为了提高供电可靠性和灵活性,保证变压器安全经济运行,在实践中通常将两台或以上变压器并列运行。

变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上。当一台变压器发生故障时,并列运行的其他变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当需要检修时,变压器可以先并联备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,有利于提高供电可靠性。

由于用电负荷季节性很强,特别是农业排灌用电较多的农村地区,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。

变压器并列运行条件

为了达到理想的运行效果,变压器并列运行时必须满足下面4个条件:

(1)各台变压器的电压比(变比)应相同。如果电压比不相同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器的出力。当电压比相差很大时,可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。为了避免因电压比相差过大产生循环电流过大而影响并列变压器的正常工作,规定电压比相差不宜大于0.5%。

(2)各台变压器的阻抗电压应相等。当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。变压器长期过负荷运行是不允许的,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。

(3)各台变压器的接线组别应相同。变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差和电压差。在电压差的作用下,引起的循环电流有时与额定电流相当,但其差动保护、电流速断保护均不能动作跳闸,而过电流保护不能及时动作跳闸时,将造成变压器绕组过热,甚至烧坏。因此,接线组别不同的变压器不能并列运行。

一般情况下,如果需将接线组别不同的变压器并列运行,就应根据接线组别差异,采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线转化为相同接线组别才能并列运行。

(4)根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度考虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。

变压器并列运行注意事项

变压器并列运行时,除应满足并列运行条件外,还应该注意安全操作,一般应注意以下4方面事项:

(1)新投入运行和检修后的变压器,在并列之前,首先应核相,并在变压器空载状态时试并列后,

方可正式并列带负荷运行。

(2)并列变压器,必须考虑并列运行的经济性,不经济不允许并列运行,同时,还应注意不宜频繁操作。

(3)进行变压器的并列或解列操作时,不允许使用隔离开关和跌开熔断器。操作并列和解列要保证正确,不允许变压器倒送电。

(4)需要并列运行的变压器,在并列运行之前应根据实际情况,预计变压器负荷电流的分配,在并列之后立即检查两台变压器的运行电流分配是否合理。在需解列变压器或停用一台变压器时,应根据实际负荷情况,预计是否有可能造成一台变压器的过负荷。而且也应检查实际负荷电流,在有可能造成变压器过负荷的情况下,不准进行解列操作。

变压器并列运行的条件

变压器并列运行条件 河南电力工业学校:王虹飞 变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。 变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。 其意义是: 当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。

变压器并列运行最理想的运行情况是: 当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面条件 1. 接线组别相同。 2. 变比差值不超过±0.5%。 3. 短路电压差值不超过±10%。 4. 两台变压器容量比不超过 3:1。 接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。: 下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果: (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行: 由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。循环电流为: IC=△E/(ZdI+ZdII) 式中ZdI--表示第一台变压器的内部阻抗 ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗 如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则

变压器并联运行的条件(经典)

变压器并联运行的条件? 变压器并联要安全运行,必须满足以下条件;如果不符合条件,并联运行将会引起安全事故发生。它要求空载时,并联线圈间不应有循环电流流过;带负载时,各变压器的负荷应按容量成比例地分配,使容量能得到充分利用。在日常运行中发现并联线圈间的循环电流(也就是环流),对变压器损害是非常大的。为了消除环流,实现两台或多台变压器并联运行,就必须满足以下条件: 1.接线组别相同。如果接线组别不同的两台变压器并联,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使变压器烧坏。 2.电压比相等。如果变压比不同的两台变压器并联,二次侧会产生环流,增加损耗,占有据容量。要在任何一台都不会过负荷的情况下,才可以并联运行。为了使并联的变压器安全运行,我国规定并联变压器的变压比差值不得超过±0.5(指分接开关置于同一档位的情况)。3.阻抗电压的百分数相等。如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。例如,若电压百分数大的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。只有当并联运行的变压器任何一患难夫妻都不会过负荷时,才可以并联运行。一般认为,并联变压器的短路阻抗相差不得超过±10﹪.通常,应设法提高短路阻抗大的变压器副绕组电压或改变变压器分接头位置来调整变压器的短路阻抗,以使并联运行的变压器的容量得到充分利用。 4.容量比不超过3:1。这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。由于不同容量的变压器,其阻抗值相差较大,负荷分配不平衡,同时从运行角度考虑,小容量变压器起不到备用作用,所以容量比不宜超3:1.但是,在两台变压器均未超过额定负荷运行时,容量比可大于3:1.正常情况下,容量大的变压器短路阻抗应小于容量小的变压器的短路阻抗。为使变压器二次电流在相位上相同,需要各台变压器短路阻抗的阻抗角相等。只有二次电流在相上相同,才能使各变压器合理地利用。因为总电流为分电流之和,在总电流一定的前提下,只有当分电流相同时其值最小。很明显,若相角不同,即使分电流很大,总电流不一定很大,因总电流并不是分电流值的代数相加。在变电站,会遇到电度表记录总表和分表数不一致,就是这样情况。

