1. 概述 (1)

2. 规格 (1)

3. 系统原理图 (2)

4. 外部接插件 (3)

4.1 控制和电源接插件 (3)

5. HHT 操作 (4)

5.1 HHT 显示和键 (4)

5.2 HHT 菜单流程图 (4)

5.3 模式选择 (5)

5.4 编程模式中的数据设置 (5)

5.5 控制菜单复位 (7)

5.6 校准 (8)

5.7 SPROM 初始化 (9)

6. 菜单数据 (11)

6.1 监控菜单 (11)

6.2 项目菜单 (14)

7. 参数说明 (17)

7.1 控制菜单 (18)

7.2 界面菜单 (21)

附件 A. 测试引脚功能使用说明 (23)

附件 B. 模拟输出功能使用说明 (24)

附件 C. 跳线功能使用说明 (24)

基本命名规则

HIDC - INT 2 I

可配用电动机

I: 感应电动机

S: 同步电动机

D: 直流动电机

变频器功率

2: 200W 4:

400W

INT: 综合的

产品型号

Hyundai 智能

门控制器

版本

M2 3.00

版本

可用变频器

M2: HIDC-INT2I

M4: HIDC-INT4I

特定序列号

W J0301001

序列号(月)

生产月份

(01:1 月)

制造年份

(03:2003 年)

组装公司

WJ: Woojin

HS: Hansa

上海现代电梯制造有限公司

1. 概述

HIDC-INT2/4I 是配备感应电动机的高级门机变频控制器.此产品采用DSP 实现电机的矢量控制,应用编码器反馈的电机转子位置获得稳定的速度控制.您可以通过HHT-2000 来监测和设置数据参数.由于门机故障将通过HHT-2000 显示出来,所以您可以及时处理这些故障.必要的话,也可通过示波器来观测DAC 输出.

2. 规格

HIDC-INT2I HIDC-INT4I

输入电源单相AC 220 V ±15% / 60 Hz ±5% (输入电压线不能接到接地端 )

适用电机3Φ AC220V, 200 W, 6P, 1.2 A3Φ AC220V, 400 W, 4P, 1.9 A 适用编码器2500 ppr,线驱动, 5Vdc

控制类型有速度传感器矢量控制

控制信号输入开门/关门信号(OP, CL, NUD), 到位信号(OPL, CLL), 复位信号( RST ),编码器信号(A,/A,B,/B)

继电器输出 3 种( OPL, CLL, 30B ), 1 常闭触点

保护功能欠压, 过压, 过流, 超载, 编码器故障

※由于此变频器是现代电梯公司门机系统的高级变频器,不配用其他系统,如果您需要, 请和开发负责人联系 .

3. 系统原理图

4.外部接插件

4.1 控制和电源接插件

接口符号名称功能

24V 24 V 电源关门限位开关的电源,输出CN13 CM 公共线 ( 0 V ) 关门限位开关的公共线,输出CLL 关门限位信号关门限位开关,输入

24V 24 V 电源开门限位开关的电源,输出CN12 CM 公共线 ( 0 V ) 开门限位开关的电源, 输出OPL 开门限位信号开门限位开关,输入

OPLB PL B 触点开门限位开关信号常闭触点, 输出

OPLC PL C 触点开门限位开关信号常开触点, 输出

CLLB LL B 触点关门限位开关信号常闭触点, 输出

CLLC LL C 触点关门限位开关信号常开触点, 输出

30B 0 B 信号门机变频器故障信号,输出CN10 LDT 载检测信号门机变频器负载检测信号 ,输出OP 门命令门机开门命令,输入

CL 关门命令门机关门命令输入

NUD 迫关门命令门机强迫关门命令, 输入

RST 位命令变频器复位命令输入

CM 控制电源公共线 (0V) 控制电源公共线,输入

CN9 24V +24 V 电源+ 24 V 电源输入

CM 公共线 ( 0 V ) + 24 V 公共线 ( 0 V ), 输入VEN 编码器电源线( 5 V ) 编码器电源 ( 5 V ), 输出

0VE 编码器公共线 ( 0 V ) 编码器公共线( 0 V ),输出

CN8

A A 相 A 相,输入

/A /A 相/A 相,输入

B B 相 B 相,输入

/B /B 相/B 相,输入

R AC 220 V 输入门机变频器的输入电源端口S AC 220 V 输入门机变频器的输入电源端口

CN1 U 变频器输出, U 相输出端口, 变频器U 相V 变频器输出, V 相输出端口, 变频器V 相

W 变频器输出, W 相输出端口, 变频器W 相FG FG 变频器接地门机变频接地

5 HHT 操作

5.1 HHT 显示和键

LCD 显示

2 行x 16字符(总共32 字符) - 减少项目数量

- 在可编模式增加数据值.

UP

ESC ENT- 移至副菜单

在可编模式存储数据

DN

- 移至上层菜单.

- 在可编模式,删除编辑的数值. -增加项目数量.

- 在可编模式下减少数据值

5.2 HHT 菜单流程图

ESC

ENT

ESC ESC

H Y U N D A I E L E V A T O R

D O O R I NVERTER

01 M ONITOR 01 B ASIC

ENT ENT

01 REF RPM

02 FBK RPM

UP D N UP D N

ESC

02 I/O0123456789ABCDEF

ENT

UP D N

UP D N

ESC

03 E R R O R

ENT

ERROR1

ERROR2

UP D N ESC ESC

02 P R O G R A M01 C O N T R O L

ENT EN T

01 OP Start sec

02 OP Start Spd

UP D N UP D N

ESC

02 I NTERFACE

ENT

01 DAC Ch1 SLT

02 DAC Ch1 Max

UP D N UP D N

03 F A C T O R Y

P

A

S

S

W

O

R

D

ESC

ENT

HIDC 的键盘菜单如图5.2 所示的4 层结构。第一层菜单, LCD 上显示现代门机变频器标志. 第二层菜单,由MONITOR 和PROGRAM 组成的.第三层菜单, MONITOR 是由Basic, I/O, 和Error 组成的; PROGRAM 是由CONTROL, INTERFACE,FACTORY 组成的. 第四层菜单,为每个参数的设定值. 参数的具体应用将在第6 章内列明.

