文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 梁配筋规范要求

梁配筋规范要求

钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不

应小于8mm.

沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4;

三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm.

偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱

内.

梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:

的较大

┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓

┃构件类型┃挠度限值┃

┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫

┃吊车梁:手动吊车┃lo/500┃

┃自动吊车┃lo/600┃

┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫

┃屋盖楼盖及楼梯构件┃┃

┃当lo<7m时┃lo/200(lo/250)┃

┃当7m≤lo≤9m时┃lo/250(lo/300)┃

┃当lo>9m时┃lo/300(lo/400)┃

┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┛

注:

1.表中lo为构件的计算跨度;

2.表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;

3.如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度

值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;

4.计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用.

结构构件正截面的裂缝控制等级分为三级、裂缝控制等级的划分应符合下列规定:

一级---严格要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,

构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力;

;

1.

2.

3.在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为

0.2mm;

对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm;

4.在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等

级进行验算;

在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算;

5.表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面

的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求;

6.对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;

7.对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;

8.表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度.

箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径

表6.3.3梁端箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径

┏━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓┃抗震等级┃加密区长度(mm)┃箍筋最大间距(mm)┃箍筋最小直径(mm)┃

┃┃(取较大值)┃(取较小值)┃┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫

┃一┃2*hb,500┃hb/4,6d,100┃10┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫

┃二┃┃hb/4,8d,100┃8┃

┣━━━━┫┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫

2.

倍.

一.《建筑抗震设计规范》

表6.3.3梁端箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径

┏━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓┃抗震等级┃加密区长度(mm)┃箍筋最大间距(mm)┃箍筋最小直径(mm)┃

┃┃(取较大值)┃(取较小值)┃┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫

┃一┃2*hb,500┃hb/4,6d,100┃10┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫

┃二┃┃hb/4,8d,100┃8┃

┣━━━━┫┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫

┃三┃1.5*hb,500┃┃8┃

┣━━━━┫┃hb/4,8d,150┣━━━━━━━━┫

┃四┃┃┃6┃

┗━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛

注:1.d为纵筋直径,hb为梁截面高度.

2.梁高不小于1m时,梁端箍加密区箍筋的最大间距应允许为hb/6,但不应大于200mm.

框支梁支座处(离柱边1.5倍梁截面高度范围为)箍筋应加密,

加密区箍筋直径不应小于10mm,间距不应大于100mm.

三.《混凝土结构设计规范》表9.2.9梁中箍筋的最大间距(mm)

┏━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓

┃梁高h(mm)┃V>0.7*ft*b*h0┃V<=0.7*ft*b*h0┃

向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面

积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm.

沿梁高应配置间距不大于200.直径不小于16mm的腰筋.

当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面

积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm.

沿梁高应配置间距不大于200.直径不小于16mm的腰筋.

梁的配筋设计一般控制要求

梁的配筋设计一般控制要求 一、梁的纵筋配筋率 1梁支座纵向受拉钢筋最大配筋率 《高规》6.3.3.1:抗震设计时,梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,不应大于2.75%;当梁端受拉钢筋的配筋率大于2.5%时,受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半。 2、梁支座纵向受拉钢筋最小配筋率 1 ).《高规》63.2.2:纵向受拉钢筋的最小配筋百分率Pmin(%),非抗震设计时,不应小于O.2和45ft∕fy二者的较大值;抗震设计时,不应小于表6.3.2-1规定的数值。 2 ).《高规》10.2.7.1:转换梁上.下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时均不应小于0.30%;抗震设计时,特一、一.和二级分别不应小于0.60%.0.50%和0.40%o 3、梁跨中纵向受拉钢筋最小配筋率 1 ).《高规》6.3.2.2:纵向受拉钢筋的最小配筋百分率Pmin(%),非抗震设计时,不应小于O.2和45ft∕fy二者的较大值才亢震设计时,不应小于表6.3.2-1规定的数值。 2 ).《高规》1027.1:转换梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设

