文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 截水帷幕及基坑支护施工组织设计方案

截水帷幕及基坑支护施工组织设计方案

截水帷幕及基坑支护施工组织设计方案
截水帷幕及基坑支护施工组织设计方案

目录

第1章方案编制说明 (4)

1.1方案的编制依据 .............................. 错误!未定义书签。

1.2补充说明 .................................... 错误!未定义书签。第2章工程概况及周边环境分析. (5)

2.1工程概况 .................................... 错误!未定义书签。

2.2拟建项目与周边条件概况....................... 错误!未定义书签。

2.3工程地层情况 ................................ 错误!未定义书签。

2.4地下水条件 .................................. 错误!未定义书签。

2.5周边环境特点及难点分析....................... 错误!未定义书签。第3章方案设计和选择 (7)

3.1截水帷幕 .................................... 错误!未定义书签。

3.2基坑支护 .................................... 错误!未定义书签。第4章施工前期准备.. (9)

4.1场地平整及地上障碍物处理..................... 错误!未定义书签。

4.2地下障碍物处理 .............................. 错误!未定义书签。

4.3组织机械设备进场............................. 错误!未定义书签。

4.4施工用电要求 ................................ 错误!未定义书签。

4.5组织材料和构配件的进场....................... 错误!未定义书签。

4.6施工队伍的准备 .............................. 错误!未定义书签。第5章施工工艺及其技术要求 (9)

5.1截水帷幕桩 .................................. 错误!未定义书签。

5.2疏干井 ...................................... 错误!未定义书签。

5.3护坡桩 ...................................... 错误!未定义书签。

5.4连梁 ........................................ 错误!未定义书签。

5.5锚杆 ........................................ 错误!未定义书签。

5.6桩间处理 .................................... 错误!未定义书签。第6章质量保证体系及措施. (15)

6.1质量目标.................................... 错误!未定义书签。

6.2质量保证体系................................ 错误!未定义书签。

6.3工程质量管理措施............................ 错误!未定义书签。

6.4施工试验管理................................ 错误!未定义书签。

6.5施工技术资料管理............................ 错误!未定义书签。

6.6工程质量控制措施............................. 错误!未定义书签。

6.7冬季施工技术措施............................. 错误!未定义书签。第7章施工现场安全管理措施.. (21)

7.1安全目标与制度.............................. 错误!未定义书签。

7.2施工安全措施................................ 错误!未定义书签。

7.3临电管理措施................................ 错误!未定义书签。

7.4机械管理措施................................ 错误!未定义书签。第8章现场文明施工管理措施.. (24)

8.1料具管理措施................................ 错误!未定义书签。

8.2施工人员管理措施............................ 错误!未定义书签。

8.3防止扰民措施................................ 错误!未定义书签。

8.4消防保卫措施................................ 错误!未定义书签。第9章施工应急预案及监测方案 (25)

9.1特殊情况处理预案............................. 错误!未定义书签。

9.2基坑支护应急预案............................. 错误!未定义书签。

9.3基坑支护突发事件应急措施..................... 错误!未定义书签。

9.4施工监测 .................................... 错误!未定义书签。第10章主要分项工程量. (29)

10.1主要分项工程工程量.......................... 错误!未定义书签。第11章施工进度计划及保证措施.. (30)

11.1施工进度计划 ............................... 错误!未定义书签。

11.2进度保证措施 ............................... 错误!未定义书签。第12章劳动力、机械设备及材料计划构成 (31)

12.1项目管理机构 ............................... 错误!未定义书签。

12.2项目部主要劳动力及机械设备、材料构成........ 错误!未定义书签。第13章协调配合的措施. (32)

13.1与业主之间的协调配合........................ 错误!未定义书签。

13.2与设计单位之间的协调配合 ................... 错误!未定义书签。

13.3与监理公司之间的协调配合 ................... 错误!未定义书签。

13.4与周边居民之间的协调 ....................... 错误!未定义书签。

13.5树立为业主服务的强烈意识,积极、主动、优质、高效地为业主服务错误!未定义书签。第14章质保期内的服务措施与可行方法 (34)

14.1对边坡持续进行监测 ......................... 错误!未定义书签。

14.2恶劣天气及时处理措施........................ 错误!未定义书签。

14.3对影响结构施工的因素进行处理................ 错误!未定义书签。

附件:

第1章方案编制说明

1.1.1《东城公安局安外派出所业务用房岩土工程勘察报告》(2006-134);

1.1.2《地下管线探测报告》(2008年12月26日~27日);

1.1.3甲方提供的本工程相关图纸

1.1.4国家及行业颁布的施工规范及规程

(1)《工程测量规范》GBJ50026-93;

(2)《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ01-92;

(3)《建筑基坑支护技术规程》DB11/489-2007;

(4)《锚杆喷射砼支护技术规范》GB50086-2001;

(5)《土层锚杆设计与施工规范》CECS22:90;

(6)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002;

(7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

(8)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;

(9)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;

(10)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003;

(11)《钢筋焊接接头试验方法》JGJ28-2001;

(12)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

(13)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001;

(14)《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91;

(15)《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005;

(16)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

(17)《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003;

1.1.5北京市颁布的评定标准

(1)北京市建筑施工现场安全防护标准京建施[2003]1号;

(2)北京市建设工程施工现场场容卫生标准京建施[2003]3号;

(3)北京市建设工程现场管理环境保护标准京建施[2003]3号。

(4)工现场及周围环境调查、测量记录;

