变压器并列运行的四个条件

变压器并列运行的四个条件

以变压器并列运行的四个条件为标题的文章:

一、并联变压器的电压比例相等

在变压器并联运行时,首先要满足的条件是变压器的电压比例相等。电压比例是指变压器的输入电压与输出电压之间的比值。在并联运行时,变压器的输入电压必须相等,输出电压也必须相等,这样才能保证变压器正常工作。如果变压器的电压比例不相等,会导致电流流向不平衡,从而影响变压器的工作效果。

二、并联变压器的额定容量相等

除了电压比例相等外,变压器并联运行还需要满足额定容量相等的条件。变压器的额定容量是指变压器能够承载的最大功率。在并联运行时,变压器的额定容量必须相等,这样才能保证电流在变压器中能够分配均匀,避免电流过载或不平衡的情况发生。如果变压器的额定容量不相等,会导致部分变压器负荷过重,从而影响变压器的正常运行。

三、并联变压器的相位相同

除了电压比例和额定容量相等外,变压器并联运行还需要满足相位相同的条件。相位是指电压和电流之间的时间关系。在并联运行时,变压器的输入和输出电压的相位必须相同,这样才能保证电流在变压器中能够平衡分配,避免相位差导致的电流不平衡问题。如果变

压器的相位不相同,会导致电流在变压器中分配不均,从而影响变压器的工作效果。

四、并联变压器的连接组别相同

最后一个条件是变压器并联运行时需要满足连接组别相同。连接组别是指变压器绕组之间的连接方式。在并联运行时,变压器的连接组别必须相同,这样才能保证变压器的相位和极性一致,避免相位和极性不一致导致的电流不平衡问题。如果变压器的连接组别不相同,会导致电流在变压器中流向不一致,从而影响变压器的正常工作。

变压器并联运行需要满足四个条件:电压比例相等、额定容量相等、相位相同以及连接组别相同。只有满足这些条件,才能保证变压器在并联运行时正常工作,避免电流不平衡或过载的情况发生。在实际应用中,工程师们需要仔细设计和选择变压器,并合理布置变压器的并联连接方式,以满足这些条件,确保变压器系统的安全运行和高效工作。

变压器并列运行的四个条件

变压器并列运行的四个条件 以变压器并列运行的四个条件为标题的文章: 一、并联变压器的电压比例相等 在变压器并联运行时,首先要满足的条件是变压器的电压比例相等。电压比例是指变压器的输入电压与输出电压之间的比值。在并联运行时,变压器的输入电压必须相等,输出电压也必须相等,这样才能保证变压器正常工作。如果变压器的电压比例不相等,会导致电流流向不平衡,从而影响变压器的工作效果。 二、并联变压器的额定容量相等 除了电压比例相等外,变压器并联运行还需要满足额定容量相等的条件。变压器的额定容量是指变压器能够承载的最大功率。在并联运行时,变压器的额定容量必须相等,这样才能保证电流在变压器中能够分配均匀,避免电流过载或不平衡的情况发生。如果变压器的额定容量不相等,会导致部分变压器负荷过重,从而影响变压器的正常运行。 三、并联变压器的相位相同 除了电压比例和额定容量相等外,变压器并联运行还需要满足相位相同的条件。相位是指电压和电流之间的时间关系。在并联运行时,变压器的输入和输出电压的相位必须相同,这样才能保证电流在变压器中能够平衡分配,避免相位差导致的电流不平衡问题。如果变

压器的相位不相同,会导致电流在变压器中分配不均,从而影响变压器的工作效果。 四、并联变压器的连接组别相同 最后一个条件是变压器并联运行时需要满足连接组别相同。连接组别是指变压器绕组之间的连接方式。在并联运行时,变压器的连接组别必须相同,这样才能保证变压器的相位和极性一致,避免相位和极性不一致导致的电流不平衡问题。如果变压器的连接组别不相同,会导致电流在变压器中流向不一致,从而影响变压器的正常工作。 变压器并联运行需要满足四个条件:电压比例相等、额定容量相等、相位相同以及连接组别相同。只有满足这些条件,才能保证变压器在并联运行时正常工作,避免电流不平衡或过载的情况发生。在实际应用中,工程师们需要仔细设计和选择变压器,并合理布置变压器的并联连接方式,以满足这些条件,确保变压器系统的安全运行和高效工作。

