文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 离心式风机维护检修规程

离心式风机维护检修规程

离心式风机维护检修规程
离心式风机维护检修规程

离心式风机维护检修标准

010. 检修周期与内容

012. 检查周期(见表1)

根据状态检测结果及设备运行状况可适当调整检修周期。

表1 检修周期表月

013. 大修内容

014. 检查入口调节风门。

015. 检查各零部件磨损情况。

016.检查测量主轴、转子各部配合尺寸和跳动。

017. 叶轮找静平衡,必要时进行动平衡试验。

018. 检查地脚螺栓。

019.联轴器或皮带轮找正。

0110.清扫检查冷却水系统及润滑系统。

020. 检修与质量标准

021. 拆卸前的准备

022. 掌握风机的运行情况,备齐必要的图纸资料。

023. 备齐检修工具、量具、起重机具、配件及材料。

024. 切断电源水、关闭风机出入口挡板,符合安全检修条件。

030. 拆卸与检查

031. 拆卸联轴器护罩,检查对中。

032. 拆卸联轴器或皮带轮及附属管线。

033. 拆卸轴承箱压盖,检查转子窜量。

034. 拆卸机壳,测量气封间隙。

035. 清扫检查转子。

036. 清扫检查机壳。

037. 拆卸检查轴承及清洗轴承箱。

040. 检修质量标准

3 联轴器

3.3.1.1 联轴器与轴配合为H7/js6。

3.3.1.2 联轴器螺栓与弹性圈配合应无间隙,并有一定紧力,弹性圈外径与孔配合应有-1.0mm间隙,螺栓应有弹簧垫或止退垫片锁紧。

3.3.1.3 机组的对中应符合表2。

3.3.1.4 弹性柱销联轴器两端面间隙为2-6mm。

3.3.1.5 对中检查时,调整垫片每组不得超过4块。

3.3.1.6 膜片联轴器

表2 机组对中允许值(表值)mm

a. 安装半联轴器时,将半联轴器预热到120℃,安装后需保证轴端比半联轴器端面低0-0.5m;

b. 联轴器短节及两个膜片组长度尺寸之和,与两个半联轴器端面距离进行比较,差值在0-4mm,同时应考虑轴热伸长的影响,膜片安装后无扭曲现象;

c. 膜片传扭矩螺栓需采用扭矩扳手上紧至厂家资料规定的力矩。

d. 用表面着色探伤的方法检测膜片联接螺栓,发现缺陷及时更换。

3.3.2 叶轮

3.3.2.1 叶轮应进行着色检查无裂纹、变形等缺陷。

3.3.2.2 转速低于2950r/min时,叶轮允许的最大静不平衡应符合表3。

表3

3.3.2.3 叶轮的叶片转盘不应有明显减薄。

3.3.3 主轴

3.3.3.1 主轴颈轴承处的圆柱度公差值应符合表4。

表4 主轴颈圆柱公差mm

3.3.3.2 主轴直线度公差值应符合表5。

表5 主轴直线度公差mm

3.3.3.3 主轴应进行着色检查,其表面光滑、无裂纹、锈蚀及麻点,其他处不应有机械损伤和缺陷。

3.3.3.4 轴颈表面粗糙度为。

3.3.4 轴承

3.3.

4.1 滚动轴承

a. 滚动轴承的滚动体与滚道表面应无腐蚀、斑痕,保持架应无变形、裂纹等缺陷;

b. 轴同时承受轴向和径向载荷的滚动轴承配合为H7/js6,轴与仅承受径向载荷的滚动轴承配合为H7/k6,轴承外圈与轴承箱内孔配合为js7/h6。

c. 采用轴向止推滚动轴承的风机,其滚动轴承外圈和压盖轴向间隙为-0.10mm;

d. 滚动轴承热装时,加温温度不超过100℃,严禁直接用火焰加热;

e. 自由端轴承外圈和压盖的轴向间隙应不大于轴的热伸长量,热伸长量参考值应符合表6。

表6 轴热态伸长量

温度/0~100>100~200>200~300每米轴长的延伸量/mm

3.3.

4.2 滑动轴承衬

a. 轴承衬表面应无裂纹、砂眼、夹层或脱壳等缺陷;

b. 轴承衬与轴颈接触应均匀,接触角在60℃-90℃,在接触角内接触点不小于2-3点/cm2;

c. 轴承衬背与轴承座孔应均匀贴合,接触面积:上轴承体与下盖不少于40%,下轴承体与下座不少于50%。轴承衬背过盈量为-0.03mm;

d. 轴承顶间隙符合表7,轴承侧向间隙为1/2顶间隙;

表7 轴承顶间隙mm

轴径轴承顶间隙轴径轴承顶间隙

50~80~120~180~

80~120~180~250~

e. 轴承推力间隙一般为-0.30mm,推力轴承面与推力盘接触面积应不少于70%。

3.3.5 转子的各部圆跳动、全跳动允许值应符合表8。

表8 转子各部跳动允许值mm

测量部位跳动类允许测量部位跳动类别允许值叶轮外圆圆跳动叶轮外圆两侧全跳动

主轴的轴圆跳动联轴器外缘全跳动

联轴器外圆跳动推力盘的推力面全跳动

注:D为叶轮外圆直径。

3.3.6 密封

3.3.6.1 离心鼓风机叶轮前盖板与壳体密封环径向半径间隙为-0.50mm;离心通风机叶轮进口圈与壳体的端面和径向间隙不得超过12mm。

3.3.6.2 轴封采用毡封时只允许一个接头,接头的位置应放在顶部。

3.3.6.3 机壳密封与轴的每侧间隙一般不超过1-2mm。

3.3.6.4 轴封采用胀圈式或迷宫式,其密封间隙应符合表9。

表9 轴封间隙极限值mm

3.3.7 壳体与轴承箱

3.3.7.1 机壳应无裂纹、气孔;焊制机壳应焊接良好。

3.3.7.2 整体安装的轴承箱,以轴承座中分面为基准,检查其纵、横水平偏差值为0.1mm/m。

3.3.7.3 分开式轴承箱的纵、横向安装水平。

a. 每个轴承箱中分面的纵向安装水平偏差不应大于0.04mm/m;

b. 每个轴承箱中分面的横向安装水平偏差不应大于0.08mm.m;

c. 主轴轴颈处的安装水平偏差不应大于0.04mm/m。

4 试验与验收

试车前的准备

4.1.1 检查检修记录,确认检修数据正确。

4.1.2 轴承箱清洗并检查合格,按规定加注润滑油(脂);润滑、冷却水系统正常。

4.1.3 盘车灵活,不得有偏重,卡涩现象。

4.1.4 安全防护装置齐全牢固。

4.1.5 进气调节风门开度0-5,出口全开。

4.1.6 电机单机试运转,并确定旋转方向正确。

试车

4.2.1 按操作规程启动电机,各部位无异常现象和摩擦声响,方可继续运转,风机在小负荷运行时间不应小于20min,小负荷运转正常后,逐渐开大进气风门,直至规定的负荷为止。

