建筑工程常见质量通病的预防措施

建筑工程涉及面广、环节多、管理复杂,特别是施工队伍技术素质参差不齐,急功近利或出于不正当利润追求以及其它多种原因,施工过程中存在着各种各样的质量隐患,现将本工程房屋建筑阶段容易出现的一些施工质量问题进行简要分析和提出一些预防措施。

一、工程设计特点:

1、建筑设计特点

⑴荷花苑还建小区(二期)一标段由1#、2#、7#、12#宿舍楼、18#楼(幼儿园)、19#楼(商业及配套用房)、Cj-DR/D1-D33轴地下室、开闭所、部分公共配电室及相应附属套工程级成。

⑵总建筑面积94760.43㎡。

2、结构设计特点

二、模板工程

1、出现问题:模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲,致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、孔洞、露筋或几何尺寸超出设计尺寸等。

2、原因分析:主要是人为操作不当、放线不准、支模过程中不拉水平、垂直线、不设标准基准线;模板不校正、支撑点少且不牢固;模板变形、振动时不均匀,发生错位没有及时发现并调整。

3、预防措施:确保模板质量,不许劣质模板进场,检查放线准确度,设置水平、垂直基准点,反复检查模板的水平、竖向是否正确,检查各支撑点是否牢固、数量、间距尺寸是否合理,消除模板内部、底模、接缝处的杂物,当楼层高度>3.5m、跨度≥6m 的支模体系,应进行专项施工方案设计,首层支模必须在硬地上施工,如有特殊情况,应采取有效措施,防止支撑沉降变形;禁止使用铁皮做模板、杂树枝做支顶材料,高度<4.5m的支模可使用尾径不小于80mm的杉木做支顶材料;模板拼装应平整、紧密,缝隙应<2mm,且支模牢固,柱与梁接头处的开口位模板必须做至楼板模板的底面,接头处支模平直、不变形;在施工缝面位置开100×100mm生口模板,以清除杂物,柱、墙模板底脚应留≥200×200mm生口模板,墙按≤1000mm设置;浇筑砼前应全面检查,清除模板内的杂物和垃圾,现浇砼结构的底模板及其支架拆除时砼强度应符合设计要求,当设计无具体要求时,应符合下列规定:

结构类型结构跨度(m)按设计的砼强度标准值的百分率计(%)

板≤2 50

>2 、≤8 75

>8 100

梁、拱、壳≤8 75

>8 100

悬臂构件≤2 75

>2 100

后浇带浇筑砼后,砼强度必须达到100%设计强度和28d后方能拆除模板。

三、钢筋工程

1、出现的问题:钢筋规格,布筋间距尺寸与设计图纸不符,墙、柱、主筋偏位,楼板及悬挑板上筋下陷,同截面接头过多,绑扎及焊接不符合规范要求,骨架歪斜和基础钢筋倒钩等。

2、原因分析:砼保护层垫块厚度、间距、支撑“马扎”放置不符合要求,不设定位箍筋,主筋矫正不按1:6坡度,箍筋不做135o弯钩,绑扎不牢、绑点太稀,人为踩踏又不及时校正等。

3、预防措施:

(1)钢筋必须按规定进行见证取样抽检,还要检查钢筋出厂质量证明书,钢筋进场复验报告,各项焊接材料产品合格证,接头试件力学性能试验报告等。

(2)焊接钢筋接头应符合下列规定:

①接头不得位于构件最大弯矩处,接头距钢筋弯折处应≥10d,接头不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内;

②同一根钢筋不宜有两个焊接接头;

③各受力钢筋之间的焊接接头应相互错开,焊接接头受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率:非预应力筋受拉区≤50%,受压区不限、预应力筋受拉区≤25%,受压区不限。

④电弧焊接头外观检查结果,应符合下列要求:

Ⅰ、焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤;

Ⅱ、焊接接头区域不得有肉眼可见的裂纹;

Ⅲ、咬边深度、气孔、夹渣等缺陷允许值及接头尺寸的允许偏差,应符合规范要求。

Ⅳ、坡口焊、熔槽帮条焊和窄间隙焊接头的焊缝条高不得大于3mm。

⑤电渣压力焊接头外观检查结果,应符合下列要求:

Ⅰ、四周焊包凸出钢筋表面的厚度不得小于4mm;

Ⅱ、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

Ⅲ、接头处的弯折角不得大于3o;

Ⅳ、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

⑥钢筋焊接及机械连接预控措施:(1)钢筋丝头加工:a. 钢筋端部不得有弯曲,出现弯曲时应调直后再进行加工;b. 钢筋下料时宜用砂轮锯等机具,不得用电焊、气割等切断。钢筋端面宜平整并与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或扭曲;c. 钢筋规格应与滚丝器调整一致,螺纹滚轧的长度应满足设计要求;d. 钢筋直螺纹滚轧加工时,应使用水溶性切削润滑液,不得使用油性润滑切削液,也不得在没有切削润滑液的情况下进行加工;e.钢筋丝头螺纹尺寸宜按GB196标准确定,中径公差应满足GB197标准中6f 精度要求;f.钢筋丝头加工自检完毕后,应立即套上保护帽,防止损坏丝头;(2)套筒严禁有裂纹,并应作防锈处理,应有产品合格证;(3)现场管理要求:要求有专门的加工技术人员;对钢筋丝扣的加工机床的丝牙进行检验,对该换的丝牙进行更换;对加工好的丝扣要打磨后才能进行连接;打磨好的丝扣暂时不进行连接的,丝头要采取防护措施,本工地采用皮冒防护;连接时操作人员要用力矩扳手进行,以确定是否达到要求的力矩;现场对已连接好的丝扣进行检查,要求外漏丝在两丝内,对有些松动的要查明原因,然后再进行操作;对已经检查过的丝扣要有明显的标记,以变区分;(4)钢筋机械连接接头验收批进行检验,合格后才能使用,并保留试验报告记录。

(4)禁止用碎石做梁、板底受力钢筋保护层垫块,梁、板、墙、柱必须使用强度等级≥M10的预制水泥砂浆垫块,垫块面积≥50×50mm,垫块厚度按规范要求,垫块的设置要确保钢筋保护层的厚度。

(5)板面受力钢筋应用钢筋支架做保护层垫块,支架与面、底筋绑扎固定,并按以下要求设置:1)板面受力钢筋直径d≤φ10时,采用φ10做钢筋支架,按纵横长度≤500mm设置;2)板面受力钢筋直径d≥φ12时,采用φ12做钢筋支架,按纵横长度≤800mm设置。

(6)主要“行人道上”放置跳板,避免施工人员在已铺好的钢筋上行走,监理人员旁站监理,发现问题及时纠正。

四、混凝土工程

1、出现的问题:蜂窝麻面、露筋、孔洞、“烂根”、缺棱掉角、调口变形、缝隙夹渣,裂缝等。

2、原因分析:模板工程质量差、砼配合比计量不准、下料不规范、振捣不均匀、

漏振、一次浇筑太厚分层不清、钢筋过密,石子过粗、洞口模板无排气孔、浇筑过程中停歇时接合部混有杂物、表面抹压不实、拆模过早、养护不充分等。

3、预防措施:

①地下室砼必须采用清水砼:1)表面可按设计要求进行各色刷浆(喷浆)、涂料饰面;2)如部分室内确需抹灰,应在抹灰前,将表面清洗干净,加喷粗面水泥砂浆结合层。

②混凝土必须有设计配合比,所用原材料必须经检验合格后方可使用,严禁使用含氯化物的水泥,砼中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《砼外加剂》GB8076、《砼外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定,首次使用的砼配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求,开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。

③按规定必须使用商品混凝土。

④混凝土浇筑期间,必须搭设平桥、走道,严禁踩踏钢筋。

⑤混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间,同一施工段的砼应连续浇筑,并应在底层砼初凝之前将上一层的混凝土浇筑完毕,当底层砼初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。

⑥混凝土浇筑自由倾落高度≥2m时,必须设导料筒或导料斜槽。

⑦混凝土试件必须现场随机抽样制作,作同条件养护,并由监理公司见证员见证。

⑧浇筑混凝土留置施工缝和后浇带的处理应符合下列要求:

1)施工缝的位置在砼浇筑前按设计要求和施工技术方案确定,施工缝的处理应按施工技术方案执行;

2)后浇带的留置应按设计要求和施工技术方案确定,后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行;

3)板厚≥200mm留阶梯缝、梁、板厚度<200mm留垂直缝;

4)留置施工缝及后浇带的处理必须符合以下要求:

Ⅰ、混凝土抗压强度达到1.2N/m㎡后方可进行处理,后浇带的处理按设计及规范要求;

Ⅱ、清除杂物、水泥薄膜、松动石子、软弱砼层,并将缝面凿毛和进行润湿(砼不得积水);

Ⅲ、整理钢筋,后浇带按设计及规范要求处理;

Ⅳ、浇筑混凝土前,缝口处应先铺上与砼同成份的水泥砂浆层,厚度10—15mm;

Ⅴ、浇筑时,振捣应从外向施工缝方面推进,振捣时要避免触动钢筋,在离施工缝800—1000mm处停振,用人工将缝处细致捣实,使新旧砼紧密结合。

⑨混凝土浇捣完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定;

1)应在浇筑完毕后的12h以内对砼加以覆盖并保湿养护:

Ⅰ、根据气候条件,淋水次数应能保持砼处于润湿状态;

Ⅱ、采用塑料布覆盖养护,应全面将砼盖严,并保持塑料布内有凝结水;

Ⅲ、当日平均温度低于5o时,不得淋水。

2)混凝土砼养护时间应根据所用水泥品种确定:

Ⅰ对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的砼、不得小于7d;

Ⅱ、对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的砼,不得小于14d;

3)对不便淋水和覆盖养护的,宜涂刷保护层(如薄腊养生液等),防止砼内部水分蒸发;

