文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Easy-Con门机调试说明书.

Easy-Con门机调试说明书.

Easy-Con门机调试说明书.
Easy-Con门机调试说明书.

目录

1. 一般调试说明 (2

1.1 输入输出口定义和说明:如表3-3和3-4所示.......................2 1.2 打开变频器

开关...................................................3 1.3 输入密码 (3)

1.4 初始化(可选项...................................................4 1.5 定位(可选项.....................................................5 1.6 判定电机旋转方向(可选项.........................................5 1.7 自学习...........................................................6 1.8 门机演示运行.....................................................7 1.9 门机正常状态设置.................................................9 1.10 力矩保护的设定.................................................11 1.11 门机与控制柜连接设置...........................................12

2. 高级调试步骤 (14

2.1 准备............................................................14 2.2 设置电机参数....................................................14 2.3 设置电机定位角..................................................14 2.4 设置电机旋转方向................................................15 2.5 设置门刀类型. (16)

2.6 自学习..........................................................16 2.7 门机演示运行....................................................16 2.8 门机正常状态设置................................................16 2.9 开关门曲线......................................................17

3. 参数列表. (18

3.1 监视参数组......................................................18 3.2 现场调整参数(Field AdjustEEPROM..............................19 3.3 调节器参数

Regulator ............................................20 3.4 马达参数Motor

Parameter ........................................20 3.5 驱动器参数Drive Scaling

Parameters .............................21 3.6 增强参数Enhanced

Parameters ....................................21 3.7 VF 参数.........................................................23 4. 常见故障的处理方法 (23

4.1 自学习故障......................................................23 4.2 门机不开门......................................................24 4.3 控制系统接收不到到达信号........................................24 4.4 门运行到开门限位处无停止........................................24 4.5 开门或关门时撞门 (24)

4.6 开始开门或开始关门时速度过快....................................24 4.7 开关门过程中门机有抖动..........................................25 4.8 电机堵转.. (25)

4.9 关门不到位时开门................................................25 4.10 门刀噪声.......................................................25 4.11 查看故障. (25

w u g a o r

1. 一般调试说明

在门机调试之前务必保证以下事项:

z电梯控制柜里门机类型设为13

z根据系统地址表设置门机的相应地址

z门刀底板上有防扒刀片螺栓,防扒刀片被提起

z电梯处在检修状态

z轿顶急停按钮被按下

z轿顶与变频器之间电缆正确连接

z门机安装完毕,且接线正确,未上电之前,手推拉门,门运行有阻力,拔下电机三相动力插头P4,门运行顺畅。

注:由于变频器具有断电防撞功能,所以在未运行之前,手推拉门有明显阻力。

1.1 输入输出口定义和说明:如表3-3和3-4所示

表3-3 输出口定义表3-4 输入口定义

P1-1 输出继电器的公共端

P1-2 开到位的常开点输出

P1-3 开到位的常闭点输出

P1-4 关到位的常开点输出

P1-5 关到位的常闭点输出

P1-6 故障信号的常开点输出

P1-7 故障信号的常闭点输出

控制器外观图

注:图上的圆圈代表各个功能所对应的指示灯

电源: 电源正常时常亮。

准备/故障灯: 正常时闪烁,出现故障时常亮。

关门到位输入: 关门到位时,到位开关信号输入,有信号时常亮。 ST1/ST2/ST3: ST 码信号输入,有信号时常亮。

开门到位输出: 开门到位后,变频器输出开门到位信号,有信号时常亮。

关门到位输出: 关门到位后,变频器输出关门到位信号,有信号时常亮。故障输出: 出现故障后,变频器输出故障信号,有信号时常亮。保护输出: 无电机输出时灯灭,有电机输出时常亮。

1.2 打开变频器开关

打开变频器开关,如果变频器上的电源指示灯亮,则变频器电源正常。

1.3 输入密码

z 进入菜单M3311,按翻到最后一个参数:

输入密码8888

w u g a o r

输入密码4321

5分钟内对服务器不操作,则需要重新输入密码。

1.4 初始化(可选项

新门机在调试时候应首先进行参数初始化,进入菜单333,并按确认键进行初始化。

1.5 定位(可选项

z 定位:

定位要求:空载(不能连皮带,出厂之前已定好,工地不需再定位若需要更换电机或变频器,则换后必须重新定位; 定位步骤:进入电机定位菜单

332

电机动一下即定位结束,为静态定位。(注意:电机线上U、

V、W 已经标明,按顺序接即可。

z 定位检验

定位完成后,在电机安装之前,必须以不同的速度和转动方向运行电机,以确认电机不会发生飞车。具体方法为:

按返回初始界面,进入菜单

3315

更改电机旋转方向的菜单为3311(0、1之间修改

1.6 判定电机旋转方向(可选项

z 使开门命令对应开门、关门命令对应关门。 z 按图纸接线,保证插件和端子等牢固。

z 修改操作模式,准备调试。进入菜单3311中更改run comd source=0。

z 把门拉开一点,进入菜单+ 电机停止,确认电机是否向开门方向运行,如果方向相反,则进入菜单3311,改变

1.7 自学习

z 进入菜单3312,把Feedback mode 更改为0。

进入菜单

,选择以下参数:

DOOR -Menu Feedback mode

如果该值不为0,则设置为

Menu Feedback mode old:0 new:

按返回主菜单。

z 进入菜单3311,把运行模式Run comand source 更改为0。

进入菜单

0,则设置为0:

z 进入菜单334,按确认键,进行自学习。

M334:

自学习时门的运行过程为:

关门→关门到位→开门→开门到位→关门→关门到位。

自学习完成界面如下:

自学习完成后,即最后一次关门到位后,电机处在失能状态(自学习完成后,即最

后一次关门到位后,由于门机保持力矩失去,因此会出现“格蹦”的一声响,此时门刀松开。。

自学习完成后,进入菜单M3311,可查看“DR half range”的值,如果是中分门机,该值是开门宽度的两倍,如果是旁开门机,该值就是开门宽度。

1.8 门机演示运行

具体操作如下:

w

u g a o r

z 进入菜单3312,确认Feedback 参数是否为0,如果不为0,则更改为0。

进入菜单

如果该值不为

0,则设置为

z 进入菜单

3311,更改运行模式

Run comand source 为2。

如果该值为0,则设置为2(不为0时要先设置为0,再设置为Run comand source old: 2 new:

z 进入菜单313,按确认键,进行演示运行。

w u g a o r

M313,界面如下:

z 在演示模式下可以修改3311和3315中的参数值,可以即时调整曲线参数。

1.9 门机正常状态设置

具体操作步骤:

z 进入菜单3311,更改Run comand source 的值为0。

进入菜单

该值如果不为

z 该值设置为old:0 new:

DOOR -Menu Drive =3Run comand source old: 0 new:

该值如果不为0,则先设置为

把该值设置为

(运行模式Run comand source:货梯时改为3,客梯时改为5;。

,门机关门到位并力矩保持。

调试结束,必须把防扒刀片螺栓取下。

注:

run comd source=3(DO/DC 信号或run comd source=5(ST 码。

假如运行时撞门,判断是开门撞门还是关门撞门,然后相应增大3311菜单中open low dis 或者close low dis 的值。一般取5~40。

假如关门时门刀声音很大,可以适当增大3311中Close arrive(mm/s的值。一般取10~60。

1.10 力矩保护的设定

z 参数M3315 z 作用:在光幕或安全触板失效的情况下,防止夹人或者因为机械阻力过大引起电机

发热。

w u g a o r

z 步骤:

a进入菜单3315,向下翻页到baffle time,把它改为不为0的情况(一般是50或100,就启动了夹入检出功能。 b 菜单3315中,Baffle torque Hi (高速夹入力矩一般设定为140%,Baffle torque Lo(低速夹入力矩一般为80%,Baffle torque mid(中速夹入力矩一般为120%,在演示模式下,当门在关的过程中用手推门,如果力很大才能让门重开,那么减小上述三个参数,反之增大。注意:力矩保护功能按所设定的值在关门过程中检查力矩变化,若门机械装置存在各点阻力不同的情况时,有可能因检出力矩设置、检出时间过小,检出频率过大,误判有物体夹入,这极大影响正常的开关门。另一方面,若检出力矩设置过大,检出时间过大,检出频率过小会影响检出的灵敏度,所以在设置力矩保护功能时即要满足正常关门的力矩,又要提高其灵敏度,调试时应根据特定环境进行不同的设置。

1.11 门机与控制柜连接设置

进行门机正常状态设置之前,必须在急停按钮复位、轿顶检修状态下,并观察变频器面板的ST 码指示灯,ST1、ST2、ST3,应只有ST3指示灯亮。

进入菜单

该值如果不为0,则先设置为

按返回主菜单,进入菜单

w

u g a o r

按返回主菜单,进入菜单

该值如果不为0,则先设置为

把该值设置为

按返回主菜单,门机关门到位并力矩保持。调试结束,必须把防扒刀片螺栓取下。

w u g a o r

2. 高级调试步骤

2.1 准备

z

门机上电打开变频器开关,如果变频器上的电源指示灯亮,则变频电源正常。 z 输入密码参照上述“1.2”执行。

2.2 设置电机参数

z 查看电机铭牌。

z 进入菜单M3313,对应下述“3.5”修改;

2.3 设置电机定位角

z 查看电机上的定位角标签(43762。

z 进入菜单M3313,按,翻到以下参数:

输入标签上标注的43648:

w u g a o r

电梯门机调试说明书

目录 1.注意事项 (2) 2.端子名称和线号 (2) 3.按键名称和基本操作 (2) 4.接线图 (3) 5.开关门曲线说明 (4) 6.基本调试1 (6) 7.基本调试2 (6) 8.功能参数表 (8) 9.监控和故障显示 (11)

1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4.将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 2、控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号 端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作

3、2 按键基本操作 以改变参数P05为15为例: 按键次序 显示内容 注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

5、开关门过程说明 5、1 开门过程 1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28,频率 d15启动,再以加减速时间d29, 目标值为d16进入开门起始低速运行。 2、经过时间d47后,开始以加减速时间d30,目标值为d17进入开门高速运行。 高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19。 3、当门运行到开门变速开关位置时,通过延时d48后,开始以加减速时间d33,目 标值为 d20进入开门低速运行。 4、当门运行到开门到位开关位置时,门以保持频率d21,保持电流d40进入开门 到位力矩保持。 注意: 1、开门到位保持频率为d21,保持电流为d40。保持时间为d42,范围为0.1到 999(sec),当设置为0时,则长期保持。 2、高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19,此时d17与19之间的 加减速d32将不起作用。 3、若低速段开门力矩较小,可以适当加大P05的值。注意:过大的P05值可 能会引起过流保护。