5.3 模式选择

在LCD 上显示的光标表示的是当前模式. 如要进入子菜单,按ENTER 键盘,如图5.3-1 所示

0 1 MON I T O R

0 2 P R O G R A M

闪烁

ENTER

0 1 B A S I C

0 2 I / O

如要移至上层菜单(先前所选菜单),按ESC 键,如图5.3-2 所示.

0 1 B A S I C

0 2 I / 0

闪烁

ESC

0 1 MO N I T OR

0 2 P R OGR A M

5.4 编程模式中的数据设置

通过向上和向下来选择所要的编程模式菜单之后,按 ENTER 键进入数据设置模式.此时,如你同时按UP 和DOWN 键,光标左右移动.此时当你按UP 或DOWN 时,该数据将增加或减少,符号更改为(+)或(-).

举例说明.如下图所示更改OP START SEC 的值.现将其值从0.75(控制菜单第一个数据)改为0.76.

1. 移至02_PROGRAM->01_CONTROL->01_OP_Start_sec

2. 按ENTER 键来进入编辑模式.此时光标位于右边边缘.

3. 同时按UP 和 DOWN 键, 当前光标向左移一格;当光标在左边边缘时,如果您同时按UP 和

DOWN 键,光标移至右边边缘.

数值不被存储,返回原数值.

- 5 - 上海现代电梯制造有限公司

HIDC-INT2/41 门控制装置手册

01O P S t a r t s e c

+00.750

ENT

01O P S t a r t s e c

+00.750

UP DN同时按

01O P S t a r t s e c

+00.750

UP

01O P S t a r t s e c

+00.760

存储已更改的数值

ENT

01O P S t a r t s e c

+00.760

※如果门机变频器运行 (控制面板的RUN LED 亮),修改的参数不能被存储.因此,如果你要修改参数,需将 39_CL_0_RUN_USE 改为"OFF[0]"并将门机处于关门状态. 但是,如果参数38_Keypad_Run的设定值为“ON[1]”,那么可以更改参数37_Keypaad_Cmd 的值来控制门机运

- 6 - 上海现代电梯制造有限公司

5.5 控制菜单复位

如果"02_PROGRAM -> 02_INTERFACE -> 14_CTRL_Init" 更改为"ON", "02_PROGRAM -> 01_CONTROL"中所有数据复位为出厂数值 .

1. 移至 02_PROGRAM -> 02_INTERFACE -> 14_CTRL_Init

2. 按ENTER 键,进入编辑模式 .

3. 按UP 键将其值改为"ON"

4. 按ENTER 键确认,控制菜单中的数据更改为出厂数值

5. 在数据设置完成之后,此数据值自动的回到"OFF".

5.6 校准

在首次安装过程中测量整个门宽长度或更改 02_CONTROL 菜单中 3_System_Ratio, 36_Motor_Select 或更换了门机变频器.重做门宽测量,便是校准 .

※如果门机非标准或马达相序顺序不正常,请校准确认.

1. 请确认门机变频器和马达连接正确.

当开门时从带轮侧观察,马达的旋转方向应是逆时针的.如果是顺时针,请更换变频器和马达的UVW 相序顺序.

2. 确认在门机变频器中的测量速度的数值.

当门处在开门状态时,如果Monitor -> Basic -> FBK Rpm 的数值为 (+), 请参考附件C 将变频器控制板的跳接CON2 连接至1-2 或2-3.

※校准前确认

1. 检查开门到位开关和关门到位开关是否正常

当门机完全打开时,正常情况下 OPL LED 亮;当门机完全关闭时,正常情况下 CLL LED 亮.

2. 在完全开门状态下门机仍处于运行状态.因此,参数不能更改,校准无法运行.

同理,只有在完全关门状态或中间状态 (OPL LED 灭,CLL LED 不亮)的情况下,才可进行校准操作.

※校准的过程必须按照以下程序进行

1. 更改 "02_PROGRAM -> 01_CONTROL -> 38_Keypad_Run" 为ON[1].

如果不标准,请从第2 条到第5 条操作.

2. 在"02_PROGRAM -> 01_CONTROL -> 36_Motor_Select"选择安装电机的功率.

(200W, 6P = 200IM[0]; 400W, 4P = 400IM[1])

3. 在02_PROGRAM -> 01_CONTROL -> 35_Door_Type 中选择门机类型.

(中分 = CO[0];侧开 = SO[1])

4. 在02_PROGRAM -> 01_CONTROL -> 34_JJ 修改开门宽度(JJ).

5. 在02_PROGRAM -> 01_CONTROL -> 33_System_Ratio 修改门系统比率.

6. 在02_PROGRAM -> 01_CONTROL ->32_Calibration 设定为1, 运行校准.

此时,校准的过程和门运行状态不同

1. 如果是完全关门状态 ( OPL LED 灭, CLL LED 亮)

开门至慢行速度-> CLL LED 灭-> 慢行速度持续一秒

->关门至慢行速度 -> CLL LED 亮-> 开门至慢行速度 ->OPL LED 亮

-> 关闭至自动模式-> 自动运行状态

2. 其他状态 ( OPL LED 灭, CLL LED 灭或OPL LED 亮, CLL LED 灭)

关门至慢行速度 -> CLL LED 亮-> 开门至爬行速度 -> OPL LED 亮

-> 关门至自动模式 -> 自动运行状态.

7. 在校准完成之后, 02_PROGRAM -> 01_CONTROL -> 32_Calibration 更改为"2" 和

02_PROGRAM -> 01_CONTROL -> 38_Keypad_Run 更改为 "0" 且测量的总的门的距离将被记录在 02_PROGRAM ->01_CONTROL-> 31_Total_Length 中. 作为自动运行模式,是以运行命进行驱动.

8. 如果测量尺寸比 JJ 尺寸的 1/3 还短或超过 2 倍,则被判定为校准错误.所以

02_PROGRAM -> 01_CONTROL -> 32_Calibration 和02_PROGRAM ->01_CONTROL -> 31_Total_Length 依然为 "0". 同样门机不处于自动运行状态的爬行速度.

※如果状态没校准,或者存储 '0', 无论在开门或关门时变频器都将停止工作.因此,尽管设了10_OP_Lock_Force 和19_CL_Lock_Force 但门仍可以移动.

5.7 SPROM 初始化

如果将所有的数据都改为出厂设定值或者发生版本错误.必须初始化SPROM .

1. 移至 02_PROGRAM -> 02_INTERFACE-> 11_SPROM_Init.

