文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮脚手架专项施工方案

吊篮脚手架专项施工方案

吊篮脚手架专项施工方案
吊篮脚手架专项施工方案

吊篮脚手架专项施

工方案

河北保百集团购物广场有限公司--北楼西侧外墙外墙及围墙粉刷工程

吊篮脚手架专项施工方案

河北建设集团装饰工程有限公司

二零一一年八月三十一日

吊篮脚手架搭设施工方案

一、编制依据

《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99

《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-

《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ101-62-

《高处作业吊篮》JG/T5032-93

二、工程地点

青海省格尔木市察尔汗盐湖三期焦化厂,筛搅楼外墙维修及加固。

三、施工方案

本工程使用电动吊篮由:顶部挑梁、吊篮钢丝绳、安全钢丝绳、电动葫芦和吊篮架体组成。本方案设计两种规格吊蓝,一种6m架体吊篮,另一种为2m架体吊篮,以供施工现场灵活选择。

(一)吊篮系统的平面布置

吊篮和支臂系统平面布置:

1 根据本工程的特点及施工进度要求,操作系统布置如下:

外墙安装采用运动吊篮及电动葫芦作为施工的主要操作系统,吊篮一次布满,以确保每一个面能同时作业,以满足工程进度要求。

2 吊篮的平面布置:

依据本次楼层的具体尺寸和高度,我公司拟采用3-4台吊篮进行施工。

(1)吊篮内侧距建筑物间隙考虑外墙尺寸及施工间隙要求定为

400mm,两个吊篮之间的间隙不大于200mm,吊篮长度分为2m和6m,宽度均为750mm,吊篮外侧防护栏高度1200mm,吊篮内侧防护栏高度800mm,挡脚板高度180mm。吊篮外侧及两端用密目安全网封严。承重绳规格为φ12.5(6*19),直接经过10MM厚橡胶垫绑牢钢梁上,钢梁端头焊接钢筋柱头,防止钢丝绳脱落。吊篮内侧两端装有可伸缩的护墙轮装置,使吊篮与建筑物在工作状态时能靠紧,以减少架体晃动;

(2)吊篮在悬挂端设φ12.5钢丝绳作保险绳;

(3)悬挂挑梁必须与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出长度必须保证悬挂吊篮的钢丝绳垂直于地面。挑梁与吊绳连接端设防止滑脱的保护装置。为避免钢丝绳受剪,挑梁与绳间加垫不小于5cm厚的橡胶垫,而且挑梁端头与吊绳连接端应有防止滑脱的保护装置。

(二)吊篮的制作和安装

1、材料

(1) 钢丝绳:采用φ12.5mm。

(2)钢丝绳、电动葫芦和吊篮必须有出厂合格证并与厂家签订确保使用安全合同。

(3) 钢丝绳和电动葫芦及防坠落装置计划用量:

φ12.5吊篮钢丝绳:120m长36根;130m长7根,110m长26根。

φ12.5防坠落钢丝绳:120m长36根;130m长7根;110m长26根。

φ12.5防外倾钢丝绳:120m长8根;130m长4根,110m长6

根。

防坠落装置:12台。

2、施工顺序

组装支臂系统→就位→组装吊篮→安钢丝绳→制作安装斜墙防外倾装置→试载运作→电动葫芦吊篮安装验收→搭设防护架。

3、主要施工方法

(1)吊篮、支臂制作

本工程的吊篮系统,根据需要吊篮数量、型号作如下布置:

其尺寸为6000×750×1200,支臂尺寸为4200×250×170,配重篮尺寸为1200×800×600;吊篮尺寸为3000×700×1100,根支臂尺寸为4200×250×170;

(2)搭设支臂支撑架

吊篮支臂:根据外墙设计尺寸、吊篮尺寸及作业面,支臂外挑出墙面900mm,支臂安装高度比女儿墙高出400mm处架起,一端与配重装置固定在一起,另外悬挑端的骨架固定在女儿墙上,如女儿墙结构设计在结构悬挑板上,则固定在结构反梁部位。如墙上高出部分应采用L50×5角钢焊接成600×250×400固定支架,下端与女儿墙内预埋钢板焊牢,并在女儿墙内侧采用M16膨胀螺栓锚固。

(3)配重系统:

为了不破坏屋面结构防水层,吊篮支撑系统采用自配配重形式,每台吊篮安装荷载约为1,取最大15支臂悬朱为0.9m,内固定部分3.2m,其端部配重架上安装配重铁,按配重铁上的标识进行配重,取值重

为1,其系统安全系数为2.3。配重篮与主体结构计算:配重篮的荷载为100kg/㎡,取○D轴平面其计算如下:

平板:φ30钢筋从550取1m简约计算

q=自重=375KN/M q=活荷载=1.5KN/M

按单向板跨度最大变矩为:

M中=0.125×5.25×4.22+0.116×10×42+0.111×10×42

=21.11kn?m。

查表:fcm=16.5n/mm2 fy=550 n/mm2

h0=h-c-d/2=150-15-9/2=130.5mm

b=1000mm AS=635mm2

ξ=f yAS/fcmbho=550×635/16.5×1000×130.5

=0.1622≤ξ

b=0.614

mu=fcmbho2ξ(1-0.5ξ)

=16.5×1000×130.52×0.162(1-0.5×0.1622)

=41.88KN.M

MU>M跨中,其结构截面承载力足够满足其配重系统施工荷载。

(三)、操作程序与施工方法

吊篮先在地面上组装成吊篮架体,并在屋顶挑梁上挂承重钢丝绳和安全绳,然后将承重钢丝绳穿过电动葫芦的导绳孔向吊钩方向穿入、压紧。安全绳采用直径不小于φ12.5的钢丝绳,安全锁采用天津津久起重工具厂生产的吊篮专用安全器,吊篮专用安全器套在吊篮钢丝绳上,安