4)混凝土砼强度达到1.2N/m㎡前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

五、砌体工程

1. 出现的问题:砌体灰缝砂浆饱满度不足80%,竖缝内无砂浆,清水墙缩口大于2cm以上,混水墙竖缝相互搭接小于25mm,出现错缝、留槎不妥、接槎不严、拉结筋长度、间距、数量不够,造成墙体开裂等。

2. 原因分析:砂浆配比不符合要求,和易性差,砖与砂浆粘结力低,干砖上墙,铺灰过长,砌砖慢水分被底层砖吸收,工人操作时间不挤不打碰头灰,造成竖缝透亮和瞎缝,碎砖集中使用,上下皮砖竖缝不错开,影响整体强度,施工组织不当,操作不配合、不统一、随意留槎或过多留槎,并习惯留直槎留阴槎,放置拉结筋数量不够、间距过大,地基不均匀下沉,致墙体开裂。

3. 预防措施:

①蒸压加气砼砌块预防措施:

施工单位的墙体砌筑和抹灰作业人员必须取得相应工种的培训上岗证,未经培训或者考核不合格的不得上岗作业,施工单位在监理单位见证下对材料实行见证取样送检,

未经检验或者检验不合格的,不得在工程中使用。监理单位应对相关证书和每批产品的质检报告的有效性(检验单位级别、检验时间、检验性质、检验标准、检验项目及补充的质量要求等)进行确认签字,产品必须有广州市新型墙体材料产品确认书。

1)砌块和砂浆的强度等级等性能指标必须符合设计要求。

2)施工时所有砌块的产品养护龄期不应小于15天。

3)砌筑时砌块含水率以不大于20%为宜,砌块含水深度以表层8~10mm为宜,炎热干燥时可适当洒水后再砌筑,防止加气砼砌块受到雨淋和浸泡。

4)蒸压加气砼砌块不应与其他块材混砌。

5)砌体的灰缝应平直,按净面积计算,水平和垂直灰缝砂浆饱满度不得少于80%,砌块砌筑固定后,马上用原浆勾缝,不得出现瞎缝、透明缝、砌体灰缝要均匀划一,水平灰缝宜为15mm,竖向灰缝宜为20 mm。

6)砌体转角处和纵横墙交接处应同时咬槎砌筑,沿墙高每隔600 mm左右(符合砌块模数)用2Ф6钢筋砼伸入墙内拉结,每边长度应不小于1000mm,临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于高度的2/3。

7)砌块填充墙应与钢筋砼柱或剪力墙拉结,沿柱或剪力墙的高度方向每隔600 mm 左右(符合砌块的模数)预留2Ф6拉结钢筋,钢筋伸入墙内的长度不小于1000mm,当预留筋无法与砌块模数吻合或拉结钢筋未预留时,可采用定位、钻孔、清孔、注胶、植筋的工艺进行加筋处理,不得将不符合模数的拉结筋弯曲使用,墙长超过5m时宜加设构造柱。

8)蒸压加气砼砌块日砌高度控制在1.4m以内为宜。

9)当填充墙砌至接近梁、板底时要留约200mm空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7天后,再用配套砌块将其补砌挤紧,同时必须保证灰缝的饱满。

10)施工时所用的砂浆,宜选用专用的砌块砌筑和抹灰砂浆,并严格按设计要求做好外墙,厨厕等部位的防水措施。

11)当设计无具体要求时,开挖管线可采用弹线定位后,采用机械挖槽,严禁人工敲凿墙体,并尽可能避免在墙体下部开挖水平槽。

12)抹灰在砌体完工七天后,经砌体工程质量验收合格,方可施工,当天气比较潮湿时,应适当延迟抹灰时间。

13)砌体抹灰厚度宜控制在15mm以内,抹灰前,应作基层表面处理,先将基层清

扫干净,干燥时适当润湿,刷1—2mm厚胶质水泥浆作界面处理,在其未凝固前随即采用与加气砼强度接近的混合砂浆进行过渡找平层抹灰,防止出现空鼓开裂。

14)高层建筑外墙抹灰,在砌体与梁柱结合处和门窗洞边框处加挂钢丝网,钢丝网宽度不小于300mm,网眼10—12mm,将钢丝网用150 mm射钉固定牢固后再抹灰,当建筑高度超过30 m且外墙饰面材料较重时,宜在其超过部分的砼墙面加设钢丝网。

15)内墙与梁、板、柱结合处的抹灰层中,沿缝长方向加贴宽度不小于300 mm,纤维网布或其他措施作防裂处理。

②蒸压灰砂砖的预防措施:

施工单位的墙体砌筑和抹灰作业人员必须取得相应工种的培训上岗证,未经培训或者考核不合格的不得上岗作业,施工单位应在监理单位见证下对材料实行见证取样送检,未经检验或者检验不合格的,不得在工程中使用,监理单位应对相关证书和每批产品的质检报告的有效性(检验单位级别、检验时间、检验性质、检验标准、检验项目及补充的质量要求等)进行确认签字,产品必须有广州市新型墙体材料产品确认书。

1)砖和砂浆的强度等级性能指标必须符合设计要求。

2)施工时所用蒸压灰砂砖的产品龄期不应小于15天,

3)砌筑时灰砂砖的含水率宜为8%—12%,严禁使用干砖或含水饱和的砖,至少应提前2天浇水,不得随浇随砌,防止灰砂砖受到雨淋和浸泡。

4)灰砂砖砌体灰缝要均匀划一,灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,砌筑后马上用原浆勾缝,灰缝应横平竖直,厚薄均匀,不得出现透明缝、瞎缝和假缝,水平灰缝厚度宜为10 mm,但不应小于8 mm,也不应大于12 mm。

5)砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

6)砌体转角处和纵横墙交接处沿竖向每隔500 mm设2Ф6拉结钢筋,埋入长度从墙的转角或交接处算起,每边不小于1000mm未端应有90o弯钩。

7)填充墙应与至钢筋砼柱或剪力墙拉结,沿柱或剪力墙的高度方向每隔500mm左右,预留2Ф6拉结钢筋,拉筋伸入墙内的长度不小于1000mm。当预留筋无法与砌块模数吻合或拉结筋未预留时,可采用定位、钻孔、清孔、注胶、植筋的工艺进行加筋处理,不得将不符合模数的拉结筋弯曲使用,墙长超过5m时宜设构造柱。

8)砌体长度大于6m或超过层高2倍时,宜考虑在墙中部设置钢筋砼构造柱,构造柱采用C20砼,竖筋4Ф12,箍筋Ф6200。

9)灰砂砖砌体应上、下错缝,内外搭砌,实心砌体宜采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式,门窗调口上宜采用钢筋砼过梁。

10)灰砂砖砌体的日砌筑高度不应超过一步脚手架高度或1. 5 m。

11)砌体砌至接近梁、板底时,应留约200 mm空隙,待砌体砌筑完并应至少间隔7天后,再将其补砌挤紧,同时必须保证灰缝的饱满。

12)施工宜选用专用的砌筑和抹灰砂浆,并严格按设计要求做好外墙,厨厕等部位的防水措施。

13)当设计无具体要求时,开挖管线可采用弹线定位后,采用机械开槽,严禁人工敲凿墙体,并尽可能避免在墙体下部开挖水平槽。

14)抹灰宜在砌体完工七天后,经砌体工程质量验收合格方可施工,当天气比较潮湿时,应适当延迟抹灰时间。

15)抹灰前,应作基层表面处理,先将基层清扫干净,干燥时适当润湿,刷1—2mm 厚胶质水泥浆作界面处理,再采用砂浆进行过渡找平层抹灰,防止出现空鼓开裂。

16)高层建筑外墙抹灰,在砌体与梁柱结合处和门窗洞边框处加挂钢丝网,钢丝网宽度不小于300mm,网眼10—12mm,将钢丝网用150 mm射钉固定牢固后再抹灰,当建筑高度超过30 m且外墙饰面材料较重时,宜在其超过部分的全墙面加设钢丝网,严禁在灰砂砖砌体上直接吊挂石材饰面。

17)内墙与梁、板、柱结合处的抹灰层中,宜沿缝长方向加挂宽度不小于300mm的钢丝网或贴纤维网布作防裂处理。

六、主体工程渗漏和裂缝

1. 现浇钢筋砼梁板裂缝:

Ⅰ.出现的问题:梁板跨中下部和支座边上部砼受拉区裂缝,板角45o裂缝、梁支座边出现的斜裂缝、节点柱头、梁端及板边出现的裂缝等。

Ⅱ. 原因分析:

①梁板跨中下部和支座边上部的砼受控拉区裂缝:裂缝多呈单条而规则,其大小和长短视荷载的大小而变化,主要是由于配筋不足,梁截面及板厚度不够或钢筋施工时位置不当引起的,如板边常为负弯矩钢筋被踩低,负弯筋有效计算高度HO减少,使其不

足以承受负弯矩而产生裂缝,另外,砼强度不够,模板过早拆除等也会产生裂缝。

②板角45°裂缝:多呈单条而规则,与梁约成45°夹角,距板角约1m左右,主要是由于配筋不足,负弯矩钢筋位置过低,在楼板近支座处的上部负弯矩钢筋绑扎结束后,楼板砼浇筑前,部分上部钢筋常常被工作人员踩踏下沉,又没有得到及时纠正,使其不能有效发挥抵抗负弯矩的作用,使板的实际有效高度减少,结构抵抗外荷载的能力降低,所以产生裂缝,还有就是砼强度不足,除此之外,由于温度应力引起裂缝也是一个重要因素,砼具有热胀冷缩的性质,特别是在阳角外墙位置,因墙角两边受阳光照射不同产生温度差,板两边梁产生温度膨胀差,使板受到扭力作用而产生板角45°斜裂缝。

③梁支座边出现的裂缝;梁支座边斜截面受剪力作用,现一般民用建筑的梁较少配置抗剪弯起斜筋,多采用梁端加密箍筋抗剪,若截面上砼和箍筋的抗剪不足以抵抗截面所受剪力,梁将出现斜裂缝。