日立电梯调试手册.doc

适用日立电梯GVK.GVB.GVH.GVZ. 变频调速电梯 首要进行现场电气线路查看。 一.检修状况试运转 A 轿内检修: 1 查看复核变频器的设定参数是否符合要求。 2 在轿厢内将检修 开关置于检修状况。然后轿厢内不要留人,而上机房操控屏上操作。 3 此刻 PC 机输入点 X7 亮,X10 灭可用轿内检修办法试运转。 4 轿内检修上行可用11L14 高层站的内指令输入点短接。 5 轿内检修下行可用11L40 与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此刻 X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运转。 1 .轿顶检修上行11L40 与21L6 短接[X11 亮] 2 。轿顶检修下行11L40 与21L7 短接。[X12 亮]。 3 检修运行电梯状态;当11L40 与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3 。GMJ 上行;SJ上行或XJ 上行]。当门完全关闭后[Y3 熄;GMJ 下行。Y1 4 或Y1 5 `Y12`Y0 亮]。 电梯立刻起动向上或向下运转。此刻要调查电梯运转方向是否与你的指令方向共同;如否,就要将变频器LF5 的设定值[0/1] 改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88 和LF89 的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18 的设定值[on/off] 改变。直到两者方向一致。 4.检修状况运转中止后应立即开门。 5.请留意,因为电梯初次运转,井道状况不清,恐防轿厢磕碰井道件故上 `下行的行程不要操控太长。 6.在机房实验检修运转正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1.查看各轿顶安全回路的一切开关是否有用。 2.查看轿顶检修是否优先。 3.在上面 1、2 项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运转,若不正常,应 的打轿顶急停后进行查看。 4.若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程查看。查看井道件装置是否正确。 D.测层高。 1.电梯在最低层平层,坚持正常状况待命。 2.将PLC 运行开关置OFF,用HPP 将M812 置ON;M811、M510 置OFF,M150 置ON[M150 是测层高的开关, M510 主动, M811 上减速 M812 下减速 ]C235 清零。 3. PLC、RUN 开关置 ON,此刻电梯会主动关门,检修速度上行;抵达顶层后主动停下。 至此测高工作结束。且监测到Z=2n[n 为层站数];D250=n 。用编程器监测M510 是否NO,如否,则测高失利,要重做上述作业。 4.注意;PLC 所记录的DD202~DD[200+2n] 数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得随意改动PC 机内层高表的数值. 5.用轿内检修随意上行或下行 ,观层楼数显的改变是否正确并从底层上行到顶层 ,又从顶层到底层,观层楼数显,若正确,即可试行快车.

门机控制器调试手册

编号:YETS-0019-C 调试手册 默纳克NICE900门机控制器调试手册 (适用于匹配核奥达门电机) 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co.,Ltd. 2014年10月

目录 1 前言 (2) 2 门机控制器调试 (3) 2.1电气说明 (3) 2.2操作与显示界面 (3) 2.3电机参数自调谐 (4) 2.4门宽自学习 (5) 2.5运行曲线调试 (5) 2.6参数表 (7) 2.7故障诊断及对策 (13) 存档:【资料室】电子存档:【产品管理】发送部门:【按Q/BLT 51.03文件分发部门与份数统计表】 设计 审核 产品管理 标记处数更改单编号签名日期批准

1 前言 本手册所阐述的内容仅提供给博林特电梯有限公司调试、维保人员经培训合格后使用。为了您个人及他人的安全,请勿执行您无资格执行和没有认证的工艺步骤。 本手册包括的所有图纸和信息属沈阳博林特电梯股份有限公司财产,不能任意直接或间接地传播、公开、并损坏沈阳博林特电梯股份有限公司的利益。本手册严禁以任何理由私自复印,若调试人员离开本公司,应及时将资料交还沈阳博林特电梯股份有限公司。 调试人员在调试前应仔细阅读本手册,调试过程严格按照本手册程序执行。在调试过程中应穿着电工绝缘鞋、工作服等防护衣物并应保证在每个现场至少有一套调试工具。 本手册适用于匹配核奥达YTYP504-502门电机的门机系统电气调试,适用于控制柜、曳引机、编码器在出厂时进行了配套调试工作的电梯系统。本手册需要配套《电气安装手册》使用。 电梯安全关系重大,因此要求每位调试人员工作认真仔细,决不放过任何疑点或进行危险操作!在调试过程中发现问题可以及时与电气设计室联系。

卷帘门使用说明书

目录 一、前言 (1) 二、安全使用注意事项 (2) 1、送电前 (2) 2、送电中 (4) 3、运转中 (4) 三、键盘面板操作 (5) 四、快速调试 (6) 1、使用机械限位开关 (6) 2、使用绝对值编码器 (6) 五、功能参数说明 (8) 1、基础设置参数 (8) 2、频率及运转曲线参数 (9) 3、绝对值编码器模式参数 (10) 4、扩展参数 (11) 5、通用型变频器模式参数 (12) 六、功能一览表 (13) 七、故障信息及排除 (15) 八、端子说明及接线图 (18) 1、主回路端子说明 (18) 2、控制端子说明 (18) 3、标准接线图 (19) 4、带风帘机接线图 (20) 一、前言 欢迎使用多功能、高性能门机专用型变频调速器。

本门机专用型变频调速器是在原通用型基础上的升级机型,它保留了原通用型系列的主要功能及稳定性,同时根据门机的功能要求增加了工业门控制的核心控制程序,可选择机械限位开关或绝对值编码器。内置丹麦丹佛斯CPU,具有更小体积,更强功能的特点。 在使用变频器前请详细阅读本使用说明书,以便正确安装使用机器,充分发挥其功能,并确保安全。请永久保存此说明书,以便日后保养、维护、检修时使用。 变频器乃电力电子产品,为了您的安全,请务必由专业的电机工程人员安装、调试及调整参数。本手册中注意、危险等符号提醒您在搬运、安装、运转、检查变频器时的安全防范事项,请您配合,使变频器使用更加安全,若有疑虑,请联络本公司各地的代理商洽询,我们的专业人员乐于为您服务。 本说明书如有变动,恕不另行通知。 危险错误使用时,可能造成人员伤亡。 注意错误使用时,可能造成变频器或机械系统损坏。 ●实施配线,务必关闭电源。 ●切断交流电源后,充电指示灯未熄灭前,表示变频器内部 仍有高压,十分危险,请勿触摸内部电路及零部件。 ●运转时,请勿检查电路板上零部件及信号。 ●请勿自行拆装更改变频器内部连接线或线路,零部件。 二、安全使用注意事项