1.1.6依据对以往类似工程所积累的施工经验和技术优势。

第2章工程概况及周边环境分析

2.1.1工程名称:东城公安分局安外派出所业务用房

2.1.2工程建设地点:东城区上龙西里

2.1.3工程内容及规模:约5000㎡

2.1.4工程质量标准:一次合格率95%

2.1.5护坡施工工期:69历天。

拟建物工程概况一览表表-1

根据北京市地质工程勘察院提供的《东城公安分局安外派出所业务用房岩土工程勘察报告》,按沉积年代、成因类型,将拟建场区内地层划分为人工堆积层和一般第四纪沉积层,土层从上至下分述如下:

2.3.1人工填土层:

房渣土①层:杂色,湿-饱和,稍密-中下密,含砖头、灰渣、瓦片,本层厚度2.90~5.50m。

2.3.2第四纪沉积层:

粉质粘土②层:褐黄-浅灰色,饱和,稍密-中下密,可塑,含云母、氧化铁、有粘质粉土、砂质粉土和重粉质粘土间层,土质不均匀,本层平均(2)地下不明障碍物影响

由于拟建物位于居民区之间,可能存在较为复杂的地下管网,对于各条管线的埋深走向很难一次性掌握,加之这些管线大多属于刚性连接,对于开挖后的基坑变形非常敏感,因此对支护结构的强度、刚度及稳定性提出了更高的要求。另一方面,场区西侧为正在施工的上龙西里危改住宅工程工地,其采用的护坡桩结构会对于本次锚杆施工产生一定的不利影响。

(3)土层影响

依据地质勘察报告,场区内存在较厚的杂填土层,该土层土质较差,自稳性很低,导致各类成孔施工的难度有所增加。

(4)上层滞水影响

因大气降水及地下管线渗漏等原因,场区内存在上层滞水的可能性很大,上部稳定性较差的杂填土受到滞水的长期浸泡,土体的力学性能将被进一步削弱,从而为支护结构的设计增加了难度。

(5)基坑深度较大,场地条件紧张

从设计图纸所确定的基坑开挖深度来看,基坑开挖深度达10.16m,基坑安全等级为一级。而基坑各侧均紧贴现有的围墙,加之周边既有建筑或道路的存在,使各种机具及材料的堆放及加工受到很大限制。

2.5.3西侧受既有工地支护结构的影响施工难度大

场区西侧是正在进行地下结构施工的上龙西里危改住宅工程工地,该项目采用桩锚支护。由于该基坑与拟建基坑的距离仅为13.6m,而锚杆的长度

却是15.0m,因此锚杆的末端已经穿入拟建工程基坑之内,必将对帷幕桩及护坡桩的成孔造成一定不利影响。

2.5.3本项目工期紧及各工序的管理水平要求高

由于工程整体进度安排比较紧,加之施工工序较多、质量要求高,因此,科学地选择施工工艺、机械设备和劳动队伍,合理的安排施工场地、施工顺序,周密的进行施工组织是本工程管理的重点和难点之一,也是确保本项目能否顺利施工的关键。而由于本工程施工场区地处居民区之内,运输车辆往来较为不便,加之受到城区内交通限行的影响,这就给我方对各工序的管理水平提出了更高的要求。

2.5.4文明施工难度较大

由于本工程位于居民场区内,因此对环境保护要求较高,故须严格控制作业时间,并在施工中应严格控制噪音、扬尘、废弃物、遗洒等,最大限度减小污染,减小施工现场工作区的影响。

第3章方案设计和选择

3.1.1基坑截水目的

3.1.2方案分析与选择

3.1.3截水帷幕设计参数

旋喷桩设计参数一览表表-2

3.2.1基坑支护方案的选择原则及要求

(1)满足深基坑护坡的稳定性要求;

(2)确保土方开挖及基础土建施工期间边坡的安全;

(3)确保基坑护坡后邻近建筑物和各类地下管线的安全;

(4)确保基坑边坡稳定前提下的方案优化,尽量缩短施工工期和降低工程造价。

3.2.2本项目基坑支护方案的分析与选择

3.2.3方案优化措施

基坑东北侧马道处加强

依据总包方安排,初步将马道设臵在基坑东北侧(具体位臵可由实际情况调整)。由于场地狭小,考虑到马道收尾及地下结构施工期间,各种大型机械会对坡顶产生比较大的附加荷载,故本着安全第一的原则,故在外围增设8根桩,并通过连梁与护坡桩相互连接,从而可以提升该侧边坡的安全性储备,确保整体稳定。

3.2.4基坑支护设计参数

基坑东、南、北三侧桩锚支护主要设计参数1-1 表-3

基坑东侧桩锚支护主要设计参数2-2表-4

基坑西侧桩锚支护主要设计参数3-3表-5

注:①为了保证连梁顶标高一致,可视现场实际情况,将连梁顶标高适当下调;

②锚杆长度及成孔角度在保证安全的的前提下,可根据现场实际情况作适当调整;

第4章施工前期准备

4.1.1井、桩位处路面破碎

4.1.2桩位渣土及杂填土清除

4.1.3桩位探坑素土换填

4.1.4场地平整及渣土清运

4.1.5人工探孔

第5章施工工艺及其技术要求

5.1.1帷幕桩施工工艺

施工工艺:帷幕桩布臵于护坡桩之间,其桩位线处于护坡桩桩位线外侧约50mm。采用专门的旋喷桩钻机钻孔,待钻至设计的钻孔深度时,使钻具停止转动,调整喷嘴的方向、喷嘴的旋喷压力和钻杆的提升速度,同时开动水泥浆泵旋喷制备好的水泥浆,一边提升钻具,一边观察水泥浆上升位臵,用水泥浆的上升位臵控制钻机的提升速度,旋喷到设计高度,根据设计的需要按上述步骤依次成桩,形成“旋喷桩”,旋喷桩与钢筋混凝土护坡桩咬合在一起,形成连续的“截水帷幕墙”。