④施工缝处理不当引起梁板裂缝,有时只有梁出现裂缝,有时只有板出现裂缝,也有梁板同时出现裂缝的情况,主要是施工缝所留位置不当,或当施工缝新旧砼结合不好引起的,如在结构受力较大位置留施工缝,施工缝旧砼面没凿毛清洗就接着浇砼,有些施工缝拆除模板可见接口出现松散现象。

⑤节点柱头、梁端及板边裂缝:主要是由于基础不均匀下沉或模板支撑松动下沉引起。

⑥除上述裂缝之外:

1)还有砼在硬地化过程中因温度变化、干燥收缩、水化热产生的裂缝,砼初凝后人为的踩踏,振动钢筋、使钢筋所在位置砼产生裂缝,也有因使用不当,超载等造成构件产生裂缝。

Ⅲ. 预防措施

①在设计方面,要做到精心设计,钢筋砼梁板的构造合理,受力钢筋截面必须满足承载能力的要求,最好在外墙板阳角处加布放射筋,特别是屋面板,以防止板角45°裂缝。

②在施工方面,加强施工管理,班组坚持自检、互检制度、严格按设计图纸和施工规范进行施工。

1)模板按图纸尺寸施工,安装要严密、不漏浆、不变形、不下沉,在浇砼时,要有施工单位质检员,监理人员旁站监督,经常检查模板情况,拆模不能过早,砼强度必

须达到规范要求方可拆模。

2)钢筋要严格按图纸标明的型号、直径、数量,钢筋在绑扎过程中,严防错漏,垫好钢筋保护层,注意板顶支座承受负弯矩钢筋的位置,在浇捣楼板砼时必须铺设操作平台,防止施工操作人员直接踩踏上部负弯矩钢筋,同时加强浇捣楼板砼整个过程中的钢筋看护,随时将位置不准确的钢筋复位,确保其发挥相应作用。

3)混凝土浇捣前,要事先做砼强度配合比设计,施工时,水泥、砂、石、水、外加剂等材料要按照配合比通知书的要求配合,所用材料的质量必须符合有关的技术标准,水泥、钢筋必须有出厂合格证,同时要按规定见证取样送检,合格后才能使用,要严格控制水灰比,掌握好搅拌时间,浇捣时不要漏振或过振,确保砼的强度,控制好厚度,及时做好养护工作,尽量避免留施工缝,如确需留施工缝时,施工缝应留在梁板受力较少的位置,一般留在梁板跨度的三分之一到四分之一范围内,接缝处旧砼应凿毛,清除松散部分并冲洗干净,刷一层水泥浆后再继续浇捣砼。

2、主体工程的渗漏

①出现的问题:最常见房屋中的渗漏位置:窗边、雨蓬、遮阳板、外楼梯、高低屋面的低层天面板和梁底等砼与墙体交接处,天面板、楼板穿孔洞与外管壁边、厨房、卫生间楼板、墙壁、墙体预埋管线处,外阳台、砌体女儿墙墙根处等。

②原因分析

Ⅰ.目前房屋普遍使用的铝合金、塑铝、塑钢窗渗漏原因:一是材质制作工艺差,半成品不合格,窗自身不密封或使用过程中产生变形出现渗漏;二是安装不符合规定要求,施工过程中没有按规定取出安装用的调平木板、木块;窗框与墙间隙填浆不密实,形成渗水通道;窗遮阳板,窗台表面装修施工中未找坡,排水不畅雨水从孔隙渗入室内。

Ⅱ. 屋面女儿墙(特别是砖砌女儿墙):由于屋面温差变化大,砖砌体与砼热膨胀系数不同,墙根出现裂缝,同时,屋面排水设计中一般沿女儿墙墙根设排水沟,睛天天面积水从墙根裂缝处渗出外墙或从外墙批荡层内侧顺梁底渗入室内。

Ⅲ. 高低屋面的低层天面砼板、外楼梯梯板;由于设计主要考虑结构安全,部分设计中未将砼板、梯板嵌入墙体,板与墙之间有间隙又没有防水处理,形成渗水通道。施工中,批荡前没有清理干净墙边与板底交接处的施工垃圾,批荡层无法与墙体,板面粘结因强度低出现开裂,雨水从缝隙渗入室内。

Ⅳ. 外阳台:由于砖与砼热膨胀系数不同,墙根易出现裂缝,如不设防水或因施

工原因防水层起不到防水作用,雨水、积水容易从墙根渗入室内。

Ⅴ. 天面、厨房、卫生间穿管孔洞:天面、厨房、卫生间是房屋中接触水较多的位置,如果砼板、墙壁浇捣不密实有孔隙,并且没有设防水或防水施工不符合要求,只要存在缝隙,渗漏现象无法避免,穿管孔洞补塞:一方面是材料用量,工作量小,管理上容易忽视,另一方面使用材料品种多,工序繁,如用料不符合要求,工艺不规范,补塞砼与原有孔边、管壁会出现分离产生裂缝。

Ⅵ. 各种因素造成的外墙体裂缝:造成雨水从墙体渗入室内也是出现渗漏的重要原因,砖(砌块)有沙眼或小孔洞,砌筑砂浆不饱满,砂浆配合比控制不严或搅拌不均匀强度偏低,干砖上墙,砖吸收砂浆水分,降低了砂浆强度,影响粘结力出现裂缝,温度应力变化产生的裂缝,如梁底与填充墙交接处,此外,外墙装修基层一次性打底太厚,结构层表面太光滑,大面积打底不设分格线会使基层产生不规则裂缝,外墙装饰面层铺贴空鼓或铺贴砂浆不饱满,而砖勾缝不密实或勾缝龟裂使雨水从面层渗入墙体引起渗漏。

③预防措施

Ⅰ. 外墙面抗渗漏的预防措施:

1)主体结构施工阶段的重点控制措施:保证砼的设计标号,钢筋的保护层厚度,砼配合比及坍落度满足相应的设计及规范要求,施工中保证砼振捣密实,避免出现冷缝,对剪力墙的养护,均按时间挂湿润麻带,确保砼水化作用的完成,避免出现表面裂缝,竖向结构施工前,注意将底部残渣清扫干净,并在施工时不能留设施工缝,在外墙砼结构上预留的孔洞,要求外低内高,高差尽量大于10mm。

Ⅲ. 屋面防渗漏措施:

屋面防水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的难题,目前较多采用的是刚性及柔性防水两种做法,刚性防水由于温差应变,易开裂渗水,柔性防水多为聚胺脂、油毡等有机材料,易老化、寿命短,近年来,虽然各种新型防水材料相断问世,但由于价格较高,缺乏施工经验,且耐久性还有待进一步检验等原因,仍未普及。采用刚性防水和柔性防水相结合的办法,理论上可提高屋面的防水,而在实际施工过程中,存在一些不够重视刚性防水的心理,导致刚性防水楼板开裂、空鼓、而柔性防水层也存在易于老化的缺点,因而“双重保险”往往也不能有效防止屋面渗漏,为保证屋面防水的施工质量,就要在施工中注意以下各个重点的控制措施:

1)基层要求

刚性防水屋面的结构层宜为整体现浇,避免设置施工冷缝,后浇带等。

2)分格缝的设置及做法

当防水层基层采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆的整体找平层时宜设分格缝,并嵌填密封材料,分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石砼找平层,不宜大于6m,沥青砂浆找平层,不宜大于4m。

当防水层采用细石砼时所设的分格缝,应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,其纵横间距不宜大于6m,分格缝内应嵌填密封材料。

分格缝一般为“一”“V”形,深度宜贯穿整个防水层厚度,当分格缝兼作排气道时,缝可适当加宽,并设排气孔出气,当屋面采用石油、沥青、油毡作柔性防水层时,分格缝处应加200~300mm宽的油毡,用沥青胶单边点贴,内部应填满油膏。

3)屋面找平层的做法:

Ⅰ. 屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法,先按3%的结构找坡后,再在结构层上用1:6水泥炉渣或水泥膨胀砼找坡,再做25厚1:2.5水泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度、流水方向,其最高点与泄水口之间不得低于300mm,天沟,檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm;

Ⅱ. 基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺:

Ⅲ. 水泥砂浆、细石砼找平层应平整、压光,不得有酥松、起砂,起皮现象,沥青砂浆找平层不得有拌合不匀,蜂窝现象,故浇筑时,一定要用滚筒和尺方滚、压赶、使其保证密实。

4)卷材防水做法:

Ⅰ. 屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证;

Ⅱ. 卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材。合成高分子防水卷材或沥青防水卷材,所选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料应与铺贴的卷材材性相容;

Ⅲ. 在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取固定措施,固定点应封严密;

Ⅳ. 基层上涂刮基层处理剂,要求薄而均匀,一般干燥后,当不粘手才能铺贴卷材;

Ⅴ. 卷材防水层的铺贴一般应由屋面最低标高处向上平行屋脊施工,使卷材按水流方向搭接,当屋面坡度大于15%时,卷材应垂直于屋脊方向铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴;

Ⅵ. 铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,铺贴时卷边长边搭接不少于70,短边搭接不少于100,并保持自然松驰状态,不要拉得过紧,铺妥后应立即用平面振动器全面压实,垂直部位用橡胶锤头敲实;

Ⅶ. 卷材压实后,将搭接部位掀开,用油漆刷将搭接粘接剂均匀涂刷在搭接的两个黏结面上,涂后干燥片刻手感不粘时,即可进行粘合,再用橡胶锤头敲压密实,以免开缝造成漏水;

Ⅷ. 铺贴的卷材平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折、搭接部位宜采用热风加热,随即粘贴牢固。

5)卷材保护层的做法

卷材防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护,保护层的施工应符合下列规定:Ⅰ. 绿豆砂应清洁、预垫、铺撒均匀,并使其与沥青玛王帝脂粘结牢固,不得残留未粘的绿豆砂;

Ⅱ, 云母蛭石的保护层不得有粉料,撒铺均匀,不得露底,多余的云母或蛭石应清除;