2. 按ENTER 键,进入编辑模式

3. 按UP 键, 更改参数数值为"ON"

4. 按ENTER 键将变频器所有的数据设置为出厂值.

5. 当数据修改完成后, 门机变频器自动复位,显示现代门机变频器标识.

1 1 S P R OM I n i t

O F F

ENT

1 1 S P R OM I n i t

O F F

UP

1 1 S P R OM I n i t

ON

ENT

1 1 S P R OM I n i t

ON

一段时间后,自动复位H Y U N D A I E L E V A T OR

D OOR I N V

E R T E R

6. 菜单数据

6.1 监测菜单

6.1.1 基础菜单

* 你可监测每项的当前状态.

项目功能名称单位注释

01_REF_RPM rpm 显示给定电机转速值

02_FBK_RPM rpm 显示电机转速测量值

03_REF_MMPS mmps 显示门机速度给定值

04_FBK_MMPS mmps 显示门机速度测量值

05_DC_Volt Vdc 显示直流电压

06_Running_mm mm 显示门机的移动长度

01 BASIC

07_Rth - 显示IPM 温度

08_Iu_Offset A 显示U 相补偿电流

09_Iw_Offset A 显示W 相补偿电流

10_RMS_Current Arms 显示变频器输出到RMS 电流

11_D-REF_MMPS mmps 显示减速曲线起始段给定速度值

12_D-FBK_MMPS mmps 显示减速曲线起始段测量速度值

6.1.2 IO 菜单

门机变频器的输入/输出信号显示.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

①- 开门命令, 输入, 当输入"开门"命令, OP LED "亮"

②- 关门命令, 输入, 当输入"关门"命令, CL LED "亮"

③- 开门到位信号, 输入, 有"开门到位信号"时, OPL LED "亮"

④- 关门到位信号, 输入, 有"关门到位信号"时, CLL LED "亮"

⑤- 强制关门信号, 输入, 当输入"强制关门"命令时, NUD LED "亮"

⑥- 故障复位信号, 输入, 有"故障复位信号"时, RST LED "亮"

⑦- 开门减速命令, 输入, 当输入的命令是 "开门减速", 则OPD LED "亮"

上海现代电梯制造有限公司

⑨- 30B(变频器出错), 继电器输出, 如果变频器错误, 30B 继电器 (U18)失电

?- 看门狗状态,输出,看门狗灯亮 (绿色)

?- 变频器运行状态, 输出, 当变频器运行时, Run LED 灯亮(绿色)

?- OC (过流)状态, 输出, 如发生过流现象,OC LED 灯亮(黄色)

?- IPM 故障状态, 输出, 如果IPM 故障产生, IPM LED 灯亮(黄色)

?- OV (过压) 状态, 输出, 如果过压产生, OV LED 灯亮 (黄色)

?- 30B (变频器错误)状态, LED 输出, 如果变频器错误, 30B LED 灯亮(黄色) 6.1.3 故障菜单

故障键区显示内容

无故障无显示无故障产生

IPM 错误(硬件) HW IPM

门机变频器电源板输出的IPM 出错信号

( 立即产生 )

IPM 错误(软件) SW IPM

门机变频器电源板IPM 出错信号连续发生超过设定时间

( 设定时间 : 300 usec )

过流SW OC 门机变频器输出电流大于水平值(水平值 : 400 %, 发生一次 )

低压错误SW UV

直流母线电压持续低于水平值并超过设定时间(水平值: 65%, 设定时间 : 500 usec )

过压错误SW OV 直流母线电压持续高于水平值并超过设定时间(水平值: 130%, 设定时间 : 500 usec )

SPI 通讯错误SPI 错误SPROM 通讯错误

( 当问题连续出现2 次)

版本错误版本错误SPROM 版本和控制板不统一(立即产生)

变频器过热过热如果电源板的IPM 温度超过设定值并超过设定时间( 设定时间 : 60 sec )

超载警报1 超载 LV1 如果电流超过设定值1 并超过规定时间1 (水平值1:200%, 时间1:5sec)

超载警报2 超载 LV2

如果电流超过设定值2 并超过规定时间 2 (水平值2:150%, 时间2:30sec)

超载警报3 超载LV3

如果电流超过设定值3 并超过规定时间3 (水平值3:110%, 时间3:60sec)

超速警报超速如果马达速度超过规定水准且超过设定时间(水平值1:110%, 时间1:10msec)

未知故障未知故障不明故障

发生的故障将被存储.共有 10 个故障记录,最近发生的故障为 01 ,之前的故障按次序排

列至(02,03,…). 只保留最近10 条故障记录。

如果 02_PROGRAM -> 02_INTERFACE -> 10_ERROR_Clear 被修改为 "ON", 故障记录全被擦

除并自动返回到 "OFF"值.

- 12 -

电梯门机调试说明书

目录 1.注意事项 (2) 2.端子名称和线号 (2) 3.按键名称和基本操作 (2) 4.接线图 (3) 5.开关门曲线说明 (4) 6.基本调试1 (6) 7.基本调试2 (6) 8.功能参数表 (8) 9.监控和故障显示 (11)

1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4.将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 2、控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号 端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作

3、2 按键基本操作 以改变参数P05为15为例: 按键次序 显示内容 注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

5、开关门过程说明 5、1 开门过程 1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28,频率 d15启动,再以加减速时间d29, 目标值为d16进入开门起始低速运行。 2、经过时间d47后,开始以加减速时间d30,目标值为d17进入开门高速运行。 高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19。 3、当门运行到开门变速开关位置时,通过延时d48后,开始以加减速时间d33,目 标值为 d20进入开门低速运行。 4、当门运行到开门到位开关位置时,门以保持频率d21,保持电流d40进入开门 到位力矩保持。 注意: 1、开门到位保持频率为d21,保持电流为d40。保持时间为d42,范围为0.1到 999(sec),当设置为0时,则长期保持。 2、高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19,此时d17与19之间的 加减速d32将不起作用。 3、若低速段开门力矩较小,可以适当加大P05的值。注意:过大的P05值可 能会引起过流保护。

