文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷器专业技术规范

避雷器专业技术规范

避雷器专业技术规范
避雷器专业技术规范

避雷器技术规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中华人民共和国电力行业标准

进口交流无间隙金属氧化物

避雷器技术规范

DL/T613—1997

Specification and technical requirement

for import AC gapless metal oxide surge arresters

中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施

前言

本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB087—95计划)。

本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。在本规范的制订中尽量总结我国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。

本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。

主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。

1范围

本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。

本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。

2引用标准

下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB156—93标准电压

GB311.1—83高压输变电设备的绝缘配合

GB2900.12—89电工名词术语避雷器

GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级

GB11032—89交流无间隙金属氧化物避雷器

IEC71(93)绝缘配合

IEC99—4(91)交流无间隙金属氧化物避雷器

3名词术语、符号定义

名词术语、符号定义与所引用的标准一致。

4使用条件

4.1系统最高工作电压

与电力系统标称电压相适应的系统最高工作电压见表1。

表1系统最高工作电压

系统标称电压U n

3 6 1 330 500

kV

系统最高工作电压

3.6 7.2 12 40.5 72.5 126 252 363 550

U m

kV

4.2系统额定频率

50Hz。

4.3海拔高度

不超过1000m。

4.4环境温度

最高温度不高于40℃;

最低温度不低于-40℃;

最大日温差不大于25℃。

4.5最高相对湿度

25℃下为90%。

4.6最大风速

不大于35m/s。

4.7覆冰厚度

10mm和20mm。

4.8日照能量

在风速0.5m/s下为0.11W/cm2。

避雷器运行在该日照下,瓷套表面的温度一般不超过60℃。

4.9污秽等级

根据避雷器安装地区的污秽情况选用避雷器外绝缘污秽等级。发电厂、变电所电力设备污秽等级分为4级,见表2。

表2发电厂、变电所电力设备污秽分级标准

污秽等级 1 2 3 4

爬电比距

1.6

2.0 2.5

3.1

cm/kV

注:1污秽分极标准引自GB5582

2该表针对悬式绝缘子和支柱绝缘子

3瓷绝缘表面绝缘特性深受其直径及形状影响

4套管暂无污秽分级,选择时应加大表中爬电比距

4.10耐地震能力

地震烈度9度地区:

地面水平加速度0.4g;

地面垂直加速度0.2g。

地震烈度8度地区:

地面水平加速度0.25g;

地面垂直加速度0.125g。

地震烈度7度地区:

地面水平加速度0.2g;

地面垂直加速度0.1g。

地震波为正弦波,持续时间三个周波(安全系数1.67)。

超出上述使用条件,订货单位应向外商明确提出相应的要求。

5技术要求

5.1避雷器额定电压

5.1.1按IEC标准规定,避雷器在注入标准规定的能量后,必须能耐受相当于额定电压数值的暂时过电压至少10s。

5.1.2避雷器额定电压选择。避雷器额定电压可按(下)式选择

U r≥kU t(1) 式中:U r——避雷器额定电压,kV;

k——切除短路故障时间系数,10s及以内切除故障k=1.0,10s以上切除故障k=1.3;

U t——暂时过电压,kV。

在选择避雷器额定电压时,仅考虑单相接地、甩负荷和长线电容效应引起的暂时过电压,可按表3选取。

表3暂时过电压值

地方式非直接

接地

直接接地

系统

标称电压k V 3

10

35

66

110~220

330~500

母线线路

暂时

过电压k V 1.1

U m

U

m

注:U m为系统最高工作电压,kV

保护发电机避雷器额定电压按1.25倍发电机额定电压选择。

5.1.3避雷器额定电压推荐值见表4。

保护发电机避雷器额定电压推荐值见表5。

5.1.4变压器中性点避雷器额定电压选择。变压器中性点避雷器的雷电保护因数(见5.4.2条)不得小于1.25,宜尽量选择额定电压值较高的避雷器。一般用于直接接地系统时,不低于系统最高工作相电压。非直接接地系统可按10s以上切除故障的线端避雷器额定电压选取。

5.1.5变压器中性点避雷器额定电压推荐值见表6。

表4避雷器额定电压推荐值

接地方式

非直接接地

直接接地10s及以内切除

故障

10s以上切除故

系统

标称电压kV 3 6 1 66 110 220

330 500

母线线路母线线路

避雷器额

定电压kV 4.0 8. 54 96

(96)

102

108

(192)

204

216

(276)

288

300

(288)

300

312

(396)

420

444

(420)

444

468

注:圆括号内数据适用于输电线路较短,暂时过电压较低的电网

表5保护发电机避雷器额定电压推荐值

发电机额定

电压

kV

3.15 6.3 10.5 13.8 15.75 18 20 22 24 26

避雷器额定

电压

4.0 8.0 13.2 17.5 20.0 22.5 2

5.0 27.5 30.0 32.5

kV

表6变压器中性点避雷器额定电压推荐值

中性点绝缘水平全绝缘分级绝缘

系统标称电压

3 6 1 330 500

kV

避雷器额定电压

5 1 0 84 102

kV

5.2避雷器最大持续运行电压

对同一系列避雷器最大持续运行电压U c应与避雷器额定电压U r近似成正比选用,一般情况下U c≥0.8U r且不得低于以下规定值:

直接接地系统

非直接接地系统10s及以内切除故障时

10s以上切除故障时

U c≥U m(35kV~66kV)

U c≥1.1U m(3kV~10kV)

保护发电机避雷器持续运行电压不得小于发电机额定电压值。

5.3避雷器分类

按标称放电电流分为20、10、5、2.5、1.5kA五类,见表7。

表7避雷器分类

标称放电电流

kA

20 10 5 2.5 1.5

避雷器额定电压U r

kV 360≤U r

≤468

3≤U r≤

360

U r≤96 U r≤36

U r≤150

适用系统标称电压

kV 500

3~330

电站

3~66 3~26

保护电

3~500

保护变压

器中性点

配电网

保护电容

长持续时间冲击电流耐受长线释放见表11 —

冲击电流—见表12

大冲击电流4/10μs

kA

100 100 65 25

5.4保护水平

5.4.1雷电冲击保护水平

标称放电电流(8/20μs)下的残压值为避雷器的雷电冲击保护水平。陡波标称放电电流(1/5μs)下的残压值与标称放电电流下的残压值之比不得大于1.15。

5.4.2雷电保护因数

电气设备全波冲击绝缘水平与雷电冲击保护水平之比值为避雷器的雷电保护因数,该因数不得小于1.4。

5.4.3操作冲击保护水平

操作冲击电流(30/60μs)下的残压值为避雷器的操作冲击保护水平,其操作电流值见表8。

表8操作冲击电流值

标称放电电流

kA

20 10 10

操作冲击电流

A

2000 1000 500

注:保护电容器的避雷器标称放电电流5kA的操作冲击电流值为1000A

5.4.4操作保护因数

电气设备操作冲击绝缘水平与操作冲击保护水平之比值为避雷器的操作保护因数,该因数不得小于1.15。

5.5避雷器吸收操作过电压能量的估算

避雷器吸收操作过电压的能量可按(下)式估算

(2) 式中:W——避雷器吸收能量,kJ;

