灭火器试题(满分100)答题人:分数:

一、选择题(共20分,每小题各1分)

2、燃烧时物质带电的火属于下列那类()

A、 B类火

B、 C类火

C、D类火

D、E类火

2、灭火器的规格,按照其充装的灭火器及量来划分,下列那类没有3kg类型()

A、水基型

B、干粉灭火器

C、二氧化碳灭火器

D、洁净气体灭火器

3、手提式灭火器(二氧化碳除外)总质量不应大于()kg

A、 15

B、 20

C、25

D、30

4、3kg干粉灭火器充装量允许误差为()

A、±5%

B、±4%

C、±3%

D、±2%

5、8kg干粉灭火器最小喷射距离为()m

A、 5

B、 4.5

C、4

D、3.5

6、灭火器喷射滞后时间不应大于()s

A、 5

B、 4

C、3

D、2

7、灭火器喷射剩余率不应大于()s

A、 20%

B、 15%

C、10%

D、5%

8、8kg干粉灭火器最小喷射时间为()s

A、 25

B、 20

C、15

D、10

9、干粉灭火器筒体水压试验压力不应小于()Mpa

A、 5.0

B、 4.0

C、3.0

D、2.0

10、灭火器保险装置解脱力应大于20N,小于()N

A、 120

B、 100

C、80

D、60

11、灭火器充装量大于3kg时,应配有喷射软管,其长度不应小于()mm

A、 500

B、 400

C、300

D、200

12、灭火器总质量大于12kg时,器头提把长度不应小于()mm

A、 200

B、 160

C、120

D、100

13、推车式ABC干粉灭火器最小喷射时间不应低于()s

A、50

B、 40

C、30

D、20

14、推车式灭火器喷射剩余率不应大于()s

A、 20%

B、 15%

C、10%

D、5%

15、推车式ABC干粉灭火器最小喷射距离不应小于()m

A、7

B、 6

C、5

D、4

16、指示器表盘上的数字、符号和“再重装”、“超重装”等字样应用白色或()表示。

A、黑色

B、绿色

C、黄色

D、蓝色

17、对于可重复充装的灭火器,其充装口的内径不应小于( )mm。

A、17

B、19

C、21

D、23

18、灭火器质量检测所用的称重仪器的误差应小于被测灭火器总质量的( )。

A、千分之一

B、千分之三

C、千分之五

D、千分之六

19、灭火器压力指示器的最大量程应为灭火器工作压力的( )倍。

A、1.0~1.5

B、1.2~1.5

C、1.5~2.0

D、1.5~2.5

20、灭火器压力指示器上用于指示灭火器工作压力的刻度线其宽度应在( )mm之间。

A、0.5~1.0

B、0.5~1.2

C、0.6~1.0

D、0.6~1.5

二填空题(共40分,每小题各2分)

1、灭火器筒体内部在充装灭火剂前应清理干净,不应留有、、、等杂物。

2、灭火器外表涂层应色泽均匀,无、、、、等缺陷。

3、灭火器按照充装的灭火剂分类:、、、。

4、灭火器有效喷射时间为在灭火器喷射控制阀完全开启状态下,自

至的这段时间。

5、指示器表盘上可工作的压力范围用表示;从零位到可工作压力的下限范围用表示,并在该范围的刻度线上标上字样;从可工作压力的上限到指示器的最大量程的范围用表示,并在该范围的刻度线上标上字样。

6、当灭火器喷射到灭火剂量时,读出至的水平距离,即为灭火器喷射距离。

7、B类火灭火试验可在室外进行,但风速不应大于。当、

、或时不应进行试验

8、灭火器振动试验要求按照、、三个方向进行振动。

9、灭火器外部腐蚀试验的试验溶液由加入配制而成,其浓度

为 g/L,在25℃时的PH值为之间。

10、灭火器水压试验采用水作加压介质,水温不应低于℃,试验用压力指示仪精度不应低于级。

11、灭火器上应有发光标志,以便在黑暗中指示灭火器所处的位置,发光标志应采

用、等不危害人体的材料制造。

12、推车式干粉灭火器,其瓶口的内径不应小于,对于其他类型推车式灭火器,

其瓶口的内径不应小于。

13、推车式灭火器应配有喷射软管,其长度不应小于。

14、推车式灭火器可由、和/或其他破坏密封的装置来开启。

15、灭火器压扁试验中,压扁尺寸应为灭火器筒体外径的。

16、GB4351.1-2005标准名称为推车式灭火器标准号为。

17、喷射气态点指的是喷射流由从主要喷射转换到主要喷射时的

转换点。

18、推车式灭火器以竖直位置存放时,该车架应能靠自身的支撑稳固地竖立在地面上,

当从竖直的位置倾斜度时,应能靠自重返回其原位置。

19、手提式灭火器筒体壁厚不应小于 mm。

20、手提式可重复充装的灭火器,其充装口的内径不应小于 mm。

三、判断题(共10分,每小题各1分)

1、灭火器器头或阀应由铜或铜合金、不锈钢等材料制造。()

2、所有贮压式手提灭火器应装有可显示其内部压力的压力指示器。()

3、A类火定义:固体有机物质燃烧的火,通常燃烧后会形成炽热的余烬。()

4、进过维修的灭火器应符合该产品生产时所执行的国家标准或行业标准的要求。()

5、干粉灭火器从出厂日期算起,达到5年的年限应报废。()

6、将灭火器放置到20℃±5℃环境中保持15小时以上就可以做喷射试验。()

7、B类灭火试验中,若火焰熄灭后2min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,则灭火

成功。()

8、灭火器外表的颜色必须为红色。()

9、B类灭火试验可在室外进行,但风速不应大于2m/s。()

10、手提式灭火器水压试验采用的介质是水,水的温度不应低于8℃。()

四、简答题(共30分,前3题各7分,第四题9分)

1、灭火器维修必做项目?

2、水压试验操作步骤?

3、灭火器拆卸操作规程?

