简述变压器并联运行的条件

简述变压器并联运行的条件

变压器并联运行是指将两个或多个变压器连接在一起,共同供电

负载。变压器并联运行的条件有以下几个方面:

1. 额定电压相等:变压器并联运行时,各个变压器的额定电压必

须相等。这样才能保证并联运行时电压的稳定性。

2. 短路电压相等:短路电流是变压器并联运行时的重要参数之一,短路电压的大小对变压器的并联运行有很大影响。因此,变压器并联

运行时,各个变压器的短路电压也要相等。

3. 母线电压均匀:变压器并联运行时,母线的电压应保持均匀。

如果母线电压不均匀,会导致并联运行的变压器负荷分配不均,甚至

发生变压器过载。

4. 内部电压降小:变压器并联时,要求两个变压器的传输线路相同,电压降小。这样可以减少线路损耗,提高输电效率。

5. 相序一致:并联运行的变压器,其三相电源的相序要保持一致。如果相序不一致,会造成电压波动,影响设备的正常工作。

变压器并联运行能够提高供电系统的可靠性和经济性,但要满足

上述条件才能确保并联运行的安全稳定。在实际应用中,需要根据实

际情况进行合理的设计和调试。此外,在变压器并联运行过程中,还

需要定期进行巡检和维护保养,以保证其正常运行。变压器并联运行

对于电力系统的优化配置和节能减排具有重要意义,因此在实践中应予以充分重视。

变压器并列条件

a)电压比相等,相差不超过±0.5%; b)阻抗电压相等,相差不超过±10%; c)线圈接线组别相同; d)容量比不得超过3:1。 电压比不同和短路电压不同的变压器,在任何一台都不会过负荷的情况下可以并列运行。 1.阻抗电压不同的变压器并列运行时,应适当提高阻抗电压大的变压器二次电压,以使并列运行的变压器的容量能充分利用。 2.变压器在安装后以及在进行过有可能使相位变动的工作后(例如:拆除过引线等)必须经过定相以后才能并列运行。 3.在进行变压器的并列及开环操作时,应检查变压器负荷电流的分配情况。发现异常情况应立即切断变压器各侧电源,停止操作,汇报值长查明原因。 试述变压器并联运行的条件。若并联运行的变压器不满足上述条件,会造成什么后果? 答:变压器并列运行条件:①电压比相同,允差±0.5%②阻抗电压值相差<±10%③接线组别相同④两台变压器的容量比不超过3:1。若并联运行的变压器不满足上述条件如①电压比不同,则并联运行时将产生环流,影响变压器出力②阻抗电压不等,则负载不能按容量比例分配,也就是阻抗电压小的变压器满载时,阻抗电压大的欠载③接线组别不一致,将造成短路④变压器容量相差较大,则阻抗电压亦将相差较大 变压器正常外部检查项目如下: a)变压器的油枕、充油套管、散热器、潜油泵、调压分接头油箱、大盖结合面、油阀门联通管等无渗、漏油、油位及油色正常。 b)变压器套管外部应清洁、无破损裂纹、无放电痕迹及其它现象。 c)变压器各部油温正常,各散热器温度应均匀。 d)变压器嗡嗡声的音响性质有无新的音调发生。 e)各导线连接处无发热变色、电缆头应无漏油和外皮脱落现象。 f)呼吸器完整,硅胶应干燥无变色。 g)安全气道及保护膜应完好无损。 h)瓦斯继电器内充满油,连接油门打开。 i)室内变压器还应检查门、轴流风机完好,室内干净无漏水,照明和空气温度应适宜。 j)冷却装置是否按规定运行方式投入,运行中的各种冷却器温度应相近,油温正常、管道阀门正常,风扇、油泵转动应均匀正常。 k)潜油泵电动机温度正常。 在气候急变时,必须对变压器进行下列特殊检查项目: a)大风时,引线应无剧烈摆动和松脱现象,顶部、套管及汇流排应无风吹落物。 b)雷雨后,各部无放电痕迹,引线连接处无水汽现象,并抄录避雷器的雷击次数及时间。 c)大雪天,套管和导线连接处落雪不应立即融化和产生热气,且无冰溜子。

变压器并联运行的条件(经典)