变压器并列条件

a)电压比相等,相差不超过±0.5%; b)阻抗电压相等,相差不超过±10%; c)线圈接线组别相同; d)容量比不得超过3:1。 电压比不同和短路电压不同的变压器,在任何一台都不会过负荷的情况下可以并列运行。 1.阻抗电压不同的变压器并列运行时,应适当提高阻抗电压大的变压器二次电压,以使并列运行的变压器的容量能充分利用。 2.变压器在安装后以及在进行过有可能使相位变动的工作后(例如:拆除过引线等)必须经过定相以后才能并列运行。 3.在进行变压器的并列及开环操作时,应检查变压器负荷电流的分配情况。发现异常情况应立即切断变压器各侧电源,停止操作,汇报值长查明原因。 试述变压器并联运行的条件。若并联运行的变压器不满足上述条件,会造成什么后果? 答:变压器并列运行条件:①电压比相同,允差±0.5%②阻抗电压值相差<±10%③接线组别相同④两台变压器的容量比不超过3:1。若并联运行的变压器不满足上述条件如①电压比不同,则并联运行时将产生环流,影响变压器出力②阻抗电压不等,则负载不能按容量比例分配,也就是阻抗电压小的变压器满载时,阻抗电压大的欠载③接线组别不一致,将造成短路④变压器容量相差较大,则阻抗电压亦将相差较大 变压器正常外部检查项目如下: a)变压器的油枕、充油套管、散热器、潜油泵、调压分接头油箱、大盖结合面、油阀门联通管等无渗、漏油、油位及油色正常。 b)变压器套管外部应清洁、无破损裂纹、无放电痕迹及其它现象。 c)变压器各部油温正常,各散热器温度应均匀。 d)变压器嗡嗡声的音响性质有无新的音调发生。 e)各导线连接处无发热变色、电缆头应无漏油和外皮脱落现象。 f)呼吸器完整,硅胶应干燥无变色。 g)安全气道及保护膜应完好无损。 h)瓦斯继电器内充满油,连接油门打开。 i)室内变压器还应检查门、轴流风机完好,室内干净无漏水,照明和空气温度应适宜。 j)冷却装置是否按规定运行方式投入,运行中的各种冷却器温度应相近,油温正常、管道阀门正常,风扇、油泵转动应均匀正常。 k)潜油泵电动机温度正常。 在气候急变时,必须对变压器进行下列特殊检查项目: a)大风时,引线应无剧烈摆动和松脱现象,顶部、套管及汇流排应无风吹落物。 b)雷雨后,各部无放电痕迹,引线连接处无水汽现象,并抄录避雷器的雷击次数及时间。 c)大雪天,套管和导线连接处落雪不应立即融化和产生热气,且无冰溜子。

变压器的并列运行

变压器的并列运行 为了提高供电的可靠性、灵活性和保证变压器安全经济运行,在运行中通常将两台及以上变压器并列运行。 标签:变压器并列经济 0 引言 变压器是变电站的主要电气设备之一,主要用于转换电压、传递功率。变电器工作时会产生有功功率损耗和无功功率损耗。技术人员可参照变压器的技术参数选用相应的运行方式,加强变压器的运行管理,运用现有技術设备最大限度的节省电能。 1 变压器的主要组成部件 铁芯、绕组、油箱、储油柜、呼吸器、压力释放器、冷却系统、绝缘套管、分接开关、瓦斯继电器、温度器、净油器、绝缘油故障气体在线检测装置等。 2 变压器工作原理 变压器,按字义可以理解,就是用来改变电压的装置。它是变换交流电压、电流和阻抗的器件。它可以提升电压,也可以降低电压。它是根据电磁感应原理工作的。当电流流过初级线圈时,磁芯就产生交流磁通,这时次级线圈中就能感应到电流。 3 变压器的并列运行 将两台或多台变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行,这种运行方式叫变压器的并列运行。 3.1 变压器并列运行的条件:①接线组别相同;②电压及变比基本相同;③短路阻抗基本相等;④变压器容量比一般不超过3:1。 3.2 变压器并列运行的目的①提高变压器运行的经济性。如果负荷增加到一台变压器的容量不够,就可以并列投入第二台变压器。若负荷减少到不需要两台变压器供电,则可以撤掉一台运行的变压器。这样就达到了变压器经济运行的目的。②提高供电的可靠性。当并列运行的变压器中有一台有故障时,就可迅速将其从电网中切除,状态良好的变压器继续运行。或者是一台变压器故障停电检修时,其它变压器不受影响可继续正常运行。这样就减少了故障时的停电时间,从而提高了供电的可靠性。 4 变压器并列运行的条件分析 变压器并列运行条件是变压器在并列到空载时,避免绕组内产生环流;并列到负载时,确保负载按照容量合理分配。 电压比(变比)不同,二次电压大小就不相等,两台变压器并列运行后二次绕组回路会出现环流,这种环流将对变压器的出力造成一定的影响,使变压器无法正常运作;若阻抗不等,变压器负荷就无法参照变压器的容量成比例分配,则变压器阻抗的大小与其自身所带负荷成反比,变压器的出力就不可避免的受到影响。一般情况下,变压器并列运行都会遇到电压比(变比),如果变压器百分阻抗存在差异,就要改变分接头来调整其阻抗值。接线组别也必须一致,否则将发生环流,严重时变压器也可能被烧毁。所以,变压器在接线组别不同的情况下无法并列运行。若要其并列运行,可以使存在差异的接线组别各相异名,将始端和末端对换,使其并列运行。 5 并联变压器的经济运行