4、列举应报废灭火器的情况:5种以上

灭火器试题(满分100)答题人:分数:

一、选择题(共20分,每小题各1分)

1、燃烧时物质带电的火属于下列那类()

A、 B类火

B、 C类火

C、D类火

D、E类火

D

B、千分之一 B、千分之三

C、千分之五

D、千分之六

C

水份、油脂、铁屑、可剥落的氧化皮

2、灭火器外表涂层应色泽均匀,无、、、、等缺陷。

龟裂、明显挂痕、气泡、划痕、碰伤

3、灭火器按照充装的灭火剂分类:、、、。

水基型灭火器、干粉型灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器

4、灭火器有效喷射时间为在灭火器喷射控制阀完全开启状态下,自至

的这段时间。

灭火剂从喷嘴开始喷出、喷射流的气态点出现

5、指示器表盘上可工作的压力范围用表示;从零位到可工作压力的下限范围用

表示,并在该范围的刻度线上标上字样;从可工作压力的上限到指示器的最大量程的范围用表示,并在该范围的刻度线上标上字样。

绿色、红色、再充装、黄色、超充装

6、当灭火器喷射到灭火剂量时,读出至的水平距离,即为灭火器喷射距离。

50℅、喷射流最远点、灭火器喷嘴之间

7、B类火灭火试验可在室外进行,但风速不应大于。当、

、或时不应进行试验

3.0m/s、下雨、下雪、冰雹

8、灭火器振动试验要求按照、、三个方向进行振动。

垂直、水平、侧向

9、灭火器外部腐蚀试验的试验溶液由加入配制而成,其浓度

为 g/L,在25℃时的PH值为之间。

蒸馏水、食用氯化钠、(50±1)、6.5~7.2

10、灭火器水压试验采用水作加压介质,水温不应低于℃,试验用压力指示仪精度不应低于级。

5、1.6

11、灭火器上应有发光标志,以便在黑暗中指示灭火器所处的位置,发光标志应采用、等不危害人体

的材料制造。

无毒、无放射性

12、推车式干粉灭火器,其瓶口的内径不应小于,对于其他类型推车式灭火器,其瓶口的内径不应小于。50mm、19mm

13、推车式灭火器应配有喷射软管,其长度不应小于。

4.0m

14、推车式灭火器可由、和/或其他破坏密封的装置来开启。

刺穿、压把

15、灭火器压扁试验中,压扁尺寸应为灭火器筒体外径的。

1/3

16、GB4351.1-2005标准名称为,推车式灭火器标准号为。

手提式灭火器第1部分:性能和结构要求、GB8109-2005

17、喷射气态点指的是喷射流由从主要喷射转换到主要喷射时的转换点。

灭火剂、驱动气体

18、推车式灭火器以竖直位置存放时,该车架应能靠自身的支撑稳固地竖立在地面上,当从竖直的位置倾斜

度时,应能靠自重返回其原位置。

10

×干粉灭火器报废年限10年

6、将灭火器放置到20℃±5℃环境中保持15小时以上就可以做喷射试验。()

×将灭火器称质量后,放置在20℃±5℃环境中保持18h。

7、B类灭火试验中,若火焰熄灭后2min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,则灭火成功。()

×火焰熄灭后1min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,则灭火成功。

8、灭火器外表的颜色必须为红色。()

×灭火器筒体外表的颜色推荐采用红色

9、B类灭火试验可在室外进行,但风速不应大于2m/s。()

× B类灭火试验可在室外进行,但风速不应大于3m/s。

10、手提式灭火器水压试验采用的介质是水,水的温度不应低于8℃。()

×手提式灭火器水压试验采用的介质是水,水的温度不应低于5℃。

四、简答题(共30分,前3题各7分,第四题9分)

1、灭火器维修必做项目?

为确保灭火器的安全使用和有效灭火,应对灭火器进行全面的检查、再充装和必要的部件更换。

1、按GA95一2007要求.对进厂维修的灭火器逐个进行水压试验。

2、对器头、压力表、喷粉管、密封件,经试验和目测不合格的必须更换。部件应采用原灭火器生产企业提供或推荐的相同型号、规格的产品。

3、更换灭火剂严格按照《GB4351.1-2005》允许误差操作,且BC干粉与ABC不许混装。

4、气密性试验均采取浸水法进行,对各类型手提推车灭火器,在水温、水面高度、保持时间上按要求进行。

5、筒体漆皮脱落,但水压试验合格的应重新涂漆,涂漆时,应保留原灭火器贴花的内容。

3、水压试验操作步骤?

1、筒体水压试验前,应确认筒体内的余药、氧化皮、污染物是否清理干净。

2、确认灭火器类型,参照水压试验表,确认应打压数值。

3、确认水的温度在5度以上。

4、将灭火器安装在试验台上,然后打开试压水泵,先加满水。

5、试验时,先升压至最大工作压力,然后卸压,反复数次,以排除水中气休,然后缓慢均匀升压至规定的试验压力,在此压力下保持时间应不少于1分钟。

6、试验中,应仔细观察筒体和压力指针的情况,筒体如无泄漏、无宏观变形,压力指示无下降,即判定合格。

7、试验完毕后,排出筒内水,合格筒体转清洗工序,相应操作人员作好各项记录。

3、灭火器拆卸操作规程?

1、经外观检查合格后的灭火器进行拆卸操作。

2、拆卸前应有专人对灭火器进行编号、登记、填写收货单.写明维修单位、规格型号、维修数量等。

3、拆卸灭火器时,应采用安全方法,确定安全防护措施.并应在确认内部无压力时方可进行。

4、拆卸时,首先观看压力表显示有无压力,有压力的先用板手松动压力表.听到出气时,停止松动,让压力缓慢放光。

5、压力表显示无压力时,更应注意安全,应先松动压力表,若无放气声.拧下压力表,再拆下喷粉胶管,缓慢拧下器头,以免发生危险。

6、拆下器头后,倒出筒内废旧药剂,清理筒体内氧化皮等杂物,为筒体水压试验作准备。

a)列举应报废灭火器的情况:5种以上

B)筒体、器头按标准要求进行水压试验不合格的

C)二氧化碳灭火器的钢瓶按标准进行残余变形率测试不合格的

D)筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

E)筒体严重变形的;