5.1.2截水帷幕墙的施工技术要求

(1)截水帷幕桩钻孔垂直度在0.5%以内,桩位偏差在2cm以内。旋喷喷嘴要与桩位轴线平行,桩垂直度和喷嘴定位方向是截水质量的关键所在。

(2)浆液的配制

①截水帷幕旋喷桩浆液宜选用P.S.B32.5水泥。

②水灰比0.6~0.7。

(3)校正钻杆的垂直度和旋喷方向,为保证钻孔垂直,钻孔速度要稍慢。

(4)每次旋喷停止和开始前都要打清水冲高压管和喷嘴。

(5)开钻前用胶带或粘土封喷嘴(或用能被高喷打开喷嘴的材料封喷嘴)。

(6)对-2m~-6m范围内的土体复喷2~3次。

(7)旋喷桩施工允许偏差:

垂直度:≤1%桩长

钻孔直径:≤10mm

5.1.3截水帷幕墙施工后基坑内部水的抽排

土方开挖期间,因为有帷幕墙的截水作用,基坑外侧的地下水不会涌入到基坑内部,但是,原基坑中的残留地下水会对挖土及出土造成困难,因此,为了保证基坑土方施工的顺利进行,在基坑内部布臵6口疏干井,在土方开挖前对基坑内部滞留的地下水抽排5~7天,并在土方开挖后停止抽排,随即将水泵及管线等设备撤除。

5.2.1疏干井施工工艺

测量放线→定井位→钻机就位→钻机成孔→下井管→填滤料→成井及井口保护。

5.2.2疏干井的施工

施工将采用正反循环钻机成孔,成孔直径为600mm。当钻进至设计深度后,提钻,下井管,填满滤料至井口1.0m。疏干井完成后进行排水管线的铺设即可投入使用。

5.2.3疏干井的防砂措施

采用双重疏干井防砂措施,即在滤管四周均匀填滤料,并在滤管接头外侧,用双层过滤网对进入疏干井的水进行过滤,以达到降低水中含砂率的目的。

5.2.4基坑排水工艺流程

施工疏干井→修沉淀池→架电缆→下水泵→抽水调试→抽排水运行→系统排水。

5.2.5排水设施的布臵

疏干井施工完毕后,布设排水系统。抽水时,泵出的水通过排水系统导入沉淀池,通过沉淀池中的排水泵排入市政雨、污水管线。

5.2.6排水供电保障系统的建立

供电系统的好坏将直接影响排水效果,所以排水设备的接电方式将严格按照国家及北京市施工用电要求,采取两极空、漏保护,由专职电工负责用电检修、维护。在拟建基坑周边设总闸箱,每台水泵单独接分闸箱一路输出,本系统排水设备初期用电总功率为20KW,需连续供电。

5.3.1施工方法

由于场区内存在地下水,因此本工程护坡桩采用长螺旋成孔中心压灌豆石混凝土后振动沉入钢筋笼的施工工艺。护坡桩在自然地面施工。

5.3.2施工工艺流程

桩位放线→钻机就位→成孔→边泵送砼边提钻杆→泵送砼完成后钻机移至下一个孔→振动沉入钢筋笼→养护→成桩。

5.3.3施工技术要求

(1)成孔前钻机调平,保证钻具中心线与桩位在同一铅垂线上,以确保钻孔倾斜度不大于1%;对桩位时必须复核准确,开钻时要轻压慢进,防止开孔时钻具跑偏,以保证桩位的水平偏移不超过5cm。

(2)当钻进到设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混凝土泵送量应与拔

管速度相配合,遇到饱和砂土或粉土层不得中途停止,须保证连续拔管供料。混凝土采用C25豆石商品砼,塌落度为180~220mm,粗骨料粒径5~20mm。

(3)振动沉入钢筋笼应带导管压振钢筋笼底,严禁直接压振钢筋笼顶部,防止钢筋笼变形,或贴一边孔壁。

(4)浇筑混凝土前,按施工规范要求制作混凝土试块并送实验室养护,达到养护期龄后做抗压实验检验混凝土强度,评定混凝土质量。

5.3.4钢筋笼加工及吊放技术要求

(1)提前做钢筋用料计划,用平板拖车将钢筋运至现场,用吊车进行吊运。钢筋按规格分别码放在指定位臵,分类做好材料标识。

(2)钢筋笼在施工现场加工成型,钢筋笼的制作必须符合设计及规范要求。

(3)钢筋的连接采用电焊焊接工艺,单面焊搭接长度L≥10d,双面焊搭接长度L≥5d。

(4)同截面钢筋接头不得多于主筋总根数的50%,两个接头间的距离应≥1.3倍搭接长度,且≥50cm。

(5)焊接时应保证焊缝饱满,焊缝厚度s不小于0.3d,宽度b不小于0.7d。

(6)加强筋与主筋的连接采用点焊,应在加强筋上标出主筋焊接位臵,焊接时应顺直主筋,焊点应牢固,但严禁“咬筋”,焊接完毕焊渣应及时清理干净。

(7)为保证砼保护层厚度,防止主筋接触孔壁应设臵保护筋,保护筋为Φ14@2000均匀点焊在主筋上,且每组保护筋应位于同一截面上。

(8)箍筋与主筋的连接采用22#火烧丝绑扎,相邻绑扎点火烧丝绑扎方向呈“八”字型,严禁顺绑,每个绑点用双股火烧丝“8”字扣绑扎牢固,丝头朝向钢筋笼内侧。箍筋内侧。箍筋开始与结束位臵应水平绕钢筋笼半圈,箍筋搭接长度不小于30cm并勾住主筋。

