文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护施工技术总结

基坑支护施工技术总结

南京新城科技园国际研发总部园基坑支护总结

XX

XXX(单位)

【摘要】:南京新城科技园国际研发总部园基坑支护由两道内径202m的环形水平支撑、立柱桩、围护桩及止水桩组成。202m的环形支撑为华东地区之最,为了克服种种施工难点,运用了大量的创新措施来施工,并最终取得工程的圆满竣工。

【关键词】:基坑水平支撑围护桩立柱桩止水桩

【引言】:随着城市建设的飞速发展,深基坑工程项目越来越多,而传统基坑支护体系存在着各种各样的施工缺陷。例如:锚杆不仅造价昂贵,而且在基坑周围几十米的范围内满布钢筋混凝土锚体,为今后的城市发展留下隐患;钢筋、混凝土材料使用量打;还影响施工空间等问题。为此越来越多、越来越大的环形支撑产生了。

1工程概况

南京新城科技园国际研发总部园工程位于南京河西CBD商务核心区的奥体大街与泰山路的交叉路口。地下两层;地上由三栋24层、一栋22层、一栋16层共计五栋高层建筑组成。建筑物最高高度为100.3m,总建筑面积约400000m2,其中地下约100000m2,地上约300000m2。总工期1096天,总投资约20亿,主要为企业总部大楼和研发技术中心。

2支护概况

工程基坑总面积53980m2,总延长米约935m,采用顺做法施工,根据场地土层性质以及基坑周边环境保护要求,围护体采用Φ900mm@1100mm、Φ1100mm@ 1300mm及Φ1200mm@1400mm钻孔灌注桩结合外侧Φ700mm@500mm双轴水泥土搅拌桩(Φ800mm@500mm高压旋喷桩)止水帷幕的形式,竖向设置二道圆环形钢筋混凝土水平支撑,内圆环直径202m。

2.1围护桩

直径900mm、1100mm、1200mm的钻孔灌注桩,桩长20.5m、22.5m、21.0m 不等。共计768根。

2.2止水帷幕

止水帷幕采用Φ700mm@500mm双轴水泥土搅拌桩,桩长16m,西侧因高压线限高采用Φ800mm@500mm的高压旋喷桩,桩长16m。共计1877根。

2.3立柱桩

采用钻孔灌注桩,内插钢格构柱组合而成立柱桩。栈桥区及堆载区下钻孔灌注桩桩径800mm,桩长55m,钢格构柱截面尺寸为540mm×540mm;其他水平支撑梁下钻孔灌注桩桩径900,桩长35m,钢格构柱截面尺寸为460mm×460mm。共计425根。

2.4水平支撑

竖向采用二道圆环形钢筋混凝土水平支撑,内圆直径为202m,第一、第二道水平支撑相对标高分别为-2.05m、-5.75m。水平支撑梁截面尺寸(B×H)分别为2000mm×1000mm、1400mm×1000mm、1500mm×1000mm、800mm×800mm、1800mm ×1000mm、1200mm×900mm、900mm×800mm不等。

3施工难点

内径202m的基坑为华东地区第一大,在施工上存在无经验、无参照、场地狭小、地下管线复杂、工期紧及拆迁工作进展缓慢等难点。

4施工准备

万事开头难,做好良好的准备工作是成功的必须。

4.1各类方案的编制及学习

为了能干好此基坑,多次去上海等地考察取经,并邀请南京市的专家学者对基坑进行论证,并最终确定各类施工方案。如《基坑支护施工组织设计》、《基坑监测专项施工方案》、《土方开挖专项方案》、《水平支撑施工方案》、《基坑支护创优方案》。

在方案编制完成后,组织建设单位、监理单位、审计单位、施工单位等对其进行学习。

4.2周边管线交底

基坑土方开挖之前组织燃气、自来水、通信、通讯、国家电网等相关管线单位召开交底会,明确地下管线的位置、走向及相关保护要求。被基坑监测单位誉为管线交底最全面、最详细的一个工程。

5桩基工程

桩基是隐蔽工程,其施工质量将影响整个后续工程的施工。

5.1钻孔灌注桩采用八张表控制质量

钻孔灌注桩的质量采用八张表来控制,这八张表分别是《工序质量报验单》、《桩位放线报验单》、《开孔验收记录表》、《成孔验收记录表》、《钢筋笼制作与吊放验收表》、《钻孔二次清孔质量检查记录表》、《水下混凝土灌注记录表》、《混凝土浇筑报审表》。每道工序由班组自检后格后报施工单位验收,合格后报监理单位验收,验收合格,双方人员在此表上签字。

5.2止水桩采用二张表控制质量

止水桩的质量采用《水泥土搅拌桩地基分项工程质量检验批质量验收记录》和《双轴深层搅拌桩施工记录》来控制桩间距、桩长度、浆液配合比、提升速度、水泥用量等,每根桩在施工过程中接受质检人员及监理工程师的检查和验收,施工完毕双方人员及时在表格上签字。

5.3立柱桩钢格构柱定位

在CAD图上放样出立柱桩过内圆环圆心的轴线及与该轴线垂直的轴线,根据二点确定一直线的原则,在桩机机台下方的地坪面上用全站仪放出该四点,拉细线,二线相交点既是钻孔灌注桩的中心又是钢格构柱的中心且格构柱的一边应与过圆心的轴线平行或垂直。

6土方工程

在桩基工程结束后,进入土方工程,按照经专家论证及监理单位、建设单位审批的施工方案实施。

6.1人工挖出立柱桩格构柱

基坑土方开挖之前,为防止机械开挖对格构柱的损坏,采用人工用铁锹将格构柱顶周围土方清挖出来,使格构柱显露出来后进行此范围内的土方机械开挖。

6.2桩头处理

在第一道环形支撑围檩梁施工时,对围护桩桩头钢筋进行调直,并凿平凿毛桩头混凝土,使围护桩锚入围檩梁。

7过程控制

在土方工程开始后,跟随进行支撑梁的施工,保质保量的施工过程是成功的关键,为了达到此项效果,采取了大量的措施。

7.1支撑梁下浇注混凝土垫层

支撑梁处的土方开挖完毕后,将梁下部的土方平整夯实,浇筑100mm厚C15素混凝土垫层,垫层宽度为梁宽+200mm,利用100mm厚C15素混凝土垫层作为支撑梁的底模。在垫层上弹出梁的中心线和边线后,绑扎梁钢筋和支设模板。

