文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷器技术规范书

避雷器技术规范书

避雷器技术规范书
避雷器技术规范书

第五包

10kV配电用、额定电压17kV交流无间隙金属氧化物避雷器专用技术规X书

1 总则

1.1 一般规定

1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规X(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的避雷器应符合招标文件所规定的要求,投标人也可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品,但必须提供详细的技术偏差。如有必要,也可以在技术投标文件中以“对规X书的意见和同规X书的偏差”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.3 本招标文件技术规X提出了对避雷器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规X的条文,投标人应提供符合本技术规X引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规X的条文提出偏差,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在项目单位技术偏差表(见表6)中列出。如果没有不一致的地方,必须在项目单位技术偏差表(见表6)中写明为“无偏差”。

1.1.6 本招标文件技术规X将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规X未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7 本技术规X中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。

1.1.8 本招标文件技术规X中通用部分各条款如与技术规X专用部分有冲突,以专用部分为准。

1.2 投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列合格的资格文件,否则视为非响应性投标。

1.2.1 满足对投标人的资格要求的近年内相对应电压等级设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。使用情况证明必须有投运的最后一次的现场试验或预防性试验数据。

1.2.2 由权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书或等同的质量管理体系认证证书。

1.2.3 具有履行合同所需的生产技术和生产能力的证明资料。

1.2.4 有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.5 相对应电压等级同类设备的有效型式试验报告、最近一次的定期试验报告、其他证明产品特别性能的有效试验报告和产品鉴定证书。

1.2.6 按照本规X规定的环境条件和产品使用说明书正常运行时,设备寿命不少于10年的质量承诺书。

1.2.7 其他需要的资料。

1.3 工作X围

1.3.1 本规X书的使用X围仅限于技术规X专用部分货物需求及供货X围一览表(表2)中所列的10kV~35kV金属氧化物避雷器,以下均简称避雷器。其中包括避雷器本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务。

1.3.2 本技术规X书可能未列出设备的全部细节,但是供货商应提供高质量的完整的避雷器及其附件,以满足本技术规X书的要求,以及工程设计和制造工艺标准的要求。

1.4 对设计图纸、试验报告和说明书的要求

1.4.1 图纸及图纸的认可和交付

1) 技术文件的发送。

a) 所有需经招标人确认的图纸和说明文件,均应由投标人在合同生效后的4周内提交给招标人进行审定认可。供货商在合同签订后须提供下列技术文件,并直接寄送有关各方。

b) 寄送文件名称、提交份数、接收单位、提交时间及邮寄地址见专用部分。

c) 提交的技术文件主要包括图纸类、说明书类、试验报告类三大类。

图纸类:总装图、安装图、铭牌图、结构图和配套件图。

说明书类:安装使用说明书、所有附件说明书、其他适用的完整资料和说明书。

试验报告类:型式试验报告、例行试验报告、标书要求的其他试验报告、主要部件的试验报告。

d) 详细的装箱清单。

2) 所有技术文件均应用中文书写,并采用国际单位制(SI)。

投标人免费提供给招标人全部最终版的图纸、资料及说明书。其中,图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图,并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护和必要时方便更换零部件等工作。

3) 招标人工程师(以下简称工程师)有权对供货商的供货设备图纸的不妥之处提出修改意见,对此招标人不承担附加费用。供货商应根据招标人的意见,对图纸进行修改并作最终审定认可。

4) 在收到招标人对图纸的最终认可之前,供货商提前采购材料或加工制造而发生的任何风险和损失由供货商自行承担。

5) 图纸经招标人认可后,并不能排除供货商对其图纸的完整性及正确性应负的责任。

1.4.2 图纸资料应包括的内容

1) 总装图:应表示设备总的装配情况,包括外形尺寸、设备的重心位置与总质量;爬电距离、伞裙尺寸、受风面积、固有频率;接线端子形状、位置、尺寸、材料及允许的作用力;运输尺寸和质量等;并附电气和机械特性数据。

2) 安装图:应标明设备的安装方式(支架式、悬挂式等)、安装尺寸、绝缘底座外形、安装孔(或安装用螺栓)的位置和尺寸及连接线尺寸等。

3) 铭牌图:应包括持续运行电压、额定电压、直流1mA参考电压、额定频率、标称放电电流、额定短路耐受电流能力、制造厂名或商标、避雷器型号和标志、制造年月及编号等。

4) 结构图:避雷器结构的剖视图。

5) 配套件图:避雷器用监测器等配套的图纸及安装图。

6) 安装规X。

1.4.3 对试验报告的要求(8份)

1) 完整有效的型式试验报告,有效的定期试验报告。

2) 最近的整套避雷器出厂试验报告。

3) 主要试验报告包括瓷套或复合外套、非线性电阻片、绝缘件、密封垫、防爆板、监测器等。

4) 证明产品特别性能的试验报告。

1.4.4 对说明书的要求(8份)