计时均不应小于0.30%;抗震设计时,特一、一、和二级分别不应小于 0.60%、0.50%和0.40%o 二、上下铁比值 1梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积比值 1 ).《混规》9.2.6.1:当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于∣0∕5,IO为梁的计算跨度。 2 ).《高规》63.2.3:抗震设计时,梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.30 2、梁通长筋与梁两端顶面和底面纵向钢筋截面面积比值 《高规》633.2:沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mmβ三、钢筋直径 1梁箍筋最小直径 1) .《抗规》6.3.3:梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mmβ

梁板柱配筋规范要求

梁板柱配筋规范要求 1. 梁的截面应设计为长方形或T形,截面宽度不宜小于300mm,高度不宜小于截面厚度的6倍。 2.梁的配筋应满足受力要求,梁底筋应足够,不得小于梁顶筋总面积的50%。 3. 梁的主筋与箍筋的间距一般不应超过250mm,箍筋应沿梁的全长布置。 4.梁的端部和支座处应设置必要的加强筋和传力钢筋。 1. 板的截面应设计为矩形或T形,截面宽度不宜小于板厚的6倍,高度不应小于板厚的50mm。 2.板的配筋应满足受力要求,板底筋应足够,不得小于板顶筋总面积的50%。 3. 板的主筋与箍筋的间距一般不应超过300mm,箍筋应沿板的全长布置。 4.板的边缘处应设置必要的加强筋和传力钢筋。 1.柱的截面应为正方形、长方形或圆形,截面尺寸应满足承受受力的要求。 2.柱的配筋应满足受力要求,主筋应沿柱的全长布置,不得少于横向主筋总面积的30%。 3. 纵向主筋和箍筋的间距一般不应超过250mm,箍筋应沿柱的全长布置。

4.柱的底部和顶部应设置必要的加强筋和传力钢筋。 四、配筋要求的计算和验算 在进行梁板柱配筋设计时,需要进行配筋的计算和验算。计算过程中 需要考虑结构的受力情况,材料的强度和要求,以及相关配筋规范的要求。 配筋计算包括确定筋材的截面积、数量和布置等,需要满足构件的受 力要求和规范的要求。验算是指通过计算和分析验证设计的配筋方案是否 满足结构的强度和稳定性要求。 在进行配筋设计时,需要考虑以下几个方面: 1.构件的截面形状和尺寸:根据结构的受力分析确定构件的截面形状 和尺寸,确定梁板柱的截面尺寸和布置。 2.材料的强度和特性:根据结构材料的强度和特性,确定配筋的材料 和规格。通常使用的钢筋的强度等级有HRB335、HRB400和HRB500等。 3.受力分析和设计:通过受力分析计算出梁板柱在工作状态下的受力 和变形情况,确定所需的配筋量和布置方式。 4.配筋布置和间距:根据配筋规范的要求和受力分析结果,确定配筋 材料的布置方式和间距。包括纵向主筋和箍筋的布置,以及配筋的间距和 要求。 5.构件加强和传力:根据实际情况和需要,对构件的端部、支座等位 置进行加强和设置传力钢筋,以保证结构的连续性和传力要求。 总之,梁板柱配筋规范是为了保证结构的安全和可靠,以及满足设计 和使用要求。在进行配筋设计时需要考虑梁板柱的截面形状和尺寸、材料 的强度和特性、受力分析和设计、配筋布置和间距、构件加强和传力等几

梁配筋规范要求

《混凝土结构设计规范》条 钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h> 300mm时,不应小于10mm当梁高h v 300mmB寸, 不应小于 8mm. 一 . 《建筑抗震设计规范》条沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计寸钢筋直径不应小于14m m且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4; 三、四级抗震设计和非抗震设计寸钢筋直径不应小于 12mm. 二. 《高层建筑混凝土结构技术规程》条 偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部 直通到柱内 . 一.《混凝土结构设计规范》条 梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求 : 一级抗震等级:x < *ho,二、三级抗震等级:x < 二.《混凝土结构设计规范》条 混凝土受压区高度尚应符合下列条件:x WE b*h0; 钢筋等级为HPB300时,E b = 钢筋等级为HRB335/HRBF335寸,E b = 钢筋等级为 HRB400/HRBF400/RRB400时,E b = 钢筋等级为HRB500/HRBF500时,E b = 三.《建筑抗震设计规范》条 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于 % 一.《混凝土结构设计规范》第 1 条纵向拉钢筋的配筋率不应小于表规定的数值 ; 表框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率 (%) 二.《混凝土结构设计规范》条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%), 受弯构件不应小于和 45ft/fy 的较大值 . 三.《高层建筑混凝土结构技术规程》条梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率 , 非抗震设计时分别不应