U res——避雷器操作冲击电流下的残压,kV;

U L——预期过电压,kV;

Z——线路冲击自波阻抗,Ω;

T——电流持续时间,ms,T=2l/v;

l——线路长度,km;

v——波速300km/ms。

也可按比能量W′选择避雷器的长线释放等级,W′可按(下)式计算

(3) 式中:W′——避雷器每千伏额定电压吸收的能量,kJ/kV。

5.6避雷器绝缘水平(无电阻片)

5.6.1爬电比距。避雷器爬电比距λ可按(下)式确定

λ=L/U m(4) 式中:L——瓷套爬电距离,cm。

λ应符合表2的规定。

5.6.2工频耐压(1min)见表9。

5.6.3操作耐压(250/2500μs)见表9。

5.6.4雷电耐压(1.2/50μs)见表9。

表9避雷器(无电阻片)耐压值

标称

电压

(有

值)

kV

3 6 1 330 500

工频

耐压

(有效值) kV 25/18 30/23 42/30 95/80

—/140

—/160

200/185 —/395 —/510 —/680 —/740

操作

耐压

(峰

值)

kV

———————950 1175 1240

雷电

耐压

(峰值) kV 4

35

1550 1675

注:工频耐压分子为干试电压值,分母为湿试电压值

5.7压力释放等级

在大气中使用带有压力释放装置的避雷器,应按避雷器安装点可能的最大短路电流有效值进行选择,不同的标称放电电流具有不同的压力释放等级,见表10。最大电流持续时间不应小于0.2s。

5.8脱离器

当避雷器发生故障时,脱离器用来将避雷器与系统隔离,以防系统发生永久性故障,并给出故障避雷器的明显指示。

当脱离器无明显、有效、永久的隔离功能时,应能承受1.2倍带脱离器的最高额定值避雷器的额定电压,持续时间1min,电流有效值不超过1mA。脱离器在规定的动作负载试验中不应动作。

表10避雷器压力释放等级

标称放电电流

kA

20 10 5

最大电流

kA 63

50

40

20

63

50

40

20

10

16

5

最小电流

0.8

kA

6试验

6.1型式试验

6.1.1绝缘电阻试验

由制造厂提供避雷器绝缘电阻的试验数值及测量用兆欧表的电压等级。

6.1.2最大工作电压持续电流试验

应测量每节与整只避雷器在合同规定的最大持续运行电压和系统持续运行电压下的阻性电流峰值与全电流值。前者用于检验避雷器是否符合合同规定值,后者为现场试验提供对比参数。

6.1.3工频(直流)参考电压试验

工频(直流)参考电压应在避雷器比例单元和每节上测量,在工频参考电压下阻性电流峰值为1mA~5mA,在直流参考电压下电流为1mA,该电流应在环境温度为(20±15)℃下进行测量。

6.1.4残压试验

残压试验在3只完整的避雷器或避雷器比例单元上进行。避雷器的额定电压高于3kV 时,试品的额定电压至少应为3kV,但不应超过12kV。放电的间隔时间应能使试品冷却到接近环境温度。

当在避雷器比例单元上进行试验时,整个避雷器的残压等于比例单元所测得的残压值乘上其额定电压与比例单元的额定电压之比值。

6.1.4.1雷电冲击电流残压试验

对每只试品避雷器施加3次雷电冲击电流[(8±1)/(20±2)μs],其峰值分别近似为0.5、1.0和2.0倍的避雷器标称放电电流峰值,将所得的9个试验点的最大包络线绘成残压—电流曲线,从曲线上读出对应于标称放电电流下的残压值。

6.1.4.2陡波冲击电流残压试验

对每只试品避雷器施加峰值为其标称放电电流值的陡波冲击电流[(1±0.1)/5μs]1次(峰值误差为±5%),取3个电压峰值中的最大值为陡波冲击电流残压值。

6.1.4.3操作冲击电流残压试验

对每只试品避雷器施加1次操作冲击电流[(30±3)/(60±6)μs],其峰值按表8确定。避雷器在相应电流下的操作冲击残压取3个电压峰值中的最大值。

制造厂应提供表8中操作冲击电流的0.25倍下的残压值,供用户校核使用。

6.1.5长持续时间冲击电流耐受试验

长持续时间冲击电流耐受试验应在3只未进行任何试验的新的整只避雷器、避雷器比例单元或电阻片上进行。电阻片可暴露在静止的(20±15)℃空气中。如果避雷器的额定电压不低于3kV,则试品避雷器的额定电压至少应为3kV,但无需超过6kV。如果避雷器的脱离器与避雷器设计成一体,这些试验应按运行条件带脱离器进行。所有这些试验必须在分布参数冲击发生器上进行。

每个试品避雷器的长持续时间冲击电流耐受试验共进行18次放电,其中每3次为1组,共分6组。每两次动作之间的时间间隔应为50s~60s,每组之间的时间间隔应能使试品避雷器冷却到接近环境温度,在试验过程中,均应录取第1次和第18次放电时试品避雷器的电压和电流示波图。

图1长线释放等级及比能量

在进行长持续时间冲击电流耐受试验后,当试品避雷器冷却到接近环境温度时,为了便于与试验前的测量值进行比较,应对试品避雷器重新进行残压试验。残压值的变化不应超过5%。

试验完成后,应对试品避雷器进行检查,金属氧化物电阻片应无击穿、闪络、开裂或其它损坏痕迹。

对标称放电电流为20kA和10kA的避雷器,其长线释放试验参数见表11。

对不同长线释放等级的试验,避雷器吸收的比能量W′(二次长线释放能量之和)与避雷器操作冲击残压U res和避雷器额定电压U r之比值存在一定的关系,见图1。

对于5、2.5、1.5kA避雷器长持续时间冲击电流耐受试验,其电流峰值的视在持续时间为2000μs,其电流值见表12。

6.1.6动作负载试验

对避雷器施加规定次数的规定冲击电流,并同时施加规定的工频电压,以模拟运行条件的试验,在施加工频电压过程中,电压的变化不得大于1%。

动作负载试验在3只完整的避雷器或避雷器比例单元上进行。试验时试品避雷器周围的静止空气温度为(20±15)℃,试验前试品避雷器在烘箱中预热,使试验开始时试品避雷器温度为(60±3)℃。

如果整只避雷器的额定电压不小于3kV,则试品避雷器的额定电压至少应为3kV,但无需超过12kV。也可在避雷器比例单元上进行。

避雷器能否通过动作负载试验的重要参数是电阻片的功率损耗。因此动作负载试验应该在没有老化的电阻片上,在提高的试验电压U*c和U*r下进行。电阻片在该电压下与老化过的电阻片在正常U c和U r电压值下,具有相同的功率损耗。提高的试验电压值应由加速老化试验确定。

