梁板结构设计注意要点整理

板设计

一、截面尺寸

长宽比大于2.0按单向板算,板厚不小于短边长度的1/30,不大于2时按双向板算,板厚不小于短边长度的1/40;商业及屋面板厚一般不宜于120mm;地下室顶板作为嵌固端时不小于180mm,不作为嵌固端时不小于160mm,且地下室顶板不设井字梁活十字梁,直接设大板即可;异形板按实际情况至少取跨度的1/30,可酌情加厚;楼梯设计时取梯板经济厚度为跨度的1/28;一般现浇板厚度详《混凝土结构设计规范》表9.1.2。一般,悬挑板厚度取L/10,L为悬挑板跨度;无梁楼盖最小厚度150mm,现浇空心楼盖最小厚度200mm。

二. 配筋率

对于单向板垂直于受力筋方向的分布筋最小配筋率为0.15%,受力筋:板作为受弯构件,最小配筋率需满足构造规定(《混凝土规范》表8.5.1),表中此处为0.20%和45ft/fy%中的较大值(表下说明:当采用强度等级400Mpa、500Mpa的钢筋时,最小配筋率允许采用0.15%和45ft/fy%中的较大值);双向板两个方向均不得小于0.20和45ft/fy中的较大值;温度应力筋配筋率不得小于0.1%。

三. 钢筋布置

a)钢筋间距:当板厚小于150mm时,钢筋间距不宜大于200mm;

当板厚大于150mm时,钢筋间距不宜大于1.5倍板厚及250mm;

b)标准层钢筋可以采用分离式配筋,也可采用双层双向附加钢筋,屋

面层钢筋必须采用双侧双向配筋附加钢筋。

c)地下室顶板作为嵌固端时,板厚不小于180mm,配筋需双层双向,

配筋率不小于0.25%,混凝土等级不小于C30。

四.板配筋计算

1)计算注意在出现小板大板连接时,进行连扳计算。

2)可以用PKPM生成施工图,然后修改,该图中除边界处钢筋长度

有问题外,其它基本都可用。配筋时,记得使用范围选数工具。

3)计算注意检查挠度和裂缝是否合理,注意设选跳板的话,边界需重

新定义。

4)阳角处增设放射筋。7C14

梁设计

一.截面:宽度不宜小于200,高宽比不宜大于4,跨高比不宜小于4;宽扁梁及深梁详规范。

二.梁截面控制指标

1)纵筋配筋率:最小配筋率按《混凝土规范》表11.3.6-1中数值取用,

一般模型计算会考虑,不用管;最大配筋率不宜大于2.5%;

2)纵筋净距:顶筋不应小于30mm和1.5d,底筋不应小于25mm和1.0d。

钢筋多余2层时,2层以上钢筋中距应比下面2层中距增大1倍。各层钢筋间距不小于25mm和d(d为纵筋最大直径)。

3)纵筋面积比:一级不应小于0.5,二三级不应小于0.3,四级规范无要

求,一般取0.25。

4)箍筋直径及肢数:当截面高度大于800时,箍筋直径不宜小于8mm;

截面高度小于800时,箍筋直径不应小于6mm;一级不小于10mm,二三级不小于8mm,四级不小于6mm,当纵筋配筋率大于2%时,箍筋直径加大(按规范的表中最小直径来加大);箍筋肢数:梁宽小于350mm用双肢箍,350~600时四肢箍,650~800时六肢箍。5)箍筋加密区最大间距:一级不大于hb/4、6d、100的较小者;二级不

大于hb/4、8d、100的较小者;三四级不大于hb/4、8d、150的较小者。F. 箍筋加密区长度:一级不小于2hb、500的较大者;二三四级不小于1.5hb、500的较大者。

三.梁配筋构造

1)架立筋:一般用12mm,但是《混凝土规范》9.2.6中指出,跨度小

于4m是不宜小于8mm,跨度4~6m不应小于10mm,大于6m时不应小于12mm。

2)梁侧构造筋:梁腹板高度hw(梁高-板厚)不小于450mm时,梁两

侧沿高度配置纵向构造钢筋,间距不宜大于200mm,单侧配筋率不小

于腹板面积(bhw)的0.1%;注意,扭筋构造是按照全高布置构造筋,间距不宜大于200mm

3)悬臂梁构造:应有至少2根钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不少于

12d,其余钢筋不应截断,应在《混凝土规范》9.2.8条规定的弯起点弯折。D. 框架梁上开洞时,洞口位置宜位于梁跨中1/3区段,洞口高度不应大于梁高的40%,洞口上下高度不宜小于200mm

4)吊筋计算(和创计算):一般次梁两侧各设4个箍筋,每侧扣除一个

基本箍。计算时,用梁设计内力包络图中次梁传递来的剪力放大1.25倍,然后减去两侧一共6各箍筋的受剪承载力,得出的差值查表看需要用几号吊筋。

5)加腋计算:加腋位置一般出现在大悬挑处,先建悬挑梁计算得出合适

结果,然后在模型中靠近支座处增加节点,然后在该节点与柱节点间设变截面梁进行计算,要求计算结果靠近支座的数值往外逐渐边小,若有突变,则需要加长腋长。

四.注意事项

1)当梁段按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座上部设构造筋,

其截面积不应小于下部跨中纵筋1/4,实际工作中,所有梁配筋都应满足上部支座配筋不小于底筋的1/4。

2)梁中配有计算需要的受压钢筋时,箍筋直径不应小于受压钢筋直径的

1/4。

3)沿全长的顶面、底面的钢筋,一二级不应少于2C14,且分别不应少于

梁顶面、底面纵筋中较大截面的1/4;三四级不应少于2C12.(配筋率=配筋面积/界面有效面积{bxh0,h0指合力作用点至梁截面边距离})4)贯通筋与柱截面关系:一二三级框架梁内贯通中柱的每根钢筋直径,