变压器的并列运行

变压器的并列运行 将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过一母线互相连接,这种运行方式叫变压器的并列运行,其单线系统图如图2–21所示。 图2–21 变压器并列运行单线系统图 6.1. 变压器并列运行的目的 (1)提高变压器运行的经济性。当负荷增加到一台变压器的容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。这样,可尽量减少变压器本身的损耗,到达经济运行的目的。 (2)提高供电可靠性。当并列运行的变压器有一台损坏时,只要迅速将其从电网中切除,其它变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行。这样减少了故障和检修时的停电范围。 6.2. 变压器并列运行的条件 变压器的并列运行固然具有很多优点,然而并非所有的变压器均能并列运行。变压器并列运行应同时满足下列条件: (1)变压器的接线组别相同。 (2)变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值)。

(3)变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值)。 除满足以上三个条件以外,对于并列运行变压器的容量比一般不宜超过3︰1。以上并 列运行条件中,前两个条件保证了变压器空载时绕组内不会有环流,第三个条件保证负荷分配与容量成正比。同时,考虑到容量不同的变压器短路电压值不相同,容量小的变压器短路电压小,因此对容量比有一定的要求。 6.3. 接线组别不同时变压器并列运行的后果 当并列运行变压器的变比和短路电压相同,而接线组不同时,变压器并列运行的回路中会产生环流。以两台分别为Y,yn0(Y/Y0–12)和Y,d11(Y/△–11)接线组别的变压器为例说明: 这两台变压器的一次侧接在同一母线上,相应的一次侧线电压是同相位的,其二次相所对应的线电压则有30o的相位差,如图2–22所示。 由于两台变压器的二次线电压大小相等,所以变压器二次回路的合成电压△U=U1ab-U2ab,是两个对应线电压的相量差,从图2–22可求得合成电压的数值 △U=2 U2ab sin15o=0.52U2ab 其它两相情况也类似。由此可见,在△U的作用下,并列运行变压器的二次绕组内虽然没有接负载,但在回路中也会出现几倍于额定电流的环流,这个环流会烧坏变压器。因此接线组别不同的变压器绝对不能并列运行。 图2–22 连接组不同时变压器并列运行的相量图

变压器 并列运行 需满足的条件要求

变压器并列运行需满足的条件要求 为了满足大型电力系统中对能量传输的要求,变压器会被独立或并列地运行。并列运行变压器可以提高电力系统的可靠性和灵活性,但必须满足一系列条件和要求。 一、并列运行变压器的概念 并列运行变压器是指在电力系统中,两台或多台变压器同时连接在同一电缆或导线上进行并列运行。它可以将大电流分成小电流,逐个变压器来输送电能,提高电力系统可靠性与柔韧性。能够满足大型的电力工程设备的用电需求,达到稳定、高效、能耗降低等多个方面的要求。 二、电气条件和技术要求 1.变压器的类型要足够相似 并列运行变压器时,其容量和型号应尽量相似,以保证两台或多台变压器承担电流的能力相同,以防出现过流或欠流问题。 例如,变压器的额定容量应相同,变比应一致。 2.电压控制的统一性 在并列运行中,变压器的电压应控制在一定范围内,以防止过高或过低的电压对电气设备产生损坏。同时,相邻两台变压器之间应有电压控制装置,以保证电压一致。 3.正确的相序和相位 并列运行变压器还需要正确的相序和相位。相序和相位的不一致会导致变压器之间的电流不平衡,从而影响系统的稳定性和运行效率。因此,在并列运行变压器时,相序和相位的正确设置和调整也是非常关键的。 4.电流平衡和短路保护 在并列运行变压器时,还需要保证电流平衡和短路保护,以避免电流不平衡和短路现象对系统的影响。短路保护应对每台变压器的短路能力进行准确计算和设置,以确保在短路条件下系统的安全可靠操作。 5.保持并列变压器的可靠性 为了保证并列运行变压器的可靠性,应注意以下方面: (1)避免过载。