(9)钢筋笼制作允许偏差

笼径:±10mm

笼长:±50mm

主要间距:±10mm

箍筋间距:±20mm

(10)钢筋笼起吊时,保证钢筋笼不弯曲,不扭曲;入孔内时,要轻提慢放防止碰撞,钢筋笼下到预定孔深时必须验证纵筋内外侧方向,并校正笼顶标高。

5.4.1连梁的施工流程

清理桩头、桩土→捆扎钢筋→支模板→进行钢筋隐蔽验收→进行模板预检→浇筑砼→振捣→养护。

5.4.2技术要求

(1)桩土、桩头处理:成桩后,清理桩顶泥土,凿除浮浆层至露出新鲜混凝土并清洗干净,保证连梁与桩混凝土连接紧密。

(2)主筋绑扎:连梁主筋采用绑扎方式连接,搭接长度应满足规范要求,同一截面上接头不应大于50%。护坡桩纵筋宜锚入连梁30~40cm。

(3)连梁支模:模板应连接牢固,模板下部采用木桩固定,上部采用铅丝固定在护坡桩主筋上,内侧加内撑定位。

(4)混凝土浇筑:混凝土采用C25商品豆石混凝土,塌落度为200±20mm。混凝土直接浇注入模,振捣棒及时振捣密实。

5.5.1锚杆材料

采用高强度低松驰的钢绞线作锚杆材料,单根钢绞线直径15.24mm,由7股φ5mm钢绞丝构成。

5.5.2施工工艺流程

孔位→成孔→制锚→下锚杆→压力注浆→补浆→养护(安装腰梁)→预应力张拉→预应力锁定。

5.5.3技术要求

(1)成孔

采用MDL-50型锚杆钻机成孔至设计深度,成孔直径均为150mm。成孔前应定出孔位,其水平向误差50mm,垂直向误差100mm,倾角误差±2o。孔深不得小于设计长度,但也不宜大于设计长度的1%。

(2)组装

①钢绞线截取:截取长度=锚固段长度+自由段长度+张拉端长度。采取砂轮锯切割;

②钢绞线的除锈、防锈处理:用钢刷去除钢绞线表面浮锈,必要时涂防锈剂;

③套装隔离层:在自由段套聚乙烯软管,目的是使自由段钢绞线不与注孔水泥浆粘连,从而保证自由段的钢绞线能自由伸缩;

(3)锚杆安装与注浆

安装前应检查成孔情况,保证孔深与锚杆长度相匹配。采取人工方法推进,使锚杆与钻孔顺直,安装到位即可利用对中支架进行临时固定。锚杆外露部分要保持清洁(必要时应包裹保护)。

注浆采用轻型压力注浆工艺,施工时,为确保注浆饱满,注浆后及时拔出注浆管, 注浆材料选用纯水泥浆,其水灰比为0.45~0.55,并视天气情况加入适量外加剂。

(4)预应力张拉

锚杆注浆体养护时间达到7天后,方可进行预应力张拉锁定。张拉采用逐级换位加压法,张拉值至设计锚力的0.9~1.0倍后,方可进行预应力锁定。(5)封锚

预应力张拉达到设计值后,作好记号。观察三天,没有异常情况即可

用手提砂轮机或电焊切除多余钢绞线。

5.6.1施工流程

清桩间土→挂钢板网→喷射混凝土。

5.6.2施工技术要求

随着土方开挖,自上而下清理桩间土。在护坡桩之间挂钢板网,采用射钉枪及铁皮将钢板网固定到护坡桩上,再喷射C20砼。

第6章质量保证体系及措施

本工程质量目标:一次合格率95%。

(1)为满足本工程的护坡施工,我们制定了可靠、可行、先进的设计与施工方案,以保证施工的顺利进行;利用完善的管理结构和质量保证体系,确保各项质量目标的实现。贯彻质量第一、预防为主的方针,执行“谁施工谁负责”的原则,坚持“三检制”的方法,进一步提高工程质量,确保工程安全、顺利进行。

(2)质量保证体系中各级管理部门逐级负责,责权分明。各级质量管理人员对工程质量验收实行自检、交接检查和专职检验员检查三检制。做到无计划、无设计不安排施工,没有达到质量标准不交接,没有质量签字不予决算承包合同。质检员、技术主管、监理、甲方四级检查把关。

(3)针对本工程的质量目标,我公司将建立一个由高素质人员构成,以科学化管理为体系,全面推行标准化、程序化、制度化管理的质量保证体系。这个体系将以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风,精心组织、精心施工,履行对业主的承诺。

(4)严格按照我公司质量体系文件进行施工过程管理,建立本项目的质量保证体系,树立以质量为核心的指导思想。我们拟采取下述措施,确保达到预期的质量目标,最终实现对用户的承诺。

基坑支护设计计算——土压力.

