文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 增压稳压设备技术参数

增压稳压设备技术参数

品牌上海型号ZW(L)-I-X-13 材质铸铁驱动方式电动

泵轴位置边立式叶轮吸入

方式

单吸式

流量1(L/S)压力0.45(MPa)

转速2950(Mpa)功率 1.5(w)

必需汽蚀

余量

0.41 重量2200(kg)

效率76(%)叶轮结构多级

叶轮数目 4

该设备由水泵机组、电控系统、气压罐、压力控制器、阀门管路、共同底座等组成。其中,气压罐采用隔膜式,设备运行时气水分离。

设备运行时,要根据供水压力向气压罐气室充气至适当值。同时整定压力控制器上限、下限值。装于气压罐表座并密封严。

水泵运动时,向管网及气压罐胶胆内供水。随着胶胆内充水量增加,气室内气体被压缩,压力上升。当压力升至上限值时,发信号至电控柜,停止

水泵运行,由气室内气体膨胀释放胶胆水向管网供水。伴随着胶胆内水量减少,气室气体的膨胀,压力逐渐降低,当压力降至下限时,再次启动水

泵供水。如此周而复始,实现全自动供水。

由于采用卫生胶胆作为气压罐内腔,实现了气水分离式供水,有效地避免了水质二次污染,其次气压罐一次充气,长期使用,设备运行可靠,操作

简单,使用方便,故该设备最适宜于水量不很大楼群、单栋住宅楼及其它场所生活供水选用。

ZW(L)立式消防增压稳压供水设备,ZW(W)卧式消防增压稳压供水设备,具体型号如

下:ZW(L)-I-X-7,ZW(L)-I-Z-10,ZW(L)-I-X-10,ZW(L)-I-X-13,ZW(L)-II-XZ-10,ZW(L)-I-XZ-13,Z W(L)-II-Z-A,ZW(L)-II-Z-A-B,ZW(L)-II-Z-C,ZW(L)-II-Z-D,ZW(L)-II-X-E,ZW(L)-II-X-A,ZW(L)-I I-X-B,ZW(W)-II-X-C,ZW(W)-II-X-D,ZW(W)-II-X-E,ZW(W)-II-XZ-A,ZW(W)-II-XZ-B,ZW(W)-I I-XZ-C,ZW(W)-II-XZ-D,ZW(W)-II-XZ-E.

一、增压稳压设备根据1996年8月中华人世共和国建设部[1996]108号文进行开发设计的新型增压稳压设备,同时符合98S205(原98S176)的规定。

二、本增压稳压设备为解决临时高压消防给水系统所设的高位消防水箱,其设置高度满足不了该系统最不利点静水压时应设增压设施的要求,设计编制了为消防专用的增压稳压设备(以下简称“设备”)。

三、本设备适用于多层和高层建造工程有增压设施要求的消火栓给水系统及湿式自动喷水灭火系统等各类消防给水、生活给水系统。

四、“设备”由隔膜式气压罐、水泵、电控箱、仪表、管道附件等组成。

五、本设备遵照《讥层民用建筑设计防火规范》(简称《高规》)GB50045-95及《气压给水设计规范》、CECS76:95规定的有关技术参数进行设计。

根据计算求得消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需的消防压力P1,作为气压水罐的充气压力

通过计算所选项定的报导压水罐规格及a b 值,求得P2

十二、几点说明

1、本“设备”的增压标准:P1为本“设备”最低工作压力,其值应满足消防给水系统最不利点所需的消防压力。如消火栓给水系统,必须满足最不利点消火栓水枪喷身充实水柱长度,不能只按满足静水压0.07MPa或0.15MPa为增压标准。

2、计算P1时,该管道系统沿程和局部损失所采用的流量,应为火灾初期消防给水量,如消火栓系统为两股消火栓流量2×5(L/S)=10(L/S)或2×2.5(L/S)=5(L/S);自动喷水灭火系统则为5个喷头流量,一般采用5×1(L/S)=5(L/S)。