吊篮搭设施工方案

吊篮搭设施工方案 一、施工部署 天星科技园5#、6#、7#、10#楼复工后将在主体施工的同时穿插进行九层以下的外装饰工程。外装饰工程施工脚手架采用成品吊篮,以8#槽钢背对背焊接的“工”字形钢为挑梁,6#、7#楼挑梁从十层剪力墙上预留的外脚手架挑梁孔中穿出,5#、10#楼从十层楼板上挑出。 根据施工组织,对于5#、10#楼十层以上,6#楼十三层以上,7#楼十四层以上的外装饰工程将采用悬挑脚手架作为施工脚手架,对于6#楼十层至十二层以及7#楼十至十三层的外装饰工程施工脚手架也将采用成品吊篮,以上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁。 由于外装饰工程施工过程中要同时进行上部主体工程的施工,所以对5#、10#楼的十层水平防护、6#楼的十三层水平防护和7#楼十四层水平防护上要进行重点加强,对首层隔离层采用双层隔离,利用首层扫地杆外挑2米,铺竹架板搭设防护棚,以保证在同一垂直线两工作面的安全(详见脚手架工程施工方案),同时,在上部外模拆除时停止下部作业面的工作,以防止出现安全事故。 挑梁在楼面上均采用φ16钢筋预埋环固定,对于现浇板上未留置预埋环的部位,采用楼板上打孔穿ф16圆钢(钢筋端头弯折后单面搭接焊130mm成封闭环)进行挑梁固定。对于6#、7#楼9-13层粉刷时的吊篮由于要用上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁,所以为满足承载力要求对作为吊篮挑梁的脚手架挑梁应用6×37ф17.5㎜钢丝绳进行局部加强处理后再进行吊篮的悬挂(钢丝绳必须拉紧,可使用紧绳器操作)。 10#楼由于目前已施工完十层剪力墙砼结构,所以剪力墙部位吊篮搭设时只能利用上部外防护架的挑梁作为挑梁,为满足承载力要求对作为吊篮

吊篮使用安全管理规定

吊篮使用安全管理规定 为了确保我项目部吊篮使用安全,保证项目部施工生产正常进行,特制定本规定,望各作业班组严格遵守: 1、吊篮使用人员必须持有有效特种作业证件并经过项目部培训、考核,严 禁未经培训和未经主管人员同意擅自操作吊篮。 2、作业人员应相对固定,作业时必须佩戴安全帽和安全带。 3、作业人员酒后、过度疲劳或情绪异常时不得上岗操作,患有心脏病、高 血压、贫血的人员不得进入吊篮作业。 4、吊篮必须有二名以上人员进行操作,电动吊篮可以单人升空作业。 5、作业人员不得穿硬底鞋、塑料底鞋、拖鞋或其他易滑的鞋子进行作业。 6、作业时严禁在悬吊平台内使用梯、凳、搁板等攀高工具和在悬吊平台外 另设吊具进行作业。 7、作业人员在作业时应随时注意工具、材料,不准向吊篮外抛任何物件, 保持吊篮整洁。 8、作业人员必须在地面进入吊篮,不得在空中攀援窗户进出吊篮,严禁在 悬空状态下从一悬吊平台攀入另一悬吊平台。 9、悬吊平台在升降运行中,应保持钢丝绳垂直状态,钢丝绳不得有折弯、 鼓起和粘附砂浆等杂物。 10、每日使用前必须按日常检查进行检查,并进行空载运行,确认设备 正常状态后方可进行施工作业,每天工作完毕,按日常要求做好维护保养。 11、吊篮内载荷应尽量保持均匀,严禁超过额定载荷,严禁长期满载使用 或用作起重运输进行频繁升降。 12、施工现场严禁利用吊篮或钢丝绳作为电焊起弧或接线回路,利用吊篮

进行气焊作业时,严禁在悬吊平台内放置氧气瓶、乙炔瓶等易爆物品。13、在正常施工作业期间,应按要求对吊篮进行定期检查,并进行维修保 养。 14、吊篮升空作业范围内应清除各种突出物或障碍物,施工期间严禁开启 外开窗户。 15、作业完毕,悬吊平台应停放至最底层位置,并可靠固定。 16、在雷暴雨、大雾、大雪及风速大于6级的恶劣气候环境,严禁吊篮作 业。 17、夜间施工时,施工现场应有充足照明,并在施工范围内设置警戒信号 灯。 18、在雨、雪、腐蚀性环境中施工时,应做好作业人员、安全装置、电气 箱及钢丝绳、生命绳的防潮、防水、防腐蚀等防护措施。 19、在使用、检查中发现吊篮故障、变形、腐蚀、损坏及异常情况时,应 立即停止使用,由专职人员及时进行维修和更换损坏零部件,经检查测定正常后方可继续使用,严禁吊篮带病作业。 20、检修或更换电器件时,应切断电源,吊篮维修必须严格遵守地面维修 原则和由指定专职人员进行,严禁非指定专职人员擅自拆检和在空中进行拆检。必须在空中拆检时,维修人员必须采取可靠的安全措施后方可进行。 甘肃六建兰石化12街33—35#楼项目部 2011 年8 月

吊篮脚手架专项工程施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.2工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。 本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和一道安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