F)筒体、器头有锡焊、铜焊或者补缀等修补痕迹的

G)筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的

H)筒体与器头非螺纹连接的灭火器

I)器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的

J)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的

K)没有间歇喷射机构的手提式灭火器

L)筒体为平底等结构不合理的灭火器

M)没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,出厂年月钢印无法识别的)

N)被火烧过的灭火器

O)按标准GA402的规定应予报废的1211灭火器

P)不符合消防产品市场准入制度的灭火器

Q)按国家或有关部门规定应予以报废的灭火器

常用灭火器的配置标准

常用灭火器的配置标准 武汊市安全生产协会王顺德(一级安全评价师) 灭火器的种类: 1按其移动方式可分为:手提式和推车式; 2按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化 学反应式; 3按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二 氧化碳、酸碱、清水等。 (我们常用的是干粉(BC和ABC两类)、二氧化碳、泡沫灭火器)火灾的种类和扑救火灾灭火器选用按燃烧物的性质划分,火灾有五种类型,各类火灾所适用的灭火器如下: A类,指含碳固体火灾。可选用清水灭火器,泡沫灭火器, 磷酸铵干粉灭火器(ABC干粉灭火器) B类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火 器),二氧化碳灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用于极性溶剂火灾。

C类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 易发生上述三类火灾部位一般配备ABC干粉灭火器,配备数 量可根据部位面积而定。一般危险性场所按每75平方米 具计算,每具重量为4公斤。4具为一组,配有一个器材架。 危险性地区或轻危险性地区可适量增减。 D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。 E类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 常用灭火器的有效射程 1、干粉灭火器(MFZ 2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程 为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ35-50kg 推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25 秒。 2、二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点,(但不能少 于1.5M)在上风方向喷射。 3、泡沫MP6n灭火器(10公升)喷射距离5m,时间35秒; 65L的射程9m,时间150秒左右。

灭火器试题及答案

灭火器试题(满分100)答题人:分数: 一、选择题(共20分,每小题各1分) 2、燃烧时物质带电的火属于下列那类() A、B类火 B、C类火 C、D类火 D、E类火 2、灭火器的规格,按照其充装的灭火器及量来划分,下列那类没有3kg类型() A、水基型 B、干粉灭火器 C、二氧化碳灭火器 D、洁净气体灭火器 3、手提式灭火器(二氧化碳除外)总质量不应大于()kg A、15 B、20 C、25 D、30 4、3kg干粉灭火器充装量允许误差为() A、±5% B、±4% C、±3% D、±2% 5、8kg干粉灭火器最小喷射距离为()m A、5 B、4.5 C、4 D、 6、灭火器喷射滞后时间不应大于()s A、5 B、4 C、3 D、2 7、灭火器喷射剩余率不应大于()s A、20% B、15% C、10% D、5% 8、8kg干粉灭火器最小喷射时间为()s A、25 B、20 C、15 D、10 9、干粉灭火器筒体水压试验压力不应小于()Mpa A、B、4.0 C、D、 10、灭火器保险装置解脱力应大于20N,小于()N A、120 B、100 C、80 D、60 11、灭火器充装量大于3kg时,应配有喷射软管,其长度不应小于()mm

A、500 B、400 C、300 D、200 12、灭火器总质量大于12kg时,器头提把长度不应小于()mm A、200 B、160 C、120 D、100 13、推车式ABC干粉灭火器最小喷射时间不应低于()s A、50 B、40 C、30 D、20 14、推车式灭火器喷射剩余率不应大于()s A、20% B、15% C、10% D、5% 15、推车式ABC干粉灭火器最小喷射距离不应小于()m A、7 B、6 C、5 D、4 16、指示器表盘上的数字、符号和“再重装”、“超重装”等字样应用白色或()表示。 A、黑色 B、绿色 C、黄色 D、蓝色 17、对于可重复充装的灭火器,其充装口的内径不应小于( )mm。 A、17 B、19 C、21 D、23 18、灭火器质量检测所用的称重仪器的误差应小于被测灭火器总质量的( )。 A、千分之一 B、千分之三 C、千分之五 D、千分之六 19、灭火器压力指示器的最大量程应为灭火器工作压力的( )倍。 A、~ B、~1.5 C、~ D、~ 20、灭火器压力指示器上用于指示灭火器工作压力的刻度线其宽度应在( )mm之间。 A、~ B、~ C、~ D、~ 二填空题(共40分,每小题各2分) 1、灭火器筒体内部在充装灭火剂前应清理干净,不应留有、、、等杂物。

施工现场灭火器配置设计规范

建筑灭火器配置设计规范 建筑灭火器配置设计规范 GBJ 140-90 (1997 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991 年8 月1 日 第一章 第10.1.0.1 条为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规范。 第10.1.0.2 条本规范适用于新建、扩建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。 本规范不适用于生产、贮存火药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层以下的普通住宅。 第10.1.0.3 条配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。 第10.1.0.4 条建筑灭火器的配置设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 第二章 第10.2.0.1 条 工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:

一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 三、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。 第10.2.0.2 条 民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录三。 第10.2.0.3 条火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类: 一、A 类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 二、B 类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 三、C 类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 四、D 类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;

灭火器操作规程

灭火器操作规程 3. 4. 1检査和准备 3. 4.2操作内容及步骤 3. 4. 2. 1推车式干粉灭火器 1)推车式干粉灭火器两人操作,使用时应将灭火器迅速推到火场, 在距火焰10米左右处停下。 2)一人将灭火器放稳,取下喷枪,迅速施放喷射软管,双手紧握喷枪并对准燃烧处,另一人拔去开启机构的保险销。 3)扳开灭火器的压把阀门,使灭火剂向外喷射,对准火焰根部扫射, 由近及远向前推进灭火器,同时左右摆放喇叭筒,达到灭火目的。 4)合上灭火器的压把阀门,即停止喷射。 3. 4. 2. 2手提式干粉灭火器 1)先将灭火器上、下翻转几次,将筒内的干粉抖松。 2)扯去铅封,拔岀保险销,立于距离火焰上风口2米的地方。 3)一手握住灭火器压把,一手托住灭火器底部,以便灵活掌握灭火器。对于有胶管的灭火器,应手握胶管,将喷嘴对准火焰根部,按压使灭火剂喷出。适当摆动喷嘴,使喷雾横扫整个火焰根部并逐渐向前

