减小,则()。 C A两种说法都对;B两种说法都不对;C说法(1)对,说法(2)不对;D。说法(2)对,说法(1)不对 20.有人认为泵的扬程就是泵的升扬高度,有人认为泵的轴功率就是原动机的功率,我认为 ()。 A A这两种说法都不对;B这两种说法都对;C前一种说法对;D后一种说法对。 21.离心泵的调节阀()。B A只能安装在进口管路上;B只能安装在出口管路上;C安装在进口管路或出口管路上均可;D只能安装在旁路上。 22.离心泵调解法的开度改变时,()。 C A不会改变管路特性曲线;B不会改变工作点;C不会改变泵的特性曲线;D不会改变管路所需的压头。 23.离心泵停车时要()。 A A先关出口阀后断电;B先断电后关出口阀;C先关出口阀或先断电均可;D单级式的先断电,多级式的先关出口阀。 24.泵的工作点()。 D A由泵铭牌上的流量和扬程所决定;B即泵的最大效率所对应的点; C由泵的特性曲线所决定;D是泵的特性曲线与管路特性曲线的交点。 25.往复泵在操作中,()。 A A不开旁路阀时,流量与出口阀的开度无关;B允许的安装高度与流量有关; C流量与转速

循环水泵操作说明

循环水泵操作规程 1、 性能参数: 水泵型号:KQSN450-N13/502(T) 扬程:60m 流量:2430 m 3/h 电机功率:560KW 转速:1480 r.p.m 电机电压:10000v 额定电流:39.91A 冷却塔:NBTL-3000型 冷却水量:2500 m 3/h 冷却水最大温差:10℃ 冷却塔风机:P=160KW U=380V 重力无阀过滤器流量:150 m 3/h 2、 启动水泵前的准备工作确认:确认水泵检修安装完毕,水泵与电机的 对中已经调教完毕,联轴器防护罩安装就位,地脚螺栓紧固,测量元件投入正常使用,各法兰连接处无漏水现象,水泵机体和电机周围杂物清理干净,积水坑无杂物,污水泵能够连续运行正常;循环水系统正常生产时三台水泵为两用一备,供两套制氧机的循环冷却水,如果只运行一套制氧机,启动一台水泵就可以满足生产需要,为了保证ASU 安全稳定运行,按以下规程去操作。 3、 水泵启动前的准备的工作: (1)、确认水池水位的高度满足循环水泵启动要求,确认水泵入口阀 V8461A/B/C 打开,对水泵壳体排放阀进行排气,直到有水流出、没有气泡为止。 (2)、对水泵进行盘车,应转动灵活,无卡阻现象 。 (3)、通知电工对水泵的出口电动阀门做空投试验,运行操作工到现场确 认,检验阀门的工作性能,包含手动和自动两种状态。将电动出口阀转换为手动状态,开度分别为15%、25%、50%、75%、90%,观察该阀是否灵敏好用,如有问题,找相关专业人员及时处理 ;并将该阀门处于手动状态 。 4、 水泵的启动 :