4.2.2 检查轴承温度、振动,出口风压、风量、电流等,连续运行4h,并作好记录。

4.2.3 检查轴承温升,滚动轴承温度不得超过环境温度40℃,其最高温度下不得超过80℃;滑动轴承温度不超过65℃。

4.2.4 检查风机振动,振动标准见《石油化工旋转机械振动标准》。

验收

4.3.1 经过连续负荷运行4h后,各项技术指标均达到设计要求或能满足生产需要。

4.3.2 设备达到完好标准。

4.3.3 检修记录齐全、准确。

5 维护与故障处理

日常维护

5.1.1 每两个小时巡检一次,检查风机声音是否正常、轴承温度和振动是否超标、运行参数是否正常,查看润滑油油位、压力是否稳定,判断冷却水系统是否畅通。

5.1.2 每五天检查一次润滑油质量,一旦发现润滑油变质应及时更换。

5.1.3 及时添加润滑油(脂)。

5.1.4 备用离心风机应每天盘车180°。

常见故障与处理(见表10)

表10 常见故障与处理

循环水车间冷却塔轴流风机维护检修规程

循环水车间 冷却塔轴流风机检修规程 (F-101A~F) YZ-25010.03.25.44-2003 编制: 审核: 批准: 扬子石化股份有限公司烯烃厂 日期:2003年8月

一、总则 1. 主题内容与适用范围 本规程规定了循环水车间冷却塔轴流风机的检修周期与内容、检修与质量标准、试车与验收、维护与故障处理。 2. 编写依据 中国石油化工总公司制定的《SHS 01023-92 轴流式风机维护检修规程》 上海化工机械二厂生产的L系列冷却塔风机技术资料 保定螺旋桨制造厂生产的LF系列冷却塔风机技术资料 日本神钢-法度拉公司生产的336”HP-4-8冷却塔风机技术资料 二、检修周期与内容 1. 检修周期:见表1。 检修类型小修中修大修 检修周期 3 6~9 12~18 根据机组运行的实际情况,可适当调整检修周期。 2.检修内容 2.1 小修内容 ⑴消除漏点等缺陷。 ⑵检查机组对中。 ⑶检查紧固机组各处的紧固螺栓。 ⑷复核叶片角度。 ⑸检查风筒拉筋。 2.2 中修内容 ⑴包括小修内容。 ⑵检查联轴器。 ⑶调校振动及温度巡测仪。 ⑷通过检查孔查看齿轮磨损情况。 ⑸齿轮箱、中间轴承箱及电机轴承座换油加脂。 2.3 大修内容 ⑴包括中修内容。 ⑵检查叶片风蚀情况,检查调整叶顶与风筒的间隙,叶片称重、整个叶轮作静平衡校验。 ⑶解体检查齿轮减速箱。 ⑷检查轴承、“O”型圈、骨架密封圈、机械密封等易损件。 ⑸检查齿轮轴及传动轴。 ⑹风机机组防腐处理。 三、检修与质量标准 1.拆卸前准备 ⑴掌握运行情况,备齐必要的图纸资料。 ⑵备齐检修工具、量具、起重机具、配件及材料。 ⑶办理设备检修交接手续及必要的安全措施,切断电源,关闭冷却塔上水(一定要有经办人的签名及日期),符合安全检修条件后方可实施检修。 2.拆卸检查程序

离心式风机维护检修规程完整

离心式风机维护检修规程 一、总则 (一)适用围 本规程适用于风量 3000--200000m3/h 的单级或多级离心式风机的维护 及检修。 (二)结构简述 离心式风机由机壳、叶轮、轴及轴承箱等主要部件构成;一般由电动机驱动,驱动机与风机之间有时有变速装置。 (三)技术性能 二、检修安全注意事项 (一)维护检修安全注意事项 1、严格按操作规程启动、运行与停机。 2、设备运行时禁止擦试运转部位。 3、联轴器或传动皮带应有良好的防护装置。 4、电机外壳应有良好的接地。 5、不得断水〈冷却水〉运行。 (二)检修安全注意事项 1、检修前应按规定办理检修工作票。 2、检修前必须切断电源、水源、并在电源处挂 " 有人工作、禁止合闸 " 的标志牌。 3、吊装电机、叶轮、壳体时,严禁人员在吊物下往来、停留。 4、需在生产现场进行动火作业时 , 必须办理动火证 , 经许可后方可动火。 三、检修前的准备工作 (一)即将进行的设备检修工作,班组长需提前与车间技术人员、技师沟通确认具备检修维护条件,确保所需备品备件、工器具到位,与生产协调到位。

(二)检修工作票据以及特定工作所需的检修方案到位并在工作前所有涉及人员全部签字完毕并放置显眼位置。 (三)确认生产断电手续办理完毕,拉警戒带无关人员尽量勿进入工作区域。 (四)注意文明检修严格执行三不见天、三不落地,工具、零部件、螺栓等分类有序摆放。 (五)对检修需用的备件、材料质量由技师及设备员进行严格检查并核实,对每一项可能造成影响检修施工质量原因的因素(如材料不全或配件存在缺陷等),班组都要及时向车间进行反馈。 (六)为避免设备附属装置的检修脱节,在制定检修并实施的同时,电气部分应同时进行修理,避免检修脱节,协调检修计划工作由车间设备管理人员负责完成。 四、设备完好标准 (一)零部件 1、风机零、部件完整齐全 , 质量符合要求 . 2、电流表、温度计、压力表等灵敏准确。 3、基础、机身稳固 , 各部连接螺栓紧固 , 符合技术要求。 4、转子轴向窜量及各部间隙符合要求。 5、冷却水管、风管、阀门、支架等安装合理。 6、防腐完整 , 符合要求。 (二)运行性能 1、设备运转平稳 , 无异常振动和杂音 , 电机温升和电流不超过允许值。 2、设备达到铭牌出力或查定能力 , 满足生产需要。 (三)技术资料 1、设备总图、易损零件图、产品合格证、使用说明书、性能试验记录齐全。 2、设备运行记录、润滑油分析和换油记录、历次检修记录齐全、准确。 3、有操作规程、安全技术规程和维护检修规程。 (四)设备及环境 1、设备整洁 , 表面无灰尘、油垢。 2、设备及管道无跑、冒、滴、漏。 3、设备周围环境清洁 , 元积水、杂物。 五、设备的维护 (一)日常维护 1、每班检查润滑油油位、油压、油温及冷却水管线是否畅通 , 水量是否满足需要。 2、每小时检查一次风机运转状况 , 有无异常振动和杂音。电机温升和电流 是否超过允许值 , 风量、风压是否满足生产需要。 3、做好巡回检查工作,每班检查各密封点有无泄漏,5 连接螺栓有无松动 , 并及时消除缺陷。