(2)定期进行检查和维护。 (3)设置最大运转时间,及时进行检修或更换。 (4)加强绝缘检查,保证设备不间断运行。 (5)及时清洁设备表面和附着物,保持正常通风和散热。 6.合适的通路 高电流密度通道必须进行气流和水流的优化调整,以确保油温、绕组温度和表面温度均匀分布,进一步保证设备的安全可靠运行。 7.合理地控制谐波 在设备运行过程中不可避免地产生谐波,其会使设备中出现许多负面影响,如电力损耗、设备热量损失、非线性栅极的失真等。 利用谐波滤波器应该尽量减少谐波,并且保证滤波器本身的电容性能,准确日志安排维护和更换。 8.分配负载均衡 分配负载超载是在并联运行的变压器中最突出的问题。如何在负载分布中合理地分配电流和热平衡是设计者和用户需要重点考虑的问题。需要明确的是,对于极端情况,合理的备用设备是必要的,在备用战略中应合理地调整负载的协调分配。 三、安全保障 1.电缆的搭接 在并列运行变压器时,需要在电缆搭接处采取严格的安全措施,如采用隔板等方法分开电缆,防止电缆之间发生短路而导致事故。 2.绝缘的保护 在变压器的运行过程中,需要严格控制其绝缘性能。在进行绝缘维护时,应有专业操作人员进行操作,严格限制和监测操作过程中的用电量和运行情况,以避免绝缘材料在环境压力下造成损坏。 3.防火 由于变压器产生的热量较高,需要进行结构组装,并且在成品运输中采取严格的安全措施,以确保变压器运输时不会受到外界的损害。 4.稳定的电压

变压器并列运行条件和注意事项

 变压器并列运行条件 为了达到理想的运行效果,变压器并列运行时必须满足下面4个条件: (1)各台变压器的电压比(变比)应相同。 变压器并列运行注意事项 变压器并列运行时,除应满足并列运行条件外,还应该注意安全操作,一般应注意以下4方面事项: (1)新投入运行和检修后的变压器,在并列之前,首先应核相,并在变压器空载状态时试并列后,

简述电力变压器并列运行条件

简述电力变压器并列运行条件 电力变压器并列运行条件是指在电网运行中,多台电力变压器同时接入变电站电网,以共同承担负荷,达到分担负荷、提高运行质量的目的。在变电站电网中,电力变压器并列运行条件的确定,直接关系到电网安全稳定运行和经济效益。 一、电力变压器规格和性能相同 电力变压器并列运行条件的基本前提是变压器规格和性能相同。变压器的规格主要包括变比、额定容量等,性能主要包括损耗、短路阻抗等指标。对于变比相同、额定容量相同、性能相似的变压器才能进行并列运行,以保证变压器共同分担负荷并实现负荷均衡。 二、电力变压器连接方式相同 并列运行的电力变压器必须采用相同的连接方式,包括正相序、零序线路和接地方式等,以保证各变压器电极间电势差一致,电流均分。如果电力变压器连接方式不同,则会造成相间电势差产生,导致电流不均衡,甚至引起电力变压器的故障。 三、相位和极性一致 并列运行的电力变压器相位和极性必须一致,以保证各电压等级的相序关系正确,各相电压平衡。如果相位或极性不一致,则会造成各相电压不平衡,影响电力系统稳定性。 四、电力变压器负载平衡 变压器并列运行,在负荷均衡方面考虑尤为重要。因为如果负荷不平衡,则会导致一些变压器超载,而其他变压器工作正常,造成系统不平衡。在并列运行的过程中,如果有变压器发生过载,则需要对负荷做出调整,使得各变压器的负载达到均衡状态。 五、电力变压器运行状态一致 并列运行的电力变压器的运行状态必须一致,包括温升、油位、油品和音响等指标。在运行时,要执行规定的检修和维护措施,及时更换劣质的维修材料和零部件,保证各变压器运行状态一致。 六、电力变压器间应设备适当电压、电流、功率、电抗和阻抗保护装置。 并列运行的电力变压器之间必须互相联锁保护,以保证变压器电流、电压平衡。并列运行变压器间的互联保护有电流比保护、差动保护、接地保护和过电压保护等。 七、安装位置、布置及接线