说明书应包括安装、运行、维护和全部附件完整的说明和数据,但须至少包括以下内容:

1) 避雷器型号的含义说明。

2) 产品性能指标(含配套件)。

3) 主要零/部件的说明。

4) 保管、维护、储运及包装的说明。

1.4.5 其他资料(8份)

1) 避雷器电压分布计算或试验报告(非强制性要求)。

2) 非线性电阻片人工加速老化试验报告。

3) 非线性电阻片的V A特性曲线,电流区域至少涵盖10μA至两倍的标称放电电流。

4) 运行中避雷器劣化判断的指导性说明文件。

1.5 标准和规X

1.5.1 所有投标设备,除本技术规X中规定的技术参数、性能要求和标准外,其余均应遵照最新版本的中国国家标准(GB)及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。如果投标人有自己的标准或规X,须经招标人同意后方可采用,但不能低于中国国家标准的有关规定;特殊情况由供需双方另行约定。

1.5.2 本技术规X是参照投标人提供的设备和附件需要满足的主要标准(见表1)制定的,投标设备应符合本技术规X的要求,本技术规X未作规定的要求按照表1执行。

表1 投标人提供的设备和附件需要满足的主要标准

标准号标准名称

GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T 7354 局部放电测量

GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法

GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般定义及试验要求

GB/T 16927.2 高电压试验技术第二部分:测量系统

/T 8177 绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件

/T 8952 交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器

1.5.3 所有螺栓、双头螺栓、螺丝、管螺纹、螺栓头及螺帽等均应符合中国国家标准(GB)及国际单位制(SI)的标准。

1.6 必须提交的技术数据和信息

1.6.1 投标人应提供技术规X中列举的所有技术数据,投标人提供的技术数据应保证为运行数据,这些数据将作为合同的一部分,任何与这些数据的偏差都应经招标人的同意。

1.6.2 制造商产品特性参数和其他需要提供的信息。

1.6.3 制造商业绩记录应包括设备简要参数、所使用的工程名称、安装地点、投运时间、运行情况(需有近期检测数据)、运行评价、使用单位联系人及等。

1.6.4 其他需要的资料。

1.7 备品备件

1.7.1 投标人应提供安装时必需的备品备件,价款应包括在投标总价中。

1.7.2 招标人提出运行维修时必需的备品备件,见本技术规X专用部分必需的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(见表3)。

1.7.3 投标人推荐的备品备件,见本技术规X专用部分推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(见表10)。

1.7.4 所有备品备件应为全新产品,与已经安装设备的相应部件能够互换,具有相同的技术规X和相同的规格、材质、制造工艺。

1.7.5 所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施,并应与主设备一并发运,同时标注“备品备件”,以区别于本体。

1.8 专用工具与仪器仪表

1.8.1 投标人应提供安装、运行及维修所必需的专用工具和仪器仪表,价款应包括在投标总价中。

1.8.2 招标人必需的专用工具和仪器仪表,见本技术规X专用部分表3。

1.8.3 投标人应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表,见本技术规X专用部分表10。

1.8.4 所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的,且须附完整、详细的使用说明资料。

1.8.5 专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内,注明“专用工具”、“仪器”、“仪表”,并标明“防潮”“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样,同主设备一并发运。

1.9 安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.9.1 合同设备的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定,在投标方技术人员指导下进行。

1.9.2 合同设备的性能试验、试运行和验收须根据本技术规X规定的标准、规程、规X 进行。

1.9.3 完成合同设备安装后,招标人和投标人检查和确认安装工作,并签署安装工作证明书,该证明书一式两份,双方各执一份。

1.9.4 验收时间为安装、调试、性能试验和试运行完成后3个月内。如果所有的合同设备都已达到各项技术指标,并稳定运行168h,招标人、投标人双方应签署合同设备的验收证明书,该证明书一式两份,双方各执一份。

1.9.5 对于安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同要求时,招标人、投标人双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,涉及索赔部分按商务条款执行。

2 技术特性要求

2.1 交流避雷器的技术参数

交流避雷器的技术参数见本技术规X专用部分的金属氧化物避雷器标准技术参数表(见表1)。

2.2 耐污秽性能

2.2.1 户外用避雷器外套的最小公称爬电比距,一般Ⅲ级污秽等级地区不小于31mm/kV。

2.2.2 投标人应提供投标产品使用瓷套的试验报告和供货清单,所提供产品为已有供货业绩的标准产品。

2.2.3 伞裙的伸出长度、伞间距应符合IEC 60815规定。

2.2.4 避雷器伞裙造型应合理,避雷器运行中不应发生闪络。

2.2.5Ⅲ级及以上污秽等级地区用避雷器应做人工污秽试验。

2.2.6 用于Ⅲ级及以上污秽等级地区的复合外套避雷器的人工污秽试验方法由供需双方协商。

2.3 密封结构

避雷器应有可靠的密封结构,在其寿命期内不应因为密封不良而影响运行性能,具体密封试验应采用有效的试验方法进行。

2.4 复合外套

ZMOAⅢ氧化锌避雷器直流参数测试仪产品技术规范书(参考Word)