对于框架结构中的框架柱截面,不应大于矩形柱该方向尺寸的1/20,不应大于钢筋所在位置圆柱弦长的1/20;对于其他结构类型,“不应大于”改为“不宜大于”。

五.其它

1)钢筋锚固与搭接纵向钢筋伸入支座内长度应符合《混凝土规范》

9.2.2条相关要求;支座附近不宜在手拉区截断。截断位置见《混

凝土规范》9.2.3。B.支座两侧配筋差异较明显时,应分别配筋,

这样更省一些。

2)连续梁底筋尽量使用一种直径,支座筋除通长钢筋可使用小直径

外,其它尽量使用一种钢筋,减少套筒种类。

梁板柱配筋规范要求

梁板柱配筋规范要求 1. 梁的截面应设计为长方形或T形,截面宽度不宜小于300mm,高度不宜小于截面厚度的6倍。 2.梁的配筋应满足受力要求,梁底筋应足够,不得小于梁顶筋总面积的50%。 3. 梁的主筋与箍筋的间距一般不应超过250mm,箍筋应沿梁的全长布置。 4.梁的端部和支座处应设置必要的加强筋和传力钢筋。 1. 板的截面应设计为矩形或T形,截面宽度不宜小于板厚的6倍,高度不应小于板厚的50mm。 2.板的配筋应满足受力要求,板底筋应足够,不得小于板顶筋总面积的50%。 3. 板的主筋与箍筋的间距一般不应超过300mm,箍筋应沿板的全长布置。 4.板的边缘处应设置必要的加强筋和传力钢筋。 1.柱的截面应为正方形、长方形或圆形,截面尺寸应满足承受受力的要求。 2.柱的配筋应满足受力要求,主筋应沿柱的全长布置,不得少于横向主筋总面积的30%。 3. 纵向主筋和箍筋的间距一般不应超过250mm,箍筋应沿柱的全长布置。

4.柱的底部和顶部应设置必要的加强筋和传力钢筋。 四、配筋要求的计算和验算 在进行梁板柱配筋设计时,需要进行配筋的计算和验算。计算过程中 需要考虑结构的受力情况,材料的强度和要求,以及相关配筋规范的要求。 配筋计算包括确定筋材的截面积、数量和布置等,需要满足构件的受 力要求和规范的要求。验算是指通过计算和分析验证设计的配筋方案是否 满足结构的强度和稳定性要求。 在进行配筋设计时,需要考虑以下几个方面: 1.构件的截面形状和尺寸:根据结构的受力分析确定构件的截面形状 和尺寸,确定梁板柱的截面尺寸和布置。 2.材料的强度和特性:根据结构材料的强度和特性,确定配筋的材料 和规格。通常使用的钢筋的强度等级有HRB335、HRB400和HRB500等。 3.受力分析和设计:通过受力分析计算出梁板柱在工作状态下的受力 和变形情况,确定所需的配筋量和布置方式。 4.配筋布置和间距:根据配筋规范的要求和受力分析结果,确定配筋 材料的布置方式和间距。包括纵向主筋和箍筋的布置,以及配筋的间距和 要求。 5.构件加强和传力:根据实际情况和需要,对构件的端部、支座等位 置进行加强和设置传力钢筋,以保证结构的连续性和传力要求。 总之,梁板柱配筋规范是为了保证结构的安全和可靠,以及满足设计 和使用要求。在进行配筋设计时需要考虑梁板柱的截面形状和尺寸、材料 的强度和特性、受力分析和设计、配筋布置和间距、构件加强和传力等几

梁板结构设计注意要点

梁板结构设计注意要点整理

板设计 一、截面尺寸 长宽比大于2.0按单向板算,板厚不小于短边长度的1/30,不大于2时按双向板算,板厚不小于短边长度的1/40;商业及屋面板厚一般不宜于120mm;地下室顶板作为嵌固端时不小于180mm,不作为嵌固端时不小于160mm,且地下室顶板不设井字梁活十字梁,直接设大板即可;异形板按实际情况至少取跨度的1/30,可酌情加厚;楼梯设计时取梯板经济厚度为跨度的1/28;一般现浇板厚度详《混凝土结构设计规范》表9.1.2。一般,悬挑板厚度取L/10,L为悬挑板跨度;无梁楼盖最小厚度150mm,现浇空心楼盖最小厚度200mm。 二. 配筋率 对于单向板垂直于受力筋方向的分布筋最小配筋率为0.15%,受力筋:板作为受弯构件,最小配筋率需满足构造规定(《混凝土规范》表8.5.1),表中此处为0.20%和45ft/fy%中的较大值(表下说明:当采用强度等级400Mpa、500Mpa的钢筋时,最小配筋率允许采用0.15%和45ft/fy%中的较大值);双向板两个方向均不得小于0.20和45ft/fy中的较大值;温度应力筋配筋率不得小于0.1%。 三. 钢筋布置 a)钢筋间距:当板厚小于150mm时,钢筋间距不宜大于200mm; 当板厚大于150mm时,钢筋间距不宜大于1.5倍板厚及250mm; b)标准层钢筋可以采用分离式配筋,也可采用双层双向附加钢筋,屋 面层钢筋必须采用双侧双向配筋附加钢筋。

c)地下室顶板作为嵌固端时,板厚不小于180mm,配筋需双层双向, 配筋率不小于0.25%,混凝土等级不小于C30。 四.板配筋计算 1)计算注意在出现小板大板连接时,进行连扳计算。 2)可以用PKPM生成施工图,然后修改,该图中除边界处钢筋长度 有问题外,其它基本都可用。配筋时,记得使用范围选数工具。 3)计算注意检查挠度和裂缝是否合理,注意设选跳板的话,边界需重 新定义。 4)阳角处增设放射筋。7C14 梁设计 一.截面:宽度不宜小于200,高宽比不宜大于4,跨高比不宜小于4;宽扁梁及深梁详规范。 二.梁截面控制指标

结构设计的注意事项

一、在设计中要作正常使用状态的验算 因为变形过大比构件破坏“更常见”。按正常设计,一般很少会出现构件破坏的事。但实际工程常常出现变形过大(包括裂缝)的事,谁看了都胆战心惊。设计人好没面子。本人的教训:一个工程的楼板厚度不足,虽不会破坏,但在未装修地面时,人一跺脚就颤。二、基础设计时,要重视地基承载力、沉降等计算,做好地基处理,保守点没坏处。基础设计时不必过分放大 因为地基沉降比基础破坏“更常见”。由地基沉降造成的建筑物倾斜、开裂等现象很多,但好象没几个人见过基础破坏的事故吧。 三、遇到湿陷性黄土一定要认真处理 因为在湿陷性黄土比液化“更可怕”。湿陷性黄土一旦遇水就玩完,实际情况是常常会漏水。液化只有在地震情况下才有问题。 四、柱子设计多考虑安全性,梁板设计多考虑经济性因为柱子坏了比梁板坏了“更可怕”。柱子一旦坏了会造成大面积倒塌,而且不好补救。梁板坏了一般不至于大面积倒塌,也容易补救。 五、一定要重视构造 因为构造不正确比构件配筋不足“更可怕”。构造不正