吊篮作业安全技术交底

吊篮作业安全技术交底

吊篮作业安全技术交底 交底单位:中建八局三公司交底人: 接受交底单位:时间: 1、进入吊篮必须戴好安全帽、穿防滑鞋、戴好安全带、钩牢保险锁(拴在安全保险绳上) 2、上吊篮人员必须身体健康,无高血压病、贫血病、心脏病、癫痫并的其他不适合高空作业的疾病,严禁酒后操作,禁止在吊篮内玩笑嬉闹。 3、吊篮的搭设必须派专人指挥,组装或拆除是应3人配合操作,严格按照搭设程序作业,每拆除从新安装时必须从新验收一次,否者不得使用。 4、吊篮的负载不得超过120公斤每平方米,吊篮上不得超过2人,吊篮上的材料和人员要对称分布,不得集中在一头,保持吊篮负载平衡。 5、承重钢丝绳与挑梁连接必须牢靠,并应有预钢丝绳受检的保护措施。 6、每班第一次升降吊篮前,必须先检查电源、钢丝绳、屋面悬臂架、悬臂架配重是否符合要求,检查安全锁和升降电机是否完好。 7、严禁将吊篮作为运输材料和人员的电梯使用,严格控制吊篮内的荷载。 8、上吊篮作业人员必须在上、下午离开吊篮前,对安全锁、升降机及钢丝绳等玷污的水泥浆等杂物垃圾做清除,以确保机械的安全。9、上吊篮人员在操作前必须做到以下几点:

14、

15、并用拉杆将吊篮拉牢,不使吊篮随风飘动。

安全教育内容 一、公司级: 目前我国安全生产的方针是“安全第一、预防为主”,安全生产是关系到国计民生的大事,每一名施工人员都要树立安全生产意识,提高安全生产作业水平,确保安全生产,现阶段我国与建设工程安全生产相关的法律法规主要有:《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(以下简称条例)。指导目前建设工程安全生产的主要是条例中的相关条文。 第二十三条:施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对于违章指挥、违章操作的,应当立即制止。 第二十五条:垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业资格证书后,方可上岗作业。 第二十七条:建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对

吊篮安全专项施工方案学习资料

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工总体设计与部署 (2) 3.1 总体设计 (2) 3.2吊篮施工部署 (3) 四、吊篮的安装、移位和拆除 (3) 4.1 吊篮安装 (3) 4.2 吊篮移位 (7) 4.3 吊篮拆除 (7) 五、主要性能技术参数与验算 (8) 5.1技术参数 (8) 5.2电动吊篮验算 (9) 六、吊篮质量及使用要求 (13) 七、吊篮施工安全操作规程 (15) 八、季节性施工措施 (16) 九、施工过程中应急措施 (17) 十、吊篮的常规检查和保养维护 (18) 10.1安全检查 (18) 10.2日常检查 (18) 10.3定期检查 (18) 10.4保养维护 (19) 十一、吊篮施工平面布置图 (19)

一、编制依据 二、工程概况 工程名称:铁路总公司铁一区南院(一期)、铁一区北院、铁三区(一期)综合整治项目 本工程铁一区北院包含西城区真武庙头条4号院1~11号楼、西城区真武庙头条胡同2号楼等22栋单体。铁一区南院包含新6号楼、新7号楼等16栋单体。铁三区包含月坛北街14、16号楼、甲7号楼等8栋单体。总建筑面积104474㎡。 建设单位:中国铁路总公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 施工总包:中建二局第三建筑工程有限公司 监理单位:北京市曙晨工程监理有限责任公司 三、施工总体设计与部署 3.1 总体设计 根据本工程结构特点及外装饰要求,本着经济、合理、安全的原则。外装饰采用ZLP630型电动吊篮,悬挂方式为无轨式。主要由提升机、工作平台、安全锁、悬挂机构和电气系统组成。 (1)提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构钢丝绳输送机构组成 (2)工作平台:基本节长度为1m、1.5m、2m、3m,根据需要采用螺栓自由组装,最大长度不超过6m,提升器和安全锁安装在工作平台两侧的安装架上。 (3)安全锁:本工程使用倾斜安全锁,工作绳通过安全滚绳绷紧则打开安全锁,安全绳自由通过安全锁,当吊篮平台发生倾斜或工作绳子发生断绳时,倾斜或断裂处工作绳对安

建筑施工高处作业吊篮安全管理规定(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑施工高处作业吊篮安全管理 规定(新版)

建筑施工高处作业吊篮安全管理规定(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一条为进一步加强本市建筑施工高处作业吊篮(以下简称“吊篮”)的安全监督管理,规范吊篮租赁、安装、拆卸、使用行为,防止和减少吊篮作业安全事故的发生,保障人民生命财产安全,特制定本规定。 第二条本市行政区域内建设工程施工现场吊篮租赁、安装、拆卸、使用管理,适用本规定。 第三条杭州市建设工程质量安全监督总站负责全市受监工程吊篮的管理工作。各区建设工程质量安全监督站负责对本辖区内受监工程的吊篮实施监督管理。 第四条吊篮租赁单位应依法取得营业执照后,方可对外出租。吊篮产权单位在租赁(使用)设备前,必须到当地建设行政主管部门办理设备产权登记备案手续,方可租赁(使用)。 出租吊篮时,租赁单位应当与使用单位签订租赁合同、安全管理协议,明确各自的安全责任。租赁合同中应当明确使用单位不得转租

吊篮安全方案资料

吊篮安全方案 一、方针目标计划 在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行国务院、建设部、山东省关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,重点落实山东省建委、山东省劳动局发布的《山东省建筑施工现场安全防护基本标准》,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现“杜绝因工死亡事故,重伤事故、轻伤事事故控制在最低”的工作目标。 二、安全管理措施 成立由项目经理部安全生产负责人为首,各相关生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。项目经理部主要负责人与各相关施工负责人签订安全生产协议,做到安全生产工作责任到人,层层负责。 1、凡进入施工现场的安全防护用具及机械设备实行验收或准用证制度,未验收合格或准用证的安全防护用具及机械设备不得使用。2、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 3、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。4、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门

培训合格后持证上岗。 5、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本工程人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。 6、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。 7、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 8、建立并执行安全生产技术交底制度。要求施工必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。并执行班前安全生产讲话制度。 四、吊蓝的安全保障措施 一般要求: 1、必须向满足资质要求的吊蓝公司租用,必须由吊篮公司的专业技术人员安装、调试、试验合格后组织安监、监理、施工三方验收合格后方可使用。 2、吊篮出厂时必须附有下列技术文件: a.产品合格证; b.安装、使用和维修保养说明书; c.安装图、易损件图、电气原理图及接线图、液压系统图等。