Ⅲ. 水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为1㎡;

Ⅳ. 块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100㎡,分格缝宽度不宜小于20mm;

Ⅴ. 细石砼保护层,砼应密实,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于36㎡;

Ⅵ. 浅色涂料保护层应与卷材粘结牢固,厚薄均匀,不得漏涂;

Ⅶ. 水泥砂浆、块材或细石砼保护层与防水层之间应设置隔离层;

Ⅷ. 刚性保护层与女儿墙。山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密。

七、楼地面渗漏的防治

穿楼板管道根处漏水预防与治理

1、上下水管等预留洞口座标位置应正确,洞口形状为上大下小。

2、管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。

3、现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石砼浇筑至楼板厚度的2/3处,等砼凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂透剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。

4、凿开渗水管道周围的地面面层,挖除管道周边穿楼板孔中的酥松层,刷除孔周的浮灰、积砂和其他黏附物,用水冲洗干净。认真立好楼板底的模板。用801胶:水=1:4的溶液调制水泥浆,满涂孔洞口壁。用于硬性细石砼(水泥:砂:细石子=1:2:2)加溶液搅拌,灌入并捣实。第一次灌板厚的1/2,次日用BW止水条嵌入。随即用1:3水泥砂浆填缝(比板面低10㎜)。隔天浇水养护。上面浇水,检查下面以不漏水为合格。

5、当管道安装就位经检查合格后,方可灌注孔洞缝隙。

6、预埋套管。在结构层浇筑砼前根据设计穿管外径2,套管要高出楼面50㎜。套管外要焊接止水环。止水环与套接触处必须满焊。砼浇筑沿预埋套管周围振捣密实。

八、门窗渗漏控制

水沿门窗框周边及窗台渗漏预防与治理

1、门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。7层及7层以上外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于4级、水密性能不宜低于3级;1~6层外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于3级、水密性能不宜低于2级;其性能等级划分应符合GB/T7106(7107、7108)—2002的规定。

2、门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算,拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接,插接深度不小于10㎜。

3、门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,用防水砂浆刮糙处理,然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。

4、门窗安装应采用镀锌铁片连接固定,镀锌铁片厚度不小于1.5㎜,固定点间距:转角处180㎜,框边处不大于500㎜。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。

5、门窗框外侧应留5㎜宽的打胶槽口;外墙面层为粉刷层时,宜贴“∣”型塑料

条做槽口。

6、打胶面应干净干燥后施打密封胶,且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。

7、窗口面粉刷层有裂缝或倒泛水时,必须返工重做。

8、将铝合金门窗框边与墙体接触面的缝隙中的酥松与裂缝、不密实的砂浆剔除,扫除干净,用水冲洗。随用水泥砂浆(水泥:砂=1:2.5)分层填嵌密实,靠窗框边留6㎜×6㎜的凹槽。湿养护7d。待外装饰完成后,沿门窗周围凹槽中填嵌柔性防水密封胶。塑钢门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面光滑、顺直、无裂缝。

9、窗台下的砌砖,必须用砂浆刮填所有砖缝,窗台面流水坡上口要缩进窗下框,并做20㎜的圆弧;下口抽10㎜×10㎜的滴水槽。

九、屋面渗漏控制

1、平屋面防水基层的防水与堵漏

找平层质量控制见

3、水泥膨胀珍珠岩保温层热胀导致渗漏

(1)找平层宜留设分格缝,缝宽20㎜;分格缝兼做排气道时,可适当放宽,并应与保温层连通。

(2)水泥膨胀蛭石及水泥膨胀珍珠岩不宜用于整体封闭式保温层,当需要采用时,应做排气道。排气道应纵横贯通,并应与跟大气连通的排气孔相通。排气孔的数量应根据基层的潮湿程度和屋面构造确定,一般屋面面积每36㎜宜设置一个。排气孔应做好

防水处理。

(3)根据工程实践经验,保温层的排气措施,如设计与施工得当,可以减少因基层干燥困难而引起防水层的起鼓,但不能有效解决保温材料的干燥和热工性能。一般国外保温层排气通道的设置经验是缩小间距;纵横间距不大于4m,缝宽为30~50m,每个排气孔的设置面积不应大于16㎜,这样可使保温材料的含水率降低到7%~8%,而热工效果可提高一倍。

十、室内标高和几何尺寸控制

1、由专人进行测量,各种测量仪器应定期校验。

2、主体结构施工阶段,对标高轴线应正确测量,认真记录,并全数进行技术复核(如楼地面标高,墙面1m线、地面方正控制线等),应确保现场控制线标识清楚。

3、严格控制现浇板厚度,在砼浇筑前应做好现浇板厚度的控制标识,每1.5~2㎡范围内宜设一处。

4、装修阶段应严格按所弹出的标高和轴线控制线施工,发现超标时及时处理。

5、按检验批进行建筑物室内标高、轴线、楼板厚度的测量,每三层为一个检查批。测量后,认真填写《建筑物室内标高、轴线、楼板厚度测量记录》。

6、室内标高、轴线位置的检测数量,每检查批按10%的房间且不少于5间进行抽查。

7、楼板厚度的检测数量,每检验批按10%的楼板数,且不少于5块楼板进行抽查。十一、建筑节能工程通病防治措施:

(一)外墙内保温系统裂缝防治措施

1、设计的防治措施

熟悉图纸,审查设计单位给出的外墙保温做法及节点详图或使用的图集,是否满足工程需要。

2、施工的防治措施

(1)保温板的表观密度应符合设计和规范要求。

(2)对进场保温板、耐碱网格布、胶料等产品必须取得《杭州市建筑节能产品备案证书》,而且应现场见证取样送检合格方可使用。

(3)施工期间以及完工后24h小时内,基层环境空气温度不应低于5°C,夏季应避免阳光暴晒。在五级以上大风天气和雨天不得施工。

(4)加强基层处理,特别是窗口侧边的找平层应牢固,棱角清晰,大面积墙面粘结

时基层必须控制垂直与平整,砌筑结构应用1:3水泥砂浆找平,避免由于墙面不平,用粘结材料调整保温板面平整,易产生粘结不牢的现象。

(5)窗洞口处,苯板粘贴应符合设计或定型图的要求,确保在门窗洞口处保温板的套割及胶浆粘贴率达到60%的要求,窗口处网格布翻包应按规定操作。(如下图)

10mm 伸缩缝,窗上口处应设滴水燕尾槽如下图。

(7)变形缝处应设20mm 伸缩缝,墙面的连续高度和宽度超过20m 时,应设外保温系统的变形缝。(如下图) 门窗洞口200200200保温板窗口角部及翻包处理标准网布搭接标准网布翻包200200

200

3

00(或按设计要求)

建筑工程质量通病防治监理细则

B13 ***********工程 监理实施细则 (通病防治) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 一、墙体裂缝防治的技术措施 1、砌筑砂浆应采用中砂,洁净过筛。水泥应采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,并按有关规定进行检测。 2、砌块结构砌筑完成后30d不宜摸灰。 3、砌筑灰缝应横平竖直,全部灰缝均铺满砂浆,垂直灰缝不应大于12mm。灰缝饱满度均不得低于80%,并不得出现瞎缝、透明缝。 4、严禁在墙体上交叉埋设和开凿水平槽;竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后,用机械开凿,且在粉刷前,加贴钢丝网片等抗裂材料。内墙面暗敷电线套管,应用机械切槽,不得随意剔凿,套管进入砌体表面埋置深度以大于1。5cm为宜。 5、应严格控制砖砌筑时的含水率。应提前1~2d浇水湿润,砌筑时块体材料表面不应有浮水,各种砌体砌筑时,块体材料含水率应符合以下要求:

1)。粘土砖、页岩砖:10%~15%。 2)。灰砂砖:8%~12%。 3)骨料混凝土小型空心砌块:5%~8%。 4)。加气混凝土砌块:≤15%。 5)。粉煤灰加气混凝土砌块:≤20%。 6)。混凝土砖和小型砌块:自然含水率。砌筑施工时,监理人员应在现场对含水率进行抽查。 6、施工洞、脚手眼等后填洞口补砌时,应将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆。外墙等防水墙面的洞口应采用防水微膨胀砂浆分次堵砌,迎水表面采用1:3防水砂浆粉刷。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。 二、混凝土结构工程(钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治)的技术措施 1、模板和支撑的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不应大于300m,中间不宜大于800mm.根据工期要求,配备足够数量的模板,拆模时,混凝土强度应满足规范要求.要根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模.对于水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统,建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。 2、预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,住宅不应大于150mm。 3、浇板中的管线必须布置在钢筋网片之上,交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设Ф6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。水管严禁水平埋设在现浇板中。 4、楼板、屋面混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求。 5、现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。 6、施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行,后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。在后浇带两侧应沿后浇带方向设独立的支撑和模板带,等后浇带混凝土达到设计要求强度后再将其与后浇带模板一同拆除。施工缝在浇筑混凝土前,要严格按照规范对混凝土表面进行凿毛、座浆处理。后浇收缩带的混凝土浇筑应在相应混凝土浇筑60天后进行,后浇沉降带的混凝土浇筑应在主楼和裙楼的主体分别完工后进行,浇筑时应采用微膨胀混凝土,且强度等级应较两侧混凝土提高一个等级,膨胀剂的掺加量应由试验确定。后浇带的养护不得小于14天。后浇带混凝土应按有关要求留置试块。 7、应在混凝土浇筑完毕后的12h以内,对混凝土加以覆盖和保湿养护: 1)、根据气候条件,淋水次数应能使混凝土处于湿润状态。养护用水应与拌制用水相同。 2)、用塑料布覆盖养护,应全面将混凝土盖严,并保持塑料布内有凝结水。 3)、日平均气温低于5℃时,不应淋水。 4)、对不便淋水和覆盖养护的,宜涂刷保护层养护,减少混凝土内部水分蒸发。 8、混凝土养护时间应根据所用水泥品种确定: 1)、采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,养护时间不应少于7d。 2)、对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗性能要求的混凝土,养护时间不应少于14d。