7.2支撑封板、堆载板采用砖侧模

支撑封板、堆载板区域的梁侧模采用240mm的砖侧模,能更好的控制截面尺寸及相对位置。

7.3支撑梁采用木模板并用对拉螺杆加固

支撑梁侧模采用1830mm×915mm×16mm木模板,95mm×45mm木方作背肋。模板加固采用Φ12的对拉螺杆,双向间距450mm。

7.4支撑封板、堆载板侧面安装挤塑板及下铺设彩条布

砖侧模施工时,控制梁的宽度为梁宽+40mm即每边比梁宽出20mm,紧贴砖侧模安放15mm厚的挤塑板。这样在开挖支撑梁下方的土方时,砖侧模会自动与梁身混凝土脱离。

支撑封板、堆载板下的土方夯实后,在其表面铺50mm厚的石硝再抹25mm 厚1:2水泥砂浆。待砂浆强度上来后,再在其表面铺一层彩条布。

由于板与其下部的垫层之间有一层彩条布隔离,支撑封板、截载板下土方开挖时板混凝土与板下部的垫层自动脱离。

7.5支撑梁侧面刷脱模剂及下铺塑料薄膜

在支撑梁侧模拼装成型后,在模板表面刷脱模剂一遍,便于模板拆除。

在支撑梁垫层上铺设一层塑料薄膜。由于梁混凝土与垫层混凝土之间有塑料薄膜这一隔离层,支撑梁下土方开挖时,垫层会自动与梁混凝土脱离。

7.6立柱桩格构柱四边焊接加强筋

为增强支撑梁与格构柱的拉结力,在格构柱每边焊接3根Φ25HRB400的钢

筋,每边宽出格构柱2000mm。

7.7围檩梁与围护桩之间采用吊筋连接

为增强围檩梁与围护桩的连接。第二道支撑围檩梁施工时,将每根围护桩的桩身竖向主筋凿出,焊接1根Φ25HRB400的吊筋。

7.8设置板面标高控制点

为避免板面标高超高及混凝土的浪费,因支撑封板、堆载板面积大,且支撑封板处有向上出肋的反梁,为控制板面标高,在板面钢筋上每间隔2000mm焊接的标高控制点。

7.9混凝土抹面

支撑梁板混凝土初凝前大面积的板采用抹光机进行二次抹平抹光,梁表面采用人工用铁抹子抹平压光。

7.10混凝土表面履盖塑料薄膜和麻袋片

混凝土二次抹面后及时在其表面履盖一层塑料薄膜和一层麻袋片,浇水或保温养护不少于14天。

8过程监测

因此基坑开挖多少对外围路面及建筑物造成部分影响,因此过程监测是必要的。这样使得整个基坑可控。

8.1监测标识点

按设计要求及监测方案布置好监测点之后,及时对各监测点进行编号并进行标示。标识清楚的监测点醒目,不易被人为损坏。

8.2机器人自动监测

在20层楼高的新城科技园办公楼顶部架设一个自动监测的机器人,对布置在圆环形栈桥上、基坑四周的监测点进行实时监测,及时反映基坑位移、沉降的信息。

对基坑全天侯24小时实时监控,随时反映基坑变形情况,以信息化指导施工,确保基坑安全。

9临边防护

安全施工大于天,安全防护标准化、定制化,既保证了安全又美化了施工现场。

9.1基坑围护

圆环栈桥周边采用角钢、扁铁及组合式钢栏杆,基坑临边采用钢栅栏、下基坑的通道采用钢爬梯。

9.2塔吊围护

塔吊爬梯采用钢护笼式的爬梯、塔吊混凝土平台上设置带锁房间式的出入口,防止非塔吊司机爬上塔吊,避免工人擅自爬塔吊或开塔吊。

10绿色施工

爱护环境,人人有责。

10.1现场有组织排水

施工现场无明水、废水二次利用、节约了水资源等是现场绿色施工的一大特点。为此,降水井、疏干井抽出来的水汇总至地面Φ100PVC排水总管后,排至沉淀池内作为施工车辆冲洗用水。

10.2雨污水三级沉淀

基坑地表面截水沟汇集的雨污水经排水沟汇总至沉淀池内,三级沉淀后排入市政管网。

10.3自动冲洗机械

工地引进了全南京第一台自动冲洗设备,设置在出入口一台自动冲洗机械,对进出工地车辆进行冲洗,防止车辆带泥污染外部环境。此设备的引进为整个南京的自动冲洗机械做了示范带头工作。

11结论

经过一年的奋斗,整个基坑平稳进行,无重大安全事故。在整个南京市内取得了良好的口碑。在成功完成了此次基坑支护体系施工后,获得了大量的经验,为以后类似的施工提供了宝贵的经验。

参考文献:

[1]新城科技园国际研发总部园基坑支护设计图纸,江苏今迈工程勘察有限公司,2011;

[2]建筑施工手册,中国建筑工业出版社,2003;

最新深基坑工程、高大模板培训资料

深基坑工程、高大模板工程安全管理 一、深基坑工程施工安全技术 1、概述 深基坑的定义:基坑是为进行建(构)筑物地下部分施工而由地面向下开挖的空间。建设行政主管部门已将基坑工程列为危性较大的分部分项工程,并在《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号)一文中规定,开挖深度超过3m(含3m),或深度虽未超过3m、但地质条件和周围环境较复杂的基坑工程(包括基坑支护、降水和土方开挖)属于危险性较大的分部分项工程,需要编制 专项施工方案;开挖深度超过5m,或深度虽未超过5m、但地质条件和周围环境复杂,或影响毗邻建(构)筑物安全的基坑工程超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,除需编制专项施工方案外,还需进行专家论证和审查。 深基坑支护是指为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对深基坑侧壁及周边环境采用的支档、加固与保护的措施。 2、基坑设计、施工、监测规范 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 上海市《基坑工程设计规程》DG/TJ08-61-2010 上海市《地基基础设计规范》DGJ08-11-2010

上海市《基坑工程施工监测规程》DG/TJ08-2001-200 不同规范之间有一定差异,如对基坑安全等级的界定、强制性条文的选择等。特别是在支护设计计算上,不同规范的不同的思路,不同的方法,因此一定不能混用。由于基坑工程涉及到地质水文,一般情况下应尽量采用地方规范。 3、基坑降水 ⑴截住基坑坡面及基底的渗水; ⑵增加边坡的稳定性,防止边坡或基底的土粒流失; ⑶减少板桩和支撑压力; ⑷改善砂土特性,方便挖土施工; ⑸防止基底隆起与破坏。

深基坑技术交底大全

一、深基坑施工 深基坑支护不仅要求确保边坡的稳定,而且要保证深基坑施工作业人员、施工设备、基坑边坡以及周围的建筑物、地下管线等的安全。 1)、当基坑开挖深度超过1.5米时沿基坑边缘设置防护栏杆,并挂防护网和安全警示牌。 2)、清除基坑外边缘地面杂物,对基坑附近地面不稳定的高耸物根据要求或拆除或加固。 3)、施工中所有材料堆放远离基坑坡顶线3.0米以外,防止坠物伤人。 4)、基坑内施工所需材料、工具由人工从坡道处运输进基坑,不得由坡顶处向基坑内抛投。 5)、夜间土方施工期问,现场必须安装不同方向两处以上照明,并避免照明方向直接正对土方运输车辆进出场方向。 6)、夜间土方施工期间,必须采用醒目隔离架将底下管井、管沟、人防出入口等进行支挡,靠近车辆频繁行驶配的地段架设红色警示灯。 7)、基坑施工完成后在施工过程中注意观察基坑边坡的稳定性,发现边坡裂纹及时进行加固和防护,将基坑内施工人员和机械设备撤离,隐情排除后经项目部安质人员核实后,进行继续施工,以确保后期使用安全。 8)、基坑施工完成后在坑壁四周挖汇水槽,防止地下水太多浸