确往往会造成隐性的、极大的薄弱环节。配筋稍有不足,一般不会出问题。 六、重视填充墙的构造 因为在框架结构中填充墙出问题比承重构件出问题“更常见”。许多人全身心地投入承重构件的计算,忽视了填充墙的拉结、砌筑、抹灰等问题。结果工程还没完工就出现了墙裂缝,抹灰空鼓等现象。工程还没完就让设计人现眼。这一点在2010版的抗规中专门增加内容进行了强调,所以在设计是一定要按照新版抗规的相关要求进行设计。 七、混凝土结构悬挑构件要加强 因为悬挑构件比其它构件“更可怕”。悬挑梁一旦出问题,往往就从高空落下去了。超静定结构的梁坏了,一般是个大裂缝,很少会掉地下。 八、单独算一次正常使用情况下的配筋 因为正常使用下的破坏比地震破坏“更可怕”。正常使用下结构坏了,肯定会有人找你的麻烦。 九、概念一定要清晰 因为概念错误比计算错误“更可怕”。概念错了就全错了,往往没救,而且下次还会错。计算错了往往是局部错,好补救,下次就不会错了。 十、考虑施工的方便性

梁柱结构设计经验

一、梁的设计 1.梁尺寸确定。 该工程定为纵横向承重,主要为横向承重,根据梁尺寸初步确定: 主梁高h : (1/8—1/12)L, 宽b(1/3—1/2)h 连系梁高h : (1/10-1/15)L, 宽b(1/3-1/2)h 次梁高h : (1/12-1/18)L, 宽b(1/3-1/2)h 2我这里引用一些梁设计的经验: (1).梁上有次梁处(包括挑梁端部)应附加箍筋和吊筋,宜优先采用“附加箍筋”。梁在小柱和水箱下, 架在板上的梁, 不必加附加筋。 可在结构设计总说明处画一节点,有次梁处两侧各加三根主梁箍筋,荷载较大处详施工图。 (2).当外部梁跨度相差不大时,梁高宜等高,尤其是外部的框架梁。 当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。 外部框架梁尽量做成梁外皮与柱外皮齐平。 当建筑有要求时:梁也可偏出柱边一较小尺寸。梁与柱的偏心可大于1/4柱宽,并宜小于1/3柱宽。(3).折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,还应加附加箍筋 (4).梁上有次梁时,应避免次梁搭接在主梁的支座附近,否则应考虑由次梁引起的主梁抗扭,或增加构造抗扭纵筋和箍筋。(此条是从弹性计算角度出发)。当采用现浇板时,抗扭问题并不严重。 (5).原则上梁纵筋宜小直径小间距,有利于抗裂,但应注意钢筋间距要满足要求,并与梁的断面相应。箍筋按规定在梁端头加密。布筋时应将纵筋等距,箍筋肢距可不等。小断面的连续梁或框架梁,上、下部纵筋均应采用同直径的,尽量不在支座搭接。 (6).端部与框架梁相交或弹性支承在墙体上的次梁,梁端支座可按简支考虑,但梁端箍筋应加密。 (7).考虑抗扭的梁,纵筋间距不应大于300和梁宽,即要求加腰筋,并且纵筋和腰筋锚入支座内La。箍筋要求同抗震设防时的要求。 (8).反梁的板吊在梁底下,板荷载宜由箍筋承受,或适当增大箍筋。梁支承偏心

混凝土梁的制作流程及注意事项

混凝土梁的制作流程及注意事项 一、概述 混凝土梁是建筑中常见的结构构件,其主要作用是承受楼板荷载并将荷载传递到柱子或墙体上。本文将详细介绍混凝土梁的制作流程及注意事项。 二、材料准备 1.水泥:建议选择普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。 2.砂子:建议选择混凝土专用砂子。 3.骨料:建议选择硬质骨料,如碎石、卵石等。 4.钢筋:根据设计要求选择规格和数量,建议使用螺纹钢筋。 5.混凝土外加剂:可根据需要添加增塑剂、减水剂、缓凝剂等。 三、制作流程 1.梁板安装:根据设计要求,先将钢模板安装在梁板的上下两侧并用螺栓固定。 2.钢筋加工:根据设计要求,将钢筋剪裁成合适的长度和数量,并进行弯曲加工。 3.钢筋安装:按照设计要求,将钢筋按照一定的间距和位置并排放置在钢模板内,注意钢筋的连接和固定。 4.混凝土浇筑:将预先调配好的混凝土倒入钢模板内,使用振动棒加强

混凝土密实度和排除气泡。 5.养护:混凝土梁浇筑后需要进行养护,一般需要湿润养护7-14天,以保证混凝土的强度和稳定性。 6.拆模:混凝土养护完毕后,拆下钢模板,检查梁的表面和尺寸是否符合要求。 四、注意事项 1.设计:混凝土梁的设计应符合建筑结构要求,遵循国家建筑标准及相关规范。 2.材料:混凝土梁所用材料要求质量优良,水泥应符合国家标准,砂石应符合相关标准,钢筋应有质量证明。 3.施工:混凝土梁施工应按照设计要求进行,注意施工过程中钢筋的连接和固定,混凝土的浇筑和振动等。 4.养护:混凝土梁浇筑后需要进行养护,养护期间应保持梁的湿润,避免外界因素对混凝土的影响。 5.检查:混凝土梁浇筑完成后,应及时进行检查,检查梁的表面是否平整、尺寸是否符合要求等,如有问题及时处理。 6.验收:混凝土梁的验收应按照相关规范进行,验收合格后才能进行下一步施工。 五、结论 混凝土梁的制作流程及注意事项是建筑工程中不可忽视的环节,只有

混凝土梁板结构中的防震技术要点

混凝土梁板结构中的防震技术要点 混凝土梁板结构是建筑工程中常用的结构形式之一,其具有承载能力强、耐用性好等优点。然而,在地震等天然灾害面前,梁板结构仍存在一定的安全隐患,因此需要采取有效的防震技术措施。本文将详细介绍混凝土梁板结构中的防震技术要点。 一、结构设计要点 1. 建立合理的结构体系 混凝土梁板结构的结构体系应该建立在合理的基础上,以增强结构的整体刚度和稳定性。建筑师应该合理考虑结构的受力特点,特别是抗震要求,设计出合理的结构体系。 2. 采用高强度混凝土 采用高强度混凝土可以提高结构的承载能力和抗震性能,提高结构的整体稳定性和耐久性。尤其是在地震中,高强度混凝土可以有效地抵抗震荡带来的破坏。 3. 建筑加强节点