(整理)广日电梯调试资料

广日电梯调试资料 2009-9-30 11:07:12网络转载供稿首先进行现场电气线路检查。 一.检修状态试运行 A.轿内检修: 1.检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2.在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。 3.此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。 4.轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。 5.轿内检修下行可用11L40与最低层站的内指令输入点短接. B. 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。 1.轿顶检修上行11L40与21L6 短接[X11亮] 2 .轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。 3.检修运行电梯状态;当11L40与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3。GMJ上行;SJ 上行或XJ上行]。当门完全关闭后[Y3熄;GMJ下行。Y14或Y15`Y12`Y0亮]。电梯马上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指令方向一致;如否,就要将变频器LF5的设定值[0/1]改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88和LF89的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18的设定值[on/off]改变。直到两者方向一致。 4.检修状态运行停止后应立即开门。 5.请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上`下行的行程不要控制太长。 6.在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作;

1. 检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。 2. 检查轿顶检修是否优先。 3. 在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。 4. 若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程检查。查看井道件安装是否正确。 D.测层高。 1. 电梯在最低层平层,保持正常状态待命。 2.将PLC运行开关置OFF,用HPP将M812置ON;M811、M510置OFF,M150置ON[M1 50是测层高的开关,M510自动,M811上减速M812下减速]C235清零。 3.PLC、RUN开关置ON,此时电梯会自动关门,检修速度上行;到达顶层后自动停下。至此测高工作结束。且监测到Z=2n[n为层站数];D250=n。用编程器监测M510是否NO,如否,则测高失败,要重做上述工作。 4.注意:PLC所记录的DD202~DD[200+2n]数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得随意改动PC机内层高表的数值. 5. 用轿内检修随意上行或下行,观层楼数显的变化是否正确并从底层上行到顶层,又从顶层到底层,观层楼数显,若正确,即可试行快车. 二.平层精度调整 1. 各层上下均欠平层时; a. 欠平层50mm以下时,上行可减少DD274数值,下行可减少DD276的值. b. 超平层50mm以下时,上行可增加DD274的值,下行可增加DD276的值., c. 上行3楼欠平层而下行3楼超平层时,设平层误差为20mm,此时; d. 把3楼隔磁板上移20mm. e. 把3楼对应的层高表中的存储器DD206的值加大对应于20mm距离脉冲数. f. 在PC数据寄存器DD358的数值为每mm有多少个脉冲,所以20mm的脉冲数PI为;

门机控制器调试手册

编号:YETS-0019-C 调试手册 默纳克NICE900门机控制器调试手册 (适用于匹配核奥达门电机) 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co.,Ltd. 2014年10月

目录 1 前言 (2) 2 门机控制器调试 (3) 2.1电气说明 (3) 2.2操作与显示界面 (3) 2.3电机参数自调谐 (4) 2.4门宽自学习 (5) 2.5运行曲线调试 (5) 2.6参数表 (7) 2.7故障诊断及对策 (13) 存档:【资料室】电子存档:【产品管理】发送部门:【按Q/BLT 51.03文件分发部门与份数统计表】 设计 审核 产品管理 标记处数更改单编号签名日期批准

1 前言 本手册所阐述的内容仅提供给博林特电梯有限公司调试、维保人员经培训合格后使用。为了您个人及他人的安全,请勿执行您无资格执行和没有认证的工艺步骤。 本手册包括的所有图纸和信息属沈阳博林特电梯股份有限公司财产,不能任意直接或间接地传播、公开、并损坏沈阳博林特电梯股份有限公司的利益。本手册严禁以任何理由私自复印,若调试人员离开本公司,应及时将资料交还沈阳博林特电梯股份有限公司。 调试人员在调试前应仔细阅读本手册,调试过程严格按照本手册程序执行。在调试过程中应穿着电工绝缘鞋、工作服等防护衣物并应保证在每个现场至少有一套调试工具。 本手册适用于匹配核奥达YTYP504-502门电机的门机系统电气调试,适用于控制柜、曳引机、编码器在出厂时进行了配套调试工作的电梯系统。本手册需要配套《电气安装手册》使用。 电梯安全关系重大,因此要求每位调试人员工作认真仔细,决不放过任何疑点或进行危险操作!在调试过程中发现问题可以及时与电气设计室联系。

各类门机调试手册

申菱门机使用手册 NSFC01-01型 一、接线图 1.编码方式接线图 2.SW方式接线图 注意: 1.与上位机配线时,请将动力线与控制线分开走线. 2.在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

附:控制器在NICE3000/ MPS300控制系统中应用的现场接线表 端子名称端子功能线 号 对应到NICE3000中 L220V电源褐 色 JP:11 到轿顶接线箱 插件 N220V电源蓝 色 JP:12 PE接地黄 绿 接地的接线柱 OD开门命令常开输入2#CN4:B1 到轿顶板CD关门命令常开输入3#CN4:B2 CM开关门输入公共端1#CN4:BM CM0到位输出公共端4#CN3:P24V OLT开门到位常闭输出5#CN3:X3 CLT关门到位常闭输出6#不用 OR开门到位输入信号 到门机限位开 关 (SW方式选用) CR关门到位输入信号 COM开关门到位公共端 二、开关门过程说明 编码方式开关门过程说明 开门过程 1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28,加速到开门低速频率d15,进入开门起始低速运行。 2、当门位置脉冲d03时,开始以目标频率值为d16、加减速时间为d29,进入开门高速运行(高速段一般设置为一段,即:d16、d17、d18、d19设置为相同值)。 3、当门位置脉冲d07时,开始以目标频率值为d20、加减速时间为d33,进入开门结束低速运行。 4、当门位置脉冲d08时,开始以保持频率d21、保持电流d40进入门到位力矩保持。 注意: 1、开门高速段即:d16=d17=d18=d19,对应的加减的参数 d30、d31和d32将不起作用。

日立电梯调试

广日电梯调试资料 首先进行现场电气线路检查。 一.检修状态试运行 A轿内检修: 1检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后 轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。 3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。 4轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。 5轿内检修下行可用11L40与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。 1 .轿顶检修上行11L40与21L6 短接[X11亮] 2 。轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。 3检修运行电梯状态;当11L40与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3。GMJ 上行;SJ上行或XJ上行]。当门完全关闭后[Y3熄;GMJ下行。Y14或Y15 `Y12`Y0亮]。电梯马上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指令方向一致;如否,就要将变频器LF5的设定值[0/1]改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88和LF89的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18的设定值[on/off]改变。直到两者方向一致。 4.检修状态运行停止后应立即开门。 5.请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上`下行的行程不要控制太长。 6.在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1. 检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。 2. 检查轿顶检修是否优先。 3. 在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。