常见质量通病监理实施细则

常德市智立建设监理咨询有限公司第二监理部(高泗二期安置房)住宅工程 质 量 常 见 问 题 监 理 细 则 编制: 审批: 常德市智立建设监理咨询有限公司第二监理部 年月日

常德市智立建设监理咨询有限公司第二监理部(高泗二期安置房)住宅工程质量常见问题监理细则 (一)钢筋混凝土现浇板开裂问题: 1、主要表现形式:现浇板产生贯通性裂缝或上表面裂缝;现浇板四角四周部位产生斜向裂缝;现浇板沿预埋线管部位产生裂缝。 2、产生原因分析:现浇楼板厚跨比不够、钢筋位置不准确、混凝土配合比不合理、掺加的外加剂未通过实验室试配、水灰比过大、坍落度过大;混凝土保养不及时,保养方式不准确,湿润不足,养护时间不够、环境干燥或风大、水分蒸发过快;厚大构件温差应力引起收缩变形大;现浇混凝土拆模过早;板上施工堆载超重、模板支撑变形大等原因导致板开裂。 3、主要防控措施: (1)楼板厚度设计时不宜采用规范中板厚的最小取值,楼板厚度不宜小于100mm;当预埋线管交叉、布置集中时板厚不宜小于120mm;在建筑平面转折处的现浇楼面、现浇板屋面应采用双层双向布筋,钢筋间距宜取150-200mm。对不规则现浇板阳角、建筑平面外转角处有墙约束的现浇板板角应设置放射形钢筋,钢筋数量不少于7Ф10@100,长度应大于板短边净跨的1/3,且不小于1.5m。角部房间如有转角窗时,该角部房间板厚不宜小于120mm,板角应设置联系窗端混凝土墙、柱的板内暗梁,并设置放射形钢筋。

(2)对混凝土的配合比要提前优化,对掺合料总掺量应控制不宜大于水泥用量的40%。 (3)现浇楼面、屋面等水平构件模板支撑系统必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性。拆模时间未达到设计要求时,模板支撑不得拆除。 (4)后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700-1000mm。后浇带混凝土浇筑宜在主体结构浇筑60d 后进行。 后浇带处现浇梁板底模应采用独立支撑体系,以保证梁板拆模后的楼盖受力状态符合设计要求,独立支撑体系应符合高宽比的要求;后浇带浇筑前和浇筑后混凝土未达到拆模强度之前,后浇带处的模板支撑不得拆除。 (5)现浇梁板混凝土浇筑时,应搭设工作马道防止人为踩踏钢筋,应采取使用通长钢筋马镫筋等必要措施,确保现浇楼面、屋面板负弯矩钢筋的正确位置。 (6)预拌混凝土应严格按照实验室配合比进行配置,不得超量掺加外加剂,确保混凝土凝结时间符合要求;在运输、浇筑过程中,严禁二次加水,混凝土在进场浇筑前应进行坍落度检测试验,不符合要求的混凝土不得使用。 (7)现浇板上的安装洞口,必须按图纸要求正确预埋预留,杜绝后期剔凿。

质量通病防治监理实施细则

奉节县农产品综合交易市场工程 监理项目部 质 量 通 病 防 治 方 案 细 则 编制人: 审核人: 日期: 重庆市建永工程监理有限公司 奉节县农产品综合交易市场工程监理项目部 目录 一、工程概况 (2) 二、监理编制依据 (3) 三、建筑工程质量通病防治措施: (3) 四、质量通病防治技术措施 (4)

(一)钢筋混凝土现浇楼板裂缝 (4) (二)填充墙裂缝 (7) (三)墙面抹灰裂缝 (8) (四)外墙保温饰面层裂缝、渗漏 (9) (五)外窗渗漏 (11) (六)有防水要求的房间地面渗漏 (12) (七)屋面渗漏 (13) (八)卫生间局部等电位联结做法不规范 (14) (九)电气暗配管不通,管内穿线“死线” (16) (十)户内配电箱安装及配线不规范 (17) (十一)地漏安装不规范,水封深度不足 (17) 一、工程概况 1.工程名称:奉节县农产品集团综合交易市场1、2、3、4号楼2.建设地址:奉节县诗城路 3.工程规模:110568.73M2 4.工程结构特点简要描述:。机械冲击灌注桩基础,钢筋混凝土框架剪力墙结构;1、2号楼地下6 层、地上13层,建筑高度 42.4米,地下6层为商业、6至十九层为住宅、基顶~转换层 (6.000)框支梁1级、框支转换梁、落地剪力墙2级、框架柱、框架梁三级,转换层至屋顶底部加强区剪力墙2级、非底部加强区剪力墙4级。3、4号楼地下2层、地上13层,建筑高度48.85米,地下2层及3层至6层为商业、3至15层为住宅、基顶~转

换层(213.000)框支梁1级、框支转换梁、落地剪力墙2级、框架柱、框架梁三级,转换层至屋顶底部加强区剪力墙2级、非底部加强区剪力墙4级。 预计工程投资总额:万元。 建设工程计划工期:2013年7月10日—2015年7月10日共计480天。 工程质量要求:工程质量要求:合格 工程参建各方: 建设单位:重庆农产品集团奉节市场有限公司 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 设计单位:上海同强建华建筑设计有限公司 施工单位:海博建设有限公司 勘察单位:重庆华地工程勘察设计院 二、监理编制依据: 1、根据国家和省、市有关法律、法规和规范性文件,结合《市建筑工程质量通病防治办法》内容,开展建筑工程质量通病防治监理工作。 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 3、本工程地质勘察资料。 4、本工程设计图纸、设计变更洽商以及有关的设计文件。 5、相关部门批准的项目批文、规划红线、规划许可证、施工许可证等。

质量通病监理实施细则

一、工程概况…………………………………… 二、监理编制依据……………………………… 三、建筑工程质量通病防治措施:…………… 四、质量通病防治技术措施……………………(一)钢筋混凝土现浇楼板裂缝…………………(二)填充墙裂缝………………………………… (三)墙面抹灰裂缝……………………………… (四)外墙保温饰面层裂缝、渗漏………………(五)外窗渗漏…………………………………… (六)有防水要求的房间地面渗漏………………(七)屋面渗漏…………………………………… (八)卫生间局部等电位联结做法不规范………(九)电气暗配管不通,管内穿线“死线”(十)户内配电箱安装及配线不规范……………(十一)地漏安装不规范,水封深度不足………

(十二)散热器安装不规范,散热器支管渗漏 一 工程名称:上思县财政局城市棚户区改造建设项目工程 概况: 工程主要功能为商住楼,小区总用地面积为2810.03㎡。本工程为一栋27层商住楼及一层地下室。地上一层为商铺和架空停车,二至五层为停车库,六至二十七层为住宅,地下室一层为设备用房。 本工程总建筑面积16679.15㎡,其中,地上建筑面积为15975.23㎡,地下室建筑面积703.92㎡,建筑占地面积719.80㎡,建筑高度86.300m,室内地坪标高±0.000相当于绝对标高183.600m,室内外高差和工程定位详见总平面地位图。 本工程为一类高层住宅建筑,结构形式为框剪结构,工程等级为一级,耐火等级一级,抗震设防烈度为六度,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级。使用年限为50年。工程概算投资额或建筑安装工程费:约2763.00万元。建设工程计划工期:共计26个月。 工程质量要求:工程质量要求:合格

质量通病防治监理细则

______________________工程质量通病防治监理细则 编写: 审批: 佛山禅建监理有限公司

目录 一、监理细则编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、监理目标 (3) 四、工程质量通病的特点 (3) 五、工程质量通病的防治措施 (3)

一、编制依据: 1、本工程设计文件 2、已审批施工组织设计、施工专项方案 3、施工合同、监理合同 4、《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》的 通知(粤建字【2005】60号) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)(2011年版) 6、砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 8、《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-2006 9、《建筑外墙防水技术规程》JGJ/T235-2011 10、其它国家现行的施工规范、标准。

二、工程概况 (根据工程特点进行描述。) 三、监理目标 通过事前、事中、事后控制,使工程质量通病能得到有效的防治,工程质量验收合格。 四、工程质量通病的特点: 现阶段,建筑工程质量通病包括从主体结构至装饰装修、安装工程阶段的施工,在《广东省住宅质量通病的防治措施二十条》中,也对住宅工程质量通病明确指引,工程验收和维修情况显示,更多集中在影响使用功能的渗裂、渗水上,在工程部位上主要在填充墙体、混凝土模板、天面和卫生间沉池、厨房和预埋件、预留部位,另外施工在结构和钢筋分项、混凝土分项、模板分项工程和设备安装工程中也有所反映。 五、工程质量通病的防治措施 (一)事前控制 ⒈检查施工单位制订质量通病的施工技术方案、措施,是否符合本工程和本地的实际情况。 ⒉检查工程质量通病的样板引路落实措施。是否对各项主要通

质量通病防治监理细则

xxxxxxx项目 (质量通病防治) 监 理 细 则 编制: 审核: 审批: 湖北大成建设监理有限责任公司xxxx年xx月x日

质量通病防治监理细则 1、基本要求 2、墙体防裂 3、现浇板防裂 4、楼地面防渗漏 5、外墙粉刷防裂 6、门窗抗风、防渗 7、屋面抗裂、防渗 8、轴线控制

质量通病防治监理细则 一、基本要求 为有效控制工程存在的裂缝、渗漏、空鼓等质量通病,提高工程质量,制定监理细则如下: 1、审查施工单位提交的《施工技术方案》和《工程质量通病防治方案和施工措施》; 2、熟悉设计图纸中对工程质量通病的设计要求和措施,有不到位的地方通过建设单位向设计单位提出补充设计; 3、严格工序质量验收,将质量通病防治列入检查验收内容; 4、强化监理旁站,加强平行检查,发现问题及时处理; 5、做好通病防治专题记录,收集整理相关资料; 6、定期召开工地例会,协调和解决质量控制过程中出现的通病; 7、工程竣工后填写《工程质量通病防治评估报告》交建设单位批准,列入竣工报告。 二、墙体防裂 1、住宅长度大于40m时,建议设计单位设置变