基坑支护设计计算 1基坑支护设计的主要内容 2设计计算 根据地质条件的土层参数如图所示,根据设计要求,基坑开挖深度暂定为9m,按规范设定桩长为16.8m ,桩直径设定为0.8m ,嵌固深度站定为7.8m,插入全风化岩3.0m 。 2.1水平荷载的计算 按照超载作用下水土压力计算的方法,根据朗肯土压力计算理论计算土的侧向压力,计算时不考虑支护桩与土体的摩擦作用。地下水以上的土体不考虑水的作用,地下水以下的土层根据土层的性质差异需考虑地下水的作用。 土层水平荷载计算依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 1.计算依据和计算公式 主动土压力系数:) 2 45(tan 2i ai K ?-=ο 被动土压力系数:) 2 45(tan 2i pi K ?+?= (1)支护结构水平荷载标准值e ajk 按下列规定计算: 1)对于碎石土及沙土: a)当计算点深度位于地下水位以上时: ai ik ai ajk ajk K C K e 2-=σ b)当计算点深度位于地下水位以下时: w ai wa wa j wa j ai ik ai ajk ajk K h m h z K C K e γησ])()[(2---+-= 式中ai K —第i 层土的主动土压力系数;

ajk σ—作用于深度z j 处的竖向应力标准值; C ik —三轴实验确定的第i 层土固结不排水(快)剪粘聚 力标准值; z j —计算点深度; m j —计算参数,当h z j π时,取z j ,当h z j ≥时,取h ; h wa —基坑外侧水位深度; wa η—计算系数,当h h wa ≤时,取1,当h h wa φ时,取零; w γ—水的重度。 2)对于粉土及粘性土: ai ik ai ajk ajk K C K e 2-=σ (2)基坑外侧竖向应力标准值ajk σ按下列规定计算: ok rk ajk σσσ+= (3)计算点深度z j 处自重应力竖向应力rk σ 1)计算点位于基坑开挖面以上时: j mj rk z γσ= 式中mj γ—深度z j 以上土的加权平均天然重度。 2)计算点位于基坑开挖面以上时: h mh rk γσ= 式中mh γ—开挖面以上土的加权平均天然重度。 (4)第i 层土的主动土压力系数K ai 应按下式计算 )245(tan 2ik ai K ?- =ο 式中ik ?—三轴实验确定的第i 层土固结不排水(快)剪摩擦角标准值。

边坡支护施工组织设计方案

中国石油东北销售大连分公司 老干部活动室护坡改造工程边坡支护施工组织设计方案 一、工程概况: 该工程由中国石油东北销售大连分公司建设,大连市勘察测绘研究院有限公司设计,针对该工程具体情况特制定本工程施工组织设计方案。 1、场地位置: 大连西岗区智勇巷。 2、工程地质条件: 根据勘察部门提供的岩土工程勘察报告书。 地表以下为杂填土厚度0.50—0.60m,下部为强风化石英岩板岩互层厚度5.00—5.50m。 二、工程主要任务: ①人工挖孔桩:197.4m,桩身桩径1.0m。桩长9.40m; ②桩身钢筋制作:16.80t; ③桩身混凝土(C30):186 m3; ④锚索工作量:620m,开孔直径ф130mm ⑤腰梁槽钢制作:84m ⑥锚喷混凝土C25,厚度150mm,252m2 三、投入机械设备 机械设备清单

四、执行技术标准: 1、《老干部活动室护坡改造工程边坡支护设计》 2、《建筑地基基础技术规范》(DB21/907-2005) 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《工程测量规范》(GB50026-93) 6、《钢筋焊接验收规范》(JGJ118-96) 7、《建筑工程文件编制归档规程》(DB21/T1342-2004) 五、施工部署: 1、施工程序: ①设备材料进场,放线定点; ②成桩施工,冠梁施工; ③AB\BC段人工挖孔桩及锚索(杆)施工。 ④钢筋混凝土面板施工、安装反力架;张拉锁定。

2、施工准备: 施工前有项目经理部主持施工准备会议,主要明确开工前、施工中、整体部署及安全、质量、设备、材料、计划、劳力组织等相关内容。 ①熟悉审查施工图纸,进行技术交底。 ②落实安全生产、质量管理责任到人。 ③按工种划分施工单位。 ④按生产排序制定分步工程及整体工程工期计划。 3、现场准备工作; ①地下管线及地下障碍物测定。 ②平整现场,测量放线。 ③建设临时道路、临时供电、供水管线铺设。 ④现场暂设及现场照明设备安装。 ⑤根据施工材料计划组织材料进场、加工,并做好妥善保管。 ⑥做好场内外协调。 六、施工方案及主要工艺: 1、人工挖孔桩: ①施测孔位:首先对建设单位给出的施工轴线进行复测,做好复测记录。确定无误后,再根据放出的轴线定桩位,做出“十字”控制点。并做好标记,然后报请监理验线。 ②人工挖孔: (1)挖孔前复核测量基线、水准基点及桩位明确桩孔的控制点。 (2)依据设计的桩径和护壁厚度,挖第一节护壁土方复测孔位后支模,按设计要求安设钢筋、灌注第一节护壁砼。同时将“十字”控制点 返到护壁井圈上,并将桩号写到护壁墙上。为防止杂物落到孔内, 第一节护壁应高出地表150~200mm。 (3)在第一节护壁砼强度达到50%以上时,方可进行下一节护壁的支护施工,坚持层层吊中。控制好桩孔垂直度。 (4)在施挖过程中,应随时检查桩径偏差和桩中心距桩边的半径偏差,直至挖到持力层,由质检员报告现场监理工程师。待监理及相关人

最新版商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

最新版 商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

目录 一、编制说明 1、编制依据 2、编制原则 3、编制内容 二、项目概况 1、工程概况 2、设计概况 三、施工组织管理机构 1、组建项目经理部 2、主要管理人员职责 四、施工准备 1、施工总平面布置与管理 2、现场施工准备 3、技术准备 4、拟投入的主要物资计划 5、拟投入的主要施工机械计划 6、劳动力安排计划 五、主要施工方案