电梯维护说明书

电梯维护保养管理制度 使用单位(公章):四川新顺程建筑机械租赁有限公司

电梯使用维护说明书目录 1适用范围 (1) 2使用总则 (1) 3安全操作规程 (1) 4电梯的机房和井道管理 (2) 5紧急情况后的处理 (2) 6维修保养及细则 (3)

1适用范围 本说明适用于曳引式载货电梯 2使用总则 2.1 为确保电梯安全运行,必须建立正确的维修保养制度,对电梯进行经常性的管理维护和检查,使用单位应设专职人员负责,委托有资格的专门检修和保养电梯的单位维修保养。 2.2 进行维修保养和检查的专职人员,应有实际工作经验和熟悉维修、保养要求。 2.3 维修人员应每周对电梯的主要安全设施和电气控制部分进行一次检查。 使用三个月后,维修人员应对其较重要的机械电气设备进行细致的检查、调整和维修保养。 当使用一年后,应组织有关人员进行一次技术检验,详细检查所有机械、电气、安全设施的情况,主要零部件的磨损程度,以及修配换装磨损超过允许值的和损坏的零部件。 一般应三至五年中进行一次全面的拆卸清洗检查。 使用单位应根据电梯新旧程度,使用频繁程度确定大修期限。 2.4 当设专人驾驶电梯时,应由高度责任心,爱护设备,并熟悉掌握电梯使用特性的专职司机负责驾驶电梯。 2.5 发现电梯有故障应立即停止使用,待修复并经仔细检查后方可使用。 2.6 在层门附近,层站的自然或人工照明,在地面上应至少为50勒克斯,以便使用者在打开层门进人轿厢时,即使轿厢照明发生故障,也能看清它的前面。 2.7 若电梯停止使用超过一周.必须先进行仔细检查和试运行后,方可使用。 2.8 电梯的故障,检查的经过,维修的过程,维修人员应在电梯履历表中作详细记录。 2.9 电梯正常工作条件和电源电压,必须符合电梯技术资料中的规定。 2.10 电气设备的一切金属外壳,必须采取可靠的保护性接地。 2.11 机房内应设有灭火设施。 3安全操作规程 3.1 每日开始工作前,将电梯上下行驶数次,无异常现象后方可使用。 3.2 电梯行驶中轿厢的载重量应不超过额定载重量。 3.3 乘客电梯不允许经常作为载货电梯使用。 3.4 不允许装运易燃,易爆的危险物品。 3.5 当电梯使用中发生如下故障时,司机或管理人员应立即通知维修人员,停用检修后方可使用。 3.5.1 层、轿门全关闭后、电梯未能正常行驶时; 3.5.2 运行速度显著变化时; 3.5.3 轿、层门关闭前,电梯自行行驶时; 3.5.4 行驶方向与选定方向相反时; 3.5.5 发觉有异常噪音,较大振动和冲击时;

广日电梯GVP调试资料.

一、现场调试准备 1、首先检查是否具备调试条件: a 用户有否按要求将电源提供到机房 (正常或临时; b 主机加油量是否合适,型号是否正确; c 底坑缓冲器安装完成否; d 各层厅门、门锁是否安装完毕; e 电梯接线是否已全部完成; f 井道线槽是否已上好盖; g 井道引线的金属软管是否固定良好; h 各层厅门门套是否已塞好; i 井道有否妨碍轿厢、对重架运行的物体; j 慢车试运行后的检查,有否发现重大的安装工艺不良问题。 2、确认现场安装的接线正确无误,绝缘符合安装规范要求。特别要注意安全回路、检修开关等必须有效。 16mm2铜芯线。根据实际功率选取。 3、检查控制屏和曳引电动机的地线是否可靠地接地,接地线应为10mm2 4、旋转编码器线的应套蛇皮管独立线槽敷设,应远离动力线,距离为0.5m 以上。

5、确认旋转编码器安装正常,接线正确,分频比为4分频(即电机转动为256个脉冲 6、门终端开门正常,负载开关接线正确。 注意:当测试绝缘电阻时,要把变频器的全部引线(包括全部控制线和主回路大线做好记录然后卸除,并把PC机输入端子整排地拔离PC机主体,然后才进行绝缘测试,以防止损坏变频器及PC机输入口。 二、电梯绝缘测定 a、将电梯停在井道中非端站及非平层位置; b、断开ZDK、K1,断开机房电源开关(380V和220V,拆除电源板的保险管; c、拆除变频器控制端子的所有接线; d、拆除停电柜接线端子的所有接线(针对带停电柜的电梯; e、拆除变频器、PC、电源板的地线; f、使轿顶、轿厢内所有的开关置于正常状态; g、用线夹短接下列控制柜中的端子和元件: 端子R、S、T 端子U、V、W 测试方法 a、用模拟测试表分别量度下表中带(*的回路于控制柜接地板之间的绝缘电阻; b、用DC500V直流高阻表分别测试下表中1~5项各回路与控制柜接地板之间的耐压和绝缘电阻。

电梯门机控制器使用说明书

安全注意事项 在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及损坏。 本说明书有关安全注意事项的的等级分为“注意”和“危险”两级。 注意 危险 :错误使用会有危险,可能会造成 轻伤、中度伤害或财物损失。 :错误使用会有危险,可能会 致人重伤、残废甚至死亡以及 重大财物损失。 1.确认及安装 注意 ●受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。 ●请安装在金属等不易燃烧的材料上,以免发生火灾。 ●安装时请不要抓在外壳或两端接线端子上,当心掉下来压脚,有受伤的危险。 ●请确定已安装牢靠。否则,可能会掉下来砸伤人。 2.布线 注意 ●请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。切勿对变频 器进行耐电压试验。 ●请勿将电源接到输出U、V、W端子上。

危险 ●接线前,请确认输入电源是否处于OFF状态。 ●只允许连接交流单相220V的输入电源,本设备必须接地(NEC和其它应用标准)。, ●非专业电气工程人员,请勿进行接线作业。 3.操作和运行 注意 ●因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。 ·请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定。危险 ●请务必在装上外壳后再接通电源。接通电源前请将开关置于OFF位置。 ●变频器通电时,即使在停机状态也不要触摸变频器的端子,以免触电。4.维护和检查 危险 ●检查要在切断电源5分钟后进行,否则有触电的危险。 ●检查和维护要由专业人员进行 ●变频器的端子在通电情况下切勿触摸,端子上有高电压,非常危险。 ●进行检查、维护作业时请使用绝缘工具,并避免手上佩带手表、戒指等金属物。 5.其它 危险 ●绝对禁止对变频器进行改造,以免发生伤亡事故。