外墙脚手架及吊篮施工方案

十、外墙脚手架施工方案 1、搭设工艺 (1)落地式脚手架搭设的工艺流程为:材料配备→浇注砼垫层→定位设置木垫板、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手片→扎防护栏杆、刷黄油漆→立网围挡。 (2)脚手架基础部位必须把基础回填土和自然土夯实,浇注100㎜的垫层,其上采用50㎜厚木脚板支垫。搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内不准将立杆直接置于木板上。脚手架地基应有可靠的排水措施,在四周设置排水沟、集水井,防止积水浸泡地基。 (3)脚手架设1.2m防护栏杆和18cm高挡脚板,均搭设在立杆内侧,操作层上铺竹笆,护身栏杆用密目网全封闭并用5mm尼龙绳固定牢靠。 (4)脚手架旁有开挖的沟槽时,应控制外立杆距沟槽的距离:,不小于1.5米。 (5)位于通道处的脚手架底部垫板(木),应抵于其两侧地面,并在其上加设盖板,避免扰动。 (6)双排架先立里排立杆,后立外排主杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间。互相看齐后,立中间部分杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 (7)定距定位。立杆纵距1.4m,横距1.0m,纵向水平杆步距为1.8m,内立杆(外侧)距墙面为400㎜,连接杆间距3.6米(两步三跨)。作业层2层。根据以上要求,在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并打标记。 (8)在距底座200mm处,设置纵向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底端在纵向发生位移。在纵向扫地杆上设置横向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底部在横向发生位移。 (9)靠近立杆的横向水平杆应紧围于立杆上。横向水平杆与立杆的交接处,横向水平杆伸出10cm。在布置横向水平杆时,沿高度方向在立杆两侧交替布置。沿纵向两横排主杆之间相向布置。 (10)材料搬运的出入口及开口处两侧,内外立杆用双根钢管用扣件紧固,在出入口外侧上面搭设安全遮棚,棚宽大于出入口的宽度,棚顶满铺间距大于50cm的双层脚手板。 (11)剪刀撑 1)剪刀撑除在两侧设置外,中间每隔12—15米设一道。剪刀撑连系3—4根立杆,斜杆与地面夹角为45度—60度。 2)剪刀撑应沿架高连续布置,在相临两排剪刀撑之间每隔10—15米设一组长剪刀撑。 3)剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在中间也应增加2—4个扣结点。 (12)连墙(柱)件拉结,可按二步三跨设置,其间距不超过表3.1的规定。且连墙件一般设置在梁、剪力墙、现浇楼板等具有较好抗水平力作用的结构部位。 1.1米。 (14)立杆、大横杆均采用一字扣件对接,在搭设过程中立杆要搭设在大横杆的外侧,相邻两根杆件接头要相互错开一步且不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。立杆搭设要垂直,横杆搭设要水平,立杆搭设垂直度为1/400,全高不大于±50mm,大横杆搭设要水平,全长水平差不大于±20mm,立杆的纵距排距偏差不大于±20mm,小横杆外侧伸出架体的长度为140mm,小横杆偏离主节点的距离不应大于150cm,靠墙一侧的外伸长度不应大于400mm.距地面200mm处设扫地杆。 (15)脚手板的铺设,施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离墙面不得大于400mm,里立杆与墙面之间铺设一块脚手板,不得有空隙和控头板,本工程砌筑自上而下的进行施工只考虑一个操作层,对头铺设的脚手板,接头下面必须设两根小横杆,板端距小横杆150mm,拐弯处的脚

吊篮安全管理

试论电动吊篮的安全管理 电动吊篮出现在我们施工现场始于上世纪六十年代,它从简易吊架到吸取国外技术进行国产化设计,不过短短几十年时间。因它具有安装方便,作业效率高,占地面积小等优点,在相当程度上取代了传统脚手架,得以在高层建筑外墙装饰施工中得到广泛的应用。 然而,电动吊篮在得到广泛应用的同时,管理没有得到应有的重视,我们可以看到各式各样的电动吊篮以各种各样的方式出现在施工现场。“社会化租赁”还存在着许多问题。根据多年在施工现场与建筑施工机械设备的接触,为保证奥运工程的安全生产,本人认为以下措施是电动吊篮安全管理和使用不可或缺的基本要素。 一、电动吊篮施工方案的编制是电动吊篮安全管理的理论指导 电动吊篮虽然具有诸多优点,但是需要缜密科学的手段和措施保证它安全性能的充分发挥。近年来,因为方案不尽合理、设备失修失保和自身故障、人员操作使用不当、违章蛮干等

原因造成的人身伤害甚至机毁人亡的事故屡见不鲜。如何确保电动吊篮安全使用,合理可行的,针对性强的施工方案是对它进行安全管理从而达到安全使用的前提条件。 一般来说,该施工方案由编制依据、工程概况、设备的选型及性能介绍、作业区域和部署、设备钢丝绳和抗倾覆的计算、设备的拆装和安全保障防护措施、设备安全操作注意事项、常见故障排除方法、应急救援预案等九个部分构成。 二、电动吊篮相关资质的审核是电动吊篮安全管理的前提条件 电动吊篮是载人作业的高空悬挂式设备,危险性不言而喻。为从源头上杜绝租赁和使用不合格生产单位,租赁单位产品设备;杜绝使用未经检验或检验不合格的设备,对资质的审查是必不可少的环节。 租赁单位资质包含企业法人营业执照;相应等级的建筑起重机械设备租赁维修资质证书和安全生产许可证;生产厂家机械工业产品生产资质证书和安全许可证。设备资质包含出厂合格证、检验报告、建筑起重机械设备统一编号;安装维修人员资质即由政府相关部门颁发的在有效期内的操作证书。