Z M O A-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪 技术规范书 一、概述: ZMOA-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996中14.2的规定,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物 避雷器做直流1mA电压(U 1mA )和0.75 U 1mA 下泄漏电流的检测。 本公司根据实地测量需求对仪器进行了改进,将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。操作设置人性化,通过遥控器实现远程遥控测量,并根据测量规程要求增加了自动测量环境温度功能,带有大容量存储器,可存储50组测试数据,掉电不丢失。配备高速热敏打印机大大提高了测试结果打印速度。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。 二、产品关键字: 无间隙避雷器测试仪、避雷器直流参数测试仪、避雷器测试仪 三、采用标准:

DL/T 474.5-2006 《现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验》

DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 四、仪器特点: 1.温度测量:自动感应环境温度并记入测试结果。 2.遥控测试:通过遥控器实现远程遥控测试,让测试更加安全、方便、快捷。 3.内部电源:可使用AC220V交流电,也可由内置充电电池供电使用。 4.使用方便:中文菜单,测量数据显示直观,内置前换纸打印机换纸方便,打印速度快。 5.测量准确:全数字化处理,内建精密数学模型,测量精度高,测试结果重复性好。 6.可存储50组测试数据,掉电不丢失,并能随时查看打印。 7.携带方便:高度、体积、重量仅为同类产品的3 0 %~7 0 % ,携带方便。 8、功能齐全:测量、显示、时钟、温度、结果打印一步到位。 五、主要技术参数: 1.测量范围:电压:0~30kV 纹波系数:≤1.5% 电流:0~1000μA 2.分辨率:电流:0.5μA 电压:0.1 kV

避雷器专业技术规范

避雷器技术规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB087—95计划)。 本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。在本规范的制订中尽量总结我国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。 本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。 主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。 1范围 本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB156—93标准电压 GB311.1—83高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12—89电工名词术语避雷器 GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11032—89交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC71(93)绝缘配合 IEC99—4(91)交流无间隙金属氧化物避雷器 3名词术语、符号定义 名词术语、符号定义与所引用的标准一致。

避雷器技术规范

HY5W-72-186避雷器技术规范书[1]

HY5WZ-72/186变压器中性点特制复合外套氧化锌避雷器 技术规范 孙浩良 二00六年十一月

1范围 本规范规定了HY5WZ-72/186复合外套避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于复合外套避雷器的采购,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值。 2执行标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范执行时,所列版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应相应的执行下列标准最新版本。 GB156—93标准电压 GB311.1—97高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12—89电工名词术语避雷器 GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级 IEC71(93)绝缘配合 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 3使用条件 3.1系统最高工作电压 与电力系统标称电压相适应的系统最高工作电压见表1(有效值)。 3.2系统额定频率 50Hz。 3.3海拔高度 不超过1000m。 3.4环境温度 最高温度不高于54℃; 最低温度不低于0℃; 最大日温差不大于25℃。 3.5最高相对湿度 25℃下为90%。 3.6最大风速 不大于35m/s。 3.7日照能量 在风速0.5m/s下为0.11W/cm2。 避雷器运行在该日照下,复合外套表面的温度一般不超过60℃。

3.8污秽等级 根据避雷器安装地区的污秽情况选用避雷器外绝缘污秽等级。见表2。 表2电力设备污秽分级标准 注:本规范执行污秽等级Ⅳ级。 3.9耐地震能力 地震烈度8度地区: 地面水平加速度0.25g; 地面垂直加速度0.125g。 4技术参数 4.1直流1mA参考电压 避雷器本体,应测量通过直流参考电流为1mA时的直流参考电压,其值不小于下表: 4.2 0.75倍直流1mA参考电压下的泄漏电流不大于50μA。 4.3避雷器雷电冲击伏秒特性 避雷器雷电冲击(波头时间1μs-10μs)伏秒特性曲线应比被保护的变压器中性点雷电冲击伏秒曲线低10%以上。 4.5额定拉伸负荷 避雷器应承受至少15倍避雷器自重的额定拉伸负荷1min不损坏,完全符合《GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器》标准要求。 4.6密封性试验 避雷器本体应有可靠的密封,在运行中不应有因密封不良而影响避雷器的性能。 4.7短路电流性能 保证在通过以下短路电流时,避雷器不发生损坏:

跌落式避雷器的专用技术规范

可拆卸跌落式避雷器专用技术规范

1、总则 1.1 投标须知: 1.1.1 本技术规范适用于10kV架空线路绝缘导线、裸导线的可拆卸跌落式避雷器技术规范书,提出了可拆卸跌落式避雷器的设计、制造、试验、检验、包装及供货要求。1.1.2投标人应仔细阅读本标书文件,投表人提供的设备技术规范应与本标书中规定的要求相一致,也可推荐满足本标书中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差; 1.1.3 投标人在投标文件中应提供有关资格文件; 1.1.4投标人必须以书面形式对本标书的条文作出应答,否则视为废标。如有异议,都应在投标书中以“对标书的意见和同标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述; 1.1.5本标书所提出的技术指标与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高技术指标执行; 1.1.6本标书经供需双方确认后作为订货合同的技术部份,与合同正文具有同等法律效力。 1.2 投标人在投标时应提供的技术文件: 1.2.1投标人应提供与本招标书中可拆卸跌落式避雷器的核心部件---(氧化性避雷器) 必须取得国家电网公司集中招投标活动供应商资质能力核实结果的证明函件; 1.2.2投标人应是防雷设计、施工等范畴的生产厂家(营业执照经营范围、专业证书); 1.2.3投标人提供的可拆卸跌落式避雷器应是避雷器需要检修或更换时,可在不断电的情况下,借助绝缘拉闸操纵杆对准避雷器原件上的圆环进行方便的操作,其操作方法等同跌落式熔断器; 1.2.4投标人提供的可拆卸跌落式避雷器产品在电网内无不良运行记录; 1.2.3投标人必须在投标文件中提供的产品图片必须与供货产品一致,如有偏差视为弃标; 1.2.6应提供投标书与招标书的差异表。 2、应遵循的主要标准 本标书中所有设备、备品备件,除本标书中的技术参数和要求外,其余均因遵循最新版本的有关标准(GB、DL、IEC和IEEE标准),这是对设备的最低要求。如果投标方有自己的标准或规范,须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 投标方提供的交流无间隙金属氧化物限流元件应遵循如下主要标准:

避雷器泄漏电流带电测试仪技术规范书

避雷器泄露电流测试仪技术规范书 桂林供电局 2012年01月

目录 1. 总则 (1) 2. 技术性能要求 (1) 3. 供货范围 (2) 4. 供方在投标时应提供的资料和参数 (3) 5. 技术资料和交付进度 (3) 6. 技术服务与设计联络 (4)

1. 总则 1.1 本规范书适用于避雷器泄露电流测试仪技术规范书,它提出设备的功能设计、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2. 技术性能要求 2.1 技术参数 全电流测量范围:0~10mA有效值,50Hz / 60Hz 准确度:±(读数×5%+5uA) 阻性电流基波测量准确度(二次法不含相间干扰):±(读数×5%+5uA)电流谐波测量准确度: ±(读数×10%+10uA) 电流通道输入电阻:≤2Ω

避雷器技术规范

避雷器技术规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB 087—95计划)。 本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC 99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB 11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC 99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。(技术规范标准)氧化锌避雷器技术规范书

氧化锌避雷器技术规范书G-YC96-66 电力工业部电力规划设计总院 1996 年12 月北京

氧化锌避雷器技术规范书 G-YC96-66 主编单位:山西省电力勘测设计院 批准部 门: 电力规划设计总院施行日 期: 1996年12月 1996年12月北京

工程编号: 工程 氧化锌避雷器技术规范书签署: 编制单位: 年月

关于颁发断路器、隔离开关、氧化锌避雷器、离相封闭母线四种设备技术规范书的通知 电规发(1996)228 号 根据电力勘测设计标准化任务的安排,由山东省电力设计院编制《110kV~500kV 交流高压断路器技术规范书》(G-YC96-64)、广东省电力设计研究院编制《35kV ~500kV 交流高压隔离开关技术规范书》(G-YC96-65)、山西省电力勘测设计院编制《氧化锌避雷器技术规范书》(G-YC96-66)、西北电力设计院编制《离相封闭母线技术规范书》(G-YC96-67)。上述四本技术规范书已完成报批稿,经组织审查现批准发布,自发布之日起实施。设备技术规范书由电力部电力规划设计总院负责解释和管理。 这次颁发的四种设备技术规范书是根据现行有关标准编制的,适用于发电厂、变电所设备招(议)标用设备技术规范书的典型范本和指导性文件,可在具体工程设备招(议)标中使用。 各单位在使用过程中要注意积累资料,及时总结经验,如发现不妥和需要补充之处请随时函告我院。 电力部电力规划设计总院 1996年12月26日