形缝; 2砌体工程设置钢筋砼通长窗台梁和板带。①窗台:设在顶层和底层窗台位置,h≥120mm主筋4ф10,箍筋ф6@200;②板带:其它层窗台位置,顶层山墙位置每隔1.3m高度,C20砼主筋≥3ф8。板带砼浇筑应一次浇完; 3、对砼砌块类的轻质隔墙,构造柱间距不大于3m,砌体端部无约束时必须增设构造柱。预留的门窗口应采取钢筋砼框型门窗套加强; 4、顶层圈梁高度不宜超过240mm,顶层砌筑砂浆强度等级不应小于M7.5。楼层构造柱须一一对应伸入女儿墙中,女儿墙砼压顶内须配构造筋。砖砌女儿墙根部应做不低于120mm高的防渗反梁,现浇砼女儿墙应重视施工缝处理和设置纵向变形缝; 5、阳台与墙体之间的拉结筋应与墙体拉结可靠牢固可用合格的植筋胶并做拉结筋的拉拔试验; 6、外墙砌体与梁柱交接处除按有关工艺标准施工外,摸灰前应采用钢丝网或耐碱玻璃网布进行加固,搭接宽度每边不小于150mm; 7、顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖,砼砌块等材料,如必须采用时,墙面应满铺钢丝网后粉刷; 8、外墙面在适当位置设置一定数量的分格缝;

建筑工程质量通病监理细则

建筑工程质量通病监理细则. 质量通病防治监理实施细则 质量通病防治监理实施细则 一、工程概况:

二、监理工作依据: 1、国家和省、市有关法律、法规和规范性文件 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 2守法※诚信※公正※科学 质量通病防治监理实施细则 3、本工程地质勘察资料。 4、本工程设计图纸、设计变更洽商以及有关的设计文件。 5、本工程建设监理合同和施工合同。

6、《建设工程强制性标准》(房屋建筑部分)。 三、阶段性建筑工程质量通病防治监理措施: (一)、开工准备阶段 1、审查施工单位提交的《建筑工程质量通病防治方案和施工措施》。 2、向建设单位提交《建筑工程质量通病防治监理细则》。 (二)、工程实施阶段 1、定期召开工程例会,协调和解决施工过程中出现的问题。 2、严格工序交接验收 3、严格执行监理旁站制度,加强平行检验,发现问题及时处理。 四、施工过程中工程按分项工程编制的具体质量通病防治监理细则如下: (一)、混凝土结构质量通病预防措施 1 原材料的质量控制与检验: 1.1水泥:工程所使用的水泥必须具备齐全的出厂合格证或试验报告资料。水泥进场后还必须按规定进行抽样试验,100%复检合格后方可使用。 1.2砂石:混凝土施工前,应对使用的砂石进行见证取样,经检测合格后方可使用。 3守法※诚信※公正※科学 质量通病防治监理实施细则1.3水质:拌合混凝土的水中不得存有影响水泥正常凝结的有害杂质

和油脂糖类等。 1.4为保证混凝土成品颜色一致,要求施工时使用同一厂家的同品种水泥,在同一部位使用同批同期水泥。 2.混凝土配合比设计与试验监督: 2.1混凝土浇灌前根据检测中心出具的配合比单确定配比,并做好试配工作,并按规范要求确定好坍落度,在施工过程中条件改变时,应进行调整。 2.2混凝土坍落度按布料高度(或拖泵泵送高度)及工程部位确定,每班测坍落度两次。 2.3混凝土公司的大搅拌站应建立有关材料使用和设备检修的各项台帐,以便于进行质量跟踪管理和查对,混凝土公司应保证搅拌站仪表计量的准确性,为保证计量准确,应对电子秤定期进行检查核对。另外外强剂的浓度和砂石含水率应经常测定,尤其是雨季施工,以便及时调整配合比。 3.混凝土搅拌、运输与布料控制: 3.1混凝土浇灌前,必须经项目工地三级验收和现场监理人员四级验收,验收合格后浇灌通知书应由监理工程师签字后方可实施混凝土浇灌。 3.2搅拌站、泵车、搅拌车应进行开工前的保养、维修工作,混凝土公司应保证施工机械完好,并做好易损配件的准备工作。 3.3商品砼公司应安排修理工值班,做到随坏随修;准备好备用的机械,以便出现问题时及时补充、替换;搞清各机械油料的库存情况,

质量通病监理实施细则汇总

监理实施细则 工程名称: 专业: 编制: 审核: 项目监理部: 年月日

质量通病控制监理实施细则 一、专业工程的特点 1、工程名称: 2、工程概况: 3、专业工程特点:建筑工程常见质量缺陷是指建筑工程中经常发生的、较为常见的质量问题。例如:墙面开裂、空鼓、渗漏;混凝土楼板裂缝;卫生间楼板、屋面、门窗渗漏;给、排水管道渗漏;阳台护栏高度不足;安全玻璃;电器设备无防雷接地等。这些质量缺陷,有的影响观感质量,有的影响了建筑物的使用功能,严重的将影响到房屋的使用寿命。仔细分析这些缺陷产生的原因,总离不开影响工程质量的“人、机、料、法、环”这五大因素,这些缺陷大多数成型在施工实施阶段,因此在施工过程中加以预防、控制和治理就变成尤为重要。为加大对建筑工程常见质量缺陷的防治,提高本工程的质量,根据国家的有关技术规范、标准,结合我公司对防治工程质量缺陷的一些先进经验。编制了《建筑工程质量通病控制监理细则》作为指导本项目监理部进行质量控制及质量管理之用。 4、建设单位: 5、监理单位: 6、设计单位: 7、施工单位: 二、监理工作的流程 编制质量通病监理实施监理细则→审核施工单位的质量通病专项施工方案→对易出现质量通病的工序向施工单位进行交底→督促施工单位对易出现质量通病的工序向施工班组交底→施工时质检员和监理工程师共同对工序质量进行巡视检查→发现质量问题及时督促整改直到整改合格→事后进行监理平行检验、验收、功能性试验→发现质量问题及时督促整改直到整改合格。 三、监理工作的目标值 通过事前、事中、事后的质量控制,使各种质量通病尽量少发生或不发生,确保工程质量达到合格标准。

质量通病治理监理实施细则

质量通病治理监理实施细则 编制: 审批:

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (5) 第三章监理工作主要内容 (6) 第一节工程特点 (6) 第二节监理工作流程 (6) 第三节工程施工各阶段质量通病防治监理措施 (7) 第四节分项工程质量通病防治监理控制要点和目标值 (8) 第五节监理工作方法及措施 (26) 一、监理工作的方法 (26) 二、监理工作的措施 (28) 三、检测工具 (29) 第六节安全监控 (29)

第一章工程概况 工程概况: 1、建筑设计概况 (1)本项目位于上海宝山杨行板块,本地块东至规划道路,西至 规划月晖路,北至规划盘古路。项目的东、北面规划为绿化带及绿龙公园,南面为规划商住用地,西面为规划商办用地;项目建设用地面积46466.70平方米.总建筑面积190326.24平方米,地上总建筑面积131003.24平方米,地下总建筑面积50287.14平方米。该地块为商 住用地,地上计容总建筑面积131003.26平方米,其中商业建筑占总计容建筑面积的28.74%,共37650.52平方米,以商业楼和沿街小型商业网点的形式设计,住宅建筑面积占计容总建筑面积的37.46%, 共47767.65平方米,276户。8#、10#、11#、12#、13#、17#、18# 号楼为住宅楼,建筑面积为49818.42平方米,占建筑总面积的28.18%,其余为办公和商业房。建设用地包含以下内容:本工程共19个单体,由5栋高层住宅(其中8#楼底部1层及东、西侧1层裙房为小型商 业网点,2层及以上为经适房,9#、25#楼为酒店,其余为办公楼及配套服务设施,4个门卫以及2个地下车库组成。地库内规划2个低压配电室和地面上的P型配电站,待供电部门提资后做补充设计。 (2)建筑设计使用年限均为50年(3类),抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类;防火等级:高程及其裙房为一级,多层为 二级,地下室为一级。 2、结构设计概况

常见质量通病监理细则样本

常德市智立建设监理征询有限公司第二监理部(高泗二期安顿房)住宅工程 质 量 常 见 问 题 监 理 细 则 编制: 审批: 常德市智立建设监理征询有限公司第二监理部 年月日

常德市智立建设监理征询有限公司第二监理部(高泗二期安顿房)住宅工程质量常用问题监理细则 (一)钢筋混凝土现浇板开裂问题: 1、重要体现形式:现浇板产生贯通性裂缝或上表面裂缝;现浇板四角四周部位产生斜向裂缝;现浇板沿预埋线管部位产生裂缝。 2、产生因素分析:现浇楼板厚跨比不够、钢筋位置不精确、混凝土配合比不合理、掺加外加剂未通过实验室试配、水灰比过大、坍落度过大;混凝土保养不及时,保养方式不精确,湿润局限性,养护时间不够、环境干燥或风大、水分蒸发过快;厚大构件温差应力引起收缩变形大;现浇混凝土拆模过早;板上施工堆载超重、模板支撑变形大等因素导致板开裂。 3、重要防控办法: (1)楼板厚度设计时不适当采用规范中板厚最小取值,楼板厚度不适当不大于100mm;当预埋线管交叉、布置集中时板厚不适当不大于120mm;在建筑平面转折处现浇楼面、现浇板屋面应采用双层双向布筋,钢筋间距宜取150-200mm。对不规则现浇板阳角、建筑平面外转角处有墙约束现浇板板角应设立放射形钢筋,钢筋数量不少于7Ф10@100,长度应不不大于板短边净跨1/3,且不不大于1.5m。角部房间如有转角窗时,该角部房间板厚不适当不大于120mm,板角应设立联系窗端混凝土墙、柱板内暗梁,并设立放射形钢筋。