泡基坑,桩头凿除后及时浇筑混凝土垫层;清除基坑附近杂物,并搭设上下基坑的人行步梯,供施工人员进出基坑专门使用。 二、深基坑正常使用安全技术 为确保基坑在基础施工期间的正常使用功能不受外界不良因素影响,同时避免人为因素的损坏,从而保证基坑坡面的安全与稳定。 1)、基坑顶面距坡顶线2.0米以内不得堆放重物,不得安放大型机械和机具,距坡顶线以外2.0~4.0米范围内地面堆载不得超过1.0吨/米2; 2)、不得往坡面上扔、投重物,坡面上严禁开槽、洞;不得悬挂重物; 3 )、注意周边现场管线情况,杜绝管道水渗漏,护坡安全的最大隐患是水,为此施工过程中对少量地下滞水,一定要将其引出。同时对地表水亦应做好排水工作,不能使其渗入。 4)当坡顶部分地段的土质情况不好时,需要对基坑增加支护设施。 5)对于基坑开挖深度较深、距离道路、管线、建筑物较近的基坑编制专项施工方案,施工人员根据施工方案进行边坡支护施工。确保基坑边坡的稳定,保证基坑施工人员的安全。 6)施工现场听施工负责人的统一指挥,不得胡干蛮干。 7)当作业人员发现施工隐情时,及时向现场管理人员汇报,采

基坑支护施工总结

锦地繁花骏园五期(24、27-29栋及地下室)基坑工程 施工技术总结 一、工程概况 基坑场地位于大亚湾西区樟浦禾塘村,拟建建筑物包括10栋30层商住楼和1~3层商场,设2层地下室,开挖深度7.8~9.2m。 周边环境分析: 基坑东侧为已建三层幼儿园,基础形式为预制管桩基础,距基坑边约15m;东侧支护形式采用双排桩支护,桩间挂网喷面;南侧为规划道路,距离基坑边约12m,支护形式采用微型桩+锚索锚杆支护,护壁挂网喷面;西侧距龙山一路约28m,采用两级放坡+坡面挂网喷面支护;北侧为前期已建地下室,场地内未分布有管线。 二、施工概况 根据工程规模和工期的要求,我司共投入一台旋挖桩机、三台地质钻机、一台锚索钻机和一台喷锚机进行基坑支护施工,高峰期作业人员达30余人。本工程2018年1月2日开工,于2018年5月30日完工,中间跨春节以及大亚湾防扬尘整改防治期间,历时140天。 三、施工质量控制 (一)事前控制 1、在整个施工过程中都得到了业主、监理等有关单位的大力支持和配合。本工程建立了质量控制体系,采用“三级检查验收制”,完成一道工序先由施工单位进行自检,报监理、业主检查验收,上道工序不合格,不准进入下道工序的施工,在施工过程中甲方、监理人员全天候对各工序进行旁站检查。 2、施工组织设计(方案)的审核。

施工前监理对我司编写的施工组织设计进行了认真审核,施工中严格按施工组织设计要求执行。 3、施工机械设备进场前请监理检查验收,符合要求的设备才准许投入使用。 4、原材料质量控制 材料进场前,对材料的生产厂家、使用部位及相关材料质量保证资料向监理工程师申报,待监理工程师审批许可后方可进场。 (二)施工过程中控制 1、测量定位的控制 采用审核批准的桩位座标,使用全站仪测量放线,在测量过程中有甲方工程师及监理测量专业工程师进行跟踪检查,采用的检测方法有两种:a、旁站监督,核查全站仪读数,b、用钢卷尺复测桩位距离。经核查桩位测量偏差均在规范允许范围之内。 2、原材料控制 材料进场时,严格分类整齐堆放,做好标识,及时进行报监理工程师进行见证取样送检,检验合格后方可用于本次工程。 3、全部使用商品混凝土,确保混凝土质量。使用的砂浆,严格按照质检部门批准的配比进行拌合砂浆。 4、施工资料的管理 施工单位及监理工程师根据施工段,结合本次工程的施工特点,划分分部、分项工程,并在施工过程中做好记录;每个工序及分项、分部工程完成后及时进行评定验收,并形成书面记录资料; 本工程分六个分项进行验收,分别是灌注桩、微型桩、锚索、锚杆、混凝土梁及喷射混凝土等,共6个检验批。 (三)事后控制 1、土方开挖及边线复核 (1)土方开挖到接近冠梁顶标高时,用小挖机挖土且要求对桩间土进行人工清土,以防对桩上部造成破坏。 (2)土方开挖分段、分层开挖防止土方坍塌。 (3)土方开挖完成后,我司对每个控制点进行偏差复核,并做好偏差记录后报监理公司,监理工程师对桩位偏差进行再次复核,复核结果:桩位偏差均在规范允许范围之内。

深基坑支护工作总结

深基坑工程总结 工程概况 本工程位于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司拟在中央商务区进行泛海城市广场商业综合体项目,该项目位于武汉王家墩中央商务区北面,东临303路,西临101路,南临202路,北临301路。拟建建筑物由1幢36层酒店、1幢22层办公楼及5-6层商业楼体及地下满铺三层地下室组成,建筑面积298494平方米,地下室面积约34000平方米。该项目由中南建筑设计院设计,武汉华中岩土工程有限责任公司承担岩土工程勘察工作,武汉京冶地基基础工程有限公司施工。 本工程设计±0.000=21.40m,场区周边标高约19.88~21.27m,整平地面标高约20.50m(-0.90)。地下室底板面标高-14.70m,板厚900mm。基础梁截面尺寸400mm×800mm,单桩、双桩承台厚度1200mm,其它承台厚度1600mm,酒店主楼筏板厚2400mm,办公楼筏板厚2000mm。 基坑周长约800m,开挖深度14.80~16.20m,基坑面积约39000m2。 地下结构标高与±0.00标高、自然地面深度及绝对标高的相互关系: 场地岩土工程条件 一、周边环境状况 表2

二、工程地质条件 拟建场地地处武汉市青年路以西,建设大道以北,发展大道以南,汉西路以东,为待建设区域,地势平坦、开阔。地貌属长江一级阶地。 根据勘察报告,场区土层除上部填土层外,其下主要由第四系全新统冲洪积的粘性土、淤泥质粉质粘土及砂层组成。

三、水文地质条件 根据勘察报告,场地内的地下水有上层滞水和孔隙承压水二种类型。 1.上层滞水主要赋存于①填土层,无统一自由水面,大气降水渗入是其主要的补给来源。基础施工过程中,是基坑内积水的主要来源,必须予以处理。 2.孔隙承压水为赋存于④粉砂夹粉土层及以下的砂层中,水量丰富,具承压性,与长江水有一定水力联系。武汉市承压水位年变幅为3-4m,抽水试验孔中测得场区承压水水头16.28m,渗透系数为8.38米/天,影响半径为200米。 3.基坑特点 (1)基坑平面形状大致呈矩形,尺寸262m×147m,面积达38500 平方米,地下室三层,基坑开挖深度14.9~15.9m,属超大超深基坑。施工中将会遇到支护、降水、土方开挖、结构施工及相互交叉施工的各种复杂问题。 (2)基坑侧壁地层主要为①填土;②可塑状态粘土;③-1、③-2流~软塑状态淤泥质粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土层;④粉砂夹粉土;⑤-1粉细砂层,坑侧壁上部土层均较软弱,③-1、③-2层淤泥质粉质粘土承载力65-70kPa,强度很差,故基坑开挖后边坡极易发生滑移、失稳、坍塌事故。 基坑开挖深度14.8-16.0m,坑底落在⑤-1粉细砂上,⑤-1粉细砂层属强透水层,若不采取降水措施,坑底高承压水将会产生突涌,故需要疏干降水,将地下水降低至基坑底部下不少于1.0m。 (3)地下室轮廓线距用地红线7-10m,红线外为商务区规划道路(其中西侧101道路已形成),西侧规划地铁U6线清江路站距地下室红线水平距离约37m。在距用地红线7-10m区间内,支护设计时可考虑对边坡上部土体采取一定宽度和高度的放坡卸载。 4.基坑重要性等级 根据基坑所处环境条件、工程地质与水文地质条件和基坑开挖深度,依据湖北省地方标准《基坑工程技术规程》(DB42/159-2004),本工基坑边坡重要性等级划分为一级。基坑工程设计有效期