一次风机检修规程

一次风机检修规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

5. 一次风机 一次风机简介及主要参数、结构 一次风机设备简介: 该风机为上海鼓风机厂生产的动叶可调轴流风机,两台机组均采用2台×50%容量。采用就地吸风方式。 一次风机主要技术参数:

设备结构部件: 一次风机主要组成部件是转子、壳体、轴承箱组件、主轴、集流器、扩压器、出入口挡板等,如图。 设备部件清单: 序号名称规格/型号单位 数 量 单价 参考 总价备注 1* 叶片S1GA3377 套 1 469280 469280 48片/套 2* 叶片螺钉M12××40件288 级3 螺钉衬套4TY0003 件288 4 Fey密封 片 4TY0150 件96 5 调节杆3TY002 6 件24 1404 33696 调节杆3TY0039 件24 1521 36504 6* 滑块4TY0432 件48 468 22464 7 挡圈25 件48 8 螺栓M16×90件48 级 9 螺母M16 件48 10 轴承51314 盘48 1170 56160 进口 11 轴承7208 盘48 468 22464 进口 12 O型圈Ф45×件96 13 O型圈Ф50×件48 14 O型圈Ф70×件48 15 O型圈Ф75×件48 16 O型圈Ф95×件48 17 O型圈Ф135×件48

18 密封垫环4TY0281 件48 19 密封垫环4TY0270 件48 20 密封垫环4TY0215 件48 21 迷宫密封4TY0225 件48 1 轴承NJ340 盘 1 26559 26559 进口 2 轴承NU340 盘 1 进口3* 轴承7244 盘 2 15210 15210 进口 4* 骨架油封230×260× 15 件 2 9945 19890 进口 5* O型圈205×件 2 6* 间隔衬套4TY0577 件 2 2925 5850 7 预紧弹簧4TY0574 件8 8 抛油环4TY0575 付 2 1872 3744 9 导油环4TY0576 付 2 1053 2106 1 放油管L=5米计根 1 936 936 管箍另配 2 回油管L=5米计根 1 1287 1287 管箍另配 3 空气平衡 管 L=5米计根 1 936 936 管箍 另配 4 进油管L=2500 根 1 819 819 卡套和螺母另配 1* 液压缸Φ336/100台 1 136890 136890 国产 2 簧片4TY0090 片8 进口 3 螺销4TY0088 件8 4 垫圈4TY0089 件16 5 自锁螺母M8 件8 卡套和螺母另配 1 油管L=3000 根 1 70 2 702 卡套和螺母另配 2 油管L=3000 根 2 702 1404 风机侧 1 刚挠性联 轴器 6301-01 套 1 58500 58500 电机 侧 2 刚挠性联6301-01 套 1 58500 58500 橡胶

离心鼓风机维护规程

离心鼓风机维护规程 1 范围 本标准规定了2118A/650 离心鼓风机的设备性能规范、检查与维护、润滑、常见故障产生原因及消除方法。 2 设备性能 项目参数 型号流量2118A——650 83933m /h 3 主轴转速介质温度 全压 2970r/min 20℃ 26500Pa YFKK500——2 800KW 电动机型号 功率 电压10KV 电动机转速 进口温度 液力偶合器型号2970r/min 20℃YOTGC_SY 3 检查与维护 3.1 运转前的检查。 3.1.1 检查电动机、液力偶合器是否做好启动前的准备。 3.1.2 检查所有螺栓是否拧紧,并确认一切均正常。 3.1.3 检查润滑油的性能应符合S YB120-61 规定的22 号汽轮机油、油箱中的油位应高于最 高油位线30~40mm,并准备一定容量的备用油以备急用。 3.1.4 检查冷却水路系统,要求畅通无阻无泄漏现象。 3.1.5 检查所有测量仪表的配置及其灵敏度。 3.1.6 检查气管路上的所有阀门的手动部分是否灵活好用,进气管路中的节流阀门调整在5~10度的位置,出气管路中的闸阀应关闭,并打开旁通管路中的闸阀。 3.1.7 对机组进行盘车应无磨刮现象。 3.1.8 检查并调整联锁装置 3.1.8.1 主电机与主油泵的联锁,既主电动机只有在主油泵启动后方能合闸,而主电动机拉闸停车时主油泵应不随之停止运转。当油压正常时,则备用泵自动停止运行(通过联锁)。 3.1.8.2 轴承温度大于75℃时,与主电动机停车联锁。 3.1.8.3 润滑油压≤70KPa时各用油泵启动联锁(即起动备用泵)。 3.1.8.4 润滑油系统的油压≤70KPa时与主电动机的联锁应使主电机不能启动。 3.1.9 在轴端密封处接好U形管压力计。 3.2 运转中的检查与维护 3.2.1 首先调节轴端充气密封的针阀使U 形管压力计所显示的密封空腔内的压力高于当地

一次风机检修规程(DOC)

内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司一次风机检修规程 编制 审核 审定 批准 检修维护中心 二0一四年二月二十一日

目录 1. 总则 (1) 2. 检修周期和检修内容 (2) 3. 准备工作 (2) 4. 拆卸程序 (3) 5. 试车 (4) 6. 验收 (4) 7.常见故障及处理方 (5)

1、总则 1.1、主要内容与适用范围 1.1.1 主要内容 本规程内容主要包含公用动力型号为TLSF160-No18F左旋45°的一次风机的检修周期及检修内容,以及其检修前的准备工作、拆卸程序、检修完工后的试车及验收等内容。 1.1.2 规程适用范围 本规程适用于公用动力型号为TLSF160-No18F左旋45°的一次风机的日常检修与维护。 1.2、编写依据 本规程主要依据TLSF160-No18F左旋45°的一次风机技术资料和使用说明书编写。 2、检修周期和检修内容

2.1 检修周期 2.2 检修内容 2.2.1 小修 1)消除跑、冒、滴、漏; 2)冷却水管疏通并作水压试验; 3)出、入口风门调节; 4)检修或更换仪表或电器; 2.2.2 中修 1)包括小修内容; 2)检修或更换滚动轴承; 3)检查叶轮与挡板的间隙,清理结疤, 4) 2.2.3 大修 1) 清洗轴承箱,检查轴承,调整间隙,换油。 2) 检查叶轮,叶片磨损,堆焊叶轮做动平衡试验。 3) 蜗壳检查焊补,出口防爆板检查更换。 4) 联轴器校正中心。 5)试运转。 3、准备工作 3.1设备检修前必须与操作工联系,在确认安全后方可进行。 3.2凡在现场进行动火作业,动火前必须办理《动火证》,经主管部门 批准后方可进行。 3.3吊装、起重设备及零部件时,要有专人指挥、专人操作。严禁超负 荷,吊装物下不得有人。 3.4 拆开的设备和管孔要及时盖好或恢复。 3.5科学检修,文明施工,做到“工完、料尽、场地清”。