变压器并联运行的条件? 变压器并联要安全运行,必须满足以下条件;如果不符合条件,并联运行将会引起安全事故发生。它要求空载时,并联线圈间不应有循环电流流过;带负载时,各变压器的负荷应按容量成比例地分配,使容量能得到充分利用。在日常运行中发现并联线圈间的循环电流(也就是环流),对变压器损害是非常大的。为了消除环流,实现两台或多台变压器并联运行,就必须满足以下条件: 1.接线组别相同。如果接线组别不同的两台变压器并联,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使变压器烧坏。 2.电压比相等。如果变压比不同的两台变压器并联,二次侧会产生环流,增加损耗,占有据容量。要在任何一台都不会过负荷的情况下,才可以并联运行。为了使并联的变压器安全运行,我国规定并联变压器的变压比差值不得超过±0.5(指分接开关置于同一档位的情况)。3.阻抗电压的百分数相等。如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。例如,若电压百分数大的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。只有当并联运行的变压器任何一患难夫妻都不会过负荷时,才可以并联运行。一般认为,并联变压器的短路阻抗相差不得超过±10﹪.通常,应设法提高短路阻抗大的变压器副绕组电压或改变变压器分接头位置来调整变压器的短路阻抗,以使并联运行的变压器的容量得到充分利用。 4.容量比不超过3:1。这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。由于不同容量的变压器,其阻抗值相差较大,负荷分配不平衡,同时从运行角度考虑,小容量变压器起不到备用作用,所以容量比不宜超3:1.但是,在两台变压器均未超过额定负荷运行时,容量比可大于3:1.正常情况下,容量大的变压器短路阻抗应小于容量小的变压器的短路阻抗。为使变压器二次电流在相位上相同,需要各台变压器短路阻抗的阻抗角相等。只有二次电流在相上相同,才能使各变压器合理地利用。因为总电流为分电流之和,在总电流一定的前提下,只有当分电流相同时其值最小。很明显,若相角不同,即使分电流很大,总电流不一定很大,因总电流并不是分电流值的代数相加。在变电站,会遇到电度表记录总表和分表数不一致,就是这样情况。

变压器并列运行条件和注意事项

为了提高供电可靠性和灵活性,保证变压器安全经济运行,在实践中通常将两台或以上变压器并列运行。 变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上。当一台变压器发生故障时,并列运行的其他变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当需要检修时,变压器可以先并联备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,有利于提高供电可靠性。 由于用电负荷季节性很强,特别是农业排灌用电较多的农村地区,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。 变压器并列运行条件 为了达到理想的运行效果,变压器并列运行时必须满足下面4个条件: (1)各台变压器的电压比(变比)应相同。如果电压比不相同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器的出力。当电压比相差很大时,可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。为了避免因电压比相差过大产生循环电流过大而影响并列变压器的正常工作,规定电压比相差不宜大于0.5%。 (2)各台变压器的阻抗电压应相等。当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。变压器长期过负荷运行是不允许的,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。 (3)各台变压器的接线组别应相同。变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差和电压差。在电压差的作用下,引起的循环电流有时与额定电流相当,但其差动保护、电流速断保护均不能动作跳闸,而过电流保护不能及时动作跳闸时,将造成变压器绕组过热,甚至烧坏。因此,接线组别不同的变压器不能并列运行。 一般情况下,如果需将接线组别不同的变压器并列运行,就应根据接线组别差异,采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线转化为相同接线组别才能并列运行。 (4)根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度考虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。 变压器并列运行注意事项 变压器并列运行时,除应满足并列运行条件外,还应该注意安全操作,一般应注意以下4方面事项: (1)新投入运行和检修后的变压器,在并列之前,首先应核相,并在变压器空载状态时试并列后,

变压器并列运行条件

变压器并列运行条件 变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。 变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件: (1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台变压器的接线组别应相同。 下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果:(一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行: 由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相

等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。循环电流为: IC=△E/(ZdI+ZdII) 式中ZdI--表示第一台变压器的内部阻抗 ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗 如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则 Zd=UZK*UN/100IN 式中UN表示额定电压(V),IN表示额定电流(A) 当两台变压器额定容量不相等时,即SNI≠SNII,循环电流IC为: IC=á*II/[UZKI+(UZKII/a)] 式中:UZKI--表示第一台变压器的阻抗电压 UZKII--表示第二台变压器的阻抗电压 INI<INII á--用百分数表示的二次电压差 II--变压器I的副边负荷电流 根据以上分析可知:在有负荷的情况下,由于循环电流Ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。这样就造成并列运行的变压器不能按容量成正比分担负荷。如母线总的负荷电流为I时(I=INI+INII),若变压器I满负荷运行,则变压器II欠负荷运行;若变压器II满负荷运行,则变压器I过负荷运行。由此可见,当变比不相等的变压