基坑钢支撑支护总结

基坑钢支撑支护总结 基坑支护是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。 1、基坑支护特点 (1)基坑支护工程是个临时工程,设计的安全储备相对可以小些,但又与地区性有关。不同区域地质条件其特点也不相同。基坑支护工程又是岩土工程、结构工程以及施工技术互相交叉的学科,是多种复杂因素交互影响的系统工程,是理论上尚待发展的综合技术学科。 (2)由于基坑支护工程造价高,开工数量多,是各施工单位争夺的重点,又由于技术复杂,涉及围广,变化因素多,事故频繁,是建筑工程中最具有挑战性的技术上的难点,同时也是降低工程造价,确保工程质量的重点。 (3)工程实践证明,要做好基坑支护工程,必须包括整个开挖支护的全过程,它包括勘察、设计、施工和监测工作等整个系列,因而强调要精心做好每个环节的工作。 (4)基坑支护工程包含挡土、支护、防水、降水、挖土等许多紧密联系的环节,其中的某一环节失效将会导致整个工程的失败。 (5)相邻场地的基坑施工,如打桩、降水、挖土等各项施工环节都会产生相互影响与制约,增加事故诱发因素。 (6)在支护工程设计中应包括支护体系选型、围护结构的承载力、变形计算、场地外土体稳定性、降水要求、挖土要求、监测容等,应注意避免“工况”和计算容之间可能出现的“漏项”,从而导致基坑失误。在施工过程中,尤其在软土地区中施工时,应该认真研究合理安排好挖土的方法,以及支撑与挖土的配合,将会显著地减少基坑变形和基坑支护事故的发生。 (7)基坑支护工程造价较高,但又是临时性工程,一般不愿投入较多资金。可是,一旦出现事故,处理十分困难,造成的经济损失和社会影响往往十分严重。(8)基坑支护工程施工周期长,从开挖到完成地面以下的全部隐蔽工程,常需经历多次降雨、周边堆载、振动、施工不当等许多不利条件,其安全度的随机性较大,事故的发生往往具有突发性。

基坑支护施工技术总结

南京新城科技园国际研发总部园基坑支护总结 XX XXX(单位) 【摘要】:南京新城科技园国际研发总部园基坑支护由两道内径202m的环形水平支撑、立柱桩、围护桩及止水桩组成。202m的环形支撑为华东地区之最,为了克服种种施工难点,运用了大量的创新措施来施工,并最终取得工程的圆满竣工。 【关键词】:基坑水平支撑围护桩立柱桩止水桩 【引言】:随着城市建设的飞速发展,深基坑工程项目越来越多,而传统基坑支护体系存在着各种各样的施工缺陷。例如:锚杆不仅造价昂贵,而且在基坑周围几十米的范围内满布钢筋混凝土锚体,为今后的城市发展留下隐患;钢筋、混凝土材料使用量打;还影响施工空间等问题。为此越来越多、越来越大的环形支撑产生了。 1工程概况 南京新城科技园国际研发总部园工程位于南京河西CBD商务核心区的奥体大街与泰山路的交叉路口。地下两层;地上由三栋24层、一栋22层、一栋16层共计五栋高层建筑组成。建筑物最高高度为100.3m,总建筑面积约400000m2,其中地下约100000m2,地上约300000m2。总工期1096天,总投资约20亿,主要为企业总部大楼和研发技术中心。

2支护概况 工程基坑总面积53980m2,总延长米约935m,采用顺做法施工,根据场地土层性质以及基坑周边环境保护要求,围护体采用Φ900mm@1100mm、Φ1100mm@ 1300mm及Φ1200mm@1400mm钻孔灌注桩结合外侧Φ700mm@500mm双轴水泥土搅拌桩(Φ800mm@500mm高压旋喷桩)止水帷幕的形式,竖向设置二道圆环形钢筋混凝土水平支撑,内圆环直径202m。 2.1围护桩 直径900mm、1100mm、1200mm的钻孔灌注桩,桩长20.5m、22.5m、21.0m 不等。共计768根。 2.2止水帷幕 止水帷幕采用Φ700mm@500mm双轴水泥土搅拌桩,桩长16m,西侧因高压线限高采用Φ800mm@500mm的高压旋喷桩,桩长16m。共计1877根。 2.3立柱桩 采用钻孔灌注桩,内插钢格构柱组合而成立柱桩。栈桥区及堆载区下钻孔灌注桩桩径800mm,桩长55m,钢格构柱截面尺寸为540mm×540mm;其他水平支撑梁下钻孔灌注桩桩径900,桩长35m,钢格构柱截面尺寸为460mm×460mm。共计425根。 2.4水平支撑

专升本《深基坑工程技术》-试卷-答案

专升本《深基坑工程技术》 一、(共75题,共150分) 1. 当基坑开挖深度( )时,通常可采用明沟排水。(2分) A.小于2m B.大于2m C.大于3m D.小于3m 标准答案:D 2. 下面哪种土压力为集中荷载作用下产生的侧压力()(2分)A. B. C. D. 标准答案:A 3. 下列哪种稳定性分析不用考虑嵌固深度的影响()(2分) A.整体稳定性分析 B.基坑底部土体突涌稳定性分析 C.基坑底部土体抗隆起稳定性分析 D.基坑渗流稳定性分析 标准答案:B 4. 近年来采用有限单元法,根据比较符合实际情况的弹塑性应力应变关系,分析土坡的变形和稳定,一般称为()。(2分) A.极限分析法 B.Bishop法 C.极限平衡法 D.Taylor法 标准答案:A 5. 当基坑开挖较浅,还未设支撑时,不论对刚性墙体还是柔性墙体,均表现为( )。(2分) A.墙顶位移最大,向基坑方向水平位移 B.墙顶位移最大,向基坑方向竖直位移 C.墙顶位移向基坑方向水平位移 D.墙顶位移向基坑方向竖直位移 标准答案:A 6. 对于假想铰法求多支撑挡土结构内力时其关键问题是( ) (2分) A.假想铰点的位置 B.土压力的分布假设 C.对支撑结构的静定与超静定分析 D.解决变形协调问题 标准答案:A 7. 层间水就是夹于两不透水层之间含水层中所含的水,如果水充满此含水层,水带有压力,这种水称之为()(2分) A.无压层间水 B.潜水 C.层间水 D.承压层间水 标准答案:D 8. 单撑(单锚)板桩入土深度较浅时,板桩上端为简支,下端为( ) (2分) A.固定支承 B.铰接 C.简支 D.自由支承 标准答案:D 9. 基底的隆起验算时,验算地基强度采用()(2分) A.反分析法 B.稳定安全系数法 C.Terzaghi-Peck法 D.圆弧法 标准答案:C 10. 在基坑工程中应用的最大的地下连续墙形式为()(2分) A.T形及II形地下连续墙 B.格形地下连续墙 C.壁板式 D.预应力U形折板地下连续墙 标准答案:C 11. 下列不属于防止槽壁坍塌的措施是()(2分) A.改善泥浆质量 B.注意地下水位的变化 C.增大单元长度 D.减少地荷载 标准答案:C 12. 下列情况不适宜用高压喷射注浆的是()(2分) A.软弱土层 B.砾石直径过大 C.黄土 D.砂类土 标准答案:B 13. 锚固于砂质土、硬粘土层并要求较高承载力的锚杆,可采用()(2分) A.端部扩大头型锚固体 B.连续球体型锚固体 C.圆柱型锚固体 D.土钉 标准答案:A