前言 为了加强设备管理和规范、指导设备招议标工作,电力部电力规划设计总院 先后以电规技 (1994)25号文和电规技 (1995)73号文下达了下列 8 种设备技术规范 书的任务: 1. 变压器技术规范书 2. 电压互感器技术规范书 3. 电流互感器技术规范书 4. 电抗器技术规范书 5. 断路器技术规范书 6. 隔离开关技术规范书 7. 氧化锌避雷器技术规范书 8. 离相封闭母线技术规范书 本设备技术规范书是这 8 种设 备技术规范书中的一本。这本设备技术规范书 已由电力部电力规划设计总院以电规发 (1996)228 号文颁发使用。 本设备技术规范书编制单位为山西省电力勘测设计院,主编人:杨国红,校 核人:张伟,审核人:李自助。编制过程中,电力部电力规划设计总院先后组织 召开了本设备技术规范书的编制大纲审查会和送审稿审查会。 本设备技术规范书是根据现行的有关标准编制的。适用于 110kV ~500kV 国 产瓷外套式交流无间隙氧化锌避雷器,包括变压器中性点用避雷器及高压并联电 抗器中性点小电抗器使用的避雷器。 使用中根据工程具体情况,参照本设备技术规范书中的附录,对设备技术规 范书直接修改填写后,便可作为投标书。经买卖双方协商一致后即成为技术协议 书,并做为订货经济合同的主要附件。 各单位在使用中发现有不妥和需要补充之处,请随时函告电力部电力规划设 计总院。 G -YC98-60 G -YC98-61 G -YC98-62 G -YC98-63 G -YC96-64 G -YC96-65 G -YC96-66 G -YC96-67

110kV交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范书

xxxx输变电新建工程 110kV交流无间隙金属氧化物避雷器 技术规范书 xxxx年xx月xx日

一通用部分 1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的避雷器应符合招标文件所规定的要求,投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品,但必须提供详细的技术偏差。如有必要,也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.1.3本招标文件技术规范提出了对避雷器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.1.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“技术差异表”中写明为“无差异”。 1.1.6本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.8本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列合格的资格文件,否则视为非响应性投标。 1.2.1满足对投标人的资格要求的近年内相对应电压等级设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。使用情况证明必须有投运的最后一次的现场试验或预防性试验数据。 1.2.2由权威机关颁发的ISO—9000系列的认证书或等同的质量管理体系认证证书。 1.2.3具有履行合同所需的生产技术和生产能力的证明资料。 1.2.4有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 1.2.5相对应电压等级同类设备的有效型式试验报告、最近一次的定期试验报告、其他证明产品特别性能的有效试验报告和产品鉴定证书。 1.2.6按照本规范书规定的环境条件和产品使用说明书正常运行时,设备寿命不少于30年的质量承诺书。 1.2.7其他需要的资料。 1.3工作范围 1.3.1 本规范书的使用范围仅限于技术规范专用部分货物需求及供货范围一览表(表2)中所列的110kV变电站用金属氧化物避雷器,以下均简称避雷器。其中包括避雷器本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务。

避雷器巡视检查标准

贺兰山风电厂 避雷器巡视检查标准 第一章总则 第一条为了规范避雷器设备的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠和经济运行,特制定本规范。 第二条本规范是依据国家有关标准、规程及制度,并结合贺兰山风电厂输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本规范对金属氧化物避雷器、碳化硅阀式避雷器的运行、维护及巡视等工作提出了具体要求。 第四条本规范适用于贺兰山风电厂系统的避雷器以。 第二章引用标准 以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12-1989电工名词术语避雷器。 GB2900.19-1989电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合 GB7327-1987交流系统用碳化硅阀式避雷器 GB11032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T16927.1-1997高电压试验技术第一部分:一般试验方法 GB50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GBJl47-1990电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 DL/T596-1996电力设备预防性试验规程 DI./T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T804-2002交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DLrr815-2002交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器 JB2440-1991避雷器用放电计数器 Q/GDWl09-2003750kV系统用金属氧化物避雷器技术规范 第三章 检查、维护项目及要求

第一条 设备的正常运行巡视 (一)巡视项目及内容 (1)瓷套表面积污程度及是否出现放电现象,瓷套、法兰是否出现裂纹、破损: (2)避雷器内部是否存在异常声响; (3)与避雷器、计数器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象; (4)避雷器放电计数器指示数是否有变化,计数器内部是否有积水; (5)对带有泄漏电流在线监测装置的避雷器泄漏电流有无明显变化; (6)避雷器均压环是否发生歪斜; (7)带串联间隙的金属氧化物避雷器或串联间隙是否与原来位置发生偏移; (8)低式布置的避雷器,遮拦内有无杂草。 (二)巡视要求 (1)避雷器设备的巡视工作应由输变电运行人员在设备的日常巡视工作中进行并做好巡视记录,巡视中发现避雷器设备存在异常现象时应在设备的异常与缺陷记录中进行详细记载,同时向上级汇报后按缺陷的处置原则(第十九条 )进行处置。 (2)对带有泄漏电流在线监测装置的避雷器泄漏电流应进行记录,有人值守变电所每周至少记录1次,无人值守变电所每个巡视周期至少记录1次。 (3)雷雨时,严禁巡视人员接近避雷器设备及其它防雷装置。 第二条 设备停运的检查和维护 (一)检查项目及内容 (1)检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,瓷套表面是否有放电烧伤痕迹: (2)复合绝缘外套及瓷外套的RTV涂层憎水性是否良好: (3)水泥结合缝及其上的油漆是否完好;