循环水泵操作规程 (1)、缓慢打开没有投入使用的玻璃钢冷却塔上水阀门,将水导入玻璃钢 冷却塔,这时水压会有一定的下降,根据压力下降情况 调节该阀门的开度,上水总管压力PI9001不能低于230 KPa. (2)、通知电工送电。 (3)、联系值班长,听从班长指令可以启动。 (4)、观察水泵的电流、检测电机和水泵轴承的温度、并听运转音是否 正常。 (5)、观察水压上升情况,及时调整水压,打开需要循环水设备 冷却器 上、回阀门,并与水泵的出口电动阀配合调节,保证水压PI9001不得高于450 KPa ,水压过高将导致冷却塔喷头损坏。 (6)、根据水温变化情况,当 上水温度高于30℃,启动轴流风机。 5、水泵停止操作:接到班长停止或倒换水泵通知后,确认运行水泵的流 量、压力能否满足现在运行设备循环冷却水的要求。 (1)、DCS 控制室中,由工艺工程师、仪电人员对运行设备的循环水流量 和压力解除停车联锁,目前空压机的水压停车联锁为80KPa 。 (2)、关小预停止水泵的出口电动阀,适当关小不需要循环水设备冷却器 上、回阀门,调节循环水压力,保证水压PI9001不得高于400 KPa 。 (3)、停止水泵运行,注意观察水压PI9001不能低于250 KPa 。 (4)、观察水压是否有变化,如果发现水泵倒转,立即关闭入口阀门。 (5)、关闭循环水去玻璃钢凉水塔上水阀门,保证水压PI9001在正常的工 作压力330 KPa 。 (6)、停止玻璃钢凉水塔的风机。 (7)、调节水压满足运行设备要求。 6、凉水塔风机的启动: 启动前的准备工作: 检查齿轮油箱油位满足启动要求,仪表测量轴温和轴振动已经投入,可以正常使用,确认风机的叶片没有异物缠绕,联轴杆周围无杂物,可以启动。 启动: (1)通知电工送电,现场运行工到凉水塔风机的操作柜旁进行就地启动。 (2)再次确认玻璃钢冷却塔风机罩内没有人员。 (3)将开关按扭旋转到运行状态,确认风机启动,检查声音和震动是否正常。

给水泵组检修措施布置、恢复的注意事项示范文本

给水泵组检修措施布置、恢复的注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

给水泵组检修措施布置、恢复的注意事 项示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 公司已多次发生给水泵机械密封损坏,给水泵长时间 退出备用的不安全事件,由于运行操作不当造成的占大多 数。为避免在布置给水泵检修措施或恢复检修措施时,泵 机械密封损坏,下发因操作过快或操作方法不当造成前置 泵、主此操作说明,要求每个值班员认真学习,掌握每项 操作的先后顺序、操作过程中应观察的参数及注意事项。 并且举一反三,对其他热力系统恢复措施制定合理操作步 骤。 操作原则: 1、给水泵系统停运时缓慢泄压,投运时缓慢升压。 2、先切除给水侧,再切除冷却水和密封水。投运时相

反。 对给水泵泄压布置检修措施的操作步骤: 汽泵停运后,主泵完全止速后,方可停运前置泵运行。前置泵停运后,按下列步骤进行操作: 1、关闭汽泵出口电动门 2、关闭汽泵中间抽头电动门 3、关闭汽泵再循环调门及前后手动门 4、关闭前置泵入口电动门。 5、打开前置泵入口滤网放水手动门 6、打开主泵入口滤网放水门 7、打开前置泵入口管道放水门 8、泵体泄压后,关闭凝水至前置泵机械密封供水手动门 9、关闭前置泵机械密封水冷却水来、回水手动门 10、压力到0MPa后,方可开始检修工作

循环水泵的变频控制方案

循环水泵的变频控制方案在中央空调系统中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的,且留有一定的设计余量。在没有使用调速的系统中,水泵一年四季在工频状态下全速运行,只好采用节流或回流的方式来调节流量,产生大量的节流或回流损失,且对水泵电机而言,由于它是在工频下全速运行,因此造成了能量的大大浪费。 由于四季的变化,阴晴雨雪及白天与黑夜时,外界温度不同,使得中央空调的热负荷在绝大部分时间里远比设计负荷低。也就是说,中央空调实际大部分时间运行在低负荷状态下。据统计,67%的工程设计热负荷值为94-165W/m2,而实际上83%的工程热负荷只有58-93 W/m2,满负荷运行时间每天不超过10-20小时。 经验证明,在中央空调的循环系统(冷却泵和冷冻泵)中接入变频系统,利用变频技术改变电机转速来调节流量和压力的变化用来取代阀门控制流量,能取得明显的节能效果。 二、节能原理 由流体传输设备水泵、风机的工作原理可知:水泵、风机的流量(风量)与其转速成正比;水泵、风机的压力(扬程)与其转速的平方成正比,而水泵、风机的轴功率等于流量与压力的乘积,故水泵、风机的轴功率与其转速的三次方成正比(即与电源频率的三次方成正比)根据上述原理可知:降低水泵、风机的转速就,水泵、风机的功率可以下降得更多。例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,则P45/P50=(45/50)3=0.729,即P45=0.729P50(P 为电机轴功率);将供电频率由50Hz降为40Hz,则P40/P50=(40/50)3=0.512,即P40=0.512P50(P为电机轴功率)。 三、节能方案 1、整体说明 我公司中央空调系统目前有2台11KW循环泵。我们可对循环泵进行节能改造。