高处作业吊篮安全保护措施及注意事项

高处作业吊篮安全保护措施及注意事项 一、高处作业电动吊篮安全措施 安全锁: 采用ZLP系列型安的全锁: 安全锁行驶在安全钢丝绳上,是一种独立的机械装置,防倾斜安全锁以工作钢丝绳为依托,当电机失灵或工作钢丝绳断裂造成工作平台下坠或工作平台倾斜至限定值时,安全锁能自动锁住钢丝绳,制止工作平台下附及倾斜,并能承受平台总负荷。当购买吊篮产品,工厂以对随机安全锁进行第一次标定。超过使用1年的必须在生产厂家重新检测合格后才能使用。 安全绳: 为了确保施工人员的安全,在原出厂安全措施上,又增设安全的尼龙大绳。该绳安装在高于吊篮1米以上同时不与吊栏结构相连。施工人员安全带可锁在大绳上。同时操作人员配备自由人为小型安全锁,一旦电动吊篮出现故障小型安全锁立即锁住大绳,保证人身安全。

安全技术措施: 吊篮在使用过程中,严禁在三层以上上下人员及物料,以防坠人坠物。严禁交叉作业。 工作吊篮应有2-3工人操作,可以相互配合。 吊篮内载荷应大致均匀,严禁超载。 操作吊篮人员应掌握应急措施。 上篮人员必须系好安全带,当吊篮上下运行及停在空中作业时,作业人员必须将安全带扣在自锁器上,自锁器扣在保险绳上。 吊篮操作人员应严格按照《电动吊篮技术交底兼安全操作规程》进行施工。 二、高处作业吊篮季节性施工措施: 1.吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

2.在雨季,将吊篮的提升机、电箱用无纺布包裹住,并在电缆和电控箱的各个承插接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入。使用前,必须打开各承插接口,通风凉干。以免发生电器事故。 3.雷雨天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。 4.冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅,以免结冰导致施工人员摔倒而出现事故。 5.在冬季雾天施工时,应等大雾散去并在日照比较充足的情况下,才可以使用电动吊篮,否则,容易出现钢丝绳打滑并可能发生设备事故。 6.冬季施工人员必须穿防滑绝缘鞋,将棉衣和棉裤穿好并系好袖口裤脚。 7.六级以上大风天气里,必须将吊篮下降到地面或施工面的最低点并固定好。 三、施工吊篮安全要求如下: 1、施工吊篮及相应配件必须取得有关主管部门的许可。

吊篮施工安全技术措施示范文本

吊篮施工安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

吊篮施工安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、吊篮平台的宽度0.8~1m,长度不超过6m; 2、手扳葫芦应装设保险卡,防止吊篮平台在正常工作 情况下发生自动下滑事故; 3、吊篮必须装有安全锁,并在各吊篮平台悬挂处增设 一根与提升钢丝绳相同型号的保险绳(直径≥12.5mm), 每根保险绳上安装保险锁; 4、保险锁应能使吊篮平台在下滑速度大于25m/min 时动作,并在下滑距离100mm以内停住; 5、钢丝绳与悬挑梁连接要有防止钢丝绳受剪措施; 6、钢丝绳与吊篮平台连接使用卡环。当使用吊钩时, 有防止钢丝绳脱出的保险装置; 7、在吊篮内作业人员配安全带,不得将安全带系挂在

提升钢丝绳上,防止提升绳断开; 8、吊篮升降作业应有经过培训的人员专门负责,并相对固定,如有人员变动必须重新培训熟悉作业环境; 9、吊篮升降作业时,非升降操作人员不得停留在吊篮内;在吊篮升降到位固定以前,其它作业人员不准进入吊篮内; 10、楼顶控制手动葫芦的两人必须协调动作控制防止吊篮倾斜;吊篮下方设两人监护。 11、吊篮在建筑物滑动时,应设护墙轮。升降过程中不得碰撞建筑物,临近阳台、洞口等部位,可设专人推动吊篮,升降到位后吊篮必须与建筑物拉牢固定; 12、吊篮脚手架拆除和使用前,有施工负责人向施工人员进行详细交底、分工并确定指挥人员; 13、吊篮在现场安装后,应进行空载安全运行实验,并对安全装置的灵敏性、可靠性进行检验;

吊篮脚手架搭设施工方案

吊篮脚手架搭设施工方案 一、编制依据:编写方案所依据法律、法规、标准、规范及文件、图 纸等。 二、工程概况及施工条件 本工程为盘龙三期工程3#楼A段,位于珠江广场西北侧,建筑面积为9000平方米,地下一层,地上十七层。 三、基本构造 本工程使用手吊篮。手动吊篮支撑设施(建筑物顶部悬梁或行梁)、吊梁绳(钢丝绳或钢盘链杆)、安全钢丝绳、手动葫芦(或倒链)和型架子(一般称吊篮架体)组成。 手动吊篮无定型设计。设计吊篮时,必须对吊篮进行强度验算,制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,确保施工安全。 四、支设要点 1、吊篮内侧距离建筑物间隙为100-200mm,两个吊篮之间的间隙不得大于200 mm。吊篮的最大长度不宜超过8m,自制吊篮的最大长度不能超过6m,宽度为0.8-1.2m,高度一般不宜超过两层。特殊需要应专门设计,每层高度不超过2m。吊篮的立杆(或单元片),纵向间距为2-3m。吊篮外侧顶部防护栏杆高1.5m,每道栏杆间距不大于500mm,挡脚板不小于180 mm;吊篮外侧必须于0.6m和1.2m 高处各设护身栏杆一道,挡脚板不小于180mm高。此外,吊篮顶部必须设护头棚,外侧与两端用安全网封严。