推移。 4)松开灭火器压把,即停止喷射。 3. 4. 2. 3推车式二氧化碳灭火器 1)推车式二氧化碳灭火器两人操作,在距燃烧处上风口10米左右停下; 2)一人放开喷射软管后,迅速旋开阀门,并开到最大开度,灭火剂喷出。 3)操作者将灭火器的喷流由近而远向火源喷射,可以同时左右摆动喇叭筒,扩大喷射面积,达到灭火目的。 3. 4. 2. 4手提式二氧化碳灭火器 1)扯去铅封,拔岀保险销,将灭火器立于燃烧处上风口2米处。 2)一手紧握喷射软管前端的喇叭筒根部手柄(对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应将喇叭筒向上搬动90° ),对准火源。 3)另一只手握下压把,进行喷射。操作者应将灭火剂的喷流由近而远向火源喷射,可以同时左右摆动喇叭筒,扩大喷射而积,达到灭火目的。 3. 4. 3操作后的检查 3. 4. 4风险提示及风险削减、预控措施

灭火器配置新标准

灭火器配置新标准 令狐采学 6.1 一般规定 6.1.1 用于扑救各类火灾的灭火器的最低配置基准、最小配置灭火级别和最少配置数量应按本章的有关规定执行。 6.1.2 配置在普通住宅的每具灭火器的灭火级别可比表 6.2.1、表6.3.1中所规定单具灭火器最小配置灭火级别小一个级别。 6.1.3 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)中灭火器的最少配置数量应按同等使用面积的同类地面建筑的规定增加50%;古建筑、歌舞娱乐放映游艺场所中的灭火器的最少配置数量应增加100%。 6.1.4为迅速、有效地扑救高架储存设施和其它危险场所有可能发生的垂直范围的特殊火灾,可额外配置附加灭火器。如果这些灭火器不是用来满足本章所规定的最低保护要求时,可选配灭火级别小于表6.2.1和表6.3.1中规定的最小配置灭火级别的灭火器。

6.1.5 对设有消火栓系统、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器的配置数量: 1. 对设有室内消火栓系统的,可相应减少10%;对仅设有室外消火栓系统的,不作减配处理。 2. 对设有灭火系统的,可相应减少30%; 3. 对同时设有室内消火栓系统和灭火系统的,可相应减少50%。 6.1.6 对可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,不宜减少灭火器的配置数量。 6.1.7 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)、古建筑、歌舞娱乐放映游艺和大型商场等灭火器配置场所不得减少灭火器的配置数量。 6.1.8 一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具;对面积小于100m2的轻危险级灭火器配置场所或计算单元,可设置1具灭火器。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 6.2 A类火灾场所灭火器的最低配置基准

灭火器操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 灭火器操作规程(最新版)

灭火器操作规程(最新版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 (一)手提式泡沫灭火器操作方法: 1.在奔赴火场时不得使灭火器倾斜、横拿及颠倒。 2.距着火点10米左右时即可将灭火器颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手抓住筒体底圈,将射流对准燃烧物。 3.如燃烧物呈流淌状燃烧,则应将泡沫灭火器由远而近喷射;如在容器内燃烧,应将灭火器泡沫射向容器内壁,切忌直接对准液面喷射。 4.扑救固体火灾时,应将灭火器射流对准燃烧最猛烈处。 5.使用时灭火器应始终保持倒置状态。 维护保养: 1.应选择干燥、阴凉通风处存放,并应经常擦除灰尘使之通畅。 2.每年应定期检查溶液是否失效等。 3.使用后应及时将筒体和瓶胆等清洗干净,并充入新的灭火药剂。 4.使用期满二年以上的应送有关检修单位进行水压试验。

(二)推车式泡沫灭火器操作方法: 一般由两人操作,先将该灭火器迅速推到火场,在距着火点10米左右停下,由一人施放喷射软管后,双手紧握喷枪并对准燃烧处,另一人则先逆时针方向转动手枪,将螺杆升至最高位置,使瓶盖开足,然后将筒体向后倾倒,使拉杆触地,并将阀门手柄旋转90度,即可喷射泡沫灭火。如阀门装在喷枪处,则由负责操作喷枪者打开阀门。 维护保养: 其一般存放温度应在4—45℃间,应每月检查一次,察看喷枪处、软管、滤网及安全阀有无堵塞现象,使用两年后应对筒体、筒盖一起进行水压试验,每隔半年对所充装药液进行检查,如有变质应及进更换。 (三)手提式干粉灭火器的操作方法: 1.灭火时,应迅速将灭火器翻转摇动数次,以松动干粉,在距燃烧物5米处拔下保险鞘,对准火焰压下手把猛烈扫射。 2.扑救可燃、易燃烧液体时,应对准火焰根部进行扫射。如扑救的液体火灾为流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远并左右扫射。 维护保养: 1.该灭火器应放置于通风、干燥、阴凉处,存放温为-5℃至45℃,

消防安全知识培训试题及答案

员工入职安全培训试题 (80分以上合格) 姓名:考试日期:得分: 一.填空题:(每空3分) 1)消防工作的最基本的原则是。 2)消防工作的方针是、。 3)消防工作是和的总称。 4)燃烧是一种反应。 5)燃烧具有、、三个特性。6)燃烧必须具备三个条件是、和。7)工厂发生火灾的起因按方法分为和两类。 按性质可分为、、、 、等几种。 8)使用二氧化碳灭火器应该注意伤害。 二.选择题:(每个4分不定项选择) 1)灭火方法包括:。()A.隔离法 B. 冷却法 C. 窒息法 D. 化学拟制法 2)通常有哪几种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 二氧化碳灭火器 D. 1211灭火器 3)干粉灭火器可用于以下哪些物料起火?()A. 散流液体 B. 易燃气体 C. 电气 D. 普通固体 4)二氧化碳灭火器可适用于以下哪些物料起火?()