浅谈离心泵的使用及维护保养

浅谈离心泵的使用及维护保养 摘要离心泵是化工生产中普遍使用的液体输送设备,由于离心泵必须经常在环境恶劣的运行条件下运行,导致极有可能发生过早损坏的现象——这势必会增加了成本损失和由于故障停机造成的生产力下降的风险,本文就此问题对离心泵的使用及维护保养进行了论述。 关键词离心泵;使用;维护保养 1 离心泵的正确选型和精心安装是离心泵正常运转的重要前提 1.1 离心泵的正确选型 首先,在选型前一定要详细了解被输送物料的物理化学性质,有无腐蚀性、有无悬浮物、粘度大小、凝固点及汽化温度饱和蒸汽压等;一定要详细了解被输送物料的工况:输送压力、温度、流量、输送高度、吸入高度、负荷变动范围等。综合上述两方面的因素,参阅离心泵的特性曲线,从而选出最切合生产实际使用的离心泵。 其次,离心泵的生产厂家较多,有些离心泵的结构尺寸不够规范,配合间隙不是最佳值,会因装配误差导致元件的损坏(包括叶轮、紧固件、轴承和机械密封)。为延长轴承和密封的寿命,可以采取的改进措施是:加强离心泵及零部件的标准化、规范化;降低装配误差;改进设计特性,如减小轴长而加大轴径、采用较大的密封腔、应用大规格轴承,以及为改善润滑环境而加大轴承框等。 1.2 离心泵的安装 首先,在施工中应严格按照离心泵的施工安装规范进行,并要有一套完善的质量监督制度及验收制度。安装完毕后要进行试运转,经试运转周期考核各项性能指标均符合要求的泵,才能交付生产。 其次,离心泵内部元件的装配精度必须按照标准进行,包括叶轮、密封、轴承等;在运输过程中,难免会造成离心泵内部元件松动。因此,在离心泵安装到基础上后,要找平找正。离心泵的出、入口连接好管道后,会产生应力,造成原对中找正发生偏差,要重新对中。有研究表明,轴分离程度同轴度每25.5mm直线度小于0.005mm时,旋转机器的寿命在100个月左右;当每25.5mm直线度为0.0076mm 时,其寿命缩短为10个月;每25.5mm直线度为1.27mm时,其寿命为2个月。 第三,对一些要求较高的离心泵,应在设计中考虑在吸入口前安装过滤器,在出口阀后安装止逆阀,同时应在操作室及现场设置两套监控装置,以应付突发事故的发生。

立式轴流泵维护检修规程

目录 1 总则 (2) 1.1 适应范围 (2) 1.2 结构简述 (2) 1.3 主要性能 (2) 2 完好标准 (2) 2.1 零、部件 (2) 2.2 运行性能 (2) 2.3 技术资料 (2) 2.4 设备及环境 (3) 3设备的维护 (3) 3.1 日常维护 (3) 3.2 定期检查 (3) 3.3 故障处理方法 (3) 3.4 紧急情况停车 (3) 4 检修周期和检修内容 (4) 4.1 检修周期 (4) 4.2 检修内容 (4) 5 检修方法及质量标准 (4) 5.1 底座、中间节、进水喇叭、叶轮外壳、出水弯管及传动装置。 (4) 5.2主轴及传动轴 (5) 5.3 轴套 (5) 5.4 轴承 (5) 5.5蜗轮蜗杆 (6) 5.6 叶轮 (6) 5.7 全调节式的转子部件 (6) 5.8 泵轴、电机轴与传动轴的对中及摆度 (7) 5.9 填料密封 (7) 6试车与验收 (8) 6.1.1 确认机组检修完毕,质量符合本规程要求,记录齐全、准确,工完料净,场地 清。 (8) 6.2 试车 (8) 6.3 验收 (8) 7 维护检修安全注意事项 (8) 7.1 维护安全注意事项 (8) 7.2 检修安全注意事项 (8) 7.3 试车安全注意事项 (9) 附录A 叶片及导叶尺寸公差 (9) 附录B 轴套热装加热温度计算 (9) 附录C 滚动轴承外座圈端面与轴承压盖间的间隙计算 (10) 附录D 橡胶轴承的性能及间隙 (10) 附录E 叶轮静平衡 (10) 附录F 震动峰值振幅 (11)

1 总则 1.1 适应范围 本规程适用于化工企业吸送清水或物理化学性质类似于水的其它液体,被吸送液体不超过50℃的单级立式轴流泵的维护和检修;其它类似的轴流泵可作参考。 1.2 结构简述 轴流泵由吸入管、叶轮外壳、导叶体、出水弯管、中间节、叶轮、轴承、密封装置、调节机构及传动装置等零、部件组成。 1.3 主要性能 设备主要性能(叶片安装角为0o时)见表1。 2.1 零、部件 2.1.1 主、辅机零、部件完整齐全。 2.1.2 各部连接螺栓紧固、齐全、符合要求。 2.1.3 仪表装置齐全、灵敏,量程符合规定并定期校验。 2.1.4 进出口闸板或阀门不堵不漏;润滑系统、冷却系统齐全、畅通、好用;调节机构灵敏、准确。 2.1.5 基础、底座、钢架稳固,地脚螺栓齐全、牢固、符合规定。 2.1.6 设备、管道防腐完整有效、符合要求。 2.2 运行性能 2.2.1 油路畅通,润滑良好,实行“五定”、“三级过滤”。 2.2.2 设备运转正常,无异常振动、噪音。 2.2.3 压力、流量、温度正常,电流稳定;出力达到铭牌出力或查定能力。2.3 技术资料 2.3.1 有总装配图、主要零件图、易损配件图等。 2.3.2 有产品使用说明书、质量合格证。 2.3.3 有操作规程、维护检修规程。 2.3.4 设备技术档案齐全、数据准确可靠; a.设备履历卡; b.运转时间和累计运转时间记录; c.检修记录:

离心式风机维护检修规程

离心式风机维护检修标准 010. 检修周期与内容 012. 检查周期(见表1) 根据状态检测结果及设备运行状况可适当调整检修周期。 表1 检修周期表月 013. 大修内容 014. 检查入口调节风门。 015. 检查各零部件磨损情况。 016.检查测量主轴、转子各部配合尺寸和跳动。 017. 叶轮找静平衡,必要时进行动平衡试验。 018. 检查地脚螺栓。 019.联轴器或皮带轮找正。 0110.清扫检查冷却水系统及润滑系统。 020. 检修与质量标准 021. 拆卸前的准备 022. 掌握风机的运行情况,备齐必要的图纸资料。 023. 备齐检修工具、量具、起重机具、配件及材料。 024. 切断电源水、关闭风机出入口挡板,符合安全检修条件。 030. 拆卸与检查 031. 拆卸联轴器护罩,检查对中。 032. 拆卸联轴器或皮带轮及附属管线。 033. 拆卸轴承箱压盖,检查转子窜量。 034. 拆卸机壳,测量气封间隙。 035. 清扫检查转子。 036. 清扫检查机壳。 037. 拆卸检查轴承及清洗轴承箱。