建筑加强节点,可以提高结构的整体稳定性和抗震性能。尤其是在地 震中,建筑加强节点可以有效地抵抗震荡带来的破坏,保证建筑的安 全性。 4. 设计合理的剪力墙 剪力墙是一种重要的结构体系,可以提高结构的整体稳定性和抗震性能。建筑师应该根据具体的工程需求,设计合理的剪力墙结构,以保 证建筑的安全性。 二、建筑施工要点 1. 建筑材料的选择和质量控制 建筑材料的选择和质量控制是建筑施工关键的一环。建筑材料的选择 应该符合规范要求,并且在施工过程中,需要对材料进行严格的检查,以保证建筑材料的质量。 2. 施工中工艺的控制 施工中工艺的控制是建筑施工中的关键环节。施工过程中需要严格控 制工艺流程,遵守规范要求,保证施工质量。

3. 建筑现场管理 建筑现场管理是建筑施工中一个非常重要的环节。现场管理需要遵守规范要求,严格控制施工质量,保证建筑施工的安全性。 三、防震技术要点 1. 设计合理的防震措施 设计合理的防震措施是保证建筑安全的关键。建筑师应该根据工程需求和规范要求,设计出合理的防震措施,以保证建筑的抗震性能。 2. 强化建筑节点 建筑节点是建筑中最容易受到地震影响的部分,需要加强建筑节点,以提高建筑的整体稳定性和抗震性能。 3. 采用抗震支撑 抗震支撑是一种有效的防震措施,可以提高建筑的整体稳定性和抗震性能。采用抗震支撑可以有效地减少建筑在地震中的破坏。

混凝土梁板桥设计及施工要点

混凝土梁板桥设计及施工要点 一、梁板桥的概述 混凝土梁板桥是一种重要的道路桥梁,由于其结构简单、施工方便、使用寿命长等优点,被广泛应用于公路、铁路、市政等领域。混凝土梁板桥的设计和施工极为重要,在保证桥梁结构安全可靠的前提下,还需要考虑到经济性、施工工艺等方面的问题。 二、梁板桥设计要点 1.荷载计算 混凝土梁板桥的设计首先要进行荷载计算,包括静载荷、动载荷、温度荷载、风荷载、地震荷载等。根据不同的荷载情况,可以采取不同的设计方案,如采用板梁结构、箱梁结构、悬臂梁结构等。 2.桥面铺装 混凝土梁板桥的桥面铺装也是一个重要的设计要点,主要包括桥面铺装材料的选择、铺装方式、防滑措施等。一般情况下,混凝土梁板桥的桥面铺装采用沥青混凝土或水泥混凝土,铺装方式有机械压实和手工压实两种。 3.支座设计 混凝土梁板桥的支座设计也是一个重要环节。支座的设计应考虑到桥

墩的承载能力、桥梁的水平位移、桥梁的垂直位移等因素。支座的选型应根据桥梁的结构形式、荷载情况、使用环境等因素进行选择。 4.节段设计 在混凝土梁板桥的设计中,节段设计也是一个重要的环节。节段的设计应考虑到节段的变形、连接方式、施工工艺等因素。一般情况下,节段设计应根据桥梁的结构形式、荷载情况、使用环境等因素进行选择。 5.斜拉索设计 在混凝土梁板桥的设计中,斜拉索设计也是一个重要的环节。斜拉索的设计应考虑到斜拉索的受力情况、连接方式、施工工艺等因素。一般情况下,斜拉索的选型应根据桥梁的结构形式、荷载情况、使用环境等因素进行选择。 三、梁板桥施工要点 1.桥梁基础施工 混凝土梁板桥的施工首先要进行桥梁基础的施工。桥梁基础施工包括基础开挖、基础处理、基础浇筑等环节。在施工过程中,应注意基础的平整度、饱水度等因素。 2.预制梁安装 混凝土梁板桥的预制梁安装也是一个重要的施工环节。预制梁安装应

装配式建筑的梁板施工注意事项总结

装配式建筑的梁板施工注意事项总结 一、梁板施工前的准备工作 在进行装配式建筑的梁板施工之前,需要做好充分的准备工作,以确保施工顺 利进行。首先,需要根据设计图纸和要求制定详细的施工方案,并确定好材料和设备的供应渠道。其次,要对施工现场进行仔细勘察和测量,确保地基平整、承载能力足够,并对临时支撑体系进行合理布置。 二、梁板组装过程中的注意事项 1. 合理摆放构件:在组装梁板时,需要根据设计要求将不同构件按照正确的位 置进行摆放。特别是对于带孔或开洞的梁板,在组装前要确保孔洞位置准确无误。 2. 合理使用连接件:梁板之间的连接通常采用螺栓连接或焊接方式。在使用这 些连接件时,需要严格按照规范要求选择和安装,并保证其牢固可靠。 3. 控制拼缝尺寸:由于梁板在运输和安装过程中可能会出现轻微变形,因此在 梁板之间的拼缝处需要加入适当的调整空隙。但是过大或过小的拼缝都会影响梁板的承载力和稳定性,因此需要控制好拼缝尺寸。 4.注意梁板预应力:装配式建筑中常采用预应力技术来增加梁板的承载能力。 在施工过程中,需要严格控制预应力张拉的力度和顺序,并进行必要的监测和测试,确保预应力效果符合设计要求。 三、梁板安装后的检查和维护 1. 进行质量验收:在梁板安装完成后,要进行质量验收,包括对连接件、拼缝、孔洞等进行检查,确保施工质量符合规范要求。

2. 注重防水防腐:装配式建筑中梁板通常需要进行防水处理和防腐处理。在施工后,要及时对梁板表面进行涂漆或喷涂防腐材料,以延长使用寿命并提高耐候性能。 3. 定期检测和维护:安装好的梁板在使用过程中也需要定期进行检测和维护。特别是对于受力较大的梁板,要定期进行检查,确保其安全可靠的承载功能。 四、施工中的安全和质量控制 1. 加强施工现场管理:在施工现场要加强安全管理,设置合理的防护措施,保证工人的安全。同时,要加强质量监管,对材料和设备进行检验,并管控好每个工序的质量要求。 2. 防止外界干扰:装配式建筑常常会在城市等繁忙区域进行施工,因此需要采取措施防止周围建筑或交通对梁板施工产生干扰。例如,在梁板周围设置临时围挡或警示标志来保护施工区域的安全。 总结: 装配式建筑是一种高效、节能、环保的建筑方式,而梁板作为装配式建筑中重要的组成部分,在施工过程中需要注意各项细节以确保其质量和安全性。本文对装配式建筑梁板施工注意事项进行了总结,并提出了相关建议。通过合理摆放构件、使用连接件、控制拼缝尺寸以及注意预应力等方面的注意事项,可以提高梁板的安装质量和性能。同时,进行质量验收、防水防腐处理以及定期检测和维护等措施,能够延长梁板的使用寿命,并保证其安全可靠。在施工过程中要加强现场管理、防止外界干扰,确保施工顺利进行。通过合理的施工控制和安全监管,装配式建筑梁板施工能够更好地满足设计要求,并为建筑提供牢固稳定的支撑结构。