混凝土梁柱配筋标准

混凝土梁柱配筋标准 一、前言 混凝土是建筑工程中常用的材料,它的强度和耐久性取决于混凝土中的钢筋配筋。混凝土梁柱配筋需要符合规范,以确保建筑结构的安全性和稳定性。本文将介绍混凝土梁柱配筋的标准。 二、混凝土梁柱配筋的分类 混凝土梁柱配筋可以分为两类:一类是钢筋混凝土梁柱,另一类是预应力混凝土梁柱。两者在配筋标准上有所不同。 三、钢筋混凝土梁柱配筋标准 1. 梁的配筋标准 (1)受弯构件的配筋率:梁的配筋率应在0.5%至4%之间。 (2)最小配筋率:梁中任何截面的最小配筋率不得小于0.15%。 (3)梁的受拉区配筋:受拉区的配筋率不得小于0.45%。

(4)梁的受压区配筋:受压区的配筋率不得小于0.25%。 2. 柱的配筋标准 (1)受弯构件的配筋率:柱的配筋率应在0.8%至6%之间。(2)最小配筋率:柱中任何截面的最小配筋率不得小于0.2%。(3)柱的受拉区配筋:受拉区的配筋率不得小于0.5%。(4)柱的受压区配筋:受压区的配筋率不得小于0.35%。 四、预应力混凝土梁柱配筋标准 1. 梁的配筋标准 (1)受弯构件的配筋率:梁的配筋率应在0.5%至4%之间。(2)最小配筋率:梁中任何截面的最小配筋率不得小于0.15%。(3)梁的受拉区配筋:受拉区的配筋率不得小于0.45%。

(4)梁的受压区配筋:受压区的配筋率不得小于0.25%。 2. 柱的配筋标准 (1)受弯构件的配筋率:柱的配筋率应在0.8%至6%之间。(2)最小配筋率:柱中任何截面的最小配筋率不得小于0.2%。(3)柱的受拉区配筋:受拉区的配筋率不得小于0.5%。 (4)柱的受压区配筋:受压区的配筋率不得小于0.35%。 五、结论 混凝土梁柱配筋是建筑结构中的重要组成部分,它必须符合标准以确保结构的安全性和稳定性。钢筋混凝土和预应力混凝土的梁柱配筋标准略有不同,但都需要符合最小配筋率和受拉区、受压区的配筋率要求。建筑工程中的混凝土梁柱配筋应该严格按照标准施工,以确保建筑结构的安全性和稳定性。

梁配筋规范要求

《混凝土结构设计规范》9.2.1条 钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm 时,不应小于8mm. 一.《建筑抗震设计规范》6.3.4.1条 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小 于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4; 三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm. 二.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.2条 偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内. 一.《混凝土结构设计规范》11.3.1条 梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 一级抗震等级:x≤0.25*ho,二、三级抗震等级:x≤0.35ho 二.《混凝土结构设计规范》6.2.7条 混凝土受压区高度尚应符合下列条件: x≤ξb*h0; 钢筋等级为HPB300时,ξb =0.576 钢筋等级为HRB335/HRBF335时,ξb =0.550 钢筋等级为HRB400/HRBF400/RRB400时,ξb =0.518 钢筋等级为HRB500/HRBF500时,ξb =0.482 三.《建筑抗震设计规范》6.3.4.1条 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5% 一.《混凝土结构设计规范》11.3.6第1条 纵向拉钢筋的配筋率不应小于表11.3.6-1规定的数值; 表11.3.6-1 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%) ┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃┃位置┃ ┃抗震等级┣━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┫ ┃┃支座(取较大值) ┃跨中(取较大值) ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃一级┃0.40,80ft/fy ┃0.30,65ft/fy ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃二级┃0.30,65ft/fy ┃0.25,55ft/fy ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃三、四级┃0.25,55ft/fy ┃0.20,45ft/fy ┃ ┗━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛ 二.《混凝土结构设计规范》8.5.1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%),受弯构件不应小于0.2和45ft/fy 的较大值.