A. 普通固体 B. 电气 C . 易燃液体 D. 化学品蒸汽 5)使用前需要颠倒灭火器并摇动几下,在进行灭火的灭火器是()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 6)因破坏大气层而被淘汰的灭火器是哪种?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 7)诺贝尔(九江)公司使用的是哪种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 8)以下哪些是火灾自救的方法?()A. 湿毛巾捂住口鼻 B. 关闭门窗,向门窗浇水 C. 跳窗 D. 浓烟中大声呼叫 9)以下哪些是班(组)安全员的职责?() A. 经常对本班(组)员工进行安全生产教育 B. 督促本班(组)员工遵守安全操作规程和各种安全生产制度 C. 指导员工正确使用个防护用品 D. 检查和维护本班(组)的安全措施 E. 发现生产中有不安全的情况和安全隐患及时报告,对恶性突发事件,协助班(组)长组织员工逃生自救 F. 参加事故的分析研究,协助上报制订防止事故的措施 10)以下哪些是公司义务消防员的职责?() A. 学习掌握和宣传消防法规,消防常识; B.了解和熟悉所在部门、班组的生产过程中的火灾危险因素,协助建立健全 防火安全、完善和落实防火措施; C.积极参加消防演练,熟练掌握消防器材的性能和使用方法;

灭火器操作规程

灭火器操作规程 手提式泡沫灭火器操作方法:1.在奔赴火场时不得使灭火器倾斜、横拿及颠倒。维护保养:1.应选择干燥、阴凉通风处存放,并应经常擦除灰尘使之通畅。2.每年应定期检查溶液是否失效等。3.使用后应及时将筒体和瓶胆等清洗干净,并充入新的灭火药剂。4.使用期满二年以上的应送有关检修单位进行水压试验。推车式泡沫灭火器操作方法:一般由两人操作,先将该灭火器迅速推到火场,在距着火点10米左右停下,由一人施放喷射软管后,双手紧握喷枪并对准燃烧处,另一人则先逆时针方向转动手枪,将螺杆升至最高位置,使瓶盖开足,然后将筒体向后倾倒,使拉杆触地,并将阀门手柄旋转90度,即可喷射泡沫灭火。如阀门装在喷枪处,则由负责操作喷枪者打开阀门。维护保养:其一般存放温度应在445℃间,应每月检查一次,察看喷枪处、软管、滤网及安全阀有无堵塞现象,使用两年后应对筒体、筒盖一起进行水压试验,每隔半年对所充装药液进行检查,如有变质应及进更换。手提式干粉灭火器的操作方法:1.灭火时,应迅速将灭火器翻转摇动数次,以松动干粉,在距燃烧物5米处拔下保险鞘,对准火焰压下手把猛烈扫射。2.扑救可燃、易燃烧液体时,应对准火焰根部进行扫射。如扑救的液体火灾为流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远并左右扫射。维护保养:1.该灭火器应放置于通风、干燥、阴凉处,存放温为-5℃至45℃,应避免在高温、潮湿场合存放。2.每隔半年应检查干粉是否结块、内充气是否泄漏等。3.灭火器一经开启后必须再行充装,每次充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验。.推车式干粉灭火器的操作方法:推车式干粉灭火器的操作使用与手提式干粉灭火器基本相同。维护保养:推车式干粉灭火器维护时应检查车架、车轮子是否转动灵活,并检查其部件有无粘连破损现象,其他维护要求与手提式干料灭火器相同。泡沫使用方法:1.公司任何员工发现危险仓或主仓库着火后,立

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005条文说明

中华人民共和国国家标准 建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 条文说明

目次 1 总则(33) 2 术语和符号(35) 2.1 术语(35) 2.2 符号(37) 3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级(38) 3.1 火灾种类(38) 3.2 危险等级(39) 4 灭火器的选择(43) 4.1 一般规定(43) 4.2 灭火器的类型选择(45) 5 灭火器的设置(48) 5.1 一般规定(48) 5.2 灭火器的最大保护距离(53) 6 灭火器的配置(56) 6.1 一般规定(56)

6.2 灭火器的最低配置基准(57) 7 灭火器配置设计计算(59) 7.1 一般规定(59) 7.2 计算单元(60) 7.3 配置设计计算(61) 1 总则 1.0.1 本条阐述了制订和修订本规范的意义和目的,强调只有合理、正确地配置灭火器,才能真正加强建筑物内的灭火力量,及时、有效地扑救各类工业与民用建筑的初起火灾。

众所周知,灭火器的应用范围很广,全国各地的各类大、中、小型工业与民用建筑都在使用,到处皆有;灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,稍经训练即可掌握其操作使用方法,可手提或推拉至着火点附近,及时灭火,确属消防实战灭火过程中较理想的第一线灭火装备。在建筑物内正确地选择灭火器的类型,确定灭火器的配置规格与数量,合理地定位及设置灭火器,保证足够的灭火能力(即需配灭火级别),并注意定期检查和维护灭火器,就能在被保护场所一旦着火时,迅速地用灭火器扑灭初起小火,减少火灾损失,保障人身和财产安全。 1.0.2 本条规定了本规范的适用范围和不适用范围。本规范适用于应配置灭火器的,生产、使用和储存可燃物的,新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程),亦即:凡是存在(包括生产、使用和储存)可燃物的工业与民用建筑场所,均应配置灭火器。这是因为有可燃物的场所,就存在着火灾危险,需要配置灭火器加以保护。反之,对那些确实不生产、使用和储存可燃物的建筑场所,当然可以不配置灭火器。这里还需要说明的是:本规范中的可燃物系指广义范围的可燃烧物质,亦即除了不燃物之外,凡可燃固体物质、易燃液体、可燃气体、可燃金属等都归属于可燃物的范畴。因此,即使是耐燃物,由于其仍然还是能够燃烧的,故也属于可燃物。 鉴于目前我国尚无专门用于扑救炸药、弹药、火工品、花炮火灾的定型灭火器,因此,本规范暂定不适用于生产和贮存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房和库房。 1.0.3 本条规定系根据国内目前尚有少数地区和单位不同程度地存在着在工程设计阶段不够重视建筑灭火器配置设计的情况和实际需求而提出的。本条要求在建筑消防工程设计时就应当按照本规范的各章规定正确选择和配置灭火器,进行建筑灭火器配置的设计与计算,应将配置灭火器的类型、规格、数量及其设置位置作为建筑消防工程的设计内容,并在工程设计图上标明。建设单位需将新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程)的建筑灭火器配置设计图、设计计算书和建筑灭火器配置清单送建筑工程所在地的县级以上公安消防监督部门审核,并将配置灭火器的所需费用计入基建设备概算。各地各级公安消防监督部门根据公安部30号令、61号令和本规范,在审核建筑