建筑梁板设计

建筑梁板设计 在建筑结构中,梁板是承担载荷并将其传递到支撑点的关键元素。 梁板设计的准确性和合理性对于建筑结构的安全性和稳定性至关重要。本文将从梁板设计的背景、设计原则和关键要素来探讨建筑梁板设计 的重要性和方法。 一、梁板设计的背景 梁板设计是建筑结构设计中的重要环节,它涉及到材料的选取、截 面的确定和荷载的计算等方面。一个合理、经济、安全的梁板设计方 案可以有效地保证建筑结构的稳定性和安全性。因此,对于工程师和 设计师来说,掌握梁板设计的基本原理和方法是至关重要的。 二、梁板设计的原则 1. 承载力原则:梁板应能够承担预期的静力和动力荷载,包括自重、活载、风荷载和地震荷载等。承载力的计算需要考虑材料的强度和刚 度等因素,并确保梁板的变形和破坏不会超过允许范围。 2. 经济性原则:在满足承载力要求的前提下,应选择经济、合理的 截面形式和材料,以减少建筑成本和资源消耗。 3. 安全性原则:设计应保证梁板在设计寿命内具有足够的安全储备,能够在极限荷载下保持稳定和不产生破坏。 三、梁板设计的要素

1. 材料选择:常用的梁板材料有钢筋混凝土、钢结构和木结构等。不同的材料有不同的特性和应用范围,应根据具体工程情况选择合适的材料。 2. 截面设计:梁板的截面形式决定了其承载能力和刚度。常见的截面形式有矩形、T形、L形和槽形等。截面的设计需要考虑材料的强度和变形等因素。 3. 荷载计算:荷载计算是梁板设计的基础,准确计算各种荷载的大小和作用位置对于保证设计的合理性至关重要。 4. 稳定性分析:梁板的稳定性是指在承受荷载作用下不产生侧向位移或破坏的能力。稳定性分析需要考虑梁板的几何形状和支撑条件等因素。 四、梁板设计案例 以某个具体项目作为案例来说明梁板设计的具体步骤和方法: 1. 项目背景:某大型公共建筑项目,悬挑梁板需要设计。 2. 材料选择:根据工程要求和经济性考虑,选择了钢筋混凝土作为梁板材料。 3. 截面设计:通过计算和结构分析,确定了矩形截面形式,并确定了截面尺寸和配筋方案。 4. 荷载计算:考虑了不同荷载情况下的梁板受力情况,如自重、活载和弯矩等。通过计算和实测数据来确定荷载大小。

钢筋混凝土结构虚梁模型中楼板设计注意事项

钢筋混凝土结构虚梁模型中楼板设计注意事项 摘要:本文主要介绍钢筋混凝土结构中采用虚梁模型时,楼板设计过程中遇到 的问题,并提出相应的解决方法。 关键词:钢筋混凝土结构;虚梁模型;楼板设计;问题;注意事项 在钢筋混凝土结构体系中,楼板作为组成楼(屋)盖的重要承重构件之一, 它将楼面、屋面的荷载传给其周围的梁、墙、柱等构件,同时也作为梁、墙、柱 等的水平支撑。现浇钢筋混凝土板的设计,要结合楼板的受力情况,运用相对应 的内力计算方法进行,同时,还要对规范规定的楼板构造要求进行正确理解和运用,才能保证现浇钢筋混凝土板的设计质量。所以,楼板的设计需要认真分析。 本文结合笔者在设计过程中采用虚梁模型时遇到的楼板设计问题,提出相应情况 下楼板设计注意事项。 一、问题的提出 目前,在现浇钢筋混凝土楼板的设计过程中,常采用的计算方法有手册算法、塑性算法和有限元算法。手册算法是指按《建筑结构静力计算手册》中板的弹性 薄板算法;塑性计算方法是按照《建筑结构静力计算手册》中板的极限平衡法计 算四边支承板;有限元方法是程序将把全层的所有楼板板块都按照有限元算法计算。 为了减少计算的工作量,手册算法和塑性算法考虑的是分别计算各板块的内力,不考虑相邻板块的相互影响,因此对于相邻板的中间支座两侧,其实际弯矩 值就有可能存在与计算结果不一致的问题。对于跨度相差较大的情况,这种不平 衡弯矩会更加明显,从而导致前述两种计算方法与实际受力情况差别较大。针对 这种情况,特别是对于多处大小跨相连续的情况,采用有限元方法计算可以考虑 各板块内力在中间支座满足弯矩平衡的条件,同时也可以考虑相邻板块的相互影响,与楼板的实际受力情况较为接近。 有限元算法虽然有其自身的优点,但计算费时较多,占用的系统资源较大, 随着硬件、软件技术的不断升级提高,这已不是制约其广泛应用的因素,即使采 用较小的单元进行精细计算,其容量也基本上不会受限。所以,有限元算法有着 广泛的应用前景。 实际工程中多为比较规则的楼板,故采用手册算法进行计算即可满足要求。 对工程设计人员来说,当长期使用一种算法的时候,就容易产生惯性思维,遇到 一些特殊情况比如虚梁模型时,就会产生安全隐患。 二、虚梁模型的应用需求 近年来,我国建筑工程行业保持快速发展势头,建筑的规模和类型不断创造 新高,建筑形式也呈现出多样化和复杂化的趋势,建设单位和用户的需求也在不 断提高。在这样的大环境下,工程设计人员常常面临着新要求的不断挑战。 就楼板设计这部分来说,常常遇到一些新的需求,比如无梁楼盖的需求(近 几年工程事故校多,本文不讨论),异形楼板的需求,大跨度楼板的需求等,其 共同点就是:在楼板中减少次梁、或者取消次梁的布置,以获得观感上的较大空 间需求,于是就出现了因建筑物的建筑功能需求,在楼板的某些位置上布置一些 非承重隔墙的做法。遇到这种情况时,设计人员常常将该部分的线荷载换算成等 效的均布荷载施加到楼板上,进行板的配筋计算和设计,但在这种等效的过程中,有些设计人员错误地将隔墙的总荷载除以板的总面积,而没有考虑隔墙的位置及 长短等因素,由此造成了较多的质量安全隐患。