避雷器110kV额定电压102kV-采购标准专用技术规范书

110kV系统用、额定电压102kV 交流无间隙金属氧化物避雷器设备 专用技术规范 年月

目录 1标准技术参数 (1) 2项目需求部分 (3) 2.1 货物需求及供货范围一览表 (3) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (3) 2.3 图纸资料提交单位 (4) 2.4 工程概况 ..................................................... 错误!未定义书签。 2.5 使用条件 (5) 2.6 项目单位技术差异表 (5) 2.7 一次、二次及土建接口要求(适用于扩建工程) (6) 3投标人响应部分 (6) 3.1 投标人技术偏差表 (6) 3.2 销售及运行业绩表 (6) 3.3 主要组部件材料 (6) 3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货 (7) 3.5 最终用户的使用情况证明 (7) 3.6 投标人提供的试验检测报告表 (7) 3.7 投标人提供的鉴定证书表 (7)

1标准技术参数 投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应” 两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表7 投标人技术偏差表。 表1 金属氧化物避雷器标准技术参数表 Y10W102/266 YH10W102/266

注1:项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。 注2:参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。 2 项目需求部分 2.1 货物需求及供货范围一览表 表2 货物需求及供货范围一览表 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 表3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

[整理]35kV氧化锌避雷器技术规范书

35kV 氧化锌避雷器技术规范书 编制单位: 2012 年07月

目录 1. 总则 2. 工作范围 2.1 供货范围 2.2 服务界限 2.3 技术文件 3. 技术要求 3.1 应遵循的主要现行标准 3.2 环境条件 3.3 工程条件 3.4 基本设计要求 3.5 技术参数 3.6 结构 3.7 附件 4. 质量保证 5. 试验 5.1 型式试验 5.2 例行试验 5.3 现场验收试验 6. 包装、运输和储存 7. 投标方应填写的氧化锌避雷器规范表 附表1 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范适用于35kV氧化锌避雷器, 它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则招标方认为投标方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所建议使用的标准如与投标方所执行的标准不一致,投标方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本技术规范未尽事宜, 由招标、投标双方协商确定。 2. 工作范围 2.1 供货范围 本招标文件要求采购的35 kV氧化锌避雷器规范和数量见“35kV氧化锌避雷器供货规范和数量”。 2.2 服务界限 2.2.1 从生产厂家至变电站的运输全部由投标方完成。 2.2.2 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 投标方应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。 2.3 技术文件 2.3.1 投标方在订货前应向招标方提供一般性资料, 如鉴定证书、典型说明书、总装图和主要技术参数等。 2.3.2 在合同签订10天内, 投标方向招标方提供下列图纸资料及拷贝磁盘2份(AutoCAD 2004)。

10kV避雷器技术规范书0428

10kV线路型无间隙氧化锌避雷器 技术规范书 10kV线路型无间隙氧化锌避雷器技术规范书 1、总则 1.1 总的要求

(1).本设备技术规范适用于10kV线路型无间隙氧化锌线路避雷器(型号YH5WS-17/50TLQ),它提出了该套装置本体及附属设备分频分流式脱离器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 (2).本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,我方将按相应最高标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,满足其要求。 (3).本设备技术规范书所使用的标准如遇与需方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 (4).本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 (5).本设备技术规范书未尽事宜, 由需、供双方协商确定。 1.2 工作范围 (1).供方按要求提供全新的、合格的复合外套氧化锌避雷器设备及附件。 (2).制造过程如有需要应有需方代表监造。 (3).供货范围 1.3 现行标准 GB156-93《标准电压》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB11032-2000《交流无间隙氧化锌避雷器》 以上标准如有新版本, 按最新版本执行。 1.4 图纸资料 1.4.1 在技术规范签订 10 天内向设计院提供以下技术文件(未含装箱文件)

和拷贝软盘2份。 (1).总装图:表示设备总的装配情况, 包括外型尺寸、设备的重心位置与总重量、受风面积、运输尺寸和重量、端子尺寸和材料及其它附件; (2).基础图:标明设备尺寸、基础螺栓的位置和尺寸等; (3).产品说明书。 1.4.2 设备供货时提供下列资料: 设备的开箱资料除了1.4.1条所述图纸资料外, 还应包括安装、运行、维护、调试修理说明书, 部件清单, 工厂试验报告, 产品合格证等,一式2份。 2、技术规范 2.1 环境条件 (1).安装地点:户外 (2).最高环境温度:45℃ (3).最低环境温度:-10℃ (4).最大日温差:30K (5).环境相对湿度(在25℃时) 日平均值:95% 月平均值:90% (6).海拔高度:≤2000m (7).地震强度:水平分量0.25g,垂直分量0.125g。 (8).覆冰厚度:5mm(风速不大于15 m/s时) (9).防污等级: II级 2.2 系统条件 (1).额定频率:50Hz (2).标称电压:10kV (3).系统最高运行电压11.5kV (4).中性点接地方式: 有效接地 2.3 技术要求 2.3.1 技术参数