安全知识考试试题以及答案

部门:姓名:分数: 一、不定项选择题。(每小题2 分,共20分。多选或错选不得分;每少选一个选项扣分) 1、据统计,因火灾死亡的人中有80%以上属于(B)。 A、被火直接烧死 B、烟气窒息死亡 C、跳楼或惊吓致死 2、如果电视机着火了,应(B) A、迅速往电视上泼水灭火。 B、拔掉电源后,用湿棉被盖住。 C、马上拨打火警电话,请消防队来灭火。 3、停电时(AB)。 A、要尽可能用应急照明灯照明 B、要及时切断处于使用状态的电器电源,即关闭电源开关或拔掉插头 C、可以用汽油代替煤油或柴油做燃料使用 4、燃烧的必要条件是(ABC) A、可燃物 B、助燃物 C、引火源 D、有风力 5、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的(C) A、就地打滚 B、用厚重衣物覆盖,压住火苗 C、迎风快跑 6、如果高层建筑发生了火灾,你认为正确的做法是(C) A、迅速往楼上跑,以防被烟熏致死 B、第一时间选择从电梯逃生 C、用湿毛巾捂住口鼻,低下身子沿墙壁或贴近地面跑出火区 D、从窗口中跳下 7、假设你住在一个高层公寓楼的第16层,无法从窗口逃离房间,而过道里已是烟雾弥漫,你该怎么办?(ABCD) A、立即返回房间,给消防队打电话 B、将湿毛巾围在门的周围 C、如果呼吸困难而周围尚未起火,在窗子的上方和下方各开一条缝 D、在窗前等待,以便向消防队员求救 8、B)必须分间、分库存储。 A、灭火方法相同的物体 B、容易相互发生化学反应的物品 C、以上两种答案都对 9、配电室发生火灾的原因有(ABCD) A、短路 B、过电荷 C、电弧 D、电火花 10、检查液化石油气管道或阀门泄漏的正确方法是(C) A、用鼻子嗅 B、用火试 C、用肥皂水涂抹 D、用试剂试

灭火器配置标准

灭火器配置标准 1、灭火器配置场所: 存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。 2、保护距离:灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。 3、灭火等级:表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。 4、火灾种类:灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类 A类火灾:固体物质火灾 B类火灾:液体火灾或可溶化固体物质火灾 C类火灾:气体火灾 D类火灾:金属火灾 E类火灾:物体带电燃烧的火灾。 5、灭火器的类型选择 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器、卤代烷灭火器。 B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。 C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

D类火灾场所应该选择扑灭金属火灾的专用灭火器 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或卤代烷灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 6、灭火器的设置 1)、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 2)、对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 3)、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不应小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 4)、灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有保护措施。 5)、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 7、灭火器的配置 1)、一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 2)、每个设置点的灭火器数量不宜多余5具。 3)、当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A 的手提式灭火器。

干粉灭火器操作流程及注意 事项

干粉灭火器操作流程 1、检查灭火器是否过期。可以查看瓶体说明,看是否已过有效期,压力表指针指向绿色区域属于正常状况,保证灭火器能安全有效使用; 2、手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。  3、在距离起火点2-3米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。 4、使用前将灭火器上下、倒置摇晃,以便将瓶内的干粉抖松,使瓶内的灭火粉剂能充分喷射出来,发挥最大灭火效能; 5拔下保险销,左手握着喷管从侧面对准火焰根部,右手提着按下压把,干粉即喷出。同时左手左右适当摆动喷管,使气体横扫整个火焰根部,并逐渐向前推移。 6、用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,以防干粉气流的冲击力使油液飞溅,引起火势扩大,造成灭火困难。 7、如遇多处明火,可移动位置点射着火点,直至火焰点完全熄灭,不留明火为止,防止复燃。 8、火灭后,抬起灭火器压把,即停止喷射。 注意事项 1、使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用,否则不能喷粉; 2、用灭火器灭火时,避免冲击液面,以防火种飞溅。 3、灭火器一经开启使用,不能保存重用,须到专业消防器材经营部门重新灌气后才能保存使用。 4、不可用手捏紧上把手,避免无法拔出保险插销或强行拔出保险插销后立即喷出粉剂。 5、应加强巡视检查,检查压力是否符合要求、喷管有无破损、外观有无明显锈蚀等。 6、干粉灭火器的粉剂会污染贵重高精密仪器设备,难以清洗,导致设备报废; 7、粉剂对人体伤口(污染伤口,影响伤口的清洗消毒和愈合)和眼睛都会造成严重的损害,使用时要特别注意。

消防试题及答案

山东联诚电力工程有限公司 消防安全知识测试题 部门:姓名:得分: 一.单项选择题:(每题2.5分,共50分) 1. 建筑工程施工现场的消防安全由()负责。 A.建筑单位 B.施工单位 C.设计单位 2.下列()物质是点火源? A.电火花 B.纸 C.空气 3. 房屋室内装修时采用的装修材料应是:() A.可燃材料 B.难燃材料和不燃材料 C.易燃材料 4.下列()灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。 A.二氧化碳灭火剂 B.干粉灭火剂 C.泡沫灭火剂 5.使用然气灶具时,()。 A.应先开气阀后点火,即"气等火" B.应先点火后再开气,即" 火等气" C先点火还是先开气阀都无所谓,二者都是正确的 6.在公共场所,手提式灭火器的最大保护距离是()。 A.20米 B.25米 C.30米 7.用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的()。 A.上部 B.中部 C.根部 8.解决火险隐患要坚持"三定",请问"三定"是指()。 A.定专人、定时间、定整改措施 B.定时间、定地点、定专人 C.定人、定岗、定编制 9.依据公安部第61号令,企业应当至少()进行一次防火检查。 A.每月 B.每星期 C.每季度