电梯调试说明书(中秀)

电梯调试说明书 1 参数预设 ◆ 在控制柜上电之前,请确保准确安全的电气连接和机械安装。 1.1 基本参数表 按下急停开关,在检修状态下参照功能码一览表正确输入以下相关参数: 1.2 楼层显示设置 举例:E1.01设定值为3417,电梯在底层时楼层显示“B 1”;E1.02设定值为1617,电梯在第2层时楼层显示“ 1 ”(16xx表示低位居中); ◆ 点阵楼层显示板还支持以“1x”开头、“A”或“B”结尾的3位字符显示,具体设置方法如下表:

设定值6162 6465 6768 7071 7374 7677 7980 8283 8586 8889 显示字符10A 11A 12A 13A 14A 15A 16A 17A 18A 19A 设定值6163 6466 6769 7072 7375 7678 7981 8284 8587 8890 显示字符10B 11B 12B 13B 14B 15B 16B 17B 18B 19B 1.3 主板逻辑设置 主板P1~P4口输入点的常开/常闭逻辑通过H0.00 和H0.01 来设置,常开时对应位为0,常闭时对应位为1。 H0.00表示P2、P1口的逻辑设定值,以16进制数表示,默认为C0FC: H0.01表示P4、P3口的逻辑设定值,以16进制数表示,默认为C038:

当低速梯使用的场合,请把没有安装的强迫减速开关对应点设置为常开属性, 否则会影响正常的快车运行。 1.4 轿厢控制板逻辑设置 前后门轿厢控制板P1~P16输入点的常开/常闭逻辑通过H1.00和H2.00来设置,常开时对应位为0,常闭时对应位为1。 H1.00表示前门轿厢控制板的逻辑设定值,以16 进制数表示,默认为0000: H2.00表示后门轿厢控制板的逻辑设定值,以16 进制数表示,默认为0000:

工业门安装说明书及用户使用指南

使 用 说 明 书 重要启示 在使用该工业滑升门前,请仔细阅读本说明书,密切注意下文中所有的警告和重要的安全提示。 工业滑升门

工作原理 目 电动操作 电机控制箱 该门的开关是通过门板在轨道中的运行而实现的,门板通过滚轮及滚轮支架与轨道相连并 在其中运行。门的平衡由扭簧平衡系统实现,扭簧的扭力可以平衡门的整体重量。门在关闭时扭簧的扭力最大。该门可配有电动控制系统,该控制系统通过转动平衡轴控制门的开关。该控制系统可单独安装,也有自己的使用说明书。电动操作参见本说明书

手 动 操 作 轨道组件/配件型号 手动门: 断电状态下拉动电机导链开启或者关 闭门体,拉动时请注意匀速,不要用力过猛。 电动门: 开门时顺时针拉动导链,最高开到电动设定的行程位置,否则将损坏动电机限位器,当恢复通电后逆时针拉动导链180度,恢复电机离合锁定状态。 根据门洞周围可用的墙的空间大小可选用不同型号的配件。 1 、 标准提升轨道及配件 2、 高提升轨道及配件 3、 低净空提升轨道及配件 4、 斜棚提升轨道及配件 5、 垂直提升轨道及配件

门板/配件 加强件 维 护 需维修的部分: ● 平衡系统 ● 钢丝绳及其附件: ● 折页、轨道及小门 ● 门体 门板和金属构件由用户自己进行的维护 加强件 : 较宽的门、或包含小门及多个小窗的门要在门板内部设加强件,这样可以加强门体整体的强度,增强抗风载强度,或是预防门在完全开启时因门板重量所引起的门的变形。 密封件: 为节省热能及环境保护的原因,墙、门板和门板之间的缝隙应密封完好,无忧工业滑升门的顶部、侧面及底部都有柔性密封件。 为了便于门的维修,务必说明门的型号及控制器的型号。 为了不造成人为损坏,如若出现复杂的维修工作,请通知我公司专业维修人员来维修。

电梯门机控制器使用说明书

安全注意事项 在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及损坏。 本说明书有关安全注意事项的的等级分为“注意”和“危险”两级。 注意 危险 :错误使用会有危险,可能会造成 轻伤、中度伤害或财物损失。 :错误使用会有危险,可能会 致人重伤、残废甚至死亡以及 重大财物损失。 1.确认及安装 注意 ●受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。 ●请安装在金属等不易燃烧的材料上,以免发生火灾。 ●安装时请不要抓在外壳或两端接线端子上,当心掉下来压脚,有受伤的危险。 ●请确定已安装牢靠。否则,可能会掉下来砸伤人。 2.布线 注意 ●请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。切勿对变频 器进行耐电压试验。 ●请勿将电源接到输出U、V、W端子上。

危险 ●接线前,请确认输入电源是否处于OFF状态。 ●只允许连接交流单相220V的输入电源,本设备必须接地(NEC和其它应用标准)。, ●非专业电气工程人员,请勿进行接线作业。 3.操作和运行 注意 ●因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。 ·请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定。危险 ●请务必在装上外壳后再接通电源。接通电源前请将开关置于OFF位置。 ●变频器通电时,即使在停机状态也不要触摸变频器的端子,以免触电。4.维护和检查 危险 ●检查要在切断电源5分钟后进行,否则有触电的危险。 ●检查和维护要由专业人员进行 ●变频器的端子在通电情况下切勿触摸,端子上有高电压,非常危险。 ●进行检查、维护作业时请使用绝缘工具,并避免手上佩带手表、戒指等金属物。 5.其它 危险 ●绝对禁止对变频器进行改造,以免发生伤亡事故。