新规范梁板柱配筋要求汇总

新规范梁板柱配筋要求汇总 梁板柱配筋是建筑结构中关键的一环,配筋的合理性直接影响到结构的安全性和稳定性。为此,各国都制定了相应的规范和标准,用于指导和规范梁板柱配筋的设计与施工。本文将介绍一些常见的新规范要求,以帮助读者更好地了解和应用配筋规范。 一、梁板配筋要求: 1.梁的最小配筋率:新规范中规定了梁的最小配筋率,该值是指梁截面钢筋面积与混凝土截面面积的比值。梁的最小配筋率要根据结构的类型和使用条件来确定,通常在1%~3%之间。 2.梁的最大配筋率:新规范中也规定了梁的最大配筋率,该值是指梁截面钢筋面积与混凝土截面面积的最大比值。梁的最大配筋率要根据构件尺寸和受力要求来确定,一般不超过5%。 3.钢筋的最小间距:梁截面的受力性能与钢筋的间距密切相关。新规范规定了梁中钢筋的最小间距,以确保钢筋的作用能够有效地传递到混凝土中。最小间距根据钢筋直径和梁的尺寸来确定。 4.钢筋的最大间距:为了充分利用钢筋的作用,梁截面中的钢筋应尽可能均匀地分布。新规范规定了梁中钢筋的最大间距,以避免出现钢筋过于稀疏或过于密集的情况。最大间距要根据受力要求和混凝土质量等因素来确定。 二、柱配筋要求:

1.柱截面尺寸:新规范规定了柱截面的尺寸范围,以确保柱的受力性 能和稳定性。柱截面的尺寸要根据受力要求和建筑结构的使用条件来确定,一般要求柱的宽度和高度比不得超过1:5 2.柱的配筋率:柱的配筋率是指钢筋的面积与柱截面混凝土面积的比值。新规范中规定了柱的最小配筋率和最大配筋率。最小配筋率要根据柱 的受力要求和混凝土强度等因素来确定,通常在0.8%~1.5%之间。最大配 筋率要根据结构形式和受力条件来确定,一般不超过4%。 3.钢筋的直径和间距:新规范中规定了柱中钢筋的直径和间距范围。 钢筋的直径要根据受力要求和柱截面尺寸来确定。柱截面中钢筋的最小间 距要保证钢筋的作用能够有效地传递到混凝土中,而最大间距要避免钢筋 过于稀疏或过于密集。 综上所述,新规范对于梁板柱配筋提出了一系列要求,以确保建筑结 构的安全性和稳定性。设计师和施工人员需要根据规范的要求进行配筋设 计和施工操作,以保证结构的性能和质量。同时,配筋设计还需要考虑经 济性和施工可行性等因素,以使设计方案更加合理和实用。

梁配筋规范要求

钢筋混凝土梁纵向受力钢筋得直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm、 一、《建筑抗震设计规范》6、3、4、1条 沿梁全长顶面与底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小 于14mm,且分别不小于梁两端顶面与底面纵向钢筋中较大截面面积得1/4; 三、四级抗震设计与非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm、 二、《高层建筑混凝土结构技术规程》10、2、8、2条 偏心受拉得框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内、 一、《混凝土结构设计规范》11、3、1条 梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋得梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 一级抗震等级:x≤0、25*ho,二、三级抗震等级:x≤0、35ho 二、《混凝土结构设计规范》6、2、7条 混凝土受压区高度尚应符合下列条件:x≤ξb*h0; 钢筋等级为HPB300时,ξb=0、576 钢筋等级为HRB335/HRBF335时,ξb =0、550 钢筋等级为HRB400/HRBF400/RRB400时,ξb =0、518 钢筋等级为HRB500/HRBF500时,ξb=0、482 三、《建筑抗震设计规范》6、3、4、1条 梁端纵向受拉钢筋得配筋率不宜大于2、5% 一、《混凝土结构设计规范》11、3、6第1条 纵向拉钢筋得配筋率不应小于表11、3、6-1规定得数值; 表11、3、6-1框架梁纵向受拉钢筋得最小配筋百分率(%) ┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃┃位置┃ ┃抗震等级┣━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┫ ┃┃支座(取较大值)┃跨中(取较大值) ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃一级┃0、40,80ft/fy┃0、30,65ft/fy┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃二级┃0、30,65ft/fy ┃0、25,55ft/fy┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃三、四级┃0、25,55ft/fy┃0、20,45ft/fy ┃ ┗━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛ 二、《混凝土结构设计规范》8、5、1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋得最小配筋百分率(%),受弯构件不应小于0、2与45ft /fy得较大值、 三、《高层建筑混凝土结构技术规程》10、2、8、1条 梁上、下部纵向钢筋得最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于0、30%; 特一、一与二级分别不应小于0、6%、0、5%与0、4%、 《混凝土结构设计规范》11、3、6第2条 抗震设计时,梁端截面得底面与顶面纵向钢筋截面面积得比值,除按计算确定外, 一级不应小于0、5,二、三级不应小于0、3、