10.身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的()。 A.就地打滚 B.用厚重衣物覆盖压灭火苗 C.迎风快跑 11.下列()火灾不能用水扑灭? A.棉布、家具 B.金属钾、钠 C.木材、纸张 12.电脑着火了,应()。 A.迅速往电脑上泼水灭火 B.拔掉电源后用湿棉被盖住电脑 C.马上拨打火警电话,请消防队来灭火 13.火灾初起阶段是扑救火灾()的阶段。 A.最不利 B.最有利 C.较不利 14.采取适当的措施,使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭,这种方法称作()。 A.窒息灭火法 B.隔离灭火法 C.冷却灭火法 15.凡是在特级动火区域内的动火必须办理 ( )。 A.相关手续 B.许可证 C.特级动火证 D.动火证 16.烟头中心温度可达(),它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点,若乱扔烟头接触到这些可燃物,容易引起燃烧,甚至酿成火灾。 A.100~200℃B.200~300℃C.700~800℃ 17.消防安全重点单位的消防工作,实行()监督管理。 A.分级 B.分类 C.统一 18.公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员应()。 A.迅速撤离 B.抢救贵重物品 C.组织引导在场群众疏散 19.二氧化碳灭火器应多长时间检查一次()。 A.一个月 B.三个月 C. 一年 D.两年 20.《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于(B)米。 A.3 B.4 C.5

2020年消防培训题库及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载!祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 2020年消防培训题库及答案 姓名成绩

温馨提示:同学们,经过综合学习,你一定积累了很多知识,现在请认真、仔细地完成这张试题吧。加油! 一、是非题 1. 可以拨打火险报警电话“119”演练报火警。(×) 2. 使用室内消火栓时,按逆时针方向旋转消火栓手轮,即可有水喷出。(√) 3. 发生了燃烧就发生了火灾。(×) 4. 电加热设备必须有专人负责使用和监督,离开时要切断电源。(√) 5. 生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业应当建立专职消防队。(√) 6. 动火施工,动火部门和人员应按照单位的用火管理制度办理审批手续,落实现场监护人。(×) 7. 灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。(√) 8. 在特殊情况下,单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓,临时占用消防通道。(×) 9. 电器产品、燃气用具的安装或者线路、管路的敷设不符合消防安全技术规定的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止使用。(√) 10. 消防通道的宽度不应小于3.5米。(√) 11. 对个人来说,思想麻痹,存在侥幸心理,导致行为失误和违章操作进而有可能发生火灾。(√) 12. 火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。(√) 13. 从消防观点来说,液体闪点就是可能引起火灾的最低温度。(√) 14. 当单位的安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时,单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。(√) 15. 凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。(√) 16. 举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动,不必向公安消防机构申报。(×) 17. 室外消防栓是供消防车,清洗马路、公共绿化的供水设备。(×) 18. 公共场所室内装修时,只要配备足够的消防器材,可以使用易燃材料。(×) 19. 二氧化碳灭火器使用不当,可能会冻伤手指。(√) 20. 泡沫灭火器可用于带电灭火。(×) 21. 泡沫灭火器可用于带电灭火。(×) 22. 可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。(×) 23. 防止烟气危害最简单的方法是用湿毛巾捂嘴逃身。(√) 24. 物质的燃点越低、越不容易引起火灾。(×) 25. 泡沫灭火器应放置在高温地方。(×) 26. 泡沫灭火器扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。(√) 27. 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应放在安全地点,且定期处理。(√) 28. 电器开关时的打火、熔热发红的铁器和电焊产生的火花都是着火源。(√) 29. 电闸保险盒上的保险丝熔断后,可以有铜丝或铁丝替代。(×) 30. 精神病人放火,没有人需负责任。(×) 二、选择题 31. 火灾扑灭后,起火单位应(C)。 A、速到现场抢救物资 B、尽快抢修设施争取复产 C、予以保护现场 D、拨打119 32. 单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种,还应该注意(C)。 A、湿度 B、温度 C、通风 33. 大型油罐应设置(A)自动灭火系统。 A、泡沫灭火系统 B、二氧化碳灭火系统 C、囱代烷灭火系统 D、喷淋灭火系统 34. 依据公安部第61号令,企业应当至少(A)进行一次防火检查。 A、每月 B、每星期 C、每季度

学校灭火器配置标准

学校灭火器配置标准参考 一、学校(幼儿园)各类场所危险级别判定 学校(幼儿园)场所按使用性质及规模分为严重危险级、中危险级、轻危险级。具体分类如下: 严重危险级:学生宿舍、化学实验室的药库、礼堂的舞台或后台、阶梯教室、餐厅的操作间。 中危险级:教室、教研室、图书室、仓库、配电间、设有打印机等设备的办公室、会议室、餐厅的公共区域。 轻危险级:普通办公室、其它附属用房 二、灭火剂选择 (一)火灾类别:按场所内物质及燃烧特性,将火灾分为以下五种: 1 A类火灾:固体物质火灾。 2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。 3 C类火灾:气体火灾。 4 D类火灾:金属火灾。 5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。 灭火器(剂)选择:(二). 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭、A1 火器或卤代烷灭火器。 类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸

铵、B2类火灾的水型灭火器或卤代盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B 烷灭火器。类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火3C3、器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。、D4类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火E5 、器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用 装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。6、D类火灾可选用 黄沙扑救。 三、学校各类场所灭火器(剂)最低配置标准参考因学校大部分场所为固定可燃物场所,根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定,结合实际使用和日常维护情况,建议选择磷酸铵盐(新干粉)灭火器,因此以A类灭火器配置为例,基本设置要求:(1)每个灭火器配置点不少于2具,不多于5具;(2)应尽可能使用灭火器箱放置,灭火器箱不得上锁;当放置在挂钩、托架上;底部离地面高度不宜小于 1.50m时,其顶部离地面高度不应大于 0.08m。 各类场所要求如下: (一)严重危险级场所 1、灭火器选择:MF/ABC5或MF/ABC6即5公斤或6公斤磷 酸铵盐干粉灭火器。 2、灭火器配置点的数量:场所不同建筑应按最不利点距灭