表1110、20kA避雷器长持续时间冲击电流耐受试验参数

标称电流

kA 长线释放等级

线路冲击阻抗Z

Ω

峰值持续时间T

μs

充电电压U

kV

10 1 4.9U r2000 3.2U r 10 2 2.4U r2000 3.2U r 10 3 1.3U r2400 2.8U r 20 4 0.8U r2800 2.6U r

20 5 0.5U r3200 2.4U r 注:U r是试品额定电压,kV为有效值

表125、2.5、1.5kA避雷器长持续时间冲击电流值

标称电流

kA 避雷器保护对象

电流峰值

A

持续峰值时间

μs

5 配电网75 2000

5 电容器注2000

2.5 电机200,400 2000

1.5 变压器中性点200 2000

注:根据电容器容量和保护接线方式确定方波电流值

加速老化试验在加热到(115±4)℃的3只试品避雷器上进行,施加电压U ct。U ct值与被试避雷器的总高L(m)有关,可由(下)式确定

U ct=U c(1+0.05L)(5) 也可按试验或计算所得避雷器电阻片上的电压分布不均匀系数确定,在施加电压U ct后1h~2h内测量U ct下电阻片的功率损耗P1ct,并在相同的条件下测量老化1000(0+100)h后电阻片的功率损耗P2ct,在这个过程中试品加压不得间断,令K ct=P2ct/P1ct;选取3个功率损耗比值中的最大值。若K ct>1时,为补偿由于老化而引起的功率损耗的增长,在进行动作负载试验时将U c和U r提高到U*c和U*r;若K ct≤1时,U c和U r就不进行修正。U*c和U*r 值由以下方法试验中最大值确定。

在环境温度下,对3个新的电阻片分别测量在电压U c和U r下的功率损耗P1c和P1r,然后将电压增长到U*c和U*r,使在该电压下的功率损耗P2c和P2r符合下列关系

P2c/P1c=K ct,P2r/P1r=K ct

6.1.6.1雷电冲击动作负载试验

在进行雷电冲击动作负载试验前,在环境温度下测定3只试品避雷器在标称放电电流下的雷电冲击残压值,然后试品避雷器在1.2U*c电压作用下承受20次波形为8/20μs标称电流值的冲击放电试验,放电时间间隔为50s~60s。冲击电流的极性应与工频半波的极性相同,并且冲击电流应在工频电压峰值前60°±15°电角度内施加。在环境温度为(20±15)℃时,对每个试品避雷器施加(4±0.5)/(10±1)μs冲击电流两次,其值见表7规定,误差不超过10%,该冲击电流与上述规定试验具有相同的极性,在两次冲击之间,避雷器比例单元应冷却或预热到(60±3)℃。

在最后一次大电流冲击之后,应尽快(不超过100ms)在试品避雷器上施加修正过的额定电压(U*r)和修正过的持续运行电压(U*c),此电压保持时间分别为10s和30min。

图210kA1级放电等级和5、2.5、1.5kA避雷器的动作负载试验

I n—标称放电电流

图310kA2、3级放电等级和20kA4、5级放电

等级避雷器的动作负载试验

I n—标称放电电流

试验时,应监视电阻片的温度或电流的阻性分量或功率损耗,以判断是否热稳定。

完成上述试验后,当试品避雷器冷却到环境温度时,重新进行残压测量,其值与试验前残压值相比,变化应不大于5%。雷电冲击动作负载试验程序见图2。

6.1.6.2操作冲击动作负载试验

在进行操作冲击动作负载试验之前,在环境温度下测量3只试品避雷器在标称放电电流下的雷电冲击残压值,然后试品避雷器在1.2U*c电压作用下承受20次波形为8/20μs的标称电流值的冲击放电试验,放电间隔为50s~60s,再承受2次由表7规定幅值的4/10μs大电流冲击试验,极性与电角度的规定同6.1.6.1条。

将进行过上述试验的试品避雷器预热到(60±3)℃,试品避雷器应承受表11规定的长持续时间冲击电流2次,放电时间间隔为50s~60s,并使长持续时间冲击电流与上述规定冲击电流具有相同极性。

在第二次长持续时间冲击电流试验后,避雷器比例单元必须在3倍峰值视在持续时间(即6T),脱离试验线路,然后在100ms之内立即接到工频电源上,对试品避雷器施加修正过的额定电压(U*r)和修正过的持续运行电压(U*c),电压持续时间分别为10s和30min。试验时,应监视电阻片的温度或电流的阻性分量或功率损耗,以判断是否热稳定。

完成上述试验后,当试品避雷器冷却到接近环境温度时,重新进行残压测量,其值与试验前残压值相比变化应不得大于5%。操作冲击动作负载试验程序见图3。

6.1.7工频电压耐受时间特性试验

工频电压耐受时间特性曲线包括从0.1s~20min的范围,对中性点非直接接地系统,时间应扩展至24h。

用比例单元作为试品,对试品避雷器施加不同的工频电压和持续时间,施加最高电压不得低于比例单元额定电压的1.2倍。试品避雷器预热到(60±3)℃,在承受了大电流冲击或长持续时间冲击电流后,紧接着施加预定的工频电压和持续时间,然后降至持续运行电压

U*c30min,试品避雷器应无损坏或发生热崩溃。试验程序见图4和图5。曲线至少由3个试验数据绘出,并在曲线上注明施加工频电压之前试品避雷器吸收的能量。

图410kA1级放电等级和5、2.5、1.5kA

避雷器的工频电压耐受时间特性试验程序

图510kA2、3级放电等级和20kA4、

5级放电等级避雷器的工频电压耐受时间特性试验程序

6.1.8压力释放试验

瓷套密封带有压力释放装置并在大气中使用的避雷器应进行该项试验,当避雷器故障时不应引起瓷套粉碎性爆炸。

每次试验应在新瓷套组装的试品避雷器上进行,一只试品避雷器在大电流下试验,另一只试品避雷器在小电流下试验,其值见表10。

为在试品避雷器内部引起短路电流,全部非线性电阻片可用熔丝旁路。熔丝应在试验电流导通后第一个30°电角度内熔断,旁路非线性电阻片的熔丝沿着电阻片的轮廓紧贴其外表面装配。其底座应与一个近似圆形围栏的顶部在同一水平面上,围栏至少高30cm,试品避雷器围在中心,围栏直径等于试品避雷器直径加上2倍试品避雷器高度,最小直径应为1.8m,试验后避雷器所有部分都包在围栏内部,即通过试验。

压力释放试验应在不同设计的每一种避雷器最长的一节上进行,并认为该试验结果适用于同一设计所有额定电压的避雷器。

在进行大电流释放试验时,电流的短路容量应足够大,当用阻抗可忽略的连线将避雷器短路时,电流周期分量的有效值在0.2s内不会降到规定值的75%以上。试验回路的短路功率因数不应大于0.1。