工业厂房门安装方法大全

工业门通常指用于厂房和其他工业建筑场合,供人员或车辆通行的大门,一般门扇面积和重量较大,安全性要求更高。本文主要介绍工业厂方门的一些安装方法及知识,希望能够帮助大家。 一、安装方式 上滑道式:指门扇通过导轨向上运动的工业门的安装方式。 分节上翻式:直门扇通过导轨向上并有分段转向运动的工业门的安装方式。垂直提升式:指门扇通过导航整体垂直向上运动的工业门的安装方式。 分层垂直提升式:若干块门扇前后叠放,通过导轨和传动系统使其分层次垂直上下运动的工业门的安装方式。 常规安装方式:指不需采取特殊措施,左右侧安装的横轨均为单根即能正常运行的分节上翻式工业门的安装方式,主要适用于门楣高度不小于600mm的洞口。高位提升式:指门扇通过导轨垂直向上运行一段后再分段转向运动的分节上翻式工业门的安装方式。

顶置安装方式:扭簧平衡系统位于完全开启的门扇顶部的垂直提升式工业门的安装方式。 中置粱安装方式:扭簧平衡系统位于完全开启的门扇的中央部位的垂直提升式工业门的安装方式。 配重平衡方式:采用配重方式来平衡门扇重量的垂直提升式工业门的安装方式。推拉式:通过导轨和传动系统使门扇向左右方向推拉的工业门的安装方式。上承重式:指门扇重量由门扇顶部导轨来承受的推拉式工业门的安装方式。下承重式:指门扇重量由门扇下部的地轨来承受的推拉式工业门的安装方式。下承重电机固定式:直开门机固定位置的下承重式工业门的安装式。 下承重电机随动式:指开门机安装在门扇上随门扇运动的下承重式工业门的安装方式。 推拉折叠式:指多快门板通过铰链连接、开启过程中相领门板逐步折叠起来的推拉式工业门的安装方式。 侧滑式:指借助于导轨,吊轮沿墙面作侧向滑移,并在一侧门垛处作转向运动的工业门的安装方式。 卷帘式:通过卷轴或卷筒转动带动帘片式门扇运动、从而实现门扇启闭的工业门的安装方式。 整板工业卷门:是有高强度彩涂钢板扎制成型的整板门扇、扭簧平衡系统和导正消音系统等组合而成的工业卷门,相对卷帘式车库门而言,一般门扇面积和重量较大,安全性要求更高。 双层帘片式工业卷门:指帘片式门扇是由铝合金型材或钢制型材,具内部填充隔声、保温材料制成的工业卷门。

星码电梯DSS、MMRACVF门机变频调试参数

星码电梯DSS、MMRACVF门机变频调试参数 注意 危险 1.确认及安装 注意 2.布线 注意

3.操作和运行4.维护和检查5.其它危险注意危险危险 危险

目录 1、安全注意事项-------------------------------------------------------------------------------1 2.目录------------------------------------------------------------------------------------------2 3.接线------------------------------------------------------------------------------------------4 3—1 变频器接线图---------------------------------------------------------------------4 3—2 控制器接线--------------------------------------------------------------------------5 4.操作-------------------------------------------------------------------------------------------6 4—1 各按键功能及指示-----------------------------------------------------------------6 4—2 基本操作-----------------------------------------------------------------------------7 4—3 系统参数-----------------------------------------------------------------------------7 5.其它参数------------------------------------------------------------------------------------10 5—1 相关技术参数-----------------------------------------------------------------------10 5—2 电气参数-----------------------------------------------------------------------------10 6.调试说明------------------------------------------------------------------------------------11 6-1两个关键词的解释---------------------------------------------------------------------11 6-2门机控制器调试的具体步骤---------------------------------------------------------11 7.故障处理-------------------------------------------------------------------------------------13 8、其它---------------------------------------------------------------------------------------------13 8—1 废物处理------------------------------------------------------------------------------13 8—2 咨询修理------------------------------------------------------------------------------13 9、附页---------------------------------------------------------------------------------------------14 附页1:门机安装注意事项-----------------------------------------------------------------14 附页2:双折门机直梁安装示意图--------------------------------------------------------15 附页3;轿顶安装示意图--------------------------------------------------------------------16

卷帘门使用说明书

精心整理 目录 一、前言 (1) 二、安全使用注意事项 (2) 1、送电前 (2) 2、送电中 (4) 3、运转中 (4) 三、键盘面板操作 (5) …6 …6 …6 …8 …8 …9 (10) (11) (12) (13) (15) (18) (18) (18) (19) (20) 并确保 本手册中注意、危险等符号提醒您在搬运、安装、运转、检查变频器时的安全防范事项,请您配合,使变频器使用更加安全,若有疑虑,请联络本公司各地的代理商洽询,我们的专业人员乐于为您服务。 本说明书如有变动,恕不另行通知。 危险错误使用时,可能造成人员伤亡。 注意错误使用时,可能造成变频器或机械系统损坏。 ●实施配线,务必关闭电源。 ●切断交流电源后,充电指示灯未熄灭前,表示变频器内部 仍有高压,十分危险,请勿触摸内部电路及零部件。 ●运转时,请勿检查电路板上零部件及信号。

●请勿自行拆装更改变频器内部连接线或线路,零部件。 二、安全使用注意事项

1、变频器控制模式改为绝对值编码器模式(C155=2),把编码器连接好。(如未连接,变频器会出现A.CL报警提示)。 2、确定编码器安装在左侧或右侧。出厂值为左侧C156=0(如安装在右侧把C156=1)。