灭火器、消防栓使用方法培训试题含答案

灭火器/消火栓使用培训测试题 姓名:得分: 一、填空题:(每题10分,共50分) 1、消防火灾报警电话是。 2、火灾类型有_____________火灾、液体火灾和熔化的固体物质火灾、______________火灾、可燃金属火灾、______________火灾五种。 3、一般手提式4KG灭火器内装药剂的喷射灭火时间在____________之内,实际有效灭火时间仅有____________________秒钟,在实际使用过程中,必须正确掌握使用方法,否则不仅灭不了火,还会贻误了灭火时机。 4、灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处3~5米左右,放下灭火器。操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。如在室外,应选择在___________方向喷射,当干粉喷出后,迅速对准火焰的______部扫射。 5、灭火器日常检查内容包括 ____________、___ ________、压把、_________、喷嘴等。 二、简答题:(每题25分,共50分) 1、发现火灾后如何正确进行电话报警? 2、简述灭火器压力表中指针指向的黄、绿、红色所代表的含义。

员工安全培训测试题答案 一、填空题: 1、119 2、固体、气体、电器 3、1分钟、20~30秒 4、上风方向、根部 5、压力表、保险销、胶管 二、简答题 1、答:拨通后应报告失火的具体位置,燃烧的物质,火势的大小,所威胁的物质,报警人姓名、单位、电话号码等情况,并派人到路口迎接消防车的到来。 2、答:1)当指针进入红色区域时,说明压力降低; 2)指针进入黄色区域,则表明压力过高; 3)指针停在绿色区域,说明灭火器的压力正常。

灭火器使用及配置标准

灭火器使用及配置标准 选用灭火器首先要考虑它的适用范围。每个国家都对火灾进行了分类,我国的火灾分类,按国家标准(GB4968-2008)是这样规定的: A类火灾:固体物质火灾,这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木柴、棉、毛、麻、纸张火灾等。 B类火灾:指液体火灾或可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。 C类火灾:气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。 D类火灾:金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、铝镁合金火灾等。 E类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。 F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。 这个标准是根据物质燃烧特性来分类的。这种分类分法对防火、灭火,特别是对选用灭火器扑救火灾有指导意义。 目前市场上常见的手提式灭火器有四大类,即①泡沫、酸碱灭火器,②二氧化碳灭火器,③干粉灭火器,④卤化物灭火器(如1211灭火器)。泡沫灭火器适用于扑灭A类和B类火灾。酸碱灭火器则仅适用于扑灭A类火灾,而不宜用于扑灭B类火灾,更不能用来扑灭电气设备的火灾。二氧化碳灭火器适用于扑灭B、C类火灾,但主要用于扑灭贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备的火灾。干粉灭火器用途比较广,可以用来扑灭A、B、C类火灾和电气设备的初起火灾。1211灭火器是一种高效灭火器材,用于扑灭B、C类火灾,特别是扑灭精密机械设备、仪表、电子仪器设备、文物、图书、档案等贵重设备很有效。 总之,选用灭火器时,第一要与可能发生的火灾类型相适应。第二要与可能灭火的级别大小相适应。第三要与气候条件和实际情况相适应。第四设置的数量要与保护对象的要求相适应。 二、关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。西安武警技术学院副教授朱吕通曾撰文介绍灭火器的配置数量,很有参考价值。 文中说,甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个;电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。 在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零

2018年消防考试试题100题及答案

2018年消防考试试题100题及答案 一、是非题 1. 泡沫灭火器可用于带电灭火。(×) 2. 可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。(×) 3. 防止烟气危害最简单的方法是用湿毛巾捂嘴逃身。(√) 4. 物质的燃点越低、越不容易引起火灾。(×) 5. 泡沫灭火器应放置在高温地方。(×) 6. 泡沫灭火器扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。(√) 7. 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应放在安全地点,且定期处理。(√) 8. 电器开关时的打火、熔热发红的铁器和电焊产生的火花都是着火源。(√) 9. 电闸保险盒上的保险丝熔断后,可以有铜丝或铁丝替代。(×) 10. 精神病人放火,没有人需负责任。(×) 11. 对个人来说,思想麻痹,存在侥幸心理,导致行为失误和违章操作进而有可能发生火灾。(×) 21. 可以拨打火险报警电话“119”演练报火警。(×)

灭火器配置标准

灭火器配置方案 矿业公司各部门根据《建筑灭火器配置设计规范》,现对外包单位驻地的消防设施类型、数量和位置做出如下规定。 一、要求 1.外包单位生活区,人员住宿房屋使用磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC6型),4具一组装入消防箱,保护面积200m2。 2.外包单位驻地维修区,加强消防安全管理,重点防火部位加大检查力度,如:氧气瓶与乙炔瓶应保持足够安全距离。维修车间使用磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC6型),4具一组装入消防箱,保护面积200m2;室外维修使用磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC6型),每辆维修车辆5m内配置2具灭火器。 3.外包单位生活区,各项目部根据各自使用面积院内需至少配备一个消防沙箱及多把消防铁锹、铁桶等消防设施,消防设施统一摆放在消防器具架上。 二、灭火器的报废年限 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a.手提式化学泡沫灭火器——5年; b.手提式酸碱灭火器——5年; c.手提式清水灭火器——6年; d.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8年; e.手提贮压式干粉灭火器——10年; f.手提式1211灭火器——10年; g.手提式二氧化碳灭火器——12年;

h.推车式化学泡沫灭火器——8年; i.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10年; j.推车贮压式干粉灭火器——12年; k.推车式1211灭火器——10年; l.推车式二氧化碳灭火器——12年。 三、强检 1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 注:因行业标准强于国家标准,干粉灭火器多采用一年一检。

相关文档