变压器并联运行条件

变压器并列运行条件 变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。 变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件: 1、变比要相等,各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等; 2、连接组要相同,各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等; 3、短路阻抗相等,各变压器的阻抗电压标么值应相等。 下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果: (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行: 由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。循环电流为: IC=△E/(ZdI+ZdII) 式中ZdI--表示第一台变压器的内部阻抗 ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗 如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则 Zd=UZK*UN/100IN 式中UN表示额定电压(V),IN表示额定电流(A) 当两台变压器额定容量不相等时,即SNI≠SNII,循环电流IC为: IC=á*II/[UZKI+(UZKII/â)] 式中:UZKI--表示第一台变压器的阻抗电压 UZKII--表示第二台变压器的阻抗电压 INI<INII á--用百分数表示的二次电压差 II--变压器I的副边负荷电流 根据以上分析可知:在有负荷的情况下,由于循环电流Ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。这样就造成并列运行的变压器不能按容量成正比分担负荷。如母线总的负荷电流为I时(I=INI+INII),若变压器I满负荷运行,

变压器并列的三个条件

变压器并列的三个条件 变压器并联的三个条件 一、相同的额定电压比 变压器并联的第一个条件是相同的额定电压比。额定电压比是指变压器的输入电压与输出电压之比。在并联连接时,各个变压器的额定电压比需要保持一致,这样才能保证输出电压的稳定性。如果各个变压器的额定电压比不同,那么在并联连接时,电压分配会不均匀,导致输出电压不稳定,甚至可能损坏变压器。 二、相同的相位关系 变压器并联的第二个条件是相同的相位关系。相位关系是指输入电压与输出电压之间的相位差。在并联连接时,各个变压器的相位关系需要保持一致,这样才能保证输出电压的相位不变。如果各个变压器的相位关系不同,那么在并联连接时,输出电压的相位会发生变化,导致电路工作不正常。 三、相同的变比 变压器并联的第三个条件是相同的变比。变比是指变压器的输入线圈匝数与输出线圈匝数之比。在并联连接时,各个变压器的变比需要保持一致,这样才能保证输出电压的稳定性。如果各个变压器的变比不同,那么在并联连接时,电压分配会不均匀,导致输出电压不稳定,甚至可能损坏变压器。

以上三个条件是变压器并联连接时必须满足的。只有在满足这些条件的情况下,才能实现变压器的并联连接,并且保证输出电压的稳定性和相位不变性。变压器并联连接可以应用于各种电力系统和电子设备中,可以提供稳定的电压供应,满足不同设备的需求。 需要注意的是,在进行变压器并联连接时,还需要考虑变压器的容量和负载均衡问题。变压器的容量需要满足电路负载的需求,不能过小或过大。并且,在并联连接时,需要合理分配负载,保持各个变压器的负载均衡,避免某个变压器过载或负载不足。 变压器并联连接是一种常见的电力系统连接方式,可以提供稳定的电压供应。在进行变压器并联连接时,需要满足相同的额定电压比、相同的相位关系和相同的变比这三个条件。只有在满足这些条件的情况下,才能实现变压器的并联连接,并且保证输出电压的稳定性和相位不变性。同时,还需要考虑变压器的容量和负载均衡问题,确保电路的正常运行。