2、支撑脚手架的横向水平杆间距与插口架相同,脚手架必须与横向水平杆扣牢,不允许有松动或探头板。横向水平杆与支撑的纵向水平杆亦要有扣件卡牢。 3、吊篮内侧两端应装有可伸缩的护墙轮等装置,使吊篮与建筑物在工作状态时能靠紧,以减少架体晃动;同时超过一层架高的吊篮要设梯,每层架的上下人孔要有盖板。 4、钢管伸出扣件应不小于100 mm,吊篮架体外侧大面和两端小面应加设剪刀撑或斜撑杆卡牢。 5、悬挂吊篮的挑梁,必须按设计规定与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出长度应保证悬挂吊篮的钢丝绳垂直地面。挑梁之间应用纵向水平杆连接成整体,以保证挑架结构的稳定。挑染与吊绳连接端应有防止滑脱的保护装置。 五、操作程序与施工方法 吊篮是用倒链先在地面上组装成吊篮架体,并在屋顶挑梁上挂承重钢丝绳和安全绳,然后将钢丝绳穿过手扳葫芦的导绳孔向钩方向穿入、压紧,往返扳动前进手柄,即可使吊篮提升,往返扳倒退手柄即可落下,但不可同时扳动上下手柄。先把安全绳与钢筋链杆挂在已固定好的屋顶挑梁上,然后,把倒链挂在钢筋链杆的链杆上下部吊住吊篮,利用倒链升降。因为倒链行程有限,因此在升降过程中,要多次倒替倒链,人工将倒链升降,如此接力升降。因为绳均采用直径不小于φ13 mm的钢丝绳通长到底布置,安全绳与吊篮架体的连接,是利用钢丝绳兜出吊篮架底与保险绳卡牢(最少4扣),

吊篮使用安全管理规定

编号:SM-ZD-94754 吊篮使用安全管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

吊篮使用安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了确保我项目部吊篮使用安全,保证项目部施工生产正常进行,特制定本规定,望各作业班组严格遵守: 1、吊篮使用人员必须持有有效特种作业证件并经过项目部培训、考核,严禁未经培训和未经主管人员同意擅自操作吊篮。 2、作业人员应相对固定,作业时必须佩戴安全帽和安全带。 3、作业人员酒后、过度疲劳或情绪异常时不得上岗操作,患有心脏病、高血压、贫血的人员不得进入吊篮作业。 4、吊篮必须有二名以上人员进行操作,电动吊篮可以单人升空作业。 5、作业人员不得穿硬底鞋、塑料底鞋、拖鞋或其他易滑的鞋子进行作业。 6、作业时严禁在悬吊平台内使用梯、凳、搁板等攀高工具和在悬吊平台外另设吊具进行作业。

7、作业人员在作业时应随时注意工具、材料,不准向吊篮外抛任何物件,保持吊篮整洁。 8、作业人员必须在地面进入吊篮,不得在空中攀援窗户进出吊篮,严禁在悬空状态下从一悬吊平台攀入另一悬吊平台。 9、悬吊平台在升降运行中,应保持钢丝绳垂直状态,钢丝绳不得有折弯、鼓起和粘附砂浆等杂物。 10、每日使用前必须按日常检查进行检查,并进行空载运行,确认设备正常状态后方可进行施工作业,每天工作完毕,按日常要求做好维护保养。 11、吊篮内载荷应尽量保持均匀,严禁超过额定载荷,严禁长期满载使用或用作起重运输进行频繁升降。 12、施工现场严禁利用吊篮或钢丝绳作为电焊起弧或接线回路,利用吊篮进行气焊作业时,严禁在悬吊平台内放置氧气瓶、乙炔瓶等易爆物品。 13、在正常施工作业期间,应按要求对吊篮进行定期检查,并进行维修保养。 14、吊篮升空作业范围内应清除各种突出物或障碍物,

建筑施工现场吊篮作业的危险源辨识与安全对策

建筑施工现场 吊篮作业的危险源辨识与安全对策 根据GB6441-1986《企业职工伤亡分类标准》的分类方法,结合吊篮在现场使用的特点,吊篮在施工中容易发生的伤害事故主要有高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、火灾。 1高处坠落 1.1不安全因素 1.1.1安全带:作业人员在吊篮上作业不佩戴安全带、不按规定正确佩戴安全带以及安全带没有按照要求挂在安全绳上。 1.1.2安全绳:吊篮没有按照要求设置安全绳、安全绳的强度不满足要求、安全绳在外墙等直角部位没有“护角”。 1.1.3钢丝绳:吊篮在选用钢丝绳时绳径偏小,在使用中磨损严重没有及时报废、电焊火花损伤等。 1.1.4安全锁:安全锁在使用前没有进行检测,或者安全锁不灵敏、失效、锁绳角度不满足要求。 1.1.5绳卡:固定钢丝绳用的绳卡数量不够、规格不符、方向错误、间距不符合要求。 1.1.6限位及行程限位挡板:吊篮没有安装超高限位、限位失灵,以及吊篮悬挑梁前方没有安装行程限位挡板。 1.1.7配重:吊篮的配重不满足重量要求,配重块被挪动等。

1.1.8螺栓:吊篮悬挑梁、底座、吊篮平台在拼装时螺栓的强度不够、数量不足、固定不牢固。 1.1.9悬挂机构:吊篮的前后支臂(尤其是前支臂)无可靠支撑点,前梁的伸出长度超出规范要求。 1.1.10人员违章:作业人员违反操作规程,在吊篮内嬉笑打闹,以及从楼层、空中攀沿窗户进出吊篮。 1.1.11天气:六级以上大风(风速超过10.8m/m时)、大雨、大雾等恶劣天气使用吊篮从事室外作业。 1.1.12运动物危害:反铲等挖掘机械在吊篮的线坠、钢丝绳旁边施工时(尤其时进入室外管沟的施工阶段),挖掘机械操作人员操作失误,机械勾拉住钢丝绳,极易造成吊篮倾翻。 1.2预防措施 1.2.1对作业人员加强安全教育,增强作业人员的自我保护意识。吊篮操作人员必须经过培训合格后方上岗,吊篮必须由专人按照操作规程谨慎操作。施工人员必须在地面进出吊篮,严禁在空中进出吊篮。 1.2.2高处作业人员必须按照要求正确佩戴安全防护用品;有高处作业禁忌症的人员严禁从事高处作业。 1.2.3吊篮在安装过程中,严格按照吊篮说明书的相关要求进行安装。吊篮安全绳的强度和材料必须符合规范要求,转角部位按照要求做保护措施。