1、支护桩施工方案 2、后压浆施工方案 3、方桩施工方案 六、质量管理 1.质量保证体系 2.确保工程质量的技术组织措施 七、工期保证措施 1、施工总进度计划表(附录2) 2、确保工期的技术组织措施 八、安全生产 1、安全生产管理体系 2、安全防护专项措施费用的落实与使用 3、安全生产管理制度 4、确保安全生产的技术组织措施 九、文明施工 1、明施工专项措施费用的落实与使用 2、确保文明施工的技术组织措施 3、现场消防保卫措施 4、环境保护措施 十、确保文明施工的技术组织措施

十一、原始资料的归档及竣工后资料的提供

一、编制说明 根据业主提供的相关资料、现行规范规程编制本施工组织设计,上报监理、业主单位审核,以确保优质、高效、安全、如期完成业主交付的施工任务。 1、编制依据 1.1、**会K2地块基坑支护工程招标文件; 1.2、**会K2地块基坑支护工程设计图纸; 1.3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 1.4、建筑工程施工质量验收统一标准(GBJ50300-2013); 1.5、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 1.6、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 1.7、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2013); 1.8、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008); 1.9、建筑地基基础技术规范(DB42/242-2014); 1.10、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012); 1.11、钢筋焊接试验方法标准(JGJ/T27-2014); 1.12、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 1.13、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.14、武建招字办[2004] 11 号、武建[2006] 240号文件规定; 1.15、我公司安全、质量、环境管理体系文件; 1.16、其它相关的施工及验收规范、规程。

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

基坑支护设计计算书

桩 锚 设 计 计 算 书 一、计算原理 1.1 土压力计算 土压力采用库仑理论计算 1.1.1 主动土压力系数 ()2 sin sin cos cos ??????? ?++=φδφδφa K 1.1.2 被动土压力系数 ()2 sin sin cos cos ??? ?????+-=φδφδφp K 1.1.3 主动土压力强度 a a ajk K C hK e 2-=γ 1.1.4 被动土压力强度 p p pjk K C hK e 2+=γ 1.2 桩锚设计计算 1.2.1单排锚杆嵌固深度按照下式设计计算: 02.1)(011≥-++∑∑ai a d T c pj p E h h h T E h γ 式中,h p 为合力∑E pj 作用点至桩底的距离,∑E pj 为桩底以上基坑内侧各土层水平抗力 标准值的合力之和,T c1为锚杆拉力,h T1为锚杆至基坑底面距离,h d 为桩身嵌固深度, γ0为基坑侧壁重要性系数,h a 为合力∑E ai 作用点至桩底的距离,∑E ai 为桩底以上基坑外侧各土层水平荷载标准值的合力之和。 1.2.2 多排锚杆采用分段等值梁法设计计算,对每一段开挖,将该段状上的上部支点 和插入段弯矩零点之间的桩作为简支梁进行计算,上一段梁中计算出的支点反力假定不变,作为外力来计算下一段梁中的支点反力,该设计方法考虑了实际施工情况。 1.3 配筋计算公式为:钢筋笼配筋采用圆形截面常规配筋,并根据桩体实际受力情况,适当减少受压面的配筋数。 s y cm cm s y A f A f A f A f 32/2sin 25.1++=π παα ()t s y cm s r f Ar f KSM A παπαπ ππαsin sin sin 323+-= αα225.1-=t 式中,K 为配筋安全系数,S 为桩距,M 为最大弯矩,r 为桩半径,f cm 和fy 分别为混 凝土和钢筋的抗弯强度,As 为配筋面积,A 为桩截面面积,α对应于受压区混凝土截面面积的圆心角与2π的比值,用叠代法计算As 。 1.4 锚杆计算

上海大厦深基坑开挖支护施工组织设计

xx项目东北地块工程 深 基 坑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: xx建设集团有限公司 年月

目录 第一章编制依据............................................... - 4 - 一、设计有关资料........................................ - 4 - 二、现行规范规程和有关技术规定.......................... - 4 - 第二章工程概况............................................... - 5 - 一、一般概况............................................ - 5 - 二、结构概况............................................ - 5 - 三、周边环境概况........................................ - 6 - 四、工程特点............................................ - 9 - 第三章工程地质概要.......................................... - 11 - 一、工程地质........................................... - 11 - 二、水文地质........................................... - 12 - 三、地质结论与建议..................................... - 13 - 第四章基坑围护及支撑概况.................................... - 14 - 一、基坑周边围护体..................................... - 14 - 二、坑内被动区加固..................................... - 14 - 三、支撑、立柱系统..................................... - 14 - 四、地下二层顶板周边换撑............................... - 15 - 五、施工难点分析及处理方案............................. - 16 - 第五章施工总体部署.......................................... - 18 - 一、总体施工顺序....................................... - 18 - 二、施工组织体系....................................... - 19 - 三、主要劳动力安排..................................... - 20 - 四、基坑施工标准工况................................... - 21 - 五、基坑施工总体部署................................... - 22 - 六、基坑施工阶段的现场管理............................. - 23 - 第六章主要施工方案.......................................... - 26 - 一、测量方案........................................... - 26 - 二、钻孔灌注桩施工方案................................. - 27 -

基坑支护施工组织设计(1)

基坑支护施工方案 编制: 审核: 2017年11月8日 一、工程概况

某楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,

具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。 1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