深基坑的支护技术(论文)

深基坑支护技术 摘要:改革开放以来,我国高层建筑发展迅速,目前发展的趋势和特点是层数 增多,高度增高,并积极参与国际高层建筑的竞争。迄今为止,我国已建成高层 建筑累计超过2.8亿㎡,高度超过100m的超高层建筑已超过300多幢,高度超 过200m的超高层建筑已达40余幢。随着高层建筑的发展,伴随出现了深基础, 基坑的深度主要取决于地下室层数,一般地下室的基坑深度大致为一(4~6)m; 二层地下室的基坑深度为一(8~9)m;三层地下室的基坑深度为一(11~12)m; 四层地下室的基坑深度为一(14~18)m,目前国内建筑最深的地下室基坑达到 31m。 关键词:深基坑;支护结构设计;安全 目录 一、深坑基础的发展现状.............................. 错误!未定义书签。 二、深基坑支护的方法 (2) (一)土钉支护技术 (2) (二)锚固支护技术 (3) (三)复合土钉支护技术 (5) (四)桩挡墙支护技术 (5) (五)逆作法 (6) 三、深基坑支护工程技术的进步与展望 (7) 参考文献 (7) 一、深坑基础的发展现状 深基坑支护工程是基础施工所必须的临时结构,深大基坑支护的施工造价与设 计的合理紧密相关,合理的设计是影响整个工程施工进度与造价的关键所在。深 基坑的支护工程,采用何种支护方案,除了与基坑深度有直接关系外,更主要的 是根据地层土质的好坏采用不同的支护方案。基坑支护工程包含挡土、防水、降水、挖土等许多紧密联系的环节,如果其中某一环节失效,将会导致整个工程的 失败。在城市地区进行深基坑开挖支护,是当今土木工程最为复杂的领域之一, 它不仅要保证基坑施工过程中的土体稳定,而且要严格限制周边的地层位移以确 保四周环境的安全。 现代大城市的高层建筑基坑具有深、大的特点,挖深一般在15~20m之间,宽 度与长度达100m以上。基坑邻近多有建筑物、道路和管线,施工场地拥挤,在 环境安全上又有很高要求,所以过去对基坑支护结构的选型比较单一,基本上均 采用柱列式灌注桩挡墙或地下连续墙作为维护结构,当用明挖法施工时照例采用 多道支承(多道内支承或多道背拉锚杆)。其它的支护形式如国内外广为运用的 钢板桩挡墙或柱板(分离式工字钢加衬板)挡墙由于刚度较弱、易透水以及打桩

基坑支护施工总结

恩海高科厂区 基 坑 支 护 施 工 总 结 湛江市第十建筑工程公司 2015年2月6日

基坑支护施工总结 一、工程概况 本工程位于宝安区西乡街道航空路001号,由深圳市恩海光学玻璃制品有限公司兴建,由深圳市九州建设监理有限公司监理,深圳市华纳国际建筑设计有限公司设计,海南水文地质工程地质勘察院勘察,湛江市第十建筑工程公司承建。国基建设集团有限公司负责基坑施工。 本工程总建筑面积为32305.07m2,其中地下两层,面积为11169.68m2;地上分厂房和宿舍两栋,面积为21135.39m2,其中核增面积为158.64m2。 开挖基坑面积约为5685m2,开挖深度约为8.5米。本基坑采用钢板桩+锚索的支护型式,其中东、南两面竖向上设置三道锚索,西北两面竖向上设置两道锚索、钢板桩为拉森4型钢板桩;预应力锚索采用钻机成孔,钻孔孔径为150mm,预应力锚索采用低松弛高强钢绞线(fptk=1860mpa)制作,成孔直径150mm,锚索注浆采用水泥净浆,水泥采用p.c.32.5硅酸盐水泥,注浆分两次进行。 二、施工管理

(一)施工准备工作 施工前,对该工程进行了图纸会审,针对性编制了施工组织设计方案,对专业班组进行了施工质量技术交底,同时也进行了安全教育及施工安全技术交底工作。 (二)原材料、半成品质量控制 我项目部严格执行材料检验程序。原材料进场、首先审验是否有出厂合格证及质量证明书,外观质量及数量是否达到设计要求。钢筋等主要材料,经建设单位及监理公司见证取样送检,达到合格要求后方才投入使用。 (三)施工过程质量控制 我项目部坚持参加每个星期的工程例会。施工员、质量员坚持在现场检查及指挥工作,对关键工序及易出问题的分项工程对施工班组进行交底。在施工过程中处理号问题,对需要改正的分项工程及时进行返工修改,各工种相互配合,各工序自行检验合格后,会同建设、监理、等人员验收签字后,才进行下道工序。 (四)试件送检及安全检测情况 在基坑施工完毕后委托深圳市宝安区工程质量检测中心对该工程进行“锚索轴向抗拔试验”,试验结

建筑的基坑支护工程的(土木工程的)毕业实习报告材料

毕业实习报告 学年学期:2015~2016学年第2学期院别:土木工程学院 专业:勘查技术与工程 专业方向:岩土工程方向 班级: 学生:

学号: 指导教师: 毕业实习是勘查技术与工程专业中一项重要的实践性环节。它是学生学完基础课与专业课后,在毕业前,去有关企业进行验证、充实、巩固、提高的过程,也是参加工作的预演。这是我第一次正式与社会接轨踏上工作岗位,开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班,上班期间要认真准时地完成自己的工作任务,绝不草率敷衍了事。对自己,对工作,对学校的声誉负责。 实习对于我来说是很陌生的字眼,因为我十几年的学生生涯没有经历过实习,这是第一次实习,他将全面检验我各方面的能力:学习、心理、身体、思想等等。就像一块试金石,检验我能否将所学理论知识用到实践中去。关系到我将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会中。 由于时间短暂,在那几个礼拜里就接触到这些东西,但是我很知足。不实践很多问题都考虑不到,实践后才知道什么情况都可能遇到,这就要求我们必须有丰富的实践经验,像刚刚走出校门的实习生实践经验还很不丰富,但理论中的东西要是也什么都不会,那在实习过程中就吃不开了。到了施工现场经过一段时间的实习,才体会到并不是课本中学的东西用不上,而是要看你会不会用,懂不懂得变通和举一反三的道理。 施工员是基层的技术组织管理人员。主要工作内容是在项目经理领导下,深入施工现场,协助搞好施工监理,与施工队一起复核工程量,提供施工现场所需材料规格、型号和到场日期,做好现场材料的验收签证和管理,及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证,协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档,对现场施工的进度和成本负有重要责任。施工员的工作就是在施工现场具体解决施工组织设计和现场的关系,组织设计中的东西要靠施工员在现