(2)对混凝土配合比要提前优化,对掺合料总掺量应控制不适当不不大于水泥用量40%。 (3)现浇楼面、屋面等水平构件模板支撑系统必要通过计算,除满足强度规定外,还必要有足够刚度和稳定性。拆模时间未达到设计规定期,模板支撑不得拆除。 (4)后浇带位置和混凝土浇筑应严格按设计规定和施工技术方案执行。后浇带应设在对构造受力影响较小部位,宽度为700-1000mm。后浇带混凝土浇筑宜在主体构造浇筑60d后进行。 后浇带处现浇梁板底模应采用独立支撑体系,以保证梁板拆模后楼盖受力状态符合设计规定,独立支撑体系应符合高宽比规定;后浇带浇筑前和浇筑后混凝土未达到拆模强度之前,后浇带处模板支撑不得拆除。 (5)现浇梁板混凝土浇筑时,应搭设工作马道防止人为踩踏钢筋,应采用使用通长钢筋马镫筋等必要办法,保证现浇楼面、屋面板负弯矩钢筋对的位置。 (6)预拌混凝土应严格按照实验室配合比进行配备,不得超量掺加外加剂,保证混凝土凝结时间符合规定;在运送、浇筑过程中,禁止二次加水,混凝土在进场浇筑前应进行坍落度检测实验,不符合规定混凝土不得使用。 (7)现浇板上安装洞口,必要按图纸规定对的预埋预留,杜绝后期剔凿。

某工程质量通病防治监理细则

14 ________________________________________ 工程质量通病防治监理细则 _______ 年月_______ 日至 _____________ 年____ 月 ____ 日内容 提要: 监理范围及重点 监理要点及方法 项目监理机构(章): _________________ 专业监理工程师:_____________________ 总监理工程师:_______________________ 日期:_______________________________ 江苏省建设厅建设监理处监制 一、编制依据 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);和《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005、J10687-2006及《南京 市住宅工程质量通病防治》导则要求;结合X X工程,我监理部编 此质量通病防治监理细则。版权文档,请勿用做商业用途 (一)、工程质量通病的范围 在建设工程施工中,由于质量通病的存在,施工过程中会出现了

不同程度的质量问题,导致使用单位大伤脑筋。为此,建设部、各省市先后出台了关于质量通病的防治要求和办法;其根源在于施工过程中必须对其进行控制,也要求监理在过程检查中给予有力的控制。主要的质量通病有:墙体裂缝、钢筋砼现浇板裂缝、楼地面渗漏、外墙渗漏、门窗渗漏、屋面渗漏、室内标高和几何尺寸误差等。版权文档,请勿用做商业用途 (二)、工程质量通病防治办法 1、监理人员认真熟悉《导则》及其释义,真正领会《导则》的精髓。 2、审查施工单位编制的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,其 内容必须符合“导则”有关要求。 3、将通病防治方案的落实融入工程监控的全过程,实施平行检查和工序验 收相结合,当防治措施没有落实或验收不符合要求时,现场监理人员必 须责成施工单位停工整改,直至符合要求为止。版权文档,请勿用做商业用途 4、砼浇筑时,严格执行旁站监理,督促操作人员认真执行砼施工有关规 定,确保砼浇筑质量。 5、工程完工后,应认真填写《住宅工程质量通病防治工作评估报告》,如 实反映工程质量的真实情况。 三)质量通病控制要点: 1、墙体方面: (1)蒸压加气砼砌块墙预留门洞应采取钢筋砼框加强。 (2)顶层内墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要措施,防止墙体开 裂。 (3)砌筑砂浆应采用中粗砂。 (4)加气砼砌块的出釜停放不应小于2 8d,上墙含水率宜为 5%?8%,砌筑前砌块应浇水湿润。 (5)填充墙砌至接近梁底或板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌

质量通病监理细则

A.0.4 工程 监理实施细则 (质量通病防治) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师:_____________________ 总监理工程师:________________________ 日期:________________________________ 江苏省建设厅监制

质量通病监理细则 一工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 工程地点: 二专业特点: 1. 本项目地下一层,主楼地上三十二层,建筑面积约㎡, 2.本工程子分部较多,如地基基础工程(包括桩基工程)、主体工程、屋面工程、装修装饰工程、节能工程;给排水工程、电气工程、暖通工程、电梯工程等; 3.采用的材料品种较多,不仅有常规材料,也有一些新型材料如蒸压加气块,及节能保温材料,智能化装置等等。 4. 为提高本工程质量水平,控制工程质量通病,依据国家有关法规和规范,结合本工程的实际情况,制定本监理细则。 三监理依据 1、建设监理委托合同 2、建设工程施工承包合同 3、本工程有关建设文件 4、本工程住宅建筑结构、建筑、装饰、节能设计专篇及相关施工图纸,说明、设计变更技术联系单。 5、其它有关的技术规程、规定、标准、规范 四、主要质量通病及控制措施: 土建装饰装修部分 (一)、抗渗混凝土结构裂缝,渗水施工。 1. 浇筑混凝土前,应考虑混凝土内外温差的影响,采取适当的措施,如建议在混凝土搅拌中掺加纤维丝,防裂作用每方混凝土中掺0.6kg或根据设计要

求,添加外加剂等。 2.防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎的低碳钢丝不应接触模板,固定模板而穿过混凝土结构的螺栓应加焊止水环,拆模后,将留下的凹槽封堵密实,并在迎水面外做JS聚合物水泥基防水涂料。 3.采用商品混凝土,其质量指标应在合同条款中明确,施工时应加强现场监控力度,安排专人检测混凝土的坍落度,其和易性应满足要求。 4.混凝土采用分层浇筑,泵送混凝土每层厚度宜为500~700mm,插入式振动器分层振实,板面应用平板振动器振捣,排除泌水,进行二次收浆压实。 5.抗渗混凝土水平构件表明宜覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护,竖向构件宜采用喷涂液进行养护,养护时间不应少于14d。 (二)、混凝土结构工程施工 1.模板和支撑的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不应大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,拆模时,混凝土强度应满足规范要求。 2.严格控制现浇板的负弯钢筋保护层,下面应设置间距不大于500mm的钢筋保护层支架,在浇筑混凝土时,保证钢筋不位移。 3.现浇板中的线管必须布置在钢筋网片上,(双层双面配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设Ф6@150,宽度不小于450mm的钢筋网带,水管严禁水平埋设在现浇板中。 4.楼板、屋面板混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台,走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求。 5.现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。 6.施工缝的位置和处理,后浇带的位置和混凝土浇捣应严格按设计要求和施工技术方案执行,后浇带应在其两侧混凝土龄期大于60d后在施工,浇筑时,应采用补偿收缩混凝土,其混凝土强度应提高一个等级。 7.在混凝土浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖和保湿养护。 (1)根据气候条件,淋水次数应能使混凝土处于润湿状态,养护用水应于拌制

光伏工程质量通病监理细则

北控中信蔚县200兆瓦光伏发电项目 (一期50兆瓦) 质量通病防治控制细则 编制: 审核:

目录 一、工程项目概况 二、监理工作依据 三、阶段性建筑工程质量通病防治监理措施 四、施工过程中具体质量通病防治监理细则如下:(一)、混凝土结构质量通病预防措施 (二)、墙体抹灰质量通病预防措施 (三)、砌体质量通病预防措施 (四)、屋面防水预防措施 (五)、回填土质量通病与预防措施 (六)、门窗工程施工质量保证措施 (七)、涂料工程质量通病预防措施 (八)、给排水工程质量通病预防措施 (九)、光伏阵列安装质量通病及防止措施(十)、电气质量通病及防治措施

一、工程项目概况 二、监理工作依据 1、根据国家和省、市有关法律、法规和规范性文件,开展建筑工程质量通病防治监理工作。 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 3、本工程地质勘察资料。 4、本工程设计图纸、设计变更洽商以及有关的设计文件。 5、相关部门批准的项目批文、规划红线、规划许可证、施工许可证等。 6、本工程建设监理合同和施工合同。 7、《建设工程强制性标准》(建筑、光伏发电部分)。 三、阶段性质量通病防治监理措施 (一)、开工准备阶段 1、根据“019号”文件精神,协助建设单位向施工单位下达《建筑工程质量通病防治任务书》。 2、审查施工单位提交的《建筑工程质量通病防治方案和施工措施》。 3、向建设单位提交《建筑工程质量通病防治监理细则》。(二)、工程实施阶段 1、定期召开工程例会,协调和解决施工过程中出现的问题。 2、严格工序交接验收,认真填写质量通病检查验收记录。 3、严格执行监理旁站制度,加强平行检验,发现问题及时处理。 4、做好质量通病防治专题记录,收集整理相关资料。

光伏工程质量通病监理细则

北控中信蔚县200兆瓦光伏发电项目(一期50兆瓦) 质量通病防治控制细则 编制: 审核: 目录 一、工程项目概况 二、监理工作依据 三、阶段性建筑工程质量通病防治监理措施 四、施工过程中具体质量通病防治监理细则如下: (一)、混凝土结构质量通病预防措施 (二)、墙体抹灰质量通病预防措施 (三)、砌体质量通病预防措施 (四)、屋面防水预防措施 (五)、回填土质量通病与预防措施 (六)、门窗工程施工质量保证措施

(七)、涂料工程质量通病预防措施 (八)、给排水工程质量通病预防措施 (九)、光伏阵列安装质量通病及防止措施 (十)、电气质量通病及防治措施 一、工程项目概况 二、监理工作依据 1、根据国家和省、市有关法律、法规和规范性文件,开展建筑工程质量通病防治监理工作。 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 3、本工程地质勘察资料。 4、本工程设计图纸、设计变更洽商以及有关的设计文件。 5、相关部门批准的项目批文、规划红线、规划许可证、施工许可证等。 6、本工程建设监理合同和施工合同。 7、《建设工程强制性标准》(建筑、光伏发电部分)。 三、阶段性质量通病防治监理措施 (一)、开工准备阶段 1、根据“019号”文件精神,协助建设单位向施工单位下达《建筑工程质量通病防治任务书》。