框架结构梁板柱的布置原则

框架结构梁板柱的布置原则 框架结构是建筑工程中常见的结构形式,它由梁、板和柱组成。梁板 柱的布置原则是在保证工程结构安全性和经济性的前提下,合理安排梁板 柱的位置和间距,以满足建筑功能和使用要求。以下是梁板柱布置的一些 原则: 1.结构安全性原则:梁板柱的布置应满足工程结构的安全性要求,包 括承受荷载的能力、抗震性能等。在布置梁板柱时,需要根据建筑的功能 和使用要求,合理确定结构的荷载和荷载组合方式,并通过结构分析和计算,确保结构在工作荷载下不会发生超静定或失稳等危险情况。 2.建筑功能和使用要求原则:梁板柱的布置应满足建筑的使用要求, 例如空间分隔、通行要求等。梁板柱的位置和间距应根据建筑的功能划分,例如公共空间、办公区域、起居区域等,以满足使用者的需求。同时,需 要考虑到建筑的空间组织和通风照明等要求,合理调整梁板柱的位置和间距。 3.构造经济性原则:梁板柱的布置应尽量达到结构的经济性,既要减 少材料的使用量,又要降低施工工艺的复杂度。在布置梁板柱时,可以通 过优化结构的间距和位置,减少梁板柱的数量和长度,降低建筑成本。同时,需要考虑到施工的可行性和效率,避免出现施工难度较大的情况,保 证工程的顺利进行。 4.整体形象和美观性原则:梁板柱的布置应体现建筑的整体形象和美 观性。梁板柱的位置和间距应与建筑的立面和平面设计相协调,形成统一 的整体效果。可以通过合理的布置方式和形状设计,使梁板柱成为建筑的 艺术元素,并与建筑的其他部分形成协调和谐的关系。

5.建筑结构的可维护性原则:梁板柱的布置应考虑到建筑结构的维护 和检修要求。合理的梁板柱布置可以方便结构的维护和检修工作,减少维 护成本。在布置梁板柱时,需要留出足够的空间用于检修通道,并保证结 构的可达性和可检查性。 总之,梁板柱的布置原则是在保证工程结构安全性和经济性的前提下,合理安排梁板柱的位置和间距,满足建筑的功能和使用要求,并注重建筑 的整体形象、美观性和可维护性。这些原则在实际工程中需要结合具体的 建筑设计和结构要求进行综合考虑,以达到最佳的设计效果。

建筑结构设计要点和原则

建筑结构设计要点和原则 近年来,我国经济进展速度很快,城市建设也在如火如荼的举行,城市中大量的建造工程建设完成或者在建设中。随着科学技术的不断进展,建造工程施工技术也有了长足的长进,建造结构设计的合理性对于建造工程的主体及整体质量影响很大,因此手打了人们的广泛关注。合理的建造结构设计设计使建造工程整体越发美观,结构的平安性稳定性更强。本文阐述了建造结构设计基本原则,进而推荐了建造结构设计中的技术要点和需要留意的问题,仅供参考。 1.建造结构设计基本原则 建造结构的主要功能是在保证建造工程平安和稳定的前提下,能够满意人们的生活需要,保证建造工程施工的顺当。所以,建造结构设计有以下几个基本原则: 1.1抓大放小 建造结构设计中十分重要的概念就是“强柱弱梁”和“强剪弱弯”。建造结构是由多个凝聚的结构组成在一起,各个结构的功能不同,在建造结构整体中的重要性也有所不同。而在众多结构中,担当建造主体的平安和稳定的结构是最重要的部分,一些担当建造功能的结构倘若和担当建造主体平安的结构发生矛盾的 时候,就需要适当的舍弃。因此,设计人员在举行建造结构设

计的时候,首选要遵循的原则就是抓大放小。 1.2多道防线 建造平安是建造结构设计者在举行设计工作中首先要考虑的问题,因此建造结构的设计中要有平安防治的体系,倘若发生突发状况,建造结构中的各个环节都能够作出反应,地域破坏力,削减建造工程的损失。建造工程的平安性无法依赖建造结构中的摸一个单位实现,需要建造的整体结构作为基本的平安保障,每个环节都需要参加其中,设计人员也要在设计中对各个环节的平安举行考虑和设计,设置多道防线,保证建造工程的平安和稳定。 1.3刚柔相济 刚柔相济是设计人员在举行建造结构设计中最科学合理的设计体系和原则,建造结构设计倘若过于最求刚硬和强度,在面临巨大外力作用是,建造结构的变形能力就会丧失,一旦建造工程主体消失摇摆就会发生主体断裂的严峻后果。相反,倘若建造结构设计过度的追求严厉软,虽然在面向外力使有一定的抵消能力,但是这也会使建造结构的变形和摇摆幅度过大,严峻的会造成建造主体的倾覆崩塌。因此,建造结构设计人员要综合考虑,找到刚柔结合的关键点,对建造结构设计度合理的掌握,使建造结构的合理性提高。 1.4打通关节

结构设计的重点

结构设计的重点 1.结构应尽量配合建筑要求,建筑是龙头,建筑布置好比是人的灵魂,而结构就是人的骨干. 2.建筑材料的选定.规范及其他的一些要求,我们在做设计时都应斟酌选定. 3.最优的结构设计,不只是用材料最少,而且还要看整体利益,它包括:易施工;力结构布置要尽量齐整,力传递直接;结构要稳定且有足够的刚度,并注意裂缝;耐用.维修少等. 4.构件的设计已经标准化了,而符合经济范围亦大.如梁的高度变化,其造价也随着变化,梁的造价与梁高度之间呈曲线关系,曲线在最小造价附近是平坦的. 5.整体的稳定性.在大多数情况下,我们都将三维结构简化为二维结构来分析,这时候很易忽略第三维的稳定性,此时可以通过加斜杆.节点固结或补加强板等来解决. 6.▲电脑分析.现在用电脑来作结构分析已经很普及啦,但在应用电脑软件时要小心,要知道软件的应用范围及限制条件,如弹性.挠度.刚性板.受压失稳等.我们不能完全依赖电脑,输入数据时要复核结构的几何图形.荷载.边界条件等等.输出结果时要复核平衡条件及边界条件,要多对几个结构模型变换参数来复核结构对参数的灵敏度及可靠性.结构的分析结果与结构的实际效应是有差别的,在作动态运算时,结

构的模型及假定最为重要,只有经过多方面变换参数及参考有实际经验的方案,才能有效地保证运算的合理性. 7.结构概念.首先要注意静定与超静定的区别.如简支梁(静定)其内力可从力学平衡而得,它不会随支承沉降.梁刚度变化而变化,如果是连续梁(超静定)的话,其内力会随支承沉降.梁刚度变化而变化.对于许多重要构件,如转换梁等应尽量用静定结构,使结构内力传递清晰,以便设计;其次,要认识分辨主应力和次应力,如在桁架中,主应力为轴力,次应力为力矩,在设计时可不必考虑力矩.在一般的梁板结构中,主应力是力矩,次应力是扭矩等等. 以上说明还有不到之处,望各位同仁补充.谢谢.----------结构工程师的职责就是在保证结构安全的前提下力求经济、美观,安全是第一位的 ------------没错!我们不能完全依赖电脑,输入数据时要复核结构的几何图形.荷载.边界条件等等.输出结果时要复核平衡条件及边界条件,要多对几个结构模型变换参数来复核结构对参数的灵敏度及可靠性. ---------只要造价不会增加太大的情况下,还是偏安全一点为好.