040. 检修质量标准 3 联轴器 3.3.1.1 联轴器与轴配合为H7/js6。 3.3.1.2 联轴器螺栓与弹性圈配合应无间隙,并有一定紧力,弹性圈外径与孔配合应有-1.0mm间隙,螺栓应有弹簧垫或止退垫片锁紧。 3.3.1.3 机组的对中应符合表2。 3.3.1.4 弹性柱销联轴器两端面间隙为2-6mm。 3.3.1.5 对中检查时,调整垫片每组不得超过4块。 3.3.1.6 膜片联轴器 表2 机组对中允许值(表值)mm a. 安装半联轴器时,将半联轴器预热到120℃,安装后需保证轴端比半联轴器端面低0-0.5m; b. 联轴器短节及两个膜片组长度尺寸之和,与两个半联轴器端面距离进行比较,差值在0-4mm,同时应考虑轴热伸长的影响,膜片安装后无扭曲现象; c. 膜片传扭矩螺栓需采用扭矩扳手上紧至厂家资料规定的力矩。 d. 用表面着色探伤的方法检测膜片联接螺栓,发现缺陷及时更换。 3.3.2 叶轮 3.3.2.1 叶轮应进行着色检查无裂纹、变形等缺陷。 3.3.2.2 转速低于2950r/min时,叶轮允许的最大静不平衡应符合表3。 表3

锅炉引风机检修规程(轴流式)

江西丰城发电有限责任公司 磁盘号:编号:FCEP.WI09GL0025-2006 300MW发电机组锅炉引风机(轴流式) 检修作业指导书 设备编号:机组引风机 批准:杨跃进 审定:侯凤生 会审:王向群 审核:丁图强 初审:胡伟 编写:吴建军 检修性质:生效印: 版次:页数:9+21 2006/03/1发布2006/03/1实施江西丰城发电有限责任公司发布

1 目的 1.1 规范检修行为,确保引风机检修质量符合规定要求。 1.2 本检修程序为所有参加本项目的工作人员所必须遵循的质量保证程序。 2 适用范围 适用于国产或引进型300MW发电机组锅炉SAF28-16-1型引风机的检修工作。 3 概述 3.1概述 引风机是燃烧系统中重要的设备,它将烟气由锅炉炉膛引至烟囱排出。引送风机的型号是SAF28-16-1轴流式,生产厂家:上海鼓风机厂。电机型号是YFKK710-6,生产厂家:湘潭电机厂。本次检修停工待点H 9 点,见证点:W 3 点。 4引用文件 SAF28-16-1轴流式引风机风机及电机安装和使用维护说明,及供油装置制造厂附加的规程。 5修前准备 5.1 安全措施及工作票 □ 5.1.1 严格执行《电业工作安全规程》。 □ 5.1.2 严格执行工作票管理制度, 认真办理、检查、验证工作票。 5.2 备品备件

表1 5.3工具 □ 5.3.1工具 扳手专用工具手锤葫芦自制拉码钢丝绳 螺丝刀千斤顶撬棍24磅大锤百分表2套 转子托架轴流风机检修操作平台顶丝铜棒加力杆 5.4 现场准备 □ 5.4.1 清理设备及四周,搭好架子,将检修操作平台及转子托架按现场检修施工图布置好,试运行车及照明完好。 □ 5.4.2 准备好有关图纸、备品备件、消耗材料;选择好检修场所、组织好人员、制定检修进度表;制定安措、办理安全工作票、做好安措。 5.5检修前进行工况分析。 □ 5.5.1 检修前记录以下数据:电机的振动值,轴承温度,风机出口风压,风机外壳的泄 6检修工序 6.1风机检修安装 6.1.1风机机壳上半部的拆卸 □6.1.1.1拆引风机大盖螺丝(M20内六角螺栓)和定位销,拆围带紧固螺丝(M16内六角

AV系列静叶可调式轴流风机维护检修规程完整

AV系列主风机组维护检修规程 3 一般规定 3.1 检修前的检查 3.1.1 检查机组与外部系统水、电、汽,风、介质的吹扫、排凝、隔断情况,应安全可靠。 3.1.2 检修现场应符合HSE标准,检修前应办好作业票。 3.2 拆卸 3.2.1 机组拆卸应按拆卸程序进行。 3.2.2 拆卸时使用的工具应不会对零部件产生损伤,严禁用硬质工具直接在零件的工作表面上敲击。 3.2.3 对锈死的零件或组合件应用松动剂浸透,再行拆卸。对过盈配合的零部件应使用专用工具。 3.2.4 零部件拆装前应作好标记。 3.3 吊装 3.3.1 起吊前,检查吊耳、绳索应符合要求。 3.3.2 吊装时,不应将钢丝绳、索具直接绑扎在加工面上,绑扎部位应有衬垫或将绳索用软材料包裹。 3.3.3 起吊转子时,必须使用专用吊具。起吊过程中,要保持转子的轴向水平,严禁发生晃动、摩擦及撞击。 3.3.4 吊装作业执行SH/T 3515—1990《大型设备吊装工程施工工艺标准》。 3.4 吹扫和清洗

零部件应用煤油清洗,并用压缩风吹干,清扫后的零部件表面应清洁、无锈垢、无杂物粘附。 3.5 零部件保管 对零部件应分类成套保管,防止丢失。对重要零部件的加工面和大部件应有防锈蚀、防止碰伤的措施,对转子应有防止变形的措施。 3.6 组装 3.6.1 机器组装应按组装程序进行。 3.6.2 机器在封闭前必须仔细检查和清理,其部不得有任何异物。 3.7 记录 应使用规定的记录表,按要求认真填写拆检值和组装值,做到数据齐全,准确、字迹工整。记录各零部件的检查、修复和更换情况。 4 变速器检修 4.1 拆装程序 拆卸程序见图1,组装程序与图1相反。 4.2 检查项目、容和质量要求 4.2.1 转子 4.2.1.1 检查转子应无锈蚀、损伤和裂纹。 4.2.1.2 轴颈圆度、圆柱度允许偏差为0.02mm,根据轴颈磨损情况,酌情考虑采用适当方法进行修复。