混凝土梁钢筋布置标准

混凝土梁钢筋布置标准 混凝土梁是建筑中常用的结构构件,其钢筋布置是保证混凝土梁强度 和稳定性的重要因素。本文将详细介绍混凝土梁钢筋布置的标准,包 括梁的截面尺寸、钢筋种类与数量、间距、钢筋的保护与预留等方面。 一、梁的截面尺寸 混凝土梁的截面尺寸应当满足设计要求,同时应当符合以下标准: 1. 梁底宽度不应小于墙厚或支座宽度的1.2倍。 2. 梁的高度应当满足跨度和荷载要求,一般来说,梁的高度应当大于 等于跨度的1/12,且不小于100mm。 3. 梁底高度不应小于墙体厚度的1/3。 二、钢筋种类与数量 混凝土梁钢筋种类包括主筋、箍筋和带筋,其数量应当符合设计要求。具体要求如下:

1. 主筋:主筋是混凝土梁中最重要的承载构件,其数量应当满足设计要求。梁的主筋应当采用HRB400或以上等级的钢筋。 2. 箍筋:箍筋是混凝土梁中的配筋构件,其数量应当满足设计要求。梁的箍筋应当采用HRB335或以上等级的钢筋。 3. 带筋:带筋是在混凝土梁中用来保护主筋的构件,其数量应当满足设计要求。梁的带筋应当采用HRB335或以上等级的钢筋。 三、间距 混凝土梁中钢筋之间的间距应当符合以下标准: 1. 主筋的间距不应大于梁高的1/6,且不应大于50mm。 2. 箍筋的间距不应大于梁高的1/4,且不应大于100mm。 3. 带筋的间距不应大于主筋的间距。 四、钢筋的保护与预留 混凝土梁中的钢筋应当符合以下保护和预留标准:

1. 钢筋应当与混凝土表面保持一定的距离,以避免钢筋受到腐蚀。 2. 钢筋应当按照设计要求进行预留,以便后期安装和施工。 3. 钢筋与混凝土表面的最小保护层厚度应当符合设计要求。 综上所述,混凝土梁钢筋布置标准包括梁的截面尺寸、钢筋种类与数量、间距、钢筋的保护与预留等方面。在施工中,应当按照标准进行布置,以确保混凝土梁的强度和稳定性。

混凝土梁设计中的钢筋配筋规范

混凝土梁设计中的钢筋配筋规范 一、引言 混凝土结构是现代建筑中最常见的结构之一,而混凝土梁作为承受建筑物上部荷载的主要结构,其设计中的钢筋配筋规范十分重要。本文将从混凝土梁的基本原理出发,分析混凝土梁的设计中的钢筋配筋规范,为混凝土梁的设计提供有益的参考。 二、混凝土梁的基本原理 混凝土梁是一种以混凝土为主体材料,钢筋为加强材料的结构。其主要作用是承受建筑物上部荷载,通过混凝土的受压和钢筋的受拉来分担荷载。混凝土梁的承载力主要由混凝土的受压强度和钢筋的抗拉强度决定。因此,在混凝土梁的设计中,钢筋的配筋必须符合规范,以保证混凝土梁的承载力和使用寿命。 三、混凝土梁设计中的钢筋配筋规范 1. 钢筋的种类和规格 钢筋的种类和规格是混凝土梁设计中钢筋配筋的重要参数。目前常用