3、本“设备“的主要组件:报导压水罐内应有消防给水系统所要求的储存水容积、稳压水容积和缓冲水容积,按确定的a b值求得其直径和规格。用于消火栓给水系统的气压水罐储水容积不小于300L;用于自动喷水灭火系统的气压罐储水容积不小于150L;用于消火栓及自动喷水灭火系统的气压罐储水容积不小于450L。

4、本“设备”配用稳压水泵两台(一用一备)。稳压水泵流量最应在3分钟内,补足气压水罐内实际稳压水容积所需流量。稳压水泵的扬程应以(PS1+PS2)/2时,水泵曲线高效区取值。本“设备”的功能是解决火灾初期时,即消防主泵启动前,确保具有足够消防压力的30S 储水量进行初期火灾扑球直至消防主泵全负荷。

5、消火栓给水系统及自动喷水灭火系统可以共用一套增压稳压设备。有火情时气压水罐内压力降到P2,

向消防控制中心或消防泵房根据消火栓系统或自动喷水系统分别发出的其它信号,确认后分别启动消

火栓消防泵或自动喷水消防泵。

6、消火栓给水系统中采用本“设备”上置式优于下置式。上置式配用水泵扬程式低,P1公为水龙带、水

枪的阻力损失和喷身充实水柱长充所需压力之和,气压水罐充气压力小,承压低,节省钢材及运行费

十三、电控性能

1、本“设备”电控系统具有自动、手动功能,并与消防控制中心或消防泵房联网。

2、两台稳压水泵一用一备,轮流工作自动切换,交替运行。

3、平时使消防管网处于高压状态,并保持罐内储存一定水量,由于泄漏等原因,系统压力下降到Ps1时1号泵自动启动,水压上升至Ps2时停泵,下次压力又下次压力又下降到Ps1时,2号泵自动启动,如此交替运行,使系统压力始终保持在Ps1与Ps2之间。

4、一量有火情发生,系统水压从Ps1下降到Ps2时输出启动消防主泵信号和声光报警,当消防主泵启动后反回信号切断稳压泵的控制电源,之后由手动恢复控制功能。

5、电控系统特设维修状态,即运行中如1号泵发生故障,可方便地转入2号泵工作,若2号泵发生故障,也可转为1号泵工作使一台水泵在维修中本“设备“仍能正常运行。

6、电控箱规格尺寸、电器控制原理及主要元件的组成见本公司的电报导自动控制说明了书。

十四、隔膜式气压水罐按国标91SS852标准图集制造。

十五、配管采用无缝钢管、热浸镀锌钢管、热浸镀锌无缝钢管。

十六、“设备”采用一体化组合系列整体钢支座支承。本图集隔膜式气压水罐支座形式是按裙座绘制的,也可以采用支承式支座。

十七、本“设备”为上置式时应设隔振措施。水泵机组在安装橡胶隔振垫过程中必须采取防止水泵机组倾倒的措施录水泵机组隔振垫安装后,在安装水泵机组进出水管道、配件及附件时,变必须采取防止水泵机组倾斜的措施,以确保安全施工。

十八、气压罐设有泄水装置,在管路系统上设安全阀,远传压力表等附件。

十九、“设备”的外围应有排水设施,便于维修时泄水或排除事帮漏水。

二十、“设备”与墙面或其它设备之间应留有足够距离,一般不小于700mm。

二十一、“设备”应进行整体水压试验,水压强度试验及严密性试验,要求按现行有关规定执行。

二十二、“设备”的连接管道、配件、气压水罐等外表面应刷防锈漆两道,气压水罐内表面应刷无毒防腐涂料。

二十三、水泵、电机、管道安装技术要求均按有关技术规定执行。

二十四、运转注意事项

1、设备运转前先进行高度工作(由生产单位负责),完成调试工作后,不准随便拆卸气压水罐充气嘴,以防漏气。

2、设备运转期间,不需专人值班,但需定期巡检。

二十五、本设备中所配用的水泵按本公司生产的LG型水泵进行编制,如采用其它水泵时,可根据表中所列的流量

扬程要求,配制相应的水泵。

二十六、本设备的电控部分可参考本公司的电气自动控制说明书

相关文档
相关文档 最新文档