离心风机维护检修规程

离心风机维护检修规程-

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

离心风机维护检修规程 资料整理:王发财 1.总则 1.1适用范围 1.1.1本规程规定了离心式风机的设备完好标准、检修周期与内容、检修与质量标准、试车与验收、检修安全与环保注意事项、维护与故障处理。 1.1.2本规程适用于石油化工离心式通风机和离心式鼓风机。 1.2设备结构概述 离心式风机由机壳、转子组、轴承和轴承箱等部件构成,有透平驱动及电机驱动等型式。 1.3编制依据 GB 50275—1998 压缩机、风机、泵安装施工及验收规范 HGJ 1024—79 化工厂离心通(鼓)风机维护检修规程 设备生产厂家提供的技术资料和使用说明书 2.设备完好标准 2.1零部件 2.1.1主、辅机的零、部件完整齐全,质量符合技术要求。 2.1.2电流、温度、压力等仪表和控制、调节装置完整齐全、灵敏正确。 2.1.3风机基础、基座稳固可靠,紧固和连接螺栓齐全、牢固,无松动。 2.1.4管道、阀门、支架、管卡等安装合理、牢固完整、标志分明。 2.1.5转子轴向窜量及各部间隙符合技术要求和规范。 2.1.6防腐、保温完好,符合技术要求。 2.2运行性能 2.2.1设备运转平稳,无异常振动和噪音,电机温升和电流未超过允许值。2.2.2设备达到设计能力,能满足生产需要, 2.2.3润滑油及冷却系统正常,油温、油压、油质符合设计值和规范要求。 2.3技术资料 2.3.1设备的设计、制造、检验、安装、验收等技术文件和档案资料齐全。2.3.2设备操作规程、维护检修规程齐全。

锅炉引风机维护检修规程

山东华鲁恒升化工集团设备维护检修规程 锅炉引风机

目录 一、总则……………………………………………………… 二、设备完好标准…………………………………………… 三、设备的维护……………………………………………… 四、检修周期和检修内容…………………………………… 五、检修方法及质量标准…………………………………… 六、试车与验收……………………………………………… 七、维护检修安全注意事项…………………………………

一、总则 1.1本规程适用于吹风气锅炉、流化床锅炉通用离心式风机的检修。 1.2设备结构简述:锅炉通用离心式风机包括送风机和引风机。送风机(一次风机、二次风机)输送的介质为空气,最高温度不得超过80℃,引风机输送的介质为烟气,最高温度不得超过250℃。在引风机前必须加装除尘装置,以尽可能减少烟尘对风机的磨损。一次风机、二次风机、引风机均制成单吸入式,从电机端正视,叶轮顺时针旋转称为顺旋(右旋)风机,叶轮逆时针旋转称为逆旋(左旋)风机。风机的出风口位置,以机壳的出风口角度表示。风机的传动方式为D式,电机与风机连接均采用弹性联轴器直联传动。风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节门及传动部分组成。(1)叶轮:一次风机、二次风机均属弯曲叶型,叶片焊接于锥弧形的轮盖与平板形轮盘中间,引风机叶轮均属后倾单板叶片(个别为机翼型),焊接于锥弧形的轮盖与平板形轮盘中间,并在叶片易磨损部位增加耐磨护板及堆焊耐磨层。叶轮均经过静、动平衡校验,运转平稳。(2)机壳:机壳是由优质钢板焊接而成的蜗形体。风机的机壳做成两种结构形式:整体机壳不能上下拆开;上下体机壳以轴中心线上下可拆开。对引风机、蜗形板作了适当加厚以防磨。(3)进风口:收敛、流线型的进风口制成整体结构,用螺栓固定在风机入口侧。(4)调节门:用于调节风机流量的装置,轴向安装在进风口前面。调节范围由60°~90°(全闭~全开)。调节门的搬把位置,从进风口方向看在右侧,对顺旋风机搬把由下往上推是由全闭到全开方向,对逆旋风机,搬把由上往下拉是由全闭到全开方向。(5)传动部分:由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成;鼓风机一般采用整体的筒式轴承箱;引风机小机号采用整体的筒式轴承箱,大机号采用二个独立的枕式轴承箱;轴承箱上装有指针式温度计和油位指示器;润滑油一般采用30号机械油,加入油量按油位标志要求。引风机备有水冷装置,需加装输水管,耗水量因环境温度不同而异,一般按0.5-1m3/h考虑。 1.3主要技术参数:见表一 表一锅炉风机主要技术参数

离心泵操作及维护保养规程

离心泵操作及维护保养规程 1操作前准备事项 3.1 检查各联接螺栓有无松动情况. 3.2 检查轴承箱内是否按规定添加润滑油。 3.3 手动盘车,检查泵轴旋转是否灵活,轴密封填料松紧或机械密封安装是否正确.泵体及 叶轮有无卡碰现象. 3.4 检查泵进出口阀门是否灵活可靠及出口压力表是否可靠. 3.5 检查泵-电机联轴器是否符合规定,点动观察泵转向是否正确。 2 开车程序 2.1 以上检查确认无误后方可开车运行,不允许在无介质的情况下进行空车运转,点动电机 察看泵转动方向是否正确. 2.2 关好出水管的闸阀和出口压力表及进口压力表. 2.3 开动电机,当泵正常运转后,打开进口压力表和出口压力表.视其显示知当压力后,逐渐 打开闸阀,同时检查电机负荷情况. 2.4 控制流量和扬程在泵标牌上注明的范围内,以保证泵在最高效率点附近动转. 3 设备运行检查 3.1 应检查各联接螺栓有无松动,各联接管路有无泄漏情况. 3.2 应注意轴承箱是否缺油,轴承温升不得超过环境温度35度,最高温度不得超过80度.

3.3 应注意填料或机械密封处是否泄漏. 3.4 应注意观察泵运行过程中转动是否平稳. 联轴节弹性块是否磨损或失效。 3.5 应注意泵出口的压力表变化是否异常。 4 停车程序 4.1 若无特殊情况,停车时须经过工艺人员同意方可停车或更换备台。维护人员须等档台 工按照停车顺序停车,并卸掉泵内的压力后。方可进行维修操作。操作时应挂临时检 修牌以作警示。 4.2 停机( 若介质为水,冬季停车后室外泵须将水放掉以防冻裂泵壳) A 关闭进口闸阀. B 关闭出口闸阀. C 送闭进出口压力表. 5 定期维护保养制 5.1 定期检查各联接螺栓有无松动。 5.2 定期检查轴承箱是否缺油并添加或更换润滑油. 5.3 经常调整填料压盖或更换机械密封.保证无滴跑冒漏.降你生产消耗. 5.4 经常检查泵的出口压力变化及泵的运行平稳性并判断叶轮、轴承及联轴器的运转情况. 5.5 按照上级统一部署,在规定的时间里对离心泵进行检修工作 5.6 应经常保持设备卫生的清洁.