3、变频器设为学习模式。进行下限及上限位的学习计算,设定C168=1; 4、下限设定:点动下降,调整门到下限位置。按下急停按钮,按住下降按钮5秒。变频器出现AT0提示,下限设定完毕。 5、上限设定:点动上升,调整门到上限位置。按下急停按钮,按住上升按钮5秒。变频器出现AT0提示,上限设定完毕。(如需要半开/全开功能,设置C158=1。在半开状态设置半开上限,在全开状态设置全开上限,操作方法相同)。 6、限位设定完毕,改动C168=0,立时可自动运行。 ,如果 0:通用型标准模式1:行程开关模式2:绝对值编码器模式 注:C155=1时,如果C168也为1,键盘就会显示A.PR错误; C156:编码器安装位置:0,1出厂值0 0:左侧1:右侧 C157:变频器扩展参数模式0—1出厂值1 说明:如果C157的值为1,那么C150以前的参数不能监看也不能修改; C158:VI输入状态的定义:0-1出厂值0 说明:在行程模式下,VI端口只用来表示手动/自动模式,与C158参数的设置值无关; 在编码器模式下,C158用来选择手动/自动,全开/半开: 0:手动/自动选择:选择半开模式,接通后按C150设定的时间延时下降,断开取消延时; 1:半开/全开:选择半开/全开模式,接通后全开,断开为半开。此时C150设定的时间不等于9999时,延时下降;否则取消延时下降;

各类门机调试手册范本

申菱门机使用手册 NSFC01-01型 一、接线图 1.编码方式接线图 2.SW方式接线图 注意: 1.与上位机配线时,请将动力线与控制线分开走线. 2.在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

附:控制器在NICE3000/ MPS300控制系统中应用的现场接线表 1. 端子名称 端子功能 线号 对应到NICE3000中 L 220V 电源 褐色 JP:11 到轿顶接线箱插件 N 220V 电源 蓝色 JP:12 PE 接地 黄绿 接地的接线柱 OD 开门命令常开输入 2# CN4:B1 到轿顶板 CD 关门命令常开输入 3# CN4:B2 CM 开关门输入公共端 1# CN4:BM CM0 到位输出公共端 4# CN3:P24V OLT 开门到位常闭输出 5# CN3:X3 CLT 关门到位常闭输出 6# 不用 OR 开门到位输入信号 到门机限位开关 (SW 方式选用) CR 关门到位输入信号 COM 开关门到位公共端 二、开关门过程说明 编码方式开关门过程说明 开门过程 1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28,加速到开门低速频率d15,进入开门起始低速运行。 2、当门位置脉冲d03时,开始以目标频率值为d16、加减速时间为d29,进入开门高速运行(高速段一般设置为一段,即:d16、d17、d18、d19设置为相同值)。 3、当门位置脉冲d07时,开始以目标频率值为d20、加减速时间为d33,进入开门结束低速运行。 4、当门位置脉冲d08时,开始以保持频率d21、保持电流d40进入门到位力矩保持。 注意: 1、 开门高速段即:d16=d17=d18=d19,对应的加减的参数 d30、d31和d32将不起作用。 2、通过调节:各段的运行频率、加减速时间或门的脉冲位置点,实现开门的运行曲线。该系统以开门到位为门位置脉冲的100%,关门到位为门位置脉冲的0%。 3、开门到位保持频率为d21,保持电流为d40。保持时间为d42,围为0.1到499(sec),当设置为0时,

电梯门机调试说明书样本

目录 1.注意事 项……………………………………............................................ (2) 2.端子名称和线 号 (2) 3.按键名称和基本操 作 (2) 4.接线 图………………………………………………………………… (3) 5.开关门曲线说 明 (4) 6.基本调试 1………………………………………………………………… (6) 7.基本调试 2………………………………………………………………… (6)

8.功能参数 表………………………………………………………………… …8 9.监控和故障显 示 (11) 1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4.将控制器的接线地端子可靠接地, 否则有触电危险。

5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 2、端子定义 注: 1、 --*为控制器内部接线,不在6芯控制电缆线内。 2、控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电 极信号。信号端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作 3、 1 按键名称

现代STV7电梯门机调试手册

上海现代电梯制造有限公司

目 录 1. 概述 (1) 2. 规格 (1) 3. 系统原理图 (2) 4. 外部接插件 (3) 4.1 控制和电源接插件 (3) 5. HHT操作 (4) 5.1 HHT 显示 和键 (4) 5.2 HHT 菜单流程图 (4) 5.3 模式选择 (5) 5.4 编程模式中的数据设置 (5) 5.5 控制菜单复位 (7) 5.6 校准 (8) 5.7 SPROM初始化 (9) 6. 菜单数据 (11) 6.1 监控菜单 (11) 6.2 项目菜单 (14) 7. 参数说明 (17) 7.1 控制菜单 (18) 7.2 界面菜单 (21) 附件 A. 测试引脚功能使用说明 (23) 附件 B. 模拟输出功能使用说明 (24) 附件 C. 跳线功能使用说明 (24)

基本命名规则 版本 特定序列号

1. 概述 HIDC-INT2/4I 是配备感应电动机的高级门机变频控制器.此产品采用DSP实现电机的矢量控制,应用编码器反馈的电机转子位置获得稳定的速度控制.您可以通过HHT-2000来监测和设置数据参数.由于门机故障将通过HHT-2000显示出来,所以您可以及时处理这些故障.必要的话,也可通过示波器来观测DAC输出. 2. 规格 HIDC-INT2I HIDC-INT4I 输入电源 单相AC 220 V ±15% / 60 Hz ±5% (输入电压线不能接到接地端 ) 适用电机 3Φ AC220V, 200 W, 6P, 1.2 A3Φ AC220V, 400 W, 4P, 1.9 A 适用编码器 2500 ppr,线驱动, 5Vdc 控制类型 有速度传感器矢量控制 控制信号输入 开门/关门信号(OP, CL, NUD), 到位信号(OPL, CLL), 复位信号( RST ),编码器信号(A,/A,B,/B) 继电器输出 3 种( OPL, CLL, 30B ), 1常闭触点 保护功能 欠压, 过压, 过流, 超载, 编码器故障 ※ 由于此变频器是现代电梯公司门机系统的高级变频器,不配用其他系统,如果您需要,请和开发负责人联系 .