的钢筋种类有HRB335、HRB400、HRB500等,其规格分为直径为6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、28、32、36、40、50等 不同的型号。在混凝土梁的设计中,应根据荷载大小和混凝土强度等 参数来选择合适的钢筋种类和规格。 2. 配筋率 配筋率是指混凝土梁截面中钢筋的面积与混凝土梁截面面积之比。配 筋率的大小直接影响混凝土梁的承载力和使用寿命。一般来说,大型 梁的配筋率应控制在1.5%~2.5%之间,小型梁的配筋率可以适当放大。 3. 钢筋的布置方式 钢筋的布置方式是混凝土梁设计中钢筋配筋的另一个重要参数。钢筋 的布置方式应根据梁的跨度、荷载大小、混凝土强度等参数来选择。 常用的钢筋布置方式有单向布置和双向布置。单向布置适用于跨度较 大的梁,双向布置适用于跨度较小的梁。 4. 钢筋的保护层厚度 钢筋的保护层厚度是指混凝土梁表面到钢筋表面的距离,也是混凝土 梁设计中的钢筋配筋规范之一。保护层厚度的大小取决于混凝土强度、钢筋的直径、混凝土梁的使用环境等因素。一般来说,保护层厚度应

混凝土梁配筋设计规范

混凝土梁配筋设计规范 一、概述 混凝土梁是一种常见的结构构件,其主要作用是承受楼板和其他荷载 的重量。混凝土梁的承载能力取决于其截面尺寸和配筋。配筋是指在 混凝土中嵌入钢筋,以增强梁的强度和刚度。在混凝土梁配筋设计中,需要考虑多个因素,以确保梁的安全和可靠性。下面将详细介绍混凝 土梁配筋设计规范。 二、设计方法 2.1 承载力设计法 承载力设计法是最常用的混凝土梁配筋设计方法。该方法的基本思想是,根据梁的几何尺寸和荷载情况,计算出梁的最大承载力,并通过 配筋来满足该最大承载力的要求。具体步骤如下: 1.计算梁的自重和荷载。 2.根据荷载情况和梁的几何尺寸,计算出梁的最大弯矩。

3.根据梁的几何尺寸和混凝土等级,计算出梁的截面面积。 4.根据梁的截面积和最大弯矩,计算出混凝土的抗弯强度。 5.根据混凝土的抗弯强度和最大弯矩,计算出最大承载力。 6.根据最大承载力和混凝土的特性,确定配筋位置、直径和间距。 2.2 极限状态设计法 极限状态设计法是一种更加精确的混凝土梁配筋设计方法,它考虑了梁在极限荷载下的变形和破坏机制。该方法的基本思想是,根据梁的几何尺寸和荷载情况,计算出梁在极限荷载下的变形和破坏形态,并通过配筋来确保梁在设计荷载下的安全和可靠性。具体步骤如下: 1.计算梁的自重和荷载。 2.根据荷载情况和梁的几何尺寸,计算出梁的荷载组合。 3.根据荷载组合,计算出梁的变形和破坏形态。 4.根据梁的几何尺寸和荷载组合,计算出混凝土的应力和应变分布。

5.根据混凝土的应力和应变分布,确定配筋位置、直径和间距。 6.根据配筋位置、直径和间距,计算出梁的承载能力。 7.检查梁的承载能力是否满足设计要求。 三、设计要求 3.1 强度要求 混凝土梁的强度要求应符合国家规定和工程要求。在设计中,应根据梁的使用条件和荷载情况,确定混凝土的等级和强度等级。 3.2 变形要求 混凝土梁的变形要求应符合国家规定和工程要求。在设计中,应根据梁的使用条件和荷载情况,确定梁的变形限值。 3.3 配筋要求 混凝土梁的配筋要求应符合国家规定和工程要求。在设计中,应根据梁的使用条件和荷载情况,确定配筋位置、直径和间距。同时,应注意配筋的钢筋种类、强度等级和防腐措施等。