手动吊篮脚手架设计与施工参考文本

手动吊篮脚手架设计与施 工参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

手动吊篮脚手架设计与施工参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 吊篮脚手架作为施工外用脚手架,与外墙面满搭钢管 脚手架相比,具有搭设速度快、节约大量脚手架材料、节 省劳力、操作方便、灵活、技术经济效益较好等优点。 吊篮脚手架一般分手动和电动两种。目前采用手动吊 篮的较多,它具有安拆方便,不占场地,经济适用等特 点。 手动吊篮无定型设计,当前由取得建筑机械生产许可 的厂家生产,其产品质量必须符合行业标准《建筑施工安 全检查标准》(JGJ59-99)和《高处作业吊篮安全规则》 (JG5027-92)的规定。施工单位依据《施工现场安全防

护用具及机械设备使用监督管理规定》使用由建筑安全监督机构推荐的经鉴定合格的吊篮脚手架,无论采用何种吊篮脚手架,都必须对吊篮及挑梁结构进行强度和刚度验算,钢丝绳安全系数验算,并经上级审批。制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,经上级技术、质量、安全部门验收合格后投入使用,确保安全施工。 1.吊篮脚手架构造及装置 手动吊篮脚手架由支承设施(挑梁或桁架)、吊篮绳、安全绳、安全锁、手板葫芦和吊篮架等组成。 吊篮架由空腹型钢焊接(或锚栓连接)成格构式篮型架。(注意:由自制吊篮片和架杆扣件组装而成的吊篮

施工现场吊篮安全管理规范

施工现场吊篮安全管理实施细则 —— 为进一步加强吊篮安全监督管理,规范吊篮租赁、安装、 拆卸、使用行为,防止和减少吊篮生产安全事故的发生,保障 现场的安全生产,特制定本规定。 (一)施工现场吊篮租赁、安装、拆卸、使用管理,同时应符合 《高处作业吊篮》(GB19155-2003)、《建设工程施工现场安全防 护、场容卫生及消防保卫标准》(DB11/945-2012)、《建筑施工工 具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)等标准的有关规定。(二)由吊篮公司根据现场编制专项方案、方案经项目审批后报公 司审批,吊篮公司提供吊篮安装和拆卸资质、安全生产许可证、营 业执照、应急预案、现场管理组织体系,提供现场管理人员和安装 拆卸人员的相关资质。 (三)吊篮进场的组件进行联合验收,存在下列情况之一的吊篮不得进入施工现场 ①属于国家和本市明令淘汰或禁止使用的。 ②超过安全技术标准、制造厂家及有关要求规定的使用年限的。 ③配件严重锈蚀、有裂痕和损坏、钢丝绳有断丝现象、防坠落装置的组成部件任何一个发生明显的变形。 ④生命绳必须是全新的尼龙绳或钢丝绳(合格证)。 ⑤配重块不得有损坏或破损。 ⑥安全锁要有检测铭牌,有效期一年(出厂合格证)。

(四)吊篮支架安装:前支脚不得立在悬挑结构边缘或女儿墙上、直臂不得放在女儿墙上,配重块固定在后支架上防止人员随意挪动配重块、配重块不得有损坏(按方案要求放置数量25KG/个),支架连接螺杆在螺帽紧固后螺杆剩余部分长度不得少于3牙丝、禁止使用铁丝进行绑扎连接,支架钢丝绳拉接不得少于4个扎头、注意扎头受力面与非受力面方向。支架前端往下30公分处在副钢丝绳上安装行程限位挡板。 (五)生命绳必须独立系在主体结构柱或梁上、要做好防磨擦措施,严禁安全绳接长使用,严禁将安全绳、安全带直接固定在吊篮结构上。挂设吊篮编号和警示标牌。以上安装进行旁站并做好影像记录和资料。 (六)遇特殊情况,吊篮悬挂机构不使用前支架支撑且挑梁直接放置在女儿墙上的,应保证女儿墙有足够的强度,采取措施使挑梁不改变受力状态,确保吊篮安全。应由吊篮单位编制专项施工方案,并附相关计算书,经施工总承包单位、监理单位审核通过后,方可实施。 (七)吊篮轿厢安装:拼装连接螺杆在螺帽紧固后、剩余螺杆不得少于3牙丝,行程电机安装、安全锁安装、上限位器安装、(两端的上限位器要一致有效)吊篮底部内侧四周安装高度为20公分挡脚板;吊篮控制箱安装并固定在吊篮上、控制箱内不得随意接电源插座,接通电源后进行调试、调试正常后穿行走钢丝绳、安全锁钢丝

吊篮安全保证措施

恒力石化(大连)炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目 吊篮作业 安全施工指导书 江苏华伟建设集团有限公司 二〇一七年八月