电梯使用维护手册

使用及维护手册 Operating and Maintenance Manual 湖北电梯厂 Hubei Elevator Factory 目录 第一章概述2 第二章用户职责5 第三章总体安全说明7 第四章机房和井道管理9 第五章清洁10 第六章被困乘客的救援12 第七章维护保养说明15 第八章润滑点总表23 第九章电梯易损件表24 第一章概述 这里描述了用户的任务及职责,请仔细阅读该资料。 请注意,如果用户忽略了这些职责,则会失去要求质量保证的权利,并需承担相应的风险。 如果您有关于安装安全、操作及维护方面的问题,请与“湖北电梯厂”联系。 电梯的结构如图1所示。 电梯的使用和维护,始于电梯安装完毕和正式验收之后。

? ! 为确保电梯的安全行驶,必须建立正确的维护保养,管理制度: ① 每周对主要安全设施和电气控制部份进行一次检查;机械部份的检查和润滑。 ② 每隔三个月对其较重要的机械和电气设备进行细致的检查、调整和维修。 ③ 每年组织有关专业人员,进行一次技术检验,检查所有机械、电气、安全设施的工作状况;修复、更换磨损严重的零、部件。 ④ 根据使用情况,可在二至三年内,进行一次全面的拆卸清洗检修和更换重要的机械、电气部件。 ⑤ 根据电梯运行性能和使用率,来确定大修期限。 ⑥ 每三个月检查一次电气设备的金属外壳接地或接零装置。 ⑦ 每三个月检查一次电气设备的绝缘电阻。 ⑧ 发现有异常现象时,应立即停驶,详细检查修复后方可使用。 ⑨ 电梯停用七天以上时,须经详细检查并试运行1小时后,方可投入正常使用。 ⑩ 平时应将发生的故障、检查经过、维修的过程作详细的记录。 维修人员须经湖北电梯厂培训的专职人员对电梯进行经常性的管理\维护和检修, 进行维修操作的维修人员须取得质量技术监督部门颁发的《特种设备作业人员证》。 电梯使用单位的安全管理人员、电梯司机必须按照有关安全技术规范的规定,经质 量技术监督部门的考核合格,取《特种设备作业人员证》者担任;应具有高度的责任心,爱护设备,熟练掌握使用方法。 电梯正常工作条件,应符合电梯技术条件中的有关规定。 安全符号及定义 为了更好地理解定义,各安全符号的说明如下: 符号说明 危险: 该符号提配人们注意高度危险的人身伤害,必须随时遵守。 警告: 该符号表示一种信息,如果不遵守该符号,可能会导致人员伤害 或严重的财产损失,必须随时遵守。 小心: 该符号指出含有重要的操作使用说明的信息,不遵守该符 号可能导致破坏或危险。 (电梯结构图见下页) STOP

星码电梯DSS、MMRACVF门机变频调试参数

星码电梯DSS、MMRACVF门机变频调试参数 注意 危险 1.确认及安装 注意 2.布线 注意

3.操作和运行4.维护和检查5.其它危险注意危险危险 危险

目录 1、安全注意事项-------------------------------------------------------------------------------1 2.目录------------------------------------------------------------------------------------------2 3.接线------------------------------------------------------------------------------------------4 3—1 变频器接线图---------------------------------------------------------------------4 3—2 控制器接线--------------------------------------------------------------------------5 4.操作-------------------------------------------------------------------------------------------6 4—1 各按键功能及指示-----------------------------------------------------------------6 4—2 基本操作-----------------------------------------------------------------------------7 4—3 系统参数-----------------------------------------------------------------------------7 5.其它参数------------------------------------------------------------------------------------10 5—1 相关技术参数-----------------------------------------------------------------------10 5—2 电气参数-----------------------------------------------------------------------------10 6.调试说明------------------------------------------------------------------------------------11 6-1两个关键词的解释---------------------------------------------------------------------11 6-2门机控制器调试的具体步骤---------------------------------------------------------11 7.故障处理-------------------------------------------------------------------------------------13 8、其它---------------------------------------------------------------------------------------------13 8—1 废物处理------------------------------------------------------------------------------13 8—2 咨询修理------------------------------------------------------------------------------13 9、附页---------------------------------------------------------------------------------------------14 附页1:门机安装注意事项-----------------------------------------------------------------14 附页2:双折门机直梁安装示意图--------------------------------------------------------15 附页3;轿顶安装示意图--------------------------------------------------------------------16

OTIS DO2000门机调试手册

OTIS DO2000门机调试手册 第一章:关于DO2000门机系统 DO2000是变频变压类型的门机,它输入输出接口逻辑控制及驱动部分都集成于一电子板中,该类型门机使用220VAC交流电源经微处理控制逆变调压调频输出三相交流电来驱动动性马达运转由马达带动一皮带皮带以一 固定支架连接该轿门从而马达转动时皮带带动轿门运行,门机运行以频率为速度调整的单位以改变频率实现改变速度距离的单位可精到毫米此门机性 能良好技术成熟应得到客户承认。 第二章:自学习运行前的准备 检查所有连入门机的连线(包括弧20VAC电源线)主要有下列线:P1:L1-主电源VAC中的相线PE-主接地线N-主电源220VAC中的零线 P8P9P10由门机板输出到马达U,V,W三相电源 P13PE-马达的接地线 P2-1:EDS-与安全回路相连接,AC110V,急停信号,高电平有效 P2-2:TCL-是轿顶的检修信号,AC110V,高电平有效。 P2-4:HL1-另一AC110V的接地线。 P3-1:+15V200MA--速度传感器的+15V电源。 P3-2:T1-速度传感器反馈给门机信号1 P3-3:T2-速度传感器反馈给门机信号2。 P3-4:GND-速度传感器的-15V电源。 P3-5:SHIELD ENCODER CABLE-屏蔽及接地。 P4-1:RXAO P4-2:RXBO P4-3:TXAO P4-4:TXBO与门机的串行通信线。 P5-1:+30VINPUT-给门机板的+30VDC工作电源。 P5-2:DOS-输出+30VAC P5-3:DOL P5-4:ISO-门区安全信号输出端号,低电平有效,最高电压为+30VDC。 P5-5:NDG/EDP-强迫关门信号输出端,最高电压为+30VDC。 P5-6:SPARE-备用端号。 P5-7:DOB-开门信号输入端,+30VDC为高电平有效。 P5-8:DO从开门及开门信号输入端口,+30VDC为高电平有效。 P5-9:SPARE2-备用端口。 P5-10:HL2-低压接地站,此端口作为-30VDC电源,区分开HL1高压接地端与HL2低压接地端。 第三章:自学习运行