混凝土梁板结构设计规范

混凝土梁板结构设计规范 一、前言 混凝土梁板结构是建筑领域中常见的结构形式,既能满足建筑物的承 重要求,又能满足建筑物的空间要求。本文将详细介绍混凝土梁板结 构的设计规范,包括梁板结构的构造、材料要求、荷载计算、设计要 求等方面。 二、梁板结构的构造 混凝土梁板结构采用梁和板的组合形式,梁负责承受垂直荷载,板负 责承受水平荷载。梁和板之间采用钢筋焊接连接,钢筋的直径和数量 应根据设计要求确定。梁和板的截面形状和尺寸应根据荷载大小和建 筑物的空间要求进行合理设计,同时应满足混凝土和钢筋的强度要求。 三、材料要求 混凝土梁板结构中主要使用混凝土和钢筋两种材料,其材料要求如下: 1.混凝土:混凝土应符合国家标准《普通混凝土技术规程》(GB 50152-2008)的要求,其强度等级应根据设计荷载和建筑物的高度确定。混凝土的配合比应根据设计要求确定,同时应考虑混凝土的坍落 度和流动性等性能指标。

2.钢筋:钢筋应符合国家标准《钢筋和钢筋焊接网技术规程》(GB/T 1499.2-2018)和《钢筋混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)的要求,其型号和直径应根据设计要求确定。钢筋的强度等级应不低于混凝土的强度等级。 四、荷载计算 荷载计算是混凝土梁板结构设计的关键环节,荷载计算应根据建筑物的使用功能、地理位置、气候条件等因素进行合理分析和计算。 1.常规荷载:常规荷载包括自重、楼层荷载、风荷载和地震荷载等。自重和楼层荷载应根据建筑物的高度和结构形式进行计算,风荷载应根据建筑物所处地理位置和气候条件进行计算,地震荷载应根据建筑物所处地区的地震烈度和震源距离进行计算。 2.特殊荷载:特殊荷载包括雪荷载、水荷载、振动荷载等。这些荷载应根据实际情况进行分析和计算。 五、设计要求 混凝土梁板结构的设计要求包括以下几个方面: 1.强度和稳定性:混凝土梁板结构应满足强度和稳定性的要求,即承载能力应不低于设计荷载。

房建屋板现浇板钢筋布置要求及配筋注意事项

房建屋板现浇板钢筋布置要求及配筋注意事项 一、现浇板钢筋布置要求: 1.钢筋布置应符合设计要求和相关规范的要求,满足强度和稳定性等技术要求。 2.钢筋间距应合理,一般不应大于规范规定的最大间距。 3.钢筋的直径和材质应符合设计要求。 4.锚固长度和钢筋弯曲部位应符合规范要求。 5.预留孔洞和施工孔洞的位置和尺寸应符合设计要求。 6.钢筋应准确放置在设计中要求的位置,并保证在浇筑过程中不发生移位。 7.钢筋的连接应牢固可靠,钢筋绑扎应符合规范的要求。 二、配筋注意事项: 1.配筋应符合结构设计要求,包括梁板连接部位、开孔部位、跨度变化等。 2.配筋的净空要求应满足规范要求,以保证钢筋在混凝土内部的覆盖层厚度。 3.配筋时应注意细节处理,如避免钢筋冲击、穿越、将钢筋连接部位放在相应的位置等。 4.配筋应尽量减少连接点,减小钢筋的交叉和交叉面积,以提高钢筋布置的工作性能。

5.配筋应注意钢筋与模板、钢筋与露出部分的保护层之间的距离,避免出现过于密集或过于紧密的情况。 另外,以下是一些与钢筋布置和配筋有关的常见注意事项: 1.在施工前,应对钢筋进行检查,确保其质量和规格符合要求。 2.钢筋应保持干燥、洁净,避免与水泥、湿沙浆等接触,以防生锈和腐蚀。 3.钢筋应正确放置,避免弯曲或超过允许的变形限度。 4.钢筋的连接应采用规定的连接方式,如焊接、扭结等,确保连接牢固可靠。 5.在施工过程中,应注意及时清除混凝土表面的杂物,以免阻碍钢筋布置。 6.在施工现场应设置钢筋的储存和保护措施,避免弯曲、变形、损坏等情况的发生。 7.钢筋的焊接操作应符合相关规范要求,并确保焊缝的质量和强度。 8.在浇筑混凝土时,应严格控制浇筑速度和浇筑高度,避免对钢筋造成冲击和压力。 综上所述,房建屋板现浇板钢筋布置和配筋的要求及注意事项包括布置合理、连接可靠、符合设计要求、符合规范要求、减少连接点、注意细节处理等内容,施工时应注意钢筋质量和规格、保持钢筋干燥洁净、正确放置、正确连接、及时清除混凝土表面杂物等,以保证钢筋布置和配筋的质量和工作性能。

梁板式楼面结构模板支架设计施工中应注意的问题_secret

梁板式楼面结构模板支架设计施工中应注意的问题 扣件式钢管具有拆装灵活、搬运方便、通用性强、价格便宜等特点,在建筑施工用脚手架和模板支撑中被广泛采用。在以扣件式钢管作为梁板式楼面结构模板支架的设计施工中,有两个问题常被忽视,存在安全隐患,应引起施工技术人员的重视。 一、梁模板支架的不同构造与梁边楼板荷载作用效应的关系 扣件式钢管现浇楼面结构模板支架设计施工中,常见的构造形式有以下两种: a 、梁边两侧立杆伸至楼板底的做法,见图1a b 、梁边立杆不伸至楼板底的做法,见图1b 分析两种不同的模板支架构造,可以看出: 1、两种不同构造模板支架的传力路线是不同的。图1a 所示的模板支架构造形式,反映梁边楼板荷载直接传递给梁边立杆(因梁侧模板竖楞承担的梁边楼板荷载很小,故忽略不计);图1b 反映梁边楼板荷载的传递路线为, 梁底纵向钢管 图1a 胶合模板 板底纵向钢管 板底横向钢管 梁底木楞 水平杆 梁底立杆 板底立杆 梁底横向钢管 板底方木搁栅 水平杆步距 Lbx Llx Lbx 轧管 La 图1b Lbx Llx Lbx