离心泵的6种工艺保护线

离心泵的6种工艺保护线 一、泵的保护线有6种 (1)暖泵线——在输送介质温度大于200℃的高温油品时,有备用泵的情况下应设置DN20~25暖泵线; (2)小流量线——当泵的工作流量低于泵的额定流量30%时,应设置泵在最低流量下正常运转的小流量线; (3)平衡线——对于输送常温下饱和蒸汽压高于大气压的液体或处于泡点状态的液体,为防止进泵液体产生蒸汽或有气泡进入泵内引起汽蚀应加平衡线; (4)旁通线——用于泵的试运转或非正常操作状态下出口主阀关闭时,仍能使泵处于运转。一般在阀前后压差非常高的场合设置带有限流孔极的旁通阀; (5)防凝线——输送在常温下凝固的高倾点或高凝固点的液体时,其备用泵和管道应设防凝线,以免备用泵和管道堵塞; (6)安全阀线——对于电动往复泵、齿轮泵和螺轩泵等容积泵,在出口侧设安全阀线,当出口压力超过定压值时,安全阀起跳,流体返回泵人口管。 二、离心泵的最小流量管线有以下作用: (1)离心泵在低流量下运转,泵内会出现流体脱离现象,易使泵产生振动和噪音等。设置最小流量管线,可以保证泵启动后始终有一定量流体流经泵,防止出现气蚀现象; (2)功率较大的离心泵在关闭出口阀运转时,泵内的流体会越来越

热,严重时会烧坏轴承,设置最小流量管线后,可以保证在泵运转期间,始终有一定流量的液体流经泵内,防止出现这种现象; (3)在小流量下工作,泵轴会受到额外的径向力的作用,设置最小流量管线可以使泵在运转时,始终有一定量的流体流经泵,防止泵轴受到过大的径向力作用; (4)有时在泵的最小流量线上使用限流孔板,这样即使发生误操作将泵出口阀关闭时,也能保证离心泵安全运转,不致造成损坏。用限流孔板好处是不需人工调节,如果只用截止阀调节,很难控制流量在泵的最小流量附近,要么大,要么小。 离心泵的最小回流线及限流孔板 三、各流量线的区别 (1)区别小流量线,和循环线。前者在正常生产时,其流量小于额定流量30%,后者用于经常开关或者防止凝结堵塞的场所。相同点:泵的流量比实际工艺要求的流量大较多。 (2)区别最小连续稳定流量和最小连续热流量。最小连续稳定流量指泵在不超过标准规定的噪声和振动限度下能够正常工作的最小流量,一般应由泵厂通过试验测定并提供给用户。最小连续热控流量是