变压器并列运行条件和注意事项

为了提高供电可靠性和灵活性,保证变压器安全经济运行,在实践中通常将两台或以上变压器并列运行。 变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上。当一台变压器发生故障时,并列运行的其他变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当需要检修时,变压器可以先并联备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,有利于提高供电可靠性。 由于用电负荷季节性很强,特别是农业排灌用电较多的农村地区,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。 变压器并列运行条件 为了达到理想的运行效果,变压器并列运行时必须满足下面4个条件: (1)各台变压器的电压比(变比)应相同。如果电压比不相同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器的出力。当电压比相差很大时,可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。为了避免因电压比相差过大产生循环电流过大而影响并列变压器的正常工作,规定电压比相差不宜大于0.5%。 (2)各台变压器的阻抗电压应相等。当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。变压器长期过负荷运行是不允许的,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。 (3)各台变压器的接线组别应相同。变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差和电压差。在电压差的作用下,引起的循环电流有时与额定电流相当,但其差动保护、电流速断保护均不能动作跳闸,而过电流保护不能及时动作跳闸时,将造成变压器绕组过热,甚至烧坏。因此,接线组别不同的变压器不能并列运行。 一般情况下,如果需将接线组别不同的变压器并列运行,就应根据接线组别差异,采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线转化为相同接线组别才能并列运行。 (4)根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度考虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。 变压器并列运行注意事项 变压器并列运行时,除应满足并列运行条件外,还应该注意安全操作,一般应注意以下4方面事项: (1)新投入运行和检修后的变压器,在并列之前,首先应核相,并在变压器空载状态时试并列后,

简述电力变压器并列运行条件

简述电力变压器并列运行条件 电力变压器并列运行条件是指在电网运行中,多台电力变压器同时接入变电站电网,以共同承担负荷,达到分担负荷、提高运行质量的目的。在变电站电网中,电力变压器并列运行条件的确定,直接关系到电网安全稳定运行和经济效益。 一、电力变压器规格和性能相同 电力变压器并列运行条件的基本前提是变压器规格和性能相同。变压器的规格主要包括变比、额定容量等,性能主要包括损耗、短路阻抗等指标。对于变比相同、额定容量相同、性能相似的变压器才能进行并列运行,以保证变压器共同分担负荷并实现负荷均衡。 二、电力变压器连接方式相同 并列运行的电力变压器必须采用相同的连接方式,包括正相序、零序线路和接地方式等,以保证各变压器电极间电势差一致,电流均分。如果电力变压器连接方式不同,则会造成相间电势差产生,导致电流不均衡,甚至引起电力变压器的故障。 三、相位和极性一致 并列运行的电力变压器相位和极性必须一致,以保证各电压等级的相序关系正确,各相电压平衡。如果相位或极性不一致,则会造成各相电压不平衡,影响电力系统稳定性。 四、电力变压器负载平衡 变压器并列运行,在负荷均衡方面考虑尤为重要。因为如果负荷不平衡,则会导致一些变压器超载,而其他变压器工作正常,造成系统不平衡。在并列运行的过程中,如果有变压器发生过载,则需要对负荷做出调整,使得各变压器的负载达到均衡状态。 五、电力变压器运行状态一致 并列运行的电力变压器的运行状态必须一致,包括温升、油位、油品和音响等指标。在运行时,要执行规定的检修和维护措施,及时更换劣质的维修材料和零部件,保证各变压器运行状态一致。 六、电力变压器间应设备适当电压、电流、功率、电抗和阻抗保护装置。 并列运行的电力变压器之间必须互相联锁保护,以保证变压器电流、电压平衡。并列运行变压器间的互联保护有电流比保护、差动保护、接地保护和过电压保护等。 七、安装位置、布置及接线