混凝土梁设计配筋标准

混凝土梁设计配筋标准 一、前言 混凝土结构是建筑工程中的常见结构,其中混凝土梁是承载楼层和屋 顶等荷载的重要构件。梁的设计是混凝土结构设计中的重要组成部分,设计配筋标准的制定对于梁的安全性和经济性有着重要的影响。本文 将对混凝土梁设计配筋标准进行详细的介绍和解析。 二、混凝土梁的基本要求 1. 承载能力:混凝土梁的设计应满足荷载的承载能力要求,保证结构 的安全性; 2. 刚度要求:混凝土梁的设计应满足刚度要求,保证结构的稳定性; 3. 经济性:混凝土梁的设计应满足经济性要求,尽可能减少材料的浪费,保证结构的经济效益。 三、混凝土梁的配筋原则 混凝土梁的配筋应按以下原则进行: 1. 配筋应满足弯曲和剪切的双重要求; 2. 配筋应尽可能安排在受拉区域,以提高受拉强度; 3. 配筋应在混凝土受压区域内设置,以提高受压强度; 4. 配筋应遵循最小配筋原则,以保证结构安全; 5. 配筋应满足构造要求和施工要求。

四、混凝土梁设计配筋标准 1. 配筋率 混凝土梁的配筋率应符合以下要求: 1.1 混凝土梁受弯构件的配筋率应大于等于0.5%; 1.2 混凝土梁受剪构件的配筋率应大于等于0.2%。 2. 构造配筋 混凝土梁的构造配筋应符合以下要求: 2.1 混凝土梁的上下筋间距不应超过3倍受拉钢筋直径,两端距离不应小于受拉钢筋直径; 2.2 混凝土梁的受拉区域应设置钢筋弯起,弯起长度不应小于受拉钢筋直径的4倍; 2.3 混凝土梁的受拉区域应设置钢筋交错,交错长度不应小于受拉钢筋直径的2倍; 2.4 混凝土梁的受压区域应设置箍筋,箍筋间距不应超过受压钢筋直径的4倍。 3. 抗裂配筋 混凝土梁的抗裂配筋应符合以下要求: 3.1 混凝土梁的抗裂钢筋应设置在受拉区域内; 3.2 抗裂钢筋的直径应不小于受拉钢筋直径的1/3; 3.3 抗裂钢筋的间距应不大于300mm。

梁配筋规范要求

《混凝土结构设计规范》9。2。1条 钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm 时,不应小于8mm。 一.《建筑抗震设计规范》6.3。4。1条 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小 于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4; 三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm。 二。《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.2条 偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内。 一。《混凝土结构设计规范》11。3.1条 梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:一级抗震等级:x≤0。25*ho,二、三级抗震等级:x≤0.35ho 二。《混凝土结构设计规范》6.2。7条 混凝土受压区高度尚应符合下列条件: x≤ξb*h0; 钢筋等级为HPB300时,ξb =0。576 钢筋等级为HRB335/HRBF335时,ξb =0。550 钢筋等级为HRB400/HRBF400/RRB400时,ξb =0。518 钢筋等级为HRB500/HRBF500时,ξb =0。482 三.《建筑抗震设计规范》6.3。4。1条 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2。5% 一.《混凝土结构设计规范》11.3.6第1条 纵向拉钢筋的配筋率不应小于表11。3。6-1规定的数值; 表11。3。6-1 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%) ┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃┃位置┃ ┃抗震等级┣━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┫ ┃┃支座(取较大值)┃跨中(取较大值) ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃一级┃0.40,80ft/fy┃0.30,65ft/fy┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃二级┃0.30,65ft/fy┃0.25,55ft/fy┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃三、四级┃0.25,55ft/fy┃0.20,45ft/fy┃ ┗━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛ 二。《混凝土结构设计规范》8.5.1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%),受弯构件不应小于0.2和45ft/fy 的较大值.