离心风机操作规程

离心风机操作规程(暂行) 1 适用范围 1.1 本标准规定了操作离心风机的员工必须遵守的安全规程 1.2 本标准仅适用于中容环保设备车间离心风机岗位 2 日常定期检查 2.1 电机进线及控制线紧固,各部件联接螺钉紧固 2.2 轴承油量正常 2.3 进风闸门转动灵活 2.4 开冷却水闸门,冷却水畅通无阻 3 工作环境要求 宽阔场地,通风无阻,无杂物无阻碍 4 岗位安全要求的内容 4.1 启动前检查及准备工作 4.1.1 检查电机进线及控制线是否紧固。 4.1.2 检查各部件联接螺钉是否紧固。 4.1.3 轴承油量(指用机油润滑的)是否在视油孔正常位置。 4.1.4 检查进风闸门转动是否灵活,并关闭进风闸。

4.1.5 开冷却水闸门,检查冷却水是否畅通无阻。 4.1.6 通知控制室可以启动。 4.2 焚烧系统启停规程 4.2.1 正常情况下,开启焚烧系统主路各阀门,检查排渣阀、下返料器阀门密闭情况。 4.2.3接通鼓风机、引风机电源,将风机频率设定为20Hz,操作变频器,顺序开启引风机、鼓风机。 4.2.3 启动后,待风机转动正常,按照技术人员要求调整鼓风机和引风机频率,注意观察变频器上电流是否在规定范围内(若鼓风机电流超60A,引风机电流超50A,需立即上报)。 4.2.4 听风机、轴承声响和轴承振动情况是否正常。 4.2.5 若第一次启动未成功,检查原因,并消除后方可再次启动。 4.2.6 正常情况下停机,先关闭鼓风机、再关闭引风机。 4.3 干燥系统启停规程 4.3.1正常情况下,开启循环回路各阀门,检查干燥器排渣阀、溢流室阀门是否关闭。 4.3.2 开启鼓风机、引风机电源,鼓风机频率设定为20Hz,引风机频率设定为10Hz,先开启鼓风机,待鼓风机转速稳定,开启引风机。

引风机检修规程

. 引风机检修工艺规程 7.1 设备简介及主要参数、结构: 7.1.1 简介: 引风机规格:AN37e6(V19+4°)静叶可调轴流式风机。我厂选用二台×50%容量,并联运行,双吸入口导叶可调,轴流式风机。引风机所输送的介质为高温烟气,因高温,对风机结构、材料都有较高的要求。因烟气中含硫等有害气体对风机将产生腐蚀,因此,引风机设计时规定有最低及最高温度范围。考虑到磨损因素,引风机的转速要比送风机低,并选择耐高温、耐腐蚀的材料或在叶片易磨损部位堆焊硬质合金。离心式风机的优点是结构简单,运行可靠,在额定负荷时效率最高。但其缺点是体积庞大,低负荷时效率大幅下降,我厂采用静叶可调轴流式风机正是考虑这一点。 7.1.2 设备主要参数: 引风机 型式AN静叶可调轴流式数量2台 型号AN40e6(V19+4°)流量(TB/BMCR)656/541(m3/s) 入口静压 (TB/BMCR) -4184.3/-3347.5Pa静压(TB/BMCR)/ Pa 入口全压 (TB/BMCR) -3926/-3172Pa全压(TB/BMCR)5401/4321 Pa 入口温度(TB/BMCR)150/143℃ 入口密度 (TB/BMCR) 0.748/0.750 kg/m3 出口烟温(TB/BMCR)/ 转速740r/min 全压效率(TB/BMCR)83.8/86.8 % 轴功率(TB/BMCR)4181/2677kW 叶片可调范围-750~30O叶片共1级 19片 叶轮外径4000mm轴承型式滚动轴承 轴承润滑方式油脂润滑轴承冷却方式冷却风机强制冷却旋转方向逆时针(从电机侧看)制造成都电力机械厂引风机电机 型号YKK1000-8功率5000 kW 额定电压10000 V 额定电流332 A 额定转速747 r/min 绝缘等级 F 防护等级IP54 制造上海电气集团上海电机厂有限公司 引风机电机油站 型号XYZ-16GF 油箱容积0.63 m3工作压力0.3 Mpa 公称流量16 L/min 供油温度≤42 ℃ 冷却水压力0.2~0.3 Mpa 冷却水量 1.8 m3/h

罗茨鼓风机维护检修规程(完整)

罗茨鼓风机维护检修规程 总则 本规程适用于我车间罗茨鼓风机的维护检修使用。本规程规定了罗茨风机完好标准、鼓风机的维护、检修周期与检修内容、检修方法与质量标准、试车与验收。 一、设备完好标准 1.主要结构及性能参数简述: 主要结构:罗茨鼓风机由主油箱、齿轮部件、后轴承座部件、墙板、机壳、主动轴、从动轴、叶轮、密封部件、前轴承座部件、调整垫片、 副油箱、甩油盘、挡油环等零部件组成。 主要技术性能规范: 风机型号3L54WD 流量 51m3/min 出口静压 30000Pa 转速 1480r/min 2.设备完好标准 (1)零部件 ①零部件齐全,质量符合要求。 ②仪表、信号连锁和各种报警安全附件齐全完整,灵敏准确。 ③基础、机座稳固可靠,地脚螺栓和各部螺栓连接符合要求。 ④设备、管道、管件、阀门、支架等安装合理、牢固完整、标志分明、 铭牌清晰。 ⑤设备的防腐完整有效。 (2)设备性能

①设备润滑良好,润滑系统畅通,润滑油符合要求。 ②设备无异常振动、松动、杂音等不正常现象。 ③各项运行参数均在指标控制范围以内。 ④能够满足生产要求。 (3)设备环境 ①设备应清洁,无油污、灰尘,无漏油、漏气,各密封点无泄漏。 ②设备周围地坪、楼板、拦杆平整完好,道路畅通。 ③设备周围排水沟畅通,无积渣。 二、维护与保养 1.日常维护 (1)保持设备整洁卫生。 (2)注意润滑情况是否正常,主要润滑油的质量和油位,经常倾听鼓风机运行是否有杂音。 (3)经常观察各个仪表工作是否正常稳定。 (4)风机、电机的响声和振动是否正常。 (5)严格执行润滑管理制度。 2.定期检查 (1)表面除锈、除污和清洗。 (2)定期检查泵的入口过滤器。 (3)鼓风机机体内部有无漏水、漏油现象。 (4)定期检查各部分的螺栓是否松动。 (5)定期检查冷却水是否畅通。 (6)定期检查并做好记录

离心泵的日常维护和保养

离心泵的日常维护和保养 摘要:离心泵在实际运行中可能出现很多故障,影响了装置的正常运行,同时也增加了维修人员的工作量,本文主要从离心泵的结构、原理、常见故障及原因分析、日常维护保养等方面进行论述,从而提高离心泵的运行效率。 关键词:离心泵故障测振对中 一、离心泵使用的注意事项 1.开机前的准备 为确保水泵的安全运行,开机前应做必要的检查:先用手慢转联轴器或皮带轮,观察水泵转向是否正确、转动是否灵活、平稳,泵内有无杂物,轴承运转是否正常,皮带松紧是否合适;检查所有螺丝是否坚固;检查机组周围有无妨碍运转的杂物;检查吸水管淹没深度是否足够;有出水阀门的要关闭,以减少起动负荷,并注意起动后应及时打开阀门。 2.运行中的检查 开机后,应检查各种仪表是否工作正常、稳定,电流不应超过额定值。压力表指针应在设计范围;检查水泵出水量是否正常,检查机组各部分是否漏水;检查填料压紧程度,通常情况下填料处宜有少量的泄漏(每分钟不超过10~20滴),机械密封的泄漏量不宜大于10毫升/时(每分钟约3滴);滚动轴承温度不应高于75℃;滑动轴承温度不应高于70℃。并注意有无异响、异常振动,出水量减少情况;及时调整进水管口淹没深度;经常清理拦污栅上的漂浮物;通过皮带传动的,还要注意皮带是否打滑。 3.停机和停机后的注意事项 停机前应先关闭出水阀门再停机,以防发生水倒流,损害机件;每次停机后,应及时擦净泵体及管路的油渍,保持机组外表清洁,及时发现隐患;冬季停机后,应立即将水放净,以防冻裂泵体及内部零件;在使用季节结束后,要进行必要的维护。 二、离心泵的日常维护 1.经常要对备用泵进行盘泵 定期盘泵的作用有三个:防止泵内生垢卡住;防止泵轴变形;盘车还可以把润滑油带到各润滑点,防止轴生锈,轴承得到了润滑有利于在紧急状态下马上开车。因为多级离心泵泵轴长,轴上装了很多叶轮,在重力的作用下轴会向下弯曲,所以经常不运行的泵要是不盘泵的话,久而久之轴就产生了弯曲。在泵运行之后,