吊篮安全保证措施 (1)操作规范 吊篮操作工人应该按高处作业吊篮使用说明书规范操作。正确安装吊篮(长1.5-2.5米)和悬挂支架(吊杆伸出长度根据现场施工实际需要调整)。 (2)严格遵守载荷规定 正常施工时,吊篮定额载重为300公斤,施工中吊篮内载荷应尽量保持均匀。严禁将吊篮用作起重运输和进行频繁提升运行。如果按照工程实际荷载需求,超过了额定的载荷,应适当减少施工过程中的一次性载荷,可分由2次或多次操作。 (3)吊篮内严禁使用登梯 吊篮内不应架设和使用梯子、高登、高架,也不应另设吊具运材料。 (4)下吊篮时禁止跳上跳下 一定要在吊篮着地放稳后,方可上下,从吊篮上跳下来,或跳过女儿墙进入吊篮都是很危险的,不得手提用具上下吊篮,用具的拿进拿出应用手传递。 (5)禁止离开操作岗位 吊篮的操作人员在使用吊篮设备期间不得离开操作岗位。 (6)戴安全帽、系好安全带 操作时一定要系好安全带,戴好安全帽进行作业,避免发生伤亡事故。 (7)禁止进入操作区域 在使用吊篮设备进行操作的施工现场下方,必须设立禁戒标识禁止无关人员擅自入内,并将标识放在容易看到的地方,避免发生危及他人的事故。 (8)禁止在恶劣天气下操作 预测有大风(10分钟的平均风速为每秒10.8m以上)、大雨(阵雨降雨量为50mm以上)、大雾等恶劣天气情况下要停止操作,如果在恶劣天气下进行操作,容易引发重大事故。5级以上大风,严禁吊篮施工。 (9)保持亮度 在暗处操作时,要准备好安全操作所需的照明(照明度不小于150LX)再进行操作,暗处操作会因视线不清而发生坠落等事故。 (10)发现异常时禁止运转

吊篮式脚手架使用的安全注意事项(2021版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 吊篮式脚手架使用的安全注意 事项(2021版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

吊篮式脚手架使用的安全注意事项(2021 版) 吊篮式脚手架搭设或制作,必要经设计计算及施工技术部门的审批,吊篮的负恭荷不准超过120kg/m2,经验收合格后方可使用。 吊篮内侧距离建筑物间隙为100--200mm,吊篮的最大长度不得超过8m,宽度为0.8m--1.0m,高度不应超过两层,每层高度不超过2m,吊篮的立杆纵向距不大于2m。 吊篮外侧防护栏高度1.5m,每道栏杆间距不大于500m,四周挡脚板不低于180m,吊篮内侧也必须设置两道防护栏杆,高度分别是0.6mT1.2m。 吊篮顶部必须设有防护棚,吊篮外侧要用安全网封闭,以防止吊篮内物料附落伤人。吊篮内侧两端应有可伸缩的护墙轮,以减少吊篮在刮风时的晃动。

悬挂吊篮的挑梁,其支点以内的长度之比应大于3,且挑梁应外高里低。挑梁必须按照设计规定与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出建筑物长度应确保悬挂吊篮钢丝绳垂直。 悬挂吊篮的承重钢丝绳和作业人使用的保险绳严禁接长使用,承重钢丝绳与吊篮和挑梁的固定联结,应按国家标准规定连接牢固,以防止断裂和脱落。 使用吊篮作业前,作业人员必须经安全技术底,严格遵守高处作业安全规程,升降吊篮必须有专人指挥,两端同步进行,以保持吊篮平衡。 吊篮使用中严禁超载和超员。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

吊篮和脚手架搭设方案

1.1.吊篮和脚手架搭设方案 本工程主楼主要采用吊篮施工,裙楼部分采用吊篮与移动脚手架相结合施工,雨蓬部位采用移动脚手架施工。 1.1.1.吊篮搭设方案 图5-1吊篮施工示意图 在实际现场施工中,为了推动整体建筑工程各分项项目都能顺利展开施工,吊运安装方式可依据总体平面规划布置及实际现场条件在局部工作区域,遵循与业主协商的原则,进行部分调整,以确保施工能服从整体工程部署,有利于工期、提高运输安装的效率并节约成本。我司在主楼拟采用可拆卸式吊篮施工(如图5-2),当吊篮施工至凸出墙面处则收起活动篮,当吊篮施工至凹进墙面处时放下活动篮,工人可于活动篮中施工。材料由施工外挂电梯运输至相应的楼层,直接从楼层搬运至相关部位进行安装。 可拆卸式吊篮

图5-2可拆卸式吊篮施工示意图 5.3.1.1吊篮施工的安全操作要求 a.吊篮制作组装符合设计要求,所有装置必须使用合格产品 b.吊篮升降葫芦、吊钩均有保险,作业人员必须是经过培训的专业人员且操作时必须佩戴安全带。对讲发音应清楚、准确、简练、单独频道,不得在起重臂量下作业,行走或逗留。严禁其他非吊篮操作人员停留在吊篮。 c.严禁在保险绳不起作用的情况下提升(或下降)吊篮。悬空作业时,除正确使保险带外,按规定要求挂好吊篮,不得使用木板踏脚。 d.吊篮外侧防护要符合要求,外侧立网封闭要整齐。 e.吊篮作业时要与建筑结构拉牢,吊篮离墙空隙不能过大。 f.吊篮施工严禁超载运行,荷载堆放均匀,导线不得裸露。 g.严禁有恐高症、高血压等身体不适应登高作业者高空作业,严禁酒后作业,严禁嬉笑打闹。 h.正确使用安全帽、安全带等劳保用品,安全带采用双保险,高挂低用移动位置时,必须有一根挂在牢固的地方。 i.施工作业,高空吊运必须分工明确,统一指挥,统一口令,统一行动,施工人员未经同意不得擅自作主,,改变施工方案。 j.作业人员携带的工具必须打号登记,系绳使用,绳应系在牢固安全、便于操作的位置上。 5.3.1.2吊篮安全操作规程 a.高空吊篮工作人员必须系扣安全带,戴好安全帽。 b.工作平台悬挂空中时,严禁超载,负荷应大致均分,提升机、安全锁、钢丝绳严禁带病操作。 c.在正常工作中,严禁触动滑降装置及用安全锁刹车,工作平台出现倾斜应及时调整。 d.工作平台悬挂空中时,严禁拆卸提升机,安全锁、钢丝绳。

相关文档