门禁系统安装与调试手册

门禁系统安装与调试手 册 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

文档编号: ICSE1104004 版本号:1.0 DACMJ-M4型门禁控制器 安装和调试手册 深圳达实信息技术有限公司 2011年4月 文档摘要 项目名称:M4门禁控制器安装与调试 文档撰稿:吕绍鑫 编写日期: 参考文献: 修改记录 目录

第一章产品功能介绍 1.1.产品简介 M4门禁控制器是达实智能股份有限公司根据市场需求开发出的一款高新产品。它是由控制器、IC/ID卡感应器组成,可同时带4个IC/ID感应器,实现4个门的进出控制,既可与计算机管理系统联网进行实时工作,也可以脱机独立运行工作。持卡人只需在通过门禁点时将IC/ID卡在门禁感应器前轻轻一晃,即可完成身份识别与自动开门。 M4门禁控制器使用简单、安装方便、功能强大、结构美观实用,可取代传统的机械钥匙、条码、磁卡、接触式IC卡等门禁控制器。它采用TCP/IP通讯方式,可实现实时数据上传功能。配合本公司的一卡通智能卡管理软件,可以实现“企业一卡通”、“智能大厦一卡通”、“小区一卡通”、“校园一卡通”等大型复杂的智能卡管理信息系统。也可提供控制器接口软件,方便开发其它特殊应用系统。 1.2.产品功能特点 门禁控制控制四个门或两个门的双向进出 标准读头4路独立韦根读头接口,支持标准的韦根26/32/40读头,扩展性 好、便于低成本实现系统升级。 多种读头识别支持指纹识别、感应式IC、ID、感应式IC+密码键盘 TCP/IP采用以太网方式连接,可以满足大数据量、实时性要求高的应用场 合,主动将刷卡、报警等事件信息实时上报,便于系统灵活应用。 远程在线升级通过TCP/IP对设备升级禁控制器硬件底层程序的功能,方便系统扩展和系统升级迅速完成。

迅达5400部分调试资料说明书

5400电梯部份资料 JRVR:独立运行 JRV:保留 JNFF:消防员开关 JBF:消防开关 JAB:锁梯 SAB、JBF、JBFF:消防 主菜单: StatusLift;电梯状态 Login/Logout;密码 Commands;命令ServiceVisit;服务访问 CarCall;轿内召唤 TeminalCall;用于M10 FloorCall;庁外召唤 Door;门 SpecialTrips;特殊运行KFM;不开门模式测试运行 DFM-U;测试运行-上 DFM-D;测试运行-下 JLF;学习运行 Services;服务功能 ServiceJAB;锁梯ServiceJRV;独立运行 ServiceSAB;ServiceJBF;消防功能 LMS Commission; LMS调试 NominalLoad;正常负载EmptyCar;空轿箱 FullLoad;满载 SystemCheck;系统检查EmptyCarBot;空轿箱上部 EmptyCaeTop;空轿厢在下部 Empty Car Mid;空轿厢中间 Acceptance Mode;验收模式 .Adj. FloorLevelling;平层调整 Drv End Commis;调试结束保存驱动参数.Freeze Node Tree;锁定节点 Invalidate SDM ;(未使用) .Unlock Terminal;终端解锁时间设定 Teach-in mode;学习模式外呼印板SMLCDLanguage;SMLCD语言 US English;英语 French;法 German;德 Spanish;西 Numeric; Tests ;测试 1.LON; (1)Service Pin; Pin测试(进入后按一下印板上的PIN按钮,来检查通讯状态) (2)LON Board ; (进入后通过选择印板类型和地址来查找印板的通讯状态) (3)Force SW downl; 下载软件 2.Servitel Call; (1)Reg Center; (2)Aux Center; 3.VF Test; 变频器测试 (1)DC Link Test; 直流环测试(2)CurrentLoopTst; 电流环测试 (3)EstimMotorPara; 主机参数估算(4)Direction Test; 方向测试 (5)ZeroPositionTest; 零位测试(6)EstimatInertia; 惯量估算 (7)Memory Test; 记忆测试 (8)Fan Test; 风扇测试 (9)LED Test; 灯测试 (10)ChargeDCLTest; DCL加载测试 (11)DischargDCLTst; DCL不加载测试 (12)CapFormingTest; 电容测试(13)FCR Test; FCR测试 (14)FCR IGBT Test; FCR IGBT测试 4.Ck Empty Car;空轿厢检查 5.Acceptance;验收 (1)Brake Test;抱闸测试 2)EN81 Test; EN81测试 3)Traction Test;曳引测试 4)Overspeed 1 Test;超速1测试

工业门常用配件

Quality System Certification, Careful Manufacturing, Innovation and Innovation 第一款:地磁 地磁是工业门最常见的一个设备,主要功能是用于检测到车辆,发送信号到控制箱,让工业提升门打开门,也可以连接到相应的计数设备上,计算每天通过地磁的车流量是多少。 地磁的原理是车辆的金属部件通过地磁线的时候,会改变探测环的电感值,经过T20地磁的微控制器进行分析判断车辆是否存在,在发送相应的信号给其他设备。常用于快速门、工业门、滑升门等设备上。 第二款:24.125GHz 微波传感器(雷达探头) 微波传感器是通过对相应的区域发射红外线,当运动的物体进入感应的区域的时候,感应器就能接受到信号,反馈给控制设备。主要用于我们常见的玻璃自动门,快速卷帘门,提升门上。 第三款:卸货升降平台 卸货升降平台主要用于工业门的装卸货物的时候,提供一个便捷作用。表面采用宝钢