在进行小电流释放试验时,在电流导通后约0.1s时测得试品避雷器电流有效值为800A,直到发生放气为止。试验时,电流降低量不得超过起始测量值的10%。

6.1.9密封试验

在每节避雷器上都要进行密封试验。由于国际上没有统一的试验方法,各制造厂都有自己的试验方法,因此,该项试验方法由供需双方协商确定。

6.1.10内、外缘绝工频耐压试验

该试验应分别在干燥和淋雨状态下进行,试品避雷器应是洁净的整只避雷器,并尽可能按实际情况安装,并无电阻片,内部绝缘构件保留原安装方式。其耐压值按表9选取。

6.1.11局部放电量试验

避雷器施加额定电压10s,然后降至1.05倍持续运行电压保持1min,测量局部放电量,局部放电量不得大于10pC。

6.1.12电压分布试验

电压分布是指整只避雷器在持续运行电压下电阻片上的电压分布,应提供不同安装高度和周围设备距离情况下的电压分布曲线。

电压分布曲线可用计算方法获得,也可用试验获得,试验方法可由供需双方协商确定。

6.1.13污秽试验

目前尚无成熟的污秽试验方法,可由供需双方协商确定。

6.1.14机械强度试验

在整只避雷器端部施加水平力和垂直力,见表13,并计入避雷器本体所受最大风荷载,避雷器所承受的应力的安全系数不小于2.5。

表13避雷器端部受力值

避雷器额定

电压kV 3~90 96~252 264~468

避雷器额定

电压

kV

3~90 96~252

264~

468

水平力

N 500 1000 1500

垂直力

N

150 300 500

6.1.15抗震试验

该试验频率为试品避雷器共振频率,波形为正弦波,时间为3个周波。试品避雷器不带基础试验时,应乘以1.2倍的放大系数,并放入25%最大风荷载,安全系数不小于1.67,且按统计法以瓷件抗震强度3倍标偏值计算。

试验后,基础、瓷件、电阻片及其它部件不应损坏或开裂,一切连接仍应牢固。

6.1.16脱离器试验

脱离器应进行如下试验。

6.1.16.1冲击电流和动作负载耐受试验

该试验应具备3只试品脱离器,与避雷器一起进行试验。长持续时间冲击电流按表12列出的冲击电流值进行试验,动作负载试验按图6进行。

上述试验,脱离器不应动作。

图65、2.5、1.5kA避雷器的动作负载试验

6.1.16.2时间电流曲线试验

时间电流曲线参数应在3个不同的对称起始电流(有效值)下获得:20±10%、200±10%、800±10%A,这些电流流经试品脱离器。

试验电压可为任一合适值,只要该值能足以维持避雷器元件的电弧电流,并足以产生和维持脱离器动作所决定的间隙的电弧即可。试验电压应不超过带脱离器的最低额定值的避雷器的额定电压。

脱离器动作前,电流的流通应保持在所要求的水平。3个电流等级的每一个都至少应有5个新的试品脱离器进行试验。

对于所有被试样品,应记录流经试品脱离器的电流有效值和脱离器开始动作的时间,脱离器的时间—电流特性曲线应经过代表最长时间的点绘成光滑曲线。

对于具有相当长的动作时延的脱离器,时间—电流曲线试验应在试品脱离器承受电流的控制期间内进行,以便确定3种电流下的每个最小持续时间,该时间可使脱离器成功动作。对于确定的时间—电流曲线的点,脱离器的动作应在5次试验中5次成功,如果发生1次不成功的试验,则在同一电流水平和时间下进行5次附加试验应动作成功。

6.2例行试验

出厂的每只避雷器都要进行例行试验,试验包括以下项目:

a)最大工作电压持续电流试验,见6.1.2条;

b)工频(直流)参考电压试验,见6.1.3条;

c)标称放电电流残压试验,见6.1.4.1条;

d)局部放电量试验,见6.1.11条;

e)密封试验,见6.1.9条;

f)多柱并联避雷器的电流分配试验。

该试验在避雷器所有中部没有电气联结的单元组上进行,在由制造厂确定的放电电流(0.01倍~1.0倍标称放电电流)下进行测量,测得的最大柱电流应不超过制造厂规定的上限值。

6.3验收试验

应抽取供货避雷器数量的立方根较高的整数进行验收试验,验收试验包括以下项目:

a)外观抽查其结构、铭牌及其它附件有无缺少或损坏;

b)最大工作电压持续电流试验,见6.1.2条;

c)工频参考电压试验,见6.1.3条;

d)标称放电电流残压试验,见6.1.4.1条;

e)局部放电量试验,见6.1.11条。

7附件

7.1每只应配备避雷器底座、接地引线绝缘子,对110kV以上避雷器应配备均压罩。

7.235kV及以上电压等级的每只避雷器应配备放电动作记录器,并对动作记录器进行例行试验。

7.3有可能时,每只避雷器应配备放电电流幅值记录装置,并备有备品。

7.4如进口非直接接地系统避雷器带有脱离器时,应对脱离器进行试验,见6.1.16条。

8标志、包装和运输

8.1标志

避雷器铭牌上最少应标明以下内容:

a)系统标称电压;

b)避雷器额定电压;

c)避雷器持续运行电压;

d)额定频率;

e)标称放电电流;

f)长持续时间放电等级;

g)压力释放电流等级;

h)制造厂的名称、型号及标志;

i)制造年月;

j)产品生产及组装编号。

8.2包装

避雷器的包装必须保证在运输中不因包装不良而损坏,在包装箱上应标明:

a)产品名称、型号、制造厂名;

b)发货单位、收货单位及详细地址;

c)产品净重、毛重、体积等;

d)应有“小心轻放”、“向上↑”、“防潮”等符号标志。

8.3运输

整只避雷器或分节包装运输的避雷器,都要符合运输装卸的要求,分节包装的部件应有编号标志,以便安装。

9提供技术文件

9.1谈判时应提供的原始资料

a)产品样本;

b)电阻片伏安特性曲线(交、直流);

c)不同幅值冲击电流下,波头与残压的伏秒特性;

d)工频电压耐受时间特性曲线;

e)不同电压等级电压分布曲线;

f)电阻片老化试验曲线;

g)附件说明书及性能。

9.2验收时应提供的技术文件

a)型式试验报告;

b)例行试验报告;

c)验收试验报告。

9.3随避雷器应提供的技术文件

a)合格证书;

b)产品清单;

c)产品安装使用说明书。

ZMOAⅢ氧化锌避雷器直流参数测试仪产品技术规范书(参考Word)

Z M O A-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪 技术规范书 一、概述: ZMOA-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996中14.2的规定,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物 避雷器做直流1mA电压(U 1mA )和0.75 U 1mA 下泄漏电流的检测。 本公司根据实地测量需求对仪器进行了改进,将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。操作设置人性化,通过遥控器实现远程遥控测量,并根据测量规程要求增加了自动测量环境温度功能,带有大容量存储器,可存储50组测试数据,掉电不丢失。配备高速热敏打印机大大提高了测试结果打印速度。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。 二、产品关键字: 无间隙避雷器测试仪、避雷器直流参数测试仪、避雷器测试仪 三、采用标准:

DL/T 474.5-2006 《现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验》

DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 四、仪器特点: 1.温度测量:自动感应环境温度并记入测试结果。 2.遥控测试:通过遥控器实现远程遥控测试,让测试更加安全、方便、快捷。 3.内部电源:可使用AC220V交流电,也可由内置充电电池供电使用。 4.使用方便:中文菜单,测量数据显示直观,内置前换纸打印机换纸方便,打印速度快。 5.测量准确:全数字化处理,内建精密数学模型,测量精度高,测试结果重复性好。 6.可存储50组测试数据,掉电不丢失,并能随时查看打印。 7.携带方便:高度、体积、重量仅为同类产品的3 0 %~7 0 % ,携带方便。 8、功能齐全:测量、显示、时钟、温度、结果打印一步到位。 五、主要技术参数: 1.测量范围:电压:0~30kV 纹波系数:≤1.5% 电流:0~1000μA 2.分辨率:电流:0.5μA 电压:0.1 kV

避雷器专业技术规范

避雷器技术规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB087—95计划)。 本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。在本规范的制订中尽量总结我国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。 本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。 主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。 1范围 本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB156—93标准电压 GB311.1—83高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12—89电工名词术语避雷器 GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11032—89交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC71(93)绝缘配合 IEC99—4(91)交流无间隙金属氧化物避雷器 3名词术语、符号定义 名词术语、符号定义与所引用的标准一致。

避雷器技术规范

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB087—95计划)。 本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。在本规范的制订中尽量总结我国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。 本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。 主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。 1范围 本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB156—93标准电压 GB311.1—83高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12—89电工名词术语避雷器 GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11032—89交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC71(93)绝缘配合 IEC99—4(91)交流无间隙金属氧化物避雷器 3名词术语、符号定义 名词术语、符号定义与所引用的标准一致。

HY5W-72-186避雷器技术规范书[1]

HY5WZ-72/186变压器中性点特制复合外套氧化锌避雷器 技术规范 孙浩良 二00六年十一月

1范围 本规范规定了HY5WZ-72/186复合外套避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于复合外套避雷器的采购,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值。 2执行标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范执行时,所列版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应相应的执行下列标准最新版本。 GB156—93标准电压 GB311.1—97高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12—89电工名词术语避雷器 GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级 IEC71(93)绝缘配合 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 3使用条件 3.1系统最高工作电压 与电力系统标称电压相适应的系统最高工作电压见表1(有效值)。 3.2系统额定频率 50Hz。 3.3海拔高度 不超过1000m。 3.4环境温度 最高温度不高于54℃; 最低温度不低于0℃; 最大日温差不大于25℃。 3.5最高相对湿度 25℃下为90%。 3.6最大风速 不大于35m/s。 3.7日照能量 在风速0.5m/s下为0.11W/cm2。 避雷器运行在该日照下,复合外套表面的温度一般不超过60℃。

3.8污秽等级 根据避雷器安装地区的污秽情况选用避雷器外绝缘污秽等级。见表2。 表2电力设备污秽分级标准 注:本规范执行污秽等级Ⅳ级。 3.9耐地震能力 地震烈度8度地区: 地面水平加速度0.25g; 地面垂直加速度0.125g。 4技术参数 4.1直流1mA参考电压 避雷器本体,应测量通过直流参考电流为1mA时的直流参考电压,其值不小于下表: 4.2 0.75倍直流1mA参考电压下的泄漏电流不大于50μA。 4.3避雷器雷电冲击伏秒特性 避雷器雷电冲击(波头时间1μs-10μs)伏秒特性曲线应比被保护的变压器中性点雷电冲击伏秒曲线低10%以上。 4.5额定拉伸负荷 避雷器应承受至少15倍避雷器自重的额定拉伸负荷1min不损坏,完全符合《GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器》标准要求。 4.6密封性试验 避雷器本体应有可靠的密封,在运行中不应有因密封不良而影响避雷器的性能。 4.7短路电流性能 保证在通过以下短路电流时,避雷器不发生损坏:

跌落式避雷器的专用技术规范

可拆卸跌落式避雷器专用技术规范

1、总则 1.1 投标须知: 1.1.1 本技术规范适用于10kV架空线路绝缘导线、裸导线的可拆卸跌落式避雷器技术规范书,提出了可拆卸跌落式避雷器的设计、制造、试验、检验、包装及供货要求。1.1.2投标人应仔细阅读本标书文件,投表人提供的设备技术规范应与本标书中规定的要求相一致,也可推荐满足本标书中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差; 1.1.3 投标人在投标文件中应提供有关资格文件; 1.1.4投标人必须以书面形式对本标书的条文作出应答,否则视为废标。如有异议,都应在投标书中以“对标书的意见和同标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述; 1.1.5本标书所提出的技术指标与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高技术指标执行; 1.1.6本标书经供需双方确认后作为订货合同的技术部份,与合同正文具有同等法律效力。 1.2 投标人在投标时应提供的技术文件: 1.2.1投标人应提供与本招标书中可拆卸跌落式避雷器的核心部件---(氧化性避雷器) 必须取得国家电网公司集中招投标活动供应商资质能力核实结果的证明函件; 1.2.2投标人应是防雷设计、施工等范畴的生产厂家(营业执照经营范围、专业证书); 1.2.3投标人提供的可拆卸跌落式避雷器应是避雷器需要检修或更换时,可在不断电的情况下,借助绝缘拉闸操纵杆对准避雷器原件上的圆环进行方便的操作,其操作方法等同跌落式熔断器; 1.2.4投标人提供的可拆卸跌落式避雷器产品在电网内无不良运行记录; 1.2.3投标人必须在投标文件中提供的产品图片必须与供货产品一致,如有偏差视为弃标; 1.2.6应提供投标书与招标书的差异表。 2、应遵循的主要标准 本标书中所有设备、备品备件,除本标书中的技术参数和要求外,其余均因遵循最新版本的有关标准(GB、DL、IEC和IEEE标准),这是对设备的最低要求。如果投标方有自己的标准或规范,须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 投标方提供的交流无间隙金属氧化物限流元件应遵循如下主要标准:

避雷器泄漏电流带电测试仪技术规范书

避雷器泄露电流测试仪技术规范书 桂林供电局 2012年01月

目录 1. 总则 (1) 2. 技术性能要求 (1) 3. 供货范围 (2) 4. 供方在投标时应提供的资料和参数 (3) 5. 技术资料和交付进度 (3) 6. 技术服务与设计联络 (4)

1. 总则 1.1 本规范书适用于避雷器泄露电流测试仪技术规范书,它提出设备的功能设计、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2. 技术性能要求 2.1 技术参数 全电流测量范围:0~10mA有效值,50Hz / 60Hz 准确度:±(读数×5%+5uA) 阻性电流基波测量准确度(二次法不含相间干扰):±(读数×5%+5uA)电流谐波测量准确度: ±(读数×10%+10uA) 电流通道输入电阻:≤2Ω

避雷器技术规范

避雷器技术规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB 087—95计划)。 本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC 99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB 11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC 99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。在本规范的制订中尽量总结我国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。 本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。 主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。 1范围 本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。 2引用标准