大型深基坑土方开挖专项施工方案44475

第一章工程编制综述 第一节编制说明 1.1 、承诺 在认真学习招标文件、图纸等文件的基础上,我们根据大连建筑工程职业技术学院工程的特点,并综合考虑到我公司的施工实力、特长、技术、机具配套能力等多方面因素,在充分了解施工图纸、施工合同等文件所提各项要求的前提下,编写了本工程施工组织设计。我公司从施工方案、人员设置、机械配备、材料供应和工程服务等方面综合考虑,对于各分部工程、关键工序之间的相互协调和衔接等方面问题,我们在编制施工组织设计过程中已进行了技术措施可行性论证,认为是较为科学合理的,能达到确保工期和安全、保证质量、提高效益之目的。我们将会以雄厚的企业整体实力为依托、为后盾,优质高速地完成本次工程的总包施工,交出让业主满意的精品。 本施工组织设计根据大连建发建筑设计院的施工图纸、地质资料、建设单位要求及国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准、施工合同进行编制。 1.2 、工期目标 拟订于2014年月日开工,2014年月日竣工。总工期为天。 1.3 、质量、安全目标在认真阅读施工图纸及有关资料,并对本工程现场实地勘察的基础上,组织施工技术、质量、安全管理人员,结合以往同类工程的施工管理经验,策划本工程施工组织、施工质量、文明施工及安全生产管理工作。 1.4 、现场管理 在施工过程中,我们将遵循国家、省、市有关施工技术、质量验收管理标准的有关规定,以及我公司的质量,根据设计图纸及实际施工情况编制详细的施工组织设计,用以指导工程的施工管理,确保建设优质工程、并要保证安全生产、文明施工及环境保护,争创文明工地。 1.5 、消防目标 消除现场消防隐患, 杜绝火灾事故发生。 1.6 、培训和教育目标 实现全员的培训教育,不仅包括管理层的培训教育,尤其是对施工作业层的培训教育,使全员树立牢固的质量意识、安全意识、环境保护和文明施工的意识、成品保护的意识以及相互合作相互协调的意识,强化施工管理和技术水平。

建筑施工技术论文

建筑施工技术论文:某高层建筑工程中的基坑支护 摘要: 分析了某高层建筑工程施工场地情况,提出了支护桩和土钉墙深基坑支护方法,对这两种支护方法及其构造要求和施工工艺进行了论述,结 果表明支护效果安全可靠,可进一步推广应用。 关键词: 深基坑支护,支护桩,土钉墙,构造要求,施工工艺 随着城市建设的高速发展,高层建筑层出不穷,基坑工程向深、大、难方向发展,由于深基坑工程引发的工程安全问题越来越引起重视,基坑支护的重要性已愈显突出。基坑支护的方法很多,这里通过一个工程实例介绍两种较常用的支护方法。 1工程概况 某报业大厦位于某市建国路与东安大街路口西南角,交通便利。该建筑物设计地下1层,地上12层,主体檐口高度为47.050 m,采用框架剪力墙结构,设防烈度7度,场地类别为Ⅱ类,抗震设防为丙类,地基基础设计等级为乙级,设计基础形式为桩基础,采用大直径人工挖孔灌注桩。 在拟建大楼的南侧紧邻某日报社的旧办公楼,主楼6层,侧楼5层,带形基础,砖混结构,1986年建成投入使用。由于新建大楼基坑开挖深度达7.70 m,并紧邻旧办公楼,因此,在基坑施工及基础施工期间需对与旧办公楼交界处边坡进行支护,以保证施工安全及旧楼不受影响。此外,在拟建大楼的西侧紧邻市保险公司住宅楼,北侧紧邻东安大街,均不能放坡开挖基坑。

经过多方商议研究决定,在基坑南侧和西侧采用人工挖孔灌注桩支护,基坑北侧采用土钉墙支护,东侧采用放坡开挖,坡度为1∶0.33(如图1所示)。 2支护桩施工 2.1构造要求 依据《建筑基坑支护技术规程》中排桩的构造要求,本工程支护桩采用直径800 mm人工挖孔灌注桩,并通过计算确定桩长不小于12 m,采用C20混凝土灌注,桩间距应根据排桩受力及桩间土稳定条件确定为1.5 m。桩的纵向受力钢筋采用18B22钢筋,纵向受力钢筋保护层厚度不应小于35 mm。箍筋采用A8@200的螺旋筋,每隔1 500 mm布置一根A12的焊接加强箍筋,以增加钢筋笼的整体刚度,有利于钢筋笼的吊放,钢筋笼一般离孔底200 mm。 排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁与桩身连接,冠梁宽度为800 mm,高度为500 mm。桩顶纵向钢筋应锚入冠梁内,且锚固长度不低于30倍纵向钢筋直径。桩与冠梁主筋焊接接头必须分散布置,一个截面的接头数不得超过钢筋数的1/2。 2.2支护桩施工工艺 按设计图纸放线、定桩位→人工取土成孔→测量控制→支设护壁模板→在顶部放置操作平台→浇筑护壁混凝土→拆除护壁模板继续向下一段施工,至设计

桥梁基础深基坑施工技术总结

桥梁基础深基坑施工技术总结 发表时间:2019-03-01T10:48:31.903Z 来源:《防护工程》2018年第35期作者:张杰 [导读] 支护、降水是桥梁施工中的重点和难点,本文对其施工技术要点进行了分析和总结。 江苏省南京市公路管理处江苏南京 210000 摘要:桥梁基础深基坑的开挖、支护、降水是桥梁施工中的重点和难点,本文对其施工技术要点进行了分析和总结。 关键词:深基坑施工技术要点 根据《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015),深度不小于5m 的基坑(槽)的土(石)方开挖、支护、降水,或开挖深度虽小于 5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建(构)筑物安全,或存在有毒有害气体分布的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程,属于危险性较大的工程,需编制专项施工方案并需专家论证、审查。 桥梁钻孔灌注桩施工完成后,承台的开挖深度大于或等于5m的基坑开挖、支护、降水的施工属于以上情形。如下图: 1、基坑降排水 如遇地下水位较高者,采用井点降水,使地下水位保持在基坑底面以下1m,以防止地下水扰动地基土体。 为创造施工无水作业平台,基坑开挖与基坑降水配合施工,除降水外,开挖前在基坑外设置截水沟与排水沟,开挖后于基底设置排水沟与集水井,每个基坑设置至少两处集水井且为对角钻取,集水井外口直径200mm,深度为6米-7米,每个集水井均采用1台1.5KW的水泵不定时进行降水,确保基坑内无积水现象。 基坑开挖时在基坑顶四周地表设置截水沟,防止地表渗水影响坑壁稳定;在基坑四周设置护道,保证静载(堆土等)距坑壁不小于0.5m,动载(过往车辆等)距坑缘不小于1m,基坑周围堆竖弃土高度不得超过1.5m。开挖时注意观察坑缘顶地面有无裂缝,坑壁有无松散塌落现象发生确保安全施工。 2、基坑支护 现场采用钢板桩支护方式,配合使用钢围檩以及角支撑、对口支撑加固。 钢围檩和角支撑采用双榀HW400型钢,角支撑设在围檩拐角处且横纵向2.0米。水平支撑采用内径500mm、壁厚10mm的钢管,设置在承台中心顶部且支撑基坑长边位置。根据基坑开挖深度和地理位置的不同,分为两种工况进行不同的支护结构设计:(1)开挖深度5m~6.5m:钢板桩单根长度12m,入土深度7m~5.5m,采用单层钢围檩,钢管对口撑距承台顶面1m。 (2)开挖深度>6.5m:钢板桩单根长度15m,入土深度8.5m~8m,采用双层钢围檩支撑:第一层布设在距离钢板桩顶面1m高的位置,向下间隔2m布设第二层钢围檩,与承台顶面的距离为80cm。两层钢围檩均设置钢管横撑和四个角撑。详见下图:

深基坑专项施工方案85703

第一章工程概况 一、工程概况:本工程为固原市城市管理局城市数字化 综合管理中心,建筑面积为8444.7㎡,框剪结构,地下1层,地上10层,建筑物总高度为38.9m,±0.000相对于绝对高程 1792.3。 二、参建单位: 建设单位:固原市城市管理局 勘察单位:宁夏地质工程勘察院 设计单位:宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 监理单位:固原六盘山监理公司 施工单位:固原恒新建筑工程有限公司 三、地质情况 据宁夏地质工程勘察院的《勘察报告》,工程编号:2012S1111,结论: 1、该工程场地稳定,属均匀地基,无不良地质作用,适宜建筑。 2、本场区在勘察深度25.2米范围内未见地下水,场区可不考虑地震液化问题,场地为非液化场地。属抗震一般地段。场区为湿陷性黄土区,场地土整体稳定性较好,土质较均匀。

3、场地在勘察浓度范围内未见地下水。 4、场地环境类别为III类,地基土对混凝土结构具有微腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性。 5、固原地区标准冻土深度为1.14米。 第二章主要编制依据 1、宁夏地质工程勘察院出具的《勘察报告》; 2、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》 (JGJ167-2009) 3、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120) 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 6、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50010) 9、《混凝土结构设计规范》(GB50010) 10、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 11、《施工机械使用安全技术规程》(JGJ33) 12、地下管线、周边建筑物、道路情况调查情况报告 13、《建筑施工手册》(第四版)

超大深基坑施工方案

第一章概述 第一节工程概述 *****主要包括:****************就是一个整体性的超大深基坑,该基坑的有效空间大(建筑面积达到***********m2,开挖深度较深(平均开挖深度为******m左右)),周围环境较复杂。基坑的施工难度相对较大。 第二节场地地质情况简述 根据地质勘探资料显示,场地内除上部普遍分布一层杂填土外,其下主要由*****,具体分布及特性描述如下: 1杂填土,上部由碎石、建筑垃圾、煤渣夹粘性土等组成,下部有粘性土夹少量碎石组成,局部地段上部有少量***。呈湿~饱和、松散状态。土层厚度***m,层底标高**~**m; 2浜土,主要由淤泥夹少量杂质等组成,含有机质及腐殖质,分布于暗浜区域。土层厚度**m,层底标高**m; 3粘土粉质,灰黄~褐黄色,含氧化铁及铁錳结核,自上而下状态逐渐变软。呈湿~饱和、可塑~软塑状态。土层厚度**m,层底标高**~**m; 4粘质粉土,灰色,含云母,夹薄层淤泥质粉质粘土、沙质粘土及粉砂,土质不均,局部地段砂性较重。土层厚度***m,层底标高**~-**m; 5砂质粉土,灰色,含云母,夹薄层淤泥质粉质粘土、粘质粉土及粉砂。土层厚度**m,层底标高-**~-**m; 6淤泥质粉质粘土,灰色,含少量腐殖质及贝壳碎片,夹薄层粉土鸡粉细砂。 淤泥质粘土,含少量腐植物及贝壳碎片,夹薄层粉土及粉砂,土质均匀、手

感细腻,局部地段底部富集贝壳碎石。呈饱和、流塑状态。土层厚度***0m,层底标高-**~-***m; 7粉质粘土,含云母、有机物,及钙质结核,夹微薄层粉土及粉土。呈湿~饱和、软塑~可塑状态。土层厚度***m,层底标高-**~-**m; 8粉质粘土,含有机质及钙质结核,夹粉土及粉砂,局部砂性较重,呈“千层饼状”。呈湿~饱和、软塑~可塑状态。土层厚度**m, 层底标高-**~-**m; 9砂质粉土,含云母及腐殖质,夹薄层粘质粉土及粉砂。呈饱和、中密~密实状态。未钻穿。 从地质资料显示土方开挖的深度位于粘质粉土层,地质年代Q42。浅部地基土杂填土,浜土开挖时容易产生掉块、坍塌现象;粘质粉土层易产生流砂。淤泥质粉质粘土和淤泥质粘土具有触变和蠕动不良特性等失稳现象。所以从地质资料显示基坑边坡的稳定性及安全性是决定该工程成功的关键环节。 第二章基坑施工措施 由于基坑周围的环境相对较复杂(***************),因此为了确保办公区域地下室施工的安全,我们在考虑该部分的施工时必须采取一定的施工措施:其一、对于基坑区域实行封闭式的轻型井点管进行降水,基坑的坡面采用1:1放坡开挖。其二、在基坑周围情况复杂的部位(东侧的加油站、西侧的市政污水管线——西干线)设置围护系统,初步设想采用搅拌桩,理由是:搅拌桩它本身具有一定的强度,对边坡具有一定的加固作用,同时也是最为重要的是,搅拌桩具有阻水作用。其三、在基坑四周的边坡周围的建构筑上设置变形监测点,随时掌握基坑边坡的变位情况。 在基坑的施工上就是确保尽量缩短基坑外露的时间,土方开挖采用***台

深基坑技术总结工法

1.工程概况 1.1.工程简况 纳潮河特大桥起讫里程为DK3+031.6~DK4+862.1,孔跨布置为18-32m+(13+20+13)m+11-32m+45m预应力混凝土梁+128m系杆拱+45m+11-32m+(13+20+13)m+6-32m预应力混凝土梁,全长1830.5m。纳潮河特大桥为双线直线桥,既有迁曹铁路为右线,预留左线,线间距为4米。 纳潮河特大桥深基坑共有12个,其桥墩承台尺寸有8×13.1×3.8m、9.3×12.5×4.15m两种形式,承台基坑开挖深度11.3~12.4m不等。承台基坑开挖位于既有线曹铁路预留线路基之上,东侧为防浪墙及6米宽特大桥施工便道,西侧为铁路施工过渡便线,承台东西两侧边缘距离铁路施工过渡便线及防浪墙距离较近,承台东侧边缘距防浪墙最大距离8米,最小距离4.5米,承台西侧边缘距施工过渡便线最大距离9.7米,最小距离6.2米,纳潮河特大桥桥右线距西侧铁路施工过渡便线近,两线中心距只为12.9m;因此承台基坑不能采用放坡开挖的方式进行施工,必须采用垂直开挖法施工,除128m系杆拱两桥墩承台基坑便线侧采用24米D梁对铁路过渡便线进行防护外,其余基坑开挖时均采用插打拉森钢板桩的支护方式。开挖支护的稳定对铁路施工过渡便线列车行驶及特大桥施工便道的设备进出场、土方、材料运输、混凝土施工均有较大影响。 1.2.自然条件 1.2.1.地质情况 本区地层以海相、海陆交互相沉积层为主,岩性主要有黏土、粉质黏土、粉土、粉砂、细砂组成,按地层的沉积年代,成因类型、沉积韵律及工程特性等划分工程地质层组,其代号按时代从新到老,地层从上到下顺序排列共分7各大层。 纳潮河特大桥承台基坑开挖土层分布如下表所示:

基坑施工小结

某某深基坑支护工程 工程编号: 竣 工 报 告

某某 深基坑支护工程竣工报告工程编号: 项目经理: 项目总工: 审核人: 审定人: 总工程师: 总经理: 某某工程有限公司 二〇一一年九月

目录 1、工程概况 1.1 工程简介 1.2 设计简介 1.3 施工完成情况 2、施工工艺及其施工设备组织 3、各工序施工质量控制情况 3.1 测量放线 3.2 其他各工序施工质量控制情况 4、质量保证项目的质量控制情况 4.1 原材料进场及其质量控制情况 4.2 施工过程中间产品的质量控制情况 4.3 其他保证项目的验评综述 5、检测情况 6、环境和职业健康安全管理评价 7、质量综合评述 8、结论与建议 8.1 结论 8.2 建议 附:(1)开工报审表