2、审查施工单位提交的《建筑工程质量通病防治方案和施工措施》。 3、向建设单位提交《建筑工程质量通病防治监理细则》。 (二)、工程实施阶段 1、定期召开工程例会,协调和解决施工过程中出现的问题。 2、严格工序交接验收,认真填写质量通病检查验收记录。 3、严格执行监理旁站制度,加强平行检验,发现问题及时处理。 4、做好质量通病防治专题记录,收集整理相关资料。 (三)、工程竣工阶段 1、审查施工单位向建设单位提交的《建筑工程质量通病防治总结报告》。 2、认真填写《建筑工程质量通病防治评估报告》,并提交建设单位批准。 3、协助建设单位共同审查《建筑工程质量通病防治总结报告》、《建筑工程质量通病防治评估报告》,并向市建设局备案。 四、施工过程中具体质量通病防治监理细则如下 (一)、混凝土结构质量通病预防措施 根据建筑工程的发展趋势,越来越多建、构筑物采用现浇混凝土结构,因此总结现浇混凝土结构施工的经验和教训,对现浇混凝土结构的施工形成一套完整周密、细致可行、缩短工期、易于操作和便于控制质量的措施就显得十分重要。 1.原材料的质量控制与检验:

住宅工程质量通病防治监理实施细则.doc

B13 工程 监理实施细则(XXX住宅工程质量通病防治) 内容提要: 《导则》的目的和意义 XXX项目组织机构表 住宅工程质量通病防治的措施: (1)墙体裂缝防治 (2)钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治 (3)楼地面渗漏防治 (4)外墙渗漏防治 (5)门窗渗漏防治 (6)屋面渗漏防治 (7)室内标高和几何尺寸控制 江苏省建设厅监制

XXX住宅工程质量通病防治 监理实施细则 一、《导则》的目的和意义 1、住宅工程质量通病防治的目的:落实防治措施,最大限度控制住宅工程裂缝、渗漏等质量问题的发生,有效提高南京市住宅工程质量总体水平。 2、住宅工程质量通病防治的意义:“三个代表”思想的认真实践,服务于民的具体体现,强化建筑工程质量管理的重要举措。 二、XXX项目组织机构表 根据本工程的特点,为了全面实现工程的建设目标,按专业配套,分工明确的组织形式,建立如下监理组织: 监理人员配置

三、住宅工程质量通病防治的措施 1、监理单位 (1)对审查后的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》提出具体要求和监控措施,并列入《监理规划》和《监理细则》。 (2)认真做好隐蔽工程和工序质量的验收,上道工序不合格时,不允许进入下一道工序施工。 (3)配备常规的便携式检测仪器,加强对工程质量的平行检验,发现问题及时处理。 (4)工程完工后,应认真填写《住宅工程质量通病防治工作评估报告》 2、具体的住宅工程质量通病防治的技术措施 墙体裂缝防治的技术措施 1、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。 3、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔15d 以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。 4、砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 5、砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于30d。 6、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 7、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 8、采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。

质量通病监理细则(样本)

工程监理实施细则 (质量通病防治) 工程项目名称:东方明珠小区1#~9#楼及附属工程 淮南智昊建设监理咨询有限责任公司 二○一○年七月

监理实施细则审批表 编号:

目录 第一节屋面及楼地面渗漏形成的原因及防治 一、卷材防水屋面常见缺陷及其处理 二、涂膜防水屋面常见缺陷及其处理 三、厕浴厨房间防水工程常见缺陷及其处理 四、太阳能淋浴器造成的屋面渗漏屋面渗水还有一种常见而未被引起重视的情况。第二节钢筋混凝土现浇板裂缝原因及防治 一、钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析 二、裂缝的预防措施 三、裂缝的处理方法 第三节混凝土裂缝成因与控制 一、裂缝的成因 二、裂缝的控制措施 第四节外墙、涂饰裂缝成因与控制 一、城市建筑物外墙涂饰出新的重要性 二、外墙质量通病的形成与危害以及如何克服 附件1 淮南市住宅工程质量通病防治实施办法(摘要)

第一节屋面及楼地面渗漏形成的原因及防治 屋面是建筑物中经受雨水最直接、受水面积最大的部分,屋面渗漏是最常见、最突出且直接影响人们生产生活质量的缺陷。屋面防水工程的做法有卷材屋面防水、涂膜屋面防水、刚性屋面防水。 一、卷材防水屋面常见缺陷及其处理 卷材防水屋面是目前我国屋面防水的主要做法,适合于各种防水等级的屋面防水。一般由结构层、找平层、隔汽层、保温找平层、找平层、防水层、保护层组成。常见的缺陷有卷材屋面开裂、起鼓、节点处理不规范等。 (一)卷材防水屋面开裂 1、原因分析 (1)有规则的裂缝主要是由于温差变形使屋面结构产生胀缩引起板端角变或地基不均匀沉降造成的;此外,还与卷材质量有关。这种裂缝多数发生在延伸率较底的沥青防水卷材中。 (2)无规则裂缝主要是由于水泥砂浆找平层未设置分格缝或分格缝位置不当引起找平层不规则开裂,此时找平层的裂缝与卷材开裂的位置、大小相对应。另外,如找平层强度不够、防水材料质量低劣,也会引起无规则裂缝。 2、处理方法 对于基层未开裂的卷材屋面的无规则裂缝(老化龟裂除外),一般在开裂处补贴卷材即可。而对于有规则的裂缝,由于它在屋面完工后的若干年内正处于发生和发展阶段,只有逐年处理方能收效。处理方法如下: (1)用盖缝条补缝盖缝条可用卷材或镀锌铁皮制成,补缝时修补范围清理屋面,在裂缝处先嵌入防水油膏。卷材盖缝条应用相应的密封材料粘贴,周边要压实刮平。镀锌铁皮盖缝条应用钉子钉在找平层上,间距200mm左右,两边在附贴一层宽200mm的卷材条。用盖缝条补缝,能适应屋面基层的伸缩变形,避免防水层再被拉裂,但盖缝条易被踩坏,故不适用于积灰严重、扫灰频繁的屋面。 (2)用防水油膏补缝补缝用的油膏,目前采用的有聚氯乙烯胶泥和焦油麻丝两种。用聚氯乙烯胶泥时,应先切除裂缝两边宽各50mm的卷材和找平层,保证做到深度为30mm,然后清理基层,热灌胶泥高出屋面5mm以上。用焦油麻丝嵌缝时,先清理裂缝两边各宽为50mm,再灌上油膏即可。油膏配合比(质量比)为焦油:麻丝:滑石粉=100:15:60。 3、防治措施 (1)有规则的裂缝 1)在应力集中、基层变形缝较大的部位(如屋面板拼缝处等),先干铺一层卷材条作为缓冲层,使卷材能适应基层伸缩的变化。 2)选用合格的、伸长率较大的高聚物改性沥青卷材或高分子防水卷材。 (2)无规则裂缝 1)确保找平层的配合比计量准确、搅拌均匀、振捣密实、压光与养护等工序的质量。 2)找平层宜留设分格缝,缝款一般为20mm,如为预制板,缝口设在预制板的拼缝处。采用水泥砂浆材料时,分格缝间距不宜大于6m;采用沥青砂浆材料时,不宜大于4m。分格缝处应设附加200~300mm宽的卷材,单边点贴覆盖。 (二)卷材鼓包(起鼓) 1、原因分析 (1)第一种起鼓卷材起鼓一般在施工后不久产生(在高温季节),鼓包由小到大逐渐发展,小的直径约数十毫米,大的可达200~300mm。在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分,当其受到太阳照射或人工热源影响后,内部体积膨胀,造成起鼓,形成大小不等的鼓包。鼓包内呈蜂窝状,

质量通病防治监理实施细则

为了进一步提高建筑施工的工程质量,把工程质量做细做好,杜绝质量通病, 创建业主满意工程。我们现对有可能出现的建筑工程质量通病根据工程实际情况制定出周密、细致、行之有效的措施。做到超前预防和施工过程、施工结果可控、在控,并持续改进我们的建设工程监理水平。在具体措施上:一是要严把技术交底关。二是控制好材料质量,保证重点工序、重点部位施工时间及施工范围。三是加强过程控制与成品保护。因此我们有必要积累预防质量通病的经验和教训,并加以总结。 一、监理工作依据 1、根据国家和省、市有关法律、法规和规范性文件,结合《扬州市建筑工程质量通病防治办法》内容,开展建筑工程质量通病防治监理工作。 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 3、本工程地质勘察资料。 4、本工程设计图纸、设计变更洽商以及有关的设计文件。 5、相关部门批准的项目批文、规划红线、规划许可证、施工许可证等。 6、本工程建设监理合同和施工合同。 7、《建设工程强制性标准》(房屋建筑部分)。 二、阶段性建筑工程质量通病防治监理措施 (一)、开工准备阶段 1、根据“扬建工(2004)30号”文件精神,协助建设单位向施工单位下达《建筑工程质量通病防治任务书》。 2、审查施工单位提交的《建筑工程质量通病防治方案和施工措施》。 3、向建设单位提交《建筑工程质量通病防治监理细则》。 (二)、工程实施阶段 1、定期召开工程例会,协调和解决施工过程中出现的问题。 2、严格工序交接验收,认真填写质量通病检查验收记录。 3、严格执行监理旁站制度,加强平行检验,发现问题及时处理。 4、做好质量通病防治专题记录,收集整理相关资料。 (三)、工程竣工阶段 1、审查施工单位向建设单位提交的《建筑工程质量通病防治总结报告》。 2、认真填写《建筑工程质量通病防治评估报告》,并提交建设单位批准。