(技术规范标准)氧化锌避雷器技术规范书

氧化锌避雷器技术规范书G-YC96-66 电力工业部电力规划设计总院 1996 年12 月北京

氧化锌避雷器技术规范书 G-YC96-66 主编单位:山西省电力勘测设计院 批准部 门: 电力规划设计总院施行日 期: 1996年12月 1996年12月北京

工程编号: 工程 氧化锌避雷器技术规范书签署: 编制单位: 年月

关于颁发断路器、隔离开关、氧化锌避雷器、离相封闭母线四种设备技术规范书的通知 电规发(1996)228 号 根据电力勘测设计标准化任务的安排,由山东省电力设计院编制《110kV~500kV 交流高压断路器技术规范书》(G-YC96-64)、广东省电力设计研究院编制《35kV ~500kV 交流高压隔离开关技术规范书》(G-YC96-65)、山西省电力勘测设计院编制《氧化锌避雷器技术规范书》(G-YC96-66)、西北电力设计院编制《离相封闭母线技术规范书》(G-YC96-67)。上述四本技术规范书已完成报批稿,经组织审查现批准发布,自发布之日起实施。设备技术规范书由电力部电力规划设计总院负责解释和管理。 这次颁发的四种设备技术规范书是根据现行有关标准编制的,适用于发电厂、变电所设备招(议)标用设备技术规范书的典型范本和指导性文件,可在具体工程设备招(议)标中使用。 各单位在使用过程中要注意积累资料,及时总结经验,如发现不妥和需要补充之处请随时函告我院。 电力部电力规划设计总院 1996年12月26日

前言 为了加强设备管理和规范、指导设备招议标工作,电力部电力规划设计总院 先后以电规技 (1994)25号文和电规技 (1995)73号文下达了下列 8 种设备技术规范 书的任务: 1. 变压器技术规范书 2. 电压互感器技术规范书 3. 电流互感器技术规范书 4. 电抗器技术规范书 5. 断路器技术规范书 6. 隔离开关技术规范书 7. 氧化锌避雷器技术规范书 8. 离相封闭母线技术规范书 本设备技术规范书是这 8 种设 备技术规范书中的一本。这本设备技术规范书 已由电力部电力规划设计总院以电规发 (1996)228 号文颁发使用。 本设备技术规范书编制单位为山西省电力勘测设计院,主编人:杨国红,校 核人:张伟,审核人:李自助。编制过程中,电力部电力规划设计总院先后组织 召开了本设备技术规范书的编制大纲审查会和送审稿审查会。 本设备技术规范书是根据现行的有关标准编制的。适用于 110kV ~500kV 国 产瓷外套式交流无间隙氧化锌避雷器,包括变压器中性点用避雷器及高压并联电 抗器中性点小电抗器使用的避雷器。 使用中根据工程具体情况,参照本设备技术规范书中的附录,对设备技术规 范书直接修改填写后,便可作为投标书。经买卖双方协商一致后即成为技术协议 书,并做为订货经济合同的主要附件。 各单位在使用中发现有不妥和需要补充之处,请随时函告电力部电力规划设 计总院。 G -YC98-60 G -YC98-61 G -YC98-62 G -YC98-63 G -YC96-64 G -YC96-65 G -YC96-66 G -YC96-67

110kV交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范书

xxxx输变电新建工程 110kV交流无间隙金属氧化物避雷器 技术规范书 xxxx年xx月xx日

一通用部分 1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的避雷器应符合招标文件所规定的要求,投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品,但必须提供详细的技术偏差。如有必要,也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.1.3本招标文件技术规范提出了对避雷器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.1.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“技术差异表”中写明为“无差异”。 1.1.6本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.8本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列合格的资格文件,否则视为非响应性投标。 1.2.1满足对投标人的资格要求的近年内相对应电压等级设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。使用情况证明必须有投运的最后一次的现场试验或预防性试验数据。 1.2.2由权威机关颁发的ISO—9000系列的认证书或等同的质量管理体系认证证书。 1.2.3具有履行合同所需的生产技术和生产能力的证明资料。 1.2.4有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 1.2.5相对应电压等级同类设备的有效型式试验报告、最近一次的定期试验报告、其他证明产品特别性能的有效试验报告和产品鉴定证书。 1.2.6按照本规范书规定的环境条件和产品使用说明书正常运行时,设备寿命不少于30年的质量承诺书。 1.2.7其他需要的资料。 1.3工作范围 1.3.1 本规范书的使用范围仅限于技术规范专用部分货物需求及供货范围一览表(表2)中所列的110kV变电站用金属氧化物避雷器,以下均简称避雷器。其中包括避雷器本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务。

避雷器巡视检查标准

贺兰山风电厂 避雷器巡视检查标准 第一章总则 第一条为了规范避雷器设备的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠和经济运行,特制定本规范。 第二条本规范是依据国家有关标准、规程及制度,并结合贺兰山风电厂输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本规范对金属氧化物避雷器、碳化硅阀式避雷器的运行、维护及巡视等工作提出了具体要求。 第四条本规范适用于贺兰山风电厂系统的避雷器以。 第二章引用标准 以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12-1989电工名词术语避雷器。 GB2900.19-1989电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合 GB7327-1987交流系统用碳化硅阀式避雷器 GB11032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T16927.1-1997高电压试验技术第一部分:一般试验方法 GB50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GBJl47-1990电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 DL/T596-1996电力设备预防性试验规程 DI./T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T804-2002交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DLrr815-2002交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器 JB2440-1991避雷器用放电计数器 Q/GDWl09-2003750kV系统用金属氧化物避雷器技术规范 第三章 检查、维护项目及要求

第一条 设备的正常运行巡视 (一)巡视项目及内容 (1)瓷套表面积污程度及是否出现放电现象,瓷套、法兰是否出现裂纹、破损: (2)避雷器内部是否存在异常声响; (3)与避雷器、计数器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象; (4)避雷器放电计数器指示数是否有变化,计数器内部是否有积水; (5)对带有泄漏电流在线监测装置的避雷器泄漏电流有无明显变化; (6)避雷器均压环是否发生歪斜; (7)带串联间隙的金属氧化物避雷器或串联间隙是否与原来位置发生偏移; (8)低式布置的避雷器,遮拦内有无杂草。 (二)巡视要求 (1)避雷器设备的巡视工作应由输变电运行人员在设备的日常巡视工作中进行并做好巡视记录,巡视中发现避雷器设备存在异常现象时应在设备的异常与缺陷记录中进行详细记载,同时向上级汇报后按缺陷的处置原则(第十九条 )进行处置。 (2)对带有泄漏电流在线监测装置的避雷器泄漏电流应进行记录,有人值守变电所每周至少记录1次,无人值守变电所每个巡视周期至少记录1次。 (3)雷雨时,严禁巡视人员接近避雷器设备及其它防雷装置。 第二条 设备停运的检查和维护 (一)检查项目及内容 (1)检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,瓷套表面是否有放电烧伤痕迹: (2)复合绝缘外套及瓷外套的RTV涂层憎水性是否良好: (3)水泥结合缝及其上的油漆是否完好;