(2)设备报审表 (3)全站仪检定证书 (4)施工单位资质报审表 (5)特殊工种人员资质报审表 (6)安全施工组织设计报审表 (7)施工组织设计报审表 (8)基坑工程设计方案论证意见 (9)施工方案技术咨询意见 (10)图纸会审记录 (11)设计交底及图纸会审纪要 (12)设计变更图纸 (13)设计交底记录 (14)施工测量放线报验单 (15)工程材料(钢筋)报审表 (16)工程材料(角钢、钢板、扁钢)报审表 (17)钢筋焊接试验报验申请表 (18)混凝土抗压强度检验报告报验申请表 (19)钢材出厂合格证和试验报告核查要录报验申请表(20)钢筋焊接试验报告核查要录报验申请表 (21)砼试件抗压强度试验报告核查要录报验申请表(22)水泥出厂合格证和试验报告核查要录报验申请表(23)钢筋质量证明文件、钢筋力学性能检验报告

深基坑施工技术论文

深基坑施工技术论文 1.深基坑支护在施工过程中该注意的问题 高层建筑物因为其基坑较深,施工的难度和复杂性较大,所以在施工 过程中要做好深基坑的支护施工应该注意下面几个问题。 1.1改变传统施工处理的观点当前对于高层建筑物深基坑支护的处理,还没有形成一套准确的计算方法,一些楼层的设计规模也没有在标准 上形成统一,所以,建筑项目工程设计人员在实行项目设计时,必须 摒弃传统思维观点,因为那些理论或者方法已经不适用于当代的建筑 中了。 1.2增大对深基坑支护结构技术实行实证研究为了确保建筑工程项目 设计人员所设计的施工方案在建筑项目施工中顺利展开,必须对其科 学性及有用准确性实行持续的验证研究,不过,从当前行业进展来看,我国的高层建筑物深基坑支护技术还处在摸索应用阶段,很多施工技 术还没形成一套完备的体系,这也是今后需要增强和进展的地方。设 计人员为了更好的验证设计方案的有效性,需要亲临施工现场,收集 相关收据,对一些基本的地质情况实行勘察探测,掌握基础数据。然 后将收集来的数据实行规范化处理,找出问题所在,针对高层建筑物 深基坑的实际问题,制定合适的解决应对措施,最后在方案实行论证 后在组织施工。 1.3努力提升方法创新操纵基坑的形变高层建筑物的深基坑支护施工中,要根据具体的施工状况,选定合适的施工方法。对建筑物的施工 现场和周围地面超载情况实行排查研究,通过对比分析确定空间效应 以及平面效应进展变化之间的相互关系,并且找出这两者之间的变化 对建筑物基坑施工处理带来的安全影响,然后选择合适的基坑支护施 工技术,保证建筑物的安全及施工的有序实行。 2.深基坑支护施工技术的主要细节

基坑支护施工总结(质监站)

1 基坑支护子分部工程概况 一、工程概况 二、基坑支护子分部工程概况 基坑支护周长为804米,基坑开挖深度为0.3m~12.8m。基坑1-1~4-4剖面安全等级为一级,5-5、6-6剖面安全等级为二级,其余地段安全等级为三级。1-1~4-4剖面采用桩锚结构支护,5-5~11-11剖面采用复合土钉墙支护形式,土钉墙挂钢

筋网Φ6.5@200*200喷射砼C20厚80,局部存在淤泥及中砂段设置Φ550@400双排搅拌桩止水帷幕兼做超前支护。旋挖支护桩直径1.0米,桩长10.6米~16.8米,C30水下砼,145根。水泥搅拌桩直径550mm,桩长8米,656根。预应力锚索1-1~3-3剖面三排,4-4~5-5剖面两排,6-6剖面一排,锚索位置设置冠梁和腰梁。 基坑支护子分部工程2012年2月17日图纸会审,安全专项施工方案2012年2月18日通过专家评审,2012年3月23日开始施工,2012年6月22日(包括相关检测)全部完成。 2、施工质量管理 一、原材料质量管理 原材料质量管理严格按照施工原材料进场和使用程序进行。招标文件和设计文件对材料规格、性能和技术有规定的,按招标文件和设计文件执行。招标文件和设计文件对材料规格、性能和技术无规定的,按国家、省市和行业规范、标准执行。对工程重要材料,组织业主、监理进行多方考察后确定,如混凝土。 材料进场向监理工程师申报,并对原材料进行抽检复试,材料具备出厂合格证或出厂试验报告并复试合格后才应用于施工中。 二、施工过程控制 本工程在施工中重点突出过程控制,由施工单位、监理单位及业主共同把关。建立完善的质量保证体系和项目工程质量管理制度,对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。按照样板先行,后大面积施工的原则,严格按照设计要求、施工方案及现行的国家、行业及地方现行规范标准进行施工。在质量过程控制及验收中按现行国家规范及标准进行施工自检、互检及专检,并严格报监理单位验收签字后进入下道工序施工。 三、施工质量验收 在工程施工过程中,对每道工序施工时间、验收时间都做好相关施工记录、

技术论文:基坑支护施工

技术论文:基坑支护施工 技术论文:基坑支护施工简介: 基坑支护**二项目部-**摘要:主要对深基坑支护施工问题进行了分析。阐述了基坑工程是一门综合性、实践性很强的学科,但是在现今的实际施工中面临着基坑越来越深的趋势,尤其是在环保要求逐渐提高的今天,我们必须要以严谨的科学态度来对待深基坑支护问题。随着高层建筑的不断建设,深基坑的支护施工技术的重要性就技术论文:基坑支护施工内容: 基坑支护**二项目部-**摘要:主要对深基坑支护施工问题进行了分析。阐述了基坑工程是一门综合性、实践性很强的学科,但是在现今的实际施工中面临着基坑越来越深的趋势,尤其是在环保要求逐渐提高的今天,我们必须要以严谨的科学态度来对待深基坑支护问题。随着高层建筑的不断建设,深基坑的支护施工技术的重要性就越加凸显。基坑支护施工是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施的施工。分析了岩土工程中深基坑支护施工中目前存在的主要问题,并提出相应的处理对策,以期在今后的工程实践中不断总结和提高技术水平,为发展深基坑工程的理论和实践做出贡献。关键词:深基坑;支护施工1基坑工程施工特点基坑工程是基础和地下工程施工中和一个传统课题,也是一个综合性的岩土工程难题,既涉及土力学典型强度问题和变形问题,又涉及到土体与支护结构的相互作用问题。深基坑支护技术是保证大型及高层建筑深基础顺利施工的关键。为了设置建筑物的地下室需要开挖深基坑,所以深基坑开挖只是深开挖的一种类型。深开挖还包括为了埋设各种地下设施而必须进行的深层开挖。目前,我国深基坑工程施工有下述特点:1.1基坑深度不断增加为了节约土地和经济效益,为了符合城市规划及人防需要等,建筑不断向地下发展。现在大城市、沿海经济发达地区,基坑开挖深度在10m以上的已经很平常,深度在20m左右的也越来越多。1.2建筑工程地质条件越来越差,基坑周围

相关文档