简述电力变压器并列运行的条件

简述电力变压器并列运行的条件 电力变压器并列运行是电网运行中常见的一种方式,它可以提高电能 的传输效率,保证电网的稳定运行。在现代电力系统中,变压器并列 运行的条件是一个重要的问题,它涉及到变压器的技术要求和电网的 运行特点。本文将从多个角度对电力变压器并列运行的条件进行简述,并对其技术要求和优势进行分析和总结。 一、电力变压器并列运行的概念和意义 电力变压器是电力系统中常见的电能转换设备,它能够通过改变电压 的大小来实现电能的传输和分配。在电网中,多个变压器可以同时并 联运行,即将多台变压器的输入端或输出端连接在一起,以实现更高 的变压器容量和更好的电能传输效果。电力变压器并列运行的主要目 的是提高电能传输的效率,减少电能损耗,保证电网的安全稳定运行。 二、电力变压器并列运行的条件 1.相位序列一致性 电力变压器并列运行的第一个条件是相位序列一致性。在电力系统中,每个变压器都有一个特定的相位序列,用来标识其输入端和输出端之

间的相位差。当多台变压器并列运行时,它们的相位序列必须一致,否则会导致电网的短路故障和设备的损坏。在选择并列运行的变压器时,需要保证它们的相位序列一致。 2.额定电压和电流一致性 电力变压器并列运行的第二个条件是额定电压和电流一致性。在电力系统中,每个变压器都有一个特定的额定电压和电流,用来标识其最大容量和运行特性。当多台变压器并联运行时,它们的额定电压和电流必须一致,以保证电能的传输平衡和设备的正常运行。在选择并列运行的变压器时,需要确保它们的额定电压和电流一致。 3.短路阻抗一致性 电力变压器并列运行的第三个条件是短路阻抗一致性。短路阻抗是指变压器在短路状态下对电流的阻碍能力,它越大表示变压器的负载能力越强。当多台变压器并联运行时,它们的短路阻抗应该尽量一致,以保证电力系统的稳定性和负载平衡。在选择并列运行的变压器时,需要确保它们的短路阻抗一致。 4.运行参数一致性 电力变压器并列运行的第四个条件是运行参数一致性。运行参数是指

电力变压器的并列运行条件电力配电知识

电力变压器的并列运行条件 - 电力配电学 问 电力变压器并列运行最抱负的运行状况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地安排负荷,即应当依据它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到抱负的运行状况,变压器并列运行时必需满足下面一个条件: (1)各台变压器的电压比(变比)应相同; (2)各台变压器的阻抗电压应相等; 3)各台变压器的接线组别应相同。 下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果: (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行: 由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便消灭了电

势差△e。在△e的作用下,副边绕组内便消灭了循环电流ic。当两台变压器的额定容量相等时,即sni=snii。循环电流为:ic=△e/(zdi+zdii) 式中zdi——表示第一台变压器的内部阻抗 zdii——表示其次台变压器的内部阻抗 假如zd用阻抗电压uzk表示时,则 zd=uzk*un/100in 式中un表示额定电压(v),in表示额定电流(a) 当两台变压器额定容量不相等时,即sni≠snii,循环电流ic 为: ic=α*ii/[uzki+(uzkii/β) 式中:uzki——表示第一台变压器的阻抗电压 uzkii——表示其次台变压器的阻抗电压 ini<inii

α——用百分数表示的二次电压差 ii——变压器i的副边负荷电流 依据以上分析可知:在有负荷的状况下,由于循环电流ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流削减。这样就造成并列运行的变压器不能按容量成正比分担负荷。如母线总的负荷电流为i时(i=ini+inii),若变压器i满负荷运行,则变压器ii欠负荷运行;若变压器ii满负荷运行,则变压器i过负荷运行。由此可见,当变比不相等的变压器并列运行时,由于循环电流ic的存在,变压器不能带满负荷,使总容量不能充分利用。 又由于变压器的循环电流不是负荷电流,但它却占据了变压器的容量,因此降低了输出功率,增加了损耗。当变比相差很大时,可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。为了避开因变比相差过大产生循环电流ic过大而影响并列变压器的正常工作,规定变比相差不宜大于0.5。 二)阻抗电压不等时变压器并列运行: 由于变压器间负荷安排与其额定容量成正比,而与阻抗电压成反