避雷器110kV额定电压102kV-采购标准专用技术规范书

110kV系统用、额定电压102kV 交流无间隙金属氧化物避雷器设备 专用技术规范 年月

目录 1标准技术参数 (1) 2项目需求部分 (3) 2.1 货物需求及供货范围一览表 (3) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (3) 2.3 图纸资料提交单位 (4) 2.4 工程概况 ..................................................... 错误!未定义书签。 2.5 使用条件 (5) 2.6 项目单位技术差异表 (5) 2.7 一次、二次及土建接口要求(适用于扩建工程) (6) 3投标人响应部分 (6) 3.1 投标人技术偏差表 (6) 3.2 销售及运行业绩表 (6) 3.3 主要组部件材料 (6) 3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货 (7) 3.5 最终用户的使用情况证明 (7) 3.6 投标人提供的试验检测报告表 (7) 3.7 投标人提供的鉴定证书表 (7)

1标准技术参数 投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应” 两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表7 投标人技术偏差表。 表1 金属氧化物避雷器标准技术参数表 Y10W102/266 YH10W102/266

注1:项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。 注2:参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。 2 项目需求部分 2.1 货物需求及供货范围一览表 表2 货物需求及供货范围一览表 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 表3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

[整理]35kV氧化锌避雷器技术规范书

35kV 氧化锌避雷器技术规范书 编制单位: 2012 年07月

目录 1. 总则 2. 工作范围 2.1 供货范围 2.2 服务界限 2.3 技术文件 3. 技术要求 3.1 应遵循的主要现行标准 3.2 环境条件 3.3 工程条件 3.4 基本设计要求 3.5 技术参数 3.6 结构 3.7 附件 4. 质量保证 5. 试验 5.1 型式试验 5.2 例行试验 5.3 现场验收试验 6. 包装、运输和储存 7. 投标方应填写的氧化锌避雷器规范表 附表1 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范适用于35kV氧化锌避雷器, 它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则招标方认为投标方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所建议使用的标准如与投标方所执行的标准不一致,投标方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本技术规范未尽事宜, 由招标、投标双方协商确定。 2. 工作范围 2.1 供货范围 本招标文件要求采购的35 kV氧化锌避雷器规范和数量见“35kV氧化锌避雷器供货规范和数量”。 2.2 服务界限 2.2.1 从生产厂家至变电站的运输全部由投标方完成。 2.2.2 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 投标方应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。 2.3 技术文件 2.3.1 投标方在订货前应向招标方提供一般性资料, 如鉴定证书、典型说明书、总装图和主要技术参数等。 2.3.2 在合同签订10天内, 投标方向招标方提供下列图纸资料及拷贝磁盘2份(AutoCAD 2004)。

10kV避雷器技术规范书0428

10kV线路型无间隙氧化锌避雷器 技术规范书 10kV线路型无间隙氧化锌避雷器技术规范书 1、总则 1.1 总的要求

(1).本设备技术规范适用于10kV线路型无间隙氧化锌线路避雷器(型号YH5WS-17/50TLQ),它提出了该套装置本体及附属设备分频分流式脱离器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 (2).本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,我方将按相应最高标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,满足其要求。 (3).本设备技术规范书所使用的标准如遇与需方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 (4).本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 (5).本设备技术规范书未尽事宜, 由需、供双方协商确定。 1.2 工作范围 (1).供方按要求提供全新的、合格的复合外套氧化锌避雷器设备及附件。 (2).制造过程如有需要应有需方代表监造。 (3).供货范围 1.3 现行标准 GB156-93《标准电压》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB11032-2000《交流无间隙氧化锌避雷器》 以上标准如有新版本, 按最新版本执行。 1.4 图纸资料 1.4.1 在技术规范签订 10 天内向设计院提供以下技术文件(未含装箱文件)

和拷贝软盘2份。 (1).总装图:表示设备总的装配情况, 包括外型尺寸、设备的重心位置与总重量、受风面积、运输尺寸和重量、端子尺寸和材料及其它附件; (2).基础图:标明设备尺寸、基础螺栓的位置和尺寸等; (3).产品说明书。 1.4.2 设备供货时提供下列资料: 设备的开箱资料除了1.4.1条所述图纸资料外, 还应包括安装、运行、维护、调试修理说明书, 部件清单, 工厂试验报告, 产品合格证等,一式2份。 2、技术规范 2.1 环境条件 (1).安装地点:户外 (2).最高环境温度:45℃ (3).最低环境温度:-10℃ (4).最大日温差:30K (5).环境相对湿度(在25℃时) 日平均值:95% 月平均值:90% (6).海拔高度:≤2000m (7).地震强度:水平分量0.25g,垂直分量0.125g。 (8).覆冰厚度:5mm(风速不大于15 m/s时) (9).防污等级: II级 2.2 系统条件 (1).额定频率:50Hz (2).标称电压:10kV (3).系统最高运行电压11.5kV (4).中性点接地方式: 有效接地 2.3 技术要求 2.3.1 技术参数

避雷器参数及选型原则.-共16页

金属氧化物避雷器的选择 避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。 1、无间隙金属氧化物避雷器的选择 选择的一般要求如下: (1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。 (2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型。 (3)、按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。 (4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。 (5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 (6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。(7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。 (8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。 (9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。 (10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机械强度。 (11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。 2、主要特性参数选择 (1)、持续运行电压Uc

中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。 在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc仍可按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取: 10s及以内切除故障 2h及以上切除故障3~10kV 1.0~1.1U L,35~66kV Uc≥U L 至于10s~2h之间,可按2h以上选取,也可参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。 (2)、额定电压Ur Ur是指避雷器两端间的最大允许工频电压的有效值,是在60℃温度下注入规定能量后,能耐受额定电压Ur10s,随后在Uc下,耐受30min,能保持热稳定。 (3)、暂时过电压U T 暂时过电压UT是确定避雷器额定电压之依据,在选择U T时,主要考虑单相接地,甩负荷和长线电容效应所引起的工频电压升高,幅值可按下列条件选取。 ①中性点非直接接地系统: 3~10kV U T=1.1Um 35~66kV,U T=Um ②中性点直接接地系统: 110~220kV 线路侧

10-35kV氧化锌避雷器技术规范

35kV无间隙金属氧化物避雷器 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 年月 目录

1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和性能要求 4.供货范围 5.卖方在投标时应提供的资料6.技术资料和图纸交付进度7.包装、贮存和运输 8.技术服务与设计与联络

1.总则 1.1本规范书适用于10-35kV氧化锌避雷器(以下简称避雷器),它提出该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 7354-1987 局部放电测量 GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB11604-1989高压电器设备无线电干扰测试方法 DL/T804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 JB/T 8952-1999 35kV及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器JB/Z336-1989 避雷器用橡胶密封件及材料规范 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件。 2.1周围空气温度 最高温度:+40℃;最低温度:-10℃;最大日温差:25K 2.2海拔高度海≤1000m

kv线路避雷器技术规范标准

110kV线路型氧化锌避雷器技术协议 需方: 供方:

1 适用范围 本协议适用于供方向需方提供的110kV线路用氧化锌避雷器(以下简称避雷器)。 2 产品符合标准 应遵循的主要现行标准 DL/T 815 -2002 《交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》 GB11032 -2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》 -1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB7354《局部放电测量》 GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB775《绝缘子试验方法》 JB5892《高压线路用复合绝缘子技术条件》 JB/T8177《绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件》 GB/《高电压试验技术第一部分:一般试验方法》 GB/《高电压试验技术第二部分:测试系统》 GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 以及其它相关标准。 以上标准如有新版本,按最新版本执行。 3. 技术要求 环境条件 周围空气温度: 最高温度:+45℃ 最低温度:-10℃ 最大日温差:25℃ 日照强度: cm2(风速s) 海拔高度:≤1000m 最大风速:35m/s

环境相对湿度(在25℃时): 日平均:95% 月平均:90% 地震烈度:8度 污秽等级:II级/Ⅲ级/Ⅳ级 工程条件 系统概况: a. 系统额定电压:110kV b. 系统最高电压:126kV c. 系统额定频率:50Hz 安装地点: 户外110kV输电线路终端杆塔或中间杆塔 基本设计要求 耐震能力 水平分量 垂直分量 本设备能承受用三周正弦波的水平加速度和垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时, 在共振条件下所发生的动态地震应力, 并且安全系数大于。 泄漏比距 不小于20mm/kV(II级)(分别按126、252 kV计) 不小于25mm/kV(Ⅲ级)(分别按126、252 kV计) 不小于31mm/kV(Ⅳ级)(分别按126、252 kV计) 设计寿命 供方保证所供设备全部是全新的、持久耐用的,保证设备能耐用30年。 技术参数 铭牌标志 线路避雷器铭牌的最少永久资料包括: a. 系统标称电压; b. 避雷器额定电压; c. 避雷器本体标称电流及残压; d. 避雷器本体直流1mA电压; e. 制造年月。 额定电压 带间隙避雷器本体额定电压标准值为96kV;标准级差6kV,可按标准级差选用其它电压等级。 额定频率

避雷器技术规格书

氧化锌避雷器 1 基本要求 见“总则”及“技术规格共同条款” 2 用途:用于接触网供电线上网点、电分相、绝缘锚段关节处。 3 耐污性能:在覆盐密度0.35mg/cm2下耐压不小于31.5kV。 4 覆冰厚度:15mm。 5 避雷器安装在铁道边接触网支柱上,安装场所无易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动。 6主要技术要求 6.1额定值 (1)系统额定电压(相对地) 27.5kV (2)系统最高工作电压(相对地) 31.5kV (3)额定电压 42kV (4)持续运行电压 34kV (5)工频参考电压 60kV (6)陡波冲击电流残压不大于138kV (7)标准波标称放电电流和残压 5kA (8)操作冲击电流残压不大于98kV (9)雷电冲击电流残压不大于120kV (10)8/20微秒冲击电流残压(峰值) 电流峰值为5千安时,不大于 120kV (11)通流容量:(20次不损坏) 方波2毫秒 400A (12)泄漏电流 额定电压时小于 500微安 60%额定电压时小于 400微安 40%额定电压时小于 300微安 (13)直流1mA参考电压不小于65kV 6.2型式 (1)户外型。 (2)无间隙硅橡胶(复合绝缘子应由向铁路供应复合绝缘子的供应商供应,保持一致性且其绝缘泄露距离不小于1400mm)氧化锌型,并保证外绝缘寿命不小于20年。 6.3一般结构 (1)安装形式:安装在Hxx/8.7(9.2)支柱顶或Hxx /12、Gxx/15支柱一侧。 (2)接地螺栓应有可靠的防腐层,接地处应有平坦的金属表面,并标有明显的接地符号。(3)氧化锌避雷器应带脱离器;带有动作记录功能的在线监视器,其安装高度应以可视为准,高度待定。 (4)每台避雷器应配置压力释放装置。压力释放等级(短路电流能力)10kA (5)避雷器高压引线须经支持绝缘子上网。支持绝缘子及连接底座应由避雷器生产厂家统一供货。 7试验 7.1出厂试验

110kV避雷器技术规范书

光伏发电30MWp工程 110kV避雷器 技术规范书 年月

批准:审核:校核:编写:

目录 126 KV避雷器供货需求表 (1) 2项目概况 (2) 3 项目建设环境条件 (2) 4适用技术标准 (3) 5技术性能 (4) 6供货范围 (5) 7备品、备件及专用工具 (5) 8包装、标识、运输 (6) 8.1 基本要求 (6) 装运标志 (6) 8.2 特殊要求 (6) 9技术服务 (6) 9.1 设计资料要求 (6) 9.2 制造厂的工地代表 (8) 9.3 在卖方工厂的检验和监造 (8) 10质量保证和试验 (8) 10.1质量保证 (8) 10.2试验 (9) 10.3 其它事项 (9) 附录A投标人需填写的表格 (9)

126 kV避雷器供货需求表 特别注意: (1)签协议时,需带上满足施工图设计深度的总装图和基础安装尺寸图(电子版及纸介质)。 (2)升压站海拔为1160m,投标方应根据设备生产场所及试验场所对本招标设备的所有电气参数进行修正。所有电气设备的绝缘水平、安全净距,包括带电体对地、带电体对接地体、相间、维护通道等距离均应根据《高压配电装置》规程的要求,按本工程海拔高度修正。 (3)投标方应根据设备安装所在地高海拔、低空气密度、多风沙、低气温、湿度大(73%)等环境因素,充分考虑元器件的绝缘水平、除湿、散热、通风、保温、防风沙等的设计。

1 总则 (1)本规范书适用于光伏发电30MWp工程中126kV避雷器设备。它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 (2)本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。 (3)本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 (4)如果卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完全符合本规范的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 (5)本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具等同法律效力。随合同一起生效。 (6)本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2 项目概况 张家口市地处河北省西北部。东南距首都北京170公里,西邻“煤海”大同180公里,北接内蒙古草原,世称“神京屏翰”之域。张家口市地域广阔,属中温带亚干旱气候区,昼夜温差大,光照充足,地形多样,水源充足,适宜多种农作物生长。境内有京包、大秦、宣庞三条铁路干线,主要公路干线有110、112两条国道,宣大、京张高速公路、丹拉和张石高速公路跨越县境。全县13个乡镇全部通油路,306个行政村全部通公路。 河北省张家口市深井镇规划容量为80MW,并分为官地房村北、官地房村南及黄崖村北三个地块进行建设。本期工程为一期工程,建设规模为30MW。本期新建一座110kV 升压站。 3 项目建设环境条件 光伏发电30MWp工程位于张家口市深井镇官地房村东北百褶山南麓缓坡,东北距宣化区约20km,北距张家口市约30km。站址中心坐标为东经114.83°,北纬40.48°。海拔高度在1080-1190m之间,北高南低。 常规气象项目统计表:

相关文档