最新基坑设计计算9453090

基坑设计计算9453090

前言 基坑支护工程伴随着现代建筑事业的告诉发展,其越来越重要。现代城市建筑物中,尤其是高层和超高层建筑中往往伴随有很大的基坑,故在修筑过程中需要设计支护方案对其支护。 在本设计支护过程中,主要涉及到软土地区的基坑支护形式和防水、降水方案。本基坑支护的两个主要方案有:排桩加内撑、地下连续墙加内撑。在本基坑支护内力计算中采用的方法主要有等值梁法和山肩帮男法。另外,支撑主要采用钢支撑。降水采用电渗法加喷射井点进行降水。在支护结构设计中,我们还要对支护结构进行抗隆起,抗渗验算。另外,在开挖过程中时时对基坑边缘和基坑周围的建筑物进行观察,以防止其过大变形。支护结构设计中最突出的为结构内力计算、配筋、基坑的稳定性验算、内撑的设计。熟悉了常见的内力计算方法及南方软土地区常见的支护形式,了解了各种各样的基坑支护形式

本基坑支护深度10m,周围环境较复杂。我们选取排桩加内撑和地下连续墙加内撑两种不同的支护型式。其中,排桩内力计算我们采用等值梁法进行计算。地下连续墙采用山肩邦男法进行内力计算。在等值梁法进行计算时,我们将内撑简化为铰支座,使其变成一个一次超静定结构,然后计算出内力并进行配筋。山肩邦男法进行计算时,采用分层开挖的方式。在第一次开挖后,根据力矩平衡、内力平衡计算,得出第一道内撑所受的力和墙体所受到的弯矩。这样依次直至最后一次开挖,得出墙体所受的最大弯矩与内撑所受到的力。内力计算完成后对基坑进行抗隆起、抗渗稳定性验算。在最后,对基坑采用理正软件进行复核计算结果。

The Foundation Supporting’s depth is 10m, the surrounding environment is complex. We select two different types that are piles adding the support and underground continuous wall adding the support . We use the Equivalent Beam method to calculate the pile internal forces. But we use the Shanjianbangnan method to calculate the underground continuo us wall’s internal forces.We simplify the internal supports into hinged supports and calculate by the equivalent beam method. we turn out to be a statically indeterminate structure,we can calculate the internal forces and reinforcement. When we calculate by the Shanjianbangnan method, we make slicing excavation. After the first excavation, the first wall’s force and bending moments that the wall will be calculated by torque balance and internal forces balance calculations. We get the biggest bending moment and the biggest force until the last excavation by upper step one by one. After the completion of the internal force calculation ,anti-uplift and the impermeability stability checking should be taken. In the end, we verify the correctness of the results for excavation by using Lizheng software.

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

某综合楼深基坑支护设计(手算)

某综合楼深基坑支护设计 一、工程概况 1.环境条件概况 某综合楼是集购物、商住、办公于一体的综合性建筑,建筑面积70000m2。工程占地面积144×40m2。上部结构由三幢19~20层的塔楼组成,最大高度达81.5m,其中1号、2号楼带三层裙楼,三幢楼的裙房连在一起。塔楼群房采用框架剪力墙结构,钻孔灌注桩箱形基础,设两层地下室,挖深为8.9m,电梯井局部挖深达11.6m。该建筑物西侧剧长宁街仅5m,且在路面下埋有电缆线、煤气管道、自来水管道及污水管道等市政公用设施。南边是新华联施工现场,其围墙局开挖最小距离为4m,青春小区土方开挖时,新华联施工现场正处于打钻孔灌注桩阶段。东侧大部分为一片已完成拆迁的空地,其中有一幢友谊服装厂的四层厂房,间距约13m,北侧距长庆街约12m。 该场地为原住宅及厂房等拆除后整平,场地基本平坦。根据地质勘测勘料,地下水位埋藏较浅,平均深度为1.15m,其中上部土层透水性较好。 该场地30m深范围内土层的主要物理力学指标如下: 二、降水设计 根据本地的工程地质水文条件以及周围环境,设计采用喷射井点降水系统。由于上部透水性较好,采用环圈形式布置井点,并配抽水设备。方案为潜水完整井。 1.井点系统布置 井点管呈长方形布置,总管距沉井边缘1.5m。沉井平面尺寸为144×40m2,水力坡度取1/10。 1)井点系统总长度 [(144+1.50*2)+(40+1.50*2)]*2=380m 2)喷射井点管埋深 H=11.6+IL1=11.6+1/10*43/2=13.75m 取喷射井点管长度为14m 3)虑水管长度取L=1.5m ,φ38mm 4)在埋设喷射井点时冲孔直径为600mm,冲孔深度比滤水管深1米. 即:14.50+1.50+1.00=17.00m 井点管与滤水管和孔壁间用粗砂填实作为砂滤层,距地表1.00m处用粘土封实以

基坑支护工程施工组织设计(

溧水县人防办081基坑支护工程 施 工 组 织 设 计 编制:复核:审核: 江苏东大鸿基科技有限公司 二00八年八月二十九日 目录 一、编制依据、目的和宗旨 二、工程概况 三、基坑支护设计方案 四、施工准备工作 五、施工方案 六、工程质量保证措施