流量调节阀的工作原理以及选型

流量调节阀的工作原理以及选型 计量收费主要通过三个途径宏观节能:首先是装设了流量调节阀,实现了流量平衡,进而克服了冷热不均现象;其次是通过温控阀的作用,利用了太阳能、家电、照明等设备的自由热;第三是提高了用热居民的节能意识,减少了开窗户等的无谓散热。而这三条节能途径,其中有二条都是通过流量调节阀来实现的。可见,流量调节阀,在计量收费的供热系统中,占有何等重要的地位。因此,如何正确的进行流量调节阀的选型设计,就显得非常重要。 一、温控阀阀 1、散热器温控阀的构造及工作原理 用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。温控阀一般是装在散热器前,通过自动调节流量,实现居民需要的室温。温控阀有二通温控阀和三通温控阀之分。三通温控阀主要用于带有跨越管的单管系统,其分流系数可以在0~100%的范围内变动,流量调节余地大,但价格比较贵,结构较复杂。二通温控阀有的用于双管系统,有的用于单管系统。用于双管系统的二通温控阀阻力较大;用于单管系统的阻力较小。温控阀的感温包与阀体一般组装成一个整体,感温包本身即是现场室内温度传感器。如果需要,可以采用远程温度传感器;远程温度传感器置于要求控温的房间,阀阀体置于供暖系统上的某一部位。 2、温控阀的选型设计 温控阀是供暖系统流量调节的最主要的调节设备,其他调节阀都是辅助设备,因此温控阀是必备的。一个供暖系统如果不设置温控阀就不能称之谓热计量收费系统。在温控阀的设计中,正确选型十分重要。温控阀的选型目的,是根据设计流量(已知热负荷下),允许阻力降确定KV值(流量系数);然后由KV值确定温控阀的直径(型号)。因此,设计图册或厂家样本一定要给出KV值与直径的关系,否则不便于设计人员使用。 在温控阀的选型设计中,绝不是简单挑选与管道同口径的温控阀即完事大吉。而是要在选型的过程中,给选定的温控阀造成一个理想的压差工作条件。一个温控阀通常的工作压差在2~3mH2O之间,最大不超过6~10mH2O。为此,一定要给出温控阀的预设定值的范围,以防止产生噪音,影响温控阀正常工作。当在同一K V值下,有二种以上口径的选择时,应优先选择口径小的温控阀,其目的是为了提

最小流量保护离心泵

离心泵在启动时,为了使出口压力达到一定值,减少电动机启动电流,要求在出口阀关闭或部分关闭下启动。但是,对于某些离心泵,如高扬程离心泵及输送挥发性液体的离心泵,由于泵内叶轮与泵体间隙很小,流体易于气化,这类离心泵在启动和运转时要求必须有一定流量。如果这类离心泵在没有液体流出的情况下运转(即密闭运转),泵内液体将产生涡流,使其发热汽化而发生气蚀或憋压,易造成泵损坏。为了保证这类离心泵安全启动和正常运转,要求泵有最小排出流量,此值称为离心泵的最小流量。通常最小流量由泵制造厂规定。为了保证最小流量,在离心泵出口管道上加一条返回线,称为最小流量线。在最小流量线上使用限流孔板,即使在发生误操作将泵出口阀门关闭时,也能保证离心泵安全运转,不致造成泵损坏。 只在泵启动时使用,平常关闭 个人理解,离心泵的最小回流就是为了防止泵内液体一直摩擦生热,而用小流量带走热量,对于单级泵而言,除了磁力\屏蔽泵等比较娇气的泵,温度压力升高会对泵造成损坏,一般的离心泵短时空转,只要温度没升得太高,不大会损坏泵,因泵的压力/流量性能曲线比较平,所以一般不会超压,但对于多级泵而言,如果无排出流量的话,有可能造成出口超压,因为泵的压力/流量性能曲线比较陡,所以正常开泵时操作,有最小流量线时就开着,无最小流量线时就将泵出口阀开两扣,规范操作,让