简述电力变压器并列运行条件

简述电力变压器并列运行条件 电力变压器并列运行条件是指在电网运行中,多台电力变压器同时接入变电站电网,以共同承担负荷,达到分担负荷、提高运行质量的目的。在变电站电网中,电力变压器并列运行条件的确定,直接关系到电网安全稳定运行和经济效益。 一、电力变压器规格和性能相同 电力变压器并列运行条件的基本前提是变压器规格和性能相同。变压器的规格主要包括变比、额定容量等,性能主要包括损耗、短路阻抗等指标。对于变比相同、额定容量相同、性能相似的变压器才能进行并列运行,以保证变压器共同分担负荷并实现负荷均衡。 二、电力变压器连接方式相同 并列运行的电力变压器必须采用相同的连接方式,包括正相序、零序线路和接地方式等,以保证各变压器电极间电势差一致,电流均分。如果电力变压器连接方式不同,则会造成相间电势差产生,导致电流不均衡,甚至引起电力变压器的故障。 三、相位和极性一致 并列运行的电力变压器相位和极性必须一致,以保证各电压等级的相序关系正确,各相电压平衡。如果相位或极性不一致,则会造成各相电压不平衡,影响电力系统稳定性。 四、电力变压器负载平衡 变压器并列运行,在负荷均衡方面考虑尤为重要。因为如果负荷不平衡,则会导致一些变压器超载,而其他变压器工作正常,造成系统不平衡。在并列运行的过程中,如果有变压器发生过载,则需要对负荷做出调整,使得各变压器的负载达到均衡状态。 五、电力变压器运行状态一致 并列运行的电力变压器的运行状态必须一致,包括温升、油位、油品和音响等指标。在运行时,要执行规定的检修和维护措施,及时更换劣质的维修材料和零部件,保证各变压器运行状态一致。 六、电力变压器间应设备适当电压、电流、功率、电抗和阻抗保护装置。 并列运行的电力变压器之间必须互相联锁保护,以保证变压器电流、电压平衡。并列运行变压器间的互联保护有电流比保护、差动保护、接地保护和过电压保护等。 七、安装位置、布置及接线

变压器并联的运行条件(一)

变压器并联的运行条件(一) 变压器并联的运行条件 引言 变压器是电力系统中的关键设备之一,它主要用于变换电压和电流。当需要供应大电力负载时,单台变压器可能无法满足需求,因此使用多台变压器并联起来供电成为一种常见的解决方案。本文将介绍变压器并联的运行条件。 运行条件 变压器并联的运行需要满足以下条件: 1.额定电压一致性:并联的变压器必须具有相同的额定 电压。如果变压器的额定电压不一致,会导致电压不均衡,影响系统的正常运行。 2.短路阻抗匹配:并联的变压器的短路阻抗应当相互匹 配。短路阻抗的不匹配会导致电流分配不均,造成一台变压器过载,另一台变压器负载不足的情况。 3.相序一致性:变压器并联时,各变压器的绕组相序必 须保持一致。相序的不匹配会引起电压相位差,导致电流分配不均衡,并可能损坏变压器。

4.载流量分配均衡:在并联运行时,应确保各变压器的 载流量分配均衡。如果负载不均衡,则某些变压器的负载过重, 而另一些变压器负载过轻,导致系统效率下降,并可能损坏变压 器。 5.变压器参数一致性:并联运行的变压器应当具有相似 的参数,如变比、功率因数等。参数不一致会导致电流分配不均 衡,影响系统的稳定性和效率。 6.运行环境一致性:并联变压器应当在相同的运行环境 下工作,如温度、湿度等。运行环境的不一致会影响变压器的性 能和寿命。 结论 变压器并联是电力系统中实现大电力供应的一种常见方式。为确 保变压器并联运行的稳定性和效率,必须满足额定电压一致性、短路 阻抗匹配、相序一致性、载流量分配均衡、变压器参数一致性和运行 环境一致性等条件。只有在这些条件的基础上,变压器并联才能正常 运行,为系统提供稳定可靠的电力供应。 以上是关于变压器并联的运行条件的介绍,希望对读者有所帮助。 参考文献: - [变压器运行条件的研究]( - [电力系统中变压器 并联的运行条件](