避雷器参数及选型原则.-共16页

金属氧化物避雷器的选择 避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。 1、无间隙金属氧化物避雷器的选择 选择的一般要求如下: (1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。 (2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型。 (3)、按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。 (4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。 (5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 (6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。(7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。 (8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。 (9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。 (10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机械强度。 (11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。 2、主要特性参数选择 (1)、持续运行电压Uc

中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。 在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc仍可按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取: 10s及以内切除故障 2h及以上切除故障3~10kV 1.0~1.1U L,35~66kV Uc≥U L 至于10s~2h之间,可按2h以上选取,也可参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。 (2)、额定电压Ur Ur是指避雷器两端间的最大允许工频电压的有效值,是在60℃温度下注入规定能量后,能耐受额定电压Ur10s,随后在Uc下,耐受30min,能保持热稳定。 (3)、暂时过电压U T 暂时过电压UT是确定避雷器额定电压之依据,在选择U T时,主要考虑单相接地,甩负荷和长线电容效应所引起的工频电压升高,幅值可按下列条件选取。 ①中性点非直接接地系统: 3~10kV U T=1.1Um 35~66kV,U T=Um ②中性点直接接地系统: 110~220kV 线路侧

10-35kV氧化锌避雷器技术规范

35kV无间隙金属氧化物避雷器 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 年月 目录

1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和性能要求 4.供货范围 5.卖方在投标时应提供的资料6.技术资料和图纸交付进度7.包装、贮存和运输 8.技术服务与设计与联络

1.总则 1.1本规范书适用于10-35kV氧化锌避雷器(以下简称避雷器),它提出该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 7354-1987 局部放电测量 GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB11604-1989高压电器设备无线电干扰测试方法 DL/T804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 JB/T 8952-1999 35kV及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器JB/Z336-1989 避雷器用橡胶密封件及材料规范 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件。 2.1周围空气温度 最高温度:+40℃;最低温度:-10℃;最大日温差:25K 2.2海拔高度海≤1000m

kv线路避雷器技术规范标准

110kV线路型氧化锌避雷器技术协议 需方: 供方:

1 适用范围 本协议适用于供方向需方提供的110kV线路用氧化锌避雷器(以下简称避雷器)。 2 产品符合标准 应遵循的主要现行标准 DL/T 815 -2002 《交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》 GB11032 -2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》 -1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB7354《局部放电测量》 GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB775《绝缘子试验方法》 JB5892《高压线路用复合绝缘子技术条件》 JB/T8177《绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件》 GB/《高电压试验技术第一部分:一般试验方法》 GB/《高电压试验技术第二部分:测试系统》 GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 以及其它相关标准。 以上标准如有新版本,按最新版本执行。 3. 技术要求 环境条件 周围空气温度: 最高温度:+45℃ 最低温度:-10℃ 最大日温差:25℃ 日照强度: cm2(风速s) 海拔高度:≤1000m 最大风速:35m/s

环境相对湿度(在25℃时): 日平均:95% 月平均:90% 地震烈度:8度 污秽等级:II级/Ⅲ级/Ⅳ级 工程条件 系统概况: a. 系统额定电压:110kV b. 系统最高电压:126kV c. 系统额定频率:50Hz 安装地点: 户外110kV输电线路终端杆塔或中间杆塔 基本设计要求 耐震能力 水平分量 垂直分量 本设备能承受用三周正弦波的水平加速度和垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时, 在共振条件下所发生的动态地震应力, 并且安全系数大于。 泄漏比距 不小于20mm/kV(II级)(分别按126、252 kV计) 不小于25mm/kV(Ⅲ级)(分别按126、252 kV计) 不小于31mm/kV(Ⅳ级)(分别按126、252 kV计) 设计寿命 供方保证所供设备全部是全新的、持久耐用的,保证设备能耐用30年。 技术参数 铭牌标志 线路避雷器铭牌的最少永久资料包括: a. 系统标称电压; b. 避雷器额定电压; c. 避雷器本体标称电流及残压; d. 避雷器本体直流1mA电压; e. 制造年月。 额定电压 带间隙避雷器本体额定电压标准值为96kV;标准级差6kV,可按标准级差选用其它电压等级。 额定频率