梁边楼板荷载→梁侧模板竖楞→梁下钢管横楞→梁下纵向钢管→梁边立杆→立杆基础。由此可见,两种不同构造模板支架的传力路线是不同的。由于传力路线不同,模架的计算内容和结果均发生了变化。梁边两侧立杆伸至楼板底的做法构造简单、受力明确,梁边板的荷载直接由梁边立杆承担,计算中只需在计算立杆承载力时加入相应的荷载即可,梁边板的荷载只对梁边立杆承载力产生影响。但是,梁边立杆不伸至楼板底的做法侧不同,在计算梁下钢管横楞时就应考虑由梁侧模板竖楞传来的梁边楼板荷载,在这一传力路线情况下,梁边板的荷载将对梁下钢管横楞、纵向水平杆的抗弯承载力和梁两侧立杆及其扣件抗滑承载力等产生不利影响。 2、楼板模板支架钢管横楞的计算跨度不同。当梁边两侧立杆伸至楼板底时,板的钢管横楞的计算跨度为梁边立杆至板的模板支架立杆的距离L b,(即l0=L b);当梁边立杆不伸至楼板底时,板的钢管横楞的计算跨度为梁边立杆至板的模板支架立杆的距离L b+两侧钢管竖楞至梁边立杆的距离La,(即l0=L b+La)。因此,当采用图1b.的构造时,板下钢管横楞的抗弯、扣件抗滑承载力验算应以l0=L b+La作为计算跨度。 在实际工作中,往往未能注意这种构造上的差别对模板支架承载力的影响。在设计方面,存在计算简图与绘制的施工图构造不符、模板施工图绘制粗糙,构造不明等问题,缺乏指导施工的作用。施工方面存在着作业人员随意搭设,做法不一,实际搭设的模板支架构造与设计不符,甚至两种构造做法在同一模架并存等问题,使模架施工质量和安全难以保证。 二、梁与梁相交部位模板支架立杆的荷载叠加问题 在混凝土楼面结构中,常有梁与梁相交的情况,如肋形楼盖中的主次梁

民建多层框架结构设计要点与注意事项

民建多层框架结构设计要点与注意事项 摘要:多层框架结构为一种典型的民用建筑结构,其以梁、柱为主要承重单元,具备设计简单、施工灵活等特点。本文总结民用建筑多层框架结构设计要点及注意事项,搭建完善的多层框架结构设计理论体系,供相关人员借鉴参考。 关键词:民用建筑; 多层框架结构; 结构设计; 0、引言 多层框架结构将梁、柱以刚接或铰接的方式连接为受力整体,承担民用建筑的水平及竖向荷载。多层框架结构的设计成本较低,但其承载能力却十分突出,因此在民用建筑建设中应用广泛。为进一步提高多层框架结构设计水平,需要对其设计要点及注意事项做分析总结。 1 、民用建筑多层框架结构设计要点 1.1、结构设计 民用建筑多层框架结构设计中,梁、柱结构设计是基础也是要点。 1.1.1、梁结构设计 梁结构设计中存在的主要问题为梁板整体错位。如以下案例:某民用多层建筑结构布局如图1所示,其中L1、L2分别为主梁和次梁,A为主梁的支座柱,B为主梁与次梁的连接节点。该框架结构体系中,主梁与次梁的交点与支座柱之间的距离非常近,因此次梁并未将全部荷载转移至主梁上,其中的部分由次梁自身承担。此类结构将次梁下部钢筋全部锚入主梁中,易引发主梁受扭的问题,因此需额外设置抗扭钢筋。但当局部结构扭矩过大时,还可能引发超筋现象。基于以上问题,给出如下优化方案:将次梁一端的连接方式设计为铰接,以便将次梁支撑在主梁之上,降低主梁配筋;提高次梁下部钢筋,将A、B点之间的扭矩调节为0。 多层框架结构中梁结构的设计要点在于扭矩的调整,通过设计方案优化,尽可能将扭矩降到最低。注意梁结构设计应尽可能避免使用多级次梁,优化结构传力路径,同时适当降低梁高,以实现民用建筑的最大净高。

梁板设计流程及校核要求

板配筋图绘制标准及流程 一、建筑模型与荷载输入 1.轴线输入 2.网格生成 3.楼层定义 〔1〕柱布置 一般情况下,可按构件截面长宽比区别按墙或柱输入:H/B≤3,按柱输入,否那么按墙输入。〔XX省内工程可按H/B≤4控制,详见高规补充规定3.2.3条〕 穿插梁节点位于柱范围内时,柱节点应与其重合。 墙柱重合时,柱节点应位于墙身轴线或墙端节点上。 〔2〕主梁布置 主梁是楼层中一端或两端于柱或剪力墙平面内刚性连接的梁。 砖混构造中的梁均按主梁输入。 软件将由墙或梁围成的一个个平面闭合体自动编成房间,因此房间的墙、梁一定要首、尾两端相交,柱或构造柱不能充当相邻房间的分隔构件,柱截面内节点间应布置梁。 梁梁节点或梁柱节点偏差在梁宽范围内时,可将其简化为一点输入。 对于弧形梁,目前程序无法输入弧形次梁,可把它作为主梁输入。 剪力墙开洞形成的连梁,跨高比小于2.5时,按洞口输入;当跨高比不小于5时, 宜按框架梁输入;当跨高比介于5和2.5之间时,按框架梁分析,构造刚度将偏 柔。 〔3〕墙布置墙应是承重墙或抗侧力墙,框架填充墙的重量应折算成梁间均布线载按外加荷载输入。 〔4〕洞口布置注意砖混构造中应输入洞口底标高,对于剪力墙洞口应准确输入,以计算连梁配筋。 〔5〕次梁布置 次梁是指两端支座都与柱或墙平面内不相连接的梁。 框架构造中一般的次梁按次梁输入,防止过多的无柱联接点。次梁不占用网格,不划分房间。 次梁下不需布置网格线,次梁的端点一定要搭接在梁或墙上,否那么悬空的局部传入后面的模块时将被删除掉。 次梁与主梁采用同一套截面定义的数据,如果对主梁的截面进展定义、修改,次梁也会随之修改。 对于大房间板及异形板,在不阻碍建筑功能的前提下尽量布置次梁,使其传力明确,设计经济。 〔6〕本层信息 楼板穿暗管时可适当加厚 本标准层层高:框架构造中底层为根底顶面至二层楼面标高的距离,砌体构造中为

相关文档
相关文档 最新文档