电梯使用维护手册

电梯使用维护手册

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

使用及维护手册Operating and Maintenance Manual 湖北电梯厂

目录 第一章概述2第二章用户职责5第三章总体安全说明7第四章机房和井道管理9第五章清洁10第六章被困乘客的救援12第七章维护保养说明15第八章润滑点总表23第九章电梯易损件表24

第一章概述 这里描述了用户的任务及职责,请仔细阅读该资料。 请注意,如果用户忽略了这些职责,则会失去要求质量保证的权利, 并需承担相应的风险。 如果您有关于安装安全、操作及维护方面的问题,请与“湖北电梯 厂”联系。 1.1 电梯的结构如图1所示。 1.2 电梯的使用和维护,始于电梯安装完毕和正式验收之后。 1.3 为确保电梯的安全行驶,必须建立正确的维护保养,管理制度: ①每周对主要安全设施和电气控制部份进行一次检查;机械部份 的检查和润滑。 ②每隔三个月对其较重要的机械和电气设备进行细致的检查、调 整和维修。 ③每年组织有关专业人员,进行一次技术检验,检查所有机械、 电气、安全设施的工作状况;修复、更换磨损严重的零、部件。 ④根据使用情况,可在二至三年内,进行一次全面的拆卸清洗检 修和更换重要的机械、电气部件。 ⑤根据电梯运行性能和使用率,来确定大修期限。 ⑥每三个月检查一次电气设备的金属外壳接地或接零装置。 ⑦每三个月检查一次电气设备的绝缘电阻。 ⑧发现有异常现象时,应立即停驶,详细检查修复后方可使用。 ⑨电梯停用七天以上时,须经详细检查并试运行1小时后,方可 投入正常使用。 ⑩平时应将发生的故障、检查经过、维修的过程作详细的记录。 1.4 维修人员须经湖北电梯厂培训的专职人员对电梯进行经常性的管理\维护和检 修,进行维修操作的维修人员须取得质量技术监督部门颁发的《特种设备作业人 员证》。

广日电梯调试技术资料.doc

广日电梯调试技术资料 首先进行现场电气线路检查。 一.检修状态试运行 A.轿内检修: 1.检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2.在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。 3.此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。 4.轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。 5.轿内检修下行可用11L40与最低层站的内指令输入点短接. B. 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。 1.轿顶检修上行11L40与21L6 短接[X11亮] 2 .轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。 3.检修运行电梯状态;当11L40与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3。GMJ 上行;SJ上行或XJ上行]。当门完全关闭后[Y3熄;GMJ下行。Y14或Y15`Y12`Y0亮]。电梯马上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指令方向一致;如否,就要将变频器LF5的设定值[0/1]改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88和LF89的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18的设定值[on/off]改变。直到两者方向一致。 4.检修状态运行停止后应立即开门。 5.请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上`下行的行程不要控制太长。 6.在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1. 检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。 2. 检查轿顶检修是否优先。 3. 在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。 4. 若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程检查。查看井道件安装是否正确。 D.测层高。 1. 电梯在最低层平层,保持正常状态待命。 2.将PLC运行开关置OFF,用HPP将M812置ON;M811、M510置OFF,M150置ON[M150是测层高的开关,M510自动,M811上减速M812下减速]C235清零。 3.PLC、RUN开关置ON,此时电梯会自动关门,检修速度上行;到达顶层后自动停下。至此测高工作结束。且监测到Z=2n[n为层站数];D250=n。用编程器监测M510是否NO,如否,则测高失败,要重做上述工作。 4.注意:PLC所记录的DD202~DD[200+2n]数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得

电梯采购、使用、维修、保养指导手册935293692

电梯采购、运营、维修、保养指导手册 第一部分:电梯基础知识 第二部分:电梯选型注意事项 第三部分:电梯安装 第四部分电梯验收 第五部分电梯使用注意事项 第六部分电梯维修保养安全与技术要点 第七部分维修注意事项 第一部分:电梯基础知识 一、电梯的主参数及基本规格 电梯的主参数及基本规格是一台电梯最基本的表征,通过这些参数可以确定电梯的服务对象、运载能力和工作特性。 1.电梯的主参数及规格。 电梯的主参数包括额定载重量和额定速度: (1)额定载重量:单位为公斤(kg),是指保证电梯正常运行的允许载重量。这是制造厂家设计制造电梯及用户选择电梯的主要依据,也

是安全使用电梯的主要参数。对于乘客电梯常用乘客人数(一般按 75kg/人)这一参数表示。电梯载重量主要有以下几种(kg):400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500等。 (2)额定速度:单位为米/秒(m/s),指电梯设计所规定的轿厢运行速度,是设计制造和选用电梯的主要依据。常见有以下几种:0.63、1.06、1.60、1.75、2.50、4.00m/s等。 主要其他参数: (1)电梯的用途:指客梯、货梯、病床梯等,它确定了电梯的服务对象。 (2)额定载重量:电梯的主参数之一。 (3)额定速度:电梯主参数之一。 (4)拖动方式:指电梯采用的动力驱动类型,可分为交流电力拖 动、直流电力拖动、液压拖动等。 (5)控制方式:指对电梯运行实行操纵的方式,可分为手柄控制、按钮控制、信号控制、单梯集选控制、并联控制、梯群控制等。 (6)轿厢尺寸:指轿厢内部尺寸和外廊尺寸,以深×宽表示。内部尺寸由梯种和额定载重量(或乘客人数)确定,它也是司梯人员应掌握用以控制载重量的主要内容。外廊尺寸关系到井道的设计。 (7)厅、轿门的型式:指电梯门的结构型式。按开门方向可分为中分式、旁开式(侧开式)、直分式(上下开启)等几种。按材质和功能有普通门、消防门、双折门等。按门的控制方式有手动开关门和自动开