螺杆泵维护检修规程(完整)

螺杆泵维护检修规程 一、设备结构图及性能原理 1.设备结构图 1.1单螺杆泵 1—泵壳2—衬套3—螺杆4—偏心联轴节5—传动轴6—密封装置7—径向止推轴承8—普通联轴节 1.2二级螺杆泵 1.3三级螺杆泵 2.设备性能原理 2.1螺杆泵是依靠螺杆相互啮合空间的容积变化来输送液体的当螺杆转动时吸入腔一端的密封线连续地向排出腔一端作轴向移动,使吸入腔容积增大,压力降低,液体在压差作用下沿吸入管进入吸入腔。随着螺杆的转动,密封腔内的液体连续而均匀地沿轴向移动到排出腔,由于排出腔一端的容积逐渐缩小,即把液体排出。

二、检修 1.适用范围及编写依据,采用的标准及参考资料目录 1.1 本规程适用于石油化工单螺杆泵、双螺杆、三螺杆泵的维护和检修. 1.2 编写标准及参考资料目录 HGJ 1039—79化工厂螺杆泵维护检修规程 GB 10885—89单螺杆泵技术条件 GB 110887—89三螺杆泵技术条件 GB11035—89船用电动双螺杆泵技术条件 GB 3852—83联轴器轴孔和键槽型式及尺寸 IS0 3945泵振动评价标准 SHS 01001--2004石油化工设备完好标准 《化工厂机械手册》化学工业出版社1989 《工业泵选用手册》化学工业出版社1998 国际标准化组织推荐使用的日本川铁公司企业标准 2检修周期与内容 2.1 检修周期 检修周期见下表,根据运行状况及状态监测结果可适当调整检修周期. 2.2 检修内容与程序 2.2.1 小修项目 2.2.1.1 检查轴封泄漏情况,调整压盖与轴的间隙,更换填料或修理机械密封. 2.2.1.2 检查轴承. . 2.2.1.3 检查各部位螺栓紧固情况. 2.2.1.4 消除冷却水、封油和润滑系统在运行中出现的跑、冒、滴、漏等缺陷. 2.2.1.5 检查联轴器及对中情况. 2.2.2 大修项目 2.2.2.1 包括小修项目内容. 2.2.2.2 解体检查各部件磨损情况,测量并调整各部件配合间隙. 2.2.2.3 检查齿轮磨损情况,调整同步齿轮间隙. .

离心式风机维护检修规程

离心式风机维护检修规程

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

离心式风机维护检修规程 一、总则 (一)适用范围 本规程适用于风量 3000--200000m3/h 的单级或多级离心式风机的维护及检修。 (二)结构简述 离心式风机由机壳、叶轮、轴及轴承箱等主要部件构成;一般由电动机驱动,驱动机与风机之间有时有变速装置。 (三)技术性能 部分离心式风机的性能见表1。 型号规格风量,m3/m in 风压,Pa 级 数 电机功 率,kw 转数,r/m in G4-73-11NQ-l0D右90°G4-73-1 1NQ-9D右90°Y4-73-11NQ-9D右180° Y 33100-616 00 43900-5 4700 57200-1070 00 27330.6 33063- 32663 39196-2 7730 1 1 1 55 55 500 1475 1470 1470 二、检修安全注意事项 (一)维护检修安全注意事项 1、严格按操作规程启动、运行与停机。 2、设备运行时禁止擦试运转部位。 3、联轴器或传动皮带应有良好的防护装置。 4、电机外壳应有良好的接地。 5、不得断水〈冷却水〉运行。 (二)检修安全注意事项 1、检修前应按规定办理检修工作票。 2、检修前必须切断电源、水源、并在电源处挂"有人工作、禁止合闸" 的标志牌。 3、吊装电机、叶轮、壳体时,严禁人员在吊物下往来、停留。 4、需在生产现场进行动火作业时 , 必须办理动火证 , 经许可后方可动火。

石油化工设备维护检修规程_通用设备1解剖

石油化工设备维护检修规程 第一册 通用设备

目录 1、石油化工设备润滑管理制度 (SHS 01002—2004) (3) 2、压力容器维护检修规程 (SHS 01004—2004) (17) 3、工业管道维护检修规程 (SHS 01005—2004) (30) 4、管式加热炉维护检修规程 (SHS 01006—2004) (47) 5、塔类设备维护检修规程 (SHS 01007—2004) (59) 6、管壳式换热器维护检修规程 (SHS 01009—2004) (68) 7、空气冷却器维护检修规程 (SHS 01010—2004) (76) 8、常压立式圆筒钢制焊接储罐维护检修规程 (SHS 01012—2004) (80) 9、离心泵维护检修规程 (SHS 01013—2004) (101) 10、电动往复泵维护检修规程 (SHS 01015—2004) (109) 11、齿轮泵维护检修规程 (SHS 01017—2004) (116) 12、离心式风机维护检修规程 (SHS 01022—2004) (123) 13、轴流式风机维护检修规程 (SHS 01023—2004) (130) 14、罗茨鼓风机维护检修规程 (SHS 01024—2004) (139) 15、变速机维护检修规程 (SHS 01028—2004) (147) 16、设备及管道保温、保冷维护检修规程 (SHS 01032—2004) (160)

1、石油化工设备润滑管理制度 SHS 01002-2004

目次 1 总则 (5) 2 设备润滑管理职责 (5) 3 油品的贮存与保管 (6) 4 油品的发放 (6) 5 润滑用具的管理与使用 (6) 6 润滑油品的使用 (7) 7 设备润滑加油(脂)标准 (7) 8 废油品回收 (8) 附录A 设备润滑用油的选择(补充件) (9) 附录B 设备润滑五定指示表(参考件) (14) 附录C 常用润滑油新旧名称(牌号)对照(参考件) (15)

相关文档
相关文档 最新文档