两台三绕组变压器并列运行操作规程

两台三绕组变压器并列运行操作规程 【原创版】 目录 1.前言 2.两台三绕组变压器并列运行的条件 3.具体操作步骤 4.注意事项 5.结束语 正文 前言: 在电力系统中,为了满足负载需求,常常需要将两台三绕组变压器并列运行。在这种情况下,如何正确操作以确保电力系统的稳定和安全,是十分重要的问题。本文旨在介绍两台三绕组变压器并列运行的操作规程。 两台三绕组变压器并列运行的条件: 1.变比相等:两台变压器的一次侧和二次侧额定电压分别相等,即各台变压器的电压比相等。否则会产生环流、环流的大小与电压比之差成正比。 2.组别相同:两台变压器的联结组标号必须相同。否则二次绕组存在电动势差,将会产生非常大的环流。 3.短路阻抗相同:各变压器的阻抗电压(曾称短路电压或短路阻抗)的标幺值应相等。否则各台变压器的负载不能按它们的额定容量成比例分配,会使阻抗电压标幺值小的变压器过载,而阻抗电压标幺值大的变压器欠载。 具体操作步骤:

1.检查准备:检查两台三绕组变压器的电压比、联结组标号和短路阻抗是否满足并列运行的条件。 2.并列接线:将两台变压器的高压侧和低压侧分别并列接线,注意接线时的极性和相序。 3.调整负载:根据电力系统的实际负载需求,调整两台变压器的负载分配,使其在允许的负载范围内工作。 4.运行监控:在并列运行过程中,密切监控两台变压器的电压、电流、功率等参数,确保其稳定运行。 注意事项: 1.在并列运行前,应确保两台变压器的绝缘良好,无漏油、漏气等现象。 2.运行过程中,注意观察变压器的温度、声音等,发现异常情况及时处理。 3.并列运行时,应根据电力系统的实际情况,合理选择保护装置和整定值,确保电力系统的安全和稳定。 结束语: 两台三绕组变压器并列运行是电力系统中常见的操作方式,掌握其操作规程对于保证电力系统的稳定和安全至关重要。

变压器并列运行条件

简介:变压器并列运行条件,电流速断保护整定 关键字:变压器并列运行 1.变压器并列运行的概念 将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。 2.变压器并列运行的目的及优点 2.1提高变压器运行的经济性。当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并联运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。 2.2提高供电可靠性。当并列运行的变压器中有一台损坏时,只要迅速将之从电网中切除,另一台或两台变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行从而减少了故障和检修时的停电范围和次数,提高供电可靠性。 2.3节约电能,实现节电增效。比如本局南曹变电站装有4000kV A和3150kV A两台变压器。经过对两台变压器运行情况进行计算,并列运行一年后,节约电能10.2万Kwh,节电效果非常明显,降低了资金投入。 3.变压器分别接在两段母线上,两台分开带几条线路运行时的缺点 3.1出现大马拉小车的现象,当负荷增加到一台不够用,而并列运行又不可能时,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,其中一台因带线路少或负荷小,就会出现大马拉小车现象,增加损耗。 3.2当线路用电负荷增大,而向它供电的一台变压器容量不够时,就会导致变压器过负荷,影响经济运行及供电可靠性。 4.变压器并列运行的理想状态 4.1变压器空载进绕组内不会有环流产生 4.2并列运行后,两台变压器所带负载与各自额定容量成正比,即负载率相等。 5.变压器并列运行应满足的条件 5.1变压器的接线组别相同。 5.2变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。 以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。 5.3变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。 5.4并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。 6.安装中应注意的事项 6.1检查变压器铭牌,看是否符合并列运行的基本条件。 6.2检查变压器高、低压侧接线是否正确。 6.3检查变压器调压分接开关是否在同一档位,安装时必须置于同一档位。 7.两台变压器并列运行,不同负荷时,投入变压器台数,使之经济运行的计算由于用电负荷在昼夜和一年中的变化较大,对两台并列运行的变压器应考虑采用最经济的运行方式:当并列运行的两台变压器型式和容量相同,不同负荷时,投入变压器的台数,可按下式计算决定: ①当负荷增加: 时,再投入一台,取两台并列运行比较经济。 ②当负荷减少: 时,切除一台,单台运行比较经济。 式中: S ——全负荷,KV A Se——一台变压器的额定容量,KV A P0——变压器空载时有功损耗,近似为铁损KW

相关文档