现代STV7电梯门机调试手册

上海现代电梯制造有限公司

目 录 1. 概述 (1) 2. 规格 (1) 3. 系统原理图 (2) 4. 外部接插件 (3) 4.1 控制和电源接插件 (3) 5. HHT操作 (4) 5.1 HHT 显示 和键 (4) 5.2 HHT 菜单流程图 (4) 5.3 模式选择 (5) 5.4 编程模式中的数据设置 (5) 5.5 控制菜单复位 (7) 5.6 校准 (8) 5.7 SPROM初始化 (9) 6. 菜单数据 (11) 6.1 监控菜单 (11) 6.2 项目菜单 (14) 7. 参数说明 (17) 7.1 控制菜单 (18) 7.2 界面菜单 (21) 附件 A. 测试引脚功能使用说明 (23) 附件 B. 模拟输出功能使用说明 (24) 附件 C. 跳线功能使用说明 (24)

基本命名规则 版本 特定序列号

1. 概述 HIDC-INT2/4I 是配备感应电动机的高级门机变频控制器.此产品采用DSP实现电机的矢量控制,应用编码器反馈的电机转子位置获得稳定的速度控制.您可以通过HHT-2000来监测和设置数据参数.由于门机故障将通过HHT-2000显示出来,所以您可以及时处理这些故障.必要的话,也可通过示波器来观测DAC输出. 2. 规格 HIDC-INT2I HIDC-INT4I 输入电源 单相AC 220 V ±15% / 60 Hz ±5% (输入电压线不能接到接地端 ) 适用电机 3Φ AC220V, 200 W, 6P, 1.2 A3Φ AC220V, 400 W, 4P, 1.9 A 适用编码器 2500 ppr,线驱动, 5Vdc 控制类型 有速度传感器矢量控制 控制信号输入 开门/关门信号(OP, CL, NUD), 到位信号(OPL, CLL), 复位信号( RST ),编码器信号(A,/A,B,/B) 继电器输出 3 种( OPL, CLL, 30B ), 1常闭触点 保护功能 欠压, 过压, 过流, 超载, 编码器故障 ※ 由于此变频器是现代电梯公司门机系统的高级变频器,不配用其他系统,如果您需要,请和开发负责人联系 .

艾默生TD3200系列门机调试手册

+ 说明: 本调试手册所列的全部内容仅适用于使用艾默生TD3200系列门机变频器的变频门机系统。 目录 一、预备知识··································第 2 页 二、电气通电前的准备工作······················第 4 页 三、变频器的调试和操作························第 5 页 四、························第 3 页 五、改进意见表································附页 一、产品介绍

艾默生网络能源有限公司生产的TD3200系列变频器是艾默生网络能源有限公司自主开发生产的高性能矢 量控制型门机专用变频器,适用于电梯门、各种自动门和其它需要往复运行控制的场合。 变频器型号说明: 变频器的铭牌: TD3200系列变频器的主要型号: 变频器型号 额定输入电流(A)额定容量(kVA)额定输入电流(A)适配电机(kW)恒转矩负载 TD3200-2S0002D TD3200-2S0004D 选配件: 制动电阻 TD3200系列变频器内含制动单元,如果有能耗制动的需求,请按下表选配制动电阻。 电压电机额定功率制动电阻规格制动单元使用率制动转矩最长连续使用时间 220V 200Ω/80W 20% 100% 30s 200Ω/80W 20% 100% 30s 操作面板: 操作面板型号为TDP-LED02,其实物见图一。

图一操作面板 操作面板安装座、操作面板电缆 操作面板安装座操作面板电缆是配套选用件。操作面板安装座型号为TDF-KB01。操作面板电缆有三种,型号为: TDC-CB0006A ; TDC-CB0015A ; TDC-CB0030A 。 变频器安装尺寸: 变频器型号适配电机(kW) 安装尺寸外形尺寸 安装孔径(mm)概重(kg) A(mm) B(mm) H(mm) W(mm) D(mm) TD3200-2S0002D 91 137 145 101 130 4 TD3200-2S0004D 二、变频器的调试与操作 操作方法 操作面板 操作面板示意图:操作面板的键盘,主要由LED数码管,LCD(液晶显示屏),按键三部分组成,其外形及功能区如图二所示:

电梯使用维护说明书

电梯使用维护说明书 序号更改文件 号 更改内容描述更改日期签名

备注: 目录 1.1本说明书的目的 ....................................................... 1.2电梯业主的责任 ....................................................... 2.定义................................................................... 2.1定义 ................................................................. 3.总则................................................................... 3.1本说明书使用于本公司生产的曳引电梯。.................................. 3.2用户单位应对随机文件进行存档。........................................ 3.3电梯正常工作条件符合电梯技术的有关规定和变频装置使用环境的要求。......................................................................... 3.4为确保安全行驶,必须建立正确的维护保养管理制度。...................... 3.5用户单位需由经过培训、合格的人员对电梯进行操作,电梯基站钥匙和紧 急开锁钥匙需要由这些人负责保管。......................................... 3.6主控制柜的门应保持锁闭。.............................................. 3.7对于不完全封闭的井道,用户应采取相应措施,避免不相关人员有意或无 意进入。................................................................. 4.正常使用操作说明....................................................... 4.1开机准备 ............................................................. 4.2操作和运行 ........................................................... 4.3检修运行 ............................................................. 4.4电梯安全保护设施 ..................................................... 4.5严重情况的处理 ....................................................... 4.6注意事项 .............................................................

电梯门机调试说明书样本

目录 1.注意事 项……………………………………............................................ (2) 2.端子名称和线 号 (2) 3.按键名称和基本操 作 (2) 4.接线 图………………………………………………………………… (3) 5.开关门曲线说 明 (4) 6.基本调试 1………………………………………………………………… (6) 7.基本调试 2………………………………………………………………… (6)

8.功能参数 表………………………………………………………………… …8 9.监控和故障显 示 (11) 1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4.将控制器的接线地端子可靠接地, 否则有触电危险。

5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 2、端子定义 注: 1、 --*为控制器内部接线,不在6芯控制电缆线内。 2、控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电 极信号。信号端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作 3、 1 按键名称

相关文档
相关文档 最新文档