泵的寿命更长些. 一般来说最小回流线都接回到泵吸入容器,也可能接入另一容器或出口主流同一高压容器,这种情况先不予考虑。 当接入泵吸入容器时: 如果开口在泵出口止逆阀之后,在止逆阀因故障不能打开时不能保护泵。当泵因故障停运时,出口目的容器内高压介质可能通过最小回流线窜入泵吸入容器,比较危险; 如果开口在泵出口止逆阀之前,在止逆阀因故障不能打开时也可保护泵。当泵因故障停运时,出口目的容器内高压介质不会通过最小回流线窜入泵吸入容器。 因此最小回流线接口一般应接在泵出口与出口止逆阀之间。 对于倒料等操作,应与出口主流一样单独配置管线,虽花费较多,但能保证泵操作的本质安全。 当最小回流线并非接入泵吸入容器时情况较复杂,应根据具体情况分析。 当泵的工作流量低于泵的额定流量30%时,就会产生垂直于轴方向上的力-径向推力。而且由于泵在低效率下运行,使入口部位的液温升高,蒸汽压增高,容易产生气蚀,为了预

流量控制阀工作原理及其特点

流量控制阀工作原理及其特点 流量控制阀是在一定压力差下,依靠改变节流口液阻的大小来控制节流口的流量,从而调节执行元件(液压缸或液压马达)运动速度的阀类。主要包括节流阀、调速阀、溢流节流阀和分流集流阀等。安装形式为水平安装。 流量控制阀的产品特点: 流量控制阀又称400X流量控制阀,是一种采用高精度先导方式控制流量的多功能阀门。适用于配水管需控制流量和压力的管路中,保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预定值,并将上游高压适当减低,即使主阀上游的压力发生变化,也不会影响主阀下游的流量。 流量控制阀的选型:可根据管道等径选用。可根据最大流量和阀门的流量范围选用。 流量控制阀的工作原理: 数显流量控制阀其结构是由自动阀芯,手动阀芯及显示器部分组成。显示部分则由流量阀机芯、传感器发讯器、电子计算器显示器部分组成。 它的工作是及其复杂的。被测水流经阀门,水流冲击流量机芯内的叶轮,叶轮旋转与传感发讯器感应,使传感器发出与流量成正比的电讯号,流量电讯号通过导线送入电子计算器,经过计算器计算、微处理器处理后,其流量值显示出来。 手动阀芯是用来调节流量的,根据显示值来设定所需的流量值。自动阀芯是用来维持流量恒定的,即在管网压力变化时,自动阀芯就会在压力的作用下自动开大火关小阀口来维持设定流量数值不变。 真空阀门 目录 一、真空充气阀类 1、DDC-JQ系列电磁真空带充气阀

2、DDC-JQ-B系列电磁真空带充气阀 3、DYC-Q系列低真空电磁压差充气阀 4、GYC-JQ系列高真空电磁压差式充气阀 5、GQC系列电磁高真空充气阀 6、GDC-Q5型、GDC-5型电磁真空阀 二、真空挡板阀类 1、GDC-J型系列电磁高真空挡板阀 2、GDQ型系列气动高真空挡板阀 3、GD-J型系列高真空挡板阀 4、GDQ-J(b)型系列电、气动高真空挡板阀(带波纹管密封) 5、GDQ-J(b)-A型系列气动高真空挡板阀(带波纹管密封) 6、GD-J(b) 型系列手动高真空挡板阀(带波纹管密封) DDC-JQ系列电磁真空带充气阀 DDC-JQ型系列电磁真空带充气阀是安装在机械式真空泵上的专用阀门。阀门与泵接在同一电源上,泵的开启与停止直接控制了阀的开启与关闭。当泵停止工作或电源突然中断时,阀能自动将真空系统封闭,并将大气通过泵的进气口充入泵腔,避免泵油返流污染真空系统。 适用的工作介质为空气及非腐蚀性气体。 注:快卸及活套法兰连接方式请参阅DDC-JQ-B系列电磁真空带充气阀(内有DN100规格). 主要技术性能 适用范围(Pa) 105~1x10-2 <6.7x10-4 阀门漏率(Pa.L/S)

相关文档