七、施工进度计划及保证措施 八、施工管理组织措施 九、安全、组织及保证措施 十、文明施工 十一、特殊情况的应急处理措施 十二、基坑监测方案 十三、工程竣工验收及竣工资料的提交 一、编制依据、目的和宗旨 1、编制依据 1)溧水县人防办081基坑支护工程设计图纸; 2)现场施工条件、配套设施及周围环境因素; 3)国家行业标准《基坑土钉支护设计与施工规范》; 4)国家标准《锚杆喷射混凝土支护规范》GB50086-2001; 5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 7)《建筑地基处理技术规范》(JBJ79-2002) 8)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 9)《混凝土结构工程施工及验收规范》(DB50204-2002) 10)国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策法令和规章制度; 11)其它相关的规范、规程和技术标准; 2、编制目的 1)通过编制本施工方案,指导本工程的施工,尽快做好施工准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。 2)充分组织发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理,落实严格各项责任制,实施在业主和监理监控下的项目管理制度。 3)通过对人力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处置,实现预期的工期、质量及社会目标效果。 4)严格按我公司的质量管理体系的要求进行技术、质量、机械、安全、材料、计量等方面的控制,落实质量体系的各项目标。 5)本工程规定的全部工作内容均由我公司自行组织施工完成,决不分包、转包。 3、编制宗旨 本施工方案编制宗旨:根据招标文件提出的有关本工程的施工质量、工期、安全生产、文明施工等各项要求,落实各项施工方案和施工技术措施,在建设单位、设计单位、工程监理的指导下,全心全意

基坑支护安全专项施工方案编制要点

基坑支护安全专项施工方案编制要点 一、工程概况 (一)基坑所处的地段,周边的环境。 (二)四周市政道路、管、沟、电力电缆和通信光缆等情况。 (三)基础类型、基坑边坡支护形式、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 三、工程地质情况及现场环境 (一)施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告,要包含土的常规物理试验指标,土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 (二)施工区域内及邻近地区地下水情况。 (三)场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (四)邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (五)基坑四周道路的距离、堆放物及车辆载重情况。 四、基坑支护设计 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120―2012、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: (一)设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条)。 (二)支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条)。 (三)荷载标准(3.4、3.5条)。 (四)质量检测(3.6条)。 五、支护施工工序及施工方法 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚

2016基坑支护设计计算书模板 (1)

第一章工程概要 1.1 工程概况 工程概况,附上基坑周边环境平面图 1.2场区工程地质条件 附上典型的地质剖面图 1.3 水文地质条件 1.4 主要设计内容 分析评价了场地的岩土工程条件。 根据场地的工程地质条件、水文地质条件,充分考虑到周边地层条件,选择技术上可行,经济上合理,并且具有整体性好、水平位移小,同时便于基坑开挖及后续施工的可靠支护措施,通过分析论证选择合适的基坑支护方案。 对基坑支护结构进行了具体设计计算,其中包括土压力计算、钻孔灌注桩的设计计算及锚杆的设计计算、稳定性验算(根据具体选择的支护方式,按照规范的要求进行设计,计算,和验算)。当不能满足稳定性要求的时候,需要重新设计计算或者做必要的处理,直至达到稳定性的安全要求。 选择经济、实效、合理的基坑降水与止水方案。 基坑支护工程的施工组织设计与工程监测设计。 1.5 设计依据 (1)甲方提供资料,岩土工程勘察报告(列出详细的清单) (2)现行规范、标准、图集等(按照规定的格式列出详细的清单,必须是现行规范)

第二章基坑支护方案设计 2.1 设计原则(摘自规范) 2.1.1 基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计 2.1.2 基坑支护结构极限状态可分为下列两类: a. 承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏; b.正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。 2.1.3 基坑支护结构设计应根据表3选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。 表2.1 基坑侧壁安全等级及重要性系数 安全等级破坏后果 1.10 一级支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地 下结构施工影响很严重 1.00 二级支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地 下结构施工影响一般 0.90 三级支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地 下结构施工影响不严重 注:有特殊要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行决定 2.1.4 支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。 2.1.5 当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地下水控制方法。当场地周围有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。 2.1.6 根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算:

基坑支护工程施工组织设计与实施正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 基坑支护工程施工组织设计与实施正式版

基坑支护工程施工组织设计与实施正 式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (作者卢创郁管学义)基支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一,应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分

项”。 我们这里地处韩江三角洲冲积区,粉质粘土、砂性粘土及浅海湾淤泥土交错分布,厚度深浅不一,地质情况复杂,基坑支护工程施工难度大。近10年来,我市在基坑支护工程施工中曾采取多种不同的支护方法以确保施工安全,基中排桩支护形式在深层开挖工程中应用较多。 为切实实施排桩支护工程施工,预防坍塌事故发生,我们按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)及设计图纸等有关文件要求,遵循“因地制宜,就地取材”的原则,针对工程不同特点编制了一套切实可行的施工组织方案并在潮州创业大厦等工程中应用实施,有效地指导基坑

截水帷幕及基坑支护施工组织设计方案

目录 第1章方案编制说明 (4) 1.1方案的编制依据 .............................. 错误!未定义书签。 1.2补充说明 .................................... 错误!未定义书签。第2章工程概况及周边环境分析. (5) 2.1工程概况 .................................... 错误!未定义书签。 2.2拟建项目与周边条件概况....................... 错误!未定义书签。 2.3工程地层情况 ................................ 错误!未定义书签。 2.4地下水条件 .................................. 错误!未定义书签。 2.5周边环境特点及难点分析....................... 错误!未定义书签。第3章方案设计和选择 (7) 3.1截水帷幕 .................................... 错误!未定义书签。 3.2基坑支护 .................................... 错误!未定义书签。第4章施工前期准备.. (9) 4.1场地平整及地上障碍物处理..................... 错误!未定义书签。 4.2地下障碍物处理 .............................. 错误!未定义书签。 4.3组织机械设备进场............................. 错误!未定义书签。 4.4施工用电要求 ................................ 错误!未定义书签。 4.5组织材料和构配件的进场....................... 错误!未定义书签。 4.6施工队伍的准备 .............................. 错误!未定义书签。第5章施工工艺及其技术要求 (9)