Quality System Certification, Careful Manufacturing, Innovation and Innovation Q235B型钢材,表面均经过喷砂,采用150℃高温烘烤,保证产品喷塑附着力好,硬度高,防锈性能更好。常用于工业门的装卸货平台上。 第四款:海绵门封 海绵机械式门封是用于保护车辆和门之间的安全距离,起到一个缓冲的作用,防止车辆倒车把工业门给撞坏,在车辆倒车的时候,碰撞到门封,门封可以自由收缩,保护好工业门和车辆的安全。 甘肃中意门业现生产:遥控车库滑升门、工业垂直提升门、防火卷帘门、和谐式转页门、保温卷帘门、保温卷帘窗、豪华水晶卷帘门、不锈钢卷帘门、抗风卷帘门、工业平开门、工业平移门、工业折叠门、电动卷闸门、电动伸缩门、自动感应门等。

易升门机 YS-K01门机自学习调试说明

易升门机YS-K01-B 控制器一键恢复 例:同步门机P0.01改为3 例:异步门机中分旁开门PL小于1500开门距离P0.01改11 ,PL大于等于1500开门距P0.01改13. 判断编码器相序正反,控制器先断电后送电,拉门开门方向操作器显示数值增大,关门反之修改参数:门必须在非到位状态下(半中间),如有密码锁定,可以将P000输入*2801*在按确定即可,清除密码:P0.00输入2801 后再回到P0.00按确定里边4个0,最后1位闪烁直接按确定即可消除。 一键恢复值设定好后,做电机自学习,电机皮带卸下,P0.06改0,P1.06改1按确定键,电机会缓慢顺时针转动,停止后装上马达皮带,做门宽自学习,P0.6改0 ,P2.05改1,按确定键,门会缓慢开--关--开再关,停止后可以按OD / CD 开关门看下曲线。 曲线适当调整开关门高速P3.03 / 开门减速点P3.04 / 开门减速时间P3.05/ 关门高速P4.03 / 关门减速点P4.04 / 关门减速时间P4.05/详细参数请参照说明书。

易升门机YS-K01 三相异步调试: 调整参数前观察操作器上LOCK是否亮起: 亮起:密码锁定状态,门半开半闭下P0.00输入2801 不亮:无密码状态,门半开半闭下可以修改参数 P8.10=04(一键恢复),变频器断电,把轿门拉开一半,重新上电,上电后操作器显示0000用手往开门方向推门,观察操作器,开门时数字是否加大,关门减小,如开门减小,关门增大,请调整P2.01=0 P0.06=0(手动模式) P1.02=0.9 P1.05=5.6 P2.05=1(门宽自学习) 轿门不要带厅门,把轿门拉到半中间按OD,门会自动先开门到位--关门到位---开门到位--关门到位--自动结束 按OD. CD 手动开关门,看看是否正常,门开关正常后,把门开到半中间按STOP停止键 P0.06=1(端子自动模式) 调试结束

易升门机YS-K01门机自学习调试说明

易升门机YS-K01-B控制器一键恢复 例:同步门机P0.01改为3 例:异步门机中分旁开门PL小于1500开门距离P0.01改11 , PL大于等于1500开门距P0.01改13. 判断编码器相序正反,控制器先断电后送电,拉门开门方向操作器显示数值增大,关门反之修改参数:门必须在非到位状态下(半中间),如有密码锁定,可以将P000输入*2801*在按确定即可,清除密码:P0.00输入2801后再回到P0.00按确定里边4个0,最后1位闪烁直接按确定即可消除。 一键恢复值设定好后,做电机自学习,电机皮带卸下,P0.06改0,P1.06改1按确定键,电机会缓慢顺时针转动,停止后装上马达皮带,做门宽自学习,P0.6改0 , P2.05改1,按确定键,门会缓慢开--关--开再关,停止后可以按OD / CD开关门看下曲线。 曲线适当调整开关门高速P3.03 /开门减速点P3.04 /开门减 速时间P3.05/ 关门高速P4.03 / 关门减速点P4.04 /关门减速时间 P4.05详细参数请参照说明书

易升门机YS-K01 三相异步调试: 调整参数前观察操作器上LOCK是否亮起: 亮起:密码锁定状态,门半开半闭下P0.00输入2801 不亮:无密码状态,门半开半闭下可以修改参数 P8.10=04(—键恢复),变频器断电,把轿门拉开一半,重新上电,上电后操作器显示0000用手往开门方向推门,观察操作器,开门时数字是否加大,关门减小,如开门减小,关门增大,请调整P2.01=0 P0.06=0(手动模式) P1.02=0.9 P1.05=5.6 P2.05=1(门宽自学习) 轿门不要带厅门,把轿门拉到半中间按OD,门会自动先开门到位--关门到位---开门到位--关门到位--自动结束 按OD. CD手动开关门,看看是否正常,门开关正常后,把门开到半中间按STOP停止键 P0.06=1(端子自动模式) 调试结束

电梯门机调试说明书

目录 1.注意事项........................................................................... . (2) 2.端子名称和线号 (2) 3.按键名称和基本操作 (2) 4.接线图 (3) 5.开关门曲线说明 (4) 6.基本调试1 (6) 7.基本调试2 (6) 8.功能参数

表 (8) 9.监控和故障显示 (11) 1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。

4.将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 、端子定 端子名电缆线号(颜色端子功能说 L / N / 褐兰黄单相交流电源输入端 U / V / U/V/电机接线端 1开关门输入公共端COM 2开门命令常开输入N 23#关门命令常开输入(NO) 3--*开门限位常闭输入(NC) 4--*关门限位常闭输入(NC) 6--*开门换速常闭输入(NC) 7--*关门换速常闭输入(NC) C2-C34#到位输出公共端(COM2) A25#开门到位常闭输出(NC)

相关文档
相关文档 最新文档