梁配筋规范要求

钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不 应小于8mm. 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4; 三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm. 偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱 内. 梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 的较大 ┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓ ┃构件类型┃挠度限值┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫ ┃吊车梁:手动吊车┃lo/500┃ ┃自动吊车┃lo/600┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫ ┃屋盖楼盖及楼梯构件┃┃ ┃当lo<7m时┃lo/200(lo/250)┃ ┃当7m≤lo≤9m时┃lo/250(lo/300)┃

┃当lo>9m时┃lo/300(lo/400)┃ ┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┛ 注: 1.表中lo为构件的计算跨度; 2.表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件; 3.如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度 值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值; 4.计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用. 结构构件正截面的裂缝控制等级分为三级、裂缝控制等级的划分应符合下列规定: 一级---严格要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时, 构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力; ; 1. 2. 3.在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为 0.2mm; 对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm; 4.在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等 级进行验算; 在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算; 5.表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面 的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求; 6.对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 7.对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;

梁配筋规范要求内容

《混凝土结构设计规》9.2.1条 钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径•当梁高h^300mm时,不应小于10mm;当梁高hV300n)m 时. 不应小于8mm. 一.《建筑抗震设计规》6. 3. 4. 1条 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小 于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4; 三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm. 二.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.2条 偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱. 一.《混凝土结构设计规》11・3・1条 梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 一级抗震等级:xW0・25水ho•二.三级抗震等级:xW0・35ho 二.《混凝土结构设计规》6. 2.7条 混凝土受压区高度尚应符合下列条件:xWEb*hO;钢筋等级为HPB300时,4b = 0. 576 钢筋等级为HRB335/HRBF335 时,E b = 0. 550 钢筋等级为HRB400/HRBF400/RRB400 时,E b = 0.518 钢筋等级为HRB500/HRBF500 时,gb = 0. 482 三.《建筑抗震设计规》6.3・4・1条梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2. 5% 一.《混凝土结构设计规》11.3.6第1条 纵向拉钢筋的配筋率不应小于表11.3. 6-1规定的数值;表11.3. 6-1框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率您) 二.《混凝土结构设计规》8. 5. 1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%),受弯构件不应小于0.2和45ft/fy 的较大值. 三.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8. 1条 梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于0. 30%;特一、一和二级分别

框架梁,柱的配筋要求

框架柱的配筋和尺寸要求: 【建筑抗震规范】6.3【混凝土结构设计规范】11.4【高规】6.4 (1):柱纵向受力钢筋的最小总配筋率应按表6.3.7-1采用,同时每一侧配筋率不应小于0.2%;对于建造在Ⅳ类场地且较高的高层建筑,最小总配筋率应增加0.1%。 (2):表6.3.7-1 柱截面纵向钢筋的最小总配筋率(百分率)类别抗震等级 一二三四 中柱和边柱0.9(1.0)0.7(0.8)0.6(0.7)0.5(0.6) 1.1 0.9 0.8 0.7 角柱、框支 柱 注:①表中括号内数值用于框架结构的柱。 ②钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0.05;钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加0.1。 ③混凝土强度等级高于C60时,上述数值应相应增加0.1。 (3):柱总配筋率不应大于5%。 (4):矩形柱截面宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径四级或不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。 (5):剪跨比宜大于2(不形成短柱);三级轴压比限值为0.85,二级为0.75;长短边之比不宜大于3;一级框架短柱的每侧纵

向钢筋配筋率不宜大于1.2%。 (6)纵筋配置原则: ①满足最小(大)配筋率要求 ②柱纵筋间距不大于200,净间距不小于50。一般取150-200。(大于600的柱子,一侧至少配5根钢筋才能满足间距要求,先在pkpm 中改看配筋是否满足,再在施工图中进行手改。) ③上下层纵筋的钢筋直径等级差不超过2级。(柱子,墙等竖向钢筋采用电渣压力焊直径等级差不超过7mm ,钢筋焊接及验收规程2012) (7)箍筋配置原则: ①柱箍筋加密区的箍筋肢距:一级不宜大于200mm ,二、三级不宜大于250mm ,四级不宜大于300mm 。 ②柱箍筋加密范围:1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6、和500mm 的最大值。2)底层柱的下端不小于柱净高的1/3。3)刚性地面上下各500mm 。4)剪跨比不大于2的柱(短柱)以及因为设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高。 ③框支柱和剪跨比不大于2的框架柱,箍筋间距不应大于100mm 。(框支柱:例如底框结构,柱子上部是墙,则是框支柱;剪跨比0/Vh M =λ小于等于2即是短柱,当剪跨比不大于2而且柱的反 弯点在柱的中点时得到柱净高与柱截面高度比不大于4。一般为了方

相关文档