避雷器技术规格书

氧化锌避雷器 1 基本要求 见“总则”及“技术规格共同条款” 2 用途:用于接触网供电线上网点、电分相、绝缘锚段关节处。 3 耐污性能:在覆盐密度0.35mg/cm2下耐压不小于31.5kV。 4 覆冰厚度:15mm。 5 避雷器安装在铁道边接触网支柱上,安装场所无易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动。 6主要技术要求 6.1额定值 (1)系统额定电压(相对地) 27.5kV (2)系统最高工作电压(相对地) 31.5kV (3)额定电压 42kV (4)持续运行电压 34kV (5)工频参考电压 60kV (6)陡波冲击电流残压不大于138kV (7)标准波标称放电电流和残压 5kA (8)操作冲击电流残压不大于98kV (9)雷电冲击电流残压不大于120kV (10)8/20微秒冲击电流残压(峰值) 电流峰值为5千安时,不大于 120kV (11)通流容量:(20次不损坏) 方波2毫秒 400A (12)泄漏电流 额定电压时小于 500微安 60%额定电压时小于 400微安 40%额定电压时小于 300微安 (13)直流1mA参考电压不小于65kV 6.2型式 (1)户外型。 (2)无间隙硅橡胶(复合绝缘子应由向铁路供应复合绝缘子的供应商供应,保持一致性且其绝缘泄露距离不小于1400mm)氧化锌型,并保证外绝缘寿命不小于20年。 6.3一般结构 (1)安装形式:安装在Hxx/8.7(9.2)支柱顶或Hxx /12、Gxx/15支柱一侧。 (2)接地螺栓应有可靠的防腐层,接地处应有平坦的金属表面,并标有明显的接地符号。(3)氧化锌避雷器应带脱离器;带有动作记录功能的在线监视器,其安装高度应以可视为准,高度待定。 (4)每台避雷器应配置压力释放装置。压力释放等级(短路电流能力)10kA (5)避雷器高压引线须经支持绝缘子上网。支持绝缘子及连接底座应由避雷器生产厂家统一供货。 7试验 7.1出厂试验

110kV避雷器技术规范书

光伏发电30MWp工程 110kV避雷器 技术规范书 年月

批准:审核:校核:编写:

目录 126 KV避雷器供货需求表 (1) 2项目概况 (2) 3 项目建设环境条件 (2) 4适用技术标准 (3) 5技术性能 (4) 6供货范围 (5) 7备品、备件及专用工具 (5) 8包装、标识、运输 (6) 8.1 基本要求 (6) 装运标志 (6) 8.2 特殊要求 (6) 9技术服务 (6) 9.1 设计资料要求 (6) 9.2 制造厂的工地代表 (8) 9.3 在卖方工厂的检验和监造 (8) 10质量保证和试验 (8) 10.1质量保证 (8) 10.2试验 (9) 10.3 其它事项 (9) 附录A投标人需填写的表格 (9)

126 kV避雷器供货需求表 特别注意: (1)签协议时,需带上满足施工图设计深度的总装图和基础安装尺寸图(电子版及纸介质)。 (2)升压站海拔为1160m,投标方应根据设备生产场所及试验场所对本招标设备的所有电气参数进行修正。所有电气设备的绝缘水平、安全净距,包括带电体对地、带电体对接地体、相间、维护通道等距离均应根据《高压配电装置》规程的要求,按本工程海拔高度修正。 (3)投标方应根据设备安装所在地高海拔、低空气密度、多风沙、低气温、湿度大(73%)等环境因素,充分考虑元器件的绝缘水平、除湿、散热、通风、保温、防风沙等的设计。

1 总则 (1)本规范书适用于光伏发电30MWp工程中126kV避雷器设备。它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 (2)本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。 (3)本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 (4)如果卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完全符合本规范的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 (5)本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具等同法律效力。随合同一起生效。 (6)本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2 项目概况 张家口市地处河北省西北部。东南距首都北京170公里,西邻“煤海”大同180公里,北接内蒙古草原,世称“神京屏翰”之域。张家口市地域广阔,属中温带亚干旱气候区,昼夜温差大,光照充足,地形多样,水源充足,适宜多种农作物生长。境内有京包、大秦、宣庞三条铁路干线,主要公路干线有110、112两条国道,宣大、京张高速公路、丹拉和张石高速公路跨越县境。全县13个乡镇全部通油路,306个行政村全部通公路。 河北省张家口市深井镇规划容量为80MW,并分为官地房村北、官地房村南及黄崖村北三个地块进行建设。本期工程为一期工程,建设规模为30MW。本期新建一座110kV 升压站。 3 项目建设环境条件 光伏发电30MWp工程位于张家口市深井镇官地房村东北百褶山南麓缓坡,东北距宣化区约20km,北距张家口市约30km。站址中心坐标为东经114.83°,北纬40.48°。海拔高度在1080-1190m之间,北高南低。 常规气象项目统计表:

相关文档